> Замена стояков в образовательном учреждении, стояки зашиты
yfray
сообщение 19.1.2024, 12:13
Сообщение #1


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Здравствуйте! При капитальном ремонте требуется замена стальных пожарных стояков, стояки проложены в стенах под слоем штукатурки и зашиты еще одним слоем "нового" гипсокартона. Есть ли способы замены/санации таких стояков?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.1.2024, 11:38
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(yfray @ 19.1.2024, 13:13) *
Здравствуйте! При капитальном ремонте требуется замена стальных пожарных стояков, стояки проложены в стенах под слоем штукатурки и зашиты еще одним слоем "нового" гипсокартона. Есть ли способы замены/санации таких стояков?

Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 22.1.2024, 14:18
Сообщение #3


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Еще вопрос. Поскольку в СП 10.13130.2020 внутренний пожарный водопровод в образовательных учреждениях до 6-ти этажей не требуется (техникум 5 этажей высотой 15 м) ,
можно-ли отключить/демонтировать пожарные краны при капитальном ремонте ?

Сообщение отредактировал yfray - 22.1.2024, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher155
сообщение 22.1.2024, 14:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 417
Регистрация: 20.12.2011
Пользователь №: 133952



Цитата(yfray @ 22.1.2024, 14:18) *
Еще вопрос. Поскольку в СП 10.13130.2020 внутренний пожарный водопровод в образовательных учреждениях до 6-ти этажей не требуется (техникум 5 этажей высотой 15 м) ,
можно-ли отключить/демонтировать пожарные краны при капитальном ремонте ?

Это решение должен принимать специалист по ПБ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.1.2024, 15:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(yfray @ 22.1.2024, 14:18) *
Еще вопрос. Поскольку в СП 10.13130.2020 внутренний пожарный водопровод в образовательных учреждениях до 6-ти этажей не требуется (техникум 5 этажей высотой 15 м) ,
можно-ли отключить/демонтировать пожарные краны при капитальном ремонте ?

В градкодексе было определение капремонта, реконструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 22.1.2024, 16:22
Сообщение #6


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



Цитата(aminopower @ 22.1.2024, 15:43) *
В градкодексе было определение капремонта, реконструкции.


капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;

Заменяем систему объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода на хоз.-пит. водопровод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.1.2024, 7:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(yfray @ 22.1.2024, 16:22) *
замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения


Вот и ответ на вопрос:

Цитата(yfray @ 22.1.2024, 14:18) *
Поскольку в СП 10.13130.2020 внутренний пожарный водопровод в образовательных учреждениях до 6-ти этажей не требуется (техникум 5 этажей высотой 15 м) ,
можно-ли отключить/демонтировать пожарные краны при капитальном ремонте ?


Сообщение отредактировал aminopower - 23.1.2024, 7:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения