Цитата(Nick @ 24.3.2008, 17:59) [snapback]234217[/snapback]
А причем здесь BACNet?
По-моему у Сименса были беспроводные датчики или я ошибаюсь?
У Сименса есть беспроводные датчики температуры. Влажность - увы
Беспроводные датчики (точнее их приемники) в основном поддерживают свои закрытые протоколы. А BACNet - открытый протокол, поддерживаемый Десигой. Вобщем, думаю, если копать, то перспектива лежит в этом направлении.
Цитата(Vasiliy @ 24.3.2008, 18:26) [snapback]234229[/snapback]
Беспроводные датчики с выходом в LON есть у Термокон. Для PX нужен шлюз в Bacnet/LON.
Спасибо за совет. Буду смотреть.