> Помогите разобраться с чилером
Гость_Гость_Константин_*
сообщение 4.3.2006, 14:28
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые господа!
Помогите разобраться, возникла такая проблема: имеется трейновский чилер RTUA 213, с выносным конденсаторным блоком RTCA 215, дли фреоновой трасы около 50м, перепад высот между чилером и конденсаторным блоком где-то 1.5м.
При попытке запуска чилера переодически возникает авария то по высокому, то по низкому давлению фреона. Стали разбираться в чём причина, оказалось, что контролер чилера отслеживает давление фреона не непосредственно, а измеряет его температуру на выносном конденсаторе, и на основании этой информации считает давление и даёт команду на включение-отключение вентиляторов конденсаторного блока. Но эти команды получаются с большим опозданием и врезультате раньше успевает сработать защита комресора по высокому/низкому давлению.
Подскажите, как бороться с этой напастью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.3.2006, 18:29
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



да, обязательно надо проверить качество крепления датчика. возможно, что при транспортировке крепление ослабло и нарушился тепловой контакт. если же там все в порядке, то проверьте - при каком значении давления срабатывают датчики низкого/высокого? т.е. надо убедиться, что давления там и там соответсвуют аварийным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*
сообщение 5.3.2006, 15:04
Сообщение #3





Guest Forum






Крепление датчиков проверяли-всё в порядке. Значения аварийных давлений тоже выставлены правильно. Как я думаю проблема в том, что сигнал на аварийное отключение дают комресометр по давлению возле комресора, не зависимо от контролера, а сигнал на включение вентиляторов контролер даёт по температуре конденсации фреона, на основании этой же температуры он высчитывает значение давления, которое показывает на дисплее (датчиков давления по схеме нет) в результате нарастание/падение давления, показываемо контролером на экране сильно отстаёт от реального(по манометру)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 6.3.2006, 15:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Сталкивались с такой проблемой.
Она заключается в следующем:
1. Датчик температуры расположен вблизи компрессора.
2. После запуска компрессора теплый фреон приходит в эту точку после нескольких минут, задержка времени в контроллере на этот эффект составляет 180 сек(вроде так) и не может быть изменена.
Лечили путем установки дополнительного реле времени и сопротивления.
НО СНАЧАЛА УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПРОБЛЕМА В ЭТОМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 6.3.2006, 18:59
Сообщение #5





Guest Forum






"Я просил уточнить: КАК и ГДЕ закреплен датчик температуры конденсации. "

Датчик расположен в гильзе на трубопроводе на выносном конденсаторном блоке, в 50метрах от компресора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Константин_*
сообщение 7.3.2006, 19:15
Сообщение #6





Guest Forum






Спасибо всем, разобрались!

Всё оказалось намного проще. Заводские установки контролера расчитаны на какую-то усреднённую, а может заведомо не работоспособную систему. Коды доступа к служебным параметрам контролера (таким как режимы включения вентиляторов) Трейн не даёт ни под какаим предлогом. Говорят единственный вариант оплатить 1 650EUR +НДС+ транспортные расходы + проживание за пусконаладку (проверку подключений и конфигурирование контролера).

Мораль сей басни такова: если не хотите нажить себе большёй геморой с пуском или бесцельно потратить 2 000 EUR, ни когда не связывайтесь с Трейновскими чилерами с выносным конденсаторным блоком.

Кстати было бы очень интересно узнать, как у остальных складываются отношения с Трейном в этом плане. Потому что у нас это второй такой геморой с их чилерами, правда первый (моноблочный, воздушного охлаждения, не помню марку) кое-как запустили, но из-за невозможности настройки ни каких параметров (кроме разви что температуры выходной воды), промучались с пуском помнится месяца три.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.3.2006, 19:45
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



местоположение датчика изменили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кон._*
сообщение 4.7.2006, 15:23
Сообщение #8





Guest Forum






Господа профи, помогите начинающему!

Такая проблема: был смонтирован и запущен Трайновский чиллер RTUA-213 с выносным конденсаторным блоком. Чиллер двухконтурный. Заправка фреоном обоих контуров (судя по давлениям) примерно одинаковая. Конфигурация контролера для обоих контуров-100% одинаковая.
Один контур работает идеально. Второй через 12 минут после пуска выбивает с ошибкой "Низкий перегрев фреона"(всего контур наработал -30часов).
Пробовали проверить правельность отоброжения температуры фреона в испорителе и на всвсе компресора-в принцепе соответствует реальной.
Второе проявление проблеммы-после остановки контура происходит перетекание жидкого фреона на сторону высокого давления (наблюдается очень быстрое охлаждение конденсатора, фреоновых трубопроводов) и очень жёсткий пуск компресора.

Помогите! Посоветуйте, что делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 4.7.2006, 16:12
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Чот не могу найти док на RTUA-213. Компрессоры винтовые?
По описанию симптомов - во втором контуре во время работы идёт залив компрессора (плохой теплосъём? глюк ТРВ?), во время стоянки жидкарь утекает из конденсатора в испаритель (куда смотрит соленоид контура? он должен этому препятствовать) и при пуске мы имеем влажный ход компрессора.

Как далеко и высоко расположен конденсатор от машины?
Как велась зарядка хладагента (куды закачивали), и какого хладагента?
Что, кроме 2-контурного конденсатора (кстати, какого), было ещё добавлено к машине? (какие-нибудь там регуляторы давления, доп.фильтры, еще что-нибудь)
Трасса чиллер - конденсатор, можно ли её внимательно осмотреть, или она уже замурована?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.7.2006, 16:56
Сообщение #10


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



p.s. к вопросам - еще один: чиллер теплый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 4.7.2006, 17:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Посмотрел сейчас на аирконе схему RTUA (Чиллеры Trane RTCA, RTWA, RTUA инструкция по эксплуатации, монтаж часть 3) и увидел там ЭРВ. Вероятнее всего глючит именно он, закрывается не до конца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кон._*
сообщение 4.7.2006, 18:14
Сообщение #12





Guest Forum






Компресора винтовые, чиллер холодный, трасса полностью доступна, длинна трасы около 50м, перепад высот максимум 1м, на линии ничего дополнительно не смонтировано, только штатное оборудование(фильтр-сушилка и масляный радиатор). По поводу не полностью закрывающегося ТРВ-вначале грешил на него, но пока контур работает разница давлений на всасе и выходе компресора впринципе держится в норме(при полной нагрузке давление конденсации около 20bar, испарения -6-10bar)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 4.7.2006, 18:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Цитата(Кон. @ Jul 4 2006, 19:14 )
По поводу не полностью закрывающегося ТРВ-вначале грешил на него, но пока контур работает разница давлений на всасе и выходе компресора впринципе держится в норме(при полной нагрузке давление конденсации около 20bar, испарения -6-10bar)

Что за хладагент такой со всасом 6-10 бар? R410? И как-то очень уж большой для чиллера разброс на всасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кон._*
сообщение 4.7.2006, 19:43
Сообщение #14





Guest Forum






Фреон R-22 (Китайский)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кон._*
сообщение 4.7.2006, 19:54
Сообщение #15





Guest Forum






А по поводу плохого теплосъёма по моему тоже маловероятно: испарители обоих контуров находятся в одном контуре, расход воды одинаковый, пробовали отключать работающий контур - тот же эффект.
Да, кстати, забыл сказать: температура насыщения в проблемном контуре не опускается ниже 10С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.7.2006, 20:30
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Фреон R-22 (Китайский)
Цитата
давление конденсации около 20bar, испарения -6-10bar)
вкупе с
Цитата
температура насыщения в проблемном контуре не опускается ниже 10С

и обязано дать
Цитата
через 12 минут после пуска выбивает с ошибкой "Низкий перегрев фреона"(

смотрите перегрев = разность температур по манометру и термометру, на всасе этого контура.
с нормальным воздушным конденсором любая машина на 22-м 20бар на конденсации даст уже при +35 снаружи. а вот 6...10бар на всасе - нонсенс. ну шесть еще туда-сюда, могабыть, но 10 - смотрите управлялку ЭТРВ все уставки, параметры, датчики и цепи евойные, если тот ТРВ с шаговым движком без ОС - то еще и инициализацию. но это второе.

первое - а не мог ли кто-нито наплескать лишку фреона в тот контур?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kroudion
сообщение 5.7.2006, 8:40
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 321
Регистрация: 29.11.2004
Из: Масква
Пользователь №: 292



Цитата(LordN @ Jul 4 2006, 21:30 )
первое - а не мог ли кто-нито наплескать лишку фреона в тот контур?

Вот-вот, как заправка происходила? и в куда жидкаря нафигачили
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Кон._*
сообщение 5.7.2006, 10:51
Сообщение #18





Guest Forum






ТРВ с шаговым двиготелем (SEH-100-22-S), по поводу лишнего фреона, кстати вполне возможно, поскольку заказчик как-то хвастолся что после этого они сами дозаправляли чиллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.7.2006, 16:05
Сообщение #19


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10699
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
кстати вполне возможно, поскольку заказчик как-то хвастолся что после этого они сами дозаправляли чиллер.

начните с этого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 30.3.2007, 22:24
Сообщение #20





Guest Forum






Подскажите где можно взять распичатку ошибок на 30RA-RN.Спосибо. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
XXR
сообщение 9.7.2007, 6:08
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



Всем огромное спасибо!!!
Пускал чилер первый раз в жизни при технической поддержке только форума!
На сегодняшний день чилер без замечаний отработал полтора сезона!

А проблему вкрации можно свести к одному: Трайн уроды! (хоть техника и хорошая)

Во первых в контролере была заложена програмная поправка на длину фреоновой трассы из расчёта наверное километра на полтора эфективной длинны, причём эта поправка закрыта сервисным паролем, который сервисная служба Трайна не даёт не при каких условиях.
Во вторых неправильное заводское подключение одного ТРВ, причём контролер тестируя данное ТРВ ничего не замечал. Нашёл только когда начал от безисходности проверять всю схему. (В образовательном плане конечно очень помогает!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kpiton
сообщение 18.4.2008, 9:38
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 28.7.2006
Пользователь №: 3520



А у нас несколько иная проблема с тем же производителем. Из 5-и машин 4-е постоянно выдают аварию по програмному продукту и останавливаются. Сброс осуществляеься только выключением питания. господа "специалисты" из доблестной организации TRANE только разводят руками и предлагают купить у них новые контроллеры стоимостью 2000 EUR каждый!!! были у кого-нибудь такие проблемы и как с ними боролись?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  авария_чиллера.JPG ( 1,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 48
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 24.4.2008, 15:25
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



"Как страшно, жить" Неужели Трейн!!! опошлился до уровня монтажки "японо-мамовских" и "ЛыЖских" сплитов? Как-то верится с трудом. Может-быть, Вы их "...готовить ..." не умеете? Общалисись с ними с 1998 по 2005 г.г. В активе 12 шт -меговаттников и 2 по 0,5 МВт, в т.ч. один по нашему ТЗ в рамках модернизации хладоцентра системы кон-ния. От проекта до эксплуатации проблем не было - были текущие вопросы. Ребяты с гонором, но уважают знания своих контрагентов. Причина грехопадения - общероссийская экономика, перестали платить "по труду и опыту" - специ и разбежались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 25.4.2008, 8:58
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 278
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Цитата(XXR @ 9.7.2007, 7:08) [snapback]142009[/snapback]
Всем огромное спасибо!!!
Пускал чилер первый раз в жизни при технической поддержке только форума!
На сегодняшний день чилер без замечаний отработал полтора сезона!

А проблему вкрации можно свести к одному: Трайн уроды! (хоть техника и хорошая)

Во первых в контролере была заложена програмная поправка на длину фреоновой трассы из расчёта наверное километра на полтора эфективной длинны, причём эта поправка закрыта сервисным паролем, который сервисная служба Трайна не даёт не при каких условиях.
Во вторых неправильное заводское подключение одного ТРВ, причём контролер тестируя данное ТРВ ничего не замечал. Нашёл только когда начал от безисходности проверять всю схему. (В образовательном плане конечно очень помогает!)


Ммм, я может чего не понял... но как можно протестировать ТРВ электронным способом, если он механически регулируется и к нему никаких проводочков не идет? может речь идет о ЭРВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 7.5.2008, 15:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(kpiton @ 18.4.2008, 10:38) [snapback]244552[/snapback]
А у нас несколько иная проблема с тем же производителем. Из 5-и машин 4-е постоянно выдают аварию по програмному продукту и останавливаются. Сброс осуществляеься только выключением питания. господа "специалисты" из доблестной организации TRANE только разводят руками и предлагают купить у них новые контроллеры стоимостью 2000 EUR каждый!!! были у кого-нибудь такие проблемы и как с ними боролись?




А если у вас одна машина работает нормально - не пробовали перенести прошивку с нее на другие с помощью ключа или SmartKey ("мышки")? Хуже то наверное не будет...

А вообще по опыту нашей с Трейном работы - такова их политика : в машину (обычно в настройки контроллера) специально закладывается ошибка, а потом берутся деньги за выезд специалиста или замену якобы неисправной детали. Поэтому мы с ними больше не работаем и очень этому рады clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения