> atv312 и regul r600 (epsilon LD)
SteinOm
сообщение 31.8.2023, 8:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013



Добрый день специалисты. Ситуация такая, не получается связаться с ПЧ по модбасу, к сожалению на объекте отсутствует переходник rs485, и никак с ноута в него не залезть. Адресацию, скорость передачи, биты настроены. Не особо понимаю как работают параметры Fr1 = ter, Fr2 = AIUI, Cd1 = ter , Cd2 = Mdb, пытаюсь что-то в них менять вообще перестает запускаться. В epsilone, настройки в прикрепленном скриншоте. На шкафу с частотным преобразователем установлен переключатель ручной/дистанционный, на панели оператора при переключении в дистанционный режим становятся доступны пуск/стоп и задание частоты, пуск/стоп работает, а задание частоты и отображение нет. Помоги пожалуйста кто чем может). Искал много, даже закопался в инструкциях, но так и не могу понять как ему данные то передать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2023_08_31_10_10_07.png ( 7,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 2.9.2023, 1:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!

Если управление идёт только по модбас, установите ВСЕ
каналы задания и каналы управления модбас (Fr1 = Mdb, Fr2 = Mdb, Cd1 = Mdb, Cd2=Mdb)
Как установить задание частоты по модбас:
https://www.youtube.com/shorts/Yy5XYVgWQfc
Настройки делать при остановленном ПЧ
После изменения сетевых настроек перезапустите питание ПЧ - отключить, дождаться погасания индикаторов, включить
Проверяйте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SteinOm
сообщение 2.9.2023, 10:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013



Управление приходит на физический вход, а частоту нужно по модбасу передать, вообще в идеале конечно бы сделать раздельное управление с физических входов или модбас, на атв630 получилось так сделать, у них параметр CHCF позволяет сделать I/O mode, у этих только комбинированный и раздельный. Но думаю разберусь.
По модбасу напрямую не получается с ним связаться, нашли только такой переходник https://www.dns-shop.ru/product/5989e5eab49...ype-a---rs485/# , драйвер вроде установил, в ноуте определяется нормально. Продолжаю эксперименты...
Делал все как в этом видео https://yandex.ru/video/preview/3044456519501732595
кстати modbus poll при попытке подключения выдает ошибку (прикрепил скрин), провода местами менять пробовал.

А не, тупанул, все подключилось по модбасу! Сейчас попробую настроиться, вечером отпишусь что получилось.

Сообщение отредактировал SteinOm - 2.9.2023, 10:02
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2023_09_02_11_59_51.png ( 26,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SteinOm
сообщение 2.9.2023, 12:33
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013



теперь не могу от контроллера получить данные, modbus slave выдает ошибку "Setting port parameters failed with error 4". Драйвер вроде установлен правильный...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 3.9.2023, 17:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



Добрый день!

Fr1 = Mdb, Fr2 = не важно, Cd1 = ter , Cd2 = не важно
CHCF - раздельный
Текущий набор параметров - первый

Кабель для подключения ПК к АТВ - Кабель TCSMCNAM3M002P

После установки драйвера кабеля появится виртуальный СОМ-порт, вот через него и нужно подключаться
Проверить:
1. Настройки СОМ-порта ПК (скорость, чётность...)
2. Проверить настройки порта модбас в ПЧ в пункте меню СОМ - адрес, скорость, чётность...После изменения настроек сделать перезапуск питания
3. При подключении к ПЧ указать правильный его адрес
4. Убедиться, что в ПК другие программы не используют 502 порт и отключить брандмауэр на время экспериментов



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SteinOm
сообщение 4.9.2023, 7:33
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013



к ПЧ я подключаюсь без проблем, теперь не могу с контроллера данные считать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SteinOm
сообщение 4.9.2023, 12:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013



похоже на контроллере порт не рабочий оказался, сейчас все настроено едет-крутится по модбасу. Еще остался вопрос, как сделать что бы можно было с кнопок физических работать и устанавливать частоту с панели на ПЧ, либо принимать частоту по модбасу в дистанционном режиме. Тут схема просто заведена так что есть переключатель который соединяет с пч либо кнопки пуск/старт либо физ выходы контроллера. Нужно ли будет контакт переключателя на привод завести что бы он знал откуда брать частоту(с панели или по модбасу)?

Сообщение отредактировал SteinOm - 4.9.2023, 12:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ogorsv
сообщение 6.9.2023, 1:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 19.9.2010
Пользователь №: 72709



"Нам бы схемку аль чертёж..."
А так, похоже, в меню CTL нужно поиграться с параметром rFc (переключение задания 2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SteinOm
сообщение 6.9.2023, 7:44
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.8.2023
Пользователь №: 421013



предыдущие исполнители не оставили схем)) да в общем поигрался с ctl,подаем на вход LI4 сигнал и привод понимает что пора принимать частоту по модбасу, все получилось, все работает) Спасибо что откликнулись!

Сообщение отредактировал SteinOm - 6.9.2023, 7:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения