> Помощь с ремонтом преобразователя частоты TOSHIBA VFA7 4450P1, Ошибка NOFF
Сергей Валерыч
сообщение 24.1.2024, 20:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.8.2023
Пользователь №: 420386



Добрый день!
Имеется преобразователь частоты TOSHIBA VFA7 45кВт. Очень старый агрегат.
Вылезла ошибка NOFF. По мануалу это пониженное значение напряжения звена постоянного тока. При обследовании установил, что не включается контактор, замыкающий как раз таки цепь звена постоянного тока. А контактор включает реле. По какой причине реле не включается понятия не имею. В плате питания заменил практически все конденсаторы, толку ноль. Кстати, реле, которое включает вентилятор охлаждения тоже перестало включаться.
Если, вдруг, ктото когда то сталкивался с такой проблемой, может черкнёте пару строк.
Вдавесок скину пару фоток платы питания и управления ПЧ.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1702637789878.JPEG ( 218,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  1706022252393.JPEG ( 402,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Прикрепленный файл  1705573373845.JPEG ( 378,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  1706022259713.JPEG ( 185,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 24.1.2024, 21:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Конденсаторы звена постоянного тока заряжаются через ограничитель тока - резистор или термистор. Он цел? Контактор перемыкает его при достижении заданного напряжения. Вы напряжение измерили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 25.1.2024, 7:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



У вас скорее всего неисправен датчик напряжения питания, как он реализован на этой модели я не знаю, цепь резистивная, если на высокой стороне блока питания, то должна стоять ещё и опторазвязка, если на низкой , то напрямую выход идет на плату управления и нормирующий усилитель , после на процессор. Бывает стоят доп. контакты на шунтирующем контакторе, для отслеживания состояния контактора, но на вашем их не видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.1.2024, 8:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Конденсаторы в dc выпрямителе проверили/поменяли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерыч
сообщение 25.1.2024, 12:53
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.8.2023
Пользователь №: 420386



Всем спасибо за быстрые ответы!
Вообщем что установил, помер резистор силовой, контактор по всем трём каналам не пропускал, так как был очень грязный.
Контактор почистил, резистор заменил.
Контактор не включается.
По замерам на звене постоянного тока 547 Вольт, возможно маловато.
Как думаете это может быть из-за подсохших кондёров или из-за резистора (стоял 3Ома 80Ватт, а я установил 20 Ом 100Ватт)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 25.1.2024, 13:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



А что это за резистор, это который ограничивает ток заряда ?
За столько лет конденсаторы надо проверить на емкость и еср.
.........
Все что быстро проверяется, типа резистора и конденсаторов, лучше сразу проверять.


Сообщение отредактировал AI 155 - 25.1.2024, 13:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 25.1.2024, 13:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Сергей Валерыч @ 25.1.2024, 12:53) *
Как думаете это может быть из-за подсохших кондёров или из-за резистора (стоял 3Ома 80Ватт, а я установил 20 Ом 100Ватт)?

Возможно, из-за резистора, не успевает зарядить конденсаторы за заданное время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерыч
сообщение 25.1.2024, 18:16
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.8.2023
Пользователь №: 420386



В общем что я проделал:
1. Добавил параллельно ещё резистор, общее стало 10 Ом. ПЧ не завёлся. Далее стал смотреть на самом ПЧ в режиме мониторинга какое напряжение он видит в звене постоянного тока. Тут меню как в Шнайдере. Под буковкой У 50. Это в процентах. Постепенно растёт, но больше 65 не заходило, по крайней мере я не дождался.
2. Разобрал к чертям ПЧ и вытащил блок с кондёрами. 4 кондёра по 4700мкФ на 470Вольт. Скинул фото с прибора. Перед проверкой естественно коротил пинцетом.
И сделал ещё замеры на по парам кондёры. ЕСР на 4700 мкФ на 470 Вольт должен быть 0.01
Я так полагаю кондёры подсели?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ImportedPhoto_1706190379712.jpg ( 892,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  ImportedPhoto_1706190521854.jpg ( 887,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  ImportedPhoto_1706190695949.jpg ( 902,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  ImportedPhoto_1706190827170.jpg ( 853,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  ImportedPhoto_1706191048869.jpg ( 865,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  ImportedPhoto_1706191093566.jpg ( 842,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 25.1.2024, 19:37
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Сергей Валерыч @ 25.1.2024, 18:16) *
В общем что я проделал:
1. Добавил параллельно ещё резистор, общее стало 10 Ом. ПЧ не завёлся. Далее стал смотреть на самом ПЧ в режиме мониторинга какое напряжение он видит в звене постоянного тока. Тут меню как в Шнайдере. Под буковкой У 50. Это в процентах. Постепенно растёт, но больше 65 не заходило, по крайней мере я не дождался.
2. Разобрал к чертям ПЧ и вытащил блок с кондёрами. 4 кондёра по 4700мкФ на 470Вольт. Скинул фото с прибора. Перед проверкой естественно коротил пинцетом.
И сделал ещё замеры на по парам кондёры. ЕСР на 4700 мкФ на 470 Вольт должен быть 0.01
Я так полагаю кондёры подсели?

Этот приборчик не очень годится для таких замеров. Такие кондёры измеряются по четырёхпроводной схеме. Это что касается малых ESR.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 26.1.2024, 10:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Цитата(Сергей Валерыч @ 25.1.2024, 14:53) *
По замерам на звене постоянного тока 547 Вольт, возможно маловато.

380 х1,41 = 535 В
Нормально
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерыч
сообщение 29.1.2024, 9:24
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.8.2023
Пользователь №: 420386



Собрал. Вместо разрядного 3 Ома 80 Ватт. Установил 4.5 Ома (сделал сборку параллельно), мощностью где то ватт 100. Не запускается. Самое интересное, что при просмотре мониторинга, значение напряжения звена постоянного тока потихоньку растёт. Начиная от 50 процентов и медленно медленно растёт. Не пойму в чём дело. Ещё обратил внимание, что когда выбрал параметр включения вентилятора охлаждения ПЧ на постоянный режим, он заработал буквально на несколько минут и всё, больше не запускался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AI 155
сообщение 29.1.2024, 9:58
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1170
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458



Поменяйте конденсаторы и проверьте что будет. Пинцетом разряжать не надо, конденсаторы испортите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерыч
сообщение 29.1.2024, 12:31
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.8.2023
Пользователь №: 420386



Скажите пожалуйста, а как проверять конденсаторы большой ёмкости и напряжения, если не транзитестером с китая?
И можно ли просто ради эксперимента параллельно к имеющимся конденсаторам подключить дополнительный, чисто для проверки, как поведёт себя система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kotlovoy
сообщение 29.1.2024, 12:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3757
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571



Цитата(Сергей Валерыч @ 29.1.2024, 12:31) *
Скажите пожалуйста, а как проверять конденсаторы большой ёмкости и напряжения, если не транзитестером с китая?
И можно ли просто ради эксперимента параллельно к имеющимся конденсаторам подключить дополнительный, чисто для проверки, как поведёт себя система?

На мой взгляд, ваши очень старые конденсаторы, на удивление, показали совсем неплохие результаты замеров. К тому же небольшой разброс параметров указывает, что всё с ними в порядке. Не бывает ведь, чтобы все сдохли синхронно?
То, что после зарядки на 50 процентов напряжение начинает расти медленно, говорит о том, что что-то не в порядке с зарядной цепью. Если бы конденсаторы потеряли ёмкость, зарядка, наоборот, проходила бы мгновенно, но под нагрузкой напряжение бы сильно проседало.
Вот что там может быть в зарядной цепи - трёхфазный мост, токоограничительный резистор, шунтирующий контактор? Казалось бы, всё просто.
В некоторых частотниках ток заряда конденсаторов ограничивает тиристорный регулятор, по типу плавного пуска в электроинструменте и пылесосах. Но это, судя по всему, не ваш случай. Существуют ещё частотники с корректором коэффициента мощности, PFC. Там напряжение звена постоянного тока выше. Но в них нет токоограничивающего резистора, зато есть крупный дроссели и силовой ключ на радиаторе. У вас ведь этого нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 29.1.2024, 13:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(Сергей Валерыч @ 25.1.2024, 12:53) *
Всем спасибо за быстрые ответы!
Вообщем что установил, помер резистор силовой, контактор по всем трём каналам не пропускал, так как был очень грязный.
Контактор почистил, резистор заменил.
Контактор не включается.
По замерам на звене постоянного тока 547 Вольт, возможно маловато.
Как думаете это может быть из-за подсохших кондёров или из-за резистора (стоял 3Ома 80Ватт, а я установил 20 Ом 100Ватт)?

У вас проще некуда.. Контактор (поглядеть марку и напряжение катушки). Далее, если жива обмотка катушки (измерить):
1) Проверка напряжения управления катушкой: смотреть не подсело ли питание управления (обычно +24В и высыхают емкости источника питания. Смотреть пульсации.
2) Проверить ключ (транзистор) управления катушкой.
3) Проверить сигнал включения на базе транзистора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерыч
сообщение 29.1.2024, 18:08
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 10.8.2023
Пользователь №: 420386



Попытаюсь ответить сразу всем, как я понял эту схему:
На фото 1 слева три фазы приходят на силовые диоды (фото 2) (2RI100G-160)
Далее минус сверху идёт на контактор фото 3
За контактором стоит плавкая вставка (предохранитель)
В обход контактора стоит резистор, он же пусковой на 3 Ома 80 Ватт.
На фото 4 сама плата откуда записывается контактор, через нижнее чёрное реле (второе).

Как произошла вся беда, как я понял, контактор забился наглухо, не пропускал вообще ничего. Вся нагрузка шла через пусковой резистор. Ну соответственно он и кончился. Далее идёт непонятка, почему реле не включает контактор, потому что висит ошибка NOFF (пониженное напряжение звена постоянного тока). Сегодня пробовал вместо 3 Ом впихнуть 4.5 Ома, просто с хорошей мощностью не подобрал, не завёлся. И не понятно почему напряжение растёт очень медленно.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 99,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  2.jpg ( 64,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  3.jpg ( 114,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  4.jpg ( 147,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения