Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Мусорка _ Система естественной вентиляции

Автор: Искандар97 30.5.2023, 10:31

Всем привет! Вопрос на счет количества воздуха которую можно посадить на систему отопления производственного здания. По Критериям проектирования на зиму приходится 6 крат = 6200 м3/ч. Есть вероятность что поступающий воздух не успеет согреться. Кто-нибудь встречался или у кого есть есть ссылочные документу, пожалуйста, поделитесь

Автор: Ashihara 30.5.2023, 10:34

Цитата(Искандар97 @ 30.5.2023, 10:31) *
Всем привет!


представьтесь, пожалуйста, вы кто для этого здания?

Автор: Искандар97 30.5.2023, 11:16

Я проектирую его

Автор: ИОВ 30.5.2023, 16:48

Цитата(Искандар97 @ 30.5.2023, 11:16) *
Я проектирую его

Вот так сразу "на коленке", не открывая СП 60.13330.2020? newconfus.gif
А там для таких безрассудно смелых припасён п. 7.3.2. И ещё следует выполнять указания п. 5.7.
После ознакомления с СП 60 должно придти понимание о бессмысленности этого вопроса:
Цитата(Искандар97 @ 30.5.2023, 10:31) *
Вопрос на счет количества воздуха которую можно посадить на систему отопления производственного здания.

Автор: Искандар97 31.5.2023, 10:36

Спасибо за рекомендации, правда вопрос не о том что написано в нормативной документации, а вопрос о том в каком объеме воздух можно,либо кто-то посадил на систему отопления через воздухозаборные клапаны. Вопрос был общий, может кто-то встречал или проектировал.

Автор: ИОВ 31.5.2023, 14:09

Цитата(Искандар97 @ 31.5.2023, 10:36) *
Спасибо за рекомендации, правда вопрос не о том что написано в нормативной документации, а вопрос о том в каком объеме воздух можно,либо кто-то посадил на систему отопления через воздухозаборные клапаны. Вопрос был общий, может кто-то встречал или проектировал.

Ваш общий вопрос не имеет прикладного смысла.
Проектировщики не могли такое встречать/проектировать. Проектировщик обязан выполнять указания действующих норм. А Ваши хотелки кардинально противоречат нормам.
Это в своём частном доме Вы можете принимать для себя любимого любые абсурдные решения и потом мучиться за свой счёт от собственной необразованности. А производственное здание проектируют по нормам, именно для этого Заказчик и нанимает проектировщика.

Автор: Татьяна Олеговна 31.5.2023, 16:10

Цитата(Искандар97 @ 30.5.2023, 9:31) *
Всем привет! Вопрос на счет количества воздуха которую можно посадить на систему отопления производственного здания. По Критериям проектирования на зиму приходится 6 крат = 6200 м3/ч. Есть вероятность что поступающий воздух не успеет согреться. Кто-нибудь встречался или у кого есть есть ссылочные документу, пожалуйста, поделитесь

- 6 крат . естественная вентиляция. производственное здание. Это вызывает подозрение , так как естественная вентиляция очень зависит от ветра и наружной температуры. Как там обеспечить именно 6 крат - вопрос.
- Отопление бывает разное . Тепловентиляторы с общей циркуляцией 20 крат легко эти 6 крат "переварят" . А регистры - не факт.

Автор: Composter 31.5.2023, 16:32

Цитата(Искандар97 @ 30.5.2023, 10:31) *
Всем привет! Вопрос на счет количества воздуха которую можно посадить на систему отопления производственного здания. По Критериям проектирования на зиму приходится 6 крат = 6200 м3/ч. Есть вероятность что поступающий воздух не успеет согреться. Кто-нибудь встречался или у кого есть есть ссылочные документу, пожалуйста, поделитесь

я так понимаю 6 крат это задано технологией.
1 - как Вы собираетесь обеспечивать 6 крат летом при естевенной вентиляции?
2 - прежде чем задавать такой вопрос вы посчитайте количество приборов отопления которое нужно для теплопотерь + 6 крат.
после этого все вопросы отпадут

Автор: ИОВ 31.5.2023, 17:37

Цитата(Composter @ 31.5.2023, 16:32) *
я так понимаю 6 крат это задано технологией.
1 - как Вы собираетесь обеспечивать 6 крат летом при естевенной вентиляции?
2 - прежде чем задавать такой вопрос вы посчитайте количество приборов отопления которое нужно для теплопотерь + 6 крат.
после этого все вопросы отпадут

ТС пока написАл о ест. притоке, о вытяжке пока ничего не сообщил. Не факт, что ТС правильно пользуется терминологией в наименовании темы "Система естественной вентиляции".
Сама постановка вопроса, конечно, идиотская, если речь идёт об СО с ОП.
Удивляет, что именующий себя проектировщиком интересуется не нормами проектирования, а чьим-то анонимным мнением, которое никогда и никому аргументом не м.б.
Наповал сразила фраза:
Цитата(Искандар97 @ 30.5.2023, 10:31) *
По Критериям проектирования на зиму приходится 6 крат ...

Есть нормы, задания, расчёты. А что за критерии такие?

Автор: Искандар97 1.6.2023, 6:06

Мужик, я в шоке. Так раздуть тему конечно. Если бы вопрос был о нормативке, я бы задал о нормативке.

Автор: Искандар97 1.6.2023, 6:37

Есть все расчеты, вытяжка в объеме 6 крат осуществляется через настенные осевые вентиляторы, приток естественный через воздухозаборные решетки. Отопление водяное, через АВО. Отсюда и возник вопрос о 6 крат в зимний период. Вопрос, может и поставлен не правильно, но, там только интересующая меня часть

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)