Документация по программному пакету от Honeywell (CARE и тд), Документация Honeywell |
|
|
Гость_Alexanderon_*
|
22.8.2006, 17:14
|
Guest Forum
|
Помогите пожалуйста найти документацию по программым продуктам Honeywell в частности CARE и остальным программным пакетам в него входящим.После университета устроился на работу инженером КИПиА, а никакой тех.документации и проектной не присутствует на обьекте ,приведущий инженер уволился год назад.Если есть возможность помогите с описанием добавления дополнительных сигналов в существующий проект,куда и что вносится, а так же по загрузке контроллера(как производится). Примного благодарен за предоставленную информацию. С уважением, Александр
|
|
|
|
|
22.8.2006, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
|
|
|
|
|
Гость_Alexanderon_*
|
22.8.2006, 17:46
|
Guest Forum
|
Я вчера прочитал эту ссылку. Приведущий инженер был именно сертифицированным спецом.Я хотел лишь узнать может кто-нибудь из посетителей форума поделится информацией по CARE(ENG и RUS документацией).От проекта есть в наличии лишь мануал диспетчера и HELP CARE по которому разобраться как строится проект невозможно,в лучшем случае возможно разобраться с как обслуживать.
|
|
|
|
|
22.8.2006, 17:50
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
если вспомню, погляжу завтра, что есть на дисках...
|
|
|
|
Гость_Alexanderon_*
|
22.8.2006, 17:57
|
Guest Forum
|
Примного благодарен. Дошёл до дедактирования и добавления нужной логики и привязкам её к картинкам.С этим думаю долго разбиратся буду без помощи.Документация с примерами была бы кстати.Жаль что на объекте нет блок-схем алгоритмов работы нашей системы.А на таком уровне разбиратся методом "ТЫКА" чревато.
|
|
|
|
|
22.8.2006, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538
|
Добрый день! Та ссылочка на мне закончилась.Похоже что кроме меня тут хоневелл ни кто не юзает. Для того что бы чтото делать в вашем существующем проекте нужно поискать где нибудь на компьютере файл с расширением *.pjt . Это и будет архив вашего проекта вCARE. Его нужно развернуть в программе. Потом можно в нем вносить изменения, дополнения. Но сначала нужно точно убедится что это именно то, что сейчас в контроллере. Убедиться довольно сложно даже опытному программисту, только по каким то косвенным признакам да и то методом тыка. А то можно загрузить какую то промежуточную версию и придется всю наладку делать заново, вплоть до проверки правильности подключения к контроллеру. Такое бывало не раз. Так что сдесь особая осторожность. К сожалению выгрузить программу из контроллера нельзя (вернее можно но делать с этим нечего-только хранить). На дистрибутиве CARE есть толковое руководство по программированию только на английском. Если у вас нет то скажите какая векрсия CARE, у меня практически все сохранились. И что за объект, я все в Москве, да и не только знаю. Пишите в личку, чем смогу- помогу. А вообще на этом форуме хоневел не жалуют, говорят слишком закрыто и дорого. Пытаюсь это опровергнуть. Пишите.
|
|
|
|
Гость_Alexanderon_*
|
23.8.2006, 10:52
|
Guest Forum
|
Версия CARE 2.02.06 Контроллер EXCEL 500 Если есть мануальчики самописные на русском был бы очень рад.В принципе и английский можно разобрать,только времени чуть подольше уйдёт. Можно вечером после 20:00 обсудить всё по аське ICQ 158023509. К компьютору доступ есть пока что только дома).
|
|
|
|
Гость_Гость_Ильдар_*
|
23.8.2006, 11:10
|
Guest Forum
|
Есть доки по Care и Racl на английском. На русском есть описание модулей ввода-вывода.
|
|
|
|
Гость_Alexanderon_*
|
23.8.2006, 11:58
|
Guest Forum
|
Если не трудно не могли бы скинуть на почту rabotaxel@yandex.ru ?
|
|
|
|
|
23.8.2006, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538
|
Документация отдельно начинается только с версии 3.0 (сейчас уже 7.01.26), но принципиально ничего не изменилось по вашей части. В предыдущих довольно развернутый хелп ставится прямо в инсталяторе. Документации отдельно не существует, так как диск с документацией имел свой заказной номер и соответственно стоил денег, ну его никто и не покупал. объем док порядка 10 мег.
|
|
|
|
Гость_Гость_Ильдар_*
|
23.8.2006, 12:49
|
Guest Forum
|
Скинул, смотрите почту
|
|
|
|
Гость_Alexanderon_*
|
24.8.2006, 11:50
|
Guest Forum
|
Огромное спасибо Ильдар.Сейчас буду смотреть что к чему и почему. Надеюсь моего английского хватит на документацию)
|
|
|
|
|
25.8.2006, 6:05
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
вот, всё что нарыл на дисках..
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
28.8.2006, 14:38
|
Guest Forum
|
Примного благодарен.
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
29.8.2006, 22:57
|
Guest Forum
|
если еще нужна документация то могу прислать, кое что было по CARE
|
|
|
|
|
30.8.2006, 8:04
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10759
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата если еще нужна документация то могу прислать, кое что было по CARE если есть возможность - прикрепите лучше архивный файл к новому сообщению в этой теме. и все вам будут благодарны
|
|
|
|
Гость_Alexanderon_*
|
30.8.2006, 16:33
|
Guest Forum
|
Абсолютно поддерживаю Лорда
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
1.9.2006, 0:28
|
Guest Forum
|
что то у меня не получается прикрепить файл.. может нужно заклинание какое нибудь произнести.. ------------------------------------- Для "Гостей" возможность прикрепления файлов недоступна. Зарегистрируйтесь на форуме.
Сообщение отредактировал Bers - 1.9.2006, 2:01
|
|
|
|
Гость_ACU_*
|
10.7.2007, 11:48
|
Guest Forum
|
Есть дока на CARE на рус яз ловите
|
|
|
|
|
13.7.2007, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040
|
Думаю, что документации выложено уже достаточно. Но хотелось бы предупредить начинающего инженера, чтобы по возможности не трогал то, что работает. Что-либо добавлять или убирать самому не стоит. Дешевле выйдет пригласить специалиста. Зачастую, на объектах остаются файлы *.pjt, которые не соответствуют тому, что реально залито в контроллеры. К тому же, вряд ли у вас стоит лицензионный CARE. Он, в лучшем случае "крякнутый", а то и вовсе нерегистрированный. Насколько я помню, для работы с CARE версии ниже 3-й использовался аппаратный ключ (dongle), которого, скорее всего, нет. В этом случае CARE совершенно бесполезен, т.к. ни компилировать проект, ни залить код в контроллер невозможно.
|
|
|
|
Гость_Kip__*
|
7.8.2007, 13:07
|
Guest Forum
|
так можно к них самих попросить, они и расскажут и дадут кучу документации, у них там периодически обучения всевозможные проводятся, с заводов людей приглашают, с проектных организаций, всё показывают-рассказывают... я вот был когда у них м.Спортивная (в Москве), там они ещё кучу народа обучали, а с документацией вообще нет проблемм, на диске очень хорошую справочную систему дали по своим продуктам + мануалы и т.д.
|
|
|
|
Гость_Squid_*
|
7.8.2007, 14:48
|
Guest Forum
|
|
|
|
|
|
21.11.2007, 19:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042
|
Добрый день! Понадобилось сделать небольшой проект на контроллерах Honeуwell. У меня Care версии 7 и контроллеры exel100 и XCL5010C c модулями XCL521B, XCL522B,XCL523B,XCL524B. Пытаюсь создать конфигурацию этого хозяйства по документации которую скачал на этом форуме для Сare4. Не получается содать конфигурацию контроллеров на шине LONWORKS. Подскажите кто знает может все таки есть отличие в версиях Сare? И еще не понятно где брать так называемы нейронный идентификатор для модулей XCL?его обязательно указывать при конфигурации? Может у кого есть документация по care7 хотя бы на английском? если что есть скиньте пожалуйста на leonid-box@rambler.ru
|
|
|
|
|
22.11.2007, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040
|
Цитата(leon @ 21.11.2007, 19:03) [snapback]192864[/snapback] Добрый день! Понадобилось сделать небольшой проект на контроллерах Honeуwell. У меня Care версии 7 и контроллеры exel100 и XCL5010C c модулями XCL521B, XCL522B,XCL523B,XCL524B. Пытаюсь создать конфигурацию этого хозяйства по документации которую скачал на этом форуме для Сare4. Не получается содать конфигурацию контроллеров на шине LONWORKS. Подскажите кто знает может все таки есть отличие в версиях Сare? И еще не понятно где брать так называемы нейронный идентификатор для модулей XCL?его обязательно указывать при конфигурации? Может у кого есть документация по care7 хотя бы на английском? если что есть скиньте пожалуйста на leonid-box@rambler.ru В CARE довольно нормальный хелп есть. Отличия в версиях есть, но не настолько кардинальные, чтобы не разобраться. Не совсем понял что Вы хотели сказать этой фразой: "Не получается содать конфигурацию контроллеров на шине LONWORKS". Для того, чтобы сваять проект в CARE Вам надо создать контроллер, к которому потом будете аттачить планты. При создании контроллера необходимо указать некотороые его характеристики, в т.ч. и как к нему подключаются модули I/O. Идентификаторы наклеены на самих модулях. Один отрывной, другой приклеен на корпусе модуля. Опять же не совсем ясно зачем они Вам нужны на стадии проекта? Он вообще используется только при commisioning, т.е. когда уже установлены на свои места в шкафу.
|
|
|
|
|
22.11.2007, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042
|
Спасибо. Про идентификаторы конечно глупый вопрос я задал. Посмотрел на модули сегодня и увидел эти наклейки. С конфигурацией вот какая проблема - не удается привязать физические клеммы LON-модулей к переменным контроллера или мне так кажется, последовательность моих действий такова: 1) создал я контроллер XCL5010 на шине С-bus. Создаю LON-корпус, далее создаю Plant,т.е. объект управления и в нем используя Create HW/SW Point завожу каналы-переменные для тех модулей которые буду к нему цеплять по LON-шине. Эти переменные помечены черным цветом. Они автоматически цепляются к LON-корпусу.Вроде даже на нужных позициях. 2) В свойствах этих переменных указываю LON Point:NV-Input (например, для каналов дискретного вводаXFL523B) и NV Type: UNVT_byte. Это правильно? 3) При двойном клике эти переменные становяться желтыми и в Default System создается объект управления с именами переменных которые начинаются как nvi, а далее имя той же переменной. При этом они помечаются желтым цветом с зеленой стрелкой. Это правильно?
Это все необходимые действия по привязке LON-модулей или надо еще что-то сделать? В описании,которое я скачал сдесь в форуме Сare402-ru_995.pdf показано, какие-то непонятные манипуляции с клеммами в LON-корпусах. Cудя по рисункам этой документации на вкладке Terminal Assignment эти клеммы тоже окрашиваются в различные цвета, появляются какие-то стрелки. А у меня ничего такого нет. Все клеммы серого цвета. Или в 7-ой версии ничего такого и не бывает??
что и в LON-Объекты этих модулей,
|
|
|
|
|
23.11.2007, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040
|
Вроде бы все правильно. nvi (nv input) и nvo (nv output) добавляется к имени соответствующей точки. В принципе CARE автоматически привязывает все точки, поэтому вряд ли вам потребуются какие-то дополнительные действия, если, конечно, не требуется подключать по ЛОНу какие-то дополнительные устройства сторонних производителей. Чтобы Terminal Assignment стал цветным нужно находится в дереве ЛОН-баса. И не напутайте там с определением вход-выход. Это для вас кажется, что данная точка является входом, а она может оказаться для ЛОН-устройства и выходом.
|
|
|
|
|
24.11.2007, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042
|
Cпасибо за ответы. У меня еще есть вопросик: нужно значение одной из физической точки AI контроллера Х100 передавать основному контроллеру ХС5010 для создания контура управления. Для этого на контроллере ХС5010 я создал глобальную переменную типа INPUT и в свойствах этой переменной в строке "Технический Адрес" вписал технический адрес нужной AI-точки контроллера Х100. Этот Саre какой-то странный - делаешь проект, а как проверить правильность конфигурации и алгоритмов?, неужели нет никакого отладчика для этого? Как быть начинающему разработчику когда нет уверенности в своих действиях. Видимо все поверяется на объекте, но это же чревато..
|
|
|
|
|
24.11.2007, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.12.2006
Из: Vilnius, LT
Пользователь №: 5233
|
Цитата(leon @ 24.11.2007, 17:44) [snapback]194070[/snapback] Этот Саre какой-то странный - делаешь проект, а как проверить правильность конфигурации и алгоритмов?, неужели нет никакого отладчика для этого? Как быть начинающему разработчику когда нет уверенности в своих действиях. Видимо все поверяется на объекте, но это же чревато.. Есть симулятор , называется LiveCare (иконка с сердечком в тоолбаре) . Может симулировать вашу програму в виртуальном режиме или в реальном - предварительно откомпилировав и залив программу в контроллер. Если у вас демка , которую здесь выкладывали - расслабтесь , ничего не будет (в демо фунции симулятора и компиляции отключены). >Видимо все поверяется на объекте, но это же чревато..< Я думаю, имеет смысл определится - если проект одноразовый , купите услуги тех кто знает как это делать. Если планируете с этим заниматься впредь - попросите в Хонейвелл график обучения по Каре. Этот софт сильно отличается от софта для програмирования релюх а ля ЛОГО.
|
|
|
|
|
26.11.2007, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040
|
Цитата(leon @ 24.11.2007, 16:44) [snapback]194070[/snapback] Cпасибо за ответы. У меня еще есть вопросик: нужно значение одной из физической точки AI контроллера Х100 передавать основному контроллеру ХС5010 для создания контура управления. Для этого на контроллере ХС5010 я создал глобальную переменную типа INPUT и в свойствах этой переменной в строке "Технический Адрес" вписал технический адрес нужной AI-точки контроллера Х100. Этот Саre какой-то странный - делаешь проект, а как проверить правильность конфигурации и алгоритмов?, неужели нет никакого отладчика для этого? Как быть начинающему разработчику когда нет уверенности в своих действиях. Видимо все поверяется на объекте, но это же чревато.. Вот, что говорит мануал: User Address (Адрес пользователя): Имя точки (максимум 18 буквенно-цифровых зна-ков), назначенное точке для использования операто-ром при определении местонахождения и подаче команд точке. Пример: OaTemp. Это имя и дескриптор дополнительно определяют точку. Это имя должно соответствовать имени точки, которая является приемником или инициатором информации для этой глобальной точки. Technical Address (Технический адрес) Внутренний шестизначный номер, который определяет и размещает точку в системе. Этот номер состоит из трех пар цифр, показывающих номер контроллера (1-30), номер модуля (1-16) и номер терминала (1-12). Пример: 010310 означает Контроллер 1, Модуль 3, терминал 10. Для обращения к точкам операторы пользуются Адресом Пользователя. Технический адрес Если он связан с физической точкой, то этот адрес должен совпадать с соответствующей точкой. Правила адресации описаны при определении глобальных точек в начале этого раздела. Физический адрес Если он ассоциируется с псевдоточкой, то имеется только номер контроллера. Другие поля могут быть пустыми, 0 или 99.
|
|
|
|
|
3.12.2007, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042
|
Что за добавочный интегральный временной параметр в функции PID plus? Какую функцию лучше использовать для регулирования положения клапана PID или PID plus? Насколько эффективны они работают, может для хорошего качества регулирования их предпочтительно использовать с другими функциями? Я так понимаю коэф-ты ПИД-регулятора подбираются опытным путем?
|
|
|
|