Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> вентиляция чистых помещений разного класса
linkod
сообщение 15.8.2022, 19:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.12.2021
Пользователь №: 399405



здравствуйте,

в последнем санпине написано:

Цитата
Каждая группа помещений (операционные, реанимационные, рентгенокабинеты, лаборатории, боксированные помещения, пищеблоки) оборудуется раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, либо вентиляционная система нескольких помещений класса чистоты А должна исключать обратный переток воздуха между помещениями.


НО! в поликлинике есть несколько стоящих рядом помещений класса А и Б. Возможно ли их в одну вент. систему объединить? все таки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
linkod
сообщение 16.8.2022, 11:15
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.12.2021
Пользователь №: 399405



аууу. может кто-нибудь помочь? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 17.8.2022, 8:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Какое назначение помещений?
Рентген, лабораторию, инфекционные отделения, операционные - объединять нельзя
Операционные и реанимационные можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 17.8.2022, 14:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(linkod @ 15.8.2022, 19:47) *
...в поликлинике есть несколько стоящих рядом помещений класса А и Б. Возможно ли их в одну вент. систему объединить? все таки

Смотря что за помещения и как расположены.
Для нормального ответа данных мало, а гадать смысла нет.

Для понимания, к примеру, - кат. чистоты помещения предоперационной и чистой зоны ЦСО может быть одна - а объединять их нельзя.

Конкретика нужна, что и с чем совмещать хотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RainbowKnight
сообщение 28.10.2022, 10:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 23.4.2010
Пользователь №: 53898



Цитата(Shin Pu @ 17.8.2022, 8:41) *
Какое назначение помещений?
Рентген, лабораторию, инфекционные отделения, операционные - объединять нельзя
Операционные и реанимационные можно


Добрый день!
Увидел ваше сообщение. Возник вопрос. Чем вы обосновываете что операционную и реанимацию можно объединять? Впервые слышу. Может быть чего-то не знаю. Поделитесь пожалуйста.

СП 158.13330.2014 п.7.2.3.23 "Самостоятельные системы приточно-вытяжной вентиляции должны предусматриваться для: операционных блоков; секций реанимации и интенсивной терапии; ... а также по технологическому заданию."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2024, 3:01