> Подземная прокладка фреоновых труб
Гость_Анна Александровна_*
сообщение 6.4.2006, 14:29
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуста, существуют ли какие-нибудь нормы по проектированию фреоновых труб под землей?
Обьект: холодоснабжение загородного дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Freezer_*
сообщение 7.4.2006, 1:21
Сообщение #2





Guest Forum






ПБ 03-585-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 10 июня 2003 г. № 80)
Скачать можно здесь:
http://Правила устройства...

Не забудте с монтажниками посоветоваться, а то датите им "невыполнимое задание" newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_CROW_*
сообщение 17.11.2006, 15:59
Сообщение #3





Guest Forum






Добрый день, коллеги! Помогите, пожалуйста, добрым советом. При экспертизе проекта в жилом доме столкнулся с проблемой. Проводятся работы по монтажу системы кондиционирования и участок фреонового трубопровода монтажники хотят загнать в стяжку, да еще и пустить его через перекрытие на нижерасположенный этаж. С перекрытием понятно-необходимо пускать трубопровод через гильзу, а как быть со стяжкой? Подскажите, может быть есть какой-нибудь руководящий документ по ведению такого вида работ или, исходя из опыта работы поделитесь правильной технологией. В ПБ 03-585-03 ничего касаемого моей ситуации не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 17.11.2006, 16:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



To CROW
Замоноличивание фреонопроводов в стяжку - обычный приемю
Однако тут есть несколько тонкостей:
1. Френопровод с изоляцией помещается в жесткий футляр, например в канализационную трубу. Если диаметр такой колбасы будет более толщины стяжки. то надо штробиться.
2. Если длина такой колбасы более 5м. то надо считать температурные деформации и предусматривать компенсаторы и неподвижные опоры.
3. В ответсвенных случаях прокладывать запасные фреонопроводы рядом с рабочими.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_CROW_*
сообщение 21.11.2006, 12:16
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо, Михаил. Вы внесли ясность в мой вопрос. Всего доброго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОВК
сообщение 22.12.2008, 20:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



1.3. Правила предназначены для применения:
а) при проектировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации, модернизации, ремонте и консервации технологических трубопроводов на опасных производственных объектов;
б) при проведении экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов.
1.4. Настоящие Правила распространяются на проектируемые, вновь изготавливаемые и модернизируемые стальные технологические трубопроводы, предназначенные для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред в диапазоне от остаточного давления (вакуума) 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) до условного давления 320 МПа (3200 кгс/см2) и рабочих температур от минус 196°С до 700°С и эксплуатирующиеся на опасных производственных объектах.
Возможность распространения требований Правил на конкретные группы, категории и типы технологических трубопроводов определяется условиями эксплуатации и при необходимости обосновывается расчетами и устанавливается в проекте.


а для медных труб, на неопасных объектах никто не подскажет нормативов?

интересует совместная прокладка фреонопроводов и эл.кабелей (возможно ли, расстояние, пп. нормативов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Said3399
сообщение 2.2.2009, 12:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15508



Вообще, на сколько я знаю, не рекомендуют прокладываль трубопроводы совместно с эл.кабелем. Вот нормативы подсказать, к сожалению, не смогу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iluxiin125
сообщение 2.2.2009, 16:21
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 20.12.2006
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282



В супермаркетах,в основном,весь холод,под полом и в бетоне.Нормы не знаю,но если кто занимается комерческим холодом .думаю подскажут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kat
сообщение 27.2.2009, 16:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3568



Цитата(Анна Александровна @ 6.4.2006, 15:29) [snapback]28498[/snapback]
Подскажите пожалуста, существуют ли какие-нибудь нормы по проектированию фреоновых труб под землей?
Обьект: холодоснабжение загородного дома.

Воспользуйтесь общими нормами для прокладки технологических трубопроводов. Приходилось выполнять аналогичную задачу по прокладке фреонопроводов в грунте (частный дом). Трассу положили в грунт, заключив в пластиковую канализационную трубу. Оборудование в порядке, все работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romano
сообщение 10.3.2009, 17:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



Солидарен с Kat.
Претворил в жизнь аналогичное решение.
Тьфу-тьфу-тьфу smile.gif всё норм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_integris_*
сообщение 10.3.2009, 18:03
Сообщение #11





Guest Forum






Норм нет, подходящих для данной темы. Желательно проложить все в защитной трубе из пластика или металла. Желательно без стыков. Прокладывали сами неоднократно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikomorozov
сообщение 30.11.2009, 15:40
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8438



3.5.3. Медные трубы предпочтительно прокладывать скрыто в бороздах, каналах и шахтах, при этом должен быть обеспечен доступ к разъемным соединениям и арматуре путем устройства дверок и съемных щитов, на поверхности которых не должно быть острых выступов.

При скрытой прокладке трубопроводов в местах расположения разборных соединений и арматуры следует предусматривать люки или съемные щиты, не имеющие острых выступов.

Стояки целесообразно размешать в каналах, нишах, бороздах, за декоративными панелями или, как исключение, замоноличивать их в стенах и перегородках. Горизонтальные трубопроводы и подводки к отопительным приборам допускается размещать по перекрытиям и за плинтусами.

Открытая прокладка медных труб допускается в местах, исключающих их механическое повреждение. Открытые участки можно закрывать декоративными элементами.

3.5.4. Допускается замоноличивание медных трубопроводов только в кожухе (например, в гофрированных полиэтиленовых трубах). Применение гофрированных труб из ПВХ не допускается. До замоноличивания трубопроводов необходимо выполнить исполнительную схему монтажа данного участка и провести гидравлические испытания.

3.5.5. Борозды или каналы следует закрывать после проведения гидравлических испытаний трубопроводов.

3.5.6. Для прохода через строительные конструкции необходимо предусматривать футляры, например из полиэтиленовых труб. Внутренний диаметр футляра должен быть на 5 - 10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы. Зазор между трубой и футляром необходимо заделать мягким водонепроницаемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.

3.5.7. Расстояние в свету между строительной конструкцией и медным трубопроводом, проходящим вдоль нее, должно быть не менее 20 мм.



9.2. При эксплуатации медных труб в агрессивных средах, в том числе проложенных под землей, следует дополнительно применять:

- антикоррозионную защиту, выполненную в заводских условиях, - полимерное покрытие;

- антикоррозионную защиту стыков, выполненную на месте посредством клеевого или термоусадочного полимерного покрытия.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 30.11.2009, 22:13
Сообщение #13


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(integris @ 10.3.2009, 18:03) *
Норм нет, подходящих для данной темы. Желательно проложить все в защитной трубе из пластика или металла. Желательно без стыков. Прокладывали сами неоднократно.

Согласен на 100%. Пластиковая цельная гофротруба подходящего диаметра, в нее медные трубки в теплоизоляции. Безнапорная раструбная каналья - не то, вода дырочку находит и все замерзает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jijio
сообщение 11.3.2011, 8:58
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.7.2004
Из: Раменское
Пользователь №: 44



Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой - нужно проложить медные трубы холодоснабжения системы VRV от наружных блоков до коттеджа под землей на расстояние примерно 20 м, глубина прокладки наверное 1-1,5м, диаметры труб 35 и 16 мм. Я думаю заложить прокладку в канализационных гофро-трубах rehau rauvia. Кто что думает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boorik
сообщение 11.3.2011, 10:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 14.12.2006
Из: Киев
Пользователь №: 5203



Мы так и делали - правда расстояние было поменьше, метров 8. Но уложили канализационную трубу на глубине 1,2 метра, согласовав со всеми наружными сетями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 12.3.2011, 12:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Бетонный лоток самое правильное. Дорого (хотя смотря с какой стороны считать), но надёжно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 13.3.2011, 16:44
Сообщение #17





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Лоток, не лоток. А в асбестоцементные трубы засунуть придется. Причем уклон в сторону движения паров. Монтажники согласятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 13.3.2011, 19:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(Alex_ @ 30.11.2009, 22:13) *
Согласен на 100%. Пластиковая цельная гофротруба подходящего диаметра, в нее медные трубки в теплоизоляции. Безнапорная раструбная каналья - не то, вода дырочку находит и все замерзает.

Тоже так прокладывали. Штук 5-6 VRV систем работают именно с такой прокладкой....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jijio
сообщение 14.3.2011, 10:40
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 7.7.2004
Из: Раменское
Пользователь №: 44



А что за пластиковая цельная гофротруба - кто производитель? Это для прокладки эл. кабелей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Leeps
сообщение 22.3.2011, 21:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478



Цитата(jijio @ 14.3.2011, 10:40) *
А что за пластиковая цельная гофротруба - кто производитель? Это для прокладки эл. кабелей?

Наружная канализационная труба. Где надо было повернуть, брали повороты под 45 градусов ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cerghei
сообщение 19.9.2011, 11:00
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.4.2009
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 31720



Кто сталкивался с подземной прокладкой трубопроводов холодоснабжения, транспортирующих водо-этиленгликолиевый раствор (40%)? Подскажите, пожалуйста, они тоже относятся к технологическим трубопроводам или можно отнести к теплосетям?

Объект: АБК на территории промышленного предприятия.

Не могу согласовать ввод этих трубопроводов в здание на расстоянии 0,8 м от водопровода.

Достаточно ли будет заключить в стальные футляры и трубопроводы холодоснабжения и водопровод на участке ввода в здание, что бы предовратить загрязнение воды хозяйственно питьевого водопровода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DrAlex
сообщение 19.9.2011, 11:18
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 6.7.2010
Пользователь №: 63766



Надо исключить влияние движения грунта на трубопроводы в процессе эксплуатации
Также учесть возможность проезда транспорта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cerghei
сообщение 19.9.2011, 15:41
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 6.4.2009
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 31720



Цитата(DrAlex @ 19.9.2011, 12:18) *
Надо исключить влияние движения грунта на трубопроводы в процессе эксплуатации
Также учесть возможность проезда транспорта


Спасибо, за ответ. Эти вопросы уже решены, прошу подсказать как быть перечисленными проблемами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 19.9.2011, 17:12
Сообщение #24


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10718
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
транспортирующих водо-этиленгликолиевый раствор (40%)?
как вариант, попробуйте заменить этилен на пропилен. думаю загвоздка в этом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_grafit_*
сообщение 10.10.2011, 16:53
Сообщение #25





Guest Forum






В прошлом году прокладывал 42 м/п трубы (подача и обратка) для 40% гликоля (D трубы, кстати тоже 40). (От наружного чиллера для фанкойлов в здании).
Меня так и дразнили "трижды сороковник".
Труба ХПВХ KORZAN. Проложена на глубине 0,8м. Без изоляции, но засунул в пластиковую гофротрубу для прокладки эл. кабелей.
Всё работает, нет проблем. tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрик
сообщение 24.10.2011, 0:11
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.12.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 26135



Мы делали для таунхаусов но согласовали с местные службами прокладывали в бетоном канале канал был под уклоном в конце канала колодец с дренажным насосом но все трассы фреонопроводов в изоляций кфлекс 13 мм и канализационных трубах ПВХ обычные длиной по одному метру чтобы лекче смонтировать кабеля в отдельных канализационных трубах д50 но кабеля запихивали в гофру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения