> Температура после рекуператора.
Nick86
сообщение 9.5.2024, 15:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.8.2023
Пользователь №: 421058



Всем привет. Я в вентиляции не шарю, сразу пишу. В общем есть такая система, как на скриншоте, сделал под нее автоматику, так то все работает, но боюсь обмерзания рекуператора, я долго гуглил и так и не понял как вычислить температуру обмерзания, у меня стоит датчик перепада давления на рекуператоре, который останавливает систему, в случае возрастания давления на нем, а так же я слежу за температурой, которая после рекуператора, т.е. если опускается до 0 (уставка меняется), то система останавливается (авария заморозки), а так же есть угроза заморозки в районе 5 градусов(уставка меняется), открывается байпас на 100% и ротор снижает скорость до минимальной скорости.
В общем суть в том, что вот на улице были небольшие похолодания и рекуператор уходил в аварию по заморозки, хотя на улице то минус был незначительный там ниже -2 не опускалась. Т.е. очевидно что зимой вообще постоянно в аварии будет, очевидно, что я что то не то сделал. Не подскажите по режимам работы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1222.png ( 114,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 9.5.2024, 15:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1264
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Если датчик перепада давления есть, то нет поводов для беспокойства.
.........
Если более углубленно, то нужен лист подбора установки .

Сообщение отредактировал AI 155 - 9.5.2024, 15:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 9.5.2024, 16:05
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10708
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



без преднагрева - порвёт ротор.
на бассейнах роторы в холодном климате типа сибирь и рядом не работают, нужно ставить жидкостный рек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 9.5.2024, 16:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1264
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Для бассейна преднагрев однозначно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick86
сообщение 9.5.2024, 20:11
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.8.2023
Пользователь №: 421058



Цитата(AI 155 @ 9.5.2024, 15:43) *
Если датчик перепада давления есть, то нет поводов для беспокойства.
.........
Если более углубленно, то нужен лист подбора установки .


Спасибо, сам не подумал, посмотрел лист и нашел температуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 11.5.2024, 0:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2898
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Цитата(Nick86 @ 9.5.2024, 16:04) *
Всем привет.

Сделайте уставку заморозки 5'С настраиваемой на разную температуру. 5'С у вас будет часто, но это пока не означает обледенения. При приближении к этой уставке пусть рекуператор плавно снижает обороты. А саму уставку настроите уже по результатам анализа в первый сезон, может оно будет обледеняться при - 10'C, а может при 0'C или вообще не будет. Датчик перепада будет срабатывать и спасать ротор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 13.5.2024, 10:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Nick86 @ 9.5.2024, 15:04) *
а так же я слежу за температурой, которая после рекуператора, т.е. если опускается до 0 (уставка меняется), то система останавливается (авария заморозки), а так же есть угроза заморозки в районе 5 градусов(уставка меняется), открывается байпас на 100% и ротор снижает скорость до минимальной скорости.


Не очень понятно, датчик температуры на приточном или на вытяжном воздухе установлен?
И логика работы тоже странная - если по притоку воздух не нагревается до положительных температур это вовсе не значит, что нужно уходить в аварию, так же как и если вытяжной воздух становится отрицательным. В "аварию" а вернее в "РЕЖИМ оттаивания" нужно уходить только по датчику перепада давления, когда уже ледяная корочка начала формироваться. И роторный теплообменник спасть не нужно, он должен быть предназначен как раз для таких режимов работы (если конечно это не очередной китайский шедевр), это не водяной калорифер который действительно нужно спасать, а роторный - отогрелся и снова в работу.

Сообщение отредактировал Flow - 13.5.2024, 10:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения