Цитата(evolva_1 @ 6.9.2023, 10:53)
На объект хочу заложить приточно-вытяжной зонт, габаритные размеры 1200х1200х450h, расход воздуха на вытяжку 1300 м3/ч, на вытяжную часть закладываю два патрубка d250 мм (с расходом по 650 м3/ч на каждый), соответственно возник вопрос:
-какой расход воздуха должен быть на приточной части (для зонта)?
-какая температура приточного воздуха (для зонта)? на сколько я понимаю она может быть ниже чем подаваемая непосредственно в помещение т.к. часть уйдет в зонт часть нагреется за счет источника тепла, но переживаю за образование конденсата.
По расходам воздуха нужно смотреть справочники/учебники. Было такое
Пособие - см. в нём табл. 7.
По общим правилам это задание должен Вам выдать разработчик раздела ТХ.
Неверно понимаете! Приток из зонта играет роль как воздушной завесы, так и душирования - персонал находится в зоне действия приточной струи.