Делаю рабочку по наружным сетям канализации. Стадию "П" делал не я.
Имеется пункт СНиПа 2.04.03-85.
Цитата
2.33. Наименьшие диаметры труб самотечных сетей следует принимать, мм:
... для внутриквартальной сети бытовой и производственной канализации - 150;
В проекте применены трубы "Прагма",которые, как известно обозначаются по наружному диаметру. Обозначение примененных труб
-DN/OD 160. Наружный диаметр у этих труб-160 мм. (т.е. вроде как по нормам все нормально) а внутренний диаметр у этих труб-139 мм (т.е.-по нормам не проходит). Так все таки допустимо ли по выше упомянутому пункту СНиПа применение этих труб? Понимаю что по логике-скорее всего не допустимо, но как это доказать если трубы обозначаются по наружному диаметру (сильно отличающемуся от внутреннего) и если в пункте СНИПа не прописано конкретно про какой конкретно диаметр (внутренний, наружный и т.п.) идет речь?