Добрый день.
Подскажите, знающие люди, в соответствии с СП 62.13330.2011* (с изм. 4) - в частности для внутренних газопроводов и ГРУ с давлением от 0,005 до 0,3 МПа:
1) в соотв. с п.10.5.7 (табл.16*) давление испытания (на герметичность или на прочность??) составляет 1,25*Рраб.
2) в соотв. с п.10.5.9 максимальное падение давления при испытании на герметичность - не более одного деления шкалы по манометру класса не ниже 0,4 (например по манометру кл.0.4 со шкалой 0-0,16МПа деление шкалы равно 0,0005 МПа, со шкалой 0-0,25 МПа деление шкалы равно 0,001 МПа, со шкалой 0-0,4 МПа и 0-0,6 МПа деление шкалы равно 0,002 МПа).
3) в соотв. с п.10.5.9а: "Испытательное давление на герметичность должно быть равно максимальному рабочему давлению". Допустимое падение давления для газопроводов ... при максимальном рабочем давлении свыше 0,005 МПа не должно превышать 0,005 МПа.
Допустимое падение давления [при испытании на прочность] не должно превышать 0,005 МПа.
Испытательное давление на прочность для газопроводов рабочим давлением от 0,005 до 0,3 МПа включительно определяется по формуле Pисп.п = Pраб·1,17 + 0,1

В итоге какое давление должно быть при испытании на герметичность, и какое допустимое падение давление при испытании на герметичность. И какое давление должно быть при испытании на прочность, и какое допустимое падение давление при испытании на прочность?
Или просто брать везде "худший" вариант (давление максимальное из вариантов, а падение минимальным из вариантов? Или я что-то упускаю...

И второй вопрос, может кто в курсе.
В ФНП "Правила безопасности процессов получения или применения металлов" в разделе "Испытания газопроводов природного газа, ГРП и ГРУ", в частности в п.2041 приведена таблица из СП 62.13330.2011 до введения изменения №4, т.е. у внутренних газопроводов и ГРУ давлением до 0,1 включительно - испытательное давление (на герметичность или на прочность??) составляет 0,1 МПа, для давления 0,1-0,3 МПа Рисп=1,25*Рраб.
При проектировании газопроводов и ГРУ, на которых распространяется данное ФНП, давление испытаний брать по нему или по СП 62?

Заранее спасибо!

Сообщение отредактировал POMAH - 31.10.2022, 20:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2024, 20:54