Диалог специалистов АВОК _ Противодымная защита _ Новая методика расчета противодымной вентиляции

Автор: koromyslov 6.6.2008, 21:38

Уважаемые коллеги! В СНиПе сказано, что расход продуктов горения необходимо определять с учетом удельной пожарной нагрузки.Может мне подскажет кто, как эту "удельную пожарную нагрузку" можно рассчитать, или из каких документов или справочников можно взять такие величины как "мощность очага пожара" или "скорость выгорания" или "удельная теплотворная способность". Буду очень признателен любому ответу....

Автор: 777 17.6.2008, 17:49

Слушай формула по расчету удельной пожарной нагрузки приведена в п.25 НПБ 105-03.
По остальным параметрам тебе надо обратиться к справочнику А.Н. Баратов и А.Я. Корольченко "Пожаро- взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Москва "Химия" 1990г (но знаю, что есть и 2000г. издание)

Автор: Valet1979 25.8.2009, 6:35

Кто-нибудь считает по методике ВНИИПО 2008? Такое ощущение, что все считают, как придется.
Где брать коэффициент, характеризующий теплопотери на излучение. Судя по всему это какая-то эмпирика.

Автор: Boris_Ka 25.8.2009, 8:49

25-30%

С Уважением ББ...

Автор: Valet1979 26.8.2009, 10:04

Лихо, то есть 75% от мощности тепловыделения можно откинуть? Конвективная составляющая всего 25%? А откуда эти данные?

Я в методичке обнаружил массу неточностей, я в недоумении и ярости, как можно выпускать такие "сырые" вещи, правда берут они за свою методу всего 100р. Самое плохое, что нет другой официальной методики, каторая учитывает требования нового СП: "Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь в ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционных каналов, температуры удаляемых продуктов горения..." И к старым расчетам, при желании, подкопаются как пить дать.

Автор: Boris_Ka 26.8.2009, 10:46

Цитата(Valet1979 @ 26.8.2009, 11:04) [snapback]427944[/snapback]
Лихо, то есть 75% от мощности тепловыделения можно откинуть? Конвективная составляющая всего 25%? А откуда эти данные?

Я в методичке обнаружил массу неточностей, я в недоумении и ярости, как можно выпускать такие "сырые" вещи, правда берут они за свою методу всего 100р. Самое плохое, что нет другой официальной методики, каторая учитывает требования нового СП: "Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь в ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционных каналов, температуры удаляемых продуктов горения..." И к старым расчетам, при желании, подкопаются как пить дать.


Наоборот 75% на конвективную мощность, а остальное на лучистую. По поводу недоумения и "ярости", а тем более 100 рублей, Вы бы поаккуратнее...
Факты приводите, а мы в ближайшее время их учтем...

С Уважением ББ...

Автор: Valet1979 27.8.2009, 12:24

Сейчас приведу "полуфакты" жаль что точно уже не могу, давно разбирался, например:
1. Формула 56 обратите внимание на знаменатель в учебнике по тепломассообмену формула несколько отличается если не ошибаюсь, дело в двойке, она то есть, то ее нет.
2. Формула 4 При расчете температуры используется массовый расход в колонке, а как его найти, если для того, чтобы его найти, нам нужна температура, которую мы пытаемся вычислить, короче уравнение с двумя неизвестными или циклическая ссылка. Я конечно понимаю, что путем итеративных вычислений подогнать можно, но расчет не для рядовых инженеров. Потом к-т альфа, к-т полноты сгорания, к-т на излучение, где ссылки на то где это все брать, ну хотя бы минимальное описание. К-т альфа как я понимаю посчитать можно, но опять же появляется 3-я неизвестная, которая зависит от той же температуры смеси, которую пытаемся найти. Еще одна неизвестная, зависящая от температуры, которую вычисляем-теплоемкость, то есть пока не найдем температуру не узнаем теплоемкость, а как найти температуру, если теплоемкость неизвестна? и все 4-е неизвестные с одним уравнением!
3. Еще интересует следущее: как можно вычислять коэффициенты ветрового напора, если ветер все время меняет свое направление, какой конкретный угол для обдува фасада выбрать? Ведь во время пожара, как и во время проверки направление ветра не предсказуемо, вплоть до полного штиля, и какая тогда точность расчета? По моему личному мнению, "пальцем в небо"
4. Очень интересное уравнение неразрывности (2) без маткада и расчета времени эвакуации, не решить, опять же не для рядовых проектировщиков, хотя в аннотации написано, что МР могут быть использованы в работе проектных бюро широкого профиля
5. Очень "информативная" описательная часть формул, например в той же формуле 2 указано, что тау-это время, а что за время не ясно, я так полагаю, это время, необходимое, для эвакуации?
6. С описанием формул практически везде проблемы, такое ощущене, что очень торопились и экономили время на этом.
А потом еще очень многое... но зато очень понравилась 5-я часть, наконец то полностью аналитический подход.

Автор: Valet1979 27.8.2009, 13:30

И еще вспомнил, при определении проемности помещения, взята формула, для помещений, объемом до 10м3 (Пожарный ГОСТ, если надо найду какой именно)
Да и еще не указанны размерности величин, получаемых по формулам, страдает оформление, а от этого страдаем мы

Автор: shev 1.9.2009, 10:57

Аналогичные вопросы возникли и у меня mad.gif
Как можно использовать эту методу при расчете?!
Была я на курсах повышения квалификации по противодымной защите- ни один препод не рассказал, как считать по этой методе, а сами разработчики это все утаили и предложили обращаться к ним по расчетам, вот так! Специально сделано для того, чтобы остальные не могли ничего понять.
Слов нет, хочется заругаться thumbdown.gif

Автор: Boris_Ka 1.9.2009, 13:21

Цитата(shev @ 1.9.2009, 11:57) *
...а сами разработчики это все утаили и предложили обращаться к ним по расчетам...


Уважаемая, Я один из разработчиков. Надо конкретнее? - Колчев Борис Борисович. Задаю вопрос, кто ВАМ из РАЗРАБОТЧИКОВ это говорил? Ильминский?, Беляев?, Вислогузов? или я?

Хватит КЛЕВЕТАТЬ на людей...В конце концов это подло!

С Уважением ББ...

P/S Для остальных: До конца года выйдет измененная редакция этой методики. в ближайшее время ВОЗМОЖНО! будут выходить редакции по конкретным типам помещений - автостоянки, торговля и т.п.

Автор: Boris_Ka 2.9.2009, 8:21

Цитата(Valet1979 @ 2.9.2009, 7:40) [snapback]430173[/snapback]
Интересный выход из положения, выпускать методички на одну и ту же тему с высокой периодичностью (больше денег можно заработать).


Я не хочу опять поднимать этот вопрос. Почитайте форум и мои аргументы. Ничего мы не продаем, никакого дохода с них не получаем, никаких денег налогоплатильщиков не потратили. Откуда этот миф? Мне кажется люди плохо военную систему понимают, раз такие выпады делают...

С Уважением ББ...

P.S. Посмотрите кстати тираж на последней странице - 500 экз. Общая стоимость 500 х 100 руб = 50 000 руб. И это Вы считаете доходом? Да ГАСИС больше денег содрал за свои лекции попутно "бонусом" шлепая на ксероксе каждому слушателю нашу методику...

Автор: Valet1979 2.9.2009, 9:56

Продавали нашей организации за 100р если не ошибаюсь люди из ВНИИПО. Вы или не вы, какая разница, суть в том что это для кого то возможность подзаработать. 500 экз конечно ерунда, но что мешает вслучае успеха сделать еще 500 или 50000000. Любят в нашей стране бумагу портить. Медведев правильно сказал, что мы наверное слишком богатые, производим кучу бесполезной макулатуры. Обидно, что на изучение время тратишь, а время-деньги, за неустойкой к кому обращаться? Кстати, Уважаемый ББ, что же с этой формулой расчета температуры?

Автор: Boris_Ka 2.9.2009, 14:14

Цитата(Valet1979 @ 2.9.2009, 10:56) [snapback]430236[/snapback]
Вы или не вы, какая разница

Да разница в том, что балон на авторов катите...пытаясь уличить в попытке заработка

Цитата(Valet1979 @ 2.9.2009, 10:56) [snapback]430236[/snapback]
Любят в нашей стране бумагу портить...

Судя по Вашему нику, понимаю что Вы молоды, поэтому не научились фильтровать высказанное...хамство нынче модно

Цитата(Valet1979 @ 2.9.2009, 10:56) [snapback]430236[/snapback]
Обидно, что на изучение время тратишь, а время-деньги, за неустойкой к кому обращаться...

К начальнику ФГУ ВНИИПО МЧС России - Копылову Н.П.

Цитата(Valet1979 @ 2.9.2009, 10:56) [snapback]430236[/snapback]
Кстати, Уважаемый ББ, что же с этой формулой расчета температуры?


Метод математической итерации (если Вы по поводу перекрестной ссылки на коэфф. теплоотдачи, коэфф. теплоемкости и температуру дымового слоя) никто не отменял. Попрактикуйтесь и поймете, что на 3-7 (в зависимости от искомой точности) операции Вы найдете требуемое значение. Безграмотность только от лени.


Цитата(Valet1979 @ 2.9.2009, 10:56) [snapback]430236[/snapback]
...что мешает выложить примеры или хотя бы пояснения


Ну во-первых запрашиваемый тон...Во вторых, расчеты выполняю не на калькуляторе, а с применением массива на базе Exel, а это простите, уже моя личная интеллектуальная собственность.

С Уважением ББ...

Автор: Valet1979 3.9.2009, 6:11

Опять увиливание. Уважаемый ББ, вам надо было быть юристом. Интересно, как припомощи Exel вы интегрируете? В итерациях я практиковался, в этом действительно Exel лучший помощник. Я про другое: как рядовой инженер без семи пядей во лбу должен это делать? Признаюсь, у меня видимо шесть, потому что считать могу практически все, только вот не вашу формулу, и не из-за итераций, а из-за плохого описания формул. Например конвекивную составляющую, вы выкладываете только на форуме. А как показывать расчет экспертизе, что, на форум ссылаться? Я так понял, вы человек в возрасте и долго варитесь в этой каше, тогда почему вы не даете нормальных ссылок, на конкретные источики, а то сказали, а мы вам на слово должны верить, или вы что-то скрываете? Не хотите, чтобы другие люди могли не сомниваясь выполнять расчеты, а обращались к вам, как к монополисту в этой сфере? Или какие еще причины, я теряюсь в догадках. Неужели трудно выпустить дополнения в электронной форме, я считаю это ваш моральный долг

Автор: Prasolov 3.9.2009, 11:10

Пытаясь войти в тему, набрел на следующее:
1.Бесплатную программу расчета времени блокирования при пожаре CFAST. Прямого расчета удаляемого дыма нет, можно подставлять значения для проверки.
2. Методика по этой программе отечественных авторов http://www.sitis.ru/download/CFAST.rar , в которой обосновано соответствие программы отечественным требованиям. По ссылке архив 10 mB с программой и описанием. Последняя версмя описания http://www.sitis.ru/documentation/CFAST_metod.pdf

И очень много недорогих расчетных программ по расчету пожара и не только, в основном адаптированных из NIST (National Institute of Standards and Technology) США http://www.sitis.ru/soft
Бесплатные оригиналы этих программ, в основном работают из командной строки или текстового файла http://www.bfrl.nist.gov/info/software.html

Автор: Valet1979 3.9.2009, 19:36

Спасибо за дельные ссылки! clap.gif

Автор: Valet1979 4.9.2009, 7:49

На соседней ветке про актовый зал, смотрите диалог, считать по формуле 4 все-таки реально, если в математике силен, кое что мне все-таки удалось выяснить. Правда есть ошибки в размерностях, ну а про циклические ссылки уж не говорю.

Автор: shev 4.9.2009, 9:53

Цитата
считать по формуле 4 все-таки реально

Поделитесь, пожалуйста, как! Читала и Кошмарова, никак не пойму, как с 2-мя неизвестными решить уравнение huh.gif

Автор: Valet1979 4.9.2009, 11:24

Ну во первых в Exel необходимо разрешить итерации (в параметрах) А дальше вбиваете последовательно формулы из МР. Интегрировать уравнение не надо. Просто ищите расход в конвективной колонке, получите по максимуму (т. е. на время спасения) Формулы для определения расхода простые, только обратите внимание на то что h-это толщина дымового слоя. Сложнее с температурой. К-т полноты сгорания минимум я нашел 0,85, а так вернее 0,97. Массовая доля-1, если один материал, низшая теплота сгорания для различных помещений и скорость выгорания приведены в конце методички, не запутайтесь в размерностях. к-т альфа берите в кВт/м2, а не Вт/м2, как в методе, иначе получится чепуха. к-т теплопотерь 0,75. Если хотите получить расход меньше, надо интегрировать, но думаю не стоит морочить головую

Автор: NOVIK_N 4.9.2009, 15:14

Коллеги!
Вы можете долго упражняться в итерациях в попытках снизить на полтора-два десятка среднюю температуру дымового слоя, хотя можно воспользоваться простой американской рекомендацией - принять 50 % тепла уходящего в ограждения из дымового слоя.
Вся беда в том, что призыв отечественного нормативного документа учитывать эти потери для последующего определения объемной производительности вентилятора находится в противоречии с остальным миром.
Дело в том, что ныне рекомендуемая американская формула и предшествующая британская формула находятся в расхождении с физикой процесса (значительная часть воздуха вовлекается в дымовой слой через его границу) и не достаточно точны, потому что представляют собой эмпирические корреляции мелко- и среднемасштабных экспериментов 30-40-летней давности. Поэтому за рубежом предпочитают их использовать с запасом и при принудительном дымоудалении пренебрегают потерями в ограждения.
Все это в ближайшее время всплывет на объектах, для которых необходима разработка СТУ. В соответствии с принятой недавно "http://www.rg.ru/2009/08/28/metodika-mchs-dok.html определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" для атриумов, многофункциональных центров, закрытых автостоянок большой площади расчет систем противодымной вентиляции придется осуществлять полевым (CFD) методом (скорее всего эту услугу будут оказывать специализированные консультационные фирмы). И в получаемых таким образом параметрах систем противодымной вентиляции для проектировщиков будет много неожиданного.
С уважением, NOVIK_N.

Автор: Boris_Ka 5.9.2009, 23:43

Приветствую Вас Уважаемый РК. Давно что то не слышно было Вас. А как насчет п. 26 указанной Вами методики:
Влияние системы противодымной защиты на уровень обеспеченности безопасной
эвакуации людей при пожаре оценивается посредством расчета значения tбл с учетом тех-
нических характеристик применяемого вентиляционного оборудования противодымной
защиты. Подбор параметров вентиляционного оборудования осуществляется в соответс-
твии с нормативными документами по пожарной безопасности. При этом для выполнения
расчетов следует применять зонную (зональную) или полевую модели.

Т.е. методику ВНИИПО применять все таки можно...

С Уважением ББ...

Автор: NOVIK_N 6.9.2009, 9:48

К сожалению и в данной Методике ошибок более, чем достаточно. Это следствие стремления ВНИИПО решать вопросы пожарной безопасности, в основном, монопольно.
Кроме декларирования необходимости использования зонного метода, ВНИИПО не может предложить обязательного инструмента - програмного продукта, для того чтобы люди могли спокойно осуществлять расчеты. Естественно, подобный продукт должен пройти тщательную экспертизу на достовернось, даже если это будет американский CFAST.
К этой методике предполагается пособие, но и там, по этому поводу думаю в ближайшее время ничего не будет сказано.
С уважением, NOVIK_N.

Автор: Boris_Ka 6.9.2009, 15:32

Опять двадцать пять...неужели ранее не наговорились biggrin.gif

Автор: NOVIK_N 6.9.2009, 21:48

Действительно, все что хотелось - было выcказано.
Досадно, что, не смотря на это, возникают попытки АВОКа наступить на те же грабли.
С уважением, NOVIK_N.

Автор: Valet1979 7.9.2009, 10:30

У меня остались непонятки по расчету ДУ из смежных с горящим помещений. Приложение 1 МР п2, при определении qk, mi -что это, если массовая доля, как в п1 приложения, то получается чепуха температура становится меньше начальной. Я посмотрел пожарный гост, там это вся массса вещества, хранящегося в помещении. Если так, то у меня помещение архива 460м2 в котором хранится бумага общим весом 161000кг. Тогда, если считать по формулам МР у меня Tsm в коридоре получается около 400 град цельсия, это нормально?

Автор: AVSL 7.9.2009, 21:23

Цитата(Valet1979 @ 7.9.2009, 11:30) [snapback]431810[/snapback]
У меня остались непонятки по расчету ДУ из смежных с горящим помещений. Приложение 1 МР п2, при определении qk, mi -что это, если массовая доля, как в п1 приложения, то получается чепуха температура становится меньше начальной. Я посмотрел пожарный гост, там это вся массса вещества, хранящегося в помещении. Если так, то у меня помещение архива 460м2 в котором хранится бумага общим весом 161000кг. Тогда, если считать по формулам МР у меня Tsm в коридоре получается около 400 град цельсия, это нормально?

Наконец-то, проявление осмысленного восприятия методических положений: полученное расчетное значение
температуры при Ваших условиях - весьма близко к реально достижимому. Именно в отображении энергетических характеристик пожарной нагрузки, "вписанной" в проектные объемно-планировочные элементы строительной части зданий, и состоит сущнность предложенной методологии. Отпадает нормированное ранее фиксированное
назначение температуры удаляемых продуктов горения (из коридоров -300 С, из помещений - 450 С и 600 С), которое, как здесь уже обозначалось, было использовано в "понятных народу методиках" и позволяло даже без
калькулятора производить "расчет" требуемых параметров вытяжной противодымной вентиляции с получением одной и той же величины 45000...48000 м3/ч и для торговых залов, и для кинозалов, и для закрытых автостоянок.

Автор: Valet1979 8.9.2009, 5:53

Ну что ж, дай то бог, что иду в правильном направлении, правда путь очень тернистый. Очень мешают ошибки, опечатки и недосказанность. Формула 36 МР степень коэфициента местного сопротивления (в знаменателе) какая? Если 12 то чушь, если 1/2, то более реально. А может и не то и не другое? Уважаемый ББ прошу вас вмешаться.

Автор: Boris_Ka 8.9.2009, 7:24

1/2, дробь плохо пропечатана, но видна

Автор: Valet1979 8.9.2009, 7:39

Спасибо хоть есть "техническая поддержка"

Автор: Valet1979 15.9.2009, 10:14

Вопрос "ЗНАТОКАМ" в приложении 1 МР 2 пункт удельную приведенную пож нагрузку как считать? mi брать на 1м2, на площади возгорания или по всему помещению? А если это массовая доля (т.е от 0 до 1), то начальная температура выше Tsm. Заранее спасибо

Автор: AVSL 15.9.2009, 13:48

Величина mi - это относительная (0...1) массовая доля i-го вещества или материала пожарной нагрузки, размещенной на всей площади рассматриваемого помещения. К сожадению, в числе допущенных при издании опечаток - отсутствие в зависимостях для удельной пожарной нагрузки по пп.1,2 прил.1 общего множителя, равного суммарной массе веществ или материалов, входящих в состав пожарной нагрузки помещения.

Автор: MikS 15.9.2009, 14:38

Добрый день уважаемые знатоки методики ВНИИПО.

Вчера начал разбираться с этой методикой.

Решил посчитать самый простой вариант: прямоугольное помещение (например, торговый зал).
Для облегчения первого расчета принял, что расчет проводится на время необходимое для обеспечения действия пожарных подразделений.
т. е. Gsm=Gk. (в любом случае по варианту с эвакуацией людей получится меньше расход).

Gk - считаю по формуле (7).

Qk - по формуле (3)

Вот теперь пошли непонятности.

Вопросы :
1. Полнота сгорания. Как её определить и откуда можно взять?
2. Можно ли значения Qнор и "пси" взять из таблицы приложения 1? Qнор - первый столбец, "пси" - третий столбец. (в моем варианте первая или вторая строка).
3. Fo - это как в старой методике - площадь очага пожара? Как её посчитать, по старой методике? Или принять 12 м, если предусматривается пожаротушение?


Заранее всем спасибо.

Автор: Valet1979 15.9.2009, 14:58

про полноту сгорания вопрос открытый, вообще, если получается ПРВ, значит недостаток кислорода, соответственно сгорание д. б неполное. Этот коэффициент рассчитывается исходя из начальной концентрации кислорода (какой-то пож ГОСТ) но вообще есть таблицы, книги, смотрите например диалог на соседней ветке (дымоудаление из зала). Q, "пси" беру от туда же, хотя есть пож гост, но там то же самое. А f0 это не периметр, а площадь, смотрите то же самое: мой диалог с ББ на соседней ветке.

Автор: MikS 15.9.2009, 15:05

ок. спасибо. почитаю.

Автор: Konstantin T. 16.9.2009, 12:00

Почитал эту методику и честно говоря даже начинать разбираться не хочется после фразы в самом начале:

"Данная разработка не относится к формализованным методикам, устанавливащим содержание и последовательность расчетов в соответствии с особенностями объектов, поскольку современные тенденции развития архитектурыи технологии эксплуатации зданий исключают возможность подобного детерминизма. При этом представленные методические положения не иллюстрируются примерами расчета, что обусловлено как необходимостью существенного сокращения объема изложения, так и объективными условиями предотвращения недопустимого прямого заимствования таких примеров в проектных решениях."

Возникает вопрос для чего выпускать такие методики? Я думаю, что их делают для того, чтобы научить людей правильно считать противодымную защиту, и как раз-таки для использования с своих проектах. А получается для того, чтобы люди сломали себе головы пытаясь разобраться и применить хоть как-то это детище, по которому нельзя даже отследить порядок чисел для предотвращения своих ошибок и возможных ошибок авторов. Парадокс. Инженер должен понимать как применять методику на практике, дебри теории его не особо интересуют.

Вообщем, если выйдет новый нормальный нормативный документ, то будем по нему считать, а пока считаем по старым СНиПам. Обращать внимание на подобные документы считаю не стоит. Мое мнение.

Автор: AVSL 16.9.2009, 22:32

Уважаемые господа!
Никто не навязывает использование методических рекомендаций ВНИИПО для выполнения расчетов параметров противодымной вентиляции. Это вытекает из положений СП7.13130.2009. Но нельзя далее руководствовадься при-
митивно "удобными" методиками, которые принципиально не соответствуют ни указканному СП, ни СНиП41-01, ни,
в конце концов, элементарной логике (уже выросла целая "плеяда" вентилянционщиков-проектировщиков, которые
не умеют или не хотят сопоставить реальные характеристики строительных объектов с адэкватными и обязательными условиями беопасности).

Автор: Valet1979 17.9.2009, 6:15

Тут я соглашусь с AVSL в части, которая говорит о недопустимости расчета по старой методе, это явно вытекает из закона, был бы я экспертом, наверняка бы придрался и даже не из-за того, что я такой плохой, а потому, что нормы, есть нормы.

Автор: katya2611 18.9.2009, 16:35

А вот Смоленская экспертиза настойчиво требует расчеты по методике ВНИИПО. Проект на экспертизе, поэтому считать надо очень срочно и желательно правильно. α – коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции в Вт/м2, где можно его взять, а в конце методики в м2*с-1. Если с расчетом расходов хоть как-то разобралась, то с расчетом давлений "клинит". Ну что изменилось в потере давлений, может можно оставлять их расчет по старому пособию?

Автор: Крезот 21.9.2009, 14:25

Рассчет коридора в подвале. Склад.
Суммарная масса веществ или материалов, входящих в состав пожарной нагрузки помещения.
Если заказчик не знает, где брать что бы хватило?
Без этих данных рассчеты стопорятся.
ПРН или ПРВ и т.д. и т.п.
Тыкать пальцем в небо нехорошо как то.
Вычислять по предельнодопустимой удельной пожарной нагрузке для класса помещений?

Автор: Nord_Way 21.9.2009, 15:54

Цитата(AVSL @ 16.9.2009, 22:32) [snapback]435699[/snapback]
уже выросла целая "плеяда" вентилянционщиков-проектировщиков, которые
не умеют или не хотят сопоставить реальные характеристики строительных объектов с адэкватными и обязательными условиями беопасности.


Это наверное потому, что выросла целая "плеяда" проектировщиков прикрывающихся авторскими правами и прочей дребеденью и нежелающих обучать молодое поколение. А плавать в информационном вакууме знаете ли тяжеловато... dry.gif

Вопрос к уважаемому "Boris_Ka" и Разобравшимся Помогите.
- Подскажите МР.стр.8 "Для конечного вычисления...сочетание пар Кww, Кws, Кwo, приобретающих таким образом Кn и Кt" Каким именно чудесным образом они приобретают их?
- МР.стр.47 П-проёмность помещения, с размерностью м1/2 это имеется в виду одна створка, половина проёма двери, или можно взять корень из проёмности?
- При перпендикулярном воздействии ветра угол (омега) в формуле (1) 90 или 270 град?

Заранее спасибо.

Автор: MikS 21.9.2009, 15:59

Цитата(Крезот @ 21.9.2009, 15:25) [snapback]436989[/snapback]
Вычислять по предельнодопустимой удельной пожарной нагрузке для класса помещений?


Именно так я и делал.
Брал из Приложения 1, таблица: "Усредненные значения параметров пожарной нагрузки различных помещений"

Автор: Крезот 21.9.2009, 17:03

Цитата(AVSL @ 15.9.2009, 14:48) [snapback]435032[/snapback]
К сожадению, в числе допущенных при издании опечаток - отсутствие в зависимостях для удельной пожарной нагрузки по пп.1,2 прил.1 общего множителя, равного суммарной массе веществ или материалов, входящих в состав пожарной нагрузки помещения.


MikS не прокатит. Нужны килограммы корючего вещества в помещении.
Иначе дым холоднее внутреннего воздуха может получиться 8(

Автор: MikS 22.9.2009, 9:44

Крезот

У тебя написано: "Рассчет коридора в подвале. Склад."

Я коридор ещё не считал, но склад я посчитал по формуле (7) для зальных помещений.

Вот в этой ветке: "Дымоудаление из актового зала", есть исходные данные и полученные результаты.

Boris_Ka взял вот эти данные:
4 Низшая теплота сгорания, кДж/кг 18100
5 Удельная массовая скорость выгорания, кг/(м2 с) 0,0143

Они соотносятся с приложением 1, таблицей 1. В последней графе, я так понимаю, опечатка.


Подставив эти исходные данные я получил такой же результат (с маленькой погрешностью) как и у Уважаемого ББ.


Если я не прав, уважаемый Борис Борисович поправьте меня.

Автор: Крезот 22.9.2009, 10:19

Для удаления непосредственно из горящего помещения накладок нет.
Для удаления из смежного помещений ( коридора ) температура воздуха на выходе в коридор
должна рассчитываться с учетом количества горючего вещества в горящем помещении в КГ.
При отсутствии килограмов и простом подставлении из таблицы формулы нагрузок вылетают в трубу.
ph34r.gif

Автор: Крезот 22.9.2009, 12:53

Цитата(Nord_Way @ 21.9.2009, 16:54) *
Вопрос к Разобравшимся
- Подскажите МР.стр.8 "Для конечного вычисления...сочетание пар Кww, Кws, Кwo, приобретающих таким образом Кn и Кt" Каким именно чудесным образом они приобретают их?
- МР.стр.47 П-проёмность помещения, с размерностью м1/2 это имеется в виду одна створка, половина проёма двери, или можно взять корень из проёмности?
- При перпендикулярном воздействии ветра угол (омега) в формуле (1) 90 или 270 град?

коэф для l/H = kt
коэф для L/H = kn
Вот и пары получаются. Есть статья на АВОКЕ
но там коэффициенты немного другие выходят.
Проемность, все двери в помещении в формулу.
Перпендикуляр угол 90гр.С

Если не прав, поправьте.

Автор: Крезот 22.9.2009, 14:30

Из интересного:
g0 - приведенная удельная пожарная нагрузка
g - в формулах 19,20 ускорение свободного падения.
В принципе мелочь, но строчки про определение g в пособии нет.

Автор: NOVIK_N 22.9.2009, 14:42

Ребятки!
Не заморачивайтесь понапрасну в связи с большим количеством "опечаток", которые имеют МР, а запросите лучше численный пример у уважаемого ББ.
К примеру, в приложении 1 МР формула проемности сильно отличается от первоисточника. Например по книжке Молчадского, 2005, стр. 106 в знаменателе стоит площадь помещения, а не объем помещения в степени две третьих. Почувствуйте разницу.
С уважением, NOVIK_N.

Автор: Крезот 22.9.2009, 14:56

Объем в степени две трети = средняя площадь помещения
если высота, длина, ширина равны.
Для помещений объемом более 10м3 стояла площадь

Если старые нормы не действительно, надо обосновать новыми рассчетами.
Обоснование это МР. Его необходимо освоить, даже если он с ошибками.
Ошибки, опечатки выловить по максимуму.

Я не один у кого объект на сдаче стоит.
У меня нет ТУ для разработки ПД систем, но его надо сделать.
Без выездов на объект, и без вопросов:
- откуда дует ветер сильнее;
- сколько взрывчатки на складе, кг.
Большинство заказчиков с трудом дают стороны света, не говоря уже о прочих данных.



Автор: MikS 22.9.2009, 15:26

Да, примерчик было бы не плохо.....
а то время проектирования идет, а как делать непонятно...

Автор: NOVIK_N 22.9.2009, 17:00

2 Крезот!
Зачем оправдывать? Помещение в 10 кубов это что - собачья конура? А вероятность того, что проектируемое помещение будет кубической формы какова? А Вы уверены, что в других местах нет опечаток?
Лучше дождитесь ББ.
С уважением, NOVIK_N.

Автор: MikS 22.9.2009, 17:02

Вот мой вариант решения вопроса с кг:

Взял наибольшее помещение выходящее в рассматриваемый коридор.
Так это офис, то можно определить кол-во человек (1 чел на 6 м2).
Предположил, что для каждого человека в офисе должно быть:
а. Верхняя одежда (23.3МДж/кг)
б. Мебель - стол, стул и т. п. (14,4 МДж/кг)
в. Книги и журналы на стеллаж (14,5 МДж/кг)

Ну и принял вес для каждого пункта (пока из головы). Знающие люди - поправьте, если это бред.



Итого получилось:

go= 7,00 кг/м2
gк= 2,59 кг/м2
gккр= 8,90 кг/м2

To max= 659,07 К

To= 527,26 К

А вот дальше наткнулся на формулу для Tsm в которой мне всё понятно, но вот для обычного коридора она не подходит.
Для выполнения условия 0,5<=hsm/H<=0.6 и обеспечения 2,5 м низа дыма от пола, высота коридора должна быть от 5 м до 6,25 м.
А у меня обычный 3-х метровый.

Другой формулы нет. Как быть?

Автор: NOVIK_N 22.9.2009, 17:07

Цитата(MikS @ 22.9.2009, 18:02) [snapback]437540[/snapback]
Для выполнения условия 0,5<=hsm/H<=0.6 и обеспечения 2,5 м низа дыма от пола, высота коридора должна быть от 5 м до 6,25 м. А у меня обычный 3-х метровый.
Другой формулы нет. Как быть?

Вопрос в корень. Придется ждать и надеяться, что в новой редакции что-нибудь появится.
С уважением, NOVIK_N.

Автор: Крезот 22.9.2009, 17:31

NOVIK_N
Я уверен, что опечатки есть. Ищем. Находим.
Сложности при сдаче рассчетов могут возникнуть,
если придется пожарнику доказывать, что в пособии опечатка.
Помимо технических неточностей, есть просто опечатки.
Но это документ по которому большинству проектировщиков работать
и сдавать объекты.
И заказчик до июнь-июля ждать не станет.
Надо обосновывать рассчеты, желательно правильные. И спать потом спокойно.

MikS
При ДУ брать из головы это как то самонадеяно.
Ждать ТУ и данных тоже иногда не вариант.
А с коридором я тоже столкнулся, но это влияет только на температуру.
А массовый расход от дверей зависит. :о)
он не меняется.




Автор: NOVIK_N 22.9.2009, 17:50

Раз такая срочность и сложности с опечатками, пусть начальник купит первоисточник на сайте nfpa.org хотя бы по массовому расходу из помещений с очагом пожара.
Это стандарт NFPA 92B, он недорогой. Будет легче доказывать эксперту, что ты не верблюд. А то вы с этой формулой слегка накосячили. ББ в курсе.
С уважением, NOVIK_N.


Автор: Крезот 23.9.2009, 9:17

NOVIK_N
Ошибка в массовом расходе удаляемых из коридора продуктов горения. Я правильно понимаю?
Если несложно, можете дать номер формулы?
НПФ 92В на английском, а ин.яз по образованию немецкий.
С уважением. ph34r.gif

Автор: Wiz 23.9.2009, 11:21

Коллеги читая всю эту дискуссию прихожу только к одному выводу: трудно искать черную кошку в темной комнате, при чем когда этой кошки там нет.

Автор: MikS 23.9.2009, 16:10

Цитата(Крезот @ 23.9.2009, 10:17) [snapback]437764[/snapback]
Если несложно, можете дать номер формулы?

Я так понял, что разговор идет о формуле (17) - Gsm=ksm·Ad·Hd0.5

В пособии 4.91 к старому СНиПу эта формула выглядит по другому:
1.2. Расход дыма (кг/ч), подлежащий удалению из коридора или холла следует определять по формулам:
а) для жилых зданий
Gx = 3420·B·n·Нд1,5; (1)
б) для общественных, административно-бытовых и производственных зданий
Gо = 4300·B·n·Нд1,5·Кд; (2)


Уважаемые эксперты, можно ли взять массовый расход по этим формулам из пособия 4.19, или это то же не имеет физического смысла? Как уважаемый Novik_N написал в своих замечаниях к СП про формулу (17).


Цитата(Крезот)
А массовый расход от дверей зависит. :о)

А объемный, по которому подбирается вентилятор зависит от плотности, а она, в свою очередь, от температуры по формуле (16)...

Цитата(Крезот)
При ДУ брать из головы это как то самонадеяно.

Из головы - согласен. Но ведь пожарные эксперты, выполняющие расчеты по определению пожарной нагрузке, тоже далеко не всегда получают все данные для расчетов.
Надо бы найти какого-нибудь пожарного эксперта, чтобы он разъяснил эти вещи.


P.S.
Если с формулой (17) есть пока что какие-то варианты, то вот без исправленной формулы (16) расчет дымоудаления из коридора производить бессмысленно...

Уважаемые участники разработки СП - Boris_Ka и PPD помогите.

Автор: NOVIK_N 23.9.2009, 16:46

Цитата(MikS @ 23.9.2009, 17:10) [snapback]437972[/snapback]
или это то же не имеет физического смысла? Как уважаемый Novik_N написал в своих замечаниях к СП про формулу (17).


Каюсь, за мной должок. Физический смысл мне объяснил Boris_Ka. Объяснение было неожиданным для меня, но в логике ему не откажешь. Название "дымоудаление из коридора" не совсем точно по смыслу. На самом деле это компенсирующая вытяжка из коридора, обеспечивающая поступление через эвакуационный проем воздуха с нормируемой скоростью, препятствующей проникновению дыма на следующие после коридора пути эвакуации. При таком подходе, в коридоре может оставаться непотребное количество дыма, особенно, когда дверь в горящем помещении настежь открыта и в горящем помещении еще не лопнули стекла оконах. Но это реальность, существующая и в зарубежной практике.

2 MikS!
Разговор с Крезотом о другой формуле - массового расхода дыма из помещения с очагом пожара, при пламени, проникающем в дымовой слой. См. превоисточник.
С уважением, NOVIK_N.

Автор: Крезот 23.9.2009, 17:06

NOVIK_N
То что у ББ присутствует высота пламени в рассчетах - это он говорил.
И результаты отличаются, но в частном случае, рассмотренном для актового зала,
это расхождение составило 100-200 кубов.
А с формулами для коридоров, если не учитывать отсутствие вариантов для низких и обычных коридоров,
получается что при ПРН
температура внутри горящего помещения категории В4 = 514 градусов.
Дым в коридор 356 градусов
а средняя температура дымового слоя 30 градусов ( коридор длинный )
Если учесть что ранее брали 300 градусов из коридора, расход ВД вентилятора
падает в два раза.
Конечно если я нигде в формулах не ошибся.
Близка ли температура 30 градусов к реальности при длинном коридоре?

Автор: NOVIK_N 23.9.2009, 18:20

CFD-моделирование пожаров со смежными помещениями - задумка, до которой руки пока не доходили, силенок не хватает. Поэтому ничего конкретного сказать не могу.
Единственное, по стандарту NFPA (по памяти, могу ошибаться), считают поступление дыма в коридор после объемной вспышки в горящем помещения (всё горючее - горит), т.е. с температурой ~ 600 гр.С. Подмес воздуха в коридоре удваивает количество дыма. Поиграйтесь с формулой (18) из МР. Она вроде без ошибок. Мне пока некогда этим заниматься.
С уважением, NOVIK_N.

Автор: ugo81 1.10.2009, 12:30

В случае с формулой расчета удельной пожарной нагрузки (Приложение 1,МР bleh.gif ), мне кажеться все нормально
исходя из размерности :
(М3)2/3=М2

Автор: Konstantin T. 7.10.2009, 13:45

Дали мне пример расчета противодымной защиты для очень известного московского здания. Там сделано по этой новой методике. Так вот полученные там расходы получаются меньше, чем по старым методикам, но не намного. А если вы перезаложитесь по расходу посчитав по старой методике, то ничего страшного не произойдет.

Автор: Valet1979 7.10.2009, 15:29

Насчет расходов могу сказать, что они варьируются в очень широком диапазоне, особенно для смежных помещений, там вообще беда, У меня удельная пож нагрузка в помещении 390 кг/м2. При длине коридора 25,5м и площади коридора 99м2 получается температура смеси 1358 град (цельсия). Я что-то не заю вентиляторов, которые могли бы работать в таких условиях. Если соотношение площади коридора к длине меньше, то цифры получаются разумные. А иначе, такая беда, кто знает как с этим бороться (или тупо принимать в таких случаях 600 град?)!!!?

Автор: MikS 7.10.2009, 15:33

Цитата(Valet1979 @ 7.10.2009, 16:29) [snapback]441946[/snapback]
1358 град (цельсия)

А по какой формуле это получается? по 16?

Автор: Valet1979 8.10.2009, 6:01

Да, по той самой Tsm можно только по ней посчитать

Автор: MikS 8.10.2009, 10:36

Цитата(Valet1979 @ 8.10.2009, 7:01) [snapback]442103[/snapback]
Да, по той самой Tsm можно только по ней посчитать


Но по условию использования этой формулы (0.5<=hsm/H<=0.6) получается, что она может быть использована только для коридоров высотой от 5 м до 6.25 м.
Вот в этом и загвоздка в этой методике...... коридор-то обычно метра 3 высотой....

Автор: Valet1979 8.10.2009, 14:25

А кто нас ограничивает в этом смысле, если у меня потолок 3,6, а h см 1,8, в принципе гуськом можно пролезть

Автор: Valet1979 8.10.2009, 14:43

В принципе они сами нас ограничили, сами виноваты, если считать на меньшую толщину при той же высоте коридора, получается меньше, так что наверное это расчет на худшие условия, когда человек эвакуируется загнувшысь буквой зю.

Автор: Vassyab 19.10.2009, 23:42

Скажите пожалуйста, можно ли производить расчет автостоянки по данной методике?
Если можно, то какие даннные принимать для нахождения средней теплоты сгорания пожарной нагрузки (т.е. автомобиля) и средней скорости потери массы пн, а также какая полнота сгорания?
И если есть какое-то издание с этими данными для разных пожарных нагрузок и просто материалов, укажите хотя бы его название.

Спасибо!

Автор: too_zerocool 20.10.2009, 7:45

Наименование горючей нагрузки: Автомобиль: 0,3 (резина, бензин) + 0,15 (ППУ, искусственная кожа ПВХ) + 0,1 эмаль;
Низшая рабочая теплота сгорания : 31,7 МДж/кг; Удельная скорость выгорания: 0,0233 кг/(м2*с);
данные взяты из: "РЕКОМЕНДАЦИИ по оптимизации действия систем пожаротушения, дымоудаления и вентиляции при пожарах"


Для коэффициента полноты сгорания видел значение 0,95, но источник не припомню:(

Автор: Vassyab 20.10.2009, 21:10

too_zerocool, спасибо!

Автор: Vassyab 21.10.2009, 7:59

Хотелось бы уточнить:
В разделе 3.1 формула 4 - средняя температура дымового слоя.
Во-первых, коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции, измеряется не Вт/м2, а Вт/(м2*К).
Во-вторых, если первый вопрос верен, то проверяя по размерностям, в числителе радом с мощностью тепловыделения, должен быть массовый расход. Тогда в резльтате получается именно К.

Иначе выходила странная вещь, средняя температура дымового слоя в автостоянке, была примерно равна 308 К, что равно 35 гр.Ц. В случае с умножением на массовый расход температура 532 К = 259 гр.Ц. - больше похоже на правду. Правда и число итераций увеличилось.

В общем суть вопроса, я прав или нет? Если не прав, то где мог ошибиться?
Спасибо!

Автор: too_zerocool 21.10.2009, 8:14

"коэфф. альфа можно находить по зависимости:

a=0.01163exp[0.0023(Tsm-273)], где Tsm в Кельвинах, a - кВт/(м2 К) "

из темы "Дымоудаление из актового зала"


Посмотрите эту тему. Там довольно подробно описан расчет дымоудаления из помещения

Автор: Крезот 21.10.2009, 9:08

Кусок рассчета. Для сравнений, устранения части вопросов, появления новых.

Можно сказать кусок моей маленькой интелектуальной собственности, как подарок.


 ДУ_ВНИИПО__отправка_.xls ( 98,5 килобайт ) : 2956
 

Автор: ben73 21.10.2009, 15:44

Зашел на сайт ВНИИПО, а там вот такая информация:
http://vniipo.ru/inform.htm

Автор: shev 21.10.2009, 16:18

Цитата
Кусок рассчета. Для сравнений, устранения части вопросов, появления новых

Спасибо!! Можно сравнить со своими результатами. У меня вопрос: почему при расчете V0 принимаетеV0=0,263х mixQpнi=0,263хQPHСР=0,263х13800=3,63, [/size]10001000[size="5"]1000т.е не цифру 9000000??????Чем отличается величина mixQpнiв формуле для расчета qo от той же величины в формуле для V0?

Автор: Крезот 21.10.2009, 16:35

Массовая составляющая была пропущенна в двух местах, по имеющимся данным
Указанная формула для рассчета (Удельного количества воздуха) с размерностью м3/кг
при неизвестной массе вещества. Логика, говорит что все правильно. Объяснить почему именно так слов не хватает,
а может и знаний.
В методике хватает подводных камней.
Если ситуация прояснится, сам порадуюсь.



Автор: OlegG 21.10.2009, 20:11

Выпущен http://vniipo.ru/resources/opechatki.doc к методическим рекомендациям "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий"

Автор: Vassyab 21.10.2009, 20:47

Пропробовал с исправленными ошибками, но всё та же заковырка.
Для справки прикладываю проверку по размерностям и расчет. Взгляните пожалуйста!

Спасибо!

 формула_Tsm.pdf ( 58,18 килобайт ) : 1619
 Расчет_ВНИИПО_3.1.zip ( 25,48 килобайт ) : 2096
 

Автор: Vassyab 21.10.2009, 23:43

Следующий вопрос:
Приложение 1.
Пункт 2 (gk) и пункт 3 (gkk) - опять же не сходятся размерности. И в списке ошибок находим исправление:
"46 | пункт 1, 4-я сверху (без учета формулы) | относительная массовая доля…; | массовая доля…, кг;"
Тогда все встает на свои места.

Но и тут же возникают проблемы:
1. откуда взять массовую долю в кг для, например, квартиры?
2. пункт 4, теперь с "просто" массовой долей в кг Средняя теплота сгорания получается в кДж, а не как написано в том же 4-ом пункте кДж/кг.
3. Аналогично и для 5го пункта - кг2/м2*с вместо кг/м2*с

Люди как быть и чему верить?

Автор: Boris_Ka 22.10.2009, 0:22

Цитата(Vassyab @ 21.10.2009, 21:47) *
Пропробовал с исправленными ошибками, но всё та же заковырка.
Для справки прикладываю проверку по размерностям и расчет. Взгляните пожалуйста!

Спасибо!


Вы путаете низшую теплоту сгорания измеряемую в кДж/кг и конвективную мощность очага пожара (кВт), а киловатт - ед. энергии в секунду, т.е. кДж/с а не кДж/кг, уловили?

с Уважением ББ...

Автор: Vassyab 22.10.2009, 7:43

Цитата(Boris_Ka @ 22.10.2009, 1:22) *
Вы путаете низшую теплоту сгорания измеряемую в кДж/кг и конвективную мощность очага пожара (кВт), а киловатт - ед. энергии в секунду, т.е. кДж/с а не кДж/кг, уловили?

с Уважением ББ...

Спасибо, Борис Борисович! Вы правы! Действительно для конвективной мощности очага пожара подставил не кВт, а кДж/кг - и от этого путаница в размерностях.

Но вопрос с низкой температурой остается - получается примерно 310 К, что равно 37 гр.Ц. Раньше-то для пожаров принимали не меньше 200 гр.Ц., а тут 37 гр.Ц. Реально ли такое?

Автор: Boris_Ka 22.10.2009, 10:04

Для больших помещений (1500-3000 кв.м) такие температуры вполне реальны при условии низкой конвективной мощности очага пожара (до 1 МВт)

С Уважением ББ...

Автор: Vassyab 22.10.2009, 14:25

Цитата(Boris_Ka @ 22.10.2009, 11:04) *
Для больших помещений (1500-3000 кв.м) такие температуры вполне реальны при условии низкой конвективной мощности очага пожара (до 1 МВт)

С Уважением ББ...


Спасибо!

А вот с этим моментом помогите разобраться:
Цитата(Vassyab @ 22.10.2009, 0:43 ) *
Следующий вопрос:
Приложение 1.
Пункт 2 (gk) и пункт 3 (gkk) - опять же не сходятся размерности. И в списке ошибок находим исправление:
"46 | пункт 1, 4-я сверху (без учета формулы) | относительная массовая доля…; | массовая доля…, кг;"
Тогда все встает на свои места.

Но и тут же возникают проблемы:
1. откуда взять массовую долю в кг для, например, квартиры?
2. пункт 4, теперь с "просто" массовой долей в кг Средняя теплота сгорания получается в кДж, а не как написано в том же 4-ом пункте кДж/кг.
3. Аналогично и для 5го пункта - кг2/м2*с вместо кг/м2*с

Люди как быть и чему верить?


Спасибо за помощь!!!

Автор: Boris_Ka 22.10.2009, 15:00

Не много офф топа:

Был сегодня на конференции АВОКа "Москва - энергоэффективный город". Немного был удивлен низким качеством докладов. Как то уж больно тоскливо было все это выслушивать, ну ладно коммерсанты отбубнили -их задача отрекламировать продукт, но Академия ГПС!!!! - такое впечатление сложилось, что люди проблемматикой занимаются не более года, а уже доклады делают. Лучше бы Есин В.М. что нибудь рассказал.

То mr. Novik, А воевать то с кем? sport_boxing.gif wink.gif

С Уважением ББ...

Автор: NOVIK_N 22.10.2009, 16:24

To ББ!
Да уровень сообщений, с которыми людей отправляют на публику, озадачивает.
Остается дождаться анонсированного проекта "стандарта" АВОК.
С уважением, NOVIK_N.

Автор: Vassyab 22.10.2009, 18:11

ББ, а Вы почему не выступали, вы же были заявлены?

Автор: ppd 22.10.2009, 23:03

Похоже на то, что правильно сделал, когда отказался от участия в вышеупомятой конференции... wink.gif
ББ, ... прости за подставу, Я больше не буду... tongue.gif

Автор: Boris_Ka 23.10.2009, 8:52

Цитата(Vassyab @ 22.10.2009, 19:11) *
ББ, а Вы почему не выступали, вы же были заявлены?


Руководство института посчитало, что лучше будет выступить Ильминскому И.И., по моему это объективно...

С Уважением ББ...

Автор: NOVIK_N 23.10.2009, 13:38

Тот самый случай, когда лучше поздно, чем никогда.
С уважением, NOVIK_N.

Автор: ГОСТь 13.11.2009, 14:28

Начал смотреть и застопрорился на первых же формулах.
А именно, как можно понять такое определение:
х - удаление от плоскости данного фасада по поверхностям покрытия и фасадов, имеющих размеры l×H, м;

то же касается и y.

Меряется "удаление" в метрах, значит это некоторая длина. Длиной может меряться отрезок, отрезки могут суммироваться. Проясните пожалуйста, это один отрезок или их сумма? И какие точки формируют эти отрезки?
Неплохо бы для таких витееватых формулировок прилагать илюстрации.
С итерациями было бы проще разобраться чем с непонятными определениями.
Смотрел снип "нагрузки и воздействия" в разделе ветровых нагрузок не нашёл такого. Может плохо смотрел. Порекомендуйте плис адекватный источник, или разъясните на пальцах, если не сложно, что же это за "удоление" такое? rolleyes.gif

Автор: Vassyab 4.12.2009, 0:25

Здравствуйте!
Снова начал смотреть методику и появилось ещё несколько вопросов:

1. Чем обусловлено отсутствие в расчетах плотности дыма?
Т.е. при вычислении плотности смеси (формула 5) плотность дыма не учитывается. От этого и объёмный расход получается значительно меньше.

2. При вычислении температуры по формуле 53 и 57 получается очень большое падение температуры повысоте шахты примерно 25 гр. на этаж (этаж 4 м, стенка кирпич 125мм, Tsmo=340 K, Ta=293 K, Gsmo=3,5 кг/с, DELTA_Ga=0,5 кг/с), при этом большее влияние имеет составляющая "-ql*l", т.е потери тепла теплопроводностью через стенку.

3. Мне показалось, что в формулах 53 и 57 пропущена теплоемкость воздуха рядом с подсосами воздуха через клапан и неплотности. Иначе в размерностях путаница выходит. При этом замечу, что теплоемкость Cp я принимал, как кДж/(кг*К), а не как в листе опечаток кДж/(м2*К).

Спасибо, жду ответа!

Кстати, про удаление х и у я то же не совсем понял, прошу объяснить подробнее. Благо в расчетах не сильно участвует.

Автор: Draiko 25.12.2009, 16:26

в опечатках появилась rк. что это за величина?

Автор: OlegG 26.12.2009, 13:26

to Draiko
В самом первом посте этой темы смотри
rk - коэффициент, характеризующий теплопотери на излучение,принимается равным 0,7 - 0,75

Автор: Draiko 28.12.2009, 10:19

спасибо, нашел.

Автор: ITS 9.2.2010, 13:25

Уважаемый Boris_Ka, подскажите пожалуйста, как определить значение начальной толщины струи газообразных продуктов горения (W), истекающей от ограждающей конструкции галереи атриума (формула (9) из методических рекомендаций "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий").

Автор: OlegG 9.2.2010, 18:00

Цитата
значение начальной толщины струи газообразных продуктов горения (W)

В МР допущена неточность при переводе из первоисточника. Здесь имеется ввиду ширина струи.

Автор: ITS 9.2.2010, 18:28

Хорошо, а не подскажете как определить ширину струи газообразных продуктов. И не дадите ссылку на первоисточник, если не сложно...

Автор: jonidemon 4.3.2010, 17:52

При расчете подпора воздуха тамбур-шлюз парковки по методике ВНИИПО, я так понимаю применяется п. 4.3.3,в котором дана формула:
Gc = Fdsm(Pc / Sdsm)^0,5, (44)
где Fdsm - площадь дверей тамбур-шлюза, Fdsm=1,9м2;
Pc - избыточное давление воздуха в защищаемом тамбур-шлюзе, Pc=50Па;
Sdsm - удельное сопротивление дымогазопроницанию дверей тамбур-шлюза,Sdsm=50000кг-1·м3.
Gc=1,9*(50/50000)^0,5=0,06кг/с~180м3/ч
по пособию 15.91
G=2875*A*P^0.5*K=29000кг/ч~24200м3/ч
где А=1,9м2
P=28,18Па
К=1
В чем моя ошибка, почему такая разница helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Автор: ITS 4.3.2010, 19:07

1. Тамбур считается с открытой или закрытой дверью?
2. Формула G=2875*A*P^0.5*K=29000кг/ч~24200м3/ч - относится к открытым входным дверям ведущим на улицу и не имеет отношения к тамбур-шлюзу автостоянки.
3. Пособие 15.91 отменено.
4. Для расчета тамбур - шлюза для автостоянки на открытую дверь, обычно пользуются формулой (41) из Рекомендаций ВНИИПО, минимальная скорость истечения воздуха через открытую дверь принимается 1.3 м/с (в некоторых методиках 1.3 м/с - для жилых зданий, 1.5 м/с - для общественных). Я обычно принимаю 1.3 м/с, т.к. это прописано в п.7.14 в) СП 7.13130.2009.
5. Расчет на закрытые двери, выполняется по формуле (44) Рекомендаций ВНИИПО.

Автор: jonidemon 5.3.2010, 13:20

Спасибо ITS!!! стало намного понятней. Просто меня смутила эта фраза "4.3.3. Расход воздуха, подаваемого в лифтовые холлы на подземных уровнях,
тамбур-шлюзы при выходах из помещений подземной части в лестничные клетки, сообщающиеся с вестибюлем надземной части здания, определяется зависимостью" из которой я понял что расход считается именно поэтому пункту. Еще раз спасибо за разъяснения!!! laugh.gif Но еще есть не закрытый вопрос лестничная клетка проходит через тех этаж, выход из которого предусмотрен с тамбур шлюзом, расход приточного воздуха будет считаться как раз по 4.3.3.?

Автор: ITS 5.3.2010, 16:06

Если лестничная клетка ведет из подземной автостоянки и является незадымляемой типа Н2+Н3 или просто Н3, то тамбур-шлюз считается с открытой дверью и тогда расход воздуха вычисляется по зависимости (41), т.е по п.4.3.1.

Автор: Yakor 15.3.2010, 19:03

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста знающие..если делать расчет дымоудаления из пом подземного паркинга опираясь на указанные выше МР..максимальный периметр горизонтального сечения дымового слоя принимать согласно периметру всего паркинга или же предполагаемой дымовой зоны, которых предполагается 2 (если не прав - поправьте пожалста, общая площадь этажа - 2500 м.кв.).. helpsmilie.gif

Автор: Евлантий 16.3.2010, 0:21

Для Boris_Ka.
Скажите, пожалуйста, а надо ли учитывать время срабатывания системы вытяжной противодымной вентиляции, не сразу же она включится. И почему бы уравнение 2 при этом, не решать численно, например, методом Эйлера или рунге-кутты, обеспечивая при этом условие 10. В таком случае метод итераций не подойдет, так как площадь горения не может быть постоянной величиной. Значения расходов будут тогда другие.
Также если решать не численно, возникает вопрос, как брать площадь горения.

Автор: Yakor 16.3.2010, 10:10

Еще попутно вопрос "h" принимается 20% от "Н"..только не понятно "h" или же "hsm".. и как определить тогда вторую величину при Н=2,86м? helpsmilie.gif

Автор: Strongman 18.3.2010, 11:21

Не могли бы вы прояснить, как посчитать kαww, kαwo. Что такое х (удаление от плоскости данного фасада по поверхностям покрытия и фасадов) и как его посчитать. Размеры фасада: L=42,5 м; Н=80 м; длина боковых фасадов l одинакова и равняется 38 м.

Автор: Phenomen_ON 9.4.2010, 16:42

Добрый день!
В начале темы видел обещания, что выдут дополнительные рекомендации по стоянкам и т.д. (по другим объектам)...обещали к концу года, дело было в 2009, сейчас 2010...СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ВЫШЛО ЧТО-НИБУДЬ ЕЩЕ??
С уважением.

Автор: Phenomen_ON 9.4.2010, 16:56

Да! чуть не забыл!
Что вы все про итерации , да итерации??!!
Метод последовательных приближений! rolleyes.gif
а то итерации, итерации....нас и здесь неплохо кормят))))
Прошу прощения за болтовню.

Автор: Лель 12.4.2010, 12:53

Уважаемый, Борис Борисович, у меня появилось несколько вопросов при работе с МР:
-как сейчас выполнять расчеты если невозможно определить площадь горения пожарной нагрузки (в 4.91 можно было делать расчет отталкиваясь от всей площади помещения) и нет автом. пож. тушения?
- какой минимальный безопасный средний уровень стояния нижней границы дыма от пола для коридоров, такой же как по зальным помещениям? Но тогда не получается зависимость 0,5<H/h< 0.6. Ведь. как правило, в коридорах высота потолков бывает 2,4м.
- как правильно выбрать период действия противодымной вентиляции (на период эвакуации или на время проведения ПП работ по спасанию), где можно посмотреть в нормативной литературе?
Очень жду Ваши ответы.

Автор: Лель 12.4.2010, 15:55

У многих появился вопрос при расчете продуктов горения из смежных помещений. Кто то пытается придумать сам сколько и чего находится в горящем помещении. Я может и не прав, но есть наши любимые смежники - родные технологи. Так вот они при расчете категорий помещений в пояснительных записках приводят расчет. Вот смотрю на пример такого расчета: картонажная мастерская в ней хранится упаковочный картон на стелаже 1,8х1,8м из негорючего материала . Суточная норма картона не более 200кг. А далее расчет с учетом и теплоты сгорания.и удельной пожарной нагрузки, и площадь размещения пожарной нагрузки. Практически все данные есть у ТЕХНОЛОГОВ. И, наверное, не стоит нам ОВ-шникам делать не нашу работу, отбирая хлеб у других. Запрашивать у технологов задание. Тем более в одну записку все расчеты сведут и будут разные данные. Так , что не только нам работы прибавилось.

Автор: Yakor 14.4.2010, 12:50

Цитата(Лель @ 12.4.2010, 14:55) *
У многих появился вопрос при расчете продуктов горения из смежных помещений. Кто то пытается придумать сам сколько и чего находится в горящем помещении. Я может и не прав, но есть наши любимые смежники - родные технологи. Так вот они при расчете категорий помещений в пояснительных записках приводят расчет. Вот смотрю на пример такого расчета: картонажная мастерская в ней хранится упаковочный картон на стелаже 1,8х1,8м из негорючего материала . Суточная норма картона не более 200кг. А далее расчет с учетом и теплоты сгорания.и удельной пожарной нагрузки, и площадь размещения пожарной нагрузки. Практически все данные есть у ТЕХНОЛОГОВ. И, наверное, не стоит нам ОВ-шникам делать не нашу работу, отбирая хлеб у других. Запрашивать у технологов задание. Тем более в одну записку все расчеты сведут и будут разные данные. Так , что не только нам работы прибавилось.


Оно то конечно да..при наличии грамотного и интересующегося технолога..в моем случае с точностью, да наоборот..для паркинга даже выбросы СО пришлось технологу выдавать..чтобы в ТХ совпало, а не наоборот unsure.gif
А о том, чтобы получить хоть какие-то данные для расчетов противодымной вентиляции можно даже не заикаться..
Хотя вцелом Ваша идея весьма справедлива как по мне..
Что же касается Вашего вопроса к Борису Борисовичу, то думаю он так и останется без ответа (как и многих других форумчан..) по всей видимости человек с головой ушел в науку..и оч жаль, что не находит времени на ответы по расчету согласно МР 2008 коих однозначно больше, чем ответов.. bang.gif

Автор: Yakor 14.4.2010, 16:44

Задачка для разработчиков и разобравшихся в МР 2008..
одно из двух..либо я не так все понимаю, либо что-то тут не то..
есть админ здание 10этажей, в подвальном этаже отгорожено помещение паркинга на 4м/м..
так вот, согласно МР (если конечно я правильно все понял) получается 89000м.куб/час..как по мне..как-то многовато для такого небольшого помещения..(261 крат!) blink.gif
для сравнения, аналогичным методом была посчитана 2х уровневая подземная автостоянка на 180м/м с площадью каждого этажа +/-2500м.кв., там получился расход 67500 м.куб./час
как так?!
PS особенно любопытно было бы получить комментарий уважаемого г-на Boris_Ka
PPS прилагается архив, с частью плана в dwg и результаты расчета

 Встроенный_паркинг.rar ( 930,7 килобайт ) : 555
 

Автор: ppd 14.4.2010, 22:01

mad.gif Прошу уставших от вопросов - временно не трогать организм Бр-Бр-сыча... Он в в отпуске, а не в науке... И мне кажется (м.б., я не прав?) - имееет на то право...
С уважением, ППД

Автор: Yakor 15.4.2010, 9:00

Цитата(ppd @ 14.4.2010, 21:01) *
mad.gif Прошу уставших от вопросов - временно не трогать организм Бр-Бр-сыча... Он в в отпуске, а не в науке... И мне кажется (м.б., я не прав?) - имееет на то право...
С уважением, ППД

Странно..зачем рычать..уважаемый..
в отпуске, так в отпуске..все мы люди, все мы человеки..пусть человек отдыхает, ради Бога..))))))
просто судя по всему, кроме него нету к кому обратиться..хотя в числе составителей МР 2008 присутствует не только его фамилия..
ну нет, так нет..
покорнейше прошу прощения, если кого обидел..
просто..уж очень хочется разобраться и расставить все точки над Ё

Автор: Yakor 15.4.2010, 9:33

на самом деле я уже даже боюсь представить, что в итоге получится (что за расход) при расчете дымоудаления из коридоров админздания.. а сроки..сроки... sad.gif

Автор: myava 15.4.2010, 9:49

Цитата(ppd @ 14.4.2010, 21:01) *
mad.gif Прошу уставших от вопросов - временно не трогать организм Бр-Бр-сыча... Он в в отпуске, а не в науке... И мне кажется (м.б., я не прав?) - имееет на то право...
С уважением, ППД


Отпуск-не отпуск. Какая разница?
Boris_Ka вроде бы не единственный составитель этой методики.
И если методика не совершеннна, а методичка продается (читай " за работу уплочено"), то составители просто обязаны отвечать на рекламации. thumbdown.gif Или я что-то не так понимаю?

Ведь 89тыс кубов на 4 машины -- это слабо укладывается в рамки логики, не так ли? mad.gif

Автор: lana81 15.4.2010, 9:53

Цитата(Yakor @ 14.4.2010, 16:44) *
Задачка для разработчиков и разобравшихся в МР 2008..
одно из двух..либо я не так все понимаю, либо что-то тут не то..
есть админ здание 10этажей, в подвальном этаже отгорожено помещение паркинга на 4м/м..
так вот, согласно МР (если конечно я правильно все понял) получается 89000м.куб/час..как по мне..как-то многовато для такого небольшого помещения..(261 крат!) blink.gif
для сравнения, аналогичным методом была посчитана 2х уровневая подземная автостоянка на 180м/м с площадью каждого этажа +/-2500м.кв., там получился расход 67500 м.куб./час
как так?!
PS особенно любопытно было бы получить комментарий уважаемого г-на Boris_Ka
PPS прилагается архив, с частью плана в dwg и результаты расчета


просчитала ваш паркинг согласно МР 2008, получился почти тот же расход, становится понятно что проблема состоит в методике расчета. откуда возьмется 89000кубов воздуха в таком маленьком помещении. И какими это шахтами вы пойдете через здание ? процесс горения не происходит если нет кислорода. Как проектировщик, я вас понимаю, что по другой методике расчет вам не согласует пожарная инспекция. Прошу присоединиться разработчиков методички и помочь коллеге , думаю вам самим будет интересно как такой бред может получиться rolleyes.gif

Автор: shev 15.4.2010, 10:01

Предлагаю приложить к проекту расчет, выполненный по старым методичкам, кто накажет?

Автор: Yakor 15.4.2010, 10:24

Цитата(shev @ 15.4.2010, 9:01) *
Предлагаю приложить к проекту расчет, выполненный по старым методичкам, кто накажет?

я как бы даже не против..и только ЗА, но..есть пару НО:
1- как Вы знаете в общих данных к проекту.. есть так называемая "клятва ГИПа", которая звучит ..
*Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических, противопожарных, энергоэффективности и других норм действующихщих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий*, получается, что расчет к примеру по приложениям к СНиП 2.04.05-91 является не правомерным и в проекте использован быть не может..
2- ввиду сложившейся тенденции со стороны надзорных органов принимать на проверку расчеты по МР2008, получается, что если я сделаю по "старой" методике мне, то мне сделают замечание и прийдется пересчитывать по новой...не вопрос..пересчитаю, но кроме того, что пересчитаю я, прийдется пересчитывать и электрикам, и автоматчикам, и тем же архитекторам..у нас они работают на сдельной оплате..и потому, при переделках, они либо бесплатно будут переделывать, либо за мой счет (что для не меня невозможно, впрочем, думаю..как и для многих других рядовых инженеров)..
и если не учитывать эти моменты, то думаю, что Ваше предложение весьма справедливо..

Автор: OlegG 15.4.2010, 12:37

А мне кажется,это логично.Чем меньше площадь помещения,тем естественно выше в расчетах получается температура дымового слоя. А значит и обьемный расход воздуха в мелких помещениях получается больше ,чем в больших. smile.gif

Автор: Yakor 15.4.2010, 12:58

Цитата(OlegG @ 15.4.2010, 11:37) *
А мне кажется,это логично.Чем меньше площадь помещения,тем естественно выше в расчетах получается температура дымового слоя. А значит и обьемный расход воздуха в мелких помещениях получается больше ,чем в больших. smile.gif

Вот..собсна именно это предположение, единственное, что приходит в голову при таких результатах..
с другой стороны температура не такая уж и высокая (особенно по сравнению с предыдущими вариантами методик..) и кратность..261..пугает немного..а еще пугает внутренний(!) размер предполагаемых шахт...2000*1000, мм для удаленя дыма и не меньшего размера (а точнее раза в 1,5-2 большего) для компенсации притоком (через здание, в котором предполагается размещение офисов и за каждый "украденный" квадратный миллиметр нужно держать ответ перед заказчиком..

Автор: OlegG 15.4.2010, 13:11

Цитата(Yakor @ 15.4.2010, 13:58) *
Вот..собсна именно это предположение, единственное, что приходит в голову при таких результатах..
с другой стороны температура не такая уж и высокая (особенно по сравнению с предыдущими вариантами методик..) и кратность..261..пугает немного..а еще пугает внутренний(!) размер предполагаемых шахт...2000*1000, мм для удаленя дыма и не меньшего размера (а точнее раза в 1,5-2 большего) для компенсации притоком (через здание, в котором предполагается размещение офисов и за каждый "украденный" квадратный миллиметр нужно держать ответ перед заказчиком..

В соответствии с разделом 4.4 МР компенсировать можно естественным путем с применением дверей наружных выходов помещения.

Автор: Yakor 15.4.2010, 13:27

Цитата(OlegG @ 15.4.2010, 12:11) *
В соответствии с разделом 4.4 МР компенсировать можно естественным путем с применением дверей наружных выходов помещения.

теоретически - да, практически "прямого" выхода с этого паркинга нет..
а насколько я понял из приведенного Вами пункта МР, то должны быть именно двери, из этого помещения непосредственно наружу и только в таком случае их можно использовать для естественного притока..

Автор: NOVIK_N 15.4.2010, 18:13

Цитата(Yakor @ 14.4.2010, 16:44) *
получается 89000м.куб/час..как по мне..как-то многовато для такого небольшого помещения..(261 крат!)

Цитата(myava @ 15.4.2010, 10:49) *
89тыс кубов на 4 машины -- это слабо укладывается в рамки логики, не так ли?


С логикой все в порядке, и в 4-х местном и в 180-ти местном подземном паркинге при расчете реализуется одинаковый сценарий: горит один автомобиль, а спринклерная система пожаротушения блокирует распространение огня на соседние автомобили.

Цитата(lana81 @ 15.4.2010, 10:53) *
откуда возьмется 89000кубов воздуха в таком маленьком помещении. И какими это шахтами вы пойдете через здание ? процесс горения не происходит если нет кислорода.


О какой нехватке кислорода может идти речь, когда работает противодымная вентиляция?

В не меньшей степени чем размеры поперечного сечения вытяжной шахты проектировщика должна беспокоить организация подачи на площадку хранения автомобилей компенсирующего приточного воздуха.

У меня не вызывает сомнения необходимость обеспечения в подземном паркинге не только безопасной эвакуации людей, но и условий работы пожарной команды для тушения пожара. Не даром за рубежом практикуется не бесспорное применение струйных вентиляторов для перемещения дыма от горящего автомобиля к огромным дымоприемным отверстиям. Это делается именно для обеспечения работы пожарных, вызывая многократное увеличением количества удаляемого дыма и серьезно осложняя безопасную эвакуацию людей.

Полевое моделирование пожара в паркинге при принятом в мировой практике расчетном развившемся пожаре одного автомобиля в условиях работы спринклерной системы: 10 кв. м -очага, 14 м периметр очага, 4 МВт - мощность тепловыделения получается производительность дымоудаления 80-90 тыс. куб. м/ч при удерживании границы раздела слоев на высоте около 1, 85 м и организации спец мероприятий по препятствованию вредного воздействия приточной струи через эвакуационный выход на дымовой слой.

Так что, если "клятва ГИПа" для проектировщиков не пустой звук, то придется в первую очередь задуматься над тем, как подвести 90000 куб. м / ч в подземный паркинг.

Цитата(Yakor @ 14.4.2010, 17:44) *
прилагается архив, с частью плана в dwg и результаты расчета


Не хочу углубляться в суть расчетов ув. 'Yakor', но периметр очага пожара в начальной стадии пожара не может быть 16 м.

Автор: Yakor 16.4.2010, 9:53

Цитата(NOVIK_N @ 15.4.2010, 18:13) *
С логикой все в порядке, и в 4-х местном и в 180-ти местном подземном паркинге при расчете реализуется одинаковый сценарий: горит один автомобиль, а спринклерная система пожаротушения блокирует распространение огня на соседние автомобили.


Да, с логикой тут не поспоришь..хотя..

Цитата(NOVIK_N @ 15.4.2010, 18:13) *
О какой нехватке кислорода может идти речь, когда работает противодымная вентиляция?


С этого момента поподробнее..неужели кислород и "процесс горения" друг с другом не пересекаются..?

Цитата(NOVIK_N @ 15.4.2010, 18:13) *
В не меньшей степени чем размеры поперечного сечения вытяжной шахты проектировщика должна беспокоить организация подачи на площадку хранения автомобилей компенсирующего приточного воздуха.


А кто сказал, что это меня не беспокоит..если Вы внимательно прочитаете вышележащие сообщения, то увидите, что это как раз меня ОЧЕНЬ беспокоит.. именно поэтому я писал, что ввиду получившихся расходов..на 10 этажах выгородить цельную комнату под мои каналы не получится..(((

Цитата(NOVIK_N @ 15.4.2010, 18:13) *
У меня не вызывает сомнения необходимость обеспечения в подземном паркинге не только безопасной эвакуации людей, но и условий работы пожарной команды для тушения пожара. Не даром за рубежом практикуется не бесспорное применение струйных вентиляторов для перемещения дыма от горящего автомобиля к огромным дымоприемным отверстиям. Это делается именно для обеспечения работы пожарных, вызывая многократное увеличением количества удаляемого дыма и серьезно осложняя безопасную эвакуацию людей.

Полевое моделирование пожара в паркинге при принятом в мировой практике расчетном развившемся пожаре одного автомобиля в условиях работы спринклерной системы: 10 кв. м -очага, 14 м периметр очага, 4 МВт - мощность тепловыделения получается производительность дымоудаления 80-90 тыс. куб. м/ч при удерживании границы раздела слоев на высоте около 1, 85 м и организации спец мероприятий по препятствованию вредного воздействия приточной струи через эвакуационный выход на дымовой слой.

Не хочу углубляться в суть расчетов ув. 'Yakor', но периметр очага пожара в начальной стадии пожара не может быть 16 м.


У меня тоже нет никаких сомнений, что в случае пожара (не дай Бог конечно) нужно спасать людей, а пожарным подразделениям дать возможность провести все необходимые мероприятия и вот именно поэтому я пытаюсь разобраться и максимально приблизиться к "правильному проектированию" систем дымоудаления..

К сожалению, в нормах РФ я пока так и не нашел допусков к применению струйников, а также методик расчета систем с их применением.. поэтому пока приходится применять "классическую схему" размещения вентоборудования для противодымной вентиляции..
Я с радостью приму к расчету приведенные Вами цифры, если Вы подскажите в каком документе они прописаны..вдобавок, если не сложно, приведите пожалуйста Коэффициент полноты сгорания для автомобиля..

Можете не углубляться (относительно Р=16м), все предельно просто..согласно разделу ТХ для помещения паркинга принято, что будут размещены автомобили 1-й категории>>>ОНТП 01-91/Приложение 2/табл. 1 , где написано, что для автомобилей 1-й категории габариты автомобиля составляют:
длина - до 6м
ширина - до 2,1м..

Заранее большое спасибо..с ув. Yakor

Автор: NOVIK_N 17.4.2010, 18:04

Цитата(Yakor @ 16.4.2010, 10:53) *
С этого момента поподробнее..неужели кислород и "процесс горения" друг с другом не пересекаются..?

Ваши 89000 кубов приточного воздуха не заставляют задумываться о нехватке кислорода для горения.

Цитата(Yakor @ 16.4.2010, 10:53) *
...К сожалению, в нормах РФ я пока так и не нашел допусков к применению струйников, а также методик расчета систем с их применением.. поэтому пока приходится применять "классическую схему" размещения вентоборудования для противодымной вентиляции..


Я не советую горевать по поводу невозможности применения струйников в противодымке. У нас в стране их пропагандой занимаются люди серьезно не разобравшиеся в этом вопросе. При использовании струйных вентиляторов в паркинге расход удаляемого дыма устанавливается на среднем уровне 290000-360000 куб. м/ч (сравните со своими 89000 куб. м/ч), струйные вентиляторы включаются только после эвакуации людей, но вытяжку и приток по зарубежным нормам включают сразу и перемещение таких масс через паркинг серьезно ускоряет время блокирования путей эвакуации и заставляет увеличивать число эвакуационных выходов

Цитата(Yakor @ 16.4.2010, 10:53) *
Я с радостью приму к расчету приведенные Вами цифры, если Вы подскажите в каком документе они прописаны..

Об этом писалось в прошлом году
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38887

Автор: Yakor 19.4.2010, 9:35

To NVIK_N
Ну вот кислородом вроде все прояснилось..
Что касается струйников - Вы мне прям глаза открыли..а то я поддавшись народному гласу воспринял как панацею от всех болезней..
Тему, на которую Вы линк дали я уже читал, причем как и многие Ваши дискуссии с Boris_Ka - неоднократно..
а спрашивал, дабы выяснить насколько указанные Вами там цифры остались актуальны.. судя по всему - очень актуальны!
Большое Вам спасибо за уделенное внимание и оставленные комментарии!

Автор: Yakor 20.4.2010, 11:01

Цитата(NOVIK_N @ 17.4.2010, 18:04) *
Об этом писалось в прошлом году
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38887

Подскажите, пожалуйста, по приведенной Вами ссылке и с Ваших же слов указаны следующие параметры:
-габариты автомобиля - 2х5м
-мощность тепловыделения - 4 МВт
как принимать эти тепловыделения в расчете... как среднюю теплоту сгорания веществ или материалов в составе пожарной нагрузки (низшая теплота сгорания), т.е. просто перевести в кДж/кг или же еще умножать/делить на массу авто (если - да, то какую массу следует принимать)?
попутно вопросы:
-средняя скорость потери массы пожарной нагрузки (удельная массовая скорость выгорания) принимается 0,0233кг/мІ*с или же..?
-коэффициент полноты горения η какую величину должен иметь -0.85 или же..?
Заранее оч благодарен за помощь и понимание..

Автор: OlegG 20.4.2010, 16:35

Цитата(Yakor @ 20.4.2010, 12:01) *
-мощность тепловыделения - 4 МВт
как принимать эти тепловыделения в расчете...


Дальше подставляем это значение мощности тепловыделения Qk 4000кВт в формулу для определения массового расхода в конвективной колонке Gk (для низких помещений формула 8 МР)

Автор: Yakor 20.4.2010, 19:00

Цитата(OlegG @ 20.4.2010, 16:35) *
Дальше подставляем это значение мощности тепловыделения Qk 4000кВт в формулу для определения массового расхода в конвективной колонке Gk (для низких помещений формула 8 МР)

Спасибо за ответ..получается, что мы массу горящей нагрузки все-таки не учитываем..
я Вас правильно понял ?! unsure.gif

Автор: NOVIK_N 20.4.2010, 19:06

Цитата(Yakor @ 20.4.2010, 12:01) *
-мощность тепловыделения - 4 МВт
как принимать эти тепловыделения в расчете...


Цитата(OlegG @ 20.4.2010, 17:35) *
Дальше подставляем это значение мощности тепловыделения Qk 4000кВт в формулу для определения массового расхода в конвективной колонке Gk (для низких помещений формула 8 МР)


Qk = 4000 кВт. С учетом неточностей МР, которые вслед за http://www.vniipo.ru/resources/opechatki.doc тактично назовем опечатками, в формулу 8 МР надо подставлять конвективную составляющую мощности тепловыделения rkQk = 2800 кВт (в соответствии с NFPA 92B rk= 0,7).

Автор: Yakor 21.4.2010, 11:17

Цитата(NOVIK_N @ 20.4.2010, 19:06) *
Qk = 4000 кВт. С учетом неточностей МР, которые вслед за http://www.vniipo.ru/resources/opechatki.doc тактично назовем опечатками, в формулу 8 МР надо подставлять конвективную составляющую мощности тепловыделения rkQk = 2800 кВт (в соответствии с NFPA 92B rk= 0,7).

ээ..чегой-то я совсем не пойму huh.gif в том варианте МР, который присутствует в наличии, формула [7] (с учетом исправленных опечаток) имеет вид:
Gk=0.071*(rkQk)1/3*(H-h)5/3+0.0018rkQk и соответствует помещениям различного назначения, в том числе конференц-залов, зрительных залов, торговых залов, спортзалов и др.,
а формула [8]: Gk=0.032*(rk*Qk)3/5*(H-h) и в свою очередь предназначена для атриумов различного архитектурного исполнения, с учетом наличия в их объемах галерей на нескольких уровнях или конструктивного отделения этажей от этих объемов..
правильно? или опять не то что-то?
просто не пойму каким образом 8-я формула в приведенном выше виде относится к паркингу..

Автор: OlegG 21.4.2010, 12:55

Цитата(Yakor @ 21.4.2010, 12:17) *
ээ..чегой-то я совсем не пойму huh.gif в том варианте МР, который присутствует в наличии, формула [7] (с учетом исправленных опечаток) имеет вид:
Gk=0.071*(rkQk)1/3*(H-h)5/3+0.0018rkQk и соответствует помещениям различного назначения, в том числе конференц-залов, зрительных залов, торговых залов, спортзалов и др.,
а формула [8]: Gk=0.032*(rk*Qk)3/5*(H-h) и в свою очередь предназначена для атриумов различного архитектурного исполнения, с учетом наличия в их объемах галерей на нескольких уровнях или конструктивного отделения этажей от этих объемов..
правильно? или опять не то что-то?
просто не пойму каким образом 8-я формула в приведенном выше виде относится к паркингу..


Из за того,что в МР не дали четкого определения применения этих двух формул и возникают вопросы. Я сам разобрался с этим только после прочтения первоисточника (стандарта NFPA 92B).А там четко написано,что если высота незадымленной зоны (H-h) больше высоты пламени,то применяем формулу (7), а если высота незадымленной зоны меньше высоты пламени (такое как раз происходит для относительно низких помещений),то пользуемся формулой (8). Для определения высоты пламени применяется такая формула: z=0,166*(rk*Qk)2/5
Ее тоже почему то не включили в МР

Автор: Yakor 21.4.2010, 17:02

На основании вышесказанного от NOVIK_N и OlegG получается такая картина..
в этот раз массовый расход в конвективной колонке был рассчитан по формуле 8 МР исходя из полученной высоты пламени 3,97м

 Паркинг_на_4_авто.pdf ( 205,72 килобайт ) : 841
 

Автор: Yakor 22.4.2010, 8:59

Хотелось бы получить конструктивный комментарий или критику..к выложенным выше результатам расчета..
насколько итоговый результат близок к реальности..?

Автор: Ник 24.4.2010, 16:46

Итак, воз и ныне там. А разработчик методики в отпуске. Завидую. Я вот хреначу без выходных с октября, даже на новогодние выходил. А знаете, почему? Потому, что по новой методике все зависит от всего. Не дай Бог архитекторы что-то поменяли или технологи принесли в помещение лишний деревянный стол. Даже без учета продирания через "неточности", дебри матана и внутренние документы пожарников предложенная методика - сущий идиотизм. Из проектировщиков предлагают сделать ученых-исследователей по вопросам распространения продуктов горения.
Методика содержит огромное количество условий и коэффициентов, применение и расчет которых никак нельзя ДОКАЗАТЬ экспертизе. В результате даже вычислив расход противодымной вентиляции, его нельзя ОБОСНОВАТЬ. А эксперт получает возможность гонять тебя, как вшивого по бане, пока не "сунешь" ему. Я столкнулся с этим буквально на прошлой неделе, когда пытался сдать дымоудаление из производства.
Чем была плоха старая методика? Массово гибли пожарные? Не могли эвакуироваться люди? Если мы так заботимся о точности вычисления параметров противодымной защиты, что ж так МР хреново написана? Полфорума обсуждений, на которые разработчик позволяет себе отвечать "я уже устал это обсуждать, смотрите в соседних ветках"! Взялся за гуж - не говори, что не дюж!
ДАЕШЬ ОТМЕНУ ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТУСА "МЕТОДИКИ" ДО ЕЕ ПОЛНОЙ ПРОРАБОТКИ!!!

Автор: NOVIK_N 24.4.2010, 23:57

Цитата(Ник @ 24.4.2010, 17:46) *
ДАЕШЬ ОТМЕНУ ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТУСА "МЕТОДИКИ" ДО ЕЕ ПОЛНОЙ ПРОРАБОТКИ!!!


Официального статуса МР не имеют. См. п. 7.17 документа добровльного применения СП7.13130.2009: "Выполнение расчетов может быть произведено ... на основе иных методических пособий, не противоречащих указанным требованиям."

Конечно, чем документ проще, тем произволу экспертов меньше места. Ну, а безопасность людей? Вы знаете, что Россия с Белорусью делят первое место в мире по числу погибающих на пожаре в год на миллион населения. И дело здесь не только в социально-экономических условиях и восточно-славянской ментальности.

Возврат к морально устаревшим простым нормам может помочь прохождению экспертизы, но не более того.

Почему Вы считаете, что кто-то Вам что-то должен. Кому в принципе нужны инженерно обоснованные правила проектирования противодымной вентиляции? Попробуем составить список. Инвесторам, заказчикам, генподрядчикам, проектировщикам, субподрядчикам, строэкспертизе, стройнадзору - т.е всем участникам строительного процесса и страховщикам.

Так скинтесь господа предприниматели и ведомства и создайте фонд разработки квалифицированных документов для успешной работы своих работников. Если так сделать, то можно объявлять конкурс на формирование рабочих групп (даже если брать за прототипы документов лучшие зарубежные образцы, а это неизбежно из-за серьезнейшего отставания нашей нормативной базы).

При формировании рабочих групп надо учитывать не только квалификационные требования к экспертам, но и соблюдать паритетность (т.е. пропорциональное присутствие в группах нормативщиков, ученых, проектировщиков, производителей оборудования, страховщиков, монтажников и т.д.)

Сформировались группы - разрабатываются проекты, которые выкладываются для публичного обсуждения только после консенсусного принятия в рабочей группе.

Поступающие по проекту обоснованные предложения, реакция рабочей группы, доработанный проект также последовательно публикуются. Затем принимаются заявки на участие в окончательном заседании по утверждению документа с дополнительными предложениями к последней редакции. Публикуется подробный отчет о последнем заседании. Все опубликованные материалы архивируются в Интернете. Только после прохождения таких процедур документ имеет право появиться на свет.

Примерно так действуют в развитых странах и там нормативные документы несоизмеримо выше наших нынешних по качеству.

Как Вы понимаете для всего этого нужны деньги и кадры. Как Вы думаете, они есть у нас? Если да, то выходи строиться.

По моему мнению, если не придерживаться такого порядка, может появиться много новых документов (рожденных, например, в недрах ВНИИПО или АВОК) но воз по прежнему будет там же.

Автор: Boris_Ka 25.4.2010, 23:22

Цитата(Ник @ 24.4.2010, 16:46) *
Итак, воз и ныне там. А разработчик методики в отпуске. Завидую.


Завидуйте!

Цитата(Ник @ 24.4.2010, 16:46) *
...на которые разработчик позволяет себе отвечать "я уже устал это обсуждать, смотрите в соседних ветках"! Взялся за гуж - не говори, что не дюж!


Супер!

Цитата(Ник @ 24.4.2010, 16:46) *
ДАЕШЬ ОТМЕНУ ОФИЦИАЛЬНОГО СТАТУСА "МЕТОДИКИ" ДО ЕЕ ПОЛНОЙ ПРОРАБОТКИ!!!


ДАЮ! Пишите письмо во ВНИИПО дам оф. справку, что г-н НИК освобожден от ОФИЦИАЛЬНОГО пользования методикой.

С Уважением ББ...

Автор: Yakor 26.4.2010, 9:40

Да уж..судя по всему, кроме г-на NOVIK_N конструктивных комментариев в сторону вопиющего крика от г-на НИКа..так и не будет, а жаль..т.к. может он немного не прав по форме, но по сути..как по мне очень даже..
Я понимаю так..перед проектировщиком есть три пути достижения цели:
1-й - идти по "старой проверенной тропе" т.е. рассчитывать по приложениям к отмененному СНиПу и верить, что это правильно..по крайней мере есть порядок цифр, на который можно ориентироваться..
2-й - идти по "новой тропе" через лес дремучий (не сочтите обидным, авторы МР )..при этом, на практике, ни сам проектировщик, ни инспектор при проверке не в состоянии оценить "масштаб расчета" и приблизиться к разумным параметрам..
3-й - как уже упоминал г-н NOVIK_N, собирать "универсальный" коллектив и его силами прокладывать уже не "тропинку", а целую "дорогу" к пункту назначения, с "разметкой" и "освещением"..
при этом пункт назначения у всех один..а вот пути, получается разные..именно поэтому многие проектировщики идут до сих пор по "проверенной тропе"...в принципе, как и некоторые инспекторы, к примеру..буквально в прошлом месяце, у моих коллег с экспертизы пришел объект, в котором, ни смотря на все попытки добиться истины со стороны проектировщика, инспектор сделал замечания по пунктам СНиП 2.04.05-91..вот так..

Автор: EJIEHA 26.4.2010, 9:45

У меня такой вопрос. Хоть где-нибудь сейчас проводится обучение по данной методике?

Автор: ITS 26.4.2010, 10:12

Господа, давайте не будем обсуждать качество новой методики, а так же ругать разработчиков, как известно первый блин - комом. Если у Вас есть достаточно знаний, сделайте свою методику, а мы ее пообсуждаем и если она будет всем понятная и правильная, то ВНИИПО я думаю, Вам ее с удовольствием согласует.
На данный момент - методика в первом приближении выпущенна, я думаю, разработчики уже учли все пожелания, а так же отловили блох и вскором времени выпустят исправленный вариант.
Давайте уважать чужой труд, тем более разработчики, а конкретно Boris_Ka, дает необходимые пояснения при вопросах по "существу". Вы же я смотрю, хотите сделать все возможное, чтобы и эта ниточка информации оборвалась.
Будьте добрее.

Автор: EJIEHA 26.4.2010, 10:22

Когда планируется выпуск исправленного варианта методики? И где можно будет с ней ознакомиться?

Автор: Boris_Ka 26.4.2010, 11:01

Цитата(EJIEHA @ 26.4.2010, 11:22) *
Когда планируется выпуск исправленного варианта методики? И где можно будет с ней ознакомиться?


Исправленного варианта методики в ближайшее время не будет. Авторами текущего документа, в первую очередь уважаемым Ильминским И.И., было приложено немало усилий, для того чтобы создать рабочий инструмент для проектировщика и легализовать его в формате рекомендуемого для применения в рамках СП 7.13130.2009.

В настоящее время, как я уже говорил, к сожалению с определенными сдвигами по времени, разрабатывается детализированное пособие, которое будет давать ответы на большинство поставленных Вами вопросов и, в первую очередь, что крайне немаловажно, содержать расчетные примеры от А до Я. Ориентировочные сроки - июль - август текущего года. Упреждая очередные выкрики со стороны нетерпящих, сообщаю, что ранее установленные сроки к сожалению выдержать не можем в силу различных обстоятельств, связанных с основным родом деятельности.

Специализированных курсов по указанным методическим рекомендациям нами нигде не проводится. Косвенно или фрагментально вопросы освещаются в рамках настоящего форума, на конференциях, при оф. переписке с ВНИИПО, в ходе телефонного общения.

В конечном итоге никто Вас не заставляет пользоваться указанным документом - творите альтернативы, подключайте профильные институты (к примеру СантехНИИпроект, Академию ГПС), финансируйтесь из СРО...

С Огромным ко всем Уважением ББ...

Автор: EJIEHA 26.4.2010, 11:17

Boris_Ka

Спасибо большое за исчерпывающий ответ.

Ник

Убедительная просьба сменить тон. Я понимаю Вас как проектировщик, но упрёки - это тупик. Пока устное предупреждение.

Автор: anessa 26.4.2010, 13:09

Господа разработчики, я думаю, все понимают, что слышать упреки в свой адрес - не самое большое удовольствие, но Вы нас - проектировщиков - тоже поймите. Нам нужны месяцы на разработку проекта, но чаще всего этого времени у нас нет. И не только у Вас не хватает финансирования и кадров! Я морально готова прочитать целую книгу по дымоудалению. Я готова взять интегралы, продиффиренцировать, разложить в ряд что-нибудь, если потребуется (хотя и уже довольно прочно забыла, как это делается). Только расскажите, откуда брать данные, как это делать? Ведь этому нигде не учат! Ведь вы разработали методику, значит, Вы знаете, как правильно. Подскажите, что прочитать, где это взять. Я уверена, нет у нас тут твердолобых, которые не желают учиться, а хотят все делать только по-старому. Просто мы хотим понять, а у нас это не получается, вот мы и расстраиваемся. Давайте уже в этой теме сотрудничать, а не ругаться без конца. Давайте доводить до совершенства методику расчета совместными усилиями. Ведь от этого всем будет лучше, не так ли?

Автор: Yakor 26.4.2010, 13:20

to anessa - рад, что не только я так думаю..значит еще не все потеряно))))

Автор: anessa 26.4.2010, 13:57

Yakor, да я просто чувствую, что скоро мне придется все это считать...очень скоро...но сколько не читаю эту тему - одни препирательства. Уже б давно все вместе собрались бы тут, сели и все разобрали по пунктикам. Чего ругаться-то? unsure.gif

Автор: Ник 26.4.2010, 14:18

Обсуждать раньше надо было. Сейчас надо решить, как от этого избавиться. Методика наделала много шума, не смотря на ее "рекомендательный" характер, ее навязывают. И никто не хочет признавать официально ее неработоспособности. Хоть в этой теме, хоть в отдельной, но надо решать, как от нее уйти. И в этом свете особенно абсурдно нежелание самих разработчиков признать свои ошибки и отозвать документ до тех пор, пока он не будет доведен до ума. Хоть коллективную жалобу как в старые-добрые подавай...

Автор: Yakor 26.4.2010, 14:40

Цитата(anessa @ 26.4.2010, 13:57) *
Yakor, да я просто чувствую, что скоро мне придется все это считать...очень скоро...но сколько не читаю эту тему - одни препирательства.

я часть объекта уже посчитал и выдал..как в последствии оказалось..не совсем верно..(как верно..однозначно так и не понял..)
вторую часть уже тоже требуют на выдачу, а я еще с дымоудалением не все решил..дальше -больше..подпоры..
Цитата(anessa @ 26.4.2010, 13:57) *
Уже б давно все вместе собрались бы тут, сели и все разобрали по пунктикам. Чего ругаться-то? unsure.gif

да вроде пока особо никто не ругается..просто кто-то более мягко выражает свое мнение, кто-то более остро..
получается больше похоже на спор, а как известно - в споре рождается истина (на что я очень надеюсь)..

Автор: Yakor 26.4.2010, 15:29

Дабы не быть голословным...прошу г-на Boris_Ka (при наличии свободного времени, конечно) посмотреть и высказать свое принципиальное виденье относительно систем противодымной вентиляции по такому вот загадочному объекту (Москва)..
также очень прошу высказать предположительные границы "допустимых" значений как то..температуры и расходы по воздуху..

Автор: Ник 26.4.2010, 15:40

Вот так мы хотим проектировать?

Автор: Yakor 26.4.2010, 16:02

Ник, это вопрос к кому?

Автор: Boris_Ka 26.4.2010, 17:03

Цитата(Ник @ 26.4.2010, 15:18) *
И в этом свете особенно абсурдно нежелание самих разработчиков признать свои ошибки и отозвать документ до тех пор, пока он не будет доведен до ума. Хоть коллективную жалобу как в старые-добрые подавай...


Хорошо! Предположим пойдем у Вас на поводу и отзовем документ...Ваши дальнейшие действия? С помощью какой методики будете считать? По МДС?, т.к. этот документ противоречит даже п. 8.4 СНиП 41-01-2003, я уже молчу про СП 7.13130.2009. Или по приложению 22 к СНиП 2.04.05-91*?

Не нравиться - не пользуйтесь...Возьмите в каталоге ВЕЗА методику, опубликованную уважаемым проф. Есиным А.М. (Академия ГПС МЧС России - чем не оф. организация в альтернативу ВНИИПО?) и считайте по ней, она удобоварима как 2х2 и соответствует требованиям п. 7.4 СП 7.13130.2009.

Кстати раньше
Цитата(Ник @ 26.4.2010, 15:18) *
...в старые-добрые...

времена, таких людей как ВЫ, г-н НИК, называли провокаторами.

To г-н Yakor, посмотрел Ваш объект. Давайте конструктивно, считайте - неясно, задайте вопрос или посмотрите на форуме. У Вас там ничего сложного нет.

P/S Сложность со взятием с первого раза поставленной цели в пытливом уму инженера рождает желание почитать, спросить, подучиться и т.п., что в совокупности называется самообразованием или повышением квалификации.

С Уважением ББ...

Автор: Yakor 26.4.2010, 17:51

Цитата(Boris_Ka @ 26.4.2010, 17:03) *
Давайте конструктивно, считайте - неясно, задайте вопрос или посмотрите на форуме.

Давайте, я не против, а очень даже ЗА..
начнем с подвала, как водится..
1)тут http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=512322 выложил очередную попытку расчета дымоудаления из паркинга на 4м/м, что скажите..насколько похоже на правду?
2)если я правильно понимаю, то что вижу, то в данном случае исходя из ф-л (45),(46) получается что расход компенсационного воздуха для этого паркинга составит 25600 м.куб/час..
3)далее коридор, который разделен на 2 части перегородкой с дверьми м/о 9-10, в "левую" часть коридора есть выход из комнаты операторов серверной..следовательно - дымоудаление делать необходимо, что влечет за собой ряд вопросов, а именно относительно параметров пожарной нагрузки..что у нас возможно будет гореть..что из этого брать и с какой массой..
4)вторая часть коридора - "правая", к которой условие п. 7.2б из СП7не применимо ввиду отсутствия выходов из помещений с постоянным пребыванием людей, но с другой стороны здание более 28м высотой и дымоудаление, как я понял нужно делать из всех коридоров..
5)Подпор воздуха в т-ш при лестничных клетках 022, 015, 004(да при всех них есть при входе т-ш, не все отобразилось сходу) и в лифтовый холл 007
нужен ли вообще подпор в т-ш именно при ЛК или нет ? ведь все лестницы в итоге выходят на 1-м этаже на улицу, а ЛК с номером 015 вообще заканчивается на 1-м этаже..
заранее благодарен, за поддержку и понимание..

Автор: Yakor 26.4.2010, 18:02

Цитата(Boris_Ka @ 26.4.2010, 17:03) *
Хорошо! Предположим пойдем у Вас на поводу и отзовем документ...Ваши дальнейшие действия? С помощью какой методики будете считать? По МДС?, т.к. этот документ противоречит даже п. 8.4 СНиП 41-01-2003, я уже молчу про СП 7.13130.2009. Или по приложению 22 к СНиП 2.04.05-91*?

Понимаю, что не ко мне было это адресовано, но так..для собственного развития и из любопытства..
8.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету с учетом удельной пожарной нагрузки, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, геометрических характеристик объемно-планировочных элементов и положения проемов:
прочитал несколько раз..так и не понял..какие слова указывают на невозможность использования МДС 41.1-99 helpsmilie.gif

Автор: Boris_Ka 26.4.2010, 21:55

Цитата(Yakor @ 26.4.2010, 19:02) *
Понимаю, что не ко мне было это адресовано, но так..для собственного развития и из любопытства..
8.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету с учетом удельной пожарной нагрузки, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, геометрических характеристик объемно-планировочных элементов и положения проемов:
прочитал несколько раз..так и не понял..какие слова указывают на невозможность использования МДС 41.1-99 helpsmilie.gif

МДС не учитывает удельную пожарную нагрузку, т.е. низшую теплоту сгорания, массовую и линейные скорости выгорания (или Вы считаете, что склад резины и фантики от конфет горят с одинаковой скоростью, выделяют одно и тоже кол-во тепла?), также не позволяет определить температуру дымового слоя, т.к. не принимает во внимание объемно-планировочные решения. С натягом позволяет рассчитывать различные типы лестнично-лифтовых узлов и т.д.
Принимаемый ею периметр очага пожара сегодня не соответствует действительности. Сейчас в большинстве случаев за исключением складов и производственных помещений В1, В2 принимается другой шаг оросителей - 4 м. (См. СП 5)Таким образом, периметр 12 метров в большинстве случаев уже не актуален. Необходимо принимать 16 м и т.п.
Рассчитывать атриумы содержащие внутренние открытые галлереи на основе МДС также не получится. Короче, говорить можно до бесконечности...

С Уважением ББ...

Завтра-послезавтра посмотрю Ваши ввыкладки (to Yakor)

Кстати разрезы выложите...


Автор: Yakor 27.4.2010, 8:54

Цитата(Boris_Ka @ 26.4.2010, 21:55) *
МДС не учитывает удельную пожарную нагрузку, т.е. низшую теплоту сгорания, массовую и линейные скорости выгорания (или Вы считаете, что склад резины и фантики от конфет горят с одинаковой скоростью, выделяют одно и тоже кол-во тепла?), также не позволяет определить температуру дымового слоя, т.к. не принимает во внимание объемно-планировочные решения. С натягом позволяет рассчитывать различные типы лестнично-лифтовых узлов и т.д.
Принимаемый ею периметр очага пожара сегодня не соответствует действительности. Сейчас в большинстве случаев за исключением складов и производственных помещений В1, В2 принимается другой шаг оросителей - 4 м. (См. СП 5)Таким образом, периметр 12 метров в большинстве случаев уже не актуален. Необходимо принимать 16 м и т.п.

Cпасибо, доходчиво..
Цитата(Boris_Ka @ 26.4.2010, 21:55) *
Кстати разрезы выложите...

Будут разрезы..через час-два..

Автор: Ник 27.4.2010, 9:22

Цитата(Boris_Ka @ 26.4.2010, 18:03) *
Хорошо! Предположим пойдем у Вас на поводу и отзовем документ...Ваши дальнейшие действия? С помощью какой методики будете считать? По МДС?, т.к. этот документ противоречит даже п. 8.4 СНиП 41-01-2003, я уже молчу про СП 7.13130.2009. Или по приложению 22 к СНиП 2.04.05-91*?

Не нравиться - не пользуйтесь...Возьмите в каталоге ВЕЗА методику, опубликованную уважаемым проф. Есиным А.М. (Академия ГПС МЧС России - чем не оф. организация в альтернативу ВНИИПО?) и считайте по ней, она удобоварима как 2х2 и соответствует требованиям п. 7.4 СП 7.13130.2009.

Кстати раньше
времена, таких людей как ВЫ, г-н НИК, называли провокаторами.

Это просто неслыханно.... И я еще после этого получаю предупреждения! Совсем страх потеряли. Не надо делать мне одолжений и "идти на поводу"!
Я призываю уважаемых коллег проектировщиков не поддаваться на аргументы "отвечает требованиям СП". ДОЛЖНА отвечать, но не отвечает!
С халтурой в нормативной документации надо бороться!
Вы представляете себе подобный бардак, скажем, в УК? Почему я тут единственный, кого возмущает подобная беспринципность? Мы все прекрасно знаем, что означает слово "рекомендована", это значит, что эксперт имеет право вас ОБЯЗАТЬ использовать эту методику, и я с этим уже столкнулся. Вы ждете, когда столкнетесь вы? И что вы будете делать? Ходить сюда на форум по каждому поводу? Это будет балаган, а не работа...

Автор: Yakor 27.4.2010, 10:19

А вот собственно и сами разрезы...

 Pазрез_1_1.pdf ( 416,53 килобайт ) : 234
 Pазрез_2_2.pdf ( 421,07 килобайт ) : 125
 

Автор: EJIEHA 27.4.2010, 10:37

Ник

Предупреждение Вы получили за неверный тон общения. Кроме того, данная тема предназначена для обсуждения технических вопросов. Хотите найти сторонников по отзыву МР - организуйте тему в разделе "В порядке обсуждения".
Лично меня на сегодняшний день устраивает, что

Цитата
В настоящее время, как я уже говорил, к сожалению с определенными сдвигами по времени, разрабатывается детализированное пособие, которое будет давать ответы на большинство поставленных Вами вопросов и, в первую очередь, что крайне немаловажно, содержать расчетные примеры от А до Я.

и то, что в пиковом случае можно получить консультацию по конкретному вопросу либо на форуме, либо по почте, либо по телефону. Все контакты в открытом доступе.

Автор: Yakor 28.4.2010, 23:46

Всем доброго времени суток..
to Boris_Ka предыдущие чертежи по определенным причинам пришлось убрать..
поэтому выкладываю в pdf формате.. для начала подвал и первый этаж

 Админздание_podval.pdf ( 1,17 мегабайт ) : 173
 Админздание_1_этаж.pdf ( 943,88 килобайт ) : 230
 

Автор: Boris_Ka 29.4.2010, 0:07

То Yakor, здраствуйте.

Вопросы 1 и 2
Для сравнения выкладываю расчет параметров системы вытяжной противодымной вентиляции, обеспечивающей удаление продуктов горения из подземной автостоянки на 4 м/м с Вашими исходными данными:
 ДУ.doc ( 37,5 килобайт ) : 1311

Не видя Ваших расчетов (только представленные расчетные данные в формате PDF), могу сказать следующее:
1. На основании чего принята конвективная мощность 4000 кВт?, Если стандартно принимается полная мощность - 5000 кВт, с коэффициентом теплпотерь на излучение (в Вашем случае 0,3) получается 0,7 х 5000 = 3500 кВт.
2. Сильно занижена средняя температура дымового слоя - очевидно, что Вы ее не определяете;
3. Соответственно за п. 2 плывет заниженное значение коэффициента теплоотдачи;
4. Коэффициент теплоемкости в конвективной колонке существенно отличается от того же коэффициента при температуре дымового слоя (см. мой пример - графы 4 и 5 раздела "Рассчитано");
5. При такой конвективной мощности существенно занижен массовый расход в конвективной колонке (уточните);
6. В посте #145 г-н NOVIK верно отослал Вас к формулам. Зависимось [8] (в прочтении с листом опечаток) применима к помещениям для хранения автомобилей

Вопрос 3
Не могу найти планировки на форуме, ну да ладно, постараюсь ответить так.
1. Для практических расчетов достаточно взять наиболее пожароопасный компонент в помещении - в Вашем случае компьютеры. Посмотрите данные строки 18 1-й таблицы "Усредненные значения параметров пожарной нагрузки различных помещений" приложения 1.
2. Далее аналитически представьте себе сколько их будет там стоять, а также сколько они в сумме будут весить. Примите пожар по всей площади помещения (если нет водяного пож. тушения - в чем я очень сомневаюсь), для скурпулезности (и наличии свободного времени) просуммируйте с мебелью (строка 4 той же табл.) в массовом долевом соотношении (в редакции листа опечаток!!!)

Вопрос 4
Совершенно верно, п. 7.2б) в Вашем случа не работает т.к. "перекрыт" подпунктом а)

Вопрос 5
Опять не видя планировок. (Кстати где то уже писал)
1. Если лестницы эвакуационные - то они должны иметь обособленные выходы непосредственно наружу. Т.о. не может быть связи с 1-м этажом. При наличии только этого подземного этажа, устройство т.-шлюзов с подпором воздуха не требуется.
2. При условии, что эти л.клетки (или какая то из них) обеспечивают технологическую связь с 1-м этажом. Тогда они не могут рассматриватся в качестве эвакуационных, при этом на входе в них должны предусматриваться т.-шлюзы с подп. в-ха. Расчет производится на утечки через закрытые двери при избыточном давлении 20 Па. (200...500 куб.м/ч)
3. Подпор воздуха в т.шлюз лифта делать необходимо, даже если он (вдруг?) связывает только два этажа. По аналогии рассчитывается на утечки. Имеет смысл, с учетом того, что здание повышенной этажности и подавать воздух в шахту лифта понадобиться в любом случае, сделать подпор перетоком через противопожарный клапан над дверным проемом вограждающей конструкции лифтовой шахты

С Уважением ББ...

Удачи!

Автор: Yakor 29.4.2010, 2:51

Цитата(Boris_Ka @ 29.4.2010, 0:07) *
Вопросы 1 и 2
Для сравнения выкладываю расчет параметров системы вытяжной противодымной вентиляции, обеспечивающей удаление продуктов горения из подземной автостоянки на 4 м/м с Вашими исходными данными:
 ДУ.doc ( 37,5 килобайт ) : 1311

Спасибо, будет теперь с чем сравнить))
Цитата(Boris_Ka @ 29.4.2010, 0:07) *
Не видя Ваших расчетов (только представленные расчетные данные в формате PDF)..

теперь увидите - выслал личкой
Цитата(Boris_Ka @ 29.4.2010, 0:07) *
1. На основании чего принята конвективная мощность 4000 кВт?, Если стандартно принимается полная мощность - 5000 кВт, с коэффициентом теплпотерь на излучение (в Вашем случае 0,3) получается 0,7 х 5000 = 3500 кВт.

4000кВт приняты на основании данных, приведенных г-ном NOVIK_N и как я понял не с потолка взяты, но раз Вы настаиваете на 5000кВт, приму обязательно в расчете именно эту цифру..не проблема..
проблема как раз была в другом, в том что меняя буквально 1-2 элемента в расчете на свое усмотрение итоговый расход "плавал" от 17500 до 99000 м.куб/час, собственно именно поэтому я "влез" на форум со своими вопросами и именно поэтому я ждал именно Ваших комментариев..дабы расставить все точки над Ё
Цитата(Boris_Ka @ 29.4.2010, 0:07) *
2. Сильно занижена средняя температура дымового слоя - очевидно, что Вы ее не определяете;
3. Соответственно за п. 2 плывет заниженное значение коэффициента теплоотдачи;

ну..тут неоднозначная ситуация - с одной стороны я сам удивился, что низковата, но где-то читал Ваш комментарий о том, что такие температуы являются допустимыми при подобных расчетах (может не так понял), с другой стороны такая температура "всплыла" в процессе расчета (возможно, что-то не так рассчитывал)..
да а коэффициент теплоотдачи уже чисто математически "идет следом"..
Цитата(Boris_Ka @ 29.4.2010, 0:07) *
4. Коэффициент теплоемкости в конвективной колонке существенно отличается от того же коэффициента при температуре дымового слоя (см. мой пример - графы 4 и 5 раздела "Рассчитано");

опять таки..в моем расчете принято Срк=Cpsm исключительно из того, что подобное "равенство" где-то мелькао на форуме, где именно уже увы не скажу, да и если для одного из коэффициентов(Срsm) расчетная формула была представлена(приложение 2, МР), то для второго я не нашел..пардон..
Цитата(Boris_Ka @ 29.4.2010, 0:07) *
5. При такой конвективной мощности существенно занижен массовый расход в конвективной колонке (уточните);
6. В посте #145 г-н NOVIK верно отослал Вас к формулам. Зависимось [8] (в прочтении с листом опечаток) применима к помещениям для хранения автомобилей

На данном этапе как раз благодаря комментариям г-на NOVIK_N и г-на OlegG мой расход на то время в 89000м.куб/час дополз до отметки 41500..и как раз по ф-ле 8..
Цитата(Boris_Ka @ 29.4.2010, 0:07) *
Вопрос 3
Не могу найти планировки на форуме, ну да ладно, постараюсь ответить так.
1. Для практических расчетов достаточно взять наиболее пожароопасный компонент в помещении - в Вашем случае компьютеры. Посмотрите данные строки 18 1-й таблицы "Усредненные значения параметров пожарной нагрузки различных помещений" приложения 1.
2. Далее аналитически представьте себе сколько их будет там стоять, а также сколько они в сумме будут весить. Примите пожар по всей площади помещения (если нет водяного пож. тушения - в чем я очень сомневаюсь), для скурпулезности (и наличии свободного времени) просуммируйте с мебелью (строка 4 той же табл.) в массовом долевом соотношении (в редакции листа опечаток!!!)

1.Если я Вас правильно понял,то:
- низшая рабочая теплота сгорания - 20,9 МДж/кг;
- линейная скорость распространения пламени - 0,0125 м/с;
- удельная скорость выгорания - 0,0076 кг/м2·с
2.Насколько я помню, по проекту планируется 4оператора (уточню сегодня) -следовательно 4компа, принимаем "тяжелую" массу (т.к. все-таки операторы серверной) - 19кг/шт (16кг системник+3кг монитор) = 4*19=76кг; (насчет водяного ПТ уточню) Sп=47,9м2;
мебель:
- низшая рабочая теплота сгорания - 14,002 МДж/кг;
- линейная скорость распространения пламени - 0,042 м/с;
- удельная скорость выгорания - 0,0129 кг/м2·с
аналогично 4*50=200кг
насчет долевого соотношения не совсем понял, я уже где-то об этом спрашивал..ответов не поступало, если можно - прокомментируйте..
Цитата(Boris_Ka @ 29.4.2010, 0:07) *
Вопрос 5
Опять не видя планировок. (Кстати где то уже писал)
1. Если лестницы эвакуационные - то они должны иметь обособленные выходы непосредственно наружу. Т.о. не может быть связи с 1-м этажом. При наличии только этого подземного этажа, устройство т.-шлюзов с подпором воздуха не требуется.
2. При условии, что эти л.клетки (или какая то из них) обеспечивают технологическую связь с 1-м этажом. Тогда они не могут рассматриватся в качестве эвакуационных, при этом на входе в них должны предусматриваться т.-шлюзы с подп. в-ха. Расчет производится на утечки через закрытые двери при избыточном давлении 20 Па. (200...500 куб.м/ч)

Подожду, когда посмотрите..
Цитата(Boris_Ka @ 29.4.2010, 0:07) *
3. Подпор воздуха в т.шлюз лифта делать необходимо, даже если он (вдруг?) связывает только два этажа. По аналогии рассчитывается на утечки. Имеет смысл, с учетом того, что здание повышенной этажности и подавать воздух в шахту лифта понадобиться в любом случае, сделать подпор перетоком через противопожарный клапан над дверным проемом в ограждающей конструкции лифтовой шахты
С Уважением ББ...

Мне вот чесно говоря не совсем понятна сия конструкция, не сталкивался...получается мы делаем подпор в т-ш лифта, над дверью лифта ставим противопожарный клапан н.з. (например кпу-1м) и он открывается синхронно с открытием клапана подпора..так?!
С уважением и благодарностью, Yakor.

PS прикладываю еще 2 этажа - 2,3


 Админздание_2_этаж.pdf ( 758,07 килобайт ) : 102
 Админздание_3_этаж.pdf ( 775,85 килобайт ) : 57
 

Автор: Yakor 29.4.2010, 11:23

И снова всем доброго дня!
to Boris_Ka - попробовал вооружиться вашим расчетом, скорректировал свой..но все-равно не то что-то..разбег в 10тыс м3/час
и температура ниже гораздо, чем Ваша..
ничего не пойму..что не так..формулы то одинаковые а рез-ты разные.. mellow.gif

 Расчет_паркинг_4м_м__вар.2_.pdf ( 4,91 мегабайт ) : 544
 

Автор: Vasilisa 1.5.2010, 14:24

Уважаемые знатоки методики, ответьте пожалуйста на вопрос: в уравнении (2) время(тау) - это время заполнения дымом площади помещения? и тогда эту величину можно найти по формуле пособия 15.91
t=6.39А(У^-0.5-Н^-0.5)/П;

А-площадь резервуара дыма,м2 (площадь помещения, в моем случае площадь атриума)
У-ср.уровень стояния дыма,м (принимаю как (Н-h)=2.5м)
Н-высота помещения,м (принимаю высоту атриума Н)
Р-периметр очага пожара,м. (принимаю F0=9м2 - площадь горения пожарной нагрузки при сплинклерном пожаротушении с шагом 3м)


или это все-таки время эвакуакции???? и считать по пособию 4.91???


Автор: Jan28 3.5.2010, 10:09

Уважаемый Boris_Ka внесите пожалуйста ясность:
в самом начале темы вы указали, что rк (коэфф., хар-щий теплопотери на излучение) равен 0,25-0,3.
Затем в посте №107 было сказано (не вами), что rk 0,7-0,75. Его никто не поправил.
И затем вы в посте 175 пишете:

Цитата
1. На основании чего принята конвективная мощность 4000 кВт?, Если стандартно принимается полная мощность - 5000 кВт, с коэффициентом теплопотерь на излучение (в Вашем случае 0,3) получается 0,7 х 5000 = 3500 кВт.

Непонятно во первых: если я правильно понимаю конвективная мощность - это не что иное как мощность тепловыделения Qk из ф-лы 3 МР. Тогда при чем здесь вообще rk если Qk определяется по упомянутой формуле 3, где ни о каком rk и речи нет?
Во вторых хотелось бы уточнить (вдруг опять какая опечатка, лучше перебдеть) верно ли в МР в формулах (4, 7, 8 и может еще каких им подобных) стоит rk, может должен быть (1-rk) - вы почему то же считаете 0,7 х 5000 = 3500 кВт. Да и индекс k больще похож на слово конвекция, нежели излучение.

Автор: Jan28 3.5.2010, 10:50

Почитал сейчас тему с актовым залом. Еще больше запутался в выше озвученных вопросах. Вот например цитата:

Цитата
MikS Если не секрет к чему привели разбирательства с первыми двумя пунктами?
а по поводу rk=0,75 это 75 процентов доля конвективного излучения со слов Уважаемого ББ.
.
Хотелось бы разобраться.

Автор: OlegG 3.5.2010, 16:40

Цитата(Jan28 @ 3.5.2010, 11:50) *
если я правильно понимаю конвективная мощность - это не что иное как мощность тепловыделения Qk из ф-лы 3 МР

Нет,в формуле 3 Qk - это полная мощность тепловыделения

Автор: Vasilisa 3.5.2010, 17:50

Помогите!!!!
Не могу найти две величины в формуле (9) МР.
W - начальная толщина струи газообразных продуктов горения, истекающей от ограждающей конструкции галереи атриума,м
Zb - высота от уровня галереи, омываемой истекающей струей, до нижней границы дымового слоя,м.

глядя на рис.2(а) МР, величину W видимо нужно считать по зависимости, помогите найти ее!!!!

величина Zb оставляет меньше вопросов, только хотелось бы уточнить это расстояние от потолка нижнего (горящего ) этажа до нижней границы дымового слоя или это расстояние от пола нижнего (горящего ) этажа???

Автор: OlegG 3.5.2010, 19:03

Цитата(Vasilisa @ 3.5.2010, 18:50) *
глядя на рис.2(а) МР, величину W видимо нужно считать по зависимости, помогите найти ее!!!!


В МР допущена неточность при переводе из первоисточника. В формуле 9 имеется ввиду W - ширина струи.
Я так понял,что это величина является исходным данным и зависит от архитектурных характеристик галереи.

Автор: Jan28 4.5.2010, 7:43

Вроде всю тему читал внимательно. Что то видимо упустил.
OlegG, а откуда вообще взялась конвективная мощность? В МР для определения расхода дыма она не используется. Во всех формулах для Gk фигурирует именно Qk - полная мощность тепловыделения.

Автор: Jan28 4.5.2010, 8:45

Попробовал посчитать пример выложеный Boris_Ka в Сообщении #175
Так вот если подставлять rk=0,7, то цифры получаются примерно те же. А вот если rk=0,3, как написал Boris_Ka в самом начале темы - то уже отличия значительные.

Цитата
И снова всем доброго дня!
to Boris_Ka - попробовал вооружиться вашим расчетом, скорректировал свой..но все-равно не то что-то..разбег в 10тыс м3/час
и температура ниже гораздо, чем Ваша..
ничего не пойму..что не так..формулы то одинаковые а рез-ты разные..

Что то мне кажется какая-то путаница в этом коэффициенте rk. Может поэтому у Yakor при расчете по тем же формулам результат другой?

Автор: Yakor 4.5.2010, 9:06

Цитата(Jan28 @ 4.5.2010, 8:45) *
Попробовал посчитать пример выложеный Boris_Ka в Сообщении #175
Так вот если подставлять rk=0,7, то цифры получаются примерно те же. А вот если rk=0,3, как написал Boris_Ka в самом начале темы - то уже отличия значительные.

Что то мне кажется какая-то путаница в этом коэффициенте rk. Может поэтому у Yakor при расчете по тем же формулам результат другой?

Однозначно не 0,3 иначе получается еще меньше..и температура и расход..тут гвоздь в чем-то другом..в чем..увы..не знаю unsure.gif

Автор: Jan28 4.5.2010, 9:19

Вот цитаты первых двух сообщений данной темы
Valet1979

Цитата
Кто-нибудь считает по методике ВНИИПО 2008? Такое ощущение, что все считают, как придется.
Где брать коэффициент, характеризующий теплопотери на излучение. Судя по всему это какая-то эмпирика.

Boris_Ka
Цитата
25-30%

С Уважением ББ...

Т.е. судя по этим словам получается, что нужно подставлять rk=0,3. Уважаемый Boris_Ka или другие авторы МР внесите пожалуйста ясность.

Автор: ITS 4.5.2010, 9:48

Смотрите внимательнее сообщения #3 и #4 на первой странице этой ветки форума, все уже объяснено.

Автор: Jan28 4.5.2010, 10:21

Вот цитата 4 сообщения:

Цитата
Наоборот 75% на конвективную мощность, а остальное на лучистую. По поводу недоумения и "ярости", а тем более 100 рублей, Вы бы поаккуратнее...
Факты приводите, а мы в ближайшее время их учтем...

я разве не то же самое написал?
rk-лучистая составляющая (см. пост 1 или с.10 МР), равна 25-30%, фигурирует во всех формулах МР. А народ здесь я так понял подставляет 70%. Как это понять?
И даже если вдуматься в суть формулы (4) МР. Температура газов равна температуре внутри помещения плюс еще дельта t.
Судя по первому множителю второго слагаемого эта дельта t что-то вроде повышения температуры газа за счет теплоотдачи от стенок помещения [Qлучист/(Fстен и потолка)*a]. Хоть это и не очень понятно, но по строению формулы похоже на то. Следовательно надо подставлять лучистую составляющую, равную 30%.

Автор: ITS 4.5.2010, 10:33

Вообщем, чтобы все было понятно:
rк=0,7-0,75

Автор: Jan28 4.5.2010, 10:44

а на основании чего? вы же не один из авторов МР.
читая ответы Boris_Ka кажется, что наоборот, rк=0,25-0,3
Единственное объяснение этого расхождения по моему мнению - это то, что в МР очередная "опечатка" и rк это никакая не лучистая, а конвективная составляющая.

Автор: ITS 4.5.2010, 11:35

rк - коэффициент, характеризующий потери на излучение, лучистая доля - 25-30%, соответственно "rк=1-потери на излучение"=> rк=0,7-0,75

Автор: Jan28 4.5.2010, 12:32

Нелогично как-то.
К примеру коэффициент полезного действия какого-нибудь двигателя показывает сколько из затраченной работы тратится полезно. Полезно тратится 40 %, значит КПД же не 1-доля полезной работы=0,6, а именно 0,4. Что характеризует, то и выражает. В данном случае характеризует лучистые потери (30%), значит и выражать должен их (0,3).
Конечно если все участники форума так считают, то и я буду так. Других источников к великому сожалению нет. Тем более что при пересчете примера Boris_Ka сходимость имеет место именно при цифре 0,7.

Автор: Yakor 4.5.2010, 18:02

Добрый день..всем..
что-то не идет "подмога", что же, бывает.. mellow.gif
вопрос к тем, кто разбирается:
обязательно ли определение ЛЛУ по вариантам А,Б,В,Г..?
если - да, то может быть мне кто-нибудь подскажет к каким вариантам можно привязать ЛЛУ по данным чертежам:
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=515164,
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=515178

Автор: ITS 4.5.2010, 18:27

Цитата
обязательно ли определение ЛЛУ по вариантам А,Б,В,Г..?


Здравствуйте, помоему данные компоновки ЛЛУ уже не имеют значения.
Я так понимаю, сейчас, главное делить ЛК на:
1. Незадымляемые ЛК (типы от Н1 до Н3 согласно СП),
2. Обычные ЛК (типы Л1, Л2)
3. Лестницы (1 - 3 типа).

Ну и соответственно определить необходимость подпора в лифт:

1. Лифт для перевозки пожарных подразделений - однозначно с подпором, ну и т.д...

А компоновки ЛЛУ, это наверное сейчас как пример наиболее удачного расположения ядра здания можно рассматривать...

Автор: Yakor 4.5.2010, 18:36

Цитата(ITS @ 4.5.2010, 18:27) *
Здравствуйте, помоему данные компоновки ЛЛУ уже не имеют значения.
Я так понимаю, сейчас, главное делить ЛК на:
1. Незадымляемые ЛК (типы от Н1 до Н3 согласно СП),
2. Обычные ЛК (типы Л1, Л2)
3. Лестницы (1 - 3 типа).

Ну и соответственно определить необходимость подпора в лифт:

1. Лифт для перевозки пожарных подразделений - однозначно с подпором, ну и т.д...

А компоновки ЛЛУ, это наверное сейчас как пример наиболее удачного расположения ядра здания можно рассматривать...


Спасибо большое..
В принципе, я с нашим архитектором назначение лифтов и классификацию лестниц разобрал..вроде как все ясно, кроме одной лестницы в осях В-Г/3-5..не однозначное мнение - делать или нет в нее подпор..

Автор: ITS 4.5.2010, 18:42

Посмотрите СП 4, п. 4,26, может быть она технологической у вас получится...

Автор: Yakor 4.5.2010, 19:40

Цитата(ITS @ 4.5.2010, 18:42) *
Посмотрите СП 4, п. 4,26, может быть она технологической у вас получится...

Спасибо, но это наверное немного не тот случай..лестница данная в подвал/цокольный этаж не идет..

Автор: Alexplumb 4.5.2010, 19:54

Не нашел я что-то в МР2008 как считать температуру дымового слоя для жилых зданий ... ТХ то не разрабатывается для них. Соответственно непонятна пож.нагрузка. Считать нужно по комнате или квартире ...
Пока есть только мысль принимать температуру слоя по старой нормативке ...

Автор: EJIEHA 4.5.2010, 19:59

Alexplumb

Что Вы рассчитываете для жилых зданий?

Автор: OlegG 4.5.2010, 20:44

Цитата(EJIEHA @ 4.5.2010, 20:59) *
Alexplumb

Что Вы рассчитываете для жилых зданий?


Ну судя по всему дымоудаление из коридоров жилых зданий высотой более 28м (по п.3.2 МР "Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений")

Автор: EJIEHA 4.5.2010, 21:23

А МДС 41-1.99 с гл.1 Противодымная защита коридоров зданий - уже отменили?

Автор: OlegG 4.5.2010, 21:45

Цитата(EJIEHA @ 4.5.2010, 22:23) *
А МДС 41-1.99 с гл.1 Противодымная защита коридоров зданий - уже отменили?

Не отменили,но он не соответствует требованиям СП7.13130.2009
Об этом уже отвечал Boris_Ka http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=514112

Автор: Vasilisa 5.5.2010, 8:33

OlegG

Неужели это ширина галереи, если проем круглый, получается надо брать диаметр 15м?...что -то я посчитала...чересчур много...где-то определенно ошибка (Gк=521кг/с - это бред)......что же делать то?

Автор: EJIEHA 5.5.2010, 9:37

Цитата(OlegG @ 4.5.2010, 22:45) *
Не отменили,но он не соответствует требованиям СП7.13130.2009
Об этом уже отвечал Boris_Ka http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=514112


Да Вы что! А как же быть с фразой из МР "Расчёт заканчивается определением расхода удаляемых из коридора продуктов горения при пожаре по формуле (2), (3)..." (3) - ссылка на МДС?
Да, в расчёте появляется усреднённая температура дымового слоя в коридоре. Только она никак не привязана к формуле из МДС.

Автор: OlegG 5.5.2010, 9:59

Цитата(EJIEHA @ 5.5.2010, 10:37) *
Да, в расчёте появляется усреднённая температура дымового слоя в коридоре. Только она никак не привязана к формуле из МДС.

Вот как раз вся загвоздка в определении этой температуры дымового слоя. Ведь от нее зависит обьемный расход удаляемого воздуха для подбора вентилятора!

Автор: EJIEHA 5.5.2010, 10:07

Наверное у меня другая редакция МР... Не сочтите за труд, напишите формулу, в которой связаны Gsm и Tsm. Пожалуйста.

Автор: NOVIK_N 5.5.2010, 11:45

Цитата(EJIEHA @ 5.5.2010, 11:07) *
напишите формулу, в которой связаны Gsm и Tsm. Пожалуйста.

Уважаемая EJIEHA!
В МР такой формулы нет. Но м.б. формула (5) напомнит Вам, как имея значение Gsm следует подбирать вентилятор?

Автор: Alexplumb 5.5.2010, 13:06

Похоже по жилью ясности нет ... Квартира может быть и забита книгами, как библиотека ... А без прописанной в новой нормативке пож.нагрузки для жилья остается принимать по МДС41.1 - 300оС?

Автор: EJIEHA 5.5.2010, 13:31

Цитата(NOVIK_N @ 5.5.2010, 12:45) *
Уважаемая EJIEHA!
В МР такой формулы нет. Но м.б. формула (5) напомнит Вам, как имея значение Gsm следует подбирать вентилятор?


И правда. Спасибо, что напомнили smile.gif
С уважением, Елена.

Автор: Vasilisa 6.5.2010, 13:20

считаю по новой методике дымоудаление из атриума...где закралась ошибка?

По формуле (7) получается следующее:
Gk=0.071*(0.75*1531)1/3*(29.84-11.39)5/3+0.0018*1531*0.75=97.7кг/с

Если же рассматривать частный случай и возникновение пожара в нижней части атриума тогда по формуле (9) получается:
Gk=0.36*(1531*152)1/3*(14,25+0,25*29,84)=545кг/с


 для_расчета_ДУ.dwg ( 3,19 мегабайт ) : 335

Автор: Boris_Ka 6.5.2010, 15:06

Разбираясь с расчетом г-на Yakor нашел один важный момент в приложении 2

Формулу читать так: Сpsm=a/[1+exp(b-cTsm)]1/d

С Уважением ББ...

Автор: Yakor 7.5.2010, 9:31

Цитата(Boris_Ka @ 6.5.2010, 15:06) *
Разбираясь с расчетом г-на Yakor нашел один важный момент в приложении 2

Формулу читать так: Сpsm=a/[1+exp(b-cTsm)]1/d

С Уважением ББ...

Большое СПАСИБО!!!!!!
правда различия остались, но это уже гораздо ближе к Вашему оригиналу.. clap.gif

Автор: Yakor 11.5.2010, 17:19

Всем добрый день!
to Boris_Ka начальница посмотрела расчет, который Вы не так давно помогали мне направить в "правильное русло" и сказала, что данный расчет выполнен неверно, ввиду того, что данный расчет не учитывает перепад давлений между помещением паркинга и коридором, через который по идее, должны эвакуироваться люди при пожаре..
как аргумент, тот факт, что количество удаляемого воздуха значительно больше воздуха поступающего для компенсации в помещение паркинга..
на фоне чего очередной вопрос.. как посчитать давление между двумя помещениями (проверка того, что человек при эвакуации сможет открыть дверь..?
планировка и расчет выложены в этой теме ранее..

Автор: NOVIK_N 11.5.2010, 22:11

2 Yakor!

Из автостоянки можно удалить дыма ровно столько, сколько поступит взамен воздуха.
Компенсировать вытяжку только притоком через эвакуационные выходы не удастся. На один выход примерно 10000 куб.м/час. Больше подавать не имеет смысла. При средней скорости 1,3 м/с на высоте более метра от пола итак прилично потрошим дымовой слой. Поэтому придется делать "специально выполненные воздухоприточные каналы", как говорится в разделе 4.4 МР (на с. 34 ).

Только площадь этих каналов д.б. такой, чтобы струя при достижении возможного места очага пожара не превышала 1 м/с. В МР об этом не говорится, но в NFPA 92B, которое послужило авторам МР прототипом при написании раздела 3.1, это условие является обязательным требованием.

И не запутайтесь с количеством требуемого объемного расхода приточного воздуха. В списке опечаток МР неудачно уточнили формулу (46). Надо читать Lsm=LaTsm/Ta.

Хотел бы отметить, что формула (45) также вносит ненужную путаницу. Зачем разрешать расчетный дисбаланс до 30 % ?

Подаёшь воздух с избытком - понапрасну потрошишь дымовой слой.
Подаешь воздух с недостатком - "сажаешь" производительность вытяжки.

Автор: Yakor 12.5.2010, 9:27

Спасибо NOVIK_N за комментарий..
постараюсь учесть эту информацию в дальнейших вычислениях..
и все-таки..
от меня требуют расчет перепада давлений между помещениями паркинга и коридора..
как его делать я не знаю.. helpsmilie.gif

Автор: NOVIK_N 12.5.2010, 9:55

Цитата(Yakor @ 12.5.2010, 10:27) *
от меня требуют расчет перепада давлений между помещениями паркинга и коридора..
как его делать я не знаю..


Я в этом вопросе пока не разбирался. Но мне кажется пожар здесь уже не причем (это расчет вентиляционных сетей и воздухообмена помещений) и Вы можете смело адресовать свои вопросы Вашим преподавателям и строгой наставнице или самостоятельно искать ответ в вентиляционной литературе.

Автор: Yakor 12.5.2010, 10:29

Цитата(NOVIK_N @ 12.5.2010, 9:55) *
Я в этом вопросе пока не разбирался. Но мне кажется пожар здесь уже не причем (это расчет вентиляционных сетей и воздухообмена помещений) и Вы можете смело адресовать свои вопросы Вашим преподавателям и строгой наставнице или самостоятельно искать ответ в вентиляционной литературе.


Спасибо, бум искать bestbook.gif

Автор: Neanderthal Man 18.5.2010, 9:02

Небольшой вопросик. Если проектируем дымоудаление из склада 102х90, то в расчетах используем площадь и периметр не всего помещения, а максимум исходя из 3000 м2 как для дымовой зоны (формула 4 МП 2008)?
И как мне расчитать площадь горения пожарной нагрузки из формулы 3, если не планируется никакого пожаротушения? Подскажите пожалуйста, кто разобрался с этим делом! А то на форуме все берут 9-16 м2 площадь горения при ПТ. Для склада считаю по форумле 7.

Автор: Jan28 18.5.2010, 11:21

большие помещения мне пока не попадались, поэтому не разбирался. Но думаю так:
судя по всему под периметром помещения вы имеете ввиду максимальный периметр горизонтального сечения дымового слоя, а под площадью помещения - эквивалентную площадь сечения дымового слоя в горизонтальной плоскости. А посему если у вас 3000 м2 ограничены с потолка специальными свесами (в чем я лично очень сомневаюсь), то берете 3000 м2, если нет - то параметры всего помещения, т.к. дым "растечется" и за пределы 3000 м2. Для периметра в МР на с. 10 указано, что надо брать.
Площадь горения пожарной нагрузки - это наиболее габаритное горючее: стул, стол, шкаф, машина,.... Площадь данного изделия и берите.

Автор: Neanderthal Man 18.5.2010, 12:14

По п. 7.8 мы делим на зоны по 3000 м2 условно, не обязательно конструктивно. И периметр я думаю надо брать именно для этой площади, для остальных подобных зон будут свои системы ДУ.
А за разъяснение по площади огромное спасибо, вдимо придется взять размеры стеллажа

Автор: one 27.5.2010, 6:18

Доброго времени суток! Подскажите где закралась ошибка, считаю тамбур шлюз (лестница между 2-х этажей без дверей)
G=1.5*7.3*1.5=16.4 кг/ч~19.7 м3/ч ................. абсурд

Автор: Yakor 28.5.2010, 9:03

Цитата(one @ 27.5.2010, 6:18) *
Доброго времени суток! Подскажите где закралась ошибка, считаю тамбур шлюз (лестница между 2-х этажей без дверей)
G=1.5*7.3*1.5=16.4 кг/ч~19.7 м3/ч ................. абсурд

Откуда эта ф-ла, напомните пожалуйста..

Автор: one 28.5.2010, 9:12

формула 41. просто видимо запуталась с размерностью и данное число (16,4) надо еще умножить на 3600 и разделить на плотность!?

Автор: Yakor 28.5.2010, 10:12

Цитата(one @ 28.5.2010, 9:12) *
формула 41. просто видимо запуталась с размерностью и данное число (16,4) надо еще умножить на 3600 и разделить на плотность!?

Похоже Вы просто немного запутались, почему Вы решили, что должны быть кг/ч, если там получаются кг/с
посмотрите внимательно размерности по составляющим формулы ===> G=м/с*м2*кг/м3=кг/с (т.к. "метры" сокращаются)
в Вашем случае G=16.4 кг/с = 59040кг/ч (математически где-то так wink.gif)

Автор: one 28.5.2010, 10:18

спасибочки, вот только что то много получается.....кажется

Автор: EJIEHA 28.5.2010, 12:02

Цитата(one @ 28.5.2010, 11:18) *
спасибочки, вот только что то много получается.....кажется


Нормально. Привыкайте.

Автор: Ник 1.6.2010, 11:22

Как по новой методике считать дымоудаление из коридоров технических этажей, куда вообще могут не выходить двери помещений? Или выходят двери венткамер, ИТП и прочее?

Автор: EJIEHA 1.6.2010, 13:42

Цитата(Ник @ 1.6.2010, 12:22) *
Как по новой методике считать дымоудаление из коридоров технических этажей, куда вообще могут не выходить двери помещений? Или выходят двери венткамер, ИТП и прочее?


Легко. Если предварительно прочитать СП7 п.7.3 (д).

Автор: Ник 2.6.2010, 14:54

Цитата(EJIEHA @ 1.6.2010, 14:42) *
Легко. Если предварительно прочитать СП7 п.7.3 (д).

Нет там дымогазонепроницаемых дверей. Бытовки и техпомещения с обычными дверьми.
И есть еще один вопрос: как все-таки расчитывать ДУ, на время эвакуации людей или на время спас работ? К этому же примыкает вопрос о том, какие системы включаются при пожаре: все в данном пожарном отсеке или только те, которые защищают пути эвакуации от места возгорания?

Автор: WhiteShark 7.6.2010, 10:12

Вопрос ко всем: а не считал ли кто атриумы по новой методике? И вопрос к уважаемому Борису Борисовичу: огромная просьба посмотреть какой расход получается у вас при параметрах атриума как в приложенном файле!
У меня небольшие сомнения по поводу формулы 7 или 8. А не hнз (высота незадымляемой зоны) ли должна быть там вместо h? Потому что как то логичней было бы на мой взгляд, чтобы расход удаляемой газовоздушной смеси зависел от толщины дымового слоя, а не высоты незадымляемой зоны H-h. Тем более что в таком случае расход из моего атриума выходит порядка 60000 кубов, против 400000 (ну или никак не меньше 250000 даже если занизить все коэффициенты) если в формуле в методичке нет ошибки. unsure.gif

Атриум как на рисунке 2а. Размеры и др. в файле.

 ДУ_атриум_forum.xls ( 79,5 килобайт ) : 634
 

Автор: OlegG 7.6.2010, 11:08

WhiteShark

Цитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 11:12) *
А не hнз (высота незадымляемой зоны) ли должна быть там вместо h?

Там в формуле 7 все правильно. Может высоту незадымляемой зоны можно взять поменьше?

Автор: NOVIK_N 7.6.2010, 14:11

Цитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 11:12) *
логичней было бы на мой взгляд, чтобы расход удаляемой газовоздушной смеси зависел от толщины дымового слоя, а не высоты незадымляемой зоны H-h


Логика здесь непричем. Просто не надо забывать про физику. Дым более, чем на 95 процентов, состоит из вовлеченного к продуктам сгорания воздуха. Чем выше поднимается конвективная струя, тем больше в неё вовлекается воздуха. Специфика атриумов - высокое расположение потолка и никакими арифметическими ухищрениями от этого не избавиться.

Уменьшаешь производительность дымоудаления - ускоряешь блокировку верхних ярусов атриума дымом, не обеспечиваешь безопасную эвакуацию людей.

Реальное средство (и оно применяется в зарубежном нормировании) - ограничивать размещение горючих материалов в атриуме.

С уважением, NOVIK_N.

Автор: WhiteShark 7.6.2010, 14:52

Ну логика физике не помеха smile.gif Спасибо за разъяснения, уважаемый NOVIK_N! Так неужели такими дикими и должны быть расходы? Ведь по прежней методике они получались если не на порядок, то в разы меньше? А то новая методика кагбэ и была сделана еще и потому, что старые давали завышенные результаты.
Ладно, это все почти риторика.
Вы говорите, это специфика атриумов. Мол высокие помещения, вовлекаемый воздух... Но та же формула используется и для обычных низких помещений. Как же так? И если уж мы принимаем, что есть граница дыма и есть еще чистый воздух (читай нет подсоса воздуха в дым), то все таки Gk очевидно пропорционален скорее H-hнз, а не Н-h. Как логику подружить с физикой?

Автор: NOVIK_N 7.6.2010, 15:20

Цитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 15:52) *
по прежней методике они получались если не на порядок, то в разы меньше?

Не поленитесь, посчитайте расход по прежней методике на высоту факела 10, 20 и 30 м. Тогда не трудно будет убедиться, что в действительности получается с точностью наоборот.

Цитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 15:52) *
Но та же формула используется и для обычных низких помещений.

Для низких помещений (когда пламя, обычно проникает в дымовой слой) авторы МР предлагают другую формулу - избавленную от опечаток формулу (8).

Цитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 15:52) *
И если уж мы принимаем, что есть граница дыма и есть еще чистый воздух (читай нет подсоса воздуха в дым)

Прежде, чем ссорить физику с логикой, давайте попробуем разобраться с физикой процесса. Именно в неё не вписываются Ваши представления, сформулированные в последней цитате. Пожалуйста, поясните, что Вы имеете ввиду, когда говорите об отсутствии подсоса воздуха в факел при его протекании в зоне чистого воздуха?

С уважением, NOVIK_N.

Автор: WhiteShark 7.6.2010, 15:45

Цитата(NOVIK_N @ 7.6.2010, 16:20) *
Не поленитесь, посчитайте расход по прежней методике на высоту факела 10, 20 и 30 м.

Наверное у нас разной старости методики smile.gif Вы по какой считаете? Не поделитесь ею? Я по пособию к СНиП 2.04.05-91. Там высоты факела не фигурировало вроде.
Цитата(NOVIK_N @ 7.6.2010, 16:20) *
Для низких помещений (когда пламя, обычно проникает в дымовой слой) авторы МР предлагают другую формулу - избавленную от опечаток формулу (8).

Виноват, тут неверно выразился. Следут читать не как "та же формула", а как та же разность высот H-h при прочих равных Q и rk.
Цитата(NOVIK_N @ 7.6.2010, 16:20) *
Пожалуйста, поясните, что Вы имеете ввиду, когда говорите об отсутствии подсоса воздуха в факел при его протекании в зоне чистого воздуха?

Ну просто вы сказали, что "Дым более, чем на 95 процентов, состоит из вовлеченного к продуктам сгорания воздуха. Чем выше поднимается конвективная струя, тем больше в неё вовлекается воздуха". А расчет ведется исходя из такой модели что нижняя граница дыма, определяемая hsm плоская и горизонтальная, и как то эта конвективная струя с подсосами воздуха не фигурирует нигде.

Автор: NOVIK_N 7.6.2010, 20:19

Цитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 16:45) *
Вы по какой считаете? Не поделитесь ею? Я по пособию к СНиП 2.04.05-91. Там высоты факела не фигурировало вроде.

Формула по СНиП 2.04.05-91:
G=676,8 x Pп х Y1,5 x Kвс ,
где Y - "средний уровень стояния нижней границы дыма от пола".

Так вот, если Вы посчитаете массовый расход по этой формуле для очага с мощностью конвективой составляющей тепловыделения порядка 250 кВт/м2 и периметром 12 м, то у Вас расход при "среднем уровне стояния нижней границы дыма от пола" или, если выразиться попроще, при высоте факела 10-30 м, будет всегда меньше результатов расчета по МР.

Цитата(WhiteShark @ 7.6.2010, 16:45) *
А расчет ведется исходя из такой модели что нижняя граница дыма, определяемая hsm плоская и горизонтальная, и как то эта конвективная струя с подсосами воздуха не фигурирует нигде.

Я так и не понял, что Вы хотите сообщить по Вашему пониманию физики процесса.

С уважением, NOVIK_N.

Автор: WhiteShark 8.6.2010, 8:35

Цитата(NOVIK_N @ 7.6.2010, 21:19) *
расход при "среднем уровне стояния нижней границы дыма от пола" или, если выразиться попроще, при высоте факела 10-30 м, будет всегда меньше результатов расчета по МР.

О чем я и говорю. Что меня смущает, что расход по МР выходит в разы (4...8) больше, чем по-старинке. У меня ситуация такая: есть смонтированная система ДУ из атриума, рассчитанная, видимо, в соотв. со СНиП 2.04.05, и нужно проверить "проходит" ли эта система. Хочется посчитать по правильному - по МР. Но тогда, естественно, ее производительности мало. Что же это получается, что все системы ДУ из атриумов, сделанные до появления МР заведомо нерабочие? Или все таки они кого то уже спасали и, значит, в МР есть резервы по снижению расхода?

Автор: NOVIK_N 8.6.2010, 10:47

Цитата(NOVIK_N @ 7.6.2010, 21:19) *
если Вы посчитаете массовый расход по этой формуле для очага с мощностью конвективой составляющей тепловыделения порядка 250 кВт/м2 и периметром 12 м, то у Вас расход при "среднем уровне стояния нижней границы дыма от пола" или, если выразиться попроще, при высоте факела 10-30 м, будет всегда меньше результатов расчета по МР.

Простите WhiteShark, описался. Вместо "меньше" должно быть "больше". Для указанных параметров расчет по формуле старого СНиП будет давать значения массового расхода в среднем на 30 % больше, чем по МР. Проверьте сами.

С уважением, NOVIK_N.

Автор: SergBedin 8.6.2010, 11:04

Начал знакомиться с методикой ВНИИПО и понял, что мне освоить ее не под силу. Но это вполне понятно, она согласно преамбуле и п. 1.2. Предназначена для сотрудников УГПН главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, проектных организаций и предприятий, осуществляющих лицензированную деятельность по разработке и внедрению технических решений по комплексной противопожарной защите зданий и сооружений. А проектировать как-то надо, и придумал я хитрую механику:
В п7.4 свод правил 7.13130.2009 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования" написано: «расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь в ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционных каналов, температуры удаля¬емых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров….» Вот я и решил учесть в расчетах указанные факторы и отказаться от замысловатых эмпирических формул с непонятной размерностью и воспользоваться простыми арифметическими правилами и таблицей «Усредненные значения параметров пожарной нагрузки различных помещений» из Приложения 1 вышеописанной методики.
Вот что получилось:
Исходные данные:
Склад 300 кв. м., 8000 кг текстильных изделий. Стеллажами занято 70% площади склада.
Расчет:
1)Мощность тепловыделения очага пожара Q=q*m=16,7*8000=13360МДж, где
q-Низшая рабочая теплота сгорания, МДж/кг
m-вес горящего вещества, кг
2)Расчетное время выгорания вещества т=m/(F*Vвыг)=8000/(0,7*300*0,0244)=1561сек, где
F-площадь, занимаемая горящим веществом (70% от общей площади), кв. м.
Vвыг- Удельная скорость выгорания, кг/м2•с
3)Секундная мощность тепловыделения с учетом теплопотерь на нагрев строительных конструкций (25% от общей мощности тепловыделения очага пожара, но можно и посчитать по СНиП2-3-79 «Строительная теплотехника») Qсек=0,75*Q/т=0,75*13360/1561=6,4 МДж/сек=6,4МВт
4)По формуле Л.1 Приложения Л СНиП 41-01-2003 определяем расход приточного воздуха с учетом того, что температура наружного воздуха принята 20°С, а температура удаляемой среды 600°С (п.7.10 СП7.13130.2009):
L=3,6*6400000/580=39724 куб. м/ч
4)К этому надо прибавить подсосы воздуха через неплотности клапанов по п.7.5 СП7.13130.2009 и с учетом 30% дисбаланса (п.7.4 СП7.13130.2009) определить требуемую производительность вентилятора, или рассчитать сечение шахты.
Предполагаю, что ученые мужи из ВНИИПО и прочий грамотный люд, сочтут меня невеждой или ловким калпачником, но уверяю Вас господа, в надзорных органах по линии МЧС служат такие же васи как я, и в методике этой они понимают не больше чем и проектировщики. А проектировать как то надо. И проверять как то надо. А реального алгоритма расчетов НЕТ.
И какая бы ни была методика, она базируется на расчетной схеме и исходных данных и не может учесть всех факторов. Поэтому можно теоретизировать до посинения и придумывать разные гипотезы, приблизить расчетные условия к реальным все равно не возможно. Поэтому не вижу никакого преимущества новой «методологии» перед «старым добрым» Пособием 4.91


Автор: WhiteShark 8.6.2010, 11:15

Цитата(NOVIK_N @ 8.6.2010, 11:47) *
Простите WhiteShark, описался. Вместо "меньше" должно быть "больше". Для указанных параметров расчет по формуле старого СНиП будет давать значения массового расхода в среднем на 30 % больше, чем по МР.

Ну тогда я не понимаю как. Свой расчет выложил на этой же странице. Не затруднит вас, добрейший wub.gif , указать, где ошибка? unsure.gif

Автор: NOVIK_N 8.6.2010, 12:36

To WhiteShark!

Я тоже Вас не пойму.

Вы посчитали массовый расход по МР и не хотите посчитать по формуле старого СНиП, голословно утверждая, что получится в 4-8 раз меньше.

Посчитайте для своего периметра очага 8,5 м (явно заниженного для 2,5 МВт) и высоты факела 20 м - получится значение массового расхода большее, чем по МР.

Автор: WhiteShark 8.6.2010, 12:45

Спасибо, NOVIK_N! Просто в голове засел Y=2.5 м и по старому выходило ~30 000. Теперь, когда по-старому выходит 700 000, я вижу, что старая методика это зло smile.gif И 400 000 не кажутся мне такими уж большими

Автор: NOVIK_N 8.6.2010, 13:00

Цитата(SergBedin @ 8.6.2010, 12:04) *
Начал знакомиться с методикой ВНИИПО и понял, что мне освоить ее не под силу. ... и придумал я хитрую механику


Уважаемый SergBedin!

Вы, к сожалению, не заметили, что хитрую механику прилагаете к дымоудалению, а не просто к теплоудалению из помещения и Ваша опора на баланс тепла и приложение Л к СНиП 41-01 в данном случае не прокатывает. Дымообразование при пожаре - это отдельная песня со своими припевами (т.е. Приложениями).

Автор: Ник 9.6.2010, 14:42

Что-то у меня совсем ум за разум заходит... Если длинный коридор разделен дверями на более мелкие, надо ли делать дымоудаление из каждой части? Ведь нет..? Открывается только клапан, ближний к очагу пожара и все? Иначе работа остальных клапанов нелогична - они тянут одеяло на себя. В свою очередь, клапана, обслуживающие, например, большой холл в общественном здании, открываются все. Так?

Автор: SergBedin 10.6.2010, 9:39

Спасибо уважаемый NOVIK_N за скорый отклик на мое сообщение! Вы, несомненно правы - система дымоудаления по определению должна удалять дым, а не просто компенсировать теплопоступления. Но я не о физике процесса пишу, а о бюрократических штампах. Госэкспертиза и чиновники надзорных структур не заморачивают себе голову гипотезами сложных газообменных процессов - их интересует соответствие проекта действующим нормам. А норм на расчет дымоудаления нет, есть только упоминание о том, что нужно учесть в расчете. Что же касается работы систем дымоудоления, то по опыту догадываюсь, что 9 из 10 не работают: кем-то отключены, разукомплектованы, разворочены и т. п.

Автор: NOVIK_N 11.6.2010, 10:19

Цитата(SergBedin @ 10.6.2010, 10:39) *
Госэкспертиза и чиновники надзорных структур не заморачивают себе голову гипотезами сложных газообменных процессов - их интересует соответствие проекта действующим нормам.


Такая у них профессия. Но и они также как и Вы страдают от отсутствия однозначных указаний.

Понимаю, что в нашей стране у Вас пока мало стимулов, для того, чтобы самому стремиться делать так, как надо, а не так, как требуют. Но слабые посылы к улучшению ситуации намечаются.

О каких посылах я говорю?

Все-таки, пожар в "Хромой лошади" имел огромный резонанс и его следствием является интенсивная работа над законопроектом (с намерением принять закон в этом году) об обязятельном страховании ответственности при пожаре собственников коммерческих зданий с массовым пребыванием людей. В соответствии с предмайской версией проекта стоимость жизни человека оценивается в 2000000 рублей (не так много, но огромный рывок по сравнению с практикующейся суммой в 100000 рублей).

Это означает, что если страховая сумма не покроет всего ущерба, у пострадавших будет имееться благоприятная судебная перспектива. Не исключаю, что могут появиться иски собственников объектов к проектировщикам, располагающим достаточно жирным компенсационным фондом СРО.

Но, не зависимо от этих посылов, я считаю, что ИНЖЕНЕРАМ-проектировщикам надо хорошо осознавать, как они выполняют свою работу и заморачивать "себе голову гипотезами сложных газообменных процессов ". Хотя бы представлять себе, какой должна быть правильная (безопасная и значительно более затратная, чем у нас практикуется) система ПДВ, информировать об этом заказчика и пусть он решает как быть.

Такой вот идеализм. Понимаю, что мне легко так рассуждать, не будучи проектировщиком или заказчиком. Но надеюсь, что и нормотворцы из ВНИИПО озабочены тем, как улучшать ситуацию.

Автор: sasm 11.6.2010, 16:35

Все не как не пойму как же вычислить температуру воздуха внутри здания Tr для дальнейшего расчета подпора в тамбур шлюз!!!
По формуле Tr=0.5(Ta+Tro), где Ta - это температура воздуха, я так понимаю в самом тамбур-шлюзе, К
Tro - это начальная температура воздуха внутри здания, К
Что значит начальная? Получается она равна Та?

Автор: OlegG 16.6.2010, 17:33

Цитата(sasm @ 11.6.2010, 17:35) *
Все не как не пойму как же вычислить температуру воздуха внутри здания Tr для дальнейшего расчета подпора в тамбур шлюз!!!
По формуле Tr=0.5(Ta+Tro), где Ta - это температура воздуха, я так понимаю в самом тамбур-шлюзе, К
Tro - это начальная температура воздуха внутри здания, К
Что значит начальная? Получается она равна Та?

Здесь по всей видимости имеется ввиду:
Ta - температура наружного воздуха в холодный период года
Tro - начальная температура воздуха ( до момента подачи приточного воздуха)

Автор: Yakor 3.8.2010, 16:17

Добрый день, уважаемые коллеги!
Помогите разобраться, необходимо сделать подпор в 4-х маршевую лк ведущую с 1-го на 2-й этаж (здание 10 этажей). Лестница расположена практически по центру здания, естественного освещения нет. С расчетом подпора в лк сталкиваться не приходилось не по "старым", не по "новым" методикам. ГАП определил данную лк, как Н2, следовательно необходимо сделать подпор в пространство лк. Подскажите, пожалуйста, как это правильно сделать.
Заранее большое спасибо..

 ДЫМ_главн.pdf ( 145,92 килобайт ) : 300
 

Автор: Yakor 10.8.2010, 16:35

Хорошо, давайте попробуем по-порядку:
Ta -температура наружного воздуха для расчета ра, которая участвует в формуле (20) МР2008, ВНИИПО для какого периода брать - зима или лето?
Tro принимать сколько..равной температуре внутри помещения?

Автор: OlegG 11.8.2010, 13:50

Цитата(Yakor @ 10.8.2010, 17:35) *
Ta -температура наружного воздуха для расчета ра, которая участвует в формуле (20) МР2008, ВНИИПО для какого периода брать - зима или лето?

В соответствии с п.7.15а СП7 для холодного периода года..

Автор: mirag 13.8.2010, 11:29

Подскажите пожалуйста, полнота сгорания η, которая применяется для расчета мощности тепловыделения по методическим рекомендациям ВНИИПО и коэффициент полноты горения η, который применятся при расчете времени необходимого для эвакуации по ГОСТ Р 12.3.047-98, это одинаковые коэффициенты?
Смущает тот факт, что некоторые ссылаются на справочники, где η=0,5-0,8, а в примерах по расчету времени эвакуации η=0,95.

Автор: Sonja2009 25.8.2010, 15:29

Доброго времени суток всем!

Вот у меня вопрос (несколько раз перечитывала всю ветку, могла уже и не найти в ней ответа если таков был, изза объемности пеерписки)


у меня 6 помещений с одинаковой средней теплотой сгорания, скоростью потери массы. температурой. НО разные размеры помещений.

по "методе" получается что в помеещнии 100 кв.м и 400 кв.м у меня одинакаовый расход дыма изза того что периметр очага пожара я беру одинаковый - 12м (изза системы ПТ).

эти 12м мне ЗАКОН или же все-таки я могу расчитать периметр очага пожара? (если глуп вопрос на ваш взгляд-можете критиковать, но буду благодарна за ответ).

Автор: Крезот 26.8.2010, 11:07

Размер помещения влияет на скорость заполнения дымом. Из маленького приходится удалять больше.

Автор: Sonja2009 26.8.2010, 13:12

huh.gif эх . Спасибо за ответ . огромное.


Интересно, а в экспертизу расчет прикладывать или пусть сами считают по новой методе laugh.gif

Автор: Крезот 26.8.2010, 14:22

Расходы в помещениях с разной квадратурой будут отличаться.
Была в старых методиках формула для вычисления очага пожара, в зависимости от площади.
Рассчет прикладывают по требованию экспертизы. Главное что бы он был.
Чтобы опрокинуть ваши вычисления, надо разбираться в методике. Обычно смотрят насколько близко вы подошли к привычному диапазону.

Автор: Sonja2009 26.8.2010, 14:25

значит я могу отойти от 12м очага пожара и принять расчетные? (очаг пожара по расчету там получается меньше )

Автор: Крезот 26.8.2010, 15:55

Сомневаюсь, по логике, в маленьком гореть будет не хуже чем в большом.
Я бы не рисковал.
Другое дело - помещения небольшие.
При определенных условиях, можно вытягивать из коридоров.
Либо вообще не удалять.

Автор: Sonja2009 26.8.2010, 16:51

huh.gif да вот и дело то что к коридору вообще не подступиться никакими воздуховодами , темболее для ду. архитектура просто атасс там

а как вообще не удалять? - кинозалы

Автор: Menkaura 31.8.2010, 20:44

Уважаемые коллеги, подскажите где можно ознакомиться со стандартом NFPA 92B?

Автор: Valentinium 1.9.2010, 23:40

См. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=50912

Автор: Menkaura 2.9.2010, 13:07

Спасибо!

Автор: OlegG 6.9.2010, 20:44

Может кому-то будет интересно. В 24 номере журнала"Кровли" была опубликована статья г.Колчева Б.Б."Особенности проектирования систем противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги".
 статья.pdf ( 8,08 мегабайт ) : 3004



Автор: Valentinium 6.9.2010, 21:28

Цитата(OlegG @ 6.9.2010, 21:44) *
Может кому-то будет интересно. В 24 номере журнала"Кровли" была опубликована статья г.Колчева Б.Б."Особенности проектирования систем противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги".
 статья.pdf ( 8,08 мегабайт ) : 3004


Интересная статья. Спасибо

Автор: Аняzz 13.9.2010, 10:33

Здравствуйте, подскажите пожалуйста...Считаю дымоудаление коридора по новой методике....в формулу 47 новой методики входит величина Po, которая равна эквивалентному сопротивлению воздухоприточного канала на массовый расход...как можно вычислить эквивалентное сопротивление?

Автор: ReCS 22.9.2010, 10:32

Цитата(mirag @ 13.8.2010, 16:29) *
Подскажите пожалуйста, полнота сгорания η, которая применяется для расчета мощности тепловыделения по методическим рекомендациям ВНИИПО и коэффициент полноты горения η, который применятся при расчете времени необходимого для эвакуации по ГОСТ Р 12.3.047-98, это одинаковые коэффициенты?
Смущает тот факт, что некоторые ссылаются на справочники, где η=0,5-0,8, а в примерах по расчету времени эвакуации η=0,95.


Что никто не знает? А мне вот тоже интересно.. unsure.gif из-за этой цифирки результат может быть очень разным, если например брать 0,6 или 0,95. huh.gif и что-то я в этой книженции "Термогазодинамика пожаров в помещениях" не нашел ничего про это. Я беру 0,65.

Цитата(Sonja2009 @ 26.8.2010, 19:25) *
значит я могу отойти от 12м очага пожара и принять расчетные? (очаг пожара по расчету там получается меньше )


Ну если у вас есть пожаротушение, то видимо вседаки надо брать 12м. Это даже в пособии 4.91 написано (п.2.4).

Автор: OlegG 22.9.2010, 20:30

Цитата(ReCS @ 22.9.2010, 11:32) *
...и что-то я в этой книженции "Термогазодинамика пожаров в помещениях" не нашел ничего про это. Я беру 0,65

В этой книге на стр.235 приводится вилка значений η= 0,57 - 0,8. Я беру с запасом 0,8

Автор: OlegG 22.9.2010, 20:40

Цитата(ReCS @ 22.9.2010, 11:32) *
Ну если у вас есть пожаротушение, то видимо вседаки надо брать 12м. Это даже в пособии 4.91 написано (п.2.4).

Не обязательно 12 м. Сейчас в большинстве случаев в соответствии с СП 5 принимается другой шаг оросителей - 4 м.
Следовательно периметр - 16м.

Автор: ReCS 23.9.2010, 4:38

Теперь ясно, спасибо!

Автор: VolosatovPA 11.10.2010, 23:03

Цитата(OlegG @ 22.9.2010, 21:40) *
Не обязательно 12 м. Сейчас в большинстве случаев в соответствии с СП 5 принимается другой шаг оросителей - 4 м.
Следовательно периметр - 16м.


1. Распыление воды оросителей происходит в радиальном направлении в виде конуса. Т.к. в основании конуса окружность, то периметр очага пожара должен вычисляться как периметр окружности, а не прямоугольника.

Т.е. П = Пи * d, где Пи = 3,14, d - диаметр окружности (он же шаг установки оросителей), м.

Таким образом, получаем периметр для шага установки оросителей
4 м - П = 3,14*4 = 12,56 м,
3 м - П = 3,14*3 = 9,42 м.

2. А вообще говоря, согласно NFPA92B периметр очага пожара равен периметру наибольшего наиболее горючего предмета. При это если другие горючие вещества попадают в границу радиационного излучения очага пожара R (в NFPA есть формуля расчета R), то периметр очага пожара необходимо увеличивать на величину периметра данных веществ.

3. И еще, система автоматического водяного пожаротушения рассчитывается из условия вскрытия 10 оросителей.

Учитывая вышеуказанные п.2,3 предлагаю всем задуматься о величине периметра очага пожара. Ведь насколько я понял, в СП7 нет указаний принимать периметр очага пожара равным зоне орошения одного оросителя.
Лично я сомневаюсь, что один ороситель сможет потушить, например, легковой автомобиль на автопарковке.
И учитывая то, как безобразно сейчас ставят оросители (над воздуховодами, балками, вплотную к перегородкам, без соблюдения расстояния между оросителями, один ороситель в угле офиса и т.п.), а значит карта орошения нарушена - предлагаю вообще шагом оросителей не пользоваться для определения очага пожара.

Автор: Valentinium 13.10.2010, 22:01

Цитата(VolosatovPA @ 12.10.2010, 0:03) *
Учитывая вышеуказанные п.2,3 предлагаю всем задуматься о величине периметра очага пожара. Ведь насколько я понял, в СП7 нет указаний принимать периметр очага пожара равным зоне орошения одного оросителя.
Лично я сомневаюсь, что один ороситель сможет потушить, например, легковой автомобиль на автопарковке.
И учитывая то, как безобразно сейчас ставят оросители (над воздуховодами, балками, вплотную к перегородкам, без соблюдения расстояния между оросителями, один ороситель в угле офиса и т.п.), а значит карта орошения нарушена - предлагаю вообще шагом оросителей не пользоваться для определения очага пожара.


В СП7, конечно, нет такого пункта в связи с изменением метода расчета.

Автор: VolosatovPA 14.10.2010, 8:57

Цитата(Valentinium @ 13.10.2010, 23:01) *
В СП7, конечно, нет такого пункта в связи с изменением метода расчета.

В СП7 нет, но по совету Б.Б. Колчева (на форуме где-то они писал свой пример расчета и отдельно рекомендацию), для многих форумчан расчет периметра очага пожара по шагу оросителей стал почти нормативным.

Более того, согласно статье "Особенности проектирования систем противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги" мы видим, что Б.Б. Колчев методику расчета периметра очага пожара по шагу оросителей распространяет не только на форуме, но и на конференциях, обучающих семинарах. Получается что эти, норматино незакрепленные, а, возможно, и не доказанные на практике, суждения он передаёт людям за деньги.

Что будет с Российской системой стандартизации, если так будет продолжаться и дальше!?

Автор: mirag 14.10.2010, 10:49

Цитата(OlegG @ 6.9.2010, 23:44) *
Может кому-то будет интересно. В 24 номере журнала"Кровли" была опубликована статья г.Колчева Б.Б."Особенности проектирования систем противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги".
 статья.pdf ( 8,08 мегабайт ) : 3004

Статья интересная, но мне кое-что не понятно. В методических рекомендациях ВНИИПО в формулы по расчету расходов продуктов горения(формулы 7, 8), температуры дымового слоя (формула 4), а также в формуле для расчета высоты пламени, которую как то приводили на форуме, был использован коэффициент, характеризующий теплопотери на излучение rк. В статье приведены формулы без этого коэффициента. Интересно, нужно ли все таки использовать этот коэффициент?

Автор: VolosatovPA 14.10.2010, 14:37

Цитата(mirag @ 14.10.2010, 11:49) *
Статья интересная, но мне кое-что не понятно. В методических рекомендациях ВНИИПО в формулы по расчету расходов продуктов горения(формулы 7, 8), температуры дымового слоя (формула 4), а также в формуле для расчета высоты пламени, которую как то приводили на форуме, был использован коэффициент, характеризующий теплопотери на излучение rк. В статье приведены формулы без этого коэффициента. Интересно, нужно ли все таки использовать этот коэффициент?

по методике использовать надо. а по нужно ли это на самом деле, я уже писал в теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41123&view=findpost&p=565573

Автор: Sonja2009 14.10.2010, 16:16

в той статье он приводит формулу №4 в знаменателе первой дроби стоит Qк, а в методе в знаменателе стоит rк*Qk , где rk - коэффициент, характеризующий теплопотери на излучение; в опечатках про это rл ничего не сказанно

как быть ? где истина? или я что-то упустила

а время от начала до тушения пожара в формуле Qk нашла тут http://supernicolass.narod.ru/topic151.htm

мне дурно стало

так скажите пожалуйста, методичка та противоречит этой статье? чем же пользоваться для расчетов

Автор: VolosatovPA 14.10.2010, 18:06

в статье как раз таки ББ уже реализовал ту идею, которую предлагал я, и которая есть в стандарте NFPA92B - использовать коэффициент rk один раз. в статье в это увидите не 3й странице слева сверху. именно поэтому в формуле на стр.2 коэфф. rk уже не был использован.

в методичке же раз в формуле Qk не введен коэфф. rk, то его надо использовать во всех остальных формулах.

вот только это не единственная и не самая критичная недописка, опечатка, ошибка МР 2008.

http://supernicolass.narod.ru/topic151.htm - а вот это для наших расчетов наверное неприменимо.

Автор: Valentinium 14.10.2010, 19:13

Опечатки к МР2008

 Список_опечаток.doc ( 52 килобайт ) : 549
 

Автор: Wetall 14.10.2010, 19:34

Кто может рассказать поподробней про итерацию, что именно итерировать, каким образом и т.д. Никогда наньше это не практиковал, тем более, что в МР, на мой взгляд ничего толком про это не написано! Забил все формулы в ексель, осталось только с этим разобраться. Заранее благодарю всех откликнувшихся!

Автор: NOVIK_N 14.10.2010, 19:45

Цитата(VolosatovPA @ 14.10.2010, 19:06) *
в статье как раз таки ББ уже реализовал ту идею, которую предлагал я, и которая есть в стандарте NFPA92B - использовать коэффициент rk один раз.


Такое предложение не проходит.

В формуле (9) МР надо использовать всю мощность тепловыделения очага пожара (см. в NFPA 92B).

Кстати, в действующей редакции NFPA 92B оговаривается, что формула (9) действительна только для расположения границы дымового слоя ниже 15 м.

Автор: EJIEHA 14.10.2010, 21:09

Цитата(Wetall @ 14.10.2010, 20:34) *
Кто может рассказать поподробней про итерацию, что именно итерировать, каким образом и т.д. ....


Как я это поняла. В формуле два неизвестных. Например температура дымового слоя и коэффициент альфа. Задаюсь температурой, допустим 500 град К, вычисляю альфу. Потом подставляю это значение в формулу, по которой находим температуру дымового слоя. Допустим получилось 450. Снова повторяем, но теперь с цифрой 450. И так, пока не совпадёт. Может я и не права.

Автор: Ernestas 14.10.2010, 22:21

Цитата(Wetall @ 14.10.2010, 19:34) *
Кто может рассказать поподробней про итерацию, что именно итерировать, каким образом и т.д.

Поподробней http://office.microsoft.com/ru-ru/excel-help/HP010054149.aspx

Автор: VolosatovPA 15.10.2010, 7:59

Цитата(NOVIK_N @ 14.10.2010, 20:45) *
Такое предложение не проходит.

Полностью согласиться не могу с этим - ведь можно сделать как в NFPA92B. Не думаю что из-за одной формулы стоит во всех остальных формулах писать rk.

Цитата(NOVIK_N @ 14.10.2010, 20:45) *
В формуле (9) МР надо использовать всю мощность тепловыделения очага пожара (см. в NFPA 92B).
Кстати, в действующей редакции NFPA 92B оговаривается, что формула (9) действительна только для расположения границы дымового слоя ниже 15 м.


Согласен. Видимо из-за низкого стояния границы дымового слоя и из-за отсутствия стен между балконом и атриумом радиационная составляющая не успевает поглащаться строительными конструкциями (и оказывает влияние на температуру дымового слоя).

Автор: VolosatovPA 15.10.2010, 8:18

Скажу по поводу интераций.

Заморочили нам голову, конечно, с этим интерациями. Сделать их конечно не проблема, но на точность результата это практически не влияет.

В NFPA92B, например, величину удельной изобарной теплоемкости газа приняли равной Ср=1 кДж/(кг*оС) - кстати, это теплоемкость воздуха при t=20oC.

Так стоит ли длеать интерации или NFPA92B в этой части неправильный?

И теплопотери дымового слоя они считают не замудреной скобкой {1-exp[..]}, а путем введения коэффициента Кz=1,0 в расчетах для массового расхода дыма, и Кz=0,5 - для вычислений максимального расхода дыма через дымоприемное устройство.

И еще по поводу изобраной теплоемкости газов.
В приложении 2 МР-2008 приведена формула для расчета Ср и таблица "Физические параметры дымовых газов".
Кто еще кроме меня заметил, что вычисления по формуле не сходятся с данными таблицы? Причем расхождение появляется уже в первом знаке после запятой.

Чем же все-таки пользоваться: формулой или таблицей? Скорее всего в таблице даны данные для дымовых газов от котельных агрегатов.

Автор: Sonja2009 15.10.2010, 8:39

VolosatovPA, спасибо. а еусли то не подход то откуда брать время тушения пожара если нет ППТ?

И вообще -есть ли публикация расчетов верная? без опечаток!

Обидно-сначала меня убедили периметр пожара взять 12м (пожаротушение) , а теперь периметр пожара утверждают 9, 16 метров. пеерчитала на 9 м, расход меньше получился. Проект готов-монтаж систем вовсю идет huh.gif ничесна так

Автор: VolosatovPA 15.10.2010, 10:35

Цитата(Sonja2009 @ 15.10.2010, 9:39) *
VolosatovPA, спасибо. а еусли то не подход то откуда брать время тушения пожара если нет ППТ?

я имел ввиду, что для расчетов дымоудаления "подход" в указанной Вами ссылке (по моему мнению, да и в СП7 нет указаний) не применим. Для каких-то других пожарных расчетов неверное "этот подход" применим.
Но это лишь моё мнение - мне кажется непонятной связь расхода удаляемого дыма и времени приезда пожарной бригады, развертывания рукавов, реагирования и т.п. Если это всё учитывать, то тогда необходимо учитывать и тот факт, что горение материалов не является стационарным явлением, а представляет собою сложный процесс, переменный во времени и имеющий вполне конечный период действия.
И если учитывать всё выше сказанное, то для 40-50% помещений время выгорания пожарной нагрузки может оказаться меньше времени выезда и реагирования пожарной бригады. smile.gif

Цитата(Sonja2009 @ 15.10.2010, 9:39) *
И вообще -есть ли публикация расчетов верная? без опечаток!

Нет. ВНИИПО обещали в августе 2010 выпустить новую редакцию. Выложили в сеть только лист опечаток. На этой странице есть сслыка.
Лично я себе пытаюсь сделть подобную эл. версию, пока что меня расчетами по дымоудалению не загружают - время есть. Но вот раздел дымоудаление и МР-2008 чувствую придется полностью удалять и пользоваться NFPA92B.

Цитата(Sonja2009 @ 15.10.2010, 9:39) *
Обидно-сначала меня убедили периметр пожара взять 12м (пожаротушение) , а теперь периметр пожара утверждают 9, 16 метров. пеерчитала на 9 м, расход меньше получился. Проект готов-монтаж систем вовсю идет huh.gif ничесна так

Про периметр я тоже где-то на формуме писал. Я бы не стал его принимать в расчет, либо если принимать, то учитывать реальную сработку оросителей.
Например, небольшой бутик, в котором стоят 2 оросителя. Если там возникнет пожар, то явно сработают 2 оросителя, а не 1. А меньше 2х оросителей ставить не рекомендуется - ненадежно.
А значит площадь горения нужно брать, как минимум, вдвое больше чем для одного оросителя
- при шаге оросителей 4 м F1=Pi*d^2/4=3.14*4^2/4=12.56 кв.м____два оросителя F=12,56*2=25,12 кв.м
- при шаге оросителей 3 м F1=Pi*d^2/4=3.14*3^2/4=7.06 кв.м____два оросителя F=7,06*2=14,12 кв.м
либо принимать полную площадь помещения.

но как уже выше и говорилось, расчет по шагу оросителей нигде нормативно не прописан, так что если пожарники спросят источник, обосновывать будет нечем.

Автор: Sonja2009 15.10.2010, 11:04

ага, вернемся ко времени, откуда брать эту величину то?,

и кстати сделали , любопытства ради, расчет одного помещения по КВМ программе (старый норматив там) и по новой методе-разница в 2 раза (квм расход больше)

Автор: VolosatovPA 15.10.2010, 11:38

Цитата(Sonja2009 @ 15.10.2010, 12:04) *
и кстати сделали , любопытства ради, расчет одного помещения по КВМ программе (старый норматив там) и по новой методе-разница в 2 раза (квм расход больше)

сделал бы кто-нибудь расчет по NFPA92B, чтобы можно было его сравнить со МДС41-1.99 и МР-2008.
у меня пока руки не доходят. а вообще собираюсь.

делайте ставки: NFPA92B vs МДС41-1.99 vs МР-2008.

...

шутка smile.gif
хотя и здесь доля правды есть.

Автор: Sonja2009 15.10.2010, 11:56

а дайте ка мне его или ссылочку. ток нарусском. я поковыряю расчет

Автор: Wetall 15.10.2010, 12:43

Цитата(EJIEHA @ 14.10.2010, 21:09) *
Как я это поняла. В формуле два неизвестных. Например температура дымового слоя и коэффициент альфа. Задаюсь температурой, допустим 500 град К, вычисляю альфу. Потом подставляю это значение в формулу, по которой находим температуру дымового слоя. Допустим получилось 450. Снова повторяем, но теперь с цифрой 450. И так, пока не совпадёт. Может я и не права.


Елена, спасибо, вроде начало проясняться! А чем необходимо руководствоваться, когда задаешь температуру? Насколько я понял надо просто ввести любое число, чтоб началась автоматическая итерация по формулам экселя? Я попробовал по Вашему совету и получил в обоих полях (там где задаю для альфы и там где ответ с подставлением полученной альфы) одинаковую темпераруру 341,3514 град.К

Автор: EJIEHA 15.10.2010, 12:57

Я как написала, так и считала. Форум почитала предварительно, стало понятно в каком диапазоне цифры пляшут. По поводу 341.... У Вас чему равна конвективная составляющая?

Автор: Wetall 15.10.2010, 13:03

У меня rk=0,75 согласно советам форумчан в данной теме...

Автор: EJIEHA 15.10.2010, 13:10

Ой, не то спросила, мощность тепловыделения Qk....

Автор: Wetall 15.10.2010, 13:45

Qk равнаQk=4287,3 рассчитывается одна из дымовых зона площадью 2800м2 большого производственного здания.

Автор: EJIEHA 15.10.2010, 13:49

У меня получилось 489 град, но на площади 440 м2 и 5 МВт. Так что нормальные цифры у Вас.

Автор: Wetall 15.10.2010, 14:48

спасибо за комментарии. Еще возник вопрос по формуле 45, в пояснении к ней есть коэффициент допускаемого дизбаланса с диапазоном -0,3≤n≤0,3 На оснавании чего принимается? Ведь разброс большой может быть! В этой теме этого по-моему не обсуждалось. В МР тоже пояснений не дается, как, собственно, и по многим другим вопросам))

Автор: EJIEHA 15.10.2010, 15:14

Это как раз вопросов не вызвало. В СП7 п.7.4 сказано про допустимый 30%-ный дисбаланс. Хотя там говорится о допустимом преобладании вытяжки над притоком. А по ф-ле (45) получается, что преобладание и так и так может быть. Не вижу препятствий smile.gif

Автор: VolosatovPA 16.10.2010, 13:59

а вот NFPA92B четко оговаривает, что вытяжка должна быть больше притока. я так понимаю дисбаланc все-таки дожен быть в пределах 15-30%, т.к. в том же nfpa предупреждают о недопустимости превышения скорости воздуха 1 м/с у очага пожара.

методику вычисления данной скорости там не приводят, может кто уже занимался изучением данного вопроса?

например, NOVIK_N?

Автор: EJIEHA 16.10.2010, 14:09

Тогда может в ф-ле (45) опечатка очередная в определении области значений n ...

Автор: NOVIK_N 16.10.2010, 21:21

Цитата(EJIEHA @ 15.10.2010, 16:14) *
В СП7 п.7.4 сказано про допустимый 30%-ный дисбаланс


Я не могу понять о каком дисбалансе вообще может идти речь?

При занижении или завышении компенсирующего притока происходит эквивалентное изменение вытяжки (в массовом исчислении). Вспомним Ломоносова: "«Ничего не возникает ниоткуда и никуда бесследно не исчезает»"!!!


Автор: EJIEHA 17.10.2010, 9:13

Возможно считается, что остальной воздух может неорганизованно подтянуться откуда-то.....

Автор: VolosatovPA 17.10.2010, 15:29

вот. я нашел в NFPA92B конкретный пункт по этому поводу.

начинается всё с п.4.6.2, а далее в приложении A п.A.4.6.2: "... Рекомендуется подачу воздуха организовывать в размере от 85 до 95 % расхода вытяжного воздуха, не включая подсосы из прилегающих помещений. Недлостающие 5-15%, как показала практика, подсасываются в многосветное пространство из прилегающих помещений. Таким образом, меньший расход приточного воздуха по сравнению с вытяжным позволяет избежать подпор воздуха в многосветном пространстве."

Автор: NOVIK_N 17.10.2010, 19:14

Цитата(VolosatovPA @ 17.10.2010, 16:29) *
вот. я нашел в NFPA92B конкретный пункт по этому поводу.


Я рад, что проектировщики начинают обращаться к зарубежным источникам и ставить под сомнения куцые отечественные нормативы. 2-3 года назад такое трудно было представить. Возможно, это заставит авторов нормативных текстов более ответственно относиться к плодам своего "творчества".

Вполне допустимо, что атриумы - это те нечастые случаи, где "воздух может неорганизованно подтянуться откуда-то.....".

Но зачем же такую возможность возводить в универсальное правило, да еще двоекратно увеличивая диапазон неконтролируемой подачи воздуха в обе стороны?

Автор: Wetall 17.10.2010, 20:43

Спасибо, с дисбалансом разобрался, принял 95%.
Выкладываю получившийся расчет, смушает предельно допустимая производительность дымоприемного отверстия.
В соседней ветке http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41870&st=0
NOVIK_N пишет:
Есть формула из американских стандартов NFPA 204 и NFPA 92B (мы серьезно её не проверяли, но она наиболее свежая и либеральная) для предельно допустимой производительности дымопремного отверстия в куб. м/с :
4,16gd2,5(Ts-T o/To)0,5 , где

g - фактор расположения дымопремного отверстия, равен 1,0 если центр отверстия располагается от стенке дальше, чем 2 гидравлических диаметра отверстия, равен 0,5 в остальных случаях, включая расположение на стенке;
d - толщина дымового слоя, замеренная от нижнего края дымоприемного отверстия;
Тs - средняя температура дымового слоя с учетом теплопотерь в ограждения;
T o - температура воздуха из нижнего слоя.

После чего корректирует эту формулу, добавляя скобки:
4,16gd2,5((Ts-T o)/To)0,5

По первому варианту формулы у меня получается с округлением в большую сторону 3 дымоприемных отверстий, что вполне логично при дымовой зоне в 2800 м2 (большой производственный цех, разделенный условно на 7 дым. зон прим. по 2800м2), но при корректировке данной формулы, когда добаляю пропущенные в первой редакции формулы скобки, получаю (при высоте клапана 10,5м и Lk= 36948м3/ч) - 150 дымоприемных отверстий!!!! Может d=hклап-hнз не есть правильно для высоких помещений, или ошибка в чем-то другом?

Также не могу припомнить, откуда именно взял формулу Gsm=Gk-(A*ρsm*h/τ) (п. 14 расчета). Просто начал делать расчет еще летом, а сейчас доделывал. Но брал с этого форума точно. Там отрицательное значение получается почему-то?!

Помогите, пожалуйста, разобраться в этих дебрях до конца! Если нужно могу скинуть ексель версию!


 DU1.pdf ( 87,62 килобайт ) : 462
 

Автор: NOVIK_N 18.10.2010, 0:47

2 Wetall.
2,5 в формуле не сомножитель, а показатель степени при толщине дымового слоя.

Автор: Wetall 18.10.2010, 1:10

в том то и дело, что у меня забито в самом расчете d в степени 2,5, это просто в графе с описанием от спешки выглядит как сомножитель)

Автор: VolosatovPA 18.10.2010, 7:36

Цитата(NOVIK_N @ 17.10.2010, 20:14) *
... проектировщики начинают обращаться к зарубежным источникам и ставить под сомнения куцые отечественные нормативы. 2-3 года назад такое трудно было представить. это заставит авторов нормативных текстов более ответственно относиться к плодам своего "творчества".


Жизнь заставляет, приходится. Но вообще это ненормальная ситуация - 100%-е использование зарубежных стандартов. Конечно, надо использовать труды зарубежных коллег, надо делиться своим опытом...
С дымоудалением сейчас получается такая ситуация - всем надо покупать стандарты NFPA92B-2009 и NFPA204-2007, а из методики ВНИИПО МР-2008 применять лишь раздел по компенсирующей подаче воздуха (и то с определенными корректировками).

Учитывая трудоемкость расчетов, получается что 90% приходится на NFPA и лишь 10% на МР-2008.

Цитата(NOVIK_N @ 17.10.2010, 20:14) *
... это заставит авторов нормативных текстов более ответственно относиться к плодам своего "творчества".


Лично я считаю, что надо их надо административно заставить задуматься о своих плодах. Это же подсудное дело - выпускать на всю страну стандарт "10%-го качества"! Ладно бы локально для себя приняли.
И ведь по прежнему стандарту работали системы дымоудаления. А насчет завышенных расходов по МДС 41.1-99 надо еще проверить - если считать площадь очага пожара на один спринклер, то конечно расход будет меньше по МР-2008, вот только сработка 1го спринклера это частный случай, а в реальной ситуации сработает 2 и более спринклеров.

П.С.: те кто собрались пользоваться стандартами NFPA рекомендую покупать именно последние издания, т.к. по сравнению с предыдущими годами они претерпели изменения не только в оформлении, но и в части формул. Согласно лицензии для пользования NFPA он должен быть у вас на руках в оригинальном виде. Дешевле всего купить стандарты у производителя (www.nfpa.com), т.к. Нормодокс (отечественный дистрибьютер) продаёт по удвоенной цене (что для России, к сожалению, норма, а не частный случай).

Автор: Wetall 18.10.2010, 13:42

Полностью согласен с Вами! По всему ощущается, что у авторов была спешка с выпуском этого норматива, что, конечно, ни в коем мере не оправдывает полученного качества. Не пойму только почему его до сих пор не отредактировали, хотя в начале этой темы вроде шла речь об этом. Кто-нибудь, кстати, успел уже ознакомиться с авоковскими рекомендациями: http://www.abokbook.ru/normdoc/269/
Может хоть там все понятно!?

Автор: VolosatovPA 18.10.2010, 16:07

Цитата(Wetall @ 18.10.2010, 14:42) *
Кто-нибудь, кстати, успел уже ознакомиться с авоковскими рекомендациями: http://www.abokbook.ru/normdoc/269/

А вот это новость. Глянуть бы глазком до покупки, а то уже сложилось стойкое недоверие. Как бы там опять не получилась "копирка" NFPA.

Автор: OlegG 18.10.2010, 17:32

Эта методика составлена профессором Есиным В.М.(Академия государственной противопожарной службы МЧС России ).
Его методика уже частично публиковалась в каталоге ВЕЗА за 2002 год

Автор: NOVIK_N 18.10.2010, 17:50

Цитата(Wetall @ 18.10.2010, 2:10) *
в том то и дело, что у меня забито в самом расчете d в степени 2,5, это просто в графе с описанием от спешки выглядит как сомножитель)

Теперь обратите внимание на размерность результата - куб. м/с.

Автор: Wetall 19.10.2010, 9:28

м3/с, насколько я понимаю и должно быть, или нет?
Без скобок в этой формуле получается производительность - 13892,55 м3/с и количество дымопр.отверстий -3 шт.
При подставлении скобок (как Вы подкорректировали в другой теме) - 320,5 м3/с, и 115 шт. дымопр. отверстий.
На мой взгляд первый вариант нелогичен, т.к. 13892,55 м3/с на одно отверстие по-моему нереально много, а по второму варианту имеем 115 отверстий на 2800м2 одной дымовой зоны. Чёт я по-моему опять запутался!
Хотя и 320 кубов в секунду тоже как-то не мало!

Автор: NOVIK_N 19.10.2010, 9:42

Цитата(Wetall @ 19.10.2010, 10:28) *
Чёт я по-моему опять запутался!


Тогда обратите внимание в какой размерности у Вас выражена объемная производительность дымоудаления.

Автор: Wetall 19.10.2010, 11:00

Не понял, что именно Вы имеете в виду?
Объемный расход продуктов горения в конвективной колонке или
Объемный расход удаляемых продуктов горения
Первое в м3/ч
Второе в м3/с
И в чем же именно загвоздка, подскажите, пожалуйста!

Автор: NOVIK_N 19.10.2010, 12:17

2 Wetall!

Не хочу лезть в дебри Ваших расчетов и употребляемые Вами терминологические неточности, но Ваша предельная производительность дымоприемного отверстия (320 куб. м/с) значительно превышает требуемую производительность системы дымоудаления (то ли 37000 куб. м/ч, то ли 66 кг/с?).

Так откуда же появляется потребность в сотне дымоприемных отверстий?

Автор: Wetall 19.10.2010, 12:40

"Терминалогические неточности" заимствованы из вышеобсуждаемых МР и прочих нормативов, где все называется по-разному)
По производительности системы дымоудаления я также выше спрашивал, т.к. формулу не из головы взял, а с этого форума, только найти теперь не могу...

Автор: NOVIK_N 19.10.2010, 15:10

Не в этом суть. Для 8-ми метровой толщины дымового слоя более чем достаточно одного отверстия, а не сотни.

Автор: Wetall 19.10.2010, 16:11

я то понимаю, что сотни отверстий не надо, только вот расчетным путем доказать это не получается, ибо нормативотворцы неподеццки все завернули и ничего не объяснили(( вот и приходится все по крупицам собирать)
В общем в приложении этот расчет, люди добрые откликнитесь-помогите прояснить все до конца! Красным шрифтом выделены непонятные моменты!

 DU_zavod.xls ( 73 килобайт ) : 660
 

Автор: Wetall 19.10.2010, 17:33

Может у кого-нибудь есть возможность проверить, подставив свои цифры или предоставить мне исходные данные и получившийся результат, для оценки работоспособности/неработоспособности данного расчета?! Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!

Автор: NOVIK_N 19.10.2010, 19:47

Lk=36948 куб. м/ч=10,26 куб. м/с

Lk/Lo=10,26/320,5=0,032 отверстия. Округляем в большую сторону и принимаем одно дымоприемное отверстие на дымовую зону.

Не пойму, где Вас заклинило?

Автор: Wetall 19.10.2010, 21:10

To NOVIK_N
Я зачем-то производительность дымоприемного отверстия переводил в м3/ч)))
Спасибо, теперь все сошлось - одно дымоприемное отверстие площадью 2,55 м2.

Автор: Macleod 21.10.2010, 14:49

запуталась с площадью горения пожарной нагрузки и периметром очага пожара. помогите пожалуйста.

Автор: Wetall 21.10.2010, 17:37

а что именно вас "путает". Если я сам не ошибаюсь, то это, наверное, одно и тоже. В своем расчете использовал площадь горения пожарной нагрузки, которая сильно зависит от наличия спринклерного пожаротушения!

Автор: Macleod 22.10.2010, 7:57

ага. что и требовалось подтвердить. просто порой ум за разум уже..и клинит на элементарных мелочах. Спасибо

Автор: Kks 28.10.2010, 14:32

Я правильно понимаю что площадь горения пожарной нагрузки при наличиии спринклерного пожаротушения принимается площади обслуживаемой 1 спринклером?

Автор: shev 2.11.2010, 11:22

Цитата
Может у кого-нибудь есть возможность проверить, подставив свои цифры или предоставить мне исходные данные и получившийся результат, для оценки работоспособности/неработоспособности данного расчета?! Заранее благодарен всем откликнувшимся!!!


У меня по Вашей прогамме получается такой же расход воздуха, хотя параметры немного другие. Такое может быть?  DU_зала.xls ( 73,5 килобайт ) : 503



Автор: WasserWolf 3.11.2010, 14:17

Wetall, shev
А не можете дать название источника из которого взято значение коэффициента полноты сгорания η=0,65?

Что-то я не нашёл значений этого коэффициента менее 0,85:

http://aquariumglaser.narod.ru/k.sgor.pdf

Автор: EJIEHA 3.11.2010, 16:06

Цитата(WasserWolf @ 3.11.2010, 14:17) *
А не можете дать название источника из которого взято значение коэффициента полноты сгорания η=0,65?

Что-то я не нашёл значений этого коэффициента менее 0,85:


Это была рекомендация от Boris_Ka в одной из тем - принимать η=0,6-0,8.

Автор: WasserWolf 3.11.2010, 17:24

Коэффициент сгорания η=0,65 получен по формуле для вычисления коэффициента сгорания пожарной нагрузки в режиме пожара.
Но есть ещё просто коэффициент сгорания пожарной нагрузки. И они различаются!!!

В методике ВНИИПО 2008г. формула количества тепла выделяемого очага пожара:
, где в частности
η - коэффициент полноты сгорания пожарной нагрузки.

В приказе МЧС от 30 июня 2009г. №382 для расчёта времени блокирования путей эвакуации приведена формула количество тепла, выделяемого в помещении при горении:
, где
Qн – низшая теплота сгорания, кДж/кг,
I - энтальпия газифицированной горючей нагрузки,
η - коэффициент полноты горения, оприделяемый по формуле:
, где
ηа - коэффициент полноты горения в режиме пожара, регулируемом горючей нагрузкой, определяемый формулой:
.
Коэффициент К рассчитывается по формуле: ,
Хох,а - начальная концентрация кислорода в помещении очага пожара;
Хох,m - текущая концентрация кислорода в помещении очага пожара.

Помогите разобраться: в указанную выше формулу, приведённой в методике ВНИИПО, нужно вставлять коэффициент полноты сгорания пожарной нагрузки или коэффициент полноты сгорания пожарной нагрузки в режиме пожара?

Автор: WasserWolf 3.11.2010, 18:58

Цитата(EJIEHA @ 3.11.2010, 17:06) *
Это была рекомендация без ссылок от Boris_Ka в одной из тем - принимать η=0,6-0,8.


Нашёл я эту тему. Оттуда:

Цитата(Valet1979 @ 4.9.2009, 9:56) *
Вот еще вопрос: Почему такой низкий к-т полноты сгорания приняли? Я по табличке смотрю, ниже 0,85 нет



Цитата(Boris_Ka @ 6.9.2009, 0:51) *
Позвольте уточнить, какую табличку Вы смотрели?

В трудах Молчадского И.С. 0.55-0.8 (по памяти, мог ошибиться на плюс минус 0.05)



Цитата(OlegG @ 29.7.2010, 13:38) *
...Термогазодинамика пожаров в помещениях. В.М. Астапенко, Ю.А. Кошмаров, И.С. Молчадский, А.Н. Шевляков. Москва, Стройиздат, 1988
η= 0,57 - 0,8 (на стр.235)



Автор: WasserWolf 3.11.2010, 19:36

В рекомендациях НИИПО "Средства пожарной автоматики. Область применения. Выбор типа" 2004г. говорится:

"При выборе расчетной схемы развития пожара все возможные схемы целесообразно свести к двум — круговое распространение пожара и горение штабеля из твердых горючих материалов.

К круговой схеме может быть отнесено распространение пожара по твердым (или волокнистым) горючим материалам, равномерно разложенным на достаточно больших площадях, а также распространение пожара по рассредоточенно расположенным горючим материалам, небольшое расстояние между которыми не препятствует переходу пламени с горящего материала на негорящий. Ко второй схеме можно отнести горение материалов, сложенных в виде штабелей различных размеров.

11.3.2. Тепловую мощность очага пожара для выбранных в п. 4.1.1 расчетных схем определяют по формуле Q = Kт t2, (11.1)

где Kт - коэффициент, характеризующий темп изменения тепловой мощности очага пожара, кВт/c2; t - время с момента возникновения пламенного горения, с.

Коэффициент Kт определяют в зависимости от выбранной схемы развития пожара по формулам:

а) для кругового распространения пожара , (11.2)

где η - коэффициент полноты горения (допускается принимать равным 0,87); - линейная скорость распространения пламени по поверхности материала, м/c; Ψуд - удельная массовая скорость выгорания материала, кг/м•с; Qн - низшая рабочая теплота сгорания материала, кДж/кг.

Значения Vл, yуд и Qн принимают по ГОСТ 12.1.004-91 или по приложениям настоящих рекомендаций;

б) для горения твердых горючих материалов, сложенных в виде штабеля , (11.3)

где- время развития пожара до достижения характерной тепловой мощности, принимаемой равной 1055 кВт, с (определяют экспериментально или принимают по справочной литературе)."

В Приложении к постановлению Правительства Москвы от 13 сентября 2005 года N 689-ПП "Методика определения размера вреда, причиненного окружающей среде загрязнением атмосферного воздуха в результате пожаров на территории города Москвы" говорится:
"Коэффициент полноты горения выбирается равным: 0,8 - для пожара на открытом пространстве; 0,87 - для пожара в помещении, здании."

Автор: VolosatovPA 4.11.2010, 22:40

друзья, читайте, пожалуйста форум внимательно. про коэффициент полноты сгорания уже обсуждали: лучше его принять по методике "ВЕЗА" равным 0,85-0,9.
А дополнительными формулами рекомендую вообще не загружать расчеты - и так нет четкой методики (компот из МР-2008, NFPA, методики "ВЕЗА", МДС 41-1.99 и всяческих пособий).

Автор: WasserWolf 5.11.2010, 8:51

Цитата(VolosatovPA @ 4.11.2010, 23:40) *
друзья, читайте, пожалуйста форум внимательно. про коэффициент полноты сгорания уже обсуждали: лучше его принять по методике "ВЕЗА" равным 0,85-0,9...

А не подскажете - в какой теме это обсуждали?

Автор: VolosatovPA 5.11.2010, 23:15

Цитата(WasserWolf @ 5.11.2010, 9:51) *
А не подскажете - в какой теме это обсуждали?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41123&view=findpost&p=565573

Автор: WasserWolf 8.11.2010, 11:37

А можно ли использовать формулу в случае объёмного горения (одновременного распространения пламени и в горизонтальной и в вертикальной плоскостях, например при горящей нагрузке в форме параллелепипеда) и какую площадь в этом случае подставлять в Fо?

Под объёмным горением подразумеваю случай одновременного распространения пламени и в горизонтальной и в вертикальной плоскостях, например при горящей нагрузке в форме параллелепипеда.
В моём случае пожарная нагрузка - это ряды готовой верхней одежды в полиэтиленовой упаковке (расстояние между рядами по горизонтали где-то 0,1-0,2м, по вертикали где-то 0,5м). За расчётное время эвакуации (130с) пламя распространится по горизонтали на 3,4х2,5м (ширина двух рядов одежды) и по вертикали на 1,7м (если принять, что вниз пламя не идет).

Или указанный случай не является объёмным горением и Fо будет площадь овала =3,14*3,4*2,5м?

Автор: sasm 11.11.2010, 11:57

Граждане проектировщики! Подскажите
1) Откуда брать давление в ЛК на уровне наружного выхода Pst1 в ф-ле 23
2) Аналогично давление в ЛК на уровне i-го этажа Psti и массовый расход воздуха Gsti в ф-лах 26 и 27

Автор: AVE-KV 16.11.2010, 16:29

Не стал создавать новую тему, на данном форуме уже обсуждался расчет системы ДУ из помещения хранения автомобилей по МР2008.
Так вот собсвенно к вопросу: имеется помещение для хранения пожарной техники, я так понимаю эти автомобили нельзя отнести к легковым. Отношу их к грузовикам, правильно ли принимать тепловую мощность Q=70 000 кВт (взял с форума, не помню откуда). При высоте помещения 6,9 м и площади 315 кв.м у меня получается расход дымовых газов 41,7 кг/с (при средней температуре дым. слоя 963,5 К, объемный расход 409 000 куб.м/ч).
Это похоже на истину?

Автор: Klaus 22.11.2010, 10:03

Уважаемые специалисты кто-нибудь помогите разобраться считаю усредненную температуру дымового слоя в коридоре по формуле (16) для адм. здания получается какая то непонятная ситуация из расчетов вышло, что пожар в помещении будет , регулируемый нагрузкой (ПРН) qk=0.013 следовательно То мах =Та + 224 gк0,528=297+224*0,013^0.528=320K =47C далее находим температуру в потоке газов, вытекающем из горящего помещения в коридор,То = 0,8То мах=0,8*320=256К=-17С . Это что же получается что при возникновении пожара температура дыма меньше чем изначальная температура в помещении мне кажется, что это маразм помогите пожалуйста разобраться

Автор: Nightlis 26.11.2010, 15:42

Всем доброго времени суток!!!
Подскажите какую нить программу для расчета дымоудаления!!!!!
P.S. у нас хотят приобрести программу

Автор: mirag 30.11.2010, 13:56

Цитата(AVE-KV @ 16.11.2010, 19:29) *
Не стал создавать новую тему, на данном форуме уже обсуждался расчет системы ДУ из помещения хранения автомобилей по МР2008.
Так вот собсвенно к вопросу: имеется помещение для хранения пожарной техники, я так понимаю эти автомобили нельзя отнести к легковым. Отношу их к грузовикам, правильно ли принимать тепловую мощность Q=70 000 кВт (взял с форума, не помню откуда). При высоте помещения 6,9 м и площади 315 кв.м у меня получается расход дымовых газов 41,7 кг/с (при средней температуре дым. слоя 963,5 К, объемный расход 409 000 куб.м/ч).
Это похоже на истину?


очень большие цифры, тоже считаем стоянки для хранения техники, среднюю теплоту сгорания и среднюю скорость потери массы пожарной нагруэки считаем по приложению 1 Рекомендаций (самое сложное было добиться от технологов состав и массу пожарной нагрузки, дают потолочно-приблизительные значения), мощность тепловыделения получалась около 20 кВт, температура дымового слоя 500-600 К, расчет вели на период эвакуации людей, т.е. пользовались уравнением неразрывности (2) Рекомендаций, расход дымовых газов получался порядка 80-100 тыс. м3/ч, сама не знаю насколько у нас расчет правильный, ибо методики до сих пор нет

Автор: AVE-KV 30.11.2010, 21:55

Выложите пример расчета с данными, если не жалко.

Автор: Wiz 3.12.2010, 15:52

Пока разработчики этой методики не привяжут массу вещества составляющую пожарную нагрузку жилых помещений к площади этих же помещений можно только гадать и предполагать.
Сам подгонял массу пожарной нагрузи (мебель, бумага, ковровое покрытие, текстильные изделия, промтовары, верхняя одежда, ткани, библиотеки, архивы, книги, журналы на стеллажах, дерево + лаковое покрытие) так, чтобы в итоге плотность дымовых газов при температуре смеси была в диапазоне 0,5-0,6 кг/м3 и температура дымового слоя в среднем 600 К.
Тогда и расход продуктов горения получается в том диапазоне, что и был ранее по МДС.

Автор: JJJJ 3.12.2010, 16:49

Коллеги!
Правильно я понимаю, что для производства ВНИИПО еще не разработал методику?
И пока(для производства) можно пользоваться МДС, пособием к СНиП?

Автор: Kilo 3.12.2010, 17:20

Спасибо за ответ. Интересно получается.

Автор: JJJJ 3.12.2010, 17:33

Цитата(Kilo @ 3.12.2010, 15:20) *
Спасибо за ответ. Интересно получается.

laugh.gif

Автор: Wetall 15.12.2010, 15:40

Цитата(shev @ 2.11.2010, 11:22) *
У меня по Вашей прогамме получается такой же расход воздуха, хотя параметры немного другие. Такое может быть?  DU_зала.xls ( 73,5 килобайт ) : 503


При быстром просмотре ощущение, что итерацию вы не производили... в графу расчет (Р28) необходимо в поле вставлять число полученное из W40 до тех пор, пока оно не сойдется с числом в поле N28.

Автор: 3uMa 11.1.2011, 14:52

Добрый день, коллеги!
Есть вопрос по расчету подпора в лифтовую шахту, по МР2008 ВНИИПО.
Согласно формуле 34 :
Величина избыточного давления воздуха на уровне вышележащего этажа должна составлять:
Рl2 = Рr2 + 20;
Согласно формуле 35:
Расход воздуха, фильтрующегося через двери лифтовых шахт на каждом i-м этаже, включая этаж конечной остановки, определяются зависимостью
ΔGli = Fd[(Pli - Pri)/Sda]^0.5 ;

Собственно вопрос - как подсчитать значение Pli для других этажей (выше этажа, вышележащего над расчетным)?
Ведь нелогично брать значение давления внутри здания для каждого этажа(Pri) и просто прибавлять к нему 20Па?

Автор: WasserWolf 11.1.2011, 21:17

Цитата(Kilo @ 2.12.2010, 18:41) *
У меня вот такой вопрос, есть здание 17 этажей необходимо сделать противодымную вентиляцию. Хотелось бы посчитать ее как надо, то есть по методе ВНИИПО. Подскажите где взять пожарную нагрузку жилого помещения. Почитал и термогазодинамику в помещениях и методичку везы, да и в том же самом пособии ВНИИПО везде надо знать массу горящего вещества. Откуда его взять? Брать "с потолка" как то нехорошо получится. Подскажите пожалуйста как его принять.

См. в таблице 14 (Усредненные значения параметров пожарной нагрузки различных помещений) методики ВНИИПО пункты: Здания I и II степени огнестойкости: мебель + бытовые изделия, Здания I и II степени огнестойкости: мебель + ткани, Здания I степени огнестойкости: мебель + ткани (0,75+0,25) и т.д.

Но, Вы случайно не путаете удаление продуктов горения непосредственно из жилого помещения (в необходимости которого я, мягко говоря, очень сильно сомневаюсь) с удалением продуктов горения из коридоров или холлов жилых зданий?


Автор: mihey 19.2.2011, 21:04

Доброго времени суток всем!
Вопрос по формуле 17 методики:
массовый расход удаляемых из коридора продуктов горения G=k*A*H0,5.
А если из коридора выход в две незадымляемые лестничные клетки, то на 2 умножать нужно?
И еще перед этой формулой есть выражение без номера, регламентирующее предельную толщину дымового слоя: 0,5<h/H<0,6.
Получается, что толщина слоя должна составлять 50-60% высоты коридора? А как же людям эвакуироваться и работать пожарным подразделениям?

Автор: mihey 22.2.2011, 12:45

Неужели никто не знает? Подскажите, очень хочется разобраться!

Автор: OlegG 22.2.2011, 13:46

Цитата(mihey @ 19.2.2011, 21:04) *
А если из коридора выход в две незадымляемые лестничные клетки, то на 2 умножать нужно?

По логике,нужно...Посмотрите сообщение 56 в этой теме..

Автор: mihey 22.2.2011, 16:14

Спасибо за ответ!
Прочел и читал уже до этого, но в методике этот момент не конкретизирован.
А что скажете по поводу толщины дымового слоя?

Автор: OlegG 22.2.2011, 16:44

Цитата(mihey @ 22.2.2011, 16:14) *
А что скажете по поводу толщины дымового слоя?

Да это тоже в начале этой ветки уже обсуждали...Формула 16 справедлива только для толстых дымовых слоёв. В помещениях с высотой потолка ниже 4,25 м граница слоя будет располагается ниже 1,7 м, что явно недостаточно для эвакуации...К сожалению, комментариев авторов МР так и не последовало... mad.gif

Автор: mihey 22.2.2011, 17:18

OlegG, я это тоже читал, но ответа не нашел.
У меня коридор 100 м длиной и одно дымоудаляющее устройство - численный эксперимент.
Так вот, для выбора усредненной температуры дымового слоя, чтобы задать хоть какие-то начальные условия численного эксперимента (скорость/массовый расход воздуха через проемы и клапаны), возникли соответствующие вопросы.

Автор: mirag 24.2.2011, 12:55

Почему вентиляторы противодымных вытяжных систем запрещено размещать на кровле и снаружи здания в районах с расчетной температурой воздуха минус 40 и ниже (п.7.11 СП 7.13130.2009), хотя промышленность выпускает вентиляторы климатического исполнения УХЛ1 и крышники рассчитанные на увеличенную снеговую нагрузку?

Автор: Fisher_dm 5.3.2011, 13:55

Пдскажите.
Считаю дымоудаление из коридора.
При расчете удельной приведенной пожарная нагрузки gk в формуле есть величины площади проемов, объем и площадь помещения.
Какое помещение имеется в виду - коридор или любое примыкающее?
И что подразумевается под проемами?

Автор: mihey 5.3.2011, 15:59

Имеется ввиду помещение очага пожара: кабинет, офис и т.п.
Под проемами имеются ввиду все проемы: окна, двери и др., т.е. все отверстия, через которые в зону горения может попасть кислород воздуха.

Автор: Fisher_dm 5.3.2011, 16:06

На 4-ой или 5-ой странице форума выложена програмка в экселе для расчета ДУ, в ней при расчете ДУ из коридора в формулу для определения g подставляются данные именно по параметрам коридора (площадь, длина, ширина).
Вот и возник вопрос, где истина?

Автор: mihey 5.3.2011, 16:56

Не анализировал эти расчеты. Но,
во первых: дым удаляем из коридора, т.е. из помещения смежного с помещением очага пожара.
во-вторых, в коридоре, как правило, нет пожарной нагрузки, за исключением материалов, разрешенных законодательством РФ.
Нужно рассматривать сценарий возникновения и развития пожара в помещениях, смежных с коридором.

Автор: kol360 10.3.2011, 11:01

Доброго времени суток. Не подскажите, где можно глянуть значения низшей теплоты сгорания и удельной массовой скорости выгорания для бытовой электротехники. Спасибо.

Автор: Boris_Ka 17.3.2011, 19:15

Цитата(kol360 @ 10.3.2011, 11:01) *
Доброго времени суток. Не подскажите, где можно глянуть значения низшей теплоты сгорания и удельной массовой скорости выгорания для бытовой электротехники. Спасибо.


Ю.А. Кошмаров. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. М., Академия ГПС МВД России, 2000

Приложение 6

28. Радиоматериалы:
поли-(этилен, стирол, пропил) гетинакс
Q=34800 кДж/кг, w=0.0137 м/с, "пси" = 0,0177 кг/(м2 сек)

С Уважением ББ...

Автор: gal 22.3.2011, 17:27

Добрый день. Тепловая мощность очага пожара при горении одного легкового автомобиля 4-5 МВт. Подскажите, пожалуйста, а какой она будет при горении одного грузового автомобиля на бензине грузоподъемностью 4,5т? Где это можно увидеть? Cпасибо.

Автор: OlegG 22.3.2011, 17:57

Грузовик - 20 Мвт ( из NFPA502)

Автор: gal 23.3.2011, 9:05

Cпасибо, Oleg. А эксперты и пожарники примут такую ссылку на не наши нормативы?

Автор: Proektiro 4.4.2011, 15:44

Сейчас разбираюсь с новой методикой не могу разобраться в следующем пункт 3.2:

"... предельная толщина дымового слоя должна удовлетворять условию:
0,5 ≤ hsm / H ≤ 0,6,
где hsm - предельная толщина дымового слоя, м;
где Н - высота коридора."

к примеру если помещение высотой 3метра, то согласно этой формуле получается, предельная толщина дымового слоя должна быть 1,5 - 1,8м?!?!?!

не могу понять что проверяет эта формула, что означают получаемые цифры предельной толщины дымового слоя 1,5-1,8м?!?!?

Автор: JJJJ 4.4.2011, 15:51

Цитата(Boris_Ka @ 17.3.2011, 17:15) *
Ю.А. Кошмаров. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. М., Академия ГПС МВД России, 2000

Приложение 6

28. Радиоматериалы:
поли-(этилен, стирол, пропил) гетинакс
Q=34800 кДж/кг, w=0.0137 м/с, "пси" = 0,0177 кг/(м2 сек)

С Уважением ББ...

Уважаемый ББ...
А не подскажете как быть с производственными помещениями всвязи с новой методикой?
Предписывает ли закон применять новую методику для производства? Или есть варианты?
С уважением
JJJJ

Автор: EJIEHA 8.4.2011, 14:52

Настоятельно рекомендую http://www.abokbook.ru/normdoc/269/. Те же МР 2008, но без опечаток, с определениями, размерностями и примерами.

Автор: Absolut 19.4.2011, 19:26

Цитата(EJIEHA @ 8.4.2011, 15:52) *
Настоятельно рекомендую http://www.abokbook.ru/normdoc/269/. Те же МР 2008, но без опечаток, с определениями, размерностями и примерами.

Спасибо, сегодня на выставке приобрел. изучаю.
Но почему-то не включили в определениях, что есть пожарный отсек.

Автор: EJIEHA 20.4.2011, 10:38

Если для души, то вот

Цитата
Пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара.


Откуда списала не помню.

Автор: sasm 26.4.2011, 19:45

А кто-нибудь разбирался в ЛК? Считая по ф-ле 30 (утечки воздуха через оконный проем) Получаю огромные величины около 40 кг/с! Такого просто не может быть! Вот мои вопросы:
1)откуда брать коэфф. ks? Это тоже самое, что и Ksm в ф-ле 17?
2) R0 считал по СНиП 23-02-2003 и получилось примерно 0,42 м2*ч*Па/кг - это вроде в пределах нормы, но когда считаю уже утечки через окна, то R0-то стоит в знаменателе и вот из-за этого и утечки просто огромные!!! Вроде все правильно, но и результат не радует! Поделитесь своими размышлениями по этому поводу!

Автор: rmih 4.5.2011, 10:10

А.Н. Баратов и А.Я. Корольченко "Пожаро- взрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Москва "Химия" 1990г (но знаю, что есть и 2000г. издание) Где можно скачать helpsmilie.gif

Автор: katrin_k 11.5.2011, 15:32

rmih
вот что сказал на это Яндекс: http://book-ecolog.narod.ru/book/book_0114.html

Автор: katrin_k 19.5.2011, 13:00

Цитата(Крезот @ 21.10.2009, 9:08) *
Кусок рассчета. Для сравнений, устранения части вопросов, появления новых.

Можно сказать кусок моей маленькой интелектуальной собственности, как подарок.


Спасибо! выкладываю Ваш расчет с учетом "опечаток" и парой формул "от себя"))) (на вкладке "МАСЛО(2)")

Расчет для удаления дыма из помещения, горючее вещество (масло) и его масса и характеристики взяты от технологов и пожарников, делавших расчет по определению категорийности помещения.

КПД сгорания взят разный, надо было подогнать под расчет по 4.91.

 _______________________________________2008.xls ( 101 килобайт ) : 623
 

Автор: katrin_k 1.6.2011, 15:25

Товарищи, кто употреблял формулу (30) МР (утечки воздуха через оконный проем ЛК) ? что за Кz???

Автор: OlegG 2.6.2011, 8:28

Цитата(katrin_k @ 1.6.2011, 16:25) *
Товарищи, кто употреблял формулу (30) МР (утечки воздуха через оконный проем ЛК) ? что за Кz???

Похоже, это площадь оконного проема...

Автор: katrin_k 2.6.2011, 10:27

Похоже...

Посчитала по МР2008 и по АВОК 5.5.1-2010 подпор в ЛК типа Н2, разница примерно на 10тыс.куб.м (по МР меньше). может где ошибка закралась?

(расчет по АВОК - от Незнайки, с исправлениями и добавлениями))

 _____________________2008.xls ( 47,5 килобайт ) : 526
 ___________5.5.1_2010.xls ( 105 килобайт ) : 601
 

Автор: katrin_k 2.6.2011, 11:23

вот какую цитату нашла:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=52473&hl=Инж\. ТГВ&st=20

Boris_Ka: "По практике, могу сказать, что если в классической ЛК расход более 20000 м3/ч (уже запредельная цифра) - ИЩИТЕ ОШИБКУ. Нет никаких привычных Вам 40000...60000 м3/ч."

получется в методике по АВОК ошибка. (если конечно не зекралась ошика в мои расчеты))

Автор: Незнайка 2.6.2011, 13:58

Цитата(katrin_k @ 2.6.2011, 11:27) *
(расчет по АВОК - от Незнайки, с исправлениями и добавлениями))


Катерина, а в чём исправления состоят? Ошибку, что в формуле подсчёта объёмного расхода была плотность не та я уже учёл. А что ещё?
Кстати, чего не мог понять, но взял на веру. Откуда берётся температуру продуктов горения = 300 гр.? Она фигурирует в расчёте подпора в лестницу и ДУ из коридора. Это видимо, какое-то среднее значение для помещений, в которые попадают только продукты горения, а очаг пожара не в них?

Цитата(katrin_k @ 2.6.2011, 12:23) *
Boris_Ka: "По практике, могу сказать, что если в классической ЛК расход более 20000 м3/ч (уже запредельная цифра) - ИЩИТЕ ОШИБКУ. Нет никаких привычных Вам 40000...60000 м3/ч."
получется в методике по АВОК ошибка. (если конечно не закралась ошибка в мои расчеты))


Тут может помочь OlegG, т.к. он на автора методики имеет выход. Не простых смертных это удел искать ошибку в эмпирике. "Это почти кандидатская", как сказал бы уважаемый ArFey.

Автор: MikS 2.6.2011, 14:06

Цитата
Нет никаких привычных Вам 40000...60000 м3/ч.


На днях выдал проект Заказчику на подпор в ЛК. По методике АВОК получилось - 46100. Даже у них в примере 33290 м3/ч, что значительно больше 20000....

Так где же ошибка или кто не прав?......

Автор: katrin_k 2.6.2011, 14:33

2 Незнайка:

добавила утечки через окна (есть у моей ЛК) и подправила суммирование расходов с утечками по этажам. Откройте файлы рядом, сразу видно)))

еще добавила: расчет подпора в шахту лифта: опять компиляция двух методик, возьму наверн где побольше выходит

[quote name='Незнайка' date='2.6.2011, 14:58' post='654062']
Откуда берётся температуру продуктов горения = 300 гр.? Она фигурирует в расчёте подпора в лестницу и ДУ из коридора. Это видимо, какое-то среднее значение для помещений, в которые попадают только продукты горения, а очаг пожара не в них?

видимо взяли Tsm как по старым методичкам, без расчета как в МР2008

 _____________________2008.xls ( 60,5 килобайт ) : 442
 

Автор: katrin_k 2.6.2011, 14:38

Цитата(MikS @ 2.6.2011, 15:06) *
Даже у них в примере 33290 м3/ч, что значительно больше 20000....


у них же в примере, как заметил ув.Незнайка, еще есть 1 вариант расчета ЛК, где 10462 м3/ч...

Автор: Незнайка 2.6.2011, 15:31

Катерина, вы как человек глубоко копнувший эту заумь, имеете какие-нибудь соображения на предмет определения давления на закрытой двери, которое должно быть в пределах 20-150 Па?

Автор: katrin_k 2.6.2011, 15:41

Цитата(Незнайка @ 2.6.2011, 16:31) *
определения давления на закрытой двери, которое должно быть в пределах 20-150 Па?


нашла как раз интересную темку wink.gif: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=52473&hl=Инж\. ТГВ&st=100

там люди "копнули" намного глубже))

Автор: Незнайка 3.6.2011, 8:30

Ещё момент. В примерах для ПД в ЛК рассматривается случай, когда 1-й этаж лестницы находится на уровне земли и соответственно выход на улицу осуществляется с 1-го этажа лестницы.
А как считать, если у меня 1-й этаж ЛК находится в подвале и выход на улицу в этом случае будет на 2-м этаже ЛК.
Я просчитал данный случай и получил 26000 вместо 30000 за счёт того, что Pлк1 - давление в ЛК на уровне подвала =20 Па, т.к. Pнн1 наружное давление на наветренном фасаде в подвале =0. В результате дельта P в формуле расхода удаляемого из ЛК через входную дверь Gвх получается меньше.

 ___.xls ( 32 килобайт ) : 325
 

Автор: katrin_k 3.6.2011, 9:10

мне кажется лучше посчитать по МР, п.4.1.4 ЛК с подземной частью

Автор: MikS 3.6.2011, 11:33

Цитата(katrin_k @ 2.6.2011, 15:38) *
у них же в примере, как заметил ув.Незнайка, еще есть 1 вариант расчета ЛК, где 10462 м3/ч...


Как я понял, надо просчитывать оба варианта и выбирать наибольшее значение.
В большинстве случаев по второму варианту получится больше, но вот если на выходе на улицу не одна-две двери, а несколько, то может получиться и маленькое значение.

Автор: sasm 3.6.2011, 14:55

Катерина! Объясните почему в форуле (24) для расчета эквив. проемов для ЛК фигурирует длина бокового фасада? В формуле это стоит цифра 1, а не l!
Тогда значение экв. пролощади возрастает и как следствие подача воздуха будет уже не 19 100!!! И кстати, в примерах методики Авок значение экв. проемов получается больше 1, а у Вас в расчете 0,4039

Автор: katrin_k 6.6.2011, 8:16

sasm

Вы правы, но после сопоставления написания, пришла к выводу, что это не один 1, а маленькая l, хотя возможно это пропущенная опечатка, и тогда конечно расход будет совсем другой. Надо переадресовать этот вопрос к авторам методички, что там на самом деле? а с методичкой АВОКа не сравнивала, тк по виду даже разные формулы (ф.20 Авок и ф.24 МР), хотя согласна, логично было бы, чтоб совпадало..

Автор: sasm 6.6.2011, 8:35

Мне все таки кажется, что это цифра 1! Авторы прокомментируйте пожалуйста!!! Разница в раходах получается в 2 раза!

Автор: Незнайка 6.6.2011, 15:11

Цитата(katrin_k @ 3.6.2011, 10:10) *
мне кажется лучше посчитать по МР, п.4.1.4 ЛК с подземной частью


Катерина, большое спасибо за подсказку. Только в формуле, мне кажется, надо поменять местами плотность внутреннего воздуха pa и плотность воздуха при начальной температуре (-28 для Москвы) pro, иначе разность даёт отрицательное значение и итоговое давление меньше 20Па получается.

Автор: Mikhasic 9.6.2011, 13:50

Добрый день всем! при расчете дымоудаления из коридора возникла проблема, необходимо в расчете удельной приведенной пожарной нагрузки (отнесенной к площади пола или помещения) указать массовую доля вещества или материала в составе пожарной нагрузки, в КГ!!!!!! Вопрос: что конкретно обозначает массовая доля, так как изначально массовой долей вещества обозначают ДОЛЮ вещества в процентном соотношении от другого вещества в котором она находится! Если у меня в помещении, к примеру, три стола и три компьютера, как посчитать их массовую долю в данном помещении!????? Помогите с вопросом, срочно нужно!!!!

Автор: palvadim 10.6.2011, 8:38

Кто-нибудь в курсе эта методика ВНИИПО имеет хоть какую-нибудь нормативно-правовую силу?

Автор: katrin_k 10.6.2011, 9:08

она упоминается в библиографии к сп7.13130

Автор: palvadim 10.6.2011, 9:52

Спасибо за информацию.
Я так понимаю методика относится к рекомендациям. Как мне сказали однажды в экспертизе: "засуньте свои рекомендации в ...., есть нормативные документы"
То есть, на данный момент согласно СП я могу использовать любые методики, написанные кем угодно, лишь бы они не противоречили требованиям этого же СП. Мне кажется требования СП довольно поверхностны по отношению к физике процессов горения, и подогнать под них можно довольно разные формулы и методики. А как все происходит на деле вот это вопрос.
По мне лучше использовать пособие по которому считала вся страна не один десяток лет, хоть Снип и отменили.

Автор: katrin_k 10.6.2011, 13:00

это да, но в том же сп п.7.4 "Расход продуктов горения ... следует определять ... по мощности теповыделения очага пожара, теплопотерь в ограждающие строительные кострукции помещений ..., температуры удаляемых продуктов горения, ..." насколько я понимаю, в старых методичках расчеты по-другому, т.е. они не соответствуют СП.

Автор: palvadim 14.6.2011, 10:30

А кто сказал что коэффициент 3420 или 4300 в формулах по определению расходов не учитывает все это? Ведь состав и материалы многих помещений не изменились (в автостоянках как были автомобили из металла и резины, так и остались, в офисах как была бумага, дерево и т.д., так и осталась, а количество всех материалов зависит от площади). Ведь научно-исследовательская база советских времен была, на мой взгляд, более высокого уровня. К тому же я читал где-то на форуме что расход получается меньше чем по старому пособию. Я бы не хотел брать на себя ответственность за это снижение. Ведь случись что разработчики этих пособий вряд ли будут отвечать перед законом.

Автор: NOVIK_N 14.6.2011, 14:05

Цитата(palvadim @ 10.6.2011, 11:07) *
лучше использовать пособие по которому считала вся страна не один десяток лет

Цитата(palvadim @ 14.6.2011, 11:45) *
А кто сказал что коэффициент 3420 или 4300 в формулах по определению расходов не учитывает все это? Ведь состав и материалы многих помещений не изменились (в автостоянках как были автомобили из металла и резины, так и остались, в офисах как была бумага, дерево и т.д., так и осталась, а количество всех материалов зависит от площади). Ведь научно-исследовательская база советских времен была, на мой взгляд, более высокого уровня.


123-ФЗ не запрещает отступать от требований СП7. Займитесь серьезным инженерным обоснованием с применением моделирования пожара и движения людских потоков, с расчетом индивидуального пожарного риска и флаг Вам в руки.

А уповать на былую базу НИИ - оставим это нашим предшественникам. В целом мир ушел далеко вперед. Туда надо смотреть.

Спецы под идейным руководством Баркалова ввели формулу для определения массового расхода дыма из переводной книжки Батчера и Парнелла. А чтобы не утруждать проектировщиков серьезными расчетами (очень их тогда не любили), чтобы не морочить им голову разнообразными показателями пожарной нагрузки, не заставлять задумываться о тепловой мощности очага пожара, облегчили им жизнь "ткнув пальцем в небо":
600 °С - при горении жидкости и газов;
450 °С - при горении твердых тел;
300 °С - при горении волокнистых веществ и при удалении дыма из коридоров и холлов;
220 °С - в библиотеках, книгохранилищах, архивах, складах бумаги.

А весь мир, высунув язык, определял тепловую мощность очага пожара, чтобы перейти к объемному расходу дыма...

Если всмотреться в коэффициенты 3240 и 4300, то за ними ничего теплотехнического не кроется. Просто гарантированно исключается выпуск дыма из коридора на лестничную клетку и корректируется надежность осуществления в зависимости от плотности людского потока.

Выходит при эвакуации в общественных, административно-бытовых и производственных зданиях через дверь более 25 человек - бери большее занчение. Выходит меньше 25 человек (жилые здания) - применяй понижающий коэффициент 0,8 и получай меньшее из двух значений. И вся недолга.

Автор: palvadim 14.6.2011, 16:31

Цитата(NOVIK_N @ 14.6.2011, 15:20) *
123-ФЗ не запрещает отступать от требований СП7. Займитесь серьезным инженерным обоснованием с применением моделирования пожара и движения людских потоков, с расчетом индивидуального пожарного риска и флаг Вам в руки.

А уповать на былую базу НИИ - оставим это нашим предшественникам. В целом мир ушел далеко вперед. Туда надо смотреть.

Спецы под идейным руководством Баркалова ввели формулу для определения массового расхода дыма из переводной книжки Батчера и Парнелла. А чтобы не утруждать проектировщиков серьезными расчетами (очень их тогда не любили), чтобы не морочить им голову разнообразными показателями пожарной нагрузки, не заставлять задумываться о тепловой мощности очага пожара, облегчили им жизнь "ткнув пальцем в небо":
600 °С - при горении жидкости и газов;
450 °С - при горении твердых тел;
300 °С - при горении волокнистых веществ и при удалении дыма из коридоров и холлов;
220 °С - в библиотеках, книгохранилищах, архивах, складах бумаги.

А весь мир, высунув язык, определял тепловую мощность очага пожара, чтобы перейти к объемному расходу дыма...

Если всмотреться в коэффициенты 3240 и 4300, то за ними ничего теплотехнического не кроется. Просто гарантированно исключается выпуск дыма из коридора на лестничную клетку и корректируется надежность осуществления в зависимости от плотности людского потока.

Выходит при эвакуации в общественных, административно-бытовых и производственных зданиях через дверь более 25 человек - бери большее занчение. Выходит меньше 25 человек (жилые здания) - применяй понижающий коэффициент 0,8 и получай меньшее из двух значений. И вся недолга.

ФЗ вообще ничего конкретного не запрещает и не разрешает. Просто перечень и без того понятных догм (сделать так чтобы никто не пострадал), а как надо смотреть в соответствующих нормативных документах.
Я конечно же согласен что не надо стоять на месте надо двигаться вперед, но раз уж сделали методику за которую готовы ответить вплоть до каждой формулы, так почему бы не узаконить ее и сделать обязательной, а не рекомендованной. Потому что, как показывает практика в нашей стране, если запахнет жаренным, все "рекомендатели" умывают руки, мол это всего лишь рекомендации. Да я готов считать по любой методике, главное что бы это был нормативно-правовой документ признанный и утвержденный компетентными ведомствами.
Что касается "пальцем в небо", я лично свечку не держал поэтому и утверждать ничего не буду. Но если так, что мешает и Вам потыкать пальцем в небо? К сожалению в последнее время финансовая сторона вопроса заняла лидирующую позицию в определении приоритетов.
Расчет мягко говоря не из легких, мне кажется слишком много исходных, сложных в определении, данных и привносящих свою долю погрешности, но ведь главное близость к действительному течению процесса.
Не дай Бог сравнивать теорию с печальным опытом.

Автор: NOVIK_N 14.6.2011, 17:41

Цитата(palvadim @ 14.6.2011, 17:46) *
что мешает и Вам потыкать пальцем в небо?

Инженерная этика - не обещай того, о чем не знаешь.

Через 600 °С, при горении жидкости и газов, вся нестоличная Россия закладывает в автостоянки вытяжные вентиляторы с огнестойкостью 600 °С, когда на 400 °С - за глаза хватает. Сколько лишних средств вложили и продолжают вкладывать!!! Рассея...

Автор: palvadim 15.6.2011, 15:08

Цитата(NOVIK_N @ 14.6.2011, 18:56) *
Инженерная этика - не обещай того, о чем не знаешь.

Через 600 °С, при горении жидкости и газов, вся нестоличная Россия закладывает в автостоянки вытяжные вентиляторы с огнестойкостью 600 °С, когда на 400 °С - за глаза хватает. Сколько лишних средств вложили и продолжают вкладывать!!! Рассея...

Экономия копеечная (например вентилятор ВКРН-АФ-14ДУ-8 на 400 град стоит 326136 р., а на 600 град - 333215 р.), а остаться без малейшего запаса прочности в таком деле не очень хочется.
Да и разговор не об этом. Основное что меня интересует это почему не перевести грамотные методики в область нормативно-правового документа? Вы же ведь готовы ответить за свои выкладки?

Автор: NOVIK_N 15.6.2011, 22:33

Цитата(palvadim @ 15.6.2011, 16:23) *
Экономия копеечная ..., а остаться без малейшего запаса прочности в таком деле не очень хочется.

Это сейчас разница небольшая, когда рабочие колеса стали делать из низколегированной стали, а совсем недавно, многие, вслед за Мовеном лепили 600-градусные колеса из нержавейки и разница в цене была нешуточной.

И без какого запаса прочности Вы боитесь остаться? Общеевропейская практика - при наличии спринклерного пожаротушения для обеспечения работы пожарных подразделений применять 400-градусные вентиляторы. При работе спринклеров температура удаляемого дыма не превышает 68 гр. С. Какой дополнительный запас прочности ещё Вам нужен?
Цитата(palvadim @ 15.6.2011, 16:23) *
почему не перевести грамотные методики в область нормативно-правового документа?

Нельзя на все случаи жизни написать набор простых формул и затвердить их.

Нужна, в первую очередь, научная и учебно-методическая литература, чтобы проектировщики понимали что и для каких условий они проектируют, где можно обойтись простыми алгебраическими уравнениями, а где перейти к компьютерному моделированию пожаров и движения людских потоков.

Именно поэтому, во многих нормативных документах, например в CEN/TR 12101-5:2005 (BS 7346-4:2003), методики расчетов приведены в виде рекомендаций или информативных приложений. Другое дело, что зарубежные материалы гораздо содержательнее и в объеме на 1-2 порядка превышают отечественные документы.
Цитата(palvadim @ 15.6.2011, 16:23) *
Вы же ведь готовы ответить за свои выкладки?


Как частное лицо - да.

Если буду работать в рабочей группе - то официально за каждую букву документа.

Только идти работать надо, предварительно договорившись с организаторами о неукоснительном соблюдении 3-х принципов:
- обеспечение паритета при формировании группы;
- соблюдение консенсуса при выпуске проекта документа;
- обеспечение публичности на всех этапах прохождения документа с публичным доступом к архиву обсуждений поправок.

Иначе будет куча ошибок или мартышкин труд, что мы и наблюдаем во всех наших законах и нормативных документах. Но выводов делать не хотим.

Автор: palvadim 16.6.2011, 9:47

Цитата(NOVIK_N @ 15.6.2011, 23:48) *
Это сейчас разница небольшая, когда рабочие колеса стали делать из низколегированной стали, а совсем недавно, многие, вслед за Мовеном лепили 600-градусные колеса из нержавейки и разница в цене была нешуточной.

Согласен.
Цитата(NOVIK_N @ 15.6.2011, 23:48) *
И без какого запаса прочности Вы боитесь остаться? Общеевропейская практика - при наличии спринклерного пожаротушения для обеспечения работы пожарных подразделений применять 400-градусные вентиляторы. При работе спринклеров температура удаляемого дыма не превышает 68 гр. С. Какой дополнительный запас прочности ещё Вам нужен?

Так почему бы не поставить общепромышленный вентилятор, если такая низкая температура? А потому, что если этой цифры, с расчетами или без, не будет в нормативном документе, ни один
эксперт не даст этого сделать, какие бы расчеты и методики вы ему не показали.
Цитата(NOVIK_N @ 15.6.2011, 23:48) *
Нельзя на все случаи жизни написать набор простых формул и затвердить их.

Нужна, в первую очередь, научная и учебно-методическая литература, чтобы проектировщики понимали что и для каких условий они проектируют, где можно обойтись простыми алгебраическими уравнениями, а где перейти к компьютерному моделированию пожаров и движения людских потоков.

Именно поэтому, во многих нормативных документах, например в CEN/TR 12101-5:2005 (BS 7346-4:2003), методики расчетов приведены в виде рекомендаций или информативных приложений. Другое дело, что зарубежные материалы гораздо содержательнее и в объеме на 1-2 порядка превышают отечественные документы.

Живи мы с Вами в европе, этого разговора не было бы. НО!
Все наши проектные решения на 110% зависят от эксперта. А за десять лет работы я встречал только двоих адекватных.
Все остальные имеют свое личное и неповторимое мнение о том как надо проектировать. Причем иногда противоречащие СНиПам!!!
И идя в экспертизу у меня нет абсолютно никакой уверенности в том "понравятся" ли ему те или иные расчеты (если они рекомендуемые).
Итог как всегда один: все знают что надо делать, некоторые знают как это делать, все об этом говорят и никто ничего не делает.

В любом случае спасибо за конструктивный диалог. Приношу извинения если был не тактичен, это по неграмотности smile.gif

Автор: Странная Белка 28.6.2011, 16:03

Уважаемые разработчики, как там дела с исправлением ошибок и неточностей в методике расчета ДУ, описаных еще в посте №7? В свежей Norma CS лежит всё та же сырая версия. А по поводу итераций..хмм..Вам бы дали посчитать 5 объектов разного назначения, при этом над душой стояли бы ГИПы и архитекторы в ожидании заданий, я бы посмотрела, как вы там подбирали бы величины. Мое мнение - пособие безобразное, для практического применения абсолютно непригодное. Вот в 4.91 всё было просто и понятно, ну и что, что переводное. Почему было что-то подобное не написать, раз уж взялись? И да, проектировщики "не любят" расчеты на 5 печатных страниц, а итерации меня даже в институте не учили...

Автор: Странная Белка 28.6.2011, 16:40

У меня прямоугольный склад 1600 м2, 1 несчастный вентилятор и 2 клапана на концах Т-образного воздуховода, а сижу с этим долбаным расчетом уже полдня.
Само построение расчета какое-то беспорядочное. По ходу пьесы непонятно, чего же мы ищем-то в результате? Это становится понятно только в п. 5.1 и дальше опять понеслась душа в рай на 5 страниц аэродинамических расчетов из 2-го курса моего института. Вы думаете я не знаю какие потери будут в моем Т-образном воздуховодике, пусть даже с учетом того, что это не чистый воздух, а смесь газов? Мне надо для этого критерии Рейнольдса, Нуссельта и Прандтля рассчитывать? В формулах никаких ссылок на величины, на справочники, на какие-либо источники вообще. Ничего. Ищи как хочешь, как-будто я только всю жизнь тем и занималась, что перекапывала всю эту туеву хучу пожарной литературы и помню наизусть где там какой коэффициентик проскочил.
мат-мат-мат-перемат-мат пятиэтажный.

Автор: Вальдемар1978 3.7.2011, 22:20

Уважаемые проектировщики!
Помогите начинающему: начал разбираться с Методическими рекомендациями. Вопросов - масса, если бы не этот форум - шансов на успех не было бы совсем.
Набросал часть расчета в Exel.
 ____________________1.xls ( 55,5 килобайт ) : 441

Прошу оценить правильность.
Особую тревогу у меня вызывают:

1. Правильность формулы для расчета коэффициента теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции (альфа): Ув. Boris_Ka вот здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41123&st=20 предложил для использования формулу в виде:
a=0.01163exp[0.0023(Tsm-273)], где Tsm в Кельвинах, a - кВт/(м2 К)
В то же время в Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (приложение № 6) формула приведена в несколько другом виде:
a=11.63exp[0.0023(Tm-To)] при Tm>60 град. С (П6.18)
Правда, что такое To - не совсем понятно; скорее всего - начальная температура в помещении, но хотелось бы быть уверенным
Разница - на три порядка. Где правда? или проблема в размерности? в Методие определения расчетных величин пожарного риска она не указана?

2. Правильность формулы для вычисления удельной теплоемкости газа при температуре Тsm
Вот здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&st=180 Ув. Boris_Ka сообщил как следует читать формулу:
Формулу читать так: Сpsm=a/[1+exp(b-cTsm)]1/d (в сравнении с напечатанной в МР 2008 добавилось две дроби и исчез минус в показателе степени).
Я все правильно понял? Здесь нет очередной ошибки?

3. Итерации. Честно говоря, не разу не приходилось использовать такой метод вычислений. Все ли правильно сделал? Я первоначальное значение Tsm не задавал, а просто в формулах расчета a (альфа), Сpsm и Tsm сделал перекрестные ссылки на ячейки и в настройках разрешил итерации. Вроде что-то считает. Правильно ли?

Я так понимаю, ответы на часть вопросов сможет дать лишь сам Борис Борисыч. Но что-то последний его пост на форуме уже давно был... В отпуске? Может еще кто сможет помочь?

Автор: Вальдемар1978 4.7.2011, 23:04

Н-да...
Не вызвал, видимо, мой вопрос отклика в сердцах проектировщиков.
А м.б. просто понедельник - день тяжелый?
А если дровишек в топку подкинуть?

Я поразбирался тут на досуге с коэффициентом теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции (альфа). Похоже, уважаемый Борис Борисович почти 2 года назад все-таки не верную формулу для его вычисления предложил.
Должно быть не:
a=0.01163exp[0.0023(Tsm-273)], а
a=0.01163exp[0.0023(Tsm-Ta)], где Ta - температура воздуха в помещении перед пожаром.
Первоисточник здесь: Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении. 2000; формула (3.3), стр. 42.
Правда, там в несколько другом виде.
В виде, указанном мной выше, зависимость приведена в Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (приложение № 6): формула (П6.18).
Не знаю почему, но преобразованная мной формула из Кошмарова Ю.А. в вид, близкий к указанному Колчевым Б.Б. и в приложении № 6 к Методике определения расчетных величин пожарного риска..., выглядит так:
a=0,0116*[0,8-0,00065*(Tm-To)]*exp[0,0023*(Tm-To)].
А разница на три порядка, про которуя я спрашивал в предыдущем посте - действительно из-за размерности: у Кошмарова Ю.А. и в приложении № 6 к Методике определения расчетных величин пожарного риска... размерность альфа в Вт/м2*К.
В результате перерасчета температура дымового слоя увеличилась на 20 К (для помещения площадью 600 м2, высотой 4 м).

По моему второму вопросу в предыдущем посте:
видел, что в своей статье "Особенности проектирования систем противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги" Колчев Б.Б. приводит формулу для вычисления удельной теплоемкости газа при температуре Тsm именно в виде, опубликованном на форуме.
Однако, это не гарантирует отсутствие ошибки. Можно для "особо одаренных" еще раз повторить?
Нашел кто-нибудь первоисточник?

Также в вышеупомянутой статье содержится ошибка в формуле для вычисления высоты пламени (стоит показатель степени 3/5 вместо 2/5). Первоисточник формулы - NFPA 92B 2000 Edition (формула (7)).

Зато радует, что формулы (8) и (9) перепечатаны в МР-2008 из NFPA 92B 2000 Edition верно.
Правда, у меня вопрос относительно их использования: при расчете массового расхода в конвективной колонке в них используется толщина дымового слоя. Я так понимаю, на самом деле - это не предельно допустимая его толщина дымового слоя (как правило =H-2,5), а фактическая, с учетом действия (либо бездействия системы противодымной защиты).
Для того, чтобы ее получить, нужно на каждом шагу (например через каждую секунду) с момента возникновения пожара рассчитывать его площадь, мощность, высоту пламени, массовый расход в конвективной колонке, коэффициент теплоотдачи дымового слоя, удельную теплоемкость газа, температуру дымового слоя, а после включения противодымной вентиляции - удаляемый и компенсируемые объемы. На каждом шагу выполнять итерации. И тогда - можно будет на каждом шагу определять толщину дымового слоя, а на каждом следующем шагу - массовый расход в конвективной колонке по формулам NFPA 92B.
Часть изложенного выше я без проблем реализовал в Exele. Это только кажется сложно.
За то такой подход не противоречит МР-2008 и позволит СУЩЕСТВЕННО снизить расходы противодымной вентиляции.
Я правильно понимаю. Или глубоко заблуждаюсь?
Кто как считает?
Я, к сожалению, не силен в аглицком. Кто-нибудь переводил NFPA 92B и NFPA 204? хотя бы кусками? хотя бы для себя?
Я точно знаю у кого есть перевод - у ув. Boris_Ka. Хотя на эти документы в МР-2008 даже ссылки нет!
Поделитесь! что называется "как есть", безо всякой ответственности. Для большинства только рускоязычных это будет неоценимая польза.

Так же у меня вопрос по поводу формулы для расчета минимально необходимого проходного сечения дымовых люков, устанавливаемых в покрытии здания:
в МР-2008, статье Колчева Б.Б. (кстати, где и когда она опубликована? из скана этого не видно) и приложении 9.3 к МГСН 4.19-05 (формула (9.3.2)) одна и та же формула имеет различный вид.
Какой пользоваться?
А главное - как?
Как определять аэродинамический коэффициент ветрового напора для покрытия здания, скорость ветра, гравитационный перепад давления?
Где первоисточник формул? Где про это можно в объеме, минимально необходимом для практического применения, прочитать?
Я не требую готового ответа на все, дайте хотя бы ссылку.
Только не надо предлагать мне пройти курс аэродинамики, теплофизики и защитить кандидатскую во ВНИИПО.

И, кажись, последний вопрос на сегодня:
Формулы (46) МР-2008. Там ничего не напутано?
Для чего нам сначала определять массовый расход подаваемого воздуха с учетом дисбаланса по формуле (45)?
Для того, чтобы тут же забыть про него и посчитать объемный исходя из количества удаляемых газов, но уже без учета дисбаланса?
И почему в формулах используется плотность и температура воздуха в помещении Ta и ρa (см. пояснения к формулам (4) и (6) МР-2008), а не эти же параметры наружного воздуха? или именно они имелись ввиду, просто букв для обозначения не хватило?

Господа форумчане!
я, конечно, понимаю, что вам эта тема за два года оскомину набила. но, тем не менее, помогите! А?

Автор: Boris_Ka 11.7.2011, 14:50

Добрый день! По просьбе в личке попытаюсь ответить на некоторые вопросы:

Цитата(Вальдемар1978 @ 4.7.2011, 23:04) *
a=0.01163exp[0.0023(Tsm-273)], а
a=0.01163exp[0.0023(Tsm-Ta)], где Ta - температура воздуха в помещении перед пожаром.
Первоисточник здесь: Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении. 2000; формула (3.3), стр. 42.

По моему второму вопросу в предыдущем посте:
видел, что в своей статье "Особенности проектирования систем противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги" Колчев Б.Б. приводит формулу для вычисления удельной теплоемкости газа при температуре Тsm именно в виде, опубликованном на форуме.
Однако, это не гарантирует отсутствие ошибки. Можно для "особо одаренных" еще раз повторить?
Нашел кто-нибудь первоисточник?

Верно. У Кошмарова именно так. В принципе можете использовать ее в том виде, как предлагает книга Уважаемых авторов. Почему предлагаю я число -273 взамен Т0? Причина проста - не путайте температуру помещения при нормальной эксплуатации и начальную температуру в помещении в начальный момент пожара, где Т0=0,5(Таro), т.е. полусумма внешней и внутренней температур, а внешня принимается в холодный период года, т.к. в помещение должен подаваться наружный воздух для компенсации. Посмотрите, эта полусумма в основном даст 273. Для более точного вычисления имеет смысл делать именно эту поправку, а не то или другое.

Цитата(Вальдемар1978 @ 4.7.2011, 23:04) *
Также в вышеупомянутой статье содержится ошибка в формуле для вычисления высоты пламени (стоит показатель степени 3/5 вместо 2/5). Первоисточник формулы - NFPA 92B 2000 Edition (формула (7)).

В той статье, которую я отдавал главному редактору "Мир кровли" стоит именно 2/5, а не 3/5. Только что посмотрел архив.
Что написано в журнале - понятия не имею. Журнал этот я не видел. Редакция не сочла нужным (наверное) направить мне экземпляр.

Цитата(Вальдемар1978 @ 4.7.2011, 23:04) *
Я, к сожалению, не силен в аглицком. Кто-нибудь переводил NFPA 92B и NFPA 204? хотя бы кусками? хотя бы для себя?
Я точно знаю у кого есть перевод - у ув. Boris_Ka. Хотя на эти документы в МР-2008 даже ссылки нет!
Поделитесь! что называется "как есть", безо всякой ответственности. Для большинства только рускоязычных это будет неоценимая польза.

Да есть и то и другое. Оригиналы документов и их профессиональные переводы стоили мне некоторых денег, скажу честно - для меня немалых, простите за жадность".

По поводу отсутствия ссылки. Эти же зависимости изложены в документе [6] списка литературы МР.

Цитата(Вальдемар1978 @ 4.7.2011, 23:04) *
Только не надо предлагать мне пройти курс аэродинамики, теплофизики и защитить кандидатскую во ВНИИПО.

Я и не предлагаю. Сам как двоечник защититься никак не могу...

Цитата(Вальдемар1978 @ 4.7.2011, 23:04) *
И, кажись, последний вопрос на сегодня:
Формулы (46) МР-2008. Там ничего не напутано?
Для чего нам сначала определять массовый расход подаваемого воздуха с учетом дисбаланса по формуле (45)?
Для того, чтобы тут же забыть про него и посчитать объемный исходя из количества удаляемых газов, но уже без учета дисбаланса?
И почему в формулах используется плотность и температура воздуха в помещении Ta и ρa (см. пояснения к формулам (4) и (6) МР-2008), а не эти же параметры наружного воздуха? или именно они имелись ввиду, просто букв для обозначения не хватило?

Да есть ошибка. Отпишусь позже.

С Уважением ББ...

Цитата(Вальдемар1978 @ 3.7.2011, 22:20) *
Формулу читать так: Сpsm=a/[1+exp(b-cTsm)]1/d (в сравнении с напечатанной в МР 2008 добавилось две дроби и исчез минус в показателе степени).
Я все правильно понял? Здесь нет очередной ошибки?


Да.

С Уважением ББ...

Автор: Вальдемар1978 11.7.2011, 22:27

Спасибо, ув. ББ за ответы!
Но у меня еще остались вопросы из ранее заданных и добавились новые.
Уж не сочтите за труд...

(что-то у меня сегодня браузер с цитатами отказывается работать)

1.
а) преобразованная мной формула из Кошмарова Ю.А. в вид, близкий к указанному Колчевым Б.Б. и в приложении № 6 к Методике определения расчетных величин пожарного риска..., выглядит так:
a=0,0116*[0,8-0,00065*(Tm-To)]*exp[0,0023*(Tm-To)].
В результате перерасчета температура дымового слоя увеличилась на 20 К (для помещения площадью 600 м2, высотой 4 м).
Где ошибка?

б) Именно в виде указанном мной выше формула использовалась ранее (до апреля 2011 года) в программе СИТИС: ВИМ (интегральная модель развития пожара в системе помещения).
По словам Субачева С.В.: "Надо еще добавить, что эти формулы правильно работают только в самой начальной стадии пожара. Мы вместо них применяем зависимости, представленные в техническом руководстве CFAST (что позволило лучшить результаты - приблизить к экспериментальным).
см. раздел 7.2 Руководства по валидации ВИМ и раздел 4.1 Технического руководства ВИМ." (http://sitis.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=596&start=15 )
Вот эти зависимости:



в) Кстати, я не согласен с Вами (вот наглость!?) по поводу использования в формуле температуры наружного воздуха:
- вычисление коэффициента теплотдачи дымового слоя и его температуры осуществляется методом итераций; в обоих формулах присутствует Ta, значение этой температуры должно быть одно и то же; при определении температуры дымового слоя - однозначно нужно исходить из начальной температуры в помещении; при определении коэффициента теплоотдачи - тоже;
- к тому же на этой стадии вычислений не безоговорочно подразумевается что дымоудаление осуществляется; конечным результатом всех вычислений может быть отсутствие необходимости устройства дымоудаления для обеспечения безопасной эвакуации людей;
- температура воздуха при расчете параметров систем с естественным дымоудалением принимается на теплый период года.

Что скажете?

2.
формулы (8) и (9) перепечатаны в МР-2008 из NFPA 92B 2000 Edition верно.
Правда, у меня вопрос относительно их использования: при расчете массового расхода в конвективной колонке в них используется толщина дымового слоя. Я так понимаю, на самом деле - это не предельно допустимая его толщина дымового слоя (как правило =H-2,5), а фактическая, с учетом действия (либо бездействия системы противодымной защиты).
Для того, чтобы ее получить, нужно на каждом шагу (например через каждую секунду) с момента возникновения пожара рассчитывать его площадь, мощность, высоту пламени, массовый расход в конвективной колонке, коэффициент теплоотдачи дымового слоя, удельную теплоемкость газа, температуру дымового слоя, а после включения противодымной вентиляции - удаляемый и компенсируемые объемы. На каждом шагу выполнять итерации. И тогда - можно будет на каждом шагу определять толщину дымового слоя, а на каждом следующем шагу - массовый расход в конвективной колонке по формулам NFPA 92B.
Часть изложенного выше я без проблем реализовал в Exele. Это только кажется сложно.
За то такой подход не противоречит МР-2008 и позволит СУЩЕСТВЕННО снизить расходы противодымной вентиляции.
Я правильно понимаю. Или глубоко заблуждаюсь?
Кто как считает?

Меня больше всего интересует именно кусок NFPA 92B, дающий ответ на этот вопрос.
Я знаю сколько стоит профессиональный перевод зарубежных норм. Для меня это тоже немалые деньги. Надеюсь он был профинансирован в рамках научно-исследовательской работы, а не оплачен из Вашего кармана. К тому же, не Вы были руководителем темы?

3.
Так же у меня вопрос по поводу формулы для расчета минимально необходимого проходного сечения дымовых люков, устанавливаемых в покрытии здания:
в МР-2008, статье Колчева Б.Б. и приложении 9.3 к МГСН 4.19-05 (формула (9.3.2)) одна и та же формула имеет различный вид.
Нашел первоисточник (из мне пока доступных): Пожарная профилактика в строительстве: Учеб. для пожарно-техн. училищ / Б.В. Грушевский, Н.Л. Котов, В.И. Сидорук и др. - М.: Стройиздат, 1989. (стр. 181, формула (12.2)). Предполагаю, что действительный первоисточник - Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. 1985. либо Ройтман М.Я., Комиссаров Е.П., Пчелинцев В.А. Пожарная профилактика в строительстве. 1978.
В статье была ошибка?

4.
Как определять аэродинамический коэффициент ветрового напора для покрытия здания, скорость ветра, гравитационный перепад давления?
Где первоисточник формул? Где про это можно в объеме, минимально необходимом для практического применения, прочитать?
Это было в предыдущем моем посте. Теперь хочу добавить:
Почему в МР-2008 нет ссылки на первоисточник?
Перелопатил гору литературы:
- СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия,
- Ветровая нагрузка на сооружения. Савицкий Г.А.,
- Воздействие ветра на здания и сооружения. Симиу Э., Сканлан Р.,
- Нагрузки и воздействия на здания и сооружения. В.Н. Гордеев,
- Рекомендации по назначению аэродинамических коэффициентов при определении ветровой погрузки на покрытия одноэтажных зданий промышленных предприятий,
- Руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра,
- Отопление и вентиляция. Часть 2. Вентиляция. Под ред. В. Н. Богословского. 1976.
Ничего подобного.
Прочитав статью "Аэродинамическая характеристика жилых зданий" Э.И. Реттера и Ф.Л. Серебровского, понял - близко, но недостаточно подробно. В результате вычислений значение аэродинамического коэффициента на наветренном фасаде за пределами адекватного. Опять ошибка?
Понял, что ответ на этот вопрос в трудах Э.И. Реттера и Ф.Л. Серебровского, возможно - Ройтмана М.Я. Ищу. Пока не нашел.
Я прав? Зачем так все сложно? Помогите (первоисточник, черновики, примеры расчетов, личные комментарии и пояснения)?

5.
Хотелось бы понять до конца:
- температура воздуха при расчете параметров систем с естественным дымоудалением принимается на теплый период года. Направление и скорость ветра, я так понимаю, тоже?
- температура наружного воздуха должна соответствовать периоду максимального ветрового воздействия. Это, я так понимаю, речь идет о январе? и это касается только принудительной противодымной вентиляции?
Т.е. если осуществляется выбор способа дымоудаления, то нужно сначала просчитать естественную вентиляцию в теплый период, а затем принудительную - в холодный?
Почему при естественном дымоудалении теплый период - это понятно. Почему при механической вентиляции - холодный? Чтобы не подать излишнее количество воздуха на компенсацию объема удаляемых газов, не создать положительный дисбаланс и не вызвать перемешивание газовоздушной среды в помещении?

6.
Мне интересно, я действительно один такой тугой на форуме или остальные просто читают молча и им сказать нечего?

Автор: Boris_Ka 12.7.2011, 17:37

Цитата(Вальдемар1978 @ 11.7.2011, 22:27) *
1.
а) преобразованная мной формула из Кошмарова Ю.А. в вид, близкий к указанному Колчевым Б.Б. и в приложении № 6 к Методике определения расчетных величин пожарного риска..., выглядит так:
a=0,0116*[0,8-0,00065*(Tm-To)]*exp[0,0023*(Tm-To)].
В результате перерасчета температура дымового слоя увеличилась на 20 К (для помещения площадью 600 м2, высотой 4 м).
Где ошибка?


Я никак не могу понять Ваш вопрос. У Кошмарова, в методике оценки риска зависимость выглядит:
а=11,63exp0.0023(Tm-To)
Откуда Вы взяли комплекс [0,8-0,00065*(Tm-To)]?

Фото из Кошмарова:


Кстати из "знаковых" авторов там есть еще и Молчадский Игорь Семенович. А то мы говорим про книгу Кошмарова, а остальных забываем...(оф топ)

По существу 1.в) А что говорить? Я уже сказал, что при расчете параметров систем противодымной вентиляции То=0,5(Та+Тпом), где Та - температура воздуха по СНИП 23-01 в холодный период года, Тпом - температура в помещении до пожара. Эту же температуру для увеличения точности необходимо принимать и в зависимостях (4), (16) и др. А быть несогласным Ваше право и это не наглость, а пытливость.

По существу 2. Если Вы проектируете систему, расчитывая ее работу только на период эвакуации - применяйте Ваш подход. (Мое мнение, может не совпадать с мнением Ильминского И.И.)

По поводу Ваших упреков в отношении перевода NFPA 92B. МР никем не финансировались, не стояла никакая НИР. Переводил я на деньги, заработанные мной в рамках хоз.-договорной деятельности в 2006-м году, т.е. в минус моего кармана. Да я не был руководителем этой темы. Просто я нахожусь "ближе к телу", поэтому могу отвечать на некоторые вопросы.И именно по этому пока оставляю открытым вопрос 4.

По существу 3. В статье действительно опечатка. Верна зависимость, приведенная в официальном издании МР. У меня она квадратно-гнездовым сопособом была выкопирована из одного из промежуточных вариантов, в этой зависимости "недоукомплектован" знаменатель под степенью 0,5. Мой косяк. Результат ночной невнимательности. Не обращайте внимание на подачу в стаье и МР, разница в виде выведения за скобку множителя 2рsm

По существу 4. См. (временно) реплику к 2

По существу 5. Ответ Вам даст п. 5.6, 5.17а) СНиП 2.04.05-91*

С Уважением ББ...

Автор: Вальдемар1978 12.7.2011, 19:39

Цитата
Откуда Вы взяли комплекс [0,8-0,00065*(Tm-To)]?

Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учебное пособие. - М.: Академия ГПС МВД России, 2000. 118 с. (страница 42, формула (3.3))

Путем несложных преобразований формула превращается...

Формула превращается...

Превращается формула...

Ну вот как-то так



 

Автор: Вальдемар1978 12.7.2011, 20:21

В этом же виде формула была приведена в Техническом руководстве СИТИС: ВИМ 1.30 4188-ТР-02, редакция от 21 октября 2010 г.:


Сейчас, как я уже писал, используется другая зависимость, Техническое руководство обновлено.

Цитата
Кстати из "знаковых" авторов там есть еще и Молчадский Игорь Семенович. А то мы говорим про книгу Кошмарова, а остальных забываем...(оф топ)

Не забываем. Это монография. В соавторстве с Молчадским И.С. и Астапенко В.М. у Кошмарова Ю.А. другая книга

Цитата
По существу 2. Если Вы проектируете систему, расчитывая ее работу только на период эвакуации - применяйте Ваш подход. (Мое мнение, может не совпадать с мнением Ильминского И.И.)

Можно по этому вопросу чуть более развернуто? Какой подход используете Вы? Какие отличные от Вашего подхода (в обсуждаемой части) используют другие? Какой подход изначально подразумевался NFPA 92B?

Цитата
пока оставляю открытым вопрос 4.

Хучу надеяться, что это действительно временно.
Пока нашел Архитектурно-строительная аэродинамика. Реттер Э.И. 1984. Кажись - то. Читаю.

Цитата
Цитата(Вальдемар1978 @ 4.7.2011, 23:04) *
И, кажись, последний вопрос на сегодня:
Формулы (46) МР-2008. Там ничего не напутано?
Для чего нам сначала определять массовый расход подаваемого воздуха с учетом дисбаланса по формуле (45)?
Для того, чтобы тут же забыть про него и посчитать объемный исходя из количества удаляемых газов, но уже без учета дисбаланса?
И почему в формулах используется плотность и температура воздуха в помещении Ta и ρa (см. пояснения к формулам (4) и (6) МР-2008), а не эти же параметры наружного воздуха? или именно они имелись ввиду, просто букв для обозначения не хватило?

Да есть ошибка. Отпишусь позже.

Хочется пояснений.

Спасибо за ответы

Автор: Вальдемар1978 12.7.2011, 20:36

Цитата
По существу 5. Ответ Вам даст п. 5.6, 5.17а) СНиП 2.04.05-91*

Посмотрел: скорость ветра наибольшая, а температура - для холодного периода.
А как расценивать:

Как нормативно не закрепленный здравый смысл?
Вы сами какие параметры наружного воздуха в расчетах используете?

Автор: Вальдемар1978 13.7.2011, 21:31

Цитата
По поводу Ваших упреков в отношении перевода NFPA 92B.

Да я не упрекал. Надеялся что где-то (в крупном НИИ) иначе чем у нас. Завидовать даже пытался...
Цитата
пока оставляю открытым вопрос 4.

Я тут поразбирался с этими аэродинамическими коэффициентами. Набросал кое-что в Exele. Если бы Вы согласились посмотреть и оценить правильность (предполагаю: не Ваша тема, но есть кому показать), я бы переслал бы Вам в личку и был бы весьма признателен.

Автор: mayas 19.7.2011, 7:48

Подскажите пожалуйста, вот есть формула для определния Тsm (это при расчете ДУ из помещения), в ней есть такая величина как, α - коэффициент теплоотдачи дымового слоя в ограждающие конструкции, Вт/м2 и еще одна величина это - Срk - удельная теплоемкость газа при температуре Тsm кДж/кг•К. Вопрос состоит в следующем - обе эти величину рассчитываются, если известно значение Тsm, а Тsm рассчитывается, когда известны обе другие величины. Подскажите человеку не сведущему в этих делах что же делать?

Автор: katrin_k 19.7.2011, 12:08

mayas
читать все написанное выше про итерации))) коротко: задаетесь Тsm0, рассчитываете α и Срk, получаете Тsm1, подставляете его, снова рассчитываете α и Срk, получаете Тsm2, подставляете...до достижения равенства Тsm подставляемого и Тsm рассчитанного

Автор: Lalla 26.7.2011, 11:55

Подскажите, кто как считает дымоудаление из коридоров жилых зданий. По МДС 41-1-99 расчет можно делать, будет он верен. Как я понимаю, по МДС если посчитать, требуемые характеристики вентилятора получаются поболее, чем по пособию 4.91.
Просто интересно мнение, кто все-таки как считает.

Автор: katrin_k 24.8.2011, 17:14

-к определению средней теплоты сгорания пож.нагрузки (и средней скорости потери массы): по виду формулы это суммарная, а не средняя величина: Qрнср = Σmi*Qрнi - или как? и что имелось ввиду на самом деле? если действительно средняя величина, то по идее надо разделить на что-то суммарное, например общую массу всех компонентов? И по размерности: умножая кг на кДж/кг получаем кДж, а никак не опять кДж/кг (то же по Ψср)

-для интегрирования уравения (2) какое брать время? по расчету - время эвакуации? время горения пож.нагрузки?


Автор: katrin_k 25.8.2011, 13:06

Кто считал естеств.дымоудаление, подскажите?: при расчете ест.дымоудаления из помещения получилась необходимая площадь откр.проемов такая, что при расчетном объеме удаляемого дыма скорость в сечении ок.7-8 м/с (F=4,4 м2, L=117000 м3/ч). Это нормально для ест.дымоудаления? или это минимально необходимая площадь, которую можно увеличить до получения какой-то нормируемой скорости в жив.сечении? какую скорость брать?

Автор: Anch 26.8.2011, 14:04

при расчете подпора в лестн. клетку Н2 по методике ВНиИПО в предложении "Если эти лестничные клетки сообщаются с холлом, вестибюлем нижнего этажа через одинарные дверные проемы, то расход воздуха определяется зависимостями (22) - (25). При этом значение Fэкв1 определяется по зависимости (26) как для дверей тамбуров наружных выходов холла, вестибюля, так и для дополнительной двери лестничной клетки" идет ссылка на формулу 26, похоже на опечатку потому как ссылка должна быть на формулу 24. Или я не понимаю чего-нибудь?

Автор: MAverick 29.8.2011, 20:29

Народ! А у кого нибудь есть программа расчета или маткадовский файл? Не кинете мне на почту?
merkulov-a@list.ru
Выручайте! А то полная жопа!
Ни как не могу просчитать систему дымоудаления без механического повреждения!

Автор: aspik 1.9.2011, 14:14

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сейчас считаю дымоудаление из коридоров... И никак не могу понять, при расчете То max = 789 К (516 С). То = 631 К (358 C). При данных расчетах Tsm получается 312 К, а именно 39 градусов Цельсия. Я считаю, что такого не может быть. Помогите, пожалуйста, разобраться. helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Автор: katrin_k 2.9.2011, 8:13

давайте расчет глянуть, желательно в экселе

Автор: aspik 2.9.2011, 11:50

Цитата(katrin_k @ 2.9.2011, 9:13) *
давайте расчет глянуть, желательно в экселе

Отослала в личку - расчет

Автор: katrin_k 7.9.2011, 15:51

может, не совсем в тему, прислали на работу призыв объединяться в борьбе за создание нормативов

 _______________.doc ( 4,66 мегабайт ) : 309
 

Автор: doudineugene 23.9.2011, 12:08

А нет ли ни у кого данной методики в экселе или другой программке с формулами забитыми? в ответ могу поделиться расчет вентиляции для бассейна

Автор: EJIEHA 23.9.2011, 12:49

В этой теме полно экселевских файлов с расчётами. Полистайте, не ленитесь.

Автор: Marica_777 4.10.2011, 7:25

Добрый день!
Не захотелось создавать новой темы, поэтому решила попробовать спросить на этой ветке свой вопрос. Подскажите, пожалуйста, как принимается максимальный периметр горизонтального сечения дымового слоя в автосервисе ГРУЗОВЫХ автомобилей (то есть расчетный периметр 17,6 м, что больше 12 м)? Или предельный периметр очага пожара, равный 12 м, был определен в старых нормативных документах и в настоящее время это ограничение не действует?

Автор: EJIEHA 4.10.2011, 12:01

Цитата(Marica_777 @ 4.10.2011, 8:25) *
Добрый день!
Не захотелось создавать новой темы, поэтому решила попробовать спросить на этой ветке свой вопрос. Подскажите, пожалуйста, как принимается максимальный периметр горизонтального сечения дымового слоя в автосервисе ГРУЗОВЫХ автомобилей (то есть расчетный периметр 17,6 м, что больше 12 м)? Или предельный периметр очага пожара, равный 12 м, был определен в старых нормативных документах и в настоящее время это ограничение не действует?


Теперь это периметр всего помещения. Размеры помещения какие?

Автор: Marica_777 4.10.2011, 12:30

Спасибо за ответ!
Помещение у нас не совсем правильной и прямоугольной формы, его площадь 1500 м2, будет 2 противопожарных клапана, но я, наверное, в расчет принимаю не периметр всего помещения, а только периметр по радиусу действия одного противопожарного клапана? потому что, вроде как, 2-ой клапан закрыт и дымовой слой не будет распространяться в зону его действия. Можно так принять?

Автор: EJIEHA 4.10.2011, 12:55

Дым не в курсе, он по всему помещению расползётся smile.gif

Автор: Lusi_SH 4.10.2011, 13:19

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто разобрался, по какой формуле все-таки считать температуру дымового слоя в коридоре, если не выполняется условие 0,5<hsm/H<0,6 ?????

Автор: Marica_777 4.10.2011, 13:30

EJIEHA, спасибо за ответ!

Автор: EJIEHA 4.10.2011, 13:35

Цитата(Lusi_SH @ 4.10.2011, 14:19) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто разобрался, по какой формуле все-таки считать температуру дымового слоя в коридоре, если не выполняется условие 0,5<hsm/H<0,6 ?????


У вас коридор высотой 7 м и не перекрыт подшивным потолком?

Автор: Lusi_SH 4.10.2011, 14:30

Нет, коридор 4 м, потолок подшивной на 3 м. Может что-то я не так поняла, но^ hsm=3-2.5=0.5 м, hsm/H=0.5/3=0.17, 0.5<0.17<0.6 - не выполняется. hsm - это ведь толщина дымового слоя, а Н - высота помещения?

Автор: EJIEHA 4.10.2011, 14:36

Предельная - это не больше. Меньше можно. Толщина дымового слоя 0,5 м - классика.

Автор: Lusi_SH 4.10.2011, 15:17

Спасибо, только не понятно, как тогда hsm посчитать. Подскажите, пожалуйста.

Автор: EJIEHA 4.10.2011, 15:43

Толщина дымового слоя= высота помещения - 2,5м

Автор: Lusi_SH 4.10.2011, 15:54

Но ведь тогда при высоте коридора 3 м неравенство не выполняется bang.gif

Автор: OlegG 4.10.2011, 16:18

Цитата(Lusi_SH @ 4.10.2011, 16:54) *
Но ведь тогда при высоте коридора 3 м неравенство не выполняется bang.gif

Все верно! Уже это обсуждали http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=437546
К сожалению так этот вопрос и не прояснился((

Автор: mihey 4.10.2011, 20:07

Чтобы этот вопрос прояснился, нужно читать первоисточник, а именно диссертацию Стецовского.

Автор: EJIEHA 4.10.2011, 20:28

А что, есть у кого? Я с наскоку не нашла. Ну не в Ленинку же идти....

Автор: mihey 5.10.2011, 8:55

Цитата(EJIEHA @ 4.10.2011, 21:28) *
А что, есть у кого? Я с наскоку не нашла. Ну не в Ленинку же идти....

С наскоку и не найдете, 78-й год как никак...
В Ленинке может и не быть, по крайней мере по поиску там не нашел.
В библиотеке МГСУ есть. Жаль, что я не в Москве нахожусь, так бы уже давно напрягся и сделал бы копию.

Автор: Lusi_SH 5.10.2011, 9:59

Может, тогда для "нормальных" коридоров считать пока по формуле (4) МР ??? Кто как делает?

Автор: Lusi_SH 5.10.2011, 12:48

Посчитала, получилось при G=3.14 кг/с Тsm=431,5 К, альфа=0,0167, с=1,084. Вроде нормально...

Автор: mihey 6.10.2011, 8:04

Цитата(Lusi_SH @ 5.10.2011, 13:48) *
Посчитала, получилось при G=3.14 кг/с Тsm=431,5 К, альфа=0,0167, с=1,084. Вроде нормально...

Формула (4) относится к температуре дыма, удаляемого из самого помещения. Дым, выходящий из помещения очага пожара в коридор, более холодный, чем в помещении. Причем температура дыма убывает при увеличении расстояния между клапаном и дверью из помещения очага пожара.
Так что полученная Вами температура 431,5 К несколько выше.

Автор: Lusi_SH 8.10.2011, 20:57

Ну да, все верно, если считать по "коридорной" формуле получается порядка 340 К, хотя здесь широкий простор для деятельности при определении пожарной нагрузки)

Автор: pooh-007 11.10.2011, 12:24

Товарищи, подскажите, как получается формула $$V_0=0.263*summ(m_i*Q_нi^p)/1000$$ в приложении 1, пункт4.
Для адекватного результата мне не хватает той 1000 на которую делим.... sad.gif

Автор: Norb 14.10.2011, 12:10

Размерность в этой формуле кДж/кг для Qphi, а в таблицах даны в мДж. Может тут ошибка.

Автор: temka 18.10.2011, 14:41

Коллеги, не могли бы вы объяснить - как определить пожарную нагрузку в коридоре жилого здания? Я уже всю эту тему перечитал, в соседних ветках полазил - нет такого. Когда речь шла про офисные здания, то это еще более-менее. Но в жилье может быть все что угодно! Может, ткнете носом на нужную страничку?
Спасибо.

Автор: pooh-007 19.10.2011, 7:40

Цитата(Norb @ 14.10.2011, 13:10) *
Размерность в этой формуле кДж/кг для Qphi, а в таблицах даны в мДж. Может тут ошибка.


нет, это учтено

Автор: Norb 19.10.2011, 9:01

Vo=0.263*20*14,4=75,7м3 у меня так получается, для 20 кг мебели. Думаете не хватит?
To temka пож. нагрузку квартиры сами примите, расставьте примерно мебель сколько не жалко и посчитайте массу.

Автор: zvyagaaa 20.10.2011, 9:11

поделитесь пожалуйста расчетиком в маткаде, кто делал?

Автор: P@ul 20.10.2011, 16:56

Добрый вечер, господа!

Подскажите пожалуйста формулу для расчёта площади горения пожарной нагрузки. Здание - торговый комплекс, помещения - торговый зал супермаркета.

Спасибо rolleyes.gif

Автор: Norb 21.10.2011, 9:35

Я по шагу оросителей принимаю.

Автор: temka 24.10.2011, 8:58

Цитата(Norb @ 19.10.2011, 9:01) *
To temka пож. нагрузку квартиры сами примите, расставьте примерно мебель сколько не жалко и посчитайте массу.

ОК, так и думал что надо ткнуть пальцем в потолок smile.gif. Остался только вопрос - мебель берем на площади всей квартиры или только одной комнаты (бОльшей, как водится)?

Автор: Norb 24.10.2011, 10:55

Я брал большую комнату biggrin.gif . Не знаю правильно нет? Вы попробуйте так и так. Надо тоже будет попробовать.
Вот так считаю.

 _______________________________________________.xls ( 45 килобайт ) : 531
 

Автор: temka 24.10.2011, 11:26

Спасибо. Отлично, мы оказалось двигались в том же направлении smile.gif

Автор: Norb 24.10.2011, 11:46

К светлому будущему clap.gif

Автор: temka 24.10.2011, 12:35

biggrin.gif ну будем надеяться, тк пока что это будущее немного туманно (имеется ввиду непонятки в части ПДЗ) smile.gif

Автор: temka 25.10.2011, 15:45

Я прошу прощения, что дублирую вопрос из другой ветки (надеюсь, что эту тему больше людей читают):

Вот еще один коэффициент есть, про который я хотел у сообщества спросить: понятие эквивалентного сопротивления R, (кг м)-1 и как его определить, вроде бы простая аэродинамика, но меня размерность пугает. Кто что делает с этим зверем, откуда берет? Зверь этот расположился между формулами 47 и 48, а у него самого номера нет.

Автор: temka 11.11.2011, 15:03

Та елы-палы...а чо тут никто не постит уже? тема что ли не актуальна стала? smile.gif
Мы вот стали еще лопатить пособие АВОК - чтобы проверить ВНИИПОшную методу....как ни странно, расходы совпадают (считали подпор в ЛШ) - совпадение до 10кубов! А вот когда по АВОКу стали ДУ из коридора считать - то стали нахидить то ли ошибки, то описки...считает кто-нить по этой методе?

Автор: OlegG 11.11.2011, 15:33

Цитата(temka @ 11.11.2011, 16:03) *
А вот когда по АВОКу стали ДУ из коридора считать - то стали нахидить то ли ошибки, то описки...считает кто-нить по этой методе?

"Описок" там тоже http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=54545&view=findpost&p=640772...

Автор: temka 11.11.2011, 15:52

спасибо...чойта я упустил эту тему...

Автор: сергей140788 14.11.2011, 14:13

Доброго Времени суток, коллеги! Пытаясь разобраться в методике по расчету систем дымоудаления, у меня возникло очень много вопросов! не могли бы Вы помочь мне с ними разобраться?? в частности, интересует расчет аэродинамических коэффициентов ветрового подпора при расчете подпора в ЛК. по табл 1 у меня подходит соотношение габаритных размеров фасадов l<H<L. при нахождении kws и kwo, необходимо найти коэф-нт kx и ky. kх определяется легко по фор-ле, а вот с ky незадача... что такое "удаление от плоскости фасада, имеющего размеры lхН", вдоль поверхностей покрытия и фасадов, имеющих размеры LхН. И если х не равно l, то как найти kl ????? приношу заранее свои извинения, если задаю банальные вопросы, но самостоятельно у меня не получается разобраться.... blink.gif

Автор: mihey 15.11.2011, 9:46

Цитата(сергей140788 @ 14.11.2011, 14:13) *
Доброго Времени суток, коллеги! Пытаясь разобраться в методике по расчету систем дымоудаления, у меня возникло очень много вопросов! не могли бы Вы помочь мне с ними разобраться?? в частности, интересует расчет аэродинамических коэффициентов ветрового подпора при расчете подпора в ЛК. по табл 1 у меня подходит соотношение габаритных размеров фасадов l<H<L. при нахождении kws и kwo, необходимо найти коэф-нт kx и ky. kх определяется легко по фор-ле, а вот с ky незадача... что такое "удаление от плоскости фасада, имеющего размеры lхН", вдоль поверхностей покрытия и фасадов, имеющих размеры LхН. И если х не равно l, то как найти kl ????? приношу заранее свои извинения, если задаю банальные вопросы, но самостоятельно у меня не получается разобраться.... blink.gif

Вот краткое пояснение

 

Автор: skrip1 16.11.2011, 8:40

Доброе утро уважаемые знатоки!Прошу посильной помощи при решении вопроса.У меня есть склад(все данные есть в приложенных документах) провел расчет по пособию 4.91 и по методичке ВНИИПО у меня разнится расход дыма в 2,2 раза(по пособию получилось в 2,2 раза больше чем по методичке)помогите пожалуйста разобраться!
Прилагаю 2 расчета. Заранее спасибо!
п.с. ваш форум просмотрел от корки до корки,учел недочеты которые были на 23 страницах.

не удается загрузить второй файл,напишу тут.
Склад: 897 м2 ,находятся стеллажи со всякими разными товарами, я принял что горит волокнистое вещество 3000С.hпом=8 м. габариты помещения L=36,6m, B=24,5m .
1 вариант по ПОСОБИЕ 4.91 к СНиП 2.04.05-91 :
- периметр очага пожара; Если периметр очага пожара невозможно определить на основании перечисленных факторов, то допускается определять его по формуле:


 ________.xls ( 103 килобайт ) : 280
 __________________4.913003.doc ( 45 килобайт ) : 214
 

Автор: skrip1 16.11.2011, 9:06

то что после п.с. не обращайте внимания.второй файл смог прикрепить)

Автор: skrip1 17.11.2011, 8:05

АУУУУУУУУУУУУУУУ!!есть кто нибудь?????Помогите пожалуйста!!!

Автор: temka 17.11.2011, 13:56

а что помогать-то? да, расходы по СНИП и ВНИИПО различаются. это уже все знают. по СНИП нынче считать нельзя. так что вариантов при данном сравнении какбэ и нет.

Автор: skrip1 17.11.2011, 14:10

разность может быть в 5-6 т.м3 но не в 2,5 раза)))если расчеты верны и там и там то понятное дело возьму по ВНИИПО)

Автор: aspik 19.11.2011, 15:05

Скажите, пожалуйста, как рассчитать площадь горения пожарной нагрузки по методике ВНИИПО?

Автор: skrip1 20.11.2011, 8:01

Цитата(aspik @ 19.11.2011, 16:05) *
Скажите, пожалуйста, как рассчитать площадь горения пожарной нагрузки по методике ВНИИПО?




прилагаю рассчет от крезот.там все найдеш

 ____________________.xls ( 98,5 килобайт ) : 676
 

Автор: aspik 21.11.2011, 7:58

что-то как-то до меня всё-равно не дошло, как он считается... Я делаю расчет из концертного зала

Автор: сергей140788 21.11.2011, 8:08

Цитата(temka @ 17.11.2011, 14:56) *
а что помогать-то? да, расходы по СНИП и ВНИИПО различаются. это уже все знают. по СНИП нынче считать нельзя. так что вариантов при данном сравнении какбэ и нет.

Позвольте узнать, на каком основании нельзя считать по пособию???? отменен же СНИП, а не пособие к нему, а отмена СНИПа не отменяет действие пособия! или я ошибаюсь???? Поправьте меня пожалуйста rolleyes.gif

Автор: skrip1 21.11.2011, 8:27

вы правы)по пособию считают до сих пор и оно не отменено.Тут кто из экспертов как требует.Пожарники могут потребовать по своей методе ВНИИПО а могут и по пособию 4.91.Короче вывод я сдела один:Считать можно по обеим пособиям,а т.к. по ВНИИПО выходит экономичнее то я взял по методичкеwink.gif

Автор: sprpddr 21.11.2011, 10:51

Тут выше звучал уже вопрос о программах расчета, имеются такие?

Автор: skrip1 21.11.2011, 11:02

поищите на форуме,там все есть.и платные и бесплатные

Автор: сергей140788 21.11.2011, 13:17

Цитата(skrip1 @ 21.11.2011, 9:27) *
вы правы)по пособию считают до сих пор и оно не отменено.Тут кто из экспертов как требует.Пожарники могут потребовать по своей методе ВНИИПО а могут и по пособию 4.91.Короче вывод я сдела один:Считать можно по обеим пособиям,а т.к. по ВНИИПО выходит экономичнее то я взял по методичкеwink.gif

ну на счет экономии, это Вы зря.... запас никогда хуже не был... вот поэтому и в МДС и ПОСОБИИ больше цифры получаются, потому что из-за погрешности расчетов в них изначально заложен некий коэф-нт запаса..... Единственный минус запаса - это малая вероятность увязки давлений на эвак-ых дверях (20-150 Па).. даже не представляю, как можно по пособию увязать ЛК и коридор пожара, при работе ДУ, ПД в коридоре и ПД в ЛК....
а вот насчет ВНИИПО - есть методика расчета ДУ и ПД "Р НП АВОК"... в ней очень подробно описаны все расчеты и доступно все изложено.... Кто нибудь знает, какое расходжение между АВОКом и ВНИИПО по расчету???? и можно ли приложить в экспертизу расчет по методике АВОКа???? ведь насколько я знаю, это организация, хоть и профессионально занимается разработкой документации, но как мне сказал мой руководитель, ОНА (АВОК имеется ввиду) ЭКСПЕРТИЗЕ НЕ УКАЗ И НЕ АВТОРИТЕТ, мол нельзя их приравнять к снипам и гостам, не носят они статус официального док-та и в РЕЕСТР НЕ ВПИСАНЫ... если кто нибудь знает что либо по сущ-ей проблеме, пожалуйста, откликнитесь... rolleyes.gif

Автор: сергей140788 21.11.2011, 13:23

вот еще вопрос такого плана blink.gif .... методика ВНИИПО формула (30) - где взять коэфф-нт kz .. нигде не могу найти(((

Автор: skrip1 21.11.2011, 13:36

нсчет запаса это вы не совсем правы.Методика ВНИИПО и расчитана на то,чтобы уменьшить такие огромные запасы как в снипах,тем более что она разработана самими пожарниками(МЧС).да и кто вам мешает сделать определенный запас после расчета ду.?

Автор: сергей140788 21.11.2011, 13:42

Цитата(skrip1 @ 21.11.2011, 13:36) *
нсчет запаса это вы не совсем правы.Методика ВНИИПО и расчитана на то,чтобы уменьшить такие огромные запасы как в снипах,тем более что она разработана самими пожарниками(МЧС).да и кто вам мешает сделать определенный запас после расчета ду.?

запас после расчета ДУ - конечно можно, но тогда и запас на ПД надо увеличивать, дабы избежать перепада на дверях более чем 150 Па.

Уважаемый skrip1, может быть Вы подскажете, что за таинственная величина это kz. в формуле 30 ??

Автор: EJIEHA 21.11.2011, 13:51

Цитата(сергей140788 @ 21.11.2011, 13:17) *
....
а вот насчет ВНИИПО - есть методика расчета ДУ и ПД "Р НП АВОК"... в ней очень подробно описаны все расчеты и доступно все изложено.... Кто нибудь знает, какое расходжение между АВОКом и ВНИИПО по расчету???? и можно ли приложить в экспертизу расчет по методике АВОКа???? ...


Вот как раз сейчас обсчитываю объект. Обнаружила, что в методике АВОК нет расчётов массового расхода и температуры удаляемых газов. Огорчили... Так что вернулась к МР 2008. До подпоров не дошла, может там авоковская методика пригодится.

Автор: сергей140788 21.11.2011, 13:58

Цитата(EJIEHA @ 21.11.2011, 13:51) *
Вот как раз сейчас обсчитываю объект. Обнаружила, что в методике АВОК нет расчётов массового расхода и температуры удаляемых газов. Огорчили... Так что вернулась к МР 2008. До подпоров не дошла, может там авоковская методика пригодится.

ДУ в принципе просто считается по ВНИИПО, а вот с ПД - там полная лажа, на мой взгляд... чтобы найти величину Х, необходимо найти величину У, которая находится по величине Z, КОТОРАЯ (Z) В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НАХОДИТСЯ ПО ВЕЛИЧИНЕ Х - и как вот это спрашивается найти вручную??? в екселе я понимаю, еще можно разобраться, а вот как посчитать на бумаге, или скажем приложить расчет в экспертизу - ведь не буду же я прикладывать эксель О_о.. а вот в АВОКе все расписано подробно.... по крайней мере мне так кажется rolleyes.gif

Автор: katrin_k 21.11.2011, 14:20

извините, но не вижу проблемы перевести расчеты из эксель в ворд, добавив описаловку))) были бы расчеты верные..

Автор: сергей140788 21.11.2011, 14:53

Цитата(katrin_k @ 21.11.2011, 14:20) *
извините, но не вижу проблемы перевести расчеты из эксель в ворд, добавив описаловку))) были бы расчеты верные..

из пустого в порожнее - не на это надо уделять внимание, это все пустые разговоры.... еще раз прошу, может быть кто-нибудь откликнется на главный мой вопрос, увы оставшийся без внимания, а не будет объяснять как забивать расчеты в ворд... Повторю вопрос, и очень надеюсь, что хоть кто нибудь поможет, а то дальнейший расчет невозможен(((( "вот еще вопрос такого плана .... методика ВНИИПО формула (30) - где взять коэфф-нт kz .. нигде не могу найти((("

Автор: EJIEHA 21.11.2011, 15:27

Если сравнить формулу (30) из МР02008 и ф-лу(59) из рекомендаций АВОК, то Кs (думаю там всё-таки s, а не z) - это площадь оконного проёма. И так весь расчёт. Кладу две методики рядом и шаманю. Так хочется кого-нибудь из составителей за шкирку, к стенке и шлёппнуть... слов нет.

Автор: сергей140788 21.11.2011, 15:32

Цитата(EJIEHA @ 21.11.2011, 15:27) *
Если сравнить формулу (30) из МР02008 и ф-лу(59) из рекомендаций АВОК, то Кs (думаю там всё-таки s, а не z) - это площадь оконного проёма. И так весь расчёт. Кладу две методики рядом и шаманю. Так хочется кого-нибудь из составителей за шкирку, к стенке и шлёппнуть... слов нет.

laugh.gif я с Вами полностью солидарен на счет стенки))))) спасибо за пояснение на счет коэфф-та smile.gif

Автор: OlegG 21.11.2011, 16:29

Цитата(EJIEHA @ 21.11.2011, 16:27) *
И так весь расчёт. Кладу две методики рядом и шаманю.

+1
И так и не дождались мы обещанных примеров к методике ВНИИПО mad.gif

Автор: Norb 21.11.2011, 22:35

Да с примерами было бы куда легче а то иногда тычешь "пальцем в небо" ph34r.gif

Автор: aspik 23.11.2011, 9:57

что верно - то верно... разработчики грозились выпустить не только примеры к методичке, но и переработанную саму методичку...

Автор: sprpddr 25.11.2011, 10:18

Уважаемые формучане! Считаю давление, необходимое для подбора вентилятора по рекомендациям АВОК. В последней формуле (№53) имеется параметр "потери давления в сети обвязки вентилятора" никак не найду откуда это брать. Заранее благодарен.

Автор: EJIEHA 25.11.2011, 11:14

Это самое простое. Если есть воздуховоды, решётки и т.п. в системе - это их аэродинамические потери.

Автор: EJIEHA 25.11.2011, 12:02

Добралась я до подпоров в л/к и т.п..... Очень хорошо помню заявление Boris_Ka, что если получается цифра больше 20000 м3/ч для лестницы, то где-то ошибка. Ха-ха-ха. По МР 2008 меньше 30000 м3/ч не получится никак. Зато в рекомендациях АВОК есть приме на два варианта : 1) открытая только наружная дверь, 2) открыта только дверь на этаж. И вот с дверью на этаж таки да, получается очень хорошая цифра. Интересно, почему ВНИИПО считает по второму варианту, а в МР об этом ни слова....

Автор: sprpddr 25.11.2011, 12:26

Цитата(EJIEHA @ 25.11.2011, 13:14) *
Это самое простое. Если есть воздуховоды, решётки и т.п. в системе - это их аэродинамические потери.

Есть и воздуховоды и решетки и повороты воздуховодов, как считать-то их?

Автор: EJIEHA 25.11.2011, 13:31

Как аэродинамику общеобменной вентиляции считаете? Так и тут. Воздух то с улицы, а не дым же.

Автор: сергей140788 25.11.2011, 14:38

to ЕJIЕНА, помогите пожалуйста разобраться со следующим нюансом: по методе ВНИИПО расход воздуха фильтрующегося последовательно через двери лифтовых шахт и лифтовых холлов на каждом i-ом этаже, включая этаж конечной остановки, (38 формула), зависит от Sda - удельного сопротивления воздухопроницанию, как я понимаю ЛИФТОВОГО ХОЛЛА.... то есть если есть лифтовой холл, то расход воздуха находим как обычно по формулам. НО... если лифтовой холл отсутствует, то как посчитать Sda???? по логике, эта величина стремится к нулю.... НО тогда получается что расход дельта Gli будет олгромным, что совершенно нелогично, ведь даже при большом перепаде давлений на ЛШ и помещением, расход через неплотности будет небольшим... а в данной ситуации он увеличится во много раз....ничего не понимаю... помогите разобраться, наверное я что то не совсем так понял blink.gif .....

Автор: сергей140788 25.11.2011, 14:44

Цитата(EJIEHA @ 25.11.2011, 12:02) *
Добралась я до подпоров в л/к и т.п..... Очень хорошо помню заявление Boris_Ka, что если получается цифра больше 20000 м3/ч для лестницы, то где-то ошибка. Ха-ха-ха. По МР 2008 меньше 30000 м3/ч не получится никак. Зато в рекомендациях АВОК есть приме на два варианта : 1) открытая только наружная дверь, 2) открыта только дверь на этаж. И вот с дверью на этаж таки да, получается очень хорошая цифра. Интересно, почему ВНИИПО считает по второму варианту, а в МР об этом ни слова....

у меня получается по ВНИИПО ЛК расход 27000 м3/ч.. по АВОКу эта же ЛК получается на открытую дверь из коридора в ЛК 11000 м3/ч, на открытую дверь из улицы в ЛК -32000 м3/час.... с МР 2008 расхождение приличное...может быть, я неправильно считаю????? могли бы Вы оценить мой расчет и указать ошибки, если я Вам скину свой расчет в эксельке???? а то делаешь, делаешь, а насколько правильно unsure.gif ... даже проверить тебя некому((( bang.gif

Автор: EJIEHA 25.11.2011, 14:53

Цитата(сергей140788 @ 25.11.2011, 14:44) *
у меня получается по ВНИИПО ЛК расход 27000 м3/ч.. по АВОКу эта же ЛК получается на открытую дверь из коридора в ЛК 11000 м3/ч, на открытую дверь из улицы в ЛК -32000 м3/час.... с МР 2008 расхождение приличное...может быть, я неправильно считаю????? могли бы Вы оценить мой расчет и указать ошибки, если я Вам скину свой расчет в эксельке???? а то делаешь, делаешь, а насколько правильно unsure.gif ... даже проверить тебя некому((( bang.gif


Спасибо, я сама уже написала расчёт в экселе на все случаи. Вручную сдохнешь пересчитывать. Но могу Вас обнадёжить. Я прошла все вышеуказанные расчёты и цифры получились аналогичные. Оставила по ВНИИПО, получается 26000-29000 м3/ч. Скоро в экспертизу, так что напишу как там отреагировали.

Автор: EJIEHA 25.11.2011, 15:32

Вдогонку. По формулам для поземных л/к культурненькая циферка в 14500 м3/ч получилась.

Автор: сергей140788 25.11.2011, 15:55

по методе ВНИИПО расход воздуха фильтрующегося последовательно через двери лифтовых шахт и лифтовых холлов на каждом i-ом этаже, включая этаж конечной остановки, (38 формула), зависит от Sda - удельного сопротивления воздухопроницанию, как я понимаю ЛИФТОВОГО ХОЛЛА.... то есть если есть лифтовой холл, то расход воздуха находим как обычно по формулам. НО... если лифтовой холл отсутствует, то как посчитать Sda???? по логике, эта величина стремится к нулю.... НО тогда получается что расход дельта Gli будет олгромным, что совершенно нелогично, ведь даже при большом перепаде давлений на ЛШ и помещением, расход через неплотности будет небольшим... а в данной ситуации он увеличится во много раз....ничего не понимаю... помогите разобраться, наверное я что то не совсем так понял .....

Автор: aspik 25.11.2011, 16:08

Здравствуйте! Начала считать подпор в шахты лифтов, я новичок в этом деле - считаю первый раз... итересует такой вопрос - как рассчитать коэффициент ветрового напора???

Автор: сергей140788 25.11.2011, 16:13

Цитата(aspik @ 25.11.2011, 16:08) *
Здравствуйте! Начала считать подпор в шахты лифтов, я новичок в этом деле - считаю первый раз... итересует такой вопрос - как рассчитать коэффициент ветрового напора???

коэф-ты ветрового напора считаем по разделу 2.. если шахта лифта находится в объеме здания и не связана с наружными стенами и эвакуационными выходами (имеется ввиду непосредственный выход наружу из лифтового холла), то данные коэфф-ты не учитываются при расчете! ЭТО МОЕ МНЕНИЕ, я могу ошибаться! если я ошибаюсь, то прошу коллег по форуму меня поправить!!!

Автор: EJIEHA 25.11.2011, 16:19

Цитата(сергей140788 @ 25.11.2011, 15:55) *
по методе ВНИИПО расход воздуха фильтрующегося последовательно через двери лифтовых шахт и лифтовых холлов на каждом i-ом этаже, включая этаж конечной остановки, (38 формула), зависит от Sda - удельного сопротивления воздухопроницанию, как я понимаю ЛИФТОВОГО ХОЛЛА....


Двери, причём закрытой.

Автор: сергей140788 25.11.2011, 16:25

Цитата(EJIEHA @ 25.11.2011, 16:19) *
Двери, причём закрытой.

это само собой, что двери))... а если ее НЕТ????? тогда величина Sda стремится к нулю... то есть можно принять 1 или 0,01.... и т.д. НО тогда дельта Gli будет огромным, что совершенно нелогично!!! ведь даже при большом перепаде давлений на ЛШ и помещением, расход через неплотности будет небольшим... а в данной ситуации он увеличится во много раз.... Поясните пожалуйста((( helpsmilie.gif dry.gif

Автор: EJIEHA 25.11.2011, 16:38

Цитата(сергей140788 @ 25.11.2011, 16:25) *
это само собой, что двери))... а если ее НЕТ????? тогда величина Sda стремится к нулю... то есть можно принять 1 или 0,01.... и т.д. НО тогда дельта Gli будет огромным, что совершенно нелогично!!! ведь даже при большом перепаде давлений на ЛШ и помещением, расход через неплотности будет небольшим... а в данной ситуации он увеличится во много раз.... Поясните пожалуйста((( helpsmilie.gif dry.gif


Если двери нет, то это не незадымляемая лестница. Заставят поставить.

Автор: Nike 27.11.2011, 23:04

Цитата(skrip1 @ 20.11.2011, 9:01) *
прилагаю рассчет от крезот.там все найдеш

Здравствуйте!
В данной программке в последнем пункте "Удельная пожарная нагрузка на участке" приводятся диапазоны g0 при В1, В2, В3, В4. Вопрос: что такое В1, В2, В3, В4 (категории помещений?) и откуда взяты диапазоны g0? Спасибо!

Автор: сергей140788 28.11.2011, 7:32

Цитата(EJIEHA @ 25.11.2011, 16:38) *
Если двери нет, то это не незадымляемая лестница. Заставят поставить.

БЛИН, меня не слышат dry.gif .. какая ЛК????? речь идет о лифтовой шахте с лифтовым холлом!!!!!!!! если отсутствует лифтовой холл, а двери лифта открываются сразу в большом вестибюле!!!!
пОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ СНИЗУ ПРО ЛИФТОВОЙ ХОЛЛ...мне важен смысл расчета а не наличие дверей!!! при отсутствии лифтового холла расчет получается совершенно нелогичным!!!!!
по методе ВНИИПО расход воздуха фильтрующегося последовательно через двери лифтовых шахт и лифтовых холлов на каждом i-ом этаже, включая этаж конечной остановки, (38 формула), зависит от Sda - удельного сопротивления воздухопроницанию, как я понимаю ЛИФТОВОГО ХОЛЛА.... то есть если есть лифтовой холл, то расход воздуха находим как обычно по формулам. НО... если лифтовой холл отсутствует, то как посчитать Sda???? по логике, эта величина стремится к нулю.... НО тогда получается что расход дельта Gli будет олгромным, что совершенно нелогично, ведь даже при большом перепаде давлений на ЛШ и помещением, расход через неплотности будет небольшим... а в данной ситуации он увеличится во много раз....ничего не понимаю... помогите разобраться, наверное я что то не совсем так понял .....

Автор: EJIEHA 28.11.2011, 15:20

Поменьше эмоций. Отбивает всаякую охоту к обсуждению. Укажите мне формулу в разделе "4.2 Подача воздуха в лифтовые шахты" из МР 2008 где вы собрались применять Sda?

Автор: сергей140788 29.11.2011, 10:11

Ситуация следующая: лифтовая шахта без лифтового холла (выход сразу в вестибюль). При нахождении расхода воздуха, фильтрующегося последовательно через двери лифтовых шахт и ЛИФТОВЫХ ХОЛЛОВ на каждом i-ом этаже, по формуле (38) есть величина Sda - характеристика удельного сопротивления дверейЛИФТОВОГО ХОЛЛА, соответственно воздухопроницанию, которая определяется по формуле на стр. 21 после формулы (29). лифтовой холл отсутствует, поэтому величина Sda стремится к нулю. Тогда, чем меньше Sda, тем больше расход дельта Gli (38)... причем расход увеличивается во много раз, что абсолютно нелогично, ведь через щели не может пройти такой расход, даже при большом перепаде давления на двери... Вот это и вызвало у меня сомнение....

но кажется я понял свою ошибку... при отсутствии лифтового холла принимаем Sda для двери лифта!!! просто я зациклился на выражении Sda - характеристики удельного сопротивления дверей ЛИФТОВОГО ХОЛЛА соответственно воздухопроницанию. поэтому и считал что при отсутствии Холла величина Sda стремится к нулю.!
Уважаемая EJIEHA, правильно ли я понял свою ошибку??? rolleyes.gif

Автор: EJIEHA 29.11.2011, 11:25

А я поняла, почему мне не понятен был Ваш вопрос. Sda нужен для расчёта фильтрации через закрытые двери на других этажах. Для меня всегда это были двери лифтовой шахты. Вы в курсе, что алгоритм работы лифта при пржаре - кабина выезжает на этаж основной посадки (как правило это первый этаж). Двери лифта открываются, двери на остальных этажах закрыты. Так что их холлы с боку-припёку. Так что Вы абсолютно правы в том, что

Цитата
принимаем Sda для двери лифта

Автор: феномен 29.11.2011, 12:56

Цитата(Nike @ 28.11.2011, 0:04) *
Здравствуйте!
В данной программке в последнем пункте "Удельная пожарная нагрузка на участке" приводятся диапазоны g0 при В1, В2, В3, В4. Вопрос: что такое В1, В2, В3, В4 (категории помещений?) и откуда взяты диапазоны g0? Спасибо!


Здравствуйте!
Подскажите откуда взялись эти 4 варианта для gо???
откуда взять массовую долю i-го вещества или материала в составе пожарной нагрузки?

Автор: OlegG 29.11.2011, 13:34

Цитата(феномен @ 29.11.2011, 13:56) *
Подскажите откуда взялись эти 4 варианта для gо???

Из НПБ 105-95

Автор: Nike 1.12.2011, 1:22

Да, точно. Пункт 3.19 НПБ 105-95. Спасибо!

Автор: aspik 2.12.2011, 15:09

Необходимо ли делать подпор в тамбур-шлюз при лестничной клетке в подвале (подземная часть) при выходе из неё в цокольный этаж, который имеет выход на улицу, а также подъем на следующие этажи через ЛК с тамбур-шлюзами?


в цоколе тамбур-шлюза нет...

или подпор осуществляется только на вышележащих этажах?

Автор: temka 2.12.2011, 17:16

я думаю, что архи поставили тамбур-шлюзы на всех этажах на этой ЛК, поскольку она типа Н3. а раз так, то и на цокольном этаже тоже должен быть ТШ. я бы попросил архов уточнить, действительно ли в цокольном этаже не нужен ТШ. полагаю, что он нужен , и тогда ваш вопрос отпадет сам собой.

Автор: aspik 4.12.2011, 9:45

Да, очень плохо когда инженерные сети делаешь параллельно архитектурной части...

Автор: aspik 4.12.2011, 9:59

Есть три лифта... здание шестиэтажное с цоколем и подвалом... в подвале при выходе из лифтов есть лифтовой холл за ним тамбур-шлюз, на всех остальных этажах - тамбур-шлюза нет (только лифтовой холл)... куда необходимо сделать подпор воздуха... я предполагаю, что в лифтовые шахты и на подвале в тамбур-шлюз. Верно ли моё решение?

Есть три лифта... здание шестиэтажное с цоколем и подвалом... в подвале при выходе из лифтов есть лифтовой холл за ним тамбур-шлюз, на всех остальных этажах - тамбур-шлюза нет (только лифтовой холл)... куда необходимо сделать подпор воздуха... я предполагаю, что в лифтовые шахты и на подвале в тамбур-шлюз. Верно ли моё решение?

Автор: сергей140788 15.12.2011, 14:20

Здравствуйте, уважаемые коллеги! помогите разрешить следующую ситуацию, кто сталкивался!
у меня есть лифт для перевозки пожарных подразделений, работает как на надземную часть, так и на подземную. в подземной части выход из лифта осуществляется через тамбур-шлюз, оборудованный приточной противодымной вентиляцией... подпор воздуха в ЛШ осуществляется в верхнюю зону, а также в нижнюю подземную часть ЛШ двумя отдельными системами, согласно ВНИИПО: п. 4.2.4 При устройстве лифтовых шахт, сообщающихся с подземной и надземной частью, необходимо предусматривать раздельную подачу воздуха согласно схеме, приведенной на рис. 6.... на рис.6 как я понимаю показаны в подземной части помимо ЛШ тамбур-шлюз с подпором в него воздуха.. Т.Е. подпор осущ-ся в ЛШ и тамбур-шлюз.

НО, если смотреть СП 7.13130-2009 п 7.13: Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
а) в шахты лифтов (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов, защищаемых приточной про-
тиводымной вентиляцией), установленных в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;

тогда пол-ся что не нужно делать подпор нижнюю зону... или все таки надо???? bang.gif ...очень хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Особенно был бы рад услышать разъяснения непосредственно составителя МР, уважаемого Колчева Бориса Борисовича..(не хотелось бы показаться невежливым, но в основном уважаемый Boris KA как ни странно отвечает только на те вопросы, которые не относятся к расчету, а вот по расчету он дает крайне мало информаци((((....). по логике, мы должны следовать СП, т.к. оно более новое и по статусу выше... но СП вряд ли учитывает нюансы расчета helpsmilie.gif ... Нужно ли делать подпор в нижнюю зону? или можно избыточное давление в подземной части ЛШ прибавить к давлению надземной???

Автор: temka 16.12.2011, 9:17

Цитата(aspik @ 4.12.2011, 9:59) *
Есть три лифта... здание шестиэтажное с цоколем и подвалом... в подвале при выходе из лифтов есть лифтовой холл за ним тамбур-шлюз, на всех остальных этажах - тамбур-шлюза нет (только лифтовой холл)... куда необходимо сделать подпор воздуха... я предполагаю, что в лифтовые шахты и на подвале в тамбур-шлюз. Верно ли моё решение?

Уважаемый, что-то вы совсем запутались. Для того, чтобы распутаться, читайте п. 8.13 СНиП 41-01-2003 и проверяйте по п.7.13 СП 7.13130-2009 wink.gif Полагаю, все станет предлельно ясно.

Автор: temka 16.12.2011, 9:38

Цитата(сергей140788 @ 15.12.2011, 14:20) *
тогда пол-ся что не нужно делать подпор нижнюю зону... или все таки надо????

Если бы у вас на ВСЕХ этажах перед лифтами были ТШ, то тогда делать подпор в ЛШ было бы не нужно. Поскольку у вас ТШ только в подземной части (а они там должны быть, что видно из пункта 8.13 СНиП 41-01-2003), то вы в них воздух подаете независимо от того, подается ли воздух в ЛШ.
В ЛШ вы подаете воздух потому, что в здании есть ЛК типа Н1-Н3 и на каждом этаже нет ТШ при лифтах.
П. 4.2.4 МР не противоречит собственно СП 7.13130-2009, а как бы дополняет smile.gif Хотя в вашем рассуждении есть некая логика. Думаю, что в МР снизу решили подпирать, чтобы в нижней части ЛШ под лифтом увеличить избыточное давление. И тем самым не допустить перетекания воздуха из ТШ в подземной части в ЛШ.

Автор: EJIEHA 16.12.2011, 9:41

Цитата(сергей140788 @ 15.12.2011, 14:20) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги! помогите разрешить следующую ситуацию, кто сталкивался!
у меня есть лифт для перевозки пожарных подразделений, работает как на надземную часть, так и на подземную.


Я не Борис Борисович, но в прошлом году сдали проект с СТУ ВНИИПО. В них такие лифтовые шахты прописаны с раздельным подпором в верхнюю и нижнюю зоны.

Автор: aspik 17.12.2011, 17:36

Здравствуйте, при расчете подпора в лестничную клетку по методике ВНИИПО получается 45000 м3/час при 7-ми этажном здании. Может ли быть такое??? или где-то ошибка...

нет тамбура, ширина дверного проема - 1,5 м высота - 2,1 м...

или в этом случае надо считать на ширину большей створки наружной двери... хотя в методике - явно написано F -площадь дверного проема.

Автор: сергей140788 19.12.2011, 10:04

Цитата(temka @ 16.12.2011, 9:38) *
Если бы у вас на ВСЕХ этажах перед лифтами были ТШ, то тогда делать подпор в ЛШ было бы не нужно. Поскольку у вас ТШ только в подземной части (а они там должны быть, что видно из пункта 8.13 СНиП 41-01-2003), то вы в них воздух подаете независимо от того, подается ли воздух в ЛШ.
В ЛШ вы подаете воздух потому, что в здании есть ЛК типа Н1-Н3 и на каждом этаже нет ТШ при лифтах.
П. 4.2.4 МР не противоречит собственно СП 7.13130-2009, а как бы дополняет smile.gif Хотя в вашем рассуждении есть некая логика. Думаю, что в МР снизу решили подпирать, чтобы в нижней части ЛШ под лифтом увеличить избыточное давление. И тем самым не допустить перетекания воздуха из ТШ в подземной части в ЛШ.

на счет перетекания воздуха из ТШ в ЛШ - избыточное давление под лифтом можно увеличить, представив подземный этаж как надземный и приняв это в расчете - я так думаю... Весь вопрос то состоит в том, как все таки нужно делать??? очень уж недовольны архитекторы этим самым нижним подпором - ведь приходится ставить вентилятор на улице. (внутри никак не получается).
P.S.: Звонили в экспертизу пожарнику - он сослался на ГОСТ Р 53296-2009 на раздел 5, мол там написано что не надо.... прочитав данный раздел, ничего такого не нашел bestbook.gif , но раз экспертиза сказала не надо, подпор в нижнюю зону убрал... Но все таки хочется делать КАК НАДО, а не как скажут..... smile.gif

Автор: сергей140788 19.12.2011, 10:04

Цитата(temka @ 16.12.2011, 9:38) *
Если бы у вас на ВСЕХ этажах перед лифтами были ТШ, то тогда делать подпор в ЛШ было бы не нужно. Поскольку у вас ТШ только в подземной части (а они там должны быть, что видно из пункта 8.13 СНиП 41-01-2003), то вы в них воздух подаете независимо от того, подается ли воздух в ЛШ.
В ЛШ вы подаете воздух потому, что в здании есть ЛК типа Н1-Н3 и на каждом этаже нет ТШ при лифтах.
П. 4.2.4 МР не противоречит собственно СП 7.13130-2009, а как бы дополняет smile.gif Хотя в вашем рассуждении есть некая логика. Думаю, что в МР снизу решили подпирать, чтобы в нижней части ЛШ под лифтом увеличить избыточное давление. И тем самым не допустить перетекания воздуха из ТШ в подземной части в ЛШ.

на счет перетекания воздуха из ТШ в ЛШ - избыточное давление под лифтом можно увеличить, представив подземный этаж как надземный и приняв это в расчете - я так думаю... Весь вопрос то состоит в том, как все таки нужно делать??? очень уж недовольны архитекторы этим самым нижним подпором - ведь приходится ставить вентилятор на улице. (внутри никак не получается).
P.S.: Звонили в экспертизу пожарнику - он сослался на ГОСТ Р 53296-2009 на раздел 5, мол там написано что не надо.... прочитав данный раздел, ничего такого не нашел bestbook.gif , но раз экспертиза сказала не надо, подпор в нижнюю зону убрал... Но все таки хочется делать КАК НАДО, а не как скажут..... smile.gif

Автор: aspik 23.12.2011, 14:05

Здравствуйте, меня интересует такой вопрос... по методике ВНИИПО подпор воздуха в лифтовой холл при лифтовой шахте в подземной части рассчитывается по формуле 44. Там берется Fdsm - площадь всех дверей тамбур-шлюза (ведущей в коридор и ведущей в ЛШ) или только одной, ведущей в коридор... Или наибольшей створки двери, ведущей в коридор (дверь двухстворчатая). Помогите, пожалуйста, разобраться....

Автор: сергей140788 24.12.2011, 9:06

Цитата(aspik @ 23.12.2011, 14:05) *
Здравствуйте, меня интересует такой вопрос... по методике ВНИИПО подпор воздуха в лифтовой холл при лифтовой шахте в подземной части рассчитывается по формуле 44. Там берется Fdsm - площадь всех дверей тамбур-шлюза (ведущей в коридор и ведущей в ЛШ) или только одной, ведущей в коридор... Или наибольшей створки двери, ведущей в коридор (дверь двухстворчатая). Помогите, пожалуйста, разобраться....

я так думаю, площадь одной двери (площадь наибольшей створки двери)... зачем суммировать площадь всех дверей ТШ??? ведь даже при открытии дверей на выходе и входе в ТШ, площадь проема не увеличивается в 2 раза, а остается равной площади большей створки двери..

Автор: aspik 26.12.2011, 17:13

Cпасибо большое за ответы... кроме как на форуме не с кем посоветоваться. С горем пополам добралась до лифтовых шахт и опять камень преткновения... никак не могу разобраться как посчитать давление??? помогите пожалуйста. Сначала я считаю давление Pr1 (давление на этаже)=-0,08; потом считаю необходимое давление на уровне этажа Pl1 = Pr1 +20 = 19,92... считаю Pr2 = -3,7 Pl2 = Pr2+20=-3,7+20=16,3... как посчитать Pr3, Pl3 и т.д. ??? не могу понять... или дальше не надо считать, а принимать на всех вышележащих этажах цифру 16,3

Автор: Gendalf_82 5.1.2012, 10:52

Добрый день, уважаемая ASPIK.
Попробуйте посчитать так:
1.Посчитайте естественное гравитационное давление в шахте.
2. Посчитайте потери давления при прохождении воздуха по шахте лифта, принимая шахту за большой воздуховод.
3. Задайтесь минимальным избыточным давлением на выходе из лифта на первом этаже (20-50Па).
Просуммируйте эти величины.
Получилось, вы узнали требуемое давление для преодоления сопротивления шахты лифта, преодоление естественного гравитационного давления и создания минимального избыточногодавления (20-50Па). Прибавьте к этой величине потери давления в воздуховоде от воздухозаборной решетки до лифтовой шахты + потери давления в обратном клапане. И смело подбирайте вентилятор.
В методике ВНИИПО написано так же, только более сложным языком.

Автор: Dexter 10.1.2012, 10:37

Всем здравствуйте и с прошедшими праздниками!

Есть вопрос по методике ВНИИПО 2008:

Из пункте 3.1.1: Для зальных помещений различного назначения, в том числе конференц-залов, зрительных залов, торговых залов, спортзалов и др., зависимость используется в виде:
Gk =0,071 x (rk x Qk)1/3 x (H - h)5/3 +0,0018 x Qk x rk, кг/ч. (Здесь в формуле добавлен коэффициент rk, характеризующий теплопотери на излучение )
где
rk - см. выше
Qk - мощность тепловыделения, кВт
Н - высота помещения, м
h - толщина образующегося дымового слоя, м.

Теперь вопрос:
1. применима ли данная формула для производственного помещения (назначение производство пластмассовых деталей)?
2. Высота помещения H = 11 м, высота двери (она же высота незадымляемой зоны hнз) = 2,5 м. Таким образом я принимаю h - толщину образующегося дымового слоя как h = H - hнз = 11 - 2,5 = 8,5 м? Т.е. в формуле из пункта 3.1.1 выражение (H - h)5/3 можно фактически заменить на (hнз)5/3? Если так то почему в формуле сразу это не написано?

Автор: mihey 10.1.2012, 14:16

to Dexter:
1. Эта формула применима для случая, когда пламя не проникает в дымовой слой и когда конвективная колонка является осесимметричной.
2. В первоисточнике H-h равно z, где z - высота между уровнем топлива и нижней границей дымового слоя. Понятно, что топливо может находиться на любом уровне, а не только на полу.
Более подробно в NFPA 92b.

Автор: Dexter 10.1.2012, 14:55

2mihey:
Спасибо за ответ. Несовсем понятно что такое конвективная колонка является осесимметричной. Поясню к чему я вообще задавал вышеописанные вопросы:
Имеется расчет ДУ цеха, где массовый расход в конвективной колонке считается как:

Gk =0,071 x (rk x Qk)1/3 x (H - hнз)5/3 +0,0018 x Qk x rk, кг/ч если принять

rk =0,75
Qk =3770
Н =11
hнз = 2,5
h = 8,5

То получаем Gk = 40,63 кг/с или 143 000 м3/ч

Если же считать по "правильной" формуле Gk =0,071 x (rk x Qk)1/3 x (H - h)5/3 +0,0018 x Qk x rk, кг/ч? то мы получим Gk = 9,71 кг/с или 43 100 м3/ч. Как видите разница более чем в 3 раза. И вот я сижу и думаю может я в чем не прав.

З. Ы. Сам уже запутался с этими ашами так что вот рисунок
[attachment=57621:21313.pdf]

Автор: mihey 10.1.2012, 15:53

Осесимметричная - симметричная относительно своей оси, выглядит как перевернутый конус.
Конвективная колонка такой формы характерна для локальных пожаров в помещениях вдали от стен и других конструкций.
Второй расчет правильный, нужно брать именно H-h (фактически высота незадымленной зоны, т.е. z по NFPA92b), где H-высота помещения, h-толщина дымового слоя.

Автор: Dexter 10.1.2012, 16:28

Спасибо за ответы, значит существующий расчет фикция.

Автор: Gendalf_82 10.1.2012, 17:42

Обе полученные величины правильные. Только в первом случае вы брали высоту незадымляемой зоны 8,5м на случай нахождения людей на уровне выше 2,5м, как я понял. При этом вы удаляете объем дыма соответствующий толщине незадымляемого слоя в 8,5м. Обычно так считают атриумы в открытыми балконами и склады с открытыми уровнями.
Во-втором случае высота незадымляемого слоя у вас составляет 2,5м, т.е. все человеки расположены на полу. при этом вы удаляете объем дыма соответствующий толщине незадымляемого слоя в 2,5м.
Если посмотрите на расходы, то они получатся примерно пропорционально этим толщинам.

Автор: jula 20.1.2012, 9:35

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по расчету противодымной вентиляции для автостоянок. С расчетом вроде бы разобралась, но возникли такие вопросы:
У меня автостоянка в цокольном этаже жилого дома на 35 автомобилей, площадью 1332 м2. Высота 2,5м, но там где есть балки-2м. Как при таких условиях делать расчет? Брать одну дымовую зону площадью 1332м2, или считать как отдельные резервуары разных размеров между балками? Ведь фактически балки делят стоянку на резервуары дыма, не сообщающиеся между собой. И если считать для каждого пространства между балками отдельно, то как тогда будет выглядеть сеть? Можно ли забрать дым из разных резервуаров общими воздуховодами и присоединить их к одной шахте, т.к. площадь всей автостоянки меньше 3000м2?
Также вопрос по притоку: если у меня есть оконные проемы(цокольный этаж) и два выхода прямо на улицу, не сообщающиеся с лестницами жилого дома, а также выездные ворота, я ведь могу их использовать в качестве отверстий для ествественной вентиляции. В этом случае нужно ли делать расчет или просто достаточно оборудовать их автоматическими доводчиками, которые откроют двери и фрамуги в случае пожара?
Помогите, пожалуйста. unsure.gif

Автор: jula 20.1.2012, 10:49

Да, вот еще вопрос. Я сделала расчет пока на всю площадь автостоянки(см. сообщение выше), у меня получились такие результаты:
Tsm=417,34K
L=36445,1 м3/ч при условии Gk=Gsm.
Можете оценить, реальные ли это цифры? rolleyes.gif

Автор: sarge 20.1.2012, 15:57

Помогите советом люди добрые. Читаю читаю форум и все больше возникают вопросы:

1. А вопрос собственно говоря таков. Как получается Мощность тепловыделения очага пожара 4-5МВт для автомобиля при расчете дымоудаления паркинга. Какая средняя теплота сгорания пожарной нагрузки (низшая теплота сгорания) при расчете мощности, откуда ее брать. И даже если взять 4МВт то выходит расход 67000м3/ч. Многовато получается. Хотя многие говорят что по новой методике расход дымоотводящих газов должен быть меньше

2. Как расчитать Мощность тепловыделения очага пожара помещения ТО и ТР автобусов?

Автор: jula 22.1.2012, 13:30

Товарищи разобравшиеся, особенно кто уже проходил экспертизу по новой методике, подскажите по следующим вопросам helpsmilie.gif
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по расчету противодымной вентиляции для автостоянок. С расчетом вроде бы разобралась, но возникли такие вопросы:
У меня автостоянка в цокольном этаже жилого дома на 35 автомобилей, площадью 1332 м2. Высота 2,5м, но там где есть балки-2м. Как при таких условиях делать расчет? Брать одну дымовую зону площадью 1332м2, или считать как отдельные резервуары разных размеров между балками? Ведь фактически балки делят стоянку на резервуары дыма, не сообщающиеся между собой. И если считать для каждого пространства между балками отдельно, то как тогда будет выглядеть сеть? Можно ли забрать дым из разных резервуаров общими воздуховодами и присоединить их к одной шахте, т.к. площадь всей автостоянки меньше 3000м2?
Также вопрос по притоку: если у меня есть оконные проемы(цокольный этаж) и два выхода прямо на улицу, не сообщающиеся с лестницами жилого дома, а также выездные ворота, я ведь могу их использовать в качестве отверстий для ествественной вентиляции. В этом случае нужно ли делать расчет или просто достаточно оборудовать их автоматическими доводчиками, которые откроют двери и фрамуги в случае пожара?
Помогите, пожалуйста.
Да, вот еще вопрос. Я сделала расчет пока на всю площадь автостоянки(см. сообщение выше), у меня получились такие результаты:
Tsm=417,34K
L=36445,1 м3/ч при условии Gk=Gsm.
Можете оценить, реальные ли это цифры?
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Автор: sarge 22.1.2012, 18:13

Цитата(jula @ 22.1.2012, 11:30) *
Товарищи разобравшиеся, особенно кто уже проходил экспертизу по новой методике, подскажите по следующим вопросам helpsmilie.gif
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по расчету противодымной вентиляции для автостоянок. С расчетом вроде бы разобралась, но возникли такие вопросы:
У меня автостоянка в цокольном этаже жилого дома на 35 автомобилей, площадью 1332 м2. Высота 2,5м, но там где есть балки-2м. Как при таких условиях делать расчет? Брать одну дымовую зону площадью 1332м2, или считать как отдельные резервуары разных размеров между балками? Ведь фактически балки делят стоянку на резервуары дыма, не сообщающиеся между собой. И если считать для каждого пространства между балками отдельно, то как тогда будет выглядеть сеть? Можно ли забрать дым из разных резервуаров общими воздуховодами и присоединить их к одной шахте, т.к. площадь всей автостоянки меньше 3000м2?
Также вопрос по притоку: если у меня есть оконные проемы(цокольный этаж) и два выхода прямо на улицу, не сообщающиеся с лестницами жилого дома, а также выездные ворота, я ведь могу их использовать в качестве отверстий для ествественной вентиляции. В этом случае нужно ли делать расчет или просто достаточно оборудовать их автоматическими доводчиками, которые откроют двери и фрамуги в случае пожара?
Помогите, пожалуйста.
Да, вот еще вопрос. Я сделала расчет пока на всю площадь автостоянки(см. сообщение выше), у меня получились такие результаты:
Tsm=417,34K
L=36445,1 м3/ч при условии Gk=Gsm.
Можете оценить, реальные ли это цифры?
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

А расчет можете скинуть посмотреть какие цифры подставляли?

Автор: jula 23.1.2012, 8:55

Расчет-саму болванку-нашла где-то на форуме, большое спасибо тем, кто выкладывал свои труды. Чуть-чуть добавила по притоку. Цифры подставляла свои. Расчет пока сделала на всю площадь, но все же склоняюсь к мысли, что если у меня балки разделяют пространство на отдельные резервуары дыма, то буду считать по отдельности...Кто бы все ж подтвердил, правильно ли я думаю, и можно ли при этом использовать один воздуховод на несколько резервуаров?

 ________________________.xls ( 49 килобайт ) : 418
 

Автор: mihey 23.1.2012, 10:08

А почему же нельзя?
У Вас же площадь не более 3000 м. кв.!
Только вот где воздуховоды соединяться будут и не помешает ли балка в этом случае?

Автор: jula 23.1.2012, 13:06

Соединяться они будут возле сборного воздуховода, там нет балок. Еще вопрос: можно ли осуществлять выброс дыма через сборный воздуховод, который пройдет вдоль стены здания по фасаду. Выброс-выше кровли. Нет места под шахту и не будет, оттащить на 15м тоже не получается. Естественно, стена из негорючих материалов, воздуховод заизолирован. Было ли у кого такое решение и насколько оно реально? И где тогда лучше ставить вентилятор: внутри или снаружи? Смотрела каталоги ВЕЗА, у них есть пристенные вентиляторы дымоудаления

Автор: mihey 23.1.2012, 16:12

См. п. 7.10 г в СП7.13130, там Ваш вариант описан.

Автор: jula 24.1.2012, 11:13

Я изучила этот СП вдоль и поперек. Пункт 7.10 г, о котором Вы говорите:
г) выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от
воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу сле-
дует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс
продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии
не менее 2 м от края выбросного отверстия - это, я так понимаю, касается случаев, если шахта дымоудаления проходит внутри здания
Допускается выброс продуктов горения:
- через дымовые люки, клапаны................ это не мой случай
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воз-
духозаборных устройств систем приточной общеобменной вентиляции других примыкающих зданий
или систем приточной противодымной вентиляции данного здания- отойти на 15 м тоже нет возможности.
Вот и возникает вопрос: можно ли поднять вертикальный воздуховод по фасаду здания выше кровли, естественно, приняв все противопожарные меры. При этом у нас не будет выброса продуктов горения на фасад, стену, будет соблюдено расстояние от приточной вентиляции. Архитектор тоже не против. Просто смущает, что этот вариант не предусмотрен в СП, или я неправильно понимаю п.г.
И сразу же вытекает вопрос по установке вентилятора: внутри автостоянки или снаружи?[/i][/i]

Автор: mihey 24.1.2012, 14:14

В СП и не может быть предусмотрено всех вариантов исполнения противодымной вентиляции, т.к. это попросту невозможно.
Как вытекает из требований СП7, шахту можно вести вверх на кровлю по фасаду здания, соблюдая при этом необходимые расстояния от кровли этого здания, общеобменной вентиляции соседнего здания и приточной этого здания.
Как-то так.
По размещению вентилятора: что смущает? Соблюдайте п.7.11 и нет проблем.
Только нужно еще гидравлический расчет произвести, чтобы вентилятор правильный выбрать.
С той конфигурацией, которую Вы хотите внедрить, наверное много будет изгибов и других местных сопротивлений в воздуховоде, что приведет в конечном итоге к большим потерям давления.

Автор: jula 25.1.2012, 10:41

Да, сопротивление сети, естественно, я буду просчитывать. Но не думаю, что оно будет намного больше, чем если идти в шахте. Воздуховод же будет тоже идти прямо, единственное, не внутри здания, а снаружи.

Автор: jula 27.1.2012, 11:52

Люди, кто сдал проект по дымоудалению, скажите, какие у вас получались размеры воздуховодов? И какие были скорости и давление? blink.gif

Автор: LWarrior 2.2.2012, 13:39

извините за тупой вопрос, но подскажите нубу пожалуста что означает МР и где это взять =) заранее спасибо!!!!

Автор: antizmei 8.2.2012, 8:41

МР - методические рекомендации от ВНИИПО 2008 по асчету дымоудаления а взять ее н этой ветке или в хранилище) ссылку не дам искать надо)

Автор: сергей140788 13.2.2012, 9:30

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!!! опять возникли вопросы по расчетам ВНИИПО! при расчете аэродинамики ДУ столкнулся с очень интересным фактором: имеем участок сети с горизонтальным участком 1 и 2, где 1 - это клапан с решеткой, 2- это гор-ый участок воздуховода, участок 3 и 4 - это вертикальный коллектор. для простоты возьмем везде одинаковое сечение. потери давления на участке 1 измер-ся по формуле 47 без учета Ро (мех-ий приток). потери давления на 2 участке измер-ся по этой же формуле заменой Ро на Рsmо......
если перевести формулу 47 на русский язык, то она выглядит как RL+Z.
а далее самое интересное: при переходе к вертикальному участку 3 давление в нем измеряется в конце данного участка (стр 39 верхняя формула), и при переводе формулы пол-ся Psmo+Z, где Psmo - давление пред-его уч-ка. А КУДА ЖЕ ДЕЛИСЬ ПОТЕРИ ПО ДЛИНЕ RL????
следующий участок 4: определяется давление опять же в конце участка по формуле 59, формула принимает вид Psm1+R-естественное давление; где Psm1-давление в конце 3 участка. Опять же не учитывается длина коллектора, а также потери в местных сопротивлениях Z. и почему гравитационное давление учитывается только на 4 участке??? почему не учитываем на 3 вертикальном участке???
прошу помощи коллег!!! кто сталкивался и разбирался в этом вопросе??? helpsmilie.gif

Автор: nedrok 15.2.2012, 8:24

В методике поворот при вхождении в вертикальный колектор это отдельный участок (без высоты/длины), поэтому формула написана отдельно.

Автор: nedrok 15.2.2012, 8:45

Цитата(jula @ 23.1.2012, 11:55) *
Расчет-саму болванку-нашла где-то на форуме, большое спасибо тем, кто выкладывал свои труды.


У вас расход продуктов горения (сторока 20) по формуле для атриумов - так и должно быть?

Автор: jula 15.2.2012, 11:23

На форуме долго шли дискуссии по этому поводу, в конце концов, Б.Б. Колчев
выложил пример расчета для автостоянки, у него там эта же формула. Насколько я коняла, это еще одна неточность методички и эта формула применима для расчета автостоянок.

Автор: EJIEHA 15.2.2012, 12:41

Цитата(сергей140788 @ 13.2.2012, 9:30) *
....
прошу помощи коллег!!! кто сталкивался и разбирался в этом вопросе??? helpsmilie.gif


Я плюнула и рассчитала аэродинамику по МДС 41-1.99. Их никто не отменял. Жаль никак не придут замечания из экспертизы на мои художества....

Автор: сергей140788 16.2.2012, 8:41

Цитата(EJIEHA @ 15.2.2012, 12:41) *
Я плюнула и рассчитала аэродинамику по МДС 41-1.99. Их никто не отменял. Жаль никак не придут замечания из экспертизы на мои художества....

все это хорошо, но ведь мдс не считает температуру смеси, и увеличение расхода, что не дает точного расхода(((... а на счет отмены, с недавнего времени эксертиза стала требовать расчеты только по методике ВНИИПО((.... так что других вариантов, кроме как разбираться "со слезами на глазах" в методике ВНИИПО, не остается((

Цитата(nedrok @ 15.2.2012, 8:24) *
В методике поворот при вхождении в вертикальный колектор это отдельный участок (без высоты/длины), поэтому формула написана отдельно.

спасибо, с этим понятно, а что же делать со след-им участком???
"следующий участок 4: определяется давление опять же в конце участка по формуле 59, формула принимает вид Psm1+R-естественное давление; где Psm1-давление в конце 3 участка. Опять же не учитывается длина коллектора"... как быть с этим обстоятельством??? blink.gif

Автор: Norb 16.2.2012, 12:37

На счет отмены вам как бы намекают что аэродинамику и законы физики никто не отменял wink.gif .

Автор: сергей140788 16.2.2012, 13:15

Цитата(Norb @ 16.2.2012, 12:37) *
На счет отмены вам как бы намекают что аэродинамику и законы физики никто не отменял wink.gif .

а на ответ конкретно слабо ответить??? smile.gif..... никто и не говорит про отмену законов, скорее интересуются, каким таким образом они здесь применены, что понять их практически невозможно... ПО крайней мере для меня в части этого пункта серьезные сомнения!!!

Автор: aspik 17.2.2012, 15:52

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать подпор в пожаробезопасную зону ( ей является лифтовой холл )...

Автор: EJIEHA 17.2.2012, 17:02

Цитата(aspik @ 17.2.2012, 15:52) *
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как рассчитать подпор в пожаробезопасную зону ( ей является лифтовой холл )...


Я бы как тамбур "на закрытую дверь" считала. И нагреть не забудте.

Цитата(сергей140788 @ 16.2.2012, 8:41) *
все это хорошо, но ведь мдс не считает температуру смеси


Я же написала - аэродинамику. А всё остальное по методике.

Автор: aspik 18.2.2012, 11:48

а зачем греть?

Автор: OlegG 18.2.2012, 12:31

Цитата(aspik @ 18.2.2012, 12:48) *
а зачем греть?

Чтобы людей(инвалидов) не заморозить,которые будут там находиться и ждать эвакуации..

Автор: aspik 19.2.2012, 9:59

а греть до +16С???

Автор: OlegG 19.2.2012, 10:58

Цитата(aspik @ 19.2.2012, 10:59) *
а греть до +16С???

до +5

Автор: nedrok 20.2.2012, 9:36

Цитата(сергей140788 @ 16.2.2012, 11:41) *
"следующий участок 4: определяется давление опять же в конце участка по формуле 59, формула принимает вид Psm1+R-естественное давление; где Psm1-давление в конце 3 участка. Опять же не учитывается длина коллектора"... как быть с этим обстоятельством??? blink.gif


шахту надо так поделить:
1.1й участок - переход из горизонтального в вертикальное на 1-м эт. (п.5.1.4 - это ф-ла, которая перед формулой 59)
1.2й участок - вертикальный кусок (ф-ла 59)
2.1й уч. - ответвление от горизонтального участка 2-ого эт. (п.5.1.4) - создает сопротивление в шахте
2.2й уч. - вертикальный кусок (ф-ла 59)
3.1й уч. - ответвление от горизонтального участка 3-его эт. (п.5.1.4)
3.2й уч. - вертикальный кусок (ф-ла 59)
....
последний.1 уч. - переход шахты на вентилятор (изменение размера + сумма дзет всех поворотов на участке до вентилятора) (п.5.1.4 - если участок "последний" вертикален)
последний.2 уч. - кусок воздуховода (прямой) до вентилятора по ф-ле 59 (если вертикальный) или по ф-ле 47 (если горизонтальный, но тогда участок "последний.1 уч." включается в формулу 47 и отдельно не считается).

Автор: temka 22.2.2012, 12:12

Цитата(EJIEHA @ 17.2.2012, 17:02) *
Я бы как тамбур "на закрытую дверь" считала. И нагреть не забудте.

Тут мне коллеги передали подпольно проект нового СП по пожарке - так там есть пункт о расчете подпора в пожбезопансую зону. Я бы, как и вы, Елена, посчитал бы на закрытую дверь и все. А тут :
Величину избыточного давления следует определять относительно помещений, смежных с защищаемым помещением;
г) расход воздуха, подаваемого в общие коридоры помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, должен рассчитываться для условия обеспечения массового баланса с максимальным расходом подлежащих удалению продуктов горения (из одного помещения) при учете утечек воздуха через закрытые двери (всех помещений, кроме одного – горящего). Подача воздуха в помещения зон безопасности должна осуществляться из расчета необходимости обеспечения скорости истечения воздуха через одну открытую дверь защищаемого помещения не менее 1,5 м/с. Для лифтовых холлов цокольных и подземных этажей расчетные значения расхода подаваемого воздуха следует определять по утечкам через закрытые двери этих холлов и закрытые двери лифтовых шахт (при отсутствии избыточного давления воздуха в последних). Сопловые аппараты воздушных завес требуют подачи
в них воздуха с расходом, соответствующим минимальной скорости истечения воздушной струи 10 м/с с начальной толщиной 0,03 м и шириной, равной горизонтальному размеру защищаемого проема (ворот рампы).

Да, и греть бедным инвалидам +5С - на мой взгляд, не гуманно как-то... Я б +16-+18С сделал. Кто знает, сколько им там сидеть и ждать помощи...

Автор: EJIEHA 22.2.2012, 12:32

Странно... считаем на открытую дверь, если она расположена по пути эвакуации. Если надо не пустить дым, тогда считаем на закрытую дверь. Я себе ситуацию представляла так. Народ спрятался в зоне безопасности и ждёт. Бегать туда-сюда не будет. Если дверь будет закрыта, а воздух накачивается как на открытую, то как там находиться... Единственное разумное объяснение - люди могут дверь приоткрыть, воздух станет перетекать в коридор этим самым помогая удалению дыма.

Автор: temka 22.2.2012, 12:57

не, тоже не срастается smile.gif в помещении создастся такое избыточное давление, что удержать эту дверь ИНВАЛИДУ - как-то сомнительно. в этом случае, мог бы помочь как раз тот самый КИД, про который я вел речь в соседней теме...
еще момент: вот почему надо считать на открытую дверь? на мой взгляд, потому что в течение пожара, в это помещение могут вбегать/въезжать на креслах-каталках (а это значит, медленно) спасающиеся инвалиды. в этот момент, нужно не допустить врывания дыма из задымленного коридора в это помещение. Кроме того, полагаю, что требование в 20Па и 150Па на дверях тоже сюда распространяется.
КИД надо ставить, ну как ни крути....А как? Ведь стены пожбезопасной зоны - это перегородки 1 типа (насколько помню, архитекторы такие давали), а КИДы не имеют предела, нет и сертификатов никаких....Замкнутый круг какойто.

Автор: EJIEHA 22.2.2012, 13:07

Про 20 Па и 150 Па согласна. Про КИДы... кроме того что по сигналу от датчика давления в защищаемом помещении открывать противодымный клапан на переток - больше ничего в голову не приходит. Но это "кружок умелые руки".

Автор: temka 22.2.2012, 13:13

надо датчик диф давления между защищаемым помещением и смежным коридором, ну как-то так. но это ж еще надо в МЧС отстоять....всю автоматику соответствующую...ой, кошмар..

Автор: exe.34 26.3.2012, 10:02

Вопрос к уважаемому ББ.
Когда все таки ожидать выход обещанной скорректированной методики ВНИИПО с примерами и пояснениями? Судя по форуму ожидалась она 1.5 года назад.
Хотелось бы чтобы в нем присутствовали все данные необходимые для расчета, чтобы не приходилось штудировать кучу другой литературы и что-то принимать на глазок, как например при определении пожарной нагрузки - тип и массу горючих веществ в квартире (которая в принципе одинакова для квартиры любой площади и элитности) или мощности тепловыделения при горении различного автотранспорта. Все эти величины постоянны и было бы неплохо их указать, а не выискивать на форумах или в иностранных нормах. Все таки таки это самостоятельное , отдельное пособие.

Автор: exe.34 26.3.2012, 10:25

И еще, не нашел в листе опечаток: приложение №2, кинематическая вязкость (v) д.б. наверно в степени 10^(-6) ?

Автор: katrin_k 26.3.2012, 15:53

Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, отличается ли как-то расчет пожарной нагрузки для: помещение категории А, (приготовление углеводородных смесей, пост.раб.места), метан, водород (масса известна).
Низшую теплоту их сгорания нашла, как быть с "Cредняя скорость потери массы пожарной нагрузки (Удельная массовая скорость выгорания )", периметр очага пожара. По идее же, если газы, вобще взрыв должен быть, а не горение?

Автор: саша40 29.3.2012, 20:59

подскажите мне, пожалуйста

Tsm=Ta+(rk*Qk)/(alfa(l*h+A)){1-exp[-alfa*(h*l+A)/(cpk*Gk)]} [4MP]

Tsm = 293+((1+exp(7.0065648-0.0053034712∙Tsm))/(1+exp(7.0065648-0.0053034712∙Tk)))-1/20.761095 (0.75∙2520)/(0.01163exp(0.0023(Tsm – 273))(2.9∙150+1300))(1 – exp((–0.01163exp(0.0023(Tsm – 273))(2.9∙150+ 1300))/(1.3615803(1+ exp(7.0065648 – 0.0053034712∙Tsm))-1/20.761095∙28.07))). [5]

как получается уравнение [5] из уравнения [4MP]
Я не понимаю эту часть формулы ((1+exp(7.0065648-0.0053034712∙Tsm))/(1+exp(7.0065648-0.0053034712∙Tk)))-1/20.761095

Qk = 0.95∙34.6∙0.0085∙3^2 = 2.52 МВт=2520кВт
η=0.95; Qpнср = 34.6 МДж/кг; ψ = 0.0085 кг/м2с
Gk = 0.071(0.75∙2520)1/3(10.3 – 2.9)5/3+0.0018(0.75•2520) = 28.07 кг/c
alfa=0.01163exp(0.0023(Tsm – 273)
A=1300m2; l=150m; h=2.9m; rk=0.75
cpk=a*[1+exp(b-cTsm)]^-1/d=1.3615803(1+ exp(7.0065648 – 0.0053034712∙Tsm))-1/20.761095
Ta=20C

с уважением Саша

Автор: Phenomen_ON 30.3.2012, 15:06

Добрый день, уважаемые коллеги!
Не могли бы вы мне ответить на пару вопросов по ВНИИПО 2008:

1. rk - коэффициент, характеризующий теплопотери на излучение. rk=0,25 - верно ? Я много видел постов что rk=0,75, но ведь в самом начале темы уважаемый ББ написал, что 25-30%///

2. Формула (2) - А х (d/(d x t)) x (Psm x h) = Gk-Gsm - я правильно ее записал ???
Если правильно, то почему d сократить нельзя и записать в виде А/t x (Psm x h) = Gk-Gsm????
Или же dt - это некая величина отличная от d ?????
Я правильно понимаю, d -это толщина дымового слоя, м ????

3. Думал, что Cpк и Cpsm одно и тоже...Смотрю расчет уважаемого Бориса Борисовича, выложенный давно на этой теме -получается это разные величины...Для Cpsm - в методике есть формула, а где мне найти формулу для Cpk - ???

4. Не пойму где в методике говорится про высоту пламени, как она считается и на что влияет ???

Письмо аналогичного характера я отправил уважаемому Борису Борисовичу, но что то давно я не видел его публикаций в данной теме, поэтому подстраховываюсь и дублирую на форум
Заранее всем спасибо, с уважением Янин Олег.

Автор: Wiz 1.4.2012, 13:07

1. Потери на излучение - 25-30%, следовательно
rk=1-(25-30%) = 0,75-0,7
2. Формула 2 - уравнение неразрывности, т.е ее надо читать как d(Psm x h)/dt - т.е это дифференциал и посчитать его можно только проинтегрировав по времени.
3. Я принимаю как одно и тоже, ведь согласо этой же методички Cpк - удельная теплоемкость газа при температуре Тsm кДж/кг·К
4. Нигде не говорится, это как бы потом сказали здесь на форуме, смотрите одни из расчетов....влияет она на выбор формул (7) и (8). При высоте незадымляемой зоны меньшей высоты пламени считаем по формуле (8), иначе по формуле (7).

Автор: Phenomen_ON 3.4.2012, 7:51

WIZ - спасибо!
А где найти формулу для расчета "Предельно допустимая производительность дымоприемного отверстия" Lo - ?????
Кстати, Уважаемый ББ мне, к сожалению, не ответил...Вся надежда на вас))))

Автор: Wiz 3.4.2012, 11:02

Да нигде, эта производительность рассчитывается при скорости истечения дымовых газов 9-11 м/с. За основу наверное можно взять пример из МДС, где рассчитывается площадь отверстия дымоудаления.

Автор: EJIEHA 3.4.2012, 20:30

Была такая http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41870&hl=допустимая+производительность про допустимое кол-во воздуха на одно дымоприёмное устройство.

Автор: Phenomen_ON 4.4.2012, 14:06

Когда основывались на массовой скорости продуктов горения было понятно как подобрать сечение клапана...А тут Кол-во клапанов посчитали, а размер их непонятен...

Автор: Phenomen_ON 4.4.2012, 14:16

Выкладываю расчет по ВНИИПО 2008 для торгового зала со спринклерным пожаротушением (шаг спринклеров 3 м).
Данный расчет заимствован у одного из форумчан (Wetall), но немного "причесан" и исправлен согласно постам данной темы и темы "Дымоудаление из актового зала" и списку опечаток к ВНИИПО 2008.
Надеюсь на ваше терпение и жду комментариев.
Насколько я понял (принцип работы данной таблицы) для проведения итераций необходимо - в поля, закрашенные желтым вводить температуры пока они не станут равными температуре из зеленого поля.
Заранее всем спасибо!!!

 __..xls ( 102 килобайт ) : 467
 

Автор: forest 4.4.2012, 15:23

Доброго всем времени суток! Делаю расчет по МР п.5.1 "Оборудование систем вытяжной противодымной вентиляции". Столкнулся с проблемой при нахождении а1, а2 - коэффициентов теплопередачи от газа к внутренней поверхности и от внешней поверхности канала к окружающему воздуху, кВт/м2*К. Если а1 находится из уравнения:
а1=Nu*λsmo /dэ1, где непонятно откуда взять коэффициент теплопроводности газа λsmo (я предположил, что это коэфициент теплопроводности газа), то про а2 не сказано вообще ничего! Если кто разобрался с этим, прошу подсказать мне, очень необходимо. Заранее всем благодарен.

Автор: exe.34 5.4.2012, 8:59

Думаю λsmo берется из таблицы в приложении №2 в зависимости от температуры. А коэффициент а2 - это же коэф. теплоотдачи от внешней поверхности канала к окружающему воздуху и думаю берется из СНиП 23-02-2003 по табл.7.
Если нет, прошу поправить.
И еще что-то никто не колется... почему никто не считает по приближенным вычислениям следующим за формулой 61?
Правда судя по полученным результатам в формуле где-то ошибка. Может кто-то проходил обучение по данной методике и расскажет в чем она заключается.

Автор: Phenomen_ON 5.4.2012, 12:06

Если бы я знал - обязательно бы раскололся!!!
Ну же, уважаемые колеги, проявите коллективную сознательность!!! Я хочу критики по расчету.
С уважением.

Автор: Wiz 5.4.2012, 14:43

Ну вообще-то, то что вы приняли за Qнср является на самом деле Qнi - низсшей теплотой сгорания 1 кг некого усредненного материала для данного вида зпомещения.
Чтобы посчитать Qнср надо пользоваться формулой 4 в приложении 1. т.е помножить массу каждого горючего вещества на его низшую удельную теплоту сгорания, и затем все эти произведения сложить. Значения низшей теплоты сгорания разных в-в даны в списке литературы [8] и [13]. А вот массу материалов придется либо придумать самому либо взять из технологии, если она есть.

Автор: Phenomen_ON 5.4.2012, 17:18

Wiz, умом понимаю, что вы правы, но тогда получается, если я приму , что горит 10 кг тряпья, то расход на ДУ увеличивается в 10 раз и получается 220 000 м3/ч... Не многова то ли для помещения с АУПТ????

Автор: Phenomen_ON 5.4.2012, 17:56

Что вообще скажите коллеги???
Торговый зал (1 400 м2) с АУПТ (шаг 3 м), высота от пола до потолка Н=3350 мм. Принял, что горит тряпьё. Клапан дымовой высотой 350 мм.
Получаю Tsm=367 К, Lк=26 655 м3/ч и самое интересное 20 bang.gif дымоприемных отверстий с высотой 350 мм и черт знает какой ширины.
Так если еще и принять что горит 10 кило тряпок, то вообще можно повеситься...
Господа ну помогите идеи ради))))
Я уже дымлю с эти расчетом

 __._3350___.xls ( 102 килобайт ) : 272
 

Автор: exe.34 6.4.2012, 14:27

На счет массы горящих веществ , вас помоемому вводят в заблуждение. В формуле четкая ссылка на табличное значение Qнср, а присутствующие в формуле (3) коэф-ты скорости распространения пламени, площадь горения и полнота сгорания и призваны заменить эту самую массу горящих веществ.
В расчете не разбирался,но прочитав данный форум у меня сложилось мнение, что коэф. полноты сгорания лучше принимать 0,85 (максимально возможный).

Автор: Wiz 6.4.2012, 14:31

Вот еще раз посмотрел все представленные расчеты в данной ветке форума и всех расчетах при дымоудалении из помещений Qнср принимается без учета массы горючего вещества.
А эта масса учитывается только при расчете дымоудаления из коридоров. Так что возможно ваш расчет и верен.
Единственное что, я бы наверное приравнивал Gsm и Gк, а не вычитал одно из другого.

Автор: Norb 13.4.2012, 14:28

Давно что то не смотрел тему и зря весело тут у вас laugh.gif При расчете Ду из помещения массу вещества в расчет не принимаем. Масса при расчете горения в помещении учитывается только для определения средних показателей горения пож нагрузки (когда горит например 100 кг резины и 100 кг дерева, соответственно 14 и 36 Мдж, то средняя будет 14+36/2=25 МДж). При горении в помещении чего-либо вам нужно оценить сколько в секунду выделяется продуктов горения. Согласитесь сколько бы массы не было при одинаковой площади горения тепла выделится одинаково (она ведь ограничена скоростью выгорания, величина для того и введена в формулу). При расчете же ДУ из коридора как понял я в помещении может быть некая критическая температура (пример когда в помещении что-то горит, температура растет и открывают дверь) поэтому учитывают все тепло, а не то что выделяется в секунду времени. Посмотрю расчет ваш чель bestbook.gif ?

Автор: Norb 13.4.2012, 14:47

Вообщем посмотрел ваш расчет все с моим сходится, только я принимаю в расчетах Gsm=Gк как писал Wiz. А в вашем случае я так понимаю расчет ДУ только на время эвакуации получился так? А есть еще как его квазистационарный режим ( прикольное слово laugh.gif , вроде режим развившегося пожара) т.е. как раз Gsm=Gк это в случае когда мы должны все время поддерживать толщину незадымляемого слоя, например в стоянках когда нужно обеспечить работу пожарных в помещении.

Автор: zolton 18.4.2012, 19:16

Цитата(Norb @ 13.4.2012, 14:47) *
в случае когда мы должны все время поддерживать толщину незадымляемого слоя, например в стоянках когда нужно обеспечить работу пожарных в помещении.

А мы разве не во всех помещениях должны обеспечить возможность работы пожарных?

Автор: Norb 19.4.2012, 7:22

Насчет того что мы должны обеспечить это лес темный, по-моему это нигде не прописано. Я всегда считаю на Gsm=Gк. Может быть есть какие-то случаи когда нужно только эвакуацию обеспечить не знаю даже tomato.gif .

Автор: zolton 19.4.2012, 11:52

Цитата(Norb @ 19.4.2012, 7:22) *
Насчет того что мы должны обеспечить это лес темный, по-моему это нигде не прописано. Я всегда считаю на Gsm=Gк. Может быть есть какие-то случаи когда нужно только эвакуацию обеспечить не знаю даже tomato.gif .

Поддерживаю.
Только с расходами, которые выше приведены не совсем согласен. У меня ДУ из помещения меньше 34000 м3/ч не получалось. всегда получается 34000-40000 мз/ч. А как у остальных?

Автор: OlegG 19.4.2012, 12:37

Цитата(zolton @ 19.4.2012, 12:52) *
У меня ДУ из помещения меньше 34000 м3/ч не получалось. всегда получается 34000-40000 мз/ч. А как у остальных?

Примерно также..

Автор: EJIEHA 19.4.2012, 13:06

От помещения зависит. От 20000 до 30000+.

Автор: Phenomen_ON 19.4.2012, 16:29

Дамы и господа!
Так может расчетиками поделитесь своими?
Надо же понять почему у вас столько, а у меня столько...

Автор: Phenomen_ON 19.4.2012, 16:43

По поводу расчета на время эвакуации - я принял площадь горения пожарной нагрузки 9 м2 (так как есть АУПТ с шагом 3м) и в таком случаем время свободного горения теперь ни на что не влият...
По поводу Gsm=Gk - это в уравнении неразрывности надо применить?

Автор: Norb 20.4.2012, 9:13

У вас так получается потому что я например принимаю Gsm=Gк, а вы их как то вычитаете из-за этого и разница.

Автор: Boris_Ka 1.5.2012, 8:20

Цитата(Phenomen_ON @ 19.4.2012, 17:43) *
По поводу расчета на время эвакуации - я принял площадь горения пожарной нагрузки 9 м2 (так как есть АУПТ с шагом 3м) и в таком случаем время свободного горения теперь ни на что не влият...


Посмотрите СП5.13130, в большинстве случаев шаг 4 метра, соответственно площадь очага не 9 м2, а 16 м2

С Уважением ББ...

Автор: Olichka 14.5.2012, 16:19

ПОмогите пожалуйста. У меня очень простой вопрос, но инет я перерыла и ответ не могу найти. Почему уважаемый Есин М,В. в своей методике расчета автостоянок берет температуру наружного воздуха 20 градусов?
это по каким параметрам?
мне нужно расчитать подземную автостоянку в Москве. Подскажите, какую температуру наружного воздуха мне нужно взять?
Заранее спасибо.

Автор: Olichka 14.5.2012, 19:21

Так, разобралась сама. 20 градусов- это при расчете дымоудаления с естественным побуждением тяги.
А если у нас механическая система, можно ли этот везовский расчет применить?
расчитать Gк- расход дыма, поступающий с конвективной колонкой в подпотолочное пространство, а площадь отверстий дымоудаления не расчитывать, прикинуть просто воздуховод, чтобы удалял этот расход дыма при 15м/с и всё?
Господа, или по ВНИИПО всё же считать надо? Меня ужас обуевает, когда я вижу эти экспоненты и градиенты. Направьте в правильное русло, пожалуйста.

Автор: Olichka 15.5.2012, 8:57

Цитата(NOVIK_N @ 11.6.2010, 11:19) *
....

Но, не зависимо от этих посылов, я считаю, что ИНЖЕНЕРАМ-проектировщикам надо хорошо осознавать, как они выполняют свою работу и заморачивать "себе голову гипотезами сложных газообменных процессов ". Хотя бы представлять себе, какой должна быть правильная (безопасная и значительно более затратная, чем у нас практикуется) система ПДВ, информировать об этом заказчика и пусть он решает как быть.

Вот это и мучает. Хочется посчитать правильно, а не лишь бы отвязаться.
Я уже поняла, что со своим везовским расчетом влезла не в ту тему. Извиняюсь за офтоп.
Господа, ну кто знает, помогите, можно ли автостоянку с механическим дымоудалением посчитать по Есину, где он дает расчет для тяги с естественным побуждением. Кто-нить сталкивался с таким?
Я очень хочу освоить методику ВНИИПО, но щас нет времени, потихоньку нужно входить в курс этого расчета, а не с разбегу, лишь бы выдать заказчику.
Кто-нибудь может дать грамотный совет? bang.gif

Автор: Olichka 15.5.2012, 10:45

Уважаемые коллеги, спасибо за помощь..)
ну да ладно. Вобщем, в итоге, просчитала я свою автостоянку и по Везе и по ВНИИПО.
ну так вот. Автостоянка 1800м2. 60 машин.

Gк получился 7,5кг/с. Tsm 362K, средняя плотность дыма 0,94кг/м3. Объем удаляемого дыма соответственно 28700м3/ч.
То же самое получилось по ВЕЗЕ.

Профессионалы, оцените пожалуйста, цифра нормальная или маловато?

зы: кстати, нашла примеры от Есина, где он разрешает расчет тяги с естественным побуждением применять для механического дымоудаления. Правда вопрос тогда с температурой наружного воздуха остается в силе, он берет 20 градусов, когда мы вроде механическую систему дымоудаления должны считать по параметрам Б и эта величина должна быть -28, имхо. Вот поэтому я всё же решила использовать расчет ВНИИПО.

Автор: exe.34 16.5.2012, 9:48

Если бы вы сослались на конкретные методики с указанием номера формул, было бы понятнее в чем вопрос.
А так могу сказать, что расчет естественной тяги проводится при температуре наружного воздуха для теплого периода с обеспеченностью 0,98. Это самый не благоприятный период, в остальных случая естественная тяга будет только сильнее.
Не совсем понятно, где и зачем вы хотите заменить темп. внутреннего воздуха +20*С на -28*С.
В этой теме кстати уже приводились примерные цифры по дымоудалению, в том числе и с автостоянок.

Автор: Olichka 17.5.2012, 10:22

Цитата(exe.34 @ 16.5.2012, 10:48) *
Если бы вы сослались на конкретные методики с указанием номера формул, было бы понятнее в чем вопрос.
А так могу сказать, что расчет естественной тяги проводится при температуре наружного воздуха для теплого периода с обеспеченностью 0,98. Это самый не благоприятный период, в остальных случая естественная тяга будет только сильнее.
Не совсем понятно, где и зачем вы хотите заменить темп. внутреннего воздуха +20*С на -28*С.
В этой теме кстати уже приводились примерные цифры по дымоудалению, в том числе и с автостоянок.

Спасибо Вам большое за ответ, но вроде разобралась во всём. Пара бессоных ночей+ спасибо этой ветке и вроде как ответы на вопросы найдены.. rolleyes.gif

Автор: katrin_k 24.5.2012, 14:21

вот копаемся мы в коэффициентах, пытаемся расширить сознание и объять все эти формулы, а экспертиза говорит, не нравиццо мне ваша цифра, тут должно быть столько-то, и подгоняйте как хотите. А столько-то, это видимо из предыдущего многолетнего опыта по старым методикам. ... печалька

Автор: yegres 1.6.2012, 12:15

В текущей ветке представлены два расчётных листа для определения необходимого объёма вытяжки дыма из горящего помещения. При подсчёте в следствии получения разных результатов расчёта возникает справедливый вопрос: какой из расчётов верный? Расчётные листы прилагаются.

 ___________.rar ( 70,49 килобайт ) : 295
 

Автор: yegres 1.6.2012, 15:17

Разобрался сам. В первом расчёте не приняты во внимание лист с опечатками от ВНИИПО.

Автор: Olichka 13.6.2012, 16:31

Цитата(Boris_Ka @ 1.5.2012, 9:20) *
Посмотрите СП5.13130, в большинстве случаев шаг 4 метра, соответственно площадь очага не 9 м2, а 16 м2

С Уважением ББ...

Я интересовалась у инженеров проектировщиков АВПТ насчет расстояний. Они сказали, что 4м- это не более, а в основном используют шаг 3х4. Т.о. они меня уверили, что в основном проектируется 12м2 между спринклерами.

Автор: Phenomen_ON 27.6.2012, 12:22

Добрый день, коллеги!

Есть в методике 2 выражения:

1. Gа=Gsm/1-n (формула 45)
2. La=Gsm/ρа (формула 46)

Насколько я понимаю - есть расход на дымоудаление и есть расход на компенсацию думоудаления, который равен +/- 30% от расхода на дымоудаление (ведь именно это имели ввиду в методике "Диапазон допускаемого дисбаланса: -0,3 =< n >= 0,3"). Тогда логично выражение (1) записать в виде Gа=Gsm х 1-n. И насколько я понимаю расходы массовый и объёмный связаны между собой плотностью, соответственно выражение (2) надо записать ввиде La=Gа/ρа.

Что скажите???????

Автор: Phenomen_ON 9.7.2012, 17:00

Ну что же вы молчите, дамы и господа??!!
Мой вопрос слишком сложен или слишком глуп?
Я допустил в прошлом посте небольшую ошибку - выражение "1-n" должно в скобках стоять.

Автор: exe.34 10.7.2012, 8:51

С одной стороны все логично, если додумать мысли автора. С другой стороны, глядя только написанное, всё не совсем так).
К примеру, формула (46) записана абсолютно верно при n=0 в формуле (45). Т.к. в этом случае Ga=Gsm.
В формуле (45) авторам надо было еще добавить формулу нахождение La, аналогично Ga. А еще лучше, поменять содержимое формул (45) и (46) местами, во избежание возникновения путаницы.
Формула (45) думаю записана верно, т.к. иначе в вашем варианте при дисбалансе n=-0.3 вы получите расход Ga>Gsm , что согласитесь будет странно.

Автор: Anch 10.7.2012, 9:52

полдня читал, а что делать с ДУ из коридоров так и не понял)) получается если коридор невысокий( а чаще всего так) не выполняется условие 0,5<=hsm/H<=0.6, следовательно расчет по методике ВНИИПО не применим, т.к. толковый эксперт сразу ткнет носом в ошибку, а МДС и пособия к СНиП отменены или устарели, вопрос: как считать то?

Автор: exe.34 10.7.2012, 13:55

Я тоже буду рад , если кто ответит.
Т.к. на данный момент выполняю расчет соблюдая это условие, принимая условно, что люди буду двигаться пригнувшись "гуськом"))

Автор: Anch 10.7.2012, 15:29

мне кажется уровень стояния дыма по любому выше дверного проема должен быть))

Автор: Norb 10.7.2012, 15:33

А где энто написано, что выше дверного проема должен быть? Я тоже принимаю 0,5-0,6 высоты коридора.

Автор: Anch 10.7.2012, 16:11

Цитата
А где энто написано, что выше дверного проема должен быть?
нигде), написано, что дымоприемный клапан должен быть не ниже дверного проема. Я, ток предполагаю, что при более низком уровне стояния дыма возникает угроза задымления смежных помещений по коридору.

Автор: Phenomen_ON 19.7.2012, 10:18

Добрый день, КОЛЛЕГИ!
Спешу с вами поделиться расчетом, с которым вчера прошел экспертизу.

Вчера, при мне, наш эксперт звонил в Москву, как я понял, кому-то из ВНИИПО. Так вот получается, что в формуле 46 ошибка!!!
Написано La=Gsm/ρa, а должно быть La=Ga/ρa. В таком виде все встает на свои места, как бы...

Теперь мне не понятно следующее:
находим массовый расход удаляемых продуктов горения,Gk (формулы 7 и 8).
находим объёмный расход удаляемых продуктов горения, Lv (формула 62).
находим массовый расход воздуха на компенсацию, Ga (формула 45, где Gsm=Gk).
находим объёмный расход воздуха на компенсацию, La (формула 46).
и, тут же (по формуле 46), опять находим объёмный расход удаляемых продуктов горения Lsm, не равный Lv - ЗАЧЕМ ????!!!!!


 __.________2008.xls ( 126,5 килобайт ) : 433
 

Автор: Norb 23.7.2012, 12:05

Похоже что там во второй формуле ошибка. Если смотреть как Lsm=La*Tsm/Ta то результаты сходятся. Смысл то какой? Нам же всяко надо подать массово то же кол-во воздуха, так что формула La=Gsm/pa верна в любом случае, я вот по ней и считаю.

Автор: Phenomen_ON 24.7.2012, 7:58

Как раз получается логично.
В формуле 45, по крайней мере я, получаю Ga равное 70% от Gsm и потом Ga преобразую с помощью формулы 46 в Lа. Таким образом на законных основаниях я подам меньшее кол-во воздуха на компенсацию...

Автор: Norb 24.7.2012, 9:24

А что смущает-то я непойму?

Автор: Zoka 24.7.2012, 11:35

Уважаемые Коллеги.
Подскажите пожалуйста, есть противопожарная лестница, с 2 по 12 этажи со стороны улицы обшит стекло-пакетом, а на первом этаже стена отсутствует.
Вопрос как можно спроектировать подпор воздуха (хотя некоторые специалисты) требуют установить не вентилятор подпора, а вентилятор дымоудаления.

Автор: феномен 24.7.2012, 11:55

Хотя бы план приложите

Автор: Phenomen_ON 24.7.2012, 16:37

Для NORB
Меня уже ничего не смушает.
Просто хотел донести, что в формуле 46 есть ошибка.
Я считаю, что записано должно быть именно так - La=Ga/ρa
Сначала берете Ga равное 70% от Gsm по формуле 45, потом Ga перводите в La.
А вот если La получите по формуле La=Gsm/ρa, то операция с 70% у вас выпадает

Цитата(Zoka @ 24.7.2012, 12:35) *
(хотя некоторые специалисты) требуют установить вентилятор дымоудаления.

Не слыхал я что-то про дымоудаление из лестничных клеток...Новинка какая-то)))) Не уж то новый СП готовят?

Автор: Proektiro 29.8.2012, 16:01

Кто нибудь делает расчет дымоудаление из коридоров по методики ВНИИПО, я говорю про тут случай когда высота коридора небольшая 3 метра!!!! и нельзя выполнить условие методики
0,5 ≤ hsm / H ≤ 0,6, где Н-высота коридора, hsm-высота дымового слоя....
или просто закрыть глаза на выполнение данного условия, и считать Tsm все равно по формуле 16 методички? хотя методичка требует выполнение условия 0,5 ≤ hsm / H ≤ 0,6 при определении Tsm!!!!
и еще может кто скинет расчетик по дымоудалению по методики ВНИИПО из коридора, извинити за наглость)))
и еще МДС 41-1.99 вроде как не отменен, то есть в принципи получается, дымоудаление из коридоров я могу делать по нему (так как получается методику ВНИИПО для низких коридоров я не могу применить), а из помещений по методики ВНИИПО, иль так нельзя?!?

Автор: Proektiro 31.8.2012, 16:07

Продолжаю тему на счет коридоров выкладываю свой расчет дымоудаления из коридора.... в расчете получилась цифра 10000м3/ч.... просьба оцените данный результат, ни мала ли она иль боле менее адекватна!!!!

 _____X______________________.pdf ( 95,98 килобайт ) : 314
 

Автор: Proektiro 31.8.2012, 16:47

Ну и соответственно прикладываю 2 часть расчета с учетом подсосов через закрытые клапана вышележащих этажей....
меня смущает что по МДС получалась цифра 19000-20000м3/ч, а в моем расчете по методики ВНИИПО получилась 12000м3/ч?!?!? вообщем кто сталкивался иль знает в чем дело просьба отписаться!!!

Уважаемый Novik N писал что есть формула определения Tsm из методики NFPA 92B, так вот может кто ее отыскал, пробовал применять ее при определении Tsm??? я немецкий изучал в школе, в той методики вообще не чего ни понимаю((( если можно ту формулу применить, просьба научити)))

 _______________2.pdf ( 80,37 килобайт ) : 195
 

Автор: Norb 2.9.2012, 15:51

Хахах узнаю свой расчет сети smile.gif По температуре и расходу из коридора вроде похоже на правду учитывая то что у вас очень маленькая температура дымового слоя. Как вы взяли нагрузку в помещении (я просто в кг. всегда беру примерно)? По расчету сети не знаю какой там файл расчет я потом еще не раз прелопатил. А насчет высоты незадымляемой зоны нормативов нет поэтому я принимаю по методике ВНИИПО 0,5 ≤ hsm / H ≤ 0,6. По МДС у нас считают, но по-идее она не соответствует СП 7.13130.2009.

Автор: Proektiro 3.9.2012, 9:38

Нагрузка взята по категорийности помещения согласно НПБ105-03 пункт24, и уже тогда соответственно выявились кг, данный метод я взял из расчета Крезота. Температура меня также очень смущает только вот больше она и не получается(((.... на счет расчета по сети даж не знаю, на сколько актуальна.... но расчет порадовал)))

Автор: exe.34 4.9.2012, 8:05

Хочу выяснить, какой у вас примерно порядок цифр получается при расчете ДУ из коридора жилого дома 17-25 этажности?
А то на у коллег выходят цифры на 2-3 порядка больше при расчетах по старым методикам
У меня при расчетах ВНИИПО получается в районе 12-17 тыс.м3/ч. При 200-300 Па.

Автор: Norb 4.9.2012, 16:00

Похожие цифры получаются, расход ведь зависит от ширины створок дверей. Расчет там кстати старый был и глючный, надо будет новый выложить как нибудь.

Автор: Proektiro 5.9.2012, 17:43

" Norb - Расчет там кстати старый был и глючный, надо будет новый выложить как нибудь. " это ты имеешь ввиду расчет сети?.... в любом случаи выкладывай поглядим.... по тому расчету который у меня был от тебя, я определение массовой скорости изменил (там по эквивалентному диаметру считал), и добавил вычисление естественной тяги, чтоб сам считал в зависимости от высоты... и еще я тебе там в личку написал письмо, ты почитай!!!

Автор: Norb 6.9.2012, 11:02

Да я читал тупит форум не загружает файл 20 раз уже наверно попробовал. Массовую я тоже поправил еще плотность там по другому забил. А тягу я сам не стал забивать - только запутаешься когда надо верхний и нижний клапаны в сети сравнить, ее и так можно по-быстрому прикинуть. Да и горизонтальный участок фиг забьешь.

Автор: igrok 6.9.2012, 13:23

Уважаемый Norb и Proektiro не поделитесь примерами расчета дымоудаления в xls. Заранее блогадарен

Автор: Proektiro 10.9.2012, 11:09

Лови расчет дымоудаления из помещения этот расчет я собственно брал отсюда из форума, есть некоторые моменты которые добавил, это собственно два варианта определения площади очага пожара, по МДС и по времени эвакуации....
при определении по времени эвакуации, получается что пожар к данному времени будет иметь расчетный очаг горения, следовательно при дальнейшем горении после времени эвакуации будет происходить насколько я понимаю опускание дымового слоя, так как массовое выделение дыма превысит расчетный расход удаляемый системой противодымной вентиляции...
То есть если помещение к примеру Автосервис площадью 150м2, с непосредственным выходом наулицу то расчетное время эвакуации там будет небольшим и собственно можно будет удалять меньше дыма, так как к завершению эвакуации людей площадь очага пожара будет меньше 9м2 (то есть к примеру не стандартные 45000м3/ч, а расчетные по времени эвакуации 25000м3/ч, так как данного расхода будут достаточно для полного эвакуации людей из автосервиса, и держать расчетную высоту незадымляемой зоны дальше не имеет смысла)
Поправте если я в чем то ошибаюсь....
и еще так немного не по теме, со всеми расчетами по методики ВНИИПО еще до конца не разобрался, но с теми с которыми разобрался получил удовольствие от того что появилось представление и осмысленность того что расчитываю.... в принципи при расчте из коридоров думаю цифру получаются вполне нормальные это порядка 14000-18000м3/ч с учетом подсосов и характеристикам горящего помещения.... просто наверно очень трудно принять, то, что из коридора необязательно удалять стандартные 19000-20000м3/ч как по советской методики)... вообщем выражаю благодарность разработчикам методики и тем людям которые помогают на этом форуме разобраться в данной методики!!!

 DU_proektiro.xls ( 79 килобайт ) : 1827
 

Автор: vik74 10.9.2012, 13:27

то Proektiro

Вообщем-то, в моем понятии, методика расчета ВНИИПО и была рассчитана на более точное определение объема удаляемых продуктов сгорания, чтоб не закладывать завышенные мощности оборудования и сэкономить не во вред безопасности.
Спасибо за выложенный расчет!

Автор: igrok 10.9.2012, 14:43

Спасибо коллега, Proektiro!!! При расчете Ду из коридора жилого дома у меня по методике ВНИИПО получилось 11000 - 13 000 м3/ч. Сейчас разбираюсь с расчетом потерь давления по ВНИИПО, пока не совсем получается.

Автор: igrok 11.9.2012, 14:14

Цитата(Proektiro @ 31.8.2012, 17:47) *
Ну и соответственно прикладываю 2 часть расчета с учетом подсосов через закрытые клапана вышележащих этажей....
меня смущает что по МДС получалась цифра 19000-20000м3/ч, а в моем расчете по методики ВНИИПО получилась 12000м3/ч?!?!? вообщем кто сталкивался иль знает в чем дело просьба отписаться!!!

Уважаемый Novik N писал что есть формула определения Tsm из методики NFPA 92B, так вот может кто ее отыскал, пробовал применять ее при определении Tsm??? я немецкий изучал в школе, в той методики вообще не чего ни понимаю((( если можно ту формулу применить, просьба научити)))


Уважаемый коллега! Разбираясь с вашим аэродинамическим расчетом не совсем понял изменение Т1 и Т2. Не понятно как получается значение Т2 в конце участка №2. По логике я понимаю что рассчитывается это по формуле на стр.25 для приближенных значений температуры газа. Но при Тsm1 - 178, Tsm2 - получается 16. Не подскажете где ошибка. Спасибо


Автор: Proektiro 11.9.2012, 14:44

Не много уточняю автор данного аэродинамического расчета Norb... Посмотри вот этот расчет он, вроде тоже от Norba, но устранены некоторые ошибки, а также от меня добавлено вычисление естественного давления и вычисление площади живого сечения клапана) на мой взгляд вполне верный расчет (хотя особо не проверял, но цифры получаются вполне адекватные), ...
и еще при данном расчете необходимо в екселе включить итерацию, чтобы не выскакивала циклическая ошибка (фаил-параметры-фомулы- ставишь галку "включить итеративные вычисления" этот путь для 2010екселя)....
Также если у тебя есть не используемые (пустые) строки ты их просто скрываешь в екселе, при чем последняя строка должна быть всегда заполненная, скрываются только средние строки!!!!
если останутся вопросы или увидишь косяки пиши.... также хотелось чтобы автор расчета взглянул на него.

 set_proektiro.xls ( 52,5 килобайт ) : 1123
 

Автор: Norb 11.9.2012, 15:56

Да я хотел выложить последнее что у меня есть а то уже не помню что было в предидущих. Я же писал в личку кое-кому wink.gif Да кстати похоже что это последний мой расчет и есть. Я сравнивал расчет сети мой и МДСовский, знакомый у меня забивал чисто по ВНИИПО все формулы оттуда(он делал свою прогу). У меня некоторые формулы не из ВНИИПО то есть плотность например какая разница как вычислять? У нас в расчетах разница копеечная. Динамическую вязкость я так и не нашел формулу(вернее нашел но там что-то с межмолекулярными фигнями и так и не доделал), а так ее бы еще прикрутить и было бы совсем...

Автор: igrok 11.9.2012, 16:25

Спасибо, Norb, Proektiro!! Если можно еще маленький вопрос по подпору в ЛК. В МР в формуле (23) есть величина Pst1, вычисляется она по формуле (21)??? Просто в формуле (21) она называется Рri = -ghi(ρa - ρr) + 0,5(kαww + kαwo)ρaVa2/2. (21). И коэффициенты ветрового напора kαww, kαwo как определяются? Значения kww, kwo я по таблице №1 определил, вычисление ka по формуле (1) я так понимаю, тогда kaww - произведение между ka и kww. Мозг уже третий день взрывается bang.gif

Автор: Norb 12.9.2012, 14:32

Почитайте кстати Р НП АВОК 5.5.1-2010 там много что понятнее расписано. Насколько я понимаю Pst1 это то давление, которое мы пытаемся создать на 1-м этаже то есть 20 Па. А вот Pwo1 вы считаете по ф.20 как раз. То есть это среднее давление на 1-м этаже, это будет статическое давление "-ghi(ρa - ρr)"+среднее давление которое создается в здании за счет динамического давления на фасадах "0,5(kαww + kαwo)ρaVa2/2". То есть когда дует ветер на наветренном фасаде образуется зона избыточного давления, а на заветренном зона разряжения. kaww и kawo будут отличаться от табличных только в том случае если вы задумаете принять какой то угол направления ветра относительно фасадов. Если угол 90 град. как всегда принимаю я то они совпадут с табличными, по табл. 1 ВНИПО ( те же коэфф-ты кстати есть в СНиП "нагрузки и воздействия").

Автор: Wiz 12.9.2012, 19:41

А еще посмотрите пособие 12 к СНиП 2.04.05-91, там по поводу этих коэффициентов тоже много чего можно подчерпнуть.

Автор: igrok 13.9.2012, 10:03

Все спасибо за советы. Буду разбираться дальше clap.gif

Хотел сказать "ВСЕМ"

Автор: Airseller 27.9.2012, 5:42

Спасибо, Proektiro.

Автор: elena 22.10.2012, 8:45

Вышли из печати Рекомендации АВОК 5.5.1–2012 «http://www.abokbook.ru/normdoc/529/»
В новых рекомендациях исправлены неточности в методиках и расчетах.

Автор: osy3 23.10.2012, 7:39

Как интересно у нас делают. Выпускают рекомендации, которые мы покупаем. а через некоторое время исправляют ошибки, опечатки в этих рекомендациях, и заново продают их. Хорошее дело... Тем кто уже приобрел, отправили бы изменения. Я просмотрел содержание рекомендаций, отличаются они мало чем. Добавилось неск. страниц.

Автор: Norb 23.10.2012, 9:11

Опять что ли дурят нашего брата - сталкера?

Автор: саша40 7.11.2012, 12:00

подскажите пожалуйста как добиться уровень


Tsm=Ta+Cpsm/Cpk*(rk*Qk)/(alfa(l*h+A)){1-exp[-alfa*(h*l+A)/(cpk*Gk)]}


с уважением Саша

Автор: Norb 7.11.2012, 13:59

Хоть номер формулы или что?

Автор: саша40 7.11.2012, 21:16

Цитата(Norb @ 7.11.2012, 14:59) *
Хоть номер формулы или что?


В МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ МОСКВА 2008 РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ

в [4]

Tsm=Ta+(rk*Qk)/(alfa(l*h+A)){1-exp[-alfa*(h*l+A)/(cpk*Gk)]}

а здесь

Tsm=Ta+Cpsm/Cpk*(rk*Qk)/(alfa(l*h+A)){1-exp[-alfa*(h*l+A)/(cpk*Gk)]}

не понятно откуда " Cpsm/Cpk"

с уважением Саша

Автор: Norb 13.11.2012, 7:33

Вторая формула Tsm=Ta+Cpsm/Cpk*(rk*Qk)/(alfa(l*h+A)){1-exp[-alfa*(h*l+A)/(cpk*Gk)]} откуда взялась?

Автор: ARISTID 3.12.2012, 17:22

Здравствуйте, форумчане!

Вопросу меня заключается в следующем. Актуален ли ещё расчет на принудительную систему дымоудаления из коридоров пригаемый в пособии к СНиП 2.04.05-91 "Пособие 4.91(ЗАШИТА от ДЫМА,2 ред.)"?

Так как рассчитав по примеру предоставленному в пособии, получается, что на 5-ти этажное здание, длинной коридора 21м, шириной каждой одной створки 1,2м и высотой 3,6м.При tн=24,8град., tгаза=450град. Получается, что следует брать вентилятор на 49152м.куб/час и напор равен 810Па. Как-то мнооооговато получается. Будьте добры, подскажите актуальную(нормативную) методику на механическую систему дымоудаления, которую примут в экспертизе.


Автор: EJIEHA 3.12.2012, 17:53

Методика отменена. Порядок цифр нормальный. Дверь большая, вот и расход такой.

Автор: ARISTID 3.12.2012, 18:04

Цитата(EJIEHA @ 3.12.2012, 18:53) *
Методика отменена. Порядок цифр нормальный. Дверь большая, вот и расход такой.


Подскажите пожалуйста актуальную на данный момент методику расчёта. Нужно будет потом в экспертизе защищаться.

Автор: EJIEHA 3.12.2012, 22:24

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=37950&st=0&p=392434&#entry392434

Автор: Незнайка 4.12.2012, 9:57

Здравствуйте, вопрос. У Б.Б. Колчева в статье (OlegG на неё давал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31828&view=findpost&p=604245) написано, что для случая когда приток при пожаре в атриуме механический площадь дымовых люков рассчитывается с учётом напора воздуха приточного вентилятора. Формул Борис Борисович никаких не привёл.
Просьба подсказать как этот напор учесть, где можно об прочитать? Как преобразуется формула 5.1.7 МР ВНИИПО (в статье http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&view=findpost&p=666654 формула определения площади люка приведена с ошибкой) при наличии механического притока?

Автор: Norb 4.12.2012, 14:16

А что вас смущает? Много - не мало, я думаю подпор в нижнюю часть атриума увеличит расход через люки (т.е. их площадь можно сделать меньше) перепад давления то с атмосферой больше. Надо найти какое статическое давление будет после выхода воздуха и плюсануть его туда где плюсуется biggrin.gif

Автор: WasserWolf 6.12.2012, 13:35

Прошу подсказать по ДУ из помещения смежного с горящим помещением.

У меня два коридора на двух этажах, обслуживать их будет одна система ДУ.

Нужно определить усредненную температуры дымового слоя в коридоре.

Для этого пытаюсь определить - какой у меня тип пожара: пожар, регулируемый нагрузкой (ПРН) или пожар, регулируемый вентиляцией (ПРВ).
Удельная приведенная пожарная нагрузка: (Приложение 1, п.2).
Правильно ли я понимаю, что расчёт нужно проводить для каждого помещения, выходящего в оба этих коридора и потом учитывать только то помещение, при горении в котором будет наибольшая температура дымового слоя в помещении и соответственно, объёмный расход удаляемых продуктов горения?

Или считаем, что горят одновременно несколько или все помещения?

Или вообще, делаем расчёт только для помещения с наибольшей пожарной нагрузкой?


Автор: Norb 6.12.2012, 14:55

Я всегда делаю расчет для помещения с большей пож нагрузкой на случай если горит одно помещение (несколько-это уж поджег какой-то).

Автор: EJIEHA 6.12.2012, 15:41

Принимайте самое маленькое по площади. По опыту - оно самое-самое оказывается.

Автор: WasserWolf 6.12.2012, 21:39

Спасибо за ответы.

Ещё хочу спросить про вычисление проёмности.
В ГОСТ Р 12.3.047-98 формула, по которой в методике ВНИИПО вычисляется проёмность действительна только для помещений объёмом до 10м³.
Для помещений объёмом больше 10м³ в том же ГОСТе указана формула:

Нет ошибки в методике ВНИИПО?

Автор: Norb 7.12.2012, 7:48

Я все по ГОСТ считал, может во ВНИИПО взята одна формула для упрощения.

Автор: WasserWolf 12.12.2012, 16:43

А каким обычно принимают вес бумаги хранящейся на стелажах в архивах?

Автор: EJIEHA 12.12.2012, 17:59

На будущее. Всё из головы. Нет таких данных. И цифру эту никто проверять не будет, если совсем что-то вроде 100 граммов не примете.

Автор: WasserWolf 12.12.2012, 19:19

Я монтажник и меня попросили проверить проект выполненный по устаревшему пособию по методике ВНИИПО перед началом монтажа.

Данные по горючей нагрузке найти не проблема. Проект расстановки мебели есть, чертежи нужной мебели в интернете нашёл. Вес горючих ДСП и оргалита (считал это просто древесиной) высчитал. Количество бумаги считал просто - взял каталог формата А4 и толщиной 5мм, взвесил, принял, что на полке умещается таких каталогов на 80% её ширины.
Определить вес деревянной двери и линолеума проще простого.

В итоге получил горючую нагрузку (в подвале на площади 8,8м2 получил 385кг мебели, 655кг бумаги, 25кг линолеума).

Но у меня получается, что в подвале в маленьком архиве на маленькой площади дохрена мебели, а главное, бумаги. Коридор, из которого будет удаляться дым - тоже маленький (16,7м2).

И в результате всего получается температура удаляемого дыма из этого коридора 455град.С (проектировщик принял эту температуру 300град.С).

На другом этаже архив чуть больше по площади, мебели столько же, но главное там большой коридор (42м2). И получается температура удаляемого дыма всего 176град.С.

Надо как-то снизить температуру дыма в подвале.

Количество мебели, линолеума, площадь двери уменьшить нельзя. Остаётся химичить с бумагой.

Думал, что есть какие-то усреднённые данные, а не основанные на жизненном опыте 80%.

Автор: jota 12.12.2012, 19:40

Цитата(WasserWolf @ 12.12.2012, 18:19) *
В итоге получил горючую нагрузку (в подвале на площади 8,8м2 получил 385кг мебели, 655кг бумаги, 25кг линолеума).
Коридор, из которого будет удаляться дым - тоже маленький (16,7м2).

А Вы уверены, что там вообще нужна система дымоудаления?
Она нужна для эвакуации персонала, вообще-то.....и на таких площадях не делается дымоудаление, хотя...... у вас страна чудес.... smile.gif

Автор: WasserWolf 12.12.2012, 20:00

Цитата(jota @ 12.12.2012, 20:40) *
А Вы уверены, что там вообще нужна система дымоудаления?
Она нужна для эвакуации персонала, вообще-то.....и на таких площадях не делается дымоудаление, хотя...... у вас страна чудес.... smile.gif

СП 7.13130.2009. п7.2
"Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях)"

А в этом подвале банка есть постоянные рабочие места.

Автор: WasserWolf 13.12.2012, 3:51

Ещё непонятка.

Согласно методике ВНИИПО:
Расчет заканчивается определением массового расхода удаляемых из коридора продуктов горения при пожаре по формуле [2], [3]:
(17)
Ссылки [2], [3] даны на старые методики, где иные формулы:
2. Противодымная защита зданий и помещений: Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91.
(2)
3. МДС 41-1.99 Противодымная защита при пожаре: Рекомендации к СНиП 2.04.05-91*.


Т.е. есть три разные формулы.
В методике ВНИИПО почему-то считается расход по всему проёму двери, а не по открытой створке через которую при пожаре поступает кислород для горения и не учитывается полнота и продолжительность открывапния этой двери.

Моя дверь, по которой считаю расход (h=2,1м), число эвакуирующихся людей через эту дверь 12чел., здание административное (банк):


Считаю расход по указанным трём формулам:



Как видно из расчёта, все три полученные значения расхода разные.

Так как же нужно правильно считать? Или можно брать то значение, которое мне удобнее по ситуации (закон - что дышло: куда повернёшь - туда и вышло)?

Автор: Proektiro 13.12.2012, 11:06

1. В методики ВНИИПО сказано следующее: "пункт 2.2. В качестве расчетных условий действия противодымной вентиляции следует принимать возможность возникновения пожара в одном из помещений, в каждом из пожарных отсеков, на одном из его этажей, преимущественно нижнем, как в надземной, так и в подземной части здания. Исходное положение оконных проемов - закрытое, дверных - согласно требованиям [4]." СНИП 41-01-2003
исходя из этого можно сделать вывод что площадь дверного проема считается так же как и в предыдущих нормативных документов!!!!
2. следовательно расход по вниипо получится 3,2 кг/с, а не ту цифру которые вы получили ранее (4,93)!!!!! также следует отметить что в методики ВНИИПО расчитывается температура дыма, а не берется по умолчанию 300 градусов как в предыдущих методиках!!!!! и как правило эта температура получится меньше 300 градусов, и при вычисление объемного расхода удаляемого дыма, привиденного к нормальным условиям для подбора вентилятора.... по новой методики цифра объемного расхода получится вполне разумной! новая методика вполне адекватная (для меня она лично стала понятней нежели советские упрощенные расчеты, которые я делал на автомате не понимая "законов дыма") главное поиграть с разными типами помещений, понять логику от чего зависит температура, расход и прочее..... мое мнение если вы хотите получить качественный расчет то делай по методики ВНИИПО, но в ней нужно разбираться, понять процессы(без понимания откуда и как получаются те или иные цифры, врядли получится качественный расчет)!!!! если у вас нет времени на то чтобы разобраться и освоить методику ВНИИПО, делайте по по методики МДС, в МДС методики нельзя ошибиться, она элементарна, та же температура дыма взята по умолчанию для конкретного типа помещения!!!!

Автор: WasserWolf 13.12.2012, 11:54

Методика ВНИИПО это не учитывает полноту и продолжительность открывания двери. Хотелось бы понять от чего так.
Очень бы хотелось учесть коэффициент 0,8.


У меня, кстати, по методике ВНИИПО получилась температура удаляемых продуктов горения 422град.С. И большую роль играет не только горючая нагрузка, но и размеры коридора из которого удаляю продукты горения.

Автор: Norb 13.12.2012, 14:23

Считать надо на большую створку двери если вы об этом, если она > 0.8 м. Если меньше то считайте на обе.

Автор: WasserWolf 13.12.2012, 14:54

А как быть с коэффициентом (0,8 в моём случае) полноты и продолжительности открывания этой двери?

Автор: Proektiro 13.12.2012, 15:26

температура получилась может не 422 градуса, а 422 кельвина, вы уверены в размерности?!??!.... слишком высокая температура для коридора, у вас же там не автомобили горят, в смежных помещениях!!!!

коэффициент 0,8 это только для старых методик, где расход дыма вычислялся по эмперической формуле (универсальная формула для любого помещения не зависимо от габаритов, нахначения и прочее, отличие было лишь в плотности дыма)... в методики ВНИИПО каждое помещение расчитывается индивидуально и в моем понимание необходимость в данном коэффициенте нет.... мы условно принимаем его 1 как наихудший вариант пожара когда дверь открыта!!!! (принимать коэффициент 0,8 для методики ВНИИПО нельзя так как объемный расход дыма для подбора вентилятора в данной методики, получается как правило немного ниже нежели в советской методики)

Автор: EJIEHA 13.12.2012, 15:46

Кстати да. Я в последнее время много коридоров считала, так около 400 в кельвинах получалось.

Автор: Fisher_dm 13.12.2012, 16:51

Вопрос по атриуму.

Нужно ли при такой планировке атриума делать из его пространства ДУ?

Этаж 1-ый





Этажи 2-5


Т.е. выходов из помещений с людьми в атриум нет, двери в коридоры на этажах противопожарные с доводчиками, эвакуации через атриум нет, возможен только вариант через лестницу на первом этаже.
Атриум с панорамным лифтом предназначен для доступа на этажи жильцов гостиницы с уровня 1-го этажа и для опуска в подземную автостоянку.
Все примыкающие коридоры включая и коридор на 1-ом этаже имеют свои системы ДУ.

И если при такой планировке делать ДУ, то можно ли брать высоту незадымляемой зоны равной высоте первого этажа?

Автор: Norb 14.12.2012, 13:01

Ну по СП выходит что надо huh.gif

Автор: WasserWolf 14.12.2012, 21:51

Цитата(EJIEHA @ 13.12.2012, 16:46) *
Кстати да. Я в последнее время много коридоров считала, так около 400 в кельвинах получалось.

А если коридор близок по размеру к помещению, в котором происходит горение (gк > gккp)?

Автор: Светочка 16.12.2012, 13:35

Какую брать массовую долю вещества в составе пожарной нагрузки,кг в квартирах при расчёте удельной пожарной нагрузки по ВНИИПО

Автор: EJIEHA 16.12.2012, 13:54

Официальных каталожных данных нет. Вспоминайте, что у Вас в.. например гостинной комнате дома находится, прикидывайте вес - это и будет массовая доля. Там же будет текстиль, мебель (дерево), бытовая техника (телевизор, комп...).

Автор: Светочка 16.12.2012, 14:02

Если я возьму 40 кг на 1м2, это цифра реальная?

Автор: EJIEHA 16.12.2012, 14:07

Чего 40 кг? Гореть будут конкретные вещи и все по разному. Потому и называют долей.

Автор: Светочка 16.12.2012, 14:16

Приложение 1 ВНИИПО 2008г. В формуле 1 удельной приведённой пожарной нагрузки массовая доля вещества в кг, т.к. go кг/м2 так же как и по формуле3.

Автор: Светочка 16.12.2012, 15:24

К вышезаданному вопросу добавлю ещё вопрос: надо ли делать дымоудаление с этажа пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н1, если на этаже а) 1 квартира; б) несколько квартир. Здание жилое, высота более28м.

Автор: osy3 16.12.2012, 15:28

Цитата(Светочка @ 16.12.2012, 15:24) *
К вышезаданному вопросу добавлю ещё вопрос: надо ли делать дымоудаление с этажа пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н1, если на этаже а) 1 квартира; б) несколько квартир. Здание жилое, высота более28м.


да, надо делать. и подпор в шахту лифта. согласно сп.

Автор: EJIEHA 16.12.2012, 15:46

Цитата(Светочка @ 16.12.2012, 14:16) *
Приложение 1 ВНИИПО 2008г. В формуле 1 удельной приведённой пожарной нагрузки массовая доля вещества в кг, т.к. go кг/м2 так же как и по формуле3.


И? Ещё раз подумайте над вопросом, пожалуйста.
Цитата
надо ли делать дымоудаление с этажа пожара при незадымляемых лестничных клетках типа Н1, если на этаже а) 1 квартира; б) несколько квартир. Здание жилое, высота более28м.


Всё есть в СП7.

Автор: Светочка 16.12.2012, 16:18

С дымоудалением понятно. Спасибо.
А с удельной приведённой нагрузкой вопрос. В формуле 1 я применяю усреднённую низшую теплоту сгорания -14700 МДж/кг. Это число умножается на количество сгораемого материала в кг.
Т.е. площадь помещения х на усреднённую нагрузку в кг на 1м2 получаем количество материала в составе пожарной нагрузки.

Автор: Светочка 16.12.2012, 17:29

Кто-нибудь знает какую брать усреднённую пожарную нагрузку на 1м2 пола жилых помещений ?
Какую брать толщину дымового слоя, если высрта коридора 3,1м

Автор: korkvenc 16.12.2012, 17:59

По толщине дым. слоя в коридоре.
Необходимо обеспечить «неперетекание» дыма в смежные с коридором помещения. А значит, высоту незадымляемой зоны следует принять не ниже высоты дверных проёмов в эти помещения. При высоте двери 2100 мм — высоту незядымляемости устанавливаю в 2200 мм. Отсюда, при высоте коридора в 3100 мм, толщина дымового слоя — 900 мм.

Автор: Светочка 16.12.2012, 18:17

а что делать с этим условием (0.5<=hsm/H<=0.6) по ВНИИПО

Автор: korkvenc 16.12.2012, 18:35

Да, здесь закавыка…
По МР-2008, исходя из невыполнения этого условия пользоваться для определения усредненной температуры в коридоре формулой (16) нельзя.
Но, с другой стороны, другой формулы ВНИИПО нам не дал. Хотя в своей практике я только один раз встретил коридор, удовлетворяющий этому условию.
Мда, по всей видимости придется изучить книжку Стецовского М.П., на которого ссылаются наши рекомендациодатели [9]. Так сказать для уяснения того на чём они основывались, приводя данные формулы, накладывая эти ограничения, и что вообще имели ввиду.

Отложив Стецовского на «на досуге почитаю» сейчас поступаю следующим образом:
а) расход газа считаю по формуле (18);
б) температуру — по формуле (4);
в) наглым образом забиваю на формулы (13), (14), (15), (16), (17) — до наступления просветления в головах мужей из ВНИИПО.

Прошу коллег меня поправить, если впал в ересь, и направить на путь истинный.

Автор: Светочка 16.12.2012, 18:53

У меня из коридора этажа жилого здания получилось к удалению 18000 м3/ч
Что скажете про эту цифру?

Автор: korkvenc 16.12.2012, 19:00

Цитата(Светочка @ 16.12.2012, 21:53) *
У меня из коридора этажа жилого здания получилось к удалению 18000 м3/ч
Что скажете про эту цифру?

Что про это число можно сказать, не зная исходных данных? Красивое число. Не очень большой объём.
Если считали по МР-2008, и всё учли — принимайте. Если не всё учли — учитывайте.

Автор: Светочка 17.12.2012, 16:08

Для определения давления в подземной части лифта приведена формула 33 ВНИИПО
q- что это за величина?

Автор: EJIEHA 17.12.2012, 16:19

Вы будете смеяться, но это ускорение свободного падения так изобразили.

Смотрю, всерьёз решили разобраться. Мне помогли http://www.abokbook.ru/normdoc/529/. Там те же формулы, но с нормальными пояснениями.

Автор: Светочка 17.12.2012, 16:22

Спасибо Вам большое !

Автор: EJIEHA 17.12.2012, 16:25

Спрашивайте smile.gif У Вас интересные вопросы. Только ответить не всегда могу smile.gif

Автор: osy3 17.12.2012, 16:27


Смотрю, всерьёз решили разобраться. Мне помогли http://www.abokbook.ru/normdoc/529/. Там те же формулы, но с нормальными пояснениями.




а еще помогает, что есть онлайн-расчет.

Автор: EJIEHA 17.12.2012, 16:31

Расчёт хорош, но даёт цифру без объяснений. И всё равно там кое что ручками считать придётся. Хотя, отправила на пробу в экспертизу бланк с результатом как есть ещё и с пометкой, что посчитано по рекомендациям АВОК. Пока ничего не сказали. Проскочит, так и буду прикладывать вместо своих самоделок.

Автор: Светочка 17.12.2012, 17:54

Я делаю подпор в шахту лифта, сообщающуюся надземной частью с подземной ( жилое многоэтажное здание с подземной автостоянкой) В надземной части выходы из шахты лифта ограждены, т.е. холл но без дверей, в подземной части выходы из шахты имеют парно последовательно расположенные тамбур-шлюзы. Надо ли делать подпор в тамбур-шлюз, если в шахту лифта подаётся воздух?

Автор: EJIEHA 18.12.2012, 10:36

В тот тамбур, который непосредственно рядом с лифтом - переток из шахты лифта с дымовым клапаном в отверстии, во второй тамбур - подпор отдельной системой.

Автор: Светочка 18.12.2012, 11:05

Благодарю Вас!
Ещё вопрос по утечкам воздуха через оконный проём. Формула (30) - ВНИИПО отличается от формулы (59) -АВОК 5.5.1-2012 коэффициентами Я беру R=0.38 в формуле ВНИИПО -сопротивление воздухопроницанию оконных проёмов. Получается нереальная цифра

Автор: EJIEHA 18.12.2012, 11:38

Высота дома какая?

И кстати, там у Rи размерность иная, чем указана в МР 2008.

Автор: Светочка 18.12.2012, 11:48

Высота от поверхности земли до центра окна 31,9м

Автор: EJIEHA 18.12.2012, 12:06

Очередная формула-загадка. Что за kn... Я бы приняла фильтрацию по (59) из АВОКа. Там по крайней мере всё понятно.

Автор: Светочка 18.12.2012, 12:12

kn или kz -площадь оконного проёма на этаже

Автор: EJIEHA 18.12.2012, 12:21

По любому размерность не подходит. В указанном СНиП R в м2 ч/кг, а в МР должно быть м2 ч Па/кг. Думаю от этого и цифра запредельная.

Автор: Norb 18.12.2012, 14:05

Цитата(Светочка @ 18.12.2012, 11:05) *
Благодарю Вас!
Я беру R=0.38 в формуле ВНИИПО -сопротивление воздухопроницанию оконных проёмов. Получается нереальная цифра

Что-то маловато R у вас получилась huh.gif

Автор: EJIEHA 18.12.2012, 14:09

Строго говоря мы окна никогда не учитывали. Тут кто-то из создателей методики решил гламурно отличиться, да и то по кривому...

Автор: Светочка 10.1.2013, 0:17

Цитата(sasm @ 3.6.2011, 14:55) *
Катерина! Объясните почему в форуле (24) для расчета эквив. проемов для ЛК фигурирует длина бокового фасада? В формуле это стоит цифра 1, а не l!
Тогда значение экв. пролощади возрастает и как следствие подача воздуха будет уже не 19 100!!! И кстати, в примерах методики Авок значение экв. проемов получается больше 1, а у Вас в расчете 0,4039



Здравствуйте! У меня тот же вопрос. Почему в формуле взята длина бокового фасада. Ни в Авоке ни в медодичке ВНИИПО об этом ничего не говорится

Автор: Светочка 10.1.2013, 0:31

Цитата(EJIEHA @ 18.12.2012, 12:21) *
По любому размерность не подходит. В указанном СНиП R в м2 ч/кг, а в МР должно быть м2 ч Па/кг. Думаю от этого и цифра запредельная.


Елена,здравствуйте! С размерностью разобралась. В формуле R надо умножать на 3600.
К предыдущему вопросу по формуле 24 ВНИИПО вы можете что нибудь ответить?

Автор: Светочка 11.1.2013, 10:19

Кто знает ответьте!
В формуле 24 ВНИИПО стоит цифра 1. Катерина вместо 1 ставила длину бокового фасада. В итоге суммарный расход воздуха будет изменяться на тысячи.
Это принципиально.

Автор: Wiz 13.1.2013, 13:17

Как можно КМС складывать с метрами или килограммами. В формуле стоит единица.

Автор: тепленький 15.1.2013, 10:21

Господа, подскажите кто проходил уже экспертизу с дымоудалением из залов. Вопрос такой. У меня в конференц-зале балкон, незадымляемою зону брать от пола балкона или от пола верхних рядов, внизу которые. И еще, за потолочное пространство (порядка 2 м) учитывать в высоте помещения при расчете?

Автор: MikS 21.2.2013, 16:31

Цитата(EJIEHA @ 17.12.2012, 17:31) *
Расчёт хорош, но даёт цифру без объяснений. И всё равно там кое что ручками считать придётся. Хотя, отправила на пробу в экспертизу бланк с результатом как есть ещё и с пометкой, что посчитано по рекомендациям АВОК. Пока ничего не сказали. Проскочит, так и буду прикладывать вместо своих самоделок.


Попробовал я онлайн-расчет.
По примеру для дымоудаления из коридора (методичка, стр. 20-21) получились следующие результаты:
Методичка - 26 831 м3/ч
Мой расчет - 26 800 м3/ч  3______.pdf ( 44,14 килобайт ) : 483

Онлайн расчет - 26 767 м3/ч

В моем расчете кроме итогового результата с методичкой совпадают и все промежуточные цифры (небольшие отличия из-за округления).

Но как только я делаю расчет на высотное здание. Например, те же самые условия, но высота 25 этажей.

Результаты разительно отличаются:
Мой расчет - 39 800 м3/ч  25_______.pdf ( 46,4 килобайт ) : 160

Онлайн расчет - 63 399 м3/ч

А у Вас всё совпадает?

Автор: Wiz 21.2.2013, 23:12

Мы считаем по методе ВНИИПО, там больше 20 тыс м3/ч из коридора ну никак не получается.

Автор: Татьяна Михайловна 23.2.2013, 15:03

26.05.2010 на этой ветке Форума Борис Борисович обещал, что в течении 2010 года будут выпущено детализированное "Пособие" с примерами. Может быть я что-то когда-то пропустила? Где это "детализированное пособие" да еще и с примерами? Кто-нибудь видел его?
Может быть Борис Борисович что-нибудь скажет по этому поводу? Можно его найти где-нибудь?

Автор: MikS 25.2.2013, 9:34

Цитата(Татьяна Михайловна @ 23.2.2013, 16:03) *
26.05.2010 на этой ветке Форума Борис Борисович обещал, что в течении 2010 года будут выпущено детализированное "Пособие" с примерами. Может быть я что-то когда-то пропустила? Где это "детализированное пособие" да еще и с примерами? Кто-нибудь видел его?
Может быть Борис Борисович что-нибудь скажет по этому поводу? Можно его найти где-нибудь?


http://www.abokbook.ru/normdoc/529/

Автор: OlegG 25.2.2013, 11:33

Цитата(MikS @ 25.2.2013, 10:34) *
http://www.abokbook.ru/normdoc/529/

В рекомендациях АВОК озвучена методика Академии ГПС МЧС России. К официальной методике ВНИИПО,обсуждаемой в этой ветке, пока ничего нового не опубликовано.

Автор: Татьяна Михайловна 25.2.2013, 12:12

Отзовитесь, кто считал дымоудаление из коридора, как из помещения смежного с горящим. Где-то я видела картинку такого расчета в "Аdobe" никак теперь не найду. Хотелось бы задать несколько вопросов автору.
Ситуация: Большой коридор в торговом центре. 60 м длиной. В обоих торцах коридора эвакуация. То есть две двери на эвакуацию. По обе стороны за перегородками торговые помещения. Двери из них выходят в этот коридор. Считаю коридор как помещение смежное с горящим. Горящим принимаю один из торговых залов. Самый малый. Когда задаю проемы (кроме путей эвакуации) Считать все проемы (двери), выходящие в коридор, или только проем(двери) из принятого в расчете торгового зала? Это первый вопрос. Второй - В расчете принимать размеры одной двери (экакуационной) или двух ( если две лестницы и два выхода из коридора)?
Вроде бы автор этого приведенного расчета gusliakov.

Автор: Wiz 25.2.2013, 13:00

Цитата
Горящим принимаю один из торговых залов. Самый малый.

Почему самый малый, я наоборот бы принял самый бОльший, там и пожарной нагрузки больше.
Цитата
Когда задаю проемы (кроме путей эвакуации) Считать все проемы (двери), выходящие в коридор, или только проем(двери) из принятого в расчете торгового зала?

Вообщето это промы в горящем помещении, т.е двери выходящие в коридор и окна, если есть. Если я ошибаюсь то пусть меня поправят.

Автор: NicRomanov57 26.2.2013, 22:12

Добрый вечер!
Спустя три года существования данной темы в наших умах начинается что то проясняться, ура.

Ответ на вопрос Татьяны Михайловны.
У Вас коридор длиной 60 м по торцам, которого лестничные клетки как я понял незадымляемые и является путями эвакуации при пожаре. Только вчера сталкнулся с похожей планировкой.
Начнем по порядку:
1. Выберете несколько наиболее представительных помещений по площади посчитайте по ним пожарную нагрузку отнесенной к площади пола помещения п.1 (Приложения 1) МР
2. Посчитайте ту же самую пожарную нагрузку отнесенную к площади тепловоспринимающей поверхности _qк_ (иными словами площади всех стен, пола и потолка рассматриваемого помещения, за вычетом площади окон и дверей в этом помещении) п.2. (Приложения 1) МР
3. Посчитайте критическое количество пожарной нагрузки _qкк_ п.3
4. Сравниваем qк и qкк считаем среднеобъемную температуру и усредненную температуру дымового слоя

Из проведенных мною расчетов сделал следющие выводы: при прочих равных условиях (площади и длины коридора, толщины дымового слоя), среднеобьемная температура в помещении при ПРВ ф-ла 14 больше, чем по формуле 13, а следовательно и усредненая температура дымового слоя по формуле 16 получается больше.

Эту большую температуру и следует брать для дальнейших расчетов, дымоудаления из коридора, так как если взять меньшую температуру при том же расходе по формуле 17 МР потебуется вентилятор с меньшим расходом, все из за той же плотности смеси продуктов горения и воздуха(подсосов) у вентилятора.

При этом расход удаляемых продуктов горения при двух эвакуационных ЛК из этого коридора нужно взять так.
Доаустим из коридора в лестничную клетку дверь 1,3*2(h)м при этом большая створка 0,9х2(h) дверь в другую ЛК из этого же коридора допустим такая же. Следовательно расход продуктов горения нужно посчитать по ф-ле 17 МР так Gsm=2(1.2*0.9*2*2^0.5)=... кг/с, т.к по сути дымоудаление это компенсационная вытяжка продуктов горения и приточного воздуха поступающего через лестничные клетки на этаж пожара.


Автор: Татьяна Михайловна 27.2.2013, 18:12

Спасибо, NicRomanov! Буду разбираться.

Автор: Татьяна Михайловна 28.2.2013, 9:33

Еще вопрос. Удельная пожарная нагрузка отнесенная к площади пола помещения должна наверное выдаваться технологами?
Мы же не можем сами определить ее, не зная массы в кг.

Автор: Norb 28.2.2013, 14:21

Смотря что за помещение. Если это жилье вам ее никто не даст. Если офисы то они тоже не категорийны, единственное что вы можете сделать это посмотреть у технологов мебель и подобрать в интернете что-то похожее.

Автор: Татьяна Михайловна 28.2.2013, 19:02

Вообще-то это торговый центр (промтовары). Торговые залы.

Автор: Proektiro 1.3.2013, 9:42

не имея данных я подбираю на наихудшеи условия, согласно НПБ105-03 пункт24... то есть если помещение не категорийно, я ставлю условно категорию В4 и принимаю согласно пункта 24 удельную пожарную нагрузку 180МДж*м-2.... аналогично принимаю и для категорийных помещений.... как то так

Автор: Proektiro 1.3.2013, 10:44

не соглашусь с "NicRomanov57" он пишет:" При этом расход удаляемых продуктов горения при двух эвакуационных ЛК из этого коридора нужно взять так.
Доаустим из коридора в лестничную клетку дверь 1,3*2(h)м при этом большая створка 0,9х2(h) дверь в другую ЛК из этого же коридора допустим такая же. Следовательно расход продуктов горения нужно посчитать по ф-ле 17 МР так Gsm=2(1.2*0.9*2*2^0.5)=... кг/с, т.к по сути дымоудаление это компенсационная вытяжка продуктов горения и приточного воздуха поступающего через лестничные клетки на этаж пожара."
то есть получается что расход надо определять на две створки... это я считаю не верно.... постараюсь объяснить мое не согласие, согласно старого доброго пособия к СНиП 2.04.05-91* Противодымная защита при пожаре пункт 1.2, говорится:
1.2. Расход дыма (кг/ч), подлежащий удалению из коридора или холла следует определять по формулам:
а) для жилых зданий
Gx = 3420 BnНД1,5; (1)
б) для общественных, административно-бытовых и производственных зданий
Gо = 4300 BnНД1,5Кд; (2)
где:
В - ширина большей из открываемых створок дверей при выходе из коридора или холла к лестничным клеткам или наружу, м; для жилых зданий на рис. 1 поз. 5 обозначены двери, учитываемые в расчете;
n - коэффициент, зависящий от общей ширины больших створок дверей, В м, открываемых при пожаре из коридора на лестничные клетки или наружу, равный:
при В = 0,6 0,9 1,2 1,8 2,4
для жилых зданий n = 1,0 0,82 0,7 0,51 0,41
для общественных, 1,05 0,91 0,8 0,62 0,5
административно - бытовых и производственных зданий
НД - высота двери, м; при НД < 2 м - принимать НД = 2 м;
при НД >2,5 м принимать НД = 2,5 м;
КД - коэффициент относительной полноты и продолжительности открывания дверей для выхода из коридора на лестничную клетку или наружу равный 1,0 - при эвакуации 25 чел. и более и 0,8 - при эвакуации менее 25 чел. через одну дверь.

То есть мы видим что в данном советском пособии был введен коэффициент n говорящий что при суммирование створок дверей надо ввести поправочный коэффициент!!!!.... тем самым если будет 4 эвакуационных выхода расход с эти коэффициентом не увеличится в 4раза (с20000 до 80000м3/ч) не имея данного коэффициента мы получается должны ограничивать архитекторов в количестве эвакуационных выходов чтобы не завышать расход дыма до сумасшедших цифр!!!! поэтому считаю что при нескольких эвакуационных выходов надо использовать поправочный коэффициент....
послесловие: советская методика насколько я знаю была сделана на основании зарубежных методик, и адаптирована для России.... так же как и методика ВНИИПО, так что по мне нет нечего критичного что не которые данные мы берем из старого СНИП....)

Автор: Татьяна Михайловна 1.3.2013, 14:04

Очень много непоняток! Вот считаю сейчас дымоудаление из коридора, как помещения смежного с горящим ( гл. 3.2 МР-08 ВНИИПО). Не буду даже ничего прикладывать. Торговый центр 3 этажа. Подвал есть, но он будет отдельно потому что нельзя объединять помещения и коридоры. На всех 3х этажах примерно одинаковая планировка. Широкий коридор длиной 60 м. В обоих торцах - выходы на лестничные клетки. Из коридора - двери в торговые залы. Для расчета беру одно горящее помещение. Из него 2 дверных проема в коридор. Считаю
gk и gкр . gk у меня получилось меньше gкр. Значит температуру максимальную среднеобъемную в горящем помещении считаю по формуле 13.
Дохожу до средней температуры дымового слоя в коридоре Tsm. Плотность газов при этой температуре.

Вот далее - загвоздка! Массовый расход мне, как я понимаю, надо считать по формуле 18 (Потому что у меня экскалатор и вроде как коридоры сообщаются с двумя и более уровнями)
Но! Если считать по этой формуле и брать в расчет площадь 2х дверей (из горящего пом. в коридор)- получается очень большое кол-во удаляемых газов)
Объемный расход при 2х учтенных дверях (из горящего пом. в коридор) = 45734м3/ч (их у АР - 2шт)
Если учитывать одну дверь, то по этой же формуле объем = 18711 м3/ч
Если посчитать по формуле 17 МР-08 то объемный расход = 22630 м3/ч
Правда еще не разобралась с пожарной нагрузкой,жду технолога.
Взяла массу приблизительно.
Может быть кто-то сейчас занимается такой же проблемой. Давайте вместе разбираться!

Автор: Татьяна Михайловна 1.3.2013, 15:14

Цитата(Proektiro @ 1.3.2013, 10:42) *
не имея данных я подбираю на наихудшеи условия, согласно НПБ105-03 пункт24... то есть если помещение не категорийно, я ставлю условно категорию В4 и принимаю согласно пункта 24 удельную пожарную нагрузку 180МДж*м-2.... аналогично принимаю и для категорийных помещений.... как то так




А куда Вы, если не секрет, применяете эти мДж*м2? Для какой формулы?

Автор: Wiz 1.3.2013, 19:24

Цитата
А куда Вы, если не секрет, применяете эти мДж*м2? Для какой формулы?

Умножите на площадь пола своего помещения и получите среднюю теплоту сгорания пожарной нагрузки mi*Qнi, МДж, правда в методичке она обозначается через кДж/кг, но это очередной косяк авторов и мы его как-бы не замечаем....

Автор: Татьяна Михайловна 2.3.2013, 10:49

Цитата(Wiz @ 1.3.2013, 20:24) *
Умножите на площадь пола своего помещения и получите среднюю теплоту сгорания пожарной нагрузки mi*Qнi, МДж, правда в методичке она обозначается через кДж/кг, но это очередной косяк авторов и мы его как-бы не замечаем....


Понятно. Спасибо!

Автор: Татьяна Михайловна 3.3.2013, 16:51

Вопросы, в надежде, что и Борис Борисович ответит!
1. Коридор в 3х этажном торговом центре Длина 60 м. По торцам выходы на лестницы. Размеры больших створок 1м. Если считать Gsm по ф.17 МР ВНИИСПО Ad считать одной двери или двух?
Вообще то коридор я считаю как помещение смежное с горящим, принимая горящим один из торговых залов на этаже.
2. В одном торце коридора экскалатор. То есть каждый коридор сообщается с 2мя и более уровнями. Значит мне, как я понимаю, Gsm для коридора надо считать по ф. 18? Если так, то Аw - площади проемов горящего помещения - это двери, выходящие из горящего помещения в коридор? У меня их две. В конце расчета после определения Tsm у меня получается объемный расход Lуд=58304м3/ч Не много ли для коридора? Что-то меня смущает эта цифра. Кстати, если коридор считать просто как коридор даже с двумя эвакуационными дверями по ф. 17
Gsm =ksm*Ad*Hd в степени 0.5 = 1.2*2(2*2 ^0.5) =6.788 кг/с
и при определенной далее Tsm=416.694 K и соответственно psm=0.847 Lуд=28850м3/ч.
По какой формуле в этом случае считать Gsm?

Автор: Татьяна Михайловна 4.3.2013, 8:38

Кстати, по поводу "итераций" при определении 3х неизвестных- Tsm, коэффициента теплоотдачи и коэффициента теплоемкости. В Маткаде решается система 3х уравнений с тремя неизвестными без всяких "итераций"

Автор: Eugene Rex 4.3.2013, 11:08

Попробовал считать ДУ из коридора по Рекомендации АВОК 5.5.1-2010.
Для начала стал перекладывать формулы в EXCEL. Возникла непонятка.
Пример 5.1. стр. 20, Таблица П.1.
При одинаковых исходных данных результаты моих вычислений не совпадают с примером.
Однако, если в формулы 34 и 35 вместо ρп=1.32 подставить значение ρв=1.22, то всё сходится с достаточной точностью.
Вопрос: куда закралась опечатка? В формулы 34 и 35 или в пример?
В прикреплённом файле пример расчёта Pннi, Pнзi для таблицы П.1.
[attachment=71508:test______01.xls]

Автор: MikS 4.3.2013, 11:17

Уже выпустили рекомендации 2012 года, в которых исправлены опечатки.
roв=1.22
roп=1.32

Pннi - 13.83; 9.12; 4.41.
Pнзi - -10.37; -15.08; -19.79

P.S. Лучше пользоваться новыми рекомендациями.

Автор: Татьяна Михайловна 4.3.2013, 14:52

Еще раз повторяюсь. Считаю сейчас дымоудаление из коридора, как помещения смежного с горящим ( гл. 3.2 МР-08 ВНИИПО). Не буду даже ничего прикладывать. Торговый центр 3 этажа. Подвал есть, но он будет отдельно потому что нельзя объединять помещения и коридоры. На всех 3х этажах примерно одинаковая планировка. Широкий коридор длиной 60 м. В обоих торцах - выходы на лестничные клетки. Из коридора - двери в торговые залы. Для расчета беру одно горящее помещение. Из него 2 дверных проема в коридор. Удельную пожарную нагрузку взяла из НПБ-105 по категории В3 (В3 - это по технологии) В НПБ для В3 от 181 до 1400 мДж/м2 Взяла среднее значение - 600 мДж/м2. Считаю
gk и gкр . gk у меня получилось больше gкр. Значит температуру максимальную среднеобъемную в горящем помещении считаю по формуле 14.
Здесь возникают проемы из горящего пом. в коридор. Их у меня 2 (две двери) Gsm =13.72кг/с
(Массовый расход мне, как я понимаю, надо считать по формуле 18 потому что у меня экскалатор и вроде как коридоры сообщаются с двумя и более уровнями) Экскалатор с одного торца коридора. Отметка кровли 12.150. т.е. это не атриум.
Но! Если считать по этой формуле (18) и брать в расчет площадь 2х дверей (из горящего пом. в коридор)- получается очень большое кол-во удаляемых газов)
Объемный расход при 2х учтенных дверях (из горящего пом. в коридор) = 58304м3/ч (их у АР - 2шт)
Если учитывать одну дверь, то по этой же формуле объем = 23852 м3/ч
Если посчитать коридор по формуле 17 МР-08 и на 2 эвакуационные двери то объемный расход = 30290 м3/ч
Может быть кто-то сейчас занимается такой же проблемой. Давайте вместе разбираться!
Очень хотелось бы услышать совет Бориса Борисовича. Особенно по вопросу: Сколько надо брать эвакуационных дверей из коридора на лестницы (если считаем Gsm по формуле 17) а дверей - 2? И прокомментировать п.3.2.2 (о применении формулы 18)
Смущает большой объем удаляемых из коридора газов (58304м3/ч)

Автор: Proektiro 5.3.2013, 12:41

почитайте пост выше я там писал ... про то что в старых нормах площадь створок дверей сумировались с поправочным коэффициентом!!!! в вашем случае считаю что надо также делать.... вы же по методики ВНИИПО считаете на большую створку, а не на всю площадь в двери... хотя в методики вниипо об этом ни слова!!! сказано что площадь двери, но мы зная старые нормы принимает площадь створки!!!!! такая же ситуация с сумированием створок... вообщем читайте пост выше.....

Автор: Rodeo777 5.3.2013, 15:41

Уважаемый Miks, может дадите ссылку на электронную версию?

Автор: MikS 5.3.2013, 22:36

Электронную версию чего?

Автор: Rodeo777 6.3.2013, 4:27

Рекомендаций 2012 года

Автор: MikS 6.3.2013, 11:33

Мы покупали бумажный вариант в АВОКе. Электронного нет.

Автор: Rodeo777 7.3.2013, 5:23

Ясно. То же хочу купить.

Автор: Светочка 9.3.2013, 19:50

Здравствуйте!
Подскажите, для систем приточной противодымной защиты следует ли устанавливать нормально закрытые клапаны в шахты лифтов, лестничные клетки. В СП 7.13130.2009 п 7.16д написано противопожарные клапаны устанавливаются в тамбур-шлюзах.

Автор: Proektiro 11.3.2013, 17:49

Нет. Нормы не требуют, зачем ставить!!! Нормально закрытый клапан для шахт лифтов и лестничных клеток можно поставить вместо обратного клапана, но это уже кому как больше нравится... .
( встречал в разных проектах народ ставил и обратный и огнезадерживающий, но я считаю это пустая трата денег, при чем от этих лишних клапанов, надежность системы падает ведь шансов что какой то элемент системы выйдет из строя увеличиваются)....

Автор: Светочка 12.3.2013, 10:24

Спасибо.
Ещё вопрос. В пособии 4.91 к СНИП 2.04.05-91 п.4 говорится : Приточные (противодымные)системы лестничных клеток должны оснащаться регуляторами давления воздуха. Датчик этого регулятора должен контролировать разность давлений на двери коридора верхнего этажа. Подскажите, что это за регуляторы. Назовите пожалуйста марку, фирму выпускающую или продающую эти регуляторы с датчиками

Автор: Eugene Rex 12.3.2013, 18:34

Попробовал реализовать расчёт системы ДУ из коридора (Рекомендации АВОК 2010 года). Вот что получилось.
На листе "ДУ коридор" поля для ввода данных - зелёные.
На листе "Таблица П1" данные ввести в первые четыре графы.
Графа "№", числа по порядку, начиная с 1, заполнить обязательно.
Графа "Этаж", любой текст, заполнять не обязательно.
Графа "h", высота пола каждого этажа от уровня земли, заполнить обязательно.
Графа "hi", высота каждого этажа (от пола до пола).
Использовал формулы из Рекомендаций , за исключением некоторых.
Я не понял смысла "волшебной" формулы 48 на листе 19 и посчитал подсосы отдельно для клапана и для воздуховода шахты.
Подсосы для воздуховода я посчитал иначе, исходя из удельных подсосов для разных классов плотностей, принимая квадратичную зависимость расхода от давления.
Список вентиляторов далеко не полный, так как я пополняю его по мере необходимости.
Заранее благодарен за предложения и замечания.
[attachment=71766:________...________.xls]

Автор: osy3 12.3.2013, 19:53

программа это хорошо, даже очень...но..

посмотрите новый СП 7.13130.2013, в котором говорится, что брать фиксированные величины температуры удаляемых продуктов горения НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. В СП за 2009 г. данной строчки не было, теперь придется расчитывать.
 ____________________.rar ( 128,33 килобайт ) : 219


Автор: Jon 13.3.2013, 9:17

Уважаемый, Eugene Rex . в вашем файле при открытии пропадают ячейки с исходными данными внутри такое содержимое "=ТЕКСТ(H2;"+0.0;–0.0") & " " & I2" в чем фокус не подскажете? или это защита от редактирования?

Автор: Jon 13.3.2013, 10:04

Здравствуйте можете перевести данную фразу в более понятный уровень, в какие тамбуры нужно делать подпор из условия открытой двери?

"Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует определять расчетом по условию обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции. Расход воздуха, подаваемого в другие тамбур-шлюзы при закрытых дверях, необходимо рассчитывать с учетом утечки воздуха через неплотности дверных притворов."

То есть тамбур шлюзы лифтов всегда считать на закрытую дверь ???? как принять размер щели и скорость, или эта медотика уже не действует? или какую обычно принимают характеристику двери (Sуд = 6000 - 200000 м3/кг); из авока Sдв=Sуд/(Вп, Нп)^2 : для закрытой двери G, кг/с=(20/Sдв)^1/2

Автор: Eugene Rex 13.3.2013, 11:39

На листе "ДУ коридор" все расчётные формулы записаны в столбце "F" и правее.
Столбцы "A:F" предназначены для вывода на печать. В них содержится текст, отформатированные результаты вычислений и единицы измерения.
Посмотрите Help по формуле "ТЕКСТ()"...
Никакой защиты нет.
Для просмотра нажмите "Ctrl P", "Просмотр". Область вывода на печать определена диапазоном с именем "Область_печати".

Блок расчёта температуры продуктов горения попробую добавить позже, как только разберусь с математикой рекомендаций ВНИИПО.

Автор: Jon 13.3.2013, 14:03

Увы не получилось, столбец F полностью с ошибками прикладываю файл... я тоже щас начала разбираться с расчетами, люблю когда сам во всем разберусь ... прилагаю файл с уникальной формулой ПРЕДСКАЗАНИЯ - позволяет интерполировать великолепно используйте ее в ваших дальнейших таблицах, и делитесь с намиwink.gif

 _________.rar ( 90,42 килобайт ) : 178
 ____________.rar ( 14,32 килобайт ) : 140
 

Автор: Eugene Rex 13.3.2013, 14:32

Действительно, скачал, открыл - в графе "F" ошибки.
Попробуйте установить курсор мыши на слово "ТЕКСТ" в строке формул сверху листа и нажать ENTER...
И так много раз. У меня получилось.

Автор: Jon 13.3.2013, 16:36

Не вышло там наверно просто можно применить функцию "СЦЕПИТЬ (А;Б)

Автор: Eugene Rex 14.3.2013, 9:49

Тот же файл расчёта дымоудаления из коридора (АВОК 2010): http://files.mail.ru/6C69030563C843BCA933B04D8106A281
Может быть через файлообменник получится...

Автор: Jon 14.3.2013, 12:08

Все равно, ошибки это наверно связано с функциями безопасности в моем экселе, файл открывается как бы нормально но когда нажимаешь кнопку включить содержимое все пропадает., там я думаю можно другую формулу применить например сцепить()

Цитата(Eugene Rex @ 14.3.2013, 10:49) *
Тот же файл расчёта дымоудаления из коридора (АВОК 2010): http://files.mail.ru/6C69030563C843BCA933B04D8106A281
Может быть через файлообменник получится...

Все равно, ошибки это наверно связано с функциями безопасности в моем экселе, файл открывается как бы нормально но когда нажимаешь кнопку включить содержимое все пропадает., там я думаю можно другую формулу применить например сцепить() Скорей всего это связано с разными версиями экселя

Автор: vik74 14.3.2013, 12:21

У меня тоже оба файла

Автор: Jon 14.3.2013, 12:46

Сложно разобраться с такой таблицей, многие формулы записаны буквами вместо координат =ИНДЕКС(ВВ_L400Па;ИНДЕКС(ВВ_мат;ВВ_мат_i;4);3)*0,6/10000*КОРЕНЬ(-Этажи!$H3)*Этажи!$S3

пр. умрешь пока найдешь массив "ВВ_L400Па" или эксель позволяет это сделать...





....упс оказыавется легко ...нашел функцию

Автор: nedrok 14.3.2013, 13:44

Цитата(Eugene Rex @ 13.3.2013, 17:32) *
Действительно, скачал, открыл - в графе "F" ошибки.


Нужно в формуле в обозначении формата точки заменить на запятые. Но лучше для совместности использовать СЦЕПИТЬ и ОКРУГЛ

Автор: Jon 14.3.2013, 13:48

Цитата(Eugene Rex @ 14.3.2013, 10:49) *
Тот же файл расчёта дымоудаления из коридора (АВОК 2010): http://files.mail.ru/6C69030563C843BCA933B04D8106A281
Может быть через файлообменник получится...


Вы используете какую то другую формулу расчета подсосов G отличную от Авок??

 Smoke_Exhaust_ABOK_2010_____________.xls ( 264 килобайт ) : 582
 

Автор: Jon 14.3.2013, 15:35

Не понятно в расчете АВОК какие они использововали высоты чтобы получить результаты по наветренному и заветренному давлению??...


Автор: Jon 14.3.2013, 16:21

Цитата(Eugene Rex @ 14.3.2013, 10:49) *
Тот же файл расчёта дымоудаления из коридора (АВОК 2010): http://files.mail.ru/6C69030563C843BCA933B04D8106A281
Может быть через файлообменник получится...


ЗАмучился... УРА НАШЕЛ ОШИБКУ В РАСЧЕТАХ АВОККККККККК!!!! И ошибка в формуле Pннi = 0,4ρнV2в - ghi (ρн - ρп); Где вместо ρп - должно стоять ρвнутр

http://base1.gostedu.ru/59/59850/#

Рннi = 0.4*рн*v*v - g* hi * (pн - рп) = 0,4 * 1,44 *4,9*4,9 - 9,81*4*(1,44-1,22) = 5,19

Автор: OlegG 14.3.2013, 16:54

Цитата(Jon @ 14.3.2013, 17:21) *
ЗАмучился... УРА НАШЕЛ ОШИБКУ В РАСЧЕТАХ АВОККККККККК!!!!

В новых рекомендациях АВОК 2012 года опечатки исправлены. И вообще то в этой теме обсуждаем методику ВНИИПО

Автор: Jon 15.3.2013, 9:02

А разве Авок считает по другой методике отличной от ВНИИПО??

Автор: Eugene Rex 15.3.2013, 13:29

Это моя недоработка.
Я уже давно использую в качестве десятичного разделителя точку, а не запятую.
В новой редакции файла вставил код:

Private Sub Workbook_Open()
With Application
.DecimalSeparator = "."
.UseSystemSeparators = False
End With
End Sub

[attachment=71890:Smoke_Ex...BOK_2010.xls]

Автор: Eugene Rex 15.3.2013, 14:03

Заменил ρП на ρВ.
В таблице в последней строке надо вводить:
- в графу "h, м" отметку выброса,
- в графу"hi, м" расстояние по вертикали от верхнего клапана до точки выброса.

Функция "ТЕКСТ" не совсем то же, что "СЦЕПИТЬ". "ТЕКСТ" форматирует число (определяет количество разрядов, знаки перед числом, единицы измерения после числа).

Мне более интересно создать удобный интерфейс на базе всем доступного EXCEL, с помощью которого можно будет проверять любой продукт жизнедеятельности ВНИИПО, АВОК и т.п...

[attachment=71892:Smoke_Ex...BOK_2010.xls]

Автор: Jon 15.3.2013, 14:57

Цитата(Eugene Rex @ 15.3.2013, 15:03) *
Заменил ρП на ρВ.
В таблице в последней строке надо вводить:
- в графу "h, м" отметку выброса,
- в графу"hi, м" расстояние по вертикали от верхнего клапана до точки выброса.

Функция "ТЕКСТ" не совсем то же, что "СЦЕПИТЬ". "ТЕКСТ" форматирует число (определяет количество разрядов, знаки перед числом, единицы измерения после числа).

Мне более интересно создать удобный интерфейс на базе всем доступного EXCEL, с помощью которого можно будет проверять любой продукт жизнедеятельности ВНИИПО, АВОК и т.п...

[attachment=71892:Smoke_Ex...BOK_2010.xls]


Методика расчета подсосов у вас какая то другая, отличная от рекоменд Авок 2010 ?

КОнечно круто то получается при двери 1,2*2,1 расход 33600 м3/ч !!!!!!!!!! кажется это перебор, ...

Еще там в АВОКЕ опечатка, шероховатость бетона лябда дана 0,05, а в расчетах фигурирует 0,1
λ - коэффициент сопротивления трения; λ = 0,1 - для кирпича; λ = 0,05 - для бетона; λ = 0,02 - для металла;
hэт - высота этажа, м;

Автор: Eugene Rex 15.3.2013, 15:38

Да, я не понял физического смысла формулы 40 (стр. 19). Во-первых, почему сопротивление газопроницанию шахты зависит от площади сечения клапана? Во-вторых, откуда взяты такие значения сопротивлений газопроницанию? (Не похоже на СНИП 41-01-2003, пункт 7.11.7, Таблица 1 "Удельные сопро...").
Чтобы как-то завершить вычисления, я взял за основу классы плотности воздуховодов (см. "ВВ_L400Па"), предположил, что зависимость расхода от давления осталась квадратичной и вычислил подсосы через неплотности воздуховода шахты. Подсосы закрытого клапана вычислил по данным ВИНГС-М. Потом сложил их...
Если что не так, подскажите, изменить формулу совсем не сложно.

Автор: Jon 15.3.2013, 16:29

Цитата(Eugene Rex @ 15.3.2013, 16:38) *
Да, я не понял физического смысла формулы 40 (стр. 19). Во-первых, почему сопротивление газопроницанию шахты зависит от площади сечения клапана? Во-вторых, откуда взяты такие значения сопротивлений газопроницанию? (Не похоже на СНИП 41-01-2003, пункт 7.11.7, Таблица 1 "Удельные сопро...").
Чтобы как-то завершить вычисления, я взял за основу классы плотности воздуховодов (см. "ВВ_L400Па"), предположил, что зависимость расхода от давления осталась квадратичной и вычислил подсосы через неплотности воздуховода шахты. Подсосы закрытого клапана вычислил по данным ВИНГС-М. Потом сложил их...
Если что не так, подскажите, изменить формулу совсем не сложно.


Я тоже не понял смысл, у них какая то удельная цифра характеризует подсосы клапана и шахты одновременно, как это не понятно..........- лучше использовать их вариант так как расход получается ниже, а это главное.. а с экселем я так сильно не знаком, как вы...... Мне интересно считаются ли потери в тройниках поэтажных на основной шахте дымоудаления...
А учитывается ли естественное давление в расчете ??
Также есть формула (не помню от куда берется ) " Потери давления в сети до вентилятора с учетом подсасываемого воздуха через неплотно-сти воздуховодов "
и потери давления в шахте при среднем скоростном давлении в шахте...


 Smoke_Exhaust_ABOK_2010_____________.xls ( 275,5 килобайт ) : 438
 _______.pdf ( 156,31 килобайт ) : 415
 

Автор: Jon 19.3.2013, 15:41

Цитата(Eugene Rex @ 15.3.2013, 16:38) *
Да, я не понял физического смысла формулы 40 (стр. 19). Во-первых, почему сопротивление газопроницанию шахты зависит от площади сечения клапана? Во-вторых, откуда взяты такие значения сопротивлений газопроницанию? (Не похоже на СНИП 41-01-2003, пункт 7.11.7, Таблица 1 "Удельные сопро...").
Чтобы как-то завершить вычисления, я взял за основу классы плотности воздуховодов (см. "ВВ_L400Па"), предположил, что зависимость расхода от давления осталась квадратичной и вычислил подсосы через неплотности воздуховода шахты. Подсосы закрытого клапана вычислил по данным ВИНГС-М. Потом сложил их...
Если что не так, подскажите, изменить формулу совсем не сложно.


В принципе расчет коридоров можно сделать по совмещенной методике ВНИИПО+МДС , ...при этом выполняется требование нового СП подсчета температуры на каждом этаже, в вашем расчете проверьте формулу потери давления в клапане ΔPкл = ζкл·Vкл / (2 ·ρ) =

Автор: Eugene Rex 20.3.2013, 16:18

Попытался в меру своих возможностей постичь глубину замыслов уважаемых создателей МР2008. Вот что получилось...
Пример расчёта ДУ из коридора в присоединённом файле. [attachment=72078:Fire_Ven...IPO_2008.xls]
Понятно, что надо будет учесть вырианты для различных условий (атриумы и пр.), это позже...
Я прочитал всё в этой ветке. Что понял - исправил.
Не понял следующее:
- на одном из форумов указывалось на несоответствие размерностей формулы (4) http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=31619. В то же время формула (16) в порядке. Очень хочется в формуле (4) второе слагаемое умножить на массовый расход...
- нужна ли двойка в формуле (4) в выражении "(2hl+A)".
Пояснения к примеру:
- поля ввода - зелёные
- в колонке "L" - отформатированные числа. Изменить формат можно путём изменения содержания формулы "ТЕКСТ()".
- таблицу горючих вещетсв можно изменять либо вручную, либо из списка (Для этого надо встать в любую ячейку нужной строки таблицы и выбрать из списка что надо).
- не забыть ввести массу каждого вещества. У меня под "m" подразумевается масса. Так, мне кажется, удобее вводить данные.
- можно менять размер таблицы удаляя или добавляя строки листа целиком, так, что бы именованный диапазон "табл_ПожНагрузки" не сбился.
- формулы в строках 47-42 вычисляются с помощью встроенной процедуры "GoalSeek" (Подбор параметра). Точность подбора определяется числом в ячейке "P42". Пересчёт происходит при каждом изменении на листе.
- на печать выводится всё в пределах именованного диапазона "Область печати". (Перед печатью нужно убрать заливку цветных ячеек).
- десятичный разделитель в файле примера - точка
Готов выслушать любое мнение...

Автор: osy3 20.3.2013, 17:14

Спасибо! как будет объект, буду разбираться..

Автор: Jon 21.3.2013, 7:48

[quote name='Eugene Rex' date='20.3.2013, 17:18' post='879326']

Как вернуть Екселю прежнюю настройку , чтобы считались запятые, у меня на работе эксель считает точки а дома запятые очень не удобно... Ексель как бы сам заразился...wink.gif) ?

Eugene Rex - КАк производить дальнейшие расчеты подсосов по этажам по методике МДС или другой какой??? - есть закрепленное правило?

Автор: OlegG 21.3.2013, 8:35

Цитата(Eugene Rex @ 20.3.2013, 17:18) *
- нужна ли двойка в формуле (4) в выражении "(2hl+A)"

Не нужна. Вот лист некоторых опечаток
 opechatki.doc ( 50,5 килобайт ) : 470

Автор: Jon 21.3.2013, 9:28

[quote name='Eugene Rex' date='20.3.2013, 17:18' post='879326']

Не понял следующее:
- на одном из форумов указывалось на несоответствие размерностей формулы (4) http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=31619. В то же время формула (16) в порядке. Очень хочется в формуле (4) второе слагаемое умножить на массовый расход...
- нужна ли двойка в формуле (4) в выражении "(2hl+A)".


Эту двойку я нашел в приложении МНСН 4 19 -05 см (2h+A/l)

Совсем запутался... КТО ПРАВ ?

 _____________________________________________81_89.pdf ( 2,52 мегабайт ) : 271
 

Автор: Jon 21.3.2013, 9:55

Eugene Rex

Проверьте формулу Расчета Проемности
а также Tsm для помещений
и Tsm для коридоров там формулы должны быть с учетом опечаток

Автор: Eugene Rex 21.3.2013, 10:17

Цитата(Jon @ 21.3.2013, 8:48) *
Как вернуть Екселю прежнюю настройку , чтобы считались запятые, у меня на работе эксель считает точки а дома запятые очень не удобно... Ексель как бы сам заразился...wink.gif) ?

У меня Microsoft Office Excel 2007. Кнопка Office - Параметры Excel - Дополнительно - Параметры правки. Либо использовать системный разделитель, либо задать разделитель для Excel

Eugene Rex - КАк производить дальнейшие расчеты подсосов по этажам по методике МДС или другой какой??? - есть закрепленное правило?


Для расчёта шахты я пока возьму за основу методику АВОК.К ней претензий по-моему не было. Если претензии будут - впишу другие формулы.
Сейчас привожу в порядок свой файл

Автор: Jon 21.3.2013, 13:59

Где нибудь можно откопать пример расчета подсосов и потерь давления сети дымоудаления по ВНИИПо. уж больно они заморочились в формулах... видимо поняли из этого можно делать деньги wink.gif))

Автор: Eugene Rex 22.3.2013, 10:30

К вопросу определения подсосов для воздуховодов систем дымоудаления.
Прошу уважаемых специалистов направить меня на путь истинный и ответить на несколько дурацких вопросов:


Спасибо

Автор: Wiz 22.3.2013, 11:06

Цитата
Где нибудь можно откопать пример расчета подсосов и потерь давления сети дымоудаления по ВНИИПо. уж больно они заморочились в формулах... видимо поняли из этого можно делать деньги

Да какие там деньги, все становится на свои места после потраченнго дня на кропотливый расчет.
Все как и было раньше, только добавили теплообмен дымовых газов по высоте дымовой шахты, т.е на конечную плотность будет влиять не только подсос воздуха через клапана, но и остывание дымовых газов по высоте шахты.

Автор: Jon 22.3.2013, 15:04

Есть список опечаток из АВОКА? в частности расчет подпора в ЛК Н2, а то у них формулы не совпадают с примерами Рекомендации АВОК по подпору в ЛК используют ту же методу что и ВНИИПО?

Автор: Шкипер 24.3.2013, 11:59

Цитата(Jon @ 19.3.2013, 16:41) *
В принципе расчет коридоров можно сделать по совмещенной методике ВНИИПО+МДС , ...при этом выполняется требование нового СП подсчета температуры на каждом этаже, в вашем расчете проверьте формулу потери давления в клапане ΔPкл = ζкл·Vкл / (2 ·ρ) =


А вообще кто нибудь задумывался о правильности формулы из МДС ΔPкл = ζкл·Vкл / (2 ·ρ) =. Ведь никто не отменял физики и кинетическая энергия находится в квадратичной зависимости от о скорости. Поэтому предложение расчета МДС+ВНИИПО считаю неправильным.

Автор: Wiz 24.3.2013, 14:47

А с чего вы взяли, что в МДС скорость в числителе стоит без квадрата ?
Формула (3) МДС если что.

Автор: Eugene Rex 24.3.2013, 15:25

Предлагаю два файла:



Есть некоторые отличия:

В некоторых ячейках вписал примечания
Постарался исправить все опечатки, но вызывает сомнение формула (4) ВНИИПО - размерности не сходятся

Автор: Eugene Rex 24.3.2013, 15:25

Предлагаю два файла:



Есть некоторые отличия:

В некоторых ячейках вписал примечания
Постарался исправить все опечатки, но вызывает сомнение формула (4) ВНИИПО - размерности не сходятся

Автор: Eugene Rex 24.3.2013, 17:42

Совсем забыл! В файле расчёта шахты ДУ есть функция РЯД.СУММ() из "Пакета анализа".
Загрузить "Пакет анализа":


Приношу извинения...

Автор: Jon 25.3.2013, 8:47

[quote name='Eugene Rex' date='24.3.2013, 16:25' post='880564']
Предлагаю два файла:


Спасибо за расчеты мне они очень помогут... в том числе освоить Эксель... конечно идеально было бы в расчет по вниипо вставить расчет подсосов , но это уже на любителя большая часть уже сделана

Автор: Eugene Rex 25.3.2013, 12:36

По-моему нет смысла при расчёте потерь давления в шахте использовать сложный математический аппарат. Точности методики АВОК вполне достаточно. Это не разветвлённая сеть, а прямой участок.

Автор: Eugene Rex 25.3.2013, 17:08

Аппроксимация табличных данных СНиП 41-01-03 подсосов каналов противодымных систем.
Предлагаю степенную зависимость вида L=a*P^b. Она проще и проходит через начало координат.
[attachment=72324:approximation.xls]

Автор: Шкипер 26.3.2013, 10:15

Цитата(Wiz @ 24.3.2013, 15:47) *
А с чего вы взяли, что в МДС скорость в числителе стоит без квадрата ?
Формула (3) МДС если что.

Прошу прощения -действительно квадрат скорости, но смутило то, что плотность p в МДС в знаменателе, а в методиках АВОК и ВНИИПО при расчете потерь на клапане -плотность р в числителе. Получается , что расчет по МДС41-1.99 изначально уводит на завышение потерь давления?

Автор: Wiz 26.3.2013, 16:56

Цитата
Прошу прощения -действительно квадрат скорости, но смутило то, что плотность p в МДС в знаменателе, а в методиках АВОК и ВНИИПО при расчете потерь на клапане -плотность р в числителе. Получается , что расчет по МДС41-1.99 изначально уводит на завышение потерь давления?

Опять нет.
В МДС берется массовая скорость дыма в проходном сечении (F) клапана, кг/(с х м2), а не просто скорость в м/с.

Автор: Proektiro 27.3.2013, 17:23

Eugene Rex..... Что касаемо файла расчета "Fire_Vent_BNIIPO_2008.xls" средняя температура дымового слоя в коридоре определяется неверно.... в данной формуле вы вместо умножить написали прибавить.... в результате у вас завышается температура!!!! в вашем примере с 40 градусов до 364 градусов.... как то так, другие формулы не проверял, только результат этой формулы бросился в глаза....

Автор: WasserWolf 27.3.2013, 18:51

Цитата(AVSL @ 15.9.2009, 14:48) *
Величина mi - это относительная (0...1) массовая доля i-го вещества или материала пожарной нагрузки, размещенной на всей площади рассматриваемого помещения. К сожадению, в числе допущенных при издании опечаток - отсутствие в зависимостях для удельной пожарной нагрузки по пп.1,2 прил.1 общего множителя, равного суммарной массе веществ или материалов, входящих в состав пожарной нагрузки помещения.

Так нужен этот множитель или нет?

Автор: Eugene Rex 29.3.2013, 18:49

Спасибо за найденные ошибки в расчёте ВНИИПО!
Предлагаю исправленный и дополненный вариант расчёта шахты ДУ и подбора вентилятора по методике АВОК:


Для нормальной работы необходимо загрузить модуль "Поиск решения":
[attachment=72578:Fire_Ven...ABOK2008.xls]

Автор: Jon 2.4.2013, 15:32

Уважаемый Eugene Rex - расчете по Вниипо из коридора.. при нахождении средней температуры у вас используется формула (4) по Вниипо , а там есть еще формула (16), по какой правильнее рассчитывать?

Автор: Doker Zolenger 2.4.2013, 18:25

Уважаемы специалисты. По методе ВНИИПО подпор в лифте зависит от "эквивалентной площади дверных проемов лифтовой шахты", по АВОК - от площади "щели между кабиной и шахтой". Разница в расчетах... в первом случае 20 000 м3/ч, во втором 2 500 м3/ч. На какую цифру ориентироваться?

С Уважением.

Автор: Proektiro 2.4.2013, 18:32

при расчете подпора по методики ВНИИПО в шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений.... для определения расхода воздуха на 1этаже используется формула номер 35ВНИИПО: Gl1=(μF)экв1[2pr(Pl2-Pr1)]0,5
так вот по этой формуле уж очень большой получается массовый расход?!?!? то есть расход привиденный к нормальным условиям получается в этой двери лифта в моем случае 24370м3/ч, что соответствует скорости 2,5м/с в этой двери (почти в 2раза больше чем для тамбуров)..... эт нормально? кто нибудь считал лифты пожарных?????

просто смущает что скорость в проеме в 2 раза больше чем в тамбурах когда мы их считаем на открытую дверь..... хотя тамбура ведь тамбура защищают от проникновения дыма при скорости 1,3м/с, а для лифта пожарных скорость 2,5 получается....

Вообщем немного уточну свои сомнения))).... в формуле 36 ВНИИПО "(μF)экв1=nFld/ξlв степени1 2" ...я не могу понять необходимо брать степень 1/2 или степень 2..... не пойму в методики не пропечатался знак дробь "/" или так и должно быть..... и мы берем степень в квадрате "2" .....если в квадрате то цифра падает и массовый расход на 1-ом этаже меняется с 9,75 до 0,93кг/с.... вообщем вот 2 варианта расчетов где стоит степень 1/2 -1вариант и степень 2 - 2вариант

 1variant.pdf ( 72,65 килобайт ) : 721
 2variant.pdf ( 72,67 килобайт ) : 352
 

Автор: Doker Zolenger 2.4.2013, 18:40

Цитата(Proektiro @ 2.4.2013, 19:32) *
при расчете подпора по методики ВНИИПО в шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений.... для определения расхода воздуха на 1этаже используется формула номер 35ВНИИПО: Gl1=(μF)экв1[2pr(Pl2-Pr1)]0,5
так вот по этой формуле уж очень большой получается массовый расход?!?!? то есть расход привиденный к нормальным условиям получается в этой двери лифта в моем случае 24370м3/ч, что соответствует скорости 2,5м/с в этой двери (почти в 2раза больше чем для тамбуров)..... эт нормально? кто нибудь считал лифты пожарных?????

просто смущает что скорость в проеме в 2 раза больше чем в тамбурах когда мы их считаем на открытую дверь..... хотя тамбура ведь тамбура защищают от проникновения дыма при скорости 1,3м/с, а для лифта пожарных скорость 2,5 получается....


Все бы ничего, но смущает одна вещь... вдруг лифт пожарных не повезет никуда при таком расходе воздуха.

Автор: Proektiro 2.4.2013, 18:56

про это я даже рассуждать не могу, не владею такой информацией)))).... мне главно теперь понять какой вариант верен 1 или 2???? я все же склоняюсь к первому где степеь 2.... но опять же из за моих сомнений в знаке формулы36 методики ВНИИПО "знака 1/2 или 2" не могу понять результат(((... нужно вообщем реально понять что же там за знак степени!!!!

Автор: Doker Zolenger 2.4.2013, 18:58

Цитата(Proektiro @ 2.4.2013, 19:56) *
про это я даже рассуждать не могу, не владею такой информацией)))).... мне главно теперь понять какой вариант верен 1 или 2???? я все же склоняюсь к первому где степеь 2.... но опять же из за моих сомнений в знаке формулы36 методики ВНИИПО "знака 1/2 или 2" не могу понять результат(((... нужно вообщем реально понять что же там за знак степени!!!!


В формуле 36 методики ВНИИПО стоит степень 1/2, это уже вроде как обсужбалось. Ответ дал сам Борис Борисович.

Сейчас поищу где.

Вот нашел...

Цитата(Valet1979 @ 8.9.2009, 6:53) *
Ну что ж, дай то бог, что иду в правильном направлении, правда путь очень тернистый. Очень мешают ошибки, опечатки и недосказанность. Формула 36 МР степень коэфициента местного сопротивления (в знаменателе) какая? Если 12 то чушь, если 1/2, то более реально. А может и не то и не другое? Уважаемый ББ прошу вас вмешаться.



Цитата(Boris_Ka @ 8.9.2009, 8:24) *
1/2, дробь плохо пропечатана, но видна


PS По прежнему интересует ответ специалистов... Зачем такая большая разница в расчетах?

Автор: Proektiro 2.4.2013, 19:37

Спасибо!!! да увидел что 1/2 ....кстати сейчас посмотрел методику АВОК они там для 1-го этажа также используют отдельную формулу "формула70", где тоже кстати не пропечатана дробь)))) прям всероссийское непечатание знака "/"!!! вообщем там в "примере 5.3" они определяют расход через дверь первого этажа, и цифра получается помне так вполне хорошая вместо 9,75 получилось 2,116кг/с... больше чем через верхние этажи где дверь закрыта но не в 20раз, как в моем расчете, а где то в 5раз.... думаю, стоит взять определение эквивалентной плошади лифта для пожарных лифтов оттуда из методики АВОК, потому как, по той методики эквивалентная площадь лифта получается меньше.... и соответственно расход меньше.... вообщем в методики ВНИИПО надо уточнить определение эквиваленнтной площади (MF)экв1, там написано как считать для предварительных расчетов, а как для окончательных не написано!!!!

Вообщем вывод из всего....значение формулы 36методики ВНИИПО я буду вычислять не по методики ВНИИПО а по формуле методики АВОК формула 70 (методика АВОК не запрещена, поэтому думаю мое допущение имеет место жить)...
если кто считает мой вывод не верным просьба, аргументированно мне ответить.... спасибо...

Удивительно Doker Zolenger, у нас с тобой один и тот же вопрос по сути возник в одно и тоже время)))).... посмотрим мож кто решил этот вопрос.... для себя я уже решение принял, пока меня ни кто не разубедил...!!!!

 15_16_AVOK.pdf ( 420,6 килобайт ) : 695
 

Автор: OlegG 3.4.2013, 9:37

Цитата(Proektiro @ 2.4.2013, 20:37) *
кстати сейчас посмотрел методику АВОК они там для 1-го этажа также используют отдельную формулу "формула70", где тоже кстати не пропечатана дробь))))

Лучше пользоваться рекомендациями 2012 года, там устранены опечатки
 __________5.5.1_2012___________________________________________________________________...______.rtf ( 9,3 мегабайт ) : 1764

Автор: Eugene Rex 3.4.2013, 10:23

Цитата(Jon @ 2.4.2013, 16:32) *
Уважаемый Eugene Rex - расчете по Вниипо из коридора.. при нахождении средней температуры у вас используется формула (4) по Вниипо , а там есть еще формула (16), по какой правильнее рассчитывать?

Я понял так:

Можно поступить по-разному, смотря откуда ДУ, например:


Автор: Doker Zolenger 3.4.2013, 10:53

Если быть точным, то в примере 5.3 у АВОК считается эквивалентная площадь щели между кабиной и шахтой. В моем примере это 0.12 м2. У ВНИИПО речь идет о площади дверного проема лифтовой шахты, что составляет 0.89 м2. Вот отсюда и получется разница.

Proektiro, думаю последовать Вашему примеру и для этой формулы ипользовать АВОК. По крайней мере до тех пор, пока не получу разъяснительного ответа на данную проблему. Расход больше 20 000 м3/ч настораживает.

Дополню свой вопрос... ВНИИПО пункт 4.2.5. - при расчете лифтов для пожарных не надо учитывать выгороженный лифтовой холл. Как это должно отразиться в зависимости (35)?

Автор: Proektiro 3.4.2013, 11:45

пункт 4.2.5 говорит о том, что лифты для пожподразделений мы считаем по ф-ле 35ВНИИПО (с учетом использования ф-лы 70 методики АВОК, так я делаю, тогда результат получается примерно такой же как и при расчетах по советской методики)......особенность в том что обычные лифты мы "можем" считать согласно пункта 4.2.2.(если есть выгороженный холл) для всех этажей в том числе и для первого на закрытые двери!!!!..... если интересно почему так.... могу объяснить, хотя это сложновато в сообщение выразить)))!!!!
лично я считаю обычные и пожарные лифты на открытую дверь на 1-ом этаже.... (так как на 1этаже за счет открытой двери расход в обычном пассажирском лифте увеличивается, где то на 1500м3/ч,
К примеру для 12этажного дома если дверь закрыта на 1-ом этаже расход в пассажирском лифте 8500м3/ч если открыта расход 10000м3/ч.... как то так.... надеюсь ясно изъяснился)))

Автор: wize 5.4.2013, 16:47

Коллеги, специалисты smile.gif оцените мой расчет ДУ из паркинга. Понимаю что этих расчетов тут уже пруд пруди, но хотелось бы знать, правильно ли я понимаю сам принцип и методику расчета парковок.
Мои результаты вызывают сомнение:
1. средняя температура газов в домовом слое [п.20] очень мала (почти приближена к температуре самого помещения).
Опираясь на логику формул расчета объяснить себе это я могу почему так, но хотелось бы удостовериться правильно ли я принципиально принял исходные данные для расчета: эквив. площадь сечения дымового слоя [п.3] принял равной площади дымовой зоны, а конфигурация паркинг достаточно сложная; максимальный периметр сечения дымового слоя [п.8] так же принял по периметру дымовой зоны.
Но я сомневаюсь что дым будет прям таки распространяться по всей площади моей дымовой зоны с учетом её планировочной конфигурации, или все таки он настолько неостановим. dry.gif

2. по результатам расчета высота пламени z [п.16] получилась больше чем высота помещения, повлияет ли это на дальнейший принцип расчета/выбор методов определения осн. параметров?

Это самые волнующие меня вопросы. Ну и вообще выкладываю на ваш суд мой оформленный расчет, мало ли где не досмотрел, не так формулу вписал.
Буду очень всем благодарен за ответы helpsmilie.gif

Расчет прилагаю.
 Raschet_parking_MR_VNIIPO_08.xls ( 148,5 килобайт ) : 861


 _____________________________08.xls ( 148,5 килобайт ) : 487
 

Автор: Wiz 5.4.2013, 17:03

У вас периметр дымовой зоны 268613 м, опечатка ?

Автор: wize 5.4.2013, 17:14

Цитата(Wiz @ 5.4.2013, 17:03) *
У вас периметр дымовой зоны 268613 м, опечатка ?

ОПЕЧАТКА sad.gif 268м
Ну вот, исправил периметр и температура поползла вверх стремительно, а за ней и объемный расход удаляемого воздуха

Автор: Wiz 5.4.2013, 17:30

Ну а толщина дымового слоя 0,76 м?
Разве она не будет равна 3,8-2,5=1,3 м ?
Да и в расчете никак не участвуют коэффициент полноты сгорания, хоть и он и присутствует в таблице.

Автор: wize 8.4.2013, 8:59

Цитата(Wiz @ 5.4.2013, 17:30) *
Ну а толщина дымового слоя 0,76 м?
Разве она не будет равна 3,8-2,5=1,3 м ?
Да и в расчете никак не участвуют коэффициент полноты сгорания, хоть и он и присутствует в таблице.

- Толщину дымового слоя вывел из зависимости H*0.2 и если она меньше "Предельно допустимая толщина дымового слоя" то по логике принимать её стоит. Или я не прав?
- Да коэффициент полноты сгорания n не как в данной расчете не участвует, потому что "Мощность тепловыделений" принял 5 мВт, а эта цифра фигурировала в данной теме как цифра определенная натурными измерения при горении автомобиля. Но в исходные данные его все равно включил. mellow.gif

Автор: Norb 8.4.2013, 9:51

Я принимаю толщину дымового слоя как Нпом.-2,5 в стоянках. 5 мВт это взято из забугорной литературы, тепловую мощность конвективной колонки принимают как 5*0,7=3,5 мВт (0,3 на излучение насколько я помню). Высота пламени влияет на выбор расчетной формулы (для расчета кол-ва удаляемой смеси, рис. 2 схема б) пособия).

Автор: wize 8.4.2013, 10:14

Цитата(Norb @ 8.4.2013, 9:51) *
Я принимаю толщину дымового слоя как Нпом.-2,5 в стоянках. 5 мВт это взято из забугорной литературы, тепловую мощность конвективной колонки принимают как 5*0,7=3,5 мВт (0,3 на излучение насколько я помню). Высота пламени влияет на выбор расчетной формулы (для расчета кол-ва удаляемой смеси, рис. 2 схема б) пособия).

Принимая толщину дымового слоя в моем случае как H-2,5 я занижаю массовый расход продуктов горения dry.gif правильно ли это будет?
В расчетной схеме рис. 2 приведены атриумы но проведя параллели с автостоянкой сделал вывод что если пламя упирается в перекрытие то зависимость принимает вид формулы (8), в противном случае вид формулы (7) [со всеми исправлениями].
Если не сложно могли бы кратко объяснить почему высота пламени так влияет на результат (с точки зрения процесса горения)?

Автор: Norb 8.4.2013, 10:38

Откуда вы взяли H*0.2 (не помню такой формулы)? Я просто всегда считаю 2,5 высоту незадымляемой зоны, по идее в стоянке высота прохода 2м.+0,5м беру запас.
Насколько я понимаю если пламя вовлекается в дымовой слой, то конвективная колонка достаточно небольшой высоты получается. Следовательно вовлечение воздуха по ходу горения в нее не такое большое. Если же мы говорим про атриум при высокой конвективной колонке в нее вовлекается большее количество воздуха, следовательно и расход в атриумах получается намного больше.

Автор: wize 8.4.2013, 10:54

Цитата(Norb @ 8.4.2013, 10:38) *
Откуда вы взяли H*0.2 (не помню такой формулы)? Я просто всегда считаю 2,5 высоту незадымляемой зоны, по идее в стоянке высота прохода 2м.+0,5м беру запас.
Насколько я понимаю если пламя вовлекается в дымовой слой, то конвективная колонка достаточно небольшой высоты получается. Следовательно вовлечение воздуха по ходу горения в нее не такое большое. Если же мы говорим про атриум при высокой конвективной колонке в нее вовлекается большее количество воздуха, следовательно и расход в атриумах получается намного больше.

Эти данные приводились в этой теме, с ссылкой на NFPA и еще видел пару расчетов где фигурировала данная зависимость. К сожалению в NFPA найти эту зависимость не могу, не обладаю тех. анг., а на форуме это у меня займет много времени sad.gif но если в процессе найду то обязательно дам ссылку.

Спасибо про объяснение, теперь больше понимаю зависимость одного от другого.

Автор: Jon 8.4.2013, 14:57

КТО НИБУДЬ ДЕЛАЛ АНАЛИЗ...

В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАСЧЕТЫ ПО АВОК И ПО ВНИИПО - совпадают методики расчета одних и тех же помещений?

Автор: Norb 8.4.2013, 15:43

До "копеек" вряд ли совпадут, их разрабатывали разные организации. Со всеми вытекающими...

Автор: wize 9.4.2013, 8:07

Я понимаю что после исправлений ув. Norb'a данные моего расчета можно считать близкими к действительности?

Автор: Jon 9.4.2013, 10:21

Цитата(Proektiro @ 2.4.2013, 19:32) *
при расчете подпора по методики ВНИИПО в шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений.... для определения расхода воздуха на 1этаже используется формула номер 35ВНИИПО: Gl1=(μF)экв1[2pr(Pl2-Pr1)]0,5
так вот по этой формуле уж очень большой получается массовый расход?!?!? то есть расход привиденный к нормальным условиям получается в этой двери лифта в моем случае 24370м3/ч, что соответствует скорости 2,5м/с в этой двери (почти в 2раза больше чем для тамбуров)..... эт нормально? кто нибудь считал лифты пожарных?????

просто смущает что скорость в проеме в 2 раза больше чем в тамбурах когда мы их считаем на открытую дверь..... хотя тамбура ведь тамбура защищают от проникновения дыма при скорости 1,3м/с, а для лифта пожарных скорость 2,5 получается....

Вообщем немного уточну свои сомнения))).... в формуле 36 ВНИИПО "(μF)экв1=nFld/ξlв степени1 2" ...я не могу понять необходимо брать степень 1/2 или степень 2..... не пойму в методики не пропечатался знак дробь "/" или так и должно быть..... и мы берем степень в квадрате "2" .....если в квадрате то цифра падает и массовый расход на 1-ом этаже меняется с 9,75 до 0,93кг/с.... вообщем вот 2 варианта расчетов где стоит степень 1/2 -1вариант и степень 2 - 2вариант


Уважаемый Proektiro. подскажите как по первому варианту (μF)экв1 (ф 36) у вас получилось значение 0,13 м2...что то не получается..

и в 11 строке там в формуле 3*hld , может быть нужно 2*hld...

Автор: Proektiro 9.4.2013, 15:25

В первом выкладываемом варианте, я еще не исправил саму формулу (то есть я там посчитал уже по формуле из АВОК, а в столбце еще стояла ф-ла ВНИИПО).... вот выкладываю откорректированный вариант 1 (у меня он тоже не совпал, с предыдущим, но эт не удивительно, тогда я еще считал на листочке в поисках истины и мог ошибиться в перемножениях)

Что касаемо значения 3*hld/// то утечки воздуха через закрытые двери вышележащих этажей я считаю, через 3 вертикальных щели + 2гориз щели (у меня лифт из двух дверей)... это значение у меня участвует во второй таблице при определении удельного сопротивления воздухопроницания дверей, больше не где... (конечно цифра получается слегка завышенной так как понятно что щель между дверьми меньше, чем щели между шахтой и дверьми... но она все же есть!!!)... как то так ...

 1variant_otkorrektirovano.pdf ( 86,71 килобайт ) : 530
 

Автор: Jon 9.4.2013, 16:31

Черновой расчет комбинированный авок +вниипо

я не понял пожарный лифт считают Открытую дверь 1-го этажа + все подсосы через закрытые двери остальных этажей?

 ____________________.xls ( 367 килобайт ) : 838
 

Автор: Proektiro 9.4.2013, 17:40

да

Автор: ReCS 11.4.2013, 12:19

По новому СП не допускается принимать без расчета фиксированные значения температуры удаляемых продуктов горения из коридоров или помещений.
В Р НП АВОК в расчете дымоудаления из коридоров фигурирует температура продуктов горения 300грС. Будет ли корректироваться данная методика в ближайшее время?

Автор: Wiz 11.4.2013, 12:27

Цитата
В Р НП АВОК в расчете дымоудаления из коридоров фигурирует температура продуктов горения 300грС.

В этой методе не только эта величина принимается равной=const, а еще и площадь горения пожарной нагрузки равной 9м2, хотя это значение тоже является (правда в методе ВННИПО о ней тоже умалчивается и не говорится как считать) расчетным и лишь при выполнении в помещении спринклерного пожаротушения с шагом установки спринклеров 3м и 4м площадь горения пожарной нагрузки можно принимать фиксированную 9м2 и 16 м2 соответственно.

Автор: Jon 11.4.2013, 16:09

Есть где-нибудь ограничения по наружной скорости ветра, пример где то встречал не помню чтобы скорость ветра принимать не более 5м/с при расчетной 7 м/с... Что делать если давление на последнем этаже лестничной клетки получается 154 Па, а расчетное давление вентилятора складывается из давления сети+154Па+давление на высоте воздухозабора... В каком случае делают рассечку???

Автор: wize 22.4.2013, 17:25

Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Хочу предоставить на Ваш суд еще один оформленный расчет ДУ из коридора. Предоставляю его сюда не с целью его массового использования а с целью проверить правильно ли я понял принцип расчета, потому что у меня все таки есть незакрытые вопросы - возможно Вы сможете на моем примере мне их разъяснить. А если кто-то будет пользоваться этим оформленным расчетом я буду только за smile.gif

Собственно он ->
 Raschet_DU_iz_smezhnogo_MR_VNIIPO_08.xls ( 203,5 килобайт ) : 1177


Вопросы:
п.11 Предельная толщина дымового слоя - она по МР'08 определяется из зависимости, но часто происходит так что это значение не удовлетворяет в свою очередь требованию по "высоте незадымляемой зоны" = 2,5м. Как быть? О.о

п.17, п.20, п.23 мне не понятны размерности этих показателей =(

Буду всем очень признателен за помощь и критику helpsmilie.gif

Автор: OlegG 23.4.2013, 8:46

Цитата(wize @ 22.4.2013, 18:25) *
п.17, п.20, п.23 мне не понятны размерности этих показателей =(

кг/м2

Автор: Norb 23.4.2013, 9:32

Цитата(wize @ 22.4.2013, 17:25) *
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Хочу предоставить на Ваш суд еще один оформленный расчет ДУ из коридора. Предоставляю его сюда не с целью его массового использования а с целью проверить правильно ли я понял принцип расчета, потому что у меня все таки есть незакрытые вопросы - возможно Вы сможете на моем примере мне их разъяснить. А если кто-то будет пользоваться этим оформленным расчетом я буду только за smile.gif

Собственно он ->
 Raschet_DU_iz_smezhnogo_MR_VNIIPO_08.xls ( 203,5 килобайт ) : 1177


Вопросы:
п.11 Предельная толщина дымового слоя - она по МР'08 определяется из зависимости, но часто происходит так что это значение не удовлетворяет в свою очередь требованию по "высоте незадымляемой зоны" = 2,5м. Как быть? О.о

п.17, п.20, п.23 мне не понятны размерности этих показателей =(

Буду всем очень признателен за помощь и критику helpsmilie.gif

Как сделать незадымляемую зону 2,5 м. в коридоре высотой 2,5 м? Для жилья 2,5 метров не берите, толщина дымового слоя там будет 0,5-0,6 Н коридора как в методе. Что-то у вас в расчете ширина двери очень большая, вы большую створку брали или как?

Автор: wize 24.4.2013, 1:08

Цитата(Norb @ 23.4.2013, 10:32) *
Как сделать незадымляемую зону 2,5 м. в коридоре высотой 2,5 м? Для жилья 2,5 метров не берите, толщина дымового слоя там будет 0,5-0,6 Н коридора как в методе. Что-то у вас в расчете ширина двери очень большая, вы большую створку брали или как?

Про зону понял, собственно так и подразумевал - но Вы подтвердили мои догадки rolleyes.gif
Если честно то я исходные данные для расчета (состав нагрузки, размеры дверей, размеры помещения/коридора) взял из одного приведенного тут расчета, дабы параллельно оформлять расчет и сверять результаты вычисления формул в Exel (самопроверка) по этому и такой габарит створки двери unsure.gif


Цитата(OlegG @ 23.4.2013, 9:46) *
кг/м2

благодарю

Автор: vasyuaas 24.4.2013, 15:46

WIZE, очень даже не плохо получилось у вас! Если Вы не против, то буду иногда использовать для быстрого прикида расхода. Но, если говорить про расчет, то у нас в городе такое не прокатит в экспертизе. Им подавай расчеты с полным подставлением чисел в готовые оформленные формулы. Хотел уточнить, зачем, Вы, оставили в расчетах лист 1-3. На них уже не сослаться и не применить.

Автор: Norb 24.4.2013, 15:51

Эммм как ваша экспертиза представляет себе расчет сети с итеративными вычислениями, с расписанными формулами? Расписывать задолбаешься huh.gif

Автор: vasyuaas 24.4.2013, 16:18

Да, у нас с этим жестко. Года два назад сам себе прогу писал для расчета ДУ. А теперь уже как год с небольшим им подавай подробный расчет. А теперь с выходом нового СП 7.13130 вообще туго стало.

Автор: wize 24.4.2013, 19:22

Цитата(vasyuaas @ 24.4.2013, 16:46) *
WIZE, очень даже не плохо получилось у вас! Если Вы не против, то буду иногда использовать для быстрого прикида расхода. Но, если говорить про расчет, то у нас в городе такое не прокатит в экспертизе. Им подавай расчеты с полным подставлением чисел в готовые оформленные формулы. Хотел уточнить, зачем, Вы, оставили в расчетах лист 1-3. На них уже не сослаться и не применить.

Лист1-3 наверное просто не досмотрел и не удалил. А по поводу оформления, была идея сделать с оформлением путем вставок формул и пояснений из самого МР но к сожалению не дошли руки еще, пока что остановился на чисто расчетном механизме и понимании того что и как считаю. Возможно сделаю, поделюсь - не жалко smile.gif

И раз зашла тема про такие пироги с оформлением расчетом, на основании какого документа экспертиза имеет право требовать такой подробно оформленный расчет?

Автор: vasyuaas 25.4.2013, 9:29

на каком основании я не знаю. уточню у экспертов при встрече.

Автор: Norb 25.4.2013, 15:45

Смотрите ГОСТ.Р 21.1101-2009 часть 4.1

Автор: vik74 25.4.2013, 16:45

То wize мне тоже понравился расчет, заброшука я свой и, с твоего позволения, буду пользоваться твоим.
То vasyuaas у нас тоже это дурацкое требование расписывать все формулы, подставлять циферки, вообщем как в институте курсовой.
Огромное время уходит на эту херню, чем на работу. Пару лет пытаюсь найти какую то зацепку чтобы отвадить эксперта - ничего не могу найти.
То Norb так в этом ГОСТе и сказано:
4.1.9 ...Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Кроме того это подвержено и в положении об экспертизе.
Вообщем никак, вот и приходится как бедному студенту на старости лет.

Автор: wize 25.4.2013, 19:11

Цитата(vik74 @ 25.4.2013, 17:45) *
То wize мне тоже понравился расчет, заброшука я свой и, с твоего позволения, буду пользоваться твоим.
То vasyuaas у нас тоже это дурацкое требование расписывать все формулы, подставлять циферки, вообщем как в институте курсовой.
Огромное время уходит на эту херню, чем на работу. Пару лет пытаюсь найти какую то зацепку чтобы отвадить эксперта - ничего не могу найти.
То Norb так в этом ГОСТе и сказано:
4.1.9 ...Расчеты представляют заказчику или органам государственной экспертизы по их требованию.
Кроме того это подвержено и в положении об экспертизе.
Вообщем никак, вот и приходится как бедному студенту на старости лет.

Пользуйтесь ради бога, если будут предложения как его улучшить или оформить то с удовольствием выслушаю.

То есть судя по этому пункту как Они потребует его предоставить так мы и должны его оформить sad.gif

Автор: silent 14.6.2013, 15:01

Кто нибудь знает как определить пожарную нагрузку в сварочном цехе?

Автор: silent 18.6.2013, 16:15

Согласно п. 7.2 (е) СП 7.13130 необходимо делать вытяжную противодымную вентиляцию в производственных помещениях, с постоянным рабочими местами, категории В4, Г, Д в зданиях IV степени огнестойкости.
У меня сварочный цех категории Г в здании IV степени огнестойкости.
От чего брать теплоту сгорания в составе пожарной нагрузки? От строительных конструкций здания? Ведь в цехе одни железки. И самое главное где брать?

Автор: nedrok 27.6.2013, 6:22

Цитата(silent @ 18.6.2013, 19:15) *
Согласно п. 7.2 (е) СП 7.13130 необходимо делать вытяжную противодымную вентиляцию в производственных помещениях, с постоянным рабочими местами, категории В4, Г, Д в зданиях IV степени огнестойкости.
У меня сварочный цех категории Г в здании IV степени огнестойкости.
От чего брать теплоту сгорания в составе пожарной нагрузки? От строительных конструкций здания? Ведь в цехе одни железки. И самое главное где брать?


Посчитай при разных значениях из таблицы - расход примерно определиться и можно будет подобрать оборудование. Брать в таблице в конце методики по дымоудалению.

Автор: silent 5.7.2013, 10:37

Кто нибудь в курсе почему в методике расчета незадымляемых ЛК Н2, сопротивление дымогазопроницанию для дверей в дымогазонепроницаемом исполнении равно 50000 м3/кг, а в ГОСТ Р 53303 минимальное значение 196000 м3/кг.
Это с учетом пересчета на плотность воздуха?

Автор: silent 10.7.2013, 11:38

Цитата(silent @ 5.7.2013, 11:37) *
Кто нибудь в курсе почему в методике расчета незадымляемых ЛК Н2, сопротивление дымогазопроницанию для дверей в дымогазонепроницаемом исполнении равно 50000 м3/кг, а в ГОСТ Р 53303 минимальное значение 196000 м3/кг.
Это с учетом пересчета на плотность воздуха?


Или ошибка?
В методике АВОК сопротивление газопроницанию дверей принимается в пределах от 6000 до 200000 м3/кг, что близко к значению ГОСТ Р 53303.

Автор: biver 11.7.2013, 18:51

могу лишь сказать что на сайте одного продавца противопожарных дверей написано следующие: Дверь ДПМ-2.
Дверь противопожарнаяметаллическая двупольная глухая с пределом огнестойкости El 30; 60; 90 и сопротивлением дымогазопроницанию не менее 50000 кг-1 м-3 в течение 1,5 часа. Сертификат пожарной безопасности №ССПБ. RU. УП001.В03385. Ссылка на сайт: http://www.vorotastroy08.ru/protivopoj.html

Автор: biver 11.7.2013, 19:03

Раньше считал подпоры в шахты лифта и лестничные клетки по МДС, а теперь надо считать по ВНИИПО или же по АВОК у меня возник вопрос про давление в лифтовой шахте по ВНИИПО давление в шахте рассчитывается Рr2+20, где Рr2 определяется по формуле 21, по АВОК давление в шахте определяется как давление в-ха на наветренном фасаде на 1-м этаже плюс 20Па. Вопрос в том где правильное формула расчета, АВОКая формула близка к МДС. Кто-нибудь в курсе?

Автор: Polundra 11.7.2013, 22:20

Какая методика расчета дымоудаления из помещений на сегодняшний день является официальной? Спасибо за ответ

Автор: Norb 17.7.2013, 7:39

Цитата(Polundra @ 11.7.2013, 22:20) *
Какая методика расчета дымоудаления из помещений на сегодняшний день является официальной? Спасибо за ответ

Официального документа по расчету как такового нет (методика не является нормативным документом это не СНиП и не СП), считать можно по методикам отвечающим требованиям СП 7.13130.2013 п 7.4. и п.7.18.
Цитата(biver @ 11.7.2013, 19:03) *
Раньше считал подпоры в шахты лифта и лестничные клетки по МДС, а теперь надо считать по ВНИИПО или же по АВОК у меня возник вопрос про давление в лифтовой шахте по ВНИИПО давление в шахте рассчитывается Рr2+20, где Рr2 определяется по формуле 21, по АВОК давление в шахте определяется как давление в-ха на наветренном фасаде на 1-м этаже плюс 20Па. Вопрос в том где правильное формула расчета, АВОКая формула близка к МДС. Кто-нибудь в курсе?

Подпор, насколько я понимаю, можете считать по любой методичке. Там вроде похожие результаты получаются при расчете давлений, разница начинается при расчете расхода.

Автор: biver 20.7.2013, 17:27

Ясно спс

Автор: Menkaura 23.7.2013, 12:42

Цитата(wize @ 24.4.2013, 20:22) *
И раз зашла тема про такие пироги с оформлением расчетом, на основании какого документа экспертиза имеет право требовать такой подробно оформленный расчет?


Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145, п. 17:

17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов.

Автор: silent 24.7.2013, 22:14

Расчет незадымляемой лестничной клетки Н2:

1.при определении сопротивления воздухопроницанию закрытой двери на ЛК используется формула в которой ширину щели притвора рекомендуется принимать 1,5 мм. Мне кажется что противопожарная дверь с уплотнением в притворах имеет значительно меньшее значение этой ширины щели. Какую ширину принимаете в расчетах?

2.при определении расхода воздуха истекающего через открытый дверной проем наружного выхода используете площадь большей створки двери или всего проема целиком? Может при эвакуации во время пожара никто не будет запариваться с открыванием меньшей створки двери? Да и в коридорах дымоудаление принято считать по большей створке а не по проему..

Пытаюсь уменьшить расход воздуха подаваемого на ЛК..

Автор: Norb 25.7.2013, 7:32

1. По методичке ВНИИПО утечки воздуха при устройстве дымогазонепроницаемых дверей по ф. 29, в ней не используется Sda там используется Sdsm=50000кг^-1м^3, следовательно ширина щели в расчете не участвует.
2. Так же как и ДУ на большую створку, если ширина створки меньше нормируемой минимальной (0,8 вроде) то на весь проем.

Автор: silent 25.7.2013, 8:15

Цитата(Norb @ 25.7.2013, 8:32) *
1. По методичке ВНИИПО утечки воздуха при устройстве дымогазонепроницаемых дверей по ф. 29, в ней не используется Sda там используется Sdsm=50000кг^-1м^3, следовательно ширина щели в расчете не участвует.
2. Так же как и ДУ на большую створку, если ширина створки меньше нормируемой минимальной (0,8 вроде) то на весь проем.


Дверь противопожарная, но она не является дымогазонепроницаемой. Так что Sdsm тут не могу использовать. Но и 1.5 мм - ширина щели в противопожарных дверях кажется завышенной.

Ширина проема 0.8 - это в коридорах, а на лестничных клетках должна быть не меньше ширины марша, а он 1.2м. Поэтому дверь на выходе стоит двустворчатая (0.8м+0.4м).

Автор: Norb 25.7.2013, 14:17

Я беру большую створку если она больше или равна 0,8 метра, чего и вам советую. А щели сами смотрите тут тогда один выход - линейкой померить. Или попросить архов чтобы поставили дымогазонепроницаемые.

Автор: silent 25.7.2013, 16:08

Цитата(Norb @ 25.7.2013, 15:17) *
Я беру большую створку если она больше или равна 0,8 метра, чего и вам советую. А щели сами смотрите тут тогда один выход - линейкой померить. Или попросить архов чтобы поставили дымогазонепроницаемые.

Так и я склоняюсь к большей створке, можно неплохо уменьшить расход, только как на практике будет не понятно. Что пожарные требуют толком нигде не написано. В ГОСТ Р 53300 сказано открыть все двери по ходу эвакуации, но это скорее относится к последовательно расположенным дверям

Автор: wize 28.7.2013, 21:51

Здравствуйте коллеги!
До сей поры не было больше нужды или не было возможности дальше углубляться в изучение расчета противодымной системы, но вот пришла пора а с ней новые потуги и какой-то результат.
Хочу выложить на проверку более опытным или просто понимающим людям измененный расчет основных параметров ДУ системы из помещения. Для полноты картины: помещение лаборатории (будут проводиться испытания изделий) в которой основная пож. нагрузка это зона временного складирования изделий, остальное помещение это раб. места лаборантов с одним изделием которое испытуют. Остальные исходные данные для расчета указаны в самом расчете.
 Raschet_systemy_DU_is_pomeneshenia__VNIIPO__not_end.xls ( 87,5 килобайт ) : 948


Ну и собственно на основных параметрах жизнь не заканчивается, и надо проектировать сеть с оборудованием и прочим прочим. Для этого решил пользоваться все той же МР.
И тут появляются новые вопросы на которые хотелось бы увидеть ответы от коллег или от разработчиков методики, а именно:
1. п.5.1.2 начальный участок вытяжного канала - что это за начальный участок? можно ли считать начальным участком дымоприемное устройство с клапаном в нем (т.к. п.5.1.3 гласит что между вертикальным коллектором и начальным участок может присутствовать промежуточный транзитный участок на котором происходит изменение массового расхода[он же подсос]), если да то как в формуле 47 отражена зависимость клапана?

2. при определении добавочного стат. давления используется уравнение Po=Ra*Ga^2 где Ra - эквивалентное сопротивление воздухоприточного канала [кг^-1*м^-1]. Что это такое эквивалентное сопротивление воздухоприточного канала [кг^-1*м^-1]? Логика говорит мне это в итоге тут мы должны получить потерю давления на приточных компенсирующих устройствах, но так ли это?

3. что означает индекс в формулах "smo"?

4. в формуле 51 определения числа Рейнольдса используется кинем. вязкость которую можно принять из таблицы в приложении 2, но там она указана в размерности v*10^6, хотя если я не ошибаюсь должно быть v*10^-6. Опечатка в методике или я не прав?

5. в формуле 53 определения подсоса для промежуточного транзитного участка используется плотность воздуха - какого воздуха, перемещаемого или окружающего канал по которому перемещают дым?

6. в формуле 54 и в дальнейших формулах изменения температура газа на участках используют величину Cpsmo. Можно ли эту теплоемкость высчитывать таким же путем как и при определении осн. параметров пожара (т.е. корректированная формула из приложения 2 МР ВНИИПО), или принять её из таблицы того же приложения 2?

7. в формуле 58 определения поправочного коэф. Er используется радиус изгиба канала [м], при чем тут радиус? Так же в формуле 57 два критерия Прандтля, чем они отличаются?

8. дальше идут зависимости определяющие давление, изм. температуры и изм. расхода в вертикальном коллекторе, а если у системы нету как такового коллектора а есть только участок до вентилятора и после вентилятора можно ли обойтись только зависимостями пункта 5.1.3 для этих участков?

9. и вообще адекватно ли использовать зависимости из допустим МДС 41-1.99 для расчета сети с уточнениями о добавочном статическом давлении на первом участке вытяжного канала?
Кто нибудь может считал это дело по данной методике и может поделиться расчетом для наглядности.

Всем кто примет участие в обсуждении моих вопросов и моего расчета заранее большое человеческое спасибо smile.gif

Автор: silent 28.7.2013, 22:35

Под начальным участком как я понял понимается участок воздуховода прокладываемый в пределах обслуживаемого помещения, а потери давления в клапане в 47 формуле вычисляются через кмс.
Потери давления в системе компенсации я обычно считаю по стандартным зависимостям.
По поводу кинемат. вязкости, по моему все правильно, в заголовке показано что значение в таблице умножено на 10^6, а значит нам нужно на эти 10^6 разделить.
Для подсосов воздуха используется плотность этого воздуха, т.е окружающего канал (ведь в канале у нас не воздух а дым)

Автор: Wiz 29.7.2013, 10:12

1. - часть воздуховода системы ДУ, проложенного в обслуживаемом помещении. Планировки бывают разные, может быть такое, что воздуховод до входа в вертикальный ствол или коллектор ДУ пройдет транзитом через другие помещения. Вот подсосы и считаются для этого транзита, а для начального участка, тот что в обслуживаемом помещении подсосы считать не нужно.
2. - да это потери в системе компенсации, включая все элементы сети. Я обычно считаю стандартным методом расчета воздуховодов.
3. - возможно это сокращение от smoke - то бишь дым по английский
4. см. пост silent
5. см. пост silent
6. принимайте по таблице в зависимости от температуры дымовой смеси в воздуховоде с учетом подсосов и остывания (для транзитных участков)
7. Er - поправка на теплоотдачу при изменении направления потока в воздуховоде т.е радиус поворота сети или отвода, El - поправка на изменение теплоотдачи по длине воздуховода. Prf - число Прандтля в середине потока, Prw - число Прандтля для теплоносителя при температуре стенки (я принимаю Prf=Prw)
8. значит считаете параметры дыма в конце вертикального участка с учетом подсосов и остывания по высоте трубы
9. при расчете по МР зависимостями из МДС не пользуюсь

Автор: OlegG 29.7.2013, 10:13

Цитата(wize @ 28.7.2013, 22:51) *
Хочу выложить на проверку более опытным или просто понимающим людям измененный расчет основных параметров ДУ системы из помещения.

Если в здании нет водяного пожаротушения, то при определении площади очага пожара можно принимать значение времени пожара до прибытия пожарных подразделений = 10 мин.

Автор: NOVIK_N 29.7.2013, 12:56

Цитата(wize @ 28.7.2013, 22:51) *
Остальные исходные данные для расчета указаны в самом расчете.
 Raschet_systemy_DU_is_pomeneshenia__VNIIPO__not_end.xls ( 87,5 килобайт ) : 948

Некоторые замечания по расчету:

Строка 26 "Линейная скорость распространения пламени по поверхности пожарной нагрузки"

Данные из базы Кошмарова более чем сомнительны, особенно, для начальных стадий пожара, сопоставимых по продолжительности с эвакуацией людей. Поэтому и получаются такие несуразные по величине площади очагов пожара.

Строка 32 "Толщина образующегося дымового слоя"

Вы не правильно понимаете процесс удаления дыма из помещения. Чем дымовой слой толще, тем процесс удаления лучше. 2,5 м - это минимальная высота слабозадымляемого слоя, которая задается из психологических соображений (чтобы не возникало паники). Для людей, малознакомых с окружающей обстановкой (торговые центры и т.п.), надо задавать высоту 3 м.

20% от высоты помещения - это рекомендация для низких помещений (ниже 3,125 м). Пусть будет хоть что-то для обеспечения эвакуации людей. Поэтому у Вас 0,91 м - эта и есть та толщина дымового слоя, которую Вы удерживаете удалением дыма из помещения.

Строка 45 "Расчетное или требуемое нормативное время эвакуации людей из помещения"


Очень неудачная отечественное определение РАСПОЛАГАЕМОГО для эвакуации времени или времени блокирования путей эвакуации. Никакого отношения к определению площади очага пожара оно не имеет. Кроме того, в данной таблице 3.10 значения приведены "на рыбий глаз", исходя из умозрительных представлений некоторых сотрудников ВИПТШ 70х г. о поведении пожаров в помещениях.

Автор: silent 29.7.2013, 13:32

Тоже задам вопрос по методике:
Утечки воздуха через закрытые двери шахт лифтов или лифтовых холлов.
Формулы 38 и 39 методкики, говорится что по ним определяется количество воздуха фильтрующегося последовательно через двери лифтовых шахт и лифтовых холлов. Fd в данных формулах суммарная площадь дверей лифтовой шахты или лифтовых холлов на этаже.
Т.е. Утечки мы считаем не только через двери шахт лифтов но и через двери лифтовых холлов. Тогда если мы используем в данной формуле перепад давления между шахтой лифта и внутренним давлением в здании то стоит подставлять в формулу эквивалентную площадь последовательно расположенных проемов. Но проемов в лифтовом холле как правило несколько и ведут они в помещения с разными давлениями (например в ЛК Н2), тогда может стоит самому выбирать давление в лифтовом холле (больше чем в шахте, меньше чем в помещениях) из условия открывания дверей, и отдельно считать утечки для каждой двери.

Автор: silent 29.7.2013, 14:26

Цитата(silent @ 29.7.2013, 14:32) *
.., тогда может стоит самому выбирать давление в лифтовом холле (больше чем в шахте, меньше чем в помещениях) из условия открывания дверей..

Фигню какую то написал, но все равно не понимаю как посчитать промежуточное давление (в лифтовом холле), давление будет падать на дверях сначала шахты лифта потом на дверях лифтового холла в зависимости от воздухопроницаемости дверей.

Автор: wize 30.7.2013, 14:58

Спасибо огромное за ответы!

Цитата(OlegG @ 29.7.2013, 11:13) *
Если в здании нет водяного пожаротушения, то при определении площади очага пожара можно принимать значение времени пожара до прибытия пожарных подразделений = 10 мин.

Если отталкиваться в расчете от времени прибытия п.п. то получается слишком большая площадь чтобы называться очагом пожара, следовательно её уже можно приурочить к площади горения пож.наг а от этого и должно быть изменится условие Gsm<Gk на равенство наверное.

Цитата(NOVIK_N @ 29.7.2013, 13:56) *
Некоторые замечания по расчету:

Строка 26 "Линейная скорость распространения пламени по поверхности пожарной нагрузки"

Данные из базы Кошмарова более чем сомнительны, особенно, для начальных стадий пожара, сопоставимых по продолжительности с эвакуацией людей. Поэтому и получаются такие несуразные по величине площади очагов пожара.

Строка 32 "Толщина образующегося дымового слоя"

Вы не правильно понимаете процесс удаления дыма из помещения. Чем дымовой слой толще, тем процесс удаления лучше. 2,5 м - это минимальная высота слабозадымляемого слоя, которая задается из психологических соображений (чтобы не возникало паники). Для людей, малознакомых с окружающей обстановкой (торговые центры и т.п.), надо задавать высоту 3 м.

20% от высоты помещения - это рекомендация для низких помещений (ниже 3,125 м). Пусть будет хоть что-то для обеспечения эвакуации людей. Поэтому у Вас 0,91 м - эта и есть та толщина дымового слоя, которую Вы удерживаете удалением дыма из помещения.

Строка 45 "Расчетное или требуемое нормативное время эвакуации людей из помещения"


Очень неудачная отечественное определение РАСПОЛАГАЕМОГО для эвакуации времени или времени блокирования путей эвакуации. Никакого отношения к определению площади очага пожара оно не имеет. Кроме того, в данной таблице 3.10 значения приведены "на рыбий глаз", исходя из умозрительных представлений некоторых сотрудников ВИПТШ 70х г. о поведении пожаров в помещениях.


-Посоветуйте пожалуйста где можно брать данные о линейной скорости распространения пламени для начальной стадии пожара.
-Т.е. чем тоньше дымовой слой тем хуже ситуация с процессом удаления, тем больше дыма (исходя из расчета) мы должны удалять? Я правильно понял, если связать логику удаления дыма и расчетные зависимости.
-Какое тогда время брать для расчета очага пожара? Возможно правильно было бы взять расчетное время эвакуации из этого помещения а не нормативное.
Если брать за основу формулу из пособия Кошмарова "площадь горения ТГМ" то она применима только для времени < t*, а t* получается около 450 сек в моем случае.

Автор: NOVIK_N 30.7.2013, 21:56

Цитата(wize @ 30.7.2013, 15:58) *
Посоветуйте пожалуйста где можно брать данные о линейной скорости распространения пламени для начальной стадии пожара.

Если рассматривать зарубежные методики, то их много разных, с разной степенью детализации, с разными подходами. Только у немцев их 3-4.

Пока наша страна имеет два методических документа, разработанных разными коллективами, собранными вокруг 2-х опытных специалистов со школой ВНИИПО. Я не встречал человека, который бы эти рекомендации похвалил.

Для разработки полезных рекомендаций без обращения к зарубежному опыту не обойтись. Надо всем дееспособным экспертам собраться вместе и постараться родить "не мышь".

Единственная площадка, где можно собраться - это АВОК. Надо посмотреть, готовы ли в нем повторить попытку № 2.

Насчет ответа на Ваш вопрос могу сказать, что для лабораторий прямых указаний на этот счет нет. Если воспользоваться австрийским руководством TRVB 126 87 "Brandschutztechnische Kennzahlen verschiedener Nutzungen, Lagerungen und Lagergüter", то для лабораторий можно принять площадь очага пожара 20 кв. м, периметр 18 м, конвективную мощность тепловыделения 5 МВт. Данным австрийским руководством пользуются во всех отделениях "Colt International", так что этот документ де-факто международный.
Цитата(wize @ 30.7.2013, 15:58) *
Т.е. чем тоньше дымовой слой тем хуже ситуация с процессом удаления, тем больше дыма (исходя из расчета) мы должны удалять? Я правильно понял, если связать логику удаления дыма и расчетные зависимости.

Поняли не совсем правильно. Соотношение высоты факела и толщины слоя, с одной стороны влияет на вовлечение воздуха через боковые поверхности факела, а с другой стороны - на предельную производительность дымоприемного отверстия. Чем тоньше дымовой слой, тем больше дымоприемных отверстий следует предусматривать. Но при значительной толщине слоя, которая определяется расчетом, становится достаточным одно дымоприемное отверстие.
Цитата(wize @ 30.7.2013, 15:58) *
Какое тогда время брать для расчета очага пожара? Возможно правильно было бы взять расчетное время эвакуации из этого помещения а не нормативное.

Прекращение роста пожара определяется началом его локализации или тушения (автоматическими установками или пожарным подразделением). Если автоматические установки пожаротушения не применяются, а расчетное время эвакуации значительно меньше времени прибытия пожарных подразделений, то становится целесообразным выполнять расчет требуемой производительности удаления не для квазистационарного режима (с использованием простых алгебраических уравнений), а с учетом ДИНАМИКИ развития пожара. Такие расчеты производится на компьютере с использованием математической модели - зонной или полевой, что делать квалифицированно проектировщикам не с руки и лучше прибегнуть к услугам консультанта.

Автор: wize 31.7.2013, 16:18

Спасибо за ответ и за помощь.
Конечно ваш ответ явно дал понял что мне как рядовому инженеру по вентиляции не стоит с набега пытаться освоить это дело smile.gif

Но все ровно спасибо огромное, буду учиться дальше.

Автор: Menkaura 5.8.2013, 16:35

Здравствуйте. На одном из семинаров Б.Б. Колчев упоминал о выходе переработанной методики расчета параметров систем противодымной вентиляции в 2013 г. У кого-нибудь есть сведения о более точном выходе данного продукта? Сори, если данный вопрос уже поднимался)

Автор: Zelenaya 6.8.2013, 10:33

Подскажите, пожалуйста, какую температуру наружного воздуха брать при расчетах?Согласно СП 7.13130 пункт 7.4- для теплого периода года,по рекомендациям АВОК п.5.2.3 - температуру воздуха наиболее холодной пятидневки, по методике ВНИПО п.2.4- для периода максимальной ветровой нагрузки.В предыдущей версии СП расчетная температура не упоминалась , только если под понятием параметров наружного воздуха, без уточнений.

Автор: silent 6.8.2013, 12:17

Вы вытяжную или приточную противодымную вентиляцию расчитываете?

Автор: Zelenaya 6.8.2013, 13:48

Для вытяжной.Для приточной везде показания совпадают- расчетная температура для холодного периода года).В примере расчета для дымоудаления ( в рекомендациях АВОК) берется температура холодного периода года.Отсюда и вопрос возник.


Автор: silent 6.8.2013, 14:12

Цитата(Zelenaya @ 6.8.2013, 11:33) *
по рекомендациям АВОК п.5.2.3 - температуру воздуха наиболее холодной пятидневки..

Данный пункт касается систем приточной противодымной вентиляции.
Ориентируйтесь на СП7.13130. Температура наружного воздуха для расчета вытяжной противодымное вентиляции берется для теплого периода года, потому что расчет ведется на наихудшие условия, когда разность плотностей наружного воздуха и дыма минимальна.

Автор: olegall 11.8.2013, 14:31

Честно, взялся сегодня оформить расчет подпора в ЛК по новой методике. Дошел до расчета коэф. ветрового напора для наружных ограждающих конструкций и ...все. Как я вообще могу определить угол α к направлению ветра ? Искать карту розы ветров или стоять у фасада с транспортиром и мерить угол обдува ветром?
У меня здание сложной формы - 14 фасадов, выход из ЛК вообще выходит в арку под зданием... mad.gif
И еще , там есть такая величина Pst1 - давление в лестничной клетке на уровне наружного выхода, Па , но нигде нет формулы, как ее находить...
Теперь я понимаю почему так ругают это пособие...
В общем, это просто выплеск эмоций... потратил 2,5 часа времени впустую... А ведь хотел все сделать как нужно....
Желание вообще больше никогда не расчитывать противодымную вентиляцию и перейти на проектирование коттеджей...

Автор: silent 12.8.2013, 10:00

Цитата(olegall @ 11.8.2013, 15:31) *
И еще , там есть такая величина Pst1 - давление в лестничной клетке на уровне наружного выхода, Па , но нигде нет формулы, как ее находить...

Если на первом этаже нет связи с помещениями первого этажа, то на втором этаже принимается избыточное давление 20 Па по отношению к внутренним помещениям, а на первом этаже будет давление 20 Па минус потери давления в одном этаже лестничной клетке при известном расходе уходящем через открытые двери первого этажа.
Т.е. итерациями подбираете такое давление на первом этаже, что бы на втором получилось избыточное давление 20 Па.

Автор: olegall 14.8.2013, 8:26

Ясно. Можно сделать заключение, что дымоудаление нужно считать по новой методике, а подпоры считать по методике Авок или по старым методичкам, т.к. на сколько я уяснил нет запрета на их применение в новом противопожарном СП. Как то так.
И вопрос по онлайн расчетам по противодымной вентиляции, что на сайте авок. Кто ними пользовался , стоят они того ,чтобы за них платить ? Можно ли по ним пройти экспертизу?
p.s. спасибо тем, кто выложил exel файлы расчетов по дымоудалению в соответствии с новой методикой

Автор: Norb 14.8.2013, 11:29

К предыдущему вопросу, по-уму-то наверно надо делать какие-то испытания для зданий со сложной формой. Но у нас ясное дело никто делать не будет так, поэтому я беру угол 90 градусов к фасаду, почему-то мне думается так давление будет максимальным. А по приточке я сам в экспертизу отправлял ДУ по ВНИИПО а приточку по АВОКу все прошло нормально.

Автор: olegall 14.8.2013, 14:49

Цитата(Norb @ 14.8.2013, 11:29) *
К предыдущему вопросу, по-уму-то наверно надо делать какие-то испытания для зданий со сложной формой. Но у нас ясное дело никто делать не будет так, поэтому я беру угол 90 градусов к фасаду, почему-то мне думается так давление будет максимальным. А по приточке я сам в экспертизу отправлял ДУ по ВНИИПО а приточку по АВОКу все прошло нормально.

Гуд. Значить так и буду делать - скрещивать ВНИИПО+АВОК. Так что коэф. ветрового напора на 14 фасадов оставляю разработчикам ВНИИПО, пусть проводят испытания в аэродинимической трубе.

Автор: wize 16.8.2013, 20:42

А у меня вот какой вопрос закрался при расчете подпора в ЛШ надземной части с лифтовым холлом на первом (посадочном) этаже.

В п.4.2.2 говорится что расход на первом этаже мы должны считать по формуле (38) или (39), но ведь эти формулы для расчета фильтрующегося воздуха через двери лифтовой шахты и лифтового холла, а СП 7.13130 п.7.14 а) гласит о закрытых дверях на всех этажах кроме основного посадочного.

Получается что при расчеты мы задаемся открытыми дверями лифта на посадочном этаже, а для расчета должны использовать зависимость для закрытой двери smile.gif
В этой ситуации логично использовать зависимость для расчета фильтрующегося воздуха через двери лифтового холла, для определения расхода воздуха на первом этаже.

Кто разбирался, поделитесь своими соображениями blink.gif

Автор: silent 16.8.2013, 22:52

По формулам 38, 39 определяются

Цитата
Расходы воздуха, фильтрующегося последовательно через двери лифтовых шахт и лифтовых холлов на каждом i-м этаже, включая этаж конечной остановки, определяются зависимостями:

Т.е. сначала из лифтовой шахты в лифтовый холл, а потом из холла в коридор или куда то еще.
В случае с лифтовым холлом первого этажа, как я понял, принимаются закрытые двери самого лифтового холла и утечки воздуха считаются на них, а двери шахты лифта будут открыты.
Я сам не разобрался:
Если мы берем перепад давлений в данных формулах между ш/л и коридором, то площадь в данную формулу нужно подставлять эквивалентную для последовательно расположенных дверей. Но получится не совсем правильно, ведь если мы зададимся перепадом давления в 20 Па, то между шахтой лифта и лифтовым холлом он будет меньше (а измерения делать будут скорее всего там).
Если задаваться перепадом давления 20 Па на дверях шахты лифта, то зачем считать последующие утечки через двери лифтового холла?

Автор: wize 17.8.2013, 13:43

Цитата(silent @ 16.8.2013, 23:52) *
По формулам 38, 39 определяются

Т.е. сначала из лифтовой шахты в лифтовый холл, а потом из холла в коридор или куда то еще.
В случае с лифтовым холлом первого этажа, как я понял, принимаются закрытые двери самого лифтового холла и утечки воздуха считаются на них, а двери шахты лифта будут открыты.
Я сам не разобрался:
Если мы берем перепад давлений в данных формулах между ш/л и коридором, то площадь в данную формулу нужно подставлять эквивалентную для последовательно расположенных дверей. Но получится не совсем правильно, ведь если мы зададимся перепадом давления в 20 Па, то между шахтой лифта и лифтовым холлом он будет меньше (а измерения делать будут скорее всего там).
Если задаваться перепадом давления 20 Па на дверях шахты лифта, то зачем считать последующие утечки через двери лифтового холла?


При испытаниях проводят измерения избыточного давления на двери смежного вышележащего этажа по отн. к основному посадочному, т.е. 2ой этаж. ГОСТ 53300 п.4.6-4.8

Автор: silent 17.8.2013, 13:47

Это понятно. А у Вас холл только на первом этаже?

Автор: wize 17.8.2013, 14:25

Цитата(silent @ 17.8.2013, 14:47) *
Это понятно. А у Вас холл только на первом этаже?


На всех этажах.

Автор: silent 19.8.2013, 21:22

Кстати, если лифт для перевозки пожарных, то не зависимо от наличия холла на первом этаже считается на открытую дверь.
Если лифт обычный, то формулы 38, 39 используются для расчета утечек на первом этаже через закрытые двери лифтового холла (при наличии холла).
А на остальных этажах - через закрытые двери лифтовой шахты.
Думаю так.

Автор: andrei2788 10.9.2013, 21:00

Здравствуйте. Кто может подсказать какую скорость принимать в сечении клапана при подаче воздуха на компенсацию удаляемых продуктов горения?

Автор: Norb 12.9.2013, 13:11

Где то было, что в зарубежных нормах есть цифра 1 м/с в наших не прописано.

Автор: OlegG 12.9.2013, 14:31

Цитата(Norb @ 12.9.2013, 14:11) *
Где то было, что в зарубежных нормах есть цифра 1 м/с в наших не прописано.

Для автостоянок прописана 1 м/с (п.6.3.2 СП154.13130.2013)

Автор: Norb 12.9.2013, 15:35

Цитата(OlegG @ 12.9.2013, 14:31) *
Для автостоянок прописана 1 м/с (п.6.3.2 СП154.13130.2013)

Читал да видимо не запомнил. Ну в общем я думаю надо стремиться к этой цифре и в остальных случаях.

Автор: Wiz 12.9.2013, 23:08

СП7.13130.2013
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений. Притворы клапанов должны быть снабжены средствами предотвращения примерзания в холодное время года. Для компенсирующего притока наружного воздуха в нижнюю часть атриумов или пассажей могут быть использованы дверные проемы наружных эвакуационных выходов. Двери таких выходов должны быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания. Суммарная площадь проходного сечения открываемых дверей должна определяться согласно требованиям пункта 7.4 и по условию непревышения скорости воздушного потока в дверных проемах более 6 м/с.

Интересно распространяется ли эта рекомендация для клапанов в нижней зоне коридоров, из которых выполняется ДУ. Потому что при скорости в 1 м/с и производитльности системы дымоудаления допустим в 15000 м3/ч площадь отверстия должна была бы быть 4,1 м2.

Автор: osy3 13.9.2013, 6:26

А компенсировать вытяжку нужно на 100%? Мне кажется нет, инфильтрация же еще есть. Компенсация же нужна чтоб разряжения сильного не было.













Автор: Wiz 13.9.2013, 12:22

Цитата
А компенсировать вытяжку нужно на 100%? Мне кажется нет, инфильтрация же еще есть. Компенсация же нужна чтоб разряжения сильного не было.

Ну есть же формула 45 МР 2008.
Вот по ней компенсация может быть от 0,76 до 1,42 от объема удаляемых продуктов горения.

Автор: сергей140788 13.9.2013, 14:45

Доброго времени суток уважаемые коллеги! я приношу свои извинения за то что пишу не совсем по теме, но мой вопрос тоже касается противодымной защиты. helpsmilie.gif
Проект системы дымоудаления торгового зала.
Замещение удаляемого воздуха при помощи наружной двери, открываемой при пожаре и фиксируемой доводчиками GEZE.
Поступило замечание от экспертизы - предоставить сертификаты на соот-ие тех. регламенту о требованиях пожарной безопасности ФЗ №123, для доводчика GEZE. blink.gif
Обоснованием данного требования служит то, что эксперт считает что данный доводчик относится к системе противодмной защиты, и как следствие требует обязательной сертификации.
Обосновано ли данное требование?
В СП 7.13130.2013 нет требования о сертификации доводчиков...
заранее Спасибо!!!

Автор: Menkaura 10.10.2013, 20:23

Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Если найдете время прошу мельком глянуть на расчет ДУ из поэтажного коридора 24 этажного здания (план типового этажа прилагаю).
Что мне не нравится:
- высоту НЗ приходится принимать 1,42 м, чтобы выполнялось условие по соотношению Hsm/H;
- с пожарной нагрузкой квартиры беда, принял как здание 1 типа огнестойкости и 20 кг нагрузки на 1 кв.м квартиры;
Температура смеси в коридоре на этаже пожара 437 К, вроде нормально.

 _________________.pdf ( 346,99 килобайт ) : 364
 ____________.dwg ( 450,25 килобайт ) : 136
 

Автор: Novell2012 11.10.2013, 16:40

Подскажите пожалуйста:

- В производственный цех осуществляю подачу и забор воздуха, категория цеха - В3.
- С цехом граничит вестибюль, без категории. В него необходимо подать 2кр. воздуха

ВОПРОС: можно ли перетоком из цеха ч/з клапан подать воздух в вестибюль?????

Не будет ли это противоречить пункту СНип 41-01-2013:

"7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека: г) производственных одной из категорий В1- В4, Г, Д или складов категории В4;"

Автор: arhitector2008 14.10.2013, 15:51

Здравствуйте Уважаемые Специалисты! Подскажите пожалуйста:

Есть литейный цех (категория Г). К нему пристроено 2-х этажное здание IV степени огнестойкости, в котором расположены как производственные, так и административные помещения. Производственные помещения (лаборатория проб электролита) расположены внутри пристройки (на первом этаже и без естественного освещения) Есть постоянные рабочие места (2 человека). Категория взрывопожароопасности производственных помещений В4 и Д. Помещения очнь маленькие (самое большое 3,4х4,5х3,8 (h)). Вопрос: В соответствии с п.7.2, п.п.е), (СП 7.13130.2013) [7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;] необходимо делать дымоудаление из каждого помещения.
Но руководитель утверждает что для таких маленьких помещений дымоудаление надо делать только из коридора. Как сделать правильно?
По методики ВНИИПО, расход удаляемых продуктов горения составил 8900 м3/ч. Спасибо.

Автор: wize 14.10.2013, 19:19

Цитата(Novell2012 @ 11.10.2013, 16:40) *
Подскажите пожалуйста:

- В производственный цех осуществляю подачу и забор воздуха, категория цеха - В3.
- С цехом граничит вестибюль, без категории. В него необходимо подать 2кр. воздуха

ВОПРОС: можно ли перетоком из цеха ч/з клапан подать воздух в вестибюль?????

Не будет ли это противоречить пункту СНип 41-01-2013:

"7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека: г) производственных одной из категорий В1- В4, Г, Д или складов категории В4;"

На мой взгляд вестибюль не как не является складом smile.gif
Ну а если так, то я бы не стал, т.к. цех как не крути грязное помещение а Вы хотите делать переток в помещение которое чище чем цех. Ведь требование по +2 кратам не просто так smile.gif

Цитата(arhitector2008 @ 14.10.2013, 15:51) *
Здравствуйте Уважаемые Специалисты! Подскажите пожалуйста:

Есть литейный цех (категория Г). К нему пристроено 2-х этажное здание IV степени огнестойкости, в котором расположены как производственные, так и административные помещения. Производственные помещения (лаборатория проб электролита) расположены внутри пристройки (на первом этаже и без естественного освещения) Есть постоянные рабочие места (2 человека). Категория взрывопожароопасности производственных помещений В4 и Д. Помещения очнь маленькие (самое большое 3,4х4,5х3,8 (h)). Вопрос: В соответствии с п.7.2, п.п.е), (СП 7.13130.2013) [7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;] необходимо делать дымоудаление из каждого помещения.
Но руководитель утверждает что для таких маленьких помещений дымоудаление надо делать только из коридора. Как сделать правильно?
По методики ВНИИПО, расход удаляемых продуктов горения составил 8900 м3/ч. Спасибо.

Столкнулся примерно с похожей ситуацией только был не цех а кухня smile.gif категория "Д", все оборудование из железа, стены облицованы плиткой - сделал ДУ из прилегающего коридора.
Думаю Ваш руководитель в чем-то прав. Я бы принял такое-же решение - ДУ через коридор.
Может кто-то считает по другому

Автор: arhitector2008 16.10.2013, 12:34

Уважаемые специалисты! В процессе проектирования системы ПДВ, разбирался с методиков ВНИИПО и решил сделать расчет в Excel (программу, если таковую можно назвать). Пока в ней реализован расчет дымоудаления из помещения и из смежного (из коридора), а также подпор воздуха в лестничную клетку. Особо хочется обратить внимание на выбор пожарной нагрузки. Правильно- ли реализован алгоритм. Ну и вцелом какие будут замечания Спасибо.

 __________1.xlsx ( 886,06 килобайт ) : 825
 

Автор: Rus75 18.10.2013, 15:04

Цитата(arhitector2008 @ 14.10.2013, 16:51) *
Здравствуйте Уважаемые Специалисты! Подскажите пожалуйста:

Есть литейный цех (категория Г). К нему пристроено 2-х этажное здание IV степени огнестойкости, в котором расположены как производственные, так и административные помещения. Производственные помещения (лаборатория проб электролита) расположены внутри пристройки (на первом этаже и без естественного освещения) Есть постоянные рабочие места (2 человека). Категория взрывопожароопасности производственных помещений В4 и Д. Помещения очнь маленькие (самое большое 3,4х4,5х3,8 (h)). Вопрос: В соответствии с п.7.2, п.п.е), (СП 7.13130.2013) [7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;] необходимо делать дымоудаление из каждого помещения.
Но руководитель утверждает что для таких маленьких помещений дымоудаление надо делать только из коридора. Как сделать правильно?
По методики ВНИИПО, расход удаляемых продуктов горения составил 8900 м3/ч. Спасибо.

Нету поблажек на габариты помещения. Ваш руководитель не прав. Если помещение производсвенное или складское с постоянными рабочими местами , то ДУ делать надо.
Другое дело, что как его делать. Есть еще п.8.5 Возможно получится и с естественным проветриванием обойтись.
Мы же все специалисты и должны опираться на нормативку. В данном случае есть конкретный пункт СП, других пунктов. которые говорят. что можно не делать ДУ нет.
Есть еще один вариант. ФЗ-123 говорит, что здание является пожарозащищенным если выполняются все требования техрегламентов, в противном случае требуется подтверждение расчетами рисков. ВОт и выполняйте расчет.

Автор: Марти 23.10.2013, 13:09

Интересная конечно ситуация возникает при расчете противодымной вентиляции для коридора. При выборе пограничных значений массы материала в составе пожарной нагрузки имея разницу всего 1 кг расчет выходит либо на ПРН, либо на ПРВ. В итоге разница между значениями максимальной среднеобъемной температуры в горящем помещении колоссальная: 526 К и 1125 К соответственно. На итоговой цифре объемного расхода воздуха конечно это практически не сказывается, но на промежуточных очень сильно.

Автор: silent 31.10.2013, 20:18

Цитата(Rus75 @ 18.10.2013, 16:04) *
Нету поблажек на габариты помещения. Ваш руководитель не прав. Если помещение производсвенное или складское с постоянными рабочими местами , то ДУ делать надо.
Другое дело, что как его делать. Есть еще п.8.5 Возможно получится и с естественным проветриванием обойтись.
Мы же все специалисты и должны опираться на нормативку. В данном случае есть конкретный пункт СП, других пунктов. которые говорят. что можно не делать ДУ нет.
Есть еще один вариант. ФЗ-123 говорит, что здание является пожарозащищенным если выполняются все требования техрегламентов, в противном случае требуется подтверждение расчетами рисков. ВОт и выполняйте расчет.


А как на счет:
Цитата
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных кате- горий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эва- куационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.


Или Вы считаете что это правило не относится к помещениям категории В4?

Автор: wize 8.11.2013, 8:19

Вопрос Б.Б. Колчеву, когда ориентировочно выйдет в свет новая методика расчета?

Автор: sds-ektb 13.11.2013, 12:58

Доброго всем дня. Хочу сразу сказать, что не осилил прочтение всей темы. Цель данного поста озвучить свои выводы и мысли по расчету систем дымоудаления из коридоров, а не указать на недостатки методик, и уж тем более не разнести авторов. Может кому поможет. Если в чем-то не прав, просьба меня поправить.

Все мои выводы основаны на расчете дымоудаления из коридоров 25-ти этажного офисного здания, выполненного на основе методических указаний ВНИИПО 2008 и АВОК 2012.

1. Температура продуктов горения в дымовом слое действительно оказывает существенное влияние на параметры системы при расчете по обеим методикам. Но АВОК принимает ее 300 градусов, а ВНИИПО предлагает расчитать. Я так и не смог для себя определить, чей подход является более правильным. В моем случае на каждом этаже здания около 20 офисных помещений (причем не обязательно это классическое понимание офиса со столами и стульями - это салоны с образцами, детские кружки и т.д.), каждый из которых имеет своего владельца или арендатора, который наполняет помещение пожарной нагрузкой по своему усмотрению (к тому же значение этой нагрузки неведомо никому). Я это к тому, что выполнить расчет температуры с учетом фактической пожарной нагрузки в 500 помещениях для расчета ДУ коридора просто нереально. К тому же на разных этажах я получу разные результаты. С самого начала расчета я, инженер, вынужден принимать исходные данные "с потолка". Можно сколько угодно говорить, о том что данные необходимо получать от технологов, заказчиков и т.д., но давайте будем реалистами (кто проектировал, тот поймет) - это нереально. Аналогичная ситуация, скажем, с жилыми домами. Т.е. как бы я не хотел определить температуру продуктов горения по фактической нагрузке, я все равно прихожу к некому усреднению, упрощению. И чем это хуже, чем принять просто 300 градусов (либо другое усредненное значение, рассчитанное или принятое разработчиками методик, как это делалось в МДС) и не терять драгоценное время на трудоемкие вычисления на основании заведомо ложных данных.

2. Расчет массового расхода продуктов горения в методиках (включим сюда и МДС) немного отличается друг от друга коэффициентами. Отличия не смертельны, формула ясна как солнечный день, и принимать наверно следует итоговое значение по большей величине. Ибо кто знает, по какой методике считает экспертиза или проверяющий со стороны Заказчика. А уменьшить всегда проще.

Конец 1 части ( а то объемно получается).

Автор: Say 13.11.2013, 13:12

Цитата(sds-ektb @ 13.11.2013, 13:58) *
Доброго всем дня. Хочу сразу сказать, что не осилил прочтение всей темы. Цель данного поста озвучить свои выводы и мысли по расчету систем дымоудаления из коридоров, а не указать на недостатки методик, и уж тем более не разнести авторов. Может кому поможет. Если в чем-то не прав, просьба меня поправить.

Все мои выводы основаны на расчете дымоудаления из коридоров 25-ти этажного офисного здания, выполненного на основе методических указаний ВНИИПО 2008 и АВОК 2012.

1. Температура продуктов горения в дымовом слое действительно оказывает существенное влияние на параметры системы при расчете по обеим методикам. Но АВОК принимает ее 300 градусов, а ВНИИПО предлагает расчитать. Я так и не смог для себя определить, чей подход является более правильным. В моем случае на каждом этаже здания около 20 офисных помещений (причем не обязательно это классическое понимание офиса со столами и стульями - это салоны с образцами, детские кружки и т.д.), каждый из которых имеет своего владельца или арендатора, который наполняет помещение пожарной нагрузкой по своему усмотрению (к тому же значение этой нагрузки неведомо никому). Я это к тому, что выполнить расчет температуры с учетом фактической пожарной нагрузки в 500 помещениях для расчета ДУ коридора просто нереально. К тому же на разных этажах я получу разные результаты. С самого начала расчета я, инженер, вынужден принимать исходные данные "с потолка". Можно сколько угодно говорить, о том что данные необходимо получать от технологов, заказчиков и т.д., но давайте будем реалистами (кто проектировал, тот поймет) - это нереально. Аналогичная ситуация, скажем, с жилыми домами. Т.е. как бы я не хотел определить температуру продуктов горения по фактической нагрузке, я все равно прихожу к некому усреднению, упрощению. И чем это хуже, чем принять просто 300 градусов (либо другое усредненное значение, рассчитанное или принятое разработчиками методик, как это делалось в МДС) и не терять драгоценное время на трудоемкие вычисления на основании заведомо ложных данных.

2. Расчет массового расхода продуктов горения в методиках (включим сюда и МДС) немного отличается друг от друга коэффициентами. Отличия не смертельны, формула ясна как солнечный день, и принимать наверно следует итоговое значение по большей величине. Ибо кто знает, по какой методике считает экспертиза или проверяющий со стороны Заказчика. А уменьшить всегда проще.

Конец 1 части ( а то объемно получается).


Действительно, в рекомендациях АВОК 2012 года температура принималась 300 градусов. Сейчас вступил в действие СП в соответствии с которым температуру удаляемых продуктов горения необходимо расчитывать. В программе по расчету дымоудаления, http://soft.abok.ru/programms/smoke/ АВОК учли это требование и в онлайн-расчете эта температура рассчитывается программой либо вводится пользователем (по выбору). В ближайшее время методика АВОК в бумажной версии будет актуализирована и переиздана.

Автор: феномен 13.11.2013, 13:32

Насчет 500 помещений и пожарной нагрузки эт верно. Я обычно беру по худшему варианту, что всего напичкано. И соответственно разницу между офисом и складом. т.к. офис это мебель+ канцелярия, а на складах все что угодно может быть, да еще и на стеллажах.

Автор: osy3 13.11.2013, 13:40

Цитата(Say @ 13.11.2013, 14:12) *
Действительно, в рекомендациях АВОК 2012 года температура принималась 300 градусов. Сейчас вступил в действие СП в соответствии с которым температуру удаляемых продуктов горения необходимо расчитывать. В программе по расчету дымоудаления, http://soft.abok.ru/programms/smoke/ АВОК учли это требование и в онлайн-расчете эта температура рассчитывается программой либо вводится пользователем (по выбору). В ближайшее время методика АВОК в бумажной версии будет актуализирована и переиздана.

Зашел в программу только что. Там температуру нужно ввести самому, программа сама не считает. Зашел по ссылке: https://soft.abok.ru/programms/smoke/

Автор: sds-ektb 13.11.2013, 13:48

Часть 2. Температуру с горем пополам определили (правильно, неправильно - расчет то дальше делать надо) и массовый расход посчитали. Теперь аэродинамика. Сразу хочется отметить, что даже для стадии "проектная документация" аэродинамику необходимо считать - иначе параметры вентилятора по расходу заниженными получатся. Не общеобменка, принять потери по опыту не получится.

3. Ну законы аэродинамики никто не отменял. И слава Богу. Но, как говорится в анекдоте, есть один ньюнас.... ВНИИПО 2008 и АВОК 2012 подходят к ней по разному. Не принципиально, а в разных мелких вкусностях. Хочу отметить те, которые на мой взгляд особенно влияют на расчет системы. Начнем с потерь давления на трение. А именно с коэффициента сопротивления. Не смог найти объяснение тому, что в АВОК он принят для металл. воздуховодов 0,02 независимо ни от чего. В моем расчете получается 0,068, т.е. в 3,5 раза больше. При высоте шахты 75 метров разница ощутима. К тому же влияет на значение давление у клапанов (коих у меня 25), а значит и на подсосы. Может, кто знает почему принято 0,02?

4. Второй момент - как раз те самые подсосы. АВОК приводит формулы 47 и 48. Видно стремление к упрощению расчета, независимости его от применяемого оборудования (клапанов). Но все же, если считать по формулам СП7 или методическим указаниям ВНИИПО 2012, в моем расчете значения подсосов по АВОК получились примерно в 1,6 раза больше. Что общую производительность системы увеличило на 25%. Существенная разница в 10 000 м3/ч. (Вернемся ненадолго к пункту 1 части 1. Изменение итогового расхода в 10000 м3/ч в моем расчете происходит и при изменении температуры в диапозоне +-100 градусов относительно расчетной. Задался еще раз вопросом о необходимости ее точного вычисления). При этом стоит отметить, что сопротивления дымогазопроницанию клапанов, приведенных в приложении 3 ВНИИПО 2008 в 10 раз больше значений, которые указывает производитель применяемых мной клапанов. Вообщем, было принято решение произвести расчет по характеристикам производителя. Один минус конечно есть - если Заказчик решит заменить клапана с другим сопротивлением проницанию система может существенно изменится. Еще хочется отметить о незначительном значении подсосов через воздуховод. А с учетом применяемого огнезащитного покрытия (огнезащитный состав + покровный материал) в моем случае скорее всего подсосы будут стремится к 0.

Конец 2 части.

Автор: Say 13.11.2013, 13:48

Цитата(osy3 @ 13.11.2013, 14:40) *
Зашел в программу только что. Там температуру нужно ввести самому, программа сама не считает. Зашел по ссылке: https://soft.abok.ru/programms/smoke/

на abok.ru/smoke сделаем сегодня, а на http://soft.abok.ru/programms/smoke все считается.

Автор: sds-ektb 13.11.2013, 13:51

Цитата(феномен @ 13.11.2013, 15:32) *
Насчет 500 помещений и пожарной нагрузки эт верно. Я обычно беру по худшему варианту, что всего напичкано. И соответственно разницу между офисом и складом. т.к. офис это мебель+ канцелярия, а на складах все что угодно может быть, да еще и на стеллажах.



Так эти 500 помещений еще нужно просчитать. И пусть ексель нам поможет в математике, но в сборе то исходных данных не поможет никто в современных реалиях проектирования. А потом придется принять максимальное значение. А правильно ли это для других этажей? У меня нет ответа на такой вопрос.

Автор: sds-ektb 13.11.2013, 14:01

Цитата(Say @ 13.11.2013, 15:12) *
Действительно, в рекомендациях АВОК 2012 года температура принималась 300 градусов. Сейчас вступил в действие СП в соответствии с которым температуру удаляемых продуктов горения необходимо расчитывать. В программе по расчету дымоудаления, http://soft.abok.ru/programms/smoke/ АВОК учли это требование и в онлайн-расчете эта температура рассчитывается программой либо вводится пользователем (по выбору). В ближайшее время методика АВОК в бумажной версии будет актуализирована и переиздана.


Ни в коем случае не ставлю под вопрос правильность МУ АВОК 2012. А даже считаю, что правильным путем идете - для среднестатистического инженера (к коим и себя отношу), Ваша методика относительно доступна и понятна. Просто пытаюсь поделится своим опытом расчета и мыслями (может и неправильными) по этому поводу, имея на руках ВНИИПО 2008, АВОК 2012, МДС, и несколько новых СП (и еще не удаляемые из памяти знания СНиП 2.04.05, СНиП 41-01, СП7 от 2009 года)

Автор: sds-ektb 13.11.2013, 16:25

Часть 3. Тоже про аэродинамику.

4. Стоит отметить, что приведенные аэродинамические расчеты в МУ являются частным случаем (о чем в методике ВНИИПО 2008 сделано упоминание). Частность его заключается в том, что он предназначен для вертикальной шахты без каких-либо перемещений по горизонтали. В моем случае горизонтальных участков избежать не удалось, поэтому добавил на требуемых участках потери давления в местных сопротивлениях. Почему заостряю на этом особое внимание: после участков с МС у меня еще стоят клапаны и в связи с увеличением давления несколько растут подсосы. Просто так накинуть дополнительно в конце расчета потери в МС будет неверным. Также в МУ АВОК 2012 так и не разобрался учитывается ли где-то естественная тяга по высоте шахты от нижнего до верхнего клапана. Поэтому все таки принял точку зрения ВНИИПО 2008 и учел эту составляющую.

5. Пришлось немного повозится с 1 участком. У меня это клапан на ответвлении с сеткой в потолке. В МУ АВОК 2012 в качестве частного случая принят клапан, установленный на шахте с кмс=4. Почему кмс равняется 4 я понять не смог и пояснений этому нет. Видимо учтен клапан с решеткой и узел входа продуктов горения в шахту (поворот на 90гр). В своем расчете в качестве потерь давления на 1 участке принял потери на трение, потери в открытом клапане, потери в двух отводах и сетке (значение потерь получилось меньше чем при кмс=4).

6. Не совсем понятен остался мне вопрос, почему потери давления в сети (в обвязке вентилятора) как-то вынесены за рамки расчета системы и фигурируют в качестве отдельной составляющей. В моем примере от последнего клапана до вентилятора еще 15 метров горизонтального участка с двумя отводами. Плюсом ко всему еще немного подсосов появляется.

Конец 3 части.

Автор: sds-ektb 13.11.2013, 17:01

Часть 4. Заключительная.

7. Не смог заставить себя выполнить расчет изменения температуры продуктов горения в шахте с учетом отдачи тепла в окружающую среду. Посчитал, что эта составляющая оказывает гораздо меньшее влияние на результат расчета в сравнении с начальной температурой ПГ и величиной подсосов (расчет которых по моему опыту оказался достаточно вариативным). Если кто-нибудь выполнял такой расчет, хотелось бы услышать насколько сильно изменяется температура.

8. Один из самых весомых моментов: расчетная температура наружного воздуха принимается по теплому периоду года. Не везде в МУ принята такая температура. На ход расчета изменение расчетного периода года (читай температуры и плотности) оказывает в части изменения давлений на фасадах и внутри здания (увеличивается вес скорости ветра), естественной тяги и т.д. В моем расчете для теплого периода года значение объемного расхода получилось немного больше чем в холодный, а вот потери давления в ТПГ относительно ХПГ выросли с 600 Па до 1000 Па (что и понятно, естественная тяга то ушла).

Автор: Cader 18.11.2013, 8:15

Цитата(Say @ 13.11.2013, 14:12) *
Действительно, в рекомендациях АВОК 2012 года температура принималась 300 градусов. Сейчас вступил в действие СП в соответствии с которым температуру удаляемых продуктов горения необходимо расчитывать. В программе по расчету дымоудаления, http://soft.abok.ru/programms/smoke/ АВОК учли это требование и в онлайн-расчете эта температура рассчитывается программой либо вводится пользователем (по выбору). В ближайшее время методика АВОК в бумажной версии будет актуализирована и переиздана.

Довольно странный способ учёта требований нового СП. Представляю себе ситуацию: приходишь к эксерту и происходит примерно следующий диалог:
Эксперт: "Считал температуру в коридоре?"
Проектировщик: "Да."
Эксперт: "А как считал? Покажи расчёт"
Ответ: "По методике АВОК - у них на сайте уже считается температура, а формул нет, поэтому только распечатка с сайта"

И получается что мы считаем температуру по неизвестно каким формулам, вроде бы на основании правильных исходных данных, а эксперту кроме распечатки с сайта (формы которую может подделать любой студент и вставить туда любые понравившиеся числа).

На мой взгляд довольно странная программа (только таблица исходных данных и таблица результатов) а промежуточных расчётов нет.

Кстати мучают вопросы по программе:
1. Почему при расчёте многоэтажных зданий отсутствует возможность рассчитать дымоудаление непосредственно из помещения?
2. Почему при расчёте подпора в лестничную клетку Н2 отсутствует поле для ввода площади окон?
3. Почему отсутствует возможность расчёта лестничной клетки Н2 у которой различные высоты различных этажей?
4. Почему выход из лестничной клетки Н2 предполагается только через одинарный тамбур-шлюз, (и почему "тамбур-шлюз", что он принимается с подпором воздуха)?

И вопросы по методике:
1. При расчёте лестничной клетки необходимо принимать площадь одной створки или всей двери, и как быть если на этаж или на улицу установлено более 1 двери?
2. Почему не описан расчёт мероприятий необходимых для сдачи лестничной клетки ГОСТ 53300-2009 "4.4 В надземных незадымляемых лестничных клетках типа Н2 измерения избыточного давления должны выполняться в 2 этапа: - все двери лестничной клетки закрыты, измерения производятся на закрытых дверях нижнего и верхнего этажей;..." хотя данный ГОСТ есть в библиографии стандарта.

Автор: Say 18.11.2013, 8:42

Методика расчета температуры в программе взята из рекоменндаций ВНИИПО.
А вы пользуясь другими расчетами видите все промежуточные формулы?
Насколько мне известно расчеты сделанные по нашей програме проходят экспертизу.
Скоро будет выпущена новая редакция в бумажном виде.

Автор: NOVIK_N 18.11.2013, 8:51

Цитата(Say @ 18.11.2013, 9:42) *
Насколько мне известно расчеты сделанные по нашей програме проходят экспертизу.
За не имением лучшего... Двери так и не открываются. Так стоит ли этим гордится? Скорее есть повод для печали.

Автор: Say 18.11.2013, 10:24

Там написано дверной проем.
Если вам не нравится, или вы считете методику АВОК неправильной, мы не заставляем никого ей пользоваться.

Автор: osy3 18.11.2013, 11:57

Цитата(NOVIK_N @ 18.11.2013, 9:51) *
За не имением лучшего... Двери так и не открываются. Так стоит ли этим гордится? Скорее есть повод для печали.


То что у нас такая дурная ситуация в стране, виноват, конечно же, не разработчик программы. Благодаря им наоборот можно считать дымоудаление (в отличии от рекомендаций ВНИИПО). Столько работы делается (форум, вебинары, книги, журналы, программы), а вы: Так стоит ли этим гордится?

Спасибо вам, разработчики, ждем с нетерпением бумажную методику!



Автор: Wiz 18.11.2013, 13:35

Будем надеятся, что в новой методике разработчики программы все-таки покажут как нужно рассчитывать температуру дыма в коридоре при удалении дыма из коридора и периметр очага пожара при удалении дыма из помещения, а не бестолоко их переписывать из пособия в пособие в виде 300 С и 12м.

Автор: Say 18.11.2013, 13:43

Цитата(Wiz @ 18.11.2013, 14:35) *
Будем надеятся, что в новой методике разработчики программы все-таки покажут как нужно рассчитывать температуру дыма в коридоре при удалении дыма из коридора и периметр очага пожара при удалении дыма из помещения, а не бестолоко их переписывать из пособия в пособие в виде 300 С и 12м.

Покажем. В программе и сейчас считается температура удаляемых продуктов горения. Насчет периметра очага пожара не готов сейчас сказать, предполагаю, что это все таки переменная.
И давайте обойдемся без оскорблений (по поводу бестолково).
Попробуйте посчитать разные варианты и посмотрите какие температуры у вас получатся (ради экспиремента). И посмотрите, как это влияет на вентиляцию (например разница в 15 градусов).

Автор: NOVIK_N 18.11.2013, 13:44

Цитата(Say @ 18.11.2013, 11:24) *
мы не заставляем никого ей пользоваться.

То , что Вы не заставляете, это очень хорошо.

Неплохо бы еще продемонстрировать желание совершенствовать свое детище, а не перетаскивать заблуждения из прошлого века в день сегодняшний. Например, без расчета сети подачи компенсирующего воздуха, которая обеспечит перепад150 Па на закрытой двери из поэтажного коридора, полезность Вашей программы сомнительна.
Цитата(osy3 @ 18.11.2013, 12:57) *
Благодаря им наоборот можно считать дымоудаление ... Спасибо вам, разработчики, ждем с нетерпением бумажную методику!
Если обеспечение работоспособности системы не обязательно, то такая благодарность естественна.

Автор: Wiz 18.11.2013, 15:41

Цитата
предполагаю, что это все таки переменная.

Конечно переменная, в зависмости от того , есть ли водяное пожаротушение или нет, с каким шагом расставлены спринклера и тд, периметр очага пожара будет разным, а следовательно и расход дыма также будет разным.
Вот и хотелось бы узнать, чем руководствуются авторы методики АВОК его вычисляя, при разных ситуациях, поскольку от разработчиков методики МР2008 внятных комментариев как не в самой методике так и не на формуме получено не было.

Цитата
И давайте обойдемся без оскорблений (по поводу бестолково).

Извиняйте, просто накипело.
Методка она на то и методика, чтобы разъяснять появление каждой переменной в расчетах, а не перениматься по умолчанию из методик прошлых лет или же из профессионального опыта создателей.

Автор: ЛИД 19.11.2013, 9:16

Здравсвуйте, хотелось бы получить разъяснение, как выбрать высоту незадымляемой зоны Z для помещений с переменной высотой(например, кинозалов).

Автор: andrei2788 30.11.2013, 12:27

Добрый день коллеги! Посчитал в он-лайн программе на http://soft.abok.ru/ дымоудаление из коридора. Вызывает сомнения рассчитываемая температура продуктов горения. Поэксперементировал с расчетами, сделал три варианта (см. прикрепленные файлы pdf). Вариант 1: при горении 1 кг бумаги и 1 кг мебели в помещении, по программе получается температура в коридоре 278 С(цельсия). По-моему это не реально. Второй вариант: при четырех проемах в коридор высотой 2,2 м, по программе получается температура в коридоре 349,15 С(цельсия). Третий вариант: при четырех проемах в коридор высотой 2,1 м, по программе получается температура в коридоре уже 447 С(цельсия).
Провел расчет температуры продуктов горения по методике ВНИИПО. Температуру продуктов горения принимал рассчитанную по формуле 15 (методика ВНИИПО): То=0,8Тomax. Тоmax определял по формуле 13, так как пожар ПРН. Не использовал формулу 16 так как у меня не выполняется требование 0,5<=hsm/H<=0.6.
Пожарную нагрузку в своих расчетах взял как для кабинета, 0,75 мебель +0,25 бумага. Для 1 варианта (массу пожарной нагрузки принимал 2 кг )получил температуру 28 С (правда расчет закончил на формуле 13 (Тmaх), так как при умножении на 0,8 получается отрицательная температура). Для 2 варианта (массу пожарной нагрузки принимал 1500 кг ) получил температуру 244,5 С. Для 3 варианта (массу пожарной нагрузки принимал 1500 кг ) получил температуру 244,6 С.
Свой вариант расчетов в EXCEL прикрепил. Жду отзывы по этому вопросу.
Примечание: в он-лайн программе я принимал пожарную нагрузку: 75% мебель (1125кг), 25 % бумага (375кг). А в своих расчетах брал пожарную нагрузку для кабинета: мебель+бумага 75%+25% (1500 кг).

 ____________._________1.pdf ( 103,06 килобайт ) : 139
 ____________._________2.pdf ( 103,09 килобайт ) : 122
 ____________._________3.pdf ( 103,09 килобайт ) : 234
 ________________________________________.xlsx ( 40,89 килобайт ) : 471
 

Автор: К292МУ 3.12.2013, 9:36

Товарищи,помогите!
Здание 4-х этажное, на каждом этаже имеется антрисоль, как бы деля при этом этаж еще на 2 этажа (имеем 8 этажей).
есть маленькие проблемные зоны.
1) есть маленькие кабинеты (я думаю они относятся по своему назначению к офисам), они распиханы по углам, у них есть общий корридор, из которого я делаю вытяжку,но вот заказчик противится ставить в такие маленькие кабинетики подбор,да еще и в нижнюю зону. О фрамугах с механическим приводом не может быть и речи. Но компенсацию где-то взять нужно.
Посоветуйте что-нибудь.

Сопутствующий вопрос.
1) есть у кого методички по расчету дымоудаления? желательно те,которые разрешает СП 7.13330.2013. (ВНИИПО МЧС России)
2) есть у кого видео по менджикаду? ( смотрел бесплатные и Максима Перышкина) может кто добрый,поделится платными с бедным студентом?
3)посоветуйте пожалуйста какие-нибудь курсы повышения квалификации, книги,учебники.

Всем огромное спасибо!!

Автор: zvyagaaa 5.12.2013, 15:54

коллеги, у меня затуп.
Есть общественное здание, считаю ДУ из коридора. Из коридора ведут в сторону улицы 3 ЛК. В АВОК 5.5.1-2012 в формуле 38 для определения кол-ва дыма

Gпг = ABпH3/2п, (38)
где А - размерный коэффициент; А = 0,96 кг/(с·м5/2) - для жилых зданий; А = 1,2 кг/(с·м5/2) - для
общественных зданий;
Вп - ширина дверного проема из коридора в лестничную клетку, м;
Нп - высота дверного проема из коридора в лестничную клетку, м.

Какую ширину мы принимаем? Для одной двери, или для трех? И раньше было по бОльшей створке, а сейчас по всей двери?

Автор: Say 5.12.2013, 15:58

Цитата(zvyagaaa @ 5.12.2013, 16:54) *
коллеги, у меня затуп.
Есть общественное здание, считаю ДУ из коридора. Из коридора ведут в сторону улицы 3 ЛК. В АВОК 5.5.1-2012 в формуле 38 для определения кол-ва дыма

Gпг = ABпH3/2п, (38)
где А - размерный коэффициент; А = 0,96 кг/(с·м5/2) - для жилых зданий; А = 1,2 кг/(с·м5/2) - для
общественных зданий;
Вп - ширина дверного проема из коридора в лестничную клетку, м;
Нп - высота дверного проема из коридора в лестничную клетку, м.

Какую ширину мы принимаем? Для одной двери, или для трех? И раньше было по бОльшей створке, а сейчас по всей двери?

Принимается ширина дверного проема. (То, что может быть открыто)

Цитата(ЛИД @ 19.11.2013, 10:16) *
Здравсвуйте, хотелось бы получить разъяснение, как выбрать высоту незадымляемой зоны Z для помещений с переменной высотой(например, кинозалов).

Высота незадымляемой зоны должна быть достаточной для обеспечения эвакуации при наличии прямой видимости. Для кинозалов следует определить места возможного нахождения людей и эвакуационных выходов и определять высоту стояния дыма по наибольшей верхней отметке нахождения людей.

Автор: zvyagaaa 5.12.2013, 15:59

а если их три? считаем на все три? Сейчас же нигде не делают одну лестницу в административных зданиях, всегда 2-3. Так я считаю на одну или на все три? Выходов на улицу тоже три.

Автор: Say 5.12.2013, 16:05

Цитата(zvyagaaa @ 5.12.2013, 16:59) *
а если их три? считаем на все три? Сейчас же нигде не делают одну лестницу в административных зданиях, всегда 2-3. Так я считаю на одну или на все три? Выходов на улицу тоже три.

А дымоудаляющая вентиляция предусмотрена на всех 3 ЛК?

Автор: katrin_k 5.12.2013, 16:08

Цитата(Say @ 5.12.2013, 17:05) *
А дымоудаляющая вентиляция предусмотрена на всех 3 ЛК?


можно пояснить, что подразумевается под "дымоудаляющей вентиляцией в ЛК"?

Автор: Say 5.12.2013, 16:12

Это я уточняю, чтобы точнее ответить. Наверное неправильно выразился.
Есть 3 ЛК, на каждой предусморен ветилятор подпора в ЛК?

Автор: zvyagaaa 5.12.2013, 16:19

Незадымляемая ЛК только одна, но бывают случаи, когда и все. Хотелось бы понять алгоритм. Да дело даже не в ЛК, с первого-то этажа три эваковыхода на улицу.

Автор: OlegG 5.12.2013, 17:02

Цитата(zvyagaaa @ 5.12.2013, 17:19) *
Незадымляемая ЛК только одна, но бывают случаи, когда и все. Хотелось бы понять алгоритм.

Из коридора должно быть не менее двух выходов. При пожаре один из выходов заблокирован находящимся рядом с ним горящим помещением. Поэтому при расчете считаем на одну открытую дверь.

Автор: zvyagaaa 5.12.2013, 19:10

OlegG спасибо.
а это где-то прописано кроме МДС 41-1.99? А то не понятно его юр.сила. Вроде бы везде пишут, что действующий, а в документе указано, что он к к СНиП 2.04.05-91*, который отменен.

Автор: wize 6.12.2013, 9:22

Цитата(OlegG @ 5.12.2013, 17:02) *
Из коридора должно быть не менее двух выходов. При пожаре один из выходов заблокирован находящимся рядом с ним горящим помещением. Поэтому при расчете считаем на одну открытую дверь.

А если из коридора есть три выхода? В таких случаях надо требовать что-бы назначили эвакуационные выходы, и если их три то наверное расчет стоит вести на два открытых.

Автор: zvyagaaa 6.12.2013, 10:58

ув. silent писал в соседней ветке следующее

Цитата
По поводу количества одновременно открытых дверей эвакуационных выходов, вопрос мне кажется интересный..
В пособии 4.91 к СНиП 2.04.05-91 был пример расчета противодымной вентиляции из коридора с двумя эвакуационными выходами, где расход принимался из условия что обе двери открыты.
В МДС 41-1.99, в аналогичном примере уже расчет был выполнен из условия что только одна из двух дверей открыта, а ко второй двери доступ ограничен из условия пожара.
В нынешней методике ВНИИПО есть формула (25) для определения количества воздуха уходящего через открытую дверь лестничной клетки типа Н2 на этаже пожара. В данной формуле расход воздуха определяется из условия что если количество выходов с этажа пожара в ЛК больше одного, один из выходов остается закрытым.
Возможно этим же стоит руководствоваться при определении требуемого расхода вытяжной противодымной вентиляции из коридоров с несколькими эвакуационными выходами.

Буду считать на один эвакуационный выход, а второй будет как обычно закрыт на замок, а третий отсечен пожаром.

Автор: vik74 6.12.2013, 17:52

Цитата(zvyagaaa @ 6.12.2013, 13:58) *
ув. silent писал в соседней ветке следующее


Буду считать на один эвакуационный выход, а второй будет как обычно закрыт на замок, а третий отсечен пожаром.


Я так поступил уже на нескольких объектах, экспертиза не делала замечаний

Автор: chestatyana 11.12.2013, 10:50

Коллеги, помогите, пожалуйста, никак не могу разобраться. Читаю-перечитываю форум раз за разом, нормативную документацию и статьи в интернете, нигде не могу найти толкового объяснения, каков принцип расчета систем ПДВ здания, то есть сама концепция. Конкретнее...

У меня производственное здание. Согласно СП 7.13130.2013 "П7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:... е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения – вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, В1, В2, В3 в зданиях IIV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;"
Таким образом у меня: 5 помещений на 1-м и 3 помещения на 2-м этаже, в которых нужна система ПДВ плюс по одному коридору на этаже. Каким образом производить расчет?

Согласно МТ ВНИИПО расчитала одно помещение на первом этаже как горящее, второе я рассчитаю как смежное с горящим. А дальше как? Остальные помещения 1-го этажа и тем более помещения 2-го этажа смежными с горящим не являются. Видимо,я чего-то не понимаю... unsure.gif

helpsmilie.gif Помогите, пожалуйста, смоделировать ситуацию. Как-то все расплывчато. Какие помещения и как считать?

Автор: OlegG 11.12.2013, 12:48

Цитата(chestatyana @ 11.12.2013, 11:50) *
Согласно МТ ВНИИПО расчитала одно помещение на первом этаже как горящее, второе я рассчитаю как смежное с горящим.

На самом деле "смежное с горящим" - это коридор.

Автор: chestatyana 11.12.2013, 12:50

Цитата(OlegG @ 11.12.2013, 13:48) *
На самом деле "смежное с горящим" - это коридор.


Выходит, каждое помещение считать как горящее кроме коридоров?

Тогда как считать коридор в который выходят несколько помещений?

Автор: Wiz 11.12.2013, 12:55

Цитата
Выходит, каждое помещение считать как горящее кроме коридоров?

На это вопрос вам сможет ответить только ваш пожарный, который разрабывает раздел ППМ, только он определяет откуда выполнять дымоудаление, непосредственно из помещения или же допускается и из смежного т.е из коридора.
Цитата
Тогда как считать коридор в который выходят несколько помещений?

Если вы сами принимаете решение откуда выполнять дымоудаление, то расчет выполняйте по МР2008 от ВНИИПО.

Автор: chestatyana 11.12.2013, 13:05

Цитата(Wiz @ 11.12.2013, 13:55) *
На это вопрос вам сможет ответить только ваш пожарный, который разрабывает раздел ППМ, только он определяет откуда выполнять дымоудаление, непосредственно из помещения или же допускается и из смежного т.е из коридора.

Если вы сами принимаете решение откуда выполнять дымоудаление, то расчет выполняйте по МР2008 от ВНИИПО.


OlegG, Wiz, спасибо за помощь!

Выходит, что сама решать должна... Расчет пытаюсь выполнить по МР ВНИИПО 2008. Но в разделе МР по расчету смежного с горящим помещения (коридора) ничего не сказано о том, по какому именно горящему помещению (как не парадоксально это звучит) считать. Если у меня в коридор выходят три помещения, рассчитанные мной как горящие, как тогда считать коридор?

Автор: Wiz 11.12.2013, 13:07

Цитата
как тогда считать коридор?

По самому неблагоприятному из трех, в котором удельная пож. нагрузка больше, чем в остальных

Автор: chestatyana 11.12.2013, 13:13

Цитата(Wiz @ 11.12.2013, 14:07) *
По самому неблагоприятному из трех, в котором удельная пож. нагрузка больше, чем в остальных


Спасибо, вы мне очень помогли clap.gif

Автор: chestatyana 11.12.2013, 13:32

Кстати, в интернет-магазине на сайте ВНИИПО появились МР 2013!
"МД. 137-13 Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: метод. рекомендации к СП 7.13130.2013. М., ВНИИПО, 2013."
http://vniipo.ru/books/description.php?rowid=2369

Хотя, времени ждать посылки из Москвы у меня нет...

Автор: wize 11.12.2013, 15:00

Цитата(chestatyana @ 11.12.2013, 13:32) *
Кстати, в интернет-магазине на сайте ВНИИПО появились МР 2013!
"МД. 137-13 Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: метод. рекомендации к СП 7.13130.2013. М., ВНИИПО, 2013."
http://vniipo.ru/books/description.php?rowid=2369

Хотя, времени ждать посылки из Москвы у меня нет...

Вот это новость!

Автор: zvyagaaa 12.12.2013, 20:10

Цитата
Кстати, в интернет-магазине на сайте ВНИИПО появились МР 2013!
"МД. 137-13 Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: метод. рекомендации к СП 7.13130.2013. М., ВНИИПО, 2013."
http://vniipo.ru/books/description.php?rowid=2369

Хотя, времени ждать посылки из Москвы у меня нет...

А я наконец-то оторвал зад, и сходил до банка, оплатил счет. Завтра напишу во ВНИИПО, что я оплатил заказ, и буду ждать посылку. Наверняка придет после НГ, но под рукой такую литературу иметь надо.
Заодно заказал и эту книгу. В теме на нее несколько раз ссылки были.
http://vniipo.ru/books/description.php?rowid=2189 Молчадский, Пожар в помещении, 2005

Автор: Menkaura 15.12.2013, 10:26

Вот это новость!!! Распечатал счет и завтра первым делом в СБ оплачивать) Может даже до НГ придет, будет чтиво на каникулы)))

Автор: zvyagaaa 16.12.2013, 7:48

я до НГ не надеюсь получить. Сейчас же почта перегружена, как обычно перед праздниками... Лучше бы курьерскую доставку сделали smile.gif

Автор: Menkaura 16.12.2013, 10:24

Лучше бы организовали продажи в электронном виде через АВОК или OZON, было бы супер! Развиваться надо в век цифровой информации, господа из ВНИИПО! Ваши коллеги из NFPA уже давно так делают)))

Автор: Norb 18.12.2013, 11:54

Цитата(Menkaura @ 15.12.2013, 10:26) *
Вот это новость!!! Распечатал счет и завтра первым делом в СБ оплачивать) Может даже до НГ придет, будет чтиво на каникулы)))

Как вы провели покупку? У меня вечно пишет, что адрес электронной почты неправильный. Захочешь купить так не получится еще bang.gif

Автор: Menkaura 18.12.2013, 12:54

Да все норм прошло. Ввел данные в поля на сайте, сформировался счет, оплатил и все)

Автор: wize 18.12.2013, 13:18

Мне при оплате в банке сказали что на квитанции не тот лицевой счет указан. В итоге перевел деньги на л/с который был занесен в базе у банка smile.gif посмотрим какой результат будет

Автор: Menkaura 18.12.2013, 14:25

Да у меня тоже такая ерунда была. Оплата почему-то пошла через УФК Краснодарского края, а не Московской области. Вчера звонил, сказали, что деньги к ним идут обычно 5 дней, почту отправляют 2 раза в месяц и в этом году последняя отправка уже была провидена. Т.е. рагбше конца января не видать посылки))) Буду звонить в курьерскую службу, узнавать сколько стоит курьером забрать.

Автор: zeon 19.12.2013, 9:30

Уважаемые инженеры! Уже пять лет прошло, появились новые МР 2013. И все же....

Кто-нибудь решил дифференциальное уравнение (2) для случая, когда Gsm < Gk? helpsmilie.gif
Из всего прочитанного я понял, что все либо опускают дифференциальную часть уравнения и считают Gsm = Gk, либо опускают тот факт, что Gk и ro_sm зависят от h и при интегрировании ур. (2) они остаются в нетронутом виде как константы. То есть, ур. (2) принимает вид A*(ro_sm*h)/t = Gk - Gsm
По моему, с точки зрения математики это в корне неверно! Нужно произвести все доступные замены и интегрировать.
Я пробовал интегрировать здесь: http://matematikam.ru/calculate-online/indefinite-integral.php. Результат меня удивил: уравнение на пол страницы А4, содержащее так же мнимые числа. blink.gif

PS Хотелось бы услышать мнение тех, кто работает в MathCad, Maple, Mathematica и пр.
PPS Особенно буду рад услышать мнение Уважаемого Boris_Ka

Автор: Norb 19.12.2013, 15:16

Цитата(zeon @ 19.12.2013, 9:30) *
Уважаемые инженеры! Уже пять лет прошло, появились новые МР 2013. И все же....

Кто-нибудь решил дифференциальное уравнение (2) для случая, когда Gsm < Gk? helpsmilie.gif
Из всего прочитанного я понял, что все либо опускают дифференциальную часть уравнения и считают Gsm = Gk, либо опускают тот факт, что Gk и ro_sm зависят от h и при интегрировании ур. (2) они остаются в нетронутом виде как константы. То есть, ур. (2) принимает вид A*(ro_sm*h)/t = Gk - Gsm
По моему, с точки зрения математики это в корне неверно! Нужно произвести все доступные замены и интегрировать.
Я пробовал интегрировать здесь: http://matematikam.ru/calculate-online/indefinite-integral.php. Результат меня удивил: уравнение на пол страницы А4, содержащее так же мнимые числа. blink.gif

PS Хотелось бы услышать мнение тех, кто работает в MathCad, Maple, Mathematica и пр.
PPS Особенно буду рад услышать мнение Уважаемого Boris_Ka

Как я для себя решил, уравнение A*(рsm*h)/t = Gk - Gsm можно посчитать когда вы знаете время эвакуации. То есть имея расход 15000м/ч и резервуар для дыма 20х20х1м получаем, что у нас есть запас 400 кубов до того момента когда дымовой слой установится на какой-то высоте (незадымляемой зоны). допустим это 300 секунд. Получаем за 300 сек дыма выделится 15000*300/3600=1250 м3. Получаем ((1250-400)/300)=2,83 м3/сек итого 2,83*3600=10200-это будет конечная производительность вентилятора. То есть получаем меньший вентилятор, но надо знать где можно применить такой расчет, а где надо поддерживать дымовой слой на определенном уровне все время (тогда Gk=Gсм) а не на время эвакуации.

Автор: zvyagaaa 19.12.2013, 17:53

Boris_Ka
большое спасибо сегодня за разъяснения на мастер-классе АВОК. Вы держались молодцом!
(человек, который с галерки спрашивал про исходные данные, где брать массы и пожарную нагрузку для расчетов smile.gif )

Автор: zeon 19.12.2013, 18:26

Norb, как-то у вас очень просто выходит...
А выходит, будто уравнение 2 имеет одну и ту же алгебраическую форму при любом методе определения Gk (я имею в виду ур. 7, 8 или 9). Тогда зачем было вообще вводить диффуры?

Дело в том, что мы имеем несколько определенных зависимостей:
1. h зависит от t, что определено в ур. 2 (взят дифференциал от произведения (h*ro_sm) по dt)
2. ro_sm зависит от t, что определено в ур. 2 (тот же дифференциал)
3. ro_sm зависит от Tsm, а Tsm зависит от h, это определено в уравнениях 4-5
4. Gk зависит от h, это определено в уравнении 6 (ур. 6, соответственно, заменяем на 7, 8 или 9 в зависимости от условий пожара).

Следовательно, они все зависят от h, а это значит, что без интегрирования (или иного способа решить дифференциальное уравнение) не обойтись! И при интегрировании переменные h, ro_sm и Gk должны рассматриваться как функции от h, то есть придется дружно брать от всех первообразные по всем правилам математики. (зависимость от t в получившемся у меня после всех подстановок уравнении не играет роли)
Если отойти от математики и рассуждать логически, то имеем следующее: в самом начале пожара h=0 и t=0 (конвективная струя только дошла до верха зала). За t можно взять время эвакуации, например, 2 часа. Через 2 часа у нас образуется слой дыма высотой h=hmax, при этом H-h должно быть не меньше высоты незадымляемой зоны, это можно посчитать в зависимости от геометрии помещения. Это значение hmax можно взять за верхний предел интеграла.
Так как h присутствует в уравнениях для Gk и ro_sm, можно быть уверенным, что эти переменные в начале пожара и через время t будут иметь разные значения, так как значение h у нас меняется от 0 до hmax.
Именно поэтому и дано дифференциальное уравнение. И оно имеет три решения, каждое зависит от того, по какой формуле считаем Gk.

Весь затык именно в том, как правильно проинтегрировать. Я могу выслать порядок расчета до интеграла завтра. Надеюсь, кто-нибудь поможет решить...

Автор: Gratdor 20.12.2013, 12:36

Цитата(zvyagaaa @ 19.12.2013, 20:53) *
человек, который с галерки спрашивал про исходные данные, где брать массы и пожарную нагрузку для расчетов smile.gif [

Если не секрет, каков был ответ на эти вопросы?
И нет ли в РФ чего-то наподобие Таблицы 1 из СТБ-2129-20101?


Автор: zvyagaaa 20.12.2013, 13:58

Цитата
Если не секрет, каков был ответ на эти вопросы?

Не секрет, ответов нет. Считай, из головы smile.gif

Автор: wize 20.12.2013, 14:06

Цитата(zvyagaaa @ 20.12.2013, 13:58) *
Не секрет, ответов нет. Считай, из головы smile.gif

Прям вот так на полном серьезе и было сказано? О.о

Автор: Norb 20.12.2013, 14:10

Цитата(zvyagaaa @ 20.12.2013, 13:58) *
Не секрет, ответов нет. Считай, из головы smile.gif

На меня на работе косо посматривают когда я диваны подбираю biggrin.gif

Автор: vik74 20.12.2013, 14:13

Цитата(zvyagaaa @ 20.12.2013, 16:58) *
Не секрет, ответов нет. Считай, из головы smile.gif


Что Дима, пустой поход в кино? Жалко, и время и деньги...

Автор: zvyagaaa 20.12.2013, 14:19

vik74
Не, нормально. Денег не жалко и времени тоже. ББ многие другие вопросы рассмотрел и пояснил. За что ему большое спасибо.

Автор: wize 20.12.2013, 14:22

Цитата(zvyagaaa @ 20.12.2013, 14:19) *
vik74
Не, нормально. Денег не жалко и времени тоже. ББ многие другие вопросы рассмотрел и пояснил. За что ему большое спасибо.

А запись сего мастер-класса можно как нибудь приобрести если она конечно имеется?

Автор: elena 20.12.2013, 14:25

Цитата(wize @ 20.12.2013, 15:22) *
А запись сего мастер-класса можно как нибудь приобрести если она конечно имеется?

записи данного мастер-класса нет. Может быть что то будет опубликовано в журнале АВОК.

Автор: vik74 20.12.2013, 17:41

Цитата(elena @ 20.12.2013, 17:25) *
записи данного мастер-класса нет. Может быть что то будет опубликовано в журнале АВОК.


Жалко, хорошо, кто живет рядышком и может посещать, а нам провинциалам одна надежда на АВОК.

Автор: dmalay 20.12.2013, 17:48

Да!!! Мастер-класс был отменный.
Не жалко было потраченных денег. Спасибо АВОКу и лично Борису Борисовичу!

Автор: zeon 23.12.2013, 18:20

Итак, вот на чем я застрял...

Такое вообще реально решить?
Может я где-то ошибся?
Странно, что в МР 2008 оставили такое...

 Differential_equation_2.pdf ( 281,98 килобайт ) : 565
 

Автор: zeon 23.12.2013, 19:05

Цитата(Norb @ 19.12.2013, 16:16) *
Как я для себя решил, уравнение A*(рsm*h)/t = Gk - Gsm можно посчитать когда вы знаете время эвакуации. То есть имея расход 15000м/ч и резервуар для дыма 20х20х1м получаем, что у нас есть запас 400 кубов до того момента когда дымовой слой установится на какой-то высоте (незадымляемой зоны). допустим это 300 секунд. Получаем за 300 сек дыма выделится 15000*300/3600=1250 м3. Получаем ((1250-400)/300)=2,83 м3/сек итого 2,83*3600=10200-это будет конечная производительность вентилятора. То есть получаем меньший вентилятор, но надо знать где можно применить такой расчет, а где надо поддерживать дымовой слой на определенном уровне все время (тогда Gk=Gсм) а не на время эвакуации.

Не совсем правильно считать Gk в м3/ч, так как это именно массовый расход. Плотность дыма тоже меняется в течение времени t, хотя, наверное, не так значительно, и в инженерной практике этим можно пренебречь.
Тогда, вроде, можно усреднить все величины и считать по вашей методике. Может, это подходит для большинства случаев.

Но что делать, если мы рассчитываем расход для высокого атриума на время для эвакуации людей? Например, метров 20? Тогда h = 20 - 2 = 18.
Если считать по формуле 8, то получается, что начальное G_k при h=0 10 раз больше конечного G_k при h=18.
То есть G_k = 15000 м3/ч -- это должен быть некий средний расход, а не тот, что получается по формуле 8 (или 7 или 9) при том h, для которого посчитан резервуар 400 м3.

Автор: stranger_2 24.12.2013, 5:58

Добрый день!

По поводу решения диф. уравнения. Я решаю его численным методом. Но это для случая нестационарного пожара (когда пожар развивается во времени), т.е. когда известно время эвакуации. Как правило во многих ситуациях проектировщику ОВ неизвестно время эвакуации. Поэтому считают стационарный пожар, т.е. на время действия пож. подразделений. При расчетах по первому варианту расходы дыма получаются в разы меньше, чем по второму. Расчет с использованием диф. уравнения асимптотически сходится к "стационарному" решению при Gsm стремящемуся к Gk.

Теперь по поводу исходных данных. Чего вы хотите? Основные формулы в пособии взяты из иностранных источников. Там же надо и искать исходные данные. Для расчета нестационарного пожара надо знать функцию тепловыделения очага пожара (функция времени). В зарубежной практике иногда задаются квадратичной зависимостью (тепловая мощность очага пропорциональна квадрату времени). Есть четыре градации таких пожаров (медленный, средний и т.п.). Отличаются коэффициентами. Для применения этой модели надо знать к какому типу пожара соответствует ваша пожарная нагрузка при горении. Есть еще вариант, когда пожар распространяется по какой либо поверхности (очаг пожара растет со временем и соответственно увеличивается тепловая мощность очага).


Автор: zeon 24.12.2013, 10:07

Цитата
По поводу решения диф. уравнения. Я решаю его численным методом.

Метод Эйлера?
А можно пример решения?
И какие нулевые значения h(t0) и ro_sm(to) вы берете?

Цитата
Но это для случая нестационарного пожара (когда пожар развивается во времени), т.е. когда известно время эвакуации. Как правило во многих ситуациях проектировщику ОВ неизвестно время эвакуации.

Это, как раз, не проблема. Время эвакуации можно посчитать. Формулы есть, исходные данные для них -- объемно-планировочные решения -- тоже есть.

Автор: stranger_2 24.12.2013, 13:41

Можно методом Эйлера. Но на каждом шаге решается система уравнений: одно дискретизированное диф. уравнение и второе ур-е для темп-ры продуктов горения. Искомые переменные - температура дыма и толщина дымового слоя. К этим двум уравнениям еще надо добавить условие, исключающее появление "нефизических" решений типа отрицательных значений толщины дымового слоя. Об этом в методичке не написано. Начальные условия - толщина дымового слоя равна 0, температура дыма равна температуре в помещении до пожара. Плотность дыма - функция температуры дыма. Пример прилагаю.  ______.doc ( 151,5 килобайт ) : 323

Автор: stranger_2 24.12.2013, 13:47

Расчет времени эвакуации для больших зданий - трудоемкая задача. Не ОВ-е это дело, особенно когда свою работу надо успеть сделать. Впрочем хозяин- барин...

Автор: zeon 24.12.2013, 14:31

А как вы получили, допустим, для первого варианта 122 с при производительности 5000 м3/ч?
Меня-то как раз интересуют уравнения, а не результаты. Хотя, конечно, если это "интеллектуальная собственность"...

Автор: Norb 25.12.2013, 11:01

Цитата(zeon @ 24.12.2013, 14:31) *
А как вы получили, допустим, для первого варианта 122 с при производительности 5000 м3/ч?
Меня-то как раз интересуют уравнения, а не результаты. Хотя, конечно, если это "интеллектуальная собственность"...

Кстати, забыл про очаг пожара дописать. Я брал какую - то начальную окружность возгорания, даже точку можно взять. И считать распространение пламени по кругу. Скорость увеличения окружности это скорость распространения пламени. Потом брал среднюю площадь горения по времени от нее и плясал, получается усредненный Gk. Расход в разы уменьшается если еще принять то что я писал выше. А если по уму то в книжках западных все расписано по времени что и как горит, шкаф, стул и сколько чего выделяет по теплу. Но это надо знать что и как стоит в комнате, у нас вообще нереально иногда что-то узнать.

Автор: zeon 25.12.2013, 17:06

Цитата
А если по уму то в книжках западных все расписано по времени что и как горит, шкаф, стул и сколько чего выделяет по теплу.

Интересно. А можете подсказать, в каких именно западных книжках все это расписано? В этой ветке про них уже не раз говорилось, но сейчас уже трудно найти нужные ссылки.

Автор: zvyagaaa 25.12.2013, 19:20

NFPA 92B и NFPA 204

Автор: Norb 26.12.2013, 7:30

Цитата(zeon @ 25.12.2013, 17:06) *
Интересно. А можете подсказать, в каких именно западных книжках все это расписано? В этой ветке про них уже не раз говорилось, но сейчас уже трудно найти нужные ссылки.

Есть в переводе западных метод ТР-5045 "Противодымная защита атриумных зданий". Есть в "Handbook of Smoke Control Engineering".

Автор: zeon 26.12.2013, 10:41

Всем спасибо за ответы. smile.gif

На форуме как участник я недавно, и по этой теме тоже недавно работаю. Вижу, что в теме очень много вопросов уже обсудили, но искать не так просто...

Как я понял из всего прочитанного (за 5 лет!), проще решать уравнение 2 численным методом, задаваясь неким расходом Gsm как константой, шагом dt и пошагово вычисляя значения h_1(t_1), h_2(t_2) и т. д. до тех пор, пока не получим h=hsm (предельная толщина дымового слоя, при которой выполняется условие незадымляемой зоны). По достижении этой величины сравниваем t, на котором мы остановились с tэ, необходимое на эвакуацию. Если t_n>=tэ, тогда условия (10) и (11) из МР 2008 выполняются, и принятое Gsm можно считать как расчетное для вентилятора.

Пока я буду работать в это направлении.

Интегрировать ур. 2, в котором имеем рекурсивную зависимость температуры дыма от коэффициента теплоотдачи: Tsm (a (Tsm (a (...)))), -- несколько сложнее. Хотя возможно. Для этого нужно правильно разложить интеграл произведения на сумму интегралов, и, надеюсь, в результате разложения не получится бесконечный ряд, то есть всегда будем иметь в качестве одного из слагаемых интеграл произведения. Я попробую заняться этим позже.

Автор: NOVIK_N 26.12.2013, 17:59

Цитата(zeon @ 26.12.2013, 11:41) *
Пока я буду работать в это направлении.

Не стоит изобретать "велосипед". Авторы МР вовсе не специалисты по зонному моделированию пожара. Поэтому и написали по этому поводу только пару строк.

Зонных математических моделей и компьютерных программ их реализующих десятки: коммерческих и некоммерческих.

Познакомьтесь на русском хотя бы с некоторыми из них:
http://sitis.ru/media/documentation/BLC-TR-06.pdf
http://sitis.ru/media/documentation/ATR-RP-1-00.pdf
http://sitis.ru/media/documentation/BLC-RP-2-70.pdf

В общем-то проектировщикам данные материалы полезны только для расширения кругозора. А рабочим инструментом они становятся для консалтинговых организаций, хорошо знакомых со спецификой противодымной защиты и хорошо понимающих достоинства и ограничения различных математических моделей.

Автор: zvyagaaa 27.12.2013, 8:57

Пришла новая методика ВНИИПО 2013. Могу поздравить разработчиков методики - на первый взгляд, видно, что поработали над ней основательнее. Серьезно переработали разделы с подпором. Я еще не считал по ней, после НГ уже возьмусь. Как раз есть проект, где можно приложить руку.

Автор: Ник 28.12.2013, 13:11

Поделитесь, пжлста. И вдогонку вопрос. В СНиП 2.04.05-91 была формула, учитывающая остывание дыма в больших объемах (более 100 тыс.куб.м. если не ошибаюсь). Вообще, процесс остывания обусловлен 2 причинами: теплообменом с ограждающими конструкциями и подмесом свежего (и более холодного) воздуха. Почему существующие методики не учитывают 2 процесс? Все считают естественное ДУ, например, по разнице удельных весов на худший случай - лето. А зимой, когда компенсация идет наружным воздухом, дым разве не остывает?

Автор: zvyagaaa 28.12.2013, 13:47

чем поделиться, методичкой что ли? А вам 280 рублей трудно заплатить во ВНИИПО?
по второму вопросу - я так понимаю, что рассчитывают ХУДШИЙ случай, когда дым от воздуха не остывает.

Автор: NOVIK_N 28.12.2013, 15:57

Цитата(zvyagaaa @ 28.12.2013, 14:47) *
рассчитывают ХУДШИЙ случай, когда дым от воздуха не остывает.
Это справедливо только для принудительного удаления дыма. Требуемая объемная производительность вентилятора обратно пропорциональна плотности перемещаемой среды.

Для естественного удаления дыма - наоборот, чем больше температура дымового слоя (располагаемый гравитационный перепад давления на дымоприемном отверстии), тем больше массовый расход через это дымоприемное отверстие.

Автор: Ник 6.1.2014, 10:50

Кому деньги давать? На сайте у них ничего нет.

Автор: Menkaura 6.1.2014, 16:59

Слабо на 2 страницы назад посмотреть. Сообщение №924. Кликаете на ссылку и оформляете заказ.

Автор: Ник 8.1.2014, 22:43

Спасибо, посмотрел. Только в следующий раз аккуратнее выбирайте выражения.

Так что делать с естественным ДУ из больших помещений? В свое время (2007г) экспертиза завернула склад с люками и повелела сделать механику, я тогда особо не сопротивлялся. А сейчас повальное увлечение люками порядком напрягает.

Автор: zvyagaaa 13.1.2014, 14:11

люки ставят только в одноэтажных помещениях. Ну и в магазинах типа Мега smile.gif (по СТУ)
А чем вас напрягают люки? Если по расчету получается возможность естественного дымоудаления, почему нет?

Автор: vik74 13.1.2014, 16:24

Цитата(zvyagaaa @ 13.1.2014, 17:11) *
люки ставят только в одноэтажных помещениях. Ну и в магазинах типа Мега smile.gif (по СТУ)
А чем вас напрягают люки? Если по расчету получается возможность естественного дымоудаления, почему нет?


Я тоже их часто ставлю в одноэтажных ТРК, особенно если еще и высота приличная, то они хорошо справляются. Да и их расчет вообщем-то не сложный.

Автор: Rus75 16.1.2014, 12:26

Сильно не пинайте. если данный вопрос уже обсуждался, но полазив поиском по форуму ответа так и не нашел, хотя этот вопрос обсуждался не однократно. Если что дайте ссылку на данную информацию в теме.
Имеем склад высотного складирования с высотой стеллажей 12м. Стеллажи идут спаренными параллельными рядами. Длина ряда до 80м, расстояние между рядами 1,8 м.
Склад оборудуется АУПТ , разработанные на основании СТУ По Спецавтоматика системы СОБР.
Встает вопрос -как посчитать площадь очага пожара и следовательно пожарную нагрузку. В данной теме неоднократно проскальзывала информация, что берется площадь, защищаемая одним оросителем. В моем случае, это 5.76м2. Что-то мне такой подход не нравится. Да и нормативно такое решение нигде не закреплено. И на практике срабатывает не один ороситель. (В СТУ написано, что гидравлику расчитывать на 10 оросителей).
В СТУ прописана минимальная защищаемая площадь 100м2 - можно наверное взять и ее, но это уже как-то многовато.
Есть третий подход, но он самый сложный в подсчетах. Считаем, что пожар начинается локально в одной точке, далее зная скорость распространения пламени можно уже как-то определить зону распространения очага . остается вопрос во времени. Надо высчитать время, необходимое для того, чтобы температура в месте установления оросителя достигла температуры вскрытия теплового замка и время тушения пожара. это уже не много не мало , а моделирование пожара и методик такого расчета я не нашел.
Так же не понятно по распространению пожара по высоте. есть требование по разделению стеллажей по высоте противопожарными экранами на пояса высотой 4 м. Следует ли из этого, что пожарную нагрузку я беру из расчета 1кв.м площади очага пожара, помноженного на 4м ?
В опщем прошу поделиться опытом по данному вопросу.

Автор: Шпилька 16.1.2014, 14:12

Цитата(Ник @ 6.1.2014, 11:50) *
Кому деньги давать? На сайте у них ничего нет.

Есть. Там счет выплевывается. Я выписала, проплатила в сберкассе и теперь жду... А вдруг пришлют?

Автор: zvyagaaa 16.1.2014, 18:58

Цитата
А вдруг пришлют?

обязательно пришлют, только вы им вышлите скан счета, чтобы ускорить отправку.
Цитата
что берется площадь, защищаемая одним оросителем.

Не одним оросителем, а шагом оросителей. Т.е. если у вас оросители идут с шагом 4*4, то площадь пожарной нагрузки у вас будет 16м2. Почитайте все-таки тему внимательно. Тут много и воды, но много и очень важных данных.

Автор: Rus75 16.1.2014, 20:24

Цитата(zvyagaaa) *
Не одним оросителем, а шагом оросителей. Т.е. если у вас оросители идут с шагом 4*4, то площадь пожарной нагрузки у вас будет 16м2. Почитайте все-таки тему внимательно. Тут много и воды, но много и очень важных данных.

Я прочтал уже больше половины темы и много других тем на этом и других форумах и далеко не все согласны с вашим утверждением. Это было прописано в пособии к СНИП.Но оно уже не действует.Многие берут наиболее крупный предмет некоторые считают по времени эвакуации и скорости горения. И я видел сработавшие при пожаре склада спринклерные установки. Срабатывают сразу несколько оросителей.

Автор: OlegG 16.1.2014, 21:13

Цитата(Rus75 @ 16.1.2014, 21:24) *
Я прочтал уже больше половины темы и много других тем на этом и других форумах и далеко не все согласны с вашим утверждением. Это было прописано в пособии к СНИП.Но оно уже не действует.

Б.Б. подтверждал..http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41123&view=findpost&p=430937

Автор: Rus75 17.1.2014, 8:25

Цитата(OlegG @ 16.1.2014, 21:13) *
Б.Б. подтверждал..http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41123&view=findpost&p=430937

Да. это я тоже читал. Но опять таки ссылка идет на старый СНИП, который не соответствует СП7.
Ну да ладно, пусть даже возьмем шаг оросителя в 3 м , но что делать с нагрузкой по ярусам стеллажей. Просто суммируем все 6 ярусов или все-таки учитываем экраны и берем только нагрузку между ними (4м вместо 12)?

Автор: zvyagaaa 17.1.2014, 8:44

Rus75
я не понял, у вас стеллажи с противопожарными экранами и межэтажным пожаротушением сплинктерами?

Автор: Rus75 17.1.2014, 8:49

Цитата(zvyagaaa @ 17.1.2014, 8:44) *
Rus75
я не понял, у вас стеллажи с противопожарными экранами и межэтажным пожаротушением сплинктерами?

Нет, спринклеры только в верхней части. Экраны требует СП4, видел в некоторых статьях ограничения на экраны, но в СП4 это не оговорено. Пока разрабатываю концепцию и собираю всю необходимую информацию. ППМ-щики у нас слабые, вот и приходится самому во всем разбираться.

Автор: zvyagaaa 17.1.2014, 10:35

сплинктеры на такой высоте бесполезны. Вода попадая в горячие восходящие потоки воздуха просто испаряется. Где-то видел требование устанавливать их поэтажно. Посмотрите, вроде бы даже здесь на форуме видел. А раз у вас под потолком, тогда считайте на все этажи стеллажа.

Автор: Rus75 17.1.2014, 11:05

Цитата(zvyagaaa @ 17.1.2014, 10:35) *
сплинктеры на такой высоте бесполезны. Вода попадая в горячие восходящие потоки воздуха просто испаряется. Где-то видел требование устанавливать их поэтажно. Посмотрите, вроде бы даже здесь на форуме видел. А раз у вас под потолком, тогда считайте на все этажи стеллажа.

Я же в своем вопросе указал СТУ на создание спринклерной системы от компани Спецавтоматика г.Бийск. Они согласованы в ВНИИПО и одобрены для типового применения. (Это чтобы не делать отдельное СТУ на данный обьект, что прописано в СП5). данное СТУ подразумевает разработку АУП-СОБР в один ряд под потолком.


Автор: zvyagaaa 17.1.2014, 12:24

Rus75 по вашему вопросу я все что думал, сказал. Дальше уже решать вам. А кто, что подписывает, какие СТУ, это меня мало касается. ББ на семинаре очень не лестно отзывался о всякого рода СТУ. И все прекрасно понимают, как они согласовываются.
Может быть эксперты уже подтянутся к обсуждению?

Автор: Rus75 17.1.2014, 12:37

Цитата(zvyagaaa @ 17.1.2014, 12:24) *
Rus75 по вашему вопросу я все что думал, сказал. Дальше уже решать вам. А кто, что подписывает, какие СТУ, это меня мало касается. ББ на семинаре очень не лестно отзывался о всякого рода СТУ. И все прекрасно понимают, как они согласовываются.

Я ценю ваше мнение. По поводу СТУ вы не совсем правы.Точнее ББ более чем уверен свое мнение высказал о СТУ, которые разрабатываются на конкретный объект. Сам неоднократно сталкиваюсь по работе с подобными документами. некоторые вызывают изумление - как такое могли согласовать. Хотя сам неоднократно проходил процедуру согласования и могу сказать, что проскочить с халтурой практически невозможно (по крайней мере для Московских и подмосковных объетов).
В данном же случае речь идет не об СТУ как таковом, а о методике, согласованной в том числе и с ВНИИПО по разработке систем пожаротушения для конкретного случая(высотного складского складирования) и конкретного оборудования.
Я уверен, что ББ не будет возражать против такого документа.

Автор: zvyagaaa 17.1.2014, 13:33

Rus75
Резюмирую свои рассуждения. По поводу высоты возгорания. Если у нас сплинктеры только под потолком, то высота пожарной нагрузки будет вся, толку от экранов в деле предотвращения возгорания мало. Тем более, что по нормативу они должны быть с отверстиями. Вопрос же был по поводу определения пожарной нагрузки?
Есть неплохой документ на русском языке - ТР-5044 Пожарная нагрузка. Обзор зарубежных источников
На сайте СИТИС можно после несложной процедуры их бесплатно скачать. Посмотрите, по-моему, достойная компиляция документов западных. С картинками, как я люблю.
Картинка из статьи, которую Борис Борисович Колчев публиковал.

 

Автор: zvyagaaa 17.1.2014, 13:39

А вот картинка этого стеллажного хранения. Если возгорание произойдет снизу, то вовлечена будет вся высота. А раз у нас нет межэтажного пожаротушения, то берете всю высоту.

 

Автор: Proektiro 27.1.2014, 14:30

Добрый день коллеги) Адаптировал свои расчеты старой методики "ВНИИПО2008" на новую "ВНИИПО2013"... так вот расчет подпора в "ЛК типа Н2" изменился у меня значительно вообщем для 9этажной ЛК с дверью 1,3*2,1 без тамбура - расход с 4,47кг/с (14340м3/ч) увеличился до 8.46 (кг/с) 23240м3/ч... данное изменение у меня возникло в связи с изменением формулы "№24 новой методки Gsa=расход истекающей через наружнюю дверь"....
(если смотреть пример методики АВОК так у них в примере расход получается вообще 32000м3/ч)
Вопрос в следущем: как вы считаете данный расход (8,46кг/с) 23240м3/ч нормальный? кто уже считал по новой ВНИИПО2013?....
Послесловие: В целом новой редакцией методики остался доволен, видно ,что, чтобы выпустить новую редакцию авторы методики реально проработали ее полностью... особенно в системах подпора (а не поменяли в оглавлении год 2008 на 2013, как у нас бывает делается)...

Автор: Wiz 27.1.2014, 16:52

Открою страшную тайну, но у меня даже по предыдущей версии методы ниже 32000 не выходило. Поскольку я сразу считал на открытую дверь наружу.

Автор: MikS 29.1.2014, 15:01

Всем доброго времени суток!

Наконец-то получил новую методику 2013 года, занимаюсь корректировкой расчетов.

Раздел 5.1 (расчет сопротивления сети дымоудаления) больших изменений не претерпел, но ещё с прошлой методики осталось несколько вопросов:

1. Коэффициент теплопередачи (Ф. 56 (МР-2008), Ф. 78 (МР-2013)) - второе и третье слагаемые описываются теплопроводность через воздуховод и изоляцию, однако во втором, в знаменателе, есть множитель 2, а в первом - нет. Насколько я понимаю двойка нужна в обоих случаях. Так ли это?

2. Удельные потери тепла (Ф. 55 (МР-2008), Ф. 77 (МР-2013)) - в конце раздела 5.1.3 по обоим методикам сказано: "В виду того, что температура на внешней поверхности огнезащитного слоя (покрытия) вытяжного канала является неизвестной величиной, расчет значения ql производится последовательными приближениями, на первом шаге которых задается значение Tr<T<Tsm0." В самом расчете эта температура не участвует, а по указанным формулам можно посчитать ql вообще без последовательных приближений, так как обе температуры рассчитывались ещё в 3-ем разделе МР. Так как при такой формуле значение T'sm0 получалась отрицательной уже при небольших длинах расчетного участка воздуховода, я изменил формулу следующим образом:
ql = kl · Pi · ( ((Tsmo+T'smo) / 2) - Tr)
т. е. удельные потери зависят не от начальной температуры, а от среднего значения между начальной и конечной температурой на участке.
Правомерно ли это?

Всем заранее спасибо!

P.S. С удовольствием бы услышал мнение уважаемого Б.Б.

Автор: MikS 29.1.2014, 15:52

В продолжение 2-го вопроса:
Попробовал подставлять разные длины воздуховодов (10м, 20м, 50м) - всё равно получаются отрицательные значения температур (по Цельсию).
В итоге склоняюсь к формуле ql = kl · Pi · (T ' smo - Tr)

Автор: Wiz 3.2.2014, 16:56

Цитата
1. Коэффициент теплопередачи (Ф. 56 (МР-2008), Ф. 78 (МР-2013)) - второе и третье слагаемые описываются теплопроводность через воздуховод и изоляцию, однако во втором, в знаменателе, есть множитель 2, а в первом - нет. Насколько я понимаю двойка нужна в обоих случаях. Так ли это?

Так, но на расчет особо не влияет.

Цитата
т. е. удельные потери зависят не от начальной температуры, а от среднего значения между начальной и конечной температурой на участке.
Правомерно ли это?

Естественно. Теплопотери и температура по высоте канала взаимосвязаны, т.е в начале участка теплопотери будут больше чем в конце. Температура же также не постоянная, а уменьшается с приближением к выхлопу, за счет тех же теплопотерь и подсосов из вне.
Цитата
В итоге склоняюсь к формуле ql = kl · Pi · (T ' smo - Tr)

Этим вы обозначаете, что тепмпература газов по высоте канала одна и таже, но это не так.

Автор: MikS 3.2.2014, 17:21

Цитата(Wiz @ 3.2.2014, 17:56) *
Этим вы обозначаете, что тепмпература газов по высоте канала одна и таже, но это не так.


Этим я усредняю температуру и теплоотдачу по длине воздуховода. Т. е. в начале температура и теплоотдача меньше реального, а в конце - больше. Таким образом, по идее, мы ближе к реальным значениям, по сравнению с принятием максимальной температуры. Однако, как я написал во втором посте - получаются отрицательные значения температур (по Цельсию)....
Может у Вас есть свой вариант решения этой проблемки?

Автор: Wiz 3.2.2014, 18:17

Цитата
Этим я усредняю температуру и теплоотдачу по длине воздуховода.

Ну не могу с вами согласится, т.к. усреднение температуры в канале как раз и есть выражение ((Tsmo+T'smo) / 2), а вы лишь вычитаете из конечной температуры, значение температуры в помещении.
Цитата
Однако, как я написал во втором посте - получаются отрицательные значения температур (по Цельсию)....
Может у Вас есть свой вариант решения этой проблемки?

Да, как бы, ничего такого не выходит. При расчете Ду из жилого 17-ти этажного дома, получались начальная температура 125 по Цельсию, конечная (у вентилятора) 87 по цельсию.

Автор: wize 4.2.2014, 9:59

Цитата(oberon @ 4.2.2014, 9:38) *
доброго времени суток
есть ли у кого расчетная программа по новой методике 13 года?
http://files.mail.ru/F8014F8F964B4166BFAAAF9762EDC20C -тут методика для тех кто еще не успел обзавестись

Мне кажется стоит удалить эту ссылку, иначе будет не очень хорошо

Автор: oberon 4.2.2014, 10:11

ок

Автор: oberon 4.2.2014, 11:31

ссылка удалена а вопрос остался есть ли у кого программа расчета дымоудаления по новой методике?
спасибо

Автор: Proektiro 5.2.2014, 16:04

ексель универсальная программа расчета... есть у многих

Автор: bernata 6.2.2014, 9:20

Proektiro, в Кащенку можно лечь с пониманием таких алгоритмов... (это я вам как архитектор говорю)

Автор: dionzxc 6.2.2014, 9:21

Здравствуйте,подскажите как расчитать?
Аd/dτ(ρsmh)=Gk-Gsm (2)
где А - эквивалентная площадь сечения дымового слоя в горизонтальной плоскости, м²;
τ - время, с, как выбрать?
вроде есть программа,в которой задается параметр на каждую последующую секунду с построением графика?

Автор: mezenga 7.2.2014, 13:59

Добрый день, Хочу попросить совета по расчету дымоудаления из коридора

Прилагаю расчеты ВНИИПО подробный и поверочный от КВМ не такой подробный но с правильными данными и по идее цифры не должны отличаться на порядок. Однако конечные параметры вентилятора по давлению очень сильно расходятся


1. Самое странное это разница между давлениями. По ВНИИПО 1200 Па, а по КВМ 2000 Па.
2. Плотность дыма по ВНИИПО 1,08 кг/м3, плотность дыма по КВМ 0,87 кг/м3
3. Подсосы по ВНИИПО 2172 кг/ч , по КВМ 5937,84 кг/ч
4. Расход дыма в начальной точке ВНИИПО 10944 кг/ч, КВМ 7545,11
5. Давление на клапана ВНИИПО 800 Па, КВМ 610 Па


Как вариант такого расхождения давлений это коэффициент коррекции 2,09 который присутствует в КВМ и насколько я понял отражает перепад давления на подсосах в тройниках на клапана. Данное значение во ВНИИПО отсутсвует

 

 _________1.pdf ( 32,96 килобайт ) : 376
 _________2.pdf ( 30,17 килобайт ) : 239
 _________3.pdf ( 44,8 килобайт ) : 193
 _________4.pdf ( 44,48 килобайт ) : 189
 _________5.pdf ( 22,76 килобайт ) : 193
 _____.pdf ( 92,71 килобайт ) : 231
 

Автор: Barlone 9.2.2014, 9:34

А где можно новую методику Вниипо посмотреть?

Автор: zvyagaaa 10.2.2014, 12:38

Barlone
купить на сайте ВНИИПО, стоит всего 280 рублей, пришлют почтой, перевод можно сделать в сберкассе. Пару страниц назад все писалось.

Автор: Barlone 10.2.2014, 20:07

Цитата(zvyagaaa @ 10.2.2014, 15:38) *
Barlone
купить на сайте ВНИИПО, стоит всего 280 рублей, пришлют почтой, перевод можно сделать в сберкассе. Пару страниц назад все писалось.

Нет чтобы сразу на почту пдф высылать, и чтобы оплатить смской можно было. Буду ждать добрых людей.

Автор: Menkaura 11.2.2014, 11:27

Цитата(Barlone @ 10.2.2014, 21:07) *
Нет чтобы сразу на почту пдф высылать, и чтобы оплатить смской можно было. Буду ждать добрых людей.

Согласен, что распространение очень неудобное в век цифровых технологий, можно прямо сказать, что распространение просто отстой! Но скачать (своровать) с инета, а потом с чистой совестью задавать вопросы Колчеву и ждать на них ответы, это все равно, что разработать проект, неполучить за него оплату, а потом еще и выслушивать претензии от зака по проекту. Согласитесь, как-то не очень.
Короче, народ, призываю всех КУПИТЬ данный ну оооооочень дорогой материал, а не ждать "добрых людей". Сам так и сделал.

Автор: Шпилька 11.2.2014, 11:53

Я тоже купила... Шло почтой около полутора недель... wub.gif

Очень было удобно распечатать счет прямо на сайте. Может быть и не цифровые технологии, но удобно. Позвонила, там даже берут трубку и по номеру счета говорят, отправили или нет, и если отправили, то когда...

Автор: Norb 12.2.2014, 7:53

Получил я свою новую методичку, есть у меня пожелание к авторам, хорошо бы чтобы все обозначения в формулах указывались в начале методики. Очень интересно что за загадочная величина kz в формуле 31.

Автор: DarkMrT 13.2.2014, 0:32

Приобрел новую методику расчета и думаю ну вот сейчас то ее осилю сразу, а нет...есть вопрос.
В формуле 4 новой методики ВНИИПО 2013 появилось отношение теплоемкости дымовых газов при средней температуре газов и теплоемкости дымовых газов в конвективной колонке (Сpsm/Cpk). Как определить эти теплоемкости? В формуле 4 присутствует теплоемкость дымовых газов при средней температуре газов (Cpsm), но при этом она определяется через среднюю температуру дымовых газов, которую мы и ищем (Tsm) в формуле 4. Также в формуле 4 есть теплоемкость газов в конвективной колонке (Сpk), которая определяется исходя от температуры газов в колонке (Tk), которую ищем в формуле далее.
Как определить среднюю температуру дымовых газов и температуру газов в конвективной колонке?

Автор: mezenga 13.2.2014, 12:40

Добрый день. Если не сложно прокомментируйте, пожалуйста сообщение 997.

Автор: Norb 13.2.2014, 15:07

Цитата(mezenga @ 13.2.2014, 12:40) *
Добрый день. Если не сложно прокомментируйте, пожалуйста сообщение 997.

А что вас смущает? Может в КВМ расчитываются расход и потери по старой методе, тогда такие расхождения не удивительны. У вас в самом начале расчетов и расходы разные и температуры. Попробуйте посчитать один и тот же проект по ВНИИПО и по МДС разница будет существенная.

Автор: keaton 17.2.2014, 12:46

Цитата(DarkMrT @ 13.2.2014, 1:32) *
Приобрел новую методику расчета и думаю ну вот сейчас то ее осилю сразу, а нет...есть вопрос.
В формуле 4 новой методики ВНИИПО 2013 появилось отношение теплоемкости дымовых газов при средней температуре газов и теплоемкости дымовых газов в конвективной колонке (Сpsm/Cpk). Как определить эти теплоемкости? В формуле 4 присутствует теплоемкость дымовых газов при средней температуре газов (Cpsm), но при этом она определяется через среднюю температуру дымовых газов, которую мы и ищем (Tsm) в формуле 4. Также в формуле 4 есть теплоемкость газов в конвективной колонке (Сpk), которая определяется исходя от температуры газов в колонке (Tk), которую ищем в формуле далее.
Как определить среднюю температуру дымовых газов и температуру газов в конвективной колонке?

Методом последовательных приближений или итерации. В экселе осуществляется очень просто. Чтобы избежать рекурсии, круг вычислений разрывается и вводится ячейка для ручного ввода нужного значения (у нас - искомые температуры).

Подредактировал расчет, скачанный с форума (если не ошибаюсь, автор - Proektiro), в соответствии с новой методикой. Добавил отношение теплоемкостей в формуле 4, расчет температуры в конвективной колонке, атоматический выбор Gk в зависимости от высоты пламени.
В желтые ячейки вручную вводятся значения температур, пока значения не сравняются.

 DU.xls ( 69,5 килобайт ) : 1817
 

Автор: Тапак 17.2.2014, 23:16

доброй ночи!
может кто-нибудь поделиться примером расчета дымоудаления из автостоянки?!
буду очень признателен

Автор: Norb 18.2.2014, 15:43

Цитата(Тапак @ 17.2.2014, 23:16) *
доброй ночи!
может кто-нибудь поделиться примером расчета дымоудаления из автостоянки?!
буду очень признателен

Тут их дополна поищите поиском.

Автор: Gooseberry 19.2.2014, 0:17

Цитата(Norb @ 18.2.2014, 16:43) *
Тут их дополна поищите поиском.

в том то и дело) есть нормальный пример расчета на который можно ориентироваться?
Честно, задолбало листать миллионы страниц, слишком много мнений и кривых битых ссылок.

Автор: Тапак 19.2.2014, 8:44

Цитата(Norb @ 18.2.2014, 16:43) *
Тут их дополна поищите поиском.

не нашел

Автор: zvyagaaa 19.2.2014, 9:10

Тапак, ищите лучше tomato.gif я точно тут парочку находил

Автор: kinshasa 19.2.2014, 11:35

Добрый день. Такой вопрос:считаю подачу воздуха в помещения зон безопасности (школа) по новой методе ВНИИПО. Никак не могу понять что такое psl в формуле 67 и как вообще давление с расходом связаны (формула 67 и 69). И еще вопрос нужно ли предусматривать дымоудаление (рядом реакриация с окнами)? спасибо

Автор: zvyagaaa 19.2.2014, 12:22

kinshasa это плотность при температуре, определяемой по формуле 21. Читайте внимательнее методичку всю. К сожалению, нельзя в ней просто взять нужный раздел и не читая предыдущих разделов посчитать только для нужного.

Автор: ole_dim 19.2.2014, 15:49

Добрый вечер.
Имеется помещение МГН, рассчитываем согласно новой методике ВНИИПО. В помещении есть дверной проем в коридор и двери лифта. При расчете по формуле №69 непонятно какое количество дверей учитывать (n). И как определить характеристику удельного сопротивления воздухопроницанию закрытых дверей (Sdsf). Заранее спасибо за ответ.

Автор: morozrednos 20.2.2014, 9:06

Для сообщения 997. Формула определения Tsm (16). Ниже формулы читаем, - зависимоcть можно использовать при hsm/H в промежутке от 0,5 до 0,6. Если Вы принимаете hsm=0.4, то высота коридора - от 0,66 до 0,8м.

Автор: sowa 20.2.2014, 15:27

Добрый день! Помогите!!!! Как рассчитать дымоудаление из атриума с неотделенными галереями.

Автор: mezenga 21.2.2014, 12:25

Цитата
Norb 13.2.2014, 18:07
Цитата(mezenga @ 13.2.2014, 12:40) *
Добрый день. Если не сложно прокомментируйте, пожалуйста сообщение 997.

А что вас смущает? Может в КВМ расчитываются расход и потери по старой методе, тогда такие расхождения не удивительны. У вас в самом начале расчетов и расходы разные и температуры. Попробуйте посчитать один и тот же проект по ВНИИПО и по МДС разница будет существенная.


Меня смущает то что мои расчеты проверяют по данной методике. Вообще в своей среде слышу постоянно: "что ты Женя дурью маешься посчитай как все и не выпендривайся". Так как специалист я достаточно молодой. Просто хочется досконально разобраться так как верю что лет через десять по эти методики забудут а уже сейчас нормами прописывается расчет по температуре пламени. И если не дай бог что случиться систему будут проверять по современным методикам.
И вообще если делать что-то то делать качественно.

Цитата
morozrednos Дата Вчера, 12:06
Для сообщения 997. Формула определения Tsm (16). Ниже формулы читаем, - зависимость можно использовать при hsm/H в промежутке от 0,5 до 0,6. Если Вы принимаете hsm=0.4, то высота коридора - от 0,66 до 0,8м.


Здесь просто нет альтернативной формулы для других соотношений коридора и ничего не остается как работать с этой формулой. Занижать в расчетах высоту стояния дыма не имеет смысла так как увеличение числителя приведет к еще температуре более близкой к температуре при нормальных условиях.
Может кто-то кто уже видел МР2013 подскажет есть ли там это условие

Автор: keaton 21.2.2014, 12:46

Цитата(mezenga @ 21.2.2014, 13:25) *
Может кто-то кто уже видел МР2013 подскажет есть ли там это условие

Да, то же самое

Автор: mezenga 21.2.2014, 13:04

Цитата
Занижать в расчетах высоту стояния дыма не имеет смысла так как увеличение числителя приведет к еще температуре более близкой к температуре при нормальных условиях.


За эту фразу извиняюсь. Пересчитал получилось увеличение температур смеси на 30,5 градусов. Плотность теперь стала 0,98 вместо 1,08. Однако по прежнему температура дыма не превышает 100 градусов. вместо старых 300 градусов. И если так считать то получается что мы не обеспечиваем нормируемую величину стояния дыма.

Автор: Gooseberry 25.2.2014, 1:38

В новой методике ВНИИПО 2013 я не могу понять как считается давление... честно говоря я вообще ужасно запутался и мне грустно. Нет нормального примера расчета подземной одноуровневой автостоянки?

Автор: Norb 25.2.2014, 7:21

Цитата(Gooseberry @ 25.2.2014, 1:38) *
В новой методике ВНИИПО 2013 я не могу понять как считается давление... честно говоря я вообще ужасно запутался и мне грустно. Нет нормального примера расчета подземной одноуровневой автостоянки?

На форуме много примеров. А о каком давлении речь идет?

Автор: zvyagaaa 25.2.2014, 8:27

я считаю аэродинамику по АВОКу.

Автор: OlegG 25.2.2014, 9:17

Цитата(Gooseberry @ 25.2.2014, 2:38) *
В новой методике ВНИИПО 2013 я не могу понять как считается давление... честно говоря я вообще ужасно запутался и мне грустно. Нет нормального примера расчета подземной одноуровневой автостоянки?

Плохо искали. Вот хороший пример от Колчева Б.Б. http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=48147

Автор: Встречная 27.2.2014, 11:59

Поделитесь пожалуйста инфой - какие примерно получаются расходы (по новой методичке 2013) на подпор в шахту лифта? В моем случае получилось примерно 16000м3/ч. Шахта на один лифт, 8 этажей, только надземный с ТШ. расчитывала по п 4.2.2

Автор: osy3 3.3.2014, 7:08

Цитата(OlegG @ 25.2.2014, 10:17) *
Плохо искали. Вот хороший пример от Колчева Б.Б. http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=48147


Здравствуйте! Скажите, а по другим помещениям (коридор, торговый зал и тд) есть примеры от Кочева ББ? Это наверное самая лучшая помощь проектировщику...

Автор: Cader 3.3.2014, 8:25

Цитата(Norb @ 12.2.2014, 8:53) *
Получил я свою новую методичку, есть у меня пожелание к авторам, хорошо бы чтобы все обозначения в формулах указывались в начале методики. Очень интересно что за загадочная величина kz в формуле 31.

Кто нибудь уже выяснил этот вопрос, или так и остаётся неизвестно. Кстати а посему в данной формуле вообще нет площади остекления. Что от неё ничего не зависит?

Автор: keaton 3.3.2014, 8:47

Если верить п. 1.5 новых МР, примеры расчетов подготавливаются к изданию отдельной методичкой.

Автор: Norb 3.3.2014, 15:01

Цитата(Cader @ 3.3.2014, 8:25) *
Кто нибудь уже выяснил этот вопрос, или так и остаётся неизвестно. Кстати а посему в данной формуле вообще нет площади остекления. Что от неё ничего не зависит?

Кто-то говорил, что мол это площадь и есть но что-то меня смущает обозначение. По-уму так и должно быть.
Цитата(osy3 @ 3.3.2014, 7:08) *
Здравствуйте! Скажите, а по другим помещениям (коридор, торговый зал и тд) есть примеры от Кочева ББ? Это наверное самая лучшая помощь проектировщику...

Я только по стоянке видел на форуме
Цитата(Встречная @ 27.2.2014, 11:59) *
Поделитесь пожалуйста инфой - какие примерно получаются расходы (по новой методичке 2013) на подпор в шахту лифта? В моем случае получилось примерно 16000м3/ч. Шахта на один лифт, 8 этажей, только надземный с ТШ. расчитывала по п 4.2.2

Сложно сказать, смотря какие габариты шахты-дверей, какие щели.

Автор: Cader 3.3.2014, 16:50

Цитата(Norb @ 3.3.2014, 16:01) *
Кто-то говорил, что мол это площадь и есть но что-то меня смущает обозначение. По-уму так и должно быть.


Вообще странно там сопротивление определяется на нормативный перепад 10Па, и формально там должна быть площадь с коэффициентом как раз на эти нормативные 10Па.

Автор: zvyagaaa 4.3.2014, 12:01

Цитата
Если верить п. 1.5 новых МР, примеры расчетов подготавливаются к изданию отдельной методичкой.

будем ждать до морковного спаса эти примеры.

Автор: Шпилька 4.3.2014, 13:04

Ну или примеры к этим МР выпустят одновременно с новыми МР...

Автор: tuguzak 5.3.2014, 18:08

Уважаемые товарищи, по последним веяниям Московская экспертиза и у нас на Зодчего Росси требует расчёта по ВНИИПО, подскажите кто в курсе - если расчёт будет выполнен в он-лайн расчёте "http://www.abokbook.ru/normdoc/529/" это будет легитимно или кто-то меня будет майданить? unsure.gif

Автор: AVE-KV 6.3.2014, 9:06

Добрый день!
В новых рекомендациях в формуле №43 стоит знак "минус" при расчете Рl2. Получается давление в шахте лифта будет менее 20 Па на уровне 2 этажа. Или данное значение я не правильно понимаю. Какое значение необходимо подставлять в формулу №48.

Дайте свои комментарии.

Автор: allex 6.3.2014, 15:09

Цитата(tuguzak @ 5.3.2014, 19:08) *
Уважаемые товарищи, по последним веяниям Московская экспертиза и у нас на Зодчего Росси требует расчёта по ВНИИПО, подскажите кто в курсе - если расчёт будет выполнен в он-лайн расчёте "http://www.abokbook.ru/normdoc/529/" это будет легитимно или кто-то меня будет майданить? unsure.gif

1.Экспертиза требует расчет по СП7.13130.2013, методику выбирает проектировщик.
2.На сайте программы АВОК указано, что она соответствует требованиям СП7.13130.2013.
3.Даже есть сертификат соответствия, однако этот сертификат НП АВОК выдал сам себе!! Как вам
такой поворот.
4.Сдавали недавно в экспертизу на Зодчего Росси жилой дом, прилагали он-лайн расчет дымоудаления и подпора. Прошло, но со скрипом, т.к. программа выдает только конечные результаты, без формул и промежуточных расчетов. Проверить невозможно. Намекнули, что в следующий раз может не прокатить - нужен развернутый расчет.
5.Покупали месяц пользования программой в декабре за 300 р, теперь стоит 700 р.Соотвественно товар пользуется спросом.

Автор: Say 6.3.2014, 15:18

НП АВОК имеет сертификационный центр програмного обеспечения, и естественно свои программы сертифицирует. Также сертифицируются и другие программы. Есть положение о сертификационном центре и т.д. Сертификация ПО не является обязательной и большинство програмных средств в нашей области не сертифицированно никак или сертифицированно организациями имеющими на это такие же основания как и АВОК.

Ни одна программа не дает вам развернутого расчета. В нашем случае расчет изложен в рекомендациях Р НП АВОК 5.5.1-2014

Автор: Wiz 7.3.2014, 11:47

Цитата
2.На сайте программы АВОК указано, что она соответствует требованиям СП7.13130.2013.

Кто пользуется данной методикой, скажите плз, какую температуру дыма в коридоре принимает программа, все те же 300 градусов (что не допустимо по СП 7) или же ее уже научили высчитывать по удельной пож. нагрузке ?

Автор: OlegG 7.3.2014, 13:51

Цитата(Wiz @ 7.3.2014, 12:47) *
Кто пользуется данной методикой, скажите плз, какую температуру дыма в коридоре принимает программа, все те же 300 градусов (что не допустимо по СП 7) или же ее уже научили высчитывать по удельной пож. нагрузке ?

Уже научили rolleyes.gif

Автор: Olya V 10.3.2014, 7:12

Здравствуйте!
Подскажите по расчету подпора в шахту лифта, соединяющего подземную и надземную части здания.
При расчете по МР 2013 ВНИИПО получаем два значения расхода воздуха через открытые двери шахты на основном посадочном этаже для надземной и подземной частей, причем для подземной части (формула №56) расход получился в два раза больше, чем для надземной.
При первом прочтении рекомендаций, поняла так, что расход через открытые двери учитывается единожды, как общий для надземной и подземной частей, ведь системы включаются одновременно.
Теперь при конкретном расчете, читаю в рекомендациях, что "вычисленные значенИЯ расхода воздуха через открытые двери лифтовой шахты на основном посадочном этаже должны быть распределены в произвольном соотношении между обеими системами" (стр.33 рекомендаций), т.е. именно значенИЯ, а не значенИЕ.
Вопрос в том, нужно ли принять ОДИН из двух полученных расходов через открытый проем лифтовой шахты (возможно больший), или все же учитывать оба, что на мой взгляд нелогично.
Может быть у кого-то есть пример данного расчета, буду очень благодарна.

Автор: Olichka 11.3.2014, 19:13

Коллеги, подскажите , пожалуйста, на открытую или закрытую дверь делать подпор в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения?

Конкретно, у меня наземная автостоянка, в которой через тамбур-шлюз находится административное помещение.
Как считать подпор в этот тамбур-шлюз?



Автор: Olichka 11.3.2014, 19:39

Нашла ответ Колчева Б.Б. , что нужно на закрытые.

В очередной раз форум выручает.

Автор: MissAnt 14.3.2014, 8:54

Всем привет подскажите пожалуйста, заказчики пожелали лифтовую шахту продлить на этаж, будет ли работать система подпора , как понять? или оборудование надо менять а как расчитать? - организация по монтажу в проектировании не бум бум

Автор: Proektiro 14.3.2014, 12:24

уважаемая Olichka знаю на какой вопрос был ответ тогда!!! но нельзя забывать про пути эвакуации.... если из автостоянки люди эвакуируются через эту дверь то на открытую (если этот тамбур-шлюз не является путем эвакуации из автостоянки то на закрытую).... тут архитектура важна также!!!!

Автор: Menkaura 17.3.2014, 18:18

Цитата(OlegG @ 7.3.2014, 14:51) *
Уже научили rolleyes.gif

Откуда такая уверенность?
Вообще странно получается. Получил новые Р НП "АВОК" 5.5.1-2014.
В разделе одноэтажных зданий (для естественных систем ДУ) есть п.4.3.3.5 где говорится: "При расчете систем ДУ, обеспечивающих незадымляемость помещений, смежных с горящими и т.д. принимаем для помещения, объемом не более 10000 м3 следующие Тпг: 300 С (волокнистые), 450 С (твердые) и 600 С (жидкости и газы).
В разделе многоэтажных зданий такого нет. Там эта температура вычисляется как положено, фиксированных значений нет.
Разработчики АВОК считают наверное, что системы ДУ одноэтажных зданий не должны соответствовать требованиям СП7.

Автор: zvyagaaa 18.3.2014, 9:05

Цитата
Разработчики АВОК считают наверное, что системы ДУ одноэтажных зданий не должны соответствовать требованиям СП7.

видимо опять мы получаем полуфабрикат, к сожалению.
Menkaura изменений по сравнению с 2012 много?

Автор: Say 18.3.2014, 9:22

Цитата(Menkaura @ 17.3.2014, 19:18) *
Откуда такая уверенность?
Вообще странно получается. Получил новые Р НП "АВОК" 5.5.1-2014.
В разделе одноэтажных зданий (для естественных систем ДУ) есть п.4.3.3.5 где говорится: "При расчете систем ДУ, обеспечивающих незадымляемость помещений, смежных с горящими и т.д. принимаем для помещения, объемом не более 10000 м3 следующие Тпг: 300 С (волокнистые), 450 С (твердые) и 600 С (жидкости и газы).
В разделе многоэтажных зданий такого нет. Там эта температура вычисляется как положено, фиксированных значений нет.
Разработчики АВОК считают наверное, что системы ДУ одноэтажных зданий не должны соответствовать требованиям СП7.

И для одноэтажных и для многоэтажных температуры считаются (формулы 15 и 16). Цифры даны для ориентировки. Но, в любом случае, передам вопрос разработчикам.

Автор: СергейКо 18.3.2014, 12:11

Сложно пользоваться форумом, когда в одной теме пытаются спрашивать по разным объектам и методикам...

Ну раз такая пьянка, то задам вопрос в общей куче. Кто скажет где посмотреть какие изменения внесли в Рекомендации АВОК 5.5.1–2014 в отличии от АВОК 5.5.1–2012?

И еще вопрос, как так получается, что в методике ВНИИПО прописывают условия соответствия, как пример (2) из методики, но в методиках АВОК данные условия не прописываются?

Автор: Menkaura 18.3.2014, 16:35

Цитата(Say @ 18.3.2014, 10:22) *
И для одноэтажных и для многоэтажных температуры считаются (формулы 15 и 16). Цифры даны для ориентировки. Но, в любом случае, передам вопрос разработчикам.

В корне с вами не согласен. Формулы 15 и 16 относятся к разделу 4.2 (обеспечение незадымляемой зоны в нижней части помещений) и определение температуры по этим формулам никак не дает нам результирующую температуру в самом коридоре (помещении, смежном с горящим).
Спорный пункт 4.3.3.5 относится именно к разделу 4.3 (обеспечение незадымляемости путей эвакуации и помещений, смежных с горящими).

Отличие методики 2014 года в том, что в разделе 5.3 приводится полноценный расчет температуры продуктов горения, удаляемых из коридоров жилых или общественных многоэтажных зданий, тогда как в методике 2012 года принимается фиксированная температура 300 С (п.5.3.8).
Больше отличий я не нашел. Даже номера всех формул совпадают)

Хотелось бы услышать все же ответ разработчиков, как так получается, что некоторые пункты новой методики противоречат требованиям СП7.

Автор: СергейКо 19.3.2014, 7:54

Цитата(Menkaura @ 18.3.2014, 17:35) *
Отличие методики 2014 года в том, что в разделе 5.3 приводится полноценный расчет температуры продуктов горения, удаляемых из коридоров жилых или общественных многоэтажных зданий, тогда как в методике 2012 года принимается фиксированная температура 300 С (п.5.3.8).
Больше отличий я не нашел. Даже номера всех формул совпадают)

Хотелось бы услышать все же ответ разработчиков, как так получается, что некоторые пункты новой методики противоречат требованиям СП7.


Большое спасибо. Все-таки придется покупать методику 2014 года =)

Автор: ole_dim 21.3.2014, 10:33

Добрый день. Уважаемые, подскажите пожалуйста, как решить уравнение 2 (МР ВНИИПО 2013)???? Заранее очень извиняюсь за свою неграмотность. helpsmilie.gif Как найти эквивалентную площадь сечения дымового слоя Аsm???? И всё-таки если есть АУПТ, то с площадью горения пожарной нагрузки всё более или менее ясно, а если нет АУПТ, как находить эту величину??? Помогите пожалуйста!!!!!!

Автор: Menkaura 21.3.2014, 21:22

Ole dim: как вариант узнать у архитектора расчетное время эвакуации, потом по скорости выгорания (принимает, что выгорать будет окружностью - радиально) узнаем какая площадь материала выгорит за это расчетное время эвакуации. Вот вам и площадь. А вообще пытайте технолога.

Автор: tuguzak 1.4.2014, 11:34

Цитата(Proektiro @ 27.1.2014, 15:30) *
Добрый день коллеги) Адаптировал свои расчеты старой методики "ВНИИПО2008" на новую "ВНИИПО2013"... так вот расчет подпора в "ЛК типа Н2" изменился у меня значительно ...


В новых МР для расчета утечек через окна к формуле (30) дали разъяснение за "Kz" - что это такое?

Автор: tuguzak 1.4.2014, 12:11

Цитата(tuguzak @ 1.4.2014, 12:34) *
В новых МР для расчета утечек через окна к формуле (30) дали разъяснение за "Kz" - что это такое?


Подставляю как ksm=1,2 - ΔGstw получается 45 кг/с blink.gif

Автор: Шпилька 1.4.2014, 12:22

Цитата(tuguzak @ 1.4.2014, 12:34) *
В новых МР для расчета утечек через окна к формуле (30) дали разъяснение за "Kz" - что это такое?


В новых МР Кz фигурирует в формуле (31). Разъяснения отсутствуют.

Автор: tuguzak 1.4.2014, 12:27

Цитата(Шпилька @ 1.4.2014, 13:22) *
В новых МР Кz фигурирует в формуле (31). Разъяснения отсутствуют.


Пичалька, т.е. опять фуфел подсовывают...

Автор: OlegG 1.4.2014, 15:34

Цитата(Шпилька @ 1.4.2014, 13:22) *
В новых МР Кz фигурирует в формуле (31). Разъяснения отсутствуют.

По смыслу - это площадь остекления

Автор: Маха 1.4.2014, 15:49

Здравствуйте, помогите пожалуйста.
Расчет для шахты лифта с режимом "перевозка пожарных подразделений".
по ВНИИПО: G = (μF)экв1*[2*ρп*(Pl2-Pr1)]^0.5
по АВОК: G = (μδП)шл1*[2*ρп*∆Pшл1]^0.5
Та часть, что в [] скобках получилась одинаковая.
Но (μF)экв1 = 1*2,12/(4,82^0.5) = 0,96,
а (μδП)шл1 = 0.64*0.03*6.22 = 0.12.

Соответственно, по ВНИИПО: G = 6,95 кг/с,
а по АВОК: G = 0,87 кг/с

Пребываю в растерянности, то ли 19 600 подать в шахту то ли 3 000!
Может где-нибудь опечатка или я напутала?

Автор: tuguzak 1.4.2014, 16:12

Цитата(OlegG @ 1.4.2014, 16:34) *
По смыслу - это площадь остекления


Ваще тогда трандец полный unsure.gif ...

Может где накосячил в наборе формул, но уже мозги кипят...пересчитываю подпор второй день вымеряю двери, окна..."Утечки воздуха через оконный проем лестничной клетки" зашкаливают даже ели 1,2 брать, а если подставлять площадь окна 4м2, то ваще мама дорогая.

Модифицировал расчет в екселе, который взял с форума, но не помню кто именно выкладывал - надеюсь товарищ не обидется.

Во вложении есть исходники вместе с методикой ВНИИПО, которую я скачал со Стройконсультанта (там до сих пор лежит версия 2008 года без исправления опечаток - поэтому и я ничего менять не стал в расчетах).

В корректированном файле убрал помещения которые мне не нужны и добавил расчет подпора в ЛК Н2 - и вот он меня вымораживает если кто-то разбирающийся глянет одним глазом и подскажет где косяк буду благодарен...

 140401_BD_PD_korpus_A_B_C.xls ( 6,57 мегабайт ) : 541


 MP_BHUUPO2008_calcul.zip ( 1,02 мегабайт ) : 464

Автор: Шпилька 1.4.2014, 22:31

Цитата(Norb @ 13.2.2014, 15:07) *
А что вас смущает? Может в КВМ расчитываются расход и потери по старой методе, тогда такие расхождения не удивительны.


Через плечо видела софтинку КВМ. Я не бог какой спец по методикам ВНИИПО, но могу сформулировать следующие позиции:
1. Методика новая, постновогодняя;
2. Расчеты выдает;
3. Считает только дымоудаление. Подпор не считает. Как минимум, по положению на сегодняшний день.

Что касается поста со сравнением, то... вряд ли в Екатеринбурге в феврале была софтина по последней методике. Быстрее всего, это устаревший вариант...

Автор: osy3 2.4.2014, 7:08

Цитата(Шпилька @ 1.4.2014, 23:31) *
Через плечо видела софтинку КВМ. Я не бог какой спец по методикам ВНИИПО, но могу сформулировать следующие позиции:
1. Методика новая, постновогодняя;
2. Расчеты выдает;
3. Считает только дымоудаление. Подпор не считает. Как минимум, по положению на сегодняшний день.

Что касается поста со сравнением, то... вряд ли в Екатеринбурге в феврале была софтина по последней методике. Быстрее всего, это устаревший вариант...


Спрашивал недавнее чем вчера на сайте КВМ, когда у них появится новая версия программы. ответили:
1. что программа будет соответствовать требованиям СП 7
2. что появится в середине апреля на сайте.

Автор: OlegG 2.4.2014, 8:42

Цитата(osy3 @ 2.4.2014, 8:08) *
1. что программа будет соответствовать требованиям СП 7
2. что появится в середине апреля на сайте.

3. Распространение программы предполагается бесплатное, но адресное с установкой на одно рабочее место без возможности перезаписи.

Автор: kica 2.4.2014, 13:33

Новая методика Р НП "АВОК" 5.5.1-2014 уже вышла, там считается температура продуктов горения

Автор: Маха 2.4.2014, 14:10

Цитата(tuguzak @ 1.4.2014, 17:12) *
В корректированном файле убрал помещения которые мне не нужны и добавил расчет подпора в ЛК Н2 - и вот он меня вымораживает если кто-то разбирающийся глянет одним глазом и подскажет где косяк буду благодарен...


Может, я чего не поняла, но Вы в 25 графе считаете давление на уровне вышележащего этажа для каждого этажа. По моему эта формула применяется один раз для 1 этажа, а для остальных этажей давление считается по формуле, которая у вас в графе 45. Хотя в рекомендациях АВОКа эта формула немного другая.

Не знаю, понятно ли я написала...надеюсь это поможет)
Если в чем не права - мои извинения)

Автор: tuguzak 2.4.2014, 16:08

Цитата(Маха @ 2.4.2014, 15:10) *
Может, я чего не поняла, но Вы в 25 графе считаете давление на уровне вышележащего этажа для каждого этажа. По моему эта формула применяется один раз для 1 этажа. По моему эта формула применяется один раз для 1 этажа, а для остальных этажей давление считается по формуле, которая у вас в графе 45.


Согласен с Вами, что мутка получается. Однако таблетка не помогает если давление каждого следующего этажа привязать к графе 24 "распределение давлений по этажам внутри здания"...

Под указанной формулой (22МР) идут комментарии:
- "Pr2 - давление воздуха, определяемое по зависимости (21), на уровне рассматриваемого этажа, Па" - не вижу указания что исключительно за первый этаж речь или один раз и только для второго...

- "по зависимости (21)" рассматривается распределение давления по его высоте для каждого вышележащего этажа - Pri...по этой же зависимости в графе 24 принял "Pst1 - давление в лестничной клетке на уровне наружного выхода"(это чтоб с Gst1 определиться...)

- в графе 45 у меня по формуле (26МР) идет привязка к графе 25 - Psti и плюсование 20Па к каждому этажу почему-то мне кажется логичным...но могу и ошибаться



PS
Касательно зависимости (22МР) "Для лестничных клеток надземной части, примыкающих к наружным с устройством обособленного наружного выхода, ввиду отсутствия внутренней связи на уровне нижнего (первого) этажа, избыточное давление воздуха на уровне вышележащего этажа должно составлять: Pst2 = Pr2 + 20" про 1-й этаж идёт только описательная часть конструкции лестницы...опять же могу чего-то в этой фразе не понимать...тогда извините...

А, за ответ спасибо большое, ещё раз пошурупил извилинами, может завтра чего на ум придет smile.gif

Съездил сегодня на объект у них по факту с другой стороны фасада ещё одна эвакуационная лестница clap.gif

PSPS
В процессе поиска инфы наткнулся на сайтик в котором http://www.rcsz-tcc.ru/profilaktika/54.html , в МР ВНИИПО2008 = 60 ...с какого потолка цифры интересно mellow.gif

Автор: Pot_alx 3.4.2014, 9:54

Цитата(Boris_Ka @ 25.8.2009, 9:49) *
25-30%

С Уважением ББ...

Коллеги здравствуйте.
А можете подсказать источник, в котором говорится про 25-30%. Эксперт задал вопрос "откуда".

Автор: OlegG 3.4.2014, 11:06

Цитата(Pot_alx @ 3.4.2014, 10:54) *
А можете подсказать источник, в котором говорится про 25-30%. Эксперт задал вопрос "откуда".

Первоисточник NFPA 92B п.6.2.1.4



Автор: kinshasa 3.4.2014, 12:42

Добрый день. Подскажите пожалуйста такой вопрос:
Считаю дымоудаление из горячего цеха в подвале через коридор (переточная решетка под потолком) по методике АВОК 5.5.1-2014. Я так понимаю весь расчет точно такой же как для коридоров только массовый расход продуктов горения в коридоре мы принимаем по формуле 9 (массовый расход при задымлении помещения через проем в ограждающих конструкциях)?
Или расход надо считать по формуле 6 (массовый расход продуктов горения, поступающий в подпотолочный слой)
Спасибо

Автор: zvyagaaa 3.4.2014, 13:44

OlegG
Ты бы хоть написал, что надо смотреть на пункт 6.2.1.4 NFPA 92B, а то у людей с иностранными языками проблема.
В общем, формулу берем 6.2.1.3b в которой есть X - доля конвекции (безразмерная)
и далее поясняется, что Х=0,7, кроме случаев, когда эта цифра известна из испытаний.
Ну а в нашей формуле - эта цифра обозначается rk и таскается по всем расчетам в формулах в скобке, хотя можно было бы как в NFPA один раз посчитать Qc и успокоиться.
(rk*Qk)=0.7Qk=Qc

Автор: tuguzak 4.4.2014, 13:41

Уважаемые коллеги,

пользуюсь пока МР ВНИИПО 2008 в которых "...Регламентированы выбор исходных данных и порядок проведения расчетов основных параметров противодымной вентиляции зданий различного назначения, преимущественно жилых и общественных. "

Сейчас в работе промышленный объект - нашел "http://vniipo.ru/books/doc_list.php?kp_id=7" - это и есть МР ВНИИПО 2013 о котором тут все говорят?

Если нет - киньте ссылочку что и где купить более правильную...моё заранее - Спасибо! rolleyes.gif

Автор: OlegG 4.4.2014, 14:04

tuguzak Было в http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=964101

Автор: tuguzak 4.4.2014, 14:08

Цитата(OlegG @ 4.4.2014, 15:04) *
tuguzak Было в http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=964101

искал в теме не нашёл извините tomato.gif

Огромное Спасибо!!! clap.gif

Как раз сейчас пишу письмо ув.Б.Б. чтоб счет выставлял...хотя смотрю по ссылке корзина, все дела типа самомо приедет. Ладно разберёмся...заодно спрошу у него чего за Kz huh.gif

Автор: Olichka 7.4.2014, 10:58

Коллеги, мне только что пришли купленные мною МР 2013 года. Я почему то считала, что там должны быть примеры расчета, а их нет ((.
Подскажите, есть ли такие примеры от ВНИИПО, и если есть, каким образом их можно получить?
Спасибо.

Автор: osy3 7.4.2014, 11:03

ждали, ждали примеры...не дождались((

Автор: Olichka 7.4.2014, 11:17

Понятно.

Может быть есть примеры ранней версии? По- моему видела здесь на форуме пример официального расчета от ВНИИПО дымоудаления, сейчас не могу найти. Может ошиблась helpsmilie.gif



Автор: OlegG 7.4.2014, 11:25

Цитата(Olichka @ 7.4.2014, 12:17) *
Может быть есть примеры ранней версии? По- моему видела здесь на форуме пример официального расчета от ВНИИПО дымоудаления, сейчас не могу найти. Может ошиблась helpsmilie.gif

Да, Б.Б. Колчев выкладывал на форуме пример расчета автостоянки. Примеры расчета к ВНИИПО предполагалось выпустить отдельной брошюрой, но к сожалению пока этого не произошло..sad.gif

Автор: Olichka 7.4.2014, 11:27

Спасибо, сейчас буду искать.

Автор: Olichka 7.4.2014, 11:55

Спасибо, Олег. Нашла пример от Бориса Ка.

Автор: ИОВ 11.4.2014, 15:30

Здравствуйте, коллеги!
У меня при расчёте ДУ из торгового зала промтоваров площадью 1500 м2 и высотой 5,7 м при спринклерном пожаротушении (4х4 м) с учётом теплоотдачи строительным конструкциям получается отрицательный расход удаляемого дыма при времени эвакуации. Может подскажете, что делать? Я полагаю, что такой результат из-за небольшой расчётной площади горения (16 м2), больших толщины, периметра и площади дымового слоя. Или я ошибаюсь?

Автор: keaton 14.4.2014, 8:57

Цитата(ИОВ @ 11.4.2014, 16:30) *
получается отрицательный расход удаляемого дыма при времени эвакуации. Может подскажете, что делать?

Дымоподачу?!

Ясное дело, ошибаетесь.

Автор: kinshasa 14.4.2014, 13:01

Подскажите пожалуйста:
допускается ли положительный дисбаланс массового расхода при совместном действии приточной (подпор в тамбур) и вытяжной (дымоудаление из коридора) противодымной вентиляции?или допускается только отрицательный?не очень понимаю пункт 7.4 в СП..

Автор: keaton 14.4.2014, 13:54

Цитата(kinshasa @ 14.4.2014, 14:01) *
Подскажите пожалуйста:
допускается ли положительный дисбаланс массового расхода при совместном действии приточной (подпор в тамбур) и вытяжной (дымоудаление из коридора) противодымной вентиляции?или допускается только отрицательный?не очень понимаю пункт 7.4 в СП..

Да, положительный дисбаланс так же, не более 30% (МР ВНИИПО 2013, гл. 4.4)

Автор: OLGA777 14.4.2014, 15:25

Люди помогите. Подскажите пожалуйста: Почему при расчете дыма из помещений в формуле 3 МР величину Qнср берут из таблицы приложения 1, а при расчете формул go. gк. gккр Qнср высчитывыат по сумме произведений массы и теплоты сгораний i-веществ. нельзя ли и в этих формулах принять Qнср из таблицы и не заморачиваться придумыванием количества mi в кг. ответьте кто-нибудь, а то уже скоро взрыв мозгов будет с этими расчетами

Автор: Wiz 14.4.2014, 16:37

Потому что это разные Qнр.
При Ду из помещений берется как-бы средне-приведенное значение Qнр пож. нагрузки, а для удаления из коридоров принимается Qнр каждого материала, входящего в состав пож. нагрузки помещений, выходящих в коридор.

Автор: ИОВ 14.4.2014, 18:02

Цитата(ИОВ @ 11.4.2014, 16:30) *
Здравствуйте, коллеги!
У меня при расчёте ДУ из торгового зала промтоваров площадью 1500 м2 и высотой 5,7 м при спринклерном пожаротушении (4х4 м) с учётом теплоотдачи строительным конструкциям получается отрицательный расход удаляемого дыма при времени эвакуации. Может подскажете, что делать? Я полагаю, что такой результат из-за небольшой расчётной площади горения (16 м2), больших толщины, периметра и площади дымового слоя. Или я ошибаюсь?



Цитата(keaton @ 14.4.2014, 9:57) *
Дымоподачу?!

Ясное дело, ошибаетесь.


Я ориентируюсь на предложения в сообщениях № 935 (Norb) и № 949 (zeon) по вычислению G sm в ф-ле 2 МР. У меня получается объём резервуара дыма в помещении больше, чем объём дыма, выделяющегося за время эвакуации. Т.е., люди успевают эвакуироваться из помещения раньше, чем толщина дымового слоя достигнет максимально допустимого. В чём тогда ошибка?
Кстати, в старом СНиП 2.04.05-91* в п. 5.2 указывалось, что для помещений, в которых время заполнения дымом больше времени безопасной эвакуации, дымоудаление выполнять не следует. Сегодня таких послаблений уже нет. Может, кто-нибудь пояснит, что делать в такой ситуации? Принимать в этом случае G sm = G k мне кажется нелепым.

Автор: mezenga 15.4.2014, 0:14

Кстати может кто-нибудь посоветует что-либо.

Как выбирать массу горения пожарной нагрузки.. на глаз приходится ... например последний пример .. 100 кг книг, 100 кг бытовой техники, 100 кг одежды, 200 кг мебели полтоны нагрузки на глазок. Дают впомещении 750 К, выходит в коридор 600 К, по расчету дым растекааясь по потолку остывает до 350 К.(коридор длина 20 метров, ширина 1,6)
Что привело меня к плотности 1,01.

1. Масса посчитанна на глаз. что само по себе неправильно
2. Низкая расчетная плотность удаляемого дыма.


Автор: OLGA777 15.4.2014, 8:26

Цитата(Wiz @ 14.4.2014, 16:37) *
Потому что это разные Qнр.
При Ду из помещений берется как-бы средне-приведенное значение Qнр пож. нагрузки, а для удаления из коридоров принимается Qнр каждого материала, входящего в состав пож. нагрузки помещений, выходящих в коридор.


спасибо за ответ. но не понятно почему вы пишите, что учитываются пож. нагрузки из помещений (во множественном числе), выходящих в коридор. вроде считаем на одно помещение. Видимо вы имели ввиду, что считать нужно для всех помещений и выбрать наибольшее значение. и опять же: при отсутствии данных по пож. нагрузке в помещении будет ли ошибкой, если я приму Qнср из таблицы приложения 1. Ведь, что в формуле 3, что в приложении 1. пункт 4 обозначение Qнср и размерность совпадают. я понимаю, что знание нагрузок предполагает более точный расчет, но принимать из головы какие то массы.... не будет ли это большей ошибкой (порой заказчик и сам не знат, что будет). Тем более условие 0,5<hsm/H<0.6 для формулы 16 почти всегда не выполняется (высота Н хорошо если 3м будет). может в этом случае и считать Т sm по формуле 4. что думаете по этому поводу?
уважаемый wize посмотрела ваш расчет (сообщ.#812) (спасибо, оч. понравился -свой какой то корявый по сравнению с вашим), но есть вопросы:
в формуле сторка 21 (определение проемности П) у вас условие V<10. по МДС 21-3.2001 формула 24 эта зависимость V<1000
в формуле строка 22 (определение Vo) по МР Vo=0.263*∑mi*Qрнi/1000 у вас-делите не на 1000, а на ∑mi
По МР Qрн.ср.=∑mi*Qрнi в кДж/кг и в формулах go, gk, Vo в кДж/кг. у Вас в МДж/кг


Автор: ИОВ 15.4.2014, 10:55

1. Масса посчитанна на глаз. что само по себе неправильно
2. Низкая расчетная плотность удаляемого дыма.
[/quote]

Мне тоже не понятно:сначала мы принимаем пож. нагрузку на своё усмотрение, получаем какой-то результат и подбираем оборудование. Как доказать потом эксперту, что принятое решение справедливо.
Что делать, если в 2-х-этажном общественном здании (торговый центр) в коридор 1-го этажа выходят двери только из общественных санузлов и бытовых помещений персонала, т.е. пож. нагрузка невелика, а в коридор 2-го этажа выходят двери различных по площади офисных помещений. Система ДУ, конечно, общая, вентилятор один. При азродинамическом расчёте какой расход дыма принимаем для 1-го этажа? П. 2.2 МР предлагает считать возникновение пожара преимущественно на нижнем этаже.

Автор: Wiz 15.4.2014, 15:33

Цитата
но не понятно почему вы пишите, что учитываются пож. нагрузки из помещений (во множественном числе), выходящих в коридор. вроде считаем на одно помещение.

Да считаем на одно, но, в коридор могут выходить помещения различного назначения с различной по составу пож. нагрузкой. Тогда надо анализировать каждое помещение и считать пож. нагрузку для каждого помещения. Естественно, чтобы посчитать эту нагрузку надо иметь хоть какую-то технологию. В противном случае остается фантазировать, поскольку, как я уже говорил ранее, нет типового наполнения пож. нагрзукой разного рода помещений, т.е чтобы было просто указано, что на 1 м2 допустим офисных помещений приходится Х кг бумаги, У кг дерева, Z кг пластика, и тд.
Также как я уже говорил ранее есть МДС 21.1-98, там в приложении 2 есть значения удельной пож. нагрузки в МДж/м2 для разного типа помещений. Зная площадь помещений, можно получить некую величину, которая по сути будет равна комплексу mi*Qнр для каждого помещения, выходящего в коридор.

Автор: SHULT 16.4.2014, 8:56

Доброго времени суток!!
Коллеги кто нибудь может поделиться таблицами (в экселе) для расчёта дымоудаления??? Заранее благодарю. helpsmilie.gif

Автор: Norb 16.4.2014, 16:08

Цитата(ИОВ @ 14.4.2014, 18:02) *
Я ориентируюсь на предложения в сообщениях № 935 (Norb) и № 949 (zeon) по вычислению G sm в ф-ле 2 МР. У меня получается объём резервуара дыма в помещении больше, чем объём дыма, выделяющегося за время эвакуации. Т.е., люди успевают эвакуироваться из помещения раньше, чем толщина дымового слоя достигнет максимально допустимого. В чём тогда ошибка?
Кстати, в старом СНиП 2.04.05-91* в п. 5.2 указывалось, что для помещений, в которых время заполнения дымом больше времени безопасной эвакуации, дымоудаление выполнять не следует. Сегодня таких послаблений уже нет. Может, кто-нибудь пояснит, что делать в такой ситуации? Принимать в этом случае G sm = G k мне кажется нелепым.

Я нагрузку увеличиваю laugh.gif

Цитата(mezenga @ 15.4.2014, 0:14) *
Кстати может кто-нибудь посоветует что-либо.

Как выбирать массу горения пожарной нагрузки.. на глаз приходится ... например последний пример .. 100 кг книг, 100 кг бытовой техники, 100 кг одежды, 200 кг мебели полтоны нагрузки на глазок. Дают впомещении 750 К, выходит в коридор 600 К, по расчету дым растекааясь по потолку остывает до 350 К.(коридор длина 20 метров, ширина 1,6)
Что привело меня к плотности 1,01.

1. Масса посчитанна на глаз. что само по себе неправильно
2. Низкая расчетная плотность удаляемого дыма.

1. Так все так и считают.
2. Оно же методичка и была придумана для того, чтобы тупо не ставить везде 300 град, где оно нафиг не надо.
Цитата(SHULT @ 16.4.2014, 8:56) *
Доброго времени суток!!
Коллеги кто нибудь может поделиться таблицами (в экселе) для расчёта дымоудаления??? Заранее благодарю. helpsmilie.gif

Их тут в ветке и в разделе дофигища выкладывали.

Автор: ИОВ 17.4.2014, 11:50

Цитата(Norb @ 16.4.2014, 17:08) *
Я нагрузку увеличиваю laugh.gif

Хотелось бы знать, каким образом? Во-первых, уменя стандартный магазин промтоваров со спринклерным пожаротушением и все данные по нагрузке из таблицы приложения 1 МР, а по площади пож. нагрузки от разработчиков АПТ. А, во-вторых, какое количество удаляемого дыма можно считать удовлетворительным - опять это будут мои фантазии. Можно, конечно, искуственно увеличить уровень стояния дыма, но опять возникает вопрос какое количество удаляемого дыма считать приемлемым. Кроме, того у меня в торговом центре несколько магазинов различной площади и с разными пожарными нагрузками (в соответствии со спецификой магазина), только в 2-х самых больших и получается по расчёту отрицательное количество удаляемлго дыма. Высота дверей (уровень незадымления) во всех магазинах одинаковый, т.к. они выходят в общую галерею. Как потом объясняться с экспертом по разной расчётной высоте незадымления?

Автор: alx.kol 17.4.2014, 11:58

Здравствуйте. Вопрос в следующем: для определения падения температуры в воздуховоде необходимо определить коэффициент теплопередачи kl формула (78), в коей формуле, в свою очередь, присутствуют а1 и а2 - коэффициенты теплоодачи от газа к внутренней поверхности и от внешней поверхности канала к окружающему воздуху соответственно. Коэффициент α1 находится по формуле (80), а вот для а2 формула неописана. Можно ли а2 считать по формуле а2=0.01163•е^(0.0023•(Tsm-Tr) (номера нет, находится между формулами 4 и 5) и, если да, то разницу температур принимать как Tsm-Tr; Tr-Tsm или по модулю?

Автор: Norb 17.4.2014, 12:10

Цитата(alx.kol @ 17.4.2014, 11:58) *
Здравствуйте. Вопрос в следующем: для определения падения температуры в воздуховоде необходимо определить коэффициент теплопередачи kl формула (78), в коей формуле, в свою очередь, присутствуют а1 и а2 - коэффициенты теплоодачи от газа к внутренней поверхности и от внешней поверхности канала к окружающему воздуху соответственно. Коэффициент α1 находится по формуле (80), а вот для а2 формула неописана. Можно ли а2 считать по формуле а2=0.01163•е^(0.0023•(Tsm-Tr) (номера нет, находится между формулами 4 и 5) и, если да, то разницу температур принимать как Tsm-Tr; Tr-Tsm или по модулю?

Насколько я понимаю, процесс теплоотдачи к наружному воздуху и коэффициент теплоотдачи не так просто считаются. Там же теплопередача и теплоотдача, считать задолбаешься. Надо наверно какую-то схожую задачу по тепломассобмену смотреть.
Цитата(ИОВ @ 17.4.2014, 11:50) *
Хотелось бы знать, каким образом? Во-первых, уменя стандартный магазин промтоваров со спринклерным пожаротушением и все данные по нагрузке из таблицы приложения 1 МР, а по площади пож. нагрузки от разработчиков АПТ. А, во-вторых, какое количество удаляемого дыма можно считать удовлетворительным - опять это будут мои фантазии. Можно, конечно, искуственно увеличить уровень стояния дыма, но опять возникает вопрос какое количество удаляемого дыма считать приемлемым. Кроме, того у меня в торговом центре несколько магазинов различной площади и с разными пожарными нагрузками (в соответствии со спецификой магазина), только в 2-х самых больших и получается по расчёту отрицательное количество удаляемлго дыма. Высота дверей (уровень незадымления) во всех магазинах одинаковый, т.к. они выходят в общую галерею. Как потом объясняться с экспертом по разной расчётной высоте незадымления?

Ну тут надо что-то придумывать, как такое считать нигде не описано.

Автор: zvyagaaa 17.4.2014, 12:20

Цитата
Ну тут надо что-то придумывать, как такое считать нигде не описано.


а если посчитать из больших как из помещений, из маленьких через коридор по бОльшему расходу, не?

Автор: wize 17.4.2014, 13:27

Считаю тут изменение температуры по вертикали в воздуховоде (1,2мм воздуховод стальной + ET VENT EI60). И прихожу в ужас...
При тех.характеристиках теплопроводности изоляции и её толщины на воздуховоде (5мм) коэффициентр теплопередачи kl (ф.78) получается 2,52 Вт/м*К, а соответственно потери тепла ql (ф. 77) 1480 Вт/м blink.gif
Это мне кажется невозможно, т.к. после 3х метров воздуховода температура с 400К падает на -1160 К smile.gif
Кто нибудь считал изменения температуры с это изоляцией?

Автор: alx.kol 17.4.2014, 13:38

Цитата(wize @ 17.4.2014, 14:27) *
Считаю тут изменение температуры по вертикали в воздуховоде (1,2мм воздуховод стальной + ET VENT EI60). И прихожу в ужас...
При тех.характеристиках теплопроводности изоляции и её толщины на воздуховоде (5мм) коэффициентр теплопередачи kl (ф.78) получается 2,52 Вт/м*К, а соответственно потери тепла ql (ф. 77) 1480 Вт/м blink.gif
Это мне кажется невозможно, т.к. после 3х метров воздуховода температура с 400К падает на -1160 К smile.gif
Кто нибудь считал изменения температуры с это изоляцией?

Все дело в коэффициентах альфа 1 и 2. Причем если для а1 формула расчета в методике есть (формула 80), то насчет а2 не все понятно, я писал об этом чуть выше.

Автор: wize 17.4.2014, 13:44

a2 можете взять из стр. 44 "Проектирование вентиляции промздания" Волков О.Д. 1989г., только избавьтесь от последнего слагаемого.
так что а2 тут навряд ли виноват (а1 = 20,2, а2 = 18,7).
Единственной причиной я нахожу это изоляция, но хотелось бы услышать мнения других специалистов.

Автор: Wiz 18.4.2014, 9:04

Цитата
Это мне кажется невозможно, т.к. после 3х метров воздуховода температура с 400К падает на -1160 К smile.gif

Это у вас где-то присутствует ошибка в алгоритме.
Линейный тепловой поток считается для каждого участка в зависимости от температуры поверхности этого участка и он будет уменьшаться на некую величину от участка к участку при уменьшении температуры поверхности за счет остывания дымовых газов внутри воздуховода. Все конечно зависит от начальных условий. Допустим у меня получается для жилого 17-ти этажного дома при прокладке стального воздуховода толщиной 1 мм в шахте из бетона толщиной 250 мм начальное значение линейного теплового потока составляет 138 Вт/м, в конце канала у вентилятора эта величина составляет 90 Вт/м, т.е шаг изменения равен в среднем 2,5 Вт/м, температура газа меняется соответственно с 398К при входе в шахту до при выходе из нее 360К, температура поверхности стенки шахты меняется с 1-го по 17-й этаж с 24 до 22 градусов.

Автор: alx.kol 18.4.2014, 10:02

Вопрос к Wiz.
В формуле kl=(1/(α1•dэ1)+1/(2•λ1)•ln(dэ2/dэ1)+1/(2•λ2)•ln(dэ3/dэ2)+1/(α2•dэ3))^(-1) вы возводите в степень -1? Потому как если не возводить, то результат получается приблизительно как у вас, если возводить, то около 4 кВт/м.


Автор: Wiz 18.4.2014, 10:46

Цитата
В формуле kl=(1/(α1•dэ1)+1/(2•λ1)•ln(dэ2/dэ1)+1/(2•λ2)•ln(dэ3/dэ2)+1/(α2•dэ3))^(-1) вы возводите в степень -1? Потому как если не возводить, то результат получается приблизительно как у вас, если возводить, то около 4 кВт/м.

У меня возводится в степень и все зависит от λ2.
Для пенобетона она равна 0,14, для железобетона 1,92, в первом случае kl 0.4 Вт/м К, во втором 3. В предыдущем посте данные были приведены для шахты из пенобетона.

Автор: wize 18.4.2014, 12:38

Цитата(Wiz @ 18.4.2014, 9:04) *
Это у вас где-то присутствует ошибка в алгоритме.
Линейный тепловой поток считается для каждого участка в зависимости от температуры поверхности этого участка и он будет уменьшаться на некую величину от участка к участку при уменьшении температуры поверхности за счет остывания дымовых газов внутри воздуховода. Все конечно зависит от начальных условий. Допустим у меня получается для жилого 17-ти этажного дома при прокладке стального воздуховода толщиной 1 мм в шахте из бетона толщиной 250 мм начальное значение линейного теплового потока составляет 138 Вт/м, в конце канала у вентилятора эта величина составляет 90 Вт/м, т.е шаг изменения равен в среднем 2,5 Вт/м, температура газа меняется соответственно с 398К при входе в шахту до при выходе из нее 360К, температура поверхности стенки шахты меняется с 1-го по 17-й этаж с 24 до 22 градусов.

Скажите пожалуйста, у вас бетонная шахта облицована сталью? Потому что я подразумевал под λ2 именно огнезадерживающего слоя (в моем случае ET-VENT), и теплообмен представлял себе в окружающим мой воздуховод воздухом в объеме строительной общей шахты.
Возможно в этом и есть моя ошибка.

Цитата(Wiz @ 18.4.2014, 10:46) *
У меня возводится в степень и все зависит от λ2.
Для пенобетона она равна 0,14, для железобетона 1,92, в первом случае kl 0.4 Вт/м К, во втором 3. В предыдущем посте данные были приведены для шахты из пенобетона.

В моем случае:
-воздуховод 1,2 мм из стали (λ1=54)
-огнез-ая изоляция поверх ET-VENT 60 (λ2=0.06)
-воздуховод прокладывается в лестнично-лифтовом узле и со всех сторон свободно омывается воздухом в этой шахте (ориентировочная температура 20оС);

получились данные: kl=2.52 Вт/(м*К) и соотв. ql=1480 Вт/м blink.gif

Автор: Wiz 18.4.2014, 12:58

Цитата
получились данные: kl=2.52 Вт/(м*К) и соотв. ql=1480 Вт/м blink.gif

Допустим для вашего случая и при ваших параметрах это так и есть.
У вас ошибка где-то при подсчете температуры в конце участка, не может она так резко опускаться, падение должно быть не значительное.

Автор: alx.kol 18.4.2014, 13:00

Если просто рассуждать логически, то не может быть такой явной зависимости. Даже если бы мы имели просто стальной воздуховод с толщиной стенки 0,8мм, невозможно падение температуры ниже температуры помещения (293К в моем случае). А имея коэффициенты а1=16,8 и а2=8,7 и возводя kl=(1/(α1•dэ1)+1/(2•λ1)•ln(dэ2/dэ1)+1/(2•λ2)•ln(dэ3/dэ2)+1/(α2•dэ3)) в степень (-1) получаем значения температуры ниже ноля. Поэтому на мой взгляд ошибка либо в расчетах, либо в определении коэффициента альфа, либо ошибка в формулах.

Автор: Wiz 18.4.2014, 15:06

мож вы не в тех единицах подставляете допустим, или же логарифм берется не верно, типа вместо натурального десятичный, не может быть kl в кВт, там на 3 порядка меньше должно быть.
Альфы нормальные у вас, так что ищите ошибку.

Автор: alx.kol 18.4.2014, 15:19

Цитата(Wiz @ 18.4.2014, 16:06) *
мож вы не в тех единицах подставляете допустим, или же логарифм берется не верно, типа вместо натурального десятичный, не может быть kl в кВт, там на 3 порядка меньше должно быть.
Альфы нормальные у вас, так что ищите ошибку.

Вы не могли бы скинуть свои расчеты касательно этого участка вычислений.

Автор: Wiz 18.4.2014, 15:36

Расчеты не скину, извините.
Могу сказать, что в формуле (76) опечатка в размерности q. Эту величину надо подставлять в кВт, а не в Вт, как там предлагается, иначе вы от кВт отнимаете Вт и получаете отрицательные значения температур.

Автор: WhiteShark 19.4.2014, 16:17

Цитата(Wiz @ 18.4.2014, 16:36) *
Могу сказать, что в формуле (76) опечатка в размерности q. Эту величину надо подставлять в кВт, а не в Вт, как там предлагается, иначе вы от кВт отнимаете Вт и получаете отрицательные значения температур.

Опечатки там нет. Работайте в СИ (теплоёмкость не в кДж, а в Дж на кг°) и будет вам щастие.

to alx.kol
Нормальный у вас порядок и k и ql. В примере от Wiz ql составляет порядка 3500 Вт/м. ql также можно посчитать как переданное количество тепла Q отнесенное к длине воздуховода l.

Ну и по поводу наружной альфы смотрите в прикрепленном файле

У меня другой вопрос. Как я понимаю, чем больше будет плотность дымовоздушной смеси, тем меньший понадобится вентилятор (формулы 88 и 89). Если это так, то нам выгодей, чтобы по дороге смесь остыла как можно сильнее. То есть подсосы и плохая тепловая изоляция нам на руку?

 _____.pdf ( 86,15 килобайт ) : 396
 

Автор: Wiz 19.4.2014, 18:14

Цитата
Опечатки там нет. Работайте в СИ (теплоёмкость не в кДж, а в Дж на кг°) и будет вам щастие.

Ну или так. Просто большинство и ошибаются, подставляя теплоемкость в кДж прям как дано в МР, а не сопоставляя размерность членов уравнения.
Цитата
То есть подсосы и плохая тепловая изоляция нам на руку?

По расходу мож и да, но вот требуемое давление развиваемое вентилятором ставиться больше.

Автор: fry 23.4.2014, 15:57

Добрый день!

кто-нибудь рассчитывал подачу воздуха в тамбур-шлюзы по МР ВНИИПО 2013 ?

не могу понять зависимость в ф-лах (63) и (64) определяющие давления в тамбур-шлюзах на этажах: в надземной части высота расчетной точки отсчитывается от уровня отметки пола нижнего надземного этажа; в подземной части - от уровня отметки пола нижнего подземного этажа.

почему (ROa - ROr) - получается разница давлений снаружи и внутри здания (но опять же смущает точка отсчета в ф-ле (64))

как на основании этих данных подобрать вентилятор (т.к. в разделе 5.2. о тамбур-шлюзах умолчали) ?

а главное, как увязать всю методу при совместной работе приточных и вытяжных систем ? избыточное давление 20...150Па в т/ш должно быть по отношению к смежному помещению/коридору или относительно чего ?

пытался смоделировать совместную работу П+В систем (дымоудаление из коридора подвала + естественная компенсация и подпор в тамбур-шлюз перед лифтом), и конечно получились различия с ф-лой (64)

заранее спасибо


Автор: ИОВ 24.4.2014, 9:50

Цитата(zvyagaaa @ 17.4.2014, 13:20) *
а если посчитать из больших как из помещений, из маленьких через коридор по бОльшему расходу, не?

К сожалению, мои "маленькие" 800-1100 м2, а большие 1400-1500 м2, так что все подпадают под дымоудаление непосредственно из помещения, а не из коридора или другого смежного.
Получается, если следовать СП 7 и МР, то для больших и высоких помещений мы должны предусматривать дымоудаление по принципу "чтобы было", а не по алгоритму эвакуации людей. Чтобы не смущать эксперта и пожарников? Но кто знает, какой расход дыма им покажется приемлемым?

Автор: Wiz 24.4.2014, 10:19

Цитата
Но кто знает, какой расход дыма им покажется приемлемым?

Пожарные-эксперты смотрят принципиальное наличие или отсутствие систем ПДВ. В дебри расчета они как правило не вникают и могут просто его не знать , т.е обоснование производительности систем ложится на плечи исполнителя.

Автор: stranger_2 24.4.2014, 10:28

Добрый день!

Начал подробно разбираться с МР 2013 в части приточных систем ПДВ (модернизирую программы написанные под МР 2008). Не думал, что будет все так печально. Различия по данной части с МР 2008 кардинальные. Похоже, что повторяется та же история (а возможно и хуже), что и с МР 2008 - куча опечаток или просто небрежностей при составлении. Впечатление такое, что методичку дали набирать студентам, редактуру никто не делал.

Большинство формул для давлений и расходов представлено в развернутом виде, что затрудняет их понимание. Неплохо было бы дать расчетные схемы.

В формуле 23 фигурирует разность плотностей с индексами s (на ЛК) и r (в здании на данном этаже). Это очень похоже на ошибку. По СП7 мы должны обеспечить на 2 этаже ЛК избыточное давление 20 Па по отношению к смежному помещению (коридору) при закрытой двери в этот коридор. Т.е. 20 + Pr. Pr - давление на 2 этаже, которое находится как среднее давлений на наветренном и заветренном фасадах зданий. Но тогда в формуле 23 должна фигурировать разность плотностей наружного воздуха (с индексом a) и воздуха в здании (с индексом r). Т.е. для Pr используем формулу 22 из МР 2013 (она записана правильно). При расчете шахт лифтов повторяется все то же самое...

В формуле 31 также непонятно почему фигурирует разность плотностей воздуха в ЛК и здании. В МР 2008 была понятная и физически непротиворечивая формула (там фигурировала разность давлений в ЛК и на одном из фасадов здания). Для переменной kz вообще не дали расшифровки (это площадь окон). Не стали авторы себя утруждать и методикой определения сопротивления воздухопроницанию окон (просто отослали почему-то к старому СНиПу Строительная теплотехника).

Было бы неплохо, если бы авторы МР 2013 прокомментировали данное сообщение. Иначе совершенно непонятно как пользоваться методичкой.

stranger...

Автор: stranger_2 24.4.2014, 13:03

Только сейчас произвел математические преобразования. Разность плотностей ROs - ROr = ROa - ROs. То есть расчетная температура воздуха при пожаре в здании должна приниматься равной Ts = 0.5(Ta+Tr). Тогда как понять фразу в начале п.4 - температура воздуха внутри здания (кроме коридора на этаже пожара и в вестибюле главного входа) должна приниматься по технологии? Ладно, допустим второй этаж - этаж пожара, но для других этажей (см. формулы 29 и 30) также предполагается температура в коридоре равная Ts. В начале пункта 4 есть еще фраза, что в лестнично-лифтовых узлах следует принимать в качестве расчетной температуру Ts. Но что в таком случае считать лестнично-лифтовым узлом? ЛК + шахты лифтов + смежные с ними помещения (коридоры и холлы). А если есть ЛК, а лифт не примыкает к ЛК (нет общего холла или коридора). В общем предыдущая МР 2008 хоть и была со множеством опечаток и неясностей, но хотя бы методика была более "прозрачной". Сначала определялись формулы для давлений, расходы выражались через перепады соответствующих давлений и т.п. В МР 2013 выписаны конечные формулы. Чтобы удостовериться, что в них нет опечатки, приходится проверять их проводя цепочки математических преобразований, иногда пытаясь догадаться из каких предпосылок исходили авторы.

Автор: ИОВ 24.4.2014, 15:58

Цитата(stranger_2 @ 24.4.2014, 14:03) *
Только сейчас произвел математические преобразования. Разность плотностей ROs - ROr = ROa - ROs. То есть расчетная температура воздуха при пожаре в здании должна приниматься равной Ts = 0.5(Ta+Tr). Тогда как понять фразу в начале п.4 - температура воздуха внутри здания (кроме коридора на этаже пожара и в вестибюле главного входа) должна приниматься по технологии? Ладно, допустим второй этаж - этаж пожара, но для других этажей (см. формулы 29 и 30) также предполагается температура в коридоре равная Ts. В начале пункта 4 есть еще фраза, что в лестнично-лифтовых узлах следует принимать в качестве расчетной температуру Ts. Но что в таком случае считать лестнично-лифтовым узлом? ЛК + шахты лифтов + смежные с ними помещения (коридоры и холлы). А если есть ЛК, а лифт не примыкает к ЛК (нет общего холла или коридора).

Для Тs это и есть ф-ла 21 МР, но не в здании в целом, а только "в защищаемых лестнично-лифтовых узлах". Т.е. в ЛК или шахте лифта, для которых предусматривается приточная противодымная вентиляция. Какая разница, примыкает шахта лифта к ЛК или нет, если Вы подаёте приток и в ЛК и в шахту и Вас интересует температура именно в защищаемой ЛК или шахте лифта.
В ф-лах 29 и 30 Тs и ROs относятся именно к защищаемымой ЛК, а Тr и ROr к помещениям, в которые происходят утечки из "подпираемой" ЛК. Температуры Тr для незащищаемых помещений в этом случае, конечно же, принимаются по технологии или их функциональному назначению.

Автор: stranger_2 25.4.2014, 0:30

Постараюсь более внятно объяснить свою мысль...

Давление в здании согласно МР 2013 предлагается вычислять по формуле 22, где фигурирует температура Tr.
Перед этой формулой идет фраза, что в ЛЛУ (лестнично-лифтовых узлах) при пожаре принимаем в качестве расчетной температуру Ts. Формулы 23, 24, 29, 30, 33 получаются, если для определения давления в ЛК и в смежном с ней коридоре определять по формуле 22, но вместо температуры Tr использовать температуру Ts. Получается, что смежные с ЛК коридоры или холлы на всех этажах также надо считать при температуре Ts (не только саму ЛК).

Далее, в формулах 19, 20 и 22 для определения давления на фасадах и внутри здания присутствует гравитационная и ветровая составляющая давления. Не совсем понятно, почему в некоторых формулах (24, 31, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 48, 50, 51, 54) ветровая составляющая давления (по крайней мере в одном слагаемом) отброшена. Такой результат получается при попытке вывести данные формулы, расписав подробно разности соответствующих давлений. В МР 2008 все указанные формулы были записаны не в конечном виде (как в МР 2013), а через разности соответствующих давлений. Мне это непонятно, хотелось бы пояснений.

stranger

Автор: ИОВ 28.4.2014, 14:56

Цитата(stranger_2 @ 25.4.2014, 1:30) *
Давление в здании согласно МР 2013 предлагается вычислять по формуле 22, где фигурирует температура Tr.
Перед этой формулой идет фраза, что в ЛЛУ (лестнично-лифтовых узлах) при пожаре принимаем в качестве расчетной температуру Ts. Формулы 23, 24, 29, 30, 33 получаются, если для определения давления в ЛК и в смежном с ней коридоре определять по формуле 22, но вместо температуры Tr использовать температуру Ts. Получается, что смежные с ЛК коридоры или холлы на всех этажах также надо считать при температуре Ts (не только саму ЛК).


stranger

По температуре. Может стоит сначала уйти от математики и осмыслить физику процесса? При включении приточной противодымной для защищаемых ЛК/шахты лифта температура Тs определяется как среднеарифметическое между температурой в этой ЛК/шахте до пожара и наружным воздухом, подаваемым приточной системой при пожаре, - вроде логично для начального этапа пожара. Но в смежных с этой ЛК коридорах (не на этажах пожара) температура как была, так и осталась Тr. Почему Вы считаете, что она вдруг стала Тs?

Автор: stranger_2 29.4.2014, 0:40

К ИОВ...

Вы просто так посты пишете? Читайте внимательно о чем я писал в посте. Формулы в МР 2013 получаются, если вместо Tr в коридорах поставить Ts. Собственно вопрос ПОЧЕМУ? И адресован он к разработчикам МР 2013? Вы автор МР 2013?

Автор: Tpk 29.4.2014, 22:46

Подскажите как принять толщину образующегося дымового слоя h в в торговом зале где ларьки имеют перегородки до потолка грильято, высоту пом - высота двери или по высоте за потолком

Автор: tuguzak 30.4.2014, 8:43

Цитата(Tpk @ 29.4.2014, 23:46) *
Подскажите как принять толщину образующегося дымового слоя h в в торговом зале где ларьки имеют перегородки до потолка грильято, высоту пом - высота двери или по высоте за потолком


http://www.cvm.ru/news/255--23-2014-по такому же вопросу из зала - было предложено на глазок оценивать заполняемость пространства за подшивным потолком воздуховодами и принимать решение на свой страх и риск...

Автор: NOVIK_N 30.4.2014, 11:50

Цитата(tuguzak @ 30.4.2014, 9:43) *
http://www.cvm.ru/news/255--23-2014-по такому же вопросу из зала - было предложено на глазок оценивать заполняемость пространства за подшивным потолком воздуховодами и принимать решение на свой страх и риск...

Причем здесь заполняемость воздуховодами запотолочного пространства? Если перфорация в подшивном потолке сплошная, то наличием такого потолка можно пренебречь.

Т.к. дым из бутика будет распространяться за подшивным потолком по всему торговому залу и препятствовать эвакуации всех присутствущих в зале (большинство из которых мало знакомы с обстановкой), то высоту слабозадымляемого слоя желательно задавать = 3 м.

Если высота расположения основного потолка < 3,125 м, то высоту слабозадымляемого слоя желательно принимать = 0,8 высоты потолка.

Рекомендации даю по данным научной литературы и зарубежных стандартов.

Автор: Tpk 1.5.2014, 21:35

Цитата(NOVIK_N @ 30.4.2014, 11:50) *
Причем здесь заполняемость воздуховодами запотолочного пространства? Если перфорация в подшивном потолке сплошная, то наличием такого потолка можно пренебречь.

Т.к. дым из бутика будет распространяться за подшивным потолком по всему торговому залу и препятствовать эвакуации всех присутствущих в зале (большинство из которых мало знакомы с обстановкой), то высоту слабозадымляемого слоя желательно задавать = 3 м.

Если высота расположения основного потолка < 3,125 м, то высоту слабозадымляемого слоя желательно принимать = 0,8 высоты потолка.

Рекомендации даю по данным научной литературы и зарубежных стандартов.



Спасибо, подскажите это в каком стандарте поискать можно

Автор: NOVIK_N 3.5.2014, 20:20

Цитата(Tpk @ 1.5.2014, 22:35) *
...в каком стандарте поискать можно

CEN/TR 12101-5:2005 или тоже самое BS 7346-4:2003.

Автор: Шпилька 4.5.2014, 10:39

Намедни видела проект, получивший положительное заключение МГЭ в том году. Там все расчеты противопожарной вентиляции сделаны по древним МДСам. Ни методики ВНИИПО, ни методики АВОКа там нет и подавно... В ГосПожНадзор стадия П не сдается... Отсюда появился очень философский вопрос. А какая организация может опротестовать расчеты, сделанные по методикам прошлых десятилетий?

Автор: NOVIK_N 4.5.2014, 17:34

Цитата(Шпилька @ 4.5.2014, 11:39) *
А какая организация может опротестовать расчеты, сделанные по методикам прошлых десятилетий?
Надо искать или, если их нет, создавать организации, которые могут опротестовать произвол строительной экспертизы, который в Вашем случае налицо - без каких-либо инженерных оснований допускается отступление от действующих нормативных требований.

Если старые методические документы более понятны, чем новые, это вовсе не означает, что они избавлены от грубейших инженерных ошибок.

К сожалению, и новые МР - ВНИИПО и АВОК сильно отстают от мировой практики в научном плане, имеют серьезные недостатки, но в этих МР, по крайней мере, преодолены многие дремучести старых Пособий.

Ликвидировать всеобщую инженерную неграмотность придется сообща, через профессиональные организации. К сожалению, среди специалистов преобладает тенденция к иждивенчеству, царит ожидание блюдечка с голубой каемочкой.

Из-за наличия двух противоборствующих систем строительного нормирования (МЧС и собственно строительной), из-за старорежимных методов создания нормативных документов (пренебрежение паритетом, консенсусом, прозрачностью) не удается создать дееспособные рабочие группы.

Ждем-с, когда органы, ответственные за нормирование в стране, создадут сносные условия для работы рабочих групп.

Автор: Шпилька 4.5.2014, 18:59

Цитата(NOVIK_N @ 4.5.2014, 18:34) *
К сожалению, и новые МР - ВНИИПО и АВОК сильно отстают от мировой практики в научном плане, имеют серьезные недостатки, но в этих МР, по крайней мере, преодолены многие дремучести старых Пособий.


Позволю себе частично не разделить данную позицию. Я видела программу по подбору оборудования для противопожарной вентиляции КлиматВентМаша, и, в силу свой придирчивости, общалась с авторами. Зуб дать не могу, но... они сказали, что при программировании пришлось основываться не только на последних методических пособиях ВНИИПО, но и зарубежных стандартов. К тому же, прозвучало, что новые веяния ВНИИПО появились именно благодаря желанию учесть опыть европейских норм.
Переведя на русский язык, может быть новые МР ВНИИПО и отстают от мировой практики, но появились именно искреннему желанию шагать в ногу со временем.
ИМХО

Автор: NOVIK_N 4.5.2014, 23:58

Цитата(Шпилька @ 4.5.2014, 19:59) *
Зуб дать не могу...
Предусмотрительно... Желание шагать в ногу со временем необходимо сопровождать серьезной научной работой. 2-х экспертов из ВНИИПО для этого явно недостаточно.

Автор: zeon 6.5.2014, 18:34

Вот, опять вернулся к этому расчёту (Gsm < Gk).
Отдельное спасибо stranger_2 за наводку и пример расчёта.

Цитата(stranger_2 @ 24.12.2013, 14:41) *
Можно методом Эйлера. Но на каждом шаге решается система уравнений: одно дискретизированное диф. уравнение и второе ур-е для темп-ры продуктов горения. Искомые переменные - температура дыма и толщина дымового слоя. К этим двум уравнениям еще надо добавить условие, исключающее появление "нефизических" решений типа отрицательных значений толщины дымового слоя. Об этом в методичке не написано. Начальные условия - толщина дымового слоя равна 0, температура дыма равна температуре в помещении до пожара. Плотность дыма - функция температуры дыма. Пример прилагаю.  ______.doc ( 151,5 килобайт ) : 323


В целом, у меня получилось решить методом Эйлера. При сравнении с приложенным файлом stranger_2 расхождение небольшие.

Теперь меня волнует вопрос производительности программы расчёта. Я работаю в LibreOffice с расширением iMath. Моделирование 450 секунд пожара с шагом в 1 секунду занимает в программе около семи минут. Скорее всего просто код не оптимизирован.

Кто делал подобные вещи в MathCad и пр., поделитесь, как у вас?
Интересует именно расчёт Gsm < Gk. Семь минут -- это вообще нормально или много?

Автор: stranger_2 14.5.2014, 9:12

К zeon...

7 минут - очень долго. У меня расчет занимает 1-2 секунды. Использую MATHCAD 14 и его встроенные средства решения уравнений. У меня максимальный расчетный интервал 600 сек (10 мин - нормируемое время прибытия пож. подразделений на место). Шаг - 1 сек (вполне достаточно для нашей задачи, т.к. решение - монотонно возрастающая функция)...

Автор: zeon 14.5.2014, 13:32

stranger_2, спасибо, я так и думал, в общем.

Автор: Шпилька 14.5.2014, 14:53

Господа, а можно хоть глазком посмотреть на такие шедевры? Я себе даже представить не могу чтобы маткад семь минут обрабатывал задачу... Если пришлете в почту буду благодарно, хоть просьба... гм... ну, прямо говоря, не очень скромная...
Только не серчайте!!! За спрос не бьют...

Автор: Norb 20.5.2014, 15:49

Цитата(zeon @ 6.5.2014, 18:34) *
В целом, у меня получилось решить методом Эйлера.

До чего тема-то дошла! bestbook.gif biggrin.gif

Автор: Шпилька 20.5.2014, 16:05

Судя по всему, не совсем дошла... по дороге споткнулась!!!
Но все равно, мои поздравления тоже примите, Зеон.

Но я не за этим пришла. Расчетов может быть два:
1. На защиту только на время эвакуации людей;
2. Для обеспечения действий пожарный подразделений.

При расчете по первому варианту мощность вентиляторов получится меньше.

Я правильно понимаю, что почти все считают именно по второму варианту? Кто-нибудь считает по первому?
Даже в примере ББ считается по второму варианту.

Автор: surik 23.5.2014, 20:15

Здравствуйте!

Скажите, пожалуйста, рассчитал по МР расход удаляемых продуктов горения. Как посчитать площадь фрамуг для удаления дыма естественным путем? Можно взять формулу из методики "ВЕЗА" (F= Gsm/(м*(рпг*Ррасп)^0,5)? или брать из старого пособия А=G/Gш? первый вариант мне больше импонирует

Автор: Шпилька 23.5.2014, 20:23

МР 2013, стр.48, п.5.1.8.
Ну или, на крайний случай МР 2008.
На мой взгляд, получается НАМНОГО меньше. В несколько раз.

Автор: Шпилька 26.5.2014, 16:38

Не прошло и полгода, как КВМ все-таки вывесил свою программу.

Заодно можно поинтересоваться, есть ли нормативы на площадь очага пожара?

Автор: NOVIK_N 26.5.2014, 19:04

Цитата(Шпилька @ 26.5.2014, 17:38) *
есть ли нормативы на площадь очага пожара?

Есть рекомендуемые различными методиками значения линейного распространения огня, по которой исходя из момента начала тушения пожара определяют площадь очага пожара.

Рекомендуемые МР ВНИИПО значения по "базе Кошмарова" не имеют ничего общего с мировой практикой расчетов и реалиями начальной стадии пожара или локальным пожаром. За 200-300 секунд площадь очага пожара по этой "базе" получается несуразно большой.

Автор: ole_dim 27.5.2014, 13:49

Только вот чтобы получить эту волшебную программу КВМ-ДЫМ , нужно очень сильно постараться. Как пояснила менеджер, программу получат те, кто тесно сотрудничает с КВМ. Они вроде как потратили денег на создание этой программы и нужно бы эти денюжки вернуть

Автор: Шпилька 27.5.2014, 14:19

Оле_дим!
Вполне возможно Вы правы. Но для начала нужно отправить анкету и посмотреть на развитие событий. Формулировка "наш менеджер с Вами свяжется" немного напрягает... То, что программа сделана не из желания облегчить жизнь фирм-проектировщиков, а в рекламных целях - однозначно.
Короче говоря, у нас ее уже скачали и установили. Но мы действительно уже давно сотрудничаем с КВМ, так что мы не в счет. Программа стоит не на моем компе.

Но вот то, что программа будет раздаваться только тем, кто закупает оборудование КВМ, сотрудники КВМ категорически отвергают...

Что будет дальше - покажет время...

Автор: ole_dim 28.5.2014, 13:37

Шпилька, Вы считали по этой программе? Как она? Вот такие трудности с её получением стоят того?

Автор: Шпилька 28.5.2014, 13:49

Оле_дим!
Давайте посчитаем вместе. Программа стоит не на моем компе, но когда тот сотрудник уйдет, я могу в ней считать. Придумывайте условия, а я набью и пришлю вам пошаговые картинки с результативным расчетным файлом.
Мне кажется, так будет объективнее для Вас.
Вас устраивает мое предложение?

Автор: Шпилька 28.5.2014, 19:13

Коллеги!
В данной ветке ранее обсуждалось, что мы считаем пол по четырем полосам по не совсем ясным для нас причинам. Можете ли мне подсказать евростандарты, по которым полы считаются по двум полосам? Через месяц другой я планирую попасть в экспертизу, хочу попробовать в проекте точно указать источник расчета по двум полосам, и.. и... ну там видно будет!!!
Может быть экспертиза совсем не против, а мы тут думаем...

Автор: Serg1990s 30.5.2014, 7:38

А может есть у кого-нибудь пример расчета вытяжной противодымной вентиляции из коридора по МР 2013?

Автор: zeon 30.5.2014, 15:01

Цитата(Шпилька @ 14.5.2014, 15:53) *
Господа, а можно хоть глазком посмотреть на такие шедевры? Я себе даже представить не могу чтобы маткад семь минут обрабатывал задачу... Если пришлете в почту буду благодарно, хоть просьба... гм... ну, прямо говоря, не очень скромная...
Только не серчайте!!! За спрос не бьют...

Я не в MathCad считаю. Я считаю в LibreOffice Writer - свободный аналог Word. Для того, чтобы Writer мог считать, нужно установить расширение iMath, тоже свободное.
Короче, это не Word и не MathCad, это другая программа.

Файлик могу выложить, но вряд ли он кому-то сейчас поможет без наличия этих программ.

Семь минут получается потому, что все формулы для каждого шага введены как отдельные уравнения. И этих уравнений примерно 17х450=7650 шт. Для "надстройки" к текстовому процессору это слишком много. Глупо, кстати, пытаться проводить подобное и в Excel.
А в MathCad для решения этой задачи есть встроенный инструмент, который сам генерирует алгоритм на уровне программного кода, поэтому там расчёт занимает 2-4 секунды. Если подобное появится в iMath, то и там будет 2-4 сек.

Кстати, на форуме, походу, запрещено выкладывать файлы с расширением *.odt...

Автор: Шпилька 30.5.2014, 15:39

Цитата(zeon @ 30.5.2014, 15:01) *
Файлик могу выложить, но вряд ли он кому-то сейчас поможет без наличия этих программ.


А можно попросить текст? В формате txt?
Меня интересует формула (2), а точнее - сам дифференциал по времени эвакуации. Ну и уж если быть совсем точной, то расчет не по времени ликвидации пожара, а по времени эвакуации. По какой-то загадочной для меня причине, я решила, что Вы решаете именно этот случай.
С итерированием мне более-менее все ясно.

Автор: zeon 30.5.2014, 17:01

Шпилька, всё правильно, я считаю по времени эвакуации. Именно для этого и нужен Mathcad или iMath. Для остального хватает Excel rolleyes.gif

Что именно вы хотите увидеть в txt? У меня же формулы в расчёте в виде уравнений на подобии MS Equation. А в txt только команды, типа "продифференциируй уравнение (2) по t".
Какой именно дифференциал вам нужен?

Экспортировал в PDF с раскрытием всех промежуточных уравнений. Смотрите, если найдете то, что нужно.

Под итерированием вы имеете в виду определение температуры Tsm?
Если вообще считать методом Эйлера или Рунге-Кутта, то появляются еще другие шаги. Один шаг - это расчёт всех параметров для каждой секунды (очень грубо говоря). 450 секунд = 450 шагов, и на каждом шагу определение Tsm методом итераций.

 ______.pdf ( 1,2 мегабайт ) : 642
 

Автор: Шпилька 30.5.2014, 17:18

Зеон, СПАСИБО!!! Вы сильно прояснили для меня направление!!!
Сказать, что я поняла всю расшивку - не скажу (мягко говоря), но направление именно то, которое я пыталась понять.
ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif

Автор: Menkaura 31.5.2014, 19:39

Коллеги, подскажите где взять расчетное время от начала возгорания до локализации очага пожара, чтобы воспользоваться формулой определения площади очага пожара: 3,14*((U*t)^2), где:
U - линейная скорость распространения
t - искомая величина данного вопроса.
Нет в помещении водяного пожаротушения, не могу принять фиксированное значение в 9 кв.м. (или 16 кв.м.). Если принять данную величину как время прибытия пож. подразделений (чтобы они локализовывали), то цифры получаются нереально большие. Думаю принять это время как расчетное время эвакуации из помещения. Но тогда опять сомнения, что маловат расход получается. Т.е. для офиса открытой планировки (open space) без коридоров, общей площадью помещения 290 кв.м. (высота 3 м) расположенного в цокольном этаже получаются следующие значения:
- расчетное время эвакуации принято: 25 сек
- площадь очага пожара: 3,46 кв.м.
- мощность тепловыделени: 500,2 кВт
- массовый расход ДУ: 4,74 кг/с
- температура: 352 К
- расход объемный: 17030 м/ч
Похоже на правду?
Поделитесь кто как выходит из ситуации, когда нет фиксированной максимальной площади очага пожара и ее надо определять?

Автор: NOVIK_N 31.5.2014, 22:32

Цитата(Menkaura @ 31.5.2014, 20:39) *
Если принять данную величину как время прибытия пож. подразделений (чтобы они локализовывали), то цифры получаются нереально большие. Думаю принять это время как расчетное время эвакуации из помещения.

Но ведь эвакуация завершается, как правило, значительно раньше, чем начинается локализация пожара.

Просто авторам МР ВНИИПО следует отказаться от непригодной "базы Кошмарова" и перейти на апробированные значения линейной скорости распространения огня, употребляемые в мировой практике расчетов ПДВ и моделирования пожаров.

Автор: Menkaura 1.6.2014, 11:42

Цитата(NOVIK_N @ 31.5.2014, 23:32) *
Но ведь эвакуация завершается, как правило, значительно раньше, чем начинается локализация пожара.

Просто авторам МР ВНИИПО следует отказаться от непригодной "базы Кошмарова" и перейти на апробированные значения линейной скорости распространения огня, употребляемые в мировой практике расчетов ПДВ и моделирования пожаров.

Уважаемый, ваши ответы всегда очень познавательны и полезны. Подскажите в данном случае, как быть?
Хотелось бы, чтобы ББ тоже присоединился)

Автор: NOVIK_N 1.6.2014, 13:50

Цитата(Menkaura @ 1.6.2014, 12:42) *
в данном случае, как быть?
К сожалению, рассматривать частный случай в отрыве от общей ситуации невозможно. А общая ситуация страдает существенной неопределенностью.

1 Мы существуем в двух параллельных нормативных системах обеспечения безопасности зданий и сооружений - минСтроевской (ТР о безопасности зданий и сооружений, 384-ФЗ) и минЧСовской (ТР о требованиях пожарной безопасности, 123-ФЗ) находящихся в перманентном конфликте между собой. Выход - в принятии ТР Таможенного союза о безопасности зданий, сооружений и строительных материалов. Тогда строительные и пожарные эксперты эксперты объединятся для создания межгосударственных строительных норм (МСН) и межгосударственных сводов правил (МСП). Но принятие ТР Таможенного союза (а м.б. уже ЕврАзЭс) затягивается.

2. Российская система разработки нормативных документов оставляет желать много лучшего. В пренебрежении находятся основополагающие принципы формирования и работы рабочих групп: ПАРИТЕТ, КОНСЕНСУС, ПРОЗРАЧНОСТЬ. Минстрой находится в затяжном конфликте с профессиональным сообществом и не допускает НОСТРОЙ к выработке технических регламентов и концепции развития технического регулирования в строительстве. Приход нового, откровенно слабого руководителя Минстроя, только обострил ситуацию. Свою позицию по этому поводу я излагал http://www.0-1.ru/discuss/?id=25740.

3. Если вернуться к нашей частности, то руководство АВОК несколько лет назад сделало выбор - ставку на В.М. Есина. В результате мы имеем МР АВОК, построенные на индивидуальных воззрениях основного разработчика с грубыми инженерными ошибками и полным игнорированием современной зарубежной практики.

Автор: Wiz 1.6.2014, 18:07

Цитата
расчетное время от начала возгорания до локализации очага пожара

Это собственно время прибытия пож. подразделения для тушения пожара.
у МЧС на сей счет есть определенные нормативы.
Естественно никто не дает гарантии, что это время выдерживается и момент вызова пожарных это момент начала возгорания, а момент локализации это время начала их участия в процессе тушения, но это лучше чем ничего.

Автор: Menkaura 1.6.2014, 18:16

Цитата(NOVIK_N @ 1.6.2014, 14:50) *
К сожалению, рассматривать частный случай в отрыве от общей ситуации невозможно. А общая ситуация страдает существенной неопределенностью.

1 Мы существуем в двух параллельных нормативных системах обеспечения безопасности зданий и сооружений - минСтроевской (ТР о безопасности зданий и сооружений, 384-ФЗ) и минЧСовской (ТР о требованиях пожарной безопасности, 123-ФЗ) находящихся в перманентном конфликте между собой. Выход - в принятии ТР Таможенного союза о безопасности зданий, сооружений и строительных материалов. Тогда строительные и пожарные эксперты эксперты объединятся для создания межгосударственных строительных норм (МСН) и межгосударственных сводов правил (МСП). Но принятие ТР Таможенного союза (а м.б. уже ЕврАзЭс) затягивается.

2. Российская система разработки нормативных документов оставляет желать много лучшего. В пренебрежении находятся основополагающие принципы формирования и работы рабочих групп: ПАРИТЕТ, КОНСЕНСУС, ПРОЗРАЧНОСТЬ. Минстрой находится в затяжном конфликте с профессиональным сообществом и не допускает НОСТРОЙ к выработке технических регламентов и концепции развития технического регулирования в строительстве. Приход нового, откровенно слабого руководителя Минстроя, только обострил ситуацию. Свою позицию по этому поводу я излагал http://www.0-1.ru/discuss/?id=25740.

3. Если вернуться к нашей частности, то руководство АВОК несколько лет назад сделало выбор - ставку на В.М. Есина. В результате мы имеем МР АВОК, построенные на индивидуальных воззрениях основного разработчика с грубыми инженерными ошибками и полным игнорированием современной зарубежной практики.

Это все понятно) как быть я имел ввиду, что принять за время локализации очага пожара? Понимаю, что по сути локализация начинается с прибытием пожарных подразделений, но тогда, если взять время прибытия 10 мин (600 сек), то расход системы ДУ станет сотни тысяч кубов, это же абсурд. Если учитывать только время эвакуации (а дальше гори оно все), то цифры получаются более менее адекватные.

Цитата(Wiz @ 1.6.2014, 19:07) *
Это собственно время прибытия пож. подразделения для тушения пожара.
у МЧС на сей счет есть определенные нормативы.
Естественно никто не дает гарантии, что это время выдерживается и момент вызова пожарных это момент начала возгорания, а момент локализации это время начала их участия в процессе тушения, но это лучше чем ничего.

Спасибо за ваш ответ, но проблему, которая получается, используя данное время, я описал выше)

Автор: NOVIK_N 1.6.2014, 19:06

Цитата(Menkaura @ 1.6.2014, 19:16) *
что принять за время локализации очага пожара? ...если взять время прибытия 10 мин (600 сек), то расход системы ДУ станет сотни тысяч кубов, это же абсурд.

Абсурд получается не из-за методики, а из-за ошибочных значений показателей по "базе Кошмарова".

В современных зарубежных методиках используют интервал в ~ 600-900 с от момента возникновения пожара до начала локализации пожара и получают площадь очага пожара в десятки, а не сотни кв. метров и соответственно значительно меньшие значения образующегося дыма.

Думаю, если Вы будете использовать общепринятые зарубежные значения интенсивности развития пожара, то представители ВНИИПО возражать не будут, потому что по рекомендуемой ими отечественной базе данных производить расчеты невозможно.

Автор: Menkaura 1.6.2014, 22:20

Цитата(NOVIK_N @ 1.6.2014, 20:06) *
Абсурд получается не из-за методики, а из-за ошибочных значений показателей по "базе Кошмарова".

В современных зарубежных методиках используют интервал в ~ 600-900 с от момента возникновения пожара до начала локализации пожара и получают площадь очага пожара в десятки, а не сотни кв. метров и соответственно значительно меньшие значения образующегося дыма.

Думаю, если Вы будете использовать общепринятые зарубежные значения интенсивности развития пожара, то представители ВНИИПО возражать не будут, потому что по рекомендуемой ими отечественной базе данных производить расчеты невозможно.

Согласен с вами. Подскажите, в каких документах я могу найти эти данные?
Жаль, что ББ Колчев не заходит в тему...

Автор: NOVIK_N 2.6.2014, 10:46

Цитата(Menkaura @ 1.6.2014, 23:20) *
в каких документах я могу найти эти данные?
Таких документов много. Например, NFPA 204. Мне нравится VDI 6019-1. Но проблему расчетов наскоком не решить.

Надо наиболее компетентным экспертам (а их предостаточно, я знаю как минимум 5 человек) коллективно разработать современную методику определения расхода дыма как в квазистационарном, так и динамическом режиме.

Но почему-то АВОК этим совершенно не озабочен. Не хватает кругозора? Устраивает существующее положение? Не могу понять.

Автор: stranger_2 2.6.2014, 11:45

К NOVIK_N...

При расчетах по МР 2013 площадь очага пожара составляет сотни кв.м, если очаг не ограничен системой водяного пожаротушения и горение рассчитывается на длительные периоды (5-10 мин и более). Если есть водяная система пожаротушения, то площадь очага составляет 9-16 кв.м и получаются вполне "приемлемые" десятки тысяч кубов дыма. И еще не учитывается выгорание материала в центре очага пожара (не хватает исходных данных для учета данного фактора).

По-хорошему для расчета нужна функция мощности очага пожара, а не его площадь. В стандартах NFPA предлагаются квадратичные функции "быстрый", "медленный" пожар и т.п. с разными постоянными времени. Но для их применения надо знать, какая из них лучше всего подходит для пожара в том или ином помещении. Такие же "расчетные" функции нужны и для горения некоторых отдельных объектов типа автомобиля (это для расчета пожара в динамике).

Самые большие цифры в расходах дыма получаются для высоких многосветных простанств типа атриумов. Здесь и миллионы кубов могут получиться.

Автор: arhitector2008 2.6.2014, 13:27

Файлик могу выложить, но вряд ли он кому-то сейчас поможет без наличия этих программ.


Выложите пожалуйста файлик для LibreOffice, у меня есть эта программа и надстройка. Я практически разобрался с вашим решением но хотелось бы посмотреть исходный алгоритм, можно на почту Заранее спасибо

Автор: NOVIK_N 2.6.2014, 14:11

Цитата(stranger_2 @ 2.6.2014, 12:45) *
для их применения надо знать, какая из них лучше всего подходит для пожара в том или ином помещении. Такие же "расчетные" функции нужны и для горения некоторых отдельных объектов типа автомобиля (это для расчета пожара в динамике).

Так и я о том же
Цитата(NOVIK_N @ 2.6.2014, 11:46) *
проблему расчетов наскоком не решить. Надо наиболее компетентным экспертам (а их предостаточно, я знаю как минимум 5 человек) коллективно разработать современную методику определения расхода дыма как в квазистационарном, так и динамическом режиме.

Все данные и материалы есть, просто в одиночку и без поддержки выполнение работы затягивается.

Автор: ИОВ 2.6.2014, 14:14

Цитата(Menkaura @ 31.5.2014, 20:39) *
Коллеги, подскажите где взять расчетное время от начала возгорания до локализации очага пожара, чтобы воспользоваться формулой определения площади очага пожара: 3,14*((U*t)^2), где:
U - линейная скорость распространения
t - искомая величина данного вопроса.
Нет в помещении водяного пожаротушения, не могу принять фиксированное значение в 9 кв.м. (или 16 кв.м.). Если принять данную величину как время прибытия пож. подразделений (чтобы они локализовывали), то цифры получаются нереально большие. Думаю принять это время как расчетное время эвакуации из помещения. Но тогда опять сомнения, что маловат расход получается. Т.е. для офиса открытой планировки (open space) без коридоров, общей площадью помещения 290 кв.м. (высота 3 м) расположенного в цокольном этаже получаются следующие значения:
- расчетное время эвакуации принято: 25 сек
- площадь очага пожара: 3,46 кв.м.
- мощность тепловыделени: 500,2 кВт
- массовый расход ДУ: 4,74 кг/с
- температура: 352 К
- расход объемный: 17030 м/ч
Похоже на правду?
Поделитесь кто как выходит из ситуации, когда нет фиксированной максимальной площади очага пожара и ее надо определять?

Полагаю, что расчёт в Вашем случае стоит сделать по п. 2.2 МР 2013, приняв: "Расчетный период действия противодымной вентиляции должен предусматриваться либо на время эвакуации людей из помещений...". К сожалению, на мой взгляд, расчётное время для ДУ должно быть существенно больше, чем Вы приняли: у Вас очень маленькое помещение и время эвакуации тоже мало. Но Вы не учитываете собственно время срабатывания (открытия) для клапана ДУ - для клапанов "Веза" (по их каталогам) это 200 с (не более). Т.е. через 25 с Ваша система ДУ ещё даже не включиться, след. расчётное время можно принять примерно 240-300 с. Получается, конечно, что люди уже давно покинули помещение, но к моменту начала работы системы ДУ очаг пожара будет существенно больше, чем через 25 с.

Автор: vik74 2.6.2014, 14:26

Цитата(arhitector2008 @ 2.6.2014, 16:27) *
Файлик могу выложить, но вряд ли он кому-то сейчас поможет без наличия этих программ.


Выложите пожалуйста файлик для LibreOffice, у меня есть эта программа и надстройка. Я практически разобрался с вашим решением но хотелось бы посмотреть исходный алгоритм, можно на почту Заранее спасибо


поддерживаю, т.к. тоже имеются данные программы, да и взять из не составляет труда

Автор: Menkaura 2.6.2014, 15:24

Цитата(ИОВ @ 2.6.2014, 15:14) *
Полагаю, что расчёт в Вашем случае стоит сделать по п. 2.2 МР 2013, приняв: "Расчетный период действия противодымной вентиляции должен предусматриваться либо на время эвакуации людей из помещений...". К сожалению, на мой взгляд, расчётное время для ДУ должно быть существенно больше, чем Вы приняли: у Вас очень маленькое помещение и время эвакуации тоже мало. Но Вы не учитываете собственно время срабатывания (открытия) для клапана ДУ - для клапанов "Веза" (по их каталогам) это 200 с (не более). Т.е. через 25 с Ваша система ДУ ещё даже не включиться, след. расчётное время можно принять примерно 240-300 с. Получается, конечно, что люди уже давно покинули помещение, но к моменту начала работы системы ДУ очаг пожара будет существенно больше, чем через 25 с.

Спасибо, но время срабатывания привода клапана 3 мин кажется невероятным. Зачем тогда он нужен, если система начинает работать после эвакуации людей? Когда приедут пожарные система, расчитанная на эвакуацию, все равно не поможет. Т.е. логики в таких клапанах нет. Применяю ппк NED. Уточню у них время срабатывания привода. Спасибо.
Позвонил в NED. Привод Сименс, время срабатывания до полного открытия 150 сек. Неприятно удивлен)))

Автор: Menkaura 2.6.2014, 15:46

Подставил 150 сек в расчет. Итого (по базе Кошмарова) температура 706 К, расход 173500 м/ч. Что-то маловато))) Очень Колчева не хватает в этом обсуждении.

Автор: ИОВ 2.6.2014, 16:19

По моей информации у НЕДа 90 с

Автор: Menkaura 2.6.2014, 16:47

Цитата(ИОВ @ 2.6.2014, 17:19) *
По моей информации у НЕДа 90 с

Запросил литературу для подтверждения. Но и при 90 сек расход воздуха будет очень большой.

Автор: ИОВ 2.6.2014, 19:13

А Вы уверены, что вообще следует предусматривать ДУ? Ваш офис подпадает под п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013?

Автор: Menkaura 2.6.2014, 19:33

Цитата(ИОВ @ 2.6.2014, 20:13) *
А Вы уверены, что вообще следует предусматривать ДУ? Ваш офис подпадает под п. 7.2 ж) СП 7.13130.2013?

Он у меня подпадает под 7.2 б. Офис в цоколе, свободной планировки без перегородок (open spase). Т.е. перегородки на высоту 1,5 м для разделения рабочих мест. Получается общее пространство без коридора, т.е. само помещение и есть путь эвакуации на улицу. Так же еще п. 7.7 маячит, вроде как тоже имеет отношение. Считаю, делать надо.

Автор: kolyan_mk 3.6.2014, 8:07

Добрый день, уважаемые коллеги!
У меня возник ряд вопросов по расчету системы дымоудаления.
Расчет проводил по МР ВНИИПО 2013 (Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий).
Удаление продуктов горения запроектировано из помещения смежного с горящим, собственно, из межквартирного коридора 17-ти этажного жилого здания. Горит - одна из квартир.
Прилагаю план и расчет.
Вопросы:
1)Какое помещение горит? Считать что горит вся квартира, или одна из комнат, или прихожая, где нет естественного проветривания.
2)Для определения усредненной температуры дымового слоя в коридоре по МР ВНИИПО приведена зависимость использовать которую возможно при соотношении толщины дымового слоя
и высоты помещения 0.5<hsm/H<0.6, но при условии незадымляемости путей эвакуации(я принимаю дымовой слой не ниже дверного проема(2,1 м)),
высота коридора должна быть больше 4.2 м,что невозможно по архитектурным соображениям, или же при существующей высоте коридора согласно соотношению hsm/H
принимать высоту дымового слоя 1,5 м и оставлять для эвакуации 1,5 м незадымленного пространства.
Я понимаю что все это условно, и реальные процессы сложно описать, но тем не менее, если расчет производить по МР ВНИИПО, как же рассчитывать температуру дымового слоя, если не хватает высоты?





 ____.pdf ( 736,22 килобайт ) : 285
 ________________________.xls ( 120 килобайт ) : 427
 

Автор: ИОВ 3.6.2014, 8:07

п. 7.2 б) относится только к коридорам и пешеходным тоннелям. п. 7.7 относится к типовым этажам, в которых на момент проектирования не зафиксированы коридоры и помещения, но есть, конечно, лестнично-лифтовые узлы. Если у Вас офис в цокольном этаже не разделён на отдельныепомещения, нет коридора, есть нормативные эвакуационные выходы на улицу и в офисе предусмотрено естественное проветривание (открываемые окна), то Вы, по-моему, не подпадаете ни под какой пункт по устройсву ДУ

Автор: NOVIK_N 3.6.2014, 9:32

Цитата(kolyan_mk @ 3.6.2014, 9:07) *
как же рассчитывать температуру дымового слоя, если не хватает высоты?

Для того, чтобы обеспечить в коридоре высоту расположения дымового слоя 2,1 м потребуется многократное увеличение расхода удаляемого дыма, со всеми вытекающими последствиями.

Поэтому 1,5 м - это вынужденная констатация факта. Эмпирическая формула в МР получена для условий работы пожарных подразделений - дверь из квартиры и дверь на лестничную клетку открыты, в горящем помещении произошла объемная вспышка и окно не вскрыто (приток в коридор из лестничной клетки через проем - минимум 2,1 м/с).

Автор: kolyan_mk 3.6.2014, 9:49

Цитата(NOVIK_N @ 3.6.2014, 10:32) *
Поэтому 1,5 м - это вынужденная констатация факта.


Я правильно понял что вы предлагаете для расчета брать высоту дымового слоя например 1,5 метра, что удовлетворяет условию из МР hsm/H.

не совсем ясно так же, какое помещение брать за расчетное(в котором происходит пожар),при определении пожарной нагрузки, ведь в расчете нужно указать непосредственно площадь помещения, проемность.

по поводу притока в межквартирный коридор: компенсация механическая через приточную шахту.

Автор: NOVIK_N 3.6.2014, 10:09

Цитата(Menkaura @ 2.6.2014, 16:46) *
Подставил 150 сек в расчет. Итого (по базе Кошмарова) температура 706 К, расход 173500 м/ч. Что-то маловато))) Очень Колчева не хватает в этом обсуждении.

Колчев по этому поводу уже ответил:
"Если установка водяного пожаротушения ... отсутствует, то рассматривается свободное развитие пожара при возникновении его в центральной части помещения. При этом необходимо знать время прибытия пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения для локализации очага пожара. Нормативное требование прибытия пожарного подразделения - не более 10 мин. Соответственно определяете линейную усредненную скорость распространения пламени, площадь (радиус) очага пожара." http://www.abokbook.ru/book/600/

Т.е. 10 мин. + время срабатывания сигнализации и передачи сообщения пожарным ~ 120 c + время развертывания средств пожаротушения ~ 180 c = 900 с.

Автор: Proektiro 3.6.2014, 10:17

1. Я принимаю площадь всей квартиры... считаю что пожар будет на всей квартире, так как комнаты у вас не выгорожены противопожарными дверями, так что считаю на наихудший вариант....
2. да принимать 1,5метра дымовой слой и 1,5метра для эвакуации насколько я знаю из семинаров это и будет боле менее реальная картина пожара..... 0,5метра дымовой слой у вас в жизни не получится, только на бумаге в советской методики... так что считаейте так, это нормально, просто для восприятия относительно совесткой методики не превычно!!!

Автор: NOVIK_N 3.6.2014, 10:21

Цитата(kolyan_mk @ 3.6.2014, 10:49) *
Я правильно понял что вы предлагаете для расчета брать высоту дымового слоя например 1,5 метра, что удовлетворяет условию из МР hsm/H.
Я предлагаю отбросить старые, во многом ошибочные, представления по расчету противодымной вентиляции и под эгидой АВОК компетентным экспертам коллективно создать новые МР с учетом текущей мировой практики (см. выше).

Автор: kolyan_mk 3.6.2014, 10:27

Цитата(Proektiro @ 3.6.2014, 11:17) *
1. Я принимаю площадь всей квартиры... считаю что пожар будет на всей квартире, так как комнаты у вас не выгорожены противопожарными дверями, так что считаю на наихудший вариант....
2. да принимать 1,5метра дымовой слой и 1,5метра для эвакуации насколько я знаю из семинаров это и будет боле менее реальная картина пожара..... 0,5метра дымовой слой у вас в жизни не получится, только на бумаге в советской методики... так что считаейте так, это нормально, просто для восприятия относительно совесткой методики не превычно!!!


По высоте дымового слоя все ясно! Спасибо за совет!

Но по поводу площади всей квартиры , массу пожарной нагрузки считать тоже на всю квартиру?
Проёмность помещения рассчитывать исходя из одного выхода в коридор?

Автор: Wiz 3.6.2014, 10:31

Цитата
Но по поводу площади всей квартиры , массу пожарной нагрузки считать тоже на всю квартиру?

Как бы да.
Цитата
Проёмность помещения рассчитывать исходя из одного выхода в коридор?

Плюс окна. Они же также могут вскрыться и служить проемами для выхода дыма.

Автор: kolyan_mk 3.6.2014, 10:34

Цитата(NOVIK_N @ 3.6.2014, 11:21) *
Я предлагаю отбросить старые, во многом ошибочные, представления по расчету противодымной вентиляции и под эгидой АВОК компетентным экспертам коллективно создать новые МР с учетом текущей мировой практики (см. выше).


Всё правильно, но на данный момент, корректной методики нет, а проекты выпускать нужно. Придется считать по имеющимся.

На всю квартиру да плюс окна, расчет хорошенько менятся(((

Автор: Proektiro 3.6.2014, 10:41

расчет может хорошо поменяться в случае изменения пожара ПРН на ПРВ.... а так не должны цифры поплыть существенно.... смотрите анализируйте....

Автор: kolyan_mk 3.6.2014, 10:49

 __.xls ( 120 килобайт ) : 240

Цитата(Proektiro @ 3.6.2014, 11:41) *
расчет может хорошо поменяться в случае изменения пожара ПРН на ПРВ.... а так не должны цифры поплыть существенно.... смотрите анализируйте....


прикинул на всю квартиру 3000 кг пожарной нагрузки
толщину слоя 1,5 м
посчитал окна как проемы.
горит двушка 62 м2
температура выросла с 90 до 400°С


 ________________________.xls ( 120 килобайт ) : 388
 

Автор: Шпилька 3.6.2014, 10:53

Как можно найти базу Кошмарова и справочник Молчадского, где на 235 стр. дан коэффициент сгорания? У нас в книгохранилище не нашла...

Автор: kolyan_mk 3.6.2014, 11:02

Да,действительно получился пожар регулируемый вентиляцией.
Не многовато ли 400 °С???

Цитата(Шпилька @ 3.6.2014, 11:53) *
Как можно найти базу Кошмарова и справочник Молчадского, где на 235 стр. дан коэффициент сгорания? У нас в книгохранилище не нашла...


Я отсюда брал...

 _______________________________________.pdf ( 788,46 килобайт ) : 366
 

Автор: ole_dim 3.6.2014, 11:12

Цитата(Шпилька @ 28.5.2014, 14:49) *
Оле_дим!
Давайте посчитаем вместе. Программа стоит не на моем компе, но когда тот сотрудник уйдет, я могу в ней считать. Придумывайте условия, а я набью и пришлю вам пошаговые картинки с результативным расчетным файлом.
Мне кажется, так будет объективнее для Вас.
Вас устраивает мое предложение?

Конечно устраивает, заранее спасибо. Я даже не знаю, какие параметры нужны. Горит административное помещение (имеется мебель и компы), площадью 500 м2. Высота помещения 3 м. Помещение оборудовано системой ВПТ. Если актуально ещё, посчитайте пожалуйста))

Автор: Шпилька 3.6.2014, 11:24

Оле Дим!
Прикладываю картинки расчета коридора. Заполните, а я набью в проге. На первой странице есть другие варианты. Если нужно, я сделаю другие картинки.[attachment=87319:_______1.png]

Справа снялся второй монитор, не бу редактировать... лениво...

 

Автор: Menkaura 3.6.2014, 11:25

Цитата(ИОВ @ 3.6.2014, 9:07) *
п. 7.2 б) относится только к коридорам и пешеходным тоннелям. п. 7.7 относится к типовым этажам, в которых на момент проектирования не зафиксированы коридоры и помещения, но есть, конечно, лестнично-лифтовые узлы. Если у Вас офис в цокольном этаже не разделён на отдельныепомещения, нет коридора, есть нормативные эвакуационные выходы на улицу и в офисе предусмотрено естественное проветривание (открываемые окна), то Вы, по-моему, не подпадаете ни под какой пункт по устройсву ДУ

Да, есть все, что вы написали. Окна, два рассредоточенных выхода на улицу, но смущает, что цокольный этаж...

Автор: ИОВ 3.6.2014, 11:45

Цитата(Menkaura @ 3.6.2014, 12:25) *
Да, есть все, что вы написали. Окна, два рассредоточенных выхода на улицу, но смущает, что цокольный этаж...

Если Ваше помещение никак не связано (лестничными клетками, проёмами в перекрытии и т.п.) с остальной частью здания, то я считаю, что не надо предусматривать ДУ - нет указаний в нормах о его необходимости.

Автор: Menkaura 3.6.2014, 12:11

Цитата(ИОВ @ 3.6.2014, 12:45) *
Если Ваше помещение никак не связано (лестничными клетками, проёмами в перекрытии и т.п.) с остальной частью здания, то я считаю, что не надо предусматривать ДУ - нет указаний в нормах о его необходимости.

Ладно, сделаю пока на расчетное время эвакуации, а при экспертизе буду уже с пожарниками разговаривать, скажут не надо, уберу) Спасибо за участие!!!


Цитата(Wiz @ 3.6.2014, 11:31) *
Как бы да.

Плюс окна. Они же также могут вскрыться и служить проемами для выхода дыма.

Но, получается, что наихудший вариант это когда окна не вскрылись и весь дым валит именно в коридор. Может окнами стоит принебречь и считать только дверь?

Автор: kolyan_mk 3.6.2014, 12:24

По моему, без доступа кислорода гореть будет не так интенсивно, так что не ясно, какое из условий наихудшее.

Автор: NOVIK_N 3.6.2014, 12:32

Цитата(kolyan_mk @ 3.6.2014, 13:24) *
не ясно, какое из условий наихудшее.
Абсолютно ясно. Коридор полностью очищается от дыма за 1 минуту при вскрытом окне, успешно работающей принудительной вытяжке и адекватной компенсации.

Автор: kolyan_mk 3.6.2014, 12:43

При увеличении площади проема увеличивается удельная приведенная пожарная нагрузка отнесенная к тепловоспринимающей поверхности,но при gк>gкр температура расчитывается по g0(пожарная нагрузка отнесенная к площади помещения),соответственно площадь проемов влияет лишь на вид пожара(регулируемый нагрузкой или вентиляцией),а следовательно только на температуру, а объем по методике ВНИИПО рассчитывается лишь в зависимости от величины проема из горящего помещения в помещение из которого удаляются продукты горения.

это я к тому что вскрытие окна на объем удаляемых продуктов горения не влияет(по методике ВНИИПО)

Прошу прощения,на массовый расход конечно!!!Объемный зависит от температуры.

Автор: zeon 3.6.2014, 12:48

Цитата(arhitector2008 @ 2.6.2014, 14:27) *
Файлик могу выложить, но вряд ли он кому-то сейчас поможет без наличия этих программ.


Выложите пожалуйста файлик для LibreOffice, у меня есть эта программа и надстройка. Я практически разобрался с вашим решением но хотелось бы посмотреть исходный алгоритм, можно на почту . Заранее спасибо


Тот файл, что я выложил здесь -- это гибридный PDF. Он может быть открыт для редактирования как обычный *.odt в LibreOffice 4.х (а, может, и в 3.6), например, через контекстное меню проводника: открыть с помощью - выбрать программу - LibreOffice.
Версия iMath 2.0.3/2.0.4.

Некоторые формулы я скрыл, назначив им формат символа "скрытый текст" (не абзаца, а именно символа!). Чтобы отобразить скрытый текст, необходимо, чтобы в настройках было отмечено галочкой: Сервис - Параметры... - LibreOffice Writer - Знаки форматирования - Отображать - Скрытый текст.

Удачи!

Автор: vik74 3.6.2014, 13:04

Цитата(Шпилька @ 3.6.2014, 13:53) *
Как можно найти базу Кошмарова и справочник Молчадского, где на 235 стр. дан коэффициент сгорания? У нас в книгохранилище не нашла...


Эти?

 ________________________________ocr_.djvu ( 6,13 мегабайт ) : 284
 ____________________________________________________________.djvu ( 1,42 мегабайт ) : 251
 

Автор: ole_dim 3.6.2014, 13:16

Цитата(Шпилька @ 3.6.2014, 12:24) *
Оле Дим!
Прикладываю картинки расчета коридора. Заполните, а я набью в проге. На первой странице есть другие варианты. Если нужно, я сделаю другие картинки.[attachment=87319:_______1.png]

Справа снялся второй монитор, не бу редактировать... лениво...

Шпилька, огромное Вам спасибо!!!! Увидела прогу, теперь попытаюсь получить лицензию.

Автор: Шпилька 3.6.2014, 13:17

Вик 74!!!
Огромное спасибо!!! ohmy.gif ohmy.gif ohmy.gif

Автор: NOVIK_N 3.6.2014, 15:23

Цитата(kolyan_mk @ 3.6.2014, 13:43) *
вскрытие окна на объем удаляемых продуктов горения не влияет...Прошу прощения,на массовый расход конечно!!!
Быть может. Но произойдет распределение расхода между двумя проемами, и существенная часть расход пойдет не в коридор, а через окно наружу.

Автор: kolyan_mk 3.6.2014, 16:17

Цитата(NOVIK_N @ 3.6.2014, 16:23) *
Быть может. Но произойдет распределение расхода между двумя проемами, и существенная часть расход пойдет не в коридор, а через окно наружу.

если производить расчет в рамках МР ВНИИПО, в действительности конечно процесс горения-распространения дыма будет другим...

Автор: elena1205 9.6.2014, 0:18

Цитата(andrei2788 @ 30.11.2013, 13:27) *
Добрый день коллеги! Посчитал в он-лайн программе на http://soft.abok.ru/ дымоудаление из коридора. Вызывает сомнения рассчитываемая температура продуктов горения. Поэксперементировал с расчетами, сделал три варианта (см. прикрепленные файлы pdf). Вариант 1: при горении 1 кг бумаги и 1 кг мебели в помещении, по программе получается температура в коридоре 278 С(цельсия). По-моему это не реально. Второй вариант: при четырех проемах в коридор высотой 2,2 м, по программе получается температура в коридоре 349,15 С(цельсия). Третий вариант: при четырех проемах в коридор высотой 2,1 м, по программе получается температура в коридоре уже 447 С(цельсия).
Провел расчет температуры продуктов горения по методике ВНИИПО. Температуру продуктов горения принимал рассчитанную по формуле 15 (методика ВНИИПО): То=0,8Тomax. Тоmax определял по формуле 13, так как пожар ПРН. Не использовал формулу 16 так как у меня не выполняется требование 0,5<=hsm/H<=0.6.
Пожарную нагрузку в своих расчетах взял как для кабинета, 0,75 мебель +0,25 бумага. Для 1 варианта (массу пожарной нагрузки принимал 2 кг )получил температуру 28 С (правда расчет закончил на формуле 13 (Тmaх), так как при умножении на 0,8 получается отрицательная температура). Для 2 варианта (массу пожарной нагрузки принимал 1500 кг ) получил температуру 244,5 С. Для 3 варианта (массу пожарной нагрузки принимал 1500 кг ) получил температуру 244,6 С.
Свой вариант расчетов в EXCEL прикрепил. Жду отзывы по этому вопросу.
Примечание: в он-лайн программе я принимал пожарную нагрузку: 75% мебель (1125кг), 25 % бумага (375кг). А в своих расчетах брал пожарную нагрузку для кабинета: мебель+бумага 75%+25% (1500 кг).


Добрый день, подскажите можно ли полноценно пользоваться Вашей программой, не было ли замечаний по ней))

Автор: Serg1990s 10.6.2014, 15:45

Добрый день. Не подскажете, как найти эквивалентное сопротивление воздухоприточного канала(Ra) ?

Автор: fry 11.6.2014, 14:10

Цитата(Serg1990s @ 10.6.2014, 15:45) *
Добрый день. Не подскажете, как найти эквивалентное сопротивление воздухоприточного канала(Ra) ?


ф-ла Po = Ra * G^2

это есть характеристика сети воздухоприточного канала (параболическая зависимость сопротивления сети от расхода)

зная давление (относительное) в смежном помещении и условии непревышения перепада на дверях в 150 Па, задаемся давлением (относительным) Po, откуда, зная расход для компенсации, находим сечение канала для компенсации с естественным побуждением

при расходе порядка 4...5 кг/с и протяженностью шахты около 30 м, сечение получается в среднем 800х800...1000х1000 (с учетом установки клапана) - вот и придумывай, куда такие шахты впихнуть при реконструкции, либо ставить принудительную компенсацию...

Автор: Шпилька 11.6.2014, 16:20

При расчете критерия Рейнольса МР 2013 (74) в примере уважаемого Б.Б. исходные данные расход 9,8 кг/сек, эквивалентный диаметр 600мм, плотность 0,51 кг/кв.м (при 423 градусах)…. из чего вытекает скорость 65 м/сек?!!

Автор: Шпилька 11.6.2014, 17:19

Скорость 24 м/сек. Это меня где-то перед праздниками перемкнуло...

Автор: zvyagaaa 14.6.2014, 21:56

Кому нужно срочно получить "лицензию" по КВМ Дыму - в личку. Есть вариант.

Автор: fry 16.6.2014, 7:38

Цитата(Шпилька @ 11.6.2014, 17:19) *
Скорость 24 м/сек. Это меня где-то перед праздниками перемкнуло...


если расчет по стоянке, то из ф-лы (71), где Gsm = 9.8 кг/с, psm = 353/423 = 0.83, Fо = 0,48 м2 (первый участок с клапаном 1200х400 площадь сечения 0,48)

Автор: Tancha 19.6.2014, 8:49

Уважаемые коллеги! Кто-нибудь уже получил лицензию на прогу Дым от КВМ? отправила запрос еще до праздников (12 июня), ни ответа, ни привета, только стандартный: с вами свяжется специалист, Хотелось бы знать, как долго ждать? Кто-то уже получил?

Автор: serova3 19.6.2014, 12:19

Здравствуйте уважаемые специалисты!

Объясните пожалуйста кто-нибудь как определить относительную массовую долю вещества или материала в составе пожарной нагрузки, mi

Автор: zvyagaaa 19.6.2014, 13:14

Tancha Всем прислали, кому не прислали прочитали сообщение http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=1028685

Автор: Tancha 19.6.2014, 13:31

Большое спасибо, все заработало. Только не поняла, как в этой новой проге сделать количество клапанов на этаже больше одного на шахту (считаю автостоянку)? Подскажите, кто пробовал считать.

Автор: OlegG 19.6.2014, 14:43

Цитата(Tancha @ 19.6.2014, 14:31) *
Только не поняла, как в этой новой проге сделать количество клапанов на этаже больше одного на шахту (считаю автостоянку)?

А зачем больше одного на одну дымовую зону? Ставим в отверстия на горизонтальном воздуховоде обычные сетки или решетки (п. 3.2 СП7 это допускает), а на входе в шахту нормально закрытый противопожарный клапан.

Автор: Tancha 19.6.2014, 14:52

По СП один дымоприемный клапан на 1000 кв.м, если больше площадь, то и клапанов больше. В старой программе была закладка "количество клапанов на этаже", в этой нет.

Автор: zvyagaaa 19.6.2014, 15:09

Цитата(Tancha @ 19.6.2014, 15:52) *
По СП один дымоприемный клапан на 1000 кв.м, если больше площадь, то и клапанов больше. В старой программе была закладка "количество клапанов на этаже", в этой нет.

1 дымоприемное отверстие, а не клапан. Почитайте определения в СП7.

Автор: OlegG 19.6.2014, 15:10

Цитата(Tancha @ 19.6.2014, 15:52) *
По СП один дымоприемный клапан на 1000 кв.м, если больше площадь, то и клапанов больше.

В п.7.9 СП7 говорится про дымоприемное устройство

Автор: Tancha 19.6.2014, 15:20

В старой программе, когда указывал 2 клапана, то сечение клапана и ответвления можно было подобрать на 1/2 расхода (регулировать скорость) теперь сделать два ответвления меньших сечений чем шахта не получается.

И еще, при расчете дымоудаления из коридора не спрашивает количество этажей с клапанами

Автор: Andrey_nadym 20.6.2014, 7:39

Аккуратнее будьте с программой КВМ-ДЫМ. В базе типовой нагрузки есть ошибки.
1) Не правильно указана линейная скорость распрастранения пламени:
8. Помещение, облицованное панелями панели ДВП) нужно вместо 405 м/с указать 0,0405 м/с
50. Пищ. промышл.; пшеница, рис, гречиха и мука из них нужно вместо 0.05 м/с указать 0.005 м/с
2) Не правильно указана низшая теплота сгорания:
46. Сырье для легкой промышл.; хлопок разрыхл. нужно вместо 164 Мдж/кг указать 16.4 Мдж/кг

Автор: zvyagaaa 20.6.2014, 9:06

Самое главное, что там нет подпоров smile.gif
Дымоудаление-то что - в экселе сделал два расчета и все. А вот вариантов подпора - тьма по ВНИИПО.

Автор: fish1961 20.6.2014, 9:19

Здравствуйте!Скинете кто нибудь xls таблицу по расчету дымоудаления. с удалением продуктов горения непосредсвенно из горящего помещения.Просто их так много, и какая правильная не разберешь.Может кто то пользуется уже проверенной .За ранее благодарен.

Автор: Menkaura 20.6.2014, 13:18

Ребят, поделитесь, кто как берет пожарную нагрузку для магазина типа М-Видео?
Принимаю: Выставочный зал (10%), радиоматериалы (50%), электротехнические материалы (40%).
А вы как считаете?

Автор: Menkaura 24.6.2014, 9:59

Цитата(Menkaura @ 20.6.2014, 14:18) *
Ребят, поделитесь, кто как берет пожарную нагрузку для магазина типа М-Видео?
Принимаю: Выставочный зал (10%), радиоматериалы (50%), электротехнические материалы (40%).
А вы как считаете?

Господа, почему молчим? Есть мнения по этому поводу?

Автор: Andrey_nadym 24.6.2014, 13:29

Цитата(Menkaura @ 20.6.2014, 16:18) *
Ребят, поделитесь, кто как берет пожарную нагрузку для магазина типа М-Видео?
Принимаю: Выставочный зал (10%), радиоматериалы (50%), электротехнические материалы (40%).
А вы как считаете?


Можно взять из "Справочник "СИТИС-СПН-1 Пожарная нагрузка" (53 страницы)"
http://sitis.ru/forum/download/file.php?id=572

Автор: zvyagaaa 24.6.2014, 13:51

Бери 400-600МДж/м2

Автор: Menkaura 24.6.2014, 15:58

Ребята, спасибо. Справочник СИТИС это супер!

Автор: maxtgv 24.6.2014, 23:15

Большое спасибо за справочник!

Автор: Andrey_nadym 24.6.2014, 23:54

Вот еще для расчета времени эвакуации http://dwg.ru/dnl/11647

Автор: NOVIK_N 25.6.2014, 14:26

Цитата(Menkaura @ 24.6.2014, 16:58) *
Справочник СИТИС это супер!

Цитата(Andrey_nadym @ 25.6.2014, 0:54) *
Вот еще для расчета времени эвакуации

Несколько слов по поводу привлекаемых материалов. Деятельность коллег из Ситиса ярко демонстрирует обстоятельства того, кто на самом деле является движущей силой в модернизации отечественной нормативной базы. Это частные инжиниринговые компании, но никак не государственные органы. Ждать что-либо путное от них - тоже самое, что ожидать манны небесной.

Но Минстрой и МЧС упираются рогом, чтобы профессиональное сообщество держать на вторых ролях. Правда, нахрапистось МЧС со сменой министра уменьшилась.

Теперь о самих привлекаемых материалах. В них не всегда учитывается специфика противодымной защиты.

Материалы EN 1991-1-2 касаются расчетов огнестойкости строительных конструкций, т.е. относятся к объемным пожарам.

Материалы IFEG 2005 относятся к инженерному обеспечению пожарной безопасности при отсутствии или отступлении от предписывающих норм, т.е. к моделированию динамики пожаров на основе зонных или полевых моделей.

И только книжка Клота и Эванса (руководство к IBC) написана специалистам противодымной защиты. Но это американский взгляд на фоне многих других и, не более того.

Вся деятельность СИТИСа направлена на подстраивание к МЧСовской методе расчета индивидуального пожарного риска. Но указанная метода - алхимия в чистом виде. Чего только стоит обоснование возможности проектных решений на удержании дымового слоя на высоте 1,7 м.

Вывод и сказанного только один - необходимо формирование на паритетной основе рабочей группы по разработке современного руководства по определению необходимого расхода дыма из помещений с очагом пожара (выбор удельной тепловой мощности очага пожара и интенсивности развития пожара в зависимости от функционального назначения помещения, времени начала локализации пожара, правильность применяемых формул дымового факела в зависимости от размеров пожара и расположения очага и т.д.).

Кому, как не АВОК озаботиться этим?

Автор: Andrey_nadym 25.6.2014, 14:43

Цитата(NOVIK_N @ 25.6.2014, 17:26) *
Кому, как не АВОК озаботиться этим?


Я и думаю другие участники форума не будут против, но пока хоть такое обоснование в расчетах принять по пожарной нагрузке.
Есть хоть какая-нибудь ссылка на документы. Что делать если другого не дано?
Ведь и тема как раз про новую методику ВНИИПО расчета противодымной вентиляции.
Если бы еще сами разработчики не принимали участие на данном форуме - не знаю как бы считали тогда люди.

Автор: Gratdor 26.6.2014, 8:06

Здравствуйте, потребовалось рассчитать возможность естественного проветривания в помещении. Опыта в расчете противодымной вентиляции с естественным побуждением нет. При использовании МР 2013 возникло несколько вопросов.

В наружном ограждении фасада - оконные проемы с одинарными фрамугами (открываются в верхней части или в сторону).

пп. 5.1.8, формула (92):
Fsm = Gsm/(2*ρsm*(g*hf*(ρa - ρsm) + 0,25*(kαw0-kαww)*ρa*va^2)/ξd)^0,5 [м2]

1) Где взять ξd - коэффициент аэродинамического сопротивления однотипных фрамуг? В Идельчике видел варианты одинарных фрамуг с верхним, средним подвесом и двойных с верхними или верхним-нижним подвесами (мне не подходят).
2) "hf - высота от расчетного уровня расположения нижней границы дымового слоя до геометрического центра фрамуг однорядного расположения."
Центр фрамуги может находиться ниже нижней границы дымового слоя, на границе, или выше - влияет ли это на знак hf? (судя по определению, предполагается расположение центра фрамуги выше нижней границы дымового слоя).
Соответственно вопрос, как размещать фрамуги (по расположению их центра)?
Есть ли где-нибудь разъяснение физического смысла этой высоты (почему, например, не от нижней границы дымового слоя до верха фрамуги, или от центра до верха фрамуги)?
3) п. 2.4 МР говорит о расчете естественного дымоудаления на два периода года. Но в СП 7.13130.2013 в п.7.4 говорится о теплом периоде года и наибольшем значении скорости ветра независимо от периода года. По СНиП 23-01-99* (г. Пермь) в холодный период года ветер с преобладающим направлением на юг 5,2 м/с, а в теплый - на север 0 м/с. В том или другом случае, разница в слагаемом ”0,25*(kαw0-kαww)*ρa*va^2” будет значительно отличаться, даже если принять для теплого периода va=1м/с.
Кроме того, в п. 8.5. СП 7.13130 регламентирующем требования к естественному проветриванию идет ссылка на п. 7.4. Но нет ссылки на п. 7.10, в котором для естественного дымоудаления есть требование о прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкции. Исходя из этого, в слагаемом "0,25*(kαw0-kαww)* ρa*va ^2" необходимо использовать kw0, kww, а не kαw0, kαww для случая расчета на дымоудаление (по логике для естественного проветривания тоже)?
Что принимать, если проемы в одном помещении на противоположных фасадах (добавится еще одно слагаемое "0,25*(kαw0-kαww)* ρa*va ^2"с противоположным знаком? Но как быть с п.7.10?)?

И подскажите пожалуйста, в рекомендациях АВОК 2014 года вопрос о естественном проветривании (дымоудалении) через проемы в вертикальных ограждениях освещен?

Автор: Menkaura 26.6.2014, 10:16

Цитата(NOVIK_N @ 25.6.2014, 15:26) *
Несколько слов по поводу привлекаемых материалов...
Кому, как не АВОК озаботиться этим?

Ну брать тип пожарной нагрузки оттуда можно же для расчетов?
Скажите, в какой организации вы работаете? Судя по вашим ответам вы человек, хорошо разбирающийся в вопросах пожарной защиты. Почему бы вам не выступить инициатором и организатором, руководителем группы о которой вы уже не раз говорите? Если конечно есть возможность... Давайте хотя бы создадим специализированное официальное интернет сообщество по этому поводу, только уже не типа форума, а с раскрытием информации внутри группы, кто есть кто и т.д., а не просто ники с аватарками. Будем организовывать платные переводы материалов, привлекать на основе хозрасчета тех же специалистов ВНИИПО как-то наладим официальное общение с ВНИИПО, АВОК и т.д.

Автор: Menkaura 26.6.2014, 10:57

Вопрос касаемо формулы №18 новой методы. Есть такой показатель Zw (расстояние от верха проема помещения с пожаром до нижней границы дымового слоя). Так вот, если принять высоту НЗ 2,5 м, то эта нижняя граница вполне может оказаться ниже высоты проема, т.к. в торговых центрах входы в магазины могут быть 3-3,5 м, а могут вообще на всю высоту помещения. Вопрос: если высота проема выше нижней границы дымового слоя, то значение Zw брать со знаком "-" (отрицательное)? Или для этой формулы все равно выше она или ниже, берем всегда положительное?

Цитата(Andrey_nadym @ 25.6.2014, 15:43) *
Если бы еще сами разработчики не принимали участие на данном форуме - не знаю как бы считали тогда люди.

Разработчиков давно уже не видно в данной теме....

Автор: NOVIK_N 26.6.2014, 11:38

Цитата(Menkaura @ 26.6.2014, 11:16) *
в какой организации вы работаете?

Я 17 лет занимаюсь разработкой и производством вентиляторов противодымной вентиляции. 9 лет назад пришло понимания, что и нам, и проектировщикам, в конкурентной борьбе нужен серьезный консалтинг в вопросах противодымной защиты. А именно он напрочь у нас отсутствовал из-за крайней слабости обеспечения пожарной безопасности в нашей стране.

Наши проектировщики и производители в силу низкой требовательности нашего рынка, привыкли обходится без консалтинга или в лучшем случае получать на халяву (например, в виде бесплатной компьютерной программы расчета по новейшим методикам, которая позволяет тиражировать серьезнейшие ошибки, заложенные в этих методиках). Заграницей же консалтинг (инжиниринг, т.е сращивание передовых научных идей с практикой) первейший вид деятельности при создании строительных объектов.

Итак, возникло понимание, что спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Началось развитие научных исследований в частных фирмах, которые производят оборудование (например, таких как мы) или разрабатывают недорогое программное обеспечение для проектировщиков (как это делает СИТИС).

Моделирование пожаров, изучение зарубежной научной литературы и нормативной документации служит нам базисом для разработки новых вентиляторов и поддержки сотрудничающих с нами проектировщиков.

А по поводу консолидации профессионального сообщества - это дело самого сообщества и его организации -АВОК. Мяч на его стороне.

Автор: Menkaura 26.6.2014, 12:32

Цитата(Menkaura @ 26.6.2014, 11:57) *
Вопрос касаемо формулы №18 новой методы. Есть такой показатель Zw (расстояние от верха проема помещения с пожаром до нижней границы дымового слоя). Так вот, если принять высоту НЗ 2,5 м, то эта нижняя граница вполне может оказаться ниже высоты проема, т.к. в торговых центрах входы в магазины могут быть 3-3,5 м, а могут вообще на всю высоту помещения. Вопрос: если высота проема выше нижней границы дымового слоя, то значение Zw брать со знаком "-" (отрицательное)? Или для этой формулы все равно выше она или ниже, берем всегда положительное?

Странное дело получается: Эксель отказывается вычислять значение Gк, если геометрический комплекс "а" получается отрицательным, а например, при размерах проема 2,5 м высота и 1,5 м ширина от будет: -0,36. Кто-нибудь сталкивался с формулой 18?

Автор: Menkaura 26.6.2014, 13:11

Цитата(Menkaura @ 26.6.2014, 13:32) *
Странное дело получается: Эксель отказывается вычислять значение Gк, если геометрический комплекс "а" получается отрицательным, а например, при размерах проема 2,5 м высота и 1,5 м ширина от будет: -0,36. Кто-нибудь сталкивался с формулой 18?

В общем разобрался. Получается, что формула не работает, если значение (Zw-a) является отрицательным, потому что возвести в дробную степень 5/3 отрицательное число невозможно по определению, т.к. при значении степени 1.666666 невозможно определить с каким знаком будет результат.
Т.е. вот стандартный пример:
- высота проема торгового помещения (с пожаром) Hw = 2.5 м
- площадь проема торгового помещения (с пожаром) Aw = 3.75 м (при ширине 1,5 м)
- высота незадымляемой зоны = 2,5 м
при этом: Zw = 0; a = -0.36
Итого: расчет по формуле 18 невозможен!!!!!

Автор: stranger_2 28.6.2014, 3:08

Формула 18 в МР2013 - это формула для "оконных струй" из NFPA92. Предполагается что струя дыма вытекая из проема уходит куда-то вверх (дым не накапливается рядом с проемом)...

Оконная струя – это струя, вытекающая через проём, например, оконный или дверной проём помещения, полностью охваченного пожаром. При этом считается что пожар полностью охватил помещение (горят все горючие материалы, находящиеся в помещении). При таком пожаре топливо, улетучивающееся в помещении, будет гореть снаружи проёма. Скорость выделения тепла при этом ограничена воздухом для горения, достигающим пожара. Получаем пожар регулируемый вентиляцией. Соответственно, мощность пожара зависит от размеров и формы проёма
помещения и горящих материалов. Указанная выше формула - результат обработки экспериментальных пожаров с подобными условиями.

Автор: NOVIK_N 28.6.2014, 9:37

Цитата(stranger_2 @ 28.6.2014, 4:08) *
Оконная струя – это струя...

Ув. stranger_2 выполняет работу за авторов МР, которые предлагают для применения формулы 9 и 38 без каких либо пояснений и ограничений, изложенных в NFPA 92.

На основе такого вульгарного отношения к рекомендациям у проектировщиков вместо адекватных расчетных значений получается несуразица.

Автор: Menkaura 28.6.2014, 10:55

Цитата(stranger_2 @ 28.6.2014, 4:08) *
Формула 18 в МР2013 - это формула для "оконных струй" из NFPA92. Предполагается что струя дыма вытекая из проема уходит куда-то вверх (дым не накапливается рядом с проемом)...

Оконная струя – это струя, вытекающая через проём, например, оконный или дверной проём помещения, полностью охваченного пожаром. При этом считается что пожар полностью охватил помещение (горят все горючие материалы, находящиеся в помещении). При таком пожаре топливо, улетучивающееся в помещении, будет гореть снаружи проёма. Скорость выделения тепла при этом ограничена воздухом для горения, достигающим пожара. Получаем пожар регулируемый вентиляцией. Соответственно, мощность пожара зависит от размеров и формы проёма
помещения и горящих материалов. Указанная выше формула - результат обработки экспериментальных пожаров с подобными условиями.

Ну так все равно вопрос остался нерешенным, при отрицательном значении показателя "а" формула просто не работает по матиматическим законам.
Когда уже наши НИИ начнут нормальную документацию выпускать, если уж в вопросах пожарной защиты такое положение, что говорить про все остальное...

Автор: NOVIK_N 28.6.2014, 14:31

Цитата(Menkaura @ 28.6.2014, 11:55) *
при отрицательном значении показателя "а" формула просто не работает по математическим законам...
Ув. Menkaura! stranger_2 пояснил, что формула справедлива для объемных пожаров в горящем помещении, а Вы пытаетесь представить в бутике двухслойное пространство.
Zw относится к смежному с горящим помещению (атриуму, галерее), см. картинку приложения А NFPA 92. А в галерее высоту расположения дымового слоя меньше 3 м (посетители слабо ориентируются в торговом здании) принимать на следует.

Автор: Menkaura 28.6.2014, 14:52

Цитата(NOVIK_N @ 28.6.2014, 15:31) *
Ув. Menkaura! stranger_2 пояснил, что формула справедлива для объемных пожаров в горящем помещении, а Вы пытаетесь представить в бутике двухслойное пространство.
Zw относится к смежному с горящим помещению (атриуму, галерее), см. картинку приложения А NFPA 92. А в галерее высоту расположения дымового слоя меньше 3 м (посетители слабо ориентируются в торговом здании) принимать на следует.

Раздел 3.2.2 МР есть формула 18. Один из показателей этой формулы Zw расстояние от верха проема торгового помещения (сообшающегося с галереей) до нижней границы дымового слоя. Именно со стороны галереи. Формула для определения расхода удаляемых газов из галереии, то, что в магазине пожар понятно. И почему мы в магазине должны учитывать всю имеющуюся нагрузку? Если есть водяная АУПТ, то берем нагрузку, ограниченную распылителями на 9 кв.м. Так вот, при определенных значениях высот и площадей получается отрицательный показатель "а" из формулы 18, а при высоте НЗ, равной высоте проема все слагаемое (возводимое в дробную степень) получается отрицательным и вычисление становится невозможным.

Автор: NOVIK_N 28.6.2014, 18:36

Цитата(Menkaura @ 28.6.2014, 15:52) *
...почему мы в магазине должны учитывать всю имеющуюся нагрузку?
Это условие применимости формулы (объемный пожар), о чем молчат МР. Если горит не вся нагрузка, то формула будут другой для каждого частного случая.

Автор: Gratdor 30.6.2014, 14:43

Сделаю еще одну попытку:

Господа, рассчитывал ли кто-нибудь площадь проходного сечения дымовых люков по формуле (92) пп. 5.1.8?
Не возникало ли вопросов подобных моим из сообщения http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&st=1200&p=1031424&#entry1031424 ?
Как вышли из положения?

(можно в личку)

Автор: Wiz 30.6.2014, 15:23

Цитата

Сравните с формулой из п. 5.1.7 МР 2008 и если с логикой и математикой все было норм, увидите что такое это ξd

Цитата
2) "hf - высота от расчетного уровня расположения нижней границы дымового слоя до геометрического центра фрамуг однорядного расположения."
Центр фрамуги может находиться ниже нижней границы дымового слоя, на границе, или выше - влияет ли это на знак hf?
(судя по определению, предполагается расположение центра фрамуги выше нижней границы дымового слоя).

По логике получается, что центр должен желательно быть выше низа дымового слоя, иначе тяги не будет или она буде мала и площадь фрамуг будет внушительная.

Цитата
3) п. 2.4 МР говорит о расчете естественного дымоудаления на два периода года. Но в СП 7.13130.2013 в п.7.4 говорится о теплом периоде года и наибольшем значении скорости ветра независимо от периода года.
По СНиП 23-01-99* (г. Пермь) в холодный период года ветер с преобладающим направлением на юг 5,2 м/с, а в теплый - на север 0 м/с.
В том или другом случае, разница в слагаемом ”0,25*(kαw0-kαww)*ρa*va^2” будет значительно отличаться, даже если принять для теплого периода va=1м/с.
Кроме того, в п. 8.5. СП 7.13130 регламентирующем требования к естественному проветриванию идет ссылка на п. 7.4.
Но нет ссылки на п. 7.10, в котором для естественного дымоудаления есть требование о прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкции.
Исходя из этого, в слагаемом "0,25*(kαw0-kαww)* ρa*va ^2" необходимо использовать kw0, kww, а не kαw0, kαww для случая расчета на дымоудаление (по логике для естественного проветривания тоже)?
Что принимать, если проемы в одном помещении на противоположных фасадах (добавится еще одно слагаемое "0,25*(kαw0-kαww)* ρa*va ^2"с противоположным знаком? Но как быть с п.7.10?)?


Считаете по летнему, скорость ветра берете большую из двух периодов.
Зачем добавлять еще одно слагаемое, когда можно просто поделить расход дыма и посчитать отдельно площадь для наветренного фасада и заветренного.


Автор: Vadim_Nikolaevich 30.6.2014, 22:34

Уважаемые участники обсуждения данной темы, в частность вопрос касается обладателей методик ВНИИПО 2013! Я оформил заказ, и вот пока я нахожусь в ожидании посылки, не могли бы вы поделиться информацией, в чем заключается отличие методики 2012 года от 2013? имеются исправления в формулах? появились новые коэффициенты? много ли отличий, существенны ли они? Интересуюсь с той целью, чтобы обладать информацией!!!!! Может быть кто-то проводил сравнение расчетов? какова получается разница в давлении и расходах???? Я пролистал тему и мне показалось, что у Вас возникло еще больше вопросов к изложенному в новой методике. А свой интерес я обосновываю тем, что в СП 7.2013 года теперь отсутствует рекомендация по применению Методики ВНИИПО с указанием даты разработки. В старом СП имелась ссылка на Методику 2008 года или аналогичную, не противоречившую требованиям СП, однако я успел заметить, что в процессе обсуждения новой методики, количество глобальных вопросов не убавилось. А в связи с тем, что примеры с разьяснениями к новой методике не вышли еще в издание, а результаты имеющихся онлайн расчетов, очень далеки от рукописного творчества участников данной темы, Борису Борисовичу хочется адресовать самый главный вопрос: Уважаемый Б.Б. не могли бы вы на всеобщее обозрение, так сказать для наглядности и единой понятийности выложить имеющиеся примеры расчетов по новой методике, хотя бы для типовых случаев (дымоудаления из смежных помещений, подпор в ЛК и ШЛ) как вы любезно предоставили свои труды по расчету вытяжной противодымной вентиляции для автостоянки расположенной под офисными помещениями. Я думаю, что у нас станет чуть меньше вопросов))) В свою очередь всем откликнувшимся, хочу заранее сказать Спасибо!

Автор: Gratdor 30.6.2014, 23:46

Цитата(Wiz @ 30.6.2014, 18:23) *
Сравните с формулой из п. 5.1.7 МР 2008 и если с логикой и математикой все было норм, увидите что такое это ξd

Насчет математики, формула (92), вроде бы, Fsm=Gsm/(ρsm*(2*ΔP/(ξd*ρsm))^1/2)=Gsm/(ρsm*(v^2)^1/2)
И в (91), и в (92) - это, по сути, коэффициент местного сопротивления. Вопрос: где его взять для проема с нижним подвесом? (для верхнего и среднего - можно посмотреть справочник Идельчика, для открытия вбок, в принципе, там же можно рассмотреть как отверстие в стенке).
Цитата
По логике получается, что центр должен желательно быть выше низа дымового слоя, иначе тяги не будет или она буде мала и площадь фрамуг будет внушительная.

Насчет слагаемого "g*hf*(ρa - ρsm)". (я не понимаю какой физический смысл несет эта разность давлений. Это что-то вроде разницы статических давлений наружного воздуха и дыма на стену при толщине слоев равной hf? Почему именно эта величина?)
Пусть у нас условно: высота помещения 3м, нижняя граница дымового слоя на высоте 2м от пола, открываемый проем высотой 2м, низ проема на высоте 1м от пола (центр проема - 2м от пола). В данном случае разности давлений (тяги?) не будет при любой температуре дымовоздушной смеси. Если утрировать:мороз -50С, нет ветра, ленточное остекление фасада (подобного описанному), приехали пожарные, разбили тщательно все проемы вкруг, а дым температурой градусов под 300С не уходит из помещения.
Цитата
Считаете по летнему, скорость ветра берете большую из двух периодов.

Согласен. (но в рекомендациях предполагается расчет на 2 периода)
Цитата
Зачем добавлять еще одно слагаемое, когда можно просто поделить расход дыма и посчитать отдельно площадь для наветренного фасада и заветренного.

Если рассчитывать естественное дымоудаление (а может быть и естественное проветривание), согласно п.7.10 "Указанные расчетные режимы должны определяться согласно пункту 7.4 с учетом параметров наружного воздуха в теплое время года по [2] при прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкций."(с) Соответственно СП не рассматривает заветренные фасады. Если все же их рассматривать, то какое направление ветра принимать (по теплому периоду, или по периоду с максимальной скоростью ветра)?

Автор: Шпилька 1.7.2014, 16:20

Тема проблем с формулой, расположенной между (16) и (17), точнее, то, что соотношение толщины дымового слоя к высоте коридора от 0,5 до 0,6 поднималась в теме уже много раз. Только я так и не поняла, что делать, когда мы не попадаем в это соотношение...
Если в НФПА 92 это есть, буду благодарна, если меня ткнут туда носом... А то я и (38) там найти не могу... И расчет очага пожара...

Автор: OlegG 1.7.2014, 16:51

Цитата(Шпилька @ 1.7.2014, 17:20) *
Тема проблем с формулой, расположенной между (16) и (17), точнее, то, что соотношение толщины дымового слоя к высоте коридора от 0,5 до 0,6 поднималась в теме уже много раз. Только я так и не поняла, что делать, когда мы не попадаем в это соотношение...

Эти формулы получены в результате экспериментов, проводимых в середине 70 годов на строящихся домах в Москве. При расходах дыма из коридора 10000 - 15000м3/ч поднять высоту дымового слоя выше, чем на половину высоты коридора не удавалось. При увеличении расходов существенных изменений не происходило. Граница пограничного слоя находилась на уровне 0,5 - 0,6 высоты при высоте коридора 2,8 - 3,2м. Поэтому граница дымового слоя для таких коридоров получается где то 1,5м.

Автор: Шпилька 1.7.2014, 16:58

То есть версия, что при высоте коридора 3,2 метра, а высоте двери 2 метра, толщина дымового слоя составляет 1,2 метра априори ущербная?

Автор: OlegG 1.7.2014, 17:58

Цитата(Шпилька @ 1.7.2014, 17:58) *
То есть версия, что при высоте коридора 3,2 метра, а высоте двери 2 метра, толщина дымового слоя составляет 1,2 метра априори ущербная?

Да. При расходах 15 - 20 тыс. из коридора этого не достичь.

Автор: NOVIK_N 1.7.2014, 18:43

Цитата(OlegG @ 1.7.2014, 17:51) *
Эти формулы получены в результате экспериментов, проводимых в середине 70 годов на строящихся домах в Москве.

Не будем плодить мифы. Формула получена из обработки результатов экспериментов на фрагменте многоэтажного здания во ВНИИПО при скорости через открытую дверь из коридора не менее 2,1 м/с. При нынешних 1,5 м/с весь коридор будет в дыму.

Основной вопрос - к расчетной схеме, которая тогда применялась и продолжают применять сейчас в новых МР.

По схеме рассчитываются худшие условия работы пожарных подразделений в коридоре: объемный пожар в горящем помещении и окно в нем не вскрыто, дверь в коридор на распашку, дверь из коридора на выход открыта.

Картина, ничего общего с условиями эвакуации не имеющая. Основной режим для определения возможности открытия двери: дверь из коридора закрыта, работает вытяжка и компенсационная шахта - считается не расчетным.

В EN 12101-6 такими сомнительными вещами, как удержание дымового слоя в коридоре на каком-то уровне - не занимаются. Главный решаемый этим евростандартом вопрос - возможность открыть дверь из коридора и не пропустить дым из коридора на дальнейшие пути эвакуации.

Автор: tasss84 2.7.2014, 15:48

Уважаемые коллеги. Пытаюсь просчитать дымоудаление из коридора подвала по новой методе. В целом все понятно. Но нашла коса на камень. У меня интелектуальный тупик. Формула (76) МР. Внизу формулы указана теплоемкость воздуха, при температуре которую ищем. Может есть какая то зависимость между теплоемкостью и температурой, чтоб решить уравнение методом интераций? Второй вопрос. Из этой же части. Где брать значения критериев Прандтля и Рейнольдса опять же по температуре, которую необходимо найти? Формула (79) МР.Так же не пойму, где брать коэффициент a2 формула (78). Кто нибудь пользовался уже этим уравнением? Свой расчет прилагаю

 ___________________2.doc ( 3,2 мегабайт ) : 315
 

Автор: Шпилька 2.7.2014, 18:50

Я опять про очаг пожара... Перекопала НФПА92, единственный момент, который похож на расчет очага пожара, п. А.5.6, пятый абзац. Но картинок к нему я не вижу... То есть даны алгоритмы расчета зоны пожара, зоны действия вытяжной вентиляции и зоны горящих стен. Я понимаю, что это излишне вольный перевод... Перевела, как сама поняла...Не бейте больно...

Автор: fry 3.7.2014, 8:42

Цитата(tasss84 @ 2.7.2014, 15:48) *
Уважаемые коллеги. Пытаюсь просчитать дымоудаление из коридора подвала по новой методе. В целом все понятно. Но нашла коса на камень. У меня интелектуальный тупик. Формула (76) МР. Внизу формулы указана теплоемкость воздуха, при температуре которую ищем. Может есть какая то зависимость между теплоемкостью и температурой, чтоб решить уравнение методом интераций? Второй вопрос. Из этой же части. Где брать значения критериев Прандтля и Рейнольдса опять же по температуре, которую необходимо найти? Формула (79) МР.Так же не пойму, где брать коэффициент a2 формула (78). Кто нибудь пользовался уже этим уравнением? Свой расчет прилагаю


зависимость теплоемкости газов от температуры см. приложение 2 МР
для второй части вопроса (по критериям и коэф альфа2), к сожалению (а лучше - к счастью), не возможно пользоваться данными МР бездумно (просто подставляя в формулы значения), для понимания формул стоит изучить теорию тепло и массообмена (в списке литературы к МР есть ссылка на http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2819), в данном случае для нахождения коэф альфа2 (от наружной поверхности изоляции воздуховода к окружающему воздуху/пространству) следует пользоваться теплоотдачей при свободной конвекции (стр. 94 из книги по ссылке - найдете число Нуссельта, ну а далее и альфа2)

не такое простое дело - инженерные решения по противопожарной защите

Автор: zvyagaaa 3.7.2014, 11:29

Цитата
Может есть какая то зависимость между теплоемкостью и температурой

В NFPA 92B теплоемкость дыма принята равной 1. (6.2.5b) И не выделываются. Для инженерных расчетов этого более чем достаточно. Разница при расчетах по ВНИИПО и если принять теплоемкость 1 минимальна.

Автор: tasss84 3.7.2014, 12:55

Цитата(fry @ 3.7.2014, 9:42) *
зависимость теплоемкости газов от температуры см. приложение 2 МР
для второй части вопроса (по критериям и коэф альфа2), к сожалению (а лучше - к счастью), не возможно пользоваться данными МР бездумно (просто подставляя в формулы значения), для понимания формул стоит изучить теорию тепло и массообмена (в списке литературы к МР есть ссылка на http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2819), в данном случае для нахождения коэф альфа2 (от наружной поверхности изоляции воздуховода к окружающему воздуху/пространству) следует пользоваться теплоотдачей при свободной конвекции (стр. 94 из книги по ссылке - найдете число Нуссельта, ну а далее и альфа2)

не такое простое дело - инженерные решения по противопожарной защите



Вот спасибо за книгу. Искал как раз нечто подобное.

Автор: stranger_2 3.7.2014, 13:02

Да теплоемкость можно было бы принять 1 кДж/кгхК. Некоторые вещи в МР - "ловля блох". Например учет оставания дыма за счет теплопередачи через стенку шахты дымоудаления. Еффект ничтожен (1-2 градуса). Хватило бы учета разбавления за счет подсосов. Изматерился пока запрограммировал.

Автор: tasss84 4.7.2014, 16:52

Прошу знающих проверить (я опять про коридор по МР новым). Составил таблицу в экселе. Но видимо ошибка где то.
Получается что при прохождении участка воздуховода с вайред матом 80 длиной 5,6 метра , дымовые газы остывают на 40-50 градусов, что впринципе быть не может ибо ересь. Прошу помощи в нахождении ошибки.

 _____________.xls ( 160,5 килобайт ) : 219
 

Автор: Шпилька 4.7.2014, 17:28

Ну я не ахти какой специалист... может быть я не права... но мне кажется, при подсчете скорости в ячейке В26 немного странная формула... на мой взгляд, скорость должна быть около 43 м/сек... а тут около 22...
Дальше смотреть не стала...

Автор: tasss84 4.7.2014, 19:44

Цитата(Шпилька @ 4.7.2014, 17:28) *
Ну я не ахти какой специалист... может быть я не права... но мне кажется, при подсчете скорости в ячейке В26 немного странная формула... на мой взгляд, скорость должна быть около 43 м/сек... а тут около 22...
Дальше смотреть не стала...

Могу узнать как расчитывали что получилось значение 43?

[quote name='Шпилька' date='4.7.2014, 17:28' post='1034012']
Ну я не ахти какой специалист... может быть я не права... но мне кажется, при подсчете скорости в ячейке В26 немного странная формула... на мой взгляд, скорость должна быть около 43 м/сек... а тут около 22...
Дальше смотреть не стала...
[/quo
Дело в том, что систему проектирую с двумя ветками, работающими одновременно. поэтому расход в этой формуле делю на 2.

Меня смущает комплекс для расчета теплоемкости в ячейке 35. смотрю файл по примеру расчета (не мой). в нем этот комплекс немного другой. может с ним что связано?

Автор: tasss84 4.7.2014, 20:05

вот пример который скачан с этого форума
но в нем расчет изменения температуры идет без учета теплопотерь через стенки по длине воздуховода.

 2.doc ( 584 килобайт ) : 202
 

Автор: tasss84 5.7.2014, 13:23

Подкорректировал некоторые ошибки. Выкладываю откорректированный вариант. Но проблема остается. Разница температур огромная. Грешу на господ Грасгофа с Нульсентом, и на теплообмен изоляции с окружающей средой. Вроде все правильно а потери слишком большие получаются. Прому помощи и проверки знающих.

 _____________.xls ( 167 килобайт ) : 202
 

Автор: Шпилька 7.7.2014, 12:20

Я дико извиняюсь, но я опять с очагом пожара. НФПА 294, п. 8.3.8. Получается, что диаметр очага - производная от мощности очага, и от удельной мощности? То есть зная мощность и площадь горения можно вычислить площадь очага?
Может быть вообще тему про очаг вынести в отдельную тему? А то эту тему уже прочитать проблематично...

Автор: Шпилька 8.7.2014, 12:03

Цитата(Andrey_nadym @ 20.6.2014, 8:39) *
Аккуратнее будьте с программой КВМ-ДЫМ. В базе типовой нагрузки есть ошибки.
1) Не правильно указана линейная скорость распрастранения пламени:
8. Помещение, облицованное панелями панели ДВП) нужно вместо 405 м/с указать 0,0405 м/с
50. Пищ. промышл.; пшеница, рис, гречиха и мука из них нужно вместо 0.05 м/с указать 0.005 м/с
2) Не правильно указана низшая теплота сгорания:
46. Сырье для легкой промышл.; хлопок разрыхл. нужно вместо 164 Мдж/кг указать 16.4 Мдж/кг


Андрей Надым! Вот уж не знаю, насколько Вы идентичны с автором письма с перечнем опечаток в КВМ, но знаю, что бетта версия будет вывешена на сайте сегодня-завтра. Полученный ключ должен работать и на этой версии. Кроме этого, там добавлена возможность вручную вводить удельную пожарную нагрузку.

Выше была тема, что не получается в каком-то случае установить два клапана дымоудаления. Сотрудники КВМ говорят, что возможно, и даже развернуть в разные стороны. Если им позвонить, то они объясняют насчет клапанов. Честно говоря, не очень поняла вопрос, и тем более не поняла ответ. Просто сработала в режиме попугая! unsure.gif unsure.gif unsure.gif

Автор: Andrey_nadym 8.7.2014, 14:34

Цитата(Шпилька @ 8.7.2014, 15:03) *
Андрей Надым! Вот уж не знаю, насколько Вы идентичны с автором письма с перечнем опечаток в КВМ, но знаю, что бетта версия будет вывешена на сайте сегодня-завтра. Полученный ключ должен работать и на этой версии. Кроме этого, там добавлена возможность вручную вводить удельную пожарную нагрузку.

Идентификация 100% -> скачаем, установим, потестим. Спасибо.

Автор: tasss84 8.7.2014, 16:25

Вообщем разобрался в чем все дело. Дело в формуле теплоемкости по Приложению 2 МР ВНИИПО 2013.
Даны два варианта зависимости теплоемкости cp=a(1-exp(b-c*Tsm)^-1/d и как утверждают составители МР вторая - для облегченного вычисления cp=a+b*Tsm-cTsm^2 уже с другими параметрами a, b, c.
Одну из формул нужно подставить в формулу расчета Tsm=(Csm0*Gsm0*Tsm0+Gda*Tr-ql)/(Cp*Gsm)=
(Csm0*Gsm0*Tsm0+Gda*Tr-ql)/(a(1-exp(b-c*Tsm)^-1/d*Gsm)
и далее решаем методом итераций находим Tsm
Но если проверять соотношения и cp=a(1-exp(b-c*Tsm)^-1/d и тем более сp=a+b*Tsm-cTsm^2 подставляя температуру (в моем случае 473,25 К) получаю значение сp по "точной" формуле 1,095. Сравниваю с таблицей физических свойств воздуха при 473,25К=200 грС и вижу занчение сp=1,026.
То есть разница составляет 0,069.
И все бы ничего, но в результате этой неточности при вычислениях Tsm разница между начальной температурой в воздуховоде 5,6 м и конечной (искомой) составляет порядка 30 град. И это даже в том случае, если пренебрегаю потерями тепла по длине (при ql=0).
Подставляя табличное значение, разница температур составляет с учетом теплопотерь 1-2 град (как должно быть).
Объясните мне как можно отредактировать (может должны быть другие параметры a, b, c, d ) или по какой то другой зависимости считать теплоемкость, чтоб совпала с табличными данными. Нужна именно формула для итеративного вычисления или первоисточник для формул МР ВИИПО 2013.
Есть так же пример ББ с подобным расчетом. Но в нем не раскрыто значение параметров a, b, c, d.
Прикладываю свой файл excel и пример ББ.
Помогите разобраться. Очень нужно ибо сдавать надо проект уже.
Заранее спасибо.

 2.doc ( 584 килобайт ) : 305
 _____________.xls ( 167 килобайт ) : 443
 

Автор: tasss84 8.7.2014, 17:21

Цитата(tasss84 @ 8.7.2014, 17:25) *
Вообщем разобрался в чем все дело. Дело в формуле теплоемкости по Приложению 2 МР ВНИИПО 2013.
Даны два варианта зависимости теплоемкости cp=a(1-exp(b-c*Tsm)^-1/d и как утверждают составители МР вторая - для облегченного вычисления cp=a+b*Tsm-cTsm^2 уже с другими параметрами a, b, c.
Одну из формул нужно подставить в формулу расчета Tsm=(Csm0*Gsm0*Tsm0+Gda*Tr-ql)/(Cp*Gsm)=
(Csm0*Gsm0*Tsm0+Gda*Tr-ql)/(a(1-exp(b-c*Tsm)^-1/d*Gsm)
и далее решаем методом итераций находим Tsm
Но если проверять соотношения и cp=a(1-exp(b-c*Tsm)^-1/d и тем более сp=a+b*Tsm-cTsm^2 подставляя температуру (в моем случае 473,25 К) получаю значение сp по "точной" формуле 1,095. Сравниваю с таблицей физических свойств воздуха при 473,25К=200 грС и вижу занчение сp=1,026.
То есть разница составляет 0,069.
И все бы ничего, но в результате этой неточности при вычислениях Tsm разница между начальной температурой в воздуховоде 5,6 м и конечной (искомой) составляет порядка 30 град. И это даже в том случае, если пренебрегаю потерями тепла по длине (при ql=0).
Подставляя табличное значение, разница температур составляет с учетом теплопотерь 1-2 град (как должно быть).
Объясните мне как можно отредактировать (может должны быть другие параметры a, b, c, d ) или по какой то другой зависимости считать теплоемкость, чтоб совпала с табличными данными. Нужна именно формула для итеративного вычисления или первоисточник для формул МР ВИИПО 2013.
Есть так же пример ББ с подобным расчетом. Но в нем не раскрыто значение параметров a, b, c, d.
Прикладываю свой файл excel и пример ББ.
Помогите разобраться. Очень нужно ибо сдавать надо проект уже.
Заранее спасибо.

Теперь точно разобрался.)))
Данные теплоемкости нужно брать из табл. Приложения 2 и только оттуда. Теплоемкости воздуха не подходят!!!!Только дымовых газов!!

Автор: Norb 14.7.2014, 15:55

Цитата(Шпилька @ 7.7.2014, 12:20) *
Я дико извиняюсь, но я опять с очагом пожара. НФПА 294, п. 8.3.8. Получается, что диаметр очага - производная от мощности очага, и от удельной мощности? То есть зная мощность и площадь горения можно вычислить площадь очага?
Может быть вообще тему про очаг вынести в отдельную тему? А то эту тему уже прочитать проблематично...

А чего вы мучаете этот очаг-то?

Автор: ast 14.7.2014, 16:02

Всем доброго дня! Долгое время пользовалась программой одно доброго и умного человека. И так она мне нравится! Но с выходом новой методики, видимо, она потеряла актуальность... Может есть обновление?.. Простите за нескромность.

Автор: Шпилька 14.7.2014, 16:38

Цитата(Norb @ 14.7.2014, 16:55) *
А чего вы мучаете этот очаг-то?


Да уж больно много легенд... хочется что-нибудь устойчивое... а так большинство версий не имеет подтверждения в наших нормативах...

Автор: Andrey_nadym 14.7.2014, 21:14

Цитата(Шпилька @ 8.7.2014, 15:03) *
но знаю, что бетта версия будет вывешена на сайте сегодня-завтра.


Что-то на сайте не видно обновленной программы



Цитата(ast @ 14.7.2014, 19:02) *
Всем доброго дня! Долгое время пользовалась программой одно доброго и умного человека. И так она мне нравится! Но с выходом новой методики, видимо, она потеряла актуальность... Может есть обновление?.. Простите за нескромность.


А Вы про что говорите? О чем речь?

Автор: Norb 15.7.2014, 7:47

Цитата(Шпилька @ 14.7.2014, 16:38) *
Да уж больно много легенд... хочется что-нибудь устойчивое... а так большинство версий не имеет подтверждения в наших нормативах...

А в наших нормативах вроде ничего этого не написано, в ашраевских есть но там как-то все очень сложно.

Автор: ast 15.7.2014, 8:00

Всем доброго дня! Долгое время пользовалась программой одно доброго и умного человека. И так она мне нравится! Но с выходом новой методики, видимо, она потеряла актуальность... Может есть обновление?.Вчера забыла приложить файл. unsure.gif

 ___________________.xls ( 98,5 килобайт ) : 561
 

Автор: Шпилька 15.7.2014, 11:56

Цитата(Andrey_nadym @ 14.7.2014, 22:14) *
Что-то на сайте не видно обновленной программы


Ага, я оказалась дезинформатором... У них бетта версия готова, но некому вывесить... все ушли на фронт... в отпуск... Обещали на следующей неделе. Как только вывесят, я отпишусь...

Автор: morozofkk 15.7.2014, 12:42

tasss84 вы в маткаде расчет делали или в ручную формулы забивали?

Автор: Kasper 16.7.2014, 3:44

Подскажите по следующему вопросу.
На одном этаже расположен фудкорт (большой зал со столиками) и ресторан. У обоих помещений одинаковый класс функциональной пожарной опасности. Можно ли объединять дымоудаление из этих помещений в одну систему? Поиском пользовался, но не нашел.

Если можно объединять, то считаем каждое помещение отдельно и вентилятор подбираем по большему расходу?

Автор: RVR 16.7.2014, 14:33

В формулах (44) и (50) Методических рекомендаций к СП 7.13130.2013 - что такое h2 и hdl1, hdl2 ? Прочие составляющие этих формул отыскал в Методике, а описание этих что-то не нахожу... Кто уже разобрался, подскажите куда смотреть, что они обозначают.

Автор: Шпилька 16.7.2014, 14:52

Ну лично я для себя поняла так:

hi - высота i-ого этажа (стр.18). Соответственно, h2- высота второго этажа;
hdli - высота дверей лифтовой шахты i-ого этажа (по аналогии с Fdli).

Автор: RVR 16.7.2014, 15:11

Понял, благодарю.

Автор: ИОВ 17.7.2014, 23:47

Цитата(Шпилька @ 16.7.2014, 14:52) *
Ну лично я для себя поняла так:

hi - высота i-ого этажа (стр.18). Соответственно, h2- высота второго этажа;
hdli - высота дверей лифтовой шахты i-ого этажа (по аналогии с Fdli).


Не так! См. пояснения к ф-ле 20: " hi- высота i-го этажа (от уровня планировочной отметки нижнего надземного этажа до уровня отметки пола i-го этажа)" Т.е. h2 = разности отм. пола 2-го и 1-го этажей. Чаще всего равно отм. пола 2-го этажа.

Автор: Шпилька 18.7.2014, 11:06

Цитата(ИОВ @ 18.7.2014, 0:47) *
Не так! См. пояснения к ф-ле 20: " hi- высота i-го этажа (от уровня планировочной отметки нижнего надземного этажа до уровня отметки пола i-го этажа)" Т.е. h2 = разности отм. пола 2-го и 1-го этажей. Чаще всего равно отм. пола 2-го этажа.

формула 20 находится именно на 18 странице, на которую я ссылалась. Но Ваше уточнение более чем уместно!

------------------------

Формула 44. Расход в лифтовую шахту. Он фрагментарно-квадратно-пропорционален площади двери лифта. Но разве мы считаем лифты открытыми? Я взяла на пробу площадь лифтовой двери 5 квадратным метров... Расход получился... мама не горюй... А в методике Авока при расчете лифтовых шахт площадь двери лифта не учитывается, и расход получается около 3 тысяч кубометров в час. Это на порядок меньше, чем по МР13. Мне кажется, что эту дверь в лифт в методике нужно закрыть...


Автор: Say 18.7.2014, 11:24

В методике АВОК размеры дверей шахты лифта учитываются формула 75. Эта формула определяет массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей лифта

Автор: Шпилька 18.7.2014, 12:16

Точнее, я имела ввиду площадь дверей лифтовой шахты при выходе из кабины. И все-таки это формула 44...

Автор: Say 18.7.2014, 12:21

В методике АВОК Формула 44 это площаль проходного сечения дымового клапана. Применяется при расчете дымоудалния из коридора.

Может быть вы смотрите другой документ?

А вообще площадь дверей лифтовой шахты при выходе из кабины и площадь дверей шахты лифта это одно и тоже.

Автор: Шпилька 18.7.2014, 12:56

Я смотрю МР13!!!

Автор: Say 18.7.2014, 12:59

Мы считали, получалось похоже. В методике АВОК площадь дверей шахты лифта учитывается. Сбросьте мне в личку данные расчета.

Автор: Alexandr21 21.7.2014, 11:44

Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста примером расчета ДУ из смежных помещения многоэтажного здания по МР ВНИИПО 2013.
Буду очень благодарен

Автор: RVR 25.7.2014, 10:09

Формула (87) Методических рекомендаций к СП 7.13130.2013. Что обозначает Та?
Ранее в тексте упоминалось, что это температура наружного воздуха (например, в формуле (20)).
Формула (87) участвует в расчёте подсосов воздуха через закрытые клапаны вытяжной противодымной вентиляции, подсосы эти из помещений. Почему тогда наружный воздух? Может это всё-таки температура воздуха в помещении, и вместо Та должно быть обозначение Tr?
Кто разбирался с Методикой, подскажите.

Автор: Mick-82 25.7.2014, 11:23

Добрый день колеги, подскажите пожалуйста, кто-нибудь считал подпор в лестничную клетку для высотного жилого дома, какой результат получался, что то очень много воздуха получается для подпора в ЛК 22-х этажного дома.

Автор: RVR 30.7.2014, 8:51

Разобрался сам. Всё верно, для формулы (87) МР к СП 7.13130.2013 принимается температура наружного воздуха Та, так как расчёт системы ДУ ведётся при температуре для теплого периода года.

Автор: lana81 30.7.2014, 10:47

Добрый день! Возник вопрос к разработчикам методических рекомендаций "Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий". В формуле (92) от аэродинамического коэффициента ветрового напора заветренной стороны Kawо вычитается аэродинамический коэффициент для заветренной стороны Kaww, в результате - под корнем отрицательное число. Возможно в МР опечатка?

Автор: Шпилька 30.7.2014, 11:34

По-моему, в формуле (92) ветровые коэффициенты перепутаны местами. Ну если площадь окон нам нужна без мнимых чисел... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Я их метнула и успокоилась...

Автор: Gratdor 30.7.2014, 13:12

Цитата(lana81 @ 30.7.2014, 13:47) *
В формуле (92) от аэродинамического коэффициента ветрового напора заветренной стороны Kawо вычитается аэродинамический коэффициент для заветренной стороны Kaww, в результате - под корнем отрицательное число. Возможно в МР опечатка?

То есть у вас давление ветра будет складываться с давлением дыма? Или что там под корнем стоит?

До этого думал, что формула верна, ну для наглядности:
Fsm = Gsm/(2*ρsm*(g*hf*(ρa - ρsm) - 0,25*(kαww-kαw0)*ρa*va^2)/ξd)^0,5 (92)
то есть под корнем в числителе ΔP=Pе-Pв,
Pe - какое-то давление дымовых газов со стороны помещения
Pв - перепад давления между наветреннной стороной и давлением во внутренней надземной части здания (формулы 19, 22) (Pв = Pwwi - Pri)
И, по моей логике, для успешного дымоудаления необходимо было чтобы Pе > Pв, причем чем больше, тем меньше требуемая площадь отверстий.

А, ну и если просто поменять местами, то будет верно для заветренного фасада (вроде бы). Но это противоречит пункту 7.10 СП 7.13130 (вроде бы).

Автор: RVR 30.7.2014, 14:15

Приложение 1 МР 7.13130.2013.
Массу пожарной нагрузки М, кг для жилого помещения (3-комн. квартира) - какое значение принимаем?
Или на основании чего, если эта величина нормирована?

Автор: lana81 30.7.2014, 15:37

Цитата(Gratdor @ 30.7.2014, 13:12) *
То есть у вас давление ветра будет складываться с давлением дыма? Или что там под корнем стоит?

До этого думал, что формула верна, ну для наглядности:
Fsm = Gsm/(2*ρsm*(g*hf*(ρa - ρsm) - 0,25*(kαww-kαw0)*ρa*va^2)/ξd)^0,5 (92)
то есть под корнем в числителе ΔP=Pе-Pв,
Pe - какое-то давление дымовых газов со стороны помещения
Pв - перепад давления между наветреннной стороной и давлением во внутренней надземной части здания (формулы 19, 22) (Pв = Pwwi - Pri)
И, по моей логике, для успешного дымоудаления необходимо было чтобы Pе > Pв, причем чем больше, тем меньше требуемая площадь отверстий.

А, ну и если просто поменять местами, то будет верно для заветренного фасада (вроде бы). Но это противоречит пункту 7.10 СП 7.13130 (вроде бы).


Дело в том что по расчету у меня получается
F=5,12/ (2*0,712*(9,8*0,55(1,161-0,712)+0,25*(-0,6-0,8)*1,161*4,3^2)/0,6)^0,5 - в знаменателе под корнем отрицательное число.
Может ошибка в том что перед 0,25 должен стоять знак "-", все таки должна быть разность давлений внутри и снаружи, а в методичке - сумма.

Автор: Шпилька 30.7.2014, 15:52

Но поменять плюс на минус и поменять местами коэффициенты ветровых фасадов - одно и тоже...
На всякий случай уточню, что мнимые числа получаются именно когда пытаешься вынуть корень из отрицательного числа. То есть проблема у нас с Ланой одинаковая...

Автор: Gratdor 30.7.2014, 16:47

"И, по моей логике, для успешного дымоудаления необходимо было чтобы Pе > Pв"
Здесь я имею в виду что если под корнем отрицательное число, то дымоудаление невозможно (ветер не дает дыму выйти наружу).
Это мое личное мнение насчет этой формулы, тоже хотел бы знать точно sad.gif

Автор: DarkMrT 30.7.2014, 16:49

А кто-нибудь разобрался что такое "Kz" в формуле 31 для расчета утечек при подпоре в лк. в МР 2013 ?

Автор: Шпилька 30.7.2014, 17:02

Ну мы тут как то все приняли версию, что это площадь окна! Возражающих не было...

Цитата(Gratdor @ 30.7.2014, 17:47) *
я имею в виду что если под корнем отрицательное число, то дымоудаление невозможно (ветер не дает дыму выйти наружу).


Боюсь, что в таком случае почти всегда будет невозможно дымоудаляться через окна...

Автор: Шпилька 30.7.2014, 19:48

Точнее не так. Получается, что если фасад наветренный, то ветер может опрокинуть дым вназад. А если заветренный - тогда дымоудаление через окна возможно. Но ведь ветер не знает, где какой фасад и в момент пожара может дуть именно в заветренный фасад и опрокинуть дым вне зависимости от наших планов... Так что дымоудаление через окна не имеет смысла вообще рассматривать, несмотря на то, что такой вариант естественного дымоудаление нормами разрешен...

Автор: Gratdor 31.7.2014, 9:58

Цитата(RVR @ 30.7.2014, 17:15) *
Приложение 1 МР 7.13130.2013.
Массу пожарной нагрузки М, кг для жилого помещения (3-комн. квартира) - какое значение принимаем?
Или на основании чего, если эта величина нормирована?


Раз никто не отвечает, скажу откуда брал я:
1) Вначале пробовал задаваться конкретными изделиями и материалами - типа стол (дерево, пластик - кг), диван (дерево, ткани - кг) бытовая техника и т.п
2) Потом стал задаваться на основе этого:
- ТСН 31-304-95 (МГСН 4.04-94) п. 2.25
- МДС 21-1.98 "Приложение 2"
- несколько страниц назад выкладывали ссылку на "СИТИС-СПН-1 Пожарная нагрузка" там "Таблица 1"

еще в интернете находил файл вордовский "Лекция 2 по физико-химическим основам развития и тушения пожаров" там в разделе "Пожарная нагрузка" есть цифры, но что это за лекция и можно ли принимать на ее основе - не знаю.

Автор: RVR 31.7.2014, 13:29

Благодарю. Полезные ссылки.
Вопрос о массе пожарной нагрузки помещения М, кг возник в процессе «перебора» исходных данных и сравнения результатов расчёта системы дымоудаления для фактического выбора вентилятора ДУ (расход и напор) для 16 эт. жилого дома.
Столкнулся с такой проблемой: В зависимости от того, какую пожарную нагрузку изначально принять (500 кг или 1500 кг на 3-х комн. квартиру), расчёт проходит по-разному.
Если принять М= 500 кг, то усреднённая температура дымового слоя в коридоре Tsm получается достаточно низкой (348 К), и в дальнейшем, пока дым пройдет все 16 этажей, Tsm у крышного вентилятора равно 276 К (по цепочке формул (83)-(87)) . Потери в вертикальном коллекторе ql получаются со знаком «минус» с определённого этажа, т.е. уже не дым остывает, а окружающий воздух его нагревает, чего быть не может. Получается, что формулой (77) и прочими связанными с ней, уже не нужно пользоваться с момента уравнивания температуры дымовых газов и окружающей температуры воздуха (т.е. потерь тепла по вертикальному коллектору нет), и Тsm с определённого этажа уже не меняется. Все это в Методике не оговаривается, следовательно, у меня появились сомнения в правильности расчёта.
Если принять массу пожарной нагрузки М= 1500 кг, то расчёт по Методике проходит гладко. Температура дымовых газов Tsm не достигает температуры окружающего воздуха.
Логически понимаю, что массу пожарной нагрузки М, кг можно принять, сложив (самое простое) всю деревянную мебель. Но ведь количество мебели зависит от хозяина квартиры…

Автор: tasss84 1.8.2014, 9:04

Цитата(morozofkk @ 15.7.2014, 13:42) *
tasss84 вы в маткаде расчет делали или в ручную формулы забивали?

Вручную по МР

Автор: Alexandr21 22.8.2014, 10:41

Добрый день товарищи!
Подскажите пожалуйста, при расчете формулы (16) - Tsm, длину коридора и площадь какую брать?
Всего коридора, или только от помещения, где возник пожар?
Что то решилось с предельной толщиной дымового слоя? Если у меня коридор высотой 2.7м, толщина дымового слоя великовата получается

Автор: Шпилька 22.8.2014, 12:05

Цитата(Alexandr21 @ 22.8.2014, 11:41) *
Что то решилось с предельной толщиной дымового слоя? Если у меня коридор высотой 2.7м, толщина дымового слоя великовата получается


Я на нее забила... Если в Вашем случае взять указанное соотношение, и низ дымового слоя будет именно там, где велено, то все эвакуирующиеся через этот коридор задохнутся...
ИМХО

Автор: Alexandr21 22.8.2014, 12:13

Цитата(Шпилька @ 22.8.2014, 12:05) *
Я на нее забила... Если в Вашем случае взять указанное соотношение, и низ дымового слоя будет именно там, где велено, то все эвакуирующиеся через этот коридор задохнутся...
ИМХО

А какое значение Вы принимаете?

Автор: Шпилька 22.8.2014, 12:16

До верха двери.

Автор: ИОВ 22.8.2014, 12:24

Тогда используемые Вами формулы несправедливы:

При использовании в расчетах данной зависимости предельная толщина дымового слоя должна удовлетворять условию:

0,5 ≤ h sm / H ≤ 0,6, где - высота коридора.


Автор: Alexandr21 22.8.2014, 12:25

Цитата(Шпилька @ 22.8.2014, 12:16) *
До верха двери.

Экспертиза придираться не будет?

Если можно, то я еще у Вас поспрашивать?
Как быть с компенсацией?


Автор: Шпилька 22.8.2014, 12:42

Цитата(ИОВ @ 22.8.2014, 13:24) *
Тогда используемые Вами формулы несправедливы:


Я знаю. В последний раз при общении с пожарным, получила реплику, что толщину дымового слоя нужно брать по МР13. Ну я и переспросила, в письменной форме, уверен ли он, что нужно взять именно по этому соотношению. Он отказался. Мы с ним подискутировали, и оставили мой вариант. Он предложил гипотезу, что это для больших помещений, типа заводов и т.д.


Цитата(Alexandr21 @ 22.8.2014, 13:25) *
Экспертиза придираться не будет?


Давайте конкретизируем, что мы подразумеваем под термином "экспертиза". В моей виллидж их три. Первая всегда впереди всех на лихом коне, и вполне возможно, она даже и сможет проверить расчеты. Вторая научится проверять расчеты через пару лет после первой. Ну а третья подтянется к первым двум еще года через три.

На данный момент, по теме данный рекомендаций, все художники. Каждый видит по-разному...

Автор: ИОВ 22.8.2014, 12:53

Цитата(Шпилька @ 22.8.2014, 12:42) *
Я знаю. В последний раз при общении с пожарным, получила реплику, что толщину дымового слоя нужно брать по МР13. Ну я и переспросила, в письменной форме, уверен ли он, что нужно взять именно по этому соотношению. Он отказался. Мы с ним подискутировали, и оставили мой вариант. Он предложил гипотезу, что это для больших помещений, типа заводов и т.д.

Для определения усредненной температуры дымового слоя в коридоре используется следующая зависимость, полученная интегрированием эмпирического уравнения, характеризующего изменение температуры в дымовом слое по длине коридора: … (16)
При использовании в расчетах данной зависимости предельная толщина дымового слоя должна удовлетворять условию:

0,5 ≤ h sm / H ≤ 0,6, где - высота коридора.

Автор: wize 22.8.2014, 12:54

Коллеги, помогите разъяснением.
При расчете подпора в ЛК, а конкретнее утечек воздуха через оконные проемы не понятно сопротивление воздухопроницанию заполнению оконных проемов Rn [м2*ч*Па/кг] поределяемое согласно СНиП II-3-79.
Считая по формулам этого СНиПа я получаю значения сопротивления воздухопроницанию (Rn) в пределах 1 - 0,6 м2*ч*Па/Кг, что в свою очередь ведет к утечкам 22кг/с через окно 1м2!!! Глупость какая-то, помоги разобраться в чем тут загвоздка.

Автор: Шпилька 22.8.2014, 13:05

Цитата(Alexandr21 @ 22.8.2014, 13:25) *
Как быть с компенсацией?


Идти в соседнюю ветку. Там только вчера САМ КОЛЧЕВ постился.


Цитата(wize @ 22.8.2014, 13:54) *
Считая по формулам этого СНиПа я получаю значения сопротивления воздухопроницанию (Rn) в пределах 1 - 0,6 м2*ч*Па/Кг, что в свою очередь ведет к утечкам 22кг/с через окно 1м2!!! Глупость какая-то, помоги разобраться в чем тут загвоздка.


Если вы о формуле 31, то... попробуйте пересчитать в системе СИ. степень 0,67, судя по всем эмпирика, но... по тексту получаются кг/сек, а вот если разложить на единицы измерения, то кг/час. Я считаю в маткаде и один раз столкнулась с тем, что у коллеги при одинаковых данных получилось в 3600 раз больше... стали раскладывать... получили кг/час. А у меня маткад сам все перевел, и никого спрашивать не стал... А Эксель не переводит единицы измерения и считает точно формулу...
Ну это если я ничего не перепутала...

Автор: wize 22.8.2014, 13:18

Цитата(Шпилька @ 22.8.2014, 14:05) *
Идти в соседнюю ветку. Там только вчера САМ КОЛЧЕВ постился.




Если вы о формуле 31, то... попробуйте пересчитать в системе СИ. степень 0,67, судя по всем эмпирика, но... по тексту получаются кг/сек, а вот если разложить на единицы измерения, то кг/час. Я считаю в маткаде и один раз столкнулась с тем, что у коллеги при одинаковых данных получилось в 3600 раз больше... стали раскладывать... получили кг/час. А у меня маткад сам все перевел, и никого спрашивать не стал... А Эксель не переводит единицы измерения и считает точно формулу...
Ну это если я ничего не перепутала...


Т.е. в методике опять путаница в размерности написанной и в форме, как это уже было где-то с Вт или кВт.
После деления на 3600 получаются цифры похожие на истину

Автор: ИОВ 22.8.2014, 13:19

Цитата(wize @ 22.8.2014, 12:54) *
При расчете подпора в ЛК, а конкретнее утечек воздуха через оконные проемы не понятно сопротивление воздухопроницанию заполнению оконных проемов Rn [м2*ч*Па/кг] поределяемое согласно СНиП II-3-79.
Считая по формулам этого СНиПа я получаю значения сопротивления воздухопроницанию (Rn) в пределах 1 - 0,6 м2*ч*Па/Кг, что в свою очередь ведет к утечкам 22кг/с через окно 1м2!!! Глупость какая-то, помоги разобраться в чем тут загвоздка.


По списку литературы МР:
3. СНиП II-3-79** . Строительная теплотехника / Госстрой СССР. М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. 32 с.
__________________
На территории Российской Федерации документ не действует. Действует СНиП 23-02-2003. - Примечание изготовителя базы данных.
Тогда по табл. 11 СНиП 23-02-2003 G н = 5...6, тогда R= 1/ G н = 0,17...0,2

Автор: Alexandr21 22.8.2014, 13:44

Еще вопрос...возможно глупый...как размеры двери влияют на расход?
формула 17, в рекомендациях написано - зависимость. Как то не могу сообразить.


Автор: ИОВ 22.8.2014, 13:59

Цитата(Alexandr21 @ 22.8.2014, 13:44) *
Еще вопрос...возможно глупый...как размеры двери влияют на расход?
формула 17, в рекомендациях написано - зависимость. Как то не могу сообразить.

А что, ниже формулы прочесть не судьба?
А d- площадь двери при выходе из коридора по путям эвакуации, м2

Автор: zloi_alesha 26.8.2014, 1:16

Здравствуйте. Повторю свои вопросы из соседней темы, может здесь кто-нибудь поможет.
1. При расчета по формуле (9) Gk = 0,36*((QkW^2)^1/3)*(Zb + 0,25*H), разве не получается что мы удаляем продукты горения из смежного с горящим помещения? И не стоит ли вычислять значение температуры дымового слоя по методике изложенной в разделе 3.2?
2. При расчете мощности очага пожара необходимо вычислить площадь горения пожарной нагрузки. Пожар возникает в помещении смежном с атриумом и начинает распространяться, и если за расчетное время площадь горения превысит площадь самого помещения, для расчета принимаем площадь помещения или как-то учитываем распространение пожара за его границы?


Автор: AVE-KV 27.8.2014, 8:36

Добрый день.
Вот удалось раздобыть часть расчета системы ДУ из коридора.
При просмотре данного расчета вот, что бросилось в глаза. При расчете gк обратите внимание на расчет площади проемов в помещении.
По данным в помещении: Размеры заполнений последовательно расположенных дверных проемов (от этого помещения до выхода в межквартирный коридор) составляют – 0.7х2.0h, 0.9х2.0h м. Размеры оконных проемов – 3х(1.3х1.8h) м.

Так вот площадь проемов дверей рассчитана не как произведение ширины на высоту, а больше похоже на расчет эквивалентной площади.
В методике нет никаких пояснений по этому поводу.

Как вы считаете? Данный расчет выполняли специалисты из ВНИИПО.


 ________1.pdf ( 161,31 килобайт ) : 445
 

Автор: AVE-KV 28.8.2014, 8:30

Неужели никто не занимается проектированием жилых домов.
Прокомментируйте расчеты? Как Вы сами выполняете расчет площади проемов в помещении?

Автор: Шпилька 2.9.2014, 10:24

В народе бают, что АВОК отправил рассылкой письмо, которое... не то аннулирует, не то отменяет... не то предыдущие методики, не то расчеты... Ну что-то АВОК всем отправилв контексте методики противодымной вентиляции. Я по сайту АВОКа пробежалась, ничего не нашла... Может, кто в курсе этого письма?

Автор: elena 2.9.2014, 10:38

Цитата(Шпилька @ 2.9.2014, 11:24) *
В народе бают, что АВОК отправил рассылкой письмо, которое... не то аннулирует, не то отменяет... не то предыдущие методики, не то расчеты... Ну что-то АВОК всем отправилв контексте методики противодымной вентиляции. Я по сайту АВОКа пробежалась, ничего не нашла... Может, кто в курсе этого письма?


Добрый день. Была методика АВОК по дымоудалению Р НП АВОК 5.5.1-2012. К ней в подарок работал онлайн-расчет, для купивших эту книжку. После выхода СП 7.13130.2013 возникла необходимость в некоторой переделке методики, и были выпущены Р НП АВОК 5.5.1-2014. Бесплатный расчет не соответствовал нормативным документам, и был остановлен. Сейчас работает платная версия расчета по дымоудалению по методике АВОК, она постоянно дополняется (в ближайшее время в отчете будут выводиться не только результаты, но и промежуточные расчеты с формулами), и сейчас вышла за рамки описанных в Р НП АВОК 5.5.1-2014 задач. Кстати, готовится переиздание Р НП АВОК 5.5.1-2014, это будет дополненное издание, не отменяющее действие Р НП АВОК 5.5.1-2014.

Автор: kolyan_mk 2.9.2014, 10:55

 ________________________.xls ( 120,5 килобайт ) : 767
Может пригодиться...

Автор: trenchbabalu 3.9.2014, 0:54

Цитата(kolyan_mk @ 2.9.2014, 11:55) *
 ________________________.xls ( 120,5 килобайт ) : 767
Может пригодиться...

У Вас для автостоянок ничего подобного нет?

Автор: @лексашка 11.9.2014, 14:41

Коллеги, доброго дня.
Первый раз плотно столкнулся с расчетом дымоудаления. Досчитал до расхода дыма в конвективной колонке - получаются какие-то совершенно сказочные значения. Прошу помощи и критики расчета ибо куча вопросов rolleyes.gif
Защищаемое помещение - производственный цех, площадь 432 м2, высота 18 м. Пожарная нагрузка приведена в файле.



 __________________________________________.rar ( 12,9 килобайт ) : 135
 

Автор: Wiz 12.9.2014, 11:04

Ну а что вы хотите то. Вы приняли площадь горения пожарной нагрузке равной площади помещения, отсюда такие цифры.
Т.е иными словами у вас горит сразу все помещение. Поэтому такой и расход получается.
Площадь пожарной нагрузки может быть равно 9м2, 16 м2 (в зависимости от шага спринклеров) или же вычисляться по времени прибытия пож. подразделений либо же, если помещение совсем крохотное, а ДУ делать надо по радиусу до ближайшего ограждения.


Автор: Cader 12.9.2014, 11:09

Цитата(Wiz @ 12.9.2014, 12:04) *
Ну а что вы хотите то. Вы приняли площадь горения пожарной нагрузке равной площади помещения, отсюда такие цифры.
Т.е иными словами у вас горит сразу все помещение. Поэтому такой и расход получается.
Площадь пожарной нагрузки может быть равно 9м2, 16 м2 (в зависимости от шага спринклеров) или же вычисляться по времени прибытия пож. подразделений либо же, если помещение совсем крохотное, а ДУ делать надо по радиусу до ближайшего ограждения.

Хотелось бы уточнить почему именно такие данные, на основании какого документа, или где обсуждалось...

P.S. сам я в расчётах принимаю 9м2

Автор: Wiz 12.9.2014, 14:23

Цитата
Хотелось бы уточнить почему именно такие данные, на основании какого документа, или где обсуждалось...

Обсуждалось это здесь же, см эту ветку форума. Документа какого-либо, в котором бы это явно прописывалось увы к сожалению нет.
Все вытекает логически:
9 м2 - шаг спринклеров 3х3
16 м2 то же 4х4
если защищаемое помещение без пожаротушения, то площадь пож. нагрузки можно считать как я писал выше.
Это как бы не мои умозаключения и выводы, а информация подслушанная на мастер классе по ПДВ с господами из ВНИИПО.

Цитата
P.S. сам я в расчётах принимаю 9м2

А вот вам бы не помешало обосновать это решение.

Автор: Cader 12.9.2014, 14:57

Цитата(Wiz @ 12.9.2014, 15:23) *
А вот вам бы не помешало обосновать это решение.


Моё обоснование состоит в принятии данного параметра по старой методике (пособие 4.91) что периметр очага пожара, есть то-же самое что и площадь горения. и по старой методике периметр принимался 12м, из чего вытекает что площадь горения 9м2.

По моему мнению данное обоснование носит более доказуемый характер, чем ссылка на слова услышанные где бы то ни было, даже от специалистов ВНИИПО. (слова к делу не пришьёшь)

Я поднимал в своё время данный вопрос на форуме (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=67026), но значимых для меня ответов не получил.

Автор: Wiz 12.9.2014, 15:13

Ну что ж подождем комментариев от господ из ВНИИПО, может они заглянут и прольют свет на данный вопрос.
А пока останемся при своем.


Автор: NOVIK_N 12.9.2014, 21:40

Цитата(Cader @ 12.9.2014, 15:57) *
Моё обоснование состоит в принятии данного параметра по старой методике (пособие 4.91) что периметр очага пожара, есть то-же самое что и площадь горения. и по старой методике периметр принимался 12м, из чего вытекает что площадь горения 9м2.
По моему мнению данное обоснование носит более доказуемый характер, чем ссылка на слова услышанные где бы то ни было...
Иногда задуматься над тем, что где-то услышал, и понять логику подхода бывает полезнее, чем принять на веру написанное в пособии почти четверть вековой давности.

Цитата из первоисточника, откуда заимствована рекомендация:

"Для здания большой площади, обычно оборудованного специальными спринклерными установками, можно предположить, что пожар будет ограничен квадратом 3х3 м. Такое допущение основано на опытных данных, которые показывают, что в помещениях оборудованных спринклерами, основные размеры пожара ограничиваются размерами, приближенно равными расстоянию от пола до головки спринклеров. В результате в большинстве проектов установка спринклеров для противодымной защиты стала постоянным требованием, а указанные выше размеры пожара включаются в расчет для определения параметров систем противодымной защиты." (Батчер Е., Парнэлл А. Опасность дыма и дымозащита. - М.: Стройиздат, 1983, с. 11-12.)

Автор: wize 15.9.2014, 10:36

Вернусь к теме площади горения пожарной нагрузки F0 (не берем в расчет площадь при наличии пожаротушения).
На сколько я понимаю, при отсутствии данных о площади горения (или при наличии достаточно расплывчатых данных) можно попробовать высчитать её двумя способами:
1. п*(v*t)^2 , где п=3,14, v - линейная скорость распространения пламени [м/с], t - время от начала возгорания до локализации пожара (время от начала пожара до прибытия пож.под.) [c].
данная формула выдернута из формулы определения мощности тепловыделения из статьи по расчету естественной системы ДУ.
2. R=(Qr/4*п*q")^0.5 . Q=1055*(t/tg)^2 Qr=E*Q формулы из nfpa92b, где:
R - separation distance from target to center of fuel package (m)
Q - heat release rate from fire (kW)
q" - incident radiant heat flux required for nonpiloted ignition (kW/m2)
t - time after effective ignition (sec)
tg - growth time (sec)
Qr - radiative portion of the heat release rate of the fire (kW)
E - radiative fraction ( 0.3)

Прошу прощения за оригинальный текст, не хватает знаний ин.языка чтобы достаточно корректно перевести, по этому лучше в оригинале пусть будет.
Так вот, считая по первой формуле площадь очага пожара для скалда 200м2 и временем прибытия пож. подразделения 5,5 мин составляет 116м2. Мне кажется при такой площади в месте где начнется пожар уже все выгорет.
По второй формуле посчитать не получается, т.к. не до конца понимаю какие характеристики там используются sad.gif

Кто может пролить свет на эту ситуацию и помочь с расчетом?

Автор: Шпилька 15.9.2014, 11:17

Я присоединяюсь к просьбе Вайз. Если некто из МЭТРОВ посчитает по аглицкой формуле, то и моей благодарности не будет предела. rolleyes.gif

Автор: Cader 15.9.2014, 12:27

Цитата(Шпилька @ 15.9.2014, 12:17) *
Я присоединяюсь к просьбе Вайз. Если некто из МЭТРОВ посчитает по аглицкой формуле, то и моей благодарности не будет предела. rolleyes.gif

Вопрос в общем то не в том что кто-то разъяснит как считать по английской формуле, а в доказательности её правильности и применимости к существующей методике.

На мой взгляд на данный момент необходимо выпустить изменение или дополнение к методике ВНИИПО с разъяснениями как определять величину F0. В отсутствии такого документа, или разъяснения мы и дальше все останемся при своём мнении.

P.S. Очень хотелось бы получить комментарий по этому вопросу от Boris_Ka.

Автор: Шпилька 15.9.2014, 12:55

В данной ситуации, аргументация NFPA 92B или даже NFPA204 уже достаточно весомый аргумент. ИМХО.

Вайз, я могу позволить себе спросить, откуда сия аглицкая формула? То, что из NFPA92, я поняла. А пункт?

Автор: wize 15.9.2014, 13:14

Цитата(Шпилька @ 15.9.2014, 12:55) *
В данной ситуации, аргументация NFPA 92B или даже NFPA204 уже достаточно весомый аргумент. ИМХО.

Вайз, я могу позволить себе спросить, откуда сия аглицкая формула? То, что из NFPA92, я поняла. А пункт?

NFPA92B издание 2009 года, формулы 5.2.4.2.1b, 5.2.5.3b, 5.2.5.4b

Автор: Cader 15.9.2014, 15:16

Цитата(Шпилька @ 15.9.2014, 13:55) *
В данной ситуации, аргументация NFPA 92B или даже NFPA204 уже достаточно весомый аргумент. ИМХО.

Вайз, я могу позволить себе спросить, откуда сия аглицкая формула? То, что из NFPA92, я поняла. А пункт?

Аргументация любыми расчётными методиками, по моему мнению, является весомым аргументом в том и только в том случае если ВЕСЬ расчёт выполняется по данной методике.

Ведь, например, что мешает обосновывать какие-либо величины из расчёта ВНИИПО формулами из методики АВОК? Однако Колчев на мастер-классе говорил: "...либо вы в экспертизе полностью строите свою доказательную базу по методике ВНИИПО либо вы строите доказательную базу по методике АВОКа..." (http://zvt.abok.ru/articles/62/Novie_normativnie_trebovaniya_obespecheniya_pozharnoi_bezopasnosti_zhilih_i_obchshestvennih_zdanii ответ на 21 вопрос)

Так что обосновывать какие-либо величины другой методикой не есть хорошо. Однако в отсутствии других объективных данных нам приходится так поступать и мы получаем носорога с ослиными ушами biggrin.gif

Вот потому и говорю:
Цитата(Cader @ 15.9.2014, 13:27) *
Вопрос в общем то не в том что кто-то разъяснит как считать по английской формуле, а в доказательности её правильности и применимости к существующей методике.

На мой взгляд на данный момент необходимо выпустить изменение или дополнение к методике ВНИИПО с разъяснениями как определять величину F0. В отсутствии такого документа, или разъяснения мы и дальше все останемся при своём мнении.

P.S. Очень хотелось бы получить комментарий по этому вопросу от Boris_Ka.

Автор: Шпилька 15.9.2014, 15:54

Позволю себе не согласиться. НФПА 92 указана в методике как ссылочный документ. Значит, на нее можно ссылаться. Увы, там нет НФПА 204...

Автор: Шпилька 15.9.2014, 18:59

Форумчане!
Насколько я знаю, в следующем месяце у г-на Колчева должна быть лекция в Книжке. Может нам объединиться и подъехать? Кто-нибудь собирается на сию встречу?

Автор: wize 15.9.2014, 19:25

Цитата(Шпилька @ 15.9.2014, 18:59) *
Форумчане!
Насколько я знаю, в следующем месяце у г-на Колчева должна быть лекция в Книжке. Может нам объединиться и подъехать? Кто-нибудь собирается на сию встречу?

поподробнее можно?

Автор: Cader 16.9.2014, 7:31

Цитата(Шпилька @ 15.9.2014, 16:54) *
Позволю себе не согласиться. НФПА 92 указана в методике как ссылочный документ. Значит, на нее можно ссылаться. Увы, там нет НФПА 204...


В свою NFPA 92B указан в качестве ссылочного документа в Р НП АВОК 5.5.1-2012 (в 2014 версии не знаю, к сожалению её нет у меня), значит ли это что два этих документа (Р НП АВОК 5.5.1-2012 и МР ВНИИПО) являются идентичными, и все формулы NFPA 92B подходят как к одному так и к другому?

Цитата(Шпилька @ 15.9.2014, 19:59) *
Форумчане!
Насколько я знаю, в следующем месяце у г-на Колчева должна быть лекция в Книжке. Может нам объединиться и подъехать? Кто-нибудь собирается на сию встречу?

Тоже интересно узнать поподробнее.

Автор: NOVIK_N 16.9.2014, 9:31

Цитата(Wiz @ 12.9.2014, 16:13) *
Ну что ж подождем комментариев от господ из ВНИИПО, может они заглянут и прольют свет на данный вопрос.

"Если установка водяного пожаротушения ... отсутствует, то рассматривается свободное развитие пожара при возникновении его в центральной части помещения. При этом необходимо знать время прибытия пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения для локализации очага пожара. Нормативное требование прибытия пожарного подразделения - не более 10 мин. Соответственно определяете линейную усредненную скорость распространения пламени, площадь (радиус) очага пожара".
(Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности. Ч. 4 / сост. М. М. Бродач. — М. : АВОК-ПРЕСС, 2013, с. 59.)

Автор: Cader 16.9.2014, 9:44

Цитата(NOVIK_N @ 16.9.2014, 10:31) *
(Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности. Ч. 4 / сост. М. М. Бродач. — М. : АВОК-ПРЕСС, 2013, с. 59.)


Вот спасибо, вопрос разрешился.

Автор: Шпилька 16.9.2014, 11:09

Цитата(wize @ 15.9.2014, 20:25) *
поподробнее можно?


Пока не получается. Вообще, мне сказала приятельница. А сейчас я пытаюсь позвонить к Колчеву в отдел... похоже, там обед... Ждем окончания обеда...



Автор: wize 16.9.2014, 11:18

Цитата(Cader @ 16.9.2014, 9:44) *
Вот спасибо, вопрос разрешился.

по мне так не разрешился, то что при отсутствии водяного пожаротушения надо находить площадь горения и так было понятно, но какой расчетной зависимостью пользоваться при этом - вот в чем затруднения.

Автор: Boris_Ka 16.9.2014, 12:47

Доброго времени суток, коллеги!

Зависимость из NFPA 92B, представленная Вами выше не может быть применена для вычисления радиуса пожара. Данная зависимость позволяет только определить максимальное расстояние, на котором может произойти воспламенение рядом расположенных горючих предметов. При этом, отправной точкой является пиковая мощность очага пожара HRR (соответственно искомая Вами).

Для некоторых предметов, например кресло, софа, рабочее место, платяной шкаф, новогодняя елка smile.gif, известна величина мощности очага пожара (как и для автомобиля). Имея эту мощность (ее лучистую составляющую - 30%), оперируя величиной теплового потока при котором происходит возгорание (от 10 до 20 кВт/м2), Вы можете определить на каком расстоянии будет происходит вторичное воспламенение предметов. Таким образом Вы можете вычислить общую площадь очага пожара, которая (по сути) Вам уже не будет нужна, т.к. Вы будете знать индивидуальную мощность каждого i-го компонента, вовлеченного в пожар. Для большинства случаев этого будет достаточно, но слишком много субъективных факторов, поэтому в практике проектирования очень сложно применимо.

Второй вариант, он же первый озвученный Вами, это определение площади по линейной скорости распространения пламени, ограничивая стенами или временем прибытия пожарных подразделений 10 мин (в городе), 20 мин (за пределами). Я уже много раз об этом говорил.

C Уважением ББ...

Автор: Cader 16.9.2014, 13:13

Уважаемый Boris_Ka, большое спасибо за разъяснения, однако хотелось бы уточнить:
Имеем для «Здания I и II степени огнестойкости: мебель + бытовые изделия» линейная скорость 0,0108м/с (приложение 1 МР)
радиус горения за 10 минут 0,0108*10*60=6,48м
F0 =π*r^2=3,14*6,48^2=131.85м2

Таким образом для помещения 13*13м2, высоте 3,5м и высоте незадымляемой зоны 2м с использованием зависимости 7 МР получаем расход 175 000м3/ч (промежуточные данные см. изображение)




или в данном случае необходимо использовать интегрирование по времени?

Автор: serova3 16.9.2014, 15:54

Здравствуйте уважаемые специалисты! Хочу обратиться к уважаемому Boris_Ka, помогите разобраться в одном вопросе, есть помещения категории "А" (участок доводки) где применяют авиационное топливо, керосин и нефрас, линейную скорость распространения пламени этих горючих материалов я найти немогу, и чувствую я что скорость будет достаточно большой соответственно площадь горения тоже будет очень большой даже если ограничить стенами помещения площадь горения получится 250 м2, отсюда и расход воздуха будет порядка 300 000 м3/ч, и температура дымовых газов порядка 1700 К.

ЧТО С ТАКИМИ ВЕЛИЧИНАМИ ДЕЛАТЬ НЕ ЗНАЮ, ПОМОГИТЕ ЧЕМ СМОЖЕТЕ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.

P.S. Водяного пожаротушения в этих помещениях нет и скорее всего не будет.

Автор: wize 17.9.2014, 9:51

Цитата(Cader @ 16.9.2014, 13:13) *
Уважаемый Boris_Ka, большое спасибо за разъяснения, однако хотелось бы уточнить:
Имеем для «Здания I и II степени огнестойкости: мебель + бытовые изделия» линейная скорость 0,0108м/с (приложение 1 МР)
радиус горения за 10 минут 0,0108*10*60=6,48м
F0 =π*r^2=3,14*6,48^2=131.85м2

Таким образом для помещения 13*13м2, высоте 3,5м и высоте незадымляемой зоны 2м с использованием зависимости 7 МР получаем расход 175 000м3/ч (промежуточные данные см. изображение)




или в данном случае необходимо использовать интегрирование по времени?

т.к. у нас система должна служить для удаления дыма на период эвакуации людей или на время работы пож.подразделений, то почему бы не взять время эвакуации людей из этого помщения?
Оно явно будет меньше 10 минут.

Автор: Cader 17.9.2014, 10:01

Цитата(wize @ 17.9.2014, 10:51) *
т.к. у нас система должна служить для удаления дыма на период эвакуации людей или на время работы пож.подразделений, то почему бы не взять время эвакуации людей из этого помщения?
Оно явно будет меньше 10 минут.

Согласен, однако непонятно в каких случаях считать на эвакуацию людей а в каких на пожарных

К тому же не понятно рассматриваем ситуацию:
пожарные приехали на место за 10 минут, пока развернули рукава ещё 1 минута, пока добрались до места возгорания ещё 2 минуты в это время уже невозможно войти в горящее помещение задымлено полностью....

А по времени эвакуации какое время принимать:
1 вариант: время эвакуации всех людей из здания
2 вариант: время эвакуации всех людей на этаже пожара из здания
3 вариант: время эвакуации всех людей с этажа пожара
4 вариант: время эвакуации всех людей из помещения с возгоранием

Автор: Шпилька 17.9.2014, 11:02

Цитата(Cader @ 17.9.2014, 11:01) *
Согласен, однако непонятно в каких случаях считать на эвакуацию людей а в каких на пожарных


Поддерживаю.

Я слышала такую версию, что, например, жилые здания аще нельзя считать на время эвакуации. Ну как можно посчитать время эвакуации женщины, у которой два детеныша?Эта ж пока она их соберет, бутылочки, пеленки...


Цитата(wize @ 17.9.2014, 10:51) *
т.к. у нас система должна служить для удаления дыма на период эвакуации людей или на время работы пож.подразделений, то почему бы не взять время эвакуации людей из этого помщения?
Оно явно будет меньше 10 минут.


Дык его еще посчитать нужно. В начале методички про расчет по времени эвакуации написано, причем, если строго по тексту, то в любом случае можно считать и так, и так. Но там такие интрегалы... Несколько страниц назад меня осчастливила алгоритмом. Но я с ним так и не разобралась.

Примечание. Я живу в Маткаде, поэтому интегрировать и дифференциировать... да и ряды Фурье для меня не проблема. Ну если видна цель. А тут она не видна...

Автор: wize 17.9.2014, 11:14

Цитата(Cader @ 17.9.2014, 10:01) *
Согласен, однако непонятно в каких случаях считать на эвакуацию людей а в каких на пожарных

К тому же не понятно рассматриваем ситуацию:
пожарные приехали на место за 10 минут, пока развернули рукава ещё 1 минута, пока добрались до места возгорания ещё 2 минуты в это время уже невозможно войти в горящее помещение задымлено полностью....

А по времени эвакуации какое время принимать:
1 вариант: время эвакуации всех людей из здания
2 вариант: время эвакуации всех людей на этаже пожара из здания
3 вариант: время эвакуации всех людей с этажа пожара
4 вариант: время эвакуации всех людей из помещения с возгоранием

при ДУ из помещения на эвакуацию из помещения
при ДУ из смежного с горящим на эвакуацию с этажа пожара
я думаю так.

Автор: Cader 17.9.2014, 12:36

Цитата(wize @ 17.9.2014, 12:14) *
при ДУ из помещения на эвакуацию из помещения
при ДУ из смежного с горящим на эвакуацию с этажа пожара
я думаю так.

А на основании чего если не секрет?

Цитата(wize @ 17.9.2014, 10:51) *
т.к. у нас система должна служить для удаления дыма на период эвакуации людей или на время работы пож.подразделений, то почему бы не взять время эвакуации людей из этого помщения?
Оно явно будет меньше 10 минут.


Кстати а как быть с п.7.1 СП7.13130
"Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее -противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании."

Автор: wize 17.9.2014, 13:08

Цитата(Cader @ 17.9.2014, 12:36) *
А на основании чего если не секрет?

я думаю так.


Цитата(Cader @ 17.9.2014, 12:36) *
Кстати а как быть с п.7.1 СП7.13130
"Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее -противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании."

вы считаете что данная фраза обязует делать расчет именно с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям, а не как описано в разделе 2 МР.
Кстати там и сказано "на время эвакуации людей из помещений, с этажа или из здания в целом".
Считаю надо самому определять алгоритм работы и задаваться временем, в зависимости от назначения ДУ системы.

Автор: wize 17.9.2014, 13:35

Используя зависимость для определения площади очага пожара, на складе в 200м2 где расчетно хранится 500кг дерева и 300кг резины, при времени прибытия пож. подразделения в 5,5 мин, расход удаляемого дыма составляет 340 000 м3/ч при площади горения 115 м2.
Мне не заказчик не поверит в такие дела blink.gif

Автор: Cader 17.9.2014, 14:02

Цитата(wize @ 17.9.2014, 14:35) *
Используя зависимость для определения площади очага пожара, на складе в 200м2 где расчетно хранится 500кг дерева и 300кг резины, при времени прибытия пож. подразделения в 5,5 мин, расход удаляемого дыма составляет 340 000 м3/ч при площади горения 115 м2.
Мне не заказчик не поверит в такие дела blink.gif

В общем то вопрос не в том поверит заказчик или нет, а в том как правильно считать по методике ВНИИПО.
Я не исключаю что интегрируя данные уравнения по времени (ведь не все 10 минут у вас такая площадь горения) можно получить меньшие значения, однако они всё равно будут больше рассчитаных по величине площади даже в 16м2.

Со своей стороны считаю, что данные расчётные зависимости как раз и ставят заказчика в условия: или делать большую систему дымоудаления или делаешь систему пожаротушения и маленькую систему дымоудаления

Автор: wize 17.9.2014, 15:30

Цитата(Cader @ 17.9.2014, 14:02) *
В общем то вопрос не в том поверит заказчик или нет, а в том как правильно считать по методике ВНИИПО.
Я не исключаю что интегрируя данные уравнения по времени (ведь не все 10 минут у вас такая площадь горения) можно получить меньшие значения, однако они всё равно будут больше рассчитаных по величине площади даже в 16м2.

Со своей стороны считаю, что данные расчётные зависимости как раз и ставят заказчика в условия: или делать большую систему дымоудаления или делаешь систему пожаротушения и маленькую систему дымоудаления

Вспомнил о такой книге Кошмаров.Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении Россия 2000г.
На странице 48-49 идет расчет площади горения ТГМ. Причем там описаны два варианта расчета площади, до момента когда в центре выгорает пожарная нагрузка и после этого момента.
Соответственно произведя расчет у меня время до выгорания в центре пож. нагрузки получилось 134с, и соответственно площадь горения ТГМ получилась 19м2. А после этого момента и до момента прибытия пожарного подразделения (5,5 м) площадь горения ТГМ получилась 74м2.
Соответственно в случае 19м2 - расход 74 000 м3/ч, а в случае 74м2 - расход 230 000 м3/ч.

Зная время эвакуации людей из этого помещения (в моём случае склад) можно сопоставить с временем (до выгорания центра пож.нагрузки) определенным по Кошмарову и сделать определенные выводы.

В МР эта книга указана как литература, считаю что на неё можно опереться в расчетах, но на сколько зависимости от туда верны и справедливы. Может быть уважаемы Борис Борисович даст комментарий по этому поводу.

Автор: Boris_Ka 17.9.2014, 15:35

Добрый день, уважаемые коллеги!

Я прошу прощения, но к сожалению времени 0 и я не могу пока оперативно реагировать на Ваши вопросы.

То serova3

Смотрите раздел МОПБ, а точнее расчет по категории. Там должна быть расписана проектная авария по розливу ЛВЖ. Не может быть такого, чтобы не ограничивалось пятно розлива ЛВЖ. Розлив ЛВЖ происходит примерно по схеме 1 литр на 1 м2. У Вас там 250 литров емкость? Слабо вериться в это.

То wize, Carder, Шпилька

Carder правильно отметил наличие требований в п. 7.1 СП 7.13130.2013 о том, что функцией системы в том числе является обеспечение безопасных условий работы пожарных подразделений. Другой вопрос в том, что СП 7 в ряде случаев документ добровольного применения, а ст. 56 ФЗ 123 вменяет эти функции системе через союз "или". Рассуждения о том, что помимо 10-и минут до прибытия пожарным нужна +1 мин на развертывание и пр., остается без аргументов, т.к. здесь еще должна появиться вероятность более позднего времени прибытия из-за пробки, прокола колеса и пр. Давайте пока все таки оперировать 10-ю и 20-ю минутами.

В отношении проектирования систем на период эвакуации, хотелось бы прояснить следующее. Вопрос очень сложный и деликатный. Проектируя системы только на период эвакуации, мы не оставляем шансов людям, которые вследствие возникновения пожара могли пострадать (ожог глаз, травма опорно двигательного аппарата, потеря сознания, в том числе от страха). Так же мы не оставляем шансов людям с ограниченными возможностями передвижения (МГН), которые на период пожара должны быть размещены в безопасных зонах (при наличии таких групп людей).

К вопросу о том, как рассчитать площадь свободного развития пожара. На мой взгляд, описанными ранее мною способами. На какой период рассматривать свободное развитие? Считаю, что все таки как писал, до стен или на 10-20 мин. Но это ИМХО. Общепринятой конструкции нет ни у нам ни за рубежом.

Что пишет EN 12101-5:2005
 1.pdf ( 101,56 килобайт ) : 660


Обратите внимание, что для торогвых залов. офисов, гостиниц стоит запись "все помещение". Там же Вы найдете данные по актуальным площадям.

Что пишет NFPA 92.
Косвенно я уже писал об этом раньше. Они провели ряд каллометрических исследований, в которых установили, что возгорание матраса дает 1000 кВт, шкафа деревянного платяного - 6300 кВт (из фанеры), с задом из оргалита - 3500 кВт, из металла 770 кВт, отдельно стоящего киоска с продукцией размером в основании 1,2 х 1,2 м - 1760 кВт, рабочей станции (офиса) - от 1700 до 7500 кВт в зависимости от количества выгороженных сторон, новогодней елки - 5000 кВт (обратите внимание на высокую мощность), автомобиля - 3 шт без спринклирования - 16000 кВт, со спринклерами - 7000 кВт (3 автомобиля).
А дальше считаейте возгорание близрасположенных предметов по радиусу.

В отношении построения доказательной базы на основе зарубежных нормативных документов.

К сожалению они имеют данные по эксперименту. Мы нет. Вынужден признать, что мы вынуждены (извините за тавтологию) использовать их нормативную литературу. Денег нам не дают...но это уже другая история.

С Уважением ко всем участникам, ББ...

Автор: serova3 17.9.2014, 15:51

Борис Борисович, спасибо вам за коментарии! Уточняющий вопрос: "раздел МОПБ, а точнее расчет по категории" должен предоставить заказчик?

Автор: Boris_Ka 17.9.2014, 15:59

И еще.

Попытаюсь опять донести эту мысль.
Очень часто проектировщик со словами "закзачик не хочет ставить систему пожаротушения", "заказчик не будет ставить противодымный экран" и пр. задает мне вопрос: я вот тут посчитал противодымную вентиляцию, у меня получился большой расход. Поймите, ничего не делать нельзя! Нельзя с одной стороны отрезать, а с другой ничего не пришить. Для этого и существует ТЭО - технико-экономическое обоснование. Получаются большие системы - делайте пожаротушение, разрывы, противопожарные экраны и т.п. короче ВСЕ, чтобы ограничить площадь возгорания.

С Уважением ББ...

Цитата(serova3 @ 17.9.2014, 15:51) *
Борис Борисович, спасибо вам за коментарии! Уточняющий вопрос: "раздел МОПБ, а точнее расчет по категории" должен предоставить заказчик?


Да, по Вашему запросу или перезамкнуть на разработчика раздела МОПБ (если это не ваша же организация)

С Уважением, ББ...

Автор: Boris_Ka 17.9.2014, 18:29

Цитата(Boris_Ka @ 17.9.2014, 15:35) *
...каллометрических исследований...

Стыдно как sad.gif грамотей...

Калориметрические исследования...

Автор: Шпилька 18.9.2014, 14:50

Ну я дозвонилась до г-на Колчева насчет его лекции. Он сказал, что имеется в виду в рамках "Тридцать первая конференция и выставка «МОСКВА – энергоэффективный город»

29-31 октября 2014 г." И если форсмажор не нападет, то он будет участвовать...

В перечне мероприятий я нашла вот такой фрагмент:

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

31 октября 2014 года

10:00–13:00 Малый конференц-зал

Секция «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Современные требования, технологии, оборудование»

Сопредседатели:
А. Н. Колубков, вице-президент НП «АВОК», директор проектно-производственной фирмы «АК»
Е. Е. Кирюханцев, генерал-майор, профессор Академии государственной противопожарной службы МЧС России, главный инженер НПО «Мосспецавтоматика» Делегированный представитель ФГУ ВНИИПО МЧС России

Рассматриваемые вопросы:

Обзор и комментарии к действующим нормативно-правовым требованиям пожарной
безопасности зданий, в т. ч. к обеспечению противодымной защиты
Современное противопожарное оборудование и материалы
Системы пассивной огнезащиты
Инженерные решения для обеспечения эффективной работы систем пожаротушения зданий и сооружений


Но Бориса Борисовича там нет... Да и других авторов... Так что не понятно, как будут комментировать... и что... может быть имеется в виду методика АВОКа...

Автор: wize 18.9.2014, 15:04

До октября еще дожить надо, а сейчас меня волнует правильность моих рассуждений и применения зависимостей указанных в http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=1053064

Автор: Jon 24.9.2014, 13:41

Добрый день! Открываю для себя Р НП "Авок" 5.5.1 -2014 и появился вопрос в плане подпора в шахту лифта

Сейчас по последним нормам считают подпор только на расход при закрытой двери ? там в примере 5,3 дан пассажирский лифт и получается расход 2825 м3/ч
или просто авоковцы не потрудились выложить пример с открытыми дверьми?

Автор: Шпилька 24.9.2014, 13:45

Джон, нас тут уже много таких открывателей лифтов. У методик АВОКа и ВНИИПО разные подходы и разные результаты. Причем разница в разы.

Автор: Say 24.9.2014, 14:20

Считаются открытые двери на этаже посадки (на 1 этаже) в любой методике.
В разы, если правильно считать не получается.
Пришлите мне в личку пример, сравним результат.
Честно не хочется отвечать на голословные обвинения, но подходы одинаковые методы разные.
Господа. Внимательно читаем СП

Пункт 7.15 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:
а) в лифтовых шахтах - при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного посадочного этажа);

Автор: Шпилька 24.9.2014, 15:22

Цитата(Say @ 24.9.2014, 15:20) *
Честно не хочется отвечать на голословные обвинения, но подходы одинаковые методы разные.


Акститесь, Сей! Мы уже дискутировали на эту тему, и я отправляла Вам расчет по методике ВНИИПО. Вы не ответили. На данный момент у меня есть два расчета по подпору в лифтовую шахту по обеим методикам. Разница там раз в семь. Причина - в методике АВОКа считается через щель, а по методике ВНИИПО - через проем. Отсюда разница. Так что методики в данном случае кардинально разные.

Автор: Say 24.9.2014, 15:28

У нас через щель нормативно заложенную, а у ВНИИПО через проем Площадь шахты - площадь пола лифта.
У них сверху вниз, а у нас вертикально.
Я не могу быть уверен в правильности ваших расчетов что по одной, что по другой методике. У многих людей отчегото все сходится. (Если конечно проем у вас не в пару метров)

Автор: Шпилька 24.9.2014, 15:33

Я тоже не уверена в их правильности. Но я обосновать свою позицию именно расчетами, а не рассказами о том, что у кого-то все получается.
Я готова выложить на обсуждения оба варианты. А Вы, Сей, готовы поддержать данный со своей стороны двумя вариантами расчетов?

Автор: Say 24.9.2014, 15:47

Цитата(Шпилька @ 24.9.2014, 16:33) *
Я тоже не уверена в их правильности. Но я обосновать свою позицию именно расчетами, а не рассказами о том, что у кого-то все получается.
Я готова выложить на обсуждения оба варианты. А Вы, Сей, готовы поддержать данный со своей стороны двумя вариантами расчетов?


Я готов помочь разобраться и найти ошибку, если она есть в нашей методике. К сожалению считать по ВНИИПО у меня просто нет времени, много работы. Но по нашей методике я готов вам помочь. Просто я знаю в чем в этих методиках разница и в 7 раз это многовато.
Я не собираюсь с вами ругаться и спорить, если уверенны в своей правоте, то бог в помощь.

Автор: Cader 24.9.2014, 15:48

Цитата(Say @ 24.9.2014, 16:28) *
У нас через щель нормативно заложенную, а у ВНИИПО через проем Площадь шахты - площадь пола лифта.
У них сверху вниз, а у нас вертикально.
Я не могу быть уверен в правильности ваших расчетов что по одной, что по другой методике. У многих людей отчегото все сходится. (Если конечно проем у вас не в пару метров)


http://zvt.abok.ru/articles/62/Novie_normativnie_trebovaniya_obespecheniya_pozharnoi_bezopasnosti_zhilih_i_obchshestvennih_zdanii на тему разницы методик (ответ на 21 вопрос)

Автор: Jon 24.9.2014, 16:41

Подскажите по вниипо пункт 4.2.1 формула 44 для лифта с холлами кроме 1-го этажа ,

у меня на 2м этаже вместо холла - коридор, то есть рассматриваю как холл.

и кто даст расшифровку в формуле 44 плотность Pl Pr
высота h2


странно почему вниипо не выпустит методичку с примерами!!???

 ____________0033.pdf ( 940,38 килобайт ) : 248
 

Автор: Шпилька 24.9.2014, 16:54

Цитата(Jon @ 24.9.2014, 17:41) *
странно почему вниипо не выпустит методичку с примерами!!???

На какие средства?

Форамчане, у которых есть говорящий плагин. НУ ЧТО ТАМ СКАЗАЛ БОРИС БОРИСОВИЧ?!!! Вы хоть намекните...

Автор: Jon 24.9.2014, 20:56

Как какие еще средства, пришли в универ задали студентам задачку за экзамен составить расчет, и выложили в интернет особых средств не нужно!, студенты еще приплатят wink.gif тут лежит комерческая выгода... чем сложнее и запутанней тем лучше для авторов, можно каждый год обновление методички с расчетами дополненными выпускать и с корректировками формул, выгода обеспечена ... зарабатывают как говорится на безопасности...

Как понять выражение?

Flc - площадь поперечного сечения кабины лифта (по внешнему контуру ограждения кабины) ---- ??????
и
площадь поперечного сечения лифтовой кабины

это сечения в горизонте берется площадь по плану???

Автор: Шпилька 25.9.2014, 11:06

Цитата(Jon @ 24.9.2014, 21:56) *
чем сложнее и запутанней тем лучше для авторов, можно каждый год обновление методички с расчетами дополненными выпускать и с корректировками формул, выгода обеспечена ...


Не надо так грубо. Методичка ВНИИПО никого не обогатила. А только безвозмездно попыталась приблизить нас к европейским нормам. Получается не очень, но хоть какое-то движение...

Автор: AVE-KV 25.9.2014, 14:30

Данный вопрос в расхождении методик уже поднимался, см. сообщение №784. (автор приложил 2 варианта расчетов, можно сравнить данные). http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=883980
У меня тоже разница существенная в конечном результате получается, поэтому поддержу Шпильку, по Авоку значительно меньший расход воздуха получается для лифта на 1 этаже.


Цитата(Proektiro @ 2.4.2013, 19:32) *
при расчете подпора по методики ВНИИПО в шахту лифта с режимом перевозки пожарных подразделений.... для определения расхода воздуха на 1этаже используется формула номер 35ВНИИПО: Gl1=(μF)экв1[2pr(Pl2-Pr1)]0,5
так вот по этой формуле уж очень большой получается массовый расход?!?!? то есть расход привиденный к нормальным условиям получается в этой двери лифта в моем случае 24370м3/ч, что соответствует скорости 2,5м/с в этой двери (почти в 2раза больше чем для тамбуров)..... эт нормально? кто нибудь считал лифты пожарных?????

просто смущает что скорость в проеме в 2 раза больше чем в тамбурах когда мы их считаем на открытую дверь..... хотя тамбура ведь тамбура защищают от проникновения дыма при скорости 1,3м/с, а для лифта пожарных скорость 2,5 получается....

Вообщем немного уточну свои сомнения))).... в формуле 36 ВНИИПО "(μF)экв1=nFld/ξlв степени1 2" ...я не могу понять необходимо брать степень 1/2 или степень 2..... не пойму в методики не пропечатался знак дробь "/" или так и должно быть..... и мы берем степень в квадрате "2" .....если в квадрате то цифра падает и массовый расход на 1-ом этаже меняется с 9,75 до 0,93кг/с.... вообщем вот 2 варианта расчетов где стоит степень 1/2 -1вариант и степень 2 - 2вариант

Автор: Jon 26.9.2014, 5:50

ПД в лифт 15000 м3/ч почти как в зону безопасности, нормально?

Цитата(Шпилька @ 25.9.2014, 12:06) *
Не надо так грубо. Методичка ВНИИПО никого не обогатила. А только безвозмездно попыталась приблизить нас к европейским нормам. Получается не очень, но хоть какое-то движение...

Только нельзя так "пытаться" медленно с 2008 года в великой Российской Империи приближать нас к истине, надо сразу и подробно, а главное с примерами, а то получается МЧС выпустило методичку, где даже не расписаны формулы что есть что! что такое Pl ? где написано... еще и АВОК смутьян наровит по своему все сделать не по методичке сами небось не разобрались, да еще и примеры однобокие выкладывает...

 _______4.pdf ( 512,94 килобайт ) : 228
 

Автор: fry 26.9.2014, 7:59

для ф-лы (44) pl, pr и h2 см. начало раздела 4, там все расписано

для лифтовых шахт индекс "l", для ЛК "s"

СП7 позволяет использовать для расчетов другие методики, не противоречащие требованиям СП7, если кому-то не нравится, что Вам дают разработки ВНИИПО или АВОК, используйте другую, или предложите свою, станьте основоположником "правильной" методики. Самое простое сидеть и ждать, когда принесут, а потом делать "по шаблону".

Проектировщиком сейчас стать не труднее менеджера, нет ничего сложного подставить цифры в формулы и рисовать разноцветные линии в атвокаде. А когда спроектированное таким образом не работает, есть отмазка - виноваты не мы, мы делали всё по шаблону!

не хочу никого обидеть, излагаю то, что наблюдаю

Автор: Say 26.9.2014, 8:06

Цитата(Jon @ 26.9.2014, 6:50) *
ПД в лифт 15000 м3/ч почти как в зону безопасности, нормально?


Только нельзя так "пытаться" медленно с 2008 года в великой Российской Империи приближать нас к истине, надо сразу и подробно, а главное с примерами, а то получается МЧС выпустило методичку, где даже не расписаны формулы что есть что! что такое Pl ? где написано... еще и АВОК смутьян наровит по своему все сделать не по методичке сами небось не разобрались, да еще и примеры однобокие выкладывает...

Простите, а вы считаете, что вам надо предоставить пример на все возможные варианты? Так это невозможно. Иногда и СТУ приходится делать. И одну и другую методики разрабатывали авторитетные специалисты, если вы не согласны милости просим с предложениями, обязательно учтем и исправим, если и в праду ошибка закралась.

Автор: AVE-KV 26.9.2014, 11:09

Цитата(Say @ 26.9.2014, 9:06) *
Простите, а вы считаете, что вам надо предоставить пример на все возможные варианты? Так это невозможно. Иногда и СТУ приходится делать. И одну и другую методики разрабатывали авторитетные специалисты, если вы не согласны милости просим с предложениями, обязательно учтем и исправим, если и в праду ошибка закралась.



Уважаемый Say, так ответьте на вопрос почему по методике АВОК расход на 1 этаже получился 1,4 кг/с, а по ВНИИПО 5,65 кг/с. Данные взял из выложенного расчета.
Почему АВОК считает, что двери лифта будут закрыты на 1 этаже?

Автор: Say 26.9.2014, 15:31

Цитата(AVE-KV @ 26.9.2014, 12:09) *
Уважаемый Say, так ответьте на вопрос почему по методике АВОК расход на 1 этаже получился 1,4 кг/с, а по ВНИИПО 5,65 кг/с. Данные взял из выложенного расчета.
Почему АВОК считает, что двери лифта будут закрыты на 1 этаже?

Я передам этот вопрос разработчикам.

Автор: Jon 26.9.2014, 16:21

Кстати кто сталкивался с испытаниями систем ДУ, к примеру по расчету дымоудаление 20 000м3/ч а по замерам 12000 получается, есть пособие по испытаниям, там какие то формулы пересчета. Но манагеры тупо говорят что графики рассчитаны на 20 С , а по факту смотришь поспарта систем ДУ а там почти все системы испытаны с расходом почти в два раза меньшим? кто прав Манагер или нужно плотность учесть при испытаниях?

Автор: Cader 28.9.2014, 19:33

Цитата(Jon @ 26.9.2014, 17:21) *
Кстати кто сталкивался с испытаниями систем ДУ, к примеру по расчету дымоудаление 20 000м3/ч а по замерам 12000 получается, есть пособие по испытаниям, там какие то формулы пересчета. Но манагеры тупо говорят что графики рассчитаны на 20 С , а по факту смотришь поспарта систем ДУ а там почти все системы испытаны с расходом почти в два раза меньшим? кто прав Манагер или нужно плотность учесть при испытаниях?

А чем Вас формулы НПБ 240-97 не устраивают?

при отличии плотности в 2 раза получите разницу расходов в 2 раза

Автор: NOVIK_N 29.9.2014, 7:42

Цитата(Cader @ 28.9.2014, 20:33) *
при отличии плотности в 2 раза получите разницу расходов в 2 раза
Глубочайшее заблуждение, прикрывающее халтуру. Рассматривалось в 2-х темах со всех сторон, например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98407 .

Автор: Cader 29.9.2014, 8:15

Цитата(NOVIK_N @ 29.9.2014, 8:42) *
Глубочайшее заблуждение, прикрывающее халтуру. Рассматривалось в 2-х темах со всех сторон, например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98407 .

Прошу прощения, действительно был не прав (спутал массовые расходы и объёмные...)

Автор: Say 29.9.2014, 15:08

Цитата(Say @ 26.9.2014, 16:31) *
Уважаемый Say, так ответьте на вопрос почему по методике АВОК расход на 1 этаже получился 1,4 кг/с, а по ВНИИПО 5,65 кг/с. Данные взял из выложенного расчета.
Почему АВОК считает, что двери лифта будут закрыты на 1 этаже?

Задал вопрос разработчикам методики.
Ответ таков.
В методике рассматривается подпор в шахту лифта при наличии на 1 этаже лифтового холла. В крыше лифта нет люка и воздух сверху обтекает лифт в проем между лифтом и шахтой лифта и вытекает в открытую дверь по периметру обеспечивая незадымляемость. И разницу в 20 Па мы обепечиваем между холлом и входной группой. Если холла нет, то надо считать расход воздуха во всею входную группу. В самом простом случае можно добавить расход на открытую дверь подъезда или холла (формула 59 по руководству АВОК). Тогда цифры в обеих методиках совпадут, но вариантов входных групп огромное количество.

Автор: Шпилька 29.9.2014, 15:54

... как и вариантов расчета подпора по методике ВНИИПО laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Автор: Cader 29.9.2014, 16:04

Цитата(Say @ 29.9.2014, 16:08) *
Задал вопрос разработчикам методики.
Ответ таков.
В методике рассматривается подпор в шахту лифта при наличии на 1 этаже лифтового холла. В крыше лифта нет люка и воздух сверху обтекает лифт в проем между лифтом и шахтой лифта и вытекает в открытую дверь по периметру обеспечивая незадымляемость. И разницу в 20 Па мы обепечиваем между холлом и входной группой. Если холла нет, то надо считать расход воздуха во всею входную группу. В самом простом случае можно добавить расход на открытую дверь подъезда или холла (формула 59 по руководству АВОК). Тогда цифры в обеих методиках совпадут, но вариантов входных групп огромное количество.


Почему уважаемые авторы считают кабину лифта герметичной, что в ней нет отверстий, щелей и неплотностей, через которые воздух попадает внутрь кабины и потом через отурытый дверной проём наружу?

Также непонятно если добавлять расход на входную группу, то данный расход необходимо будет пропустить через ту-же щель (между дверями лифта) и какие потери будут тогда на данной щели для расхода на открытую дверь

Автор: Say 29.9.2014, 16:12

Цитата(Cader @ 29.9.2014, 17:04) *
Почему уважаемые авторы считают кабину лифта герметичной, что в ней нет отверстий, щелей и неплотностей, через которые воздух попадает внутрь кабины и потом через отурытый дверной проём наружу?

Также непонятно если добавлять расход на входную группу, то данный расход необходимо будет пропустить через ту-же щель (между дверями лифта) и какие потери будут тогда на данной щели для расхода на открытую дверь

Не герметичной, но и не как лестничная клетка. Я вам передал ответ разработчиков. Ваше право считать иначе.

Автор: Cader 29.9.2014, 16:26

Цитата(Say @ 29.9.2014, 17:12) *
Не герметичной, но и не как лестничная клетка. Я вам передал ответ разработчиков. Ваше право считать иначе.

Я ни в коем разе не хотел обидеть разработчиков. Просто хотел получить от них ответ (желательно со ссылкой на нормативный документ) что кабину нужно считать герметичной. Но видимо получил от Вас, Say, ответ "верьте на слово или считайте как хотите".

Просто для меня в расчёте лифта непонятными остаются 2 момента:

1. Мы считаем потери через противопожарные двери с одной стороны и не считаем потери через кабину лифта (которая по моему мнению имеет гораздо худшее сопротивление газопроницанию) с другой. По моему это странно и не последовательно.

2. Если незадымляемость обеспечивается исходя из 20 Па перепада между холлом и входной группой, то при чём здесь вообще щель лифта. Ведь нормируемый перепад будет на двери между холлом и входной зоной, и считать тогда необходимо на данную дверь

Автор: AVE-KV 29.9.2014, 20:56



2. Если незадымляемость обеспечивается исходя из 20 Па перепада между холлом и входной группой, то при чём здесь вообще щель лифта. Ведь нормируемый перепад будет на двери между холлом и входной зоной, и считать тогда необходимо на данную дверь
[/quote]

Присоединяюсь к данному вопросу

Автор: Say 30.9.2014, 13:50

Ну насколько я помню люк в крыше обязан быть только в лифте работающем в режиме перевозки пожарных подразделений, во вторых видимо через крышу лифта все таки расход во много раз меньше чем через открытые двери шахты лифта.

А что касается второго вопроса, то здесь так. При наличии лифтового холла НАДО учитывать расход через закрыую дверь лифтового холла (незадымляемый у нас только лифт). То-есть надо добавить Gлх=((Pшл-Pв1)/Sдв)0,5

В программе исправим завтра, и обязательно учтем в новой редакции рекомендаций.

Если же лифтовый холл или тамбур-шлюз отсутствуют, то надо добавлять расход на открытую дверь входной зоны (60 формула), или считать отдельно потери во входной зоне, при сложной конфигурации входной зоны.

К концу октября выйдет новая редакция, где мы учтем все выявленные недостатки.

Автор: Cader 30.9.2014, 16:07

Цитата(Say @ 30.9.2014, 14:50) *
Ну насколько я помню люк в крыше обязан быть только в лифте работающем в режиме перевозки пожарных подразделений, во вторых видимо через крышу лифта все таки расход во много раз меньше чем через открытые двери шахты лифта.


Вопрос не в крыше лифта, а в том что при расчёте подпора в лифт мы учитываем утечки через неплотности дверей 2 этажа, но не учитываем утечки через неплотности кабины лифта (эти утечки будут больше чем через двери 2 этажа ввиду большей площади кабины лифта, принимать нужно не только крышу, а крышу+стены+пол)

Цитата(Say @ 30.9.2014, 14:50) *
А что касается второго вопроса, то здесь так. При наличии лифтового холла НАДО учитывать расход через закрыую дверь лифтового холла (незадымляемый у нас только лифт). То-есть надо добавить Gлх=((Pшл-Pв1)/Sдв)0,5

В программе исправим завтра, и обязательно учтем в новой редакции рекомендаций.

Если же лифтовый холл или тамбур-шлюз отсутствуют, то надо добавлять расход на открытую дверь входной зоны (60 формула), или считать отдельно потери во входной зоне, при сложной конфигурации входной зоны.

К концу октября выйдет новая редакция, где мы учтем все выявленные недостатки.


Цитата(Jon @ 24.9.2014, 21:56) *
... можно каждый год обновление методички с расчетами дополненными выпускать и с корректировками формул, выгода обеспечена ... зарабатывают как говорится на безопасности...


Особенно мне нравиться
Цитата(Say @ 30.9.2014, 14:50) *
В программе исправим завтра, и обязательно учтем в новой редакции рекомендаций.

А пока считайте по новой программе, которая основана на будущих рекомендациях, которые предъявить никому пока нельзя...

По моему субъективному мнению в том что касается безопасности:
  1. Нельзя вносить изменения в программу, без изменения документа по которому она составлена, сначала нужно изменить сам документ
  2. Нельзя говорить в старой методике у нас были ошибки, поэтому чтобы считать без ошибок нужно купить новую
  3. Нельзя говорить, вот эта формула только для одного случая, а для другого нужно ещё прибавит 2, в самой методике это нигде не написано, но считайте так
  4. Нельзя говорить, данные формулы действительны для простых случаев при этом не описывая где простые случаи заканчиваются...

Автор: Say 30.9.2014, 16:28

Цитата(Cader @ 30.9.2014, 17:07) *
Вопрос не в крыше лифта, а в том что при расчёте подпора в лифт мы учитываем утечки через неплотности дверей 2 этажа, но не учитываем утечки через неплотности кабины лифта (эти утечки будут больше чем через двери 2 этажа ввиду большей площади кабины лифта, принимать нужно не только крышу, а крышу+стены+пол)





Особенно мне нравиться

А пока считайте по новой программе, которая основана на будущих рекомендациях, которые предъявить никому пока нельзя...

По моему субъективному мнению в том что касается безопасности:
  1. Нельзя вносить изменения в программу, без изменения документа по которому она составлена, сначала нужно изменить сам документ
  2. Нельзя говорить в старой методике у нас были ошибки, поэтому чтобы считать без ошибок нужно купить новую
  3. Нельзя говорить, вот эта формула только для одного случая, а для другого нужно ещё прибавит 2, в самой методике это нигде не написано, но считайте так
  4. Нельзя говорить, данные формулы действительны для простых случаев при этом не описывая где простые случаи заканчиваются...

К великому сожалению все что нельзя придется сделать. Я ни в коем случае не заставляю вас что либо делать или нет. На вас не угодишь, не признаешь ошибок, не реагируешь - плохо, согласились с вашей критикой опять плохо.
Ну нельзя так нельзя.

Да, можно не считать по программе, пользоваться только СП или методикой ВНИИПО, но программа во всяком случае оперативно реагирует на обнаруженные недочеты. Решайте как вам удобнее и лучше работать.

Я не разработчик методики, я пытаюсь сделать так, чтобы новая редакция не имела существующих недостатков. Если есть что то по существу, а не нравоучения, милости прошу.

Автор: Cader 30.9.2014, 16:43

Цитата(Say @ 30.9.2014, 17:28) *
К великому сожалению все что нельзя придется сделать. Я ни в коем случае не заставляю вас что либо делать или нет. На вас не угодишь, не признаешь ошибок, не реагируешь - плохо, согласились с вашей критикой опять плохо.
Ну нельзя так нельзя.

Да, можно не считать по программе, пользоваться только СП или методикой ВНИИПО, но программа во всяком случае оперативно реагирует на обнаруженные недочеты. Решайте как вам удобнее и лучше работать.

Я не разработчик методики, я пытаюсь сделать так, чтобы новая редакция не имела существующих недостатков. Если есть что то по существу, а не нравоучения, милости прошу.

А как вы себе представляете защиту в экспертизе?

На мой взгляд будет так:

Эксперт: Почему вы посчитали по этой формуле?
Проектировщик: Я не считал, считала программа.
Эксперт: Какая программа?
Проектировщик: Ну там есть в интернете одна, сделана по этой методике.
Эксперт: Хорошо, давайте посмотрим методику. Так здесь же совсем другая формула, значит ваша программа неправильная, идите пересчитывайте...

или даже эксперт соглашается что такой расчёт верен, но (не дай бог) потом происходит пожар и гибнут люди, и начинается разбирательство и что выясняется что расчёт выполнен по программе которой даже еже не существует, или эта программа существует, но даёт совсем другие результаты, и человека сажают за то что он неправильно посчитал, или обманул, а авторы методики сидят довольные и денег получили и ответственности никакой

Просто все мы живём в таком государстве, где "без бумажки ты какашка"

Все мои претензии не относятся к Вам лично, Say. Просто раз уж Вы взялись писать здесь от лица разработчиков, то и пытаемся высказать все претензии к разработчикам Вам, чтобы Вы передали их дальше, или пригласили разработчика пообщаться сюда...

По моему мнению начиная с какого-то момента начали перевыпускаться методики на пустом месте с минимальными изменениями и это очень похоже на банальное зарабатывание денег некоммерческим партнёрством...

Так же как с этой программой, да хорошо что АВОК сделал эту программу, но почему рассёт по программе в ряде случаев отличается от рассчёта вручную по методике (особенно относилось к методике 2012г. в которой в программу не даже не вносились некоторые исходные данные)

Автор: Say 1.10.2014, 8:36

Простите, но печать и разработка рекомендаций стоит денег. Все мы и вы и я получаем зарплату за свою работу. Поэтому мы не можем напечатать и подарить рекомендации. И работа над программой тоже занимает силы и время. Вы ведь тоже не ради удовольствия проектируете.
Разговор на тему обвинений в рвачестве и т.д. считаю бессмысленным.
И обвинять АВОК на форуме АВОК както не очень этично.
Да, а вы представляете себестоимость печати рекомендаций?

Автор: Cader 1.10.2014, 9:07

Цитата(Say @ 1.10.2014, 9:36) *
Простите, но печать и разработка рекомендаций стоит денег. Все мы и вы и я получаем зарплату за свою работу. Поэтому мы не можем напечатать и подарить рекомендации. И работа над программой тоже занимает силы и время. Вы ведь тоже не ради удовольствия проектируете.
Разговор на тему обвинений в рвачестве и т.д. считаю бессмысленным.
И обвинять АВОК на форуме АВОК както не очень этично.
Да, а вы представляете себестоимость печати рекомендаций?

А Вы представляете себестоимость замены вентиляторов на 1 объекте, из за того что вы допустили ошибку?
Никто не просит Вас перепечатывать всю методику и раздавать
Выпустите лист изменений или опечаток, называйте как хотите, и выложите на своём сайте. Я думаю этого будет достаточно для всех...

Я никого не обвиняю, я высказываю своё мнение там где меня могут услышать люди, для которых я это мнение высказываю.

А если не этично запишите в правила форума...

Автор: Say 1.10.2014, 9:15

Как вариант предложу руководству.

Автор: ultr4murder 2.10.2014, 13:35

Доброго времени суток участникам форума! Хочется обратить ваше внимание на таблицу приложения 2 рекомендаций к СП 7.13130.2013, а именно на значения динамической вязкости дымовых газов. С увеличением температуры увеличивается и вязкость, однако при Т=1100 С наблюдается резкий спад, так понимаю, опечатка, вместо 40,9 должно быть 50,9. В приложении представлена зависимость лишь для теплоемкости, для вычисления вязкости пользуюсь линейной интерполяцией.

Автор: ole_dim 2.10.2014, 15:11

Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться: имеется коридор и допустим 5 ЛК, в формуле №17 при расчете массового расхода есть Ad-площадь дверИ при выходе из коридора по путям эвакуации. Должна ли я взять площадь дверей всех ЛК?

Автор: ИОВ 2.10.2014, 20:11

mad.gif

Цитата(ole_dim @ 2.10.2014, 15:11) *
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться: имеется коридор и допустим 5 ЛК, в формуле №17 при расчете массового расхода есть Ad-площадь дверИ при выходе из коридора по путям эвакуации. Должна ли я взять площадь дверей всех ЛК?

1. Укажите длину коридора
2. Сколько ЛК из 5-ти являются эвакуационными?

Автор: ole_dim 2.10.2014, 21:41

Почему такие эмоции? (Я про смайлик) 3 лк являются эвакуационными . Длина коридора 40 М (а для чего нужна длина коридора в данном случае?)

Автор: ИОВ 2.10.2014, 22:10

Цитата(ole_dim @ 2.10.2014, 21:41) *
Почему такие эмоции? (Я про смайлик) 3 лк являются эвакуационными . Длина коридора 40 М (а для чего нужна длина коридора в данном случае?)

Да никаких эмоций, случайно видимо нажалось, извините.
Можете пояснить, почему для коридора в 40 м 3 эвакуационные ЛК? При такой длине коридора нормативно достаточно 2-х ЛК для эвакуации. Они с разных этажей или из разных функциональных помещений?

Автор: ole_dim 3.10.2014, 8:29

Уважаемый ИОВ, суть не в том, что что-то не так с архитектурой (извиняюсь, если не права), а площадь скольки дверей при выходе из коридоров по путям эвакуации я должна принять в расчет для определения массового расхода удаляемых непосредствавенно из коридора продуктов горения. Спасибо за то, что откликнулись smile.gif

Автор: ast 3.10.2014, 9:42

Подскажите, как считать данный коридор, как угловой или как кольцевой. При любом раскладе, дыма у меня получается всего 7000 м3/час на коридор (по программе расчета дымоудаления КВМ). Если это поделить на 5 или 6 дымоприемников, то получается как-то маловато на 1 дымоприемник. Может кто сталкивался с таким случаем?... helpsmilie.gif

 _______.pdf ( 191,18 килобайт ) : 153
 

Автор: ole_dim 3.10.2014, 9:48

Цитата(ast @ 3.10.2014, 10:42) *
Подскажите, как считать данный коридор, как угловой или как кольцевой. При любом раскладе, дыма у меня получается всего 7000 м3/час на коридор (по программе расчета дымоудаления КВМ). Если это поделить на 5 или 6 дымоприемников, то получается как-то маловато на 1 дымоприемник. Может кто сталкивался с таким случаем?... helpsmilie.gif

Я бы считала как кольцевой коридор. Но по-моему, расход маловат.

Автор: ast 3.10.2014, 13:21

Цитата(ole_dim @ 3.10.2014, 10:48) *
Я бы считала как кольцевой коридор. Но по-моему, расход маловат.


Да, я ошиблась с площадью двери, получается 18255м3/час.

Автор: rucar 3.10.2014, 16:34

Уважаемые специалисты. Возможно у кого-то есть эксель "Аэродинамический расчет системы вытяжной противодымной вентиляции"?

Автор: Шпилька 3.10.2014, 17:08

Сэй! 31 октября будет выставка Москва-Энергоэффективный город от АВОКа. Туда можно заранее заказать билеты? Если можно, то где можно об этом узнать?
Заранее благодарна за помощь.

Автор: elena 3.10.2014, 17:13

Цитата(Шпилька @ 3.10.2014, 18:08) *
Сэй! 31 октября будет выставка Москва-Энергоэффективный город от АВОКа. Туда можно заранее заказать билеты? Если можно, то где можно об этом узнать?
Заранее благодарна за помощь.

Билеты можно выписать на сайте events.abok.ru . Регистрируйтесь и получайте билет

Автор: Шпилька 3.10.2014, 17:30

Елена, спасибо!
А куда деньги давать? laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Автор: elena 3.10.2014, 18:29

Цитата(Шпилька @ 3.10.2014, 18:30) *
Елена, спасибо!
А куда деньги давать? laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Приносите 31 и решим куда их давать. smile.gif

Автор: Шпилька 3.10.2014, 18:33

Елена, я увидела Ваш номер регистрации и свалилась со стула... ЭТА ГЕРАИЗМА!!! Так сказать, Вы стояли у самых истоков...

Автор: ИОВ 4.10.2014, 0:52

Цитата(ole_dim @ 3.10.2014, 8:29) *
Уважаемый ИОВ, суть не в том, что что-то не так с архитектурой (извиняюсь, если не права), а площадь скольки дверей при выходе из коридоров по путям эвакуации я должна принять в расчет для определения массового расхода удаляемых непосредствавенно из коридора продуктов горения. Спасибо за то, что откликнулись smile.gif

Дело в том, что в таких случаях приходится принимать волевое решение по количеству открываемых дверей, а для этого нужно представить себе порядок эвакуации. Если на этаже нет кинотеатров, больших конференц-залов или др. помещений с массовым пребыванием людей, то, полагаю, стоит принять в расчёт только 2 двери.

Автор: ИОВ 4.10.2014, 1:18

Цитата(ast @ 3.10.2014, 9:42) *
Подскажите, как считать данный коридор, как угловой или как кольцевой.

Коридор, конечно, кольцевой. А Вас не смущает открытая ЛК с 1-го на 2-ой этаж (там, где шахта лифта)? Как же Вы рассчитываете ДУ для такого варианта? В методике такой случай даже не описывается.

Автор: txt 6.10.2014, 2:40

Читал где то в этой теме, что основное отличие МР авок 2013 г. от нового 2014г. в том , что температура дыма не фиксирована 300 градусами, а вычисляется , как и предписано сп 7.13330 . Поделитесь этой формулой... Нет возможности приобрести Авок 2014 г. Все что есть - скачано с интернета, да и то лишь методика авок 2010 года.

Автор: ast 6.10.2014, 8:05

Цитата(ИОВ @ 4.10.2014, 2:18) *
Коридор, конечно, кольцевой. А Вас не смущает открытая ЛК с 1-го на 2-ой этаж (там, где шахта лифта)? Как же Вы рассчитываете ДУ для такого варианта? В методике такой случай даже не описывается.

Конечно смущает, но это реконструкция, а у заказчика нет толкового архитектора. unsure.gif

Автор: OlegG 6.10.2014, 8:36

Цитата(txt @ 6.10.2014, 3:40) *
температура дыма не фиксирована 300 градусами, а вычисляется , как и предписано сп 7.13330 . Поделитесь этой формулой...

Эта формула в точности соответствует формуле 16 из МР ВНИИПО-2013
 18_19.pdf ( 4,21 мегабайт ) : 330

См. п.5.3.8

Автор: txt 6.10.2014, 8:44

Цитата(OlegG @ 5.10.2014, 19:36) *
Эта формула в точности соответствует формуле 16 из МР ВНИИПО-2013
 18_19.pdf ( 4,21 мегабайт ) : 330

См. п.5.3.8

Благодарю за файл rolleyes.gif как я указал выше все что имеется на руках - скачанное руководство 2010 г. - все что нарыл в просторах сети. А у вас имеется данная методика 2014 г. в PDF полностью? если да, то скиньте ее smile.gif был бы оч признателен

Автор: ИОВ 6.10.2014, 22:42

Цитата(ast @ 6.10.2014, 8:05) *
Конечно смущает, но это реконструкция, а у заказчика нет толкового архитектора. unsure.gif

Это м.б. печально для Заказчика - пожарники просто не дадут положительного заключения. Открытые лестницы с 1-го на 2-й этаж разрешены далеко не во всех случаях по нормам для АР и только в вестибюли/холлы/фойе. При этом эти вестибюли/холлы//фойе рассматриваются как двусветные помещения, для которых есть методики расчёта ДУ (в т.ч. в МР 2013). Для коридоров мне пока не встречалось такое. Коридор - путь эвакуации, который Вы защищаете, а Ваши коридоры 1-го и 2-го этажей представляют собой единое воздушное пространство, для этого случая методики расчёта ДУ нет. Надо или закрывать ЛК или заказывать СТУ, в котором будут прописаны компенсационные мероприятия. Посоветуйте Заказчику показать эти планировки пожарникам для консультации.

Автор: txt 8.10.2014, 8:01

Р НП "АВОК" 5.5.1-2012
5.1.2 Дымоудаление должно устраиваться из коридоров,
не имеющих естественного освещения,
а также из коридоров зданий , высота которых от
планировочной от метки земли до уровня нижнего
края оконных и дверных проемов, используемых
для спасения людей, верхнего этажа превышает
28 м, независимо от наличия естественного освещения.
_______________________________________________________
СП 7.13130.2013
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- производственных и складских категорий А, Б, В;
- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных;

То есть из жилых зданий (помещений) без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. и высотой менее 28м., дымоудаление устраивать не требуется?

Автор: txt 8.10.2014, 8:27

Вопрос о естественном проветривании...
СП 7.13130.2013

3.12 помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.
.....

8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м длины коридора.
...
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
вопрос 1. в пункте 7.4 не написано как вычислить площадь проема , достаточную для выброса продуктов горения... Мне кажется, что площадь необходимо определить из Р НП авок согласно разделу - определение площади проема дымоудаления из одноэтажного здания.... т.е. при естественном дымоудалении. , или как?
вопрос 2. может и глупый..но... Где то читал, что раньше при естественном дымоудалении подразумевалось то, что окна были стеклянные и при пожаре окна должны вылететь и дым должен повалить в них. Сейчас окна ПВХ и в случае пожара не разобьются сами собой. Ранее нормами прописывалось обязательное устройство приводов для проемов, которые бы автоматически открывали их в случае пожара. Сейчас в нормах нет такого ограничения. Так как пластиковые окна могут служить мероприятием , которое обеспечит естественно проветривание?

Автор: keaton 8.10.2014, 8:37

Цитата(txt @ 8.10.2014, 9:01) *
То есть из жилых зданий (помещений) без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. и высотой менее 28м., дымоудаление устраивать не требуется?

Нужно просто сесть и внимательно, не упуская ни одного слова, прочитать п. 7.2 СП 7.
Р НП АВОК можно не читать.

Автор: ИОВ 8.10.2014, 20:37

Цитата(txt @ 8.10.2014, 8:01) *
То есть из жилых зданий (помещений) без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м. и высотой менее 28м., дымоудаление устраивать не требуется?

Требуется, при длине более 12 м:
СП 54.13330.2011, п. 7.2.1 Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки или выхода наружу следует принимать по таблице 7.2.
В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур или лифтовой проходной холл, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7.2 как для тупикового коридора.

СНиП 41-01-2003, п. 8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
д) из коридоров без естественного освещения жилых зданий, в которых расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки типа Н1, более 12 м;

Автор: Say 9.10.2014, 12:27

Цитата(keaton @ 8.10.2014, 9:37) *
Нужно просто сесть и внимательно, не упуская ни одного слова, прочитать п. 7.2 СП 7.
Р НП АВОК можно не читать.

Абсолютно с вами согласен. Р НП АВОК не заменяет и не дублирует СП 7. Там просто методика расчетов с примерами. Можно вообще не пользоваться никакой методикой все требования прописаны в СП. Все методики только облегчают расчет убирая рутину.

Автор: maxtgv 9.10.2014, 13:04

СНиП 41-01-2003, п. 8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
д) из коридоров без естественного освещения жилых зданий, в которых расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки типа Н1, более 12 м;
[/quote]

Уважаемый ИОВ, но ведь согласно Постановлению 1047-р данный пункт уже не является обязательным, выходит, что руководствоваться можем только СП 54. При этом если не читать методичку АВОК, то где-то еще написано как именно измеряются эти самые 28 м?

Автор: ИОВ 9.10.2014, 19:29

Цитата(maxtgv @ 9.10.2014, 13:04) *
Уважаемый ИОВ, но ведь согласно Постановлению 1047-р данный пункт уже не является обязательным, выходит, что руководствоваться можем только СП 54. При этом если не читать методичку АВОК, то где-то еще написано как именно измеряются эти самые 28 м?

1. Вы заметили, вероятно, что приведенные мною пункты СНиП 41-01 и СП 54 по смыслу совпадают.
2. Руководствоваться Вы можете (и, практически, должны) всеми пунктами СНиП/ СП. Просто люди, довольно далёкие от проектирования и обычной логики, разделили указания на "обязательные" (т.е. нужно выполнять всегда") и "необязательные" (по принципу: можете следовать этим указаниям, можете не следовать). Сразу скажу, что все пожарники про эти 12 м знают наизусть много лет и требуют соблюдать, так что про необязательность лучше не упоминать. Кстати, заметьте, большинство необязательных пунктов СНиП 41-01 повторяются (и дополняются/развиваются) в СП 60. Следуя Вашей логике о возможности руководствоваться только обязательными пунктами, необязательные следовало бы просто исключить из СНиП/СП.
3. про 28 м:
СНиП 21-01-97* , 1.7* …
_____________
* Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене.

СП 1.13130.2009 , 3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия.

Автор: maxtgv 9.10.2014, 23:43

Спасибо, я Вас понял. Но тогда выходит, что в СП 7 появляется один неоговоренный случай, когда в многоэтажном жилом здании высотой менее 28 при определенном архитектурном решении появляется дымоудаление из коридоров со всеми вытекающими отсюда последствиями

Автор: ИОВ 10.10.2014, 0:21

Цитата(maxtgv @ 9.10.2014, 23:43) *
выходит, что в СП 7 появляется один неоговоренный случай, когда в многоэтажном жилом здании высотой менее 28 при определенном архитектурном решении появляется дымоудаление из коридоров со всеми вытекающими отсюда последствиями

Да, так. К сожалению, не один не оговорённый, или пропущенный, или не упомянутый... Полистайте темы в этом подфоруме и в вентиляции, совместными усилиями форумчан обнаружено уже довольно много ляпов в СП 7

Автор: maxtgv 10.10.2014, 12:13

Но в таком случае, пункт в СП 54 приравнивает окно к системе дымоудаления. Это вызывает сомнения dry.gif

Автор: keaton 10.10.2014, 14:09

Цитата(maxtgv @ 10.10.2014, 0:43) *
Спасибо, я Вас понял. Но тогда выходит, что в СП 7 появляется один неоговоренный случай, когда в многоэтажном жилом здании высотой менее 28 при определенном архитектурном решении появляется дымоудаление из коридоров со всеми вытекающими отсюда последствиями

Этот пункт в большей степени архитекторам адресован. Если у них никак не получается обеспечить <12м, то в идеале они должны давать задание на дымоудаление.
Ну и речь все-таки идет не о длине коридора, а о расстоянии между дверьми.

Автор: maxtgv 10.10.2014, 14:15

Цитата(keaton @ 10.10.2014, 14:09) *
Этот пункт в большей степени архитекторам адресован. Если у них никак не получается обеспечить <12м, то в идеале они должны давать задание на дымоудаление.
Ну и речь все-таки идет не о длине коридора, а о расстоянии между дверьми.

В идеале может быть да, но по факту они спрашивают у меня, где будет дымоудаление и соответственно где появятся шахты. Если что-то идет не по их плану, то общими усилиями думаем, как обеспечить соблюдение нормативных требований

Автор: keaton 10.10.2014, 14:49

Цитата(maxtgv @ 10.10.2014, 15:15) *
В идеале может быть да, но по факту они спрашивают у меня, где будет дымоудаление и соответственно где появятся шахты.

Ну вот и надо говорить им "тут дымоудаления не будет". И пусть выкручиваются как хотятsmile.gif

Автор: txt 11.10.2014, 5:37

Не могу понять что такое Помещение , смежное с горящим...что это за помещение? и как в нем организуются вопросы противопожарной защиты

Автор: ИОВ 11.10.2014, 20:16

Цитата(maxtgv @ 10.10.2014, 14:15) *
В идеале может быть да, но по факту они спрашивают у меня, где будет дымоудаление и соответственно где появятся шахты. Если что-то идет не по их плану, то общими усилиями думаем, как обеспечить соблюдение нормативных требований


Цитата(keaton @ 10.10.2014, 14:49) *
Ну вот и надо говорить им "тут дымоудаления не будет". И пусть выкручиваются как хотят:)

Ув. maxtgv , Архитекторы должны принимать решения, соответствующие нормам и не ведущие к удорожанию строительства и эксплуатации объекта. Т.е., если возможно выполнить архитектурные планировки с окнами, удовлетворяющие указаниям СП 54, то ДУ, конечно, не будет. Бывает, что конкретные условия строительства или Заказчик вынуждают отказаться от окон или увеличить длину до удалённой двери свыше 12 м, тогда надо выполнять ДУ. У архитекторов не всегда есть возможность "выкрутиться"

Автор: ИОВ 11.10.2014, 23:03

Цитата(txt @ 11.10.2014, 5:37) *
Не могу понять что такое Помещение , смежное с горящим...что это за помещение? и как в нем организуются вопросы противопожарной защиты

МР 2013, п.3.2. Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений
Расчетное определение параметров систем данной группы производится в зависимости от вида объемного пожара в помещении, сообщающемся со смежными с ним помещениями, в том числе вестибюлями, холлами, коридорами, торговыми моллами, атриумами и т.п.

Может так понятно будет? Т.е. смежным является помещение, в которое из горящего помещения есть открывающаяся дверь (служащая для эвакуации)

Автор: maxtgv 12.10.2014, 1:14

Цитата(ИОВ @ 11.10.2014, 20:16) *
Ув. maxtgv , Архитекторы должны принимать решения, соответствующие нормам и не ведущие к удорожанию строительства и эксплуатации объекта. Т.е., если возможно выполнить архитектурные планировки с окнами, удовлетворяющие указаниям СП 54, то ДУ, конечно, не будет. Бывает, что конкретные условия строительства или Заказчик вынуждают отказаться от окон или увеличить длину до удалённой двери свыше 12 м, тогда надо выполнять ДУ. У архитекторов не всегда есть возможность "выкрутиться"

Это несомненно, вот в этом случае и думаем как делать, чтобы угодить и нормам и заказчикам.

Автор: txt 12.10.2014, 3:55

Цитата(ИОВ @ 11.10.2014, 10:03) *
МР 2013, п.3.2. Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений
Расчетное определение параметров систем данной группы производится в зависимости от вида объемного пожара в помещении, сообщающемся со смежными с ним помещениями, в том числе вестибюлями, холлами, коридорами, торговыми моллами, атриумами и т.п.

Может так понятно будет? Т.е. смежным является помещение, в которое из горящего помещения есть открывающаяся дверь (служащая для эвакуации)


Значит, если из горящего помещения на пути эвакуации есть дверь в другое помещение или коридор и т.д., то делаем из этого смежного помещения дымоудаление.
1.) То есть вначале считаем дымоудаление из горящего помещения, а затем еще производим расчет дымоудаления из смежного с горящим помещения?
2.) но горящее помещение, как правило, всегда имеет выход в коридор, следовательно, оно смежное и в любом случае из него необходимо делать дымоудаление... а в сп 7.13130 в п 7.2 этот коридор может не относится к случаю , когда из него необходимо делать дымоудаление... что то я запутался dry.gif helpsmilie.gif




3.) И еще другой вопрос...Для определения температуры продуктов горения из помещения в МР АВОК есть формула
]Подскажите, а Lок - Периметр ограждающих конструкций помещения, это и есть периметр пола?

Автор: maxtgv 12.10.2014, 11:05

Цитата(txt @ 12.10.2014, 3:55) *
Значит, если из горящего помещения на пути эвакуации есть дверь в другое помещение или коридор и т.д., то делаем из этого смежного помещения дымоудаление.

1.) То есть вначале считаем дымоудаление из горящего помещения, а затем еще производим расчет дымоудаления из смежного с горящим помещения?
2.) но горящее помещение, как правило, всегда имеет выход в коридор, следовательно, оно смежное и в любом случае из него необходимо делать дымоудаление... а в сп 7.13130 в п 7.2 этот коридор может не относится к случаю , когда из него необходимо делать дымоудаление... что то я запутался dry.gif helpsmilie.gif

3.) И еще другой вопрос...Для определения температуры продуктов горения из помещения в МР АВОК есть формула
]Подскажите, а Lок - Периметр ограждающих конструкций помещения, это и есть периметр пола?


Нужно ещё раз прочитать пункты 7.2 и 7.3 СП 7 и проверить площади имеющихся у Вас помещений. Ведь не в любом случае мы можем делать дымоудаление из смежного помещения. Через коридор мы можем удалять продукты горения только в том случае, если у нас площадь горящего помещения (категории В1, В2, В3) не более 200 м2 или если указано, что дымоудаление делается непосредственно из коридора. Например, дымоудаление в жилых зданиях мы делаем из общего коридора, но не из квартиры, при этом считая расход газов, поступающих в коридор на пожарную нагрузку квартиры. Если делается дымоудаление непосредственно из горящего помещения, то рассчитывается горящее помещение, если смежное (коридор) - то смежное, по нагрузке горящего. Не нужно считать сначала горящее, потом смежное.
Lок - можно назвать периметром пола горящего помещения

Автор: txt 13.10.2014, 2:18

Цитата(maxtgv @ 11.10.2014, 22:05) *
Нужно ещё раз прочитать пункты 7.2 и 7.3 СП 7 и проверить площади имеющихся у Вас помещений. Ведь не в любом случае мы можем делать дымоудаление из смежного помещения. Через коридор мы можем удалять продукты горения только в том случае, если у нас площадь горящего помещения (категории В1, В2, В3) не более 200 м2 или если указано, что дымоудаление делается непосредственно из коридора. Например, дымоудаление в жилых зданиях мы делаем из общего коридора, но не из квартиры, при этом считая расход газов, поступающих в коридор на пожарную нагрузку квартиры. Если делается дымоудаление непосредственно из горящего помещения, то рассчитывается горящее помещение, если смежное (коридор) - то смежное, по нагрузке горящего. Не нужно считать сначала горящее, потом смежное.
Lок - можно назвать периметром пола горящего помещения

Спасибо за ваши ответы smile.gif , буду разбираться дальше...

Автор: txt 13.10.2014, 3:01

Из данной темы есть 2 цитаты как считать площадь горения пожарной нагрузки:
Цитата 1 "Вернусь к теме площади горения пожарной нагрузки F0 (не берем в расчет площадь при наличии пожаротушения).
На сколько я понимаю, при отсутствии данных о площади горения (или при наличии достаточно расплывчатых данных) можно попробовать высчитать её двумя способами:
1. п*(v*t)^2 , где п=3,14, v - линейная скорость распространения пламени [м/с], t - время от начала возгорания до локализации пожара (время от начала пожара до прибытия пож.под.) [c].
данная формула выдернута из формулы определения мощности тепловыделения из статьи по расчету естественной системы ДУ....."

Цитата 2 - "Второй вариант, он же первый озвученный Вами, это определение площади по линейной скорости распространения пламени, ограничивая стенами или временем прибытия пожарных подразделений 10 мин (в городе), 20 мин (за пределами). Я уже много раз об этом говорил.

C Уважением ББ... "
Вопрос: а как считать линейную скорость распространения пламени при нескольких материалах. Просуммировать их линейные скорости и поделить на количество веществ, т.е. по средней скорости или же взять одну максимальную из скоростей ?

Автор: Шпилька 14.10.2014, 14:30

ЕЛЕНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Почем билеты то будут? Не знаю, сколько деньгов то готовить, а то приеду, а деньгов не хватит...

Автор: elena 14.10.2014, 14:32

Цитата(Шпилька @ 14.10.2014, 15:30) *
ЕЛЕНА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Почем билеты то будут? Не знаю, сколько деньгов то готовить, а то приеду, а деньгов не хватит...


smile.gif Не надо денег. Вход бесплатный..

Автор: Шпилька 14.10.2014, 14:35

Ух ты!!! А мне сказали, несколько тысяч... Я у себя уже всех распугала...

Спасибо, Елена!!!

Автор: ИОВ 14.10.2014, 15:28

Цитата(txt @ 13.10.2014, 3:01) *
Вопрос: а как считать линейную скорость распространения пламени при нескольких материалах. Просуммировать их линейные скорости и поделить на количество веществ, т.е. по средней скорости или же взять одну максимальную из скоростей ?

МР 2013, Прилож. 1, п. 6. Линейная скорость распространения пламени по поверхности пожарной нагрузки может приниматься по максимальнои величине, характерной для составляющих эту нагрузку материалов:
V ср = V max i

Автор: Say 14.10.2014, 15:32

Для участия в конференции и выставке МОСКВА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД, надо пройти по ссылке
http://events.abok.ru/
Зарегистрируйтесь и просто нажмите на кнопку получить билет. Распечатайте его и приходите.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ

10:00–13:15 Малый конференц-зал
Секция «Пожарная безопасность зданий и сооружений. Современные требования, технологии, оборудование»


Нашу программу можно будет посмотреть на нашем стенде АВОК. Я буду там Жучков Александр.

Автор: Kato 14.10.2014, 15:46

Коллеги, очень извиняюсь за повтор вопроса. Но никак не могу понять, как правильно подставить Ra (эквивалентное сопротивление воздухоприточного канала). Вот посчитала я потери в компенсационном канале. Получила результат в Па. А дальше-то что? Подскажите, пожалуйста.

Автор: Wiz 14.10.2014, 16:43

Цитата
А дальше-то что?

Называете это давление Po и плюсуете к потерям давления в вытяжном канале.

Автор: Kato 14.10.2014, 16:46

Wiz, спасибо. Ларчик-то просто открывался. rolleyes.gif

Автор: txt 15.10.2014, 1:38

Цитата(ИОВ @ 14.10.2014, 2:28) *
МР 2013, Прилож. 1, п. 6. Линейная скорость распространения пламени по поверхности пожарной нагрузки может приниматься по максимальнои величине, характерной для составляющих эту нагрузку материалов:
V ср = V max i

Благодарю! rolleyes.gif

Автор: txt 21.10.2014, 3:07

кажется, задавал этот вопрос, но не могу найти в своих темах и сообщениях....
1.) Где то прочел, что ранее при использовании окон из стекла при пожаре они под воздействием чего то там....дыма? вылетали наружу и дым уходил в окно. Для организации естественного проветривания при пожаре могут ли служить окна ПВХ? ранее было требование механического открывания проемов - но затем упразднили это требование. как будут себя вести окна пвх при пожаре (если их можно использовать для дымоудаления при пожаре)? кто их будет бегать и открывать?))
2.) В СП 7.13130 указано что нужно рассчитать площадь , необходимую для дымоудаления из таких проемов. А как рассчитать эту площадь ? может согласно рекомендаций АВОК, где расчет - определение площади проема необх. для дымоудаления при естественном проветривании.... В СП 7 указывается отметка низа проема и метраж проема относительно длины ограждения , но как считается именно площадь , необходимая для естественного проветривания при пожаре - нет.

Автор: Wiz 21.10.2014, 9:09

Цитата
2.) В СП 7.13130 указано что нужно рассчитать площадь , необходимую для дымоудаления из таких проемов. А как рассчитать эту площадь ? может согласно рекомендаций АВОК, где расчет - определение площади проема необх. для дымоудаления при естественном проветривании.... В СП 7 указывается отметка низа проема и метраж проема относительно длины ограждения , но как считается именно площадь , необходимая для естественного проветривания при пожаре - нет.


А чем не подходит формула 92 из МР 2013 ?



Автор: Шпилька 21.10.2014, 11:05

С естественным дымоудалением из окон дело темное и неизведанное. Если в момент пожара ветер будет дуть в окно, то он опрокинет систему в обратную сторону. Так что дымоудаление из окон можно делать только тогда, когда эти окна точно с надветренной стороны. Лично я для себя решила, что дымоудаляться через окна больше не буду.

Автор: txt 21.10.2014, 11:25

Цитата(Шпилька @ 20.10.2014, 22:05) *
С естественным дымоудалением из окон дело темное и неизведанное. Если в момент пожара ветер будет дуть в окно, то он опрокинет систему в обратную сторону. Так что дымоудаление из окон можно делать только тогда, когда эти окна точно с надветренной стороны. Лично я для себя решила, что дымоудаляться через окна больше не буду.

Ну я про принудительное дымоудаление, вмысле когда оно устраивается, а когда нет...
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной про-
тиводымной вентиляции следует предусматривать:
.....
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более....
....
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:
....
3.12 помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми (то есть если окна просто открываются - значит сойдет, а кто их открывать то будет во время пожара?) окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.
ок, смотрим пункт 8.5
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует
предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограж-
дениях с расположением верхней кромки не ниже 2.5 м от уровня пола и ши-
риной не менее 1.6 м на каждые 30 м длины коридора.
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы
аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не ме-
нее 0.24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максималь-
ном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помеще-
ний с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий – при
максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других
проемов для естественного проветривания при пожаре
помещений или кори-
доров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
Ну а в пункте 7.4 нет объяснения как найти площадь проема , обеспечивающую это самое естественное проветривание. dry.gif

Автор: txt 21.10.2014, 11:42

Цитата(Wiz @ 20.10.2014, 20:09) *
А чем не подходит формула 92 из МР 2013 ?

Формула для определения площади оконных проемов фрамуг, отрываемых автоматически и дюмовых люков.
Просто хочу понять.....вот по этой формуле обыкновенное окно пластиковое которое во время пожара ясное дело открываться не будет, ну акромя если кто нибудь подбежит во время пожара да откроет... можно посчитать?
И главное - является ли наличие такого обыкновенного окна с площадью достаточной для дымоуделения (пусть посчитанной по формуле 92 из МР 2013) и пункта 8.5 сп 7.13130 достаточными условиями для выполнения пункта при котором дымоуделние делать не нужно по условию наличия естественного проветривания при пожаре?

Автор: ИОВ 21.10.2014, 12:09

Цитата(Шпилька @ 21.10.2014, 11:05) *
С естественным дымоудалением из окон дело темное и неизведанное. Если в момент пожара ветер будет дуть в окно, то он опрокинет систему в обратную сторону. Так что дымоудаление из окон можно делать только тогда, когда эти окна точно с надветренной стороны. Лично я для себя решила, что дымоудаляться через окна больше не буду.

Морской словарь
ПОДВЕТРЕННАЯ СТОРОНА (Leeside) — сторона, противоположная той, в которую дует ветер, т. е. противоположная наветренной стороне

Т.о. наветренная сторона – это сторона, на которую дует ветер (на фасаде создаётся положительное давление наружного воздуха) – дым не сможет выйти из помещения через окно на этом фасаде! Удаление дыма через окно возможно только, если это окно расположено на подветренном фасаде.

Автор: vik74 21.10.2014, 12:35

Цитата
акромя если кто нибудь подбежит во время пожара да откроет... можно посчитать?


Есть же автоматически открывающиеся фрамуги, которые открываются по сигналу "пожар" от сигнализации

Автор: ИОВ 21.10.2014, 14:24

Цитата(txt @ 21.10.2014, 11:42) *
Формула для определения площади оконных проемов фрамуг, отрываемых автоматически и дюмовых люков.
Просто хочу понять.....вот по этой формуле обыкновенное окно пластиковое которое во время пожара ясное дело открываться не будет, ну акромя если кто нибудь подбежит во время пожара да откроет... можно посчитать?
И главное - является ли наличие такого обыкновенного окна с площадью достаточной для дымоуделения (пусть посчитанной по формуле 92 из МР 2013) и пункта 8.5 сп 7.13130 достаточными условиями для выполнения пункта при котором дымоуделние делать не нужно по условию наличия естественного проветривания при пожаре?

Формально, да, является. Но... Ниже цитата из соседней ветки "Естественное проветривание коридоров при пожаре":

Цитата(NOVIK_N @ 6.7.2014, 20:41) *
Естественное проветривание при пожаре - это нормативная альтернатива, позволяющая отказываться от обязательного принудительного удаления дыма в многоэтажных зданиях.

Не смотря на кажущуюся простоту, с "естественным проветриванием" легко попасть впросак. Как Вы думаете, если все проемы расположены по одному фасаду и фасад будет наветренным будет ли происходить желаемое удаление дыма из коридора, или он мгновенно заполнится дымом? Без расположение проемов на двух фасадах здесь никак не обойтись.

Или делайте шахту для естественной вытяжки. Только площадь сечения шахты и клапан будут в несколько раз больше, чем при принудительной вытяжке. Спустя 40 лет британцы это поняли и уже 3 года как переходят на принудительную вытяжку из коридоров.

Когда правильно просчитаешь площадь приточных и вытяжных проемов и признаешь необходимость их расположения на разных фасадах, возникнет мысль не об экономии, а о невозможности реализации такого решения из-за архитектурных ограничений или избыточных затрат на удаление дыма (не спасет даже сомнительное нормативное разрешение не применять автоматические привода для фрамуг).

Автор: Starbuck 23.10.2014, 10:32

Как определить площадь очага возгорания в коридоре многоэтажного жилого здания? чему там гореть?

Автор: ИОВ 23.10.2014, 10:51

Цитата(Starbuck @ 23.10.2014, 10:32) *
Как определить площадь очага возгорания в коридоре многоэтажного жилого здания? чему там гореть?

Горит квартира, в ней и определяются все показатели. Коридор рассматривается как защищаемый путь эвакуации и помещение, смежное с горящим. Смотрите соответствующий раздел в МР 2013, а также темы на в этом подфоруме

Автор: zvyagaaa 23.10.2014, 11:59

Коллеги.
Мы тут с ребятами разбирались со схемами где нужно ставить ОЗК, где изоляцию, и обратили внимание на картинку в АВОК 5.5.1-2014
Рассудите.
Картинка во вложении. То, что интересует выделено желтым. Почему воздуховоды в изоляции, в принципе понятно - идем сборным воздуховодом через категорируемые помещения. Тогда почему нет ОЗК на подключении к этому воздуховоду?
Если по СНиП 2.04.05-91*

Цитата
4.26.* Допускается соединять в одну систему системы вентиляции следующих групп помещений, присоединяя к одной группе помещений помещения другой группы общей площадью не более 200 м2:
а) жилых и административно-бытовых или общественных (с учетом требований соответствующих нормативных документов) при условии установки огнезадерживающего клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения;

с пособия к которому и срисовали эту картинку разрешалось так делать. То сейчас эту норму упразднили.
К тому же я не совсем понимаю физический смысл делать изоляцию и не ставить клапан. Дым же по воздуховоду все равно пойдет через решетку.
Что это? Очередная ошибка?

 

Автор: Wiz 23.10.2014, 12:21

Насколько может быть ясно из формулировки на картинке хотели показать группу из "жилых и административно-бытовых или общественных", которые цепляются к стояку, обслуживающему производственные помещения.
Но накосячили.
Покрытие там не нужно, если воздуховод обслуживает эти помещения, то какой же он транзитный по отношению к ним.
Вот для помещения Г, я бы убрал от туда решетки и оставил бы изоляцию транзита. Либо, если нужно все таки Г подцепить поставил бы дополнительно клапана.

Автор: Cader 23.10.2014, 13:01

Цитата(zvyagaaa @ 23.10.2014, 12:59) *
Коллеги.
Мы тут с ребятами разбирались со схемами где нужно ставить ОЗК, где изоляцию, и обратили внимание на картинку в АВОК 5.5.1-2014
Рассудите.
Картинка во вложении. То, что интересует выделено желтым. Почему воздуховоды в изоляции, в принципе понятно - идем сборным воздуховодом через категорируемые помещения. Тогда почему нет ОЗК на подключении к этому воздуховоду?
Если по СНиП 2.04.05-91*

с пособия к которому и срисовали эту картинку разрешалось так делать. То сейчас эту норму упразднили.
К тому же я не совсем понимаю физический смысл делать изоляцию и не ставить клапан. Дым же по воздуховоду все равно пойдет через решетку.
Что это? Очередная ошибка?

Я не знаю как в 2014, но в 2010 версии, как и в 2012 картинка точно такая-же.
Но в начале раздела написано "Графические пояснения к требованиям отдельных пунктов СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»*"
Самое главное здесь это ЗВЁЗДОЧКА
"* Текст СП приводится по СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (проект, первая редакция, 2010)."

Вот почему данный раздел кочует из версии документа в версию, без изменения и доработки с 2010г. это не понятно.

Если присмотреться то некоторые пункты написанные в документе изложены не так как в СП 7.13130.2009

Автор: Say 23.10.2014, 13:39

Многие схемы будут изменены в ближайшее время. И для владельцев брошюр 2014 года все исправления будут выложены отдельно. Выпуск новой редакции в начале ноября.

Автор: txt 23.10.2014, 15:08

Р нп авок
формула для определения наружного давления
Рнн=0,4*рн*v2-ghi(pн-рп)
...
Где hi- высота пола i-го этажа над уровнем планировочной отметки земли. Чему она равна в случае если дымоудаление происходит с подвала, т.е. если уровень пола ниже планировочной отметки земли? Брать со знаком минус или как?

Автор: Say 23.10.2014, 15:16

Да со знаком минус, но эта формула для многоэтажных зданий.

Автор: ИОВ 23.10.2014, 15:46

Цитата(zvyagaaa @ 23.10.2014, 11:59) *
Коллеги.
Мы тут с ребятами разбирались со схемами где нужно ставить ОЗК, где изоляцию, и обратили внимание на картинку в АВОК 5.5.1-2014
Рассудите.
Картинка во вложении. То, что интересует выделено желтым. Почему воздуховоды в изоляции, в принципе понятно - идем сборным воздуховодом через категорируемые помещения. Тогда почему нет ОЗК на подключении к этому воздуховоду?
Если по СНиП 2.04.05-91*...

с пособия к которому и срисовали эту картинку разрешалось так делать. То сейчас эту норму упразднили.
К тому же я не совсем понимаю физический смысл делать изоляцию и не ставить клапан. Дым же по воздуховоду все равно пойдет через решетку.
Что это? Очередная ошибка?

1. Не стоит руководствоваться (и цитировать) СНиПом, отменённым более 10 лет назад. thumbdown.gif С 01.01.2004 действующим являлся уже СНиП 41-01-2003 smile.gif
2. Там не одна ошибка, а сразу несколько, даже если при разработке АВОК 5.5.1-2014 ещё не были учтены СП.60.13330.2012 и СП 7.13130.2013:
- по СП 7.13130.2009 объединение общей системой категорий А (или Б/В1/В2/В3) с категориями Г (или Д или административно-бытовыми помещениями) вообще не рассматривалось - вероятно, серьёзное упущение уже разработчиков СП (в какой-то статье в АВОК даже обещали вернуть)!;
- такое допущение было и есть по СНиП 41-01-2003, п. 7.2.8 В пределах одного пожарного отсека допускается объединять в одну систему вентиляции следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений помещения другой группы:
в) производственные категорий А, Б, В1, В2 или В3 и производственные любых категорий (в том числе склады и кладовые любых категорий) или помещения административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей)
. Но авторы картинки просто не заметили слова или и не прочли подпункт б) этого же п. 7.28 производственные категорий Г, Д и административно-бытовые или общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей);
- термин "транзитный воздуховод" авторы картинки, похоже, вообще не понимают, поэтому нарисовали глупость - в воздуховоде якобы с нормируемым пределом огнестойкости как для транзитного, показаны вентрешётки в каждом помещении, т.е. воздуховод уже перестаёт быть транзитным, зачем тогда ему нормируемая огнестойкость?

Кстати, СП 60 ещё больше ужесточил ситуацию:
п. 7.2.4 В одну систему вентиляции в одном пожарном отсеке допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе помещений другие помещения:
г) к производственным категорий А, Б (кроме систем, указанных в 7.2.13), а также категорий B1, В2 или В3 - производственные (в том числе склады и кладовые) любых категорий, кроме Г, или помещения административно-бытовые и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей).

Автор: zvyagaaa 23.10.2014, 16:45

ИОВ

Цитата
Не стоит руководствоваться (и цитировать) СНиПом, отменённым более 10 лет назад. thumbdown.gif

дык картинка из пособия, а в пособии ссылка на норму. Почему эта картинка кочует с тех самых пор без изменений - во в этом вопрос. И причем не ко мне.

txt
а как вы представляете наружное давление в подвале? Во ВНИИПО мне на этот счет формулы больше нравятся.

Автор: ИОВ 23.10.2014, 17:30

Цитата(zvyagaaa @ 23.10.2014, 16:45) *
дык картинка из пособия, а в пособии ссылка на норму. Почему эта картинка кочует с тех самых пор без изменений - во в этом вопрос. И причем не ко мне.

Ув. zvyagaaa! Это был просто совет, а не вопрос к Вам.
Я не пользуюсь этим пособием, вижу только иногда картинки или цитаты, с которыми ко мне приходят проконсультироваться другие проектировщики. Больше всего эти картинки мне напоминают детскую игру в "испорченный телефон", когда в конце слово до неузнаваемости изменяется по отношению к началу. Разработчики этих картинок, как всегда ответят, что это Пособие, не нормы, хотите пользуйтесь, хотите - нет!
Экспертиза в качестве аргумента Пособие, конечно же, не принимает и заставляет принимать проектные решения по действующим нормам. Беда в том, что не только Пособия (на их разработку требуется время и соответствующая квалификация), но и действующие проектировщики не всегда могут учесть добавление/исчезновение какого-то нормативного требования. Часто при проектировании вспоминаю пожелание: "Чтоб ты жил во времена перемен!"

Автор: txt 24.10.2014, 2:25

Цитата(Say @ 23.10.2014, 2:16) *
Да со знаком минус, но эта формула для многоэтажных зданий.

А это прописано в каком-либо нормативе? Или как физически объясняется знак минус.... hi - это расстояние от пола i-го этажа на уровнем земли. Вопросов бы не было, будь написано отметка.

Цитата(zvyagaaa @ 23.10.2014, 3:45) *
ИОВ

дык картинка из пособия, а в пособии ссылка на норму. Почему эта картинка кочует с тех самых пор без изменений - во в этом вопрос. И причем не ко мне.

txt
а как вы представляете наружное давление в подвале? Во ВНИИПО мне на этот счет формулы больше нравятся.


Во ВНИИПО подробно описана приточная противодымная вентиляция лестничных клеток, тамбур-шлюзов отдельно для подземной и надземной части здания. Но где прописано как именно считается дымоудаление поздземной части здания многоэтажного здания. В АВОК есть пример расчета многоэтажного здания с 1-го этажа и выше, но нет примера для подземной части здания. Отсюда и возник вопрос по поводу определения этого давления Pнн=0,4*рн*v2-g*hi*(рн-рп), а именно определения hi-высота пола i-го этажа над землей.

Автор: zvyagaaa 24.10.2014, 8:19

txt
Коллега, если я правильно понимаю, то в подвале нет и не может быть давления на заветренном и наветренных фасадах, потому что фасадов-то и нет. Попробуйте в расчете Рв принять нулю. По логике вещей, что раз нет у нас этих давлений, то и давление внутри здания на уровне этого этажа не зависит от наружных условий. Сам я по АВОКу не считаю, проверить возможности нет. Если не прав-коллеги поправят.

Автор: SergeySPb 24.10.2014, 15:16

Доброго времени суток, коллеги.

Дымоудаление из зала кинотеатра:
эквивалентная площадь сечения дымового слоя в горизонтальной плоскости (площадь помещения) - 444,8 м2
максимальный периметр горизонтального сечения дымового слоя (периметр помещения) - 85,76 м
высота помещения - 9 м
высота незадымляемой зоны принял - 7,15 м
температура внутри помещения - 289 К
средняя теплота сгорания принял - 13800 кДж/кг
удельная скорость выгорания - 0,0145 кг/(м2с)

По МР2013 результат вычислений у меня получился несколько смущающий - 105300 м3/ч.
Может кто-то проверит в своих расчетках, где у меня закрылась ошибка (если таковая имеется).

Заранее спасибо.

Автор: SergeySPb 24.10.2014, 16:03

В догонку Сообщение #1464: какую принимаете высоту незадымляемой зоны для залов кинотеатров?

В вышеописанном случае я принял 7,15 м исходя из того, что у меня гребенка на 4,65 м, другими словами я вязл 2,5 м от высшей отметки гребенки, руководствуюясь тем, что бы люди с рядов для поцелуев успели эвакуироваться.

Если высоту незадымляемой зоны в этом же случае принять 4,5 м, то расчход уже получится 52400 м3/ч.
Если 2,5 м, - 23000 м3/ч.

Можете что-нибудь посоветовать?

Автор: zvyagaaa 27.10.2014, 13:34

SergeySPb
Вообще все логично. Т.к. чем выше незадымляемая зона, тем больше расход воздуха.

Автор: SergeySPb 27.10.2014, 15:29

zvyagaaa
Во всех трех случаях высота незадымляемого слоя не менее 20% от высоты помещения, получается, что все 3 случая правильные. Но сами понимаете, разница между 105000 и 23000 огромная...

Автор: ast 27.10.2014, 16:18

Коллеги, подскажите. Гостиница. Считаю как 3 кольцевых коридора. Или как один? helpsmilie.gif

 _________________.pdf ( 191,22 килобайт ) : 102
 

Автор: ИОВ 27.10.2014, 18:00

Цитата(ast @ 27.10.2014, 17:18) *
Коллеги, подскажите. Гостиница. Считаю как 3 кольцевых коридора. Или как один? helpsmilie.gif

Коридор по Вашей планировке один. Но его длина (даже без учёта колец) более 60 м, что является нарушением СП 1.13130.2009, п. 4.3.3, СП 7.13130.2013, п. 7.4 а). Про открытую лестницу (в нарушение СП 4.13130.2013) мы с Вами уже беседовали.
Либо нужен грамотный архитектор для выполнения все пожарных норм, либо нужно заказывать СТУ для того, чтобы узаконить отступления от действующих норм и выполнить компенсирующие мероприятия. С такими нарушениями норм по эвакуации здание не будет принято в эксплуатацию. Экспертизу тоже не пройти.

Автор: ast 28.10.2014, 9:07

Цитата(ИОВ @ 27.10.2014, 19:00) *
Коридор по Вашей планировке один. Но его длина (даже без учёта колец) более 60 м, что является нарушением СП 1.13130.2009, п. 4.3.3, СП 7.13130.2013, п. 7.4 а). Про открытую лестницу (в нарушение СП 4.13130.2013) мы с Вами уже беседовали.
Либо нужен грамотный архитектор для выполнения все пожарных норм, либо нужно заказывать СТУ для того, чтобы узаконить отступления от действующих норм и выполнить компенсирующие мероприятия. С такими нарушениями норм по эвакуации здание не будет принято в эксплуатацию. Экспертизу тоже не пройти.


Открытую лестницу они закроют дверью. А коридор перегораживать не хотят, потому что охране трудно будет бдить. Поэтому решено было обозвать пространства холлами, а остальное-коридорами. Экспертизы не будет, потому что это реконструкция, а пожарники конечно свое слово скажут. Но это проблемы заказчика. А мои сейчас-как правильно посчитать дым из коридоров. Если посчитаю 3 коридора кольцевых, то включаться дымоприемники должны одновременно? Если считаю как один коридор, то воздуха получается меньше.

Автор: txt 28.10.2014, 12:41

Прошу прощения за повтор вопроса,
Во ВНИИПО подробно описана приточная противодымная вентиляция лестничных клеток, тамбур-шлюзов отдельно для подземной и надземной части здания. Но не могу найти где прописано как именно считается дымоудаление поздземной части многоэтажного здания. В АВОК есть пример расчета дымоудаления из многоэтажного здания с 1-го этажа и выше,




но нет примера для расчета дымоудаления из подземной части здания.
Например для определения наружного давления на наветренном фасаде:

Pнн=0,4*рн*v2-g*hi*(рн-рп),

Отсюда и возник вопрос по поводу определения этого давления (по Р нп авок) а именно определения hi-высота пола i-го этажа над землей.
hi- высота пола i-го этажа над уровнем планировочной отметки земли.

Вопрос: Чему равна отметка hi в случае если дымоудаление происходит с подвала, т.е. если уровень пола ниже планировочной отметки земли? Брать со знаком минус (был ответ здесь в теме - что нужно со знаком минус брать, но где именно это прописано и каков в этом случае физический смысл этого знака) Может вообще не учитывать давления на наветренном и заветренном фасадах если дымоудаление происходит из подвальных помещений, а считать потери в шахте с 1-го этажа и выше (этажа выше планировочной отметки земли) ? или как?

Автор: ИОВ 28.10.2014, 17:01

Цитата(ast @ 28.10.2014, 10:07) *
Открытую лестницу они закроют дверью. А коридор перегораживать не хотят, потому что охране трудно будет бдить. Поэтому решено было обозвать пространства холлами, а остальное-коридорами. Экспертизы не будет, потому что это реконструкция, а пожарники конечно свое слово скажут. Но это проблемы заказчика. А мои сейчас-как правильно посчитать дым из коридоров. Если посчитаю 3 коридора кольцевых, то включаться дымоприемники должны одновременно? Если считаю как один коридор, то воздуха получается меньше.

Чтобы выполнять расчёт для 3-х коридоров, надо иметь 3 выгороженных объёма - у Вас нет разделения коридора на 3 объёма. Надпись "холл" на плане этажа не является ограждением.
Методики расчёта ДУ из коридоров справедливы только для нормативной длины до 60 м.
Вы сейчас пытаетесь решить вопросы, которые решают только разработчики СТУ. Так что, как ни считайте, нормам Ваш расчёт всё равно не соответствует!

Цитата(txt @ 28.10.2014, 13:41) *
Вопрос: Чему равна отметка hi в случае если дымоудаление происходит с подвала, т.е. если уровень пола ниже планировочной отметки земли? Брать со знаком минус (был ответ здесь в теме - что нужно со знаком минус брать, но где именно это прописано и каков в этом случае физический смысл этого знака) Может вообще не учитывать давления на наветренном и заветренном фасадах если дымоудаление происходит из подвальных помещений, а считать потери в шахте с 1-го этажа и выше (этажа выше планировочной отметки земли) ? или как?

Полагаю, не учитывать в связи с отсутствием этих фасадов. Присоединяюсь к ранее уже данному Вам ответу:
Цитата(zvyagaaa @ 24.10.2014, 9:19) *
Коллега, если я правильно понимаю, то в подвале нет и не может быть давления на заветренном и наветренных фасадах, потому что фасадов-то и нет.

Автор: Шпилька 2.11.2014, 12:23

Вчера была на выставке. Сопредседателем был Б.Б.
1. Мымыгны греем, все-таки, до 18 градусов, а не до 5;
2. Для коридоров 0,5 - 0,6 действительно. То есть если коридор высотой 3,5 метра, то низ дымового слоя на высоте 1,4-1,75.
3. В автостоянках общеобменки из нижней зоны теперь уже нет. Судя по всему, вытяжка из нижней зоны была по причине наличия свинца. Поскольку свинец в бензине запретили, то и вытяжка из нижней зоны уже не нужна.

Автор: maxtgv 2.11.2014, 12:35

Цитата(Шпилька @ 2.11.2014, 12:23) *
Вчера была на выставке. Сопредседателем был Б.Б.
1. Мымыгны греем, все-таки, до 18 градусов, а не до 5;
2. Для коридоров 0,5 - 0,6 действительно. То есть если коридор высотой 3,5 метра, то низ дымового слоя на высоте 1,4-1,75.
3. В автостоянках общеобменки из нижней зоны теперь уже нет. Судя по всему, вытяжка из нижней зоны была по причине наличия свинца. Поскольку свинец в бензине запретили, то и вытяжка из нижней зоны уже не нужна.


Уважаемая, Шпилька, спасибо за информацию! А п. 3 нормативно где-то подтвержден? п. 1, как я понимаю, для помещений зон безопасности?

Автор: Шпилька 2.11.2014, 12:40

По п.1 - да, а вот по п. 3...
Вытяжка из нижней зоны подтверждена только ВСН-ом, который, вроде, не имеет уже статуса. По смыслу, мы делаем вытяжку из нижней зоны, если выбросы тяжелее воздуха. То есть это должно быть задание технологов... Так что ни вытяжка из двух зон, ни вытяжки только из верхней зоны, без задания технологов не обоснованы...

А аще то было прикольно. Там была тема применения струйных вентиляторов для дымоудаления. Ну из зала какой-то перец сказал, что нужно дымоудалять еще и из нижней зоны... Ну на него все как накинулись, мол это же не общеобменка, а когда все притихли, Колубков А.Н., сказал, что и общеобменить из нижней зоны уже не надо, потому как свинца в бензине больше не есть!

Автор: maxtgv 2.11.2014, 12:51

Спасибо за разъяснение. Вот в том и дело, что только ВСН, который уже староват. Но боюсь, что имеющиеся в распоряжении технологи часто даже и не лезут в такие дебри как вентиляция парковки. Осталось только органам экспертизы узнать о том, что нет необходимости в двух зонах

Автор: Шпилька 2.11.2014, 12:58

Смотря какая экспертиза... Маяковская экспертиза достаточно сильно ориентируется на мнение авоковцев. А другие..

Я даже не поняла, свинец запрещен только в пределах внутримкадья, или аще по стране... Если по стране нет запрета на содержание свинца в бензине, то... получается, что вытяжка должна быть и из нижней зоны...

Автор: NOVIK_N 2.11.2014, 13:15

Цитата(Шпилька @ 2.11.2014, 12:40) *
была тема применения струйных вентиляторов для дымоудаления. Ну из зала ...сказал, что нужно дымоудалять еще и из нижней зоны... Ну на него все как накинулись...
Реплика была не по делу.

При использовании струйной вентиляции требуемый расход вытяжки составляет ~ 50-80 м3/c. Дым удаляют через две большие шахты, расположенные с той стороны, куда струйники сгоняют дым по всей высоте условного коридора шириной не менее 16 м. Сечение каждого из дымоприемных отверстий шахты ~ 2х2 м. Так что забор согнанного в одну сторону дыма происходит и сверху и снизу.

Автор: Шпилька 2.11.2014, 15:19

Но тема струйного дымоудаления была слегка развеяна г-ном Эсманским именно из-за огромных шахт. Да и докладчик сказал, что экспертиза относится к такому варианту достаточно негативно. Я для себя поняла, что это возможно в тоннелях, а вот в российских автостоянках такой вариант вряд ли будет оптимальным решением.

Автор: NOVIK_N 2.11.2014, 18:02

Цитата(Шпилька @ 2.11.2014, 15:19) *
в российских автостоянках такой вариант вряд ли будет оптимальным решением.
Такой вариант не оптимален для любых автостоянок, и в Западной Европе, и в Корее, если для защиты от пожара одновременно используются и спринклерное пожаротушение и струйная вентиляция - слишком дорого.

Смысл использование в автостоянках струйной вентиляции - борьба с локальными загрязнениями, которые создаются автомобильными выхлопами. В развитых странах считают, что 6-кратный воздухообмен в автостоянках недостаточен для сохранения здоровья людей, а у нас 2-кратный воздухообмен считается избыточным. А раз так, то нечего и разговор заводить о струйной вентиляции.

Задержка включения струйных вентиляторов до момента окончания эвакуации людей при отсутствии спринклерного пожаротушения резко осложняет обеспечение безопасности эвакуации людей. Вытяжка с дымоприемными отверстиями почти до пола работает без требуемого эффекта, огромный компенсационный приток интенсивно смешивает воздух с дымом. Поэтому приходится делать дополнительные эвакуационные выходы.

Докладчик сообщил о бытующем у поляков мнении, что струйные вентиляторы можно включать не дожидаясь окончания эвакуации людей. Поляки - не очень авторитетные в этих вопросах эксперты. Я серьезно отслеживаю зарубежные научные публикации по пожарной тематике и ничего, подтверждающее хотение польских коллег не встречал.

Я их понимаю. Перед проектированием струйной вентиляции требуется тщательное, грамотное CFD-моделирование, которое стоит хороших денег. В Европе к фирмам, которые способны выполнить такую работу, очереди.

Если искусственно уменьшить затраты на струйную вентиляцию - спрос возрастет и тогда глядишь и к полякам потянутся ручейки заказчиков.

Автор: ast 5.11.2014, 16:42

Товарищи, прошу совета. Посчитала цех по ремонту а/д техники. Получилось 143000м3/час дыма. Считала по программе КВМ. Горящее вещество-дизельное топливо-20кг. Кто-нибудь считал такие цеха с автомобилями? Просто хочу проверить порядок цифр. По другой программе посчитала, получилось 120 тыщ кубов. Откликнитесь, у кого был подобный опыт.

Автор: osy3 5.11.2014, 17:14

выкладывайте расчет КВМ, там все формулы выдает. сразу будет понятно.

Автор: ast 6.11.2014, 11:17

Цитата(osy3 @ 5.11.2014, 18:14) *
выкладывайте расчет КВМ, там все формулы выдает. сразу будет понятно.

выкладываю расчет


 _______.doc ( 97,5 килобайт ) : 336
 

Автор: NOVIK_N 6.11.2014, 22:21

Цитата(ast @ 6.11.2014, 11:17) *
выкладываю расчет

1 Почему горит только дизельное топливо? Вылили канистру солярки и подожгли? Так это поджог.

2 Почему формула (7) из МР 2013, а не формула (8)? Пламя при любой мощности горения автомобиля будет входить в дымовой слой!

Автор: ast 7.11.2014, 8:48

Цитата(NOVIK_N @ 6.11.2014, 23:21) *
1 Почему горит только дизельное топливо? Вылили канистру солярки и подожгли? Так это поджог.

2 Почему формула (7) из МР 2013, а не формула (8)? Пламя при любой мощности горения автомобиля будет входить в дымовой слой!


1. Я так полагаю, что гореть в таком цехе может только топливо а/м. А что еще?
2.По формулам ничего не могу сказать, т.к. программа считает сама, программа разработана при постоянных консультациях с ВНИИПО.

Автор: NOVIK_N 7.11.2014, 9:36

Цитата(ast @ 7.11.2014, 8:48) *
гореть в таком цехе может только топливо а/м. А что еще?
Все охватываемые огнем горящие материалы автомобиля (облицовка кабины, сидения, колеса, обшивка фургона, деревянные элементы платформы, тент и т.д.)
Цитата(ast @ 7.11.2014, 8:48) *
программа разработана при постоянных консультациях с ВНИИПО.
Судя по всему авторы программы слабо понимают, что творят. На свою дремучесть нанизывают недоработки и сомнительности Методики и отучают проектировщиков думать.
Постоянные консультации? У ВНИИПО своих проблем хватает. Это примитивная реклама. Поэтому с первых же шагов алгоритма начинается движение в ошибочном направлении.

Автор: Cader 7.11.2014, 9:41

Цитата(NOVIK_N @ 7.11.2014, 10:36) *
Все охватываемые огнем горящие материалы автомобиля (облицовка кабины, сидения, колеса, обшивка фургона, деревянные элементы платформы, тент и т.д.)


Согласен полностью

Цитата(NOVIK_N @ 7.11.2014, 10:36) *
Судя по всему авторы программы слабо понимают, что творят. На свою дремучесть нанизывают недоработки и сомнительности Методики и отучают проектировщиков думать.
Постоянные консультации? У ВНИИПО своих проблем хватает. Это примитивная реклама. Поэтому с первых же шагов алгоритма начинается движение в ошибочном направлении.


А здесь нет. Я так понимаю что горит задаётся пользователем.

P.S. свою версию программы КВМ жду уже месяца 2 примерно...

Автор: NOVIK_N 7.11.2014, 11:47

Цитата(NOVIK_N @ 6.11.2014, 23:21) *
Почему формула (7) из МР 2013, а не формула (8)? Пламя при любой мощности горения автомобиля будет входить в дымовой слой!

Цитата(NOVIK_N @ 7.11.2014, 10:36) *
Судя по всему авторы программы слабо понимают, что творят... Поэтому с первых же шагов алгоритма начинается движение в ошибочном направлении.

Цитата(Cader @ 7.11.2014, 10:41) *
...нет. Я так понимаю что горит задаётся пользователем.

Цитата(ast @ 7.11.2014, 9:48) *
По формулам ничего не могу сказать, т.к. программа считает сама...

Автор: Cader 7.11.2014, 15:27

Тут начал разбираться с расчётом лестничных клеток по ВНИИПО 2013 по пункту 4.1.4 (ЛК подземной части)

Вопрос вызван кажущимся несоответствем формул 39,41,42:

В формуле 39 поределяется разность высот пола нижнего этажа и середины двери первого подземного этажа:
h-n-(h-i+0.5hd-1) - например 3 пождемных этажа по 3 метра каждый, с дверями высотой метр: -9м-(-3м+0,5*2м)=-9м-(-2м)=7м
в формулах 41 и 42 по идеи определяем разность высот пола нижнего этажа и середины двери второго и последующих подземных этажей:
h-n-(h(-i-1)-0.5hd(-i-1) - по тому-же примеру для 2 подземного этажа -9м-(-6м-0,5*2м)=-9м-(-7м)=2м (хотя должно быть 4м)




Мне кажется что в формулах 41 и 42 вместо -0.5hd(-i-1) должно стоять +0.5hd(-i-1) (- вместо +)

Может кто-то опровергнет или наоборот подтвердит мои предположения?

Автор: txt 9.11.2014, 8:50

По ВНИИПО:



Вопрос: П - проемность помещения, Аoi и hi - высота проемов.
Подскажите, а проемы - имеется ввиду все окна и двери в помещении или все двери помещения?

Автор: mihey 9.11.2014, 14:24

Цитата(txt @ 9.11.2014, 9:50) *
По ВНИИПО:



Вопрос: П - проемность помещения, Аoi и hi - высота проемов.
Подскажите, а проемы - имеется ввиду все окна и двери в помещении или все двери помещения?

Вообще проемность определяется всеми открытыми проемами, т.е. процессе в пожара она может меняться из-за вскрывающегося остекления оконных проемов. Расчет ДУ для коридоров ведется на пожар до вскрытия остекления, поэтому нужно брать только двери.

Автор: txt 10.11.2014, 3:06

Цитата(mihey @ 9.11.2014, 1:24) *
Вообще проемность определяется всеми открытыми проемами, т.е. процессе в пожара она может меняться из-за вскрывающегося остекления оконных проемов. Расчет ДУ для коридоров ведется на пожар до вскрытия остекления, поэтому нужно брать только двери.

Благодарю rolleyes.gif

Автор: ast 10.11.2014, 11:11

К вопросу дымоудаления из цеха ремонта а/т. Пересчитала: приняла, что горит автомобиль и немного мясляно-бензиновой ветоши. Вот что получилось.

Цитата(NOVIK_N @ 7.11.2014, 10:36) *
Судя по всему авторы программы слабо понимают, что творят. На свою дремучесть нанизывают недоработки и сомнительности Методики и отучают проектировщиков думать.

Возможно. Но и Методика - сродни научной диссертации. Не думаю, что для расчета дымоудаления нужен такой тернистый путь формул. Можно и нужно сделать что-то попроще, а у проектировщика и без этих интерполяций работы хватает.

 ___________2.doc ( 99 килобайт ) : 180
 

Автор: osy3 10.11.2014, 12:49

Высота незадымляемой зоны, HНЗ: 2,5 м

Предельная толщина дымового слоя, Hsm = (h - HНЗ): 7,5 м


В МР ВНИИПО: Hsm/Ннз от 0,5 до 0,6 должно быть. Там в КВМ-дым это значение автоматом считается (в пределах этих значений), не вводите свое значение.


Или это для коридоров....А я для атриумов другая формула. Тогда сорри.


Еще кое что: скорости у вас что в воздуховоде, что в клапане ДУ очень высокие. Рекомендованые: 7-10 в клапане, до 15ти в воздуховодах (массовая скорость). Отсюда и сопротивление воздуха такое огромное, а соответственно мощность вентилятора. Да и воздуховоды укреплять предется (складываются) и клапан может вырвать.

Автор: zvyagaaa 10.11.2014, 15:43

Цитата(ast @ 10.11.2014, 12:11) *
К вопросу дымоудаления из цеха ремонта а/т. Пересчитала: приняла, что горит автомобиль и немного мясляно-бензиновой ветоши. Вот что получилось.


Возможно. Но и Методика - сродни научной диссертации. Не думаю, что для расчета дымоудаления нужен такой тернистый путь формул. Можно и нужно сделать что-то попроще, а у проектировщика и без этих интерполяций работы хватает.


А чем вас не устроило то, что горит только автомобиль?
Из своей практики работы слесарем помню, что у нас на предприятии промасленную ветошь хранить на территории цеха СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Вы должны уточнить этот момент у технологов. Такой цех, как у вас, вряд ли без технологов проектируется. А значит они должны и все это описывать. Как автомобиль заезжает, что хранится на территории и прочее.
Я бы посчитал только от автомобиля. Как в парковке. Горит один автомобиль.

Автор: NOVIK_N 10.11.2014, 16:05

Цитата(ast @ 10.11.2014, 12:11) *
Вот что получилось.

Вы так и не хотите взять в руки МР 2013 ВНИИПО для того, чтобы убедиться в ошибочности алгоритма программы.

Программа считает по формуле (7) из МР 2013, а такой пожар надо считать по формуле (8). Поэтому я и говорю о том, что использование компьютерных программ с таким качеством подготовки, приводит к распространению ошибок Методики в квадрате.

Автор: OlegG 10.11.2014, 17:29

Цитата(NOVIK_N @ 10.11.2014, 17:05) *
Вы так и не хотите взять в руки МР 2013 ВНИИПО для того, чтобы убедиться в ошибочности алгоритма программы.

Действительно, программа считает высоту факела пламени почему-то только для автостоянок, а от этого параметра ведь зависит применение формулы 7 или 8.

Автор: NOVIK_N 10.11.2014, 18:07

Цитата(OlegG @ 10.11.2014, 18:29) *
считает высоту факела пламени почему-то только для автостоянок
Мне не понятно, где авторы МР обнаружили в NFPA 92B связь вида формулы осесимметричного факела с функциональным назначением помещения? Подобными необоснованными рекомендациями они вносят дополнительный сумбур в головы проектировщиков.

Даже ув. OlegG запутался, относя формулу (7), по которой был произведен компьютерный расчет представленных примеров, к рекомендуемым для автостоянок.

На самом деле выбор вида формулы осесимметричного факела зависит только от соотношения высоты слабозадымляемой зоны и высоты пламени, которое определяется по формуле zl = 0,166(rQf)0,4 (стр. 13 МР 2013).

Автор: osy3 10.11.2014, 21:40

А форум для того и создан, чтоб помочь проектировщикам.
Разработчики медленно, но верно автоматизируют расчет. Есть ошибки, возможно. Но уже совсем чуть -чуть.

Может посчитать по формуле (8). Для сравнения.

Автор: txt 11.11.2014, 2:46

Вновь вопрос из примитивных) но куда деваться....

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

...

в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:

- производственных и складских категорий А, Б, В;

- общественных и административно-бытовых;
- многофункциональных;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;

...

ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре

....

Правильно ли я понимаю, что если помещение (или коридор более 15 м в многоэтажном здании) сообщается с незадымляемой лестничной клеткой И имеет естественное проветривание при пожаре, то ДЫМОУДАЛЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Автор: ast 11.11.2014, 8:57

Цитата(osy3 @ 10.11.2014, 13:49) *
Еще кое что: скорости у вас что в воздуховоде, что в клапане ДУ очень высокие. Рекомендованые: 7-10 в клапане, до 15ти в воздуховодах (массовая скорость). Отсюда и сопротивление воздуха такое огромное, а соответственно мощность вентилятора. Да и воздуховоды укреплять предется (складываются) и клапан может вырвать.

На скорости вообще не обращала внимание, т.к. сети у меня вообще не будет, только 2 осевика в стенах. Думаю и без клапанов обойдусь, т.к. работать будут оба осевика.

Автор: ИОВ 11.11.2014, 9:53

Цитата(ast @ 11.11.2014, 8:57) *
На скорости вообще не обращала внимание, т.к. сети у меня вообще не будет, только 2 осевика в стенах. Думаю и без клапанов обойдусь, т.к. работать будут оба осевика.

Почему???
по СП 7, п.7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту в пункта 7.11…

Автор: ИОВ 11.11.2014, 10:20

Цитата(txt @ 11.11.2014, 2:46) *
Правильно ли я понимаю, что если помещение (или коридор более 15 м в многоэтажном здании) сообщается с незадымляемой лестничной клеткой И имеет естественное проветривание при пожаре, то ДЫМОУДАЛЕНИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

Нет, неправильно!
Разработчики некорректно "впихнули" в один подпункт ж) 2 разных требования, не связанных между собой (в какой-то теме уже обсуждалось, но не помню, в какой):
1-ое - из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, что полностью корреспондируется с г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками, а также с логикой и физикой (защищаем пути эвакуации)
2-ое - никак не связано с незадымляемыми ЛК - для помещений без естественного проветривания (с перечнем условий и наименований помещений)

Автор: txt 11.11.2014, 10:43

Цитата(ИОВ @ 10.11.2014, 21:20) *
Нет, неправильно!
Разработчики некорректно "впихнули" в один подпункт ж) 2 разных требования, не связанных между собой (в какой-то теме уже обсуждалось, но не помню, в какой):
1-ое - из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, что полностью корреспондируется с г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками, а также с логикой и физикой (защищаем пути эвакуации)
2-ое - никак не связано с незадымляемыми ЛК - для помещений без естественного проветривания (с перечнем условий и наименований помещений)

Спасибо вам за исчерпывающий ответ. Теперь все стало на свои места: для помещения и коридора сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками дымоудаление необходимо в любом случае, а для естественного проветривания имеется свой перечень условий.

Автор: Proektiro 11.11.2014, 10:53

нет там написано два условия через ИЛИ если помещение попадает под какое либо из условий то требуется делать удаление продуктов горения

Автор: Cader 11.11.2014, 19:12

Цитата(Cader @ 7.11.2014, 15:27) *
Тут начал разбираться с расчётом лестничных клеток по ВНИИПО 2013 по пункту 4.1.4 (ЛК подземной части)

Вопрос вызван кажущимся несоответствем формул 39,41,42:

В формуле 39 поределяется разность высот пола нижнего этажа и середины двери первого подземного этажа:
h-n-(h-i+0.5hd-1) - например 3 пождемных этажа по 3 метра каждый, с дверями высотой метр: -9м-(-3м+0,5*2м)=-9м-(-2м)=7м
в формулах 41 и 42 по идеи определяем разность высот пола нижнего этажа и середины двери второго и последующих подземных этажей:
h-n-(h(-i-1)-0.5hd(-i-1) - по тому-же примеру для 2 подземного этажа -9м-(-6м-0,5*2м)=-9м-(-7м)=2м (хотя должно быть 4м)




Мне кажется что в формулах 41 и 42 вместо -0.5hd(-i-1) должно стоять +0.5hd(-i-1) (- вместо +)

Может кто-то опровергнет или наоборот подтвердит мои предположения?


Похоже никто так досканально не разбирался...

Может с другим вопросом найдётся ответ:
в методике ВНИИПО есть формула 24 (расход воздуха в незадымляемую ЛК)
В неё есть делитель [(nξdr+1)/F2da+60z/F2s]
Так вот если я правильно понимаю физику процесса, то данный делитель представляет собой сопротивление которое преодолевает воздух при проходе от места нормированного перепада давления до выхода через наружную дверь (так как проходит последовательно, то сумма сопротивлений маршей и двери).

Если это так то возникает вопрос справедливо ли данное условие для лестниц с подачей воздуха на уровне наружных дверей?

Если рассматривать физику процесса, то в случае подачи воздуха на уровне наружных дверей необходимо суммировать проводимости, а не сопротивления, кроме того необходимо знать какой расход пойдёт наверх (видимо только утечки), либо пренебречь частью воздуха уходящим наверх и принять к расчёту формулу 34

Автор: ast 14.11.2014, 15:31

Товарищи, доброго всем дня!
Подскажите по какой формуле посчитать подпор в тамбуры подвального этажа перед подъемниками-лифтами. Здание-детский садик.

забыла прикрепить чертеж.

 _______.pdf ( 23,72 килобайт ) : 79
 

Автор: txt 15.11.2014, 7:32

О методиках АВОК И ВНИИПО по подпору воздуха.
В АВОК расчет подпора воздуха (как и дымоудаления) ведется для надземной части здания (1 этаж и выше), а во ВНИИПО расчет подпора ведется отдельно для надземной и подземной части здания (что кажется на первый взгляд более правильным).
Почему же АВОК не сделал подобное разделение расчетов для подземной и надземной части здания?

Автор: udal 18.11.2014, 1:01

Буду признателен если кто растолкует:
1. Где берется состав пожарной нагрузки: от архитекторов, от технологов, от пожарных, из справочных данных.
2. Тоже самое по площади очага пожара.

Автор: ast 18.11.2014, 13:18

Впервые посчитала подпор в тамбуры перед подъемниками в подвале. Получилось как-то маловато. Покритикуйте мой расчет.
По формуле 62 методики: Gr=nxFdrx(20/Sdr)*1/2+mxFdlx(20/Sdl)*1/2=1x1.9x(20/3680)*1/2+1x0.9x(20/1805)*1/2=0.235 кг/час
*1/2-это в степени 1/2
очень смущает величина подпора, в кубах это всего 590м3/час.

Автор: ИОВ 18.11.2014, 14:03

Цитата(ast @ 18.11.2014, 13:18) *
Впервые посчитала подпор в тамбуры перед подъемниками в подвале. Получилось как-то маловато. ...
очень смущает величина подпора, в кубах это всего 590м3/час.

А что Вас смущает? Неужели до сих пор не встречались тамбур-шлюзы перед лифтами/подъёмниками в подвальных/цокольных этажах? Там же при пожаре все двери закрыты - и в ТШ и в лифте, и по старым методикам получалось мало воздуха на подпор. Сравните, например, с примером для такого тамбура в п.2.7.6. старого МДС 41-1.99 - там чуть более 400 кубов получилось. А почему Вас тогда не смущает маленький расход на подпор на закрытые двери (тот, что подогреваем) в пожаробезопасные зоны для МГН?

Автор: ast 18.11.2014, 14:32

Цитата(ИОВ @ 18.11.2014, 15:03) *
А что Вас смущает? Неужели до сих пор не встречались тамбур-шлюзы перед лифтами/подъёмниками в подвальных/цокольных этажах? Там же при пожаре все двери закрыты - и в ТШ и в лифте, и по старым методикам получалось мало воздуха на подпор. Сравните, например, с примером для такого тамбура в п.2.7.6. старого МДС 41-1.99 - там чуть более 400 кубов получилось. А почему Вас тогда не смущает маленький расход на подпор на закрытые двери (тот, что подогреваем) в пожаробезопасные зоны для МГН?

К сожалению (или к счастью) не встречались. Я не понимаю, как мне это помещение рассматривать. Если это тамбур перед подъемником, по которому будут транспортировать грязное белье ( в подвале прачечная детского сада), тогда мне нужно считать подпор на обе закрытые двери -лифта и тамбура (дверь тамбура металлическая с доводчиком) . Получается 600 кубов. Но есть другое мнение, что вдруг там во время пожара окажется человек и дверь закроется, то это уже пом. МГН. Тогда это будет 10000 кубов-на открытую дверь. Еще и греть надо.

Автор: ИОВ 18.11.2014, 15:22

Цитата(ast @ 18.11.2014, 14:32) *
...есть другое мнение, что вдруг там во время пожара окажется человек и дверь закроется, то это уже пом. МГН. Тогда это будет 10000 кубов-на открытую дверь. Еще и греть надо.

А зачем гадать на кофейной гуще? Помещение безопасной зоны для МГН указывает Вам архитектор на своих планах/заданиях. Место расположение этого помещения, его площадь, требования к ограждениям/дверям определяет именно он по своим номам, а не по принципу "дверь закроется". Очень сомневаюсь, что в этот подвал вообще предусматривается доступ для МГН.

Автор: ast 18.11.2014, 15:46

Цитата(ИОВ @ 18.11.2014, 16:22) *
А зачем гадать на кофейной гуще? Помещение безопасной зоны для МГН указывает Вам архитектор на своих планах/заданиях. Место расположение этого помещения, его площадь, требования к ограждениям/дверям определяет именно он по своим номам, а не по принципу "дверь закроется". Очень сомневаюсь, что в этот подвал вообще предусматривается доступ для МГН.

В конце концов созвонилась с экспертом из Мособлэкспертизы, который писал замечания. он все разъяснил. Тамбур-шлюзы в подвальной части здания перед подъемниками предназначены для нераспространения дыма на верхние этажи, поэтому считаем подпор на обе закрытых двери. Люди в этом тамбуре отсутствуют. У меня получилось 590 м3/час, чему я несказанно рада, потому что садик уже построен и вести габаритные воздуховоды после отделки проблематично. Всем огромное спасибо за неравнодушие. wub.gif

Автор: elenam 21.11.2014, 8:21

Прошу помощи. Здание 18 этажей с верхним техническим этажом. Строящееся. Проект 10 года. Шахту увеличить не представляется возможным. Шахта из кирпича 790х790. Внутрь вынуждены установить воздуховод 700х700 (высота шахты больше 50 м). Размеры клапанов ограничены размерами шахты/верхом двери/низом перекрытия. Клапан 650х450 (Клад). По проекту расход на систему 22000 м3/час. Начала пересчитывать по новой рекомендации АВОК от 14 года. В результате производительность вентилятора 41 000 м3/час, напор 2000 Па. Прошу посмотреть расчет - где-то ошибка? Или хотя бы где "режет" глаз более опытным коллегам.
Хотя, конечно, изначально скорость в клапане большая. И, проектируй это здание сейчас - дала бы шахту больше. Но... Возможно клапаны ВИНГС не дают таких подсосов по щелям?
Если не ошиблась - придется огорчить генподрядчика (деньги и кВт).


Кстати по поводу воздуховода внутри - тоже было много вариантов. Облицевать кирпичную шахту строители не рискнули, установить воздуховод решили проще. Замонолитить в перекрытиях. Посчитали деньги с учетом установки на каждом этаже компенсаторов ВЕЗА. Генподрядчик в шоке. Вообще если бы шахта была монолитная и еще не выведена - несъемная металлическая опалубка(мне подсказали коллеги)- выход из положения и нормам соответствует. Правда как она будет "гулять" при пожаре...
Заранее спасибо, Елена

 ________________1.xls ( 29 килобайт ) : 236
 

Автор: zvyagaaa 21.11.2014, 9:49

Стоп, проект 2010 года, вы на каком основании пересчитываете вообще? Ваша задача, после изменения сечения проверить, хватит ли напора вентилятора, чтобы обеспечить расчетный (по проекту 2010 года) расход.

Автор: elenam 21.11.2014, 10:04

Проверить. Да. Проверяю. Считаю по последней методике АВОк... И получаю указанный выше результат.
Взять просто 22 000 м3/час на клапане, учесть потери
напора по сети, поставить вентилятор на 22 000, не учитывая подсосы, и потом сдать пожарным не думаю, что получится. Тем более сами проектировщики просят перепроверить. Все таки в 10 году подобных методик для высотных зданий не было.
А вообще, прошу просто посмотреть расчеты.

Автор: osy3 21.11.2014, 10:04

zvyagaaa +1

(не забудьте пересчитать расход на "холодный")

Автор: osy3 21.11.2014, 11:05

ваш расчет не перепроверял, но посчитал по методике ВНИИПО. (те что есть данные взял ваши, которых нет - свои: площадь квартиры, размеры дверей в квартиры, их количество. коэффициент сопротивления клапана взял 2,25 (без решетки в бок шахты))
 _________________________.rar ( 50,95 килобайт ) : 275

Автор: ИОВ 21.11.2014, 11:20

Цитата(elenam @ 21.11.2014, 10:04) *
Проверить. Да. Проверяю. Считаю по последней методике АВОк... И получаю указанный выше результат.
Взять просто 22 000 м3/час на клапане, учесть потери
напора по сети, поставить вентилятор на 22 000, не учитывая подсосы, и потом сдать пожарным не думаю, что получится. Тем более сами проектировщики просят перепроверить. Все таки в 10 году подобных методик для высотных зданий не было.
А вообще, прошу просто посмотреть расчеты.

С чего Вы это взяли? МДС 41-1.99 - по нему и выполнялись все расчёты! И расчётная ф-ла для расхода дыма там была та же самая, что и в АВОК! Просто раньше для коридоров принималась фиксированная т-ра дыма 300 град, в Вашем расчёте это 357 град (не проверяю!). Так что, если расчёты были правильные, то расход на вентиляторе возрастёт, конечно, но не на столько. Возможно, расчёты были выполнены неправильно - это усложняет Вашу задачу при пересчёте на другое сечение шахты, но этот вопрос надо решать с Заказчиком. Обращаю Ваше внимание, что в Ваших расчётах температура наружного воздуха для лета, а внутреннего для зимы. Разумеется, это несущественно влияет на конечные результаты, но как Вы себе это представляете с точки зрения физики?


Автор: ИОВ 21.11.2014, 11:44

Уважаемые Форумчане! Вопрос, конечно, в первую очередь к разработчикам МР. Но прошу участников Форума, уже сталкивавшихся с этим вопросом, высказать своё мнение.
По МР 2013 расход дыма, удаляемого из коридора
Gsm = ksmAdHd^0,5, (17)
Обратите внимание, степень для высоты двери 0,5!
В МР 2008 г., п.3.2.1. – была та же самая ф-ла 17, но было ещё и указание:
"Расчет заканчивается определением массового расхода удаляемых из коридора продуктов горения при пожаре по формуле [2], [3]"
При этом по Списку литературы:
2. Противодымная защита зданий и помещений: Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91. - М.: Промстройпроект, 1992. - 75 с.
3. Противодымная защита при пожаре: Рекомендации к МДС 41-1.99 СНиП 2.04.05-91*. - М.: СантехНИИпроект, 2000. - 66 с.

Но в МДС 41-1.99 эта ф-ла выглядела Gд = 0,95ВН^1,5
Т.е. степень для высоты двери была 1,5, а не 0,5.
В методике АВОК имеем всё ту же ф-лу, что и в МДС со степенью 1,5.

Какая формула правильная?

Автор: Cader 21.11.2014, 12:40

Цитата(ИОВ @ 21.11.2014, 11:44) *
Уважаемые Форумчане! Вопрос, конечно, в первую очередь к разработчикам МР. Но прошу участников Форума, уже сталкивавшихся с этим вопросом, высказать своё мнение.
По МР 2013 расход дыма, удаляемого из коридора
Gsm = ksmAdHd^0,5, (17)
Обратите внимание, степень для высоты двери 0,5!
В МР 2008 г., п.3.2.1. – была та же самая ф-ла 17, но было ещё и указание:
"Расчет заканчивается определением массового расхода удаляемых из коридора продуктов горения при пожаре по формуле [2], [3]"
При этом по Списку литературы:
2. Противодымная защита зданий и помещений: Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91. - М.: Промстройпроект, 1992. - 75 с.
3. Противодымная защита при пожаре: Рекомендации к МДС 41-1.99 СНиП 2.04.05-91*. - М.: СантехНИИпроект, 2000. - 66 с.

Но в МДС 41-1.99 эта ф-ла выглядела Gд = 0,95ВН^1,5
Т.е. степень для высоты двери была 1,5, а не 0,5.
В методике АВОК имеем всё ту же ф-лу, что и в МДС со степенью 1,5.

Какая формула правильная?

А ничего что в методике ВНИИПО Ad - площадь двери, если раскрыть площадь то получим как раз те 1,5

Автор: ИОВ 21.11.2014, 15:08

Цитата(Cader @ 21.11.2014, 12:40) *
А ничего что в методике ВНИИПО Ad - площадь двери, если раскрыть площадь то получим как раз те 1,5

О, Господи, конечно! Спасибо! Совсем уже у меня ум за разум зашёл! Поднимаю сейчас свои "разборки" ещё с МР 2008 - у меня там именно это и отмечено при сравнении формул МР и МДС. А сегодня видно ... в голову стукнула.

Автор: elenam 22.11.2014, 12:19

к ИОВ. Насчет температуры в коридоре полностью согласна. В методике АВОК она 16С. Я все ж таки взяла 20. Согласитесь, входя с жаркой улицы в подъезд разница ощущается. Конечно, наверное, не 6 град, но градуса на 2-3 пониже чем на улице. Думала над этим - но, Вы правы, разница для вентилятора дымоудаления, в конечном итоге, несущественна. Но, огромное Вам спасибо, начала проверять - нашла уже ошибку в температуре продуктов горения. Но все равно 474,4 К. И результат в 40 000 м3/час меня настораживает.
к osy3: Спасибо за время потраченное на расчет. Но, мне кажется расход в 9000 м3/час маловат?

Автор: ИОВ 23.11.2014, 20:20

Цитата(elenam @ 22.11.2014, 12:19) *
к ИОВ. Насчет температуры в коридоре полностью согласна. В методике АВОК она 16С. Я все ж таки взяла 20. Согласитесь, входя с жаркой улицы в подъезд разница ощущается. Конечно, наверное, не 6 град, но градуса на 2-3 пониже чем на улице.

Я по методике АВОК не считаю, но под рукой есть, 2012 г. Там ДУ из коридоров рассчитывается для холодного периода года (поэтому у них в примере 16 град), что, кстати, расходилось с МДС 41.1-99 (там лето). Методики АВОК 2014 г. у меня нет, но, полагаю, они в своих примерах наружную температуру привели в соответствие с указаниями п.7.4 СП 7 2013г (т.е. для тёплого периода), про внутреннюю просто успешно забыли. Так что ни о каком "понижении" на 2-3 град говорить не стоит. Не знаю, как в Вашем регионе, а у нас, если на улице +30, то и в подъезде столько же. Я в расчётах для жилых домов принимаю в этом случае Твнутр = Тнар. Только в общественных зданиях с кондиционированием принимаю для коридоров температуру, которую и поддерживаю в здании при обычном режиме эксплуатации, те. заведомо ниже наружной. Полагаю, нам всем хватает собственных ошибок в расчётах, так что не стоит ещё добавлять чужие очевидные "ляпы"

Автор: osy3 23.11.2014, 20:26

что-то я не заметил, что при +30 на улице, в подъезде столько же. летом там всегда прохладно. бетонные стены не прогреваются и не успевают нагреваться в течение дня. если только вы не живете на юге России. а тем более, если лестничная клетка Н1 и нет окон в коридор, только входная дверь на балкон с теневой стороны.

Автор: ИОВ 23.11.2014, 20:41

Я, как раз, на юге России. У нас летом 1,5-2 месяца и ночью выше 30 град.
А Вы согласны с АВОК по поводу расчётных 16 град при наружной +26? При том в методике, которую они продают?
Я вообще-то не против мотивированного принятия в расчётах любого параметра, а не по принципу "у них в примере было столько, поэтому я принял так же"

Автор: osy3 24.11.2014, 8:38

to elenam
по поводу вашего расчета по методике АВОК: проверьте его еще раз подробнее. у вас там куча ошибок. расход удаляемого воздуха не будет превышать 22 тыс. м3/час. (Sш, плотность приточного воздуха, давление Рннi, Рнзi, и тд). Я понимаю, что нет времени. Но разница огромная, 20 тыс или 40 тыс. Разница и в деньгах на вентилятор и в нагрузках по кВт, по кг. А также не забывайте, что чем больше вы будете удалять, тем больше будет разряжение и вытекающие отсюда проблемы.

Я пересчитал по методике ВНИИПО, правильно выставив площадь двери (первый раз вместо площади указал лишь высоту, поэтому расход в 2 раза ниже получился). Расчет прикрепляю:
 ___________________________2_.rar ( 51,77 килобайт ) : 227


Автор: elenam 24.11.2014, 11:31

Спасибо всем откликнувшимся. Разбираю ошибки.

Автор: Mrs_Smith 25.11.2014, 9:29

Присоединяюсь к предыдущему вопросу! Как же правильно задаваться параметром mi?

Уф, видимо была открыта не последняя страница) Прошу прощения.
В общем все равно я никак не могу понять, как же определять эту массовую долю.. Подскажите пожалуйста, кто знает

Автор: osy3 25.11.2014, 10:22

В ТСН 31-316-99 г.Москвы (МГСН 4.16-98) Гостиницы есть такой пункт:

9.29. Средняя пожарная нагрузка в жилой части зданий гостиниц и гостиничных комплексов (для каждого здания отдельно) не должна превышать 50 кг (при пересчете на древесину) на 1 м жилой площади. Расчет проводить по формуле:

G=Si=1(Gi*Qi)/13800

где: G - вес пожарной нагрузки, приведенной к дереву;

Gi - вес i-го материала;

Qi - теплота сгорания i-го материала по ГОСТ 12.1.004-91, таблица 12;

n - количество материалов.

http://docs.cntd.ru/picture/get?id=P01870000&doc_id=1200000605&size=small

не сказано, что такое S.
Может это завышенно, но принимаю как 50кг. При 35 кг и 50 считал расход, получается небольшая разница.

Хотя конечно бы от разработчиков узнать поподробнее.
В методике АВОК данная величина принята 50 кг.

Автор: txt 25.11.2014, 10:33

Цитата(Mrs_Smith @ 24.11.2014, 20:29) *
Присоединяюсь к предыдущему вопросу! Как же правильно задаваться параметром mi?

Уф, видимо была открыта не последняя страница) Прошу прощения.
В общем все равно я никак не могу понять, как же определять эту массовую долю.. Подскажите пожалуйста, кто знает


Если имеется ввиду массовая доля участвующая в формуле ВНИИПО для определения удельной приведенной пожарной нагрузки, то это и есть массовая доля отдельно взятого i-го компонента от общей массы М, кг

К примеру, у вас есть:
1) бумага в рулонах с Qнр1 (ее низжая теплота сгорания) в количестве М1 =10 кг
2) плюшевые мишки с Qнр2 в количестве М2=20 кг
3) тринитротолуол с Qнр3 в количестве М3=30 кг.

Масса пожарной нагрузки будет равна М = м1+м2+м3=10+20+30=60 кг.
Соответственно массовые доли равны: m1= 10/60=0,17
m2=20/60=0,33
m3=30/60=0,5
Ну далее при нахождении пожарной нагрузки нужно эти доли и теплоты сгорания перемножить: Qнр1 * m1 , Qнр2 * m2 , Qнр3 * m3 ну и так далее по формуле...

Автор: Mrs_Smith 25.11.2014, 10:43

На сайте ВНИИПО в разделе "вопрос-ответ" нашла, что в формулу расчета gk подставляется не значение массовой доли, а удельная пожарная нагрузка в кг/м2. Как так?

Автор: txt 25.11.2014, 10:44

Цитата(Mrs_Smith @ 24.11.2014, 21:43) *
На сайте ВНИИПО в разделе "вопрос-ответ" нашла, что в формулу расчета gk подставляется не значение массовой доли, а удельная пожарная нагрузка в кг/м2. Как так?

А можете ссылочку сайта скинуть?

Автор: Mrs_Smith 25.11.2014, 10:47

Надеюсь меня не заругают. Вот она: http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_7.13130.2009.htm

Автор: txt 25.11.2014, 10:50

Цитата(Mrs_Smith @ 24.11.2014, 21:47) *
Надеюсь меня не заругают. Вот она: http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_7.13130.2009.htm

Все верно, если подставить все значения в формулу gк , то и будет кг/м2

Автор: Mrs_Smith 25.11.2014, 10:51

У меня помещение ЩСН. Сказали, что пожароопасна там ПВХ изоляция у проводов. Сказали ее массу и теплоту сгорания. Больше не знаю ничего.. каких "мишек" мне прибавлять еще к той изоляции и какая их масса - я не знаю.
А откуда они эту циферку тогда взяли в кг/м2? Общую массу древесины на площадь помещения поделили? Тогда и мне можно так с изоляцией сделать?

Автор: txt 25.11.2014, 10:56

Цитата(Mrs_Smith @ 24.11.2014, 21:51) *
У меня помещение ЩСН. Сказали, что пожароопасна там ПВХ изоляция у проводов. Сказали ее массу и теплоту сгорания. Больше не знаю ничего.. каких "мишек" мне прибавлять еще к той изоляции и какая их масса - я не знаю.
А откуда они эту циферку тогда взяли в кг/м2?


Давайте по порядку,

Укажите какая у вас теплота сгорания и масса пож.нагрзуки

для расчетов необходимо еще знать площадь всех дверей помещения и объем помещения

Автор: Mrs_Smith 25.11.2014, 11:14

Делаю дымоудаление из коридора. Рассматриваю смежное помещение ЩСН. Площадь помещения 54 м2, высота 3 м. В помещении есть дверь 1,5х2,4 и 2 окна 1,5х1,8. Масса ПВХ изоляции 70 кг. Тееплота сгорания 19700 кДж/кг. Это все, что я знаю.

Автор: txt 25.11.2014, 11:31

Цитата(Mrs_Smith @ 24.11.2014, 22:14) *
Делаю дымоудаление из коридора. Рассматриваю смежное помещение ЩСН. Площадь помещения 54 м2, высота 3 м. В помещении есть дверь 1,5х2,4 и 2 окна 1,5х1,8. Масса ПВХ изоляции 70 кг. Тееплота сгорания 19700 кДж/кг. Это все, что я знаю.


Формула ВНИИПО



gk = (70*19700)/(6*(54*3)^(2/3)-(1.5*2.4))*13800)=0.572 кг/м2

Автор: Mrs_Smith 25.11.2014, 12:42

Спасибо! В той методике, что у меня, в этой формуле нет М. Может быть у меня что-то не то...

Автор: osy3 25.11.2014, 12:54

только бы не оказалось, что кроме изоляции там еще что то горит. уж больно мало. всего 70 кг.

Автор: Mrs_Smith 25.11.2014, 12:58

Я и этих то цифр еле добилась.. А если посчитать по МСД с фиксированной температурой 300 для коридора - это будет совсем преступление? СП конечно говорит, что нельзя принимать фиксированную температуру..

Автор: osy3 25.11.2014, 13:00

расход будет намного больше. вам это надо?

Автор: Mrs_Smith 25.11.2014, 13:02

А вдруг мне сейчас неправильно чего сказали.. будет весьма печально потом
Маленькие цифры, да. Но вроде как это самое пожароопасное помещение, выходящее в коридор. Для расчета коридора, только по этому помещению нужно расчет вести? Или учитывать все, выходящие в коридор? Я дым считала пару раз всего. И то давно. И то по МДС.. тяжко

Автор: txt 25.11.2014, 13:26

Цитата(Mrs_Smith @ 25.11.2014, 0:02) *
А вдруг мне сейчас неправильно чего сказали.. будет весьма печально потом
Маленькие цифры, да. Но вроде как это самое пожароопасное помещение, выходящее в коридор. Для расчета коридора, только по этому помещению нужно расчет вести? Или учитывать все, выходящие в коридор? Я дым считала пару раз всего. И то давно. И то по МДС.. тяжко

Помещения, из которых необходимо делать дымоудаление, прописаны в п.7.2 СП 7.13130.2013

Автор: txt 25.11.2014, 14:11

Цитата(txt @ 25.11.2014, 0:26) *
Помещения, из которых необходимо делать дымоудаление, прописаны в п.7.2 СП 7.13130.2013


Неверно понял вопрос. Я присоединюсь к нему , так как не знаю ответа и мне самому любопытно...

Итак , уважаемые проектировщики, несколько вопросов:

Допустим на этаже имеются несколько помещений из которых требуется делать дымоудаление. Для каждого из этих помещений ведем расчет дымоудаления и проектируем системы , при этом можем объединить несколько помещений в одну систему дымоуления (если по нормам их можно объединить в одну систему)
1. - при этом расход для вентилятора берем как сумму расходов дыма объединяемых помещений? или же берем наибольший из этих расходов?

Ок. Спроектировали мы системы дымоудаления из помещений - и смотрим по нормам - на этом же этаже нам также нужно сделать дымоудаление из коридора. Таак. Коридор считается как помещение смежное с горящим...
Вопрос,

2. У нас несколько помещений которые выходят в этот коридор и из них уже рассчитаны и спроектированы системы дымоудаления , а вот какую пожарную нагрузку брать для расчета дымоудаления из коридора? суммарную из всех помещений, который выходят в коридор и из которых также необходимо делать дымоудаление или же брать одно из этих помещений с наибольшей пожарной нагрузкой ?

Автор: Mrs_Smith 25.11.2014, 14:11

Помещений с постоянными рабочими местами у меня вообще нет. Попадаю я под пункт в) из п.7.2 СП 7.13130.2013. И вот я возвращаюсь к расчету количества дыма

Автор: maxtgv 25.11.2014, 14:21

Цитата(txt @ 25.11.2014, 14:11) *
Неверно понял вопрос. Я присоединюсь к нему , так как не знаю ответа и мне самому любопытно...

Итак , уважаемые проектировщики, несколько вопросов:

Допустим на этаже имеются несколько помещений из которых требуется делать дымоудаление. Для каждого из этих помещений ведем расчет дымоудаления и проектируем системы , при этом можем объединить несколько помещений в одну систему дымоуления (если по нормам их можно объединить в одну систему)
1. - при этом расход для вентилятора берем как сумму расходов дыма объединяемых помещений? или же берем наибольший из этих расходов?

Ок. Спроектировали мы системы дымоудаления из помещений - и смотрим по нормам - на этом же этаже нам также нужно сделать дымоудаление из коридора. Таак. Коридор считается как помещение смежное с горящим...
Вопрос,

2. У нас несколько помещений которые выходят в этот коридор и из них уже рассчитаны и спроектированы системы дымоудаления , а вот какую пожарную нагрузку брать для расчета дымоудаления из коридора? суммарную из всех помещений, который выходят в коридор и из которых также необходимо делать дымоудаление или же брать одно из этих помещений с наибольшей пожарной нагрузкой ?


Добрый день. Если я правильно Вас понял, то могу привести п. 7.1 СП 7.13130.2013 "Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека."
То есть рассчитываем одно помещение.
Наши помещения практически всегда выходят в коридоры, при этом допускается при выполнении некоторых условий выполнять дымоудаление из помещений через коридор. То есть мы делаем либо из коридоров, либо из помещений непосредственно. И ещё есть п. 7.3 в, который говорит, что дымоудаление не нужно выполнять из "коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;"
Поправьте, если не прав. Спасибо

Автор: Mrs_Smith 25.11.2014, 14:24

Вот по п. 7.3 в. Дымоудаление нужно выполнять из коридора. Как тогда расчитывать количество дыма?

Автор: maxtgv 25.11.2014, 14:26

Если из коридора можно выполнять дымоудаление, то на пожарную нагрузку помещения и переток продуктов горения в этот коридор через дверь горящего помещения

Автор: Mrs_Smith 25.11.2014, 14:32

В таком случае, смежное помещение рассматривать одно, с самой большой пожарной нагрузкой?

Автор: maxtgv 25.11.2014, 14:35

На мой взгляд именно так

Автор: keaton 25.11.2014, 15:51

Цитата(txt @ 25.11.2014, 14:11) *
2. У нас несколько помещений которые выходят в этот коридор и из них уже рассчитаны и спроектированы системы дымоудаления , а вот какую пожарную нагрузку брать для расчета дымоудаления из коридора? суммарную из всех помещений, который выходят в коридор и из которых также необходимо делать дымоудаление или же брать одно из этих помещений с наибольшей пожарной нагрузкой ?

Ко всему вышеотвеченному дополню немного. Допустим у нас есть коридор, из которого нужно делать дымоудаление, и два помещения выходящие в него: из одного делаем дымоудаление непосредственно, из другого нет.
Так вот расход продуктов горения в коридоре, на мой взгляд, нужно рассчитывать по помещению, из которого ДУ не делаем. Ведь из другого помещения удаляем дым непосредственно.

Автор: ИОВ 25.11.2014, 16:28

Цитата(Mrs_Smith @ 25.11.2014, 12:42) *
Спасибо! В той методике, что у меня, в этой формуле нет М. Может быть у меня что-то не то...

У Вас просто МР 2008 года. Там в расшифровке ф-лы mi - массовая доля i-го вещества или материала в составе пожарной нагрузки, кг, а не относительная! А Вам привели ф-лу из МР 2013 года, где mi - относительная массовая доля i-го вещества или материала в составе пожарной нагрузки; поэтому присутствует М, так что никакого расхождения в формулах, в общем-то нет.
Но я Вам настоятельно рекомендую пользоваться при расчётах МР 2013 - они увеличились в объёме в 1,5 раза: часть ф-л там слегка изменилась, появились указания по расчёту отдельных величин, входящих в ф-лы, а также более подробные рекомендации для наших практических расчётов.

Автор: Mrs_Smith 26.11.2014, 8:51

Оёёй. Как-то нехорошо все получается. При таком небольшом количестве вещества, То получилась меньше чем Тг. и в формуле (16) из МР получится отрицательное значение и температура еще меньше станет. Это не нормально как-то, нет? И как же тогда считать? По пункту 7.3 в. из СП нужно делать дымоудаление из коридора. А как же тогда рассчитывать его, если пожарная нагрузка такая маленькая - не понятно..

Паниковать перестала. Досчитала. Как-то очень интересно получается, что горящего вещества мала, температуры низкие, а воздуха надо подавать около 17000 м3
Спасибо всем за помощь!

Автор: osy3 26.11.2014, 9:15

прикладывайте расчет к своим рассуждениям. А то только "засорение" чата происходит...

Автор: Mrs_Smith 26.11.2014, 16:14

Да мне и приложить особо нечего mellow.gif Расчет мой рукописный и весьма творческий)
10 раз себя проверила, полазила по форуму. Вроде все не так плохо.
Но тут поднялся новый вопрос. А как быть с подсосами воздуха? Некоторые участники ранее выкладывали здесь свои расчеты и до подсоса, вроде бы, в них не доходил никто. В МР 2013 одна скромная формула, а в МСД приличный расчет, в результате которого нагрузка на вентилятор может вырасти раза в два..

Автор: maxtgv 26.11.2014, 17:06

Дело в том, что в зависимости от материала шахты и характеристики газонепроницаемости клапанов подсосы могут дать на вентиляторе расход в 2-3 раза больший, чем непосредственно в дымоприемном устройстве

Автор: txt 27.11.2014, 6:26

Цитата(maxtgv @ 25.11.2014, 1:21) *
Добрый день. Если я правильно Вас понял, то могу привести п. 7.1 СП 7.13130.2013 "Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека."
То есть рассчитываем одно помещение.
Наши помещения практически всегда выходят в коридоры, при этом допускается при выполнении некоторых условий выполнять дымоудаление из помещений через коридор. То есть мы делаем либо из коридоров, либо из помещений непосредственно. И ещё есть п. 7.3 в, который говорит, что дымоудаление не нужно выполнять из "коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;"
Поправьте, если не прав. Спасибо


Да,действительно, п 7.1 СП 7.13130.2013 внес ясности. Далее...
Рассмотрим здание высотой 30 м (высота каждого этажа 3 метра) 3 этажа из которых общественные и выше 7 этажей жилые. Здание получается многофункциональное, верно я понимаю? Вот картинка здания:


Далее определяем площадь этажа в пределах пожарного отсека (как я понимаю, по высоте пожарный отсек всегда ограничивается 1 этажом, т.е перекрытиями - потолком и полом(как противопожарными преградами) -

- Смотрим СП 2.13130.2012 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ

6.5 Жилые здания (дома)
6.5.1 Допустимую высоту здания класса Ф1.3 и площадь этажа в преде-
лах пожарного отсека следует определять в зависимости от степени огнестой-
кости и класса конструктивной пожарной опасности по таблице 6.8.


Подобная табличка есть и для общественных зданий, но остановимся на жилой его части.
Для примера будем рассматривать 4 этаж жилого здания. Жилая часть здания II степени огнестойкости , класс С0 (вопрос 1: у нас 2 части здания жилое и общественное - а для каждой из этих частей степень огнестойкости здания и класс конструктивной пожарной опасности могут быть разными или рассматривается всегда здание в целом? - и как в этом случае определить его степень огнестойкости и класс конструктивной пож.опасности?)
У нас допустимая высота получается по таблице 6.5.1 - 50 метров (вопрос 2: а высоту для жилой части берем равную h=30 м (как здания в целом) или именно ту высоту здания которую занимают именно жилые этажи т.е. h=21м?) и площадь этажа в пределах пожарного отсека - 2500 м2. У нас площадь этажа 3000м2 поэтому необходимо разделить на 2 пожарных отсека. Условно делим на пожарные отсеки площадью 2000м2 и 1000м2.
Из помещений №2 (пожарная нагрузка g2=30 кг/м2), №4 (пожарная нагрузка g4=20 кг/м2), №6 (пожарная нагрузка g6=10 кг/м2) по нормам требуется делать дымоудаление.
Так как в помещении №2 наибольшая пожарная нагрузка , то в пожарном отсеке №1 выбираем это помещение в качестве расчетного для дымоудаления (соотвественно в пожарном отсеке №2 - помещение №6 одно - его и берем в качестве расчетного)
Цитата от keaton:
Цитата(txt @ 25.11.2014, 14:11) *
"2. У нас несколько помещений которые выходят в этот коридор и из них уже рассчитаны и спроектированы системы дымоудаления , а вот какую пожарную нагрузку брать для расчета дымоудаления из коридора? суммарную из всех помещений, который выходят в коридор и из которых также необходимо делать дымоудаление или же брать одно из этих помещений с наибольшей пожарной нагрузкой ?
Ко всему вышеотвеченному дополню немного. Допустим у нас есть коридор, из которого нужно делать дымоудаление, и два помещения выходящие в него: из одного делаем дымоудаление непосредственно, из другого нет.
Так вот расход продуктов горения в коридоре, на мой взгляд, нужно рассчитывать по помещению, из которого ДУ не делаем. Ведь из другого помещения удаляем дым непосредственно."

И также цитата от maxtgv
"Наши помещения практически всегда выходят в коридоры, при этом допускается при выполнении некоторых условий выполнять дымоудаление из помещений через коридор. То есть мы делаем либо из коридоров, либо из помещений непосредственно"
Хорошо, но если у нас одно помещение в пределах пожарного отсека из которого требуется делать дымоудаление, и при этом по нормам требуется делать дымоудаление из коридора?

Вопрос 3: То есть получается что в таком случае дымоудаление из коридора делать не нужно (хотя в п.7.2 сп 13.130130 этот коридор попадает под пункт дымоудаления)?
Для моего примера коридор №7 попадает в два пожарных отсека при этом если сравнивать расчетные помещения в каждом из них - в пожарном отсеке №1 это расчетно для дымоудаления помещение №2 с gк=30 кг/м2 и пожарный отсек №2 с помещением №6 и g=10 м2 (я бы, если требовалось требовалось для этого этажа делать дымоудаление из коридора №7 и помещений принял бы за расчетное помещение №2 как с наибольшей из двух пожарных отсеков и просчитал бы как помещение смежное с горящим - расчет коридора - но как судя по приведенным цитатам - так как я сделал уже дымоудаление из помещений №2 и №4 двух пожарных отсеков , то для расчета ДУ из коридора на него остается только нагрузка помещения №4 пожарного отсека №1 , но а если бы этого помещения не было?? - тогда и ДУ из коридора №7 в этом случае делать не нужно (хотя в нормах этот коридор подпадает под пункт требования дымоудаления)) ?


Также мне кажется есть противоречие в СП 7.13130 п 7.1 "Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека
и
в том же СП ... п. 7.3 в, который говорит, что дымоудаление не нужно выполнять из "коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;"
Вопрос 4: То есть с одной стороны нужно рассматривать одно помещение для расчета дымоудаления - а с другой прям все помещение выходящие в этот коридор??

Автор: Mrs_Smith 27.11.2014, 8:58

Вот я, заметив такое увеличение расхода из-за подсосов, и задумалась. Как их считать, и есть ли они у меня вообще. Здание двухэтажное. Дымоудаление только из коридора первого этажа. Закрытых клапанов на других этажах, соответственно, нет. Воздуховоды класса П - по идее они специально плотные и делаются, чтоб подсосов не было..

И вообще интересно, как же вести расчет? Сначала по МР 2013, где возможно рассчитать температуру удаляемых продуктов горения, а дальнейший расчет (с подсосами) вести по МДС?

Автор: Cader 27.11.2014, 9:21

Вопросы 1 и 2:
"СП 2.13130: 4.4 Высота и этажность зданий, кроме специально оговоренных случаев, определяются согласно СП 1.13130."

"СП 1.13130: 3.1 высота здания: Высота здания определяется высотой расположения верхнего этажа, не считая верхнего технического этажа, а высота расположения этажа определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене. При отсутствии открывающихся окон (проемов) высота расположения этажа определяется полусуммой отметок пола и потолка этажа. При наличии эксплуатируемого покрытия высота здания определяется по максимальному значению разницы отметок поверхности проездов для пожарных машин и верхней границы ограждений покрытия."

Вопрос 3:
1. один коридор по определению не может обслуживать разные пожарные отсеки, он будет разделён на части.
2. Есть пункт "СП 7.13130: 7.3 в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;" и "СП 7.13130: 7.3 д) на коридоры без естественного проветривания при пожаре, если во всех помещениях, имеющих выходы в этот коридор, отсутствуют постоянные рабочие места и на выходах из этих помещений в указанный коридор установлены противопожарные двери в дымогазонепроницаемом исполнении с минимальным удельным сопротивлением дымогазопроницанию не менее 1,96∙105 м3/кг; фактическое сопротивление дымогазопроницанию противопожарных дверей должно определяться в соответствии с ГОСТ Р 53303;"
3. Совместное действие данных пунктов не описано, а жаль.

Вопрос 4:
В коридоре не чему загореться, поэтому считается что горит смежное с ним помещение, а если из всех помещений выполнено дымоудаление, то дым в коридор не попадает и удалять оттуда нечего.

Автор: fry 27.11.2014, 13:08

Цитата(maxtgv @ 26.11.2014, 17:06) *
Дело в том, что в зависимости от материала шахты и характеристики газонепроницаемости клапанов подсосы могут дать на вентиляторе расход в 2-3 раза больший, чем непосредственно в дымоприемном устройстве


в 2-3 раза это из чего надо смастерить систему, что бы во столько раз вырос расход?
есть нормативное требование обеспечения класса герметичности воздуховода и сопротивление газопроницанию клапанов, которое никак не даст такой порядок.

Цитата(Mrs_Smith @ 27.11.2014, 8:58) *
Вот я, заметив такое увеличение расхода из-за подсосов, и задумалась. Как их считать, и есть ли они у меня вообще. Здание двухэтажное. Дымоудаление только из коридора первого этажа. Закрытых клапанов на других этажах, соответственно, нет. Воздуховоды класса П - по идее они специально плотные и делаются, чтоб подсосов не было..

И вообще интересно, как же вести расчет? Сначала по МР 2013, где возможно рассчитать температуру удаляемых продуктов горения, а дальнейший расчет (с подсосами) вести по МДС?


чем Вас не устраивает ф-ла (84) МР ?

Автор: maxtgv 27.11.2014, 13:26

Кирпичная шахта, в 17-ти этажном жилом доме. По расчету, используя предложенные значения характеристики сопротивлению газопроницанию

Автор: феномен 27.11.2014, 16:46

Всем доброго времени суток!
Прошу совета и разъяснения. Имеется склад на котором хранятся продукты в полетах на стеллажах. Высота стеллажей от 6 до 8 м. Полеты из дерева, поэтому низшую теплоту сгорания принимаю для древесины. А вот скорость линейного распространения останется той же при таком складировании?

Автор: ИОВ 27.11.2014, 20:42

Цитата(txt @ 27.11.2014, 6:26) *

К txt:
Не привожу текст Вашего поста из-за его большого объёма
На вопросы 3, 4 ответил уже ув.Cader
По 1, 2 вопросам: читаю - мрак! Не обижайтесь, пожалуйста. Наоборот, хорошо, что Вы пытаетесь разобраться.
Вопросы, которые Вы поднимаете относятся не к специалистам ОВ, а к архитекторам, поэтому частично, простительно. При этом архитекторы решают "прямую" задачу: Зная функциональное назначение будущего здания и желаемую этажность, они определяют требуемую степень огнестойкости здания, класс констр. пож. опасности, допустимую площадь этажа. Даже малоопытный архитектор не предложит такую планировку и с такими площадями. Ваша фраза "Условно делим на пожарные отсеки площадью 2000м2 и 1000м2" не имеет права на существование, противопожарные стены и перекрытия не могут быть условными - читайте внимательно весь СП 2.13130.2012 (а особенно раздел 5.4 Здания, пожарные отсеки, помещения). А также СП 4.13130.2013, СП 1.13130.2009.

Ваше "как я понимаю, по высоте пожарный отсек всегда ограничивается 1 этажом, т.е перекрытиями - потолком и полом (как противопожарными преградами)" - в корне неверно! Пожарный отсек только в пределах одного этажа – это крайне редко встречающийся случай (например, подземная/надземная автопарковка в многоэтажном жилом или общественном здании). Как правило, несколько этажей многоэтажного здания, а чаще всего все этажи (жилые или общественные) здания являются одним пожарным отсеком. Именно поэтому в приводимых Вами таблицах идёт "связка" допустимая высота здания/площадь этажа
В приведенном Вами примере (3 общественных +7 жилых этажей) это не многофункциональное здание:по п. 4.10 СП 54.13330.2011 это будет жилое здание со встроенными помещениями общественного назначения. Сколько в этом здании пожарных отсеков и где границы отсеков, обязаны Вам указать именно архитекторы (они должны соблюсти все свои противопожарные нормы по площадям, выходам, ЛК)

Раз есть желание понять, попытайтесь выйти на грамотных архитекторов и пожарников и обсудить с ними свои вопросы по их нормам. Удачи!

Автор: txt 28.11.2014, 4:10

Уважаемые ИОВ и Cader, спасибо вам большое за ваши разъяснения! Буду разбираться дальше bang.gif biggrin.gif

Автор: txt 29.11.2014, 5:42

СП 7.13130

п. 6.10

....

К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более пяти поэтажных сборных воздуховодов с последовательно расположенных этажей.
В многоэтажных зданиях допускается присоединять:
- к горизонтальному коллектору - более пяти поэтажных сборных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов в местах присоединения дополнительных (сверх пяти безусловно предусматриваемых) этажных воздуховодов;
Вопрос: сколько воздуховодов, находящихся на одном этаже, допускается присоединять к горизонтальному коллектору без устройства противопожарных нормально открытых клапанов?

Автор: txt 29.11.2014, 8:10

Цитата(txt @ 27.10.2014, 23:41) *
Прошу прощения за повтор вопроса,
Во ВНИИПО подробно описана приточная противодымная вентиляция лестничных клеток, тамбур-шлюзов отдельно для подземной и надземной части здания. Но не могу найти где прописано как именно считается дымоудаление поздземной части многоэтажного здания. В АВОК есть пример расчета дымоудаления из многоэтажного здания с 1-го этажа и выше,




но нет примера для расчета дымоудаления из подземной части здания.
Например для определения наружного давления на наветренном фасаде:

Pнн=0,4*рн*v2-g*hi*(рн-рп),

Отсюда и возник вопрос по поводу определения этого давления (по Р нп авок) а именно определения hi-высота пола i-го этажа над землей.
hi- высота пола i-го этажа над уровнем планировочной отметки земли.

Вопрос: Чему равна отметка hi в случае если дымоудаление происходит с подвала, т.е. если уровень пола ниже планировочной отметки земли? Брать со знаком минус (был ответ здесь в теме - что нужно со знаком минус брать, но где именно это прописано и каков в этом случае физический смысл этого знака) Может вообще не учитывать давления на наветренном и заветренном фасадах если дымоудаление происходит из подвальных помещений, а считать потери в шахте с 1-го этажа и выше (этажа выше планировочной отметки земли) ? или как?


Ответ от Ув.ИОВ : "Полагаю, не учитывать в связи с отсутствием этих фасадов."

Мне кажется я нашел ответ на этот поставленный мной ранее вопрос...
Сравниваем методики ВНИИПО (расчет дымоудаления) и АВОК (подпор воздуха в лестничную клетку)

ВНИИПО для подпора в лк надземной части:


И аналогичная формула из АВОК :


Далее по ВНИИПО для подпора в лк подземной части:



Думаю и при расчете дымоудаления подземной части здания как раз и нужно использовать значения h-n и h-i подставив их в формулу из АВОК:


То есть получится:

Рннi = 0,4*рн*Vв2-g*((h-n) - (h-i))*(рн-рп)
Рнзi = -0,3*рн*Vв2-g*((h-n) - (h-i))*(рн-рп)

Это же касается и утечек и подсосов воздуха

Верно ли это предположение?

Автор: Mrs_Smith 29.11.2014, 9:07

Подскажите пожалуйста, где взять поправку на участок тепловой и гидравлической стабилизации El для формулы (79) МР 2013? В интернете нашла какие-то лекции, где хотя бы упоминается эта поправка, но там сказано лишь "величина поправочного коэффициента достигает 1,65, зависит от критерия Рейнольдса и отношения L/d и её значения приводятся в литературе [17]". А что это за "литература [17]" - загадка...

Автор: Wiz 29.11.2014, 11:27

Цитата
Подскажите пожалуйста, где взять поправку на участок тепловой и гидравлической стабилизации El для формулы (79) МР 2013?

Из списка литературы МР 2013, №10 - Михеев М.А. "Основы теплопередачи" 1956 г. , стр.91

Автор: Mrs_Smith 29.11.2014, 11:49

Огромное спасибо!

Автор: Wiz 29.11.2014, 12:45

Кстати только сейчас заметил, что формула (81) в МР2013 не совсем корректно записана по отношению к первоисточнику, должно быть Er=1+1.77*d/R, а не так как сейчас в МР Er=(1+1.77*d)/R, хоть это и не сильно влияет на результат значения Nu, то информация для справки.

Автор: txt 30.11.2014, 4:39

На этаже пожара могут быть помещения из которых нормами требуется дымоудалениЕ, а другая часть помещений не нуждается в .
пункт для помещений где не требуется дымоудаление
"СП 7.13130: 7.3 в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;"
Здесь имеется ввиду : на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений из которых требуется делать дымоудаление предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения?

Автор: elena 2.12.2014, 12:29

Информация для участников Форума:

19 декабря 2014 года в здании Правительства Москвы состоится Мастер-класс АВОК «Системы противодымной вентиляции. Проектные решения согласно СП 7.13130 и СП 154.13130 и СТУ с отступлениями от действующих нормативных документов»

Лекторы Мастер-класса– Е. А. Мешалкин, профессор, вице-президент по науке НПО «Пульс» и Б. Б. Колчев, начальник сектора огнестойкости инженерного оборудования и противодымной защиты зданийФГБУ ВНИИПО МЧС России – одни из ведущих разработчиков системы нормативных документов по пожарной безопасности.

На мастер-классе будут детально рассмотрены вопросы:

- Требования и практика проектирования систем вытяжной противодымной вентиляции

- Требования и практика проектирования приточной противодымной вентиляции

- Анализ проектных решений по принятым СТУ, содержащие отступления от действующих нормативных документов

Подробная информация о мастер-классе – детальная программа, условия участия и форма заявки на сайте в раделе http://www.abok.ru/pages.php?block=moscow_19_12_2014 или по тел. (495) 984-9972

Автор: ИОВ 2.12.2014, 14:04

Цитата(txt @ 29.11.2014, 8:10) *
Думаю и при расчете дымоудаления подземной части здания как раз и нужно использовать значения h-n и h-i

Это же касается и утечек и подсосов воздуха

Верно ли это предположение?

По МР 2013, п. 4.1.4. Лестничные клетки подземной части должны выполняться согласно нормативным требованиям с непосредственным и конструктивно изолированным выходом наружу на уровне нижнего этажа надземной части здания

Т.е. ЛК подземной части имеет дверь на фасаде. Полагаю, что если помещение с ДУ имеет непосредственный выход наружу, то Ваши рассуждения справедливы. Если помещение с ДУ не сообщается с наружным воздухом (имеет выходы в коридор, ЛК, другое помещение подвала), то, полагаю, и давление на фасаде не может оказывать какое-либо влияние.

Цитата(txt @ 30.11.2014, 4:39) *
На этаже пожара могут быть помещения из которых нормами требуется дымоудалениЕ, а другая часть помещений не нуждается в .
пункт для помещений где не требуется дымоудаление
"СП 7.13130: 7.3 в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;"
Здесь имеется ввиду : на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений из которых требуется делать дымоудаление предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения?

Нет, указание п. 7.3 в) "из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений" следует понимать буквально. Коридор является путём эвакуации. Пожар может возникнуть в любом помещении, имеющем выход в коридор. Считается (теоретически), что при устройстве ДУ из помещения при пожаре продукты горения не попадут в коридор через открывающуюся эвакуирующимися людьми дверь. При пожаре в помещении без ДУ продукты горения обязательно попадают при открывании двери из горящего помещения в коридор - поэтому для защиты пути эвакуации от задымления следует выполнять ДУ из коридора.

Автор: txt 3.12.2014, 6:10

К ИОВ : в очередной раз спасибо за ваши замечания...
А вы могли бы прокомментировать следующий ответ в текущей теме:

Цитата(keaton @ 25.11.2014, 2:51) *
Ко всему вышеотвеченному дополню немного. Допустим у нас есть коридор, из которого нужно делать дымоудаление, и два помещения выходящие в него: из одного делаем дымоудаление непосредственно, из другого нет.
Так вот расход продуктов горения в коридоре, на мой взгляд, нужно рассчитывать по помещению, из которого ДУ не делаем. Ведь из другого помещения удаляем дым непосредственно.



Автор: ИОВ 3.12.2014, 20:29

А что тут комментировать, та же мысль, что и в моём последнем посте. Если в примере ув. keatonа были бы оба помещения с ДУ, то из коридора по п. 7.3 в) ДУ уже не требуется. Если бы из обоих помещений ДУ не выполнялось, то надо сделать расчёт для каждого помещения (разные площади, разные пож.нагрузки), как смежного с коридором, и принять ДУ по худшему случаю. В его примере одно помещение без ДУ, поэтому расчёт ДУ из коридора выполняем именно по пожару в этом помещении

Автор: txt 4.12.2014, 4:44

Цитата(ИОВ @ 3.12.2014, 7:29) *
А что тут комментировать, та же мысль, что и в моём последнем посте. Если в примере ув. keatonа были бы оба помещения с ДУ, то из коридора по п. 7.3 в) ДУ уже не требуется. Если бы из обоих помещений ДУ не выполнялось, то надо сделать расчёт для каждого помещения (разные площади, разные пож.нагрузки), как смежного с коридором, и принять ДУ по худшему случаю. В его примере одно помещение без ДУ, поэтому расчёт ДУ из коридора выполняем именно по пожару в этом помещении


Благодарю!

Автор: ToTo12345 4.12.2014, 10:40

Добрый день! Подскажите, в МР 2013 в формуле (66) значение Ра- плотность наружного воздуха при расчетной температуре Ta. Ta, что за температура наружного воздуха? В СП7 п.7.16 При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:
а) температуру наружного воздуха и скорость ветра для холодного периода года по [2].
Т.е. Ta- температура воздуха в холодный период?

Автор: RVR 4.12.2014, 12:21

Да, температура наружного воздуха для холодного периода года

Автор: ToTo12345 4.12.2014, 13:02

Цитата(RVR @ 4.12.2014, 12:21) *
Да, температура наружного воздуха для холодного периода года


Тогда получается, что если пожар в летний период, мы будем подавать воздух с плотностью для лета (1,19), а компенсацию посчитали при 1,44. При плотности 1,19 объёмный расход больше чем при 1,44 (в зимний период). Тогда не будет обеспечен требуемый дисбаланс 30%? Или я ошибаюсь?

Автор: RVR 4.12.2014, 18:05

Как вариант, можно подобрать дисбаланс таким, чтобы проходил и для лета и для зимы. Выбор от -0,3 до +0,3, а не строго +0,3.

Автор: ToTo12345 10.12.2014, 9:49

Доброе утро! Подскажите, если имеется три совмещенных коридора из которых необходимо делать ДУ принимается, что горит только один коридор или в данном случае дым может перетечь в соседние и оттуда тоже необходимо удалять его. Предлагается сделать один вентилятор на несколько коридоров не могу понять как быть в данном случае суммировать расход из каждого или оставить только для одного. Если это обсуждалось дайте пожалуйста ссылку не смог найти. Заранее спасибо!

Автор: ast 11.12.2014, 9:23

Цитата(ToTo12345 @ 10.12.2014, 10:49) *
Доброе утро! Подскажите, если имеется три совмещенных коридора из которых необходимо делать ДУ принимается, что горит только один коридор или в данном случае дым может перетечь в соседние и оттуда тоже необходимо удалять его. Предлагается сделать один вентилятор на несколько коридоров не могу понять как быть в данном случае суммировать расход из каждого или оставить только для одного. Если это обсуждалось дайте пожалуйста ссылку не смог найти. Заранее спасибо!

Непонятно, что значит совмещенные коридоры. Просто рядом расположенные и отделенные друг от друга дверями? Если так, то делается расчет на каждый коридор. Вентилятор подбирается на максимальный расход самого большого коридора при условии, что возгорание произойдет в одном из них. И откроется тот клапан, где горит,- по сигналу датчиков пожарной сигнализации.

Автор: ToTo12345 11.12.2014, 12:45

Цитата(ast @ 11.12.2014, 9:23) *
Непонятно, что значит совмещенные коридоры. Просто рядом расположенные и отделенные друг от друга дверями? Если так, то делается расчет на каждый коридор. Вентилятор подбирается на максимальный расход самого большого коридора при условии, что возгорание произойдет в одном из них. И откроется тот клапан, где горит,- по сигналу датчиков пожарной сигнализации.


Три коридора разделенные между собой дверями, т.е. из одного можно попасть в другой. Если люди при эвакуации пойдут через соседний коридор туда же может перетечь дым, от этого и сомнения нужно удалять сразу со всех или только с одного?

Автор: txt 11.12.2014, 13:18

Цитата(ToTo12345 @ 10.12.2014, 23:45) *
Три коридора разделенные между собой дверями, т.е. из одного можно попасть в другой. Если люди при эвакуации пойдут через соседний коридор туда же может перетечь дым, от этого и сомнения нужно удалять сразу со всех или только с одного?

Может и ошибаюсь, но считаю что
Если ваши коридоры находятся в одном пожарном отсеке и имеются двери, а также нет открытых проемов между коридорами площадью более 1 м2, то необходимо делать ДУ из каждого коридора. За расчетный выбираем коридор с наибольшей пож.нагрузкой, причем рассматриваете все помещения которые имеют выходы в рассматриваемые коридоры, ДУ для которых не было предусмотрено и выбираете из них помещение с наиб. пож.нагрузкой - коридор для этого помещения будет как помещение смежное с горящим. Получившийся расход дыма для расчетного помещения будет считаться таким же и на остальных коридорах, но при этом расходы не суммируются, так как считаем что пожар возникает в одном помещении/коридоре , то есть воздуховод будет одного сечения для всех коридоров и общий воздуховод соответственно того же сечения.

Поправьте, если не прав

Автор: ИОВ 11.12.2014, 14:47

1. В коридоре ничего не горит, коридор всегда рассматривается как помещение, смежное с горящим.
2. Пожар, действительно, рассматривается только в одном помещении, а, следовательно, и ДУ именно в смежном коридоре.
3. Формально п. 7.6 СП 7 не запрещает объединение нескольких последовательно расположенных в одном этаже коридоров общей системой ДУ с расходом по бОльшему значению. Но тут меня интересует такой момент: в расчётах ДУ используем ф-лу 16 МР 2013, справедливую только в оговорённых там же пределах. Тогда в коридоре высотой 3,0 м имеем высоту слабозадымляемой зоны 1,5...1,2 м, а высота дверей между коридорами 2,0 м. Так что возможно попадание дыма в соседние коридоры. Меня интересует, что будет обеспечивать система ДУ в "расчётном" коридоре, если сработают извещатели в смежном коридоре при поступлении туда дыма и откроются клапаны ДУ ещё и в этом соседнем коридоре? Может кто-то прояснить такую ситуацию?

Автор: ToTo12345 11.12.2014, 15:47

Цитата(ИОВ @ 11.12.2014, 14:47) *
1. В коридоре ничего не горит, коридор всегда рассматривается как помещение, смежное с горящим.
2. Пожар, действительно, рассматривается только в одном помещении, а, следовательно, и ДУ именно в смежном коридоре.
3. Формально п. 7.6 СП 7 не запрещает объединение нескольких последовательно расположенных в одном этаже коридоров общей системой ДУ с расходом по бОльшему значению. Но тут меня интересует такой момент: в расчётах ДУ используем ф-лу 16 МР 2013, справедливую только в оговорённых там же пределах. Тогда в коридоре высотой 3,0 м имеем высоту слабозадымляемой зоны 1,5...1,2 м, а высота дверей между коридорами 2,0 м. Так что возможно попадание дыма в соседние коридоры. Меня интересует, что будет обеспечивать система ДУ в "расчётном" коридоре, если сработают извещатели в смежном коридоре при поступлении туда дыма и откроются клапаны ДУ ещё и в этом соседнем коридоре? Может кто-то прояснить такую ситуацию?


Могу ошибаться. но рассуждения такие. Если сделать так, что при открытии одного из трех клапанов другие не открываются (даже если получили сигнал), дым который может попасть в соседний коридор будет минимален из за того что из него будет переток воздуха (хоть какой то, но будет) в горящий который будет под разряжением

Автор: txt 12.12.2014, 4:20

Цитата(ToTo12345 @ 11.12.2014, 2:47) *
Могу ошибаться. но рассуждения такие. Если сделать так, что при открытии одного из трех клапанов другие не открываются (даже если получили сигнал), дым который может попасть в соседний коридор будет минимален из за того что из него будет переток воздуха (хоть какой то, но будет) в горящий который будет под разряжением

Согласен с вами. НЗ клапан откроется в коридоре, где возник пожар, клапаны в остальных коридорах закрыты. в СП 7.13130 п.7.8 указаны максимальные расстояния на одно дымоприемное устройство в коридоре. при этом никто не запрещает ставить сколь угодно большее количество НЗК. Думаю один клапан нужно как раз ставить у двери, соединяющих коридоры, а остальные (если требуется) расставить пропорционально длине коридора. Если в одном из коридоров возник пожар, то в нем соответственно откроется НЗК и вентилятор вытенет дым. Дым из горящего коридора в соседний коридор может попасть через дверь - на этот случай и установлен НЗК над ней. Да, воздуховоды рассчитаны на расход дыма в одном помещении и в случае если пожар произойдет более чем в одном помещении (либо переток дыма в смежное помещение/коридор - срабатывание НЗК клапана), то расход дыма будет превышен. Но расчетное помещение одно - иначе бы воздуховоды были непомерно большими и , как писалось в одной из статей АВОК , занимали бы все помещение - тогда в них невозможно было бы жить rolleyes.gif , а также здесь на формуме кто то писал - если произошло возгорание нескольких помещений - то это поджег какой-то получается...

Автор: ИОВ 13.12.2014, 23:31

Цитата(txt @ 12.12.2014, 4:20) *
Согласен с вами. НЗ клапан откроется в коридоре, где возник пожар, клапаны в остальных коридорах закрыты. в СП 7.13130 п.7.8 указаны максимальные расстояния на одно дымоприемное устройство в коридоре. при этом никто не запрещает ставить сколь угодно большее количество НЗК. Думаю один клапан нужно как раз ставить у двери, соединяющих коридоры, а остальные (если требуется) расставить пропорционально длине коридора. Если в одном из коридоров возник пожар, то в нем соответственно откроется НЗК и вентилятор вытенет дым. Дым из горящего коридора в соседний коридор может попасть через дверь - на этот случай и установлен НЗК над ней. Да, воздуховоды рассчитаны на расход дыма в одном помещении и в случае если пожар произойдет более чем в одном помещении (либо переток дыма в смежное помещение/коридор - срабатывание НЗК клапана), то расход дыма будет превышен. Но расчетное помещение одно - иначе бы воздуховоды были непомерно большими и , как писалось в одной из статей АВОК , занимали бы все помещение - тогда в них невозможно было бы жить rolleyes.gif , а также здесь на формуме кто то писал - если произошло возгорание нескольких помещений - то это поджег какой-то получается...

Ещё раз напоминаю, в коридоре ничего не горит thumbdown.gif

Согласно СП 7, п.7.8. При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверных проемов эвакуационных выходов.
В моём примере "... в коридоре высотой 3,0 м имеем высоту слабозадымляемой зоны 1,5...1,2 м, а высота дверей между коридорами 2,0 м".. Неужели, Вы всерьёз считаете, что дымоприёмное устройство, размещённое выше 2,0 м от пола, предотвратит прорыв дыма в соседний коридор (при открывании двери между коридорами)? Имеем открытый проём двери шириной 1,0 м и высотой 0,5...0,8 м в пределах расчётного дымового слоя, т.е 0,5...0,8 м2, а выше клапан такого же или меньшего живого сечения. При этом общеизвестно, что разрежение в пределах всасывающего факела незначительно. Зато кратность при ДУ из коридора составляет более 70...100, а след. подвижность очень велика, поэтому большая часть дыма будет проходить именно через дверь.
Поэтому пока мой вопрос остаётся в силе. Может, ещё у кого-нибудь будут соображения за/против объединения последовательно расположенных коридоров в общую систему ДУ с расходом по бОльшему значению?

Автор: maxtgv 14.12.2014, 0:33

Выскажусь против объединения смежных коридоров. Считаю, что дым из коридора должен уходить только в одно место - дымоприемное устройство, а никак не дверь

Автор: ИОВ 14.12.2014, 18:23

Цитата(maxtgv @ 14.12.2014, 0:33) *
Выскажусь против объединения смежных коридоров. Считаю, что дым из коридора должен уходить только в одно место - дымоприемное устройство, а никак не дверь

Да я тоже против такого объединения, но интуитивно. В своих проектах такое решение не применяю. Более того, конструктивно возможность прокладки воздуховода ДУ в коридорах высотой 2,7...3,6 м вызывает большие сомнения. Просто в отсутствие прямого запрета СП 7, пытаюсь рассмотреть вариант, предложенный
Цитата(ToTo12345 @ 10.12.2014, 9:49) *
Подскажите, если имеется три совмещенных коридора из которых необходимо делать ДУ ...

Автор: ToTo12345 17.12.2014, 22:52

Цитата(ИОВ @ 14.12.2014, 18:23) *
Да я тоже против такого объединения, но интуитивно. В своих проектах такое решение не применяю. Более того, конструктивно возможность прокладки воздуховода ДУ в коридорах высотой 2,7...3,6 м вызывает большие сомнения. Просто в отсутствие прямого запрета СП 7, пытаюсь рассмотреть вариант, предложенный

В данном случае это подземный этаж, вент.камера там же, если делать 3 системы то клапаны в соседнем коридоре включатся по сигналу задымления? Скорее так правильнее, но с точки зрения затрат все наоборот и так же потолочное пространство съедается так как транзиты пойдут через эти же коридоры

Автор: Koranagold 18.12.2014, 14:18

Добрый день! Делала расчеты ДУ по ВНИИПО различных помещений, результаты были адекватны. Но при расчете автостоянки размером 60х48 возникли трудности. Подскажите, пожалуйста, что неправильно я делаю в расчетах?

Высота этажа H=3,95 м;
Высота эвакуационной двери hдв=2,2 м;
Толщина дымового слоя h=H-hдв=1,75 м (верх легковых автомобилей принят 2 м + 0,2 запас, так что такая толщина дымового слоя удовлетворяет двум условиям);
Площадь дымового слоя Asm=60*48=2880 м2
r=0,75;
Qf=5000кВт по ВНИИПО;
ВНИИПО рекомендует брать для автостоянок формулу (8) (да и высота факела получилась равной 5,39 м, так что в любом случае ф-ла 8):
Gk=0,032x(rxQf)^3/5x(H-h)=0,032х(0,75х5000)^3/5x(3,95-1,75)=9,82 кг/с.
Согласно уравнению (2):
Asmxpsmxh/t=Gk-Gsm (в качестве расчетной температуры берем время эвакуации людей из помещения пожара);
Средняя температура дымового слоя получилась равной 422 К.
Из этого рsm=0,84 кг/м3 (Та=283 К);
Asmxpsmxh/t=2880х0,84х1,75/300=14,11 кг/с
Gsm=9,82-14,11 – что за странный результат я получила? Его что, по модулю брать?

Р.S.: Считала по формуле (7) на всякий случай, принимала Gk=Gsm, но результаты все равно кажутся мне неправильными. Для автостоянки меньшего размера (18х60) расход дымовых газов получился приемлемым - 26600 м3/ч.

Помогите, пожалуйста!

Автор: keaton 18.12.2014, 15:23

Цитата(Koranagold @ 18.12.2014, 14:18) *
принимала Gk=Gsm, но результаты все равно кажутся мне неправильными.

А чем вариант 9,82 кг/с не устраивает?

Автор: Koranagold 18.12.2014, 15:58

Цитата(keaton @ 18.12.2014, 15:23) *
А чем вариант 9,82 кг/с не устраивает?


В принципе, меня устраивает (если учесть, что до ВНИИПО брала по 45000). Но начальник говорит, что его знакомые проектировщики по новому ВНИИПО получают расход около 35000.
А если честно, просто хочется разобраться, в каком случае можно приравнивать Gsm и Gk, а в каком нет при расчетном времени 5 мин.

Автор: keaton 18.12.2014, 16:54

Цитата(Koranagold @ 18.12.2014, 15:58) *
В принципе, меня устраивает (если учесть, что до ВНИИПО брала по 45000). Но начальник говорит, что его знакомые проектировщики по новому ВНИИПО получают расход около 35000.
А если честно, просто хочется разобраться, в каком случае можно приравнивать Gsm и Gk, а в каком нет при расчетном времени 5 мин.

Ну вот у меня и получилось ~37000 м3/ч по вашим данным. Правда температура вышла не 422, а ~370К.
Не знаю, я всегда приравниваю (расчет на обеспечение действий пожарных подразделений).

Автор: Koranagold 19.12.2014, 12:03

Цитата(keaton @ 18.12.2014, 16:54) *
Ну вот у меня и получилось ~37000 м3/ч по вашим данным. Правда температура вышла не 422, а ~370К.
Не знаю, я всегда приравниваю (расчет на обеспечение действий пожарных подразделений).


Забила расчеты в эксель (до этого вручную делала), Вы правы, температура 371 К получилась.
Т.е. Вы предлагаете для автостоянок легковых машин с заданной Qk=5000кВт брать расчетное время от пожара до приезда пожарных, тогда это время в расчете не участвует, а для других помещений (например, магазин, коридор и тд) брать расчетное время эвакуации людей. Тогда площадь горения пожарной нагрузки Fo не будет слишком большой, да?

Автор: Koranagold 19.12.2014, 12:46

И, получается, для маленькой автостоянки площадью А=1080 м2, периметром l=156 м, температурой внутреннего воздуха 10 С (высота этажа и дымового слоя те же, что и в предыдущем расчете), расход дымовых газов равен 43477 м3/ч? (Температура дымового слоя 454 К).

Автор: keaton 19.12.2014, 13:00

Цитата(Koranagold @ 19.12.2014, 12:03) *
Т.е. Вы предлагаете для автостоянок легковых машин с заданной Qk=5000кВт брать расчетное время от пожара до приезда пожарных, тогда это время в расчете не участвует, а для других помещений (например, магазин, коридор и тд) брать расчетное время эвакуации людей. Тогда площадь горения пожарной нагрузки Fo не будет слишком большой, да?

В СП 7.13130.2013, п 7.1 (в отличие от 123-ФЗ) написано достаточно однозначно:
"Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее – противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании."
Значит принимаем Gsm=Gk, т.к. время "работ" неизвестно. Я так принимаю во всех случаях. А расчет площади очага пожара в этом случае ведется по времени прибытия пожарных подразделений, т.е. приехали и сразу начали локализовать очаг.
123-ФЗ предусматривает возможность работы систем только по времени эвакуации. Т.е. например, заказчик может пожелать сэкономить на размерах противодымных систем, но в этом случае спасти здание и материальные ценности пожарным будет проблематично.


Цитата(Koranagold @ 19.12.2014, 12:46) *
И, получается, для маленькой автостоянки площадью А=1080 м2, периметром l=156 м, температурой внутреннего воздуха 10 С (высота этажа и дымового слоя те же, что и в предыдущем расчете), расход дымовых газов равен 43477 м3/ч? (Температура дымового слоя 454 К).

Логично же, резервуар дыма меньше, теплоотдача ограждающим конструкциям меньше, температура дыма больше.

Автор: Koranagold 19.12.2014, 13:25

keaton! Спасибо Вам большое за подробный и понятный ответ. rolleyes.gif

Автор: alx.kol 19.12.2014, 15:44

Скажите, пожалуйста, кто знает, что за коэффициент kz в формуле (31) расчета утечек воздуха через окна лестничной клетки.

Автор: zvyagaaa 22.12.2014, 15:55

alx.kol
в теме уже писали неоднократно, пользуйтесь поиском. Навскидку, вроде бы площадь окна.

Автор: alx.kol 23.12.2014, 9:59

Благодарю, поиском пользовался, вот только он что-то не очень помог.

Автор: ast 23.12.2014, 10:19

Всем доброго дня! Слышала, будто бы существуют откидывающие зонты на выхлоп для радиальных вентиляторов (улиток) дымоудаления. Кто знает, подскажите производителя.

Автор: zvyagaaa 25.12.2014, 5:43

коллеги, подскажите, что-то ум за разум заходит. В расчетах вниипо есть расчет подачи воздуха в лестничную клетку выходящей из подвала непосредственно наружу. Мне стало интересно, а в каких случаях лестничная клетка из подвала является незадымляемой? И что-то найти ничего не могу по этому поводу. К архам не отправлять, они сами не знают.

Автор: vik74 25.12.2014, 7:38

Интересный момент!
Наши эксперты прошли переподготовку и теперь знают расчет по методике АВОК. И, причем, требуют расписывать все подробно, как курсовой. Наверное и проверять будут по методичке, 30 декабря узнаю, а пока приходится все расписывать.
Больше никакие другие расчеты даже смотреть не хотят! Ссылка, что можно считать по любой методике, пока не катит, да и не хочется под Новый год воевать.
Всех с наступающим!!!

Автор: zvyagaaa 25.12.2014, 8:36

а чем их вниипо 2013 не устраивает? Как на мой взгляд - там расчетная модель более адекватная.

Автор: Wiz 25.12.2014, 12:19

Цитата
Мне стало интересно, а в каких случаях лестничная клетка из подвала является незадымляемой?

Например при 2-х и более подземных этажах стоянки

Цитата
Наши эксперты прошли переподготовку и теперь знают расчет по методике АВОК. И, причем, требуют расписывать все подробно, как курсовой

А в московской экспертизе наоборот требуют расчет только по МР 2013, и АВОК для них не авторитет.

Автор: vik74 25.12.2014, 21:40

Цитата(zvyagaaa @ 25.12.2014, 10:36) *
а чем их вниипо 2013 не устраивает? Как на мой взгляд - там расчетная модель более адекватная.


Конечно адекватная, к тому же по методике АВОК есть ряд допущений, в тоже время в ВНИИПО, как бы выразиться, все считается и более точно считается.
Трудно что-то объяснить человеку, который слышал про расчеты из чьих-то уст.

Автор: ast 29.12.2014, 10:35

Всем доброго зимнего утра! В пом. демонстрационного зала автоцентра сделала дымоудаление, а подпор-через открывающиеся автоматически ворота. По этому поводу созванивалась с Колчевым Б.Б, он одобрил при условии скорости в проеме ворот не более 5м/с. Эксперт сделал замечание, что так нельзя, т.к. это не атриум и не пассаж (п. 8.8 СП). У кого-нибудь была такая проблема?

Автор: Wiz 29.12.2014, 10:55

Цитата
а подпор-через открывающиеся автоматически ворота.

Вообще то это не подпор, а еств. компенсация.
Всегда так делаю в одноуровневых подземных автостоянках, чтобы не городить лишних шахт компенсации.
Но там ворота можно замкнуть на пож. автоматику и они автоматически откроются при пожаре.
Видимо у вас тоже можно так сделать, а ваш эксперт немного не в теме.
Сделайте запрос во ВНИИПО и получите офф. ответ возможность существования такого решения. Для эксперта это должно сработать.

Автор: maxtgv 29.12.2014, 11:04

Цитата(Wiz @ 29.12.2014, 10:55) *
Вообще то это не подпор, а еств. компенсация.
Всегда так делаю в одноуровневых подземных автостоянках, чтобы не городить лишних шахт компенсации.
Но там ворота можно замкнуть на пож. автоматику и они автоматически откроются при пожаре.
Видимо у вас тоже можно так сделать, а ваш эксперт немного не в теме.
Сделайте запрос во ВНИИПО и получите офф. ответ возможность существования такого решения. Для эксперта это должно сработать.


Если Вы упомянули подземные одноэтажные парковки, то спрошу, разве допустимо делать компенсацию в них через открываемые ворота? В соответствии с п. 6.3.2, 6.3.3 СП 154

Автор: Wiz 29.12.2014, 12:36

Цитата
Если Вы упомянули подземные одноэтажные парковки, то спрошу, разве допустимо делать компенсацию в них через открываемые ворота? В соответствии с п. 6.3.2, 6.3.3 СП 154

Видимо хотели как лучше, а получилось как всегда. Перебдели так перебдели.
До вступления в силу этих норм, компенсация через ворота вполне допускалась и эксперты это согласовывали.
Посчитайте для примеру какая должна быть площадь проемов при компенсации ДУ из стоянки при расходе в 45000 м3/ч даже с дисбалансом 30%.
И где такую площадь взять как не у ворот....

Автор: maxtgv 29.12.2014, 12:38

Именно по этому я и задал этот вопрос - данные требования весьма сложны в воплощении в жизнь

Автор: Wiz 29.12.2014, 12:53

Цитата
Именно по этому я и задал этот вопрос - данные требования весьма сложны в воплощении в жизнь

Согласен, поэтому я бы эти требования применял на подземные стоянки с этажами 2 и более с изолированными рампами, там собственно никуда от них не денешься.
А вот там, где есть индивидуальные въезды вопрос бы отдавал на откуп экспертам - согласится со здравым смыслом, то делаем через ворота, нет, ну что ж придется городить огород из шахт и венткамер.

Автор: ИОВ 29.12.2014, 23:20

Цитата(Wiz @ 29.12.2014, 12:53) *
Согласен, поэтому я бы эти требования применял на подземные стоянки с этажами 2 и более с изолированными рампами, там собственно никуда от них не денешься.
А вот там, где есть индивидуальные въезды вопрос бы отдавал на откуп экспертам - согласится со здравым смыслом, то делаем через ворота, нет, ну что ж придется городить огород из шахт и венткамер.

По логике, соглашаюсь с Вами, но "утыкаемся" в СП 154.13130.2013, п. 6.3.3: Все системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать с механическим побуждением тяги.

Автор: txt 25.1.2015, 11:44

СП 7.13130
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной про-
тиводымной вентиляции следует предусматривать:
...
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с неза-
дымляемыми лестничными клетками;
...
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемы-
ми лестничными клетками


Весь вопрос в правильном толковании понятий "общий коридор с незадымляемыми лестничными клетками" и "сообщается с незадымляемыми лестничными клетками".

Верно ли, что для помещения 1 по условию пункта ж) дымоудаление не требуется, а для помещения 2 - требуется?
Аналогично, для коридора 1 согласно пункту г) не требуется, для коридора 2 - требуется?
есть ли различие для случаев если имеются в проемах двери , либо проемы открытые?

Автор: ИОВ 25.1.2015, 15:15

Цитата(txt @ 25.1.2015, 11:44) *
Весь вопрос в правильном толковании понятий "общий коридор с незадымляемыми лестничными клетками" и "сообщается с незадымляемыми лестничными клетками".

Верно ли, что для помещения 1 по условию пункта ж) дымоудаление не требуется, а для помещения 2 - требуется?
Аналогично, для коридора 1 согласно пункту г) не требуется, для коридора 2 - требуется?
есть ли различие для случаев если имеются в проемах двери , либо проемы открытые?

1. Для коридоров. Не стоит выбрасывать слова из песни. По п. 7.2 г) г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
2. Для помещения 1 - только в свете непримыкания к ЛК - не требуется
3. Если проём без дверного полотна, это единое помещение

Автор: NOVIK_N 25.1.2015, 22:29

Цитата(txt @ 25.1.2015, 12:44) *
из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками; ...из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками...
вопрос в правильном толковании понятий ..."общий коридор..." и "сообщается с незадымляемыми лестничными клетками".

Опять логико-филологическое разбирательство текста.

Мне кажется приведенные рисунки не связаны с п. 7.2 г) и 7.2 ж).

П. 7.2 ж) относится к помещениям, которые находятся на "этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками". Помещение, непосредственно сообщающееся с такой клеткой, на мой взгляд, - экзотика.

http://li.ru/go?ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80 - сравнительно узкий и длинный проход, ограниченный по бокам и соединяющий отдельные части квартиры, здания и т. п.

http://li.ru/go?ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BB - помещение в общественных зданиях, предназначенное для ожидания, отдыха, встреч.

По логике подпункта 7.2 г) общий коридор или общий холл - это помещение, соединяющее несколько коридоров или холлов и имеющее выход на незадымляемую лестничную клетку.

Поэтому смысл этого пункта, на мой взгляд, в том, что нужно делать удаление дыма из такого помещения, независимо от его длины - меньше она или больше [п. 7.2 в)] 15 метров.

Обращаю внимание, что http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 - это ограниченное внутреннее пространство здания, сооружения. Т. е. коридор является разновидностью помещения.

В наших нормативах (кроме п. 7.2.8 СП54.13330) отсутствуют четкие указания, когда требуется применение незадымляемых клеток. Эти указания были бы к месту в СП1.13130 и СП118.13330. Из-за их отсутствия применение пунктов 7.2 ж), 7.14 а)...г), 7 и), 7 н) СП7.13130.2013 сопровождается неопределенностью.

Автор: ИОВ 25.1.2015, 22:42

Цитата(NOVIK_N @ 25.1.2015, 22:29) *
В наших нормативах (кроме п. 7.2.8 СП54.13330) отсутствуют четкие указания, когда требуется применение незадымляемых клеток. Эти указания были бы к месту в СП1.13130 и СП118.13330. Из-за их отсутствия применение пунктов 7.2 ж), 7.14 а)...г), 7 и), 7 н) СП7.13130.2013 сопровождается неопределенностью.

Необходимость устройства незадымляемых ЛК определяют архитекторы по СП 1, СП 2, СП 4 или это прописывают в СТУ. Задача проектировщика ОВ - выполнить противодымную защиту по СП 7. Тут, конечно, некоторые косноязычные и неопределённые формулировки СП 7, создают сложности в понимании написанного.

Автор: NOVIK_N 25.1.2015, 23:22

Цитата(ИОВ @ 25.1.2015, 23:42) *
Необходимость устройства незадымляемых ЛК определяют архитекторы по СП 1, СП 2, СП 4

Спасибо. Виноват. В свое время небрежно делал выкопировку из СП1. В СП1 все указано достаточно четко. В СП2 есть указания для 4-х и 5-ти этажных школ. В СП4 никаких указаний нет.

Автор: txt 26.1.2015, 8:25

Спасибо за ваши отклики. С помещениями , имеющими непосредственный выход в незадымляемую лестничную клетку вопрос отпадает, как и предполагал, из области экзотики). так сложилось, что помещение обычно выходит в нез.лестн.клетку через коридор. ph34r.gif

Думаю, буду руководствоваться:

"3. Если проём без дверного полотна, это единое помещение" - здесь вопрос к ув.ИОВ - то есть независимо от площади проема?

и

"По логике подпункта 7.2 г) общий коридор или общий холл - это помещение, соединяющее несколько коридоров или холлов и имеющее выход на незадымляемую лестничную клетку.

Поэтому смысл этого пункта, на мой взгляд, в том, что нужно делать удаление дыма из такого помещения, независимо от его длины - меньше она или больше [п. 7.2 в)] 15 метров. "

Автор: keaton 26.1.2015, 9:12

Цитата(txt @ 25.1.2015, 11:44) *
...
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с неза-
дымляемыми лестничными клетками;
...

Неделю назад сделал запрос во ВНИИПО, что имеется в виду под "общими коридорами и холлами". Жду ответа

Автор: ИОВ 26.1.2015, 11:12

Цитата(txt @ 26.1.2015, 8:25) *
"3. Если проём без дверного полотна, это единое помещение" - здесь вопрос к ув.ИОВ - то есть независимо от площади проема?

1. Насколько помню, речь шла о сообщающихся помещениях с дверным проёмом без дверного полотна
2. Пока ещё можем прочесть п.7.2.6 СНиП 41-01, который кое-что разъясняет:
"... Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение"
Не знаю, каким великим "физикам" пришло в голову не включить это положение в актуализированную редакцию, но предвижу в будущем определённые трудности в общении с отдельными экспертами, не знакомыми с законами физики, зато облечёнными властью "не пущать!". Правда, это, на мой взгляд, актуально только для общеобменной вентиляции.
3. Что касается противодымной защиты. Обратите внимание, мы учитываем в расчётах утечки через неплотности закрытых дверей и закрытых противопожарных клапанов (независимо от их размеров, нет указаний, например, что можно оставить открытым проём какого-то фиксированного размера). Ну, а воздух или дым заполняют весь возможный объём.

Цитата(keaton @ 26.1.2015, 9:12) *
Неделю назад сделал запрос во ВНИИПО, что имеется в виду под "общими коридорами и холлами". Жду ответа

Ув, keaton, надеюсь поделитесь инфой, по получении ответа

Автор: colius 26.1.2015, 17:45

"... Помещения одной категории по взрывопожарной опасности, не разделенные противопожарными преградами, а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м в другие помещения, допускается рассматривать как одно помещение"
Не знаю, каким великим "физикам" пришло в голову не включить это положение в актуализированную редакцию, но предвижу в будущем определённые трудности в общении с отдельными экспертами, не знакомыми с законами физики, зато облечёнными властью "не пущать!".

Этот пункт перекочевал в СП7 п. 6.2

Автор: ИОВ 26.1.2015, 18:13

Цитата(colius @ 26.1.2015, 17:45) *
Этот пункт перекочевал в СП7 п. 6.2

Спасибо, так сказать "не там искали"! biggrin.gif

Автор: udal 4.2.2015, 17:53

В методике ВНИИПО при расчете теплопотерь в канале есть формула для определения критерия Нуссельта. В формуле есть два поправочных коэффициента el и eR. el определяется по таблицам, а eR определяется по формуле, в которой есть некий радиус изгиба канала. Подскажите плз, что имеется ввиду? И что делать, если канал прямой и прямоугольного сечения?

Автор: txt 9.2.2015, 7:53

Цитата(keaton @ 25.1.2015, 20:12) *
Неделю назад сделал запрос во ВНИИПО, что имеется в виду под "общими коридорами и холлами". Жду ответа

Ув.keaton, ответа от ВНИИПО еще не было?

Автор: keaton 9.2.2015, 9:03

Цитата(txt @ 9.2.2015, 7:53) *
Ув.keaton, ответа от ВНИИПО еще не было?

К сожалению, нет. Пока не отвечают

Автор: txt 9.2.2015, 12:05

Что ж, будем ждать...
Случайно тут узнал, что вышли в свет рекомендации АВОК 2015 года, есть счастливые обладатели сего чуда? Спрашиваю с целью узнать, может кто поделится электронной копией. Как то хочется идти в ногу со временем, однако, и по предыдущим методикам масса вопросов - в них бы разобраться ) но не могу признать того факта, что все-таки в новых методиках есть дополнения, которые могут пролить свет на многие вопросы. Думаю, не будет большим преступлением допущения флуда в теме. Даже взять это за правило. Так же и то, что некоторые вопросы будут заслуживать места в "песочнице". Прошу не жадничать, если это возможно) другой вопрос - лень сделать копию прошюры в парашют и, даже, нарушения авторских прав.


Автор: keaton 9.2.2015, 12:44

Цитата(txt @ 9.2.2015, 12:05) *
рекомендации АВОК 2015 года ... может кто поделится электронной копией.

Вы уверены, что это тот вопрос, который следует задавать на форуме АВОК? rolleyes.gif

Автор: Madlen 9.2.2015, 14:02

http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/59/59850/index.htm#i423541
Нашла здесь эти рекомендации.

Уважаемые российские коллеги! При расчете дымоудаления из коридоров согласно этим рекомендациям "Вп-ширина дверного проема из коридора в лестничную клетку".
Так что же вы берете для расчета: ширину большей створки или ВСЮ ширину проема? Очень прошу, ответить, разбираюсь с российской нормативкой, голова кругом.

Автор: txt 9.2.2015, 14:05

Цитата(keaton @ 9.2.2015, 0:44) *
Вы уверены, что это тот вопрос, который следует задавать на форуме АВОК? rolleyes.gif

Вы правы...а вдруг ...следят...ph34r.gif banned2.gif

Автор: OlegG 9.2.2015, 14:14

Цитата(Madlen @ 9.2.2015, 14:02) *
Так что же вы берете для расчета: ширину большей створки или ВСЮ ширину проема?

Посмотрите вопрос №7 http://zvt.abok.ru/articles/195/Sistemi_protivodimnoi_ventilyatsii

Автор: Madlen 9.2.2015, 15:16

Спасибо. Еще вопрос: если 3 эваковыхода из коридора на 3 лестничные клетки (детский сад), расчет на одну дверь производится?

Автор: tempira 10.2.2015, 12:30

я понял самому бесполезно рабираться
раз уж здесь все специалисты
нужно выполнить проект дымоудаления 14-этажнго дома
цена вопроса порядка 30000-35000 рублей

Автор: txt 10.2.2015, 13:26

Цитата(tempira @ 10.2.2015, 0:30) *
я понял самому бесполезно рабираться

Ну хоть кто-то добрался до истины... rolleyes.gif

Автор: colius 12.2.2015, 17:43

Добрый день, коллеги!
Считал себе по МР2013 и в ус не дул. Но вот какое дело… Формула (87), обратил внимание, что больно уж сильно остывает у меня удаляемая дымовая смесь, причем остывает тем сильнее, чем больше этажей с клапанами ДУ, т.е. при больших подсосах через закрытые поэтажные клапана ДУ. И все бы ничего, но при определенном количестве подсосов Tsm становится меньше температуры внутреннего воздуха, а то и в минус идет… Сижу целый день и вот к чему пришел:


(Сpsm1*G sm1* T psm1+ T a*(ΔG da1+ΔG dpa1)-q(l-h))/(Сpsm2*G sm2)

На мой взгляд слагаемое T a*(ΔG da1+ΔG dpa1) нужно домножить на С psmа , тогда остывание в меру адекватное ~ 25°C

Поправьте если не прав

Автор: Хитрый Лис 12.2.2015, 18:20

Была такая же фигня. Насколько помню решил таким способом. Проанализировав формулы 83 и 70 понял что в ф.83 должно быть не альфа1(коэффициент теплопроводности материалов собственно конструкции канала ), а альфа как коэффициент сопротивления трения i-го элемента вытяжного канала на начальном участке. И вот тогда кажется у меня все получилось с плюсом. А может я и ошибаюсь. может раньше что то типа такого получилось

Автор: ИОВ 12.2.2015, 18:46

Цитата(colius @ 12.2.2015, 17:43) *
На мой взгляд слагаемое T a*(ΔG da1+ΔG dpa1) нужно домножить на С psmа , тогда остывание в меру адекватное ~ 25°C

Я тоже так полагаю - надо умножить на удельную теплоемкость воздуха при температуре Та. Иначе в этой формуле даже размерные ед. "не пляшут"

Автор: Wiz 13.2.2015, 18:23

Цитата
Я тоже так полагаю - надо умножить на удельную теплоемкость воздуха при температуре Та. Иначе в этой формуле даже размерные ед. "не пляшут"

С этой точки зрения да, не пляшут, но вы сначала посмотрите на значение теплоемкости воздуха при 18 С.

Цитата
Считал себе по МР2013 и в ус не дул. Но вот какое дело… Формула (87), обратил внимание, что больно уж сильно остывает у меня удаляемая дымовая смесь,

Этот вопрос уже обсуждался здесь, это возникает из-за того, что ql нужно переводить в кВт или же теплоемкость переводить в Дж из кДж

Автор: colius 13.2.2015, 18:51

Цитата
С этой точки зрения да, не пляшут, но вы сначала посмотрите на значение теплоемкости воздуха при 18 С.


975 Дж/(кг град)

Цитата
Этот вопрос уже обсуждался здесь, это возникает из-за того, что ql нужно переводить в кВт или же теплоемкость переводить в Дж из кДж


в моих расчетах это учтено, не в том дело

Пока остаюсь при своем мнении

Автор: ИОВ 13.2.2015, 19:21

Цитата(Wiz @ 13.2.2015, 18:23) *
С этой точки зрения да, не пляшут, но вы сначала посмотрите на значение теплоемкости воздуха при 18 С.

Да, эта величина близка к 1, но это не повод для разработчиков МР исключать "с" из ф-л 76 и 87 - так что это откровенный "ляп"

Цитата(Wiz @ 13.2.2015, 18:23) *
Этот вопрос уже обсуждался здесь, это возникает из-за того, что ql нужно переводить в кВт или же теплоемкость переводить в Дж из кДж

Да, нужно переводить, потому что разработчики МР привели ф-лу 76 не совсем правильно: не только не включили в ф-лу теплоёмкость внутреннего воздуха, но и забыли дать для ql сомножитель ) 10 в минус 3-ей степени, т.к. по ф-ле 77 ql действительно имеет размерность Вт/м.
А среднестатистический проектировщик предпочитает не задумываться о сопоставлении размерности величин, входящих в расчётные ф-лы.
И список опечаток в МР за 2 года так и не появился...

Автор: stranger_2 16.2.2015, 3:26

Коллеги, кто-нибудь анализировал формулы разделов 4.1 и 4.2 МР2013? Меня интересуют зависимости по которым определяют давления и перепады давлений на уровне центров дверей. Как я понял при расположении ЛК и лифтовых шахт в ядре здания авторы МР не учитывают ветровую составляющую давления. Но вот почему в других формулах фигурируют разность (а не сумма) аэродинамических коэффициентов?

Автор: stranger_2 16.2.2015, 10:37

Обращаю внимание коллег на разделы 4.1 и 4.2 МР2013 ВНИИПО. В указанных разделах есть следующие формулы: 23, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58. Часть указанных формул предназначена для вычисления давления в ЛК/шахте лифта, а часть – для определения утечек из ЛК/шахты лифта (т.е. в них фигурируют перепады давления).

Обращаю ваше внимание на то, что указанные формулы КАРДИНАЛЬНО отличаются от аналогичных зависимостей в МР2008 и рекомендациях АВОК.

Во-первых в новых формулах в гравитационной составляющей давления фигурирует разность плотности воздуха в ЛК/шахте и плотности в смежных помещениях (ROs-ROr). В МР2008 и МР АВОК фигурирует разность плотности наружного воздуха и воздуха в смежных помещениях (ROa-ROr).

Во-вторых в новых формулах в ветровой составляющей давления фигурирует разность аэродинамических коэффициентов. В МР2008 и МР АВОК фигурирует СУММА коэффициентов.

В-третьих в формулах МР2013 не учитывается ветровая составляющая для случаев, когда ЛК/шахта расположена в ядре здания.

Формулы из МР2008 и МР АВОК легко выводятся из зависимости для распределения давления внутри здания. Эта формула в МР2013 тоже есть в неизменном виде (формула 22), но она почему-то не используется далее. Что касается новых формул перечисленных в самом начале, то их происхождение мне выяснить не удалось. Попытки обратиться к Колчеву привели к тому, что он дал рабочий телефон Ильминского. Но дозвониться по нему не реально (пытался в течении нескольких месяцев). На текущий момент у меня есть две версии по поводу новых МР2013:
1) в формулах ОШИБКИ;
2) формулы выведены исходя из совершенно других допущений о распределении температур и давлений внутри здания (отличных от МР2008 и МР АВОК).

В общем если кто-то пытался с этим разобраться, прошу поделиться мыслями...

Автор: keaton 17.2.2015, 9:41

Цитата(txt @ 9.2.2015, 7:53) *
Ув.keaton, ответа от ВНИИПО еще не было?

Получил ответ насчет "общих коридоров и холлов зданий с незадымляемыми лесничными клетками". Собственно, ответ аналогичен тому, который Борис Борисович давал в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=62265. Просто мне нужно было официальное подтверждение, потому что возникли разногласия с автором СТУ, ну и возможно в будущем пригодится, как аргумент в экспертизе. Если кому-то нужно письмо, обращайтесь в личку

Автор: NOVIK_N 17.2.2015, 10:13

Цитата(keaton @ 17.2.2015, 10:41) *
Получил ответ насчет "общих коридоров и холлов зданий с незадымляемыми лесничными клетками". Собственно, ответ аналогичен тому, который Борис Борисович давал в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=62265.

Из ссылки следует, что под общими коридорам и холлами зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками подразумеваются коридоры и холлы, сопряженные (сообщающиеся) через дверные проемы с незадымляемыми лестничными клетками. Так м.б. в п. 7.2 г) следует так конкретно и записать, вместо абстрактного "общие коридоры... зданий...)?

Автор: ИОВ 17.2.2015, 11:44

Цитата(NOVIK_N @ 17.2.2015, 10:13) *
Из ссылки следует, что под общими коридорам и холлами зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками подразумеваются коридоры и холлы, сопряженные (сообщающиеся) через дверные проемы с незадымляемыми лестничными клетками. Так м.б. в п. 7.2 г) следует так конкретно и записать, вместо абстрактного "общие коридоры... зданий...)?

Полагаю, п. 7.2 г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;
вообще лишний и перекочевал в СП 7 из СНиП 21-01-97, в котором не было подробных других требований, имеющихся в СП 7 2013 г.
т.к. по п. 7.2 ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками. Это, безусловно, распространяется также на коридоры и холлы. А слова "на этажах", похоже, следует относить к косноязычию авторов
Мне кажется, что п. 7.2 г) вообще следует исключить, а именно п. 7.2 ж) должен выглядеть:
из каждого помещения (в том числе коридор и холл) , сообщающегося с незадымляемыми лестничными клетками.
Полагаю, также, что 2-я часть п. 7.2 ж), касающаяся помещений без естественного проветривания, д.б. выделена в отдельный подпункт, как не имеющая связи с первой частью - уж больно странно иметь формулировку нормативного требования, по которой большинство проектировщиков нуждается в пояснениях, что это не связанные между собой требования.

Автор: ИОВ 17.2.2015, 15:33

Уважаемые коллеги!
Уже не в 1-й раз безуспешно ищем с архитекторами в их нормах требование по устройству ТШ с подпором воздуха при пожаре при выходе из ЛК типа Н2 в вестибюль здания.
Согласно СП 7, п, 7.14. Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
н) в тамбур-шлюзы при выходах в вестибюли из незадымляемых лестничных клеток типа Н2, сообщающихся с надземными этажами зданий различного назначения;

Согласно МР 2013 г., :
п. 4.1.3. …
Для лестничных клеток надземной части, расположенных в центральном ядре и не имеющих непосредственного выхода наружу, необходимо нормативно требуемое устройство тамбур-шлюза, автономно защищаемого приточной противодымной вентиляцией и отделяющего внутренние выходы таких лестничных клеток от вестибюля (помещений входной группы здания).

Такое требование было в СНиП 2.08.02-89*. В сегодняшних действующих нормах для АР мы такого не находим. Соответственно, ТШ не предусматривается. Совершенно справедливо, архитекторы не собираются устраивать ТШ на основании указаний СП 7.
Может, кто-нибудь сталкивался с таким случаем и знает ответ?
Или в СП 7 включено требование по устаревшим нормам?



Автор: ElenaSolar 18.2.2015, 14:59

Добрый день всем проектировщикам и консультантам! rolleyes.gif

В МР 2013 мною замечено, что формула критерия Нуссельта (79) справедлива для теплоотдачи труб с искусственной шероховатостью и теплоносителем жидкостью(и то с учетом коэффициента шероховатости, а прежде всего с учетом определяющего размера dэкв или длины l при другой ориентации воздуховода), но не для дымовых газов. Это можно проверить по книге Михеева М.А. Основы теплопередачи. 1977. - с. 89-92, 96 и 292-294. Справедливее наверно будет формула 3-39 или формулы 3-41а, 3-42а, 3-43а в зависимости от выбранного определяющего размера. Буду рада увидеть ваши комментарии. unsure.gif

Автор: Wiz 19.2.2015, 0:11

Цитата
Это можно проверить по книге Михеева М.А. Основы теплопередачи. 1977.

В МР2013 ссылка на литературу 1956г, а не 1977, но это ничего собственно не меняет.
ф-ла 3-39 упрощение ф-лы 3-38 и при расчете в любом случае получаете один и тот же результат.
ф-лы 3-41 и далее вообще применимы при движение среды около нагретой поверхности при свободной конвекции, что нам вообще не подходит.

Автор: 300WATT 19.2.2015, 19:16

Коллеги, Здравствуйте!

Назрел вопрос по программе http://soft.abok.ru/programms/smoke/f4417/#

Считаю по ней авторемонтную мастерскую - дымоудаление.

Есть возможность занести сведения "Удельная скорость выгорания пропана" с "Теплота сгорания" - параметры выбираю из http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/59/59850/index.htm#i927092...

- получается 900 м3/ч


Есть возможность сразу выбрать Бензин:

- получается 120000 м3/ч

А, в чем подвох? blink.gif

Высоту стояния дыма в помещении высотой 7 м принимаю 1,5 метра - расход получается 100000м3/ч, а если принимаю 2 метра = 150000м3/ч... это нормально?
unsure.gif

 avtoservis_var1.pdf ( 85,87 килобайт ) : 200

 avtoservis_var2.pdf ( 86,01 килобайт ) : 98



PS

Есть дополнительные вопросы по программе:
1) Почему в программе я не могу посчитать для многоэтажного здания дымоудаление из помещения? (есть только расчет коридора)
2) Почему нет возможности посчитать дымоудаление из помещения автосервиса (автостоянки)? (СП7 - п.7.2(з), а также пример 4.3 Р НП "АВОК"5.5.1-2015 стр.8)

Автор: Say 20.2.2015, 8:39

Добрый день.
Отвечаю сначала.

Разница получилась из за того, что вы не внимательно ввели данные. Теплота сгорания вводится в кДж/кг, а в таблице кДж/кг х 103.

Не очень этично на форуме АВОК давать ссылку на ворованный у АВОК документ.

Конечно, чем больше вам нужен незадымляемый слой, тем больше будет расход (тем быстрее надо удалять продукты горения) и эта зависимость не линейна.

Чтобы посчитать дымоудаление из автостоянки, автосервиса и любого другого помещения не связанного шахтой дымоудаления с другими этажами в программе применяется расчет для одноэтажных зданий. Как и в указанном вами примере.

Если у вас внутри здания есть помещение из которого необходимо дымоудаление (см. СП 7), рассчитывается как одноэтажное здание внутри.

Автор: 300WATT 22.2.2015, 0:26

Цитата(Say @ 20.2.2015, 8:39) *
...
Чтобы посчитать дымоудаление из автостоянки, автосервиса и любого другого помещения не связанного шахтой дымоудаления с другими этажами в программе применяется расчет для одноэтажных зданий. Как и в указанном вами примере.

Если у вас внутри здания есть помещение из которого необходимо дымоудаление (см. СП 7), рассчитывается как одноэтажное здание внутри.


Благодарю! И, спасибо за помощь в расчете, действительно - невнимательность подвела... tomato.gif

Вопрос по коридору всё-таки остаётся:
- программа по методике от АВОК подразумевает отсутствие необходимости разделения - коридора с примыкающими к нему помещениями от помещения без коридора? и, расчет ведется одинаково?




В методических рекомендациях ВНИИПО (см.вложение) имеется разделение:
3.1. Удаление продуктов горения непосредственно из горящего помещения
3.2. Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений

 mr_BNUUPO2008_BD_PD.zip ( 235,32 килобайт ) : 248

Автор: Say 27.2.2015, 8:34

Добрый день. Все учитывается. Коридор имеется ввиду поэтажный коридор. При дымоудалении из помещения можно выбирать из смежного с горящим или из горящего.

Автор: wlad.tgv-2 27.2.2015, 11:20

День добрый. Подскажите пожалуйста при подборе подпорного вентилятора (противодымного) температуру наружного воздуха брать в холодный период года или теплый период???

Автор: keaton 27.2.2015, 11:54

Цитата(wlad.tgv-2 @ 27.2.2015, 11:20) *
День добрый. Подскажите пожалуйста при подборе подпорного вентилятора (противодымного) температуру наружного воздуха брать в холодный период года или теплый период???

СП 7.13130.2013 п.7.16 а)

Автор: wlad.tgv-2 27.2.2015, 14:14

Большое спасибо

Автор: teplo5656 27.2.2015, 16:00

Дорогие мои товарищи, я как начинающий специалист зарабатываю мало, и денег на МР2013 ВНИИПО нет, а знания эти очень нужны, прошу выложить в электронном виде сюда или выслать мне на почту... 1467634@mail.ru С уважением, Юрий.

Автор: ИОВ 27.2.2015, 16:26

Поиск на Яндексе даёт несколько вариантов бесплатных нормативных баз
Набираете: РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013

Автор: teplo5656 27.2.2015, 17:18

Цитата(ИОВ @ 27.2.2015, 17:26) *
Поиск на Яндексе даёт несколько вариантов бесплатных нормативных баз
Набираете: РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013

Эти расчеты сделаны для того что бы запутать людей и не давать нормально проектировать, т.е. выколачивание бабла...

Автор: teplo5656 2.3.2015, 13:19

Цитата(ИОВ @ 27.2.2015, 17:26) *
Поиск на Яндексе даёт несколько вариантов бесплатных нормативных баз
Набираете: РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013

и как же по этому СП считать?

Автор: ИОВ 2.3.2015, 13:53

Цитата(teplo5656 @ 2.3.2015, 13:19) *
и как же по этому СП считать?

Если это не риторический вопрос, то, во-первых, считаем по МР 203 г. (с учётом указаний СП 7), а во-вторых, читайте эту тему внимательно, здесь многие вопросы по расчётам обсуждались. Есть ещё методика АВОК (платная, с примерами расчётов). Имеет смысл задавать только конкретные вопросы. Курсы лекций или полный ликбез в задачи Форума не входят smile.gif

Автор: teplo5656 2.3.2015, 14:56

Цитата(ИОВ @ 2.3.2015, 14:53) *
Если это не риторический вопрос, то, во-первых, считаем по МР 203 г. (с учётом указаний СП 7), а во-вторых, читайте эту тему внимательно, здесь многие вопросы по расчётам обсуждались. Есть ещё методика АВОК (платная, с примерами расчётов). Имеет смысл задавать только конкретные вопросы. Курсы лекций или полный ликбез в задачи Форума не входят smile.gif

Если на данный момент МР 2013 нет, то как быть?

Автор: ИОВ 2.3.2015, 15:14

Не понимаю, что мешает скачать бесплатно из любой нормативной базы, предлагаемой при поиске в сети?

Автор: ElenaSolar 2.3.2015, 15:51

Спасибо, Wiz!

Еще один вопрос возник... Есть лифт грузовой и обычный в жилом здании и допустим такие же в общественном. Расчет ведется для обычного и для грузового при жилом здании одинаково скорее всего, а для грузового лифта в общественном здании также?

Автор: serova3 2.3.2015, 15:56

Уважаемые специалисты!

Кто как пользуется вот этим пунктом в СП 7:
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
д) установку обратных клапанов у вентиляторов, конструктивное исполнение которых соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным клапанам по подпункту «в» пункта 7.11 (по требуемым пределам огнестойкости и оснащению автоматически и дистанционно управляемыми
приводами). Допускается не предусматривать установку обратных клапанов, если в обслуживаемом помещении имеются избытки теплоты более 23 Вт/м3
(при переходных условиях);

Поделитесь реальным опытом применения этого пункта, что это за обратный клапан такой огнестойкий да и еще автоматически управляемый?

Заранее спасибо!

Автор: keaton 2.3.2015, 16:15

Цитата(serova3 @ 2.3.2015, 15:56) *
Поделитесь реальным опытом применения этого пункта, что это за обратный клапан такой огнестойкий да и еще автоматически управляемый?

Вопрос неоднократно обсуждался на форуме.
Есть фирма, которая делает такие клапана, попробуйте поискать в гугле.

Я бы поставил бы обычный нормально-закрытый клапан с лючком в шахте для обслуживания привода.
P.S. опыта прохождения экспертизы не было.

Автор: maxtgv 2.3.2015, 16:23

Цитата(serova3 @ 2.3.2015, 15:56) *
Поделитесь реальным опытом применения этого пункта, что это за обратный клапан такой огнестойкий да и еще автоматически управляемый?

Заранее спасибо!


Для радиальных и осевых вентиляторов применяем обычный противопожарный НЗ клапан с приводом. Для шахт с вентиляторами наверху применяем вентиляторы с "закрывашками", которые являются конструктивной частью этого вентилятора, клапан ни в шахте, ни в стакане не ставим. Многие эксперты вопросов не задавали. Сами производители крышных вентиляторов говорят о том, что их "закрывашки" исключают движение воздуха и открываются под действием потока дыма

Автор: serova3 2.3.2015, 16:42

Цитата(maxtgv @ 2.3.2015, 16:23) *
Для радиальных и осевых вентиляторов применяем обычный противопожарный НЗ клапан с приводом. Для шахт с вентиляторами наверху применяем вентиляторы с "закрывашками", которые являются конструктивной частью этого вентилятора, клапан ни в шахте, ни в стакане не ставим. Многие эксперты вопросов не задавали. Сами производители крышных вентиляторов говорят о том, что их "закрывашки" исключают движение воздуха и открываются под действием потока дыма


А что будет с противопожарным НЗ клапаном с приводом при отрицательных температурах, не примерзнут ли створки клапана? Или есть обогреваемые типы НЗ коапанов?

Автор: maxtgv 2.3.2015, 17:30

Цитата(serova3 @ 2.3.2015, 16:42) *
А что будет с противопожарным НЗ клапаном с приводом при отрицательных температурах, не примерзнут ли створки клапана? Или есть обогреваемые типы НЗ коапанов?


Необходимо морозостойкое исполнение клапана

Автор: teplo5656 4.3.2015, 10:05

Цитата(ИОВ @ 2.3.2015, 15:14) *
Не понимаю, что мешает скачать бесплатно из любой нормативной базы, предлагаемой при поиске в сети?

Так нет в сети бесплатной версии

Автор: ИОВ 4.3.2015, 10:27

Я набираю: РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 скачать бесплатно
и получаю варианты разных баз в Pdf и Word, а что Вам мешает?

Автор: lilu459 4.3.2015, 16:50

Всем доброго дня!
На днях ознакомилась с методическими рекомендациями к СП 7.13130.2013. Возникли следующие вопросы:
1. Как считать Kaww и Kaw0?
2. Почему в формуле (31) утечки воздуха вычисляются в кг/ч, а потом эта цифра суммируется с расходом в кг/с и в результате имеем кг/с (забыли разделить на 3600?)?

Автор: lilu459 5.3.2015, 10:50

Цитата(lilu459 @ 4.3.2015, 15:50) *
Всем доброго дня!
На днях ознакомилась с методическими рекомендациями к СП 7.13130.2013. Возникли следующие вопросы:
1. Как считать Kaww и Kaw0?
2. Почему в формуле (31) утечки воздуха вычисляются в кг/ч, а потом эта цифра суммируется с расходом в кг/с и в результате имеем кг/с (забыли разделить на 3600?)?

Спасибо, уже посчитала. В знаменателе формулы (31) добавила *3600

Автор: Composter 13.3.2015, 12:46

добрый день. подскажите, уже в нескольких проектах видел следующее:
Суммарная масса горючих веществ
m0 = Σmi = 200 кг
Суммарная низшая теплота сгорания
Qн = Σ(mi ∙ Qнi) = 2760 МДж
Средняя низшая теплота сгорания
Qнср = Qн / Σmi = 13,8 МДж/кг
Я насколько понял из методического пособия при расчете Qнср масса пожарной нагрузки не нужна . а если у нас у нас материал 1 для расчета пожарной нагрузки то mi = 1. так ведь?

Автор: colius 13.3.2015, 13:18

Цитата
Я насколько понял из методического пособия при расчете Qнср масса пожарной нагрузки не нужна . а если у нас у нас материал 1 для расчета пожарной нагрузки то mi = 1. так ведь?


Да, это так.


Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки
Qнср = Σ(mi ∙ Qнi)

Например:
М1=500 кг, (m1=0,42), Q1=14,4 МДж/кг
М2=700 кг, (m2=0,58) Q1=14,28 МДж/кг
Qнср = Σ(mi ∙ Qнi)=0,42*14,4+0,58*14,28 =14,33 МДж/кг

Или

М1=500 кг, (m1=1), Q1=14,4 МДж/кг, тогда
Qнср = Σ(mi ∙ Qнi)=1*14,4=14,4 МДж/кг


Масса пожарной нагрузки нужна при расчете Ду из смежного с горящим для определения g0 и gk

Автор: Composter 13.3.2015, 13:53

спасибо .
и еще вопрос 9 формула в методических рекомендациях .
там в формуле есть W - ширина струи. Я читал http://sitis.ru/media/pdf/doc/55003.pdf вот этот документ.Там в формуле используется W^2 , где опечатка в методических рекомендациях или в этом документе?

Автор: colius 13.3.2015, 14:04

Цитата
и еще вопрос 9 формула в методических рекомендациях .
там в формуле есть W - ширина струи. Я читал http://sitis.ru/media/pdf/doc/55003.pdf вот этот документ.Там в формуле используется W^2 , где опечатка в методических рекомендациях или в этом документе?


Присоединяюсь к вопросу

Автор: OlegG 13.3.2015, 15:03

Цитата(colius @ 13.3.2015, 14:04) *
Присоединяюсь к вопросу

В первоисточнике http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=50912&view=findpost&p=1008699 формула 6.2.2.1b "двойка" есть

Автор: Composter 13.3.2015, 16:28

это я в курсе,что в американском стандарте есть. Но наша экспертиза может сказать что в МР к СП 7 написано вот так ,значит нужно считать так. Хотелось бы услышать мнение Boris_Ka или может кто то отправлял запрос во ВНИИПО.

Автор: Malenkaya 18.3.2015, 10:34

Уважаемые коллеги, добрый день!
Выполняю расчет систем проиводымной вентиляции для цеха общей площадью 9800 м2.
Площадь цеха условно делю на 4 дымовые зоны.
Правильно ли я понимаю, что конструктивное выделение дымовых зон (противодымными экранами) не тебуется, т.к. я закладываю вытяжные системы с механическим побуждением. Делаю этот вывод исходя из определения дымовой зоны п. 3,6 СП 7.13130.2013: "Дымовая зона - часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции, конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части при применении систем с естественным побуждением".
Но в определении противодымного экрана (п. 3,14 того же СП 7.13130.2013) отсутствует информация про естественное или механическое побуждение.

Каким образом принимать эквивалентную площадь сечения дымового слоя в горизонтальной плоскости, если отсутствует конструктивное выделение дымовых зон? Брать площадь всего цеха или все-таки площадь отдельной дымовой зоны?

Разработчики раздела противопожарные мероприятия к работе пока не приступали и даже не знаю, будет ли данный раздел разрабатываться. Ппоконсультироваться с ними не могу.

Подскажите, пожалуйста, кто выполнял подобные расчеты и, особенно, согласовывал такие системы с пожарными на объекте.
Заранее благодарю за помощь!

Автор: sidorenko1983 18.3.2015, 12:53

Цитата(Malenkaya @ 18.3.2015, 11:34) *
Уважаемые коллеги, добрый день!
Выполняю расчет систем проиводымной вентиляции для цеха общей площадью 9800 м2.
Площадь цеха условно делю на 4 дымовые зоны.
Правильно ли я понимаю, что конструктивное выделение дымовых зон (противодымными экранами) не тебуется, т.к. я закладываю вытяжные системы с механическим побуждением. Делаю этот вывод исходя из определения дымовой зоны п. 3,6 СП 7.13130.2013: "Дымовая зона - часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции, конструктивно выделенная из объема этого помещения в его верхней части при применении систем с естественным побуждением".
Но в определении противодымного экрана (п. 3,14 того же СП 7.13130.2013) отсутствует информация про естественное или механическое побуждение.

Каким образом принимать эквивалентную площадь сечения дымового слоя в горизонтальной плоскости, если отсутствует конструктивное выделение дымовых зон? Брать площадь всего цеха или все-таки площадь отдельной дымовой зоны?

Разработчики раздела противопожарные мероприятия к работе пока не приступали и даже не знаю, будет ли данный раздел разрабатываться. Ппоконсультироваться с ними не могу.

Подскажите, пожалуйста, кто выполнял подобные расчеты и, особенно, согласовывал такие системы с пожарными на объекте.
Заранее благодарю за помощь!



А как по деньгах для 100 кв ?

Автор: teplo5656 30.3.2015, 18:09

Здравствуйте! Подскажите, как посчитать массу пожарной нагрузки в столовой? И вообще, как она считается? Где-то берутся данные по материалу, их весу и т.д.?

Может как-то можно воспользоваться СИТИС-СПН-1, но я не могу толком понять как... значения не совсем ясны для меня там...

Автор: ole_dim 31.3.2015, 10:38

Цитата(teplo5656 @ 30.3.2015, 19:09) *
Здравствуйте! Подскажите, как посчитать массу пожарной нагрузки в столовой? И вообще, как она считается? Где-то берутся данные по материалу, их весу и т.д.?

Может как-то можно воспользоваться СИТИС-СПН-1, но я не могу толком понять как... значения не совсем ясны для меня там...

В СИТИС, в таблице 2, есть группа помещений Ф3.2-здания организаций общественного питания ( ИД 2430320), вот из этой таблицы нужно взять низшую теплоту сгорания и удельную скорость выгорания интересующего Вас помещения. А данные по материалу и весу нужно взять у технолога.

Автор: teplo5656 31.3.2015, 10:53

Цитата(ole_dim @ 31.3.2015, 10:38) *
В СИТИС, в таблице 2, есть группа помещений Ф3.2-здания организаций общественного питания ( ИД 2430320), вот из этой таблицы нужно взять низшую теплоту сгорания и удельную скорость выгорания интересующего Вас помещения. А данные по материалу и весу нужно взять у технолога.

Спасибо!

Автор: oberon 2.4.2015, 14:31

Добрый день разъясните пожалуйста

"... предельная толщина дымового слоя должна удовлетворять условию:
0,5 ≤ hsm / H ≤ 0,6,
где hsm - предельная толщина дымового слоя, м;
где Н - высота коридора."

в моем случае получается:
Высота потолка коридора, hк: 2,7 м
Высота незадымляемой зоны, HНЗ: 1,08 м
Предельная толщина дымового слоя, Hsm = (hк - HНЗ): 1,62 м
я чет не понимаю как люди будут эвакуироваться ползком что ли? при 1,08м???

Автор: OlegG 2.4.2015, 15:01

Цитата(oberon @ 2.4.2015, 14:31) *
в моем случае получается:
Высота потолка коридора, hк: 2,7 м
Высота незадымляемой зоны, HНЗ: 1,08 м
Предельная толщина дымового слоя, Hsm = (hк - HНЗ): 1,62 м
я чет не понимаю как люди будут эвакуироваться ползком что ли? при 1,08м???

Много раз обсуждали это. Например, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&st=1230&p=1032711&#entry1032711

Автор: oberon 2.4.2015, 17:49

Цитата(OlegG @ 2.4.2015, 15:01) *
Много раз обсуждали это. Например, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&st=1230&p=1032711&#entry1032711



да это я уже видел там тоже не к чему не пришли
вместо того чтобы отсылать куда то могли бы объяснить
спасибо

Автор: NOVIK_N 2.4.2015, 21:04

Цитата(oberon @ 2.4.2015, 15:31) *
не понимаю как люди будут эвакуироваться ползком что ли? при 1,08м???
Не стоит данный параметр воспринимать буквально. Разве выбор его значения влияет на массовый расход вытяжки?

Вам предложили рассчитать усредненную температуру, задавшись условной толщиной дымового слоя. При этом будет ли в действительности расслоение и другие подобные вопросы остаются "за кадром".

Автор: teplo5656 3.4.2015, 12:58

Подскажите, пожалуйста! При расчете дымоудаления из коридоран необходимо учитывать площади и высоты проемов... О каких проёмах идёт речь? Ещё у меня из коридора есть выходы в три лестничные незадымляемые клетки... Когда учитвываю площадь и высоту, то нужно суммировать площади всех дверей или только одной?

Автор: ВВПВ 3.4.2015, 14:16

Добрый день. Есть ли у кого пример расчета подпора в шахты лифтов по МР 2013?

Автор: teplo5656 3.4.2015, 15:36

Подскажите, пожалуйста! При расчете дымоудаления из коридоран необходимо учитывать площади и высоты проемов... О каких проёмах идёт речь? Ещё у меня из коридора есть выходы в три лестничные незадымляемые клетки... Когда учитвываю площадь и высоту, то нужно суммировать площади всех дверей или только одной?

Автор: txt 6.4.2015, 8:17

Цитаты из СП 7.13130 выделены синим цветом


7.16 При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:
б) избыточное давление воздуха не менее 20 Па и не более 150 Па в шахтах лифтов, в
незадымляемых лестничных клетках типа Н2 ...
г) ...Величина избыточного давления на закрытых дверях эвакуационных выходов при совместном
действии приточно-вытяжной противодымной вентиляции в расчетных режимах не должна
превышать 150 Па...


п. 7.4 При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции
отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %. При этом
перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.


1) Перепад в 150 Па и менее необходим чтобы челвоек смог окрыть дверь при совместном действии подпора и ДУ. то есть разница разряжение - подпор по обеим сторонам двери. Вопрос может быть довольно комичный... Допустим, делаем ДУ из помещения. Вентилятор рассчитан на 200 Па, соответственно это сопротивление сети и оборудования ДУ. Если мы включаем вентилятор , то какое сопротивление будет у двери на стороне разряжение?? Пусть сопротивление сети 200 Па, а вентилятор подобран на 250 Па, тогда что? 200 Па "съест" система (воздуховоды и пр.) а в комнате создаться избыточное давление в 50 Па??
Суть вопроса - как именно посчитать эту разницу в 150 Па???

2) Также в данном СП есть пункт , указывающий что приточную противодымную вентиляцию без устройства противодымной вентиляции делать нельзя, означает ли это , что, с другой стороны, дымоудаление без подпора воздуха делать можно??

Автор: феномен 6.4.2015, 9:00


2) Также в данном СП есть пункт , указывающий что приточную противодымную вентиляцию без устройства противодымной вентиляции делать нельзя, означает ли это , что, с другой стороны, дымоудаление без подпора воздуха делать можно??
[/quote]

СП 7.13130 п.8.8 почитайте для своего случая

Автор: txt 6.4.2015, 9:11

Цитата(феномен @ 5.4.2015, 20:00) *
2) Также в данном СП есть пункт , указывающий что приточную противодымную вентиляцию без устройства противодымной вентиляции делать нельзя, означает ли это , что, с другой стороны, дымоудаление без подпора воздуха делать можно??


СП 7.13130 п.8.8 почитайте для своего случая


Да, спасибо.
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых
вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной
противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.

Коридоры значит не рассматриваются? или коридор и есть помещение...

Автор: Cader 6.4.2015, 9:15

Цитата(txt @ 6.4.2015, 9:11) *
Да, спасибо.
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых
вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной
противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.

Коридоры значит не рассматриваются? или коридор и есть помещение...

С коридорами и помещениями вопрос в терминологии, и не понятно как именно различаются термины «помещение» и «коридор»: в п. 3.12 написано «помещение (в том числе коридор)» значит «коридор» является разновидностью помещения, однако в п.7.2, п.7.6, п.8.5 данные термины полностью разделены.

Если кто знает ответ на этот вопрос, хотелось бы его услышать.

Автор: ole_dim 6.4.2015, 17:07

Цитата(teplo5656 @ 3.4.2015, 16:36) *
Подскажите, пожалуйста! При расчете дымоудаления из коридоран необходимо учитывать площади и высоты проемов... О каких проёмах идёт речь? Ещё у меня из коридора есть выходы в три лестничные незадымляемые клетки... Когда учитвываю площадь и высоту, то нужно суммировать площади всех дверей или только одной?

Добрый день. Имеются в виду двери всех помещений, которые выходят в этот коридор. При расчете скорее всего нужно брать одну ЛК, другие ЛК считать заблокированными.

Автор: ИОВ 6.4.2015, 17:12

Цитата(Cader @ 6.4.2015, 9:15) *
С коридорами и помещениями вопрос в терминологии, и не понятно как именно различаются термины «помещение» и «коридор»: в п. 3.12 написано «помещение (в том числе коридор)» значит «коридор» является разновидностью помещения, однако в п.7.2, п.7.6, п.8.5 данные термины полностью разделены.

Если кто знает ответ на этот вопрос, хотелось бы его услышать.

Почитайте соседнюю тему "Компенсация притоком для систем ДУ" (последние 3-4 страницы) - там подробно обсуждали

Автор: txt 7.4.2015, 5:00

Цитата(Cader @ 5.4.2015, 20:15) *
С коридорами и помещениями вопрос в терминологии, и не понятно как именно различаются термины «помещение» и «коридор»: в п. 3.12 написано «помещение (в том числе коридор)» значит «коридор» является разновидностью помещения, однако в п.7.2, п.7.6, п.8.5 данные термины полностью разделены.

Если кто знает ответ на этот вопрос, хотелось бы его услышать.


По подсказке ув.ИОВ сдублирую ответ в текущей теме. Компенсацию в лестничные клетки делать нужно. то есть по п.8.8 коридор является помещением.

Цитата от ув.Boris_Ka:
"Добрый день, коллеги!

Скорее всего актуальность обсуждаемого вопроса пропала, но все равно отвечу.
Положение пункта 8.8 СП 7.13130.2013 (несмотря на выявленную Вами неточность) распространяется на коридоры. Компенсирующую подачу воздуха делать необходимо. При необходимости дам соответствующие разъяснения от ВНИИПО. Галка на полях об внесении уточнений в формулировку в рабочем документе стоит. Одновременно надо отметить, что логика в предложенном выше решении безусловно есть. Но она скорее будет работать в отношении систем, обслуживающих небольшое количество коридоров. Для поэтажных систем многоквартирных жилых домов реализовать это сложнее.

Теперь по поводу моего появления на форуме. Да оно сократилось из-за патологического отсутствия времени. НО, я всегда стараюсь отвечать на вопросы в личке, в том числе с просьбой дать комментарии по поднятой теме в форуме (настроены уведомления о поступающих сообщениях). Как то так...

С Уважением, ББ... "

Автор: Mrs_Smith 9.4.2015, 8:02

Скажите пожалуйста, при расчете усредненной температуры дымового слоя в коридоре встречается обозначение Tr. В формуле 13 - это начальная температура в помещении, А в формуле 16 - это температура воздуха в коридоре. Но эти температуры ведь неодинаковыми могут быть. Как же правильно: в одной из формул должно быть другое обозначение температуры, или в обеих формулах нужно брать какую то одну температуру?
Может быть этот вопрос задавался раньше, но я не нашла. Прошу не ругаться, если что

Автор: ИОВ 9.4.2015, 10:40

Следуйте указаниям подстрочников, для ф-лы 13 - начальная т-ра в горящем помещении, а в ф-ле 16 - в коридоре. Не обращайте внимания на одинаковую индексацию, температуры могут быть разными, чаще всего именно разные

Автор: ВВПВ 10.4.2015, 13:06

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Есть 23 этажный жилой дом. По расчету получается, что надо удалять 2,43 кг/с (12061м3/ч) дыма, а с учетом подсосов через клапана всего дома получается общая производительность 4,85 кг/с. Расход компенсирующей подачи воздуха по ВНИИПО 2013 определеятся соотношением:Gк=Gд/(1-n), где n--коэффициент дисбаланса. Мне в эту формулу для компенсации подставлять расход 2,43 (с этажа пожара) или 4,85 (со всего здания с учетом подсосв)?

Автор: ИОВ 10.4.2015, 13:23

Речь о массовом балансе на этаже пожара

Автор: kica 28.4.2015, 12:34

Цитата(OlegG @ 3.4.2013, 9:37) *
Лучше пользоваться рекомендациями 2012 года, там устранены опечатки
 __________5.5.1_2012___________________________________________________________________...______.rtf ( 9,3 мегабайт ) : 1764



А еще лучше пользоваться рекомендациями 2015 года, там исправлены формулы и добавлены новые

Автор: Doker Zolenger 30.4.2015, 16:45

Посоветуйте какой формулой МР 2013 пользоваться для расчета подпора ЛК, ЛШ?

В здании 9 этажей. Лифт и лестница в центральном ядре, без подземных этажей, без ТШ. Правильно ли это с точки зрения АР? Как я понял в методике ВНИИПО все варианты рассчетов либо на обособленый выход, либо на устройство ТШ.

Мой вариант ЛК убит фразой на странице 25 "необходимо нормативно теребуемое устройство тамбур-шлюза..." Что сказать заказчику?
Для ЛШ формулы 4.2.1 или 4.2.2, но там учитываются ТШ.

С уважением...

Автор: Dorian Yates 13.5.2015, 9:47

Согласно п. 7.2 СП 7.13130-2013
Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м;

Разве проектируемый вами дом выше 28 метров?

Автор: Rus75 13.5.2015, 10:04

Цитата(Doker Zolenger @ 30.4.2015, 16:45) *
ПМой вариант ЛК убит фразой на странице 25 "необходимо нормативно теребуемое устройство тамбур-шлюза..." Что сказать заказчику?


С уважением...

Все правильно .Если у вас незадымляемая лестница 2-го типа и она не ведет непосредственно наружу, то дейстует супкт из СП1 5.3.34 (6.1.40) Выход из незадымляемой лестничной клетки 2-го типа в вестибюль следует устраивать через тамбур-шлюз с подпором воздуха во время пожара.
Т.ч. если это ваш вариант, то прямиком с этими пунктами к архитектору и заказчику и надо делать тамбур-шлюз. Ну или выход непосредственно наружу минуя вестибюль. Тут уж надо смотреть архитектуру и выбирать наиболее подходящий вариант.
А вообще надо понять необходимость создание такой клетки (назначение здания, его высота от отметки земли до подоконника окна последнего этажа. наличие лифтов для перевозки пожарных подразделений и т.д. и т.п.). за этим вопросом надо уже обратиться к вашему спецу. который делает раздел ППМ.

Автор: txt 17.5.2015, 12:44

Цитата(txt @ 5.4.2015, 19:17) *
Повторюсь с вопросом, может кто ответит)

1) Перепад в 150 Па и менее необходим чтобы челвоек смог окрыть дверь при совместном действии подпора и ДУ. то есть разница разряжение - подпор по обеим сторонам двери. Вопрос может быть довольно комичный... Допустим, делаем ДУ из помещения. Вентилятор рассчитан на 200 Па, соответственно это сопротивление сети и оборудования ДУ. Если мы включаем вентилятор , то какое сопротивление будет у двери на стороне разряжение?? Пусть сопротивление сети 200 Па, а вентилятор подобран на 250 Па, тогда что? 200 Па "съест" система (воздуховоды и пр.) а в комнате создаться избыточное давление в 50 Па??
Суть вопроса - как именно посчитать эту разницу в 150 Па???


Автор: Rus75 18.5.2015, 10:49

Цитата(txt @ 5.4.2015, 19:17) *
Повторюсь с вопросом, может кто ответит)

1) Перепад в 150 Па и менее необходим чтобы челвоек смог окрыть дверь при совместном действии подпора и ДУ. то есть разница разряжение - подпор по обеим сторонам двери. Вопрос может быть довольно комичный... Допустим, делаем ДУ из помещения. Вентилятор рассчитан на 200 Па, соответственно это сопротивление сети и оборудования ДУ. Если мы включаем вентилятор , то какое сопротивление будет у двери на стороне разряжение?? Пусть сопротивление сети 200 Па, а вентилятор подобран на 250 Па, тогда что? 200 Па "съест" система (воздуховоды и пр.) а в комнате создаться избыточное давление в 50 Па??
Суть вопроса - как именно посчитать эту разницу в 150 Па???


Если ваше помещение абсолютно герметично, то да , в районе 50 Па. НО! Во первых по СП7 вы обязаны обеспечить компенсацию воздуха. Не может работать дымоудаление без подачи воздуха извне в защищаемое помещение. Следовательно разряжение в комнате будет равно сопротивлению системы компенсации.

Автор: Kaply 18.5.2015, 11:59

Добрый день!
Веду расчет подпора воздуха в лестничную клетку семи этажного здания.
Столкнулась с двумя проблемами:
1)что такое Kz в формуле (31)
2)По расчету на уровне 2го этажа получается 17Па, исходя из формулы там больше и не получится, хотя согласно СП7 п.7.16 необходимо не менее 20Па
Может кто сталкивался...

Автор: Kaply 19.5.2015, 15:30

В теме нашла, что такое Kz в расчете подпора лестничной клетки.
Расход получается еще относительно правдоподобным, а вот с напор не понятно что происходит.
Он получается меньше 100Па blink.gif
Это как минимум настораживает. Уже десять раз пересмотрела все формулы и не могу никак понять в чем проблема. bang.gif
Люди добрые, помогите разобраться!
Вкладываю свой расчет

 ___________________________13_19.05.15.xlsx ( 18,58 килобайт ) : 279
 

Автор: fry 19.5.2015, 15:46

Цитата(Kaply @ 18.5.2015, 11:59) *
2)По расчету на уровне 2го этажа получается 17Па, исходя из формулы там больше и не получится, хотя согласно СП7 п.7.16 необходимо не менее 20Па
Может кто сталкивался...


не менее 20 Па относительно помещения, смежного с рассматриваемым

давление внутри здания по высоте уменьшается, т.к. условный ноль принят за уровень отметки пола нижнего этажа, кроме ф-лы (64) в которой, почему-то, условный ноль перенесли на отметку пола нижнего подземного этажа

Автор: Kaply 19.5.2015, 15:53

Цитата(fry @ 19.5.2015, 15:46) *
не менее 20 Па относительно помещения, смежного с рассматриваемым

давление внутри здания по высоте уменьшается, т.к. условный ноль принят за уровень отметки пола нижнего этажа, кроме ф-лы (64) в которой, почему-то, условный ноль перенесли на отметку пола нижнего подземного этажа


Беспокоит сильно, что величины очень маленькие. Не верится, что вентилятор с напором в 100Па продует семиэтажную лестницу. blink.gif


Есть еще один вопрос. К формуле 77 (вычисление удельных потерь тепла ql) есть комментарий: "Ввиду того, что температура на внешней поверхности огнезащитного слоя (покрытия) вытяжного канала является неизвестной величиной, расчет значение ql производится последовательным приближениями, на первом шаге которых задается значение Tr<T<Tsm0"
Вопрос: приближение к чему? как понять, что я нашла нужную температуру?
(Это веду расчет дымоудаления)

Автор: Алекс_Глoz 23.5.2015, 10:20

Привет, коллеги!
Кто нибудь сравнивал рузультаты расчетов противодымной вентиляции (удаление дыма) по методике и по NFPL 92?
Если да то какковы результаты ?

Автор: wasilisk 27.5.2015, 23:17

Добрый вечер, подскажите , пожалуйста, вытяжная противодымная вентиляция автосервиса. На первом этаже 3 смежных между собой помещения:первое - посты 1,2, второе - автостоянка на 2 машиноместа, третье - пост 3. Посты - это автомастерские. Все помещения категории В3. Каким образом организовать для этих помещений противодымную вентиляцию? Можно ли сделать крышный вентилятор, от него общий коллектор и к нему подсоединить воздуховоды дымоудаления из каждого помещения через дымовые клапаны? Если я подсчитала расход продуктов горения по методике ВНИИПО, тогда сечение воздуховодов к каждому помещению должно быть на этот расход? И как тут лучше организовать подачу воздуха, для компенсации вытяжки.

 

Автор: ИОВ 28.5.2015, 0:32

По объединению:
СП 7, п. 7.6 ... Не допускается устройство общих систем для защиты помещений различной функциональной пожарной опасности.

А по №123-ФЗ:

Цитата
Ф5.1 - производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские;

Ф5.2 - складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения;

Т.о. - нельзя объединять: автостоянка Ф5.2; посты Ф5.1

Автор: Composter 28.5.2015, 1:42

wasilisk, а помещения все выходят на улицу ?

Автор: wasilisk 28.5.2015, 10:42

Спасибо за ссылку на ФЗ. Да, во всех помещениях есть ворота с выходом на улицу. Тогда надо делать 3 отдельные дымовые шахты на полученный мною расход удаляемых газов? А каким образом подскажите, пожалуйста, организовать приток?

Автор: vik74 28.5.2015, 10:57

Атоматически окрывающие фрамуги (если есть возможность не выше 2 м от пола) автоматичеки открывающиеся двери (ворота), клапаны в стене

Автор: Composter 28.5.2015, 12:26

мне вот непонятно для чего делать ДУ в таким маленьких помещениях выходящих наружу (я понимаю что это требует сп).Ведь 7 метров даже инвалид успеет проехать быстрее чем начнет работать система ДУ, какой толк в ней?

на счет объединения систем.я насколько понимаю в что помещениях постов также будут располагагться автомобили.если это так, то пожарная нагрузка помещений буде одинакова и расчет ду идентичным. Можно просто переименовать авостоянку в пост4 и пост 5 и тогда можно сделать 1 систему с 3 клапанами.

Автор: Rus75 28.5.2015, 12:32

Цитата(Composter @ 28.5.2015, 13:26) *
мне вот непонятно для чего делать ДУ в таким маленьких помещениях выходящих наружу (я понимаю что это требует сп).Ведь 7 метров даже инвалид успеет проехать быстрее чем начнет работать система ДУ, какой толк в ней?

на счет объединения систем.я насколько понимаю в что помещениях постов также будут располагагться автомобили.если это так, то пожарная нагрузка помещений буде одинакова и расчет ду идентичным. Можно просто переименовать авостоянку в пост4 и пост 5 и тогда можно сделать 1 систему с 3 клапанами.

Поиграв с названиями наверное действительно можно объединить все на одну систему, а вот с клапанами вы переборщили. Не нужны они. Это когда одна система обслуживает несколько этажей, тогда нужны клапана, чтобы открыть его только на этаже пожара. А вот если система обслуживает несколько помещений на этаже пожара, то при пожаре должно быть обслуживание всех помещений одновременно на этаже пожара.

Автор: Composter 28.5.2015, 12:58

Цитата(Rus75 @ 28.5.2015, 12:32) *
Поиграв с названиями наверное действительно можно объединить все на одну систему, а вот с клапанами вы переборщили. Не нужны они. Это когда одна система обслуживает несколько этажей, тогда нужны клапана, чтобы открыть его только на этаже пожара. А вот если система обслуживает несколько помещений на этаже пожара, то при пожаре должно быть обслуживание всех помещений одновременно на этаже пожара.

Уже обсуждалось одновременное срабатывание и пр. http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=104081&view=findpost&p=1120138 вот здесь подробно описывается.По сп у нас пожар возникает только в 1 месте. Если пожар в 1 посту то что вы будете удалять в 3 посту?Потом если как вы рассуждаете, то нужно систему брать по сумме расходов 3 помещений, дешевле выйдет сделать 3 одтельные системы.
Я же предлагаю для системы брать максимальный из 3 расходов и ставить 3 клапана.

wasilisk,на всякий случай уточню, под переименованием помещения я имел ввиду, что архитектор его переименует и вовсех документах по данному объекту оно проходило как пост 4,5

Автор: wasilisk 28.5.2015, 13:48

Да, у меня тоже была мысль сделать крышный вентилятор на расход удаляемого дыма, полученный по расчету. Но не суммировать его, а сделать клапаны, чтобы они открывались только для помещения с пожаром.

Автор: ***Костя*** 29.5.2015, 9:00

Коллеги, а ни у кого нет расшифровки условных обозначений методики ВНИИПО. А то листать всю методичку в поисках, что обозначает вот эта вот буковка, как-то утомляет rolleyes.gif

Автор: serginholevkad 2.6.2015, 7:53

Подскажите пожалуйста в формуле расчета удельной приведенной пожарной нагрузки - Ао - суммарная площадь проемов помещения - это только все двери выводящие в коридор или еще и окна в наружных стенах?
и Fw - это суммарная площадь всех стен, пола и потолка? за исключением окон и дверей ?

Автор: serginholevkad 2.6.2015, 9:35

Кто нибудь вообще разобрался как по МР к СП 7.13130 рассчитывается дымоудаление к примеру из атриума или холла и т.п.
Или все покупают рекомендации АВОК 2015 с примерами расчета?

Автор: Composter 2.6.2015, 9:59

на счет атриумов , уже указывал ссылку пару страниц назад http://sitis.ru/media/pdf/doc/55003.pdf почитайте, там подробно описано что откуда брать

Автор: ИОВ 2.6.2015, 10:18

Цитата(serginholevkad @ 2.6.2015, 7:53) *
Подскажите пожалуйста в формуле расчета удельной приведенной пожарной нагрузки - Ао - суммарная площадь проемов помещения - это только все двери выводящие в коридор или еще и окна в наружных стенах?
и Fw - это суммарная площадь всех стен, пола и потолка? за исключением окон и дверей ?

1. Хорошим тоном считается ссылка на номер формулы или пункт/раздел smile.gif
2. Давайте вместе прочтём:
Цитата
Удельная приведенная пожарная нагрузка, отнесенная к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, соответствует следующим зависимостям ...

Далее посмотрим на саму формулу и подстрочник к ней. Получим:
Fw - суммарная площадь внутренней поверхности всех ограждающих строительных конструкций помещения
Ао - суммарная площадь всех окон и дверей (они не воспринимают тепловую нагрузку)

Автор: serginholevkad 2.6.2015, 10:42

Понял. Спасибо!

Посчитал расход дымоудаления и помещения атриума, или холла (антресоли), или как "это" еще назвать (планы объекта http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=98159 ; http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=98160) по формуле (18) с МР к СП 7.13130.2013 получилось 42000 (м3/ч) - реальная ли цифра для такого типа помещения?

И еще, считал по порядку т.е. как прописано в МР с определения вида объемного пожара - получилось ПРВ, вопрос для чего это надо было рассчитывать если можно было сразу взять и посчитать по формуле (18) расход.

Вопрос к тем кто покупал рекомендации АВОК 15 года, по расчету дымоудаления, стоит ли их покупать?


Автор: ИОВ 2.6.2015, 11:08

Цитата(serginholevkad @ 2.6.2015, 10:42) *
И еще, считал по порядку т.е. как прописано в МР с определения вида объемного пожара - получилось ПРВ, вопрос для чего это надо было рассчитывать если можно было сразу взять и посчитать по формуле (18) расход.

Постарайтесь быть более внимательным при чтении норм/рекомендаций:
- ф-ла 18 в разделе 3.1. Удаление продуктов горения непосредственно из горящего помещения;
- а вид объёмного пожара рассчитывается в разделе 3.2. Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений
Не стоит подставлять любые свои данные в любые ф-лы МР, не осмысливая описываемых физических процессов

Автор: NOVIK_N 2.6.2015, 11:10

Цитата(serginholevkad @ 2.6.2015, 10:42) *
получилось 42000 (м3/ч) - реальная ли цифра для такого типа помещения?
О какой типизации можно вести речь, если расстояние до дымового слоя варьируется в широком диапазоне (к примеру, в зависимости от числа уровней галерей)?

Автор: Composter 2.6.2015, 11:16

формула 18 дает масовый расход, чтобы получить объемный нужно вычислить температуру удаляемых газов , для коридоров,вестибюлей,атриумов это формула 16. А чтобы вычислить по 16 формуле нужно знать ПРН или ПРВ.
На счет цифры,я говорил Вам какая минимальная получится в другой теме.

Автор: serginholevkad 2.6.2015, 11:35

Цитата(Composter @ 2.6.2015, 11:16) *
формула 18 дает масовый расход, чтобы получить объемный нужно вычислить температуру удаляемых газов , для коридоров,вестибюлей,атриумов это формула 16. А чтобы вычислить по 16 формуле нужно знать ПРН или ПРВ.
На счет цифры,я говорил Вам какая минимальная получится в другой теме.

Благодарю за пояснения! Из прошлой темы
Цитата
в расчете вы увидите что высота пламени большая,высота незадымляемой зоны большая,толщина дымового слоя маленькая, вследствие этого расход ду будет не менее 200 000 м3/час + на это организовать компенсацию в нижнюю зону.

Что-то меня смущает такая большая цифра.

Автор: Composter 2.6.2015, 11:58

Цитата(serginholevkad @ 2.6.2015, 11:35) *
Что-то меня смущает такая большая цифра.

ну так сделайте сами расчет,чтобы не смущаться. можете посмотреть методику Авок по этому поводу.

Автор: fylosov 3.6.2015, 15:13

Цитата(Kaply @ 19.5.2015, 16:53) *
Беспокоит сильно, что величины очень маленькие. Не верится, что вентилятор с напором в 100Па продует семиэтажную лестницу. blink.gif

По логике, всё ОК, т.к. есть ограничение по давлению 150 Па. Соответственно, вентилятор больше давить и не должен.

Автор: NOVIK_N 3.6.2015, 18:17

Цитата(Composter @ 2.6.2015, 11:58) *
ну так сделайте сами расчет,чтобы не смущаться. можете посмотреть методику Авок по этому поводу.
Когда речь идет о расчетах количества удаляемого дыма, не стоит обращаться к методике АВОК, потому что в ней допущены грубейшие инженерные ошибки при использовании подходов NFPA 92. На это я указывал еще 2 года http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=58905&st=0&p=918247&#entry918247.

Автор: Composter 3.6.2015, 20:40

NOVIK_N , подскажите . для расчета ду из смежных помещений есть следущее:
При использовании в расчетах данной зависимости предельная толщина дымового слоя должна удовлетворять условию:
0,5<=hsm/H<=0.6 ,где H - высота коридора.

это получается что нужно брать hsm 50-60% от высоты помещения?

Автор: NOVIK_N 4.6.2015, 9:44

Цитата(Composter @ 3.6.2015, 20:40) *
получается что нужно брать hsm 50-60% от высоты помещения?

Эта зависимость получена не для всех видов смежных помещений, а только для коридора. По коридорам я высказался http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=1025771.

Автор: Composter 4.6.2015, 11:22

просто если соблюдать это условие то получается странная ситуация.
ситуация №1 ,по логике чтобы удалять воздух из коридора нужно чтобы дымовой слой опустился ниже двери , которая соединяет помещения в котором идет пожар(далее ПВКИП) и коридор, в результате получается высота незадымляемой зоны 1,5-1,6 (при высоте двери 2 метра) и в коридоре и в ПВКИП.
ситуация №2 , сп7 разрешает не делать из коридора ДУ если в примыкающих помещениях есть ДУ. И при расчете ДУ из ПВКИП высота незадымляемой долная быть не ниже выысоты двери, чтобы дым не перетекал в коридор.
Получается что рассматривая ПВКИП в разных ситуациях получается разная высота незамляемой зоны и разный расход ДУ.

Автор: ИОВ 4.6.2015, 11:30

Ув. Composter! Просто полистайте темы в этом подфоруме (нет времени на ссылки), вопрос по ДУ в коридорах много раз обсуждался. В какой-то теме NOVIK_N даже писАл, что для коридоров неправильно применять термин "дымоудаление"

Автор: Composter 4.6.2015, 14:20

блин, надо будет выкроить время сделать faq по этой теме и запилить в отдельную тему.а то каждый раз просматривать 59 страниц не охота

Автор: ИОВ 4.6.2015, 15:17

Не в этой теме (59 страниц), а в других темах в подфоруме Противодымная защита

Автор: serginholevkad 4.6.2015, 15:17

Подскажите пожалуйста. Произвел расчеты получилась температура в конвективной колонке - 662,7 К; а температура удаляемых газов 657 К. Может такое быть или это ошибка в расчетах ?

Автор: ИОВ 4.6.2015, 15:46

А почему практически нет теплоотдачи огражд. конструкциям?

Автор: serginholevkad 4.6.2015, 15:55

Считал по примеру Колчева Б.Б. Честно говоря сам не могу найти где ошибка.

Автор: ИОВ 4.6.2015, 15:58

Выложите пример (у меня нет) и свой расчёт

Автор: serginholevkad 4.6.2015, 16:08

Вот пример Колчева, мой расчет не оформлен там не разобраться. попытаюсь сам найти ошибку

 2.doc ( 584 килобайт ) : 421
 

Автор: ИОВ 4.6.2015, 16:16

Ищите ошибку. У меня, в моих расчётах для разных помещений ориентировочно соотношение ~ 1,5 (как в примере) ... 2 (для высоких помещений)

Автор: San_Von 10.6.2015, 6:32

Здравствуйте.
Есть вопрос по ВНИИПО.

3.2. Удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений.
приведена формула изменения температуры в дымовом слое по длине коридора под номером (16) и ниже приведено условие которое должно удовлетворяться:

0,5<=hsm/Н <= 0,6
где:
Н - высота коридора;
hsm - предельная толщина дымового слоя;

Получается что как минимум половина высоты помещения это предельная толщина дымового слоя.

Что мне делать если мне нужно взять 1/4 от высоты помещения как толщину дымового слоя.
Например холл 4 метра мне нужно чтоб толщина дымового слоя была 1 метр.

Как считать температуру в таком случае?Что изменится? Только температура удаляемых продуктов горения или объём тоже меняется?
В формуле которая приведена ниже в рекомендациях под номером (17) ни температура ни толщина дымового слоя не фигурирует.
Что делать, как быть, направьте пожалуйста rolleyes.gif
Поиском пользовался, где находил подобные вопросы, везде обсуждение сходило на нет =(
Спасибо.

Автор: lrku 15.6.2015, 14:29

Добрый день!
Помогите разобраться с вопросом о массовом расходе дымовых газов.
Считаю дымоудаление для двух холодных одноэтажных складов примерно одинаковой площади и высоты.
В одном хранится зерно навалом, дымоудаление через решетки . Расчет по формулам 3, 7, 92 - вроде все понятно.
Начинаю считать второй склад - там хранится цемент в биг-бегах из полиэтиленовой пленки. И во тут начинаются вопросы
- по расчету по тем же формулам площадь вытяжных решеток получается в два раза больше, потому что массовый расход дыма получается чуть ли не в три раза больше, так как в первом случае рассматривалось горение как для древесины ( торфа. рисового отсева и т.п.). а во втором случае - как для п/э , независимо от небольшого количества этой пленки в помещении.
Простой здравый смысл говорит, что склад с зерном горит намного активнее. чем склад с цементом.
Вопрос 1: почему при расчете по формулам 3, 7, не учитывается удельная пожарная нагрузка, хотя далее для смежных помещений этот параметр рассматривается?
Вопрос 2: можно ли учитывать массовую долю цемента при расчете средней теплоты сгорания по прилож.1?

Автор: AVE-KV 15.6.2015, 15:49

[quote name='lrku' date='15.6.2015, 14:29' post='1125627']

В одном хранится зерно навалом, дымоудаление через решетки . Расчет по формулам 3, 7, 92 - вроде все понятно.

Какой коэффициент аэродинамического сопротивления фрамуг приняли?

Автор: Composter 15.6.2015, 18:12

AVE-KV, при чем тут кмс фрамуг, lrku же пишет что массовый расход больше на складе с цементом!

тут получается забавная ситуация, цемент ведь не горит и включить его в Qнср не получится. но есть выход. Наверняка эти пакеты ставятся на поддон. Масса поддона 15-30 кг, масса пакета будет меньше. Соотвевенно Qнср уменьшится и дальнейши расчеты тоже уменьшится.

Автор: ИОВ 15.6.2015, 21:54

Цитата(lrku @ 15.6.2015, 14:29) *
Считаю дымоудаление для двух холодных одноэтажных складов примерно одинаковой площади и высоты.
В одном хранится зерно навалом, дымоудаление через решетки . Расчет по формулам 3, 7, 92 - вроде все понятно.
Начинаю считать второй склад - там хранится цемент в биг-бегах из полиэтиленовой пленки.

А Вы уверены, что в этих складах требуется ДУ?
По СП 7,
Цитата
п. 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;

Неужели в холодном складе зерна навалом есть постоянные рабочие места?
А холодный склад цемента с постоянными рабочими местами или с высотным стеллажным хранением?

Автор: AVE-KV 16.6.2015, 10:16

[quote name='Composter' date='15.6.2015, 18:12' post='1125691']
AVE-KV, при чем тут кмс фрамуг, lrku же пишет что массовый расход больше на складе с цементом!


ни при чем) Я для себя так и не определился с значением данного коэффициента, поэтому и спрашиваю какое значение Вы принимаете.

Автор: serginhoo 16.6.2015, 12:46

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно находить массовый расход удаляемых продуктов горения Gsm, т.е. в каком случае Gsm=Gk, а в каком его нужно рассчитывать??

Автор: Composter 16.6.2015, 12:49

Цитата(AVE-KV @ 16.6.2015, 10:16) *
ни при чем) Я для себя так и не определился с значением данного коэффициента, поэтому и спрашиваю какое значение Вы принимаете.

посмотрите в авоковской методике, если там нет то посмотрите инормацию по дымовым люкам у везы, в какой то брошуре у них свой расчет ду и там присутвует кмс дымовых люков.

Автор: serginhoo 16.6.2015, 12:52

Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста как правильно находить массовый расход удаляемых продуктов горения Gsm, т.е. в каком случае Gsm=Gk, а в каком его нужно рассчитывать??
Прошу прощения, инет лагает.

Прикладываю файл своего расчета системы ДУ в торговом центре 2 этажа. может кому нибудь будет интерестно глянуть и внести свои коррективы. Т.к. мне кажется слишком большая цифра получилась.

 DU.xls ( 69,5 килобайт ) : 256
 

Автор: ИОВ 16.6.2015, 13:25

Цитата(serginhoo @ 16.6.2015, 12:46) *
Подскажите пожалуйста как правильно находить массовый расход удаляемых продуктов горения Gsm, т.е. в каком случае Gsm=Gk, а в каком его нужно рассчитывать??

Почитайте МР 2013, п. 3.1, начиная со 2-го абзаца над ф-лой 10

Автор: serginhoo 16.6.2015, 13:49

Да уже читал несколько раз, не могу понять, как для моего случая будет считаться...
Если допустим с применением зависимостей (7) и (8) понятно, то вот с (10), (11), (12) непонятно... откуда берется текущее время эвакуации и расчетное время, hsm - предельно допустимая толщина дым. слоя откуда берется.., и неравенство Gsm < Gk - ( это как я понимаю когда дымоудаление рассчитывается только на время эвакуации людей) как, тогда в этом случае высчитывается Gsm

Автор: ИОВ 16.6.2015, 17:32

Цитата(serginhoo @ 16.6.2015, 13:49) *
Да уже читал несколько раз, не могу понять, как для моего случая будет считаться...
Если допустим с применением зависимостей (7) и (8) понятно, то вот с (10), (11), (12) непонятно... откуда берется текущее время эвакуации и расчетное время, hsm - предельно допустимая толщина дым. слоя откуда берется.., и неравенство Gsm < Gk - ( это как я понимаю когда дымоудаление рассчитывается только на время эвакуации людей) как, тогда в этом случае высчитывается Gsm

Так нам же с Вами разработчики МР 2013 г. предлагают вести расчёты по ф-ле 2. clap.gif
Я горжусь, что они (разработчики) такого высокого мнения о математических способностях и возможностях среднестатистического проектировщика ОВ. Но увы ..., я не дотягиваю до их оценок.
hsm - это Ваша максимальная расчётная величина, равная разности высоты помещения и высоты слабозадымляемого слоя (большинство проектировщиков называют "незадымляемой" зоной, что не совсем справедливо)

Автор: Rus75 17.6.2015, 12:09

Подскажите, кто считал подпор в лестничную клетку или лифтовую шахту по новой методике по формулам 40 или 56.
Не пойму со знаками высоты геометрического центра дверей.H-n На 29-й странице написано , что величина отрицательная. Но мне сдается, что она положительная. Иначе при отнимании половины двери в форуме получим, что отметка уже ниже отметки пола. Просто в зависимости от знака этого параметра получаем результат +/- 25%.

Автор: ИОВ 17.6.2015, 13:04

Цитата(Rus75 @ 17.6.2015, 12:09) *
Подскажите, кто считал подпор в лестничную клетку или лифтовую шахту по новой методике по формулам 40 или 56.
Не пойму со знаками высоты геометрического центра дверей.H-n На 29-й странице написано , что величина отрицательная. Но мне сдается, что она положительная. Иначе при отнимании половины двери в форуме получим, что отметка уже ниже отметки пола. Просто в зависимости от знака этого параметра получаем результат +/- 25%.

Правильно написано!
Читайте подстрочник к ф-ле 38:
Цитата
h-n- глубина подземной части или уровень отметки пола нижнего подземного этажа относительно уровня отметки пола нижнего надземного этажа (отрицательная величина), м;

А в ф-ле 40 Вы не рассчитываете какие-либо отметки,
h-n -0,5 hda
означает геометрическое расстояние между полом подземного этажа и центром двери наружного выхода ЛК

Автор: Rus75 17.6.2015, 14:30

Цитата(ИОВ @ 17.6.2015, 14:04) *
Правильно написано!
Читайте подстрочник к ф-ле 38:

А в ф-ле 40 Вы не рассчитываете какие-либо отметки,
h-n -0,5 hda
означает геометрическое расстояние между полом подземного этажа и центром двери наружного выхода ЛК

Это то я все понимаю.
Так вот в подстрочнике и написано, что h-n (величина отрицательная). Скажем -8 м. И если я подставлю эту отрицательную величину в формулу и отниму от нее еще геометрическую серидину двери (1м), то получу в скобках значение -9м. А это уже явно не будет расстоянием между полом подземного этажа и центром двери наружного выхода ЛК. И это отрицательный знак еще и умножается на минусовой знак перед скобкой . Отсюда и разница в значении.
По смыслу все-таки h-n в скобке должен быть положительным. Но вот подстрочник к 38-й формуле вводит в заблуждение,т.к. в нем четко прописано(величина отрицательная).

Автор: Rus75 17.6.2015, 15:25

Что-то я совсем запутался. Если применительно к лифту мы берем расстояние от уровня нижнего подземного этажа до середины дверного проема первого надземного этажа, то тогда h-n должен быть все-таки отрицательным.

Автор: ИОВ 17.6.2015, 15:39

Цитата(Rus75 @ 17.6.2015, 14:30) *
По смыслу все-таки h-n в скобке должен быть положительным. Но вот подстрочник к 38-й формуле вводит в заблуждение,т.к. в нем четко прописано(величина отрицательная).

А Вы перестаньте жонглировать любыми числами/результатами и внимательно посмотрите на ф-лу 40 - какие физические процессы описывает формула. Тогда увидите, что последнее слагаемое в квадратных скобках учитывает гравитационную составляющую. Вам надо рассчитать расход подпора для поддержания нормируемого давления, а за счёт разности высот (обычная тяга) часть воздуха будет вырываться наружу. Этот расход, который д.б. добавлен, и учитывает последнее слагаемое.

Автор: Rus75 17.6.2015, 15:46

И непонятно с расходом. У меня лифт выходит в вестибюль первого этажа без лифтового холла. В МР нет варианта с такой компоновкой лифта . У них все подземные лифты выходят на первый этаж с лифтовым холлом. По аналогии с лифтами надземной части подпор считается без учета сопротивления дверей тамбура. В итоге расход получается порядка 21000 кубов.
Видел здесь, что весь центральный вестибюль берут как лифтовый холл и считают на неплотности во входных дверях в здание. Но тогда это решение не соответсвует формуле 44 которая описывает надземный лифт без лифтового холла на первом этаже.

Цитата(ИОВ @ 17.6.2015, 16:39) *
А Вы перестаньте жонглировать любыми числами/результатами и внимательно посмотрите на ф-лу 40 - какие физические процессы описывает формула. Тогда увидите, что последнее слагаемое в квадратных скобках учитывает гравитационную составляющую. Вам надо рассчитать расход подпора для поддержания нормируемого давления, а за счёт разности высот (обычная тяга) часть воздуха будет вырываться наружу. Этот расход, который д.б. добавлен, и учитывает последнее слагаемое.

Спасибо. Теперь наконец до меня дошло.

Автор: ToTo12345 26.6.2015, 9:47

Доброе утро! Подскажите как правильно сделать ДУ. Имеем на 1и 2 этаже холл соединенный в центре общей лестницей. Она открытая и получается так, что эти два холла нужно рассматривать как единое пространство. На 1 этаже с холлом граничат помещения (кладовые и гардероб). Как сделать ДУ.

1. По какой формуле правильно рассчитать расход продуктов горения? Пробовал сделать расчёт по формуле МР(9) у меня получилось 150тыс. м3/ч, мне кажется это много, сомнения еще в том, что непонятно как правильно определить пож. нагрузку в горячем помещении, я считал по формуле МР(3) у меня получилось 1500кВт
2. На 1 этаже нужно ставить дымоприемные устройства? Или достаточно только на 2 этаже и дым будет проходить через ЛК?

Заранее Спасибо!

Автор: Composter 28.6.2015, 11:27

по любой формуле будут большие расходы, так как везде учувствует высота помещения и толщина дымового слоя.

чтобы сократить расход нужно установить противопожарные шторы в районе лестницы, которые во время пожара буду опускаться на высоту 2 метра. Таким образом у вас будет разделение на 2 помещения, что значительно сократит расход.

Автор: ИОВ 28.6.2015, 12:03

Цитата(Composter @ 28.6.2015, 11:27) *
чтобы сократить расход нужно установить противопожарные шторы в районе лестницы, которые во время пожара буду опускаться на высоту 2 метра. Таким образом у вас будет разделение на 2 помещения, что значительно сократит расход.

Не будут 2 помещения, а будут 2 резервуара дыма с непредсказуемым распределением дымовоздушной смеси в каждом из них. Удаление дыма придётся выполнять из каждого резервуара, а вот определение расхода для каждого резервуара неизвестно.

Автор: Composter 28.6.2015, 12:21

Цитата(ИОВ @ 28.6.2015, 12:03) *
Не будут 2 помещения, а будут 2 резервуара дыма с непредсказуемым распределением дымовоздушной смеси в каждом из них. Удаление дыма придётся выполнять из каждого резервуара, а вот определение расхода для каждого резервуара неизвестно.

Почему будет непредсказуемое распределение?
И почему нельзя определить расход? считать каждый этаж отдельно, с учетом всех высот для каждого этажа отдельно и площадь пожарного резервуара нижнего этажа будет меньше на величину площади горизонтальное проекции лестничной клетки.

Автор: ИОВ 28.6.2015, 16:27

Цитата(Composter @ 28.6.2015, 12:21) *
Почему будет непредсказуемое распределение?
И почему нельзя определить расход? считать каждый этаж отдельно, с учетом всех высот для каждого этажа отдельно и площадь пожарного резервуара нижнего этажа будет меньше на величину площади горизонтальное проекции лестничной клетки.

Считать можете как угодно, но как объяснить реальному дыму, что он должен распространяться согласно Вашему расчёту?
Шторы будут опускаться на высоту 2 м от пола (высота слабозадымляемой зоны будет 2,0 м от пола 1-го этажа), что может помешать дыму попадать с 1-го этажа на 2-ой при открытой лестнице?

Автор: Composter 29.6.2015, 1:16

Цитата(ИОВ @ 28.6.2015, 16:27) *
Считать можете как угодно, но как объяснить реальному дыму, что он должен распространяться согласно Вашему расчёту?
Шторы будут опускаться на высоту 2 м от пола (высота слабозадымляемой зоны будет 2,0 м от пола 1-го этажа), что может помешать дыму попадать с 1-го этажа на 2-ой при открытой лестнице?

мешать дыму попадать с 1-го этажа на 2-ой при открытой лестнице будет количество удаляемой дымовоздушной смеси через систему дымоудаления, потому что расход будет расчитан на данный пожарный резервуар с определенными параметрами и расчитанный по определенной формуле нормативной методике.

Автор: ИОВ 29.6.2015, 8:31

Цитата(Composter @ 29.6.2015, 1:16) *
мешать дыму попадать с 1-го этажа на 2-ой при открытой лестнице будет количество удаляемой дымовоздушной смеси через систему дымоудаления, потому что расход будет расчитан на данный пожарный резервуар с определенными параметрами и расчитанный по определенной формуле нормативной методике.

При возгорании на полу нижнего этажа (или в помещении на 1-ом этаже), расположении дымоприёмных устройств под потолком 1-го и 2-го этажей, общей воздушной слабозадымляемой зоне высотой 2,0 м в нижней части 2-светного помещения помешать распространению дыма сможет Ваш расчёт и любая определённая формула? Забавно!
И почему столько сложностей в противодымной защите атриумного пространства в теории и ещё больше в действительности? Ведь у Вас есть рецепт: "шторы+определённая формула"
Надеюсь, Вы слышали что-нибудь про естественную тягу и её зависимость от разницы температур? Стоит вспомнить также курс аэродинамики - эпюра всасывания мала.
И ещё. Согласно нормам эта открытая лестница при 2-х этажах м.б. также эвакуационной, а Вы уже "отрезали" этот путь эвакуации на 2-м этаже шторами.

Автор: ToTo12345 29.6.2015, 9:46

Цитата(ИОВ @ 29.6.2015, 8:31) *
При возгорании на полу нижнего этажа (или в помещении на 1-ом этаже), расположении дымоприёмных устройств под потолком 1-го и 2-го этажей, общей воздушной слабозадымляемой зоне высотой 2,0 м в нижней части 2-светного помещения помешать распространению дыма сможет Ваш расчёт и любая определённая формула? Забавно!
И почему столько сложностей в противодымной защите атриумного пространства в теории и ещё больше в действительности? Ведь у Вас есть рецепт: "шторы+определённая формула"
Надеюсь, Вы слышали что-нибудь про естественную тягу и её зависимость от разницы температур? Стоит вспомнить также курс аэродинамики - эпюра всасывания мала.
И ещё. Согласно нормам эта открытая лестница при 2-х этажах м.б. также эвакуационной, а Вы уже "отрезали" этот путь эвакуации на 2-м этаже шторами.


ЛК является эвакуационной. Меньше всего расход получается по формуле (8)МР, но есть описание ее применения "атриумов, конструктивно изолированных от этажей зданий" как это? Так же непонятно нужны ли дымоприемные отверстия на 1 эт.?

Автор: Rus75 29.6.2015, 9:48

Цитата(Composter @ 28.6.2015, 12:27) *
по любой формуле будут большие расходы, так как везде учувствует высота помещения и толщина дымового слоя.

чтобы сократить расход нужно установить противопожарные шторы в районе лестницы, которые во время пожара буду опускаться на высоту 2 метра. Таким образом у вас будет разделение на 2 помещения, что значительно сократит расход.

Периодически приходится работать со спецами по пожарной безопасности с подобными решениями. Так вот они ставят штору - но на всю высоту этажа
, тем самым как бы отсекая полностью пространство нижнего этажа от верхнего.
Ваш вариант конечно задержит часть дыма, но вот только какую?

Цитата(ToTo12345 @ 29.6.2015, 10:46) *
ЛК является эвакуационной. Меньше всего расход получается по формуле (8)МР, но есть описание ее применения "атриумов, конструктивно изолированных от этажей зданий" как это? Так же непонятно нужны ли дымоприемные отверстия на 1 эт.?

Как раз вариант со шторами.
Так же бывает конструктивно, что атриум представляет только узкие галереи с выходом в них с этажа через дверные проемы, т.е. эти галереи отгорожены от основного этажа стенами.

Автор: ИОВ 29.6.2015, 10:38

Цитата(ToTo12345 @ 29.6.2015, 9:46) *
... есть описание ее применения "атриумов, конструктивно изолированных от этажей зданий" как это?

Сейчас действует МР 2013 г., но в предыдущей редакции (2008 г.) в п. 3.1.2. была очень понятная картинка по устройству атриумов

 _____________.pdf ( 175,95 килобайт ) : 164
 

Автор: ToTo12345 29.6.2015, 11:37

Цитата(Rus75 @ 29.6.2015, 9:48) *
Периодически приходится работать со спецами по пожарной безопасности с подобными решениями. Так вот они ставят штору - но на всю высоту этажа
, тем самым как бы отсекая полностью пространство нижнего этажа от верхнего.
Ваш вариант конечно задержит часть дыма, но вот только какую?


Как раз вариант со шторами.
Так же бывает конструктивно, что атриум представляет только узкие галереи с выходом в них с этажа через дверные проемы, т.е. эти галереи отгорожены от основного этажа стенами.


Т.е. штора по периметру ЛК и до пола, а как тогда по ней эвакуироваться?(кстати со 2 этажа есть еще 2ЛК). Какого материала должны быть шторы, может есть ссылка на производителя?

Цитата(ИОВ @ 29.6.2015, 10:38) *
Сейчас действует МР 2013 г., но в предыдущей редакции (2008 г.) в п. 3.1.2. была очень понятная картинка по устройству атриумов


У меня в проекте 1,2 этажи имеют ограждения со смежными помещениями получается я могу рассчитать ДУ по формуле (8)МР. А на картинке ограждений нет значит формула (7)МР

Автор: Rus75 29.6.2015, 11:58

Цитата(ToTo12345 @ 29.6.2015, 12:37) *
Т.е. штора по периметру ЛК и до пола, а как тогда по ней эвакуироваться?(кстати со 2 этажа есть еще 2ЛК). Какого материала должны быть шторы, может есть ссылка на производителя?

Есть противопожарные шторы с дверью-лазейкой. Производителей предостаточно. Достаточно набрать "противопожарная штора " в Яндексе. Но увлекаться ими не стоит, т.к. цена довольно кусучая. Где-то от 8000руб/м2. Они идут с электроприводами, что не порадует ни ваших смежников электриков, которым к шторам придется тащить питание по первой категории, ни спецов по пожарной сигнализации. т.к. управлять шторами необходимо от АСПС. Ну и заказчика.
Обычно в атриумах вообще ставят фрамуги с электроприводом . Получается дешево и сердито.

Автор: ИОВ 29.6.2015, 12:10

Цитата(ToTo12345 @ 29.6.2015, 11:37) *
Т.е. штора по периметру ЛК и до пола, а как тогда по ней эвакуироваться?(кстати со 2 этажа есть еще 2ЛК). Какого материала должны быть шторы, может есть ссылка на производителя?

У меня в проекте 1,2 этажи имеют ограждения со смежными помещениями получается я могу рассчитать ДУ по формуле (8)МР. А на картинке ограждений нет значит формула (7)МР

Если лестница эвакуационная, то устройство штор на полную высоту недопустимо - перекрываете пути эвакуации.
На приведенной картинке 2 схемы. Что у Вас на планировках, неизвестно. Как же можно задавать вопросы и ждать адекватного ответа?

Цитата(Rus75 @ 29.6.2015, 11:58) *
Есть противопожарные шторы с дверью-лазейкой.

Т.о. при открывании такой двери при пожаре дым распространяется в зашторное пространство.
Недавно разработчики СТУ поясняли нам, что нормами эти лазейки путями эвакуации не считаются.

Автор: Rus75 29.6.2015, 12:37

Цитата(ИОВ @ 29.6.2015, 13:10) *
Т.о. при открывании такой двери при пожаре дым распространяется в зашторное пространство.
Недавно разработчики СТУ поясняли нам, что нормами эти лазейки путями эвакуации не считаются.

Да нет. открывание тут не при чем. Когда вы дверь открываете, то происходит все то же самое. Здесь дело в том, что в наших нормах не закреплено такое понятие, как штора с лазейкой. В Европе такие шторы сертифицируются по EN 12101-1 . В России по ГОСТ Р 53305—2009 «Противодымные экраны» .

В качестве обязательных испытаний для получения сертификатов EN 12101-1 регламентирует проверку противодымных барьеров на образование щелей/проемов при воздействии на полотно давления сгоревших газов или системы вытяжной вентиляции, а в ГОСТ Р 53305—2009 этот момент не учитывается.
Т.ч. европейские шторы с лазейкой и сертифицированные по EN 12101-1 могли бы быть использованы на эвакуационных путях, но к сожалению в России они не "легализованы".
Как вариант в одном пролете между шторами должна быть стационарная,опускающаяся или рулонная дверь , которая бы уже отвечала требованиям СП и 123-ФЗ.

Автор: Composter 29.6.2015, 12:44

ИОВ, я не предлагал перекрыть полностью шторами. в сообщении #1771 я писал что шторы опускаются на высоту 2 метра от пола, это значит через них можно свободно эвакуироваться без препятсвий. расчитываем Ду на непосредственное удаление из помещения, таким образом дымовой резервуар не будет опускаться ниже 2 метров, а шторы будут препятсвовать распространению дыма на лестницу.

Автор: ИОВ 29.6.2015, 13:14

Цитата(Composter @ 29.6.2015, 12:44) *
ИОВ, я не предлагал перекрыть полностью шторами. в сообщении #1771 я писал что шторы опускаются на высоту 2 метра от пола, это значит через них можно свободно эвакуироваться без препятсвий. расчитываем Ду на непосредственное удаление из помещения, таким образом дымовой резервуар не будет опускаться ниже 2 метров, а шторы будут препятсвовать распространению дыма на лестницу.

Не будет препятствовать, движение дымовоздушной смеси в пределах слабозадымляемой зоны на 1-ом этаже абсолютно непредсказуемо и не описывается действующими методиками. Вы почему-то полагаете, что оперируя в расчётах границей между слабозадымляемой (а вовсе не незадымляемой) нижней зоной 1-го этажа и высотой резервуара дыма, Вы можете управлять процессом движения дыма в нижней зоне? Можете приказать дыму попадать в дымоприёмные устройства под потолком этажей, минуя нижние зоны этих этажей? При этом возгарание происходит на полу 1-го этажа (или смежного с ним помещения), а в центральной части этой нижней зоны Вы сами, располагая шторы, организовали аналог вытяжной трубы в пространство 2-го этажа.
Вам же уже ответили
Цитата(Rus75 @ 29.6.2015, 9:48) *
Ваш вариант конечно задержит часть дыма, но вот только какую?

А про шторы до пола ответ был не Вам, а Rus75 и ToTo12345

Автор: ИОВ 29.6.2015, 13:38

Цитата(Rus75 @ 29.6.2015, 12:37) *
Т.ч. европейские шторы с лазейкой и сертифицированные по EN 12101-1 могли бы быть использованы на эвакуационных путях, но к сожалению в России они не "легализованы".
Как вариант в одном пролете между шторами должна быть стационарная,опускающаяся или рулонная дверь , которая бы уже отвечала требованиям СП и 123-ФЗ.

Допустим, когда-нибудь (скоро/не скоро) такие лазейки будут легализованы - я, только "за" (потому и привожу в пример ответ разработчиков СТУ, что не получилось применить такое решение в моём проекте)!
Но с точки зрения дизайнеров не могу представить себе такие шторы (со всеми наворотами их размещения, приводами и стационарной дверью) в общественных зданиях с открытыми лестницами (театры, рестораны и т.п.), только в производственных зданиях или таких своеобразных общественных, как Икея или Касторама, для которых чаще всего не обходится без СТУ по целому ряду других проблем ПБ.

Автор: Rus75 29.6.2015, 13:47

Цитата(ИОВ @ 29.6.2015, 14:38) *
Допустим, когда-нибудь (скоро/не скоро) такие лазейки будут легализованы - я, только "за" (потому и привожу в пример ответ разработчиков СТУ, что не получилось применить такое решение в моём проекте)!
Но с точки зрения дизайнеров не могу представить себе такие шторы (со всеми наворотами их размещения, приводами и стационарной дверью) в общественных зданиях с открытыми лестницами (театры, рестораны и т.п.), только в производственных зданиях или таких своеобразных общественных, как Икея или Касторама, для которых чаще всего не обходится без СТУ по целому ряду других проблем ПБ.

Здесь вопрос больше к дизайнерам, как обыграть это. Я видел довольно много подобных штор, если не знать. что это , то и не догадаешься. обычно - это небольшая щель в подвесном потолке.
На Янедкс.Картинки и Яндекс.Видео довольно много материаллов по этому вопросу. В Москве шторы можно увидеть вТЦ Европейский на м.Киевская. там они прекрывают атриум, как раз наш случай.
Но мы уже отклоняемся от темы.

Автор: Composter 29.6.2015, 13:51

ИОВ, насколько я понял мы с вами говорим о разном, прочитав сообщение #1770 я подумал, что помещение выглядит как 1 вариант на моем файле, и все мои рассуждения были на счет такой схемы.
если же автор сообщения подразумевал 2 вариант ,то это уже другое дело.


 Drawing1.dwg ( 33,59 килобайт ) : 53
 

Автор: ToTo12345 29.6.2015, 15:05

Цитата(Composter @ 29.6.2015, 13:51) *
ИОВ, насколько я понял мы с вами говорим о разном, прочитав сообщение #1770 я подумал, что помещение выглядит как 1 вариант на моем файле, и все мои рассуждения были на счет такой схемы.
если же автор сообщения подразумевал 2 вариант ,то это уже другое дело.


Речь шла о 1 варианте. Отобразил свой случай и предположил где будут опускать шторы, но под ЛК есть нагрузка и штора скорее здесь не спасет.

 Drawing1.dwg ( 65,67 килобайт ) : 19
 

Автор: serginhoo 30.6.2015, 12:56

Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Веду расчет дымоудаления из гостиницы в 3 этажа, (третий этаж антресольный т.е. над вторым). 1, 2 имеют общую лестницу, 2,и 3 считаем как одно целое. Веду расчет по главе 3.2 МР к СП 7., посчитал Gk по формуле (18), а как дальше Gsm найти ? в МР неуказанно...

Автор: serginhoo 1.7.2015, 6:02

Вообще, почему в п. 3.2 "удаление продуктов горения из смежных с горящим помещений" рассматривается, что удаление будет происходить из коридора, а для многосветного пространства как считать.. ? Указано только как найти расход в конвективной колонке (18), а далее как считать Tsm и Gsm? По формулам из п. 3.1 ? Если с него, то с какой формулы начинать расчет ... с (3) ??
Объясните пожалуйста, кто понимает в этом.
И еще вопрос, возможно ли предусмотреть естественное дымоудаление из гостиницы, если оба этажа соединенны открытой лестницей, соответственно считать это как один этаж.
Спасибо.

Автор: Rus75 1.7.2015, 9:33

Цитата(ToTo12345 @ 29.6.2015, 16:05) *
Речь шла о 1 варианте. Отобразил свой случай и предположил где будут опускать шторы, но под ЛК есть нагрузка и штора скорее здесь не спасет.

да забудьте вы про шторы. Не получится с дверью именно из-за эвакуации. Я уже привел нормативку. Нет у нас пока такой возможности. Только через СТУ. И то тут уже писали, что это тоже не проходной вариант. А подъемную калитку никто в офисном помещении делать не будет. это только для промки и автостоянок.

Автор: serginhoo 1.7.2015, 12:26

Не ужели ни кто не рассчитывал дымоудаленние из многосветного пространства..

Автор: Avs801 1.7.2015, 16:34

Товарищи, пролистав все 60 страниц данной темы на форуме так и не нашел ясного ответа на вопрос:
"Что такое Kz в формуле (31) в методике ВНИИПО"?



Автор: ИОВ 1.7.2015, 22:22

По смыслу ф-лы 31 и по размерности входящих величин это д.б. площадь окна, через которое рассчитывается утечка

Автор: San_Von 2.7.2015, 5:49

Высота шторы рассчитывается или рассчитывается расход в зависимости от высоты шторы?
Заказчик хочет взамен шторы поставить перегородки чтоб дым не валил в атриум, задали вопрос на какую высоту их опускать а я не смог на него ответить, может ест тут спецы?

Автор: serginhoo 2.7.2015, 6:50

Я так полагаю опускать необходимо на толщину дымового слоя

Автор: ИОВ 2.7.2015, 7:40

Цитата(San_Von @ 2.7.2015, 5:49) *
Высота шторы рассчитывается или рассчитывается расход в зависимости от высоты шторы?
Заказчик хочет взамен шторы поставить перегородки чтоб дым не валил в атриум, задали вопрос на какую высоту их опускать а я не смог на него ответить, может ест тут спецы?

Шторы служат для создания резервуара дыма.
В старом СНиП 2.04.05-91 было:
Цитата
5.7. ... Каждую дымовую зону следует, как правило, ограждать плотными вертикальными завесами из негорючих материалов, спускающихся с потолка (перекрытия) к полу, но не ниже 2,5 м от него, образуя под потолком (перекрытием) «резервуары дыма».


Недавно в СТУ по моему объекту было прописано 2,2 м от пола
Про перегородки не очень понятно. Если есть двери из помещений в атриум, то дым однозначно будет "валить" в атриум

Автор: San_Von 2.7.2015, 9:49

ИОВ,

Хотят поставить вместо штор просто перегородки из негорючих материалов, я сам в шоке как они додумались до такого //_-)

Цитата
Недавно в СТУ по моему объекту было прописано 2,2 м от пола
Про перегородки не очень понятно. Если есть двери из помещений в атриум, то дым однозначно будет "валить" в атриум


Но если будет работать дымоудаление на этаже то тянуть будет из атриума.
У меня много магазинов выходят в коридор (холл) из которого удаление идёт, а коридор(холл) с атриумом сообщается.
Смотрел ВНИИПО там когда расход на удаление из смежных помещений рассчитывается то есть формула:

0,5<=hsm/Н <= 0,6
где:
Н - высота коридора;
hsm - предельная толщина дымового слоя;

Как понимаю толщину дымового слоя как минимум половину высоты коридора брать надо, но не уверен.

Автор: boxbaster 6.7.2015, 19:23

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста по расчету ДУ, раньше дымоудаление никогда не расчитывал.
Дано: магазин обуви, 220м2 - зал, АУВПТ 3х3м, транзитный воздуховод ДУ, требуется оборудовать ответвление с клапаном ДУ. Считал по институтской методичке ( файл Горизонт_Ду_r1.pdf) и в программе КВМ-ДЫМ (файл Горизонт_Ду_КВМ-Дым.pdf), предоставил оба расчета, но инж. по ПБ говорит расчеты не верны, обосновывать и указать на ошибки не хочет, мол пересчитывай, исправляй.
Подскажите где искать, файлы во вложении

 ____________r1.pdf ( 18,77 килобайт ) : 92
 ___________________.pdf ( 69,36 килобайт ) : 101
 

Автор: NOVIK_N 6.7.2015, 23:27

В очередной раз убеждаюсь, что когда кто-то берется программировать что-либо, не понимая сути алгоритма, то происходит подталкивание потребителей к бездумью и массовому тиражированию ошибок.

В КВМ-Дым используют формулу массового расхода дыма вне связи с высотой пламени. В результате расчет ведется по ф-ле (7) МР, тогда как при высоте пламени 3,7 м для рассматриваемого случая (определяемой по ф-ле на стр. 13 МР), надо массовый расход считать по ф-ле (8) МР.

А использовать студенческую методичку в инженерной работе слишком легкомысленно (если уж в МР АВОК или ВНИИПО имеются ошибки). Чем авторы методички обосновывают долю конвективной составляющей в 55 % от мощности тепловыделений - одному богу известно.

Автор: boxbaster 7.7.2015, 0:25

Цитата(NOVIK_N @ 6.7.2015, 23:27) *
В очередной раз убеждаюсь, что когда кто-то берется программировать что-либо, не понимая сути алгоритма, то происходит подталкивание потребителей к бездумью и массовому тиражированию ошибок.

В КВМ-Дым используют формулу массового расхода дыма вне связи с высотой пламени. В результате расчет ведется по ф-ле (7) МР, тогда как при высоте пламени 3,7 м для рассматриваемого случая (определяемой по ф-ле на стр. 13 МР), надо массовый расход считать по ф-ле (8) МР.

А использовать студенческую методичку в инженерной работе слишком легкомысленно (если уж в МР АВОК или ВНИИПО имеются ошибки). Чем авторы методички обосновывают долю конвективной составляющей в 55 % от мощности тепловыделений - одному богу известно.


Спасибо, разобрался, МР 2013, в МР2007 о Z1 ни слова.

Автор: tuguzak 8.7.2015, 1:08

Доброй ночи, Коллеги! smile.gif

Назрел вопрос в связи с проверкой расчетов пытливым проверяющим касательно результатов представляемых программой "КВМ-Дым" относительно "проёмности помещений" при расчете коридоров. (как результат резюме проверяющего: "Про формулу КВМ обсудили, она не соответствует расчету ВНИИПО.")

И, таки есть ли пытливые знатоки пожарных норм и соответствует ли всё-таки формула из программы действующим нормативам и как следствие http://www.cvm.ru/programmy-podbora/17-proektirovshikam/251-programma-podbora-sistem-dimoudaleniya ?

В распечатке расчетов приведена формула применяемая в программе при расчете помещений больше 10м3:

П = ∑(Ai ∙ Hi3/2) / Ff , м1/2

очень похоже на формулу П2 из ГОСТ12.3.047-2012 - но формула не та и объем 10м3 вызывает сомнение (см. п.3).

При объеме помещения 10м3 параметр Hi3/2 соответствует параметру hi1/2 с V > 1000 м3 ?

В приложении расчетное помещение 834,084м3 < 1000 м3 насколько корректно сравнивать его с параметром > 10 м3?

2.
Ограничений по объему помещений в методических рекомендациях ВНИИПО - нет и формула только одна от объема помещения и проемов (прилож.1):

П = ∑(Ai ∙ hi1/2) / V2/3, м1/2

3.

В ГОСТ 12.3.047-2012 имеется указание по расчету "проемности" в зависимости от объема:


Рассчитывают проемность помещений П, м1/2, объемом, V < 1000 м3

П = ∑(Ai ∙ hi1/2) / V2/3 (П.1)

для помещений с V > 1000 м3

П = ∑(Ai ∙ hi1/2) / S (П.2)


ЗЫ

Цитата(Valet1979 @ 27.8.2009, 13:30) *
И еще вспомнил, при определении проемности помещения, взята формула, для помещений, объемом до 10м3 (Пожарный ГОСТ, если надо найду какой именно)
Да и еще не указанны размерности величин, получаемых по формулам, страдает оформление, а от этого страдаем мы

Автор: Rus75 9.7.2015, 17:01

Помогите разобраться. Есть 15-ти этажное здание с незадымляемыми лестничными клетками. Есть лифт, который с первого надземного этажа опускается в два подземных этажа автостоянки. Лифт НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН для перевозки пожарных подразделений. На всех этажах есть лифтовый холл и на подземных еще и тамбур, который отделяет холл от автостоянки. Так вот, как посчитать тамбуры и лифтовые холлы на подземных этажах понятно.
А вот дальше начинается самое интересное. Нужно сделать либо подпор в лифтовой холл первого этажа, либо подпор в лифтовую шахту. Об этом говорит п.7.14(а). СП7.13130. С расчетом подпора в лифтовую шахту вроде боле -менее понятно. В МР ВНИИПО этот вариант есть . правда СП рекомендует, чтобы лифт выходил напрямую из подземной части в центральный холл, а расчет представлен для случая с тамбуром на первом этаже.
Остается вопрос, как посчитать подпор в тамбур верхнего (1го надземного) этажа, чтобы не делать подпор в лифтовую шахту по п.7.14(а). Про это в МР ни слова. Но т.к. лифт после сигнала "пожарная опасность" останавливается на 1м этаже с открытыми дверями, то сдается мне что расчет получается таким-же как и при подпоре в шахту лифта, или я не прав?
Просто на нижних этажах расход в тамбуршлюз порядка 900 кубов, а в шаху подпор порядка 17000, если бы в тамбур первого этажа была бы подача ходя бы в районе 1000 кубов - было бы замечательно ( но что-то очень сильно в этом сомневаюсь).

Автор: ИОВ 12.7.2015, 16:42

Цитата(Rus75 @ 9.7.2015, 17:01) *
Помогите разобраться. ...
Остается вопрос, как посчитать подпор в тамбур верхнего (1го надземного) этажа, чтобы не делать подпор в лифтовую шахту по п.7.14(а). Про это в МР ни слова. Но т.к. лифт после сигнала "пожарная опасность" останавливается на 1м этаже с открытыми дверями, то сдается мне что расчет получается таким-же как и при подпоре в шахту лифта, или я не прав?

Не знаю, будут ли мои рассуждения помощью? Вы рассчитывали подпор по ф-ле 56? Честно говоря, мне и раньше были не очень понятны п. 4.2.5 и эта ф-ла. bang.gif Но у меня такого размещения лифта в проектах пока не встречалось, так что подробных разборок ещё не было.
Согласно СП 4
Цитата
6.11.9 …
В автостоянках, встроенных в жилые и общественные здания, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, в том числе и выходы с этажей автостоянки в общие лифтовые шахты и лестничные клетки, следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1- го типа с подпором воздуха при пожаре. При этом, выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток подземной автостоянки, допускается предусматривать только во входной вестибюль здания другого назначения. При необходимости сообщения подземной автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать также и противодымную защиту общих лифтовых шахт и лестничных клеток.

Т.е. чётко указано: если нет сообщения с другими надземными этажами, то подпор в ТШ 1-го типа на этажах автостоянки, а в шахту лифта не требуется.
Если смотрим на п.7.14 а) СП 7, то имеем право предусмотреть ТШ с подпором при пожаре на 1-ом надземном этаже (посадочный для автостоянки), и тогда не требуется подпор в ЛШ.
Конструктивно при открытых дверях лифта на надземном этаже имеем общий объём ТШ и ЛШ. Но расход подпора не зависти от объёма ТШ, только от утечек через двери этого ТШ (не рассматриваем сейчас подземные этажи). Двери в ТШ 1-го типа д.б. дымогазонепроницаемые. Тогда, если посмотреть на п.4.1.1 МР 2013:
Цитата
При устройстве дымогазонепроницаемых дверей лестничной клетки утечки воздуха через них определяются зависимостью … (30)

На закрытые двери большие утечки, разумеется, не получатся (это очевидно из расчётов для ЛК типа Н2)
Поэтому, полагаю, надо задавать архитекторам ТШ 1-го типа на надземном этаже и подавать только в ТШ на закрытые двери этого ТШ. Предлагаю для этого трансформировать ф-лу 56 с учётом ф-лы 30

Автор: txt 13.7.2015, 4:31

Может кто знает, в частности ув. NOVIK_N, есть соседняя ветка по вопросу о толщине дымового слоя в помещении. Так там вопрос так и остался открытым. ВНИИПО рекомендует для коридора толщину дым.слоя в 0,5-0,6 м от его высоты, но не могу нигде найти нормы в которых бы было четко прописано тоже самое для помещений.

Автор: ИОВ 13.7.2015, 8:55

Было http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41870&view=findpost&p=519130

Автор: Rus75 13.7.2015, 12:30

Цитата(ИОВ @ 12.7.2015, 17:42) *
Не знаю, будут ли мои рассуждения помощью? Вы рассчитывали подпор по ф-ле 56? Честно говоря, мне и раньше были не очень понятны п. 4.2.5 и эта ф-ла. bang.gif Но у меня такого размещения лифта в проектах пока не встречалось, так что подробных разборок ещё не было.
Согласно СП 4

Т.е. чётко указано: если нет сообщения с другими надземными этажами, то подпор в ТШ 1-го типа на этажах автостоянки, а в шахту лифта не требуется.
Если смотрим на п.7.14 а) СП 7, то имеем право предусмотреть ТШ с подпором при пожаре на 1-ом надземном этаже (посадочный для автостоянки), и тогда не требуется подпор в ЛШ.
Конструктивно при открытых дверях лифта на надземном этаже имеем общий объём ТШ и ЛШ. Но расход подпора не зависти от объёма ТШ, только от утечек через двери этого ТШ (не рассматриваем сейчас подземные этажи). Двери в ТШ 1-го типа д.б. дымогазонепроницаемые. Тогда, если посмотреть на п.4.1.1 МР 2013:

На закрытые двери большие утечки, разумеется, не получатся (это очевидно из расчётов для ЛК типа Н2)
Поэтому, полагаю, надо задавать архитекторам ТШ 1-го типа на надземном этаже и подавать только в ТШ на закрытые двери этого ТШ. Предлагаю для этого трансформировать ф-лу 56 с учётом ф-лы 30

Ну я пришел к тому же выводу. что тамбур на первом этаже , это практически расчет по формулам 56-58. Но вот только данные из этой формулы значительно отличаются от тамбура на нижних этажах. которые считаются по формуле 60. Как я писал ранее, на нижних этажах расход получается 900 кубов, а для тамбура первого этажа 17000кубов.
У меня вся проблема в том, что лифт добавляют в существующее здание и возникает вопрос в размещении довольно крупного вентилятора на фасаде офисного центра класса А.Заказчик против. а его больше некуда деть. Был бы вентилятор на 1000кубов, его можно было бы спрятать . а вот на 17000кубов скрыть его от посторонних глаз не реально. из-за пп. 7.14 от этого вентилятора не избавиться.
Еще заказчик требует на это вентилятор противодымный клапан. В СП 7 говорится, что если вентилятор обслуживает один тамбур-шлюз, то клапан не нужен, но у меня с улицы можно подойти воздуховодом только в шахту. Вроде в моем случае шахта. это тот же тамбур-шлюз. А нет, заказчик -буквоед с этим не согласен (тамбур и шахта-разные вещи). И теперь еще и клапан ставить надо. Я поставил просто обратный клапан-хлопушку, так нет, ему с приводом подавай.

Автор: Алексей ISPANEC 15.7.2015, 15:36

Добрый день господа!
Подскажите пожалуйста есть ли расчет в Exle по новой методики ВНИИПО для подпора воздуха лестничных клетка типа Н2? helpsmilie.gif

Автор: Norb 17.7.2015, 10:55

Цитата(Алексей ISPANEC @ 15.7.2015, 15:36) *
Добрый день господа!
Подскажите пожалуйста есть ли расчет в Exle по новой методики ВНИИПО для подпора воздуха лестничных клетка типа Н2? helpsmilie.gif

По методе авок посчитайте

Автор: elizar89 20.7.2015, 6:33

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по выбросу продуктов горения через фасад. Искал по форуму, но не нашел четкого ответа на данный вопрос.
В новой методике ВНИИПО имеется формула 90 при выбросе через фасад здания. Правильно ли я понимаю, что она используется в случае, когда расстояние от решетки до окон менее 5м?

Автор: colius 20.7.2015, 9:19

Цитата(elizar89 @ 20.7.2015, 6:33) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по выбросу продуктов горения через фасад. Искал по форуму, но не нашел четкого ответа на данный вопрос.
В новой методике ВНИИПО имеется формула 90 при выбросе через фасад здания. Правильно ли я понимаю, что она используется в случае, когда расстояние от решетки до окон менее 5м?
Правильно.

Автор: Nedich 20.7.2015, 20:45

Коллеги,подскажите пожалуйста по методике ВНИИПО есть вопросы:
1. Что за величина h2 в формуле 43 методики. Это высота 2 этажа?
2. Формуло 47 Pli приравнивается к Pl2. Это значит расчет ведется по такой же формуле или просто Pli присваивается ранее вычисленное значение Pl2?
3. В формуле 48 hi - это высота i-го этажа? А если все этажи имеют одинаковую высоту, то тогда по этой формуле расход воздуха, фильтрующийся на этажах через двери лифта одинаковый получается. Это ведь неправильно. Или я чего-то недопонял.

Автор: Wiz 21.7.2015, 13:26

1. Уровень 2-го этажа относительно планировочной отметки 1-го надземного.
2. просто Pli присваивается ранее вычисленное значение Pl2
3. Уровень i-го этажа относительно планировочной отметки 1-го надземного.


Автор: Nedich 21.7.2015, 14:00

Wiz, спасибо большое. Разобрался и все получилось.

Автор: Nedich 21.7.2015, 14:23

Сдвинулся, но ненадолго. В формуле 96 величина PlN - что за зверь. Давление в оголовке лифтовой шахты, а как посчитать нигде не написано.

Автор: Wiz 21.7.2015, 16:44

Все то же Pl2 - давление в ЛШ одинаковое по всей высоте, что у оголовка что у основания. Она получается как камера статического давления.

Автор: Nedich 21.7.2015, 17:22

Спасибо, так и принял. Почитал старые нормативы с расчетами. Там примерно для ЛШ так и написано. Вот хочется сказать что-то доброе и напутственное составителям сего методического труда. Но просто слов не найти подходящих от восторга и изумления.

Автор: ВВПВ 27.7.2015, 14:16

Добрый день. Подскажите пожалуйста как считать площадь очага пожара? Надо принимать 9 м2 или надо считать по ф-ле Fo2=3,14*(Ucp*T)2, откуда T=(tр+tнэ)/0,8. Если по этой ф-ле то какие значения принимать tр и tнэ? У меня производство краски и вещества хранятся бутанал, ксилол, толулол, а помещение всего 180м2. Если принять 9м2 площадь очага пожара, то у меня получается, что надо удалять 95тыс из такого маленько помещения.

Автор: txt 28.7.2015, 5:03

Цитата(ВВПВ @ 27.7.2015, 2:16) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста как считать площадь очага пожара? Надо принимать 9 м2 или надо считать по ф-ле Fo2=3,14*(Ucp*T)2, откуда T=(tр+tнэ)/0,8. Если по этой ф-ле то какие значения принимать tр и tнэ? У меня производство краски и вещества хранятся бутанал, ксилол, толулол, а помещение всего 180м2. Если принять 9м2 площадь очага пожара, то у меня получается, что надо удалять 95тыс из такого маленько помещения.

3х3=9м2 или 4х4=16м2 - это в зависимости от шага сплинкеров, если они есть.
Если нет, то площадь = Fo2=3,14*(Ucp*T)^2 если материалов несколько, то берем Ucp=Umax (максимальную из этих нескольких скорость материала)
Т - время прибытия пожарных подразделений. если в городе то t=10мин, если за городом то t=20мин

Автор: ВВПВ 28.7.2015, 7:54

Если принять Т - время прибытия пожарных подразделений t=10мин, то площадь очага пожара будет очень большая. И расход у меня еще больше будет, потому что при площади 9м2 у меня получается 95 тыс для помещения 180м2 из за того что у меня такие в-ва там находятся . Я хотел может по ф-ле T=(tр+tнэ)/0,8, значения tр и tнэ какие то небольшие можно принять.

Автор: txt 28.7.2015, 8:01

T=(tр+tнэ)/0,8 - что это за формула , откуда?

Автор: ВВПВ 28.7.2015, 8:13

t н. э - время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до начала эвакуации людей), а tр - расчетное время эвакуации людей. Смотрел расчеты скаченные отсюда и там присутствовала эта ф-ла. Но так и не понял какие величины надо принимиать

Автор: stranger_2 29.7.2015, 15:55

К ВВПВ.

Если в вашем помещении нет системы автоматического пожаротушения, то считайте пожар в динамике (на время эвакуации людей). Вам надо удержать дым выше определенной отметки пока не завершится эвакуация людей из помещения. Соответственно и площадь очага у вас будет постепенно меняться (увеличиваться) и слой дыма постепенно увеличиваться. Для расчета в динамике надо решить диф. уравнение (см. МР2013 ВНИИПО), что достаточно сложно. Но расчет на время эвакуации даст меньший расход дыма, чем расчет на обеспечение действий пож. подразделений.

Автор: NOVIK_N 30.7.2015, 11:07

Цитата(stranger_2 @ 29.7.2015, 15:55) *
Если в вашем помещении нет системы автоматического пожаротушения, то считайте пожар в динамике (на время эвакуации людей)... Для расчета в динамике надо решить диф. уравнение (см. МР2013 ВНИИПО), что достаточно сложно. Но расчет на время эвакуации даст меньший расход дыма

Если составители методики сами не считают в динамике и кроме одного диффура не дали никаких указаний по применению данного подхода, разве гуманно такое советовать обыкновенному проектировщику?

Если начнешь считать в динамике при сохранении вытяжки из помещения с очагом пожара, то выяснится, что довольно быстро дым начнет проникать на пути эвакуации (например, через коридор), а системы ПДВ должны обеспечивать не только безопасную эвакуацию людей, но и "блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании" (п.1 СП7.13130-2013). Надо будет и с этим что-то делать.

В любом случае надо использовать более адекватные значения параметров, чем те, которые заложены в "базе Кошмарова", к которой отсылает МР2013 ВНИИПО.

А с целью уменьшения производительности вытяжки системой ПДВ, я бы посоветовал обратить внимание на следующее место в п. 7.2 СП7.13130-2013: "Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов."

Автор: vredinabl 11.8.2015, 15:06

Мое мнение по поводу "обновленной" методики АВОК 5.5.1–2015.

Пишут отличия от предыдущей редакции:
1. "Добавлен расчет для конечного определения параметров вентилятора системы, приведенных к стандартным параметрам наружного воздуха в теплый период года"
- громко сказано, простое приведение давления вентилятора к нормальным условиям в одно действие
2. "В расчет параметров подпора воздуха в незадымляемые лестничные клетки добавлено требование о соблюдении разницы давлений и обустройстве рассечек или распределенной подачи воздуха для подпора."
- один абзац с текстом о необходимости устройств рассечек, и так ясно.
3. "В расчете подпора воздуха в шахту лифта учтен массовый расход воздуха, фильтрующегося через щели закрытых дверей лифтового холла. При отсутствии лифтового холла, учитывается массовый расход воздуха, фильтрующегося через открытую дверь входной группы основного посадочного этажа."
- добавили одно слагаемое в формулу 72, но в примере расчета все оставили как и в предыдущей редакции методики
4. " В планировочные схемы добавлены мероприятия по компенсации удаления продуктов горения."
- не стоит покупки новой методики
5. "Изменены и дополнены схемы в приложении Б (Графические пояснения к требованиям отдельных пунктов СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01–2003»)"
- добавлнено часть схем и внесены некоторые корректировки

Итог. Это не обновленная методика, а чуть дополненная старая ее редакция

Автор: elena 11.8.2015, 15:12

Никто и никогда и не говорил, что это принципиально новая методика. Это переиздание, дополненная и отредактированная редакция.

Автор: newb1e 11.8.2015, 16:51

Добрый день, уважаемые коллеги !
В виду увольнения сотрудника, который занимался противодымной вентиляцией вынужден самостоятельно в краткие сроки попытаться снять замечания экспертизы. Сам я противодымкой не занимался и поэтому хотелось бы обратиться через данный форум за помощью к более опытным людям.
Изложу вопрос кратко. Проект - общественное здание, в ктором имеются - цокольный этаж, в котором расположены 4 торговых помещения по 150 кв.м каждое + технические помещения и санузлы; первый этаж - так же расположены 4 торговых помещения по 150 кв.м каждое + технические помещения и санузлы; второй этаж - комната приема пищи, 3 офисных помещения площадь всех помещений примерна равная - 150 кв.м.
Пришли замечания "необходимо обосновать отсутствие проектных решений по организации систем противодымной вениляции..." вобщем противодымка не разрабатывалась. Почитав СП 7.13130 заинтересовал пункт 7.3 "Требования пункта 7.2 не распространяются:

а) на помещения площадью до 200 м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения (кроме помещений категорий А и Б и закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей);

б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения (кроме закрытых автостоянок с парковкой при участии водителей);"
А в данном проекте как раз и во всех помещениях и в коридорах установлены системы автоматического спринклерного пожаротушения.
Мой вопрос - насколько правомерно сославшись на данный пункт СП обосновать отсутствие противодымной вентиляции в данном конкретном случае ?


Автор: ИОВ 11.8.2015, 17:13

1. По п. 7.3 - в ПД в разделе АПТ должны быть реализованы решения для перечисленных в пункте помещений
2. Без планов ничего нельзя сказать о необходимости защиты путей эвакуации, ЛК, ЛШ, ТШ, зон безопасности МГН.

Цитата(newb1e @ 11.8.2015, 16:51) *
А в данном проекте как раз и во всех помещениях и в коридорах установлены системы автоматического спринклерного пожаротушения.
Мой вопрос - насколько правомерно сославшись на данный пункт СП обосновать отсутствие противодымной вентиляции в данном конкретном случае ?

Любопытно, неожиданно. Это ж по каким нормам?

Автор: newb1e 11.8.2015, 17:13

Цитата(ИОВ @ 11.8.2015, 16:59) *
1. По п. 7.3 - в ПД в разделе АПТ должны быть реализованы решения для перечисленных в пункте помещений
2. Без планов ничего нельзя сказать о необходимости защиты путей эвакуации, ЛК, ЛШ, ТШ, зон безопасности МГН.



Спасибо за столь скорый ответ ! Планировки прилагаю в этом сообщении.

 1_____.pdf ( 141,8 килобайт ) : 73
 2_____.pdf ( 127,24 килобайт ) : 36
 ______.pdf ( 150,06 килобайт ) : 34
 

Автор: ИОВ 11.8.2015, 21:16

Цитата(newb1e @ 11.8.2015, 16:51) *
Проект - общественное здание, в ктором имеются - цокольный этаж, в котором расположены 4 торговых помещения по 150 кв.м каждое + технические помещения и санузлы; первый этаж - так же расположены 4 торговых помещения по 150 кв.м каждое + технические помещения и санузлы; второй этаж - комната приема пищи, 3 офисных помещения площадь всех помещений примерна равная - 150 кв.м.
Пришли замечания "необходимо обосновать отсутствие проектных решений по организации систем противодымной вениляции..." вобщем противодымка не разрабатывалась.

1. Честно говоря, эти планировки вызывают у меня сомнения, но это вопрос для специалистов АР и ПБ. Интересно было бы увидеть замечания Экспертизы по этим разделам, а также по Разделу 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" ПП РФ №87.
2. Пожаротушение, в т.ч. спринклерное, выполняется только для помещений (в них есть пожарная нагрузка возможен пожар). Коридоры - пути эвакуации, в них нет пож. нагрузки, пожар (в теории) невозможен и пожаротушение там не предусматривают. Коридоры в СП 7 рассматриваются как помещения, смежные с горящим, имеющим выход в этот коридор.
3. Замечание Экспертизы не может быть безлико общим - должны быть ссылки на нарушения конкретных нормативных документов, пункты, методики. Вашему ГИПу необходимо обратиться в Экспертизу, чтобы конкретизировали замечания - иначе получается бессмысленная игра в "угадайку"
4. В любом случае, полагаю, в проекте не выполнен п. 7.2 б) СП 7 {п. 7.3 в) точно не выполняется, т.к. в проекте вообще не предусмотрено ДУ}

Автор: newb1e 12.8.2015, 9:27

Цитата(ИОВ @ 11.8.2015, 21:16) *
1. Честно говоря, эти планировки вызывают у меня сомнения, но это вопрос для специалистов АР и ПБ. Интересно было бы увидеть замечания Экспертизы по этим разделам, а также по Разделу 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" ПП РФ №87.
2. Пожаротушение, в т.ч. спринклерное, выполняется только для помещений (в них есть пожарная нагрузка возможен пожар). Коридоры - пути эвакуации, в них нет пож. нагрузки, пожар (в теории) невозможен и пожаротушение там не предусматривают. Коридоры в СП 7 рассматриваются как помещения, смежные с горящим, имеющим выход в этот коридор.
3. Замечание Экспертизы не может быть безлико общим - должны быть ссылки на нарушения конкретных нормативных документов, пункты, методики. Вашему ГИПу необходимо обратиться в Экспертизу, чтобы конкретизировали замечания - иначе получается бессмысленная игра в "угадайку"
4. В любом случае, полагаю, в проекте не выполнен п. 7.2 б) СП 7 {п. 7.3 в) точно не выполняется, т.к. в проекте вообще не предусмотрено ДУ}


Благодарю Вас за развернутый ответ !
1) В замечания других частей проекта не вдавался, тк очень большая нагрузка на работе, а тут еще неожиданно дымоудаление прибавилось. Постараюсь узнать этот момент.
2) Спасибо за разъяснения.
3)Эксперт в замечаниях по дымоудалению ссылается на пункты, которые Вы указали СП 71.13130.2013 п.7.2 "б", "ж", п.8.5, п. 8.8.
Получается, что в данном проекте необходимо предусмотреть дымоудление из коридоров на всех этажах. А дымоудаление из других помещений, согласно п.7.3 "а" можно не предусматривать, тк имеется автоматическое пожаротушение, все верно ?

Автор: vredinabl 12.8.2015, 10:17

Цитата(elena @ 11.8.2015, 15:12) *
Никто и никогда и не говорил, что это принципиально новая методика. Это переиздание, дополненная и отредактированная редакция.


Жаль только, что они не потрудились дополнить ее до конца и не внесли изменения в свои же примеры расчета. По мне, выпуск методики, только ради тиража.

Автор: ИОВ 12.8.2015, 10:41

Цитата(newb1e @ 12.8.2015, 9:27) *
3)Эксперт в замечаниях по дымоудалению ссылается на пункты, которые Вы указали СП 71.13130.2013 п.7.2 "б", "ж", п.8.5, п. 8.8.
Получается, что в данном проекте необходимо предусмотреть дымоудление из коридоров на всех этажах. А дымоудаление из других помещений, согласно п.7.3 "а" можно не предусматривать, тк имеется автоматическое пожаротушение, все верно ?

Не факт - из коридоров цокольного этажа точно нужно, а вот по коридорам 1 и 2 этажей нужно смотреть их длину (я для себя их, конечно же, не измеряю), т.к. по п. 7.2
Цитата
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более

Для остальных торговых и офисных помещений - не нужно по п. 7.3.
При проектировании ДУ учтите, что у Вас м.б. только механика (здание не одноэтажное!). И не забудьте про компенсационный приток.

Автор: newb1e 12.8.2015, 12:53

Цитата(ИОВ @ 12.8.2015, 10:41) *
Не факт - из коридоров цокольного этажа точно нужно, а вот по коридорам 1 и 2 этажей нужно смотреть их длину (я для себя их, конечно же, не измеряю), т.к. по п. 7.2

Для остальных торговых и офисных помещений - не нужно по п. 7.3.
При проектировании ДУ учтите, что у Вас м.б. только механика (здание не одноэтажное!). И не забудьте про компенсационный приток.



Вот странное дело - строительные нормы и экспертиза. Для себя я тоже сделал вывод, что согласно СП дымоудаление из коридоров (как минимум в цоколе) сделать необходимо. Но на всякий случай решил позвонить в экспертизу, чтобы пообщаться с экспертом, который сделал данное замечание. И эксперт мне сообщил, что в данном случае - устройство автоматического спринклерного пожаротушения в помещениях и коридорах, необходимости в организации дымоудаления нет ! Но зачем они тогда писали замечания, ведь проект ПБ так же был отправлен в ту же экспертизу. Я , конечно же, спорить с экспертом не стал. Себе дороже эти споры. В общем-то , дело закрыто, как говорится. Непонятно только одно - кто в итоге оказался не прав в данной ситуации....

Автор: raznoe 8.9.2015, 23:53

Подскажите пожалуйста, в формуле Po = Ra * G^2, какое значение Rа нужно брать, в системе, где естесвенная компенсация осуществляется за счёт фрамуг?

Автор: colius 9.9.2015, 12:05

Цитата(raznoe @ 8.9.2015, 23:53) *
Подскажите пожалуйста, в формуле Po = Ra * G^2, какое значение Rа нужно брать, в системе, где естесвенная компенсация осуществляется за счёт фрамуг?
Где-то тут уже обсуждали это. Ищите коэффициент местного сопротивления ваших фрамуг или берите из справочников применительно.

Автор: evgeniya.sedlova 12.9.2015, 19:27

Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Рассудите пожалуйста. На этапе ввода в эксплуатацию не можем с заказчиком найти общий язык.
Суть в том, что было построено здание птицефабрики, много функциональное 1-2 этажное сложной конфигурации.
В одном из углов здания находится двухэтажный участок: на первом этаже РУ и трансформаторные в коридор длинной 36,5 м выходит только дверь из РУ. Из коридора по торцам выходят двери одна на улицу, другая в коридор, из которого сделана противодымная вентиляция. В этот коридор выходит лестница соединяющая первый и второй этаж, но не являющаяся эвакуационной. На втором этаже аналогичный коридор двери выходят на улицу и кровлю. В коридор выходит дверь из венткамеры и электрощитовой. Заказчик ставит нам в вину, что не сделана система противодымной защиты и пеняет на пункт СП7 п. 7.2 в). Я ему пыталась объяснить, что не для кого делать столь дорогостоящую систему, нет постоянного пребывания людей, нет помещений категорий А-В. Я ему что данный коридор подходит под пункт СП7 п. 7.3 в). Экспертиза вынесла положительное заключение, я ему, что эксперты, если бы нашли что-то не по норме обязательно бы дали замечание, а он если эксперты не нашли это не значит что не надо делать. ПОМОГИТЕ!!!!
Может я не права, а он прав.

Автор: ИОВ 12.9.2015, 19:50

1. Что в данном случае Вы называете многофункциональным зданием?
2. Является ли описываемый двухэтажный участок изолированным или имеет связь с остальным зданием?

Автор: evgeniya.sedlova 14.9.2015, 9:17

Я имела ввиду, заключение экспертизы: производственное здание по забою КРС - много пролетное смешанной этажности (1-2) этажа, сложной конфигурации в плане.
Дверь на первом этаже выходит в коридор, который сообщается с другими помещениями здания и имеет свою систему противодымной вентиляции.

Автор: ИОВ 14.9.2015, 21:01

Посмотрите п. 7.3 д) СП 7, похоже, он как раз для Вашего случая. Вопрос только в установке противопож. дверей, но это намного дешевле ДУ, если пост. рабочих мест нет ни в одном из помещений в упомянутом коридоре.

Автор: evgeniya.sedlova 14.9.2015, 21:23

Мест рабочих нет.
Большое спасибо.
Я тоже об этом подумала. Заказчик сначала смутил сразу написав, что этот пункт не подходит из - за дверей. Все перебрала и пришла к тому же выводу что и вы. Все таки двери поменять проще, чем противодымку городить.
Еще раз спасибо. Одна голова хорошо, а форум специалистов еще лучше.

Автор: santa123 15.9.2015, 16:10

Коллеги , проясните один момент!
При расчете температуры в расчетном участке воздуховода с помощью формул 76-81 в конце пунктов сказано что расчет значения q1 производится последовательным приближением.

Вопрос в том что конкретно искать последовательным приближением ?
задаем температуру изоляции получаем q1...


Автор: Norb 15.9.2015, 16:59

Цитата(santa123 @ 15.9.2015, 16:10) *
Коллеги , проясните один момент!
При расчете температуры в расчетном участке воздуховода с помощью формул 76-81 в конце пунктов сказано что расчет значения q1 производится последовательным приближением.

Вопрос в том что конкретно искать последовательным приближением ?
задаем температуру изоляции получаем q1...

А оно вам надо?

Автор: santa123 15.9.2015, 17:14

Цитата(Norb @ 15.9.2015, 16:59) *
А оно вам надо?

Конечно надо.
Если есть методика значит есть и ответ!

Автор: colius 15.9.2015, 17:42

Цитата(santa123 @ 15.9.2015, 16:10) *
Коллеги , проясните один момент!
При расчете температуры в расчетном участке воздуховода с помощью формул 76-81 в конце пунктов сказано что расчет значения q1 производится последовательным приближением.

Вопрос в том что конкретно искать последовательным приближением ?
задаем температуру изоляции получаем q1...
В формуле 77 Тsm0- температура перемещаемой среды, а теплообмен происходит между воздухом в шахте с температурой Тr и внешней поверхностью изолированного воздуховода температуру которой вы не знаете. Поэтому и предлагается задаваться этой температурой...

Автор: santa123 15.9.2015, 17:50

И еще один вопрос не кажется ли вам что в формуле 79 нужно заменить отношение (Prf/Prw)^0.25 на (Tr/Tw)^m согласно прикладываемому документу?

Автор: santa123 15.9.2015, 18:41

Раздел 2.1.4 формула 2.13

Colius метод последовательных итераций подразумевает под собой равенство чего то с чем то.Когда вы принимаете температуру изоляции как вы понимаете что она это и есть правильное значение?

 __________________________________.pdf ( 741,32 килобайт ) : 130
 

Автор: ИОВ 16.9.2015, 1:56

Цитата(santa123 @ 15.9.2015, 18:41) *
... метод последовательных итераций подразумевает под собой равенство чего то с чем то.Когда вы принимаете температуру изоляции как вы понимаете что она это и есть правильное значение?

В ф-ле 76 при расчёте Т1sm0 Вы задаётесь этой же определяемой температурой для уд. теплоёмкости (в знаменателе). При несовпадении расчётной величины с температурой, для которой принималась уд. теплоёмкость, требуется пересчёт - отсюда итерации.

Автор: santa123 16.9.2015, 11:22

Цитата(ИОВ @ 16.9.2015, 1:56) *
В ф-ле 76 при расчёте Т1sm0 Вы задаётесь этой же определяемой температурой для уд. теплоёмкости (в знаменателе). При несовпадении расчётной величины с температурой, для которой принималась уд. теплоёмкость, требуется пересчёт - отсюда итерации.

С этим не спорю.Все правильно Вы говорите.
Единственный момент это к температуре на внешней поверхности изоляции не имеет отношения.

Речь же идет про определение температуры на поверхности изоляции от которой зависит соответственно Prw , так что вопрос остается открытым.

Обратите внимание вопрос именно про расчет значения q1 методом последовательного приближения.

Автор: Norb 16.9.2015, 11:26

Цитата(santa123 @ 16.9.2015, 11:22) *
С этим не спорю.Все правильно Вы говорите.
Единственный момент это к температуре на внешней поверхности изоляции не имеет отношения.

Речь же идет про определение температуры на поверхности изоляции от которой зависит соответственно Prw , так что вопрос остается открытым.

Обратите внимание вопрос именно про расчет значения q1 методом последовательного приближения.

Почему это температура на поверхности изоляции не известна? Берете толщину, теплопроводность огнезащиты, температуру стенки воздуховода на начальном участке и считаете.

Автор: santa123 16.9.2015, 12:00

Температура стенки воздуховода неизвестная величина же?

Когда вы считаете по ф-ле 79, Prw от какой температуры берете?
По факту он должен браться от температуры стенки воздуховода.

Либо я запутался

Автор: Norb 16.9.2015, 13:45

Цитата(santa123 @ 16.9.2015, 12:00) *
Температура стенки воздуховода неизвестная величина же?

Когда вы считаете по ф-ле 79, Prw от какой температуры берете?
По факту он должен браться от температуры стенки воздуховода.

Либо я запутался

Я думаю можно принять на начальном участке температуру ту же что и у дымовых газов. Я сам не считаю потому что в прошлой методе была фраза про "для расчетов меньшей точности можно не учитывать", у меня как раз меньшей точности biggrin.gif

Автор: revenko_do 2.10.2015, 4:04

Кто-нибудь помогите. нужен расчет подпора тамбур-шлюза.!!! по МР есть только определение количества воздуха подаваемого в него, и все, расчета аэродинамики нет! кто сталкивался, поделитесь!

Автор: ИОВ 2.10.2015, 7:38

Напоминает древний анекдот про "чернила для 7-го класса" wink.gif
Вы проектировщик ОВ? В СНиПах на ОВ с незапамятных времён было требование о подпорах в ТШ при помещениях кат. А и Б (а расчёта не было!)
Смотрите в СП 7 п. 7.15.
А аэродинамика, она и в Африке в тамбур-шлюзе аэродинамика и не зависит от назначения ТШ, приточной системы и т.д.!

Автор: ОВК1 15.10.2015, 9:45

Здравствуйте всем. Может кто-нибудь подскажет как правильно определить Fг-площадь очага пожара в формуле (7) рекомендаций АВОК 5.5.1-2015 и формула (3) в рекомендациях ВНИИПО. Обсуждение данного вопроса я на форуме (стр46) читал, но к сожалению конкретного способа расчета не увидел.

Автор: Norb 15.10.2015, 10:25

Цитата(ОВК1 @ 15.10.2015, 9:45) *
Здравствуйте всем. Может кто-нибудь подскажет как правильно определить Fг-площадь очага пожара в формуле (7) рекомендаций АВОК 5.5.1-2015 и формула (3) в рекомендациях ВНИИПО. Обсуждение данного вопроса я на форуме (стр46) читал, но к сожалению конкретного способа расчета не увидел.

Потому что его нет biggrin.gif

Автор: ОВК1 15.10.2015, 10:44

Цитата(Norb @ 15.10.2015, 10:25) *
Потому что его нет biggrin.gif

Если конкретного способа расчета нет, то как тогда можно чем-то обосновать площадь, которую я , к примеру, возьму с потолка.

Автор: colius 15.10.2015, 10:58

площадь очага пожара рассчитывается по формуле F=3,14*(U*t)^2
U- линейная скорость распространения пламени
t - время развития пожара

Автор: ОВК1 15.10.2015, 11:30

Цитата(colius @ 15.10.2015, 10:58) *
площадь очага пожара рассчитывается по формуле F=3,14*(U*t)^2
U- линейная скорость распространения пламени
t - время развития пожара

Спасибо за быстрый ответ. Но, на сколько я понимаю, эту формулу забраковал ББ. Колчев в сообщении №1338 и №1350. По расчету на 10 минут получаются огромные площади (более 100м2), что влечет за собой завышенные расходы на систему ДУ.

Автор: colius 15.10.2015, 11:44

Цитата(ОВК1 @ 15.10.2015, 11:30) *
Спасибо за быстрый ответ. Но, на сколько я понимаю, эту формулу забраковал ББ. Колчев в сообщении №1338 и №1350. По расчету на 10 минут получаются огромные площади (более 100м2), что влечет за собой завышенные расходы на систему ДУ.
Несколько раз уже это обсуждалось. Площадь очага рассчитывается либо по шагу сплинклеров, либо по площади помещения, либо по этой формуле; других вариантов я не знаю

Автор: Norb 15.10.2015, 11:55

Цитата(ОВК1 @ 15.10.2015, 11:30) *
Спасибо за быстрый ответ. Но, на сколько я понимаю, эту формулу забраковал ББ. Колчев в сообщении №1338 и №1350. По расчету на 10 минут получаются огромные площади (более 100м2), что влечет за собой завышенные расходы на систему ДУ.

Если есть оросители то можно по их шагу взять площадь горения. Если есть технология можно взять условно место где больше пожарной нагрузки и принять что горит там, я так делаю.

Автор: ОВК1 15.10.2015, 11:55

Цитата(colius @ 15.10.2015, 11:44) *
Несколько раз уже это обсуждалось. Площадь очага рассчитывается либо по шагу сплинклеров, либо по площади помещения, либо по этой формуле; других вариантов я не знаю

Спасибо. Я в принципе так и предполагал. Более-менее вменяемые числа можно получить при учете спринклерного пожаротущения(но не везде спринклеры стоят), поэтому на этом, наверное , и стоит остановиться.

Автор: ИОВ 15.10.2015, 12:11

Цитата(ОВК1 @ 15.10.2015, 11:30) *
... на сколько я понимаю, эту формулу забраковал ББ. Колчев в сообщении №1338 и №1350. По расчету на 10 минут получаются огромные площади (более 100м2), что влечет за собой завышенные расходы на систему ДУ.

Почему Вы считаете, что ББ забраковал ф-лу? Именно в посте 1338
Цитата(Boris_Ka @ 16.9.2014, 12:47) *
Второй вариант, он же первый озвученный Вами, это определение площади по линейной скорости распространения пламени, ограничивая стенами или временем прибытия пожарных подразделений 10 мин (в городе), 20 мин (за пределами). Я уже много раз об этом говорил.

Автор: ОВК1 15.10.2015, 12:26

Цитата(ИОВ @ 15.10.2015, 12:11) *
Почему Вы считаете, что ББ забраковал ф-лу? Именно в посте 1338

Пост №1350 "К вопросу о том, как рассчитать площадь свободного развития пожара. На мой взгляд, описанными ранее мною способами. На какой период рассматривать свободное развитие? Считаю, что все таки как писал, до стен или на 10-20 мин. Но это ИМХО. Общепринятой конструкции нет ни у нам ни за рубежом."
Вот эту фразу я прочитал.

Автор: ИОВ 15.10.2015, 12:32

Цитата(ОВК1 @ 15.10.2015, 12:26) *
Пост №1350 "К вопросу о том, как рассчитать площадь свободного развития пожара. На мой взгляд, описанными ранее мною способами. На какой период рассматривать свободное развитие? Считаю, что все таки как писал, до стен или на 10-20 мин. Но это ИМХО. Общепринятой конструкции нет ни у нам ни за рубежом"
Вот эту фразу я прочитал.

Т.е. Вы не заметили конкретного мнения ББ?

Автор: ОВК1 15.10.2015, 12:42

Цитата(ИОВ @ 15.10.2015, 12:32) *
Т.е. Вы не заметили конкретного мнения ББ?

Просто данную фразу я воспринял с негативным оттенком. Возможно, что я неправильно его понял.Он написал, что методики нет и это его ИМХО.

Автор: ИОВ 15.10.2015, 12:49

Цитата(ОВК1 @ 15.10.2015, 12:42) *
Просто данную фразу я воспринял с негативным оттенком. Возможно, что я неправильно его понял.Он написал, что методики нет и это его ИМХО.

Ну Вы даёте!
Т.е. методики нет, конкретное мнение Колчева вызывает у Вас недоверие, и Вы обращаетесь на Форум для более квалифицированного ответа? clap.gif

Автор: ОВК1 15.10.2015, 12:57

Цитата(ИОВ @ 15.10.2015, 12:49) *
Ну Вы даёте!
Т.е. методики нет, конкретное мнение Колчева вызывает у Вас недоверие, и Вы обращаетесь на Форум для более квалифицированного ответа? clap.gif

Всем спасибо за помощь. Давайте больше не будем засорять форум обсуждением мнения ББ Колчева.

Автор: Itsmeksenya 16.10.2015, 18:02

Подскажите пожалуйста,как считать расход приточной противодымной вентиляции в тамбур-шлюзы...Мы всю голову сломали..
Имеется промышленное здание, категория Б, лестничная клетка Н3 с тамбур-шлюзами на каждом этаже с постоянным подпором воздуха в каждый 250 кубов. Есть лифт. В здании 2 постоянных рабочих места. Коридоров нет, то есть выход в лестничную клетку через тамбур-шлюзы из производственных помещений.
При пожаре нам нужно рассчитывать приточную противодымную вентиляцию в тамбур-шлюз на открытые двери или на закрытые?
По п.7.15 "в" написано, что на закрытые, хотя внизу абзац идет, которые можно толковать двояко. Расход воздуха в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 и Н3 <...> считать для обеспечения скорости через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с. Тут имеется ввиду выход с уровня подвальных и цокольных этажей в эти клетки? Или выход вообще??
И по логике вещей двери в тамбур всегда закрыты, оснащены доводчиками. Начнется пожар, они тоже будут закрыты. С другой стороны это пути эвакуации, лестничная клетка ведет на улицу, а по ФЗ №123 на путях эвакуации расчет производить при открытых дверях из коридора в лестничную клетку или из здания наружу. По рекомендациям ВНИИПО по п 4.3.1 тоже написано, что расход при выходах в незадымляемые лк типа Н3 вести на открытую дверь...да и по старой методике тоже было так.
Если считать на закрытые, то постоянно действующей системы подпора хватает. Если считать на открытые расход получается около 9000 кубов в т-ш на этаже пожара,а если начнется пожар и в этот момент двери будут закрыты, в самом тамбур-шлюзе скорость движения воздуха будет адской, давление огромным, мы конечно поставим клапан избыточного давления, но будет огромное количество воздуха задуваться и тут же выходить через клапан...
в общем коллеги, кто с таким сталкивался, подскажите пожалуйста как нам правильно все эти нормы трактовать..Заранее огромное спасибо!!!

Автор: ОВК1 19.10.2015, 11:26

Задайте вопрос ББ Колчеву в соседней ветке. Может он сможет ответить и правильно трактовать нормы по тамбур-шлюзам. Желательно приложить и чертежик. Вот ссылка:http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&st=90

Автор: Юрий В.У. 22.10.2015, 16:20

Уважаемые коллеги! Хочу вернуться к неоднократно поднимаемому вопросу в данной теме. МР2013, формула №31. Величина Kz. Что это такое? Я пробежался по теме, некоторые коллеги уже рекомендовали предыдущим интересующимся воспользоваться поиском, дескать ответ уже неоднократно встречается в истории. Ответ, который я нашёл, сводится к тому, что Kz - это площадь окна на этаже. Меня такой ответ всё же не устраивает. Расход воздуха (точнее утечка через щели в окно) из-за такого подхода получается невероятно большим. Понятно, что может быть иное сопротивление воздухопроницанию, и тем самым меньше утечки. НО: также очевидно, что порядок цифр результата совершенно не похож на истину. Мне думается, что Kz не может быть площадью окна. Может быть речь о площади щелей? Но как определить такие щели? Тоже что-то не то. Вообще, впору создавать вспомогательную тему в подразделе: "ответы на самые частые вопросы по МР2013 ВНИИПО" и скидывать туда грамотные ответы... Если же я действительно упустил дельный ответ по своему вопросу, и он есть на форуме, прошу дать ссылку на него. Это нужно всем - не только мне. Было бы особенно ценно получить ответ от разработчиков рекомендаций.

P.S. Посмотрев сообщение выше, понял, что есть возможность обратиться напрямую к одному из разработчиков МР2013 ВНИИПО Б.Б. Колчеву. Сейчас посмотрю, не отвечал ли он там на этот вопрос и тогда задам его.

Автор: NOVIK_N 23.10.2015, 8:46

Цитата(Itsmeksenya @ 16.10.2015, 18:02) *
если начнется пожар и в этот момент двери будут закрыты, в самом тамбур-шлюзе скорость движения воздуха будет адской, давление огромным, мы конечно поставим клапан избыточного давления, но будет огромное количество воздуха задуваться и тут же выходить через клапан...
Давление будет приличным, но не адским ~ максимальным давлением, развиваемым вентилятором по характеристике при нулевом расходе. При закрытой двери будет вдуваться на порядок меньшее количество воздуха, чем при закрытой двери.

Единственная цель клапана избыточного давления - стравливать лишний воздух. Количество стравливаемого воздуха определяется диапазоном изменения характеристики сети (при открытой или закрытой двери тамбур-шлюза).

Клапан избыточного давления надо ставить в сети между вентилятором и началом подачи воздуха в ближайший тамбур-шлюз.

Автор: ИОВ 23.10.2015, 9:04

Цитата(NOVIK_N @ 23.10.2015, 8:46) *
Клапан избыточного давления надо ставить в сети между вентилятором и началом подачи воздуха в ближайший тамбур-шлюз.

Разъясните, пожалуйста, как это согласуется с требованиями СП 7 п. 7.17 б) и д) ?

Автор: NOVIK_N 23.10.2015, 10:50

Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 9:04) *
Разъясните, пожалуйста, как это согласуется с требованиями СП 7 п. 7.17 б) и д) ?
Знал, что подобные ограничения есть. Спасибо,что точно на них указали.

Внутри вентиляционной камеры соблюдать эти требования нужно? Если нет, то размещаем КИД там.

Для крышного исполнения вентилятора можно оснастить КИДом пространство стакана вентилятора (естественно, предприняв противообледенительные мероприятия).

Автор: ИОВ 23.10.2015, 11:11

Цитата(NOVIK_N @ 23.10.2015, 10:50) *
Внутри вентиляционной камеры соблюдать эти требования нужно? Если нет, то размещаем КИД там.

Для крышного исполнения вентилятора можно оснастить КИДом пространство стакана вентилятора (естественно, предприняв противообледенительные мероприятия).

В венткамере можно. Но приточка для ТШ устанавливается в венткамере чаще всего при обслуживании нескольких ТШ одной установкой, так что, по-моему, нехорошее решение.
А КИД с нормируемым пределом огнестойкости кто-нибудь изготавливает?

Автор: NOVIK_N 23.10.2015, 12:00

Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 11:11) *
приточка для ТШ устанавливается в венткамере чаще всего при обслуживании нескольких ТШ одной установкой

Как же обеспечивается нужная скорость в проеме, если двери одновременно открыты хотя бы в в двух ТШ?

Надо выбирать, работоспособность системы или погоня за несколькими зайцами.

Автор: ИОВ 23.10.2015, 13:46

Цитата(NOVIK_N @ 23.10.2015, 12:00) *
Как же обеспечивается нужная скорость в проеме, если двери одновременно открыты хотя бы в в двух ТШ?

Надо выбирать, работоспособность системы или погоня за несколькими зайцами.

Полагаю, Вы выше предполагали именно обслуживание нескольких ТШ одной установкой
Цитата(NOVIK_N @ 23.10.2015, 8:46) *
Клапан избыточного давления надо ставить в сети между вентилятором и началом подачи воздуха в ближайший тамбур-шлюз.

Я понимаю, Вы не проектировщик ОВ, поэтому наши сложности Вам не очень знакомы.
1. Устройство общей системы для нескольких ТШ не противоречит СП7, а косвенно даже описывается:
Цитата
7.17 ...
Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз.

2. В стеснённой геометрии, допустим, встроенной подземной парковки, для "куста" близко расположенных ТШ при ЛШ, ЛК и т.п. зачастую нет альтернативы общей системе.
3. Проектная производительность общей установки принимается по условиям открытых дверей во всех обслуживаемых ТШ (за исключением парно-последовательных, если они есть)
Вопрос обеспечения проектных режимов должен бы решаться КИДами с нормируемым пределом огнестойкости (с установкой в стенах ТШ), но пока у меня данных о таких КИДах нет...


Автор: NOVIK_N 23.10.2015, 16:00

Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 13:46) *
Устройство общей системы для нескольких ТШ не противоречит СП7, а косвенно даже описывается...

Мне кажется Вы неправильно истолковываете пункт 7.17 СП7. В этом пункте имеется ввиду случай, когда один вентилятор обслуживает в многоэтажных зданиях несколько ТШ находящихся друг под другом и защищающих, например, ЛК Н3. Во время пожара наддувается только ОДИН ТШ этажа пожара.

Когда при пожаре будут наддувать одним вентилятором несколько ТШ, находящихся на одном этаже, такая система не будет работать, даже если она рассчитана на открытые двери в каждом ТШ, потому что при эвакуации будет изменяющееся число одновременно открываемых дверей, что не позволяет отрегулировать перепад давления на закрытых дверях!!

При открытой двери в одном ТШ в остальных ТШ на огнестойких КИДах будет один расход, при открытых дверях у 2-х ТШ на КИДах будет другой расход и т.д. А сечение КИДа и угол открытия его ламелей подбираются под один конкретный расход и не м.б. переменными.
Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 13:46) *
В стеснённой геометрии, допустим, встроенной подземной парковки, для "куста" близко расположенных ТШ при ЛШ, ЛК и т.п. зачастую нет альтернативы общей системе...

Не будьте столь категоричны. Именно для этих случаев мы и предлагаем осевые и радиальные вентиляторы с поворотными входными коробками, которые с минимальными аэродинамическими потерями позволяют в стесненных условиях вентиляционных камер осуществлять повороты потока на 90 градусов.

Автор: ИОВ 23.10.2015, 16:16

Цитата(NOVIK_N @ 23.10.2015, 16:00) *
Не будьте столь категоричны. Именно для этих случаев мы и предлагаем осевые и радиальные вентиляторы с поворотными входными коробками, которые с минимальными аэродинамическими потерями позволяют в стесненных условиях вентиляционных камер осуществлять повороты потока на 90 градусов.

По КИДам пока "не догоняю", буду думать.
Если Вы отвергаете возможность одновременного обслуживания нескольких ТШ с открывающимися дверями общей установкой, то для моего примера с парковкой не будут нужны такие вентиляторы. И венткамера для них тоже не нужна:
Цитата
7.17 ...
а) ... В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования приточных систем согласно пунктам 6.4, 6.8, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов.

Но в стеснённых условиях опять -таки проблематична прокладка нескольких воздуховодов от мест/шахт воздухозабора до вентилятора в тамбуре

Автор: NOVIK_N 23.10.2015, 17:57

Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 16:16) *
проблематична прокладка нескольких воздуховодов от мест/шахт воздухозабора до вентилятора в тамбуре
Не понял, если в тамбур-шлюзе размещать один вентилятор, то зачем от воздухозабора к нему подводить несколько воздуховодов?

В формулировке пункта 7.17 "а" настораживает разрешение размещать приточные вентиляторы в коридоре. Разве где-нибудь применяется наддув коридоров?

Автор: ИОВ 23.10.2015, 18:13

Цитата(NOVIK_N @ 23.10.2015, 17:57) *
Не понял, если в тамбур-шлюзе размещать один вентилятор, то зачем от воздухозабора к нему подводить несколько воздуховодов?

Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 13:46) *
...
2. В стеснённой геометрии, допустим, встроенной подземной парковки, для "куста" близко расположенных ТШ при ЛШ, ЛК и т.п. зачастую нет альтернативы общей системе.

т.е. нужно тянуть воздухозаборный воздуховод в каждый из рядом расположенных тамбуров

Цитата(NOVIK_N @ 23.10.2015, 17:57) *
В формулировке пункта 7.17 "а" настораживает разрешение размещать приточные вентиляторы в коридоре. Разве где-нибудь применяется наддув коридоров?

Да, применяется. И мне уже не раз приходилось это делать в проектах. Однажды, даже 10 лет назад по СТУ, когда ещё не было в нормах такого варианта
Цитата
7.14 ...
Допускается предусматривать подачу наружного воздуха для создания избыточного давления в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, а также в коридорах, сообщающихся с рекреациями, другими коридорами, холлами, атриумами, защищаемыми системами вытяжной противодымной вентиляции.

Автор: NOVIK_N 23.10.2015, 18:56

Цитата(ИОВ @ 23.10.2015, 18:13) *
т.е. нужно тянуть ... воздуховод в каждый из ...тамбуров

Это неизбежно для тамбуров одного этажа, на мой взгляд.

Автор: jankatkaromka 27.10.2015, 16:24

Добрый день,
возник вопрос:
на нескольких этажах гостиницы есть зоны безопасности для МГН.
Нужно ли рассчитывать системы подпора воздуха из расчета работы каждой из зон одновременно, или предполагается, что они работают только на одном этаже, где произошел пожар?

И еще вопрос, по расчету ВНИИПО расход воздуха для подпора получился порядка 15000м3/ч. Дверь в зону безопасности - 1,2мх2,2м. Этаж второй. Насколько корректен такой порядок цифры? Не много ли получилось?

Автор: ИОВ 27.10.2015, 17:08

1. Подпор (открывается клапан) только на этаже пожара
2. Что смущает в расходе? - там чистая арифметика: L= 1,2*2,2*1,5*3600
плюс добавляете расход на утечки через закрытые клапаны на остальных этажах.
Можете попытаться договориться с АР по уменьшению высоты двери

Автор: Юрий В.У. 30.10.2015, 12:20

Цитата(Юрий В.У. @ 22.10.2015, 16:20) *
Уважаемые коллеги! Хочу вернуться к неоднократно поднимаемому вопросу в данной теме. МР2013, формула №31. Величина Kz. Что это такое? Я пробежался по теме, некоторые коллеги уже рекомендовали предыдущим интересующимся воспользоваться поиском, дескать ответ уже неоднократно встречается в истории. Ответ, который я нашёл, сводится к тому, что Kz - это площадь окна на этаже. Меня такой ответ всё же не устраивает. Расход воздуха (точнее утечка через щели в окно) из-за такого подхода получается невероятно большим. Понятно, что может быть иное сопротивление воздухопроницанию, и тем самым меньше утечки. НО: также очевидно, что порядок цифр результата совершенно не похож на истину. Мне думается, что Kz не может быть площадью окна. Может быть речь о площади щелей? Но как определить такие щели? Тоже что-то не то. Вообще, впору создавать вспомогательную тему в подразделе: "ответы на самые частые вопросы по МР2013 ВНИИПО" и скидывать туда грамотные ответы... Если же я действительно упустил дельный ответ по своему вопросу, и он есть на форуме, прошу дать ссылку на него. Это нужно всем - не только мне. Было бы особенно ценно получить ответ от разработчиков рекомендаций.

P.S. Посмотрев сообщение выше, понял, что есть возможность обратиться напрямую к одному из разработчиков МР2013 ВНИИПО Б.Б. Колчеву. Сейчас посмотрю, не отвечал ли он там на этот вопрос и тогда задам его.


Коллеги! Вот на этой странице есть ответ на поставленный вопрос http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&st=120&gopid=1160426&#entry1160426

Автор: tuguzak 30.10.2015, 21:30

Коллеги, Доброго вечера всем!

Назрел вопросик. Правильно ли понимаю, что эквивалентное сопротивление воздухоприточного канала(Ra) для Ро ф-лы 70 (Psmo=Ро+0,5*ρsm0*(∑ξ*V2sm + λ0∑V2sm*l/dэ)) берётся путем нехитрых вычислений относительно абсолютного давления наружного воздуха и принимается в процентах от разряжения создаваемого системой ДУ? (рассматриваю ПРН - пожар регулируемый нагрузкой, коэф. полноты сгорания η=0,57-0,8)

Rа=Р (разряжения от ДУ) /Р (абс) *100% (см. вложение - сопротивление приточного канала нас никак не волнует)

 AirCalc_v1.1_Rybakov_BD_PD.xls ( 13,27 мегабайт ) : 293


или я не прав?

Rа =>> принимается эквивалентно сопротивлению воздуховода естественной компенсации по расчетному расходу Ga(ф-ла 65) тогда Rа=dРсети (компенс) /Р (абс) *100%
(такой расчет можно отнести к ПРВ - пожар регулируемый вентиляцией, коэф. полноты сгорания η=0,62-0,88)


Манипуляции с абсолютным давлением типа попыткой учесть 150 Па на дверях в любом из этих случаев (при диапазоне 0.1<Ro<0.99 и абсолютном давлении в "соседнем помещении" 103100Па) не сильно изменяет величину добавочного статического давления вытяжного канала "Po" так, чтобы оно значительно повлияло на "Psmo" - прибавить 2,5...или и тут у меня имеются глубокие заблуждения?


Цитата(temka @ 25.10.2011, 15:45) *
Я прошу прощения, что дублирую вопрос из другой ветки (надеюсь, что эту тему больше людей читают):

Вот еще один коэффициент есть, про который я хотел у сообщества спросить: понятие эквивалентного сопротивления R, (кг м)-1 и как его определить, вроде бы простая аэродинамика, но меня размерность пугает. Кто что делает с этим зверем, откуда берет? Зверь этот расположился между формулами 47 и 48, а у него самого номера нет.



Цитата(Serg1990s @ 10.6.2014, 15:45) *
Добрый день. Не подскажете, как найти эквивалентное сопротивление воздухоприточного канала(Ra) ?



Цитата(fry @ 11.6.2014, 14:10) *
ф-ла Po = Ra * G^2

это есть характеристика сети воздухоприточного канала (параболическая зависимость сопротивления сети от расхода)

зная давление (относительное) в смежном помещении и условии непревышения перепада на дверях в 150 Па, задаемся давлением (относительным) Po, откуда, зная расход для компенсации, находим сечение канала для компенсации с естественным побуждением

при расходе порядка 4...5 кг/с и протяженностью шахты около 30 м, сечение получается в среднем 800х800...1000х1000 (с учетом установки клапана) - вот и придумывай, куда такие шахты впихнуть при реконструкции, либо ставить принудительную компенсацию...

Автор: tuguzak 5.11.2015, 10:21

Коллеги,

Зашёл в тупик ввиду вакуума информации и одних только предположений с разных сторон.

Цитата(tuguzak @ 30.10.2015, 21:30) *
...Правильно ли понимаю, что эквивалентное сопротивление воздухоприточного канала(Ra) для Ро ф-лы 70 (Psmo=Ро+0,5*ρsm0*(∑ξ*V2sm + λ0∑V2sm*l/dэ)) берётся путем нехитрых...

Цитата
...задаемся давлением (относительным) Po...



Путем "нехитрых" стало сомнительно и ищу пока безуспешно связь "относительного давления" относительно чего-нибудь чтобы получилось какое-нибудь эквивалентное сопротивление.

Навевает тоску размерность [кг^-1*м^-1] unsure.gif

И, более точных ответов как "считать по стандартным зависимостям" и "методом расчета воздуховодов" тоже не заметил.

Зато скачал https://portal.setonline.ru/fx/gpms/servlet.ru.naumen.gpms.GetFileServlet?fileUUID=dbfilefs002080000kaij4nmh02bnsns в котором присутствует очень смешная "Величина добавочного статического давления в вытяжном канале"

Po=0,26 Па при Ra=0,04 кг^-1*м^-1



Это правильно? У всех с 2008-го года получаются именно такие значения на добавку естественной компенсации к "начальному участку вытяжного канала"?

Т.е. вот 20-150 Па (от 2 до 15 кг на 1 м2) требуется обеспечить на дверях в помещении, а на преодоление сопротивления приточного канала естественной компенсации накидываем на вытяжку 0,26 Па (26 грамм на 1м2) и как бы всё... newconfus.gif


Цитата(wize @ 28.7.2013, 21:51) *
...2. при определении добавочного стат. давления используется уравнение Po=Ra*Ga^2 где Ra - эквивалентное сопротивление воздухоприточного канала [кг^-1*м^-1]. Что это такое эквивалентное сопротивление воздухоприточного канала [кг^-1*м^-1]? Логика говорит мне это в итоге тут мы должны получить потерю давления на приточных компенсирующих устройствах, но так ли это?
...

9. и вообще адекватно ли использовать зависимости из допустим МДС 41-1.99 для расчета сети с уточнениями о добавочном статическом давлении на первом участке вытяжного канала?
Кто нибудь может считал это дело по данной методике и может поделиться расчетом для наглядности.

Всем кто примет участие в обсуждении моих вопросов и моего расчета заранее большое человеческое спасибо smile.gif


Цитата(silent @ 28.7.2013, 22:35) *
...Потери давления в системе компенсации я обычно считаю по стандартным зависимостям...



Цитата(Wiz @ 29.7.2013, 10:12) *
...2. - да это потери в системе компенсации, включая все элементы сети. Я обычно считаю стандартным методом расчета воздуховодов...

Автор: colius 5.11.2015, 11:12

Не понимаю, что Вас смущает.
Р0 - "Величина добавочного статического давления в вытяжном канале определяется по суммарным потерям давления в приточных устройствах компенсирующей подачи воздуха с естественным побуждением тяги", т.е. если у Вас естественная компенсация, добавляете это давление. По сути это обычные потери давления в канале естественной компенсации и Вам правильно подсказали "считать по стандартным зависимостям", т.е. просто определить потери давления.

Автор: tuguzak 5.11.2015, 11:31

Цитата(colius @ 5.11.2015, 11:12) *
Не понимаю, что Вас смущает.
Р0 - "Величина добавочного статического давления в вытяжном канале определяется по суммарным потерям давления в приточных устройствах компенсирующей подачи воздуха с естественным побуждением тяги", т.е. если у Вас естественная компенсация, добавляете это давление. По сути это обычные потери давления в канале естественной компенсации и Вам правильно подсказали "считать по стандартным зависимостям", т.е. просто определить потери давления.


Ув. colius
То, что так все делают - не сомневаюсь.
Смущает размерность и наличие фразеологического оборота с обозначением, которого в учебниках не встречался "Ra - эквивалентное сопротивление воздухоприточного канала, [кг^-1*м^-1]"

Ну, вот у меня не получается разложить эту размерность так, чтобы эквивалентные потери давления с размерностью Па/м получились эквивалентны массовому расходу таким образом, чтобы кг оказались в знаменателе вместе с метрами и в итоге получались бы Паскали при умножении на [(кг/с)^2]... Буду благодарен если подскажете как оно получается smile.gif

Автор: Wiz 5.11.2015, 11:41

Цитата
Ну, вот у меня не получается разложить эту размерность

С точки зрения размерности здесь все норм: Па=1/кг*м * кг^2г/с^2=кг/м*с^2

Автор: tuguzak 5.11.2015, 11:50

Цитата(Wiz @ 5.11.2015, 11:41) *
С точки зрения размерности здесь все норм: Па=1/кг*м * кг^2г/с^2=кг/м*с^2


Большое человеческое СПАСИБО! Сейчас попробую переварить, признаваться потом, что не понял - не буду tomato.gif

Ув. Wiz можете подсказать из какой это взято нормы? сегодня всю ночь сидел листал литературу по ссылкам из МР ВНИИПО2013 не нашел...
NFPA92 не помогло, "International_Building_Cod.USA-ICC.ibc.2009" тоже... где искать исходник сей чудной формулы?

 NFPA_92_12_PDF.pdf ( 1,88 мегабайт ) : 287


1. Рекомендации по расчету систем противодымной защиты зданий различного назначения. - М.: ВНИИПО, 1983.-35 с.
2. Противодымная защита зданий и помещений: Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91. - М.: Промстройпроект, 1992.-75 с.
3. Противодымная защита при пожаре: Рекомендации к МДС 41-1.99 СНиП 2.04.05-91*. - М.: СантехНИИпроект, 2000. - 66 с.
4. СНиП 41-01-03. Отопление, вентиляция и кондиционирование. - М.: ГУП ЦПП, 2003. - 54 с.
5. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. - М.: ГУП ЦПП, 2000.-57 с.
6. International Building Cod. / USA. - ICC, 2003. -660 c.
7. Методы расчета температурного режима пожара в помещениях зданий различного назначения: Рекомендации. - М.: ВНИИПО, 1988. - 56 с.
8. Молчадский И.С. Пожар в помещении. - М.: ВНИИПО, 2005.-456 с.
9. Стецовский М.П. Исследования газообмена на этаже пожара и определение некоторых параметров для расчета вентиляционных систем противодымной защиты жилых зданий: Дис. ... канд. техн. наук. - М.: МИСИ, 1979.
10. СНиП II-3-79**. Строительная теплотехника. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 32 с.
11. Михеев М.А. Основы теплопередачи. - М.: Госэнергоиздат, 1956. - 392 с.
12. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. - М.: Машиностроение, 1975. - 559 с.
13. ГОСТ 12.1.004-91. Пожарная безопасность. Общие требования.
14. Кошмаров Ю.А. Прогнозирование опасных факторов пожара в помещении: Учеб. пособие. - М.: Академия ГПС МВД России, 2000. - 118 с.

Автор: Wiz 5.11.2015, 15:58

Цитата
можете подсказать из какой это взято нормы

Да какие это могут быть нормы. Это лишь другое представление формулы P=(RL+Z)*r*v^2/2, выраженное через характеристику сети (S) применяемую в гидравлике , чем в данном случае является Ra. Как ее получить не задумывался, но думаю при определенных допущениях и мат. махинациях ее не трудно вывести.

Автор: svetlyachok 11.11.2015, 13:55

Добрый день. Массовый расход дыма, удаляемого из коридора определяем по ф-ле (17) методике ВНИИПО. В формуле берутся размеры двери при выходе из коридора по путям эвакуации.
А если из коридора установлены 2 двери (или более)? то в расчете принимаем площади всех дверей или только одной?

Автор: ИОВ 11.11.2015, 16:34

Если из эв. коридора 2 и более эв. выходов (в ЛК или наружу), то принимают в расчёт на один выход меньше общего количества - по сценарию развития пожара считается, что один из выходов будет заблокирован пожаром уже на начальном этапе. Можете посмотреть в МР 2013 ф-лу 25, там как раз это учитывается.

Автор: svetlyachok 12.11.2015, 13:26

ИОВ,
Если брать в расчет все эвакуационные выходы (количество минус один), то тогда формула 25 имела бы вид: Gs2=Gsm, т.к q сокращалось бы при делении. И еще в соседней ветке уважаемый Б.Б. ответил, что в расчете принимается только одна дверь, имеющая наибольшие размеры. А его словам я верю )))
Смущает только то, что раньше в примере МДС бралась высота и ширина именно 2-х дверей. И сейчас меня при сдаче спрашивают, почему расчет только на одну дверь сделан. Что нужно создать коридор безопасности и расчет сделать на все двери. Я пока ничего противопоставить не могу (ну только сообщение на соседней ветке от Б.Б., но инспекторам думаю этот аргумент не устроит )))
Какие лучше привести аргументы, что расчет надо делать только на одну эвакуационную дверь, а остальные в расчете не учитываются?

Автор: Ditmar 8.1.2016, 11:55

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста.
1. В п.2 прил.1 МР-2013 ВНИИПО есть в формуле значение Ai - площадь i-го проёма. Если ДУ из пом. кат. В3 (S<200 м кв.) выполняется через смежный коридор, то площади каких проёмов учитываются? Только дверь из пом. кат. В3 в коридор или же оконные проёмы данного помещения тоже надо брать в расчёт? А если имеется наличие противопожарного окна (или двери) их надо учитывать в расчёте?

2. Имеется помещение кат. В2 или В3 площадью более 200 кв. м. Делаем оттуда систему ДУ. В объёме этого помещения имеется ещё одно кат. В3 площадью менее 200 кв.м. Можно ли из второго помещения выполнять ДУ через пом. с площадью более 200 кв. м., т.е. получается ДУ из смежного с горящим помещением? Помещение с площадью более 200 м кв. с коридором имеет связь через дверь, а второе помещение напрямую с коридором не сообщается.

Спасибо. Прошу прощения, если это уже где-то обсуждалось.

Автор: ИОВ 8.1.2016, 17:15

1. Обратите внимание на формулировку

Цитата
2. Удельная приведенная пожарная нагрузка, отнесенная к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, соответствует следующим зависимостям:...

т.е. здесь окна и двери не относятся к тепловоспринимающим поверхностям при пожаре, след., как проёмы д.б. учтены все двери и окна.
2. Нормами предлагаемый Вами вариант не рассматривается. Согласно СП 7:
Цитата
7.2 ...
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2 : производственных категорий B1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.

7.3 Требования пункта 7.2 не распространяются:
г) на помещения площадью до 50 м2 каждое, находящиеся на площади основного помещения, из которого предусмотрено удаление продуктов горения;

Вероятно, следует выяснить у технологов, по какой причине внутри одного категорийного помещения выгораживается другое, практически, с такой же категорией. Если это выгороженное помещение без пост. рабочих мест, то по п. 7.2 е) из него не требуется ДУ.
Если в выгороженном помещении более 50 м2 есть пост. раб. места, придётся предусматривать для него ДУ. Т.к. согласно п. 7.1 рассматривается возникновение пожара только в одном помещении, то можно предусмотреть общую для 2-х помещений систему ДУ, обеспечивающую бОльший расчётный расход

Автор: Муша 15.1.2016, 10:08

Уважаемые форумчане, вот уже 2 часа сижу в поисках ответа, но так и не нашла. Поэтому заранее извиняюсь, если повторюсь.
Считаю удаление дыма из смежного помещения. Что включается в понятие суммарной площади проемов помещения? Я поняла, что все проемы помещения надо сложить.
Но какой брать проем: строительный или большую створку двери? Видела, что кто-то еще площади окон складывал и считал из за проемы. Зачем?
Еще, какое помещение для расчета мы должны выбирать? в данный момент у меня есть пом с большей площадью и 2 дверями, и с меньшей площадью и 1 дверью. На наихудший вариант?
Спасибо за терпение.


Автор: ИОВ 15.1.2016, 11:10

Похоже, Вы вообще не понимаете, что собираетесь рассчитывать!
Для расчёта расхода ДУ из коридора нужно учитывать площадь бОльшей створки двери при выходе из коридора по путям эвакуации, а вовсе не любых дверей, тем более из помещений в коридор.
Вам сначала нужно прочесть и понять раздел 3.2 МР 2013, а также темы по ДУ из коридоров на Форуме. Этих тем довольно много (пользуйтесь поиском), так что 2-х часов явно мало, даже когда представляешь, что надо искать.

Автор: Metro_net 21.1.2016, 17:58

Люди!
Простите за тупой вопрос, но надежда умирает последней.
Дымоудаление из зала столовой. Без естественного освещения.
Считали по 4.91.
Построили. Столовая уже работает.
И тут пришла предъява: расчет необходимо по ВНИИПО, обязательна компенсация и т.п. Вот, соображаем, как и что.
С методикой ВНИИПО до определения расхода в колонке разобралась, посчитала.
Но в самом начале аэродинамики - добавочное статическое давление в вытяжном канале - по СУММАРНЫМ ПОТЕРЯМ ДАВЛЕНИЯ В ПРИТОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ.
А у нас-то никаких приточных устройств и нет!
Вопрос:
1. Могу я посчитать расход (включая расчет температуры и т.п.) по ВНИИПО, а аэродинамику с подсосами по 4,91?
2. (САМЫЙ ВАЖНЫЙ) Можно ли как-то обойти требование о компенсации? Можно ли только удалять дымовые газы, а свежий воздух не подавать?

Автор: tuguzak 21.1.2016, 18:53

Цитата(Metro_net @ 21.1.2016, 17:58) *
...
Но в самом начале аэродинамики - добавочное статическое давление в вытяжном канале - по СУММАРНЫМ ПОТЕРЯМ ДАВЛЕНИЯ В ПРИТОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ.
А у нас-то никаких приточных устройств и нет!
Вопрос:
1. Могу я посчитать расход (включая расчет температуры и т.п.) по ВНИИПО, а аэродинамику с подсосами по 4,91?
2. (САМЫЙ ВАЖНЫЙ) Можно ли как-то обойти требование о компенсации? Можно ли только удалять дымовые газы, а свежий воздух не подавать?


Приточные устройства сделать придётся, так же как и забыть про 4.91, поскольку требование по компенсации выполнить придётся ибо если не подавать свежий воздух - двери не откроются для эвакуации людей из вашей столовой.

Так что рисуете шахту для подачи естественной компенсации и определяете Ra...как так:

Цитата(Wiz @ 5.11.2015, 15:58) *
Да какие это могут быть нормы. Это лишь другое представление формулы P=(RL+Z)*r*v^2/2, выраженное через характеристику сети (S) применяемую в гидравлике , чем в данном случае является Ra. Как ее получить не задумывался, но думаю при определенных допущениях и мат. махинациях ее не трудно вывести.


Автор: ИОВ 21.1.2016, 19:28

Цитата(Metro_net @ 21.1.2016, 17:58) *
Дымоудаление из зала столовой. Без естественного освещения.
Считали по 4.91.
Построили. Столовая уже работает.
И тут пришла предъява: расчет необходимо по ВНИИПО, обязательна компенсация и т.п. Вот, соображаем, как и что.
С методикой ВНИИПО до определения расхода в колонке разобралась, посчитала.
Но в самом начале аэродинамики - добавочное статическое давление в вытяжном канале - по СУММАРНЫМ ПОТЕРЯМ ДАВЛЕНИЯ В ПРИТОЧНЫХ УСТРОЙСТВАХ.
А у нас-то никаких приточных устройств и нет!
Вопрос:
1. Могу я посчитать расход (включая расчет температуры и т.п.) по ВНИИПО, а аэродинамику с подсосами по 4,91?
2. (САМЫЙ ВАЖНЫЙ) Можно ли как-то обойти требование о компенсации? Можно ли только удалять дымовые газы, а свежий воздух не подавать?

То, что у Вас "никаких приточных устройств и нет!" является нарушением СП 7 (как 2013, так и 2009 года). На это Вам, как я понимаю и указали в замечаниях/предписании.
Ответ на Ваш (САМЫЙ ВАЖНЫЙ) вопрос - слушайте http://zvt.abok.ru/articles/62/Novie_normativnie_trebovaniya_obespecheniya_pozharnoi_bezopasnosti_zhilih_i_obchshestvennih_zdanii ответ на 25-й вопрос.
По расчёту аэродинамики - не думаю, что кому-то из форумчан придёт в голову провести сравнение расчётов аэродинамики в МДС и МР 2013 на предмет соответствия расчёта в МДС физике, логике и нормам. Все, кто в теме, не считают по МДС уже с 2009 года smile.gif

Автор: феномен 22.1.2016, 9:51

Добрый день! Возник спор и нужна сторонняя рекомендация. Есть складское помещение. в осях 48х24м.Высотой 12.460 в коньке. На отм. +4.000 в осях К-Д открытая антресоль., т.е. вся площадь, как единое пространство. Под антресолью находятся ворота, которые открываются при работе дымоудаления для компенсации. Требуется ли удалять дым непосредственно из под антресоли, или достаточно из под потолка склада? Разрез прилагаю.

 1.pdf ( 112,9 килобайт ) : 81
 

Автор: Metro_net 22.1.2016, 10:53

Цитата(ИОВ @ 21.1.2016, 19:28) *
То, что у Вас "никаких приточных устройств и нет!" является нарушением СП 7 (как 2013, так и 2009 года). На это Вам, как я понимаю и указали в замечаниях/предписании.
Ответ на Ваш (САМЫЙ ВАЖНЫЙ) вопрос - слушайте http://zvt.abok.ru/articles/62/Novie_normativnie_trebovaniya_obespecheniya_pozharnoi_bezopasnosti_zhilih_i_obchshestvennih_zdanii ответ на 25-й вопрос.
По расчёту аэродинамики - не думаю, что кому-то из форумчан придёт в голову провести сравнение расчётов аэродинамики в МДС и МР 2013 на предмет соответствия расчёта в МДС физике, логике и нормам. Все, кто в теме, не считают по МДС уже с 2009 года smile.gif


Спасибо, смиряемся, будем слушать и исполнять. А по каким рекомендациям считают те, кто в теме с 2009-го? МР ВННИИПО?
(И вообще, у нас там есть приточно-вытяжная вентиляция. Правда, приток в верхнюю зону, а инженеры говорят, что в приточно-вытяжной установке не смогут по сигналу "пожар" отключить вытяжку и оставить приток в приточно-вытяжной установке. )

Автор: ИОВ 22.1.2016, 17:41

Считают по МР 2013 и по Рекомендациям АВОК. Но по АВОКу http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=108910&view=findpost&p=1178498 интересная информация.
То, что у Вас в помещении есть приточно-вытяжная общеобменная вентиляция, конечно, хорошо, но этого недостаточно - вовсе не любая общеобменная система может быть использована как противодымная (в т.ч. по управлению при пожаре и кат. электороснаюжения). См. СП 7

Цитата
7.18 Для противодымной защиты допускается использовать системы приточно-вытяжной общеобменной вентиляции при обеспечении требований пунктов 7.1-7.17. Расчетное определение требуемых параметров систем противодымной вентиляции или совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции следует производить в соответствии с положениями настоящих норм.


Автор: феномен 27.1.2016, 10:03

ИОВ. (Ссылку которую Вы дали на аудио ответы).
На вопрос 28 ответ такой же как и на 29. Дублируется. Ошиблись при размещении на сайте.
По моему вопросу #1904 в этой теме. Комментарий не дадите.

Автор: ИОВ 27.1.2016, 20:26

Цитата(феномен @ 22.1.2016, 9:51) *
Добрый день! Возник спор и нужна сторонняя рекомендация. Есть складское помещение. в осях 48х24м.Высотой 12.460 в коньке. На отм. +4.000 в осях К-Д открытая антресоль., т.е. вся площадь, как единое пространство. Под антресолью находятся ворота, которые открываются при работе дымоудаления для компенсации. Требуется ли удалять дым непосредственно из под антресоли, или достаточно из под потолка склада? Разрез прилагаю.

Вы уверены, что в этом складе требуется ДУ? Там пост. пребывание работающих или стеллажное хранение?
Если ДУ необходимо. то посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1166977 самый последний ответ Колчева.
У Вас очень глубокий карман под антресолью. С моей точки зрения м.б. 2 варианта:
1. Удаление дыма только из верхней части склада, но подача компенс. притока мех. системой (а не через ворота) из воздуховода вдоль стены по оси "К" в направлении оси "Д". Т.е. дым будет вытесняться в 2-х-светное пространство
2. Удаление отдельно из-под антресоли с устройством противопож. штор по границе антресоли (для создания резервуара дыма) - тогда можно и ворота для компенсации использовать. Плюс отдельно ДУ из остальной части склада под его потолком.

Автор: феномен 27.1.2016, 21:39

Спасибо за рекомендации. Дымоудаление необходимо по технологии есть постоянные рабочие места.
Вообще я настаиваю на третий вариант (три зоны дымоудаления). Дымоудаление непосредственно из под антресоли (К-Д), по срезу антресоли противопожарные шторы, дымоудаление непосредственно на антресоле(К-Д), по срезу антресоли также противопожарные шторы, делящие двухсветное пространство под коньком по оси Д, и дымоудаление непосредственно в самой высокой зоне (Д-А). Управление зональное. Для компенсации/ вне зависимости, где произойдет пожар использовать открытие ворот. Как Вам такой вариант?
Для варианта (выгонять дым из под антресоли) - трудно исполним, т.к. перекрытие держатся балками высотой 450 мм образуя карманы. А второй вариант слишком большой расход получается, т.к. не задымляемая зона для антресоли 6 м. Вариант очага пожара на границе не рассматриваю.

Автор: ИОВ 27.1.2016, 22:07

В складе нет спринклерного пожаротушения?
Под антресолью (при 1-ом варианте) не вижу ничего страшного в дымовых карманах в межбалочном пространстве - низ карманов будет ~ на 3,0 м от пола, т.е. выше рабочей /незадымляемой зоны.
Полагаю, В 3-ем варианте дым всё равно может попадать под антресоль и однозначно будет попадать на антресоль, т.к. шторы/экраны будут опускаться на высоту ~ на 2,5 м от пола антресоли.
Говорить о большом/малом расходе дыма из каждого или общего объёма помещения считаю некорректным. Если технически и нормативно возможны несколько вариантов исполнения противодымной защиты, то следует выбирать наименее затратный (для склада нет смысла обсуждать пожелания дизайнеров интерьера, как в общественных зданиях) - т.е. для каждого варианта следует выполнить расчёты, подбор оборудования и сравнивать стоимость оборудования для каждого варианта (включая шторы с их механизмами)

Автор: феномен 28.1.2016, 9:09

Цитата(ИОВ @ 27.1.2016, 22:07) *
В складе нет спринклерного пожаротушения?


Нет.
Цитата(ИОВ @ 27.1.2016, 22:07) *
- т.е. для каждого варианта следует выполнить расчёты, подбор оборудования и сравнивать стоимость оборудования для каждого варианта (включая шторы с их механизмами)

Занимаюсь расчетами.
Спасибо за помощь.

Автор: ОВш_Nick 15.2.2016, 17:08

Друзья, кто может подсказать, как найти давление в оголовке лифтовой шахты или оголовке лестничной клетки, которые используются в формулах 94 и 96 МР ВНИИПО 2013.

И как мы можем получить давление в паскалях, если в числителе Па, а в знаменателе кг/м3???

Автор: ИОВ 15.2.2016, 18:21

Эти давления рассчитываются по п. 4.1 и 4.2 МР 2013 г.
По размерности: там не очень корректно приведена ф-ла - 1,2 это не эмпирический безразмерный коэф., а плотность воздуха при Т = 20 град с той же размерностью, что и плотность нар. воздуха, так что остаются только Па!

Автор: ОВш_Nick 16.2.2016, 14:44

ИОВ, большое спасибо за разъяснение.
Есть еще несколько вопросов, которые не дают мне покоя, а именно:
1.В пункте 4.2.5

http://standartgost.ru/g/Методические_рекомендации_к_СП_7.13130.2013#page-33
http://standartgost.ru/g/Методические_рекомендации_к_СП_7.13130.2013#page-34

Ни слово не говориться, что лифтовая шахта находится рядом с наружной стеной, тем не менее, когда мы определяем Gl1 мы учитываем аэродинамические коэффициенты ветрового напора. Объясните пожалуйста для чего их надо там учитывать?

2. Так же не ясно, почему 0,25(kaww-kaw0)*pa*va^2 , по идее это же динамическая составляющая полного давления и должна быть 0,5(kaww-kaw0)*pa*va^2 или эта двойка идет для аэродинамических коэффициентов, если да, то почему?

Автор: ИОВ 16.2.2016, 22:17

1. п. 4.2.5 в МР является как бы продолжением п. 4.2.3, в котором рассматривается шахта у наружной стены. На самом деле, при шахте в центре здания не учитывается давление снаружи здания и считается, что в шахте лифта (до пожара) давление равно давлению в здании. Т.е. полная аналогия ф-л 44 и 51
2. Это слагаемое приведено правильно и в смысле физики является расходом воздуха,который утекает из ЛШ у нар.стены за счёт разности давлений в здании и ЛШ (всё до пожара) и д.б. компенсировано системой подпора. Слагаемое является уже конечным результатом математических действий с разностями давлений в шахте у наружной стены и в здании (см. ф-лы 19, 20, 22).
Посмотрите http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1175338 пояснения по другой ф-ле. Только в рассматриваемом случае с ЛШ уже наружное давление выступает со знаком плюс, а давление в здании со знаком минус.
Постарайтесь разобраться с физическим смыслом процессов, описываемых формулами для подпора в ЛШ

Автор: ОВш_Nick 17.2.2016, 14:08

ИОВ, благодарю за ответ, с физикой процесса я примерно разобрался, но к сожалению не до конца. Теперь появился вопрос как мы нашли давление внутри здания и пришли к этой формуле:
"Давление внутри здания равно 0,5(kaww+kaw0)" (с) ББ - просто по умолчанию взяли среднее давление между наветренным и заветренным фасадами?Или же эти 0,5 появились из СНиП 2.01.07-85* табл. 6 для B?
На остальные вопросы нашел ответы на форуме.

В итоге сделал расчет, по МР ВНИИПО 2013, 16 этажного жилого дома с незадымляемой лестницей Н2. Делаю дымоудаление из коридора, подпор даю в лестницу Н2 и в 2-е лифтовые шахты. В одной находится большой (грузовой) лифт и он предназначен для перевозки пожарных подразделений. В другой находится маленький лифт... из этой шахты планирую делать компенсацию дымоудаления из коридора.
В итоге расчетов получается, что на дымоудаление из коридора понадобится G= 19000 м3/ч на компенсацию необходимо взять G= 7700м3/ч
На подпор в лестницу Н2 по расчету потребовалось G= 17000 м3/ч
В шахту с грузовым лифтом надо подать G=34000 м3/ч, в шахту с маленьким лифтом по расчету получилось G=22500м3/ч

Вопросы:
1. Если я делаю компенсацию дымоудаления через лифтовую шахту для маленького лифта, должен ли я к 22500 м3/ч прибавить 7700м3/ч? Или можно компенсировать из этих 22500 м3/ч?
2. Когда расчитывал пожарную нагрузку в квартире, я брал массу диванов, шкафов, примерно прикидывал кол-во книг в шкафу и смотрел сколько mi -го вещества в них находится. Это должен делать проектировщик ОВ или эту нагрузку ему должен дать технолог? Или это может быть какая то табличная величина. Просто в зависимости от того какую нагрузку я возьму сильно зависит расчет дымоудаления из коридора, а следовательно и расчет подпора в лестницу...
3. Мне кажется, что у меня получился очень большой расход подачи в лифтовые шахты, я просто не знаю в каком диапазоне при правильном расчете выходят эти значения, на всякий случай прикреплю расчет, может кто-нибудь увидит ошибку, если она есть...



 ____________________1_______________._____.pdf ( 362,22 килобайт ) : 116
 ____________________1_____________.____.pdf ( 362,55 килобайт ) : 88
 

Автор: ОВш_Nick 20.2.2016, 9:13

Скажите пожалуйста, я где то сильно ошибаюсь в расчете или мои рассуждения в корне неверны?
Кто-нибудь, кто проектирует жилье и считает по методике ВНИИПО 2013, скажите пожалуйста в каких пределах у вас получаются расходы подпора в лифтовые шахты.

Автор: colius 20.2.2016, 11:58

Цитата(ОВш_Nick @ 17.2.2016, 14:08) *
В итоге расчетов получается, что на дымоудаление из коридора понадобится G= 19000 м3/ч на компенсацию необходимо взять G= 7700м3/ч
На подпор в лестницу Н2 по расчету потребовалось G= 17000 м3/ч
В шахту с грузовым лифтом надо подать G=34000 м3/ч, в шахту с маленьким лифтом по расчету получилось G=22500м3/ч

Вопросы:
1. Если я делаю компенсацию дымоудаления через лифтовую шахту для маленького лифта, должен ли я к 22500 м3/ч прибавить 7700м3/ч? Или можно компенсировать из этих 22500 м3/ч?
2. Когда расчитывал пожарную нагрузку в квартире, я брал массу диванов, шкафов, примерно прикидывал кол-во книг в шкафу и смотрел сколько mi -го вещества в них находится. Это должен делать проектировщик ОВ или эту нагрузку ему должен дать технолог? Или это может быть какая то табличная величина. Просто в зависимости от того какую нагрузку я возьму сильно зависит расчет дымоудаления из коридора, а следовательно и расчет подпора в лестницу...
3. Мне кажется, что у меня получился очень большой расход подачи в лифтовые шахты, я просто не знаю в каком диапазоне при правильном расчете выходят эти значения, на всякий случай прикреплю расчет, может кто-нибудь увидит ошибку, если она есть...

Цитата(ОВш_Nick @ 20.2.2016, 9:13) *
Скажите пожалуйста, я где то сильно ошибаюсь в расчете или мои рассуждения в корне неверны?
Кто-нибудь, кто проектирует жилье и считает по методике ВНИИПО 2013, скажите пожалуйста в каких пределах у вас получаются расходы подпора в лифтовые шахты.


Расчеты не проверял, но в целом порядок похож на правду. На мой взгляд в ЛК маловато, в ЛШ для ПП многовато для 16 этажей, но все может быть.
По вопросам:
1. Да, прибавлять
2. Массу пожарной нагрузки в идеале должен дать технолог; в жилье не надейтесь на это. Я придумываю сам.
3.выше написал

Автор: zloi_alesha 23.2.2016, 11:09

Здравствуйте.
Считаю лифт, останавливающийся на первом надземном этаже и обслуживающий один подземный этаж. (разрез в приложении) Лифт не предназначен для перевозки пожарных подразделений.
Gl1 – массовый расход воздуха из лифтовой шахты на уровне нижнего надземного этажа. Рассчитываю Gl1 по формуле (56) МР2013. (в приложении). Как я понимаю Gl1 это массовый расход воздуха истекающий из проема лифта на первом этаже. Из формулы (56) давление на которое рассчитан этот расход получается 32,95 Па, а не 20 Па как приписывает СП7. Подскажите для чего мы завышаем давление?

Пытаясь разобраться с формулой(56). Насколько я понял из скобок с давлением (20 – 0,5 x g x hdl-n x (ρl – ρr) – g x (h-n – 0,5hdl1) (ρa – ρl)) :
20 – это давление которое необходимо поддержать на проеме первого этажа;
0,5 x g x hdl-n x (ρl – ρr) – это давление создаваемое разностью плотностей в шахте лифта и лифтовом холле, действующее на дверь подземного этажа;
g x (h-n – 0,5hdl1) (ρa – ρl) – это давление в лифтовой шахте создаваемое за счет разности плотностей приточного воздуха и воздуха в шахте, и оно так же действует на дверь подземного этажа.
А следовательно последние две составляющие давления относятся к проему подземного этажа и часть расхода получаемая за счет них так же относится к нему. Поправьте если что не так.


 L.pdf ( 5,75 килобайт ) : 95
 L2.pdf ( 27,58 килобайт ) : 75
 

Автор: v-a-a 24.2.2016, 10:04

Добрый день.
У меня есть сомнения в корректности плотности воздуха при температуре Та в формулах 93 и 94 МР 2013.
Если я правильно понимаю Та - это температура наружного воздуха при расчетных условиях и это холодный период года.
Для формулы 94 (и для прочих формул в расчете подпора в Н2) вроде правильно, а для формулы 93, есть сомнения, думаю надо брать плотность воздуха для теплого периода года или просто 1,2 для определения необходимой производительности вентоборудования.
В старых методиках переводили массовый расход в объемный через 1,2.
Поправьте меня если в чем-то ошибаюсь.



Автор: ИОВ 24.2.2016, 12:39

Т.е. Вы считаете корректным выполнение расчёта массового расхода по ф-лам МР 2013 для холодного периода, а некорректным только приведение к объёмному расходу?
Собственно, Вам никто не мешает выполнить весь расчёт для холодного и тёплого периодов (все формулы будут абсолютно справедливы, т.к. описывают обычные физические процессы), сравнить результаты и принять расход по худшему варианту.
Полагаю, разработчики МР уже проводили такие сравнительные расчёты, потому и предлагают принять за расчётный холодный период

Автор: v-a-a 24.2.2016, 15:41

Цитата(ИОВ @ 24.2.2016, 12:39) *
Т.е. Вы считаете корректным выполнение расчёта массового расхода по ф-лам МР 2013 для холодного периода, а некорректным только приведение к объёмному расходу?


Думаю что это возможно.

Цитата(ИОВ @ 24.2.2016, 12:39) *
Собственно, Вам никто не мешает выполнить весь расчёт для холодного и тёплого периодов (все формулы будут абсолютно справедливы, т.к. описывают обычные физические процессы), сравнить результаты и принять расход по худшему варианту.
Полагаю, разработчики МР уже проводили такие сравнительные расчёты, потому и предлагают принять за расчётный холодный период

Массовый расход для параметров теплого периода года получается меньше, но плотность воздуха тоже меньше. В результате объемный расход воздуха при расчете по летним параметрам воздуха (при плотности 1,2) больше чем для зимы (при плотности для холодных температур (у меня расчетная 1,5)). Я думаю что переводить в объемный надо именно при плотности 1,2, хотя и рассчитан для параметров холодного периода года . До конца не уверен - по тому и спрашиваю. Прошу опровергнуть меня если не прав.

Автор: ИОВ 24.2.2016, 16:51

1. Плотность 1,2 соответствует т-ре воздуха +20 град, а не любой другой, принимаемой за расчётную в тёплый период для Вашего объекта.
2. Мне не приходилось сравнивать расчёты по холодному и тёплому периоду (нормы не требуют сравнения и выбора), но, по-моему, совершенно бессмысленно с точки зрения физики определять массовый расход по зиме, а в объёмный расход переводить по летней плотности. Ведь массовый по зиме получается больше из-за ест. гравитац. составляющей, напрямую зависящей от плотности воздуха снаружи и внутри.
Тогда уже лучше сравнивать расчёты по зиме и лету и выбирать худший вариант - это хотя бы законам физики не будет противоречить

Автор: v-a-a 24.2.2016, 23:09

Спасибо за внимание к моему вопросу.

Цитата(ИОВ @ 24.2.2016, 16:51) *
1. Плотность 1,2 соответствует т-ре воздуха +20 град, а не любой другой, принимаемой за расчётную в тёплый период для Вашего объекта.

Не вызывает сомнений.

Цитата(ИОВ @ 24.2.2016, 16:51) *
2. Мне не приходилось сравнивать расчёты по холодному и тёплому периоду (нормы не требуют сравнения и выбора), но, по-моему, совершенно бессмысленно с точки зрения физики определять массовый расход по зиме, а в объёмный расход переводить по летней плотности. Ведь массовый по зиме получается больше из-за ест. гравитац. составляющей, напрямую зависящей от плотности воздуха снаружи и внутри.
Тогда уже лучше сравнивать расчёты по зиме и лету и выбирать худший вариант - это хотя бы законам физики не будет противоречить

Эти рассуждения понятны, но в старых методиках (например МДС сейчас не действует) массовый расход считали по зимним условиям, а переводили на объемный через плотность 1,2.
На пример:
Пример 4 из МДС: Gш=39047кг/ч=32539куб.м/ч
Из чего очевидно, что принимали в примере плотность 1,2 для приведения к объемному расходу.

Я понимаю, что нельзя отдельную формулу "выдергивать" из методики, но провести аналогию и задуматься над плотностью для перехода к объемному расходу считаю возможным.
Какие еще могут быть аргументы "за" и "против"?

Автор: v-a-a 26.2.2016, 11:51

Добрый день. Прошу помочь в вопросе:
Есть 2 шахты лифтов.
Один из них с режимом для перевозки пож. подразделений.
Лифты имеют общие лифтовые холлы.
В обе лифтовые шахты необходимо выполнить подпор. Подпор выполняется разными системами (т.к. один из лифтов для перевозки пож. подразделений).
По какой логике вести расчет:
1. Для каждой шахты отдельно (т.к. для каждой шахты своя система);
2. Общий для 2-х шахт, (т.к. в итоге они выходят в общий лифтовой холл и воздух из обоих лифтовых шахт будет выходить через общие двери лифтового холла), а затем делить расход на 2 системы.
Производительности вентиляторов при разных подходах будут существенно отличаться.

Автор: ИОВ 26.2.2016, 12:30

Общий расчёт выполняется только для варианта установки лифтов по рис. А.3 ГОСТ Р 53296-2009 в общей шахте с др. лифтами (вариант крайне редко встречается) - но тогда и делить потом нечего!
Подпор рассчитывается для каждой шахты отдельно

Автор: v-a-a 26.2.2016, 12:43

Цитата(ИОВ @ 26.2.2016, 12:30) *
Общий расчёт выполняется только для варианта установки лифтов по рис. А.3 ГОСТ Р 53296-2009 в общей шахте с др. лифтами (вариант крайне редко встречается) - но тогда и делить потом нечего!
Подпор рассчитывается для каждой шахты отдельно

Спасибо!
Прошу уточнить:
Когда мы считаем для каждого лифта отдельно, то через дверь лифтового холла по расчету будет выходить воздух только расчетный для одной шахты, а фактически при включении подпора в обе шахты воздуха будет выходить больше (если 2 одинаковых лифта то в 2 раза и т.д.). Результаты будут отличаться.
Надо ли это как то учитывать?

Автор: ИОВ 26.2.2016, 18:34

Цитата(v-a-a @ 26.2.2016, 12:43) *
... Надо ли это как то учитывать?

М.б. поясните, где и в каких целях собираетесь это учитывать?

Автор: v-a-a 27.2.2016, 13:51

Цитата(ИОВ @ 26.2.2016, 18:34) *
М.б. поясните, где и в каких целях собираетесь это учитывать?

В каких целях уже писал, повторюсь:
Цитата(v-a-a @ 26.2.2016, 12:43) *
Когда мы считаем для каждого лифта отдельно, то через дверь лифтового холла по расчету будет выходить воздух только расчетный для одной шахты, а фактически при включении подпора в обе шахты воздуха будет выходить больше (если 2 одинаковых лифта то в 2 раза и т.д.). Результаты будут отличаться.

Где учитывать? Например в формуле 50. МР2013. В площади двери лифтового холла. Повторю, что к полученному расходу через эту дверь прибавится расход из второй шахты и третьей, при наличии и т.д.
Ну а на самом деле я и поднял эту тему что бы найти ответ на этот вопрос (знал бы - не задавал).


Цитата(ИОВ @ 26.2.2016, 12:30) *
Общий расчёт выполняется только для варианта установки лифтов по рис. А.3 ГОСТ Р 53296-2009 в общей шахте с др. лифтами (вариант крайне редко встречается) - но тогда и делить потом нечего!
Подпор рассчитывается для каждой шахты отдельно


Формально да. А с точки зрения аэродинамики какая разница есть перегородка между шахтами или нет? По сути 1 шахта с двумя лифтами - это 1 "воздуховод", и если этот воздуховод разделить на 2 (и в каждом окажется по 1 лифту) и суммарное их сечение останется тем же, то существенного изменения в аэродинамике не произойдет. Думаю что такая расчетная модель существенно ближе к реальной, чем та где считают каждую шахту отдельно, но при этом не учитывают общий расход в общем для нескольких шахт лифтовом холле.




Автор: ole_dim 1.3.2016, 10:52

Добрый день. Рассчитываю величину давления в защищаемом тамбур-шлюзе в подземном этаже. В формуле 64 МР имеются h-n и h-i. Читаю определение этих значений на стр.26 , они не одинаковые? Помогите пожалуйста разобраться!

Автор: ИОВ 1.3.2016, 11:25

Если подземных этажей более 1, то разные - читайте внимательно подстрочник к ф-ле 38, станет понятно.

PS: большинство работает с этектронными версиями документов, поэтому ссылка на № страницы Вашего бумажного экземпляра бессмысленна

Автор: ole_dim 1.3.2016, 11:59

Цитата(ИОВ @ 1.3.2016, 11:25) *
Если подземных этажей более 1, то разные - читайте внимательно подстрочник к ф-ле 38, станет понятно.

PS: большинство работает с этектронными версиями документов, поэтому ссылка на № страницы Вашего бумажного экземпляра бессмысленна

Спасибо за ответ!!! Уточните пожалуйста, как быть, если этаж подземный всего один. В этом случае они одинаковые?

Автор: v-a-a 1.3.2016, 12:21

Прошу помочь разобраться с еще одним вопросом:
Есть лифтовая шахта, сообщающаяся и с подземной и с надземной частью здания.
Как правильно рассчитать расход воздуха через открытые двери:
Расход можно рассчитать как для верхней части (зависимость 50 или 51 в зависимости от расположения лифтовой шахты), так и для подземной (зависимость 56).
А далее надо выбрать больший из них или сложить оба расхода?
И еще вопрос:
Для чего в зависимости 56 учитывается ветровое давление для подземной части?
На сколько верно его учитывать если лифтовая шахта находится в центральном ядре здания и сообщается с надземной и подземной частью здания или только с подземной?

Автор: ИОВ 1.3.2016, 12:33

Цитата(ole_dim @ 1.3.2016, 11:59) *
Уточните пожалуйста, как быть, если этаж подземный всего один. В этом случае они одинаковые?

Да
На всякий случай уточняю : для самого нижнего подземного этажа это будут одинаковые величины (мы ведь читаем один и тот же подстрочник!). У Вас при единственном подземном этаже это тоже справедливо biggrin.gif

Автор: ИОВ 1.3.2016, 15:12

Цитата(v-a-a @ 1.3.2016, 12:21) *
Есть лифтовая шахта, сообщающаяся и с подземной и с надземной частью здания.
Как правильно рассчитать расход воздуха через открытые двери:
Расход можно рассчитать как для верхней части (зависимость 50 или 51 в зависимости от расположения лифтовой шахты), так и для подземной (зависимость 56).
А далее надо выбрать больший из них или сложить оба расхода?

А далее надо внимательно прочесть и применить п. 4.2.6 МР 2013 г.

Цитата(v-a-a @ 1.3.2016, 12:21) *
Для чего в зависимости 56 учитывается ветровое давление для подземной части?
На сколько верно его учитывать ...

До этого для надземной части рассматривались случаи для ЛШ в центральном ядре (ф-ла 44) и у наружной стены (ф-ла 51).
Полагаю, что ф-ла 56 описывает общий случай (у наружной стены), и следует исключить слагаемое, относящееся к наружному ограждению.

Автор: v-a-a 1.3.2016, 16:08

Цитата(ИОВ @ 1.3.2016, 15:12) *
А далее надо внимательно прочесть и применить п. 4.2.6 МР 2013 г.


Прочитал конечно.
Написано следующее:

"...а вычисленные значения расхода воздуха через открытые двери лифтовой шахты на основном посадочном этаже должны быть распределены в произвольном соотношении между обеими системами, обеспечивающими подачу воздуха в надземную и подземную части защищаемой лифтовой шахты."

Ну не написано суммарный или больший расход принять или еще что-то.

Если опираться на фразу "...вычисленные значения расхода..." с учетом множественного числа - то вроде надо сложить. Так или нет?
Если честно - я не уверен что на основании лингвистического анализа можно однозначно принять техническое решение, тем более, что по моему мнению (возможно не верному) надо принять больший расход. Потому как в начале п.4.2.6 говориться о необходимости принять давление по зависимости 55 (оно большее) и воздух выходит через расчетную дверь именно под этим давлением) и как мне кажется не предполагает складывать расходы.
Ну нет однозначной трактовки.

С тем как распределить вопросов нет.

Помогите прочитать правильно!!!

Автор: ole_dim 1.3.2016, 17:43

Цитата(v-a-a @ 1.3.2016, 16:08) *
Прочитал конечно.
Написано следующее:

"...а вычисленные значения расхода воздуха через открытые двери лифтовой шахты на основном посадочном этаже должны быть распределены в произвольном соотношении между обеими системами, обеспечивающими подачу воздуха в надземную и подземную части защищаемой лифтовой шахты."

Ну не написано суммарный или больший расход принять или еще что-то.

Если опираться на фразу "...вычисленные значения расхода..." с учетом множественного числа - то вроде надо сложить. Так или нет?
Если честно - я не уверен что на основании лингвистического анализа можно однозначно принять техническое решение, тем более, что по моему мнению (возможно не верному) надо принять больший расход. Потому как в начале п.4.2.6 говориться о необходимости принять давление по зависимости 55 (оно большее) и воздух выходит через расчетную дверь именно под этим давлением) и как мне кажется не предполагает складывать расходы.
Ну нет однозначной трактовки.

С тем как распределить вопросов нет.

Помогите прочитать правильно!!!


У меня аналогичная ситуация. Как понимаю я:
Мы рассчитываем расход воздуха и для подземной и для надземной части, в частности для надземной части по формулам в зависимости от того, где расположена лифтовая шахта (у наружного ограждения или в центре)
В итоге получаем 2 расхода и 2 системы, при том давление считаем по формуле 55.
Помогите пожалуйста разобраться

Автор: ole_dim 1.3.2016, 23:27

Ситуация такая: имеется лифт с "режимом перевозка пожарных подразделений", который опускается в подвальный этаж. Согласно п. 7.14 б) СП 7 необходимо подать туда воздух, притом в верхнюю и нижнюю часть . Перед лифтом имеется тамбур-шлюз (лифтовой холл)
, в который согласно п. 7.14 п) также необходимо подать воздух. Т.е. подаем воздух в нижнюю и верхнюю часть шахты лифта и в тамбур-шлюз. В формуле 56 нужно ли учитывать тамбур-шлюз (лифтовой холл)?

Автор: v-a-a 2.3.2016, 13:09

Цитата(ИОВ @ 1.3.2016, 15:12) *
А далее надо внимательно прочесть и применить п. 4.2.6 МР 2013 г.


Уважаемый ИОВ!
Ну не томите уже душу! Как читать?
Уже сутки читаю с лева на право, и наоборот, и по диагонали, и между строк, и над свечкой держал, и защитный слой пытался монеткой стереть, только к расшифровщикам не носил.
ИОВ будьте гуманны к тем кто меньше Вас знает. Скажите ответ на вопрос.
Думаю не одного меня это интересует.
Заранее спасибо.
Может кто еще знает ответ, или имеет мнение по вопросу?
Поделитесь!

Автор: ole_dim 2.3.2016, 16:20

Цитата(v-a-a @ 2.3.2016, 13:09) *
Уважаемый ИОВ!
Ну не томите уже душу! Как читать?
Уже сутки читаю с лева на право, и наоборот, и по диагонали, и между строк, и над свечкой держал, и защитный слой пытался монеткой стереть, только к расшифровщикам не носил.
ИОВ будьте гуманны к тем кто меньше Вас знает. Скажите ответ на вопрос.
Думаю не одного меня это интересует.
Заранее спасибо.
Может кто еще знает ответ, или имеет мнение по вопросу?
Поделитесь!

На соседней ветке, где отвечает Б.Б. Колчев, задан ваш вопрос. Надеемся на скорый ответ!

Автор: v-a-a 2.3.2016, 16:50

Цитата(ole_dim @ 2.3.2016, 16:20) *
На соседней ветке, где отвечает Б.Б. Колчев, задан ваш вопрос. Надеемся на скорый ответ!

Спасибо. Увидел. Буду ждать.

Автор: Lalla 10.3.2016, 22:56

Пожалуйста, помогите разобраться. В МР 2013 для шахт надземных лифтов расписаны 4 зависимости (п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 и 4.2.4). Дело в том, что в моем проекте 2 случая:

1. лифтовые шахты находятся в центре, но лифтовые холлы при этом не выгорожены ни на одном этаже (открыты в коридоры).
2. лифтовые шахты находятся у наружных стен, но через тамбур, лифтовые шахты выгорожены на всех этажах, включая нижний. Или этот случай считать, как для цетнрального ядра, если стены лифтовых шахт с улицей сообщаются через тамбур на незадымляемую ЛК?

Я НЕ понимаю физический смысл этих зависимостей. Какие именно зависимости я должна использовать в расчетах? особенно в первом случае, потому что во втором я склоняюсь к п. 4.2.2

Автор: Lalla 10.3.2016, 23:18

И еще вопрос, на форуме писали, что компенсацию необходимо предусматривать в зависимости от массового расхода продуктов горения, удаляемых на этаже пожара (подсосы не учитывать), собственно, это формула 65. А как тогда учитывать фильтрацию воздуха через клапаны системы компенсации?

Автор: colius 11.3.2016, 8:32

Цитата(Lalla @ 10.3.2016, 22:56) *
Пожалуйста, помогите разобраться. В МР 2013 для шахт надземных лифтов расписаны 4 зависимости (п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 и 4.2.4). Дело в том, что в моем проекте 2 случая:

1. лифтовые шахты находятся в центре, но лифтовые холлы при этом не выгорожены ни на одном этаже (открыты в коридоры).
2. лифтовые шахты находятся у наружных стен, но через тамбур, лифтовые шахты выгорожены на всех этажах, включая нижний. Или этот случай считать, как для цетнрального ядра, если стены лифтовых шахт с улицей сообщаются через тамбур на незадымляемую ЛК?

Я НЕ понимаю физический смысл этих зависимостей. Какие именно зависимости я должна использовать в расчетах? особенно в первом случае, потому что во втором я склоняюсь к п. 4.2.2
Я бы посчитал так:
1. по 4.2.1
2. по 4.2.3

Цитата(Lalla @ 10.3.2016, 23:18) *
А как тогда учитывать фильтрацию воздуха через клапаны системы компенсации?
по формуле 85

Автор: Lalla 11.3.2016, 19:20

colius, благодарю!

Автор: учащийся ПТУ 16.3.2016, 12:40

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, является ли действующим ТО 06-17640 "Пособие по проектированию принципиальных схем вентиляции и противодымной вентиляции ..." Суть вопроса: есть 2-х уровневый паркинг. 5800 м2 всего, т.е.- на одном этаже 2900. Замечательно бы подошла схема XXXI, где в одну шахту подведены воздуховоды с 2-х уровней, а наверху один вентилятор. Только смущает, что пособие 2007 г. Ставить 2 вентилятора - дорого. Заранее спасибо всем, кто откликнется

Автор: colius 16.3.2016, 13:48

Цитата(учащийся ПТУ @ 16.3.2016, 12:40) *
есть 2-х уровневый паркинг
Сколько пожарных отсеков?

Автор: учащийся ПТУ 16.3.2016, 16:44

Пожарный отсек 1, т.к. площадь на каждом уровне меньше 3000 м2


Автор: colius 16.3.2016, 17:48

Цитата(учащийся ПТУ @ 16.3.2016, 16:44) *
Пожарный отсек 1, т.к. площадь на каждом уровне меньше 3000 м2
Не дымовых зон, а пожарных отсеков

Автор: учащийся ПТУ 16.3.2016, 19:18

Противопожарных перегородок - от пола до потолка - нет. Стены и перекрытия - монолитный бетон, ДЖМки. Все! Шахта ДУ в центре.

Автор: nok7 28.3.2016, 14:30

Здравствуйте! Где-нибудь есть ответ на этот вопрос http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=454797? Как определить удаление от плоскости данного фасада по поверхностям x и y?

Автор: Mrs_Smith 6.4.2016, 10:04

Добрый день! Помогите, пожалуйста.
В здании подстанции на 1 этаже имеется кабельное помещение с выходом в коридор. Из него необходимо предусмотреть дымоудаление. Помещение размерами 6х36х4,4. В нем около 5 000 кг изоляции кабелей из сшитого полиэтилена. Площадь горения пожарной нагрузки 64 м2.
И объемный расход удаляемых продуктов у меня получился около 500 000 м3/ч ... И вручную, и вот по этой программке (взяла с форума).

 _______4.xls ( 108,5 килобайт ) : 319


Эта страшная цифра - реальная, или где-то очень большой косяк?
И еще. Поскольку цифра велика, рассматривается вопрос о разделении помещения на два, чтобы каждое получилось площадью менее 200 м2, и дымоудаление сделать через коридор. Массовый расход удаляемых продуктов горения рассчитывается по формуле 17 из МР 2013. В ней принимают участие размеры двери по путям эвакуации и коэффициент k. И объемный расход получается около 25 000 м3/ч. Это верно? Что из самого помещения необходимо удалять 500 000 м3/ч, а через коридор - 25 000 м3/ч?

Автор: ИОВ 6.4.2016, 10:17

Цитата(Mrs_Smith @ 6.4.2016, 10:04) *
В здании подстанции на 1 этаже имеется кабельное помещение с выходом в коридор. Из него необходимо предусмотреть дымоудаление.

Вы уверены, что в помещении требуется ДУ? Неужели там есть пост. раб. места?
Цитата
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

е) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами (а для помещений высотного стеллажного хранения - вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест), если эти помещения отнесены к категориям А, Б, B1, В2, В3 в зданиях I-IV степени огнестойкости, а также В4, Г или Д в зданиях IV степени огнестойкости;

Автор: Mrs_Smith 6.4.2016, 10:30

Ох, прекрасный вопрос! если бы так считал и эксперт - было бы совсем замечательно. Вообще сейчас там нет дымоудаления. Есть из коридора, т.к он длинный и без естественного освещения. Эксперт требует предусмотреть дымоудаление из помещения, согласно п 6.5.3 СП 4.13130 и п.п. ж) п. 7.2 СП 7.13130.
Вообще в СП 7 вроде бы говорится о кабельных тоннелях. Раздел 6.5. СП 4 говорит о требованиях к сооружениям производственных объектов, в котором мы себя и не нашли. И пункт 6.5.3 в - о кабельных сооружениях, а не о помещениях. Но все это можно читать и понимать по-разному. Второй день пытаемся дозвониться во ВНИИПО и экспертам. Пока не получилось.
Мне лишь велено рассмотреть возможные варианты наших дальнейших действий.

Автор: ИОВ 6.4.2016, 10:48

Цитата(Mrs_Smith @ 6.4.2016, 10:30) *
...Но все это можно читать и понимать по-разному. Второй день пытаемся дозвониться во ВНИИПО и экспертам. Пока не получилось.

А что можно понимать по-разному?
1. В п. 7.2.ж) СП 7 предъявляются требования к кабельным тоннелям, а не помещениям
2. Указания п. 6.5.3 СП 4 относятся только к помещениям, перечисленным в п. 6.5.1
Цитата
6.5.1 Требования настоящего подраздела надлежит соблюдать при проектировании: ...

Кабельные помещения отсутствуют в этом перечне, если, конечно, не относятся к "подвалам производственного назначения" (первый пункт перечня)

Автор: Mrs_Smith 6.4.2016, 10:56

Да, и мы так считаем. Но пока прийти к соглашению с экспертом не удалось

Автор: ИОВ 6.4.2016, 11:19

Сочувствую, этот эксперт не умеет читать нормы.
Вашему руководству следует обращаться к куратору и руководителю экспертизы, желательно официально, с подборкой нормативных пунктов и указанием на неправильную интерпретацию экспертом нормативных требований.

Автор: Mrs_Smith 8.4.2016, 10:51

Вернусь к своему первоначальному вопросу. Эксперт своей позиции не изменил, к сожалению.
Наименее болезненным для нас будет предусмотреть дымоудаление из кабельных помещений через коридор. В таком случае реальны ли такие разницы в расходах при удалении из самого помещения и через коридор?
И еще. В один коридор выходят 2 таких помещения. Расчет вести при том условии, что загорелось только одно из них, как обычно при дымоудалении из коридора?

Автор: ИОВ 8.4.2016, 11:06

Да, п. 7.1 СП 7 актуален

Цитата
7.1 Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из этажей одного пожарного отсека.

Не нужно сравнивать расходы ДУ (цифры Ваши я не проверяю!) - считается, что помещения до 200 м2 люди успеют быстро покинуть и окажутся в коридоре, а ДУ из коридора предусматривается именно для безопасной эвакуации

Автор: Mrs_Smith 8.4.2016, 11:08

Поняла. Большое Вам спасибо

Автор: ipoushok 8.4.2016, 11:25

Здравствуйте. Возник такой вопрос. Можно ли выполнить подпор в лифтовую шахту снизу?
Просто это здание храма и на кровле желательно ничего не ставить, а рядом с лифтом как раз есть пустое помещение и я планирую туда поставить вентилятор ПП

Автор: ИОВ 8.4.2016, 12:08

Цитата(ipoushok @ 8.4.2016, 11:25) *
Можно ли выполнить подпор в лифтовую шахту снизу?

Вообще-то - можно. Вопрос будет в методике расчёта, поскольку для ЛШ справедливо утверждение МР 2013 г. по подпору в ЛК:
Цитата
4.1.1. ...
Приведенная выше последовательность расчета не может быть воспроизведена в вариантах подачи наружного воздуха с нижележащих уровней относительно верхнего уровня (этажа) защищаемой лестничной клетки или относительно верхних уровней конструктивно выделенных зон этой лестничной клетки.




Автор: КиВО 19.4.2016, 14:10

Mrs_Smith еще посмотрите пункт 7.3 подпункт д).
Если у Вас в коридор не выходят помещения с постоянным пребыванием, то вообще можно обойтись без системы ДУ.

Автор: Незнайка 19.4.2016, 16:29

Цитата(Say @ 27.2.2015, 9:34) *
При дымоудалении из помещения можно выбирать из смежного с горящим или из горящего.

ИОВ меня сейчас пошлёт учить матчасть, но спрошу. "Смежное с горящим" мы считаем, чтобы определить темп-ру ПГ в коридоре. А какими критериями руководствоваться при выборе характерного помещения, из которого валит дым? По наихудшему сценарию - маленькое и с самой горючей нагрузкой?

Автор: ИОВ 19.4.2016, 21:13

Цитата(Незнайка @ 19.4.2016, 16:29) *
... По наихудшему сценарию - маленькое и с самой горючей нагрузкой?

В общем - так. Но приходится сначала просчитать несколько разных по категориям/функциям помещений, связанных с этим коридором. Всё равно экспертиза чаще всего просит потом предоставить расчёты и придётся мотивировать на числах, а не словах Ваш выбор.

Автор: Незнайка 7.5.2016, 17:18

Вот http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=1007947 писала сомневающаяся. Тоже примкну в ряд.

Считаю шахту лифта. По методике АВОК получаю итоговый расход 5200 м3/ч. По ВНИИПО ф. 44 даёт 14670 м3/ч даже без учёта воздуха, фильтрующегося через закрытые двери. Может, наврал где. Гляньте, пожалуйста. Больше интересует ВНИИПО, хотя мог и в АВОК ошибиться. )

 Elevator.xlsx ( 17,27 килобайт ) : 211
 

Автор: ИОВ 7.5.2016, 23:01

Расхождение по методикам и порядок цифр ББ комментировал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1167031 (последний ответ поста) и http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1167232 (тоже последний)

Автор: Незнайка 7.5.2016, 23:38

Цитата(ИОВ @ 8.5.2016, 0:01) *
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1167031 (последний ответ поста)

Б.Б. там говорит о случае с наличествующим холлом на осн. посадочном. Я считал по ф. 44 - холл на основном отсутсвует. Всё равно успокоил. Спасибо.
Вот в частности для этого и нужны примеры расчётов - порядок цифр понимать. А то получил 15 тыс. и гадаешь.

Автор: mnatat 11.5.2016, 14:08

Добрый день!

Скажите, пожалуйста,

1. Площадь проема для естественного дымоудаления считать по методике АВОК через располагаемый перепад давления? (методичка АВОК стр 5)

2. Для естественного ДУ если я посчитаю площадь по методе АВОК, нужно ли мне учитывать количество дымоприемных отверстий, расчитанное по формулам:
4,16*gd^2,5*((Tsm-Ta)/Ta)^0,5
'm=Lk/Lo

То есть сумма площадей всех отверстий должна быть равна расчетной по методике АВОК ?

Для механического ДУ если по этой формуле нужно несколько отверстий получается, что одним клапаном не обойтись и надо обязательно делать разводку из воздуховодов и решеток?

3. Если подаваемый расход считать по формулам методике ВНИИПО
'Gа=Gsm/1-n
La=3600*Gа/ρа
он получается меньше, чем удаляемый в разы.
как проверить хватит ли данного расхода, чтобы перепад давлений на эвакуационных выходах не превышал 150 Па?
Как посчитать перепад?
Может надо больше расхода подавать?

4. Если подача воздуха естественная в методике АВОК пишут, что площадь проемов может быть определена из условия, что потери на приточных проемах не будут превышать 10% от располагаемого давления.
То есть площадь определяется из этого условия или из условия подачи воздуха со скоростью примерно 3 м/с (как обсуждалось в одной из тем)?
Или из обоих условий?

5. Где можно посмотреть данные по пожарной нагрузке для трактора, уборочной техники, камазов? Или можно принять мощность тепловыделений 5000 кВт?

Заранее спасибо!



Автор: Say 11.5.2016, 14:49

То, что вы считали по методике АВОК Это определение площади проема дымоудаления для обеспечения незадымляемости смежных с горящим помещений и путей эвакуации. Предотвращающей выход продуктов горения за пределы горящего помещения. Здесь предполагаются проемы и прилегающие помещения.
И там площадь проема считается по ф 29 и не связана с 10%.

Если у вас автостоянка, то расчет надо вести по другому методу. Расчет системы дымоудаления, обеспечивающей незадымленную зону в нижней части помещения.

Автор: mnatat 11.5.2016, 15:31

В методичке АВОК есть два расчета (для нижней части помещения и для смежного помещения). Площадь считается и там и там.

4.2.3 формула 11 по этой формуле рассчитывается площадь (методичка АВОК стр. 5)

Но я решила посчитать по методике ВНИИПО, а площадь проемов дымоудаления по формуле АВОК, т.к. в методике ВНИИПО этого нет. Отсюда все мои вопросы, которые выше.

Там есть рекомендации для площади ПРИТОЧНЫХ проемов, связаннЫЕ с 10% п. 4.5.5 стр. 13 метода АВОК.



Автор: Say 11.5.2016, 15:42

Площадь приточных отверстий да из 10% падения давления. И, если для притока используются двери, то еще и требования СП 7
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.

Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть выполнены проемы в наружных ограждениях или шахты с клапанами, оснащенными автоматически и дистанционно управляемыми приводами. Проемы должны быть в нижней части защищаемых помещений. Притворы клапанов должны быть снабжены средствами предотвращения примерзания в холодное время года. Для компенсирующего притока наружного воздуха в нижнюю часть атриумов или пассажей могут быть использованы дверные проемы наружных эвакуационных выходов. Двери таких выходов должны быть снабжены автоматически и дистанционно управляемыми приводами принудительного открывания. Суммарная площадь проходного сечения открываемых дверей должна определяться согласно требованиям пункта 7.4 и по условию непревышения скорости воздушного потока в дверных проемах более 6 м/с.

По 1 вопросу.
Смотря откуда дымоудаление. Если автостоянка, то скорее по методике Расчет системы дымоудаления, обеспечивающей незадымленную зону в нижней части помещения.

По 2 Да суммарная площадь проемов дымоудаления равна расчетной

По 4 в начале

По 5 Примерно так

Автор: mnatat 11.5.2016, 17:12

Say, спасибо!

вопрос 3 и частично 2 остается актуальным.

Также хотелось уточнить.

1) Площадь горения вычисляют по двум формулам:
'Fo1=(Pf/4,0)2
'Fo2=3,14*(Ucp*T)2
Какая из них правильнее?
Подскажите, пожалуйста, откуда взять время эвакуации и начала эвакуации людей?

2) Кстати в методичке ВНИИПО также есть расчет площади дымовых люков. Но я не дошла до него

Автор: ИОВ 11.5.2016, 17:22

Цитата(mnatat @ 11.5.2016, 14:08) *
3. Если подаваемый расход считать по формулам методике ВНИИПО
'Gа=Gsm/1-n
La=3600*Gа/ρа

Обращаю Ваше внимание - при ест. ДУ дисбаланс (n) равен 0

Цитата(mnatat @ 11.5.2016, 15:31) *
... Но я решила посчитать по методике ВНИИПО, а площадь проемов дымоудаления по формуле АВОК, т.к. в методике ВНИИПО этого нет.

Почему это нет? - см. п.п. 5.1.7 и 5.1.8 МР 2013 г.

Автор: ИОВ 11.5.2016, 17:42

Цитата(mnatat @ 11.5.2016, 14:08) *
2. Для естественного ДУ если я посчитаю площадь по методе АВОК, нужно ли мне учитывать количество дымоприемных отверстий, расчитанное по формулам:
4,16*gd^2,5*((Tsm-Ta)/Ta)^0,5
'm=Lk/Lo

См. ответ http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41870&view=findpost&p=1181909

Автор: mnatat 11.5.2016, 17:46

ИОВ, спасибо!

Я читала уже где-то в теме, что при ест. ДУ n=0. Учту.
И формулы тоже увидела, спасибо.

Подскажите, пожалуйста, есть ли забитые формулы в эксель с примером расчета напора вентилятора по методике ВНИИПО.
Поделитесь, пожалуйста, если есть. Вручную долго очень это все считать и разбираться.

Спасибо!




Автор: ИОВ 11.5.2016, 18:33

Цитата(mnatat @ 11.5.2016, 17:46) *
Подскажите, пожалуйста, есть ли забитые формулы в эксель с примером расчета напора вентилятора по методике ВНИИПО.
Поделитесь, пожалуйста, если есть. Вручную долго очень это все считать и разбираться.

Отвечу чужой цитатой, которую полностью поддерживаю
Цитата(ssn @ 26.4.2016, 13:01) *
всегда придерживался такой стратегии... - любой расчет на любую тему изначально необходимо сделать самому. создать свой эксель, понять методику расчета. Только после этого можно пользоваться какими то другими программами. Т.е. смысл в том, что бы прочувствовать расчет на себе. Если изначально расчет выполняется в любой чужой программе - скорее всего будут ошибки.

bestbook.gif >>> bang.gif >>> clap.gif

Автор: mnatat 11.5.2016, 19:12

Понимаю, но забитая в экселе прога с примером позволяет разобраться в методике быстрее! И так вопросов полно)
Просто кто-то вникает в содержание, а кто-то забивает не разбираясь. Это от подхода зависит.
Прошу прислать, если несложно. Спасибо.




Автор: ИОВ 11.5.2016, 20:05

Цитата(mnatat @ 11.5.2016, 19:12) *
Понимаю, но забитая в экселе прога с примером позволяет разобраться в методике быстрее!

Извините, но я придерживаюсь прямо противоположного мнения - именно поэтому вопросы тут задаёте Вы, а отвечаю на них я и другие разбирающиеся форумчане - почувствуйте разницу! laugh.gif

Автор: mnatat 11.5.2016, 23:08

Я Ваше мнение поняла.
На мой взгляд есть как минимум два метода -
1) разобраться самостоятельно, копаясь в материалах и читая форумы. 2) Разобраться, задавая вопросы, что отчасти экономит время.
1) Учиться на своих ошибках, 2) учиться на чужих ошибках
Тут люди вправе действовать в зависимости от ситуации.

Почему я задаю вопросы? Потому что Вы уже разобрались, а я еще нет. И в этом вся разница.
Я уверена, что у Вас тоже когда-то были вопросы. Я рада, что Вы нашли ответ на них. В любом случае я считаю, что делиться знаниями, это полезно для мира)

Надеюсь эту неинформативную переписку удалят.
Но если кто-то откликнется на мою просьбу и пришлет пример, буду признательна. Спасибо.

Автор: ИОВ 11.5.2016, 23:56

Цитата(mnatat @ 11.5.2016, 23:08) *
На мой взгляд есть как минимум два метода -
...
2) Разобраться, задавая вопросы, что отчасти экономит время.

Вот Вы и разбираетесь, задаёте вопросы - и Вам отвечают (замечу при том - добровольно!), помогают разобраться

Цитата(mnatat @ 11.5.2016, 23:08) *
... В любом случае я считаю, что делиться знаниями, это полезно для мира)

К сожалению, Вы смешиваете понятие делиться знаниями с иждивенчеством, при чём очень даже настойчивым и требовательным. В таких случаях я делаю для себя вполне определённые выводы, увы ...

Автор: mnatat 12.5.2016, 8:46

Настойчивость да,но не требовательность и не иждивенчество.я лишь попросила пример, чтобы половина вопросов отпала само собой,ввиду ограниченного времени. Ладно, всем спасибо.

Автор: Composter 12.5.2016, 18:32

Добрый день. Между формулой 70 и 71 есть формула добавочного статического давления P=R*G^2 , где R - эквивалентное сопротивление воздухоприточного канала, 1/(м*с) .
Вопрос что такое эквивалентное сопротивление и с чем его едят?
Я правильно понимаю что формула добавочного статического давления это есть формула потери давления в приточной сети?

Автор: ИОВ 12.5.2016, 19:01

Да, это потери по приточной части.
Эквив. сопротивл. обсуждали в этой же теме - посты 1887-1893

Автор: Youngman 12.5.2016, 20:02

Добрый день!
Помогите разобраться, в формулах 91 и 92 МР 2013 фигурирует коэффициент аэродинамического сопротивления дымового люка. В редакции МР 2008 был коэффициент расхода. Связь между коэффициентом расхода μ и ζ определяется соотношениями: μ = (1/ζ)^0,5 или ζ = 1/μ^2. Не могу понять, откуда в формуле 91 в знаменателе появилось ζ+1?

Автор: Cader 13.5.2016, 9:52

Цитата(Youngman @ 12.5.2016, 20:02) *
Добрый день!
Помогите разобраться, в формулах 91 и 92 МР 2013 фигурирует коэффициент аэродинамического сопротивления дымового люка. В редакции МР 2008 был коэффициент расхода. Связь между коэффициентом расхода μ и ζ определяется соотношениями: μ = (1/ζ)^0,5 или ζ = 1/μ^2. Не могу понять, откуда в формуле 91 в знаменателе появилось ζ+1?


Кроме коэффициента аэродинамического сопротивления люка ещё необходимо учитывать коэффициент на свободный вход / выход воздуха, 1 это как раз он и есть.

Автор: Youngman 13.5.2016, 12:36

Цитата(Cader @ 13.5.2016, 9:52) *
Кроме коэффициента аэродинамического сопротивления люка ещё необходимо учитывать коэффициент на свободный вход / выход воздуха, 1 это как раз он и есть.

А что это такое, можно подробнее? И если нам известен коэффициент расхода дымового люка, то как тогда определить коэффициента аэродинамического сопротивления?
ξ=(1/μ)2-1?

Автор: ИОВ 13.5.2016, 14:19

Цитата(Youngman @ 13.5.2016, 12:36) *
... если нам известен коэффициент расхода дымового люка, то как тогда определить коэффициента аэродинамического сопротивления?

У Вас неверный подход к определению коэффициента аэродинамического сопротивления для дымового люка - см. http://mercorproof.ru/wp-content/uploads/2014/04/Sistemyi-dyimoudaleniya.-Tehnicheskiy-katalog-20151.pdf на стр. 85

Автор: Youngman 13.5.2016, 14:34

Цитата(ИОВ @ 13.5.2016, 14:19) *
У Вас неверный подход к определению коэффициента аэродинамического сопротивления для дымового люка - см. http://mercorproof.ru/wp-content/uploads/2014/04/Sistemyi-dyimoudaleniya.-Tehnicheskiy-katalog-20151.pdf на стр. 85

Отсюда следует, что коэффициент аэродинамического сопротивления обратно пропорционален коэффициенту расхода? Тогда, если применить этот подход (ξ=0) в формуле 92, получается деление на ноль. Или у этих коэффициентов в формулах 91 и 92 разный физический смысл?
[attachment=108957:ed.png]

Автор: OLGA777 15.5.2016, 16:42

Добрый день! Когда вышли МР 2013 стала сравнивать с МР 2008, возникли некоторые вопросы по формулам. Сразу ринуться исправлять в своих расчетах не решилась. Отправлялся запрос в ВНИППО, но ни какого ответа не пришло. махнула рукой и продолжила считать по МР2008. Прошло время,а на форуме смотрю эти вопросы не обсуждаются. Неужели ни у кого не возникло вопросов по расчетам? Буду признательна, если кто посмотрит мои вопросы и разъяснит.

 ______________________________________________2013_.doc ( 75 килобайт ) : 123
 ______________________________________________2013_.doc ( 75 килобайт ) : 77
 

Автор: ИОВ 15.5.2016, 22:30

Цитата(OLGA777 @ 15.5.2016, 16:42) *
...Когда вышли МР 2013 стала сравнивать с МР 2008, возникли некоторые вопросы по формулам. ...

1. У Вас какой-то ущербный вариант МР 2008 г. - см. http://files.stroyinf.ru/Data1/53/53466/ указанные Вами ф-лы 19-21 - нет отличий от МР 2013 г. !
2, 3. У меня нет уверенности, что Вы правильно выполняете преобразования ф-л 2008 г для их сравнения с 2013 г., а проверять не хочу. Да и вряд ли кто-нибудь станет разбираться с Вашими преобразованиями. МР 2013 г. выпущен взамен МР 2008 г. и является более полным вариантом методики расчётов. Так что сейчас все пытаются (с переменным успехом) разбираться с МР 2013 г. Постарайтесь разобраться в физических процессах, описываемых ф-лами 23 и далее с учётом соответствующих давлений по ф-лам 19, 20, 22 в МР 2013 г. А уже потом, при необходимости, задавайте конкретные вопросы по отдельным ф-лам (а не по всем сразу), т.к. ф-лы описывают разные процессы, в этой теме или в теме "Вопрос во ВНИИПО" (но там отвечать по правилам должен только Колчев). А здесь могут поучаствовать в ответах/обсуждениях все желающие.

Автор: OLGA777 16.5.2016, 11:20

Спасибо за ответ. Вы пишите, что формулы 19-21 не имеют отличий, но они есть. Формулы одинаковые , НО плотность ρy соответствует разным температурам. В МР2008 (и в АВОКЕ) соответствует средней температуре наружного и внутреннего воздуха Ty=0.5(Ta+TYo), где TYo-начальная температуравнутри здания. А МР 2013 ρy соответствует температуре внутреннего воздуха, средняя температура здесь Ts=Ti=0.5(Ta+Ty)

Автор: ИОВ 16.5.2016, 12:44

Цитата(OLGA777 @ 16.5.2016, 11:20) *
... Вы пишите, что формулы 19-21 не имеют отличий, но они есть. Формулы одинаковые , НО плотность ρy соответствует разным температурам. В МР2008 (и в АВОКЕ) соответствует средней температуре наружного и внутреннего воздуха Ty=0.5(Ta+TYo), где TYo-начальная температуравнутри здания. А МР 2013 ρy соответствует температуре внутреннего воздуха, средняя температура здесь Ts=Ti=0.5(Ta+Ty)

Методику АВОК обсуждать не могу - я ею не пользуюсь.
По методике ВНИИПО - если Вам хочется искать ошибки в версии 2008 г., это Ваш выбор, но я считаю такой подход неконструктивным, потому что действующим является МР 2013 г.
На вскидку по МР 2008 г.:
Ошибка в ф-лах 19 и 20 потому, что т-ра в здании определяется по ф-ле (без номера, между 20 и 21) Тr = 0,5(Та + Тro). Но это может быть только в случае подачи в здание (а не в защищаемые подпором, например, ЛК, ЛШ) наружного воздуха. На самом деле расчётная температура в помещении является нормируемой в соответствии с функцией помещения, а для здания это среднеарифм. т-ра всех помещений. Об этом совершенно справедливо написано в МР 2013 г.:
Цитата
Температуру воздуха внутри здания, кроме коридоров и холлов на этаже пожара, а также вестибюля главного входа (помещений входной группы), следует принимать в соответствии с проектной технологией эксплуатации.

А приведенная в МР 2008 г. ф-ла соответствует ф-ле 21 в МР 2013 г., но справедлива только для защищаемых подпором (нар. воздухом) помещений на начальном этапе работы противодымной приточной вентиляции.
Поэтому и предлагаю Вам анализировать только МР 2013 г. - там далеко не всё понятно/прозрачно и правильно. Так что, чем больше пытающихся разобраться, тем лучше для всех и конечный результат будет.

Автор: serova3 17.5.2016, 12:32

Вопрос к ИОВ.

Хочу вернуться снова к площади горения пожарной нагрузки. Вы можете поделиться опытом как эту величину определяете Вы, если в помещении (к примеру офис) нет спринклеров, а если считать на время пребытия пож. подразделений получаются большие значения, если считать на время эвакуации то где это время ОВэшнику взять.

Заранее спасибо за ответ.

Автор: ИОВ 17.5.2016, 19:01

Цитата(serova3 @ 17.5.2016, 12:32) *
Хочу вернуться снова к площади горения пожарной нагрузки. Вы можете поделиться опытом как эту величину определяете Вы, если в помещении (к примеру офис) нет спринклеров, а если считать на время пребытия пож. подразделений получаются большие значения, если считать на время эвакуации то где это время ОВэшнику взять.

Здравствуйте!
Если Вы об этом здании
Цитата(serova3 @ 16.5.2016, 14:51) *
Здание 2х этажное каждый этаж по 1000 м2 (свободная планировка).

То попытайтесь убедить Зака и ГИПа, что намного проще и дешевле (в части противодымной вентиляции) предусмотреть коридор и 2-4 офиса площадью менее 800 м2 каждый. Тогда, согласно послед. абзацу п. 7.2 СП 7 можно предусматривать только ДУ из коридоров.
По поводу расчёта времени эвакуации - поиск в сети рулит wink.gif - например, http://www.pogaranet.ru/qa/477.html в разделе 3 есть.
Но тут нужно быть осторожным - чтобы не было разногласий с экспертизой, следует заручиться соответствующей записью в ТЗ. Ещё нужно учитывать (по каталогам) инерционность срабатывания привода на выбираемом пп-клапане - время срабатывания может оказаться больше времени эвакуации, тогда рассчитываете площадь очага пожара по бОльшему значению

Автор: serova3 18.5.2016, 12:31

Цитата(ИОВ @ 17.5.2016, 20:01) *
Здравствуйте!
Если Вы об этом здании

То попытайтесь убедить Зака и ГИПа, что намного проще и дешевле (в части противодымной вентиляции) предусмотреть коридор и 2-4 офиса площадью менее 800 м2 каждый. Тогда, согласно послед. абзацу п. 7.2 СП 7 можно предусматривать только ДУ из коридоров.
По поводу расчёта времени эвакуации - поиск в сети рулит wink.gif - например, http://www.pogaranet.ru/qa/477.html в разделе 3 есть.
Но тут нужно быть осторожным - чтобы не было разногласий с экспертизой, следует заручиться соответствующей записью в ТЗ. Ещё нужно учитывать (по каталогам) инерционность срабатывания привода на выбираемом пп-клапане - время срабатывания может оказаться больше времени эвакуации, тогда рассчитываете площадь очага пожара по бОльшему значению



А если представить, что допустим коридора нет и не будет. Как быть в этом случае, как определить площадь горения.
Я слышал про иностранную методику NFPA по которой можно оценить площадь горения по рядом стоящей к примеру мебели, но как по ней считать если честно не пойму.

Автор: ИОВ 18.5.2016, 15:10

Цитата(serova3 @ 18.5.2016, 12:31) *
А если представить, что допустим коридора нет и не будет. Как быть в этом случае, как определить площадь горения.
Я слышал про иностранную методику NFPA по которой можно оценить площадь горения по рядом стоящей к примеру мебели, но как по ней считать если честно не пойму.

Если коридоров нет и не будет, то, на мой взгляд, и у архитекторов и у Вас задача усложняется. И вряд ли уже можно будет отнести такое здание к зданию с этажами свободной планировки:
- из каждого помещения получившихся площадей (с учётом в дальнейшем 2-4 помещений) д.б. не менее 2-х эв. выходов. Т.е. либо это уже будет 1 пом-е (нет речи о свободной планировке), либо несколько помещений с нормативными эв. выходами - т.е. арх-ры будут вынуждены указать в проекте планировки с перегородками;
- а Вы в отсутствии коридора обязаны будете предусмотреть ДУ уже из каждого помещения, сколько бы их ни было - это существенно усложнит разводку и автоматику системы ДУ, а также системы компенс. притока

Это ББ комментировал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&view=findpost&p=1052608 и сделал вывод
Цитата
... слишком много субъективных факторов, поэтому в практике проектирования очень сложно применимо.

Мне даже интересно, какие же Вы смогли бы привести аргументы при расчётах по расстановке мебели? Получается, что планировки свободные, а расстановка мебели фиксированная? - это ненаучная фантастика!

Автор: serova3 18.5.2016, 16:41

ИОВ спасибо за комментарии!

Еще один вопрос:

В методических рекомендациях к СП 7 при расчете дымоудаления из коридора есть ф. (16) для определения Tsm, она ограничена зависимостью 0,5<=hsm/H<=0,6, получается что при высоте коридора 3м формулой 16 пользоваться нельзя.

А как тогда при невысоких коридорах считать Tsm?

Автор: ИОВ 18.5.2016, 21:02

Цитата(serova3 @ 18.5.2016, 16:41) *
... получается что при высоте коридора 3м формулой 16 пользоваться нельзя.
А как тогда при невысоких коридорах считать Tsm?

Полагаю, Вам нужно пользоваться поиском на Форуме - этот вопрос многократно обсуждали. Тут много тем про коридоры, читайте и разбирайтесь. bestbook.gif
Кавалерийский наскок и игра в вопрос-ответы пользы не приносят. А знакомство с темами в этом подфоруме снимет большинство Ваших вопросов

Автор: serova3 19.5.2016, 12:38

Цитата(serova3 @ 18.5.2016, 16:41) *
ИОВ спасибо за комментарии!

Еще один вопрос:

В методических рекомендациях к СП 7 при расчете дымоудаления из коридора есть ф. (16) для определения Tsm, она ограничена зависимостью 0,5<=hsm/H<=0,6, получается что при высоте коридора 3м формулой 16 пользоваться нельзя.

А как тогда при невысоких коридорах считать Tsm?



Нашел ответ на свой вопрос: http://www.vniipo.ru/question-answer/SP_7.13130.2009.htm

Там в примерах при высоте коридора 3м hsm=1.5м, при 2,7м hsm=1.35м, т.е. вытекает из зависимости 0,5<=hsm/H<=0,6.

Автор: Незнайка 19.5.2016, 16:17

Цитата(txt @ 28.10.2014, 13:41) *
Отсюда и возник вопрос по поводу определения ... hi-высота пола i-го этажа над землей.
hi- высота пола i-го этажа над уровнем планировочной отметки земли.


Возник этот же вопрос по след. поводу:
Во МР 2013 высота i-го этажа берётся над уровнем планировочной отметки пола нижнего надземного этажа. В АВОК берут относительно земли, но не суть.

Имеется ф-ла 33 из МР 2013, где есть слагаемое 0,5gh1(ros-ror). Согласно определения h1 = 0. Слагаемое обращается в ноль и в нём, получается, нет смысла. Прав ли я?


Автор: Незнайка 19.5.2016, 16:40

Цитата(Незнайка @ 19.5.2016, 17:17) *
Слагаемое обращается в ноль и в нём, получается, нет смысла

На это также указывает то, что в формуле 34 данное слагаемое отсутствует.

Автор: ИОВ 19.5.2016, 20:26

Цитата(Незнайка @ 19.5.2016, 16:17) *
Имеется ф-ла 33 из МР 2013, где есть слагаемое 0,5gh1(ros-ror). Согласно определения h1 = 0. Слагаемое обращается в ноль и в нём, получается, нет смысла. Прав ли я?

Сразу предупреждаю - у меня не было такой планировки, поэтому пытаюсь разобраться только сейчас. rolleyes.gif
В п. 4.1.2 МР 2013 г. указано, что зависимость (23) преобразуется в зависимость вида (33). Но для ф-лы 23 в п. 4.1.1 указано, что она описывает
Цитата
... внутреннее давление на уровне геометрического центра двери лестничной клетки вышележащего этажа

По аналогии ф-ла 33 описывает внутреннее давление на уровне геометрического центра внутренней двери 1-го этажа лестничной клетки.
Поэтому полагаю, что в ф-ле 33 опечатка - по физическому смыслу д.б. задействована высота внутр. двери hd1 вместо указанного h1

Цитата(Незнайка @ 19.5.2016, 16:40) *
На это также указывает то, что в формуле 34 данное слагаемое отсутствует.

Тут Вы, по-моему, не правы - ф-ла 34 описывает массовый расход воздуха, истекающий через наружный выход лестничной клетки (Gsa), который рассчитывается по условию поддержания давления 20 Па в уровне пола нижнего надземного этажа.
А давление по ф-ле 33 нужно будет учитывать при расчёте утечек через эту внутр. дверь ЛК на 1-ом этаже по ф-лам 29 / 30, так же, как учитываем и для всех вышележащих этажей

Автор: OLGA777 31.5.2016, 11:13

Здравствуйте, коллеги! Подскажите при расчете расхода воздуха на закрытую дверь в зону безопасности (формула 69 МР 2013) какую величину Sdsf Вы принимаете? И второй вопрос: почему при расчете подпора в лифтовые шахты в формуле 46 величина Sdr (для дверей лифтового холла) принимается как характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери. Т.е здесь подразумевается расчет для лифтовых холлов перед лифтами с режимом управления "пожарная опасность"? А если будут лифты "перевозка пожарных подразделений" я согласно пункта 5.2.4 ГОСТ 53296-2009 (двери лифтового холла должны быть выполнены в дымогазонепроницаемом исполнении) принимаю Sdr=196000м3/кг? Как думаете?

Автор: ИОВ 31.5.2016, 11:57

Цитата(OLGA777 @ 31.5.2016, 11:13) *
Здравствуйте, коллеги! Подскажите при расчете расхода воздуха на закрытую дверь в зону безопасности (формула 69 МР 2013) какую величину Sdsf Вы принимаете? И второй вопрос: почему при расчете подпора в лифтовые шахты в формуле 46 величина Sdr (для дверей лифтового холла) принимается как характеристика удельного сопротивления воздухопроницанию двери. Т.е здесь подразумевается расчет для лифтовых холлов перед лифтами с режимом управления "пожарная опасность"? А если будут лифты "перевозка пожарных подразделений" я согласно пункта 5.2.4 ГОСТ 53296-2009 (двери лифтового холла должны быть выполнены в дымогазонепроницаемом исполнении) принимаю Sdr=196000м3/кг? Как думаете?

1. Если помещение не в лифтовом холле и не в ЛК типа Н2, я принимаю как для Sda (после ф-лы 30). Это будет самый неблагоприятный вариант
2. Да
3. Да

Автор: Gurasu 14.7.2016, 22:08

Подскажите пож-ста, появились ли примеры расчетов от ВНИИПО ? Помню несколько лет назад у авторов были мысли о составлении разъяснений с примерами и цифрами

Автор: ИОВ 14.7.2016, 22:59

нет

Автор: Gurasu 30.7.2016, 20:49

Цитата(ИОВ @ 14.7.2016, 22:59) *
нет

что несколько странно
сложилось мнение, что для того чтобы посчитать по этой методике, необходимо изучить все ветки форума



Автор: Composter 30.7.2016, 23:27

а можно воспользоваться поиском

Автор: ИОВ 31.7.2016, 7:55

Цитата(Gurasu @ 30.7.2016, 20:49) *
...сложилось мнение, что для того чтобы посчитать по этой методике, необходимо изучить все ветки форума

Цитата(Composter @ 30.7.2016, 23:27) *
а можно воспользоваться поиском

К сожалению, тем, у кого уже сложилось такое мнение просто хочется бездумно подставить свои исходные данные в любой подходящий, по их мнению, пример расчёта. Результат такого так называемого расчёта они проанализировать и объяснить, как правило, не могут. thumbdown.gif Разбираться в сути самОй методики, а также пользоваться поиском им изначально не хочется! laugh.gif

Автор: Gurasu 31.7.2016, 17:40

Цитата(ИОВ @ 31.7.2016, 7:55) *
К сожалению, тем, у кого уже сложилось такое мнение просто хочется бездумно подставить свои исходные данные в любой подходящий, по их мнению, пример расчёта. Результат такого так называемого расчёта они проанализировать и объяснить, как правило, не могут. thumbdown.gif Разбираться в сути самОй методики, а также пользоваться поиском им изначально не хочется! laugh.gif

Именно про это я и говорю.
Было бы честным в конце методики эти мысли оформить. "Юзайте поиск авока". А форум издать приложениями.

з.ы. отсылки к квалификации или "нежеланию" считаю считаю неуместными.
з.з.ы. чтоб два раза не вставать: все уже перечитал несколько раз, давно уже считаю, к.т.н.

Автор: Norb 8.8.2016, 1:13

Цитата(Gurasu @ 31.7.2016, 18:40) *
Именно про это я и говорю.
Было бы честным в конце методики эти мысли оформить. "Юзайте поиск авока". А форум издать приложениями.

Это из-за того, что на доработку методики видимо денег не выделяют. А то что можно было бы выручить от ее продажи в нашей стране не выручишь, не принято у нас за такое платить скачать же можно.

Автор: Шпилька 20.8.2016, 22:36

У меня при расчете дымоудаления из подземной парковки жилого здания, в случае 16-этажного здания, при учете гравитационного напора и 11 м/сек в воздуховодах получилось, что вентилятор не нужен вообще... То есть напор получился отрицательный.
Я почти уверена, что все логично, но решила уточнить...
Просто у меня сами здания разные, по восемь-двенадцать-шестнадцать этажей. При малой этажности вентилятор нужен, а на высоких зданиях...
Это у меня одной так получается, или?...
Могу приложить расчет, если интересно...

Автор: Wiz 21.8.2016, 10:38

Цитата
Это у меня одной так получается, или?...

Да есть такое. В многоэтажных зданиях регулярно встречается (при механической компенсации).
Тогда я делаю еще и расчет на верхние этажи, где гравитационное давление мало и проверяю какое давление нужно создать там, т.к основные потери будут в клапане и решетке.


Автор: ИОВ 21.8.2016, 11:41

Цитата(Шпилька @ 20.8.2016, 22:36) *
У меня при расчете дымоудаления из подземной парковки жилого здания, в случае 16-этажного здания, при учете гравитационного напора и 11 м/сек в воздуховодах получилось, что вентилятор не нужен вообще... То есть напор получился отрицательный.

Цитата(Wiz @ 21.8.2016, 10:38) *
Тогда я делаю еще и расчет на верхние этажи, где гравитационное давление мало и проверяю какое давление нужно создать там, т.к основные потери будут в клапане и решетке.

Извините, а при чём там будут верхние этажи? Речь ведь о ДУ из парковки, т.е. нЕчего пересчитывать.
Полагаю, что такой подход применим к жилым этажам, т.к. изначально принимаем, что пожар на нижнем этаже из обслуживаемых системой ДУ.
И ещё полагаю, что для подз. парковки в многоэтажке стОит пренебречь гравит. составляющей при подборе вентилятора - в первую очередь ДУ востребована на время эвакуации, но в этот период (начальный период пожара) температура дыма ещё очень невысока.

Автор: Шпилька 21.8.2016, 11:58

Тогда в каких случаях ее (гравитационную составляющую) нужно учитывать?

Автор: Wiz 21.8.2016, 12:11

Цитата
Извините, а при чём там будут верхние этажи?

Видимо это я не корректно выразился. Читать следует - В случае дымоудаления из коридоров многоэтажных зданий. Привел как пример не относящийся к данной парковке.
Цитата
И ещё полагаю, что для подз. парковки в многоэтажке стОит пренебречь гравит. составляющей при подборе вентилятора - в первую очередь ДУ востребована на время эвакуации, но в этот период (начальный период пожара) температура дыма ещё очень невысока.

С точки зрения здравого смысла все верно. Но как быть с расчетами ? В МР2013 нет деления на стадии и расчет ведется на установившийся режим горения. Ведь в противном случае нужна будет модель, которая бы выделяла время эвакуации и температуру дыма, соответствующую этому времени. Что в принципе для проектировщика не доступно.
Поэтому приходится искать уловки, одна из которых не принимать в расчет гравитационную составляющую, либо нагружать сеть горизонтальными участками...

Цитата
Тогда в каких случаях ее (гравитационную составляющую) нужно учитывать?

На это ответа нет, вообще никакого. Физика есть физика.
Дополнительно, на что можно повесить и чем компенсировать эту составляющую - только потери давления в канале естественной компенсации.. Ну там тоже не более 150 Па, иначе двери могут не открыться....

Автор: Шпилька 21.8.2016, 12:24

Цитата(Wiz @ 21.8.2016, 12:11) *
В МР2013 нет деления на стадии и расчет ведется на установившийся режим горения.

Ну вот я о том же... С одной стороны отсутствие вентиляторов выглядит непривычно, а с другой стороны наличие вентиляторов тянет за собой достаточно большие мощности, да еще и по 1-й категории... А по МР13, они не нужны...

Автор: Wiz 21.8.2016, 12:33

Цитата
А по МР13, они не нужны...

Они нужны по СП7, если здание не одноэтажное....
Другой вопрос как теперь обосновать выбор характеристик дымососа, если труба и без этого справляется сама по себе....

Автор: Шпилька 21.8.2016, 12:35

Судя по всему, нужно отправит запрос во ВНИИПО. Им там виднее!

Автор: Wiz 21.8.2016, 12:41

Цитата
Судя по всему, нужно отправит запрос во ВНИИПО. Им там виднее!

Попробуйте, но скорее всего ответ будет типа - подбирайте вентилятор на минимальные характеристики...., но не менее ХХХ Па.

Автор: ИОВ 21.8.2016, 13:11

Цитата(Wiz @ 21.8.2016, 12:11) *
С точки зрения здравого смысла все верно. Но как быть с расчетами ? В МР2013 нет деления на стадии и расчет ведется на установившийся режим горения. Ведь в противном случае нужна будет модель, которая бы выделяла время эвакуации и температуру дыма, соответствующую этому времени. Что в принципе для проектировщика не доступно.
Поэтому приходится искать уловки, одна из которых не принимать в расчет гравитационную составляющую, либо нагружать сеть горизонтальными участками...

Мне, всё-таки, кажется, что неправильно пытаться подгонять наши проектные решения под конкретные ф-лы конкретной далеко не безупречной методики. При этом неучёт гравитац. составляющей можно, по-моему, принять как запас при расчёте ДУ. А вот предусматривать искусственно дополнительные гориз. уч-ки, в которых нет необходимости при конструировании системы, только ради какой-то конечной цифры потерь давления мне кажется совсем неправильным, тем более, что это ведёт к бессмысленному удорожанию и так недешёвых систем ДУ.

Кстати, это далеко не единственный результат несоответствия результатов расчётов и указаний СП 7. У меня в высоких складах со спринклерным пожаротушением получается, что ДУ я предусматриваю только потому, что такое требование присутствует в СП 7. Практически же получается, что расчётное время заполнения дымовоздушной смесью очень большого резервуара дыма настолько велико, что его уже бессмысленно сравнивать со временем эвакуации. Предваряю чьи-либо возражения по необходимости обеспечения работы пожарных - по-моему, там возможны 2 сценария развития пожара:
1-й - с помощью спринклерной системы пожаротушения удаётся локализовать и погасить очаг возгорания - тогда возвращаемся к отсутствию необходимости устройства ДУ вообще:
2-й - по любым причинам с помощью спринклерной системы не удалось погасить пожар - но тогда площадь пожара будет намного превышать принятые нами в расчётах 9 м2 (для складов), учитываемую при проектировании и расчёте системы ДУ - но тогда и производительность принятой в проекте системы не будет соответствовать фактическим условиям пожара, т.е. пользы от такой системы ДУ, практически, не будет.

Цитата(Шпилька @ 21.8.2016, 12:35) *
Судя по всему, нужно отправит запрос во ВНИИПО. Им там виднее!

У меня большие сомнения, что будет получен здравый ответ - полагаю (из-большого числа накладок и несоответствий в МР), что математический аппарат МР 2013 г. создан математиками, далёкими от теории пожара, по общему указанному им алгоритму.

Автор: Wiz 21.8.2016, 13:22

Цитата
можно, по-моему, принять как запас при расчёте ДУ

Как вариант возможно, но только это должно быть как-то закреплено либо нормативно, либо носить рекомендательный характер в определенных случаях.

Автор: ИОВ 21.8.2016, 13:52

Цитата(Wiz @ 21.8.2016, 13:22) *
Как вариант возможно, но только это должно быть как-то закреплено либо нормативно, либо носить рекомендательный характер в определенных случаях.

Полагаю, Вы не очень последовательны
Цитата(Wiz @ 21.8.2016, 10:38) *
Тогда я делаю еще и расчет на верхние этажи, где гравитационное давление мало ...

Принимая какие-то допущения, исходя из здравого смысла, в одном случае, Вы отказываете себе/нам в применении этого здравого смысла в других случаях.
У меня даже не предположение, а уверенность, что мы никогда не будем иметь норм/методик, описывающих все частные случаи и тонкости расчётов. С другой стороны, случай, описываемый ув. Шпилькой, достаточно распространён - но, к сожалению, я не думаю, что запрос во ВНИИПО решит общую проблему совместного применения СП 7 и МР к нему же. Просто частный запрос/ответ нельзя возвести в норму или рекомендации.
Хорошо бы было обсудить такие "скользкие" вопросы с ББ, но он уже много месяцев не появляется даже в собственной теме.
Можно ещё попытаться задать такой вопрос на очередном семинаре, если таковой будет где-либо в ближайшее время.

Автор: Wiz 21.8.2016, 14:06

Ну а как еще. Нам инженерам нужно иметь обоснование любого заложенного в проект оборудования. Вот здесь и сталкиваются порой математический расчет и здравый смысл. Что объективнее каждый выбирает сам для себя.

Автор: OlegG 22.8.2016, 8:49

Вот в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38146 теме 7 лет назад обсуждали в том числе и эту проблему

Автор: ИОВ 22.8.2016, 9:56

Цитата(OlegG @ 22.8.2016, 8:49) *
Вот в http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38146 теме 7 лет назад обсуждали в том числе и эту проблему

Большое спасибо за эту ссылку.
Но, к сожалению, из этой темы ответа на вопрос ув. Шпильки не получается. Все собеседники ушли в глубокий теоретический спор о работе вентилятора на разных температурных режимах, а ББ и ppd просто проигнорировали вопрос об учёте гравитац. давления для "горячего" режима.
Там всё свелось к обсуждению производительности вентилятора в холодном (испытание) и горячем (ДУ) режимах. И я не думаю, что при наличии вполне определённых требований ГОСТ Р 53300-2009 можно последовать совету
Цитата(NOVIK_N @ 31.5.2014, 10:26) *
Поэтому представляется необходимым в проектной документации в случае большого влияния естественной тяги или использования осевых вентиляторов с алюминиевыми колесами, приводить поправку на измеряемую производительность во время приемо-сдаточных или периодических испытаний.

Т.е. без соответствующих указаний в нормах невозможно проводить испытания по указаниям проектировщика, т.к. они нелигитимны. Кроме того далеко не всегда на объектах устанавливается оборудование, закладываемое в проекте.

Автор: Ленусик 22.8.2016, 14:07

Добрый день. помогите плиз разобраться с системой ДУ из 2-х уровневой автостоянки.
Вопрос в том что во вниипо прописано что расчетная мощность тепловыделения очага пожара составляет до 5,0 МВт (в случае с 2-х уровневой эта цифра увеличивается в 2 раза). Так вот, могу ли я принять в расчет мощность от 4 до 5 МВт? (4.2, 4.5 или 4.8)? кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

Автор: ИОВ 22.8.2016, 15:02

1. Вы сначала с терминологией разберитесь - какая у Вас автостоянка? Если 2-х-уровневая, то это значит 2 этажа автостоянки. Если 2-х-ярусная, то это один этаж, и только тут удваивается пож. нагрузка.
2. Принимать Вы можете что угодно, а вот обосновать нужно либо собственным расчётом для конкретных автомобилей, либо воспользоваться величиной, указанной в МР, и принять 5,0 МВт, поскольку, как правило, неизвестно, какие там будут авто.

Автор: NOVIK_N 22.8.2016, 15:13

Цитата(ИОВ @ 22.8.2016, 9:56) *
я не думаю, что при наличии вполне определённых требований ГОСТ Р 53300-2009 .. без соответствующих указаний в нормах невозможно проводить испытания по указаниям проектировщика, т.к. они нелигитимны.
Я не считаю требования ГОСТ Р 53300-2009, касающиеся данного вопроса "вполне определенными": "4.17 Допустимая величина невязки фактических параметров по отношению к значениям, указанным в вентиляционных паспортах, для систем вытяжной противодымной вентиляции должна составлять не более 15 %".

А СП 73.13330.2012 не дает указаний по базе сравнений при занесении в вентиляционные паспорта показаний по расходу воздуха в системах противодымной вентиляции (п. 8.1.3.1 касается общеобменных установок вентиляции и кондиционирования воздуха и местных отсосов, а п. 8.3, касающемся систем пожарной безопасности, при комплексном опробовании измерение расходов не предусматривается).

Так что говорить о не легитимности инициативы проектировщика говорить не следует.

В проходящем регистрацию Изменении 1 к ГОСТ Р 53300-2009 предусмотрено сравнение замеренных расходов с расчетными значениями расходов при работе систем ПДВ в нормальных условиях. Расчет следует производить по методике обязательного Приложения А. И мне кажется, что данное указание, следует относить к профессиональным обязанностям проектировщика, без делегирования полномочий монтажникам.

Автор: ИОВ 22.8.2016, 17:32

Цитата(NOVIK_N @ 22.8.2016, 15:13) *
... о не легитимности инициативы проектировщика говорить не следует.

В проходящем регистрацию Изменении 1 к ГОСТ Р 53300-2009 предусмотрено сравнение замеренных расходов с расчетными значениями расходов при работе систем ПДВ в нормальных условиях. Расчет следует производить по методике обязательного Приложения А. И мне кажется, что данное указание, следует относить к профессиональным обязанностям проектировщика, без делегирования полномочий монтажникам.

Я не владею обширными познаниями в вопросах, касающихся методов приёмосдаточных испытаний, но знакомство с проектом изменений к ГОСТ Р 53300-2009 несколько удивило - я пока не о технических вопросах. Проект изменений напоминает шараду, поскольку в http://www.trpb.ru/node/11 говорится
Цитата
... добавлено обязательное приложение А

При этом в действующем ГОСТ уже есть рекомендуемое прилож. А, содержащее "Формы протокола приемосдаточных аэродинамических испытаний" и ничего не сказано о его отмене.
Зато в последнем пункте якобы нового прилож. А сообщается
Цитата
А.4 Установленные расчетом по Приложению Б настоящего стандарта требуемые значения расхода воздуха через открытые дымоприемные устройства подлежат сравнительному оценочному сопоставлению с фактически измеренными величинами в аэродинамических испытаниях систем противодымной вентиляции зданий. Использование в качестве таких значений установленных проектных параметров, соответствующих расчетным режимам удаления продуктов горения в условиях пожара, является неприемлемым и не допускается

Именно ссылка на Приложению Б и удивила, т.к. расчётные расходы при сдаче предлагается определять в п. А.2 якобы вновь добавленного прилож. А, а о прилож. Б в других описаниях ничего не говорится - или добавлено будет всё-таки приложение Б? непонятно... laugh.gif

А теперь о технике - прошу обратить внимание на выделенную цветом фразу в уже процитированном п. А.4 проекта изменений. Речь в п. А.4 идёт о сравнении расчётных расходов, определяемых в соответствии с п.п. А.1, А.2, А.3 для фактической температуры при испытаниях (п. А.1) и фактической (а не проектной!) конфигурации сети по исполнительной документации (п. А.3). Так что речь в этом ГОСТе вовсе не о проектных расчётных значениях, а о фактических, которые теоретически д.б. близки к проектным, но совпадать с ними практически никогда не будут - фактическая сеть воздуховодов, хоть и незначительно, но всегда имеет отклонения от проектной расчётной схемы, а температура приведения к норм. условиям в проекте 20˚С далеко не всегда будет совпадать с температурой, при которой проводятся испытания.
Так что, по-моему, ни о каком делегировании полномочий даже и говорить не приходится - разные там полномочия и совершенно разные расчётные условия на бумаге (в проекте) и на местности (при испытаниях), тем более что ГОСТ, согласно предлагаемому изменению, и не допускает при испытаниях выполнять сравнение с проектными величинами.
По поводу допускаемой по п. 4.17 невязки в 15% - вероятно они съедаются отклонением фактических параметров вентилятора от заявленных в паспорте и отклонением фактической схемы/конфигурации сети воздуховодов от идеальной/проектной. Полагаю, что проектировщик не должен посягать на эти 15 % - возможно тогда монтажникам не удастся сдать смонтированные системы.

Автор: andrei2788 22.8.2016, 17:32

Добрый день! Помогите разобраться. В каталоге ВЕЗА на клапан ГЕРМИК стоят коэффициенты местных сопротивлений:
1) коэффициент местного сопротивления клапана, отнесенный к скорости воздуха в воздуховоде;
2) коэффициент местного сопротивления клапана, отнесенный к скорости в проходном сечении клапана
Какой коэффициент принимать для расчета?

Автор: Шпилька 22.8.2016, 20:26

Цитата(ИОВ @ 22.8.2016, 15:02) *
Если 2-х-ярусная, то это один этаж, и только тут удваивается пож. нагрузка.


Упс.. а разве могут гореть сразу два автомобиля? Даже если она 2-х ярусная, но пожарный отсек один?

Автор: ИОВ 22.8.2016, 20:37

Как Вы себе представляете ярусное хранение автомобилей? Больше всего это похоже на стеллаж с полками на небольшой высоте друг от друга, так что пламя быстро может перекинуться на выше/ниже размещённый автомобиль.
См. МР 2013 г.

Цитата
3.1.2. ...
В помещениях двух- или трехъярусного хранения автомобилей с подъемно-поворотными устройствами парковки мощность тепловыделения очага пожара, соответственно, удваивается или утраивается от указанного значения (по условию возможного возгорания автомобилей, установленных во всех ярусах одного из парковочных устройств).

Автор: Шпилька 22.8.2016, 21:57

Не досмотрела... Каюсь... unsure.gif unsure.gif unsure.gif

Автор: NOVIK_N 22.8.2016, 22:57

Цитата(ИОВ @ 22.8.2016, 17:32) *
Речь в п. А.4 идёт о сравнении расчётных расходов, определяемых для фактической температуры при испытаниях ..., а температура приведения к норм. условиям в проекте 20˚С далеко не всегда будет совпадать с температурой, при которой проводятся испытания.
Ничего страшного. Выполняется замер при + 50 С или при + 250 С, изменение значений расхода, вызываемое изменением давления гравитационного столба, будет находится в пределах точности измерений.
Цитата(ИОВ @ 22.8.2016, 17:32) *
ГОСТ, согласно предлагаемому изменению... не допускает при испытаниях выполнять сравнение с проектными величинами.
Почему Вы отказываете в праве считаться проектной величиной расход в спроектированной сети с подобранным вентилятором при отсутствии воздействия гравитационного давления на сеть?
Цитата(ИОВ @ 22.8.2016, 17:32) *
По поводу допускаемой по п. 4.17 невязки в 15% - вероятно они съедаются отклонением фактических параметров вентилятора от заявленных в паспорте и отклонением фактической схемы/конфигурации сети воздуховодов от идеальной/проектной. Полагаю, что проектировщик не должен посягать на эти 15 % - возможно тогда монтажникам не удастся сдать смонтированные системы.
Вообще-то, невязка в 15 % - это чересчур. В СП73 для аналогичных случаев допускается отклонение не более 8 %. И не надо переживать за монтажников. Они научились сдавать объекты с вентиляторами, у которых развиваемое давление многократно ниже декларируемого. И, даже, с учетом не упомянутого Вами одного из основных факторов отклонений фактического расхода от проектного - ошибки проектировщика при расчете сопротивления сети, монтажники, уверен, справятся со сдачей систем при общепринятой в мировой практике невязке расхода в 10 %.

Автор: OlegG 22.8.2016, 23:03

Цитата(ИОВ @ 22.8.2016, 17:32) *
Именно ссылка на Приложению Б и удивила, т.к. расчётные расходы при сдаче предлагается определять в п. А.2 якобы вновь добавленного прилож. А, а о прилож. Б в других описаниях ничего не говорится - или добавлено будет всё-таки приложение Б? непонятно... laugh.gif

В окончательном проекте изменений записано:"Наименование «Приложение А» действующего стандарта заменить наименованием «Приложение Б»

 ______1________53300.pdf ( 321,34 килобайт ) : 188

Автор: ИОВ 22.8.2016, 23:27

Цитата(OlegG @ 22.8.2016, 23:03) *
В окончательном проекте изменений записано:"Наименование «Приложение А» действующего стандарта заменить наименованием «Приложение Б»

Спасибо.
В окончат. варианте и ссылка в п. А.4 дана на прилож. А, т.е. тоже уже исправили опечатку

Автор: ИОВ 23.8.2016, 0:19

Цитата(NOVIK_N @ 22.8.2016, 22:57) *
Почему Вы отказываете в праве считаться проектной величиной расход в спроектированной сети с подобранным вентилятором при отсутствии воздействия гравитационного давления на сеть?
Вообще-то, невязка в 15 % - это чересчур. В СП73 для аналогичных случаев допускается отклонение не более 8 %. И не надо переживать за монтажников. Они научились сдавать объекты с вентиляторами, у которых развиваемое давление многократно ниже декларируемого. И, даже, с учетом не упомянутого Вами одного из основных факторов отклонений фактического расхода от проектного - ошибки проектировщика при расчете сопротивления сети, монтажники, уверен, справятся со сдачей систем при общепринятой в мировой практике невязке расхода в 10 %.

Разве это я отказываю? По-моему, это формулировка п. А.4, а также все указания прилож. А не дают использовать проектные величины .
Как я понимаю, мы обсуждаем Ваше давнее высказывание
Цитата(NOVIK_N @ 31.5.2014, 10:26) *
Поэтому представляется необходимым в проектной документации в случае большого влияния естественной тяги или использования осевых вентиляторов с алюминиевыми колесами, приводить поправку на измеряемую производительность во время приемо-сдаточных или периодических испытаний.

а также Ваш сегодняшний пост
Цитата(NOVIK_N @ 22.8.2016, 15:13) *
В проходящем регистрацию Изменении 1 к ГОСТ Р 53300-2009 предусмотрено сравнение замеренных расходов с расчетными значениями расходов при работе систем ПДВ в нормальных условиях. Расчет следует производить по методике обязательного Приложения А. И мне кажется, что данное указание, следует относить к профессиональным обязанностям проектировщика, без делегирования полномочий монтажникам.

Тогда мне непонятно, где Вы увидели в прилож. А изменения в ГОСТ возможность применить/использовать какие-либо проектные указания по измеряемой производительности? Также в свете требований п. А.3 (рассчитывать параметры по исполнительным чертежам) непонятно, какова, по-Вашему роль проектировщика в этом процессе? Проектировщик разрабатывает проектную/рабочую документацию, по которой и осуществляется монтаж. А исполнительная докаментация выполняется монтажниками, и может существенно отличаться от разработанных проектировщиком чертежей по многим объективным и субъективным причинам. Я вижу, что ГОСТ не даёт возможности проектировщику давать какие-либо указания по поправке на измеряемую производительность.
И ещё полагаю, что если мы обсуждаем, как должны проводиться испытания по ГОСТ, то уловки монтажников и ошибки в расчётах проектировщиков не должны приниматься во внимание в таком обсуждении.

Автор: Ленусик 23.8.2016, 10:06

Цитата(ИОВ @ 22.8.2016, 15:02) *
1. Вы сначала с терминологией разберитесь - какая у Вас автостоянка? Если 2-х-уровневая, то это значит 2 этажа автостоянки. Если 2-х-ярусная, то это один этаж, и только тут удваивается пож. нагрузка.
2. Принимать Вы можете что угодно, а вот обосновать нужно либо собственным расчётом для конкретных автомобилей, либо воспользоваться величиной, указанной в МР, и принять 5,0 МВт, поскольку, как правило, неизвестно, какие там будут авто.


Доброе утро.
1. Конечно же двухярусная, поэтому и пишу про удвоение )
2. Во ВНИИПО написано ДО 5 Мвт... поэтому и спрашиваю мнение можно ли взять меньше нагрузку...
а если расчитывать по формуле 3, то получается 5,7 МВт...

Автор: Cader 23.8.2016, 12:58

Цитата(Ленусик @ 23.8.2016, 10:06) *
Доброе утро.
1. Конечно же двухярусная, поэтому и пишу про удвоение )
2. Во ВНИИПО написано ДО 5 Мвт... поэтому и спрашиваю мнение можно ли взять меньше нагрузку...
а если расчитывать по формуле 3, то получается 5,7 МВт...


Добрый день.

В соответствии с зарубежными исследованиями мощность тепловыделения легковых автомобилей (HRR) может варьироваться в достаточно широких пределах (от 1,5 до 8 МВт)


Любое решение выбора мощности тепловыделения - это принятие ответственности за жизни людей, как бы пафосно это не звучало...
Поэтому проектировщик может взять любое значение этой величины сам и сам потом отвечать за него, либо взять данное значение из методики, ответственность за которое несут разработчики этой методики.

Автор: Composter 23.8.2016, 13:15

...

Автор: Шпилька 23.8.2016, 20:00

Компостер, если бы на форуме был конкурс на лаконичность, Вы бы взяли все первые десять призов!!! laugh.gif laugh.gif laugh.gif

Но я не за этим пришла. Если я опять не ошибаюсь, то скорость на выходе в системах компенсации (автостоянки не рассматриваем) около 1,0-1,5 м/с. Но написано это только в НФПА 204. Сейчас уперелисталась в поисках.

Если какая-нибудь добрая душа подскажет пункт НФПА, где это прописано, моей признательности не будет предела... unsure.gif unsure.gif unsure.gif

Автор: ИОВ 23.8.2016, 21:36

Про НФПА 204 не подскажу, но http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23215&view=findpost&p=1043665 NOVIK_N приводил цитаты из нескольких разных документов

Автор: ИОВ 24.8.2016, 7:56

Цитата(andrei2788 @ 22.8.2016, 17:32) *
Добрый день! Помогите разобраться. В каталоге ВЕЗА на клапан ГЕРМИК стоят коэффициенты местных сопротивлений:
1) коэффициент местного сопротивления клапана, отнесенный к скорости воздуха в воздуховоде;
2) коэффициент местного сопротивления клапана, отнесенный к скорости в проходном сечении клапана
Какой коэффициент принимать для расчета?

Если Вы рассматриваете клапан как самостоятельный/отдельный участок сети, то по 2). Тогда самостоятельно рассчитываете для воздуховода внезапное сужение/расширение потока в воздуховоде до/после клапана
Но, как правило, клапан считают как местное сопротивление на расчётном участке сети - тогда по 1). Там уже разработчики оборудования учли сужение/расширение потока воздуха на входе/выходе клапана в зависимости от соотношения проходных (живых) сечений.

Автор: NOVIK_N 25.8.2016, 16:39

Цитата(ИОВ @ 23.8.2016, 0:19) *
в свете требований п. А.3 (рассчитывать параметры по исполнительным чертежам) непонятно, какова, по-Вашему роль проектировщика в этом процессе? ...исполнительная документация выполняется монтажниками, и может существенно отличаться от разработанных проектировщиком чертежей по многим объективным и субъективным причинам. ...
Спасибо, ув. ИОВ. Из-за своей невнимательности я не обратил внимание на п. А3. Мне даже в голову не могло придти, что такое там будет написано.

Целью приемно-сдаточных испытаний должна являться проверка обеспечения безопасности людей. Вместо этого п. А3 устанавливается проверка методики расчета сопротивлений сети, выполненной по исполнительной документации. Допустим исполнительная документация привела к увеличению сопротивления сети в 2 раза и расход из-за этого при пожаре уменьшится на треть от проектного. И расчетное значение расхода в такой сети требуется принять за критерий безопасности людей?!!!

У меня нет слов.

Автор: ИОВ 27.8.2016, 1:23

Цитата(NOVIK_N @ 25.8.2016, 16:39) *
Целью приемно-сдаточных испытаний должна являться проверка обеспечения безопасности людей. Вместо этого п. А3 устанавливается проверка методики расчета сопротивлений сети, выполненной по исполнительной документации. Допустим исполнительная документация привела к увеличению сопротивления сети в 2 раза и расход из-за этого при пожаре уменьшится на треть от проектного. И расчетное значение расхода в такой сети требуется принять за критерий безопасности людей?!!!

2-й день пытаюсь сообразить, кто же из нас двоих дальше от понимания целей и методики приёмосдаточных испытаний систем противодымной вентиляции...
Я ориентируюсь на изменённую формулировку раздела 1 ГОСТ Р 53300-2009
Цитата
1.3 Установленные настоящим стандартом методы аэродинамических испытаний предназначены для определения технического состояния систем противодымной вентиляции ...

а также на логику - нас ведь должны интересовать характеристики фактической уже смонтированной системы, а не её прототипа в виде проектных решений и схем.
В первую очередь изначально (до испытаний) должна выполняться наладка вентиляторов в целях соответствия фактических характеристик вентиляторов данным по проекту при работе в сети. Правда, я не нахожу в разделе 8.1 (Индивидуальные испытания) СП 73 допустимых отклонений по расходу именно для противодымных систем.

Полагаю, у Вас несколько превратное представление об очень серьёзных отклонениях исполнительных чертежей от рабочих чертежей (проекта) - на самом деле, ситуация с большим увеличением сопротивления сети очень маловероятна. В существующей цепочке проектировщик-монтажник-наладчик у каждого своя ответственность за работоспособность и эффективность работы вентсистем. Нормальный монтажник старается, пусть и по фактической ситуации на объекте, несильно отклоняться от проектных решений/трассировок/сечений. В противном случае ответственность за неработоспособность системы ложится на него. В случаях вынужденного серьёзного отклонения от проектных решений обращаются к проектировщику за согласованием изменений/корректировок проектных решений (авторским надзором).

Принимать во внимание проектные расходы при испытаниях, по-моему, было бы бессмысленно - на сколько я понимаю, целью испытаний, в конечном итоге, является получение величин фактических расходов воздуха, близких к проектным, поскольку, теоретически, проектные расчётные расходы и должны обеспечить безопасность людей при пожаре.

Автор: NOVIK_N 30.8.2016, 8:27

Цитата(ИОВ @ 27.8.2016, 1:23) *
...В первую очередь изначально (до испытаний) должна выполняться наладка вентиляторов в целях соответствия фактических характеристик вентиляторов данным по проекту при работе в сети.
Интересно, как можно наладить вентилятор, если его фактические характеристики отличаются от декларируемых в разы? Или как надо наладить вентиляционную систему, если расчеты проектировщика занизили сопротивление сети в разы?

Цитата(ИОВ @ 27.8.2016, 1:23) *
нас ведь должны интересовать характеристики фактической уже смонтированной системы, а не её прототипа в виде проектных решений и схем.
Только лишь для того, чтобы понять, насколько они отличаются от проектных значений по расходу при работе системы в нормальных условиях.

Для того, чтобы это было осуществимо, необходимо, чтобы в проекте были два значения проектного расхода: при пожаре и в нормальных условиях. А в Приложении А стандарта, если хочется повышенной точности, д.б. указания о том, как приводить результаты замеров к нормальным условиям

Цитата(ИОВ @ 27.8.2016, 1:23) *
Принимать во внимание проектные расходы при испытаниях, по-моему, было бы бессмысленно - на сколько я понимаю, целью испытаний, в конечном итоге, является получение величин фактических расходов воздуха, близких к проектным, поскольку, теоретически, проектные расчётные расходы и должны обеспечить безопасность людей при пожаре.

См. выше первый абзац.

Автор: ИОВ 30.8.2016, 9:08

Цитата(NOVIK_N @ 30.8.2016, 8:27) *
Интересно, как можно наладить вентилятор, если его фактические характеристики отличаются от декларируемых в разы? Или как надо наладить вентиляционную систему, если расчеты проектировщика занизили сопротивление сети в разы?

Это общий вопрос, относящийся не только к системам противодымной вентиляции. Молодые (и не только!) проектировщики ухитряются при подборе вентиляторов смотреть не на кривые на номограммах, а на табличные данные, выбирая одновременно макс. значения расхода и давления. Или вообще не выполняют аэродинамический расчёт и потому выбирают вентиляторы, не соответствующие сопротивлению сети. В таких случаях наладчики составляют акты о несоответствии установленного оборудования характеристике сети.
К сожалению, наладчики в этот подфорум не заходят, а хорошо было бы их мнение узнать.

Цитата(NOVIK_N @ 30.8.2016, 8:27) *
...А в Приложении А стандарта, если хочется повышенной точности, д.б. указания о том, как приводить результаты замеров к нормальным условиям

Не понимаю Вашу мысль - ведь замеры при испытаниях систем ДУ и выполняются при нормальных условиях (т.е. без пожара)

Автор: NOVIK_N 30.8.2016, 14:25

Цитата(ИОВ @ 30.8.2016, 9:08) *
замеры при испытаниях систем ДУ и выполняются при нормальных условиях (т.е. без пожара)

Приведение к нормальным условиям лабораторных измерений означает приведение к + 20 гр. С и нормальному атмосферному давлению (если измерения производились, например при + 5 гр С и 745 мм рт. ст.)

Автор: Амиго 30.8.2016, 17:58

Цитата
Судя по всему, нужно отправит запрос во ВНИИПО. Им там виднее!


Им там пофигу. smile.gif

Автор: waldemar_1984 22.9.2016, 12:42

Доброго времени суток.

Есть ли у кого расчет подпора воздуха в тамбур шлюзы для закрытых дверей. Оформленный для выдачи заказчику.

Поделитесь пожалуйста.

Автор: ИОВ 26.9.2016, 10:20

Удивили newconfus.gif - что там оформлять сложно?
Откройте МР 2013 г., раздел 4.5 - там у Вас всего 2 формулы будут (расход и давление), в которых, практически, все параметры известны.

Автор: San_Von 11.10.2016, 5:22

Добрый день коллеги. Прошу вашей помощи.

(1 вопрос)
В Р НП «АВОК» 551-2014 при расчёте удаления дыма из коридора есть формула (42),
в этой формуле есть gк - удельная приведенная пожарная нагрузка,
отнесенная к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения, кг/ м2.
Где брать gк?

(2 вопрос)
У меня здание с торговыми павильонами, для того чтоб не делать ДУ из каждого павильона я собираюсь удалять дым из смежного помещения(коридор-холл).
На правильном ли я пути?

Очень прошу помощи, каша в голове с этим ДУ unsure.gif

Автор: ИОВ 11.10.2016, 12:03

1. Странно, что Вы ищете, где взять то, что Вы должны рассчитать - читайте подстрочник к ф-ле 42 и далее п. 5.3.9.
Т.е., сначала определяете Gк по ф-лам раздела 4.2.3 Рек. АВОК, а потом делите это расчётное значение Gк на площадь ограждающих конструкций помещения за вычетом площади проёмов (окна+двери).
По-моему, более внятно/понятно расчёт площади тепловоспринимающей поверхности в помещении описан в МР 2013 г. ВНИИПО (прилож. 1, п.2) - судя по формулировке расшифровки gк к ф-ле 42 этот расчёт в обеих методиках одинаков.

2. Да, но только если эти бутики удовлетворяют указаниям СП 7

Цитата
7.2 ...
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.

Автор: San_Von 11.10.2016, 12:41

ИОВ
Большое спасибо за ответ. Извиняюсь за новую тему, душа не выдержала (.
Площадь ограждающих конструкций в том числе потолок и пол?

Автор: ИОВ 11.10.2016, 13:01

Да, конечно, с учётом пола и потолка.
Просто вдумайтесь в понятие тепловоспринимающая поверхность - это огражд. конструкции помещения, имеющие тепловую инерцию, за счёт соприкосновения с которыми часть тепла передаётся от дыма (он остывает) ограждениям (они нагреваются)

Автор: San_Von 11.10.2016, 14:37

Ещё раз спасибо.
Как говорится сто раз отмерь, страшно ошибиться, слишком серьезно это, дымоудаление.

Автор: San_Von 12.10.2016, 5:30

Здравствуйте коллеги.
Сделал расчёт по методике АВОК, если кто глянет и укажет на ошибки буду очень благодарен.
Во вложении, план и расчёт.
ДУ из торговых павильонов через коридор.
В качестве рассчётного, взял самый большой павильон.
Буду благодарен за любой отзыв.
Получилось 24 тыс м3 это много или мало в этом случае? huh.gif

 ____.pdf ( 30,54 килобайт ) : 136
 __________________________.pdf ( 100,11 килобайт ) : 153
 

Автор: ИОВ 12.10.2016, 23:44

Цитата(San_Von @ 12.10.2016, 5:30) *
Сделал расчёт по методике АВОК...
ДУ из торговых павильонов через коридор.
В качестве рассчётного, взял самый большой павильон.

1. У Вас в расчётах ссылка на РНП АВОК 5.5.1-2012. Но он заменён на РНП АВОК 5.5.1-2014. Я не слежу за трансформацией этой Методики, т.к. ею не пользуюсь. Но, полагаю, следует пользоваться последней версией, в которую внесены какие-то дополнения/изменения.
2. В обществ. зданиях, как правило, принимают высоту незадымляемого/слабозадымляемого слоя не менее 2,5...3,0 м от пола. Это неоднократно обсуждалось здесь на Форуме - а у Вас 2,0 м, так принимают только в очень низких помещениях. Например, см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41870&view=findpost&p=519130
3. Расчёты, особенно на первых порах, следует выполнить для нескольких помещений - убедитесь, что худшим часто оказывается помещение меньшей площади. Ещё у Вас кроме бутиков в коридор выходит и склад - в нём пож. нагрузка, вероятно, выше, чем в торг. залах.
4. Я не проверяю Ваши расчёты, но разуму их результаты не поддаются:
- по исходным данным в помещении до пожара Тв =298,6 ˚К;
- по расчётам температура дыма, поступающего из горящего помещения То = 260 ˚К - т.е. ниже, чем т-ра в помещении до пожара; как такое возможно?
- температура удаляемого из коридора дыма Т п.г. = 283 ˚К - т.е. дым в коридоре нагревается, интересно, за счёт чего?
Вы не считаете нужным анализировать результаты своих расчётов? Или вообще не задумываетесь над тем что и для чего рассчитываете?
5. Откуда Вы взяли формулу, по которой рассчитываете уд. пож. нагрузку. отнесенную к тепловоспринимающей площади ограждений? Там даже по смыслу/формулировке в числителе д.б. пож. нагрузка в горящем помещении. А у Вас там почему-то расход дыма, который Вы рассчитали для случая ДУ из самогО помещения, а не через коридор.

Извините, но создаётся впечатление, что Вы подставляете какие угодно исх. данные в непонятные Вам ф-лы, дабы получить неизвестно что. Расчётами это вообще нельзя назвать. Полагаю, именно поэтому Вам за целый день никто и не ответил - у коллег от удивления, вероятно, в зобу дыханье спёрло newconfus.gif

Автор: San_Von 13.10.2016, 7:06

ИОВ
Я только разбираюсь.
И чем больше разбираюсь тем больше в голове путаницы.
Сейчас посмотрел на то что выложил вчера и понял что там половина бреда.
Попытался сделать по ВНИИПО, файл прикрепляю, то что я дуб это я и так знаю, но черпать информацию мне больше неоткуда unsure.gif .
Ваши ответы очень помогают.
 __________________________.pdf ( 107,96 килобайт ) : 192

Автор: San_Von 13.10.2016, 11:52

Прошу посмотрите, удаление через помещение в прикреплённых файлах.

Возник вопрос.
Я рассчитываю удалять дым из помещений, через коридор.
В расчёте через смежные помещения по ВНИИПО присутствуют данные:
1)площадь двери при выходе из коридора по путям эвакуации.
2)Высота двери при выходе из коридора по путям эвакуации.

Но на моём плане (прикрепил к сообщению) путь эвакуации происходит через второй свет. По сути это отверстие в перекрытии между первым и вторым этажём размерами 8100х8470 и лестница вниз на первый этаж. Значит никакой двери на пути эвакуации нет (если не считать дверь на входе на первом этаже).
Интересует как производить расчёт в данном случае.

 ____.pdf ( 15,91 килобайт ) : 74
 ________________________________.pdf ( 120,28 килобайт ) : 93
 

Автор: ИОВ 14.10.2016, 0:30

Цитата(ИОВ @ 11.10.2016, 12:03) *
... сначала определяете Gк по ф-лам раздела 4.2.3 Рек. АВОК, а потом делите это расчётное значение Gк на площадь ограждающих конструкций помещения за вычетом площади проёмов (окна+двери).

Оох, только сейчас вижу, что Вы сначала неправильно посчитали уд. пож. нагрузку, отнесенную к площади тепловоспринимающей поверхности ограждающих конструкций, именно по моему неправильному совету! Зачёркнутое совершенно неверно - это из-за моей невнимательности произошло, извините пожалуйста. Расход дыма при расчёте ДУ из горящего помещения, конечно, совсем ни при чём.

Цитата(San_Von @ 13.10.2016, 11:52) *
Прошу посмотрите, удаление через помещение в прикреплённых файлах.
...
Но на моём плане (прикрепил к сообщению) путь эвакуации происходит через второй свет. По сути это отверстие в перекрытии между первым и вторым этажём размерами 8100х8470 и лестница вниз на первый этаж. Значит никакой двери на пути эвакуации нет (если не считать дверь на входе на первом этаже).
Интересует как производить расчёт в данном случае.

1. Полагаю, что Ваши расчёты вряд ли кто будет проверять, своих забот у всех хватает - есть известная Вам методика, Вы проводите по ней расчёты. Если есть вопросы по каким-то параметрам или исходным данным, то задавайте - кто сможет, ответит.
2. По вашему описанию там открытая лестница в двусветном вестибюле. Тогда, полагаю, отсутствие двери, отделяющей коридор от вестибюля является нарушением СП 1
Цитата
4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа.

Т.е. д.б. перегородки, отделяющие вестибюль от коридора, и двери в этих перегородках. И расчёт для самого обычного коридора - двусветные коридоры нормами не описываются. Пусть Ваши архитекторы разбираются с нормами и предусматривают объёмно-планировочные решения в соответствии с нормами.

Автор: Kinchew 9.11.2016, 18:03

Добрый день!
Уточните пожалуйста есть в итоге версия exel расчета подпора воздуха в шахты лифтов по методике Авок

Автор: Шпилька 24.11.2016, 17:21

Коллеги!
Насчет легендарного коэффициента Kz, который, все-таки, не площадь окна, мы написали запрос во ВНИИПО. Сегодня мы получили официальный ответ. Выложить не могу, потому как собственность компании, но если кто продолжает от него спотыкаться - пишите в личку. Буду рада помочь!

Автор: ИОВ 24.11.2016, 17:46

Цитата(Шпилька @ 24.11.2016, 17:21) *
Насчет легендарного коэффициента Kz, который, все-таки, не площадь окна, мы написали запрос во ВНИИПО.

А запрос для чего? Вам чем-то не понравился http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1160338 в его теме? Или нужно было офиц. кому-то представить значение?

Автор: Шпилька 24.11.2016, 17:52

ИОВ, именно из-за этого поста мы и отправляли запрос. Просто аргументировать свою позицию фразой "Борис Борисович на форуме написал..." не всегда получается...

Автор: ИОВ 24.11.2016, 18:33

Меня потому вопрос заинтересовал, что до сих пор не попадались эксперты, хоть в общих чертах знакомые с методикой, предлагаемой в МР 2013, не говоря уже о значениях коэф. в формулах.
И, на всякий случай уточните, пжл - офиц. ответ такой же или чем-то отличается?

Автор: Шпилька 24.11.2016, 18:40

Чуть-чуть отличается...То есть абсолютного совпадения цифр нет. В посте Борис Борисович дал немного округленный результат.



Мы еще написали запрос по поводу формулы (9), точнее квадрата в ней. Но ответа еще не получили.

Автор: ИОВ 24.11.2016, 19:00

Большое спасибо за информацию

Автор: Шпилька 24.11.2016, 19:01

ИОВ, а Вам, как всегда, СПАСИБО за Вашу помощь в разных темах!!!

Автор: ytro8484@mail.ru 28.11.2016, 18:25

А нет случайно уже таблицы экселевской для расчета ДУ из коридоров по ВНИИПО?

Автор: Владимир 2010 12.12.2016, 19:58

Коллеги. Может было уже..Не нашел..
А кто откуда берет горючие вещества, если нет нормального ТЗ?
Вот например квартира..В программе КВМ есть подпункт "Жилые помещения гостиниц , общежитий" (вроде подходит по логике) и далее массу надо указывать..Сколько брать кг и на каком основании?
Аналогичный вопрос по офисам.. Есть например в КВМ подпункт "Административные помещения" и далее массу опять же...Сколько брать кг и на каком основании?
Спасибо.

Автор: ИОВ 12.12.2016, 22:46

Andrey_nadym выкладывал в этой же теме " в посте №1216 "Справочник "СИТИС-СПН-1 Пожарная нагрузка". там в табл. 1 указаны пож. нагрузки в МДж/м2. А в МР 2013 г. в прилож. 1 есть табл. с низш. теплотой сгорания для разных помещений в МДж/кг. Т.е., зная площадь и назначение помещения, можно определить усреднённое значение массы горючих веществ.

Автор: algushka 23.12.2016, 13:18

ДД, подскажите пжл, кто какое значение удельной характеристики сопротивления берет для расчета подпора в лифты.
В МР 2008 была цифра 50000
В МР 2013 нашла формулы по ним выходит порядка 2000 и 4000 на лифтовую дверь и дверь ЛШ
Запросила у заказчика фактические цифры, он сослался на цифру 50000.
Разница значительная выходит...
Как быть?

Автор: vredinabl 12.1.2017, 10:21

Прошу подсказать по подпорам в ЛК.
При определении перепада давления на закрытых дверях ЛК (чтобы не превысить 150Па) необходимо учитывать только давление Psi внутри ЛК (формула 26 МР) или же нужно складывать давление внутри надземной части здания Pri (формула 22 МР) и давление внутри ЛК Psi (формула 26 МР)?

Автор: Norb 13.1.2017, 0:47

Цитата(algushka @ 23.12.2016, 13:18) *
ДД, подскажите пжл, кто какое значение удельной характеристики сопротивления берет для расчета подпора в лифты.
В МР 2008 была цифра 50000
В МР 2013 нашла формулы по ним выходит порядка 2000 и 4000 на лифтовую дверь и дверь ЛШ
Запросила у заказчика фактические цифры, он сослался на цифру 50000.
Разница значительная выходит...
Как быть?

50000 это дымогазонепроницаемые двери вроде как, 2000-4000 обычные скорее всего. Залезьте в новую методу там же прописаны цифры.

Автор: Norb 13.1.2017, 1:03

Цитата(vredinabl @ 12.1.2017, 10:21) *
Прошу подсказать по подпорам в ЛК.
При определении перепада давления на закрытых дверях ЛК (чтобы не превысить 150Па) необходимо учитывать только давление Psi внутри ЛК (формула 26 МР) или же нужно складывать давление внутри надземной части здания Pri (формула 22 МР) и давление внутри ЛК Psi (формула 26 МР)?

Вам надо разобраться в формуле там есть давление внутри лифта оно постоянное, так же есть несколько составляющих давления в здании это статическое которое зависит от расположения центра двери по высоте в здании, от ветрового напора и разряжения перед и за зданием. По простому разница давлений это то что вы учитываете в формуле где считаете инфильтрацию через дверь лифта на этаж, количество воздуха зависит от него.

Автор: vredinabl 13.1.2017, 9:55

Цитата(Norb @ 13.1.2017, 1:03) *
Вам надо разобраться в формуле там есть давление внутри лифта оно постоянное, так же есть несколько составляющих давления в здании это статическое которое зависит от расположения центра двери по высоте в здании, от ветрового напора и разряжения перед и за зданием. По простому разница давлений это то что вы учитываете в формуле где считаете инфильтрацию через дверь лифта на этаж, количество воздуха зависит от него.


Речь про подпор в лестничную клетку.

В МР ВНИИПО 2008г после формулы 31 было написано "При этом избыточное давление воздуха в лестничной клетке не должно превышать максимально допустимое значение, равное 150 Па. Если в ходе расчета величина Рsti > 150 Па, то не выше уровня данного этажа лестничная клетка подлежит разделению рассечками на зоны."
В МР ВНИИПО 2013г после формулы 32 фраза "При этом перепад давления на закрытых дверях лестничной клетки не должен превышать максимально допустимое значение 150Па." В СП7 тоже говорится о перепаде давления.
Отсюда вопрос, нужно или нет складывать Psi и Pri для определения не превышения 150Па?

Автор: ЛИД 13.1.2017, 16:19

Еще раз о величине добавочного статического давления в ф-ле70, которое определяется по суммарным потерям давления в приточных устройствах с естественным побуждением. А если приточная система механическая, то Ро=0? Правильно?

Автор: Composter 13.1.2017, 16:24

Цитата(ЛИД @ 13.1.2017, 16:19) *
Еще раз о величине добавочного статического давления в ф-ле70, которое определяется по суммарным потерям давления в приточных устройствах с естественным побуждением. А если приточная система механическая, то Ро=0? Правильно?

если посмотерть буквально 10 стрчек вниз то можно прочесть следущее
Величина добавочного статического давления в вытяжном канале определяется по суммарным потерям давления в приточных устройствах компенсирующей подачи воздуха с естественным побуждением тяги

Автор: ЛИД 13.1.2017, 16:36

М.б. кому-то будет интересен ответ по поводу определения коэф-та аэродинамического сопротивления дымовых люков от ВИНГС-М:

То, что этот коэффициент "должен соответствовать тд завода-изготовителя" - это "выдумки" "нормотворцев" (авторов этих "методических рекомендаций"). Коэффициент "аэродинамического сопротивления" имеет место при обтекании тела потоком и никакого отношения к проходному сечению дымового люка не имеет. И методики его определения для люков в нашей стране нет.
В "методических рекомендациях..." 2008 г. в этой формуле был к-т расхода (как и в рекомендациях АВОК). Поэтому данный вопрос в настоящее время решается путем приравнивания этих формул, откуда будет
следовать, что ξd=1/µ2-1 (мю в квадрате), где µ =0,65 - к-т расхода для наших люков.

С уважением,
зам. директора по развитию П.Н Попов

Конт. тел. 8(495)521-3256
E-mail: gruppa@vings-m.ru
http://www.vings-m.ru

Автор: Composter 13.1.2017, 17:31

добрый день.
при определении подсосв воздуха есть две величины
P1 давление во входном сечении вентиляционного канала или участка этого канала и P2 давление в выходном сечении вентиляционного канала или участка этого канала
Подскажите, откуда их брать?

Автор: ИОВ 13.1.2017, 18:43

Цитата(Composter @ 13.1.2017, 17:31) *
добрый день.
при определении подсосв воздуха есть две величины
P1 давление во входном сечении вентиляционного канала или участка этого канала и P2 давление в выходном сечении вентиляционного канала или участка этого канала
Подскажите, откуда их брать?

п.п. 5.1.2 ... 5.1.5 МР 2013 г. Вам в помощь

Цитата(ЛИД @ 13.1.2017, 16:19) *
Еще раз о величине добавочного статического давления в ф-ле70, которое определяется по суммарным потерям давления в приточных устройствах с естественным побуждением. А если приточная система механическая, то Ро=0? Правильно?

Да

Автор: Composter 13.1.2017, 20:36

Цитата(ИОВ @ 13.1.2017, 18:43) *
п.п. 5.1.2 ... 5.1.5 МР 2013 г. Вам в помощь

я немножко не понял. P1 это потери на предидущем участке, а P2 это текущего?

Автор: Wiz 13.1.2017, 21:27

Цитата
а P2 это текущего?

ну собственно да, потери то по длине или высоте, а длина заканчивается только в конце участка. И это Р2 будет Р1 для следующего участка.

Автор: ИОВ 13.1.2017, 22:36

Цитата(vredinabl @ 13.1.2017, 9:55) *
Речь про подпор в лестничную клетку.

В МР ВНИИПО 2008г после формулы 31 было написано "При этом избыточное давление воздуха в лестничной клетке не должно превышать максимально допустимое значение, равное 150 Па. Если в ходе расчета величина Рsti > 150 Па, то не выше уровня данного этажа лестничная клетка подлежит разделению рассечками на зоны."
В МР ВНИИПО 2013г после формулы 32 фраза "При этом перепад давления на закрытых дверях лестничной клетки не должен превышать максимально допустимое значение 150Па." В СП7 тоже говорится о перепаде давления.
Отсюда вопрос, нужно или нет складывать Psi и Pri для определения не превышения 150Па?

Мне совсем не понятно, почему Вам хочется сложить эти величины? Посмотрите внимательно на ф-лы 22 (Pri) и 23 (Ps2, а далее и Psi), сравните их. Не трудно заметить, что весь расчёт давления в ЛК типа Н2 при осуществлении подпора строится на превышении давления в ЛК над давлением в здании, т.е. как раз над Pri - так что складывать нечего при соблюдении баланса расходов ДУ/компенсации в смежном с этой ЛК помещении.
А вот если в смежном с ЛК помещении предусматривается по п. 7.4 допускаемый отриц. дисбаланс, то давление в этом помещении с ДУ будет уже ниже, чем рассчитанное по ф-ле 22 Pri. Поэтому в МР 2013 г. формулировка справедливо откорректирована - именно перепад давлений на дверях должен быть не более 150 Па. Т.е. сумма расч. давления в верхней части ЛК и разрежения (за счёт дисбаланса) в смежном помещении не должна превышать 150 Па.

Автор: vredinabl 14.1.2017, 0:14

Цитата(ИОВ @ 13.1.2017, 22:36) *
Мне совсем не понятно, почему Вам хочется сложить эти величины? Посмотрите внимательно на ф-лы 22 (Pri) и 23 (Ps2, а далее и Psi), сравните их. Не трудно заметить, что весь расчёт давления в ЛК типа Н2 при осуществлении подпора строится на превышении давления в ЛК над давлением в здании, т.е. как раз над Pri - так что складывать нечего при соблюдении баланса расходов ДУ/компенсации в смежном с этой ЛК помещении.
А вот если в смежном с ЛК помещении предусматривается по п. 7.4 допускаемый отриц. дисбаланс, то давление в этом помещении с ДУ будет уже ниже, чем рассчитанное по ф-ле 22 Pri. Поэтому в МР 2013 г. формулировка справедливо откорректирована - именно перепад давлений на дверях должен быть не более 150 Па. Т.е. сумма расч. давления в верхней части ЛК и разрежения (за счёт дисбаланса) в смежном помещении не должна превышать 150 Па.

Мне не понятно, почему при отрицательном дисбалансе в смежном помещении с ЛК от работы противодымной вентиляции нам следует учитывать (складывать) давление внутри ЛК Psi и давление разряжения (которое посчитать еще нужно постараться), а при условии, что в смежном с ЛК помещении обеспечен баланс, мы давление внутри ЛК Psi и давление внутри здания Pri не складываем.
К примеру 9 этажное здание с ЛК Н2: давление внутри ЛК (на уровне 9 этажа) Ps=60Па, давление внутри здания (на уровне 9 этажа) Pr=-30Па. При открывании двери внутрь ЛК по пути эвакуации получим перепад давления на этой двери dP=Ps-Pr=60-(-30)=90Па.
Причем, когда мы считаем утечки воздуха через дверные проемы на уровнях i+1 (формула 29 МР), то мы учитываем этот перепад (Ps-Pr), а когда определяем не превышение перепада давления на дверях эвакуации свыше 150 Па, то мы его игнорируем.


Автор: Зольников Михаил 15.1.2017, 19:20

Если у кого-то есть расчеты в xls систем дымоудаления и подпора по методикам ВНИИПО или АВОК, буду очень признателен, если поделитесь со мною ими в личку.

По программе КВМ 2016, построенной на методике ВНИИПО, получаются цифры, меньшие в 3 раза привычных значений. Несколько раз "игрался" со значениями, цифры меняются незначительно.

А по предыдущей версии КВМ - получаются нормальные значения.

Автор: ИОВ 15.1.2017, 19:38

Цитата(Зольников Михаил @ 15.1.2017, 19:20) *
По программе КВМ 2016, построенной на методике ВНИИПО, получаются цифры, меньшие в 3 раза привычных значений. Несколько раз "игрался" со значениями, цифры меняются незначительно.

А по предыдущей версии КВМ - получаются нормальные значения.

Так предыдущая версия тоже по методике ВНИИПО была.
М.б. выложите сюда результаты расчёта в КВМ-дым в обеих версиях? У меня пока различий особых, вроде, не было.

Автор: Зольников Михаил 15.1.2017, 20:17

Вот результаты из КВМ-2016, КВМ-2014 и КВМ-2012.

В свежих версиях - результаты можно получить только полисточно в jpeg.
Но, чтобы не запутаться в куче данных, сформировал отдельные листки в единые файлы, назвав их, соответственно, 2012, 2914 и 2016.

На следующей неделе приступаю к проектированию новых жилых домов, поэтому в выходные решил предварительно "поиграться" с цифрами, параллельно читая последние методички ВНИИПО и АВОК. Не заостряйте внимания на длине участков или чем-то еще, результаты брал приблизительно, с бумажных носителей - в электронном виде эти дома еще не предоставили.

Смущает, что по самой свежей версии КВМ, манипулируя разными данными, результат лежит в пределах от 6000 до 8000 м3/ч, в 2014 - 12000 м3/ч, в то время, как 2012 версия посчитала около 24000 м3/ч - что считаю нормальным значением.

Обычно расходы дымоудаления на коридор жилого дома у меня получались от 18000 м3/ч до 24000 м3/ч.

 2014.pdf ( 3,31 мегабайт ) : 78
 2016.pdf ( 3,73 мегабайт ) : 223
 2012.pdf ( 65,61 килобайт ) : 122
 

Автор: ИОВ 16.1.2017, 1:49

1. В версии 2016 Вы ошибочно указали площадь двери при выходе из коридора 1,2 м2 вместо 2,0м2 - основные расхождения поэтому.
2. У Вас существенно в 2,5-3,5 раза занижена масса пож. нагрузки.
3. При определении проёмности надо учитывать не только двери, но и окна
4. Мне не понятно, почему не учитываете подсосы на закр. клапанах на остальных 15-ти этажах?

Автор: Зольников Михаил 16.1.2017, 8:56

Спасибо за ответы!

по п.4 - подставлял значения, но в данном случае, получалось увеличение расхода с 6 до 8 тысяч кубов, то есть, прирост относительно не большой, а расчет получается уже на 12 страниц. Чтобы не "замусоривать" расчет, убрал остальные этажи.

На своем опыте поделюсь насчет подсосов: дело серьезнее, чем думают многие проектировщики. Например, если в составе системы ВД не использовать оцинковку, а строительную бетонную шахту, с одной стороны выложенную кирпичом, то подсосы могут достигать до 30% от производительности системы! Поэтому, убедили всех заказчиков в применении металла в системе дымоудаления и подпора, как бы ни заманчиво было на нем сэкономить.

P.S. Расход дымоудаления, благодаря Вашей помощи, увеличился до 21000 м3/ч.

Автор: Wiz 16.1.2017, 10:33

Цитата
Поэтому, убедили всех заказчиков в применении металла в системе дымоудаления и подпора, как бы ни заманчиво было на нем сэкономить.

Что знач убедили ? это в СП7 еще с 2009 года предписано выполнять.

Автор: ИОВ 16.1.2017, 11:26

Цитата(Wiz @ 16.1.2017, 10:33) *
Что знач убедили ? это в СП7 еще с 2009 года предписано выполнять.

Это не для всех случаев справедливо - по п. 6.13 СП 7 это обязательно только для воздуховодов в строит. конструкциях длиной более 50 м. А по выложенным расчётам у ТС длина как раз 50 м

Автор: Wiz 16.1.2017, 11:38

Да там еще есть п. а) и п. б), при выполнении которых можно оставить и в строительном исполнении, но вы ж сами понимаете, что выполнить эти пункты без применения воздуховодов в металлическом исполнении практически не возможно.

Автор: ИОВ 16.1.2017, 11:45

Цитата(Wiz @ 16.1.2017, 11:38) *
Да там еще есть п. а) и п. б), при выполнении которых можно оставить и в строительном исполнении, но вы ж сами понимаете, что выполнить эти пункты без применения воздуховодов в металлическом исполнении практически не возможно.

А монолитные ж-б шахты? Конструкторы даже включают их в расчёты каркаса здания, чтобы всё в дело шло.

Автор: Зольников Михаил 16.1.2017, 12:50

У нас изначально были монолитные железобетонные шахты - заказчик хотел таким образом уйти от воздуховодов - но потом мы опять вернулись к воздуховодам.

Дома у нас типовые, уже построили около 50 штук и в стадии проектирования/согласования еще около сотни таких же.

Вот это фотографировал почти 4 года назад, теперь уже так не делаем.

 

Автор: andri1206 18.1.2017, 11:17

Добрый день, всем кто читает и просто листает темы. Вопрос у меня возник при расчете подпора в ПБЗ. Жилой дом, лифтовой холл которого яв-ся ПБЗ и имеет 2 двери распашные у которых большая сторона 0,85м. Вопрос который ввел в ступор. При расчете следует учитывать створку одной двери или же обеих?
картинка прилагается.

 

Автор: Wiz 18.1.2017, 12:13

Цитата
При расчете следует учитывать створку одной двери или же обеих?.

А нормы почитать это уже считается моветоном ?

Автор: andri1206 18.1.2017, 12:18

Цитата(Wiz @ 18.1.2017, 12:13) *
А нормы почитать это уже считается моветоном ?


Хорошо, я почитал. Вопрос по ВНИИПО. ПРИ расчете подпора в ПБЗ учитывается кол-во дверей. Формула 69. А где же тогда логика? почему остальные двери не учитываются? Как быть?

Автор: Wiz 18.1.2017, 12:25

Цитата
А где же тогда логика? почему остальные двери не учитываются? Как быть?

А что смущает то ? Все там ок.

Автор: andri1206 18.1.2017, 12:30

Цитата(Wiz @ 18.1.2017, 12:25) *
А что смущает то ? Все там ок.



Везде ведется расчет на одну большую створку. Но в моем случае 2 двери и следовательно 2 створки. следует то что площадь увеличивается. значит нужно вести расчет на 2 створки так или нет? Вот в это и состоял то вопрос.

Автор: Wiz 18.1.2017, 12:38

Цитата
Везде ведется расчет на одну большую створку. Но в моем случае 2 двери и следовательно 2 створки. следует то что площадь увеличивается. значит нужно вести расчет на 2 створки так или нет? Вот в это и состоял то вопрос.

При расчете на открытую дверь на одну створку, но в вашем случае скорее всего на весь дверной проем. ф-ла (59)
При расчете на закрытую дверь на то количество дверей, которое у вас есть. ф-ла (69)


Автор: andri1206 18.1.2017, 12:46

Цитата(Wiz @ 18.1.2017, 12:38) *
При расчете на открытую дверь на одну створку, но в вашем случае скорее всего на весь дверной проем. ф-ла (59)
При расчете на закрытую дверь на то количество дверей, которое у вас есть. ф-ла (69)



ок. разобрался.

Автор: ИОВ 18.1.2017, 12:55

Цитата(andri1206 @ 18.1.2017, 11:17) *
Добрый день, всем кто читает и просто листает темы. Вопрос у меня возник при расчете подпора в ПБЗ. Жилой дом, лифтовой холл которого яв-ся ПБЗ и имеет 2 двери распашные у которых большая сторона 0,85м. Вопрос который ввел в ступор. При расчете следует учитывать створку одной двери или же обеих?

Цитата(Wiz @ 18.1.2017, 12:38) *
При расчете на открытую дверь на одну створку, но в вашем случае скорее всего на весь дверной проем. ф-ла (59)
При расчете на закрытую дверь на то количество дверей, которое у вас есть. ф-ла (69)

Полагаю, вопрос ТС справедлив.
У него вполне конкретное объёмно-планировочное решение с кольцевым коридором и 2-я дверями в ПБЗ. Так что вероятность одновременного открывания сразу 2-х дверей присутствует. Я предлагаю учитывать одновременное открывание 2-х дверей.
А по поводу расчётной ширины открываемой двери - надо обяз. учитывать указания норм:
СП 7:
Цитата
7.16 При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:

в) площадь большей створки двустворчатых дверей. При этом ширина такой створки должна быть не менее необходимой для эвакуации: в противном случае в расчете следует учитывать всю ширину дверей;

СП 59.13330.2012:
Цитата
5.2.4 Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м.

Вероятно, стОит вести переговоры с архитекторами по изменению типоразмера дверей, чтобы можно было уменьшить расходы подпора в ПБЗ.

Автор: andri1206 18.1.2017, 13:29

Цитата(ИОВ @ 18.1.2017, 12:55) *
Полагаю, вопрос ТС справедлив.
У него вполне конкретное объёмно-планировочное решение с кольцевым коридором и 2-я дверями в ПБЗ. Так что вероятность одновременного открывания сразу 2-х дверей присутствует. Я предлагаю учитывать одновременное открывание 2-х дверей.
А по поводу расчётной ширины открываемой двери - надо обяз. учитывать указания норм:
СП 7:

СП 59.13330.2012:

Вероятно, стОит вести переговоры с архитекторами по изменению типоразмера дверей, чтобы можно было уменьшить расходы подпора в ПБЗ.


Благодарю за столь содержательный ответ. Я в общем то так и сделал, расчет провел на большую площадь дверей. Н у и вопрос к архитектору соответственно созрел.

Автор: рысина 30.1.2017, 15:28

Здравствуйте! Как классифицировать помещения перед ЛК типа Н1, если в эти помещения - тамбуры попадаем из коридора ( жил. дом 15 эт. ) , из которого предусмотрено дымоудаление, в две лифтовые шах предусмотрен подпор воздуха, а затем выход в воздушную зону лестницы Н1. По какой методике считать подпор в эты помещения - тамбуры? Как в тамбуры перед лестницей Н3??? Заранее спасибо!

Автор: sneider 30.1.2017, 16:04

Цитата(рысина @ 30.1.2017, 15:28) *
Здравствуйте! Как классифицировать помещения перед ЛК типа Н1, если в эти помещения - тамбуры попадаем из коридора ( жил. дом 15 эт. ) , из которого предусмотрено дымоудаление, в две лифтовые шах предусмотрен подпор воздуха, а затем выход в воздушную зону лестницы Н1. По какой методике считать подпор в эты помещения - тамбуры? Как в тамбуры перед лестницей Н3??? Заранее спасибо!

Добрый день. В эти тамбуры не нужен никакой подпор. Подпор только в тамбур-шлюзы перед ЛК типа Н3. А тамбур, про который Вы написали, нужен для того, чтобы отделить отапливаемое помещение (коридор) от улицы.

Автор: ИОВ 30.1.2017, 16:42

Цитата(рысина @ 30.1.2017, 15:28) *
Здравствуйте! Как классифицировать помещения перед ЛК типа Н1, если в эти помещения - тамбуры попадаем из коридора ( жил. дом 15 эт. ) , из которого предусмотрено дымоудаление, в две лифтовые шах предусмотрен подпор воздуха, а затем выход в воздушную зону лестницы Н1. По какой методике считать подпор в эты помещения - тамбуры? Как в тамбуры перед лестницей Н3??? Заранее спасибо!

Совсем не понятно, почему Вы приравниваете противодымную защиту двух совершенно разных по конструктивному устройству ЛК - Н1 и Н3.
Указанные ЛШ имеют выход в этот тамбур? Правильно, задавая вопрос, привести план/эскиз, язык инженера - чертёж. А то много букв в Вашем вопросе, но мало что понятно

Автор: Bombur 2.2.2017, 12:41

Добрый день.
Прошу помощи. Правильно ли я определяю длину коридора?
Коридор состоит из "коридор + холл"(один обьем). Коридор размерами:18х1,5. Холл размерами:12х6. Общая длину считал так: 18+12х6/1,5=66м.

Автор: exe.34 2.2.2017, 13:16

Цитата(Bombur @ 2.2.2017, 12:41) *
Добрый день.
Прошу помощи. Правильно ли я определяю длину коридора?
Коридор состоит из "коридор + холл"(один обьем). Коридор размерами:18х1,5. Холл размерами:12х6. Общая длину считал так: 18+12х6/1,5=66м.

Согласно последних изм. к СП 7.13130 "7.8 Длину коридора следует определять как сумму длин условно выделенных и последовательно расположенных участков прямоугольной формы или близкой к ней формы в плане."
Я бы считал как 18+12 = 30м.

Автор: ИОВ 2.2.2017, 14:41

Цитата(Bombur @ 2.2.2017, 12:41) *
Коридор состоит из "коридор + холл"(один обьем). Коридор размерами:18х1,5. Холл размерами:12х6. Общая длину считал так: 18+12х6/1,5=66м.

Если это один обьем, то можно только удивляться способностям архитектора называть части одного помещения разными наименованиями. wink.gif
Но ещё больше удивила Ваша формула - это откуда же такой перл взялся? newconfus.gif

Автор: Незнайка 20.2.2017, 15:35

Коллеги, подскажите, пожалуйста, по поводу высоты незадымляемой зоны (от пола до дымового слоя). Склад с въездными воротами для транспорта h=5 м и двери для персонала h=2.1 м. Высоту дым. слоя принимать 5 м или 2.1 ? Могу ошибаться, но мы её принимаем, кажется, исходя из человеческого роста с нек. запасом (2-2.5 м), но не ниже дверного (эвакуационного) проёма, чтобы, видимо, дым не повалил из помещения в соседнее или на улицу. Ворота для транспорта для эвакуации не служат, при пожаре логично их автоматикой закрывать*, если оказались открыты.

* Я в них предписываю автоматикой обеспечивать (оставлять) зазор высотой, необходимой для компенсации (с ест. побуждением) вытяжки.

Автор: vik74 20.2.2017, 20:02

Незнайка, Вы же сами говорите, что эвакуационный выход - 2,1 м, вот эту высоту и брать за основу. А ворота могут быть все время закрытыми, я же наоборот их открываю, в некоторых случаях, автоматикой для компенсации.

Автор: colius 20.2.2017, 23:08

Цитата(Boris_Ka @ 11.11.2015, 17:07) *
Добрый день!

Высота незадымляемой зоны в защищаемом вытяжной противодымной вентиляцией помещении не определяется, а задается. Зависит она от наличия открытых переходов, балконов в многосветных пространствах, от уклонов и тех же балконов в зрительных залах театров, кинотеатров и пр., от высоты хранения товара в горючей упаковке или товара, изготовленного из горючих материалов, в торговых, складских (логистических) центрах, от наличия постоянных рабочих мест на антресолях в производственных помещениях и т.п. Смысл простой, граница должна быть выше человека, находящегося в верхней части помещения (за исключением временного пребывания) или высоты расположения горючих веществ и материалов, тепловое воздействие на которые способно вызвать цепное развитие пожара.

С Уважением, ББ...


Автор: Gratdor 22.2.2017, 7:21

Добрый день! Хочу задать вопрос по формуле 83 МР ВНИИПО. Точнее по последнему слагаемому ghd1(ρr - ρsm1).
Какой вид это слагаемое примет для следующего участка: ghd2(ρr - ρsm2)?
И почему берется ρr? Вроде как логичнее здесь брать ρa?

Автор: ИОВ 22.2.2017, 21:19

Цитата(Gratdor @ 22.2.2017, 7:21) *
Добрый день! Хочу задать вопрос по формуле 83 МР ВНИИПО. Точнее по последнему слагаемому ghd1(ρr - ρsm1).
Какой вид это слагаемое примет для следующего участка: ghd2(ρr - ρsm2)?
И почему берется ρr? Вроде как логичнее здесь брать ρa?

Пока пропускаем Ваш 1-й вопрос.
М.б. для начала поделитесь своей логикой? Какой, по-Вашему, процесс описывает это последнее слагаемое?

Автор: Gratdor 23.2.2017, 7:58

На мой взгляд, это естественная тяга на вертикальном участке канала. В МР 2008 года в аналогичной формуле использовалась плотность наружного воздуха. Как и в МДС 41-1.99. Только в МДС использовалась также усредненная плотность дыма в канале и его полная высота. А в МР ВНИИПО - температура дымовоздушной смеси на каждом отдельном участке и их высоты.

Автор: ИОВ 23.2.2017, 23:08

Цитата(Gratdor @ 23.2.2017, 7:58) *
На мой взгляд, это естественная тяга на вертикальном участке канала.

Да, конечно, именно так.
А ρr - плотность воздуха в помещении (по индексации разработчиков МР). Сразу возникает вопрос - о каком помещении идёт речь?
Далее уже чисто мои рассуждения (допускаю, что ошибочные):
Ест. давление определяется только разностью высот и разностью плотностей начала и конца тракта. Мы рассчитываем (в т.ч. и по ф-ле 83) сеть до входного патрубка вентилятора ДУ - тогда надо говорить о плотности воздушной среды в месте расположения вентилятора, т.е. таким помещением является вытяжная венткамера.
Если мои рассуждения справедливы, то имеем некорректную формулировку/индексацию в МР, т.к. по СП 7 вентилятор может устанавливаться как в венткамере (тогда, действительно, будет ρr), так и снаружи здания на кровле/фасаде (но тогда уже будет ρа)

Кроме того, хочу отметить, что расчёт по участкам по МР мне кажется бессмысленной ловлей блох. Полагаю, что расчёты по усреднённым значениям в МДС были более логичными. Кому нужна такая точность в определении подсосов и Тсм для каждого участка, если изначально мы сами задаёмся пож. нагрузкой в горящем помещении по справочнику (т.е. усреднённые, а не фактические значения!) или назначаем пож. нагрузку самостоятельно по принципу "с потолка" или "мне кажется". До сих пор мне ещё не встречался ни один проектировщик систем противодымной вентиляции, получивший задание на пож. нагрузку от технологов. laugh.gif

Автор: Gratdor 24.2.2017, 5:14

Но вентилятор дымоудаления выбрасывает воздух в любом случае наружу, даже когда он расположен в венткамере. И хотя мы рассчитываем сеть только до вентилятора, но дымовоздушная смесь никак не контактирует напрямую с воздухом венткамеры, т.е. брать плотность воздуха в помещении и в этом случае бессмысленно. А насчёт "ловли блох" согласен.

ИОВ, значит Вы согласны, что в данной формуле допущена неточность (хотя бы и только в случае установки вентилятора дымоудаления снаружи здания)?

И в любом случае в формуле будет либо ρr, либо ρa при расчете всех последующих участков?

Автор: ИОВ 24.2.2017, 9:08

Цитата(Gratdor @ 24.2.2017, 5:14) *
Но вентилятор дымоудаления выбрасывает воздух в любом случае наружу, даже когда он расположен в венткамере. И хотя мы рассчитываем сеть только до вентилятора, но дымовоздушная смесь никак не контактирует напрямую с воздухом венткамеры, т.е. брать плотность воздуха в помещении и в этом случае бессмысленно. А насчёт "ловли блох" согласен.

ИОВ, значит Вы согласны, что в данной формуле допущена неточность (хотя бы и только в случае установки вентилятора дымоудаления снаружи здания)?

Это были мои рассуждения по предполагаемой логике разработчиков МР. Поэтому, не знаю - бессмысленно нам с Вами играть в "угадай-ку" - нужны пояснения самих разработчиков.

И ещё, я полагаю, что в относительно невысоких зданиях ест. давление не стОит учитывать - будет запас по давлению при подборе вентилятора. А в высотных зданиях при учёте ест. давления на начальном этапе пожара (дым холодный) рассчитанное для подбора вентилятора давление будет существенно занижено - а нас интересует именно начальный период, в который и происходит эвакуация.

Цитата(Gratdor @ 24.2.2017, 5:14) *
И в любом случае в формуле будет либо ρr, либо ρa при расчете всех последующих участков?

Получается, так.

Автор: colius 24.2.2017, 22:14

Цитата(ИОВ @ 23.2.2017, 23:08) *
Кроме того, хочу отметить, что расчёт по участкам по МР мне кажется бессмысленной ловлей блох.

+1
Никогда так не считаю. Всегда беру для рачета общую длину вертикального участка и общее количество клапанов.

Автор: serova3 8.3.2017, 9:13

Коллеги, подскажите где взять скорость распространения пламени в помещении в котором только окрашенные стены и полы, металлические столы тоже окрашенные, никакой мебели дерева бумаги. В МР только есть (дерево+краска), а просто данные по скорости горения сухой краски где взять?


Автор: vik74 8.3.2017, 10:23

Цитата(serova3 @ 8.3.2017, 11:13) *
Коллеги, подскажите где взять скорость распространения пламени в помещении в котором только окрашенные стены и полы, металлические столы тоже окрашенные, никакой мебели дерева бумаги. В МР только есть (дерево+краска), а просто данные по скорости горения сухой краски где взять?


Я беру обычно в справочнике СИТИС, как то попался на просторах сети.

 __________1__________________.pdf ( 3,6 мегабайт ) : 143
 

Автор: ИОВ 8.3.2017, 10:41

Цитата(serova3 @ 8.3.2017, 9:13) *
Коллеги, подскажите где взять скорость распространения пламени в помещении в котором только окрашенные стены и полы, металлические столы тоже окрашенные, никакой мебели дерева бумаги.

М.б. уточните, почему нужно просчитывать помещение, в котором нЕчему гореть?

Автор: Cannis 8.3.2017, 17:57

Добрый день.
1.Рассчитываю дымоудаление из атриума. Исходные условия: атриум высотой 12 м., незадымляемая зона ~8м.(2,5м от галереи верхнего этажа) пожар в смежном помещении. Расход считаю по ф-ле 18. Как рассчитать Tsm? По формуле 16 МР не подходит (не вписывается в условие толщины hsm). Методичка предлагает применять ф-лу 4 как вариант, но она включает Qk(rQf), которое рассчитывается для помещения с пожаром, а не для смежного с ним. Если короче, как определять Tsm, когда расход считается по формуле 18.
2. В формуле для расчета Tsm из коридора (16) используются длина и ширина этого коридора. Как быть если коридор (вестибюль, атриум, холл) круглый или другой не прямоугольный? что считать шириной?
В теме дважды всплывал вопрос №1. Ответа не было. Кто считал защиту атриума при пожаре по формуле 18, отзовитесь по температуре, пожалуйста.

Автор: elenam 8.3.2017, 21:48

Не люблю выкладывать расчеты в которых сама не уверена на 100% . но, возможно, критика принесет свежие идеи. Считала в ноябре 2016. Расчет принят.
У нас двухсветное пространство. По закону - не атриум. Но дымоудаление делали. Размер 8*9, высота 6,55, балкон на отм 3,300
Кстати по ширине струи - считаю, что свесы с двух сторон от двери с отметкой низа свеса=верху двери из помещения существенно мог бы снизить расход. Величина "тау" сомнительна. Но у нас был расчет.
Надеюсь критика будет.

 ________________________________.pdf ( 265,18 килобайт ) : 145
 1.PDF ( 239,92 килобайт ) : 127
 ____________.doc ( 391 килобайт ) : 127
 

Автор: Cannis 9.3.2017, 15:13

elenam

Спасибо за вариант. Но, по моему, это расчет по формуле 9 МР 2013 из раздела 3.1"удаление дыма непосредственно из помещения". В таком варианте все понятно с Tsm, поскольку расчет начинается с определения мощности Qf. Мне непонятно, как быть с Tsmпри расчете по формуле 18 (раздел 3.2 "удаление дыма из смежного с горящим помещения"). Там Qf не считается, соответственно, как применить формулу 4 для расчета Tsm, которую рекомендуют применять авторы МР - непонятно. Формула Tsm для коридора (16) не подходит для атриума.
Кстати, вы сказали, что по расчету у эксперта вопросов не было. Т.е. он допускает расчет на основании 2 методик (АВОК и ВНИИПО) одновременно?

Автор: NOVIK_N 9.3.2017, 16:16

Ранее я давал пояснения по ф-ле 18 http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=97844&view=findpost&p=1046297и http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=1032042. Для ф-лы 18 (как и для ф-лы 9) действует условие, что в помещении смежном с атриумом происходит объемный пожар, т.е. пожар, регулируемый вентиляцией. В этом случае мощность тепловыделений зависит только от количества поступающего в помещение воздуха, которое в свою очередь определяется размерами проема, через который дым поступает в атриум.
В NFPA 92 для этого случая используется формула [5.5.3.1b]: Q = 1260 х (Aw) х (Hw)0,5,
где
Q - мощность тепловыделения, кВт;
Aw - площадь вентиляционного проема, м2;
Hw - высота вентиляционного проема, м.

Автор: Cannis 9.3.2017, 16:53

Спасибо.

Автор: elenam 9.3.2017, 16:58

Да, мы считали, что горит смежное помещение. И опирались на размеры двери. И пользовались советами форума и NOVIK_Т в частности. Спасибо!
А что касается применения нескольких источников, так мы еще и американские нормы применили. Но больно уж у нас случай, не подходящий ни под атриум ни под коридор. А на СТУ съэкономили. Думаю что объем ВД удовлетворил.

Автор: ИОВ 9.3.2017, 19:36

Цитата(elenam @ 8.3.2017, 21:48) *
Расчет принят.
У нас двухсветное пространство. По закону - не атриум. Но дымоудаление делали. Размер 8*9, высота 6,55, балкон на отм 3,300

Надеюсь критика будет.

Цитата(elenam @ 9.3.2017, 16:58) *
Да, мы считали, что горит смежное помещение. И опирались на размеры двери. И пользовались советами форума и NOVIK_Т в частности.

А что касается применения нескольких источников, так мы еще и американские нормы применили. Но больно уж у нас случай, не подходящий ни под атриум ни под коридор. А на СТУ съэкономили. Думаю что объем ВД удовлетворил.

Полагаю, правильно говорить не о законе, а о терминологии, и понимать, что от наименования помещения никак не зависят ни законы физики вообще, ни развитие пожара в частности. Ну сравните, например, 3-х-этажный атриум высотой 12 м (по 4,0 м этаж) и двусветное помещение точно такой же высоты 12 м. Неужели кто-то думает, что из-за разных наименований упомянутых помещений будет разница для развития пожара и расчёта противодымной вентиляции?

Что касается Вашего необычного случая - по-моему, Вы заблуждаетесь - смотрим МР 2013:
Цитата
3.2.2. Для вестибюлей, сообщающихся с двумя и более уровнями, а также для торговых моллов (закрытых галерей, сообщающихся с торговыми залами различной площади) и атриумов может быть использована регламентированная стандартом [5] зависимость вида ... (18)

И вовсе не следует говорить об экономии на СТУ - по этому вопросу всё решается на основании действующих норм, так что СТУ ни при чём.

Что касается американских норм, так на них дана прямая ссылка в уже процитированном п. 3.2.2. А вот по объединению 2-х разных методик (ВНИИПО и АВОК) - ББ многократно выступал против. Послушайте, например, http://zvt.abok.ru/articles/62/Novie_normativnie_trebovaniya_obespecheniya_pozharnoi_bezopasnosti_zhilih_i_obchshestvennih_zdanii 21-й вопрос/ответ в самом начале 2-ой минуты.

И, наконец, по поводу Расчет принят. и Думаю что объем ВД удовлетворил - я как раз думаю, что эксперт знал о методиках, расчётах и вообще противодымной вентиляции намного меньше, чем Вы - поэтому и не заметил, что и ф-ла совсем не та, и винегрет из 2-х разных методик получился. К сожалению, практика показывает, что доверять мнению экспертов в вопросох противодымной вентиляции в большинстве случаев вообще нельзя. Самое печальное для Вас, что ответственность за неправильные решения будет впоследствии нести проектная организация, а безграмотный эксперт - нет! wink.gif


Ув. NOVIK_N, присоединяюсь к вопросу Cannis - если можете, подскажите, пжл, по определению температуры дыма при расчётах по ф-ле 18 в МР




Автор: NOVIK_N 9.3.2017, 20:54

Цитата(ИОВ @ 9.3.2017, 19:36) *
подскажите, пжл, по определению температуры дыма при расчётах по ф-ле 18 в МР

Так я ж ответил. Массовый расход дыма известен (формула 18). По тепловой мощности формулу дал. Её конвективная составляющая в соответствии с рекомендацией NFPA 92 - 70 %. И вперед, к уравнению теплового баланса.

Автор: ИОВ 9.3.2017, 21:05

Цитата(NOVIK_N @ 9.3.2017, 20:54) *
Так я ж ответил. Массовый расход дыма известен (формула 18). По тепловой мощности формулу дал. Её конвективная составляющая в соответствии с рекомендацией NFPA 92 - 70 %. И вперед, к уравнению теплового баланса.

Спасибо, извините за беспокойство - смотрю и не вижу очевидного. Пора в отпуск, наверное. smile.gif

Автор: elenam 9.3.2017, 22:05

К ИОВ.
Эксперт нормальный. В курсе не только американских и прочих методик, но и свежих тем форума.
Отутствие единого расчета дает обширную почву для поисков.
Не увидела конкретной критики. Почему нельзя рассматривать вариант возникновения пожара как результат возгорания бумаги или другой горючей нагрузки в одном из кабинетов, двери которых выходят в это пространство? Такого не может быть?. Как раз помещение с его пожарной нгагрузкой наиболее вероятная угроза чем пустой, в основном, атриум.
А ответственность - я от нее не бегаю. Моя фамилия стоит в чертежах, а не эксперта.

Автор: NOVIK_N 9.3.2017, 22:55

Цитата(elenam @ 9.3.2017, 22:05) *
Почему нельзя рассматривать вариант возникновения пожара как результат возгорания бумаги или другой горючей нагрузки в одном из кабинетов, двери которых выходят в это пространство? Такого не может быть?
А с чего Вы взяли, что формула (9) соответствует локальному пожару в горящем помещении (S=11,45 м2), который Вы пытались рассчитать? Здесь и кроется Ваша ошибка.

А высокое смежное помещение с галереей на 2-м уровне (и причем здесь отсутствие в нем горючей нагрузки, когда в него прет дым из горящего помещения?) провоцирует резкое увеличение количества образующегося дыма и является главным источником опасности для эвакуирующихся с верхней галереи.

Автор: ИОВ 9.3.2017, 23:34

Цитата(elenam @ 9.3.2017, 22:05) *
... Почему нельзя рассматривать вариант возникновения пожара как результат возгорания бумаги или другой горючей нагрузки в одном из кабинетов, двери которых выходят в это пространство? Такого не может быть?. Как раз помещение с его пожарной нгагрузкой наиболее вероятная угроза чем пустой, в основном, атриум.

А я и не утверждаю, что нельзя! Мне не известны Ваши планировки, но я ориентируюсь на Ваше собственное утверждение
Цитата(elenam @ 9.3.2017, 16:58) *
...мы считали, что горит смежное помещение. ...

и делаю вывод, что Вы применили совсем не ту формулу. Об этом же Вам написал и ув. Cannis
Цитата(Cannis @ 9.3.2017, 15:13) *
... по моему, это расчет по формуле 9 МР 2013 из раздела 3.1"удаление дыма непосредственно из помещения". ... Мне непонятно, как быть с Tsmпри расчете по формуле 18 (раздел 3.2 "удаление дыма из смежного с горящим помещения").

Похоже, Вы не понимаете, что при расчёте ДУ из смежного помещения применяется ф-ла 18, а не ф-ла 9, как в Вашем расчёте. При этом без планировок я не утверждаю, что Вы неправильно применили ф-лу 9, но, если правильно, то как же тогда с Вашим высказыванием о смежном помещении быть? А если по Вашим планировкам возможны варианты и по ф-ле 9 и по ф-ле 18, то надо расчёты по обеим ф-лам провести и принять бОльшее значение.

Цитата(elenam @ 9.3.2017, 22:05) *
Эксперт нормальный. В курсе не только американских и прочих методик, но и свежих тем форума.

Я не знаю, в каких единицах измеряется нормальность эксперта, но, если эксперт, как и Вы путается в понятиях горящее помещение и смежное с горящим, а, соответственно, и в расчётных формулах, то я уже настораживаюсь. А если эксперт в курсе тем Форума и упорно не замечает неоднократные обсуждения о недопустимости применения в расчётах одновременно 2-х разных методик, притом чаще всего это высказывания разработчика СП 7 Б.Б. Колчева, то у меня возникает ещё больше сомнений в его компетентности в вопросах противодымной вентиляции. И, похоже, не только у меня - Вас же уже спрашивали
Цитата(Cannis @ 9.3.2017, 15:13) *
...вы сказали, что по расчету у эксперта вопросов не было. Т.е. он допускает расчет на основании 2 методик (АВОК и ВНИИПО) одновременно?

Т.е. разработчик СП 7 этого не допускает, а нормальный эксперт, который в курсе, на это чихает?

Автор: elenam 10.3.2017, 7:22

Я согласна, без планировок сложно что-то проверять. Вариантов расчета было много. И по АВОКу и по ВНИИПО и по 18 и по 9 . Взяли большую.
9 формула - пожар под галереей, а не в смежном помещении. Ивините.
Спасибо за критику.
И все таки обилие методик рождает путаницу. Сон разума рождает чудовищ(с).

Автор: NOVIK_N 10.3.2017, 8:16

Цитата(ИОВ @ 9.3.2017, 23:34) *
при расчёте ДУ из смежного помещения применяется ф-ла 18, а не ф-ла 9, как в Вашем расчёте.

Цитата(elenam @ 10.3.2017, 7:22) *
9 формула - пожар под галереей, а не в смежном помещении.

В данном случае не стоит доверяться авторам Руководства и следует обратиться к оригиналу (п. 3.3.9.2, NFPA 92, ред. 2015 г.), с языком которого писавшие Рекомендации, по-видимому, не дружат.

Трактовка ф-лы (9) Руководства ВНИИПО ошибочна. В оригинале говорится о применимости ф-лы только к пожару в смежном с атриумом помещении. Ни о каком пожаре в объеме атриума и речи не идет. Такая же НЕ верная трактовка формулы факела, вытекающего из под навеса, дается и в Руководстве АВОК.

Цитата(elenam @ 10.3.2017, 7:22) *
И все таки обилие методик рождает путаницу. Сон разума рождает чудовищ(с).

Какое "обилие"? Всего-то две. Но "сон", действительно на лицо.

Автор: ИОВ 10.3.2017, 9:36

Цитата(NOVIK_N @ 10.3.2017, 8:16) *
В данном случае не стоит доверяться авторам Руководства и следует обратиться к оригиналу (п. 3.3.9.2, NFPA 92, ред. 2015 г.), с языком которого писавшие Рекомендации, по-видимому, не дружат.

Трактовка ф-лы (9) Руководства ВНИИПО ошибочна. В оригинале говорится о применимости ф-лы только к пожару в смежном с атриумом помещении. Ни о каком пожаре в объеме атриума и речи не идет. Такая же НЕ верная трактовка формулы факела, вытекающего из под навеса, дается и в Руководстве АВОК.

Ув. NOVIK_N, в этом вопросе, Вы безусловно правы! К сожалению, у меня с английским языком нет никаких проблем - я его вообще не знаю (в школе и ВУЗе был немецкий) laugh.gif . И вопрос с неправильным переводом уже обсуждался несколько лет назад, ещё при обсуждении МР 2009 г. - не помню в какой период и в какой теме, поэтому найти не получилось. Кстати, неправильность перевода была очевидна по рис. 2 а) и б) в МР 2009 г. Не перестаю сокрушаться, что этот рисунок не включён в МР 2013 г. - на мой взгляд, он помогает в вИдении различия планировочных решений для атриумного пространства и понимании различия расч. формул 9 и 18. По крайне мере, мне с этой картинкой удаётся легче и быстрее ввести в тему даже любопытствующих ГИПов и ЗАКов, не говоря уж о проектировщиках.


Цитата(elenam @ 10.3.2017, 7:22) *
И все таки обилие методик рождает путаницу. Сон разума рождает чудовищ(с).

Похоже, у нас с Вами совершенно разные взгляды не только на нормальность эксперта wink.gif , но и на разум, с его сном или бодрствованием.
Во-первых, методик в настоящее время всего 2 - о каком обилии Вы речь ведёте? Даже у дикарских племён, не знакомых даже со счётом на пальцах, существуют понятия один, два и много.
А, во-вторых, обе методики настолько далеки от совершенства (одна просто далека, другая ещё дальше), что и возникает сомнение в бодрствовании разума - только в разнообразии мнений, методик и спорах рождается истина.
Кстати, очень симптоматично, что на Форуме АВОК неспящие и сомневающиеся чаще всего обсуждают (не путать с игрой в вопросы/ответы!) методику ВНИИПО

Автор: elenam 10.3.2017, 10:17

Так значит 9 формула всё-таки относится к пожару в смежном помещении? то есть интуиция меня не подвела? а то что мнения и взгляды разные это абсолютно нормально. а по поводу методик -АВОК вот выпустил опять новые изменения в расчетах и опять проектировщик должен их изучить

Автор: ИОВ 10.3.2017, 10:40

Цитата(elenam @ 10.3.2017, 10:17) *
Так значит 9 формула всё-таки относится к пожару в смежном помещении? то есть интуиция меня не подвела? а то что мнения и взгляды разные это абсолютно нормально. а по поводу методик -АВОК вот выпустил опять новые изменения в расчетах и опять проектировщик должен их изучить

1. Там вопрос не в интуиции по ф-лам 9 и 18, а в различном конструктивном решении атриумного пространства.

2. Любая методика расчётов (тем более, далеко не безупречная) претерпевает изменения и корректировки, в т.ч. по замечаниям и вопросам использующих эту методику - так что модификация, чаще всего, благо.
А это высказывание даже комментировать, по-моему, бессмысленно - уж слишком мои мнения отличаются от Ваших в подходе к проектированию!

Автор: elenam 10.3.2017, 11:08

Ваш подход я не умаляю, но останусь при своём. А Ваше высказывание а диких племенах некорректно. извините. Думаю обсуждение моего личного подхода форум не интересует.

Автор: NOVIK_N 10.3.2017, 15:52

Цитата(NOVIK_N @ 9.3.2017, 22:55) *
А с чего Вы взяли, что формула (9) соответствует локальному пожару в горящем помещении (S=11,45 м2), который Вы пытались рассчитать? Здесь и кроется Ваша ошибка.

Извиняюсь, ув. elenam, был неправ.

Формула (9) , в отличие от формулы (18), действительна для любых пожаров и поэтому содержит в первом сомножителе значение конвективной составляющей мощности тепловыделения.

Цитата(ИОВ @ 10.3.2017, 9:36) *
неправильность перевода была очевидна по рис. 2 а) и б) в МР 2009 г. Не перестаю сокрушаться, что этот рисунок не включён в МР 2013 г. - на мой взгляд, он помогает в вИдении различия планировочных решений для атриумного пространства и понимании различия расч. формул 9 и 18. По крайне мере, мне с этой картинкой удаётся легче и быстрее ввести в тему даже любопытствующих ГИПов и ЗАКов, не говоря уж о проектировщиках.

А мне кажется эта иллюстрация ещё больше запутывала вопрос.

Этим рисунком авторы пытались связать применяемость формул осесимметричного факела и факела, вытекающего из-под навеса, с конструктивным исполнением галерей (открытые или закрытые).

На самом деле единственным фактором применяемости этих формул является месторасположение очага пожара: в атриуме поодаль от стен или в помещении, смежном с атриумом, над выходом из которого имеется навес.

Автор: ИОВ 10.3.2017, 17:03

Цитата(NOVIK_N @ 10.3.2017, 15:52) *
А мне кажется эта иллюстрация ещё больше запутывала вопрос.

Ну вот, и с Вашим моё мнение расходится, да уже не впервые - остаётся только повеситься от обиды. sad.gif

А если серьёзно, мне эти картинки помогают пояснять, чем помещение с пож нагрузкой отличается от смежного с горящим. Почему-то про коридоры всем понятно, а про помещения далеко не всем. И ещё, довольно часто, особенно в торгово-развлекательных центрах, в самОм атриуме есть пож. нагрузка, и это хорошо иллюстрируется рисунком а) - становится понятно, что надо выполнять для такого атриума 2 расчёта и выбирать бОльшее значение расхода дыма.
Обе ф-лы (9 и 18) описывают пожар в смежном помещении, но ф-ла 9 - при наличии балкона/свеса над дверью горящего помещения, а ф-ла 18 при отсутствии свеса (стена без козырька/балкона) - и это можно показать всё по тем же рисункам.
По-моему, картинки нагляднее многих строчек умного текста - это почти у всех так, независимо от уровня подготовки.
Кстати, как выяснилось, и ученые даже доказали: мозг доверяет зрению больше, чем слуху
Но на истину в последней инстанции, я, разумеется, не претендую.

Автор: vik74 11.3.2017, 12:17

В данной теме встречаются ссылки на рисунки. Подскажите на какой источник эти ссылки?

Автор: NOVIK_N 11.3.2017, 13:37

Цитата(vik74 @ 11.3.2017, 12:17) *
встречаются ссылки на рисунки. Подскажите на какой источник эти ссылки?

На рисунки из первого издания МР ВНИИПО 2008-2009 г.

Автор: vik74 11.3.2017, 13:41

Спасибо!

Автор: NOVIK_N 11.3.2017, 16:59

Цитата(ИОВ @ 10.3.2017, 17:03) *
в самом атриуме есть пож. нагрузка, и это хорошо иллюстрируется рисунком а) - становится понятно, что надо выполнять для такого атриума 2 расчёта и выбирать бОльшее значение расхода дыма.

Логика понятна, но какую помощь может оказать этот злосчастный рисунок?. Здесь смотрим, а здесь не смотрим?

Для иллюстрирования всех вариантов нужны три рисунка и в зависимости от наличия или отсутствия навеса над выходом из смежного помещения в атриум возникают 2 варианта расчетов со сравнением результатов при пожаре в смежном помещении и в самом атриуме.

При наличии в МР только двух рисунков авторы путаются и изображают в рис. 2 б) локальный пожар при отсутствиии навеса над выходом из горящего помещения в атриум. Для такого варианта мировая наука никаких формул для определения количества выходящего из помещения дыма НЕ ВЫРАБОТАЛА!

Автор: vik74 11.3.2017, 18:16

Еле нашел в своих архивах 2008 г, но там нет таких рисунков. Особенно интересует рис. 1-4, 1-5, где показаны схемы противодымной вентиляции подземной автостоянки. Может кто поделится?

Автор: ИОВ 11.3.2017, 19:35

Цитата(NOVIK_N @ 11.3.2017, 16:59) *
При наличии в МР только двух рисунков авторы путаются и изображают в рис. 2 б) локальный пожар при отсутствиии навеса над выходом из горящего помещения в атриум. Для такого варианта мировая наука никаких формул для определения количества выходящего из помещения дыма НЕ ВЫРАБОТАЛА!

Извините, но по-моему, Вы не очень последовательны

Цитата(NOVIK_N @ 19.8.2014, 11:12) *
Формула (18) - для объемного пожара в магазинчике галереи (бутике) с выходом в атриумное пространство без какого-либо навеса.

Формула (9) полностью соответствует рисунку - выход из бутика находится под навесом, образованным вышерасположенной галереей. Объемный пожар - в бутике.

Бог с ними, с картинками (вообще не обращаем внимания на открытые/изолированные галереи) - так что, всё-таки, по-Вашему, описывает ф-ла 18, один к одному срисованная с NFPA 92В ?

Автор: ИОВ 11.3.2017, 20:47

Добавлю, пожалуй, главное упущенное в предыдущем моём посте (уже не могу его откорректировать) - я не считаю, что на картинке 2 б) показан локальный пожар. Я воспринимаю значок пламени в малом помещении как условное обозначение/указание, что возгорание и развитие объёмного пожара происходит в смежном с атриумом малом помещении

Автор: NOVIK_N 12.3.2017, 0:46

Цитата(ИОВ @ 11.3.2017, 19:35) *
Извините, но по-моему, Вы не очень последовательны
...так что, всё-таки, по-Вашему, описывает ф-ла 18... ?

Вы не обратили внимание на то, что я поправился в посте 2145.

Ф-ла (9) характеризует КАК локальный, ТАК и объемный пожар в смежном с атриумом помещении с выходом дыма на просторы атриума из под навеса.

Ф-ла (18) характеризует ТОЛЬКО объемный пожар в смежном с атриумом помещении с непосредственным выходом дыма в атриум из проема горящего помещения.

Цитата(vik74 @ 11.3.2017, 18:16) *
Еле нашел в своих архивах 2008 г...

Вы нашли что-то другое и не сообщаете, как этот документ называется.

Автор: ИОВ 12.3.2017, 1:23

Цитата(NOVIK_N @ 12.3.2017, 0:46) *
Вы не обратили внимание на то, что я поправился в посте 2145.

Да, Вы там написАли "для любых пожаров" по ф-ле 9.
Спасибо за пояснение.

Автор: vik74 12.3.2017, 6:57

Цитата
Вы нашли что-то другое и не сообщаете, как этот документ называется.

Разве не это?
http://savepic.ru/13231931.png

Автор: ИОВ 12.3.2017, 9:11

Цитата(vik74 @ 11.3.2017, 18:16) *
Еле нашел в своих архивах 2008 г, но там нет таких рисунков. Особенно интересует рис. 1-4, 1-5, где показаны схемы противодымной вентиляции подземной автостоянки. Может кто поделится?

Цитата(vik74 @ 12.3.2017, 6:57) *
Разве не это?

Нет! - если Вы заметили, в этом совсем другой принцип нумерации рисунков.
Выше мы обсуждали рис. 2 из этого

Автор: Cannis 12.3.2017, 9:24

Цитата
Ф-ла (9) характеризует КАК локальный, ТАК и объемный пожар в смежном с атриумом помещении с выходом дыма на просторы атриума из под навеса.

Ф-ла (18) характеризует ТОЛЬКО объемный пожар в смежном с атриумом помещении с непосредственным выходом дыма в атриум из проема горящего помещения.

Теперь запутался я. Пожар в смежном помещении :
1. Определяем пожарную нагрузку помещения, сравниваем с критической, определяем ПРН или ПРВ (если я правильно понял, локальный или объемный пожар)
2. Считаем Тоmax в зависимости от вида пожара, определяем То3. Рассчитываем Gk:
Вариант 1 - горящее помещение выходит в атриум и имеет навес, балкон
ПРН
Gk по формуле (9), как считаем входящее в формулу Qf? по формуле (3)?
ПРВ
Gk по формуле (9), как считаем входящее в формулу Qf? Мне кажется, формула (3) для ПРВ не очень подходит.
Вариант 2 Горящее помещение выходит прямо в пространств атриума (без навеса, балкона)
ПРВ
Gk считаем по формуле (18), для определения Qfиспользуем зависимость из NFPA Q=1260*Aw*Hw^1/2
ПРН - как быть в этом случае?
4. Температура Tsm для атриума определяется по формуле (4) для открытых галерей, по формуле (16) для закрытых.

Все ли верно? И самое главное- как быть с подчеркнутыми вопросами?


Автор: ИОВ 12.3.2017, 11:55

Цитата(Cannis @ 12.3.2017, 9:24) *
Теперь запутался я. Пожар в смежном помещении :

4. Температура Tsm для атриума определяется по формуле (4) для открытых галерей, по формуле (16) для закрытых.

Все ли верно?

Для начала попытайтесь распутаться самостоятельно - при этом внимательно перечитайте в данном обсуждении область применения ф-л 9 и 18, а также посты 2130 и 2134. Постарайтесь понять что написано, не пропуская сначала через призму собственного вИдения вопроса.

4. Перечитайте внимательно область применения ф-лы 16 (указана сразу под ф-лой)

Автор: Cannis 12.3.2017, 12:43

Если вы про 0,5H<=hsm<=0,6H то для атриума с закрытыми (конструктивно отделенными галереями) это соотношение вполне можно выполнить,т.к. малая толщина дымового слоя(для обеспечения незадымляемой зоны на верхнем ярусе галерей) нужна для атриумов с открытыми галереями.
Тем не менее, гораздо больше меня заботят именно подчеркнутые вопросы, и в них я, к сожалению, распутаться не могу.
Для объемного пожара (ПРВ?) Q находится по формуле Q=1260*Aw*Hw^1/2 (сообщ.2130)
Если по расчету в помещении, смежном с атриумом, получается ПРН - как быть с определением Q? Об этом я и спрашивал

Автор: NOVIK_N 12.3.2017, 13:01

Цитата(Cannis @ 12.3.2017, 9:24) *
Теперь запутался я. Пожар в смежном помещении :
...Рассчитываем Gk:
Вариант 1 - горящее помещение выходит в атриум и имеет навес, балкон
ПРН
Gk по формуле (9), как считаем входящее в формулу Qf? по формуле (3)?

Ничего другого не остается.
Цитата(Cannis @ 12.3.2017, 9:24) *
ПРВ
Gk по формуле (9), как считаем входящее в формулу Qf? Мне кажется, формула (3) для ПРВ не очень подходит.

Для определения Qf используем зависимость из NFPA Q=1260*Aw*Hw^1/2
Цитата(Cannis @ 12.3.2017, 9:24) *
Вариант 2 Горящее помещение выходит прямо в пространств атриума (без навеса, балкона)
...ПРН - как быть в этом случае?

ПРН м.б. только для достаточно больших по площади помещений. Придется обращаться к CFD-моделированию, что при дефиците у нас квалифицированных кадров означает НИКАК.
Цитата(Cannis @ 12.3.2017, 9:24) *
4. Температура Tsm для атриума определяется по формуле (4) для открытых галерей, по формуле (16) для закрытых.
Происхождение этих формул мне непонятно, я не могу их так уверенно квалифицировать, как это допускаете Вы.

Общий принцип, который авторы используют, понятен. Определяют по уравнению теплового баланса температуру с которой дымовой факел входит в дымовой слой и затем считают теплопотери дымового слоя в ограждения (в соответствии со своими указаниями в СП7).

Но следует отметить, что NFPA 92 при использовании формул факела, идентичных формулам 7-9 и 18 по МР 2013, при определении объемного расхода вытяжки из слоя предпочитает запас и запрещает учитывать теплопотери дымового слоя в ограждения.

Цитата(vik74 @ 12.3.2017, 6:57) *
Разве не это?

Обложка та, но под ней никогда рис. 1-4 и 1-5 не было.

Автор: colius 16.3.2017, 14:12

Цитата(ИОВ @ 13.1.2017, 22:36) *
Мне совсем не понятно, почему Вам хочется сложить эти величины? Посмотрите внимательно на ф-лы 22 (Pri) и 23 (Ps2, а далее и Psi), сравните их. Не трудно заметить, что весь расчёт давления в ЛК типа Н2 при осуществлении подпора строится на превышении давления в ЛК над давлением в здании, т.е. как раз над Pri - так что складывать нечего при соблюдении баланса расходов ДУ/компенсации в смежном с этой ЛК помещении.
А вот если в смежном с ЛК помещении предусматривается по п. 7.4 допускаемый отриц. дисбаланс, то давление в этом помещении с ДУ будет уже ниже, чем рассчитанное по ф-ле 22 Pri. Поэтому в МР 2013 г. формулировка справедливо откорректирована - именно перепад давлений на дверях должен быть не более 150 Па. Т.е. сумма расч. давления в верхней части ЛК и разрежения (за счёт дисбаланса) в смежном помещении не должна превышать 150 Па.

Хотелось бы вернуться к вопросу.. А как посчитать разрежения (за счёт дисбаланса) в смежном помещении. Я кроме пособия 1.91 расчетов дисбаланса не припомню, но там не тот случай

Автор: San_Von 29.3.2017, 8:39

Вопрос .

Надо сделать дымоудаление из всех холлов сообщающихся с ЛК Н2, как я понимаю нужно взять самое нагруженное помещение(пожарная нагрузка) сообщающееся с холлом при ЛК Н2 и выполнить расчёт и так для каждого этажа. Потом то я беру наибольший расход и объединяю все этажи в одну систему.
Правильный ход мысли?

Автор: Composter 29.3.2017, 11:41

да,все верно

Автор: Bombur 29.3.2017, 15:30

Добрый день.
Могу ли я объеденить помещения по функциональной пожарной опасности Ф3.2 и Ф3.6 в одну систему дымоудаления?
В обоих помещениях дымоудаление непосредственно из помещения.

Автор: ИОВ 29.3.2017, 15:47

Т.е. Вы всерьёз полагаете, что все здешние добровольные советчики наизусть, как таблицу умножения, знают всю функциональную градацию? Или им всем настолько нЕчего делать, что они тут же ради Вас побегут читать ФЗ? newconfus.gif

Автор: Bombur 29.3.2017, 16:45

для тех кто в танке. см предыдущий пост.
Ф3 -это Предприятия по обслуживанию населения

Автор: Composter 29.3.2017, 17:05

Цитата(Bombur @ 29.3.2017, 16:45) *
для тех кто в танке. см предыдущий пост.
Ф3 -это Предприятия по обслуживанию населения

для тех кто в танке танке смотри http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&st=2160&p=1285343&#entry1285343

Автор: Bombur 29.3.2017, 17:48

Цитата(Composter @ 29.3.2017, 17:05) *
для тех кто в танке танке смотри http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&st=2160&p=1285343&#entry1285343


Твоя ссылка ни о чем

Автор: Composter 29.3.2017, 17:51

мои ссылки самые лучшие biggrin.gif не нравится та - смотри вот http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&st=2160&p=1285373&#entry1285373

Автор: ИОВ 29.3.2017, 18:38

Цитата(ИОВ @ 29.3.2017, 15:47) *
Т.е. Вы всерьёз полагаете, что все здешние добровольные советчики наизусть, как таблицу умножения, знают всю функциональную градацию? Или им всем настолько нЕчего делать, что они тут же ради Вас побегут читать ФЗ? newconfus.gif

Цитата(Bombur @ 29.3.2017, 16:45) *
для тех кто в танке. см предыдущий пост.
Ф3 -это Предприятия по обслуживанию населения

Для тех, кто в "калоше", и не читает ничего, кроме своих собственных постов - есть узаконенные Законодателем сокращения
ФЗ - это Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.
А в этом ФЗ есть ст.32 с длинным перечнем всех функциональных градаций.

Но, надеюсь, Вы уже поняли, что Вам от некоторых форумчан уже не стОит ждать ответа! dont.gif sport_boxing.gif

Автор: ИОВ 29.3.2017, 19:57

Цитата(Bombur @ 29.3.2017, 19:20) *
Вопрос стоял так, для тех кто не умеет читать...

Представляете, а еще есть Ф4.1. Как вы его переведете?
Так что калошу передаю вам.

Это Вы про меня и Composter'а? Не часто на Форуме встречается столь агрессивное невежество!
С таким восприятием и пониманием чужих постов Вам и в Песочнице помочь практически невозможно!
Так что - ждите ответа перевода от Ваших единомышленников, хоть поговорите с ними на общем языке. За сим откланиваюсь, чтобы не ставить лишних препон на Вашем пути к знаниям. bang.gif

Автор: Composter 29.3.2017, 20:37

так он еще и оскорбления шлет в личку! гнать его взашей!!!!

Автор: ИОВ 29.3.2017, 20:52

Цитата(Composter @ 29.3.2017, 20:37) *
так он еще и оскорбления шлет в личку! гнать его взашей!!!!

Подсказываю - под каждым сообщением в левом нижнем углу есть кнопка "Жалоба" - поскольку хамство не в теме, а в личке, стОит дать цитату из хамского послания. Дальше уже модераторы действуют в соответствии с Правилами Форума.
А Вы можете в личке этого хама заблокировать - впредь у него не будет возможности пакостить исподтишка.

Автор: ИОВ 29.3.2017, 21:17

К Composter: видите - наши модераторы не дремлют на посту, спасибо им за нелёгкий труд.
Мы уже даже не видим в профтеме не только бессмысленных, но и просто хамских сообщений этого ТС. clap.gif

Автор: firetracker 5.4.2017, 9:46

Доброго времени суток, коллеги ,а поделитесь если несложно своими выводами по поводу расчетов системы дымоудаления для жилых домов высотой от 28 до 50 метров,..Какие значения у вас получались в ходе расчетов СПДЗ в таких зданиях?
Интересуют разные величчины типа
Расход продуктов горения с учетом подсосов
Температура продуктов горения
Плотность продуктов горения
Скорость продуктов горения
Объемный расход продуктов горения
Скорость продуктов горения в устье шахты
Массовый расход продуктов горения в устье шахты
Плотность продуктов горения в устье шахты
Объемный расход продуктов горения
Давление вентилятора,

прекрасно понимаю, что исходные данные у всех будут разные.

Вопрос который меня по итогам обсуждения интересует - какую минимальную величину вентрешетки и клапана ДУ можно получить при расчетах. насколько верно вот это вот утверждение спустя 10 лет..

 

Автор: ИОВ 5.4.2017, 10:15

Возможно, Вы, почему-то, не в курсе, что за эти 10 лет появились последовательно 2 редакции СП 7 и МР ВНИИПО - предлагаю начать с изучения последних/действующих редакций обоих документов. bestbook.gif
Тогда перечень Ваших, очень мягко говоря, странных вопросов будет стремиться к нулю. wink.gif

Автор: firetracker 5.4.2017, 10:54

Цитата(ИОВ @ 5.4.2017, 11:15) *
Возможно, Вы, почему-то, не в курсе, что за эти 10 лет появились последовательно 2 редакции СП 7 и МР ВНИИПО - предлагаю начать с изучения последних/действующих редакций обоих документов. bestbook.gif
Тогда перечень Ваших, очень мягко говоря, странных вопросов будет стремиться к нулю. wink.gif

Странность вопросов это на ваше личное усмотрение. Меня интересуют различные расчетные данные..
Просто, если смотреть на документы и расчеты 80-х годов и ГОСТ Р 54081-2010 аткже указанные вами методики -то возникают вполне разумные вопросы, а физика горения, к сожалению, не изменилась.
Документы и методики расчета известны.

Например вот эта цитата из ГОСТ..
#Таким образом, характерным является пожар в невентилируемом помещении, который начинается как тлеющий, что через промежуточные стадии может привести к возникновению и распространению пламени.#

Автор: ИОВ 5.4.2017, 11:08

Физика горения (без всяких сожалений), конечно, не изменилась. А вот методики расчётов систем ДУ существенно отличаются от методик 80-х годов. Полагаю, связано это с бОльшей глубиной изучения физики пожаров, наработкой статистических и опытных данных, а также бОльшим восприятием зарубежных исследований и нормативов.

Автор: firetracker 5.4.2017, 11:26

Цитата(ИОВ @ 5.4.2017, 12:08) *
Физика горения (без всяких сожалений), конечно, не изменилась. А вот методики расчётов систем ДУ существенно отличаются от методик 80-х годов. Полагаю, связано это с бОльшей глубиной изучения физики пожаров, наработкой статистических и опытных данных, а также бОльшим восприятием зарубежных исследований и нормативов.

Речь не столько о методиках, сколько о реальных расчетных величинах с учетом параметров, изложенных в госте и методиках.
Ув. Иов, прекрасно понимаю, что вы занимаетесь любимым делом , поделитесь по возможности параметрами, которыми вы считаете среднестатистическими в данной ситуации, такими как массовый расход продуктов горения, объемный расход продуктов горения.
Условно стандартная секция жилого дома высотой 50 метров с общей площадью квартир на этаже до 500 кв.м

Автор: Cader 5.4.2017, 11:42

Цитата(firetracker @ 5.4.2017, 11:26) *
Речь не столько о методиках, сколько о реальных расчетных величинах с учетом параметров, изложенных в госте и методиках.
Ув. Иов, прекрасно понимаю, что вы занимаетесь любимым делом , поделитесь по возможности параметрами, которыми вы считаете среднестатистическими в данной ситуации, такими как массовый расход продуктов горения, объемный расход продуктов горения.
Условно стандартная секция жилого дома высотой 50 метров с общей площадью квартир на этаже до 500 кв.м

Уважаемый Firetracker.

Не очень понятно для чего Вы просите такие данные.
Как инженер Вы должны понимать что с учётом аэродинамики и подбора вентилятора решетку можно сделать хоть 100*100, если сможете подобрать вентилятор соответствующей мощности.
Ранее такие допущения были сделаны для оптимизации подбора воздуховодов, решеток и вентиляторов с учётом их стоимости на тот момент. В текущий период необходимо проводить новые исследования с учётом изменившихся реалий.

Если-же Вы хотите выработать какое либо стандартное решение то обратите внимание на:
Цитата(Методические рекомендации к СП 7.13130.2013 Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий)
1.4. Для предотвращения возможных искажений результатов практического применения разработанной методологии не допускается обобщение и упрощенная интерпретация расчетных данных в виде номограмм, таблиц и иных подобных материалов вторичного использования.

Автор: ИОВ 5.4.2017, 12:08

Цитата(firetracker @ 5.4.2017, 11:26) *
Речь не столько о методиках, сколько о реальных расчетных величинах с учетом параметров, изложенных в госте и методиках.
Ув. Иов, прекрасно понимаю, что вы занимаетесь любимым делом , поделитесь по возможности параметрами, которыми вы считаете среднестатистическими в данной ситуации, такими как массовый расход продуктов горения, объемный расход продуктов горения.
Условно стандартная секция жилого дома высотой 50 метров с общей площадью квартир на этаже до 500 кв.м

1. Вы разделяете понятия массовый и объемный расход? До сих пор казалось, что это величины напрямую между собой связанные плотностью перемещаемой среды.

2. Если Вы внимательно посмотрите на ф-лу 17 МР 2013 г. расхода дыма в коридоре, то увидите, что она ничем не отличается от аналогичной ф-лы в старом МДС. Разница только в том, что старая методика диктовала фиксированную т-ру дыма в коридорах (300 град), а теперь эта температура - расчётная величина, практически зависящая от длины и высоты коридоров - по расчётам обычно находится в пределах 80...300 град.С.

3. Все вопросы из Вашего 1-го поста не могут иметь однозначных ответов - все перечисленные величины расчётные, напрямую зависящие от конструктивных решений системы ДУ, принятых проектировщиком, а такжа от типов/типоразмеров клапанов и сечений воздуховодов/шахт.
Т.о. нет и не может быть средней температуры по больнице

Автор: firetracker 5.4.2017, 12:18

Цитата(Cader @ 5.4.2017, 12:42) *
Уважаемый Firetracker.

Не очень понятно для чего Вы просите такие данные.
Как инженер Вы должны понимать что с учётом аэродинамики и подбора вентилятора решетку можно сделать хоть 100*100, если сможете подобрать вентилятор соответствующей мощности.
Ранее такие допущения были сделаны для оптимизации подбора воздуховодов, решеток и вентиляторов с учётом их стоимости на тот момент. В текущий период необходимо проводить новые исследования с учётом изменившихся реалий.

Если-же Вы хотите выработать какое либо стандартное решение то обратите внимание на:

Спасибо. Хочу по возможности попробовать приблизительно понять некую среднюю величину.
Вариантов же множество.
Можно считать квартиру, а можно комнату.(разная площадь)
Можно считать с открытыми проемами а можно с закрытыми.ПРВ и ПНР
Величина проемов и их количество меняются в зависимости от квартир на этаже.
Планировочные решения коридоров тоже (лифт для перевозки в лифтом холле, выгороженном преградами, просто лифттовый холл с обычными дверьми, лифтовый холл объединенный с коридором без дверей)
Лестницы типа Н3, Н2 и Н1..

Цитата(ИОВ @ 5.4.2017, 13:08) *
1. Вы разделяете понятия массовый и объемный расход? До сих пор казалось, что это величины напрямую между собой связанные плотностью перемещаемой среды.

2. Если Вы внимательно посмотрите на ф-лу 17 МР 2013 г. расхода дыма в коридоре, то увидите, что она ничем не отличается от аналогичной ф-лы в старом МДС. Разница только в том, что старая методика диктовала фиксированную т-ру дыма в коридорах (300 град), а теперь эта температура - расчётная величина, практически зависящая от длины и высоты коридоров - по расчётам обычно находится в пределах 80...300 град.С.

3. Все вопросы из Вашего 1-го поста не могут иметь однозначных ответов - все перечисленные величины расчётные, напрямую зависящие от конструктивных решений системы ДУ, принятых проектировщиком, а такжа от типов/типоразмеров клапанов и сечений воздуховодов/шахт.
Т.о. нет и не может быть средней температуры по больнице

Плотность зависти от температуры, температура от сгораемого вещества и площади с проемами и т.д..

Спасибо большое за данные по разбросу по температуре. Учту обязательно при анализе..

Можно еще ваше мнение по поводу выбора площади горения в квартире и массового расхода прочесть? Если не затруднит..


Автор: ИОВ 5.4.2017, 12:37

Цитата(firetracker @ 5.4.2017, 12:18) *
Вариантов же множество.
Можно считать квартиру, а можно комнату.(разная площадь)
Можно считать с открытыми проемами а можно с закрытыми.ПРВ и ПНР

Лестницы типа Н3, Н2 и Н1..

Считаем, что горит квартира - как правило, там не только нет противопож. перегородок/дверей, а вообще все межкомнатные двери постоянно открыты.

М.б. поясните, как на расход дыма в коридоре влияет тип ЛК?

Можно считатать, как Вам угодно, а правильно - по МР 2013 г., там учитывается проёмность

Все остальные перечисленные Вами различия объёмно-планировочных решений только усугубляют вопрос несхожести расчётных величин для разных объектов.

Автор: firetracker 5.4.2017, 13:00

Цитата(ИОВ @ 5.4.2017, 13:37) *
Считаем, что горит квартира - как правило, там не только нет противопож. перегородок/дверей, а вообще все межкомнатные двери постоянно открыты.

Санузлы тоже учитываете? Двери в них считаем открытыми?

Автор: ИОВ 5.4.2017, 13:28

По Вашим вопросам очевидно, что Вы не имеете отношения к проектированию противодымной вентиляции и совершенно не знакомы не с методикой расчётов, а с самими расчётами.
Не следует замусоривать профтему dont.gif - на Форуме есть другие подходящие площадки

Автор: Gratdor 5.4.2017, 13:28

Цитата(firetracker @ 5.4.2017, 15:00) *
Санузлы тоже учитываете? Двери в них считаем открытыми?

А на что повлияет положение дверей? В расчете используется площадь тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения. Проще говоря площадь стен, перегородок и перекрытий за вычетом оконных и дверных (каких-либо еще если необходимо) проемов.

Автор: Gratdor 5.4.2017, 14:49

Возможно я ошибаюсь, но я беру в расчете общую площадь квартиры (кроме балкона).
Т.к. предел огнестойкости межкомнатных перегородок не нормируется, я в расчете использую площади пола, потолка, наружных стен и межквартирных перегородок. И проемы в этих ограждающих конструкциях (обычно это окна, балконная дверь, входная дверь в квартиру).

Автор: firetracker 6.4.2017, 8:11

Цитата(Gratdor @ 5.4.2017, 14:28) *
А на что повлияет положение дверей? В расчете используется площадь тепловоспринимающей поверхности ограждающих строительных конструкций помещения. Проще говоря площадь стен, перегородок и перекрытий за вычетом оконных и дверных (каких-либо еще если необходимо) проемов.

Ограждающих конструкций помещения(комнаты) или ограждающих конструкций квартиры в которой произошел пожар(по сути представляющей собой для расчетной модели одно помещение сложной формы в случае со всеми открытыми дверями)?

Цитата(ИОВ @ 5.4.2017, 14:28) *
По Вашим вопросам очевидно, что Вы не имеете отношения к проектированию противодымной вентиляции и совершенно не знакомы не с методикой расчётов, а с самими расчётами.
Не следует замусоривать профтему dont.gif - на Форуме есть другие подходящие площадки

Извиняюсь, это Вы на основании чего такие выводы делаете? На основании рассчитанной лично вами на коленке полевой модели? Если это так -тогда я готов с вами согласиться..
Или вы знаете все исходные данные и условия которые надо учесть при расчете или они все верно указаны в методиках?

Автор: NOVIK_N 6.4.2017, 11:08

Цитата(firetracker @ 6.4.2017, 8:11) *
Извиняюсь, это Вы на основании чего такие выводы делаете?

Уважаемый firetracker! Уж извините, теперь, Вы. Более вооруженному глазу видится, что Вы, скорее всего, специалист по отечественному обеспечению пожарной безопасности через расчеты пожарных рисков и моделирование пожаров и по производственной необходимости вынуждены набираться ума по противодымной вентиляции.

Судя по Вашим сообщениям, у Вас нет сомнений в правильности отечественных методологических подходов. К ним Вы пытаетесь приложить иностранный опыт (переведенный с оригинала ГОСТ Р 54081-2010). Но он чужероден отечественной идеологии, исповедуемой 123-ФЗ. В результате, Вы усиливаете хаос в головах проектировщиков.

Расчет температуры в коридоре приведен для одного, известного только авторам методички порядка. Точность расчета исчисляется порядком (извиняюсь за каламбур) или как минимум многими десятками процентов. Уж лучше бы не трогали средневзвешенные 3000С.

Проектировщикам не до лишних знаний о природе пожара. Тем более их коллеги, использующие европейскую методику проектирования противодымной вентиляции (EN 12101-6), расчетом температуры дыма при определении расхода вытяжки не занимаются. В зависимости от функционального назначения здания задаются скоростями воздуха в проеме эвакуационного выхода в диапазоне от 0,75 до 2 м/с при нормальных условиях, т.е. они сразу получают требуемый объемный расход для удаляющего вентилятора.

Автор: firetracker 7.4.2017, 8:41

Цитата(NOVIK_N @ 6.4.2017, 12:08) *
Уважаемый firetracker! Уж извините, теперь, Вы. Более вооруженному глазу видится, что Вы, скорее всего, специалист по отечественному обеспечению пожарной безопасности через расчеты пожарных рисков и моделирование пожаров и по производственной необходимости вынуждены набираться ума по противодымной вентиляции.

Судя по Вашим сообщениям, у Вас нет сомнений в правильности отечественных методологических подходов. К ним Вы пытаетесь приложить иностранный опыт (переведенный с оригинала ГОСТ Р 54081-2010). Но он чужероден отечественной идеологии, исповедуемой 123-ФЗ. В результате, Вы усиливаете хаос в головах проектировщиков.

Расчет температуры в коридоре приведен для одного, известного только авторам методички порядка. Точность расчета исчисляется порядком (извиняюсь за каламбур) или как минимум многими десятками процентов. Уж лучше бы не трогали средневзвешенные 3000С.

Проектировщикам не до лишних знаний о природе пожара. Тем более их коллеги, использующие европейскую методику проектирования противодымной вентиляции (EN 12101-6), расчетом температуры дыма при определении расхода вытяжки не занимаются. В зависимости от функционального назначения здания задаются скоростями воздуха в проеме эвакуационного выхода в диапазоне от 0,75 до 2 м/с при нормальных условиях, т.е. они сразу получают требуемый объемный расход для удаляющего вентилятора.

Очень приятно читать ответ от одного из гуру отечественной вентиляции. Спасибо большое, я действительно набираюсь ума от Вас, ИОВ и Boris_ka и многих других, в том числе читая Вас на этом форуме уже скоро как 10 лет..

Меня интересует в данном контексте не столько результат как расчитанная величина (она же будет переменной, это понятно), а как совокупность исходных данных для условий расчета, в том числе и по методике по СП7.

Для понимания ситуации- необходимые исходные данные мы берем отсюда..

СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности".

2.2. В качестве расчетных условий действия противодымной вентиляции следует принимать возможность возникновения пожара в одном из помещений в каждом из пожарных отсеков, на одном из его этажей, преимущественно нижнем, в надземной части здания. Для подземной части зданий или для подземных сооружений необходимо учитывать возможность возникновения пожара как на нижних, так и на верхних подземных этажах. Исходное положение оконных проемов - закрытое, дверных - согласно требованиям [1].
Расчетный период действия противодымной вентиляции должен предусматриваться либо на время эвакуации людей из помещений, с этажа или из здания в целом, либо по условиям обеспечения действий пожарных подразделений при выполнении работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара.
Проектное исполнение строительной части объекта должно приниматься в соответствии с требованиями установленного уровня качества и согласно нормированным [3] показателям. Конструкции и оборудование противодымной вентиляции (воздуховоды, коллекторы, противопожарные клапаны, вытяжные вентиляторы, двери, в том числе противопожарные дымогазонепроницаемые, противодымные экраны и др.) должны соответствовать техническим данным предприятий-изготовителей и применяться в составе противодымной защиты объекта при наличии сертификатов соответствия и пожарной безопасности России.


Методические рекомендации к СП 7.13130.2013. Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий.

7.4. Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует рассчитывать в зависимости от мощности тепловыделения очага пожара, теплопотерь через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, состояния (положений) дверных и оконных проемов, геометрических размеров:
а) для каждого коридора длиной не более 60 м - в соответствии с подпунктами "а" - "г" пункта 7.2;
б) для каждой дымовой зоны площадью не более 3000 м2 в помещениях - в соответствии с подпунктами "д" - "з" пункта 7.2.
Не допускается принимать без расчета фиксированные значения температуры удаляемых продуктов горения из коридоров или помещений.
Температуру наружного воздуха следует принимать для теплого периода года согласно [2], скорость ветра по наибольшим значениям независимо от периода года.
При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более 30 %. При этом перепад давления на закрытых дверях эвакуационных выходов не должен превышать 150 Па.

Резюмируем- необходимо рассчитать
1.Мощности тепловыделения очага пожара.
2. Теплопотери через ограждающие строительные конструкции помещений и вентиляционные каналы.
3. Теплопотери через вентиляционные каналы.
4. Температуры удаляемых продуктов горения
При этом необходимо:
5. Учесть при расчете параметры наружного воздуха.
6. Учесть состояния (положений) дверных проемов.
7. Учесть состояния (положений) оконных проемов (закрытое- по требованиям СП7).
8. Учесть геометрические параметры помещений.
9. Ну и желательно учесть время эвакуации.

Касательно ГОСТ Р 54081-2010

Уточнено наименование стандарта, области его применения; введен раздел терминологии; настоящий стандарт дополнен результатами, полученными научно-исследовательскими организациями России по температурному и тепловому режимам пожара на основе полномасштабных огневых испытаний на фрагментах промышленных зданий и расчетным путем для помещений жилых зданий, а также по временным характеристикам начальной стадии пожара в зависимости от объемно-планировочных, конструктивных и пожароопасных характеристик помещений зданий различного назначения.

Автор: firetracker 7.4.2017, 9:17

В первую очередь предлагаю обсудить проемность и как все таки правильно ее считать.

 

Автор: Gratdor 7.4.2017, 9:26

Цитата(firetracker @ 7.4.2017, 11:17) *
В первую очередь предлагаю обсудить проемность и как все таки правильно ее считать.


ГОСТ Р 12.3.047-2012
Приложение П, формулы (П.1), (П.2).

То же самое в общем-то написано в п.3 приложения 1, Методических рекомендаций к СП 7.13130.2013 ВНИИПО

Автор: firetracker 7.4.2017, 9:40

Цитата(Gratdor @ 7.4.2017, 10:26) *
ГОСТ Р 12.3.047-2012
Приложение П, формулы (П.1), (П.2).

То же самое в общем-то написано в п.3 приложения 1, Методических рекомендаций к СП 7.13130.2013 ВНИИПО

Что принимаем на этаже пожара в жилом доме в качестве исходных данных к определению величины?
1.Помещение- одну комнату(самую большую по площади конструкций)
2.Помещение- одну комнату (самую большую по количеству проемов)
3.Помещения (комнату и холл(коридор) квартиры самой большой по площади конструкций в этих помещениях )
4.Квартиру, самую большую на этаже.

Автор: иван_01 23.5.2017, 15:34

Подскажите пожалуйста если большой коридор 600 м2 оборудуется двумя системами дымоудаления а каждая система имеет два ответвления с клапаном, то как в этом случае считать расход воздуха: суммировать всю длину коридора и все площади или делить длину коридора и площадь на каждый клапан. И еще вопрос каждую систему считать со своим расходом или расчетный расход делить на четыре части (по количеству клапанов)

 

Автор: ИОВ 23.5.2017, 19:11

Пусть Ваши архитекторы разбираются с нормами - такая планировка коридоров противоречит указанию СП 1

Цитата
4.3.3 ...
Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=114527&view=findpost&p=1268861 выкладывали Презентацию ИЗМ 1 к СП 7 - в п. 7.8 указано правильное определение длины коридора.

Автор: иван_01 23.5.2017, 21:45

Спасибо ИОВ я теперь разобрался, раз коридор будет разделен, то каждая система будет расчитываться отдельно. Автоматика будет работать так. чтобы при срабатывании датчика возле ближайшего клапана весь воздух будет проходить через него, а второй будет закрыт. Меня еще беспокоит вопрос: Помещения складов имеют большую пожарную нагрузку, значит темперетура газов в помещении склада может достигать 1000 оС когда мы считаем понижение температуры в коридоре за счет его объема, то можем войти в заблуждение когда воздухозаборный клапан находится близко к двери загоревшегося склада и температура неуспеет остыть как можно учесть эти нюансы? Может клапана ставить подальше от помещений?

Автор: ИОВ 24.5.2017, 6:52

Цитата(иван_01 @ 23.5.2017, 21:45) *
...раз коридор будет разделен, то каждая система будет расчитываться отдельно. Автоматика будет работать так. чтобы при срабатывании датчика возле ближайшего клапана весь воздух будет проходить через него, а второй будет закрыт.

Мне не понятна эта Ваша формулировка:
1. Общая длина заштрихованного на картинке коридора тянет на 3 отдельных коридора, а не 2.
2. В каждом коридоре количество дымоприёмных устройств должно соответствовать п. 7.8 СП 7, а общий расход через них д.б. равен расчётному расходу для обслуживаемого коридора длиной не более 60 м.
3. В пределах каждого коридора не требуется устанавливать несколько пп-клапанов - см. внимательно п.п. 3.2 и 3.9 СП 7.

Вероятно, вблизи дверей из складов, действительно, не стОит предусматривать дымоприёмное устройство. Но в общем случае получается многократный воздухообмен в коридорах, так что происходит интенсивное перемешивание воздуха с поступающим дымом - не забывайте, что Вы предусматриваете в коридоры компенсирующий приток наружного воздуха по п. 7.14 к).

Автор: kirisvetlana 1.6.2017, 14:48

Здравствуйте
Подскажите пожалуйста по аэродинамическим коэффициентам указанным в п.2.3 Методики для проверки минимальной требуемой площади проемов естественного проветривания для указанной ниже схемы - при ветре под углом 45 гр. к одному из фасадов как их вычислить? И если высота фасада H=12,4м меньше бокового фасада l =12,88 м. А если просчитывать для окон на торце здания, тогда боковой фасад l = 25,3м. Я видела ранее сообщение, где упоминалась статья на сайте АВОК про эти коэффициенты (точнее похожие), но найти ее не смогла. Очень прошу составителей Методики и других специалистов помочь разобраться, как определить коэффициенты и считается ли скорость ветра по касательной или целиком?


Автор: ИОВ 1.6.2017, 22:31

Цитата(kirisvetlana @ 1.6.2017, 14:48) *
Подскажите пожалуйста по аэродинамическим коэффициентам указанным в п.2.3 Методики для проверки минимальной требуемой площади проемов естественного проветривания для указанной ниже схемы - при ветре под углом 45 гр. к одному из фасадов как их вычислить?

А зачем?
На расчёты площадей для ест проветривания распространяется указание СП 7
Цитата
7.10 ...
Конструкции ... фрамуг ... должны обеспечивать условия ... незадуваемости, ... и иметь площадь проходного сечения, соответствующую расчетным режимам действия вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Указанные расчетные режимы должны определяться согласно пункту 7.4 с учетом параметров наружного воздуха в теплое время года по [2] при прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкций.

Автор: kirisvetlana 2.6.2017, 6:04

Спасибо огромное за информацию (даже огромнейшее), сколько не читай нормы, все равно что-нибудь пропустишь. И еще тогда один вопрос: если мы считаем для бокового фасада при прямом ветре в главный фасад, коэф. тогда принимаем kaw0 как для наветренного фасада, а kaww как для бокового фасада (kx), где x расстояние до первого окна? Или можно просто принять vа равным 0, хотя это очень сомнительно.

Автор: ИОВ 2.6.2017, 8:37

Цитата(kirisvetlana @ 2.6.2017, 6:04) *
... можно просто принять vа равным 0, хотя это очень сомнительно.


Автор: OV!K 2.6.2017, 14:46

Подскажите, пожалуйста, имею коридор, блок школы прямоугольной формы. По двум коротким сторонам (напротив друг друга) установлены открывающиеся фрамуги, так же по длинной стороне есть узкий карман (1,7м) с такой же фрамугой.
Чтобы определить соотношение габаритных фасадов я принимаю, что один из коротких фасадов является перпендикулярно направленным к ветру - L=19,5м. Боковой фасад получается по длиной стороне, с маленьким узким карманом l=27,5м. Ну и высота H=16м. получается L<H<l. Такого варианта нет. Получается мне принимать как наветренный фасад с маленьким карманом? А если бы его не было вообще?

Автор: kirisvetlana 2.6.2017, 16:12

Спасибо за разъяснения.

Автор: Гузель 5.6.2017, 15:00

Цитата(kirisvetlana @ 2.6.2017, 6:04) *
Спасибо огромное за информацию (даже огромнейшее), сколько не читай нормы, все равно что-нибудь пропустишь. И еще тогда один вопрос: если мы считаем для бокового фасада при прямом ветре в главный фасад, коэф. тогда принимаем kaw0 как для наветренного фасада, а kaww как для бокового фасада (kx), где x расстояние до первого окна? Или можно просто принять vа равным 0, хотя это очень сомнительно.


Здравствуйте!
У меня такая же проблема. Мне не понятны коэффициенты kaww и kaw0. Мне тоже кажется сомнительным просто принять vа равным 0. Не сильно ли такое решение повлияет на конечную площадь фрамуг

Автор: San_Von 6.6.2017, 7:10

Здравствуйте .
Вопрос по расчёту подпора в ЛК Н2.

1) считаем истечение воздуха через открытую дверь первого этажа Gsa
2) считаем истечение воздуха через открытую дверь второго этажа Gs2
3) если Gsa>Gs2 то для дальнейших расчётов оставляем Gsa в противном случае дальше будем считать по Gs2
4)Считаем утечки через двери Gsd и окна Gsw на всех этажах .
5)По окончании расчётов : Gsa+ΣGsd+ΣGsw, это и будет значение под которое подбирать вентилятор.

Правильно ли я понял?

Автор: Gratdor 14.7.2017, 12:13

Добрый день! Хотел бы задать вопрос по F0 - площади горения пожарной нагрузки в формуле(3). Насколько я помню, при отсутствии пожаротушения, в этой теме обсуждалось время до начала локализации примерно 10-15 мин. После этого находили F0 = 3,14*(v*t)^2, ну это при большом пространстве, не ограниченном стенами. Вопрос в следующем специалист ПБ подсказал, что в первые 10 мин развития пожара скорость распространения берется в 2 раза меньше. Учитываете ли вы это при расчете?
И здесь на форуме уже был этот вопрос, правда без ответа http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=67026&view=findpost&p=1239617.

Автор: NOVIK_N 14.7.2017, 15:31

Рекомендованные МР 2013 значения линейной скорости распространения пламени представляют собой усредненные табличные значения данных, полученных расчетом, экспериментально и путем анализа потушенных пожаров. Они используются при решении оперативно-тактических задач тушения пожаров (см. Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара. М.: Стройиздат, 1987, с. 22-23). В такого рода справочниках дается рекомендация, которую упомянул ув. Gratdor. Однако она не спасает.

Попытки применения этих данных в расчетах систем ПДВ для определения площади очага пожара, даже при 2-кратном снижении линейной скорости распространения пламени, сохраняют неприятность получения значений в сотни квадратных метров и, соответственно, не реалистично высоких значениий мощности тепловыделения очага пожара.

Аналогичные результаты получаются при расчетах динамики пожаров. В связи с этим, специалисты ВНИИПО, занимающиеся математическим моделированием пожаров, ввели в отечественную практику современные данные по линейной скорости распространения пламени, которые широко применяются за рубежом в инженерных расчетах. Часть этих данных представлена в Пособии по применению «Методики определении расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», 2-е изд., испр. и доп. М.: ВНИИПО, 2014, Таблица 1.

Автор: Gratdor 17.7.2017, 11:37

Цитата(NOVIK_N @ 14.7.2017, 17:31) *
Попытки применения этих данных в расчетах систем ПДВ для определения площади очага пожара, даже при 2-кратном снижении линейной скорости распространения пламени, сохраняют неприятность получения значений в сотни квадратных метров и, соответственно, не реалистично высоких значениий мощности тепловыделения очага пожара.

Аналогичные результаты получаются при расчетах динамики пожаров. В связи с этим, специалисты ВНИИПО, занимающиеся математическим моделированием пожаров, ввели в отечественную практику современные данные по линейной скорости распространения пламени, которые широко применяются за рубежом в инженерных расчетах. Часть этих данных представлена в Пособии по применению «Методики определении расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности», 2-е изд., испр. и доп. М.: ВНИИПО, 2014, Таблица 1.


Тогда, хочу еще раз уточнить, предположим помещение для которого ведется расчет - административное.
Тогда линейная скорость пламени:
а) 0,022 м/с - по пособию Кошмарова Ю.А. (Экспериментальные данные в таблице 2 "СИТИС СПН-1").
б) 0.0045 м/с - по "Пособию по применению "Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности", ВНИИПО, 2014.
в) 0.005 м/с - по апробированным данным в таблице 2 "СИТИС СПН-1".
г) 1..1,5 м/мин, то есть 0.0167..0.025 м/с - по справочнику руководителя тушения пожара.

Для варианта "г" (в самом справочнике) точно указано про вдвое меньшую скорость распространения пламени в первые 10 мин при расчете площади пожара.
Данные варианта "а" - скорость примерно как в варианте "г" - применять понижающий коэффициент для скорости в первые 10 мин развития пожара?
Данные в варианте "в" - видимо округленное значение варианта "б". И, т.к. они самые минимальные (примерно в 4-5 раз меньше чем в варианте "г"), при расчете площади горения через них - брать эту скорость для всего расчетного времени?

И вообще на данные из какого источника лучше опираться?









Автор: NOVIK_N 17.7.2017, 16:21

Цитата(Gratdor @ 17.7.2017, 11:37) *
на данные из какого источника лучше опираться?


У меня не однозначное отношение к деяниям СИТИСа. С одной стороны этот проект - частно-предпринимательская инициатива, в рамках которой переводятся методические материалы к американским некоммерческим компьютерным продуктам по моделированию пожаров и обучают отечественных специалистов. МЧС за 9 лет к обучению моделированию пожара руку так и не приложило. Моделировать заставляет, а как это будет делаться - это их не волнует. Также СИТИС поддерживает прогрессивную отечественную школу моделирования эвакуации людей. Этой своей деятельностью СИТИС наглядно демонстрирует, кто в стране печется о развитии профессионализма отечественных специалистов, а кого удовлетворяет имитация ими профессиональной деятельности.

С другой стороны, СИТИС последователен не до конца и свои прогрессивные начинания прикладывает к отечественной методологии расчета индивидуального пожарного риска, которая представляет собой сплав лукавства и невежества.

Так и Справочник СИТИСа представляет собой неразборчивую смесь данных Кошмарова и зарубежных источников.

Поэтому, я советую пользоваться Методичкой специалистов ВНИИПО, которые профессионально занимаются полевым моделированием пожаров.

Автор: wize 20.7.2017, 16:41

Коллеги, здравствуйте.

Столкнулся с проектом в котором давление вентилятора подпора в Л/Ш посчитано относительно давления на верхнем этаже Л/Ш. И для верхнего этажа отдельно посчитано давление в Л/Ш.
Я в смятении заглянул в МР: при определении статического давления вентилятора для лифтовой шахты по формуле (96) МР ВНИИПО нужно использовать давление в оголовке лифтовой шахты Pln. В свою очередь, из формул (47), (52) и (57), следует что давление на i-том этаже (собственно, как и на верхнем) равно давлению на 2ом (этаже выше посадочного).

Помогите установить истину. Как верно определить давление вентилятора?


Автор: TRAPPER 27.7.2017, 15:14

Здравствуйте. Помогите разобраться или дайте ссылку по поводу давления при подаче воздуха в лифтовую шахту. У меня по формулам 43 и 52 (МР ВНИИПО 2013) значения давления в лифтовой шахте получаются меньше 20 Па, но ведь по СП 7.13130.2013 п. 7.15 б) избыточное давление должно быть не менее 20 Па. По формуле 43, как я понимаю, давление всегда будет менее 20 Па. Может ошибки в формулах, или есть какое-то объяснение, или я где-то ошибся???

Автор: maxtgv 27.7.2017, 17:31

Цитата(Gratdor @ 14.7.2017, 12:13) *
Добрый день! Хотел бы задать вопрос по F0 - площади горения пожарной нагрузки в формуле(3). Насколько я помню, при отсутствии пожаротушения, в этой теме обсуждалось время до начала локализации примерно 10-15 мин. После этого находили F0 = 3,14*(v*t)^2, ну это при большом пространстве, не ограниченном стенами. Вопрос в следующем специалист ПБ подсказал, что в первые 10 мин развития пожара скорость распространения берется в 2 раза меньше. Учитываете ли вы это при расчете?
И здесь на форуме уже был этот вопрос, правда без ответа http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=67026&view=findpost&p=1239617.


Добрый день! С тех пор появилась вот такая информация http://www.101325.ru/novosti/opredelenie_plowadi_ochaga_pozhara/

Автор: ИОВ 27.7.2017, 17:32

Цитата(TRAPPER @ 27.7.2017, 15:14) *
Может ошибки в формулах, или есть какое-то объяснение, или я где-то ошибся???

Предлагаю, для начала, задуматься - какой процесс описывает 2-е слагаемое в этих формулах

Автор: NOVIK_N 27.7.2017, 18:29

Цитата(maxtgv @ 27.7.2017, 17:31) *
С тех пор появилась вот такая информация http://www.101325.ru/novosti/opredelenie_plowadi_ochaga_pozhara/

Более, чем странная, рекомендация вычислять производительность вытяжки из коридора по площади очага пожара в смежном помещении (при площади горящего помещения не более 20 м2).

И более, чем спорное, использование мнения коллег из ВНИИПО. При наличии в помещении нескольких очагов пожара формулы факела дыма для одиночных очагов пожара не работают.

Автор: TRAPPER 27.7.2017, 18:51

Цитата(ИОВ @ 27.7.2017, 17:32) *
Предлагаю, для начала, задуматься - какой процесс описывает 2-е слагаемое в этих формулах

Здравствуйте. Как я понимаю, 2-е слагаемое получается из формулы 22 (ВНИИПО МР 2013), т.е. распределение давления внутри надземной части здания. А в формуле 22 складываются давления за счет перепада высоты (естественное) и перепада на наружных ограждениях здания с наветренной и заветренной стороны. unsure.gif

Автор: ИОВ 27.7.2017, 18:53

Цитата(NOVIK_N @ 27.7.2017, 18:29) *
И более, чем спорное, использование мнения коллег из ВНИИПО. При наличии в помещении нескольких очагов пожара формулы факела дыма для одиночных очагов пожара не работают.

На сколько я понимаю, в письме по ссылке нет речи о нескольких очагах пожара в помещении - перечитайте первые 3 строчки письма. rolleyes.gif

Автор: ИОВ 27.7.2017, 19:22

Цитата(TRAPPER @ 27.7.2017, 18:51) *
Как я понимаю, 2-е слагаемое получается из формулы 22 (ВНИИПО МР 2013)

А при чём тут ф-ла 22? Что из неё Вы увидели в ф-ле 43?
Проанализируйте показатели, вошедшие во 2-е слагаемое, и ещё вспомните школьный курс физики

Автор: NOVIK_N 27.7.2017, 19:36

Цитата(ИОВ @ 27.7.2017, 18:53) *
в письме по ссылке нет речи о нескольких очагах пожара в помещении - перечитайте первые 3 строчки письма.

Мое замечание касается не мнения, изложенного в письме, а ИСПОЛЬЗОВАНИЕ этого мнения в заметке (перечитайте её последний абзац).

Автор: ИОВ 27.7.2017, 19:55

Цитата(NOVIK_N @ 27.7.2017, 19:36) *
Мое замечание касается не мнения, изложенного в письме, а ИСПОЛЬЗОВАНИЕ этого мнения в заметке (перечитайте её последний абзац).

Ааа.... Честно говоря, после фразы в предпоследнем абзаце
Цитата
У описанного выше подхода есть существенный минус. Полученная площадь очага пожара (S), как правило, имеет большое значение, что приводит к большому расходу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции.

желания читать последний абзац уже не было laugh.gif - сразу к письму взгляд переполз.
Ну не интересует меня статья, в которой не анализируют собственно распространение пожара в помещении, а выискивают возможности расчётной эквилибристики, не имеющей ничего общего с развитием пожара в помещении и эффективным ДУ.

Автор: Gratdor 28.7.2017, 8:02

Цитата(maxtgv @ 27.7.2017, 20:31) *
Добрый день! С тех пор появилась вот такая информация http://www.101325.ru/novosti/opredelenie_plowadi_ochaga_pozhara/

Это все прекрасно, когда есть технология эксплуатации помещения. У меня же часто нет вариантов размещения конкретной пожарной нагрузки. Есть просто назначение помещения. И пожаротушения нет. Поэтому и спрашивал именно про скорость распространения.

"У описанного выше подхода есть существенный минус. Полученная площадь очага пожара (S), как правило, имеет большое значение, что приводит к большому расходу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Данный прием целесообразно использовать только при вычислении параметров вытяжной противодымной вентиляции, обеспечивающей удаление продуктов горения из внутренних коридоров зданий, объединяющих помещения небольшой площадью 5,0 – 20,0 м2. " - а вот эта фраза вообще бред.



Автор: TRAPPER 28.7.2017, 10:31

Цитата(ИОВ @ 27.7.2017, 19:22) *
А при чём тут ф-ла 22? Что из неё Вы увидели в ф-ле 43?
Проанализируйте показатели, вошедшие во 2-е слагаемое, и ещё вспомните школьный курс физики

Как я понял, формулы 43 и 52 для расчета Рl2 состоят из суммы 20 Па и величины Рri, которая рассчитывается по формуле 22. Во ВНИИПО 2008 года формула имела вид Рl2=Pr2+20. Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но какую часть школьного курса физики надо вспомнить?

Автор: ИОВ 28.7.2017, 11:37

Цитата(TRAPPER @ 28.7.2017, 10:31) *
Как я понял, формулы 43 и 52 для расчета Рl2 состоят из суммы 20 Па и величины Рri, которая рассчитывается по формуле 22. Во ВНИИПО 2008 года формула имела вид Рl2=Pr2+20.

К сожалению, Вы совершаете одну из самых распространённых ошибок - Вы ищете в новых/старых нормах не ответ на свой вопрос, а подтверждение уже имеющегося собственного мнения, не факт, что правильного. thumbdown.gif Поэтому Вы и не обращаете внимания на написанное мною
Цитата(ИОВ @ 27.7.2017, 19:22) *
А при чём тут ф-ла 22? Что из неё Вы увидели в ф-ле 43?
Проанализируйте показатели, вошедшие во 2-е слагаемое...

Ну выпишите для себя на листок все входящие во 2-ое слагаемое ф-лы 43 показатели и сравните с показателями ф-лы 22.

Цитата(TRAPPER @ 28.7.2017, 10:31) *
Извиняюсь за возможно глупый вопрос, но какую часть школьного курса физики надо вспомнить?

Тот же самый, который применяете при расчётах ВЕ, если Вы ОВ-шник, конечно.

Автор: вражина 2.8.2017, 18:42

Цитата(tuguzak @ 1.4.2014, 12:11) *
Подставляю как ksm=1,2 - ΔGstw получается 45 кг/с blink.gif

Если считать утечки через оконные проемы по формуле (31), то в среднем через 1 один (!!!) м2 остекления "утекает" порядка 37 кг/с воздуха.
Может там опечатка в формуле?



или это 37 кг/час?

Автор: ИОВ 2.8.2017, 19:18

Цитата(вражина @ 2.8.2017, 18:42) *
Если считать утечки через оконные проемы по формуле (31), то в среднем через 1 один (!!!) м2 остекления "утекает" порядка 37 кг/с воздуха.
Может там опечатка в формуле?

Вы как-то избирательно эту же тему читаете - Kz см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&view=findpost&p=1254216 и ещё http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1160312 + http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1160338

Автор: вражина 3.8.2017, 9:12

Цитата(ИОВ @ 2.8.2017, 19:18) *
Вы как-то избирательно эту же тему читаете - Kz см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&view=findpost&p=1254216 и ещё http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1160312 + http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1160338

Большое спасибо!

Автор: вражина 7.8.2017, 17:00

Коллеги, подскажите, а Fо - площадь горения пожарной нагрузки могу я взять 9 м2, (шаг спринклеров 3х3) или всё таки я должен её вычислить по формуле указанной в приложении?

 

Автор: ИОВ 8.8.2017, 10:53

Цитата(вражина @ 7.8.2017, 17:00) *
Коллеги, подскажите, а Fо - площадь горения пожарной нагрузки могу я взять 9 м2, (шаг спринклеров 3х3) или всё таки я должен её вычислить по формуле указанной в приложении?

Стесняюсь спросить - а Вы приложенное письмо читали? Ну, хотя бы, первые 4 строчки?

Вы не считаете для себя нужным ознакомиться с более ранними обсуждениями по определению в этой же теме? thumbdown.gif Ну, а чуть выше пост 2221 что же помешало прочесть?

Автор: вражина 8.8.2017, 11:29

Да тут 75 страниц, их прочесть пару недель нужно.
В любом случае - спасибо.

Автор: Composter 8.8.2017, 12:28

Цитата(вражина @ 8.8.2017, 11:29) *
Да тут 75 страниц, их прочесть пару недель нужно.
В любом случае - спасибо.

тяжко.
ИОВ имел ввиду 2221 сообещение в данной теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&st=2220&p=1311140&#entry1311140

Автор: ИОВ 8.8.2017, 13:28

Цитата(вражина @ 8.8.2017, 11:29) *
Да тут 75 страниц, их прочесть пару недель нужно.

Ааа, Вы из тех, кому совершенно не нужна удочка, поскольку Вы предпочитаете уже пожаренную рыбку на персональной тарелке?
Т.е. помощь Вам не нужна, только обслуживание. Может и найдутся желающие Вас обслужить. Успехов!

Цитата(Composter @ 8.8.2017, 12:28) *
ИОВ имел ввиду 2221 сообещение в данной теме

Не только пост 2221:
Цитата(ИОВ @ 8.8.2017, 10:53) *
Вы не считаете для себя нужным ознакомиться с более ранними обсуждениями по определению в этой же теме? thumbdown.gif

Но здесь вопрошающему не нужна помощь, вижу 100 %-ное иждивенчество, так что моё участие уже не понадобится.


Автор: Незнайка 18.9.2017, 16:29

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста. Может, повтор, но не нашёл. При расчёте ДУ с естественным побуждением мы оперируем коэффициентом местного сопротивления. Откуда его брать: аэрационные фонари в Идельчике есть большая натяжка, а произв-ли оперируют т.н. эффективной площадью, для кот. КМС в ф-ле (91, 92 МР 2013) приравнивается в нулю. Беда в том, что в ф-ле 92 этот ноль единственное значение в знаменателе.

Автор: ИОВ 18.9.2017, 22:45

Цитата(Незнайка @ 18.9.2017, 16:29) *
...При расчёте ДУ с естественным побуждением мы оперируем коэффициентом местного сопротивления. Откуда его брать: ...

Колчев отвечал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1167573 (3-й ответ).
А в этом http://mercorproof.ru/wp-content/uploads/2014/04/Sistemyi-dyimoudaleniya.-Tehnicheskiy-katalog-20151.pdf см. ф-лу для ζd на стр. 85 и далее таблицы с данными для разных типов фонарей

Автор: Незнайка 19.9.2017, 9:40

Цитата(ИОВ @ 18.9.2017, 23:45) *
Колчев отвечал http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=106521&view=findpost&p=1167573 (3-й ответ).
А в этом http://mercorproof.ru/wp-content/uploads/2014/04/Sistemyi-dyimoudaleniya.-Tehnicheskiy-katalog-20151.pdf см. ф-лу для ζd на стр. 85 и далее таблицы с данными для разных типов фонарей
Вот я шляпа. Имел же этот каталог и фразу про активную площадь на память себе в эксельку скопипастил.
И за ББ отдельное мерси. ИОВ, признателен до крайности. smile.gif

Что характерно ББ ругает указанного произв-ля (чей каталог), что тот завышает показатели. Сам ББ указывает КМС менее единицы = требуемая площадь ДУ меньше. А у данного произв-ля, а также, напр., у ВЕЗы отнош-е площадей геом. / активная = в среднем 1,4-1,5, что хуже, т.к. требуемая площадь будет больше. Значит, произв-ль наоборот, не завышает (понимай улучшает).

Автор: ИОВ 19.9.2017, 11:07

Цитата(Незнайка @ 19.9.2017, 9:40) *
Что характерно ББ ругает указанного произв-ля (чей каталог), что тот завышает показатели. Сам ББ указывает КМС менее единицы = требуемая площадь ДУ меньше. А у данного произв-ля, а также, напр., у ВЕЗы отнош-е площадей геом. / активная = в среднем 1,4-1,5, что хуже, т.к. требуемая площадь будет больше. Значит, произв-ль наоборот, не завышает (понимай улучшает).

На сколько я понимаю, ББ указывал тогда величину, обратную ζd, т.е. 1/ζd.
С точки зрения физики (см. ф-лу в каталоге) ζd практически никогда не может быть менее 1 - так что Ваши рассуждения по лучше/хуже в отношении расчётной площади фонаря бессмысленны - Вы рассматриваете величины, входящие в ф-лу 91, в отрыве от их физического смысла wink.gif
А с точки зрения человеческого восприятия для оценки эффективности устройства фонаря в свете аэродинамики, так сказать, слёта (без всяких расчётов и серьёзного осмысления), интересно увидеть сразу именно
1/ζd = Активная площадь ДУ / Геометрич. площадь проёма люка
По-моему, только при этом имеет смысл замечание ББ по
Цитата
элементам "улучшайзинга"

т.е. о стремлении производителей увеличить именно активную площадь ДУ люка применением дополнительных элементов и устройств.

Автор: феномен 8.10.2017, 13:18

Подскажите пожалуйста, какой ответ дал ББ на вопрос по п 4.2.6 "...., а вычисленные значения расхода воздуха через открытые двери лифтовой шахты на основном посадочном этаже должны быть распределены в произвольном соотношении между обеими системами, обеспечивающими подачу воздуха в надземную и подземную части защищаемой лифтовой шахты." заданный еще 2016г?
- подсчитанный расход подземной части сложить с надземной части и подавать в ЛШ
- подавать только расход подземной части в ЛШ
- две системы с разными расходами подсчитанной отдельно для нижней части и верхней части

Автор: surik 24.10.2017, 10:17

Здравствуйте!
Извините, может быть повторюсь, но сходу не нашел ответа на свой вопрос. В помещении автостоянки есть 3 лестничные клетки и лифтовый холл куда подается подпор, рассчитанный на открытую дверь. Сумма расходов воздуха на подпор значительно превышает расход воздуха в системе вытяжной ПДВ.
К чему может привести такой дисбаланс? И нужно ли как то придерживаться балансов?

Автор: ИОВ 25.10.2017, 1:06

И что, все двери в ЛК постоянно открыты на этаже пожара?
Да и вообще, Вам, вероятно, понятно, что Вы спрашиваете, а остальным нет - подробнее бы описали, что за стоянка, чертёж бы приложили.

Автор: surik 7.11.2017, 14:05

Здравствуйте! Вот планировка. Вопрос то был в том что, участвуют ли подпоры в балансе ПДВ или баланс касается только систем Удаления дыма и Компенсации?

 __________1.pdf ( 541,88 килобайт ) : 80
 

Автор: Composter 7.11.2017, 17:01

ответ Колчева по этому поводу

Цитата
Для баланса надо учитывать работу систем приточной вентиляции, обеспечивая компенсацию, а не тех систем приточной вентиляции, которые подают воздух в лестничные клетки. На этаже с очагом пожара двери в лестничных клетках принимаются закрытыми из-за наличия устройства самозакрывания. Поэтому необходимо подавать воздух для компенсации отдельной системой, при этом допускается предусматривать дисбаланс 30%

Автор: ИОВ 7.11.2017, 20:01

Цитата(surik @ 7.11.2017, 14:05) *
Здравствуйте! Вот планировка.

А по каким нормам предусматриваете в рампу подпор вместо ДУ ?

Автор: Владимир 2010 16.11.2017, 12:19

Коллеги подскажите , если знаете.
Есть приточная венткамера с воздухозабором.
Через пару помещений от нее предусмотрена камера для вентиляторов подпора воздуха .
Вопрос : могу ли я транзитом пройти в приточную венткамеру и врезаться в ее воздухозабор воздуховодами от систем подпора?
Читал- вроде - не нашел , что нельзя...

Автор: ИОВ 16.11.2017, 22:37

Цитата(Владимир 2010 @ 16.11.2017, 12:19) *
Есть приточная венткамера с воздухозабором.
Через пару помещений от нее предусмотрена камера для вентиляторов подпора воздуха .
Вопрос : могу ли я транзитом пройти в приточную венткамеру и врезаться в ее воздухозабор воздуховодами от систем подпора?

