> Перекачка кислот и щелочей по пластмассовым трубам
Харитон
сообщение 3.9.2012, 6:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101546



Кто хорошо знает нормы подскажите можно ли перекачивать концентрированную серную кислоту 96%,
концентрированную щелочь 40% и концентрированную соляную кислоту 30% по трубам из ПВХ.
Трубопроводы расположены в цеху объекта водоподготовки?
Могут ли возникнуть вопросы у Ростехнадзора?
Какие есть альтернативы кроме чернушки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 3.9.2012, 9:46
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Хим. стойкость по-моему не позволит, но это я на память, могу и ошибаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 3.9.2012, 16:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



На нашем предприятии на ОПО (Склад расходный щелочи) по проекту для перекачиваия 52% раствора
NaOH используются трубы 12Х18Н10Т.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Харитон
сообщение 28.9.2012, 22:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 2.4.2011
Пользователь №: 101546



Никто не знает норм?
Что делать?
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Уже заказали трубы для концентрированной кислоты из ПВХ!
Как-бы не вышло пазора!
Хе-хе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 28.9.2012, 22:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2118
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



Цитата(Харитон @ 28.9.2012, 22:02) *
Никто не знает норм?

При чем тут нормы? Производителей тьма, у каждого свои ньюансы состава... Вменяемые производители дают таблицы с перечнем химических веществ и допустимых концентраций. У условно-вменяемых можно такие данные получить по запросу. Только к представительствам не обращайтесь - им гораздо проще написать ответ, что низзя ни в коем случае, чем "тревожить" руководство...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 28.9.2012, 23:40
Сообщение #6


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



Цитата(Харитон @ 28.9.2012, 23:02) *
Никто не знает норм?
Что делать?
helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Уже заказали трубы для концентрированной кислоты из ПВХ!
Как-бы не вышло пазора!
Хе-хе!

причем тут нормы? Стоять то это всё будет, я просто не помню долго или не очень. Во! В "Полипласт" псковский обратитесь, там вам точно скажут. Это ихний хлеб все-таки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malihin
сообщение 5.10.2012, 18:52
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.9.2012
Из: Балаклея
Пользователь №: 164937



У нас склад концентрированной соляной кислоты обвязан полиэтиленовыми трубами. 6 лет стоит, - ни одной жалобы или ремонта трубопроводов. Думаю ПВХ будет не хуже. Если судить по хим. формуле, он должен быть еще более устойчивым к кислотам и щелочам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valmont
сообщение 6.10.2012, 7:10
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.10.2012
Пользователь №: 165691



Цитата(malihin @ 5.10.2012, 19:52) *
У нас склад концентрированной соляной кислоты обвязан полиэтиленовыми трубами. 6 лет стоит, - ни одной жалобы или ремонта трубопроводов. Думаю ПВХ будет не хуже. Если судить по хим. формуле, он должен быть еще более устойчивым к кислотам и щелочам.



Вот как раз наоборот, все галогенпроизводные жидкости почти не оказывают действия на полиэтиленовые трубы (если тем-ра перекачивающей жидкости не более 60 градусов), но уже при тем-ре раствора в 20 градусов начинается разрущение ПВХ, становится ломким и теряет эластичность.

А вообще есть книга "Основы конструирования и расчеты химической аппаратуры" Год выпуска: 1970 Автор: Лащинский А.А., Толчинский А.Р., там где то в середине есть ооочень большая таблица по применению разных материалов для разных хим веществ (не смотрите что она 70-го года, почти ничего не поменялось в данной области)

Сообщение отредактировал Valmont - 6.10.2012, 7:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malihin
сообщение 8.10.2012, 21:39
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.9.2012
Из: Балаклея
Пользователь №: 164937



Спасибо за литературу. Где-нибудь скачаю. Очень рад, что мы тогда остановились на полиэтилене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chem
сообщение 15.11.2012, 13:05
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.10.2008
Пользователь №: 24297



СН 550-82 Инструкция по проектированию технологических трубопроводов из пластмассовых труб
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ (к СН 550-82)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yellow boy
сообщение 20.11.2012, 16:14
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 9.2.2012
Пользователь №: 139539



Цитата(Харитон @ 3.9.2012, 11:40) *
Кто хорошо знает нормы подскажите можно ли перекачивать концентрированную серную кислоту 96%,
концентрированную щелочь 40% и концентрированную соляную кислоту 30% по трубам из ПВХ.
Трубопроводы расположены в цеху объекта водоподготовки?
Могут ли возникнуть вопросы у Ростехнадзора?


Давно хотел у Вас спросить.

1) Согласно "Переченя типовых видов опасных производственных объектов для целей регистрации в государственном реестре" http://www.gosnadzor.ru/osnovnaya_deyateln...vennom-reestre/
к опасному производственному объекту относится "Площадка (цех, участок) подготовки воды"

2) Согласно ПБ 09-596-03 "ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКИХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ"
1.1. Настоящие Правила безопасности при использовании неорганических жидких кислот и щелочей (далее по тексту - Правила) распространяются на все организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, эксплуатирующие опасные производственные объекты, использующие следующие опасные вещества, согласно Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ <*>: неорганические щелочи - гидрат окиси лития (LiOH), гидрат окиси натрия (NaOH), гидрат окиси калия (KOH) концентрации 20% масс. и выше; неорганические сильные кислоты - серную (H2SO4), азотную (HNO3), соляную (HCl), плавиковую (HF), хлорную (HClO4) и другие кислоты концентрации 15% масс. и выше в качестве сырья, реагентов; объекты, связанные с транспортированием, хранением, наливом, сливом указанных неорганических щелочей и кислот (независимо от вида тары).
...
1.3. Организации, на которые распространяются требования настоящих Правил, должны иметь:
- лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации опасных производственных объектов;
- разрешения на применение технических устройств, в том числе иностранного производства, на опасных производственных объектах;
- договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
- документы о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре;
- проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов;
- нормативные правовые акты и нормативные технические документы, устанавливающие правила безопасного ведения работ на опасных производственных объектах;
- паспорта и иные эксплуатационные документы на резервуары, технологическое оборудование, трубопроводы, арматуру, предохранительные устройства, приборы систем контроля, управления, здания и сооружения.

Вы зарегистрированы как ОПО? У Вас есть проектная документация на Ваш объект?
Смотрите, "всевидящее око" Ростехнадзора может и заметить Ваш объект - сейчас штраф на юр.лицо 300 000 - 500 000 рублей ohmy.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIOWYLF
сообщение 26.5.2015, 14:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 98588



Народ!!!! Отзовитесь!!!! Касаемо п.1.1 ПБ 09-596-03. Как быть с категорированием трубопроводов разбавленных кислот и щелочей (регенерационные растворы ионообменных фильтров)? В новых федеральных нормах не описывается... Применим ли указанны пункт 1.1 ПБ 09-596-03 по минимальным концентрациям реагентов (кислот и щелочей) на которые распространяется ФНИП? И посоветуйте какую категорию дать трубопроводам, в т.ч. трубопроводам отработанных регенерационных растворов.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rumin
сообщение 2.6.2015, 16:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 28.1.2010
Пользователь №: 45334



Цитата(BIOWYLF @ 26.5.2015, 15:37) *
Народ!!!! Отзовитесь!!!! Касаемо п.1.1 ПБ 09-596-03. Как быть с категорированием трубопроводов разбавленных кислот и щелочей (регенерационные растворы ионообменных фильтров)? В новых федеральных нормах не описывается... Применим ли указанны пункт 1.1 ПБ 09-596-03 по минимальным концентрациям реагентов (кислот и щелочей) на которые распространяется ФНИП? И посоветуйте какую категорию дать трубопроводам, в т.ч. трубопроводам отработанных регенерационных растворов.....


