Канализация в плите цокольного этажа... |
|
|
Гость_phuket_*
|
6.3.2008, 10:46
|
Guest Forum
|
Друзья, подскажите кто знает точно, можно ли прокладывать канализационные трубы в подушке фундамента(то есть в монолитном полу цокольного этажа), труба при этом будет проходить между рядами арматуры, то есть каркас не нарушается, т.к. расстояние для уклона достаточное... ПС СНиП прямо не запрещает, и даже допускает прокладку канализации под плитой, а вот наш технадзор категорически против(не пропускает проект)... Спасибо заранее за любые толковые ссылки на нормативные документы по этой теме...
Сообщение отредактировал phuket - 6.3.2008, 11:58
|
|
|
|
|
6.3.2008, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Исправьте название темы на вменяемое, иначе поедем в Мусорку. Левый нижний угол "Опции модератора". И читать правила форума, пожалуйста.
|
|
|
|
|
6.3.2008, 11:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(phuket @ 6.3.2008, 12:46) [snapback]228838[/snapback] а вот наш технадзор категорически против(не пропускает проект)... я бы еще по шее добавил
|
|
|
|
|
6.3.2008, 11:43
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(phuket @ 6.3.2008, 10:46) [snapback]228838[/snapback] в подушке фундамента(то есть в монолитном полу цокольного этажа) Так в полу, или в толще фундамента?
|
|
|
|
|
6.3.2008, 11:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Цитата(andrey R @ 6.3.2008, 13:43) [snapback]228866[/snapback] в толще фундамента? меж арматуры
|
|
|
|
Гость_phuket_*
|
6.3.2008, 12:03
|
Guest Forum
|
Михаил, почему нельзя собственно? можете обосновать? а под плитой можно? ПС только без стеба,если можно, ок? просто нужен квалифицированный ответ...
|
|
|
|
|
6.3.2008, 12:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Потому что трубу эксплуатировать надо. Случись что дом разбирать по плиточкам? Технадзор и против поэтому.
Можно в канале со съемным верхом с лючками в полу для прочисток.
Сообщение отредактировал Михаил I - 6.3.2008, 12:07
|
|
|
|
Гость_phuket_*
|
6.3.2008, 12:13
|
Guest Forum
|
да, но снип прямо не запрещает... к тому же чем отличается отопительная к примеру труба в полу от канализационной в том же полу, ее тоже обслуживать надо будет если что... Ок , еще один последний вопрос - есть пункт в СНиПе, прямо запрещающий прокладку трубы в монолите?
|
|
|
|
|
6.3.2008, 12:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать: открыто — в подпольях, подвалах, цехах, подсобных и вспомогательных помещениях, коридорах, технических этажах и в специальных помещениях, предназначенных для размещения сетей, с креплением к конструкциям зданий (стенам, колоннам, потолкам, фермам и др.), а также на специальных опорах; скрыто — с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
|
|
|
|
Гость_phuket_*
|
6.3.2008, 12:31
|
Guest Forum
|
Цитата(andrey R @ 6.3.2008, 12:25) [snapback]228895[/snapback] [/b]с заделкой в строительные конструкции перекрытий, [/b] а это как понимать? и "в земле под полом" - это разве обслуживаемая труба?
|
|
|
|
|
6.3.2008, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(phuket @ 6.3.2008, 12:31) [snapback]228899[/snapback] а это как понимать? и "в земле под полом" - это разве обслуживаемая труба? Да так и понимать. Если вдруг что с трубой, то пол вскроют и переложат. А вообще - что может случиться с этой канализационной трубой такого страшного?
|
|
|
|
|
6.3.2008, 12:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
А зачем её обслуживать? Прочистки вывели и ладно. Чугуний в земле столетия лежит... И ваще, изложите мотивы, по которым Вам непременно нужно загнать трубу в тело подошвы фундамента. И фундамент ли это, или просто монолитный пол подвала...
|
|
|
|
|
6.3.2008, 12:42
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3110
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
|
Трубу туда кинуть можно, запрета нет. Но наши стоители делать ничего не могут толком. СЕгодня труба нормальная, завтра стыки побежали. Кому переделывать? Технадзор и предохраняется. Может быть надзор не капризничает, а просит. Войдите в их положение. Тут вы решайте дружить вам или нет. Можно искать другой вариант прокладки либо потребовать от надзора пункта запрещающего вам это делать.
|
|
|
|
|
6.3.2008, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559
|
Цитата(phuket @ 6.3.2008, 9:46) [snapback]228838[/snapback] можно ли прокладывать канализационные трубы в подушке фундамента(то есть в монолитном полу цокольного этажа), труба при этом будет проходить между рядами арматуры, то есть каркас не нарушается, т.к. расстояние для уклона достаточное... а вот наш технадзор категорически против(не пропускает проект)... Если вопрос связан с монолитной плитой фундамента, то технадзор прав, ответы спрашивайте у ПГСников (расчет прочности и т.д.). В крайнем случае согласуйте со строителями (проектировщиками) приямок у края монолитной плиты (размер приямка и расстояние от края фундамента).
|
|
|
|
|
6.3.2008, 22:13
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
|
Делали под плитой, согласовывали без вопросов, технадзору ответить письменно со ссылкой на снип, пусть попробует опровергнуть - оснований у него нет и быть не может. А вот в плиту это к конструктору. А так приходится делать чего шеф пожелает.
|
|
|
|
Гость_phuket_*
|
7.3.2008, 9:37
|
Guest Forum
|
Всем огромное спасибо! Особенно Сантехнику! Дело все в том, что в цокольном этаже 3 санузла и 4 трапа в гараже, сам этаж в длину около 50м, поэтому: 1)уклоны офигенные(но т.к. плита имеет ок.50см толщины, все это помещается) 2)я настаивал на ОДНОЙ общей фекальной станции(это очень удобно и в дальнейшей эксплуатации гораздо надежней, чем сололифты в каждом санузле и желоба вместо трапов). ПС конструктор в принципе не против, технадзор(старый дед) упирается, зарплату отрабатывает, нет у него креатива...
Сообщение отредактировал phuket - 7.3.2008, 9:39
|
|
|
|
|
3.9.2008, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 27.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4486
|
Сантехник??? Есть вопросы... Мне тут доказывают, что современные импортные технологии (типа в мировой практике так давно строят) позволяют хоронить канализацию под плитой фундамента коттеджа? Т.е. Все собирается под плитой без всяких лючков и ревизий? Мало того нет и колодца на вводе в дом!!! Меня помница учили другому? Может я отстал от жизни? Это "финдом" -коттедж на одну семью, два этажа... В чем примочка?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)