У Вас получается общее приёмное устройство/воздухозабор - тогда смотрите и выполняйте п. 6.4 СП 7 и п. 7.3.4 сп 60

Автор: dmgrishkin 30.11.2017, 16:33

Здравствуйте коллеги!
Регулярно читаю форум, пишу вопрос практически впервые.
Обращаюсь, так сказать, к "коллективному разуму".
Я работаю в проектном институте, проектируем заводы по производству минеральных удобрений.
Здесь часто встречаются объекты типа перегрузочных узлов (ПУ), погрузочных пунктов (ПП) и т.п.
Подобные здания, как правило. однообъемные, отметки сообщаются между собой технологическими проемами, высоты зданий - 17-30 метров.
На площадях зданий имеются ряд вспомогательных помещений (электрические, венткамеры, операторские и т.п.)
Как правило основные производственные помещения (не вспомогательные) имеют категорию В2-В3, степень огнестойкости здания III - IV, постоянных рабочих мест нет.
Постоянные рабочие места (зачастую одно место) имеется в Операторской. Операторская имеет категорию В3 или В4 (если наша "пожарница" её "притянет"),
соответственно из этой операторской (площадью до 50 м2) следует делать дымоудаление: при категории помещения В3 любой категории огнестойкости здания и при В4 для IV категории здания.
Все вроде понятно, но вопросы остаются.
Нутром чую, что из Операторской размером 5х4 делать дымоудаление как-то не нужно, т.к. человек, хоть ползком покинет её за пару-тройку секунд. А если, и вероятнее, пожар "в основном объеме"?
Но моё "чутьё" к делу не пришьешь. Поэтому обращался к эксперту ТЭ с подобным вопросом. Он утверждает, что надо делать из всего здания.
"Выходили" до этого из ситуации или расчитывая категорию на В4 при соотв. степени огнестойкости, или выполняли расчет пож. риска, СТУ и т.п.
Теперь "пожарница" наша заявила, что "пожарный риск" тут считать нет смысла, т.к. по 123 ФЗ нужно обеспечить требования ПБ и всё!
Поискал на это ответа, однозначного не получил.
Что думаете по поводу этого?
Заранее благодарю за ответы.
ПС
С самим расчетом вопросы будут позже. Методика ВНИИПО не охватывает подобные здания.
С удовольствие бы поехал на курсы, не ради корочек, но таких нет. Звонили туда, но типа это может быть в виде консультаций, наверное у Колчина.

Автор: Владимир 2010 15.12.2017, 11:08

Если где ранее обсуждалось, прошу прощения.
Помещение магазина 500м2, не оборудованная АУПТ.

Нашел рнд 73-45-89 (написано , что действующий) приложение 2, таблица 3.Там указано время эвакуации например для магазина объемом до 5000м3 - 1,5 минуты.

В соответствии с РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СП 7.13130.2013
2.2. Расчетный период действия противодымной вентиляции должен предусматриваться либо на время эвакуации людей из помещений, с этажа или из здания в целом, либо по условиям обеспечения действий пожарных подразделений при выполнении работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара.

По логике, я могу считать на время эвакуации людей из помещений . Получается радиус очага пожара 0,0055м/с (скорость распространения пламени ) *90с = 0,5м.

Коллеги покритикуйте. Спасибо.

Автор: ИОВ 18.12.2017, 1:15

1. Согласно СП 7

Цитата
7.1 ...
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее -противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.

А нормируемое расчётное время прибытия пожарных составляет 10 мин в городе, 20 мин за городом.
Читайте в этой же теме посты 1334 и 1338.

2. Пользоваться ветхозаветным РНД от 1989 г. не следует - слишком много изменений произошло с тех пор в теории и практике изучения/исследования пожаров и в нормативных документах пож. безопасности.
При этом надо учитывать, что РНД не входят в перечень нормативных документов вообще - см. ст.14 № 162-ФЗ.
Любыми Рекомендациями/Пособиями/Указаниями можно пользоваться только в частях, не противоречащих действующим нормативным. документам.
На сегодня расчёт времени эвакуации проводится по http://docs.cntd.ru/document/902167776, но не в тех целях, о которых пишете Вы. Пока что без СТУ или согласований с ВНИИПО мы, к сожалению, не можем вести расчёты только на время эвакуации.

Автор: elenam 6.1.2018, 8:13

С Новым годом, коллеги! Случайно натолкнулась на интересную тему. http://eom.com.ua/index.php/topic,22102.0.html
На Украине в июле 2017 приняты новые нормы по расчетам дымоудаления. К сожалению, на русском не нашла, да и полные украинские версии идут платно. Может кто-то будет удачливее меня. Прикладываю проект на украинском. Есть интересные таблицы. Есть , кстати, рекомендуемые высоты незадымляемых зон. У нас встречается вольный подход к теме от 2 м и т.д.

 DSTU_CEN_TR_12101_5___________________________.pdf ( 1,52 мегабайт ) : 148
 

Автор: ole_dim 12.4.2018, 16:29

Добрый день. Правильно я понимаю, что если на выброс ставится наружная решетка, то в формуле 90 (расчет приведенного статического давления вентилятора при устройстве наружного выброса продуктов горения на фасаде задания) в значении (0,5*ρsmN*V^2) должен быть КМС решетки?
Подскажите пожалуйста, спасибо.

Автор: ИОВ 12.4.2018, 20:34

Цитата(ole_dim @ 12.4.2018, 16:29) *
Правильно я понимаю, что если на выброс ставится наружная решетка, то в формуле 90 (расчет приведенного статического давления вентилятора при устройстве наружного выброса продуктов горения на фасаде задания) в значении (0,5*ρsmN*V^2) должен быть КМС решетки?

Пока вопрос не понятен - м.б. поясните, куда Вы в синюю часть ф-лы хотите вставить КМС решетки?

Автор: ole_dim 12.4.2018, 22:57

Цитата(ИОВ @ 12.4.2018, 20:34) *
Пока вопрос не понятен - м.б. поясните, куда Вы в синюю часть ф-лы хотите вставить КМС решетки?

Добрый вечер.
А где его нужно учитывать, извиняюсь за глупый вопрос.
есть формула(70):
Р=0,5*ρsmN*V^2*(Σξ+ потери давления на трение). Итак по всем участкам. В итоге на последнем
участке я принимаю скорость 20 м/с.
Получаем, что при пересчете на температуру в 20С мы просто используем формулу 89.
но нам говорят, что нужно использовать формулу 90. У меня тупик, если пошлете изучать
аэродинамический расчет, пойду изучать. Если есть время объяснить, я очень прошу, это сделать.


Автор: NOVIK_N 12.4.2018, 23:36

Цитата(ole_dim @ 12.4.2018, 22:57) *
но нам говорят, что нужно использовать формулу 90. У меня тупик
Подобный вопрос рассматривался http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=90438&view=findpost&p=1360633

Автор: саша40 20.4.2018, 14:28

Добрый день!

В расчете подпор в л.ш. на открытие двери от л.ш. до входа в здание.

Расход воздуха из лифтовой шахты на уровне нижнего (первого) этажа
определяется зависимостью вида:

Gl1 = (μF)экв1[2ρr (Рl2 - Рr1)]0,5,

Вопрос

Как рассчитать (μF)экв1 если имею лифтовой холл и тамбур шлюз. Значит имею 3 последовательные двери от лифта до выхода наружу.
В приложению файл.

С уважением Саша

 1_etaz.pdf ( 17,09 килобайт ) : 114
 

Автор: Светочка 12.5.2018, 16:08

Добрый день.
Подземная одноэтажная стоянка площадь 1000 м2. По какой формуле считать массовый расход продуктов сгорания, если высота помещения переменная (2,8м, 3,5м, 4м).
Так же в формуле температуры продуктов горения какую брать высоту помещения

Автор: NOVIK_N 13.5.2018, 19:46

Я бы за высоту слабо задымляемой зоны взял бы 80 % высоты самой низкой части стоянки, т.е. 2,24 м. Это значение будет общим для пожара, возникшего в любой части стоянки.

А дымоприемные отверстия располагал бы в самой высокой части стоянки. Там их необходимое количество будет наименьшим.

Для определения теплопередачи дымового слоя через ограждения необходимо определить площадь поверхности ограждений, с которыми контактирует дымовой слой.

Автор: ludmila812 3.7.2018, 15:26

Доброго дня!
Подскажите пожалуйста, технолог выдал данные по пожарной нагрузке в помещении в МДЖ, для расчета конвективной мощности пожара необходимы значения тепловой мощности очага пожара или значения теплоты сгорания материала. Запуталась в единицах измерений и вообще не пойму куда приложить эту пожарную нагрузку. Помогите пожалуйста helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Автор: ИОВ 4.7.2018, 8:45

Цитата(ludmila812 @ 3.7.2018, 15:26) *
Подскажите пожалуйста, технолог выдал данные по пожарной нагрузке ...
Запуталась в единицах измерений и вообще не пойму куда приложить эту пожарную нагрузку. Помогите пожалуйста helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Помочь можно только тому, кто сам, что-то делает/предпринимает и ищет ответы в более ранних обсуждениях коллективного разума на Форуме.
Во-первых, учитесь пользоваться Поиском, чтобы находить обсуждения интересующих Вас вопросов.
Во-вторых, потрудитесь прочесть эту же тему и другие с пометкой "Важно" в этом подФоруме, хотя бы, начиная со времени вступления в действие СП 7.13130.2013 и МР 2013 г.
Знакомьтесь с темами bestbook.gif и увидите ответы на свои вопросы, например, в этой же теме читайте посты № 717 и 718.

Автор: ludmila812 5.7.2018, 8:12

Цитата(ИОВ @ 4.7.2018, 8:45) *
Помочь можно только тому, кто сам, что-то делает/предпринимает и ищет ответы в более ранних обсуждениях коллективного разума на Форуме.
Во-первых, учитесь пользоваться Поиском, чтобы находить обсуждения интересующих Вас вопросов.
Во-вторых, потрудитесь прочесть эту же тему и другие с пометкой "Важно" в этом подФоруме, хотя бы, начиная со времени вступления в действие СП 7.13130.2013 и МР 2013 г.
Знакомьтесь с темами bestbook.gif и увидите ответы на свои вопросы, например, в этой же теме читайте посты № 717 и 718.



спасибо, уже разобралась. а Вы уважаемый, если уж хотели помочь, то можно было обойтись и без поучалок или просто промолчать

Автор: ИОВ 5.7.2018, 8:54

Торжественно обещаю впредь не травмировать больше Ваше больное самолюбие! laugh.gif

Автор: baga 18.7.2018, 16:59

Добрый день. Считаю дымоудаления от гаража пожарной части. Считал по методичке АВОК получилось 149 т.м3/ч. Очень испугала цифра кто нибудь сталкивался с подобным?

Автор: Composter 19.7.2018, 3:36

Если нет спринклерного пожаротушения то возможно.

Автор: NOVIK_N 19.7.2018, 9:50

Цитата(baga @ 18.7.2018, 16:59) *
Считаю дымоудаления от гаража пожарной части. Считал по методичке АВОК получилось 149 т.м3/ч. ...кто нибудь сталкивался с подобным?
В упомянутой методичке одна формула на все случаи жизни и отсутствие каких-либо данных по горению грузового автомобиля, поэтому непонятно, что и как Вы могли насчитать.
Вопрос определения необходимого количества удаляемого дыма из закрытых стоянок грузовых автомобилей рассматривался http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=90355&view=findpost&p=942823

Автор: baga 19.7.2018, 13:05

Да спринклеров нет.

В депо находятся 3 (АЦ) на базе автомобиля КамАЗ-43253 (Д х Ш х В, в метрах) 7,4х2,5х3,5. Брал мощность очага пожара 20 МВт.




 ____2.xlsx ( 21,59 килобайт ) : 201
 

Автор: ast 20.7.2018, 10:55

Цитата(baga @ 18.7.2018, 16:59) *
Добрый день. Считаю дымоудаления от гаража пожарной части. Считал по методичке АВОК получилось 149 т.м3/ч. Очень испугала цифра кто нибудь сталкивался с подобным?

По методике АВОК вроде бы экспертиза не принимает расчеты.

Автор: ИОВ 20.7.2018, 11:17

Цитата(ast @ 20.7.2018, 10:55) *
По методике АВОК вроде бы экспертиза не принимает расчеты.

А на каком основании? На что ссылаются?
Я не пользуюсь этой методикой, тем не менее, любопытен правовой аспект.

Автор: Composter 20.7.2018, 11:20

Цитата(ast @ 20.7.2018, 10:55) *
По методике АВОК вроде бы экспертиза не принимает расчеты.

это какая экспертиза?

Автор: Say 20.7.2018, 11:20

Добрый день.

Расчет по методике АВОК принимается экспертизой или это личный произвол эксперта. Приводите расчеты, доказывайте.

По поводу расчета дымоудаления гаража. В методике АВОК надо задать тепловую мощность горения автомобиля. и считать по формуле 15 или 16. А почему поучилась такая цифра надо смотреть как вы считали и какие исходные данные.

По какой методике считать, это решение каждого специалиста, есть кто считает правильной методику АВОК, есть кто ВНИИПО, есть кто вообще никакую.

Автор: Wiz 20.7.2018, 11:36

Цитата
это какая экспертиза?

МГЭ и многие другие.

Цитата
Расчет по методике АВОК принимается экспертизой или это личный произвол эксперта. Приводите расчеты, доказывайте.

Это не произвол, а скорее предпочтение, а может и внутреннее распоряжение. Ведь помимо экспертов ОВ есть эксперт ПБ.

Зачем что-то доказывать, когда можно пойти на встречу эксперту... и тогда эксперт пойдет на встречу вам.

Автор: Composter 20.7.2018, 11:46

В МГЭ не был с авоковскими расчетами. А на основе чего они не принимают , они же выдают письменные замечания.

а по поводу навстречу, так если объект большой, и это нужно вермя чтобы пересчитать и оформить

Автор: Wiz 20.7.2018, 11:51

Цитата
А на основе чего они не принимают

Да нет особо никаких оснований. В устной беседе просят предоставлять расчеты по Методике ВНИИПО.

Автор: baga 20.7.2018, 19:35

пересчитал по ВНИИПО получилось 115 т. что близко тому что Вы NOVIK_N писали. Выкладываю расчет может кому пригодится.

 ___.xlsx ( 15,97 килобайт ) : 328
 

Автор: ИОВ 20.7.2018, 21:44

Цитата(baga @ 20.7.2018, 19:35) *
пересчитал по ВНИИПО ... Выкладываю расчет может кому пригодится.

У вас в гараже 3 автомобиля, а расчёт выполнен по площади горения 1-го автомобиля и не учитывает, что в отсутствии АУПТ пожар может перекинуться на соседние довольно близко стоящие автомобили.
Попутно "мелочь" - Твнутр = +16, а Т нар =+26. Такое возможно только при кондиционировании, вообразить каковое в пождепо просто невозможно.

Автор: baga 20.7.2018, 22:11

Я полагаю за это время пока пожар будет перекидываться на соседний автомобиль все успеют покинуть помещение. Если загорятся все три автомобиля это уже не пожар а стихийное бедствие и дымоудаления не поможет. Температуру исправлю спасибо.

Прикинул какой объем нужен если загорится сразу три авто получилось под 300 т. м3/ч. Так всех пожарных засосет, это уже не дымоудаление а пневмотранспорт получится)

Автор: ИОВ 20.7.2018, 23:16

Цитата(baga @ 20.7.2018, 22:11) *
Я полагаю за это время пока пожар будет перекидываться на соседний автомобиль все успеют покинуть помещение. Если загорятся все три автомобиля это уже не пожар а стихийное бедствие и дымоудаления не поможет.

Я не вижу особой логики в таких рассуждениях.
Во-первых, у Вас помещение 14х10 м, вероятно, с 3-мя воротами. Так что все эвакуируются ещё до того, как будет гореть уже весь автомобиль - но Вы ведь сделали расчёт ДУ на горение именно всего автомобиля. Тогда вопрос - зачем считали на весь автомобиль?
Во-вторых, по СП 7
Цитата
7.1 ...
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий ... должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения... , в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по ... обнаружению и локализации очага пожара в здании.

При этом не оговорены, к сожалению, условия/случаи расчётов ДУ на время эвакуации. На мой взгляд это не соответствует ст. 85 № 123-ФЗ
Цитата
6. Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодымной защиты зданий и сооружений в зависимости от целей противодымной защиты должны обеспечивать исправную работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара.

Т.е. в СП 7 должны присутствовать указания для реализации обоих вариантов по ФЗ, но их нет.
Так что, пока не вижу аргументов в пользу Вашей логики. Логика эксперта, Заказчика, пож. инспектора м.б. и непредсказуемо совсем другой, и прав будет тот, у кого больше прав. wink.gif

Автор: baga 20.7.2018, 23:57

Согласен с вами, а как определить тогда площадь пожара?

Автор: ИОВ 21.7.2018, 0:24

К сожалению, я не знаю, как правильно поступить в этом случае.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38887 обсуждали аналогичный вопрос ББ и NOVIK_N, к единому мнению не пришли. Но ББ и не предлагал рассчитывать площадь очага пожара - по МР ВНИИПО для автостоянок её не считают, а принимают фиксированную мощность очага (в зависимости от типа/класса автомобиля)

Автор: NOVIK_N 22.7.2018, 23:28

Общий подход к проектированию удаления дыма из пожарного депо площадью 140 м2 для 3- автомобилей мне представляется следующим образом.

1 Отказаться от организованного удаления дыма без мутных расчетов индивидуального пожарного риска нельзя. Я бы проектировал удаление дыма через автоматически открываемые ворота пожарного депо.

2 Эвакуация людей из депо тянет секунд на 15. Тушение пожара возможно снаружи здания. Заполнение помещения дымом до высоты 2,5 м от пола занимает > 15 сек. Т.е. можно спроектировать удаление дыма с производительностью, например 1 кг/ч. Для прикидок можно руководствоваться линейной скоростью распространения огня по автомобилю в 0,0068 м/с (Таблица 1 Пособия по применению «Методики определении расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной oпacнocти», ВНИИПО, 2014.) и формулой Хинкли (формула 6 СНиП 2.04.05-91*).

3 Бояться использования этой формулы или определения массового расхода дыма по периметру очага пожара не стоит, потому что это не будет противоречить требованиям СП7. Это легко доказывается, я об этом неоднократно писал.

Цитата(Say @ 20.7.2018, 11:20) *
В методике АВОК надо задать тепловую мощность горения автомобиля. и считать по формуле 15 или 16.

Ув. Say, прошу пояснить. Формулы 15 и 16 в методичке 2015 г. касаются определения температуры "продуктов горения". Ждем анонсированную редакцию 2018 г., но она пока не вышла. Что Вы имели ввиду?

Автор: baga 23.7.2018, 16:23

NOVIK_N у меня депо двух этажное не думаю что экспертиза это пропустит.

 ____.pdf ( 159,79 килобайт ) : 68
 

Автор: NOVIK_N 23.7.2018, 18:30

Значит, когда загорится один автомобиль, его выкатывать и два других выгонять из депо не будут? И тушить будут через двери в воротах?

Автор: baga 23.7.2018, 21:08

Цитата(NOVIK_N @ 23.7.2018, 18:30) *
Значит, когда загорится один автомобиль, его выкатывать и два других выгонять из депо не будут? И тушить будут через двери в воротах?



При возгорании одного из автомобилей в первую очередь будут выгнаны стоящие рядом автомобили после чего будут приняты меры по тушению очага пожара.


 _____2.pdf ( 217,75 килобайт ) : 42
 

Автор: Vano 23.7.2018, 22:23

По поводу ворот и электропривода.
Подбирал электропривод на двери промки для компенсации дымоудаления.
(Так в стадии П было, делаю рабочку).
Промониторил рынок - очень дорого, такое впечатление, что отечественный вентилятор обойдется дешевле.
И второе нет у поставщиков испытаний и сертификата на привод.
Есть только отказ от сертификации, у некоторых есть сертификат только на блок управления.

Автор: NOVIK_N 23.7.2018, 23:22

Цитата(NOVIK_N @ 22.7.2018, 23:28) *
Я бы проектировал удаление дыма через автоматически открываемые ворота пожарного депо.
Цитата(baga @ 23.7.2018, 16:23) *
у меня депо двух этажное не думаю что экспертиза это пропустит.
Цитата(baga @ 23.7.2018, 21:08) *
При возгорании одного из автомобилей в первую очередь будут выгнаны стоящие рядом автомобили после чего будут приняты меры по тушению очага пожара.
Цитата(Vano @ 23.7.2018, 22:23) *
По поводу ворот и электропривода... Промониторил рынок - очень дорого, такое впечатление, что отечественный вентилятор обойдется дешевле. И второе нет у поставщиков испытаний и сертификата на привод. Есть только отказ от сертификации...
Пройдя по этой логической цепочки мы без усилия приходим к естественному проветриванию при пожаре через ворота. Надеюсь 1 кг/час удаляться будет.

Автор: gennn69 9.8.2018, 12:13

Уважаемые специалисты, подскажите. Дымоудаление вертолетных ангаров - крытые стоянки для вертолетов. 1. Где можно найти данные по пожарным нагрузкам или мощность тепловыделения? Заказчик не дает, перелопатил всю лит-ру по данному вопросу - не нашел. 2. Применима ли для вертолетных ангаров методика расчета дымоудаления для крытых автостоянок автомобилей или надо считать как для зальных помещений, обеспечивающих незадымленную зону в нижней части помещения?

Автор: gennn69 10.8.2018, 2:01

Перенес вопрос в отдельную тему: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=123234

Автор: Metro_net 13.8.2018, 11:47

Добрый день, более опытные коллеги и эксперты!

Подскажите, как рассчитать подпор в лестничную клетку в здании переменной этажности, которую в СТУ назначили Н2, если:
1. В повале она в центре здания, вход через тамбур шлюз.
2. На 1-ом этаже также в центре здания. Вход из холла, помещения и коридора.
3. На 2-ом этаже лестница граничит с наружной стеной, имеет оконное остекление. Вход из холла и помещения.
4. Выходы наружу есть в подвале и на 1-ом этаже.
Разработчик СТУ говорит, что в нашем случае эвакуация с лестничной клетки пойдёт как раз не через 1-ый этаж, где выход наружу в общем-то есть, а как раз через подвал.
Может, в этом свете, надо подвал при расчете рассматривать как первый уровень?
Может, есть какие-то замечания к конструктиву?


Подпор в тамбур-шлюз в подвале рассчитываю по программе квм-дым, и насчитала 7580м3/час. Это нормально? Сравнить не с чем, опыт в противодымной вентиляции стыдно-скромный.

Автор: Metro_net 13.8.2018, 14:07

Тему перенесла. "ЛК Н2 с переменной архитектурой на разных уровнях". (как сделать ссылку - не знаю)

Автор: PashokBear 25.9.2018, 13:42

Уважаемые форумчане.
Столкнулся с помещением стоянки электропогрузчиков с одновременным присутствием в этом помещении двух постов зарядки аккумуляторов. Помещение категории В3. Площадь 66 м2.
Вопрос 1. Нужно ли вообще делать дымоудаление (Насколько мозгов хватило проштудировал все пункты и вроде ни к одному из п.7.2 не относится)?
Вопрос 2. Если нужно делать дымоудаление, то какую пожарную нагрузку считать (водород который возможно выделится при зарядке (который в свою очередь будет нейтрализован аварийной вентиляцией) или резинотехнические изделия, обшивка, трансмиссионные масла в электропогрузчике)?
Вопрос 3. Либо я ничего не понимаю в этой жизни (думаю закончить это все на оптимистичной ноте)? ШУТКА ЮМОРА.

Заранее спасибо всем специалистам столкнувшимся с подобной ситуацией.

Автор: Eugene Rex 26.9.2018, 14:42

Уважаемые специалисты!
Подскажите, по какой методике рассчитывать подачу воздуха в лестничную клетку, объединяющую подземные и надземные этажи? СП 154.13130.2013 ссылается на Методические рекомендации ВНИИПО, а в МР такие ЛК не рассматриваются.

Автор: Grafik 6.12.2018, 0:09

Доброй ночи, уважаемые форумчане.
Поделитесь мнением: по методике ВНИИПО массу пожарной нагрузки, кг как Вы принимаете?
Возник спор с ТХ: в гардеробной 78м2 на пром.предприятии ТХ выдает массу горючих веществ 100кг blink.gif И никакие доводы про 70 человек с одеждой, обувью принесут на себе и оставят в помещении гораздо больше кг.
Возник вопрос - кто как принимает массу пожарной нагрузки?


Автор: keaton 6.12.2018, 11:59

Цитата(Grafik @ 6.12.2018, 1:09) *
Возник вопрос - кто как принимает массу пожарной нагрузки?

Неделю назад обсуждали:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=124415

Автор: Grafik 7.12.2018, 9:34

keaton, спасибо за Ваше мнение и опыт.

Автор: geron 20.12.2018, 10:26

Добрый день! Для расчёта ДУ использую программу КВМ-дым. Два вопроса о дымоудалении из гаража: эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя - где её брать? и второй вопрос - коэффициент теплопотерь на излучение, сколько брать?( ББ как-то писал, что 25-30%, но ОТЧЕГО, от какого значения?) И можно поподробней для таких тупых, как я, если кто разбирается в этом?

Автор: ИОВ 20.12.2018, 16:50

Цитата(geron @ 20.12.2018, 10:26) *
Добрый день! Для расчёта ДУ использую программу КВМ-дым. Два вопроса о дымоудалении из гаража: эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя - где её брать? и второй вопрос - коэффициент теплопотерь на излучение, сколько брать?( ББ как-то писал, что 25-30%, но ОТЧЕГО, от какого значения?) И можно поподробней для таких тупых, как я, если кто разбирается в этом?

Ооох...
1. А Вы потрудитесь открыть МР 2013 г. к СП 7 и ознакомьтесь с ф-лами 3 и 4 - там сразу очевидно, ОТЧЕГО, от какого значения.
2. эквивалентная площадь горизонтального сечения дымового слоя - это площадь потолка дымового резервуара в Вашем расчёте. Честно говоря, мне не понятно, почему в МР принята такая витиеватая формулировка - с точки зрения физики в ф-ле 4 эта площадь учитывается в остывании дыма за счёт его соприкосновения со строительными конструкциями потолка.
3. Советую ознакомиться в этой теме с обсуждениями, начиная с 2013 г - начала действия СП 7.13130.2013 и МР 2013 г. Обратите внимание на посты 1065 и 1066. А в посте 1024 выкладывали пример расчёта от ББ, как раз для автостоянки

Автор: TRENDY 28.12.2018, 13:46

Добрый день! С наступающим НГ!! Может быть кто-то все-таки читает эту тему и еще не празднует)

Есть здание, высокое, общественное
в пом. 202 делается дымоудаление с компенсацией и из него же осуществляется эвакуация на ЛК 204 и 203
Так же в пом 201 ведет еще один выход с ЛК, причем это непосредственный выход с этой ЛК.

Вопрос: специалист по ПБ написал
По нормам требуется ДУ, но если ДУ не получается, то можно и подпор, только следует учесть, что в этом случае будут еще дополнительные противопожарные мероприятия.

Я не понимаю, ДУ тут нет, ПД делать как тамбур-шлюз и считать на открытую дверь по формуле 59? открытых дверей здесь 3..
Или это помещение вообще не тамбур-шлюз?
По какой зависимости считать подпор в пом 201?

Спасибо

 

Автор: ИОВ 28.12.2018, 14:19

Цитата(TRENDY @ 28.12.2018, 13:46) *
Есть здание, высокое, общественное...

Или это помещение вообще не тамбур-шлюз?

высокое - это как понимать? Странное заявление от инженера... В попугаях метрах сколько?
А по экспликации в АР пом-е 201 с каким наименованием?

Автор: TRENDY 28.12.2018, 14:25

Цитата(ИОВ @ 28.12.2018, 14:19) *
высокое - это как понимать? Странное заявление от инженера... В попугаях метрах сколько?
А по экспликации в АР пом-е 201 с каким наименованием?


Это Храм. Более 80м
Пом.201 - Холл
пом.202 это помещение хора, которое имеет общий объем с помещением зала Храма

Автор: ИОВ 28.12.2018, 17:21

Слева в пом. 201 показана ЛК она тоже незадымляемая? Какого типа?
Что за выгородки в пом. 201 - это лифты или какие-то кладовые/технич. пом-я? Если это лифты, то обычные или для пожарных?

Автор: TRENDY 9.1.2019, 9:43

Цитата(ИОВ @ 28.12.2018, 17:21) *
Слева в пом. 201 показана ЛК она тоже незадымляемая? Какого типа?
Что за выгородки в пом. 201 - это лифты или какие-то кладовые/технич. пом-я? Если это лифты, то обычные или для пожарных?


Добрый день.
Слева - лестница в звонницу, по которой эвакуируется 1 человек. В разделе ПБ прописана как Н2.
Выгородки, это лифты. Один из них - обычный, один для перевозки ПП. Рядом с лифтами двери - выходы на ЛК типа Н2. По ним так же идет эвакуация с других куполов

Автор: ИОВ 9.1.2019, 13:34

В таком случае мне не понятны соображения ПБ-шника

Цитата(TRENDY @ 28.12.2018, 13:46) *
Вопрос: специалист по ПБ написал
По нормам требуется ДУ, но если ДУ не получается, то можно и подпор, только следует учесть, что в этом случае будут еще дополнительные противопожарные мероприятия.

Я не вижу в нормах требования ДУ из пом. 201, а также необходимости в дополнительных мероприятиях - всё в рамках указаний СП 7 и СП 267.
При такой планировке пом. 201 можно и дОлжно рассматривать как ЛХ, он же ТШ с подпором. ТШ с подпором соответствует указанию СП 267.1325800.2016, который, как понимаю, распространяется и на Ваше здание:
Цитата
9.14 Каждый этаж (часть этажа, выделенная глухими ограждающими конструкциями) высотного комплекса должен иметь не менее двух эвакуационных выходов. Для эвакуации следует предусматривать не менее двух незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (с подпором воздуха при пожаре). Подачу воздуха следует предусматривать распределенно, без необходимости устройства рассечек с переходами вне лестничной клетки. Выход с этажей в эвакуационные лестничные клетки следует предусматривать через тамбур-шлюзы 1-го типа.

и указанию СП 7:
Цитата
7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
и) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н2 в высотных многофункциональных зданиях и комплексах, в жилых зданиях высотой более 75 м, в общественных зданиях высотой более 50 м;

Следует учитывать, что подпор в ТШ/ЛХ при ЛК типа Н2 не исключает необходимости подпора в ЛШ обычного лифта, т.к. (цитата http://www.101325.ru/novosti/ustrojstvo_nezadymlyaemyh_lestnichnyh_kletok_razlichnyh_tipov_v_vysotnyh_zdaniyah_i_zdaniyah_povyshennoj_etazhnosti_razlichnogo_/):
Цитата
Включение систем приточной противодымной вентиляции, обеспечивающих подачу наружного воздуха в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа Н3 или Н2 (в высотных зданиях) должно предусматриваться только на этаже с очагом пожара.

Подпор в этот ТШ надо рассчитывать по указанию СП 7:
Цитата
7.15 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:

в) ...
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или типа Н3, во внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок, следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с ...

А вот сколько дверей из пом. 202 (с пожаром) считать одновременно открытыми, нужно согласовать со специалистом ПБ и узаконить в задании на проектирование.
Я полагаю, что, если с отм. +10,200 эвакуируется большое количество людей, то следует рассчитывать на 2 откр. двери, т.к. они территориально расположены довольно далеко друг от друга.

Автор: TRENDY 9.1.2019, 15:19



Цитата
Я не вижу в нормах требования ДУ из пом. 201, а также необходимости в дополнительных мероприятиях - всё в рамках указаний СП 7 и СП 267.

Я подумала, что возможно по СП7 п7.2 а и г, т.к. пом. 201 в экспликации обозначено, как холл. А дополнительные требования, это возможно имелось ввиду, что если пом.201 принимается как ТШ, то доп требованиями выступают огнестойкость стен, дверей и перекрытий


ИОВ, СПАСИБО за Вашу помощь!!!

Автор: TRENDY 10.1.2019, 11:14

Добрый день!
Если сплинкерную сетку используем, то понятно что для расчета принимаем площадь горения пожарной нагрузки 3х3 или 4х4кв.м.
А если используются лафетные стволы, кто-нибудь сталкивался? Какой принять площадь горения пожарной нагрузки?

Автор: Gratdor 10.1.2019, 14:17

Добрый день.
Вопрос по коэффициенту местного сопротивления узла "кабина-шахта", а также по характеристике удельного сопротивления дверей лифтовой шахты при расчете подпора в лифтовые шахты.
Кто-нибудь пробовал запрашивать данный коэффициент и характеристику у производителей лифтов? Если был такой опыт, то какие числа были предоставлены в сравнении с расчетными по расчетным формулам из МР? (Особенно в данный момент интересует ОАО "Щербинский лифтостроительный завод", но и данные по другим лифтам тоже будут интересны)

Автор: TRENDY 10.1.2019, 15:05

Цитата(TRENDY @ 10.1.2019, 11:14) *
Добрый день!
Если сплинкерную сетку используем, то понятно что для расчета принимаем площадь горения пожарной нагрузки 3х3 или 4х4кв.м.
А если используются лафетные стволы, кто-нибудь сталкивался? Какой принять площадь горения пожарной нагрузки?
Площадь помещения большее 200кв.м


И много раз видела этот вопрос на форуме, но ответа никто не дал.
Все таки в МР написано "расчетное определение основных параметров вытяжной противодымной вентиляции данной группы должно производиться по условиям защиты только на период эвакуации людей из помещений либо для обеспечения действий пожарных подразделений"

Как определить по какому из двух условий в конкретном проекте считать?
Читала мнение здесь, что нужно по приезду пожарных считать, так как помимо обеспечения эвакуации, нужно выполнить условие для работы пожарных подразделений.
А в каких тогда случаях считают по времени эвакуации? Или эти условия прописываются в разделе ПБ и тех. условиях?

Автор: ИОВ 10.1.2019, 16:24

Цитата(TRENDY @ 10.1.2019, 15:05) *
И много раз видела этот вопрос на форуме...

Правда? и ссылки на эти вопросы можете дать?

Ещё я полагаю, что для Вашего объекта д.б. СТУ, т.к. он по высоте не подпадает под область применения СП 258. Вот в грамотных СТУ и д.б. прописаны ответы на Ваши вопросы.

Автор: TRENDY 10.1.2019, 16:55

Цитата(ИОВ @ 10.1.2019, 16:24) *
Правда? и ссылки на эти вопросы можете дать?

Ещё я полагаю, что для Вашего объекта д.б. СТУ, т.к. он по высоте не подпадает под область применения СП 258. Вот в грамотных СТУ и д.б. прописаны ответы на Ваши вопросы.


Спасибо, еще раз. Не совсем правильно выразилась. Я имела ввиду, появилось ли со временем все-таки уточнение по этому вопросу.
Читала Ваши ответы http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=112140&st=0&p=1219961&#entry1219961 и http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=112140&st=30&p=1222352&#entry1222352
Вот еще http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&st=1320&p=1053068&#entry1053068
А вот грамотного СТУ то и нет...

Автор: elenam 30.3.2019, 13:16

Вопрос по расчету дымоудалению из коридора при нескольких эвакуационных выходах на ЛК. Эта тема обсуждалась здесь http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=106521&view=findpost&p=1163002 и здесь http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=41187&view=findpost&p=1162989. Окончательный вывод тогда был таков: если из коридора несколько эвакуационных выходов, в расчете учитываем все выходы минус один (который заблокирован пожаром). То есть если два выхода - считаем все равно один. Принимаем одну большую створку на одной двери.
Вопрос: с 2015 года появились какие либо документы, подтверждающие этот вывод или наоборот?

Автор: Kasper 3.4.2019, 3:06

Подскажите, а что именно считается пожарной нагрузкой в помещении? Пример, актовый зал, есть ряд кресел, пол керамогранит, но есть сцена, или наверное точнее эстрада из металлического каркаса и дерева. Считать ли вот это дерево за пож. нагрузку.

Автор: vik74 3.4.2019, 9:18

Я так понимаю все что горит, значит и это дерево тоже считать.

Автор: ИОВ 3.4.2019, 9:24

К пож. нагрузке относятся мебель, реквизит и отделка интерьера.

Для получения усреднённых/расчётных показателей:
Пож. нагрузку для сценической части см. Прилож. 1 в МР ВНИИПО к СП 7.
Для зала - в этом http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204746/ таблицу 1.
Для перевода нагрузки в кг/м2 - см. таблицу 1 в Справочнике СИТИС-СПН-1

Автор: niko2105 10.4.2019, 13:44

Здравствуйте. Просмотрел эту ветку, но так и не нашел ответа на вопрос. А именно - при расчете дымоудаления из коридора жилого многоэтажного здания необходимо брать при расчете проемности размеры проемов для одной комнаты в квартире или для всей квартиры в целом? Заранее благодарен

Автор: ИОВ 11.4.2019, 11:46

Расчётный режим - горит вся квартира. Это потому, что не предъявляются требования к огнестойксти внутренних перегородок и дверей.

Автор: ivan63 11.4.2019, 13:46

Цитата(ИОВ @ 11.4.2019, 11:46) *
Расчётный режим - горит вся квартира. Это потому, что не предъявляются требования к огнестойксти внутренних перегородок и дверей.

по СП7 п.7.1 горит одно помещение

Автор: ИОВ 11.4.2019, 14:02

Цитата(ivan63 @ 11.4.2019, 13:46) *
по СП7 п.7.1 горит одно помещение

По СП 54.13330.2016
Цитата
7.1.7 Межсекционные, межквартирные стены и перегородки, а также стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры, холлы и вестибюли от других помещений, должны соответствовать требованиям, изложенным в таблице 7.2.
Межсекционные и межквартирные стены и перегородки должны быть глухими и соответствовать требованиям [2].

7.1.8 Предел огнестойкости межкомнатных перегородок не нормируется. Класс пожарной опасности межкомнатных шкафных, сборно-разборных и раздвижных перегородок не нормируется.

Т.е. нет препятствий по развитию пожара в пределах одной квартиры.
Есть только меры по нераспространению пожара в межквартирный коридор и смежные квартиры.

Автор: ivan63 11.4.2019, 14:19

Цитата(ИОВ @ 11.4.2019, 14:02) *
По СП 54.13330.2016

Т.е. нет препятствий по развитию пожара в пределах одной квартиры.
Есть только меры по нераспространению пожара в межквартирный коридор и смежные квартиры.

с перегородками понятно, а к входным дверям есть такие требования?

Автор: ИОВ 11.4.2019, 15:23

Цитата(ivan63 @ 11.4.2019, 14:19) *
с перегородками понятно, а к входным дверям есть такие требования?

По СП 4
Цитата
5.2.9 В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, класса Ф1.3 для делений на секции следует предусматривать противопожарные стены 2-го типа или перегородки не ниже 1-го типа, а стены и перегородки, отделяющие внеквартирные коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45.

Т.е. это перегородки 1-го типа - тогда по ст. 88 (п.п. 2 и 3) получается, что входные двери в квартиру д.б. EI 30.

Автор: ivan63 11.4.2019, 16:17

Цитата(ИОВ @ 11.4.2019, 15:23) *
По СП 4

Т.е. это перегородки 1-го типа - тогда по ст. 88 (п.п. 2 и 3) получается, что входные двери в квартиру д.б. EI 30.

не стоит путать ограждение с пределом огнестойкости с противопожарной преградой.

Автор: ИОВ 11.4.2019, 19:17

Цитата(ivan63 @ 11.4.2019, 16:17) *
не стоит путать ограждение с пределом огнестойкости с противопожарной преградой.

Вы правы, мои обратные заключения по огнестойкости входных дверей в квартиру не справедливы.
А что это меняет в моём ответе?
Цитата(ИОВ @ 11.4.2019, 11:46) *
горит вся квартира


Автор: buterata 11.4.2019, 21:46

Читал эту ветку, уже закипаю. Так и не смог найти ответ.
Не перепутаны ли местами ρs и ρr в формуле 23 МР2013, а если не перепутаны, то почему выходит что давление на 2 этаже ниже 20Па?


Ts = Tl = 0,5(Ta + Tr)
Та = - 29 + 273 = 244K (мск холодная пятидневка)
Tr = 20 + 273 = 293K
Ts = 0,5x537=268,5K

ρa = 353/244 = 1,447 кг/м^3
ρr = 353/293 = 1,205 кг/м^3
ps = 353/268,5 = 1,315 кг/м^3

Ps2 = 20 - 9,8x(3,9 + 0,5x2)x(1,315-1,205) + 0,25x(0,8 - (-0,6))x1,447x2^2= 16,745 Па

что я делаю не так?



Автор: ivan63 12.4.2019, 9:19

Цитата(ИОВ @ 11.4.2019, 19:17) *
Вы правы, мои обратные заключения по огнестойкости входных дверей в квартиру не справедливы.
А что это меняет в моём ответе?

тогда, следуя вашей логике, так как входная дверь тоже не нормируется, можно посчитать, что горит весь этаж..
Конечно, внутренние перегородки не нормируются, но по факту огнестойкость они имеют и будут ограничивать распространение пожара. На начальном этапе гореть будет одно помещение, что является расчетным режимом. Далее может загореться вся квартира и даже верхняя, что уже не расчетный режим.

Автор: ИОВ 12.4.2019, 9:41

Цитата(ivan63 @ 12.4.2019, 9:19) *
Конечно, внутренние перегородки не нормируются, но по факту огнестойкость они имеют и будут ограничивать распространение пожара.

Далее может загореться вся квартира и даже верхняя, что уже не расчетный режим.

Каким образом? В межквартирном коридоре нет пож. нагрузки - нЕчему гореть.
В нормах не рассматриваются фактические пределы огнестойкости ограждений - а для квартиры это вообще не предсказуемо: кто-то позволяет себе даже несущие ограждения сносить.
Я не специалист АР/ПБ, поэтому любые мои выводы/предположения по огнестойкости входной двери могут быть неспрвведливы.
Огнестойкость входной двери в квартиру м.б. вообще не имеет значения - она открывается при эвакуации проживающих из квартиры с пожаром, и дым попадает в межквартирный коридор, как смежный с горящей квартитрой.
Следуя моей логике - при определении проёмности в квартире учитываются все наружные окна и входные двери, а с учётом этой проёмности рассчитывается расход ДУ для межквартирного коридора.

Автор: ivan63 12.4.2019, 10:11

Цитата(ИОВ @ 12.4.2019, 9:41) *
Каким образом? В межквартирном коридоре нет пож. нагрузки - нЕчему гореть.
В нормах не рассматриваются фактические пределы огнестойкости ограждений - а для квартиры это вообще не предсказуемо: кто-то позволяет себе даже несущие ограждения сносить.
Я не специалист АР/ПБ, поэтому любые мои выводы/предположения по огнестойкости входной двери могут быть неспрвведливы.
Огнестойкость входной двери в квартиру м.б. вообще не имеет значения - она открывается при эвакуации проживающих из квартиры с пожаром, и дым попадает в межквартирный коридор, как смежный с горящей квартитрой.
Следуя моей логике - при определении проёмности в квартире учитываются все наружные окна и входные двери, а с учётом этой проёмности рассчитывается расход ДУ для межквартирного коридора.

В нормах указано - расчетный режим это пожар в одном помещении, без привязки к пределу огнестойкости ограждающих конструкций этого помещения. Вы же пишете, что надо учитывать всю квартиру, ссылаясь на предел огнестойкости, в таком случае можно и во всех квартирах считать проемность, так как входные двери тоже не нормируются.
Проемность считается только в горящем помещении.

Автор: Gratdor 12.4.2019, 10:33

Считаю так же, как ув. ИОВ всю квартиру. Но на семинаре, Б.Б. Колчев предлагал в качестве расчетного помещения брать прихожую.
Пробовал и так, и так - на самом деле разница мала.
А кроме того, учитывая что на жилые квартиры нет технологии, и мы либо задаемся конкретной пожарной нагрузкой "от фонаря", либо пользуемся усредненной на квадрат площади ...что при реальном пожаре вообще неизвестно, что, где и как будет гореть - температура дыма в начальной стадии будет отличаться от расчетной в любом случае.

Автор: ИОВ 12.4.2019, 10:55

Цитата(Gratdor @ 12.4.2019, 10:33) *
Считаю так же, как ув. ИОВ всю квартиру. Но на семинаре, Б.Б. Колчев предлагал в качестве расчетного помещения брать прихожую.

Честно говоря, мне не понятно такое предложение, т.к. возгорание чаще всего возникает в кухне или в комнатах (курение, свечи и т.п.), а далее уже распространяется по всей квартире - нет разрывов в распределении пож. нагрузки.

Цитата(ivan63 @ 12.4.2019, 10:11) *
В нормах указано - расчетный режим это пожар в одном помещении, без привязки к пределу огнестойкости ограждающих конструкций этого помещения. Вы же пишете, что надо учитывать всю квартиру, ссылаясь на предел огнестойкости, в таком случае можно и во всех квартирах считать проемность, так как входные двери тоже не нормируются.
Проемность считается только в горящем помещении.

Вы не ответили - каким образом пожар может перекинуться на другие квартиры при отсутствии пож. нагрузки в межквартирном коридоре.
Моя логика по пожару во всей квартире не совпадает с Вашей.
ТС может выбрать любой из данных ему ответов - любой ответ на Форуме всё-равно не лигитимен. Для получения единственно верного ответа ТС может сделать запрос во ВНИИПО.

Автор: Gratdor 12.4.2019, 11:06

Цитата(ИОВ @ 12.4.2019, 12:55) *
Честно говоря, мне не понятно такое предложение, т.к. возгорание чаще всего возникает в кухне или в комнатах (курение, свечи и т.п.), а далее уже распространяется по всей квартире - нет разрывов в распределении пож. нагрузки.

Согласен, но за что купил, за то и продаю. Аргументацией было что-то вроде "часто это небольшие помещения, с достаточно большой пожарной нагрузкой - шкафы с одеждой", за точность цитаты не поручусь. На мой взгляд, тоже логичнее в качестве места возгорания брать кухню с бытовой техникой или комнату с курильщиками, свечами и новогодними ёлками.

Автор: ИОВ 12.4.2019, 11:24

Цитата(Gratdor @ 12.4.2019, 10:33) *
на семинаре, Б.Б. Колчев предлагал в качестве расчетного помещения брать прихожую.

Кстати, это предложение находится в противоречии с Таблицей 1 Справочника СИТИС-СПН-1. Там указана разная пож. нагрузка для квартир площадью до 100 м2 и свыше 100 м2. О прихожей, конечно, даже не упоминается.

Автор: ivan63 12.4.2019, 12:00

Цитата(ИОВ @ 12.4.2019, 10:55) *
Вы не ответили - каким образом пожар может перекинуться на другие квартиры при отсутствии пож. нагрузки в межквартирном коридоре.
Моя логика по пожару во всей квартире не совпадает с Вашей.
ТС может выбрать любой из данных ему ответов - любой ответ на Форуме всё-равно не лигитимен. Для получения единственно верного ответа ТС может сделать запрос во ВНИИПО.

сколько времени понадобится, пока пожар пожар перекинется на все комнаты?
Изначально пожар возникает в одном помещении, срабатывает АУПС, начинается эвакуация и включаются системы ПД на эти расчетные условия.

Автор: ИОВ 12.4.2019, 19:10

Цитата(ivan63 @ 12.4.2019, 12:00) *
сколько времени понадобится, пока пожар пожар перекинется на все комнаты?

Расчётное время для определения площади очага пожара составляет 10 мин (в городе). В квартире достаточно много деревянной и мягкой мебели, штор/занавесок/ковров, книг/журналов, бытовой техники/изделий из пластика и т.д. - за это время будет гореть уже вся квартира. К сожалению, жертв и просто пострадавших при пожарах в МЖД довольно много - именно потому, что горит уже вся квартира, а мобильность жильцов разная.

Автор: NOVIK_N 13.4.2019, 17:00

Цитата(ivan63 @ 11.4.2019, 13:46) *
по СП7 п.7.1 горит одно помещение
Цитата(ivan63 @ 12.4.2019, 10:11) *
В нормах указано - расчетный режим это пожар в одном помещении
Не совсем так. По СП 7 пожар возникает в одном помещений. Ограничений на его распространение за пределы этого помещения СП7 не накладывает.

Цитата(ИОВ @ 12.4.2019, 9:41) *
Следуя моей логике - при определении проёмности в квартире учитываются все наружные окна и входные двери, а с учётом этой проёмности рассчитывается расход ДУ для межквартирного коридора.
Я так понимаю, ув. ИОВ, что Вы ведете речь о расчете объемной вытяжки через определение плотности удаляемого дыма из коридора. Но для этого методика ВНИИПО предусматривает, на мой взгляд, много лишних манипуляций, которые и служат источником споров (как определять проемность квартиры, где горит и т.п.).

На самом деле, условия, когда газообмен с внеквартирным коридором осуществляется через полностью открытый выходной проем квартиры, означают, что в комнате с очагом пожара происходит объемный пожар, распространившийся на квартирную прихожую, в которой выходной дверь полностью прогорела.

Это условия пожара, регулируемого вентиляцией, и никаких сравнений с пожаром, регулируемым нагрузкой не требуется.

Цитата(ivan63 @ 12.4.2019, 12:00) *
Изначально пожар возникает в одном помещении, срабатывает АУПС, начинается эвакуация и включаются системы ПД на эти расчетные условия.
Цитата(Gratdor @ 12.4.2019, 10:33) *
температура дыма в начальной стадии будет отличаться от расчетной в любом случае.
Расчет ведется на время, когда пожарные приступают к тушению пожара.

Цитата(ИОВ @ 12.4.2019, 19:10) *
Расчётное время для определения площади очага пожара составляет 10 мин (в городе).
Увы, и Вы, ув. ИОВ, воспринимаете это абсурдное утверждение, как догму. А это всего лишь неловкая попытка обеспечить возможность применения данных по линейной скорости распространения огня из пособия ВНИИПО. Снижение против здравого смысла расчетного времени ~ в 2 раза, тогда, как значения скорости завышены на порядок, погоды не делает.

Автор: ИОВ 13.4.2019, 18:19

Цитата(NOVIK_N @ 13.4.2019, 17:00) *
Я так понимаю, ув. ИОВ, что Вы ведете речь о расчете объемной вытяжки через определение плотности удаляемого дыма из коридора. Но для этого методика ВНИИПО предусматривает, на мой взгляд, много лишних манипуляций, которые и служат источником споров (как определять проемность квартиры, где горит и т.п.).

На самом деле, условия, когда газообмен с внеквартирным коридором осуществляется через полностью открытый выходной проем квартиры, означают, что в комнате с очагом пожара происходит объемный пожар, распространившийся на квартирную прихожую, в которой выходной дверь полностью прогорела.

Это условия пожара, регулируемого вентиляцией, и никаких сравнений с пожаром, регулируемым нагрузкой не требуется.

Да это давно понятно. Мы ведь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=100584&view=findpost&p=1080816 (последний абзац) уже несколько лет назад обсуждали, что разработчики СП 7 и МР обрекли проектировщиков на бессмысленные "танцы с бубнами" вокруг температуры ДУ из коридора.

Цитата(NOVIK_N @ 13.4.2019, 17:00) *
Увы, и Вы, ув. ИОВ, воспринимаете это абсурдное утверждение, как догму. А это всего лишь неловкая попытка обеспечить возможность применения данных по линейной скорости распространения огня из пособия ВНИИПО. Снижение против здравого смысла расчетного времени ~ в 2 раза, тогда, как значения скорости завышены на порядок, погоды не делает.

Вопрос о расчётном времени обсуждали не раз, в том числе с Вашим и моим участием. Если не забыли, то я тоже против очень недостоверных/недостижимых 10 мин. Это время д.б. увеличено, как минимум, в 1,5 раза.
Но и ранее, и сейчас я против самодеятельного назначения расчётного времени каждым отдельным проектировщиком без затверждения конкретного значения в СП/МР. Мне совершенно не импонируют абсурдные доводы ББ (в какой-то теме), но к сожалению, у проектировщиков тут нет выбора - мы не сможем придти к единому значению между собой, с Заказчиком и Экспертом.



Автор: ИОВ 14.4.2019, 13:55

Цитата(buterata @ 11.4.2019, 21:46) *
Читал эту ветку, уже закипаю. Так и не смог найти ответ.
Не перепутаны ли местами ρs и ρr в формуле 23 МР2013, а если не перепутаны, то почему выходит что давление на 2 этаже ниже 20Па?

что я делаю не так?

Не волнуйтесь, Вы всё так делаете!
Думаю, что слагаемые в ф-ле 23 не перепутаны. Для наглядности предлагаю сначала посмотреть на ф-лу 35, там не мешает анализу составляющая нар. ветрового давления.
Не знаю, на сколько справедливы мои умозаключения, но, судя по ф-лам 23 и 35:
- первое слагаемое (20 Па) - это создаваемое системой подпора изб. давление на уровне пола 2-го этажа при условии пожара на этом 2-ом этаже и открытой двери в ЛК на этом этаже;
- 2-ое слагаемое - это ест. гравитационное давление (противодавление создаваемому подпору) для геометрич. центра двери 2-го этажа при условии, что на уровне пола 1-го этажа изб. давления в ЛК нет (равно 0).
В таком случае давление на уровне центра дверей 2-го эт. всегда будет менее 20 Па.

Автор: NOVIK_N 14.4.2019, 14:25

Цитата(ИОВ @ 13.4.2019, 18:19) *
... к сожалению, у проектировщиков тут нет выбора - мы не сможем придти к единому значению между собой, с Заказчиком и Экспертом.
Выбор есть. В методике ВНИИПО по расчету ПДВ отсутствуют пояснения по определению площади очага пожара, в частности с учетом времени развития пожара. И мне непонятно, почему частное и очевидно ошибочное мнение одного из специалистов по ПДВ должно считаться обязательным для эксперта или заказчика.

Но дело даже не в этом. Уменьшение времени развития пожара в 1,5 раза не избавляет от получения смехотворно огромных значений площади очага пожара при использовании значений скоростей распространения огня из "базы Кошмарова". Так к чему же ломать копья, если все равно надо отказываться от ошибочных рекомендаций и переходить к более реалистичным данным из другого пособия ВНИИПО, о чем не раз говорилось? Лучше продолжать "типа мухлевать" в расчетах, например, "невинно" используя при определении площади очага пожара когда-то легитимную формулу (4) из Приложения 22 СНиП 2.04.05-91*?

Жаль, что не хотим учиться на своих ошибках. Не хотим осознавать, что пришло время включать инженерные мозги и проектировщикам, и заказчикам и экспертам, чтобы в ближайшем будущем не страдать от допущенной пожарной дури подобно тому, как это происходит http://www.0-1.ru/discuss/?id=39125

Автор: ИОВ 14.4.2019, 19:13

Цитата(NOVIK_N @ 14.4.2019, 14:25) *
Выбор есть. В методике ВНИИПО по расчету ПДВ отсутствуют пояснения по определению площади очага пожара, в частности с учетом времени развития пожара. И мне непонятно, почему частное и очевидно ошибочное мнение одного из специалистов по ПДВ должно считаться обязательным для эксперта или заказчика.

Вы правы, в СП 7 и в МР нет указаний по расчётному интервалу времени. Но давайте спустимся на землю - с одной стороны есть пояснение одного из разработчиков СП 7, а с другой стороны, м.б. и более разумное, бОльшее значение безвестного проектировщика. Неужели Вам не ясно, чьё мнение будет экспертом признано единственно правильным? Тем более, что уровень квалификации эксперта в вопросах ПДВ часто существенно ниже уровня автора проекта. О Заказчике и упоминать не стОит - чем больше расчётное время, тем больше будут затраты на системы ПДВ, а Заказчик заинтересован в их минимизации.

Декларируемые ББ пресловутые 10 и 20 мин преступно бездумно привязаны к ст 76 № 123-ФЗ
Цитата
1. Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут.

Высказывание ББ по игнорированию времени на развёртывание подразделения, с моей точки зрения, нелепо
Цитата(Boris_Ka @ 17.9.2014, 15:35) *
Рассуждения о том, что помимо 10-и минут до прибытия пожарным нужна +1 мин на развертывание и пр., остается без аргументов, т.к. здесь еще должна появиться вероятность более позднего времени прибытия из-за пробки, прокола колеса и пр. Давайте пока все таки оперировать 10-ю и 20-ю минутами.

Пробки/прокол колеса м.б и не быть, а время на развёртывание требуется без вариантов. При этом ещё вообще не добавляется, почему-то, время (несколько минут) от начала возникновения пожара до вызова пожарных.


Цитата(NOVIK_N @ 14.4.2019, 14:25) *
Уменьшение времени развития пожара в 1,5 раза не избавляет от получения смехотворно огромных значений площади очага пожара при использовании значений скоростей распространения огня из "базы Кошмарова". Так к чему же ломать копья, если все равно надо отказываться от ошибочных рекомендаций и переходить к более реалистичным данным из другого пособия ВНИИПО, о чем не раз говорилось?

Имеем 2 параллельно существующих/действующих Пособия ВНИИПО с существенно отличающимися справочными данными. Сама по себе ситуация довольно абсурдна, поскольку автором является одно и то же ведомство.
Но я хочу, как проектировщик непроектировщику, пояснить Вам общее правило в проектном деле - при наличии отличающихся требований в параллельно действующих нормах положено соблюдать наиболее жёсткие из всех, т.к. менее жёсткие уже будут удовлетворяться автоматически.
Так что нет у проектировщика выбора между этими двумя пособиями, разве только для помещений, отсутствующих в табл. 1 МР к СП 7.
Я понимаю, что эти Пособия являются результатом творчества разных отделов ВНИИПО, но как же могут о чём-то договориться между собой проектировщик, эксперт и Заказчик, если в пределах одного ВНИИПО "в товарищах согласия нет"?

Цитата(NOVIK_N @ 14.4.2019, 14:25) *
Жаль, что не хотим учиться на своих ошибках. Не хотим осознавать, что пришло время включать инженерные мозги и проектировщикам, и заказчикам и экспертам, чтобы в ближайшем будущем не страдать от допущенной пожарной дури ...

И хотим, и учимся. К сожалению, намного медленнее, чем требуется в сложившейся ситуации. Намеренный развал проектного дела, отсутствие преемственности поколений проектировщиков и келейность в сотворении/актуализации норм серьёзно ухудшают положение.
В который уже раз сообщаю Вам моё мнение - спонтанное "включение мозгов/логики" не является конструктивным подходом к решению задач вообще, и в проектировании в частности. Объективно - у всех разные мозги/логика/квалификация, так что это, по-моему, путь тупиковый.

Автор: NOVIK_N 14.4.2019, 21:53

Цитата(ИОВ @ 14.4.2019, 19:13) *
хочу, как проектировщик непроектировщику, пояснить Вам общее правило в проектном деле - при наличии отличающихся требований в параллельно действующих нормах положено соблюдать наиболее жёсткие из всех, т.к. менее жёсткие уже будут удовлетворяться автоматически.

Это правило действует только до тех пор, пока можно удовлетворять эти наиболее жёсткие требования. Когда это сделать в принципе невозможно, процветает мухлеж, вместо отказа от ошибочных требований.

Цитата(ИОВ @ 14.4.2019, 19:13) *
спонтанное "включение мозгов/логики" не является конструктивным подходом к решению задач вообще, и в проектировании в частности. Объективно - у всех разные мозги/логика/квалификация, так что это, по-моему, путь тупиковый.
Если бы мы в машиностроении руководствовались такими принципами, Вам пришлось бы сейчас пользоваться вентиляторами Саблукова.

Автор: Gratdor 15.4.2019, 7:27

Цитата(NOVIK_N @ 13.4.2019, 19:00) *
Расчет ведется на время, когда пожарные приступают к тушению пожара.

Вообще-то, расчет температуры и массового расхода продуктов горения, при удалении из помещения смежного с горящим, зависит от времени прибытия пожарных от слова "никак". Зависит только от геометрии горящего помещения, пожарной нагрузки в этом помещении, геометрии коридора и двери на эвакуационном выходе (согласно МР). Поэтому, условно горит вся взятая пожарная нагрузка в расчетном помещении, а как оно будет на самом деле - никому не известно.
Конечно, можно заморочиться расстановкой мебели и т.п., проработать несколько сценариев развития пожара, куда он перекинется, куда нет, тогда можно учитывать это время, но это в отсутствии технологии - просто гадание.

Автор: NOVIK_N 15.4.2019, 15:11

Цитата(Gratdor @ 15.4.2019, 7:27) *
расчет массового расхода продуктов горения, при удалении из помещения смежного с горящим, зависит от... геометрии горящего помещения, пожарной нагрузки в этом помещении, геометрии коридора ...

Интересно узнать, как у Вас это получается.

Автор: ИОВ 15.4.2019, 23:37

Цитата(NOVIK_N @ 15.4.2019, 15:11) *
Интересно узнать, как у Вас это получается.

В расчётах для помещений, смежных с горящим, в МР не учитывается время развития пожара в горящем помещении - расчёт ведётся по худшему условию горения по всей площади помещения. При этом площадь горящего помещения ограничена по п. 7.2 - 800 м2 для общественных и 200 м2 для производственных помещений.

Автор: Gratdor 16.4.2019, 7:27

Цитата(NOVIK_N @ 15.4.2019, 17:11) *
Интересно узнать, как у Вас это получается.

Если это была колкость, то мой ответ: "прекрасно получается, и, главное, в соответствии с разделом 3.2 МР ВНИИПО".
Если серьезный вопрос, то выше уже есть ответ ув. ИОВ. Но еще добавлю, что в данном расчете мы выбираем какой вид объемного пожара происходит в помещении ПРВ или ПРН (то есть о локальном пожаре речь не идет, горит вся распределенная пожарная нагрузка). Возможно частный случай такого варианта дымоудаления - при прогорании двери в квартиру, но это не точно =).
А массовый расход дыма через клапан по этому разделу вообще зависит только от габаритов двери на пути эвакуации и назначения здания.

Автор: ИОВ 16.4.2019, 9:20

Цитата(NOVIK_N @ 14.4.2019, 21:53) *
Если бы мы в машиностроении руководствовались такими принципами, Вам пришлось бы сейчас пользоваться вентиляторами Саблукова.

Художника, ОВ-шника rolleyes.gif обидеть может каждый,
От критиков ему порою «нет житья»!
(с)

Вы свои новые конструкции велосипедов/вентиляторов испытываете на стендах, доказываете их энергоэффективность/безопасность/и т.п., получаете соответствующие сертификаты и пробиваетесь на рынок аналогичной продукции - конечно, нелёгкий путь, но не стОит его сравнивать с путём проектировщика.
Проектировщик зажат в очень жёсткие тиски требований/указаний одновременно массы ФЗ, СП, СанПин, ОНТП, ВСН (и далее со всеми остановками), зачастую противоречащих друг другу. И нет, и не м.б. возможности экспериментировать на живых людях и технологическом оборудовании в проектируемых зданиях.

То, что к разработке СП 7 и МР к нему не привлекаются проектировщики - мы ощущаем ежедневно. Вышедшие из недр ВНИИПО нормы не согласуются между собой и не имеют однозначного толкования, требуют множества пояснений, которые ув. ББ щедро раздаёт на совершенно неофициальном уровне семинаров и Форума. Это очень серьёзные сложности даже для квалифицированного ОВ-шника. Поэтому, полагаю, не в тот огород Вы камни кидаете.

Автор: NOVIK_N 16.4.2019, 18:59

Цитата(ИОВ @ 15.4.2019, 23:37) *
В расчётах для помещений, смежных с горящим, в МР не учитывается время развития пожара в горящем помещении - расчёт ведётся по худшему условию горения по всей площади помещения. При этом площадь горящего помещения ограничена по п. 7.2 - 800 м2 для общественных и 200 м2 для производственных помещений.
Разговор шел о жилых помещениях. Я говорил, что в квартире к моменту начала тушения пожара всегда случается пожар, регулируемый вентиляцией, и определять проемность помещений и т.п. не требуется. А про указание вентилировать горящие помещения площадью 200-800 м2 через смежные помещения мне и говорить даже не хочется.

Цитата(ИОВ @ 15.4.2019, 23:37) *
И нет, и не м.б. возможности экспериментировать на живых людях и технологическом оборудовании в проектируемых зданиях.
Понимаю, поэтому и строили 30-лет дома без вытяжки из коридора.

Цитата(Gratdor @ 16.4.2019, 7:27) *
А массовый расход дыма через клапан по этому разделу вообще зависит только от габаритов двери на пути эвакуации и назначения здания.
Именно такой ответ я и надеялся от Вас получить, потому что в процитированном высказывании Вы утверждали совсем другое.

Автор: ИОВ 16.4.2019, 21:18

Цитата(NOVIK_N @ 16.4.2019, 18:59) *
А про указание вентилировать горящие помещения площадью 200-800 м2 через смежные помещения мне и говорить даже не хочется.

Я полагаю, что речь вообще не идёт о противодымной вентиляции помещений указанной площади.
Площадь помещения мала, и люди успевают покинуть такие помещения ещё на начальной стадии развития пожара - т.о. ДУ, предусматриваемое, в первую очередь, для безопасной эвакуации, из этих помещений уже не требуется. А вот защита коридора/пути эвакуации требуется.
Если моё предположение справедливо, то мы, практически, рассчитываем массовый расход ДУ из коридора на момент прибытия пожарных - в помещениях небольшой площади пожар уже на всей площади пола.
Обсуждать ещё раз, с моей точки зрения, бессмысленность расчётов температуры дыма в коридоре через пож. нагрузку в горящем помещении не стоит - моё мнение не изменилось (см. мою ссылку в посте 2328), а разработчики СП 7 в этом обсуждении не участвовали и участвовать не собираются.

Автор: NOVIK_N 16.4.2019, 23:21

Цитата(ИОВ @ 16.4.2019, 21:18) *
Я полагаю, что речь вообще не идёт о противодымной вентиляции помещений указанной площади.
Площадь помещения мала, и люди успевают покинуть такие помещения ещё на начальной стадии развития пожара - т.о. ДУ, предусматриваемое, в первую очередь, для безопасной эвакуации, из этих помещений уже не требуется.
В "первую очередь" - это понятно, а на "вторую очередь" плюем и отказываемся от законных требований по обеспечению деятельности пожарных по тушению пожара и спасению людей?

Автор: ИОВ 17.4.2019, 0:18

Цитата(NOVIK_N @ 16.4.2019, 23:21) *
В "первую очередь" - это понятно, а на "вторую очередь" плюем и отказываемся от законных требований по обеспечению деятельности пожарных по тушению пожара и спасению людей?

№ 123-ФЗ, ст. 56
Цитата
1. Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.

Нет однозначного требования в ФЗ, поскольку не оговорены условия правоприменения "или". А СП 7 вдруг отменил (???) и верховенство Закона, и нерасшифрованное Законом "или", своим указанием - именно указанием, а не требованием!, т.к. требования м.б. только в Законе:
Цитата
7.1 ...
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее -противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.

Я вовсе не против создания условий для работы пожарных, но подзаконный акт не может отменять требований Закона.
По поводу спасения людей - для обсуждаемых помещений это не актуально - люди к моменту прибытия пожарных давно уже покинули горящие помещения небольшой площади и находятся либо за пределами здания, либо в ПБЗ. В коридоре ДУ предусмотрено - нет сложностей для передвижения пожарных по зданию. Про тушение, правда, ничего точно сказать не могу - не владею этим вопросом. Но http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4396&view=findpost&p=29587 ВК-шники обсуждали, что радиус действия пож. рукава равен 20 м - т.е. для малых обсуждаемых площадей тушение тоже не проблема, получается.

Автор: NOVIK_N 17.4.2019, 11:31

Цитата(ИОВ @ 17.4.2019, 0:18) *
Нет однозначного требования в ФЗ, поскольку не оговорены условия правоприменения "или". А СП 7 вдруг отменил (???) и верховенство Закона, и нерасшифрованное Законом "или", своим указанием - именно указанием, а не требованием!, т.к. требования м.б. только в Законе... Я вовсе не против создания условий для работы пожарных, но подзаконный акт не может отменять требований Закона..

СП 7 не противоречит требованиям закона. Мы где-то это уже обсуждали. В этом законе встречаются противоречия между отдельными частями, но СП 7 по рассматриваему вопросу выступает в полном соответствии с требованиям этого закона, см. ст. 80:
"1. ...инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара:
...2) возможность проведения мероприятий по спасению людей;
3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений;
4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара..." и никаких ИЛИ.

Мало того, есть еще требования другого закона - 384-ФЗ, который в пунктах 5) и 6) статьи 8 также требует, чтобы в случае возникновения пожара соблюдалась «возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения» и «возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара», соответственно.

Автор: ИОВ 17.4.2019, 20:37

Ув. NOVIK_N, м.б. поясните, в чём Вы видите противоречие допуска СП 7 по ДУ из коридоров, смежных с горящими помещениями малой площади, с указанными Вами статьями/пунктами?
Я не вижу:
- люди без сложностей покинули небольшие помещения, поскольку расстояние из любой точки помещения до эв. выхода из него невелико, и укрылись в ПБЗ. ДУ в коридоре предусматривается - ничто не мешает спасанию людей пожарными;
- доступ пожарных в горящие помещения ничем не ограничен;
- подача огнетушащих средств возможна пож. рукавами через дверной проём и/или через оконные проёмы в нар. стенах, длина пож. рукавов позволяет осуществить тушение на всей площади обсуждаемых небольших помещений.

Автор: NOVIK_N 18.4.2019, 9:40

Цитата(ИОВ @ 17.4.2019, 20:37) *
м.б. поясните, в чём Вы видите противоречие допуска СП 7 по ДУ из коридоров, смежных с горящими помещениями малой площади, с указанными Вами статьями/пунктами?
Я не вижу:
- ДУ в коридоре предусматривается - ничто не мешает спасанию людей пожарными;
- доступ пожарных в горящие помещения ничем не ограничен;
- подача огнетушащих средств возможна пож. рукавами через дверной проём и/или через оконные проёмы в нар. стенах, длина пож. рукавов позволяет осуществить тушение на всей площади обсуждаемых небольших помещений.
Не все так радужно, ув. ИОВ. При моделировании пожара основным оценочным параметром является видимость в дыму. Если Вы из коридора обеспечите вытяжку 18000 м3/ч, а в горящем помещении образуется дыма в 2-3 раза больше, то в помещениях площадью несколько сотен кв. м м.б. невозможным обнаружить расположение очага пожара. И что, тушить наугад?
На семинарах 4-5 лет назад я приводил требования проекта нидерландского стандарта NEN 6098 для принудительной вентиляции помещений хранения автомобилей - на высоте от пола 1 м. видимость д.б. не менее 30 м. Но это при работающей ПДВ в самом горящем помещении.

Автор: ИОВ 18.4.2019, 10:22

Цитата(NOVIK_N @ 18.4.2019, 9:40) *
Не все так радужно, ув. ИОВ. При моделировании пожара основным оценочным параметром является видимость в дыму. Если Вы из коридора обеспечите вытяжку 18000 м3/ч, а в горящем помещении образуется дыма в 2-3 раза больше, то в помещениях площадью несколько сотен кв. м м.б. невозможным обнаружить расположение очага пожара. И что, тушить наугад?
На семинарах 4-5 лет назад я приводил требования проекта нидерландского стандарта NEN 6098 для принудительной вентиляции помещений хранения автомобилей - на высоте от пола 1 м. видимость д.б. не менее 30 м. Но это при работающей ПДВ в самом горящем помещении.

Мне не понятно, зачем Вы приводите в качестве аргумента автстоянку, если допущение СП 7 распространяется совсем на другие помещения с указанными довольно жёсткими ограничениями по назначению, площади и длине пути эвакуации в пределах помещения:
Цитата
7.2 ...
Допускается проектировать удаление продуктов горения через примыкающий коридор из помещений площадью до 200 м2: производственных категорий В1, В2, В3, а также предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов.

Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.

Полагаю, что технология тушения пожара в помещениях малой площади и определённого назначения известна авторам СП 7 намного лучше, чем мне/Вам. Вероятно, именно эти знания и послужили ограничением для перечня помещений, подпадающих под допущение, и их характеристик.

Автор: NOVIK_N 18.4.2019, 17:04

Цитата(ИОВ @ 18.4.2019, 10:22) *
Мне не понятно, зачем Вы приводите в качестве аргумента автстоянку, если допущение СП 7 распространяется совсем на другие помещения...

Из BS 7346-4, р. 6.1.2, Table 1.
Удельная мощность тепловыделения очага пожара, кВт/м2:
торговые площади со спринклерным пожаротушением - 625;
торговые площади без спринклерного пожаротушения - 1200;
автостоянка (горящий автомобиль) - 400.
Цитата(ИОВ @ 18.4.2019, 10:22) *
Полагаю, что технология тушения пожара в помещениях малой площади и определённого назначения известна авторам СП 7 намного лучше, чем мне/Вам...
У меня нет такого доверия к организации, которая более четверти века покрывала вытяжку из коридора без компенсации и даже не извинилась за допущенный просчет.

Нормирование - это научная работа с выработкой серьезно аргументацией того или иного предписываемого решения, а так как подобное не наблюдается, приходится в оценках, как говорится, на бога надеяться, а самому не плошать.

Автор: wize 7.6.2019, 16:48

Коллеги, здравствуйте!
Прошу напомнить мне (ткнуть носом в тему форума, тк сам не смог найти) где обсуждалась мощность тепловыделений при горении разных типов автомобилей. То что в МР ВНИИПО сказано про 5МВт от легкового автомобиля это понятно. Но я где-то видел заявления авторитетных людей о мощности тепловыделений при горении автобусов и т.д. Очень нужна эта информация. Всех заранее благодарю!

Автор: ИОВ 7.6.2019, 17:56

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38887&view=findpost&p=406317 было

Автор: wize 15.6.2019, 14:30

Цитата(ИОВ @ 7.6.2019, 17:56) *
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=38887&view=findpost&p=406317 было

Спасибо wink.gif

Коллеги, снова, здравствуйте!
Я помню на форуме где-то была тема в которой обсуждалось дымоудаление склада и расчет площади очага пожара через радиус зоны горения и плотность теплового потока от очага пожара. Обсуждалось ув. NOVIK_N. Там еще фигурировало время прибытия пож.расчета.
Но вот хоть убей не могу вспомнить подробностей и найти тему. Может кто-то знает о чем я smile.gif буду рад помощи

Автор: ИОВ 15.6.2019, 16:02

Так вроде это был http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&view=findpost&p=1052195, а http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=41187&view=findpost&p=1052608
Или Вы о чём-то другом спрашиваете сейчас?

Автор: polarized 17.6.2019, 11:35

Товарищи, горю, помогите!

Нужна методика расчета естественной противодымной вентиляции. Если есть ссылка, скиньте пожалуйста!
Суть такая - в помещении есть 1 противодымный клапан - нужно подтвердить экспертизе, что его площадь достаточна.

Автор: ИОВ 17.6.2019, 13:18

Методика есть в МР ВНИИПО 2013 г. - см. п.п. 5.1.7, 5.1.8.
А вот доказать что-либо эксперту Вы не сможете. По СП 7:

Цитата
7.10 Для удаления продуктов горения непосредственно из помещений одноэтажных зданий следует, применять вытяжные системы с естественным побуждением через шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари.

Конструкции дымовых люков, клапанов, фонарей и фрамуг, применяемые согласно подпункту «е» пункта 7.2, а также пункту 7.10, должны обеспечивать условия непримерзания створок, незадуваемости, фиксации в открытом положении при срабатывании и иметь площадь проходного сечения, соответствующую расчетным режимам действия вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением. Указанные расчетные режимы должны определяться согласно пункту 7.4 с учетом параметров наружного воздуха в теплое время года по [2] при прямом направлении ветра на открываемые элементы конструкций.

Требования 2-го абзаца по конструкции выбросных устройств соответствуют только сертифицированным дымовым люкам (есть крышные и стеновые).
А формулировка через шахты с дымовыми клапанами в настоящее время не применима из-за отсутствия сертифицированных клапанов, удовлетворяющих требованиям

Автор: polarized 17.6.2019, 17:20

Спасибо, попробую!

Автор: Tomches 9.8.2019, 10:30

Уважаемые ИОВ и NOVIK_N!

Ваш спор об обеспечении защиты пожарных подразделений на период тушения или спасения людей должны разрешить следующие требования:
1. ГОСТ Р 53296-2009 п. 5.2.1-п. 5.2.7
2. Требования к устройству зон безопасности.
3. ч. 15 ст. 89 ТРоТПБ

Автор: NOVIK_N 9.8.2019, 17:50

Цитата(Tomches @ 9.8.2019, 10:30) *
спор об обеспечении защиты пожарных подразделений на период тушения или спасения людей должны разрешить следующие требования:
1. ГОСТ Р 53296-2009 п. 5.2.1-п. 5.2.7
2. Требования к устройству зон безопасности.
3. ч. 15 ст. 89 ТРоТПБ
Ув. Tomches, неужели Вы так уверены в правильности практики отечественного проектирования ПДВ лифтовых шахт и справедливости отечественных требований к устройству безопасных зон?

Автор: Tomches 10.8.2019, 1:27

Цитата(NOVIK_N @ 9.8.2019, 22:50) *
Ув. Tomches, неужели Вы так уверены в правильности практики отечественного проектирования ПДВ лифтовых шахт и справедливости отечественных требований к устройству безопасных зон?


Не уверен. Но вы спорили о времени защиты и большой вопрос был производительность вытяжной ПДВ.

Автор: ИОВ 10.8.2019, 8:41

Цитата(Tomches @ 9.8.2019, 10:30) *
Уважаемые ИОВ и NOVIK_N!

Ваш спор об обеспечении защиты пожарных подразделений на период тушения или спасения людей должны разрешить следующие требования:
1. ГОСТ Р 53296-2009 п. 5.2.1-п. 5.2.7
2. Требования к устройству зон безопасности.
3. ч. 15 ст. 89 ТРоТПБ

Цитата(Tomches @ 10.8.2019, 1:27) *
... вы спорили о времени защиты и большой вопрос был производительность вытяжной ПДВ.

По-моему, Вы не очень вникли в предмет нашего обсуждения.
Во-первых, по времени защиты, вернее по времени для определения расчётной площади очага пожара, у нас почти консенсус smile.gif - мы оба считаем совершенно несправедливым мнение ББ по расчётному времени 10/20 мин. Такое время не упоминается ни в каких нормах/МР, буквально и несправедливо "выдернуто" из ст. 76 (п. 1) № 123-ФЗ. Но сегодня это частное и, вполне очевидно, ошибочное мнение является единственным руководством для проектировщиков ПДВ при проведении расчётов!

Во-вторых, в том обсуждении ув. NOVIK_N практически был противником допущений 2-х последних абзацев п. 7.2 СП 7, а я, наоборот, сторонником. Наши аргументы Вы видели/читали выше. И как, по-Вашему, предлагаемые Вами 3 пункта, могут повлиять на тушение пожара в помещениях, из которых по п. 7.2 допускается не предусматривать ДУ непосредственно (допускается из примыкающего коридора)? Ведь именно проблемами тушения пожара в этих помещениях и был озабочен NOVIK_N.

А в-третьих, первые 2 вопроса, были затронуты лишь косвенно - самое главное в том, что NOVIK_N достаточно справедливо отрицательно оценивает линейные скорости стародавней "базы Кошмарова", повторенные в МД.137-13 - именно им и пользуются в расчётах проектировщики ПДВ, оно им и адресовано.
Но есть ещё и http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204746/fbd1faa3697f2d070249b451704634ed26bf9c24/, адресованное уже специалистам ПБ, а в нём в Таблице 1 указаны уже другие, значительно меньшие линейные скорости распространения пламени.
Парадоксально уже наличие 2-х Пособий, вышедших из недр ВНИИПО, с существенно отличающимися справочными данными, предлагаемыми для расчётов в разных разделах одного и того же проекта. Мои аргументы по применению/неприменению 2-го пособия Вы уже видели в посте 2331.

Вот так и живём/проектируем - откровенно говоря, неуютно - по худшему варианту, заведомо несправедливому на сегодняшний день. wub.gif

Автор: Tomches 10.8.2019, 11:39

Линейную скорость пока отложим.

Давайте как-нибудь систематизируем задачи которые ставятся перед системой противодымной защиты для подразделений пожарной охраны. Я сделаю предположение что бы Вы хотели от нее:
1. Снижение оптической плотности (обеспечение видимости), снижение токсичной концентрации.
2. Снижение температуры в помещении.

Не спорю что они не нужны, однако наши доблестные коллеги должны:
1. Иметь специальную защитную одежду, средства защиты рук, ног, соответствующее требованиям ст. 120, ст. 121 ТРоТПБ.
2. Иметь средства самоспасания, ст. 122 ТРоТПБ.
3. Средства защиты органов дыхания и зрения, ст. 119 ТРоТПБ.
и так далее.
Очевидно что работать система противодымной защиты вместо пожарных не будет.

Однако она должна облегчить работу по доставке оборудования и снаряжения на этажа пожара (лифт для перевозки пожарных подразделений).

Вы обсуждали эту фразу: "возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений".
Позволю себе небольшие комментарии к данной статье:
Раздел 8 СП 4.13130.213 предписывает устройство подъездов для пожарной техники (в том числе и автолестниц), в зависимости от высоты, ширины, и двух-(или одно-) сторонней ориентации помещений.
В СНиП 2.07.01-89 в приложении 1 есть примечание 2:
При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.
Защищаемый лифтовой холл при лифтах для перевозки пожарных подразделений, необходим не только для размещения оборудования и снаряжения, но и также для организации поста http://docs.cntd.ru/document/902253372.

Автор: NOVIK_N 10.8.2019, 15:28

Цитата(Tomches @ 10.8.2019, 11:39) *
Давайте как-нибудь систематизируем задачи которые ставятся перед системой противодымной защиты для подразделений пожарной охраны.
Полезное занятие, особенно для тех кто вынужден писать нормы. У меня свои приоритеты.

А в рассматривавшемся случае (помещение площадью несколько сот кв. м, заставленное оборудованием) нужно создать условие пожарным для обнаружения очага пожара, а для этого система ПДВ должна обеспечить конкретную видимость, удерживая дымовой слой на конкретной высоте от пола.

Для этого она должна работать с большей производительностью, чем предполагается на период эвакуации людей.

Для того, чтобы понимать это, систематизации задач не требуется.

Автор: Tomches 11.8.2019, 8:26

Для обеспечения видимости в первую очередь необходимо освещение естественным или искусственным светом, пожары происходят чаще в темное время суток, а искусственное освещение просто перестает работать (оно может быть только эвакуационным).
Присмотритесь к ГОСТ Р 12.2.143-2009 (гуглить надо safety way guidance systems) (картинки в ГОСТ https://youtu.be/g5tp8QWtbBI).

А очаг пожара можно обнаружить только после проведения осмотра места пожара в результате специальных исследований. Может быть Вы что-то другое имели в виду?

Чтобы получить представление об организации тушения пожара возьмите в руки справочник РТП ("Стройиздат", или Теребнева), Наставление ГДЗС.

Да действительно отвод тепла необходим, но ведь объект проектируется с заданной степенью огнестойкости.

По поводу линейных скоростей.
В приложении № 1 к МР СП 7 даны УСРЕДНЕННЫЕ значения для пожарной нагрузки. Например в тех же Справочникам РТП (Руководителя тушения пожара) значения линейных скоростей даны от ХХ м/мин до УУ м/мин. В ГОСТ 12.1.004-91 в таблице № 11 линейная скорость распространения пламени для древесины в штабелях приводится в зависимости от влажности. То есть необходимо выбирать те значения, которые больше соответствуют действительности.

А что означает например "Здания I и II степени огнестойкости: мебель + бытовые изделия" или тоже самое но "мебель+ткани". Ведь значение степени огнестойкости (I -я или II-я не говорит о том что здание класса С0 или С3, перегородки деревянные и т.д.).

Из всего списка "Пожарная нагрузка" полезными могут быть:
- кабинет мебель+бумага
- административное помещение мебель+бумага (тоже самое, в чем разница по факту)
- библиотеки
- сценическая часть зрительных залов
и все.

"Помещение облицованные ДВП" - саму пожарную нагрузку в помещении не учитывают.
"Общественные здания: мебель +линолеум ПВХ" - у нас везде линолеум и мебель? Что значит Общественное - это десткий сад или больница, или торговый центр, торговый зал или гостиничный номер?
Потом с середины таблицы начинаются перечисляться наименование различных предметов и материалов (кабеля, полы, электротехнические изделия), которые по отдельности не могут применяться в расчетах.

Такие данные не мог быть в принципе использованы в расчетах.

Поэтому Расчеты могут быть выполнены в соответствии с [4] или на основе других методических пособий, не противоречащих указанным требованиям, то есть с использованием Пособия к приказу МЧС № 382 и № 404.

Автор: NOVIK_N 11.8.2019, 13:38

Цитата(Tomches @ 11.8.2019, 8:26) *
Для обеспечения видимости в первую очередь необходимо освещение естественным или искусственным светом...

Опрометчивое утверждение.

Противодымная вентиляция помещений с очагом пожара занимается удержанием дымового слоя на определенной высоте, в первую очередь, для того чтобы сохранялась возможность обнаружения людьми эвакуационных выходов.

Считать ПДВ дополнительным мероприятием к обеспечению искусственного или естественного освещения горящего помещения просто смешно.

Цитата(Tomches @ 11.8.2019, 8:26) *
А очаг пожара можно обнаружить только после проведения осмотра места пожара в результате специальных исследований. Может быть Вы что-то другое имели в виду?

Второе опрометчивое утверждение.

В первом Вы пытались пристегнуть ПДВ к фотолюминесцентным указателям, сейчас - очаг пожара - к экспертизе пожаров.

У ПДВ помещений с очагом пожара свои задачи. Она имеет дело с локальными пожарами и очаг пожара - это то место, которое надо тушить, чтобы ликвидировать пожар.

Цитата(Tomches @ 11.8.2019, 8:26) *
По поводу линейных скоростей... необходимо выбирать те значения, которые больше соответствуют действительности... Расчеты могут быть выполнены ... с использованием Пособия к приказу МЧС № 382...

Ровно об этом и шла речь. Спасибо за поддержку, правда, несколько сумбурную.

При этом надо не забывать о принципиальной порочности этих отечественных методик, зиждущихся на расчете индивидуального пожарного риска, который невозможно посчитать с достаточной для инженерных расчетов точностью, да, к тому же, еще приходится приводить к общему знаменателю (значению риска) без учета функционального назначения здания.

Да и невозможно объять необъятное - данных по линейным скоростям в упомянутом Пособии, очевидно, недостаточно и требуется обращение к современным зарубежным методикам расчета систем ПДВ.

Автор: Tomches 11.8.2019, 18:32

Почему Вы так торопитесь с выводами?

1. С начала вы говорите о видимости для пожарных:

Цитата(NOVIK_N @ 10.8.2019, 21:28) *
Полезное занятие, особенно для тех кто вынужден писать нормы. У меня свои приоритеты.

А в рассматривавшемся случае (помещение площадью несколько сот кв. м, заставленное оборудованием) нужно создать условие пожарным для обнаружения очага пожара, а для этого система ПДВ должна обеспечить конкретную видимость, удерживая дымовой слой на конкретной высоте от пола.

Для этого она должна работать с большей производительностью, чем предполагается на период эвакуации людей.


В следующем посте вы уже говорите об эвакуационных выходах:
Цитата(NOVIK_N @ 11.8.2019, 19:38) *
Опрометчивое утверждение.

Противодымная вентиляция помещений с очагом пожара занимается удержанием дымового слоя на определенной высоте, в первую очередь, для того чтобы сохранялась возможность обнаружения людьми эвакуационных выходов.

Считать ПДВ дополнительным мероприятием к обеспечению искусственного или естественного освещения горящего помещения просто смешно.


Давайте как-то уже придерживать одной линии.
Еще раз повторю и надеюсь Вы меня поймете:
Без освещения при любых значениях оптической плотности дыма, в том числе даже при полном его отсутствии, видимость будет 0.
Надеюсь статьи приводить не надо как рассчитывается видимость в условиях пожара.

2. Можно ведь было взять и прочитать пару страниц или картинок из Справочника РТП, и понять что очаг не тушат, а тушат пожар по периметру. Есть дисциплина "Пожарная тактика". И время боевого развертывания, спасения людей, количество сил и средств для тушения пожара определяются нормативно данным документом.

Какое дело ПДВ до очага пожара, когда ее характеристики зависят напрямую от площади пожара? Пожарным тушилам до него тоже дела нет. Их задача: разведка, выбор решающего направления (спасение или тушение), спасение людей, локализация (удержание пожара в границах и защита прилегающих объектов), тушение.

Цитата(NOVIK_N @ 11.8.2019, 19:38) *
Второе опрометчивое утверждение.

В первом Вы пытались пристегнуть ПДВ к фотолюминесцентным указателям, сейчас - очаг пожара - к экспертизе пожаров.

У ПДВ помещений с очагом пожара свои задачи. Она имеет дело с локальными пожарами и очаг пожара - это то место, которое надо тушить, чтобы ликвидировать пожар.

Необходимо тушить пожар на площади, которая иногда составляет сотни и тысячи кв.м, а не очаг пожара.

Я не пристегивал https://youtu.be/g5tp8QWtbBI к ПДВ, а лишь для наглядности советовал обратить внимание на возможность эвакуации и ориентации (в том числе пожарных) при полном отсутствии освещенности и при задымлении ниже 1,7 м.
В этой системе три уровня расположения знаков:
1 - до 40 см.
2 - от 40 до 200 см
3 - свыше 200 см.

Давайте называть вещи своими именами. Мне надо приводить определение очага пожара или вы его сами найдете?

3.
Цитата(NOVIK_N @ 11.8.2019, 19:38) *
Ровно об этом и шла речь. Спасибо за поддержку, правда, несколько сумбурную.

При этом надо не забывать о принципиальной порочности этих отечественных методик, зиждущихся на расчете индивидуального пожарного риска, который невозможно посчитать с достаточной для инженерных расчетов точностью, да, к тому же, еще приходится приводить к общему знаменателю (значению риска) без учета функционального назначения здания.

Да и невозможно объять необъятное - данных по линейным скоростям в упомянутом Пособии, очевидно, недостаточно и требуется обращение к современным зарубежным методикам расчета систем ПДВ.

Пожалуйста!

Про риски я конечно не понял что имеется в виду "без учета функционального назначения здания".

На закуску:
План пожаротушения

SWGS


 

Автор: NOVIK_N 12.8.2019, 12:15

Цитата(Tomches @ 11.8.2019, 18:32) *
Давайте как-то уже придерживать одной линии.

Не получается. П. 7.1 СП 7.13130.2013: "Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее – противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании."

Цитата(Tomches @ 11.8.2019, 18:32) *
Без освещения при любых значениях оптической плотности дыма, в том числе даже при полном его отсутствии, видимость будет 0.

М.б., но при отсутствии видимости, но с любым освещением - это уже наверняка.

Цитата(Tomches @ 11.8.2019, 18:32) *
Необходимо тушить пожар на площади, которая иногда составляет сотни и тысячи кв.м, а не очаг пожара.
Вы о чем? ПДВ занимается только локальными пожарами. Далее она уже становится бесполезной.

Цитата(Tomches @ 11.8.2019, 18:32) *
Про риски я конечно не понял что имеется в виду "без учета функционального назначения здания".

В зданиях разного функционального назначения риски могут различаться на несколько порядков. Там, где люди спят ночью, во время пожара они оказываются в более беспомощном состоянии, чем во время пожара днем в конторе и т.д. А Вы все анализируете "под одну гребенку" одной миллионной риска?

Автор: Tomches 17.8.2019, 2:49

Цитата(NOVIK_N @ 12.8.2019, 17:15) *
Не получается. П. 7.1 СП 7.13130.2013: "Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее – противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании."


Как-то долго и куцо. Вам помочь письмо составить?

Цитата(NOVIK_N @ 12.8.2019, 17:15) *
М.б., но при отсутствии видимости, но с любым освещением - это уже наверняка.

Как часто Вы бывали на пожарах?

Цитата(NOVIK_N @ 12.8.2019, 17:15) *
Вы о чем? ПДВ занимается только локальными пожарами. Далее она уже становится бесполезной.

См. п. 1 выше

Цитата(NOVIK_N @ 12.8.2019, 17:15) *
В зданиях разного функционального назначения риски могут различаться на несколько порядков. Там, где люди спят ночью, во время пожара они оказываются в более беспомощном состоянии, чем во время пожара днем в конторе и т.д. А Вы все анализируете "под одну гребенку" одной миллионной риска?

Действительно я делал расчеты риска, однако это было в последний раз лет 5 назад (это здание Главного корпуса ЗИФ с объемом основного помещения примерно до 50 тыс.м3).
Объектов с ночным пребыванием людей, равно как объектов где люди могут находится в состоянии сна, детских садов, школ-интернатов у меня не было.

Я же утверждаю что при полном выполнении требований например СП 1.13130.2009 и СП 7.13130.2013 расчетное время эвакуации будет больше времени блокирования путей эвакуации ОФП.
Например в том же вестибюле, через который предусмотрен выход из лестничной клетки типа Л1, в этом случае необходимо обосновать решение о защите вестибюля системой противодымной вентиляции через РР.

Кстати я так до сих пор не могу понять почему Вам не нравится оперировать одной миллионной, в то время как остальных мучает вопрос почему время эвакуации всегда больше времени блокирования ОФП? Вы вот посмотрите какие помещения защищаются согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013 и ответьте себе на вопрос: а будут ли люди защищены от ОФП при пожаре в зданиях, где СП 7 не требует устройства ПДЗ? (не забудьте что ко времени эвакуации необходимо прибавить время начала эвакуации от 1 до 6 минут).

Автор: NOVIK_N 17.8.2019, 17:12

Цитата(Tomches @ 17.8.2019, 2:49) *
Как-то долго и куцо. Вам помочь письмо составить?

Внушает надежду, у Вас наметилась хоть капля критицизма к текстам отечественных норм.
Цитата(Tomches @ 17.8.2019, 2:49) *
Как часто Вы бывали на пожарах?

В помещении с очагом пожара? На экспериментальных пожарах? Разве это так важно, для понимания происходящего?

Допускаю, что с Вами это часто бывало, но это не помогает Вам видеть за деревьями леса. Скорее всего Вы не понимаете, что происходит в стране с техническим регулированием и не осознаете какое место в мире мы занимаем по состоянию ПБ.

Цитата(Tomches @ 17.8.2019, 2:49) *
Я ...утверждаю что при полном выполнении требований например СП 1.13130.2009 и СП 7.13130.2013 расчетное время эвакуации будет больше времени блокирования путей эвакуации ОФП... посмотрите какие помещения защищаются согласно п. 7.2 СП 7.13130.2013 и ответьте себе на вопрос: а будут ли люди защищены от ОФП при пожаре в зданиях, где СП 7 не требует устройства ПДЗ?
Второй признак того, что с Вами не все так безнадежно.

Цитата(Tomches @ 17.8.2019, 2:49) *
Кстати я так до сих пор не могу понять почему Вам не нравится оперировать одной миллионной...
Почитайте об этом хотя бы https://docplayer.ru/29145055-Analiz-pozharnyh-riskov-chast-ii-problemy-primeneniya.html

Автор: TRENDY 4.9.2019, 13:22

Добрый день!
Подскажите, существуют ли комментарии ВНИИПО по устройству дымовых люков/фрамуг с углом открытия менее 90град?

Автор: SUSUL 7.9.2019, 22:18

ВАУ!!!
Разработчиков методики ВНИИПО можно поздравить с настоящей госудаственной изменой!
Уже идет 2019 год, но до сих пор нет понятного всем материала для расчета системы вентиляции дымоудаления!
Самое удивительное, разработчики с пеной у рта бьются за свою методику с конвективной скоростью горения, но кто вам сказал, что в складе будет постоянно храниться резина и что ветер будет дуть постоянно с одной стороны здания? Завезли стеллаж с канистрами ацетона на склад - меняй вентилятор ДУ?!
Да и пособия всё еще нет, чтоб не 30 справочников листать, а в котором будут приведены только нужные материалы из этих справочников в приложениях...
ну а пока что, мы не видим даже откорректированных рекомендаций от 2013 года

Оно хорошо, ни один эксперт то же не может совладать с этой методикой и им можно любую чушь подсовывать, всё равно они проверить не могут=)

Та же самая ситуация у нас с энегроэффективностью сегодня=)
Уже от балды цифры порою вписываю, лишь бы коэфицент был похож на табличный от старого справочника, когда лень модельки строить - никто еще опровергнуть не смог=)

Автор: SUSUL 8.9.2019, 16:29

Кстати, вопрос к составителям рекомендаций АВОК... решил полистать ваш труд по думоудалению, который оказался почти кальколй с рекомендаций к "РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СП 7.13130.2013" правда более урезанной, особенно меня порадовало в примере 5.1 "принимаем пожарную нагрузку 50км/м2"
она вообще то расчетная... по той же "МЕТОДИКЕ", но больше всего меня убила формула 38, где нет никаких изменений и расчет удаляемых продуктов горения мы снова считаем через дверь... Так вот, в Методике степень высоты дверного проема 1/2, а в рекомендациях 3/4!
Разница в результатах получается двухкомнатная!
Кто накосячил?

Автор: Max NNov 8.9.2019, 20:35

Решил упорядочить хитрые зная по противодымной вентиляции. А то многие ищут площадь очага для того что бы найти мощность вентилятора.
Нам сделали проект... да это и не важно. Вообщем доделай всё сам. В одном помещение (вестибюль гардероб) не было ДУ. Сделал хитрый ход. Но его надо обосновать.
Наш проектировщик везде посчитал что дымоудаление должно способствовать эвакуации людей и работе пожарных команд. Пожарные приезжают через 10 минут после начала пожара. Соответственно взяв скорость распостранение огня из пособия к СП7 умножив на 600 секунд (10 мин) можно посчитать радиус пожара, а зная радиус найдём площадь и вентилятор!!!!!

Может это уже не секрет. rolleyes.gif а то я так понял многие с этим мучаются. Даже сам АВОК людей скорее мучает. rolleyes.gif

Но у меня в вестибюле нет такой возможности обеспечить прекрастную видимость на 10 минуте пожара. Только на 2-3 минуте. Но этого хватит для эвакуации людей из помещения. Ну что подумал попрошу внести в проект запись что вот в вестибюле только на эвакуацию рассчитано ДУ.


Ну как господа пректировщики- можно так?? Методическим рекомендациям СП 7 это не противоречит.

(Вообще данная маленькая информация понятая мной для меня праздник- почемуто никто не пишет как определить очаг пожара, а оказывается всё так просто. Авок конечно хорошие книги печатает но....(я купил-там ответа нет) )

Автор: ИОВ 9.9.2019, 0:34

Цитата(Max NNov @ 8.9.2019, 20:35) *
...почемуто никто не пишет как определить очаг пожара, а оказывается всё так просто. Авок конечно хорошие книги печатает но....(я купил-там ответа нет) )

Правильнее сказать не никто не пишет, а Вы не читаете то, что обсуждалось неоднократно в этом подФоруме вообще и в этой же теме, частности
Цитата(wize @ 15.9.2014, 10:36) *
Вернусь к теме площади горения пожарной нагрузки F0 (не берем в расчет площадь при наличии пожаротушения).
1. п*(v*t)^2 , где п=3,14, v - линейная скорость распространения пламени [м/с], t - время от начала возгорания до локализации пожара (время от начала пожара до прибытия пож.под.) [c].

То же самое, только словами, было в посте 1334 (NOVIK_N). А в посте 1338 ББ подтвердил справедлиыость этой ф-лы. В посте 1859 опять приводили эту ф-лу. А уж ссылок на эти посты в разных темах вообще не счесть!
Собственно, это ф-ла 17 из МДС 21-3.2001, и я считаю серьёзной ошибкой МР ВНИИПО отсутствие этой ф-лы в составе МР или, хотя бы, ссылки на источник с этой ф-лой.

Цитата(Max NNov @ 8.9.2019, 20:35) *
Наш проектировщик везде посчитал что дымоудаление должно способствовать эвакуации людей и работе пожарных команд. Пожарные приезжают через 10 минут после начала пожара.

Но у меня в вестибюле нет такой возможности обеспечить прекрастную видимость на 10 минуте пожара. Только на 2-3 минуте. Но этого хватит для эвакуации людей из помещения. Ну что подумал попрошу внести в проект запись что вот в вестибюле только на эвакуацию рассчитано ДУ.

Ну как господа пректировщики- можно так?? Методическим рекомендациям СП 7 это не противоречит.

Нормативным документом, который необходимо исполнять, является СП 7.13130.2013:
Цитата
7.1 ...
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее -противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.

А в МР приведены методики расчёта, ф-лы, пояснения для разных вариантов объёмно-планировочных решений, позволяющие выполнить расчёты систем ДУ во исполнение указаний СП 7.

Автор: keaton 9.9.2019, 8:04

Цитата(SUSUL @ 8.9.2019, 17:29) *
но больше всего меня убила формула 38, где нет никаких изменений и расчет удаляемых продуктов горения мы снова считаем через дверь... Так вот, в Методике степень высоты дверного проема 1/2, а в рекомендациях 3/4!

Точно 3/4? Не 3/2?
А кроме степени никаких других отличий в формулах не видите?

Автор: Say 9.9.2019, 12:33

Цитата(SUSUL @ 8.9.2019, 16:29) *
Кстати, вопрос к составителям рекомендаций АВОК... решил полистать ваш труд по думоудалению, который оказался почти кальколй с рекомендаций к "РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К СП 7.13130.2013" правда более урезанной, особенно меня порадовало в примере 5.1 "принимаем пожарную нагрузку 50км/м2"
она вообще то расчетная... по той же "МЕТОДИКЕ", но больше всего меня убила формула 38, где нет никаких изменений и расчет удаляемых продуктов горения мы снова считаем через дверь... Так вот, в Методике степень высоты дверного проема 1/2, а в рекомендациях 3/4!
Разница в результатах получается двухкомнатная!
Кто накосячил?


Отвечаю.

Методики ВНИИПО и АВОК различаются. Естественно, что многие формулы совпадают, как можно по разному посчитать скорость.
Пожарная нагрузка, конечно расчетная, но для примера расчета была принята такой.

По поводу 38 формулы по методике
где G - массовый расход удаляемых непосредственно из коридора продуктов горения, кг/с; А - площадь двери при выходе из коридора по путям эвакуации, м; H - высота этой двери, м.

В рекомендациях

В - ширина проема; Н - высота

Отсюда и разные степени


Автор: Max NNov 9.9.2019, 12:50

РАСЧЕТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОТИВОДЫМНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЗДАНИЙ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К СП 7.13130.2013

Расчетный период действия противодымной вентиляции должен предусматриваться либо на время эвакуации людей из помещений, с этажа или из здания в целом, либо по условиям обеспечения действий пожарных подразделений при выполнении работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара.,,


N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст 56
1. Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.


А пункт СП7
7.1 ...
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее -противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.

- нужно понимать как общее перечисление целей.

Автор: ИОВ 9.9.2019, 13:49

Цитата(Max NNov @ 9.9.2019, 12:50) *
А пункт СП7
Цитата
7.1 ...

- нужно понимать как общее перечисление целей.

Очень советую прочесть весь № 123-ФЗ, а не только фрагменты, которые Вам хочется!
Цитата
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:
1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает "допустимых значений", установленных настоящим Федеральным законом;
2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Т.е. без расчёта пож. риска или СТУ Вы обязаны выполнить указание п. 7.1 СП 7 - в противном случае объект не будет соответствовать требованиям Закона.

Ещё рекомендую прочесть обсуждения в постах 2340...2342 в этой же теме

Автор: Max NNov 9.9.2019, 16:26

Цитата(ИОВ @ 9.9.2019, 14:49) *
- нужно понимать как общее перечисление целей.
Очень советую прочесть весь № 123-ФЗ, а не только фрагменты, которые Вам хочется!

Т.е. без расчёта пож. риска или СТУ Вы обязаны выполнить указание п. 7.1 СП 7 - в противном случае объект не будет соответствовать требованиям Закона.

Ещё рекомендую прочесть обсуждения в постах 2340...2342 в этой же теме


И что не соответствует? Напиши прямо своё мнение- 10 минут?

Автор: Max NNov 9.9.2019, 18:17

И интересна ещё одна вещь. Вот у меня система автоматического пожаротушения спринклеры. Можно принять площадь очага 9 или 16 кв м. Я пробывал искать поиском где это закреплено и не нашёл. Конечно это логично. Интересно а где это взяли?

Автор: Max NNov 9.9.2019, 18:35

Цитата(Max NNov @ 9.9.2019, 19:17) *
И интересна ещё одна вещь. Вот у меня система автоматического пожаротушения спринклеры. Можно принять площадь очага 9 или 16 кв м. Я пробывал искать поиском где это закреплено и не нашёл. Конечно это логично. Интересно а где это взяли?


Опасность дыма и дымозащита
Батчер Е., Парнэлл А.
пер. с англ.
1983 г. страница 11 и все

Автор: Composter 9.9.2019, 18:54

Цитата(Max NNov @ 9.9.2019, 18:17) *
И интересна ещё одна вещь. Вот у меня система автоматического пожаротушения спринклеры. Можно принять площадь очага 9 или 16 кв м. Я пробывал искать поиском где это закреплено и не нашёл. Конечно это логично. Интересно а где это взяли?

Площадь между спринклерами колеблся от 9 до 16, все зависит от принятых расхода и напора на сприклере . Она берется не на обоум, а из проекта автоматического пожаротушения.

Автор: ИОВ 9.9.2019, 23:13

Цитата(Max NNov @ 9.9.2019, 16:26) *
И что не соответствует? Напиши прямо своё мнение- 10 минут?

Ответ ББ:
Цитата(Boris_Ka @ 17.9.2014, 15:35) *
Давайте пока все таки оперировать 10-ю и 20-ю минутами.
...
На какой период рассматривать свободное развитие? Считаю, что все таки как писал, до стен или на 10-20 мин. Но это ИМХО. Общепринятой конструкции нет ни у нам ни за рубежом.


Автор: Мил 16.12.2019, 11:56

Цитата(Say @ 24.9.2014, 14:20) *
Считаются открытые двери на этаже посадки (на 1 этаже) в любой методике.
В разы, если правильно считать не получается.
Пришлите мне в личку пример, сравним результат.
Честно не хочется отвечать на голословные обвинения, но подходы одинаковые методы разные.
Господа. Внимательно читаем СП

Пункт 7.15 Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать при условии обеспечения избыточного давления не менее 20 Па:
а) в лифтовых шахтах - при закрытых дверях на всех этажах (кроме основного посадочного этажа);

Здравствуйте! Прошу помочь в расчете подпора в литровую шахту лифтов...

По данному расчету установили вентилятор с расходом 17 тыс и давлением 360 Па. При проведении испытаний давление на втором этаже (двери первого открыты) давление составило 6 Па. Лифтовых холлов нет. Один из трёх лифтов спускается в цокольный тех. этаж. Подпора в цоколе нет.

 ___________1.xlsx ( 41,99 килобайт ) : 317
 

Автор: keaton 16.12.2019, 14:21

Цитата(Мил @ 16.12.2019, 12:56) *
Здравствуйте! Прошу помочь в расчете подпора в литровую шахту лифтов...

По данному расчету установили вентилятор с расходом 17 тыс и давлением 360 Па. При проведении испытаний давление на втором этаже (двери первого открыты) давление составило 6 Па. Лифтовых холлов нет. Один из трёх лифтов спускается в цокольный тех. этаж. Подпора в цоколе нет.

Расчёт вроде бы выполнен по методике АВОК, но есть странности.
Что за величина Pшi и почему она меняется от этажа к этажу, в том числе и принимая отрицательные значения? В то время как в методике единая величина Pшл на все этажи. Поэтому и расход уходящего воздуха на этажи в методике разный на разных этажах, а у вас одинаковый.
Что за лифт с дверью шириной 3м?

Даже если принять ваши исходные данные, у меня по методике АВОК получается значение расхода ~21700 (без запаса 10%)

А еще я принимаю щель между кабиной и шахтой 0,05м, а не 0,03 как у вас, и удельную характеристику сопротивления газопроницанию вычисляю по методичке ВНИИПО. В этом случае расход гораздо больше становится.

Автор: tyrok-bulat 17.12.2019, 10:08

Добрый вечер коллеги! Помогите пожалуйста окончательно разобраться в данном вопросе, тема конечно "заезженная", но окончательного решения я не где, по кране мере для себя не нашел.
Вопрос: Как решить проблему необходимой компенсации воздуха? Если брать по массовому расходу согласно СП7, п.7.15(г) и плотность подачи наружного воздуха (холодный период) расход согласно п.7.16(а) получается почти в 2 раза меньше, чем расход удаляемого воздуха. Как тогда обеспечить 150 па согласно п.7.4(б)? А также все вытекающие проблемы во время сдачи объекта, когда плотность наружного воздуха далеко не расчетные.
Также нашел разночтения в СП7 с метод.пособиями к СП7, согласно формуле 65. возможен и положительный дисбаланс +0,3, а не только отрицательный как прописано в СП7.
в Цифрах:
Lду=(3600*4,732)/0,865=19700м3/ч, где 0,865 плотность продуктов горения
Lкомп=(4,732*0,7*3600)/1,489=8000м3/ч. где 1,489 плотность наружного воздуха в холодный период.

Какие вы принимаете решения?!

Автор: Proektiro 21.1.2020, 7:39

В последнее время считаю компенсационную подачу подставляя в формулу 65 метод.рекомендаций значение в интервале от -0,3 до +0,3 (как правило это от+0,2до+0,3). При подставление данных значений результаты между дымоудалением и компенсацией по объемному расходу примерно равны. Стоит отметить что значение выбираю, так что бы по объемному расходу компенсация была немного меньше (как правило на 1500-2500м3/ч), тем самым я учитываю дополнительные поступления воздуха через закрытые двери других систем ( к примеру от лифтовой шахты, ЛК, ТШ процент отклонения для каждого случая индивидуален в зависимости от других систем подпора).
Стал так рассчитывать компенсацию после того как столкнулся с проблемой, что при проведении испытаний на закрытых дверях, дверь в ПБЗ открыть трудно; так ДУ создает отрицательный дисбаланс (так как объемная компенсация не сбалансирована с ДУ), а ПД в ПБЗ положительный и в сумме перепад на двери зашкаливает за 300-500Па.

Считаю что формула 65 в методичке при определении компенсации по массовому расходу +-30% как раз и сделана для возможности проектировщиками уравновешивать объемные расходы; а не для того чтобы проектировщики занижали расходы компенсации и экономили на воздуховодах и вентиляторах!
Все написанное при пуско наладке в двух режимах, на закрытые и открытую дверь как требует ГОСТР 53300-2009 дает возможность открывать нормально двери!

Автор: NOVIK_N 21.1.2020, 19:03

Цитата(Proektiro @ 21.1.2020, 7:39) *
В последнее время считаю компенсационную подачу подставляя в формулу 65 метод.рекомендаций значение ...как правило это от+0,2до+0,3... Считаю что формула 65 в методичке при определении компенсации по массовому расходу +-30% как раз и сделана для возможности проектировщиками уравновешивать объемные расходы... Все написанное при пуско наладке в двух режимах, на закрытые и открытую дверь как требует ГОСТР 53300-2009 дает возможность открывать нормально двери!
При положительном дисбалансе в коридоре приемо-сдаточные испытания пройдут хорошо, но при пожаре дым попрет из коридора через все отверстия и щели в окружающее пространство, в том числе и на пути эвакуации.

Автор: evgeniya.sedlova 26.3.2020, 12:19

Дорогие коллеги, кто нибудь сталкивался со следующей задачей:
Как считать системы противодымной вентиляции при работающей общеобменной?
По требованиям МЧС РФ, изложенным в прилагаемых к данному письму письмах ФГБУ ВНИИПО МЧС России, не подлежат отключению при пожаре: системы общеобменной вентиляции, обслуживающие помещения категорий А, Б и склады тех же категорий по пожарной и взрывопожарной безопасности (письмо ВНИИПО 798-1-29-13-2), системы общеобменной вентиляции предназначенные для вентиляции приямков глубиной 0,5 м и более, а также для смотровых каналов, требующих ежедневного обслуживания и расположенных в помещениях категорий А и Б (п.7.1.8 и 7.2.21) (письмо ВНИИПО 1213-1-29-13-2), системы общеобменной вентиляции помещений категорий А и Б, а также системы местных отсосов взрывоопасных смесей по п. 7.2.11, если не может быть остановлено связанное с ней технологическое оборудование и прекращено выделение горючих газов, паров и пыли (письмо ВНИИПО 1139-1-29-13-2).

Автор: Димитрий 1 30.3.2020, 8:16

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=128903

 AtriumCalc_Version1_1.rar ( 5,92 мегабайт ) : 206
 

Автор: syzranskiy man 26.6.2020, 17:16

Здравствуйте. В МР 2013 приложении 1 п.3 формула для V0- удельное колво воздуха для полного сгорания пож. нагрузки перекочевала из МР 2008 без изменений, тогда как для q0 и qк в числителе появился множитель М - масса пож. нагрузки в кг. А не забыли ли её в числителе и для формулы V0?

Автор: ИОВ 26.6.2020, 23:20

В МР 2008 г. была пропущена М (общая масса пож. нагрузки в помещении) для qo и qk - можете проверить по размерности.
А для Vо и было и есть всё правильно. Тоже можете проверить размерность.

Автор: syzranskiy man 27.6.2020, 7:30

Не то, что бы пропущена.. mi в МР'08 были в "кг", т.е. кол-во каждого горящего вещества в абсолютных значениях, в МР'13 эта же mi стала относительной безразмерной величиной, долей от общей массы пож нагрузки "М".
Следующий вопрос по этому же "приложению 1". Для формулы V0 размерность для теплоты сгорания i-го вещества в кДж/кг (MP'08) или в Дж/кг (MP'13)? В ф-лах для qo и это не так критично, т.к. там в формуле отношение теплот.. но для V0 неверная размерность увеличит или уменьшит результат на порядок.

Автор: ИОВ 27.6.2020, 9:12

Цитата(syzranskiy man @ 27.6.2020, 7:30) *
Не то, что бы пропущена.. mi в МР'08 были в "кг", т.е. кол-во каждого горящего вещества в абсолютных значениях, в МР'13 эта же mi стала относительной безразмерной величиной, долей от общей массы пож нагрузки "М".
Следующий вопрос по этому же "приложению 1". Для формулы V0 размерность для теплоты сгорания i-го вещества в кДж/кг (MP'08) или в Дж/кг (MP'13)? В ф-лах для qo и это не так критично, т.к. там в формуле отношение теплот.. но для V0 неверная размерность увеличит или уменьшит результат на порядок.

На основании чего Вы так решили? В подстрочнике к 1-ой ф-ле п. 1 Прилож. 1 в МР 2008 г. указано:
Цитата
где mi - относительная массовая доля i-го вещества или материала в составе пожарной нагрузки;
.

Я считаю, что верно кДж/кг, (как в МР 2008), а в МР 2013 опечатка.

Автор: syzranskiy man 27.6.2020, 16:17

Цитата из МР 2008: "где mi - массовая доля i-го вещества или материала в составе пожарной нагрузки, кг;" слово относительная не было. Но, сАмое главное, прояснилось про V0. Спасибо!

Автор: ИОВ 27.6.2020, 16:32

Цитата(syzranskiy man @ 27.6.2020, 16:17) *
Цитата из МР 2008: "где mi - массовая доля i-го вещества или материала в составе пожарной нагрузки, кг;" слово относительная не было.

Прошу извинить - пользуюсь чаще всего https://files.stroyinf.ru/Data1/53/53466/. Но при сравнении с другими базами данных - они явно ошиблись, и я вместе с ними. А мой бумажный экземпляр уже давно в мусорнике.

Автор: Незнайка 12.7.2020, 19:18

Коллеги, а никто не пробовал считать ПДВ в новой проге вот https://www.softhvac.ru/smoke-ventilation? Результаты бьются, мне интересно?

Автор: soya83 16.7.2020, 20:27

Добрый день, коллеги!

Нужен совет. Разрабатывается проект детского сада. Здание 3-х этажное, в котором есть:
1) пассажирский лифт предназначенный для перемещения сотрудников детского сада, с возможностью транспортировки МГН (М1-М4) и перевозки пожарных подразделений;
2) лифт грузовой малый предназначенный для транспортировки готовых блюд из пищеблока на верхние этажи грузоподъемностью 100 кг.

Для ЛШ п.1 предусматривается приточная противодымная система вентиляции (подпор).
А требуется ли подпор для ЛШ п.2? И можно ли использовать ЛШ п.2 для компенсации продуктов горения из смежного с ней коридора (т.е. боковая стена лифтовой шахты граничит с пространством коридора)?

Автор: ИОВ 16.7.2020, 22:41

Цитата(soya83 @ 16.7.2020, 20:27) *
Для ЛШ п.1 предусматривается приточная противодымная система вентиляции (подпор).
А требуется ли подпор для ЛШ п.2? И можно ли использовать ЛШ п.2 для компенсации продуктов горения из смежного с ней коридора (т.е. боковая стена лифтовой шахты граничит с пространством коридора)?

https://ogneborec.su/nastolnie-knigi-rukovoditelei/posobie4/ ББ отвечал:
Цитата
Вопрос
Являются ли подъемники магазинов и ресторанов лифтами?

Ответ
С точки зрения распространения задымления нет разницы, к какому типу относятся лифты, важно наличие шахты. Если шахта есть, то необходимо предусматривать ее защиту.


Можно - см п. 8.5 СП 7

Автор: vignatenko 3.11.2020, 11:33

Цитата(Незнайка @ 12.7.2020, 19:18) *
Коллеги, а никто не пробовал считать ПДВ в новой проге вот https://www.softhvac.ru/smoke-ventilation? Результаты бьются, мне интересно?


Пробовал, результат схож с расчетом по методике АВОК

Автор: Dimka_2007 8.11.2020, 19:13

Наверное не раз этот вопрос задавали, но все же. Объем дымоудаления из коридора считается на проем дверной из коридора или на большую створу если их две?
Указанное обстоятельство прямо закреплено в новом нормативном документе – СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены приказом МЧС России от 19.03.2020 года №194), который вводится в действие с 19 сентября 2020 года (взамен СП 1.13130.2009), а именно: – п. 4.2.24. При использовании двупольных дверей ширина эвакуационного выхода определяется только шириной выхода через «активные» дверные полотна. При этом учитывать ширину «пассивного» (зафиксированного) полотна не допускается.

Автор: ИОВ 9.11.2020, 10:17

Не вижу ничего нового - практически то же сАмое указано в СП 7:

Цитата
7.16 При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать:
в) площадь большей створки двустворчатых дверей. При этом ширина такой створки должна быть не менее необходимой для эвакуации: в противном случае в расчете следует учитывать всю ширину дверей;

Некорректность формулировки СП 7 в том, что это указано только в пункте для приточной СПДВ, а распространяется и на вытяжные.

Автор: Dimka_2007 9.11.2020, 10:54

Цитата(ИОВ @ 9.11.2020, 11:17) *
Не вижу ничего нового - практически то же сАмое указано в СП 7:

Некорректность формулировки СП 7 в том, что это указано только в пункте для приточной СПДВ, а распространяется и на вытяжные.


Спасибо.
Надеюсь эксперт в курсе, что формулировка некорректная.

Автор: ИОВ 9.11.2020, 15:02

Цитата(Dimka_2007 @ 9.11.2020, 10:54) *
Надеюсь эксперт в курсе, что формулировка некорректная.

Вообще-то, квалификация экспертов по СПДВ колеблется в диапазоне 0...100%. wink.gif
http://zvt.abok.ru/articles/195/Sistemi_protivodimnoi_ventilyatsii - 7-ой вопрос/ответ.
Обратите внимание на вопрос - "Как учитывается площадь двухстворчатой двери при расчёте ДУ и ПД здания?" С точки зрения физики это очевидно, но будь формулировка СП 7 корректной, даже не возникал бы такой вопрос у проектировщиков.

Автор: Sergienko 9.12.2020, 7:58

Добрый день. Подскажите по расчету потерь давления ВД систем.

КМС для фасонных элементов (отводы, переходы) можно брать как для общеобменных систем (например по табл. Краснов-Борисоглебская)?

Просто в программе КВМ-Дым для отвода 90 R/D=1 указан КМС 0,21. У меня воздуховод прямоугольный 900х500, КМС отвода 90 = 0,72. Мне нужно 0,72 принимать?

Можно-ли проверить потери давления, которые выдала программа рассчитав потом сопротивление сети по объемному расходу в Exel, как для общеобменной вытяжки?

Автор: shprot 9.12.2020, 12:07

Здравствуйте!

Цитата
КМС для фасонных элементов (отводы, переходы) можно брать как для общеобменных систем (например по табл. Краснов-Борисоглебская)?

Да.
Цитата
Можно-ли проверить потери давления, которые выдала программа рассчитав потом сопротивление сети по объемному расходу в Exel, как для общеобменной вытяжки?

Да.
Возможно Вам также пригодятся данные КМС из Ashrae они во вложении и они же использованы в программе противодымной вентиляции от https://www.softhvac.ru/smoke-ventilation.

 F05_35SI.pdf ( 3,27 мегабайт ) : 263
 

Автор: Sergienko 9.12.2020, 13:14

Цитата(shprot @ 9.12.2020, 12:07) *
Здравствуйте!

Да.

Да.
Возможно Вам также пригодятся данные КМС из Ashrae они во вложении и они же использованы в программе противодымной вентиляции от https://www.softhvac.ru/smoke-ventilation.


Спасибо.
На странице 52 КМС прямоугольных отводов. Судя по ней КМС отвода 900х500, вообще 0,18 dry.gif
(Н/W=900/500=1,8 и r/W=550/500=1,1)

Всегда считала в Exel (Рыбаков) и не обращала внимание на КМС отводов. А в ДУ скорости большие и значение КМС сильно влияет, вот и хочется разобраться где правда(((

Автор: shprot 9.12.2020, 13:30

Цитата(Sergienko @ 9.12.2020, 12:14) *
Спасибо.
На странице 52 КМС прямоугольных отводов. Судя по ней КМС отвода 900х500, вообще 0,18 dry.gif
(Н/W=900/500=1,8 и r/W=550/500=1,1)


По моему Вы перепутали высоту и ширину (W=900, H=500) при определении КМС, перепроверьте.

Автор: Молодой 23.12.2020, 0:33

Доброй ночи. Только сейчас обнаружил - вышла новая версия https://www.cvm.ru/programmy-podbora/programma-rascheta-sistem-dymoudaleniya-po-metodike-vniipo-kvm-dym.html.

Автор: Senchikhin17 23.12.2020, 13:16

Подскажите, пожалуйста, как правильно посчитать расходы на разные тамбур-шлюзы и одиночный и последовательный, когда они все ещё и выходят в единое помещение.

В школе в подвальном этаже предусмотрена стрелковая галерея с сопутствующими помещениями.
Рассматриваемое помещение - "Зона ожидания и инструктажа", в которую попадают через обычную ЛК типа Л1 с выходом в тамбур-шлюз.
В самой зоне ожидания предусмотрено дымоудаление (вытяжка и компенсация).
По ходу экспертизы добавлен лифт с ППП из которого идёт выход в ЛХ (С ПБЗ) и затем снова тамбур-шлюз.

Подпор ТШ у ЛК мы считаем по формуле 59, как для открытой двери?
Подпор в ТШ у ЛХ мы считаем на открытую дверь по формуле 59?
Смущает поступление этого всего воздуха в объём помещения зоны ожидания, в которой системы ДВ и ДП предусмотрены. Объёмы то большие поступают в помещение.

И так как ЛХ является одновременно зоной ПБЗ, то туда воздух нагреваю.
Выше этажами расположены эти ЛХ для ПБЗ и там есть подпоры. Если я теплый подпор опущу в подвал и подам в этот ЛХ, то мне надо проверять на расчет для ПБЗ и для ТШ, выбирая бОльший расход?
На ТШ свои системы в любом случае будут.

Прикладываю планировку к данному обращению.

И одно уточнение. ТШ у ЛК не является путём эвакуации. Могу я тогда считать на закрытую дверь данный ТШ? Тогда не понятно по какой формуле его считать?

 

Автор: ИОВ 23.12.2020, 22:43

Цитата(Senchikhin17 @ 23.12.2020, 13:16) *
В школе в подвальном этаже предусмотрена стрелковая галерея с сопутствующими помещениями.
Рассматриваемое помещение - "Зона ожидания и инструктажа", в которую попадают через обычную ЛК типа Л1 с выходом в тамбур-шлюз.
В самой зоне ожидания предусмотрено дымоудаление (вытяжка и компенсация).
По ходу экспертизы добавлен лифт с ППП из которого идёт выход в ЛХ (С ПБЗ) и затем снова тамбур-шлюз.

И так как ЛХ является одновременно зоной ПБЗ, то туда воздух нагреваю.
Выше этажами расположены эти ЛХ для ПБЗ и там есть подпоры. Если я теплый подпор опущу в подвал и подам в этот ЛХ, то мне надо проверять на расчет для ПБЗ и для ТШ, выбирая бОльший расход?

Читайте внимательно СП 1.13130.2020:
Цитата
9.2.1. Пожаробезопасные зоны могут предусматриваться следующих типов: 1 тип: помещение, выделенное конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости, с подпором воздуха при пожаре непосредственно в помещение, либо в тамбур-шлюз на входе в указанное помещение, …
9.2.2 …
Подачу наружного воздуха непосредственно в помещения пожаробезопасных зон или в тамбур-шлюзы на входах в такие помещения следует предусматривать на этаже здания, где возник пожар. … Расход наружного воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз на входе в такое помещение, должен быть не менее требуемого для тамбур-шлюзов незадымляемых лестничных клеток типа НЗ по СП 7.13130. При этом подача наружного воздуха с подогревом непосредственно в помещение пожаробезопасной зоны не требуется.

Цитата(Senchikhin17 @ 23.12.2020, 13:16) *
ТШ у ЛК не является путём эвакуации. Могу я тогда считать на закрытую дверь данный ТШ? Тогда не понятно по какой формуле его считать?

Именно на закр. двери и надо считать.
См. ф-лу 60 в МР ВНИИПО 2013 г.

Автор: keaton 23.12.2020, 23:04

Цитата(ИОВ @ 23.12.2020, 23:43) *
Именно на закр. двери и надо считать.

Ув. ИОВ, поясните, пожалуйста, почему так?

Автор: ИОВ 23.12.2020, 23:56

По нормам технологическая ЛК между надз. и подз. этажами не является эвакуационной. На чертеже ТС показан эв. выход из подз. этажа наружу (рядом с ЛК справа). Т.е. при пожаре дверь в ЛК будет закрыта, раз нет через неё эвакуации.

Автор: keaton 24.12.2020, 9:47

Цитата(ИОВ @ 24.12.2020, 0:56) *
По нормам технологическая ЛК между надз. и подз. этажами не является эвакуационной. На чертеже ТС показан эв. выход из подз. этажа наружу (рядом с ЛК справа). Т.е. при пожаре дверь в ЛК будет закрыта, раз нет через неё эвакуации.

С "житейской" точки зрения понятно, что если это не путь эвакуации, то дверь закрыта. Но с другой стороны в СП 7 же есть кокретные указания насчет ТШ при лестницах из цокольных и подземных этажей (при условии что эта ЛК ведёт на первый этаж, а не наружу).
Цитата
Расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюзы, расположенные при выходах ..., во внутренние открытые лестницы 2-го типа, ...следует рассчитывать для условия обеспечения средней скорости истечения воздуха через открытый дверной проем не менее 1,3 м/с и с учетом совместного действия вытяжной противодымной вентиляции.

Слова зачеркнуты в соответствии с комментарием ББ в соседней теме.

Автор: Senchikhin17 24.12.2020, 10:11

Получается ТШ у ЛК считаю по 60 формуле, здесь всё понятно.

ТШ у ПБЗ считаю по 59 формуле на открытую дверь. А ЛХ тогда вообще получается без подпора будет? Если с подогревом туда не требуется, холодный подпор на открытую дверь не имеет смысла, так как он защищается тамбур-шлюзом.
Ну и в ТШ тогда КИД всё таки в стене, смежной с подвалом лучше предусмотреть, чтобы стравливать избыточное давление

Автор: ИОВ 24.12.2020, 15:01

Вы лихо и на своё усмотрение зачеркнули наименование открытых лестниц 2-го типа в п. 7.15! А ведь ББ согласился только с тем, что формулировку п. 7.15 необходимо изменить. Как изменить, он в своих комментариях не написАл.
В предпоследнем абзаце п. 7.15 и в п. 7.14 е) (до ИЗМ 1) речь идёт об открытой лестнице 2-го типа, которая является эвакуационной. Для эвакуационной лестницы, расчёт, конечно же, ведётся на открытую дверь.

PS: я полагаю, что отсыл в соседнюю тему, без ссылки или, хотя бы, наименования темы, сродни письму "на деревню дедушке" (с) - далеко не все форумчане могут сразу понять, о какой теме Вы пишете.

Автор: keaton 24.12.2020, 16:54

Цитата(ИОВ @ 24.12.2020, 16:01) *
Вы лихо и на своё усмотрение зачеркнули наименование открытых лестниц 2-го типа в п. 7.15! А ведь ББ согласился только с тем, что формулировку п. 7.15 необходимо изменить. Как изменить, он в своих комментариях не написАл.
В предпоследнем абзаце п. 7.15 и в п. 7.14 е) (до ИЗМ 1) речь идёт об открытой лестнице 2-го типа, которая является эвакуационной. Для эвакуационной лестницы, расчёт, конечно же, ведётся на открытую дверь.

PS: я полагаю, что отсыл в соседнюю тему, без ссылки или, хотя бы, наименования темы, сродни письму "на деревню дедушке" (с) - далеко не все форумчане могут сразу понять, о какой теме Вы пишете.

Вы правы, вот ссылка на пост: http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=128656&view=findpost&p=1488435

В вопросе к ББ у меня были слова "переформулировать соответствующим образом".
Однако спорить не буду: по тому, что сейчас "написано пером" в СП7, правы вы, считать надо на закрытую дверь.

Автор: ИОВ 24.12.2020, 18:16

Цитата(Senchikhin17 @ 24.12.2020, 10:11) *
Получается ТШ у ЛК считаю по 60 формуле, здесь всё понятно.

ТШ у ПБЗ считаю по 59 формуле на открытую дверь. А ЛХ тогда вообще получается без подпора будет? Если с подогревом туда не требуется, холодный подпор на открытую дверь не имеет смысла, так как он защищается тамбур-шлюзом.
Ну и в ТШ тогда КИД всё таки в стене, смежной с подвалом лучше предусмотреть, чтобы стравливать избыточное давление

Да, по п. 9.2.1 СП 1.13130.2020 достаточно подавать подпор в ТШ перед ПБЗ.
По поводу КИД - обратите внимание на этот пост и письмо ВНИИПО в нём выложенное:
Цитата(NOVIK_N @ 13.11.2019, 11:40) *
Хотелось бы обратить внимание на тенденцию непродуманного применения сброса лишнего воздуха из наддуваемых помещений через предохранительные клапана.

... имеющиеся клапана не везде можно применять, потому что они не обладают легитимной https://sigma-vent.ru/tekhnicheskaya-dokumentatsiya/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%20%D0%BE%D1%82%20%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%9F%D0%9E%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9A%D0%98%D0%94.pdf.

Во-вторых, непродуманность применение часто приводит к расстройству работ систем ПДВ. В качестве иллюстрации можно добавить к рассмотренному выше примеру рекомендацию использовать удаляемый из тамбур-шлюза через предохранительный клапан воздух для компенсации вытяжки из коридора http://www.veza.ru/upload/iblock/bbf/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D0%B8%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%202019%20(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE).pdf. Обеспечение достаточного для компенсации вытяжки из коридора расхода через предохранительный клапан, очевидно приводит к значительной большей подаче воздуха в коридор через открытую дверь тамбур-шлюза и, как следствие, к нарушению нормативного дисбаланса системы ПДВ.

По письму ВНИИПО имеющиеся у производителей сертификаты на КИД не более чем выдача желаемого за действительное, если выражаться мягко. А если строго, то это обман/подлог. wink.gif

Автор: Senchikhin17 24.12.2020, 23:15

По поводу подпора в ЛХ.. У нас проект проходит экспертизу по нормам, которые действовали на январь 2020 года, так как был получен в тот момент градплан. Нам экспертиза уже нормативно объяснила, что ссылаться на СП 2020 года и даже СП 60 2016 года мы не имеем права и должны проектировать по старым нормам.. В СП 1 2009 года нет такого подробного объяснения об отсутствии необходимости тёплого подпора в ЛХ в таком случае.. Значит если смотреть по СП 1 2009 года, то тёплый подпор необходимо все таки делать в ЛХ (без холодного).

А по поводу КИД.. Письмо от ВНИИПО 2 года назад было написано, на сегодняшний день до сих пор отсутствуют методы испытаний и сертификация КИДов? Как тогда иначе быть с давлением в ТШ? Если дверь будет закрыта по факту и в маленьком помещении будет постоянный приток 9400 м3/ч, то её просто не откроют, тем более МГН М4.. Учитывая, что я КИДом планирую стравливать воздух не в помещение, которое защищено системами ДВ и ДП, а в техническое подполье. Или здесь только автоматику ставить с датчиком давления и частотником на вентиляторе?

Автор: Kasper 25.12.2020, 3:36

ИОВ, подскажите пожалуйста, если знаете. Вот интересный вопрос. По каким нормам проектировать на дату заключения договора, или на дату сдачи это вы уже где-то писали, на день заключения договора. А вот как инспектор пожарный или ГАСНа будет принимать: строго по проекту и по нормам на основании которых он выполнен, или по нормам действующим на день сдачи объекта? Прописан ли этот момент где-то в законах?

По сбросу давления не сертифицированным КИДом. Что если сделать от помещения с подпором еще один воздуховод с EI, который будет сообщаться с атмосферой, и на этот воздуховод уже ставить КИД. Это для ЛХ.

Для 13 лестниц Н3, три этажа. Я поставил КИДы в ограждение тамбур-шлюза между тамбуром и лестницей, и сделал по сути лестницу воздуховодом. Лестница имеет выход наружу, и на наружные двери поставили электромагнитный замок, разблокирующийся при пожаре. Правильно или нет не знаю. Объект еще не построен. Но ничего другого придумать не смог. Да у КИДов сертификат по сути филькина грамота, но она есть и экспертизе ее достаточно. Выбрал, как мне показалось, меньшее из зол.

Автор: ИОВ 26.12.2020, 22:41

Цитата(Kasper @ 25.12.2020, 3:36) *
1. ИОВ, подскажите пожалуйста, если знаете. Вот интересный вопрос. По каким нормам проектировать на дату заключения договора, или на дату сдачи это вы уже где-то писали, на день заключения договора. А вот как инспектор пожарный или ГАСНа будет принимать: строго по проекту и по нормам на основании которых он выполнен, или по нормам действующим на день сдачи объекта? Прописан ли этот момент где-то в законах?

2. По сбросу давления не сертифицированным КИДом. Что если сделать от помещения с подпором еще один воздуховод с EI, который будет сообщаться с атмосферой, и на этот воздуховод уже ставить КИД. Это для ЛХ.

3. Для 13 лестниц Н3, три этажа. Я поставил КИДы в ограждение тамбур-шлюза между тамбуром и лестницей, и сделал по сути лестницу воздуховодом. Лестница имеет выход наружу, и на наружные двери поставили электромагнитный замок, разблокирующийся при пожаре. Правильно или нет не знаю. Объект еще не построен. Но ничего другого придумать не смог.
4. Да у КИДов сертификат по сути филькина грамота, но она есть и экспертизе ее достаточно. Выбрал, как мне показалось, меньшее из зол.

1. ПД должна соответствовать нормам, действующим на дату заключения Договора на проектирование - Экспертиза так и проверяет. В противном случае мы бы навсегда застряли в бесконечных ИЗМах и актуализациях нормативных документов.Т.о. далее РД и строительство тоже по тем же нормам.

2. Полагаю, это возможно.

3. В какой-то теме (не помню, где) ББ отвечал на схожий вопрос по смыслу. Вопрос касался принудительного открывания дверей запасных выходов для компенсирующего притока. ББ ответил, что принудительно открывать такие двери нельзя. Подробностей, пояснений, вроде бы, не было. Я полагаю, что при запрете разблокировки двери можно предусмотреть автоматическое открывание окна, или КИД/пп-клапан НЗ в наружной стене ЛК для сброса давления.

4. Если единственной целью проектировщика является полож. заключение, а не обеспечение безопасности людей при пожаре в здании, то можно предусматривать что и где угодно, прикрываясь этой "филькиной грамотой". При определённых условиях/неконтролируемом развитии пожара у Вас будет в ограждении (огнестойкость ограждения нормируется по № 123-ФЗ) ТШ открытый проём, незащищённый ничем, кроме этой неправедной бумажки. thumbdown.gif

Автор: ИОВ 27.12.2020, 23:24

Цитата(Senchikhin17 @ 24.12.2020, 23:15) *
По поводу подпора в ЛХ.. У нас проект проходит экспертизу по нормам, которые действовали на январь 2020 года, так как был получен в тот момент градплан. Нам экспертиза уже нормативно объяснила, что ссылаться на СП 2020 года и даже СП 60 2016 года мы не имеем права и должны проектировать по старым нормам.. В СП 1 2009 года нет такого подробного объяснения об отсутствии необходимости тёплого подпора в ЛХ в таком случае.. Значит если смотреть по СП 1 2009 года, то тёплый подпор необходимо все таки делать в ЛХ (без холодного).

Применяются нормы, актуальные на момент заключения Договора на проектирование.
Можете указать пункт СП 1.13130.2009, подтверждающий Ваш столь странный вывод?
Незадымляемость помещения обеспечивается либо подачей воздуха подпора в само защищаемое помещение (пример - ЛК типа Н2), либо в ТШ перед защищаемым помещением (пример - ЛК типа Н3). На Вашей планировке именно 2-ой вариант.
Если ПБЗ с подпором непосредственно в помещение, то ведут речь о подпоре на открытую дверь холодном, на закрытую - подогретом. А Ваше решение при наличии перед ПБЗ ТШ с подпором совершенно бессмысленно и нормами не предписывается.
По поводу указаний в СП 1.13130.2020 - там нет ничего нового с точки зрения норм и законов физики по обеспечению пож. безопасности МГН - просто очень подробно объяснено что и как предусматривать при различных планировках.
На днях мы в другой теме обсуждали не всегда внятные и корректные формулировки СП 7, и ув. keaton ратовал за подробные и ясные указания в нормах
Цитата(keaton @ 21.12.2020, 13:17) *
Чтобы даже до самых тупых всё доходило.

Вот разработчики СП 1.13130.2020 и "разжевали" всё для ПБЗ, идя навстречу таким пожеланиям.

Цитата(Senchikhin17 @ 24.12.2020, 23:15) *
А по поводу КИД.. Письмо от ВНИИПО 2 года назад было написано, на сегодняшний день до сих пор отсутствуют методы испытаний и сертификация КИДов? Как тогда иначе быть с давлением в ТШ? Если дверь будет закрыта по факту и в маленьком помещении будет постоянный приток 9400 м3/ч, то её просто не откроют, тем более МГН М4.. Учитывая, что я КИДом планирую стравливать воздух не в помещение, которое защищено системами ДВ и ДП, а в техническое подполье. Или здесь только автоматику ставить с датчиком давления и частотником на вентиляторе?

Нет пока ГОСТа на испытания КИД - Вы могли и сами в этом убедиться, раз Интернетом пользуетесь.
В техническом подполье тоже возможен пожар, просто ДУ там нормами не требуется.
Можно воспользоваться указаниями последнего абзаца п. 8.7 СП 7 с установкой пп-клапанов.
Вот еще в этой же теме предложение есть:
Цитата(Kasper @ 25.12.2020, 3:36) *
...сделать от помещения с подпором еще один воздуховод с EI, который будет сообщаться с атмосферой, и на этот воздуховод уже ставить КИД.


Автор: Kasper 28.12.2020, 3:46

Цитата(ИОВ @ 27.12.2020, 2:41) *
1. ПД должна соответствовать нормам, действующим на дату заключения Договора на проектирование - Экспертиза так и проверяет. В противном случае мы бы навсегда застряли в бесконечных ИЗМах и актуализациях нормативных документов.Т.о. далее РД и строительство тоже по тем же нормам.


Есть ли где в законах указания, что ИПЛ и ГАСН должны принимать объект по нормам, действующим на момент прохождения экспертизы, и строго по проекту?

Цитата(ИОВ @ 27.12.2020, 2:41) *
4. Если единственной целью проектировщика является полож. заключение, а не обеспечение безопасности людей при пожаре в здании, то можно предусматривать что и где угодно, прикрываясь этой "филькиной грамотой". При определённых условиях/неконтролируемом развитии пожара у Вас будет в ограждении (огнестойкость ограждения нормируется по № 123-ФЗ) ТШ открытый проём, незащищённый ничем, кроме этой неправедной бумажки. thumbdown.gif

Моя логика была в том, что когда огонь, дым попадут в ТШ, защищаемый ПД, то пожар уже так развился, что уже что-то защищать бессмысленно. Клапана я поставил, еще хуже с вашей точки зрения, в ограждении ЛК, надеясь что туда огонь доберется, когда уже все эвакуируются. С доп шахтами меня бы точно послали. Хочется проверить идею с закольцовыванием расхода в вент. камере с помощью клапана и привода быстрого. Но найти бы заказчика, который готов на мои эксперименты за свои деньги.

Положительное заключение это не самое важное для меня, даже наоборот, потому что уровень экспертов, с которыми столкнулся, так себе. Хочется чтобы в случае пожара, наши системы помогли людям спастись. А с учетом, как это все эксплуатируется, то чем система проще, тем лучше. А проще она без кучи автоматики.

Автор: ИОВ 28.12.2020, 9:27

Цитата(Kasper @ 28.12.2020, 3:46) *
1. Есть ли где в законах указания, что ИПЛ и ГАСН должны принимать объект по нормам, действующим на момент прохождения экспертизы, и строго по проекту?

2. Моя логика была в том, что когда огонь, дым попадут в ТШ, защищаемый ПД, то пожар уже так развился, что уже что-то защищать бессмысленно. Клапана я поставил, еще хуже с вашей точки зрения, в ограждении ЛК, надеясь что туда огонь доберется, когда уже все эвакуируются. С доп шахтами меня бы точно послали. Хочется проверить идею с закольцовыванием расхода в вент. камере с помощью клапана и привода быстрого. Но найти бы заказчика, который готов на мои эксперименты за свои деньги.

3. Положительное заключение это не самое важное для меня, даже наоборот, потому что уровень экспертов, с которыми столкнулся, так себе. Хочется чтобы в случае пожара, наши системы помогли людям спастись. А с учетом, как это все эксплуатируется, то чем система проще, тем лучше. А проще она без кучи автоматики.

1. См. в СП 68.13330.2017 п.п. 4.1 и 4.4. В последнем обратите внимание на:
Цитата
4.4 ...
- акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, ...

В разных темах ув. инж323 (он имеет прямое отношение к сдаче объектов) неоднократно замечал, что при сдаче объекта все причастные должностные лица смотрят только на ПД, получившую положительное заключение Экспертизы.

2. Не следует забывать это указание СП 7:
Цитата
7.1 ...
Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании.

3. Теоретически, Вы, конечно правы. Но практически в случаях нестационарного режима эксплуатации ТШ - дверь то открыта, то закрыта - чаще всего без автоматики не обойтись.

Автор: Kasper 28.12.2020, 9:44

Спасибо. Я просто сталкивался, что инспекторы ИПЛ не совсем свой же ГОСТ, на приемо-сдаточные испытания, понимают, а уж знают ли, что должны принимать строго по проекту и действующим на момент экспертизы СП, большой большой вопрос. А вот про указанный вами СП не знал, почитаю, хоть какой-то аргумент. А весь сыр-бор из-за нового подпункта 7.17ж. В сущ. проектах на стадии реализации, есть места где по высоте расстояние меньше 1,5 м. И думаю, что пока мы получим официальные разъяснения, или такие разъяснения получат ИПЛ (год полтора наверное пройдет), мы можем уже подойти к сдаче противодымных систем, как подрядчик.

Автор: ИОВ 28.12.2020, 11:25

Цитата(Kasper @ 28.12.2020, 9:44) *
А весь сыр-бор из-за нового подпункта 7.17ж. В сущ. проектах на стадии реализации, есть места где по высоте расстояние меньше 1,5 м. И думаю, что пока мы получим официальные разъяснения, или такие разъяснения получат ИПЛ (год полтора наверное пройдет), мы можем уже подойти к сдаче противодымных систем, как подрядчик.

Можете прямо сейчас "соломку подстелить" - сделайте соответствующий запрос во ВНИИПО.
Надеюсь, сможете выложить сюда ответ на такой запрос.

Автор: rashid 25.1.2021, 15:34

Здравствуйте уважаемые коллеги!
Я не проектировщик, скорее монтажник, а точнее генподрядчик. Но у и у меня есть Заказчик которому приходиться сдавать объекты.
Исходные данные: Открытая 9-ти этажная парковка (высота 30 м.). Проектом предусмотрен подпор воздуха в лифтовые шахты (две отдельные системы для лифта с режимом пожарных подразделений и пассажирского лифта). На этажах в лифтовом холе предусмотрена-зона МГН. В зону МГН предусмотрен подпор в двух режимах: открытая дверь расход 15130 м3/час, закрытая дверь в эту же шахту предусмотрен подпор воздуха 85 м3/час с электрокалорифером. (в зоне МГН 1 дверь).
Из опыта сдачи предыдущих объектов возникают проблемы именно с режимом "Закрытая дверь в зону МГН". Считаю, что канальный вентилятор системы ПД1 производительностью 85 м3/час не способен обеспечить подачу воздуха в зону МГН нижних этажей. Сомнения обусловлены малой мощностью подобранного вентилятора, и значительной протяженностью воздуховодов сечением 600х600, клапаны тоже 600х600. При таком сечении скорость воздуха, а следовательно и динамическое давление в воздуховоде близка к нулю, следовательно неспособно создать необходимое избыточное давление (20-150 Па) при закрытых дверях в зоне МГН. Кроме того при работе системы подпора в шахту лифта через неплотности лифтовых дверей происходит дополнительный подпор который опрокидывает систему подпора в зону МГН при закрытой двери. Также опрокидывание происходит за счет естественной тяги.
Кроме того, возникают сомнения в возможностях электрокалорифера обеспечить необходимую температуру в 18С подаваемую в зону МГН, т.к. при расчете электрокалорифера не учитывается необходимость прогрева охлажденной вентиляционной шахты (такая ситуация создается при каждой открывании двери из коридора в зону МГН и подаче воздуха без подогрева).
По моему мнению формула (69) МР2013 не учитывает многие факторы возникающие в реальных объектах.
Прошу Вас "знающие люди" дать свое мнение в подобных проблемных вопросах.


Автор: Kasper 26.1.2021, 3:53

Тут скорей дело не в формуле, а в проектировщике. Вангую, что двери по АР разделу лифтового холла/ЗБ МГН противопожарные EIS60, у которых высокое сопротивление дымогазопронизанию на бумаге (не менее 196000), а по факту возможно гораздо ниже. Принимая это в расчет расход и правда получается в районе 100 м3/ч. А если сопротивление воздухопроницанию не принимать, а посчитать как для обычной двери, то расход получится в районе 600-800 м3/ч. Стоимость канального вентилятора диаметром 100 мм отличается от стоимости 250го вентилятора тыщ на 5-6. Если проектировщик так сделает, никто даже и не заметит. За то на сдаче будет запас, который легко можно поджать дросселем.

Про опрокидывание не понял.

Автор: ИОВ 27.1.2021, 10:55

Цитата(rashid @ 25.1.2021, 15:34) *
Исходные данные: Открытая 9-ти этажная парковка (высота 30 м.). Проектом предусмотрен подпор воздуха в лифтовые шахты (две отдельные системы для лифта с режимом пожарных подразделений и пассажирского лифта). На этажах в лифтовом холе предусмотрена-зона МГН. В зону МГН предусмотрен подпор в двух режимах: открытая дверь расход 15130 м3/час, закрытая дверь в эту же шахту предусмотрен подпор воздуха 85 м3/час с электрокалорифером. (в зоне МГН 1 дверь).
Из опыта сдачи предыдущих объектов возникают проблемы именно с режимом "Закрытая дверь в зону МГН". Считаю, что канальный вентилятор системы ПД1 производительностью 85 м3/час не способен обеспечить подачу воздуха в зону МГН нижних этажей. Сомнения обусловлены малой мощностью подобранного вентилятора, и значительной протяженностью воздуховодов сечением 600х600, клапаны тоже 600х600. При таком сечении скорость воздуха, а следовательно и динамическое давление в воздуховоде близка к нулю, следовательно неспособно создать необходимое избыточное давление (20-150 Па) при закрытых дверях в зоне МГН. Кроме того при работе системы подпора в шахту лифта через неплотности лифтовых дверей происходит дополнительный подпор который опрокидывает систему подпора в зону МГН при закрытой двери. Также опрокидывание происходит за счет естественной тяги.
Кроме того, возникают сомнения в возможностях электрокалорифера обеспечить необходимую температуру в 18С подаваемую в зону МГН, т.к. при расчете электрокалорифера не учитывается необходимость прогрева охлажденной вентиляционной шахты (такая ситуация создается при каждой открывании двери из коридора в зону МГН и подаче воздуха без подогрева).
По моему мнению формула (69) МР2013 не учитывает многие факторы возникающие в реальных объектах.
Прошу Вас "знающие люди" дать свое мнение в подобных проблемных вопросах.

Наши нормы, к сожалению, ещё очень далеки от совершенства. Но, к формуле, как раз, претензий быть не должно. МР всего лишь набор инструментов/формул/пояснений, которыми проектировщик должен умело пользоваться и из которых должен собрать конструкцию своего проектного решения, соответствующего конкретному объёмно-планировочному решению объекта. Практически все описанные Вами проблемы возникают из-за ошибок и низкой квалификации проектировщика, его неумения пользоваться предложенными инструментами.
1. Утверждаю, что расход 85 м3/час в системе подпора на закрытые двери определён не верно. Это требуемый расход для одного ПБЗ с открытым пп-клапаном. А у Вас 9-ти-этажное сооружение - т.о. ПБЗ размещены на 8-ми этажах и система подпора в ПБЗ общая для всех этих этажей. На 7-ми этажах пп-клапаны в ПБЗ закрыты, но через них есть утечки/эксфильтрация, которые проектировщик явно не учёл. Т.е. производительность вентилятора определена неправильно по вине проектировщика из-за незнания им законов физики, а не из-за ф-лы 69 в МР.
2. Ваши опасения по недостаточной мощности электровоздухонагревателя совершенно справедливы. Но это опять вина проектировщика, принявшего неверное проектное решение. Либо расчётная мощность нагревателя должна учитывать остывание воздуха в приточной шахте/воздуховоде, либо нужны разные шахты для подпора на открытые и закрытые двери ПБЗ, либо нужно было размещать в каждой ПБЗ электрорадиаторы/конвекторы, соответственно рассчитанные и подобранные, и подавать неподогретый воздух.
3. Опрокидывание за счет естественной тяги происходит потому, что проектировщик не знаком с элементарными законами физики и не учёл необходимое расчётное противодавление при подборе вентилятора подпора. Т.е. это опять грубая ошибка проектировщика.
4. Это и есть, по-моему, наибольшая трудность, с которой я уже долго пытаюсь разобраться.
Скорее всего, на основном посадочном этаже у Вас есть ЛХ, двери которого закрыты. При постоянном расходе подпора в ЛШ давление в этой ЛШ будет расти и превысит нормируемое, а также передавит подпор в ПБЗ на закрытые двери. Т.о. возникает вопрос о регулировании расхода/давления в ЛШ, а также учёте максимально допустимого/поддерживаемого давления в ЛШ при расчёте давления в ПБЗ в режиме закрытой двери, т.е. расчёте давления вентилятора подпора.

Автор: michiy 28.1.2021, 14:01

Здравствуйте, коллеги!
Ув. ИОВ, помогите, пожалуйста, разобраться. Возможно ли рассчитать тягу, создаваемую люками дымоудаления, для того, чтобы определить размер клапана КЛАД-3 и решетки РКДМ (исходя из условия равенства потерь давления на них и тяги, создаваемой люками), используемых для компенсации удаляемых продуктов горения?

Автор: reply14 1.3.2021, 9:13

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, по формуле 70 (МР13) определяется статическое или полное давление в вытяжном канале?

Автор: ИОВ 1.3.2021, 13:21

Что-то мешает прочесть 1-ю строчку подстрочника к этой ф-ле? newconfus.gif bestbook.gif

Автор: reply14 4.3.2021, 9:26

Цитата(ИОВ @ 1.3.2021, 13:21) *
Что-то мешает прочесть 1-ю строчку подстрочника к этой ф-ле? newconfus.gif bestbook.gif



Спасибо за ответ, хотелось уточнить. Просто предполагал что статическое давление в вытяжном воздуховоде является суммой полного и динамического Pст=0,5ρν^2 (∑ξ+Rl )+Hд.
В формуле 70 увидел только часть этого выражения.

Автор: reply14 4.3.2021, 15:19

Простите за ошибку, конечно же
P=0,5ρν^2 (∑ξ+(λl )/d)+Нд

Автор: Павлова Юлия 8.7.2021, 9:53

Добрый день!
Возникли вопросы по расчету систем подпора ЛК высотного здания по требованиям СП 477. 13258000.2020.
1) Согласно п. 5.16 СП 477 требуется подпор в Т-Ш на уровне основного выхода. Каким образом определить производительность системы подпора в такой Т-Ш по МР ВНИИПО - как расход через наружный выход ЛК (раздел 4.1), тогда какое при этом количество дверей тамбура принимать в расчет? Или по формуле (59) по скорости 1,3 м/с как для Т-Ш с открытыми дверями?

2) Производительность системы в саму ЛК будет определяться как расход через двери на уровне второго этажа (формула 25) + утечки?

3) В чем вообще смысл такого шлюзования - перераспределение расходов? и как с точки зрения разработчиков СП в модели при пожаре рассматривается работа наружного тамбур-шлюза?

С уважением.


Автор: Ирина-86 12.8.2021, 8:01

Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь официальное письмо от ВНИИПО что согласно пункту 7.2 г СП7 противодымку надо делать из коридоров и холлов сообщающихся с незадымляемыми ЛК?

Автор: keaton 16.8.2021, 15:34

Цитата(Ирина-86 @ 12.8.2021, 9:01) *
Здравствуйте! Есть ли у кого-нибудь официальное письмо от ВНИИПО что согласно пункту 7.2 г СП7 противодымку надо делать из коридоров и холлов сообщающихся с незадымляемыми ЛК?

Извините, только что ваше письмо в личке увидел. Выкладываю и тут.
 630эп_13_2_3.pdf ( 425,75 килобайт ) : 220

Автор: Nestor_87 17.8.2021, 19:19

Здравствуйте, прошу помочь разобраться:
В проектируемом здании, высотой менее 28 м, дымоудаление из коридоров менее 15м не предусматривается. Эти коридоры имеют выход в обычную лестничную клетку Л1 и лифтовый холл . В шахту лифта предусматривается подпор воздуха при пожаре, т.к. лифт связывает стоянку автомобилей с наземными этажами здания и имеет режим перевозки пожарных подразделений.

В соответствии с п.7.1 СП 7.13130.2013, системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

Можно ли в данном случае считать, что приточная проитиводымная вентиляция лифтовой шахты будет применяться в сочетании с системой вытяжной противодымной вентиляции автостоянки и при этом устройство вытяжной противодымной вентиляции из коридоров надземных этажей здания не требуется и данное решение не противоречит требованиям п.7.1 СП 7.13130.2013?

Автор: elenam 17.8.2021, 20:37

Мое мнение - да. Поскольку подпор в лифт включается при пожаре в автостоянке. Хочется услышать мнение более опытных участников.
Хотя мой вопрос: а зачем лифту статус перевозки пожарных подразделений. Высота здания позволяет пользоваться пожарными лестницами . Думаю подпор обусловлен тем, что шахта связывает надземную часть и парковку.

Автор: Nestor_87 17.8.2021, 21:04

Так СП 113
5.1.26 В стоянках автомобилей, встроенных в здания другого назначения, не допускается предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи стоянки автомобилей и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток стоянки автомобилей следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах стоянки автомобилей тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре. При необходимости сообщения стоянки автомобилей со всеми этажами жилых и общественных зданий, сооружений допускается проектировать общие лестничные клетки и шахты лифтов, имеющих режим "Перевозка пожарных подразделений" по ГОСТ Р 52382, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Автор: elenam 17.8.2021, 21:59

Поленилась, не проверила номы. Да.

Автор: ИОВ 18.8.2021, 17:11

Цитата(Nestor_87 @ 17.8.2021, 19:19) *
Здравствуйте, прошу помочь разобраться:
В проектируемом здании, высотой менее 28 м, дымоудаление из коридоров менее 15м не предусматривается. Эти коридоры имеют выход в обычную лестничную клетку Л1 и лифтовый холл . В шахту лифта предусматривается подпор воздуха при пожаре, т.к. лифт связывает стоянку автомобилей с наземными этажами здания и имеет режим перевозки пожарных подразделений.

В соответствии с п.7.1 СП 7.13130.2013, системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

Можно ли в данном случае считать, что приточная проитиводымная вентиляция лифтовой шахты будет применяться в сочетании с системой вытяжной противодымной вентиляции автостоянки и при этом устройство вытяжной противодымной вентиляции из коридоров надземных этажей здания не требуется и данное решение не противоречит требованиям п.7.1 СП 7.13130.2013?

Подпор в ЛШ должен включаться при пожаре в любой части здания.
Кроме того, при пожаре лифт поднимается/опускается на основной посадочный этаж (обычно это 1-й надземный) и остаётся на нём с открытой дверью. Т.е. воздух подпора из ЛШ попадает в вестибюль надземной части.
Получается, по п. 7.1 СП 7 надо предусматривать ДУ из коридоров надземной части.

И ещё вопрос - это жилое или общественное здание?

Автор: elenam 18.8.2021, 17:56

К сожалению наши споры не могут нормативно подтвердить решение проектировщика для экспертизы.
Но я считаю, что если бы не было подземной парковки - то и нужды в режиме перевозка пожарных подразделений не было бы.
То есть включение подпора при пожаре на любом верхнем этаже не должно быть предусмотрено.
И лишь при пожаре на автостоянке включаются все системы противодымной вентиляции. В том числе и подпор в ЛШ.
А если этим лифтом воспользуется пожарный расчет - то он, скорее всего, опустится в парковку. И откроет двери там.
Я бы не стала делать искусственно ДУ в надземной части.
Ну можно спросить ВНИИПО. Только сформулировать вопрос как то корректно.

Сейчас в чате коллега ответила:

Цитата
У меня был лифт в автостоянку из ЖД. 8 эт. Наделала всего: в лифт подпор, в коридоры подпор и ДУ. Пожарный сказал, убрать все кроме подпора в лифт

Автор: ИОВ 18.8.2021, 18:05

Цитата(elenam @ 18.8.2021, 17:56) *
Но я считаю, что если бы не было подземной парковки - то и нужды в режиме перевозка пожарных подразделений не было бы.
То есть включение подпора при пожаре на любом верхнем этаже не должно быть предусмотрено.
И лишь при пожаре на автостоянке включаются все системы противодымной вентиляции. В том числе и подпор в ЛШ.

Есть https://ogneborec.su/nastolnie-knigi-rukovoditelei/posobie4/, а в них:
Цитата
Вопрос
Жилой комплекс, подземная автостоянка. Лифты жилой части здания опускаются на - 1-й, -2-й этажи автостоянки с подпором воздуха в надземную и подземную части шахты лифта. При возникновении пожара в жилой части здания подпор воздуха должен осуществляться в надземную и подземную части шахты лифта или только в надземную часть? И, соответственно, при возникновении пожара в автостоянке должен включаться только подпор в нижнюю часть шахты лифта или оба подпора?

Ответ
Необходимо предусматривать подачу воздуха от обеих систем, независимо от этажа возникновения пожара.

Автор: elenam 18.8.2021, 19:32

Я описала конкретный случай сдачи проекта. Я редко делаю жилье - поэтому спросила у коллег, кто недавно сдавал. Ответ выше. И еще один недавно сдавали. Тоже без излишеств в надземной части. Только подпор в ЛШ. Лучше конечно уважаемому Nestor_87 посоветоваться с пожарными, курирующими проект. Ну или с принимающим экспертом.
Но, если бы была на его месте - даже не стала бы задуматься о ДУ в надземной части. Есть ДУ в парковке - все. Требование СП выполнено.
И даже если при пожаре на 3 или ином этаже включится подпор в ЛШ и на первом этаже будут открыты двери лифта - не понимаю: как это ухудшит ситуацию для эвакуации?
Уважение за тщательную проработку вопроса Nestor_87.

Автор: keaton 19.8.2021, 9:12

Цитата(elenam @ 18.8.2021, 18:56) *
Ну можно спросить ВНИИПО. Только сформулировать вопрос как то корректно.

Считаю, что спрашивать надо вот о чём:
Цитата
Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

Нужно чтобы обозначили границы "необходимости" и принцип определения "сооответствующих" друг другу систем.
В моём понимании однозначно "соответствующими" друг другу являются пары систем:
- ДУ из коридора + подпор в ТШ с открытой дверью
- ДУ из коридора + подпор в ПБЗ
- ДУ из коридора + подпор в ЛК
Все они работают в связке друг с другом через открываемый дверной проём

По поводу пар:
- ДУ из коридора + подпор в ЛШ (неосновной посадочный этаж)
- ДУ из коридора + подпор в ТШ с закрытой дверью
уже не всё так однозначно, т.к. речь идёт только об эксфильтрации через щели.
С последним вариантом (подпор в ТШ с закрытой дверью без ДУ из коридора) имел опыт положительного прохождения ГГЭ.

Автор: Павлова Юлия 19.8.2021, 11:33

Цитата(Nestor_87 @ 17.8.2021, 21:19) *
Здравствуйте, прошу помочь разобраться:
В проектируемом здании, высотой менее 28 м, дымоудаление из коридоров менее 15м не предусматривается. Эти коридоры имеют выход в обычную лестничную клетку Л1 и лифтовый холл . В шахту лифта предусматривается подпор воздуха при пожаре, т.к. лифт связывает стоянку автомобилей с наземными этажами здания и имеет режим перевозки пожарных подразделений.

В соответствии с п.7.1 СП 7.13130.2013, системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.

Можно ли в данном случае считать, что приточная проитиводымная вентиляция лифтовой шахты будет применяться в сочетании с системой вытяжной противодымной вентиляции автостоянки и при этом устройство вытяжной противодымной вентиляции из коридоров надземных этажей здания не требуется и данное решение не противоречит требованиям п.7.1 СП 7.13130.2013?



Добрый день!
См. СП 4.13130.2013 с изм. 1
п. 6.11.9 предпоследний абзац
В зданиях высотой не более 28 м допускается предусматривать устройство парно-последовательно расположенных тамбур-шлюзов на этажах стоянки в соответствии с СП 7.13130 без организации подпора воздуха в объем общих лестничных клеток и лифтовых шахт. При этом устройство лифтов для пожарных в соответствии с ГОСТ 34305 не требуется.

Автор: Nestor_87 19.8.2021, 12:21

Спасибо всем за помощь. Юлия подсказала пункт СП4, позволяющий обойтись без лифта для пожарных.

Автор: ИОВ 19.8.2021, 12:31

Цитата(Nestor_87 @ 19.8.2021, 12:21) *
Спасибо всем за помощь. Юлия подсказала пункт СП4, позволяющий обойтись без лифта для пожарных.

А как Вы преодолели в ПД Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов" по ПП № 87 ?
И Вы не ответили:
Цитата(ИОВ @ 18.8.2021, 17:11) *
И ещё вопрос - это жилое или общественное здание?

Автор: Nestor_87 19.8.2021, 12:50

Здание жилое со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже. Что касается ОДИ, пока не знаю.

Автор: ИОВ 19.8.2021, 13:02

Цитата(Nestor_87 @ 19.8.2021, 12:50) *
Здание жилое со встроенными помещениями общественного назначения на первом этаже. Что касается ОДИ, пока не знаю.

У меня сейчас совсем нет времени, поэтому см. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=132428&view=findpost&p=1557354 недавнее обсуждение по новому СП 1...2020.

Автор: Nestor_87 19.8.2021, 13:19

ИОВ благодарю.

Автор: vip_artur 30.8.2021, 15:02

Уважаемые форумчане.
прошу помощи. имеется таблица для расчета аэродинамики дыма. но ввиду наличия в ней ошибок с циклическими ссылками, расчета очень не стабильно выполняются. либо не выполняются вовсе.
может у кого имеется корректный оригинал, или может кто сможет оперативно исправить ошибку.
пытались всем отделом, но не вышло.

 ДУ_коридор.xlsx ( 150,57 килобайт ) : 130
 

Автор: Незнайка 26.9.2021, 14:40

Коллеги, подскажите, пожалуйста. Подпор в ЛШ с выгороженным лифтовым холлом.
1. Ширину открытой двустворчатой двери лифтового холла по аналогии с коридорами и ТШ допустимо принять одну - большую по ширине?
2. Кол-во открытых дверей лифтового холла на основном посадочном этаже требуется принимать всех дверей или по аналогии с тамбур-шлюзом - n-1 (а также за вычетом дверей, не являющихся путём эвакуации), по остальным учитывать только инфильтрацию через закрытую дверь?
3. Требуется ли учитывать утечки в лифтовом холле, защищённом подпором (рассчитанным на утечки)?

Автор: keaton 27.9.2021, 15:31

Цитата(Незнайка @ 26.9.2021, 15:40) *
Коллеги, подскажите, пожалуйста. Подпор в ЛШ с выгороженным лифтовым холлом.
1. Ширину открытой двустворчатой двери лифтового холла по аналогии с коридорами и ТШ допустимо принять одну - большую по ширине?
2. Кол-во открытых дверей лифтового холла на основном посадочном этаже требуется принимать всех дверей или по аналогии с тамбур-шлюзом - n-1 (а также за вычетом дверей, не являющихся путём эвакуации), по остальным учитывать только инфильтрацию через закрытую дверь?
3. Требуется ли учитывать утечки в лифтовом холле, защищённом подпором (рассчитанным на утечки)?

1. Одну створку большую по ширине (при условии, что она не меньше ширины, требуемой для эвакуации)
2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Часть 4
Цитата
Вопрос

Как правильно определить расход воздуха для тамбур-шлюзов с тремя дверями и более?

Ответ

Это вопрос к архитекторам. Проектировщик должен знать, какие двери в процессе эвакуации будут открыты. Соответственно, за минусом одной двери следует рассчитывать работу тамбур-шлюза. В классическом варианте, если он имеет вход и выход, то на одну открытую дверь. Допустим, два входа и один выход - на две открытые двери. Третья дверь может быть не расположена на путях эвакуации, а связывать с другим помещением, тогда эвакуация через нее производиться не будет. В этом случае при пожаре дверь будет закрыта. Таким образом, несмотря на наличие трех дверей, расход воздуха следует считать на одну открытую дверь с учетом инфильтрации через закрытые двери.

3. Требуется ли учитывать утечки при подпоре, рассчитанном на утечки? Wat?

Автор: Незнайка 27.9.2021, 15:49

keaton, спасибо за ответ!

Цитата(keaton @ 27.9.2021, 15:31) *
1. Одну створку большую по ширине (при условии, что она не меньше ширины, требуемой для эвакуации)
Того же мнения. К лифтам для ППП тот же подход - не распахивают ли пожарные двери настеж?

Цитата(keaton @ 27.9.2021, 15:31) *
2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Часть 4
Да-да, эту т.з. Б.Б. я и имел ввиду, но был не уверен. Бывает ещё и наихудший вариант: транзитный ТШ - ИОВ http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=118573&view=findpost&p=1492141.

Цитата(keaton @ 27.9.2021, 15:31) *
3. Требуется ли учитывать утечки при подпоре, рассчитанном на утечки? Wat?
smile.gif I mean, что если подпор имеем в ЛШ и в выгороженном лифтовом холле в подвальном этаже (при данной ЛШ), инфильтрация через закрытые двери лифтового холла учтена, как в расчёте подпора в тамбур-шлюз, так и подпора в ЛШ.

Автор: ИОВ 27.9.2021, 16:05

Цитата(Незнайка @ 27.9.2021, 15:49) *
smile.gif I mean, что если подпор имеем в ЛШ и в выгороженном лифтовом холле в подвальном этаже (при данной ЛШ), инфильтрация через закрытые двери лифтового холла учтена, как в расчёте подпора в тамбур-шлюз, так и подпора в ЛШ.

ГОСТ Р 53300-2009
Цитата
4.8 Измерение избыточного давления в шахтах лифтов на подземных (в т.ч. цокольных) этажах должно производиться при открытых дверях лифтовых холлов.

Автор: Незнайка 28.9.2021, 9:46

Цитата(ИОВ @ 27.9.2021, 16:05) *
ГОСТ Р 53300-2009 4.8 Измерение избыточного давления в шахтах лифтов на подземных (в т.ч. цокольных) этажах должно производиться при открытых дверях лифтовых холлов.
Во всех случаях? А как быть с п. 7.15 г) ... Для лифтовых холлов цокольных и подземных этажей расчетные значения расхода подаваемого воздуха следует определять с учетом утечек через закрытые двери этих холлов и закрытые двери лифтовых шахт (при отсутствии избыточного давления воздуха в последних).

Автор: ИОВ 28.9.2021, 10:41

Цитата(Незнайка @ 28.9.2021, 9:46) *
Во всех случаях? А как быть с п. 7.15 г) ... Для лифтовых холлов цокольных и подземных этажей расчетные значения расхода подаваемого воздуха следует определять с учетом утечек через закрытые двери этих холлов и закрытые двери лифтовых шахт (при отсутствии избыточного давления воздуха в последних).

Ваша реакция вполне предсказуема - довольно много людей читают не то, что написано, а свои ассоциации с выхваченным из текста каким-то словом.
Где Вы увидели в цитате из ГОСТа указание о расчётах подпора в ТШ? Этот ГОСТ вообще ничего не говорит о расчётах СПДВ - расчёты выполняются по указаниям СП 7 и/или СТУ.
Я всегда советую при прочтении норм отключать свои фантазии/представления на ту же тему - так легче попытаться понять нормативные указания.
2-я попытка достучаться до сознания rolleyes.gif :
Цитата
4.8 Измерение избыточного давления в шахтах лифтов на подземных (в т.ч. цокольных) этажах должно производиться при открытых дверях лифтовых холлов.

Могу только предположить - разработчики ГОСТа допускают, что при пожаре дверь ТШ/ЛХ в подземном этаже может оказаться открытой/приоткрытой, а нормативный подпор в ЛШ д.б. при этом всё-равно обеспечен. Хотя, возможно, причина и другая. В любом случае, к расчётам это указание отношения не имеет.

Автор: Незнайка 28.9.2021, 11:31

Цитата(ИОВ @ 28.9.2021, 10:41) *
расчёты выполняются по указаниям СП 7 и/или СТУ. ... разработчики ГОСТа допускают
Вот поэтому имею привычку по дымке переспрашивать там, где кажется: ну, куда ясней.

Автор: Nike 28.9.2021, 13:09

Здравствуйте!
1) Подпор в лестничную клетку подземной части с выходом наружу на уровне 1-го этажа, Методические рекомендации, пункт 4.1.4. Правильно ли я понимаю, что все зависимости: 38…42, а также формулы 26…28 приведены для случая, когда вентилятор подаёт воздух с нижнего подземного этажа?
2) Возможна ли подача воздуха с верхнего (1-го) этажа? Правильно ли я понимаю, что в этом случае невозможно будет добиться избыточного давления >20 Па на нижнем этаже, так как воздух будет преимущественно выходить через ближний открытый проём на улицу (сопротивление проёма меньше, чем лестничной клетки)?

Автор: nok7 1.3.2022, 9:11

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть формула расчета минимально необходимой площади проходного сечения люка на фасаде для естественной компенсации механической системы ДУ?

Автор: elenam 1.3.2022, 10:59

Я решаю этот вопрос так: считаю объем компенсации как положено. А размер клапана подбираю по скорости в живом сечении. Скорость беру 5-6 м/с, в подземной парковке 1 м/с. Почему 5? В СП7 п. 8.8 есть рекомендованная скорость в проеме двери 6 м/с.

Автор: nok7 1.3.2022, 11:36

Цитата(elenam @ 1.3.2022, 10:59) *
Я решаю этот вопрос так: считаю объем компенсации как положено. А размер клапана подбираю по скорости в живом сечении. Скорость беру 5-6 м/с, в подземной парковке 1 м/с. Почему 5? В СП7 п. 8.8 есть рекомендованная скорость в проеме двери 6 м/с.

Спасибо! Так и посчитала. Но вопрос еще вот в чем: если ДУ механическое, а компенсация естественная, как учесть потери давления на проемах компенсации в системе ДУ? У меня ДУ из зального помещения выполнено в виде 6-ти вентиляторов, а компенсация - 4 проема на фасаде.

Автор: elenam 1.3.2022, 11:52

СП60: 9.16 При применении механических систем вытяжной противодымной вентиляции в сочетании с системами приточной противодымной вентиляции, не оборудованными приточными вентиляторами, следует соблюдать следующие требования:
- расчетное давление вентилятора системы вытяжной противодымной вентиляции должно быть увеличено на величину сопротивления вентиляционной сети системы приточной противодымной вентиляции при расчетном расходе вытяжной противодымной вентиляции;
- сопротивление вентиляционной сети системы приточной противодымной вентиляции должно быть не более 150 Па.

Автор: nok7 1.3.2022, 13:03

Цитата(elenam @ 1.3.2022, 11:52) *
СП60: 9.16 При применении механических систем вытяжной противодымной вентиляции в сочетании с системами приточной противодымной вентиляции, не оборудованными приточными вентиляторами, следует соблюдать следующие требования:
- расчетное давление вентилятора системы вытяжной противодымной вентиляции должно быть увеличено на величину сопротивления вентиляционной сети системы приточной противодымной вентиляции при расчетном расходе вытяжной противодымной вентиляции;
- сопротивление вентиляционной сети системы приточной противодымной вентиляции должно быть не более 150 Па.

Да, так и есть. У меня 6-ть вытяжных вентиляторов, к расчетному давлению которых я должна приплюсовать сопротивление на 4-х люках естественной компенсации. На каждом люке сопротивление 101 Па. Как подобрать вентиляторы?

Автор: Flow 10.3.2022, 14:36

Цитата(nok7 @ 1.3.2022, 13:03) *
Да, так и есть. У меня 6-ть вытяжных вентиляторов, к расчетному давлению которых я должна приплюсовать сопротивление на 4-х люках естественной компенсации. На каждом люке сопротивление 101 Па. Как подобрать вентиляторы?

Я бы просто прибавил 101 Па. А какие еще могут быть варианты? Люки рассматриваем как параллельные участки сети => расходы складываются, потери давления на каждом участке одинаковые.

Автор: RVR 11.4.2022, 12:33

Естественное проветривание при пожаре.
Коллеги, откликнитесь пожалуйста, кто рассчитывал размер открываемых оконных проёмов для естественного проветривания при пожаре.
Насколько большие окна получаются? Порядок значений?
Использую формулу (92) из МР к СП 7.13130.2013.
Для помещения 95 м2 высотой 4,5 м («офис») окна получаются порядка 17 м2. Насколько это реальное значение? Или всё-таки где-то ошибку допустил. Несколько раз перепроверил, разные параметры горючих вещество перебрал, которые можно под «офис» применить, но площадь окон большая всё равно.


Автор: elenam 11.4.2022, 14:43

Я использую еще рекомендации из доклада ВНИИПО. От Колчева. Не знаю - имею право вложить?

Автор: ИОВ 11.4.2022, 14:51

Цитата(RVR @ 11.4.2022, 12:33) *
Естественное проветривание при пожаре.
Коллеги, откликнитесь пожалуйста, кто рассчитывал размер открываемых оконных проёмов для естественного проветривания при пожаре.
Насколько большие окна получаются? Порядок значений?
Использую формулу (92) из МР к СП 7.13130.2013.
Для помещения 95 м2 высотой 4,5 м («офис») окна получаются порядка 17 м2. Насколько это реальное значение? Или всё-таки где-то ошибку допустил. Несколько раз перепроверил, разные параметры горючих вещество перебрал, которые можно под «офис» применить, но площадь окон большая всё равно.

Это зачем? При отсутствии задании ТХ пож. нагрузку для наиболее распространённых функций помещений следует определять, пользуясь одновременно указаниями табл. 1 справочника СИТИС-СПН-1 ( https://fireman.club/literature/pozharnaya-nagruzka-spravochnik-redaktsiya-3/ ) и Прилож. 1 МР ВНИИПО 2013 г. В справочнике указаны несколько видов офисов - выбираете Ваш случай.

Этот вопрос, практически, ни имеет смысла.
Во-первых, в ф-ле учитывается скорость ветра - она разная для разных регионов, вплоть до невозможности выхода дыма при определённых скоростях и окнах/проёмах только на одном фасаде.
Во-вторых, д.б. на другом фасаде окна для поступления наружного воздуха в помещение.

Для понимания см. - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=118736&view=findpost&p=1330993, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=88182&view=findpost&p=918458, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=104391&view=findpost&p=1123258.

Автор: RVR 11.4.2022, 16:35

Цитата(ИОВ @ 11.4.2022, 14:51) *
Это зачем? При отсутствии задании ТХ пож. нагрузку для наиболее распространённых функций помещений следует определять, пользуясь одновременно указаниями табл. 1 справочника СИТИС-СПН-1 ( https://fireman.club/literature/pozharnaya-nagruzka-spravochnik-redaktsiya-3/ ) и Прилож. 1 МР ВНИИПО 2013 г. В справочнике указаны несколько видов офисов - выбираете Ваш случай.

Этот вопрос, практически, ни имеет смысла.
Во-первых, в ф-ле учитывается скорость ветра - она разная для разных регионов, вплоть до невозможности выхода дыма при определённых скоростях и окнах/проёмах только на одном фасаде.
Во-вторых, д.б. на другом фасаде окна для поступления наружного воздуха в помещение.

Для понимания см. - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=118736&view=findpost&p=1330993, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=88182&view=findpost&p=918458, http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=104391&view=findpost&p=1123258.


ИОВ, спасибо за пояснения и ссылки.

Автор: Григорьева Екатерина Андре 20.4.2022, 12:38

Цитата(ИОВ @ 11.4.2022, 14:51) *
При отсутствии задании ТХ пож. нагрузку для наиболее распространённых функций помещений следует определять, пользуясь одновременно указаниями табл. 1 справочника СИТИС-СПН-1 ( https://fireman.club/literature/pozharnaya-nagruzka-spravochnik-redaktsiya-3/ ) и Прилож. 1 МР ВНИИПО 2013 г.

Уважаемый ИОВ, а где можно взять массу пожарной нагрузки при отсутствии ТХ задания?
Этот вопрос задала в другой ветке, но пока ответа не получила.

Автор: shprot 20.4.2022, 13:13

Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 20.4.2022, 12:38) *
Уважаемый ИОВ, а где можно взять массу пожарной нагрузки при отсутствии ТХ задания?
Этот вопрос задала в другой ветке, но пока ответа не получила.


Есть в программа https://www.softhvac.com/smoke-ventilation

 

Автор: shprot 20.4.2022, 13:19

В программе Противодымная вентиляция, скрин во вложении

 

Автор: RVR 26.5.2022, 13:42

Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста.
Есть указание при расчёте приточной противодымной вентиляции принимать бОльшую створку двери (указано в пункте 7.16г СП7).

Но для расчёта вытяжной противодымной вентиляции такого указания нет (в МР указано «площадь двери…», формула 17). То есть вся дверь, целиком.

В моем случае дверной проем 1,5 м, дверь двухстворчатая 0,9 м и 0,6 м. Высота двери 2,1 м. Это дверь из коридора в лифтовый холл (зону безопасности МГН), путь эвакуации.
Для расчёта притока в зону безопасности МГН (лифтовый холл) – однозначно 0,9 м применяем, вопросов нет.

А для расчёта вытяжной из коридора «площадь двери при выходе из коридора по путям эвакуации» – это 1,5*2,1=3,15 м2 (обе створки) или 0,9*2,1=1,89 м2 (бОльшая створка)?
И для холла, и для коридора в расчёте участвует одна и та же дверь (дверь пути эвакуации).

Вопрос в том, допустимо ли при расчёте дымоудаления из коридора пользоваться примечанием про двери из пункта о притоке – принимать не всю площадь двери, а площадь створки?


Автор: ИОВ 26.5.2022, 15:02

Слушайте http://zvt.abok.ru/articles/195/Sistemi_protivodimnoi_ventilyatsii ответ на 7-ой вопрос

Автор: RVR 26.5.2022, 15:26

В разных браузерах загрузил ссылку, но именно аудиоответы не активны.
Текстовый ответ такой ниже нашел (он соответствует аудио?).
Получается, что и для вытяжной можно применить одну створку, если достаточно для пути эвакуации.
Хотя в СП7 и МР прямого однозначного указания нет про это для вытяжной системы, но хорошо, что такие встречи разработчики проводят, с пояснениями.
ИОВ, спасибо за ссылку, помогли разобраться!


 

Автор: brat 3.6.2022, 15:29

Добрый день. Есть 5 этажное здание + подвал. В подвале 6 коридоров. Делаю одну систему дымоудаления из всех коридоров подвала. Вопрос: Как правильно посчитать подсосы в программе КВМ?

Автор: ИОВ 3.6.2022, 15:50

По программе КВМ-Дым - никак.
Программа подходит только для экспресс-расчётов и совсем простеньких систем.
Надо считать подсосы через закрытые пп-клапаны и на дальнейших участках воздуховодов самостоятельно по ф-ле 85 МР ВНИИПО, используя часть результатов программного расчёта.

Там что, высокий подвал, раз собираетесь проложить воздуховоды больших сечений?

Автор: brat 3.6.2022, 15:54

Спасибо. Высота запотолочного пространства позволяет. Сечение воз-да 900х400 мм.

Автор: Григорьева Екатерина Андре 5.7.2022, 16:55

Цитата(shprot @ 20.4.2022, 13:19) *
В программе Противодымная вентиляция, скрин во вложении

Спасибо.

Автор: Григорьева Екатерина Андре 5.7.2022, 18:10

Уважаемые коллеги, вопросы про горизонтальное сечение дымового слоя.
Его площадь - это площадь помещения, где происходит пожар. У нас дымоудаление происходит из горячего цеха, сообщающегося с обеденным залом. Правильно ли я понимаю, что если между ГЦ и ОЗ есть конструктивное разделение (перемычка над проемом - линией раздачи), то площадь ГЦ и есть площадь горизонтального сечения дымового слоя, а высота незадымляемой зоны - наибольшая из высот проемов (дверей или проема в ОЗ)? А если конструктивного разделения нет, то надо считать ОЗ и ГЦ как единый объем?
В нашем случае потолок без выступов, и если я права, что считаем единым объемом, то температура дымового слоя, и, соответственно, расход в системе будет меньше. Вот сижу и думаю, а не надо ли вдохновить архитекторов на эту перемычку над проемом, или ничего страшного?

Автор: Амиго 6.7.2022, 12:41

ГЦ же категорийный должен быть. Как он без разделения с залом то?
Всмысле в моей практике такого не было.

Автор: ИОВ 6.7.2022, 17:17

Цитата(Амиго @ 6.7.2022, 12:41) *
ГЦ же категорийный должен быть. Как он без разделения с залом то?
Всмысле в моей практике такого не было.

Большинство столовых с линией раздачи организованы по такому принципу.

Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 5.7.2022, 18:10) *
Уважаемые коллеги, вопросы про горизонтальное сечение дымового слоя.
Его площадь - это площадь помещения, где происходит пожар. У нас дымоудаление происходит из горячего цеха, сообщающегося с обеденным залом. Правильно ли я понимаю, что если между ГЦ и ОЗ есть конструктивное разделение (перемычка над проемом - линией раздачи), то площадь ГЦ и есть площадь горизонтального сечения дымового слоя, а высота незадымляемой зоны - наибольшая из высот проемов (дверей или проема в ОЗ)? А если конструктивного разделения нет, то надо считать ОЗ и ГЦ как единый объем?
В нашем случае потолок без выступов, и если я права, что считаем единым объемом, то температура дымового слоя, и, соответственно, расход в системе будет меньше. Вот сижу и думаю, а не надо ли вдохновить архитекторов на эту перемычку над проемом, или ничего страшного?

Если нет разделения строит. перегородками, то это одно общее помещение - т.е. пожар в общем помещении. То, что в верхней части есть конструктивное разделение, говорит только о том, что при одном очаге пожара у Вас 2 резервуара дыма - удалять надо одновременно из обоих.
Говорить о температуре дыма, вероятно, пока рано - рассматривается свободное развитие пожара в общем помещении - так и проводите расчёт.
Посмотрите 2 предпоследних абзаца п. 7.2 СП 7 - м.б. можно предусмотреть ДУ из коридора.

Автор: Амиго 6.7.2022, 17:58

Цитата
Большинство столовых с линией раздачи организованы по такому принципу.

Тогда получается и зал категорийный?
У меня это всегда разные помещения. Но так щас вспоминаю столовки типа муму, грабли - там да. Там общее помещение.

Автор: Григорьева Екатерина Андре 11.7.2022, 13:30

Цитата(ИОВ @ 6.7.2022, 17:17) *
Если нет разделения строит. перегородками, то это одно общее помещение - т.е. пожар в общем помещении. То, что в верхней части есть конструктивное разделение, говорит только о том, что при одном очаге пожара у Вас 2 резервуара дыма - удалять надо одновременно из обоих.

Спасибо.
Цитата(ИОВ)
Говорить о температуре дыма, вероятно, пока рано - рассматривается свободное развитие пожара в общем помещении - так и проводите расчёт.

Я еще только разбираюсь с этим расчетом, правильно ли я понимаю, что в расчете по общему помещению в исходных данных поменяется только площадь очага пожара и периметр сечения дымового слоя (т.к. гореть будет не только ГЦ, но и ОЗ)?
Цитата(ИОВ)
Посмотрите 2 предпоследних абзаца п. 7.2 СП 7 - м.б. можно предусмотреть ДУ из коридора.

У нас ГЦ категории Г, получается, что п. 7.2 предпоследний абзац не подходит. Кстати, давно хотела спросить, почему такая дискриминация к производственным помещениям категорий В4, Г и Д согласно этому пункту? Чем они не угодили, что, выходит, проектировать дымоудаление из коридора для них нельзя?

Автор: Григорьева Екатерина Андре 11.7.2022, 15:38

Цитата(Амиго @ 6.7.2022, 17:58) *
Тогда получается и зал категорийный?

Как правильно - не знаю, но у наших архитекторов ГЦ категории Г, а ОЗ без категории.

Автор: nd_72 4.10.2022, 15:12

Добрый день подскажите проверка противодымной вентиляции подпор в лестничную клетку Н2 по госту проводиться в два этапа
двери закрыты и двери открыты а в пункте 4.5 указанно только все двери открыты
что именно имеется ввиду в пункт 4.5 фактические параметры.
в Итоге Как проводить замеры ? mad.gif

ГОСТ Р 53300—2009
4.4 В надземных незадымляемых лестничных клетках типа Н2 измерения избыточного давления
должны выполняться в 2 этапа:
- все двери лестничной клетки закрыты, измерения производятся на закрытых дверях нижнего
и верхнего этажей;
- все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из здания наружу, измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного выше от этажа,оборудованного выходом из здания наружу.

А в пункте 4.5 указанно следующие
4.5 При контроле фактических параметров систем приточной противодымной вентиляции, указанных в 4.4, все двери помещений (тамбуров, холлов, вестибюлей, коридоров), расположенных по
ходу эвакуации от лестничной клетки до наружного выхода, должны быть открыты.


Автор: ИОВ 5.10.2022, 15:06

Цитата(nd_72 @ 4.10.2022, 15:12) *
в Итоге Как проводить замеры ? mad.gif

Так, как указано в п. 4.4 - в 2 этапа.
П. 4.5 относится только ко 2-му этапу - с открытой дверью.

Автор: nd_72 11.10.2022, 13:50

Спасибо!

Автор: mishanya3012 14.11.2022, 18:04

Цитата(vip_artur @ 30.8.2021, 15:02) *
Уважаемые форумчане.
прошу помощи. имеется таблица для расчета аэродинамики дыма. но ввиду наличия в ней ошибок с циклическими ссылками, расчета очень не стабильно выполняются. либо не выполняются вовсе.
может у кого имеется корректный оригинал, или может кто сможет оперативно исправить ошибку.
пытались всем отделом, но не вышло.



здравствуйте, удалось ли Вам найти полнофункциональный файлик расчета ДУ?

Автор: Григорьева Екатерина Андре 14.6.2023, 16:35

Уважаемые коллеги, возникли два вопроса по МР, по аэродинамическим коэффициентам kaww и kawo:
1. Правильно ли я понимаю, что при расчете естественной противодымной вентиляции угол альфа принимаем 90 градусов, а при механической уже учитываем направление ветра?
2. Если в первой таблице аэродинамических коэффициентов ветрового напора для различных фасадов зданий отсутствует нужный вариант (низкое широкое здание, H<l<L), то вариантов нет, и нужно считать упрощенно, принимая kaww=0,8, а kawo=-0,6?

В данной теме ответа не нашла, но может не по тем словам искала. Дайте, пожалуйста, ссылку, если уже обсуждалось.

Автор: Григорьева Екатерина Андре 14.6.2023, 18:36

Цитата(Григорьева Екатерина Андре @ 14.6.2023, 16:35) *
принимая kaww=0,8, а kawo=-0,6?

Ошиблась, конечно имела ввиду, что для расчета kaww и kawo принимать kww=0,8, а kwo=-0,6

Автор: BALMATAZAR 1.9.2023, 12:08

Коллеги, подскажите пожалуйста, как высчитать температуру конвективно колонки Tk и среднюю температуру дымового слоя Tsm. Потому что ситуация очень странная, ведь формулы температур и удельных теплоемкостей взаимосвязаны с друг другом и без одного не зная параметр температуры, мы не найдем теплоемскость (и наоборот). Я уже всю голову сломал. Может у кого примеры расчета есть? blink.gif

Автор: AGAG 1.9.2023, 12:46

в этой теме в первых постах есть ответ на ваш вопрос)))
и лучше всю тему почитать - очень захватывающе)))

Автор: ИОВ 1.9.2023, 13:37

В математике есть вполне "волшебный" способ - итерация. smile.gif

Автор: BALMATAZAR 1.9.2023, 14:10

Цитата(ИОВ @ 1.9.2023, 13:37) *
В математике есть вполне "волшебный" способ - итерация. smile.gif

Я слышал про итерацию, однако что именно мы итерируем, какие параметры и как именно можно понять, что по-итогу правильное?

Автор: ИОВ 1.9.2023, 15:20

Вам дали правильный ответ в посте № 2491.
А Вы играете в "вопросы-ответы". thumbdown.gif
Здесь могут помочь добровольные советчики (к сожалению, не всегда получается) и предпочитают дать "удочку", а не уже пожаренную рыбку - ленивых нигде и никто не любит.

Автор: keywhy37 26.12.2023, 10:14

Цитата(keaton @ 17.2.2014, 12:46) *
Методом последовательных приближений или итерации. В экселе осуществляется очень просто. Чтобы избежать рекурсии, круг вычислений разрывается и вводится ячейка для ручного ввода нужного значения (у нас - искомые температуры).

Подредактировал расчет, скачанный с форума (если не ошибаюсь, автор - Proektiro), в соответствии с новой методикой. Добавил отношение теплоемкостей в формуле 4, расчет температуры в конвективной колонке, атоматический выбор Gk в зависимости от высоты пламени.
В желтые ячейки вручную вводятся значения температур, пока значения не сравняются.


Лучше бы уже потратили время на написание нормальной методики без закольцованных формул с полным объяснением всего, чем сидеть тут на форуме и годами отвечать на сообщения. Это обращение к якобы мэтру дымоудаления, задумайтесь над этим.

Цитата(ИОВ @ 1.9.2023, 15:20) *
Вам дали правильный ответ в посте № 2491.
А Вы играете в "вопросы-ответы". thumbdown.gif
Здесь могут помочь добровольные советчики (к сожалению, не всегда получается) и предпочитают дать "удочку", а не уже пожаренную рыбку - ленивых нигде и никто не любит.

Ленивые тут только разработчики рекомендаций, которые потом еще удивляются кривым расчетам по их кривым формулам

Автор: AGAG 26.12.2023, 11:18

Цитата(keywhy37 @ 26.12.2023, 10:14) *
Лучше бы уже потратили время на написание нормальной методики без закольцованных формул

а что не нормального в закольцованных формулах? или сложного?
а так я согласен - 300м3 на метр коридора и кубов 20 на м2 площади и не париться фигней всякой))))

Автор: ИОВ 26.12.2023, 13:17

Цитата(keywhy37 @ 26.12.2023, 10:14) *
Лучше бы уже потратили время на написание нормальной методики без закольцованных формул

Ну, если инженер не понимает, что ф-ла описывает конкретный физический процесс, а в ф-ле присутствуют 2 неизвестных, но взаимозависимых значения, то и обсуждать вообще нЕчего.
Таким нужна только сказочная "волшебная палочка".
Но, если бы "волшебная палочка" существовала, то никакие инженеры и методики для них не нужны были бы совсем.

Автор: Хейтер 24.1.2024, 16:23

Цитата(keywhy37 @ 26.12.2023, 10:14) *
Лучше бы уже потратили время на написание нормальной методики без закольцованных формул с полным объяснением всего, чем сидеть тут на форуме и годами отвечать на сообщения. Это обращение к якобы мэтру дымоудаления, задумайтесь над этим.


Ленивые тут только разработчики рекомендаций, которые потом еще удивляются кривым расчетам по их кривым формулам

Полностью поддерживаю!

Цитата(ИОВ @ 26.12.2023, 13:17) *
Ну, если инженер не понимает, что ф-ла описывает конкретный физический процесс, а в ф-ле присутствуют 2 неизвестных, но взаимозависимых значения, то и обсуждать вообще нЕчего.
Таким нужна только сказочная "волшебная палочка".
Но, если бы "волшебная палочка" существовала, то никакие инженеры и методики для них не нужны были бы совсем.

Это вы - умудренная опытом женщина инженер, вам, небось, легко говорить
Только вот на некоторых работах есть жесткие сроки (и они могут быть вообще не такими как на вашей работе), порой просто нет времени лазть по сайтам и смотреть что же на самом деле хотели донести авторы МР
Та же формула 9, понять без ползаний по интернету что там к чему - невозможно, что такое W-одному богу известно. Само собой я нашел что это такое, но не у всех есть такая возможность. Как по мне авторы методики могли бы просто выложить пример эксельки со всеми расчетами, только по вашей логике если так сделать, то мир развалится. Правда какое количество ошибок в расчетах, нервов и времени можно было сэкономить, уууу

Автор: nadinka2022 28.2.2024, 14:09

Подскажите, уважаемые форумчане, эксперт написал замечание по поводу конструкции незадымляемого перехода.
По условиям обеспечения незадымляемости переходов через воздушную зону, дверные проемы выходов с этажей на балконы или лоджии и дверные проемы входов на лестничную клетку должны быть расположены в одной плоскости. Приложение Г СП 7.13130.2013 и п.8.3. При устройстве рассматриваемых воздушных переходов, отличных от типовых (приложение Г СП 7.13130.2013), для подтверждения принятых объемно-планировочных решений допускается выполнить расчетную оценку условий их незадымляемости.
Возможно кто-то делал расчетную оценку условий проветриваемости поэтажных переходов через наружную воздушную зону к незадымляемым лестничным клеткам типа Н1. По какой методике это выполняется?

Автор: ИОВ 28.2.2024, 15:46

Цитата(nadinka2022 @ 28.2.2024, 14:09) *
При устройстве рассматриваемых воздушных переходов, отличных от типовых (приложение Г СП 7.13130.2013), для подтверждения принятых объемно-планировочных решений допускается выполнить расчетную оценку условий их незадымляемости.

Подскажите, пжл, в каких нормах есть такое допущение.

Автор: nadinka2022 28.2.2024, 16:39

Цитата(ИОВ @ 28.2.2024, 15:46) *
Подскажите, пжл, в каких нормах есть такое допущение.

Уважаема ИОВ, этот ответ нам прислал эксперт по пожарной безопасности. Цитата: "В случае отступлений от требований свода правил СП 7.13130.2013 на основании п. 5) части 1 статьи 6 «Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности» Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в результате проведения исследований, расчетов и (или) испытаний возможно подтверждение обеспечения пожарной безопасности объекта защиты."
Но как должен выглядеть расчет и кто его должен выполнять- ОВшник или пожарный.

 Дополнение_ПБ_ЖД__15.pdf ( 1,19 мегабайт ) : 23
 

Автор: ИОВ 28.2.2024, 18:21

Цитата(nadinka2022 @ 28.2.2024, 16:39) *
... этот ответ нам прислал эксперт по пожарной безопасности. Цитата: "В случае отступлений от требований свода правил СП 7.13130.2013 на основании п. 5) части 1 статьи 6 «Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности» Федерального закона №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в результате проведения исследований, расчетов и (или) испытаний возможно подтверждение обеспечения пожарной безопасности объекта защиты."
Но как должен выглядеть расчет и кто его должен выполнять- ОВшник или пожарный.

Я сомневаюсь, что такая методика расчёта существует.
Скорее всего, тут только испытаниями или моделированием можно подтвердить легитимность Вашей планировки.
Объёмно-планировочные решения объекта не в компетенции проектировщика ОВ, тем более, что в нормах нет предписываемых мероприятий, предотвращающих задымление наружного перехода ЛК типа Н1. Это уровень ответственности ГИПа и разработчиков разделов ПБ и/или АР.