1. Установление категорий технологических трубопроводов щелочей и кислот в настоящее время не является обязательным (нет нормативного документа, только "Рекомендации...", ГОСТ, СА).
2. Косячные правила (пп. 116 - 161) распространяются на "производства" неорганических жидких кислот и щелочей с обращением токсичных, высокотоксичных и представляющих опасность для окружающей среды веществ (характеристики указаны в приложении к Федеральному закону "О промышленной безопасности..."). Ростехнадзор по старинке (бюрократия тормозит) относит все кислоты свыше 15% и щелочи свыше 20% к таким веществам. Нужно выполнить исследование раствора от фильтра с определением токсичности и экотоксичности и предъявить в РТН бумагу, доказывающую, что эти вещества не являются токс, высокотокс и представл опасность для окр среды. Кроме того, если у вас не "производство неорганических жидких кислот и щелочей", а объект, потребляющий, то также пп. 116-161 Правил на Вас не распространяются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIOWYLF
сообщение 28.7.2015, 11:32
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 98588



Формально так и есть, водоподготовка не относится к производствам кислоты и щелочи. НО, так как фраза, которая четко указывала, с какой концентрации щелочи и кислоты относятся к концентрированным и подпадают под действие указанных выше норм, то теперь нет аргумента для экспертов. Поэтому дан приказ следовать пп. 116 - 161 вышеуказанных Правил. Получением сертификатов заказчик заниматься не будет. Наверное придется давать категории по максимуму. Остается надеяться, что когда-нибудь введут поправки и дополнения.



Ответ на первый пост:

Не советую закладывать ПВХ в принципе. Сборка простоя, заклеил и все. НО, ЕСЛИ ЕСТЬ ХОТЬ МАЛЕЙШИЕ ГИДРОУДАРЫ - через пару лет проблемы обеспечены!!! Начинает течь по стыкам, а если качаете кислоту и щелочь насосами-дозаторами - даже не думайте о ПВХ. Вам лучше ПВДФ (серная и соляная кислота), ПП (щелочь) или 10Х17Н13М2Т (серная кислота и щелочь). Замечаний от экспертизы не будет, если трубопроводы в помещении.
В дополнение к ранее предложенной книге - Г.Я. Воробьева "Коррозионная стойкость материалов в агрессивных средах химических производств"

Сообщение отредактировал BIOWYLF - 28.7.2015, 11:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIOWYLF
сообщение 28.7.2015, 11:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 98588



По пластику скажу так - никакого клея - сварка или пайка ибо клей бывает и бадяжат........, а технологию подготовки склеиваемых поверхностей далеко не всегда выдерживают. Единственное - для гипохлорита можно использовать, т.к. дешевле футерованной углеродки и ....титана...... ИМХО

Сообщение отредактировал BIOWYLF - 28.7.2015, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Disney
сообщение 3.9.2015, 12:03
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 4.11.2010
Пользователь №: 79614



Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"

122. Для изготовления трубопроводов преимущественно следует использовать бесшовные трубы из конструкционной стали, соединенные сваркой. Сливные устройства и съемные участки также должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих их стойкость к агрессивному действию среды. В обоснованных случаях допускается прокладка трубопроводов из неметаллических материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarrt
сообщение 4.9.2015, 8:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 22.4.2010
Пользователь №: 53696



Новичок в этом вопросе, но изучая англоязычные источники неоднократно встречал, что трубы из ПВХ не рекомендуются для перекачки концентрированной серной кислоты. Химически ПВХ стоек к кислоте, причина просто в его низкой механической прочности. Не забываем, что плотность концентрированной кислоты почти в два раза больше воды.

Трубы из ПВХ рекомендуются для воздушников и вентиляционных(газовых) линий в системах с серной кислотой. Для жидкости нержавейка или футерованная сталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 7.9.2015, 13:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(yarrt @ 4.9.2015, 8:26) *
Новичок в этом вопросе, но изучая англоязычные источники неоднократно встречал, что трубы из ПВХ не рекомендуются для перекачки концентрированной серной кислоты. Химически ПВХ стоек к кислоте, причина просто в его низкой механической прочности. Не забываем, что плотность концентрированной кислоты почти в два раза больше воды.

