> Паровой аккумулятор, сокращение потерь на источнике периодической выработке пара
Forestw
сообщение 25.7.2009, 18:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.3.2008
Пользователь №: 17125



Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию по расчету паровых аккумуляторов и какие фирмы их производят?
Ситуация следующая: есть источник пара ВЭР - котлы-охладители конверторного газа, конверторы работают периодически и в момент дутья пара вырабатывется очено много (до 200 т), время дутья примерно 20 мин.
Давление пара выше, чем в основной сети, соответственно пар идет на РУ, что не прошло через РУ, по причине пропускной способности трубопровода, да и просто потребитею столько не надо, выбрасывается на свечи с диким свистом, при этом все в пару, потери, соответственно, тоже огромны. Вот у меня возник вопрос, можно ли с помощью баков аккумуляторов сгладить такую неравномерность.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 27.7.2009, 7:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



http://www.ckti.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 27.7.2009, 10:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Есть у меня такая шпаргалочка по подбору аккумуляторов, правда на английском. Прикладываю.
Вообще из вопроса топикстартера не ясен баланс производства и потребления пара. Если пара производится больше чем потребляется, то аккумуляторы не помогут, все равно придется пар сбрасывать рано или поздно. Также почему то не написано давление пара, а это важнейший показатель для оценки возможности применения аккумуляторов.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  No._039_2004___Steam_accululator_working_principle.pdf ( 148,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Угол
сообщение 28.7.2009, 12:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2007
Пользователь №: 9857



Теория,расчеты и примеры применения :
Левенберг В. Д., Ткач М. Р., Гольстрем В. А.; Аккумулирование тепла.; Киев; 1990
Бекман Г.,Гимли П.; Тепловое аккумулирование энергии; М; 1987
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Forestw
сообщение 28.7.2009, 21:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.3.2008
Пользователь №: 17125



Цитата(zeman @ 27.7.2009, 11:32) [snapback]415732[/snapback]
Вообще из вопроса топикстартера не ясен баланс производства и потребления пара. Если пара производится больше чем потребляется, то аккумуляторы не помогут, все равно придется пар сбрасывать рано или поздно. Также почему то не написано давление пара, а это важнейший показатель для оценки возможности применения аккумуляторов.

Производится больше, но эти пики перевыработки пара возникают на короткий промежуток времени (~20 минут, при продувке чугуна в конверторе) т.о. колебание выработки приблизительно в пределах 50-180 тонн.
а в то время, когда продувки чугуна нет, пар потребляется из другого источника - производственных отборов турбин ТЭЦ.

Пар с котлов охладителей конвертерного газа выходит с давлением до 30 атм, затем на РУ, где понижается приблизительно до 13 атм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 29.7.2009, 5:33
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(Forestw @ 29.7.2009, 0:02) [snapback]416471[/snapback]
Производится больше, но эти пики перевыработки пара возникают на короткий промежуток времени (~20 минут, при продувке чугуна в конверторе) т.о. колебание выработки приблизительно в пределах 50-180 тонн.
а в то время, когда продувки чугуна нет, пар потребляется из другого источника - производственных отборов турбин ТЭЦ.

Пар с котлов охладителей конвертерного газа выходит с давлением до 30 атм, затем на РУ, где понижается приблизительно до 13 атм.

Вопрос: что будет с турбиной, если прекратить производственный отбор пара?
На мой взгляд, проточная часть ступеней низкого давления не пропустит достаточное количество пара и турбина потеряет часть мощности.

Не стоит ли продумать вариант с установкой противодавленческой турбины на 25 атм, которую использовать паралельно (вместо) с РУ, а пар из котлов утилизаторов подавать на вход этой турбины с выработкой дополнительной электроэнергии в период продувки чугуна? Дополнительному электричеству применение найдется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 29.7.2009, 8:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Любознательный @ 29.7.2009, 6:33) [snapback]416567[/snapback]
Вопрос: что будет с турбиной, если прекратить производственный отбор пара?
На мой взгляд, проточная часть ступеней низкого давления не пропустит достаточное количество пара и турбина потеряет часть мощности.

Незначительно изменится кпд турбины. Если конечно там отборы не равны половине от общего расхода.
На ТЭЦ по крайней мере работают же турбины летом и зимой в разных режимах.

Цитата
Производится больше, но эти пики перевыработки пара возникают на короткий промежуток времени (~20 минут, при продувке чугуна в конверторе) т.о. колебание выработки приблизительно в пределах 50-180 тонн.
Я имел ввиду не пиковый разбор, с этим как раз было все понятно изначально, а суммарное потребление пара.
Судя по всему применение аккумулирующих баков оправдано, при таких расходах грех выбрасывать в атмосферу такое количество тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 8:40