> Интеграция Carel pCO Web в JC BACnet OPC, Помогите советом
Гость_Константин Софьин_*
сообщение 30.3.2011, 19:12
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день!

Может быть, кто-нибудь даст совет. Проблема со SCADA-системой Johnson Controls Metasys M3-Workstation. Мне не удаётся добавить в M3-Workstation стороннее BACnet-устройство Carel pCO Web (Vendor ID = 77).

В JC Solutions Database сказано, что достаточно добавить устройство в Site Book и выполнить «Browse Device»:

Цитата
How can a 3rd party BACnet device be added to the M3 or M5 Workstation?

Solution: Vendors equipment must be Annex J (Ethernet IP) compatible and connected to the Ethernet. The BACnet IP port must match the IP port defined in the Site Book. The default is 47808. Add the Vendor's device to the Site Book. Browse the device.


Когда я добавлял в Site Book родное BACnet-устройство N30, то, действительно, я просто указывал присвоенное ему имя Object Name, и по команде «Browse Device» определялись все тэги и свойства устройства:
Прикрепленный файл  01.jpg ( 65,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37

В случае с устройством Carel pCO Web я теряюсь уже на этапе добавления в Site Book, потому что в конфигураторе этого устройства, в отличие от N30, имя не задаётся, задаётся только адрес Device Instance (по умолчанию он равен 77000):
Прикрепленный файл  02.jpg ( 113,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43

Я пытался применить этот адрес в качестве имени, но при выполнении «Browse Device» устройство не обнаруживается:
Прикрепленный файл  03.jpg ( 50,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17

Прикрепленный файл  04.jpg ( 16,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14

Если в качестве имени указать pCOWeb77000 (присутствует как Object Name в вышеприведённом скриншоте конфигуратора BACset), то Log меняется:
Прикрепленный файл  05.jpg ( 16,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12

Я экспериментировал с различными добавляемыми именами и устанавливал различные Device Instance в ответном устройстве. Log всегда реагирует с "errror status=7" только на реальный Device Instance=X, задаваемый в Site Book добавляемым именем вида "pCOWebX". То есть BACnet Object Finder всё-таки что-то чувствует в сети. Что делать дальше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Константин Софьин_*
сообщение 8.4.2011, 20:48
Сообщение #2





Guest Forum






Проблема решена.
Описание здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2024, 12:25