atv312 и regul r600 (epsilon LD) |
|
|
|
31.8.2023, 8:15
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013
|
Добрый день специалисты. Ситуация такая, не получается связаться с ПЧ по модбасу, к сожалению на объекте отсутствует переходник rs485, и никак с ноута в него не залезть. Адресацию, скорость передачи, биты настроены. Не особо понимаю как работают параметры Fr1 = ter, Fr2 = AIUI, Cd1 = ter , Cd2 = Mdb, пытаюсь что-то в них менять вообще перестает запускаться. В epsilone, настройки в прикрепленном скриншоте. На шкафу с частотным преобразователем установлен переключатель ручной/дистанционный, на панели оператора при переключении в дистанционный режим становятся доступны пуск/стоп и задание частоты, пуск/стоп работает, а задание частоты и отображение нет. Помоги пожалуйста кто чем может). Искал много, даже закопался в инструкциях, но так и не могу понять как ему данные то передать.
|
|
|
|
|
2.9.2023, 1:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709
|
Добрый день! Если управление идёт только по модбас, установите ВСЕ каналы задания и каналы управления модбас (Fr1 = Mdb, Fr2 = Mdb, Cd1 = Mdb, Cd2=Mdb) Как установить задание частоты по модбас: https://www.youtube.com/shorts/Yy5XYVgWQfcНастройки делать при остановленном ПЧ После изменения сетевых настроек перезапустите питание ПЧ - отключить, дождаться погасания индикаторов, включить Проверяйте
|
|
|
|
|
2.9.2023, 10:06
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013
|
Управление приходит на физический вход, а частоту нужно по модбасу передать, вообще в идеале конечно бы сделать раздельное управление с физических входов или модбас, на атв630 получилось так сделать, у них параметр CHCF позволяет сделать I/O mode, у этих только комбинированный и раздельный. Но думаю разберусь. По модбасу напрямую не получается с ним связаться, нашли только такой переходник https://www.dns-shop.ru/product/5989e5eab49...ype-a---rs485/# , драйвер вроде установил, в ноуте определяется нормально. Продолжаю эксперименты... Делал все как в этом видео https://yandex.ru/video/preview/3044456519501732595кстати modbus poll при попытке подключения выдает ошибку (прикрепил скрин), провода местами менять пробовал. А не, тупанул, все подключилось по модбасу! Сейчас попробую настроиться, вечером отпишусь что получилось.
Сообщение отредактировал SteinOm - 2.9.2023, 10:02
|
|
|
|
|
2.9.2023, 12:33
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013
|
теперь не могу от контроллера получить данные, modbus slave выдает ошибку "Setting port parameters failed with error 4". Драйвер вроде установлен правильный...
|
|
|
|
|
3.9.2023, 17:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709
|
Добрый день!
Fr1 = Mdb, Fr2 = не важно, Cd1 = ter , Cd2 = не важно CHCF - раздельный Текущий набор параметров - первый
Кабель для подключения ПК к АТВ - Кабель TCSMCNAM3M002P
После установки драйвера кабеля появится виртуальный СОМ-порт, вот через него и нужно подключаться Проверить: 1. Настройки СОМ-порта ПК (скорость, чётность...) 2. Проверить настройки порта модбас в ПЧ в пункте меню СОМ - адрес, скорость, чётность...После изменения настроек сделать перезапуск питания 3. При подключении к ПЧ указать правильный его адрес 4. Убедиться, что в ПК другие программы не используют 502 порт и отключить брандмауэр на время экспериментов
|
|
|
|
|
4.9.2023, 7:33
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013
|
к ПЧ я подключаюсь без проблем, теперь не могу с контроллера данные считать
|
|
|
|
|
4.9.2023, 12:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013
|
похоже на контроллере порт не рабочий оказался, сейчас все настроено едет-крутится по модбасу. Еще остался вопрос, как сделать что бы можно было с кнопок физических работать и устанавливать частоту с панели на ПЧ, либо принимать частоту по модбасу в дистанционном режиме. Тут схема просто заведена так что есть переключатель который соединяет с пч либо кнопки пуск/старт либо физ выходы контроллера. Нужно ли будет контакт переключателя на привод завести что бы он знал откуда брать частоту(с панели или по модбасу)?
Сообщение отредактировал SteinOm - 4.9.2023, 12:32
|
|
|
|
|
6.9.2023, 1:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709
|
"Нам бы схемку аль чертёж..." А так, похоже, в меню CTL нужно поиграться с параметром rFc (переключение задания 2)
|
|
|
|
|
6.9.2023, 7:44
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013
|
предыдущие исполнители не оставили схем)) да в общем поигрался с ctl,подаем на вход LI4 сигнал и привод понимает что пора принимать частоту по модбасу, все получилось, все работает) Спасибо что откликнулись!
Сообщение отредактировал SteinOm - 6.9.2023, 7:53
|
|
|
|
|
|