sergej.vinnik
сообщение 25.7.2014, 20:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 1.7.2013
Пользователь №: 197603



Произведен монтаж наружного водопровода ПЭ100 SDR11 Д630*57.2, в колодцах по проекту установили сильфонные компенсаторы (обвязка колодцев труба Ду500 ст.), обратная засыпка трубы выполнена полностью. При заполнении трубы водой компенсаторы растянулись на длину больше допустимой, фланцевые соединения сместились вдоль оси трубы в сторону стенок камеры, что соответствует смещению трубы по оси. сегодня пересмотрел все предыдущие объекты, в проектах все тоже самое, за исключением того что вместо сильфонных компенсаторов были резиновые гибкие вставки, но такого осевого смещения ни где не происходило. если кто нибудь имеет свежие мысли проконсультируйте пожалуйста, в чем может быть причина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 28.7.2014, 20:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Сообщите, какая температура воздуха была при обратной засыпке трубопровода. А температура воды при заполнении?

Сообщение отредактировал Skorpion - 28.7.2014, 20:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.7.2014, 20:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



там не в температуре дело, дело в давлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 28.7.2014, 20:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(v-david @ 28.7.2014, 20:09) *
там не в температуре дело, дело в давлении.
Прокомментируйте ваш посыл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 28.7.2014, 22:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



если по-простому, то сильфонный компенсатор это тот же самый воздушный шарик. Одна из его характеристик - эффективная площадь (кажется так она называется). Функцией ее величины и внутриУтрубного давления является осевая сила (осевое усилие), растягивающее этот сильфон при появлении давления и тем сильнее, чем больше давление. Ну как шарик воздушный... Все эти параметры учитываются пр проектировании и в соответствии с расчетом делается либо преднатяг, либо предсжатие. Также как и с температурой. Только по температуре считают изменение длины подводящих трубопроводов, а не удлинение (сжатие) сильфона. Оба эти параметра являются исходными данными для выдачи рекомендаций по преднатягу при монтаже. Естественно и температура монтажа тоже.
На абсолютную истину не претендую, на форуме пишутся специалисты по компенсаторам, они разъяснят лучше.

Сообщение отредактировал v-david - 28.7.2014, 22:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.7.2014, 7:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



и да, неподвижка-то есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 22:25