> Солнечный коллектор, Расчет площаи солнечного коллектора для ГВС
Димитрий 1
сообщение 19.8.2010, 12:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Попытка сделать расчет площади солнечного коллектора в ЕКСЕЛЕ.
Файл делал для себя, поэтому желающим придется покопаться.
Ячейки с формулами заблокированы.

Нажав на звездочку - годовой расчет.

Файл сырой.

Кому интересно - плиз!!!

Файл не могу загрузить ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 53)
Мистер Х
сообщение 19.8.2010, 12:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 11.5.2010
Из: Тюмень
Пользователь №: 56199



За архивируй файл и таким архивом добавляй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 20.8.2010, 0:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Димитрий 1 @ 19.8.2010, 12:04) *
Попытка сделать расчет площади солнечного коллектора в ЕКСЕЛЕ

Кому интересно - плиз!!!

Файл не могу загрузить ...

Так файл увидеть можно? Я тоже пытался открыть тему в разделе (Excel for HVAC) отзывчивость ноль!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 20.8.2010, 12:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Вторая попытка загрузить уже заархивированный файл ....



Ого .... получилось!!!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Коллектор_ГВС.rar ( 6,49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 739
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 20.8.2010, 20:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Димитрий 1 @ 20.8.2010, 12:19) *
Вторая попытка загрузить уже заархивированный файл ....



Ого .... получилось!!!

Просто удивительные вещи происходят ,Гений Excel, а загрузить просто файл сразу не смогли. Программа от первого впечатления просто, по моему мнению, супер! Жаль что только для ГВС. Хорошо бы расчет площади для обогрева бассейна, поддержки отопления. Еще раз повторюсь, я тоже пытался открыть такую тему,,а в ответ молчание .Вам Спасибо вот ссылка. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry529074
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 21.8.2010, 8:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Anatol @ 20.8.2010, 20:57) *
Просто удивительные вещи происходят ,Гений Excel, а загрузить просто файл сразу не смогли. Программа от первого впечатления просто, по моему мнению, супер! Жаль что только для ГВС. Хорошо бы расчет площади для обогрева бассейна, поддержки отопления. Еще раз повторюсь, я тоже пытался открыть такую тему,,а в ответ молчание .Вам Спасибо вот ссылка. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...mp;#entry529074

Когда я делаю подобного рода вещи, пытаюсь ввести максимум информации, чтоб как можно реже обращатся к справочникам. В этом случае проблема для меня была в определении солнечной активности в данной местности и в данное время суток и года. До этого я делал расчет теплопоступлений (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=52319&st=0&gopid=552771&#entry552771), который я взял за основу для определения солнечной радиации. Теперь нужно было введенные табличные данные из советского справочника (расчетный месяц, расчетный час и т.д.) адаптировать под расчет коллектора. ... Тут "репа" чуть не лопнула.
Так к чему я это все ......Если есть возможность проверить правильность моего варианта расчета, плиз, сделайте это. Буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 25.8.2010, 0:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Димитрий 1 @ 21.8.2010, 8:26) *
Когда я делаю подобного рода вещи, пытаюсь ввести максимум информации, чтоб как можно реже обращатся к справочникам. ......Если есть возможность проверить правильность моего варианта расчета, плиз, сделайте это. Буду очень признателен.

Некто больше не хочет поучаствовать в теме коллектора. А вы Дмитрий 1! Все же титан за пару дней столько выложить на форум программ Прикрепленный файл  24.08.png ( 28,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 233
, глобальная работа.
(Если есть возможность проверить правильность моего варианта расчета, плиз, сделайте это.) Мне как то неудобно проверять правильность вашего варианта, я себя не считаю великим экспертом. Но по расходу воды в сутки и М2 площади коллектора, по моему мнению, все сходиться. Тем более вы формулы брали из этого кажется, источника, хотя год Москва 1988 СС
УСТАНОВКИ СОЛНЕЧНОГО
ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ВСН 52-86
Госгражданстрой
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВСН 52-86
Госгражданстрой
Если задумаете создать что-то подобное ещё, (а у вас получиться), вот пища к размышлению
Прикрепленный файл  DEMO_CTESOLAR_HE4_01.rar ( 1,75 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 203
P.S.Да на "семерки" у меня лично глюк и вобще не открываються диаграммыПрикрепленный файл  21.08.png ( 129,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
,на "XP" все работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 26.8.2010, 6:46
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Но люди скачивают потихоньку ..... все же......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 31.8.2010, 7:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Н Е У Ж Т О настолько новая тема, что некому оставить свой коммммментарий!!!
АААУУУ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arch_artem
сообщение 3.9.2010, 10:59
Сообщение #10


Ando Masahashi


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 1.3.2008
Пользователь №: 16121



Цитата
Н Е У Ж Т О настолько новая тема, что некому оставить свой коммммментарий!!!
АААУУУ!!!

По корректности расчетов не могу судить - нет опыта в данном вопросе, а вот исполнение на высоком уровне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
олешка
сообщение 15.12.2010, 16:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 18.12.2009
Из: Ивановская обл., г. Фурманов
Пользователь №: 42828



Всем Привет! А есть у кого нето методика расчета солнечного коллектора!!! очень надо!!! От и до!!!
Заранее благодарен за ответ!!!
---
С уважением, Олег Абрамов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gromila
сообщение 8.2.2013, 11:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365



Цитата(Димитрий 1 @ 31.8.2010, 6:09) *
Н Е У Ж Т О настолько новая тема, что некому оставить свой коммммментарий!!!
АААУУУ!!!

Есть кому оставить! Тема очень интерессная! Ваша икселька тоже!
Хотелось бы продолжить данную тему. Первое, что не понятно - это фраза:
Цитата(Anatol @ 24.8.2010, 23:55) *
... Но по расходу воды в сутки и М2 площади коллектора, по моему мнению, все сходиться.

Программа же не считает расходы воды в сутки?! Или я чо-то не понял?

Я всегда являюсь сторонником расчетов по нормативным документам. В данном случае, я надеюсь. что программа сделана строго по ВСН 52-86. Проверить правильность пока не представляется возможным - надо много времени.
Также мне очень нравится пособие по проектированию "Соленчные установки горячего водоснабжения" Киев-2006, частично описанное на http://www.c-o-k.com.ua/content/view/768/ . У меня есть полная версия в бумаге. Так вот методика по пособию, мне кажется, более наглядна и хотелось бы сделать XLS по ней. Но я не спец в икселе. Поэтому, если есть гении желающие послужить на благо человечеству, прошу сделать подобную вещь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
solarbase
сообщение 10.2.2013, 0:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.10.2010
Из: Киев
Пользователь №: 76592



по методикам и расчету гелиосистем ищите информацию файловый архив по гелиосистемам
особенно на 2 и 3-й странице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 10.2.2013, 18:57
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Gromila @ 8.2.2013, 12:45) *
Есть кому оставить! Тема очень интерессная! Ваша икселька тоже!
Хотелось бы продолжить данную тему. Первое, что не понятно - это фраза:

Программа же не считает расходы воды в сутки?! Или я чо-то не понял?

Я всегда являюсь сторонником расчетов по нормативным документам. В данном случае, я надеюсь. что программа сделана строго по ВСН 52-86. Проверить правильность пока не представляется возможным - надо много времени.
Также мне очень нравится пособие по проектированию "Соленчные установки горячего водоснабжения" Киев-2006, частично описанное на http://www.c-o-k.com.ua/content/view/768/ . У меня есть полная версия в бумаге. Так вот методика по пособию, мне кажется, более наглядна и хотелось бы сделать XLS по ней. Но я не спец в икселе. Поэтому, если есть гении желающие послужить на благо человечеству, прошу сделать подобную вещь.


Крое ВСН-ки использовал много литературы (и старой и современной). Кроме того вот эту статью

Сообщение отредактировал Димитрий 1 - 10.2.2013, 19:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________________________________..doc ( 1,53 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 176
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gromila
сообщение 11.2.2013, 0:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365



Цитата(Димитрий 1 @ 10.2.2013, 17:57) *
Крое ВСН-ки использовал много литературы (и старой и современной). Кроме того вот эту статью

Статья зачетная. Поясните, пожалуйста, что значит "в варианте В трубки снабжены рефлекторами"? Что такое рефлекторы (если есть схемотичное пояснение, то было бы супер)? ...К стати, руководство в скором будущем должно купить указанную в статье прогу.
Но в данный момент мне интересна Ваша икселька. Хочу задать несколько вопросов (к вопросам см. соответствующие скрины):
1. Почему какие-то странные цифры получаются? Количество приготовленной ГВ за год практически такое же, как мне необходимо в день, а требуемое за год, как за 12 дней (2000*12=24000кг)?
2. Почему когда меняешь температуры в контуре коллектора изменяется площадь коллектора? А когда меняешь температуры нагреваемой воды, т.е. бойлера, площадь коллектора не меняется? Ведь на мощность гелиополя должно влиять количество теплоты для нагрева суточного расхода ГВ. А влияют почему-то температуры подачи и обратки контура коллектора, которые вообще не принципиальны и будут зависеть от производительности насосной станции, и в итоге отдадут то же самое количество теплоты, полученное от солнца.
3. И не ясно назначение кнопки расчта (красная звездочка). Когда ее нажимаешь, происходят какие-то странные вещи (по 5 месяцу какой-то бок, отрицательная площадь гелиполя и т.п.). Может этой кнопкой лучше вообще не пользоваться?

Скрины оказались не подписаны. Поясню. К первому вопросу - нижний скрин, ко второму вопросу - верхний левый скрин. К третьему вопросу - правый скрин.

Сообщение отредактировал Gromila - 11.2.2013, 0:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_______.jpg ( 273,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Прикрепленный файл  2____________.jpg ( 276,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Прикрепленный файл  3_______.jpg ( 277,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 15.2.2013, 12:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Gromila @ 11.2.2013, 0:14) *
Статья зачетная. Поясните, пожалуйста, что значит "в варианте В трубки снабжены рефлекторами"? Что такое рефлекторы (если есть схемотичное пояснение, то было бы супер)? ...К стати, руководство в скором будущем должно купить указанную в статье прогу.
Но в данный момент мне интересна Ваша икселька. Хочу задать несколько вопросов (к вопросам см. соответствующие скрины):
1. Почему какие-то странные цифры получаются? Количество приготовленной ГВ за год практически такое же, как мне необходимо в день, а требуемое за год, как за 12 дней (2000*12=24000кг)?
2. Почему когда меняешь температуры в контуре коллектора изменяется площадь коллектора? А когда меняешь температуры нагреваемой воды, т.е. бойлера, площадь коллектора не меняется? Ведь на мощность гелиополя должно влиять количество теплоты для нагрева суточного расхода ГВ. А влияют почему-то температуры подачи и обратки контура коллектора, которые вообще не принципиальны и будут зависеть от производительности насосной станции, и в итоге отдадут то же самое количество теплоты, полученное от солнца.
3. И не ясно назначение кнопки расчта (красная звездочка). Когда ее нажимаешь, происходят какие-то странные вещи (по 5 месяцу какой-то бок, отрицательная площадь гелиполя и т.п.). Может этой кнопкой лучше вообще не пользоваться?

Скрины оказались не подписаны. Поясню. К первому вопросу - нижний скрин, ко второму вопросу - верхний левый скрин. К третьему вопросу - правый скрин.


Попробуйте этот файл. Я его как то корректировал.
Я надеюсь, что это даст ответы на Ваши вопросы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________3.rar ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 206
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 25.2.2013, 19:10
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Gromila @ 11.2.2013, 1:14) *
Статья зачетная. Поясните, пожалуйста, что значит "в варианте В трубки снабжены рефлекторами"? Что такое рефлекторы (если есть схемотичное пояснение, то было бы супер)? ...К стати, руководство в скором будущем должно купить указанную в статье прогу.
Но в данный момент мне интересна Ваша икселька. Хочу задать несколько вопросов (к вопросам см. соответствующие скрины):
1. Почему какие-то странные цифры получаются? Количество приготовленной ГВ за год практически такое же, как мне необходимо в день, а требуемое за год, как за 12 дней (2000*12=24000кг)?
2. Почему когда меняешь температуры в контуре коллектора изменяется площадь коллектора? А когда меняешь температуры нагреваемой воды, т.е. бойлера, площадь коллектора не меняется? Ведь на мощность гелиополя должно влиять количество теплоты для нагрева суточного расхода ГВ. А влияют почему-то температуры подачи и обратки контура коллектора, которые вообще не принципиальны и будут зависеть от производительности насосной станции, и в итоге отдадут то же самое количество теплоты, полученное от солнца.
3. И не ясно назначение кнопки расчта (красная звездочка). Когда ее нажимаешь, происходят какие-то странные вещи (по 5 месяцу какой-то бок, отрицательная площадь гелиполя и т.п.). Может этой кнопкой лучше вообще не пользоваться?

Скрины оказались не подписаны. Поясню. К первому вопросу - нижний скрин, ко второму вопросу - верхний левый скрин. К третьему вопросу - правый скрин.


Рефлектор, это отражающий элемент трубчатого коллектора. Он расположен за трубкой и фокусирует отраженное излучение на трубке коллектора. Тем самым электромагнитное излучение солнца максимально используется коллектором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gromila
сообщение 12.3.2013, 23:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365



Цитата(Димитрий 1 @ 15.2.2013, 11:03) *
Попробуйте этот файл. Я его как то корректировал.
Я надеюсь, что это даст ответы на Ваши вопросы.

Вы знаете?! Вопросов появилось еще больше.
Остался вопрос №2.
И теперь вообще ничего не понятно. В последней таблице с результатами какая-то несуразица:
1) Перва строка (желтая):
Количество солнечной радиации, поступившей за сутки - почему-то в марте имеем наивысшее! Почему? При чем, когда в ручную выбираем месяц (ячейка Y134) март и остальные, площадь коллекторов меняется несоответственно получаемому количеству солнечной радиации, поступившей за сутки: в марте площадь коллектора больше, чем в летние месяца.
2) Средняя суточная производительность коллектора заданной площади в данный месяц:
неадекватно мала! Формула ссылается на ячейку Z151, а там какие-то 9м.кв. Что это за 9 метров? Вместо них надо вручную площадь гелиополя подставлять или как? Ниже (строка 137) "Количество горячей воды, приготовленное колектором за год" измеряется в Вт*ч? Как это понимать?
3) Что это за ячейка "Требуемое количество горячей воды в год" (строка 139) размерность Вт*ч? Это как понимать количество воды в Вт*ч? Если это годовое количество теплоты, то тоже не то. Что это?
4) Почему скрыли "Площадь солнцепоглощающей поверхности коллекторов по ВСН", как было в первом файле? Я защиту снял с иксельки (тоже непонятно зачем Вы ее ставили: хотите чтобы проверили, а сами не даете это сделать). Разница между просто "Площадь солнцепоглощающей поверхности коллекторов" и по ВСН - огромная. По ВСН хоть больше похоже на правду. Ту площадь, которую Вы оставили вообще не понять! Проставьте 5000л воды в день, прикиньте на калькуляторе и сопоставьте.

Прошу ответить подробно по каждому вопросу.

Сообщение отредактировал Gromila - 12.3.2013, 23:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 13.3.2013, 8:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Gromila @ 12.3.2013, 23:45) *
Вы знаете?! Вопросов появилось еще больше.
Остался вопрос №2.
И теперь вообще ничего не понятно. В последней таблице с результатами какая-то несуразица:
1) Перва строка (желтая):
Количество солнечной радиации, поступившей за сутки - почему-то в марте имеем наивысшее! Почему? При чем, когда в ручную выбираем месяц (ячейка Y134) март и остальные, площадь коллекторов меняется несоответственно получаемому количеству солнечной радиации, поступившей за сутки: в марте площадь коллектора больше, чем в летние месяца.
2) Средняя суточная производительность коллектора заданной площади в данный месяц:
неадекватно мала! Формула ссылается на ячейку Z151, а там какие-то 9м.кв. Что это за 9 метров? Вместо них надо вручную площадь гелиополя подставлять или как? Ниже (строка 137) "Количество горячей воды, приготовленное колектором за год" измеряется в Вт*ч? Как это понимать?
3) Что это за ячейка "Требуемое количество горячей воды в год" (строка 139) размерность Вт*ч? Это как понимать количество воды в Вт*ч? Если это годовое количество теплоты, то тоже не то. Что это?
4) Почему скрыли "Площадь солнцепоглощающей поверхности коллекторов по ВСН", как было в первом файле? Я защиту снял с иксельки (тоже непонятно зачем Вы ее ставили: хотите чтобы проверили, а сами не даете это сделать). Разница между просто "Площадь солнцепоглощающей поверхности коллекторов" и по ВСН - огромная. По ВСН хоть больше похоже на правду. Ту площадь, которую Вы оставили вообще не понять! Проставьте 5000л воды в день, прикиньте на калькуляторе и сопоставьте.

Прошу ответить подробно по каждому вопросу.



1 Если Вы меняете угол наклона коллектора, его ориентацию или населенный пункт, необходимо нажимать на звездочку после каждого изменения любого из значений. Только после нажатия на «кнопку» вносятся изменения значений суточной солнечной радиации в данный месяц (желтая строка таблицы).
Общепринятая ориентация коллектора – Юг. Оно и понятно. Данная ориентация позволяет улавливать максимальное суточное количество солнечной радиации.
Угол установки коллектора. Если расчет коллектора производится для летнего периода, то расчетный угол установки коллектора должен быть максимальным. Для эксплуатации в зимний период – минимальным. Это сообщение появляется в ячейке.
2 Площадь гелиополя – искомое значение. В красной ячейке (Y151) показана площадь для текущего месяца. В соседней ячейке (Z151) указывается площадь, которую выбираете, Вы как расчетную и уже от данной величины определяется производительность коллектора для каждого часа.
Единица измерения 1 Вт*ч = 3600 Дж. То есть тепловой поток в таком то количестве в течение периода = количество тепла.
3 Строка 139 – количество тепла, требуемая для приготовления горячей воды за год. Тут согласен. Не верная арифметика.
4 Мне показалось, что ВСН-ка не совсем актуальна для современных коллекторов, поэтому и скрыл (удалить всегда успеется). Изначально хотел выполнить таблицу по ВСН. Но в процессе стал поднимать литературу и, … получилось то, что получилось. Сравнивал свою таблицу с расчетами специалистов Будерус (у нас в городе). Результат совпал не идеально, но с достаточной точностью, что бы принять за истину.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kollektor_4.xls ( 7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 172
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 13.3.2013, 10:59
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



[quote name='Gromila' date='11.2.2013, 0:14' post='864947']

2. Почему когда меняешь температуры в контуре коллектора изменяется площадь коллектора? А когда меняешь температуры нагреваемой воды, т.е. бойлера, площадь коллектора не меняется? Ведь на мощность гелиополя должно влиять количество теплоты для нагрева суточного расхода ГВ. А влияют почему-то температуры подачи и обратки контура коллектора, которые вообще не принципиальны и будут зависеть от производительности насосной станции, и в итоге отдадут то же самое количество теплоты, полученное от солнца.


При изменении температуры теплоносителя коллектора, изменяется площадь коллектора – что бы увеличить температуру теплоносителя в подающей линии при неизменной величине удельного теплового потока необходимо увеличить площадь взаимодействия греющей и нагреваемой сред.
Относительно коллектора. В данной ситуации коллектор является теплообменником, солнечная радиация – греющий теплоноситель, а солярная жидкость – нагреваемым. Увеличение площади коллектора является единственным способом увеличить температуру солярной жидкости в подающей линии при неизменных значениях удельной солнечной радиации, расхода теплоносителя и теплового потока на нагрев системы ГВС.
Подогреватель системы ГВС. Изменение температуры горячей воды повлечет изменение характеристик емкостного нагревателя (площадь встроенного в емкость теплообменника, объем нагревателя).
По большему счету температурные параметры в данной таблице приведены лишь для того, что бы расход воды пересчитать в тепловой эквивалент.




Сообщение отредактировал Димитрий 1 - 13.3.2013, 10:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 14.3.2013, 9:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Всем привет. Я считаю по этой методике.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Solar_____.pdf ( 595,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 14.3.2013, 20:03
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(juzzi @ 14.3.2013, 10:24) *
Всем привет. Я считаю по этой методике.


Вот оно!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.djvu ( 2,29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 205
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gromila
сообщение 9.4.2013, 14:32
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365



Димитрий 1

Почему то в последнем Вашем файле при выставлении южных городов таких, как Баку, Ташкент, Ереван, происходят ошибки при расчетах. В таблице не выдаются данные по 6 и 7 месяцу. Посмотрите, пожалуйста, в чем дело?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kollektor_4.xls ( 7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 100
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 10.4.2013, 6:11
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Gromila @ 9.4.2013, 14:32) *
Димитрий 1

Почему то в последнем Вашем файле при выставлении южных городов таких, как Баку, Ташкент, Ереван, происходят ошибки при расчетах. В таблице не выдаются данные по 6 и 7 месяцу. Посмотрите, пожалуйста, в чем дело?


В ячейках М36 и Т36 нужно подгонять значения «угла солнца по отношению к полудню» для некоторых городов. Хотя стандартно должно быть значение 60.
При вычислении формулы с тригонометрическими функциями иногда получается значение больше единицы. Соответственно выскакивает ошибка.
Все эти зависимости указаны в литературе, прикрепленной в данной теме.

Я пытался исправить этот огрех, но так и не смог найти причину. Остановился на решении «подгонять». Т.е. если при значении 60 выскакивает ошибка, меняю значение на единицу в «+» или «-». И так пока все не примет надлежащий вид. После каждой смены значения нажать на «звездочку».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gromila
сообщение 14.4.2013, 11:17
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44365



Цитата(Димитрий 1 @ 10.4.2013, 5:11) *
При вычислении формулы с тригонометрическими функциями иногда получается значение больше единицы. Соответственно выскакивает ошибка.

Дмитрий, может быть Вам поможет эта фраза из Пособия по проектированию "Солнечные установки горячего водоснабжения", частично выложенного на http://www.c-o-k.com.ua/content/view/768/ Вы учитывали этот фактор?

"... Вычисление рекомендуется выполнять c помощью Excel. При этом нужно помнить, что Excel рассчитывает тригонометрические функции, задаваясь значениями углов, выраженными в радианах. Угол в радианах равен углу в градусах, умноженному на число Пи и деленному на 180. Например, 35° = 35 * 3,14/180 = 0,61 радиана."

И еще в этом пособии говорится про:
"— часовой угол, равный нулю в полдень для коллекторов, ориентированных на юг; через каждый час значение часового угла меняется на 15° со знаком плюс (от 12 часов к утру) или минус (от 12 к вечеру).
Например, в 11 часов
= +15°, а в 13 часов = -15°." - я о том, что у Вас эти углы со знаком "+"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
killmelove
сообщение 29.6.2013, 15:34
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21654



Дмитрий, здравствуйте. Спасибо за титанический труд над программой. У меня вопрос: выбираю город Павлодар, остальное по-умолчанию: в мае и июле выдает ошибку, подскажите в чем загвозка, в каких значениях надо исправить данные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 29.6.2013, 19:35
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(killmelove @ 29.6.2013, 15:34) *
Дмитрий, здравствуйте. Спасибо за титанический труд над программой. У меня вопрос: выбираю город Павлодар, остальное по-умолчанию: в мае и июле выдает ошибку, подскажите в чем загвозка, в каких значениях надо исправить данные?


Я пытался ликвидировать эту проблему, но не смог!
Если в ячейке Y134 выбрать месяц, на который выпадет ошибка, то будет видно в который час выскакивает значение #Н/Д. В соответствующем столбце нужно подгонять значение "Угла солнца по отношению к полудню" постепенным приближением до тех пор, пока не появится число. Менять значение на единицу в «+» или «-». И так пока все не примет надлежащий вид. После того, как #Н/Д исчезло, нажать на «звездочку».

Другого решения пока не знаю.
СОРИ!!!!

Эта ситуация возникает не со всеми населенными пунктами.

Сообщение отредактировал Димитрий 1 - 29.6.2013, 19:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
killmelove
сообщение 3.7.2013, 19:36
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 20.8.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 21654



Дмитрий, добрый день! Касательно предыдущего Вашего ответа: "В соответствующем столбце нужно подгонять значение "Угла солнца по отношению к полудню" постепенным приближением до тех пор, пока не появится число. Менять значение на единицу в «+» или «-». И так пока все не примет надлежащий вид. После того, как #Н/Д исчезло, нажать на «звездочку». У меня вопрос: а конкретно, в каком столбце подгонять значения (E36, F36,G36...) для конкретного примера (город Павлодар). Заранее спасибо за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@nt0n
сообщение 22.4.2014, 19:44
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.4.2014
Пользователь №: 230593



Цитата(Димитрий 1 @ 21.8.2010, 12:26) *
определении солнечной активности в данной местности и в данное время суток и года.

как вы нашли для Иркутска. Если можно, то подробно покажите.

Кстати вы не подскажите как найти "Среднемесячное суточное поступление суммарной Е и диффузной Ед солнечной радиации, МДж/(м2день)" для Иркутска
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 26.4.2014, 8:50
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1234
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



http://www.retscreen.net/ru/version4.php
Может пригодится кому то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 31.10.2014, 12:53
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Кому интересно, переделал табличку.

Использовал приложенный материал. Разница в данных существенная!


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________________________________________________________________._2006.djvu ( 168,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Прикрепленный файл  ___________31.10.2014_.zip ( 1,26 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 31.10.2014, 17:00
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3658
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Gromila @ 14.4.2013, 13:17) *
И еще в этом пособии говорится про:
"— часовой угол, равный нулю в полдень для коллекторов, ориентированных на юг; через каждый час значение часового угла меняется на 15° со знаком плюс (от 12 часов к утру) или минус (от 12 к вечеру).
Например, в 11 часов
= +15°, а в 13 часов = -15°." - я о том, что у Вас эти углы со знаком "+"


А ни чего, что Солнышко находится строго на Юге в 12-00 по АСТРОНОМИЧЕСКОМУ времени... А мы живём по декретному, 1 час (15 угловых градусов) разницы, а ещё недельку назад жили по летнему времени, 2 часа и 30 градусов разницы? bestbook.gif bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 31.10.2014, 17:34
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Сандугач @ 31.10.2014, 17:00) *
А ни чего, что Солнышко находится строго на Юге в 12-00 по АСТРОНОМИЧЕСКОМУ времени... А мы живём по декретному, 1 час (15 угловых градусов) разницы, а ещё недельку назад жили по летнему времени, 2 часа и 30 градусов разницы? bestbook.gif bang.gif


Откорректируйте!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сандугач
сообщение 31.10.2014, 17:56
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 3658
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218



Цитата(Димитрий 1 @ 31.10.2014, 19:34) *
Откорректируйте!


А мне оно нужно? ТЁплотехника - не мой хлеб. Мне по нитри-денитри рассчётов хватит... до дефосфо руки не доходят rolleyes.gif Косяк обнаружил (свежим, незамыленым оком) - засветил... спецы, если посчитают нужным, исправят.

Хотя, тут, думаю, при вводе параметров, можно сразу время на астрономическое переводить, как при ориентировании по часам, (вместо компаса)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 10.11.2014, 13:59
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



А какая собственно разница по какому времени мы живем ? Солнцу плевать на наши стрелки и продолжительность фактического светового дня от перевода часов не изменится.

Дмитрий насколько я понял в расчетах:
Вы опираетесь на солнечную постоянную, а не на фактический приход прямого солнечного излучения на горизонтальную поверхность ?
Величину диффузной определяете в прямой зависимости от разницы между солнечной постоянной и прямым излучением?
С климатологии Вы берете только широту и данные по температуре наружного воздуха ?

Поищите книгу: Солнечная Энергетика. Автор В.И. Виссарионов

Сообщение отредактировал juzzi - 10.11.2014, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 18.11.2014, 9:02
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(juzzi @ 10.11.2014, 14:59) *
А какая собственно разница по какому времени мы живем ? Солнцу плевать на наши стрелки и продолжительность фактического светового дня от перевода часов не изменится.

Дмитрий насколько я понял в расчетах:
Вы опираетесь на солнечную постоянную, а не на фактический приход прямого солнечного излучения на горизонтальную поверхность ?
Величину диффузной определяете в прямой зависимости от разницы между солнечной постоянной и прямым излучением?
С климатологии Вы берете только широту и данные по температуре наружного воздуха ?

Поищите книгу: Солнечная Энергетика. Автор В.И. Виссарионов


Доброго времени суток!
Все верно.

Нашел книгу, которую порекомендовали. Как появится время, обязательно уделю ей.

Еще раз спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 20.11.2014, 19:00
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Димитрий 1, очень много допущений которые делают расчет достаточно грубым. В солнечной энергетике борьба идет за каждый Ват и такие погрешности череваты.
Предлагаю Вам пересмотреть алгоритм, расчет основать на действительных данных по климатологии - приходе СИ на горизонтальную поверхность, величине диффузной СИ, широте и температуре окружающего воздуха днем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanenko1980
сообщение 20.3.2015, 14:17
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.3.2015
Пользователь №: 262773



Цитата(svoroponov @ 26.4.2014, 8:50) *
http://www.retscreen.net/ru/version4.php
Может пригодится кому то



Привет, всем, кто занимался установкой солнечных панелей, достаточно серьезных подобного типа www.akvalend.ua/catalog/otoplenie-i-vodosnabjenie/solnechnye-paneli как они в эксплуатации, по надежности, окупаемость и тд, в последнее время в Польше начали активно устанавливать данные агрегаты, чем Мы хуже Польши, цены на энергоносители почти польские, в Польше окупаются за 5 лет(без учета остаточной стоимости)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 20.3.2015, 17:58
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Romanenko1980 @ 20.3.2015, 15:17) *
чем Мы хуже Польши, цены на энергоносители почти польские, в Польше окупаются за 5 лет(без учета остаточной стоимости)


Прикрепленный файл  2015_03_20_164321.jpg ( 105,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 23.3.2015, 9:06
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Anatol, да же реклама нафорумах не спасет соленчную энергетику в России ))) Количество активных тем по этому направлению единцы на нашем форуме. Тухляк короче с коллекторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 23.3.2015, 13:27
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(juzzi @ 23.3.2015, 10:06) *
Количество активных тем по этому направлению единцы на нашем форуме. Тухляк короче с коллекторами.

Вообщем я с Вами согласен!

Но неужели Вы серьезно считаете что реклама это активная тема? smile.gif
Но неужели Вы серьезно считаете что на форуме реклама спасет- солнечную энергетику в России? smile.gif
А по моему все просто....... Реклама – двигатель торговли!
И ничего общего не имеет с форумом и темой на форуме!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 23.3.2015, 15:21
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 310
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Anatol, это все вопросы для меня ?
Нет, не считаю
Нет, не считаю
Да, считаю
Да, считаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andyukaew
сообщение 21.7.2015, 17:00
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.7.2015
Пользователь №: 273575



Почему сразу тухляк, юг России это огромный плацдарм для горячего водоснабжения от солнечных коллекторов. Особенно для малого бизнеса в тур сфере. да и для спортзала расчет делали, тоже отличная экономия выходит. В паре солнечный коллектор + электрический бойлер дают отличное КПД. При разумном подходе.... А также при разумной подаче всей информации самому потребителю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 5.1.2016, 17:45
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



А не могли бы вы пароль сказать? А то ведь и не проверишь толком,что у вас там
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 5.1.2016, 18:12
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(UNikilai @ 5.1.2016, 18:45) *
А не могли бы вы пароль сказать? А то ведь и не проверишь толком,что у вас там


___________31.10.2014_.zip - этот файл не закрыт. Закрыта "книга". Но там такой бардак в скрытых "листах", что разобраться будет более чем проблематично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
UNikilai
сообщение 7.1.2016, 13:21
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 819
Регистрация: 23.2.2015
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 260351



Димитрий 1, какой там бардак я могу представить, но с экселем я на ты и не думаю, что это может сильно меня затруднить, да и тем более наверняка в скрытых листах у вас в основном только данные статистичекие и интерполяция какая-нибудь, в общем если можете, был бы рад покопаться, можете и в ЛС скинуть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 7.1.2016, 21:36
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



/
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  US.rar ( 1,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 68
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 8.1.2016, 10:03
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(v-david @ 7.1.2016, 22:36) *
/


Можно еще так

Цитата(UNikilai @ 7.1.2016, 14:21) *
Димитрий 1, какой там бардак я могу представить, но с экселем я на ты и не думаю, что это может сильно меня затруднить, да и тем более наверняка в скрытых листах у вас в основном только данные статистичекие и интерполяция какая-нибудь, в общем если можете, был бы рад покопаться, можете и в ЛС скинуть


Этот файл без паролей!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________Excel_2007_2010.rar ( 13,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61
Прикрепленный файл  8.01.2016.rar ( 1,16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 88
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 23.6.2019, 20:25
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Обновил таблицу полностью!
Для интересующихся - милости просим.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kollector_5.rar ( 494,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 26.6.2019, 7:45
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Димитрий 1 @ 23.6.2019, 20:25) *
Обновил таблицу полностью!
Для интересующихся - милости просим.



К сожалению в прошлом файле была допущена ошибка...

Обновленный файл...

Данный файл полностью открыт.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kollector_6.rar ( 509,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 27.6.2019, 8:49
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Цитата(Димитрий 1 @ 26.6.2019, 8:45) *
К сожалению в прошлом файле была допущена ошибка...

Обновленный файл...

Данный файл полностью открыт.



Господа!

Любые комментарии приветсвуются!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 18.3.2020, 8:51
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Обновленный вариант для тех, кому интересно...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________18.03.2020.rar ( 588,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gorski89
сообщение 22.6.2020, 20:11
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.6.2020
Пользователь №: 378720



Такой вопрос. Подскажите пожалуйста, кто устанавливал солнечные электростанции для дома... У меня отопление дома на электричестве. В холодный сезон дают 3000 кВт на отопление в месяц. Кроме того, двух-зонный счетчик. Если я установлю солнечную станцию для зеленого тарифа киловат так на 10-15, повлияет ли это на мои льготы на отопление. Не изменится ли тариф на отопление?
Еще ньюанс, пару месяцев как владею електрической машиной. Пока этих 3000 кВт хватает и на отопление и на зарядку машины. А когда пойдут летние тарифы и нормы, то зарядка автомобиля уже будет бить по карману и не очень выгодной....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Димитрий 1
сообщение 11.9.2023, 21:20
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 24.2.2009
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 29631



Обновленный вариант...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kollektor_8.xlsx ( 660,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >