> Конструкция осушителя воздуха Dantherm, Почему в осушителе испаритель под разряжением ?
Grigoriev_alexey
сообщение 19.2.2024, 8:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.4.2013
Пользователь №: 190504



Имеется осушитель воздуха Dantherm, выполненный в виде вентустановки, где холодильная машина находится перед вентилятором (под разряжением), в результате чего возникают проблемы с выходом (самотеком) дренажа. Есть идея переместить вентилятор до холодильной машины, переместив секцию осушителя под нагнетание вентилятора. Дополнительно повышение давления увеличит конденсацию влаги. Поправьте меня если я ошибаюсь. Смущает, что дантерм так сделали, может в этом есть какой то смысл... ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 19.2.2024, 8:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Должен быть научно рассчитанный сифон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 19.2.2024, 9:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Случаем слив не в канализацию выведен ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grigoriev_alexey
сообщение 19.2.2024, 12:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.4.2013
Пользователь №: 190504



Цитата(AI 155 @ 19.2.2024, 10:29) *
Случаем слив не в канализацию выведен ?

Да в канализацию и сифон есть, но пока вентиляция включена в зоне конденсации сильное разряжение и вода плохо уходит... Есть идея переставить вентилятор в начало установки, чтобы в зоне конденсации было избыточное давление воздуха. Какие могут быть грабли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 19.2.2024, 12:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Ничего не будет, ставьте, только не слишком близко к вентилятору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2024, 12:37
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Grigoriev_alexey @ 19.2.2024, 13:07) *
Да в канализацию и сифон есть, но пока вентиляция включена в зоне конденсации сильное разряжение и вода плохо уходит... Есть идея переставить вентилятор в начало установки, чтобы в зоне конденсации было избыточное давление воздуха. Какие могут быть грабли...



Вентилятор какой, "улитка" или бескорпусной, "свободное колесо"? Грабли будут.

А сифон должен быть с указанным в инструкции перепадом (высотой столба), предварительно заполненный. И будет всё работать. Вместо того, чтобы городить огород, выполните требование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 19.2.2024, 17:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Высоту сифона увеличить дешевле будет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.2.2024, 18:58
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Именно. А высота в инструкции, наверняка и указана, с текстом "Не менее".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grigoriev_alexey
сообщение 20.2.2024, 7:26
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.4.2013
Пользователь №: 190504



Цитата(Skaramush @ 19.2.2024, 13:37) *
Вентилятор какой, "улитка" или бескорпусной, "свободное колесо"? Грабли будут.

А сифон должен быть с указанным в инструкции перепадом (высотой столба), предварительно заполненный. И будет всё работать. Вместо того, чтобы городить огород, выполните требование.

Улитка

Не сохранилось инструкции, в интернете тоже нет :-(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения