Смотровые стёкла перед конденсатоотводчиками, Почему они ставятся, в основном, после конденсатоотводчиков |
|
|
|
28.3.2023, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63070
|
Здравствуйте! Почему мало распространена установка смотровых стёкол перед конденсатоотводчиками, почему, в основном, их устанавливают за ними? Мне кажется, что гораздо нагляднее исправность конденсатоотводчика видно при установке смотровых стёкол перед ними: если нет, примерно, среднего уровня конденсата в смотровом стекле, значит какая-то неисправность – либо оно полное, а значит конденсатоотводчик заклинил закрытым или не успевает сбрасывать конденсат (например – неправильно подобран), либо в стекле пролётный пар, и значит конденсатоотводчик не исправен. Видел системы, спроектированные полностью со смотровыми стёклами перед конденсатоотводчиками, но 95 % - после. Прошу поделиться опытом и мнением. Прошу сильно не «пинать» - я не теплотехник, но хочу понять…
|
|
|
|
|
28.3.2023, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2383
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Вы правы - установка стекла перед КО имеет больше возможностей для правильной интерпретации работоспособности. Проблема в том, что стекло должно обладать более высокими прочностными характеристиками, так как располагается в области высокого давления и температуры. Кроме того, персонал в принципе должен иметь понимание о типа КО, его принципе работы, поведении КО и т.п. В реальности это редко встретишь. Смотровые стекла изнашиваются быстрее, зарастают грязью, ими не умеют пользоваться и так далее. Поэтому они не сильно распространены в пароконденсатных системах.
|
|
|
|
|
29.3.2023, 2:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 28.5.2014
Из: Moskwa
Пользователь №: 235000
|
Ставят после чтобы понять работает потребитель или нет. Дело не в конденсатоотводчике. Ставят перед чтобы понять исправен конденсатоотводчик или нет. Дело не в потребителе. Мнение такое - смотровые стёлка (а) опасны и (б) в них ничего не видно. Кроме смотровых стёкол существуют другие способы решить эти задачи. Ставить или нет и где ставить вещь субъективная и зависит от личности инженера.
|
|
|
|
|
29.3.2023, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63070
|
Цитата(shvet @ 29.3.2023, 2:54) Ставят после чтобы понять работает потребитель или нет. Дело не в конденсатоотводчике. Ставят перед чтобы понять исправен конденсатоотводчик или нет. Дело не в потребителе. Мнение такое - смотровые стёлка (а) опасны и (б) в них ничего не видно. Кроме смотровых стёкол существуют другие способы решить эти задачи. Ставить или нет и где ставить вещь субъективная и зависит от личности инженера. Какие Вы рекомендуете альтернативные способы?
|
|
|
|
|
29.3.2023, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2383
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Цитата Ставят после чтобы понять работает потребитель или нет. Дело не в конденсатоотводчике. Ставят после, в том числе чтобы понять работает КО или нет. Но только на уровне - "работает-не работает". Удобно пользоваться, когда КО работает циклично (со стаканом или термодинамический). Ультразвуковые способы диагностики по совокупности являются достаточно точными, по сравнению с температурными например. Есть простые тестеры, есть более сложные. Есть такие, которые откалиброваны под конкретные модели КО разных производителей и пр. Цитата Мнение такое - смотровые стёлка (а) опасны и (б) в них ничего не видно. Кроме смотровых стёкол существуют другие способы решить эти задачи. Ставить или нет и где ставить вещь субъективная и зависит от личности инженера. Согласен полностью.
Сообщение отредактировал gilepp - 29.3.2023, 12:29
|
|
|
|
|
29.3.2023, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63070
|
Цитата(shvet @ 29.3.2023, 2:54) Ставят перед чтобы понять исправен конденсатоотводчик или нет. Дело не в потребителе. Меня интересует именно вопрос контроля исправности конденсатоотводчиков при давлении до 1,6 МПа. Если нет служб, обслуживающих паровые линии в производственных цехах, то операторам теплопотребляющего технологического оборудования проще всего контролировать работу конденсатоотводчиков по смотровым стёклам, установленным до них. По вопросу опасности смотровых стёкол - с таким не сталкивался за время работы на нескольких предприятиях. Может конечно у Вас опыт больше, но данный аспект не рассматривал. Да и проектировщики в разных регионах юга России всегда предусматривали смотровые стёкла в проектах паропроводов. Интересует конкретная марка оборудования для ультразвукового тестирования, если укажите - буду очень благодарен!
|
|
|
|
|
29.3.2023, 16:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2383
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Есть такая тема - навязывать ненужное или неочевидно-нужное оборудование. К нему относится смотровое стекло. Например каталог компании поставщика приводит схему обвязки КО и называет ее - "типовая". Что это означает? Прежде всего то, что продавец хочет чтобы все это у него покупали всегда. Между тем, обвязка КО в общем-то зависит от технических условий... Если конденсат сливается самотеком и нет противодавление - обратный клапан не требуется. Но в "типовой схеме" он есть. Много примеров. Это только иллюстрация. Так или иначе - стекла часто навязываются, а те, кто соглашаются их покупать и ставить, могут просто не понимать реально ли они им нужны или нет. За 20 лет путешествий по заводам, я видел всего десятка три заказчиков, которые реально были озадачены интерпретацией увиденного в стеклах, задавали вопросы и пр. Опасные, потому что стекло это не металл. Оно живет ограниченный срок. Потом его необходимо менять. Бывает глушат пластиной (линзу-то надо иметь на складе, а если нет, то покупать, искать, везти и пр.). Но еще чаще, когда надоедает - снимают. Хорошее стекло для установки перед КО - стоит как сам КО. Разумеется, покупая его, необходимо заранее понимать, что им будут пользоваться. Вот пример простого в использовании тестера -PT1: https://www.steamsys.ru/catalog/oborudovani...atootvodchikov/ https://www.steamsys.ru/upload/iblock/902/9...6e5259e010b.pdfОн удобен для условно ежедневной работы. Не имеется в виду каждый день измерять. Для того, чтобы быстро при необходимости сходить и проверить.
|
|
|
|
|
29.3.2023, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 30.6.2010
Пользователь №: 63070
|
Цитата(gilepp @ 29.3.2023, 16:30) Спасибо!
|
|
|
|
|
30.3.2023, 10:36
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 14.2.2019
Пользователь №: 355828
|
Цитата(wwandrey @ 29.3.2023, 16:26) Какие Вы рекомендуете альтернативные способы? Сколько сталкивался со смотровыми стёклами на конденсатоотводчиках (правда при давлении пара 7-8 кгс/см2), то нигде в них никто не засматривался. Так как правильно написали выше-они быстро загрязняются (мутнеют). Попробуйте контролировать перепад простым пирометром-это дешёвый и практичный способ.
|
|
|
|
|
31.3.2023, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2383
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26
|
Цитата(Yury VL @ 30.3.2023, 10:36) Сколько сталкивался со смотровыми стёклами на конденсатоотводчиках (правда при давлении пара 7-8 кгс/см2), то нигде в них никто не засматривался. Так как правильно написали выше-они быстро загрязняются (мутнеют). Попробуйте контролировать перепад простым пирометром-это дешёвый и практичный способ. Да, пирометр применяют. Он хорош, если КО уже полностью вышел из строя и через него летит мощным потоком пролетный пар. Начальную стадию утечки им не определить. Кроме того, при наличии противодавления в конденсатной линии, пирометром, да и тепловизором, тоже не определить утечку. Многое зависит от типа КО. Например, термодинамический КО в исправном состоянии, работает циклично. Если вокруг не шумно, то в общем на слух можно вполне себе понять работает он или нет. Имею в виду факт срабатывания. Если дребезжит, то высокая вероятность, что течет. КО со стаканом тоже удобно визуально наблюдать. Они тоже имеют циклы и если есть спускник между КО и вентилем на выходе, то довольно просто видеть работает или нет. Способов много. Есть более универсальные, есть менее...
Сообщение отредактировал gilepp - 31.3.2023, 12:39
|
|
|
|
|
|