Всем привет,
Вопрос весьма специфический, но тем не менее - может кто-то затягивал кондиционеры Fujitsu (VRF) в систему BMS через модбас (шлюз UTY-VMGX) или хотя бы через LON (шлюз UTY-VLGX).
Мы затянули все кондиционеры в систему BMS (6 наружных блоков и порядка 70 внутренних), но есть вопросы:
1) регистр 30059 (Error Status) - нигде не нашел его расшифровки. Может кто то натыкался на таблицу расшифровки данного кода
2) иногда шлюз вываливается в аварию: * (Led 3) начинает мигать красным цветом (Led 3 - отвечает за качество связи по VRF) * Регистр 30059 показывает код 5633 Проблема решается только перегрузкой шлюза. Вопрос в том, возможно ли данную проблемы решить как то по другому.
3) у внутреннего блока есть интересное состояние,- когда текущее и заданное значение температуры принимают значение 26.С (это регистры 30058 и 40004 соответственно). Это состояние будет однозначно отвечать за то, что кондиционер не будет "слышать" команды, то есть записать в регистры шлюза 4xxxxx можно будет, но обратные связи в регистры 3xxxxx приходить не будут. Проблема появилась на 2-х внутренних блоках и пока никак не решается. Код ошибки при этом в нуле. Наружный блок на своем бортовом индикаторе также ошибок не выдает. Что это может быть?
P.S. Возможно, что я зевнул ряд информации в мануалах, так как ее достаточно много На сапорт по многим вопросам обращался несколько раз - бесполезно, поэтому остальные вопросы и не задавал...
|