> Местные сопротивления в системах ПДВ
dodo1995
сообщение 20.2.2024, 15:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2018
Пользователь №: 335595



Добрый день!
Возьмем к примеру классический вариант системы ДУ из поэтажных межквартирных коридоров. Правильно понимаю, что при расчете потерь давления, учитывать местные сопротивления "тройников" не нужно? Так как клапаны НЗ на всех этажах закрыты.
Прикрепленный файл  1.PNG ( 5,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 20.2.2024, 19:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1231
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вам надо глянуть наверно справочные пособия по расчёту подобных систем и посмотреть там сопротивление тройников. Возможно есть ссылка как считать в подобном случае. Но вообще если стоит тройник то его и считают как тройник на разведение потока или объединение в зависимости какую функцию из них он выполняет. Там могут быть просто разные цифры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.2.2024, 21:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dodo1995 @ 20.2.2024, 15:36) *
Возьмем к примеру классический вариант системы ДУ из поэтажных межквартирных коридоров. Правильно понимаю, что при расчете потерь давления, учитывать местные сопротивления "тройников" не нужно? Так как клапаны НЗ на всех этажах закрыты.

Правильно понимаете, не нужно учитывать тройники - для рассчитываемого тракта их как бы нет.
Не забывайте только подсосы на закрытых клапанах учитывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dodo1995
сообщение 20.2.2024, 22:15
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.1.2018
Пользователь №: 335595



Цитата(ИОВ @ 20.2.2024, 23:49) *
Правильно понимаете, не нужно учитывать тройники - для рассчитываемого тракта их как бы нет.
Не забывайте только подсосы на закрытых клапанах учитывать.


Спасибо! Да, подсосы обязательно учитываю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 20.2.2024, 22:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1231
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Мне вот просто интересно. А зачем считать систему дымоудаления при закрытых клапанах. вентилятор создаст разряжение и что он будет гнать через через себя и стояк?
Вопрос: А если врезки в воздушный тракт составляют десяток сантиметров у каждого клапана? Они , если допустить свободный проход воздуха (считай дыма) к вентилятору ,не будут создавать сопротивления в воздушном тракте потоку у подобной врезки -считай тройника?.
Почему спрашиваю , по тому что видел монтаж системы дымоудаления и всю конструкцию стояка с клапанами-люками , установленными в квартирах дома повышенной этажности .

Сообщение отредактировал svoroponov - 20.2.2024, 22:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 20.2.2024, 22:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(svoroponov @ 20.2.2024, 22:43) *
Мне вот просто интересно. А зачем считать систему дымоудаления при закрытых клапанах. вентилятор создаст разряжение и что он будет гнать через через себя и стояк?

На этаже пожара клапан открыт - посмотрите на схему в 1-ом посте ТС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения