Цитата(Гипроив @ 19.6.2023, 12:59)
Еще такой вопрос, какая должна быть скорость конденсата при выборе КО и конденсатапровода.
На входе - достаточной, чтобы не допустить вскипание конденсата.
На выходе - достаточной, чтобы и не допустить эрозии.
Коненсатопровод - сочетанием:
- достаточно высокой чтобы обеспечить равномерность потока (гуглите режимы течения паро-жидкостного потока)
- достаточно низкой чтобы не допустить эрозии
- достаточной чтобы обеспечить необходимый диапазон противодавлений на каждом источнике конденсата
Уважаемый ГипроИВ, вы же известный уважаемый опытный авторитетный институт со 100-летней историей, половину легпрома СССР запроектировали, почему не хотите пользоваться Р-ТТ-01 (или его аналогом, что у вас там внутри действует)?
Копипаста:
На сегодняшний день по проектам АО «ГИПРОИВ» построено свыше 100 предприятий, введено в строй более 70 объектов жилищно-гражданского и хозяйственного назначения, значительное количество объектов инфраструктуры. ... Наиболее характерные из них: водогрейные и паровые котельные тепловой мощностью от 0,1 до 105 МВт для различных объектов в Москве, Волгограде, Мытищах, Подольске, Железнодорожном и др.;Зачем анонимные форумы?
Сообщение отредактировал shvet - 20.6.2023, 10:00