Трубы из ПВХ рекомендуются для воздушников и вентиляционных(газовых) линий в системах с серной кислотой. Для жидкости нержавейка или футерованная сталь.


По собственному опыту для конц серной кислоты используется обычная углеродистая сталь. Нержавейка или футеровка используется только для разбавленных кислот с концентрацией примерно меньше 90% масс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIOWYLF
сообщение 21.7.2016, 15:48
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 98588



В продолжение темы по перекачке кислоты:
Есть пластиковый насос, который заложен для ликвидации проливов кислоты (92%) и щелочи (47%), а так же для откачки разбавленных проливов этих же веществ.
Насос в переносном/перевозном....мобильном исполнении.
Присоединение к трубопроводам - гибкий рукав (рукав соединен на хомутах к узлам с фланцами).
Сам же насос имеет штуцера 1 1/2" BSP (всас - внутренняя, нагнетание - наружная резьба). Планирует установка муфты/сгона с контргайкой из нержавейки и приварка фланцев.
Вопрос:
1) допустимо ли использовать резьбовые соединения для таких сред? (в нормах не встречал, но все же)
2) подскажите, по какому ГОСТу выполняются ниппеля (муфты/сгоны) для агрессивных сред, т.к. в основном идет ссылка на ГОСТ 8966-75 - для воды, пара и др. НЕ агрессивных сред?
3) поделитесь опытом, если кто решал подобную задачу.

Сообщение отредактировал BIOWYLF - 21.7.2016, 15:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 22.7.2016, 7:00
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(BIOWYLF @ 21.7.2016, 15:48) *
В продолжение темы по перекачке кислоты:
Есть пластиковый насос, который заложен для ликвидации проливов кислоты (92%) и щелочи (47%), а так же для откачки разбавленных проливов этих же веществ.
Насос в переносном/перевозном....мобильном исполнении.
Присоединение к трубопроводам - гибкий рукав (рукав соединен на хомутах к узлам с фланцами).
Сам же насос имеет штуцера 1 1/2" BSP (всас - внутренняя, нагнетание - наружная резьба). Планирует установка муфты/сгона с контргайкой из нержавейки и приварка фланцев.
Вопрос:
1) допустимо ли использовать резьбовые соединения для таких сред? (в нормах не встречал, но все же)
2) подскажите, по какому ГОСТу выполняются ниппеля (муфты/сгоны) для агрессивных сред, т.к. в основном идет ссылка на ГОСТ 8966-75 - для воды, пара и др. НЕ агрессивных сред?
3) поделитесь опытом, если кто решал подобную задачу.


Подключали дозировочный насос марки НД-2500 из нержавейки к пластиковому контейнеру IBC для перекачки конц серной кислоты. Из-за нехватки денег и времени все делали на коленке, благо недостатка в металле и фторопласте не было. Металл очень плохо стыкуется резьбой к пластмассе, по факту это одноразовое соединение. Я не рекомендую подсоединять резьбой пластмассовый насос к металлическому штуцеру. Для этого есть пластмассовые фланцы. Изделия скорее всего не стандартизированные и необходимо ориентироваться на конкретного производителя. Я бы рекомендовал Lutz.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIOWYLF
сообщение 22.7.2016, 11:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 98588



По поводу одноразового соединения - металлические переходы и не планируется скручивать с насоса. Отсоединять предполагается по фланцам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIOWYLF
сообщение 22.7.2016, 11:47
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 98588



В итоге - прошу подробнее написать как состыковали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проект 1234
сообщение 18.10.2023, 9:03
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 1.11.2018
Пользователь №: 350461



резьбовые соединения технологических трубопроводов НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shvet
сообщение 18.10.2023, 9:59
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000



Цитата(проект 1234 @ 18.10.2023, 9:03) *
резьбовые соединения технологических трубопроводов НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

А с какого момента их запретили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 6:42