evolva_1
сообщение 6.9.2023, 10:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.9.2022
Пользователь №: 408721



Добрый день,
На объект хочу заложить приточно-вытяжной зонт, габаритные размеры 1200х1200х450h, расход воздуха на вытяжку 1300 м3/ч, на вытяжную часть закладываю два патрубка d250 мм (с расходом по 650 м3/ч на каждый), соответственно возник вопрос:
-какой расход воздуха должен быть на приточной части (для зонта)?
-какая температура приточного воздуха (для зонта)? на сколько я понимаю она может быть ниже чем подаваемая непосредственно в помещение т.к. часть уйдет в зонт часть нагреется за счет источника тепла, но переживаю за образование конденсата.

Спасибо.

Сообщение отредактировал evolva_1 - 6.9.2023, 10:53
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок1.JPG ( 25,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 7.9.2023, 13:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Проектировщики молчат, попробую ответить за них.
Кол-во приточного воздуха принимается по нормативному документу. У нас в РБ это ТКП 45-3.02-36-2006 (02250) Здания и помещения объектов общественного питания. Правила проектирования. Наверное, у вас есть что-то аналогичное.
Там есть табличка с объемами воздуха для разного кухонного оборудования.,Если в ней нет вашего, то есть Примечание — Расход воздуха по оборудованию, не указанному в таблице, определяется расчетным путем.
По поводу температуры. Обычно приток на зонты совмещают с общеобменным притоком. Температура второстепенна, т.к. главное - отсечь теплый/горячий воздух, поднимающийся от оборудования.
П.С. За конденсат переживаете, а за здоровье повара - нет.))

Сообщение отредактировал zaharov63 - 7.9.2023, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.9.2023, 14:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(evolva_1 @ 6.9.2023, 10:53) *
На объект хочу заложить приточно-вытяжной зонт, габаритные размеры 1200х1200х450h, расход воздуха на вытяжку 1300 м3/ч, на вытяжную часть закладываю два патрубка d250 мм (с расходом по 650 м3/ч на каждый), соответственно возник вопрос:
-какой расход воздуха должен быть на приточной части (для зонта)?
-какая температура приточного воздуха (для зонта)? на сколько я понимаю она может быть ниже чем подаваемая непосредственно в помещение т.к. часть уйдет в зонт часть нагреется за счет источника тепла, но переживаю за образование конденсата.

По расходам воздуха нужно смотреть справочники/учебники. Было такое Пособие - см. в нём табл. 7.
По общим правилам это задание должен Вам выдать разработчик раздела ТХ.

Неверно понимаете! Приток из зонта играет роль как воздушной завесы, так и душирования - персонал находится в зоне действия приточной струи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evolva_1
сообщение 8.9.2023, 9:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.9.2022
Пользователь №: 408721



Большое спасибо за ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 21:26