Добрый день!
Проектируется паровая котельная.
Есть емкость сбора конденсата.
Вопрос:
1.Пар от КО идет разных параметров,давлением от пара 3 бари и 8 бари, будет ли общий коллектор нормально работать с разными давлениями?
2. Если емкость атмосферная то при выборе КО каким нужно задаваться противодавлением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 16.6.2023, 20:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2386
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



1. Вы имели в виду что, конденсат идет от конденсатоотводчиков на потребителях пара 3 и 6. Конденсат в общем не обязательно объединять коллекторами. Достаточно общего конденсатопровода, куда поступает конденсат от различных потребителей.

2. Значение противодавления зависит от:
высоты подъема
длины трубопровода и количества отводов, переходов, запорной арматуры и пр.
расхода конденсата
количества пара вторичного вскипания

Можете поупражняться в выборе диаметра конденсатопровода этим калькулятором:
https://www.tlv.com/global/RU/calculator/pi...tml?advanced=on

Сообщение отредактировал gilepp - 16.6.2023, 20:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 18.6.2023, 22:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Гипроив @ 16.6.2023, 16:20) *
1.Пар от КО идет разных параметров,давлением от пара 3 бари и 8 бари, будет ли общий коллектор нормально работать с разными давлениями?


Есть риск. В таких случаях стараемся разделять коллекторы. Решение ситуативное.

Цитата(Гипроив @ 16.6.2023, 16:20) *
2. Если емкость атмосферная то при выборе КО каким нужно задаваться противодавлением?


Задаться рассчитанным противодавлением конденсатного коллектора. Да - чтобы подобрать арматуру считать гидравлику нужно. Халтурить рискованно.

Сообщение отредактировал shvet - 18.6.2023, 22:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гипроив
сообщение 19.6.2023, 12:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 19.6.2018
Пользователь №: 343730



Еще такой вопрос, какая должна быть скорость конденсата при выборе КО и конденсатапровода.
По диаграммам николаева не больше 1м/с
По спиракс не больше 2м/с
По расчетным программам типа https://wengi.by/kalkulyator#spec9-2 о 15м/с и менее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 19.6.2023, 13:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2386
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Еще такой вопрос, какая должна быть скорость конденсата при выборе КО и конденсатапровода.

Конденсатоотводчик по скорости не выбирают. Только по расходу и перепаду давления.
Критерии выбора диаметра конденсатопровода, см выше.
Приведенный вами калькулятор очень напоминает оригинал. Остерегайтесь копий.

Сообщение отредактировал gilepp - 19.6.2023, 13:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 20.6.2023, 9:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(Гипроив @ 19.6.2023, 12:59) *
Еще такой вопрос, какая должна быть скорость конденсата при выборе КО и конденсатапровода.

На входе - достаточной, чтобы не допустить вскипание конденсата.
На выходе - достаточной, чтобы и не допустить эрозии.
Коненсатопровод - сочетанием:
- достаточно высокой чтобы обеспечить равномерность потока (гуглите режимы течения паро-жидкостного потока)
- достаточно низкой чтобы не допустить эрозии
- достаточной чтобы обеспечить необходимый диапазон противодавлений на каждом источнике конденсата

Уважаемый ГипроИВ, вы же известный уважаемый опытный авторитетный институт со 100-летней историей, половину легпрома СССР запроектировали, почему не хотите пользоваться Р-ТТ-01 (или его аналогом, что у вас там внутри действует)?

Копипаста:
На сегодняшний день по проектам АО «ГИПРОИВ» построено свыше 100 предприятий, введено в строй более 70 объектов жилищно-гражданского и хозяйственного назначения, значительное количество объектов инфраструктуры. ... Наиболее характерные из них: водогрейные и паровые котельные тепловой мощностью от 0,1 до 105 МВт для различных объектов в Москве, Волгограде, Мытищах, Подольске, Железнодорожном и др.;

Зачем анонимные форумы?

Сообщение отредактировал shvet - 20.6.2023, 10:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvNtSbV

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqxEKxcL
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2024, 22:50