> Вентиляция Гостиницы, Вытяжка из Санузла
Olegovech
сообщение 9.4.2024, 17:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.9.2022
Пользователь №: 409130



Выполняю дипломный проект( Гостиничный комплекс 4 звезды) и возник вопрос. В ТКП 45-3.02-191-2010(ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Республики Беларусь) сказано "Кратность воздухообмена на одного человека, м3/ч, в номерах гостиниц следует принимать
не ниже для категорий: «*****» — 70; «****» — 60; «***» — 40; «**» и «*» — 30." Номера рассчитаны на двух посетителей, то есть воздухообмен на номер составит 120 м3/ч. Так же сказано что "Удаление воздуха из номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы"
Тогда вытяжка из сан узла составит 120 м3/ч. Но в нормах на один унитаз 50 м3/ч. Надо дополнительно устраивать вытяжную систему на эти 50 м3/ч?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 16.4.2024, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59) *
не ниже

Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59) *
на один унитаз 50 м3/ч.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.4.2024, 21:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вытяжка делится: норматив через санузел (50), остальное - вытяжка, обычно над входной дверью в номер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 16.4.2024, 21:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12415
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jota @ 16.4.2024, 21:12) *
Вытяжка делится: норматив через санузел (50), остальное - вытяжка, обычно над входной дверью в номер.
ТС процитировал свои нормы:
Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59) *
В ТКП 45-3.02-191-2010(ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Республики Беларусь) ... сказано что "Удаление воздуха из номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.4.2024, 22:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ИОВ @ 16.4.2024, 21:29) *
ТС процитировал свои нормы:

Да, кто бы спорил... это дипломный проект, поэтому, если по нормам, все 120 м3/ч - через санузел. Никаких доп. 50 м3 добавлять ненадо....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 7.8.2024, 17:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(Olegovech @ 9.4.2024, 17:59) *
Выполняю дипломный проект( Гостиничный комплекс 4 звезды) и возник вопрос. В ТКП 45-3.02-191-2010(ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА Республики Беларусь) сказано "Кратность воздухообмена на одного человека, м3/ч, в номерах гостиниц следует принимать
не ниже для категорий: «*****» — 70; «****» — 60; «***» — 40; «**» и «*» — 30." Номера рассчитаны на двух посетителей, то есть воздухообмен на номер составит 120 м3/ч. Так же сказано что "Удаление воздуха из номеров, имеющих санитарные узлы, следует предусматривать через санитарные узлы"
Тогда вытяжка из сан узла составит 120 м3/ч. Но в нормах на один унитаз 50 м3/ч. Надо дополнительно устраивать вытяжную систему на эти 50 м3/ч?



Цитата(jota @ 16.4.2024, 21:12) *
Вытяжка делится: норматив через санузел (50), остальное - вытяжка, обычно над входной дверью в номер.

Зачем так сложно? сколько в ЕС останавливался, все через сан узел. У него 4 звезды. Там еще и душ. Итого сколько?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.8.2024, 18:06
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20751
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(MAverick @ 7.8.2024, 17:20) *
сколько в ЕС останавливался, все через сан узел. Там еще и душ. Итого сколько?

В ЕС норма наружного воздуха м3/чел ниже чем у вас. Вы считаете, что душем и унитазом пользуются одновременно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 12.8.2024, 19:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Цитата(jota @ 7.8.2024, 18:06) *
В ЕС норма наружного воздуха м3/чел ниже чем у вас. Вы считаете, что душем и унитазом пользуются одновременно?

Не совсем про это. Если про ЕС то уверен что да, простите но я смотрел женский бокс ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif
А так к чему я? К тому что не надо ломать голову. 60+60. И скорее всего не хватит. Вытяжка с санузла, вытяжка с душа. Или они не постоянны? Может тогда и приток делать кгода постоялец заезжает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2024, 11:57