Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ошибка EP на увлажнителе Carel humiSonic UU014DD0000
tehnick
сообщение 29.12.2021, 0:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2019
Из: Россия
Пользователь №: 354052



Здравствуйте, товарищи!
Пишу данный пост в надежде, что общими умами сможем решить проблему.
Проблема заключается в следующем, есть увлажнитель Carel humiSonic UU014DD0000, который с непостоянной периодичностью вываливается в аварию EP (недостаточная производительность).
Со своей стороны я приложил максимум усилий, чтобы устранить данную ошибку, что сделал:
  1. Проверил драйвера пъезоэлементов на предмет работоспособности - все рабочие.
  2. Проверил и почистил пъезоэлементы - рабочие.
  3. Проверил и прочистил сливной и заливной клапаны - рабочие.
  4. Проверил и заменил на всякий случай датчик уровня.
  5. Проверил настройки согласно инструкции - все соответствует.
  6. Скорость в воздуховоде 2,8м/с. - соответствует рекомендованому диапазону.
  7. Уровень увлажнителя - выставлен по уровню.
  8. Расход приточки постоянный.
  9. Пробовали направлять основной поток в воздухозаборную щель.
  10. Установили стабилизатор на шкаф управления.
  11. Слив воды беспрепятственный.
  12. Давление воды на входе 2.2 бара.

Если ссылаться на описание в инструкции, в ней всё ведет к трем причинам:
1. неисправность пьезоэлектрического элемента;
2. течь заливного электромагнитного клапана;
3. неисправность вентилятора
Эти три предположения уже были проверены несколько раз, всё исправно.
Увлажнитель может работать 2-3 дня без единой аварии, например, на четвертый день появляется EP. Рассуждая логически, склоняюсь к мнению, что данная ошибка не связана с самим увлажнителем, ее провоцирует какой-то внешний фактор. Только какой, не ясно. Иначе бы данная ошибка появлялась с постоянной периодичностью, если бы проблема была в самом увлажнителе.
На объекте всего 5 таких увлажнителей, разной производительности, визуально, 4 работают не так эффективно как 5-й. На пятом увлажнителе - проблемном, факел аэрозоля самый насыщенный, казалось бы, он наоборот должен работать стабильней всего.
Может быть кто-то сталкивался с подобными проблемами, поделитесь, пожалуйста, опытом решения проблемы.

Вторая проблема - это отсутствие в инструкции переменных аварийных сигналов для диспетчеризации.

Как-то так blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 8.2.2022, 15:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Ну, а Вы в техподдержку Carel обращались? Что они говорят? На что ссылаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 8.2.2022, 15:30
Сообщение #3





Guest Forum






А как увлажнитель определяет эту аварию ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
StroyDiller Ru
сообщение 24.7.2022, 11:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 24.7.2022
Из: Москва
Пользователь №: 407226



Добрый день. У нас такая же практически проблема была, мы обратились в техподдержку, оплатили выезд специалиста, приехал и исправил, правда плату какую то поменял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения