> Воздуховоды из нержавеющей стали
Pavlov
сообщение 9.9.2011, 8:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



Всем доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как правильно производить соединение стыков воздуховодов из нержавебщей стали,а ГЛАВНОЕ чем уплотнять??? И где это написано?

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
temka
сообщение 9.9.2011, 8:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426



Сдрасте. У вас МО какой-то обслуживается? Срашиваю - для оценки типа уплотнения.
По самим нерж.возд-дам могу сказать что круглые соединятся могут нипелями с уплотнением, как в обычных общеобменных системах, из силикона. Про прямоугольные не знаю, если честно. Однако, если какие-либо серьезные вредности перемещаются, то силикон не прокатит...

Сообщение отредактировал temka - 9.9.2011, 8:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavlov
сообщение 9.9.2011, 8:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



Объект - анкологический центр! Воздуховоды прямоугольные. Я могу и силиконом, если покажу: в каком нормативе это написано...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 9.9.2011, 9:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



В медицине нержавеющие в-ды ставяться для возможности их мойки дезинфицирующим р-ром. Поэтому уплотнения не должны этим р-ром разъедаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гампопа_*
сообщение 9.9.2011, 9:32
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Pavlov @ 9.9.2011, 11:41) *
Всем доброго времени суток!

Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, как правильно производить соединение стыков воздуховодов из нержавебщей стали,а ГЛАВНОЕ чем уплотнять??? И где это написано?

Заранее благодарен!

ВСН 279-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavlov
сообщение 9.9.2011, 10:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



Спасибо! Но это немного не то... там по соединениям впринципе, а по воздуховодам из нержавейки ни слова...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 9.9.2011, 19:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2533
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



А что говорит служба заказчика? Какая у них принятая пратика?

По медицине у конкурентов такое видел... Вешают воздуховоды в условиях стройки, в них пыль основательно так садится... Не всегда их чистят, а потом по ним движется обеззараженный воздух... Смысл таких манипуляций? Стараемся на объектах такого рода воздуховоды держать минимум времени, затягиваем пищевой пленкой, чтобы внутрь не летела пыль.
Лючки, опять же, не всегда ставят, забывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavlov
сообщение 10.9.2011, 2:02
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



Тут есть 2 приемлимых варианта:
1. Садить на сварку или пайку.
Теряется внешний вид (прокладка планируется открытая) и оч. большие трудозатраты..
2. Существует шина из нержавеющей стали. В этом случае не могу найти чем уплотнить. Ведь материал должен иметь антибактериальные свойства, как и воздуховды из нержавки... Стандартные уплотнения не подходят.. Помимо этого требуется обеспечить класс "П".

В помещениях люди находятся после лучевой терапии, т.е. вообще без иммунитета. Намного серьезнее опрерблока
Кто делал мед. учреждения? как вы делали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.9.2011, 9:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20717
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Терминалы с НЕРА фильтрами должны быть оконечными. Тогда нет проблем с нерж.воздуховодами.
Насчёт плотности воздуховодов и прокладок: у вас ОЧ нагнетающие воздуховоды, поэтому говорить о присосе грязного воздуха как-то несеръёзно. Класс П воздуховодов - обычное требование для кондиционированного воздуха. Прокладки должны быть нейтральные, а не бактерицидные.
Вынеся НЕРА фильтры из зоны обслуживания и используя нерж. воздуховоды, Вы наделали себе проблем, от которых везде уже давно избавились, потому что хорошего решения нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 10.9.2011, 13:54
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 43945
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273




Меня однажды санитарный врач заставил не применять оконечные фильтры, а делать канальные.
А тут прям аргументация почему так делать не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pavlov
сообщение 12.9.2011, 4:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 10.2.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 46269



jota, благодарю за ответ.

Уточнюсь, проект не мой, я сейчас его реализовываю. Проект уже выпущен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fele
сообщение 19.10.2012, 11:58
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.10.2012
Пользователь №: 167272



Добрый день!

Пересмотрел СНиП ы по данной тематике, но так и не разобрался.

Необходимо уточнить, правда ли, что помещения менее 500 м2 не требуют установки воздуховодов (гражданское строительство или вернее общественные здания)?

Есть понимание, что это зависит от типа здания и среды помещения, поэтому, хотел бы уточнить, что вопрос относится к офисным и торговым помещениям. Если есть информация, то хотелось бы уточнить и по медицинским и учебным заведениям.

Благодарю Вас заранее!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тима
сообщение 25.12.2012, 8:56
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.3.2011
Пользователь №: 100791



Добрый день . Ткните меня носом в нормативный документ где написано что в ЧП должны быть воздуховоды из нержавейки если HEPA фильтр - в канале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andygo
сообщение 9.1.2013, 10:57
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 27.8.2012
Пользователь №: 161231



прошу
СанПиН 2.1.3.2630 – 10
6.35 Воздуховоды систем приточной вентиляции (кондиционирования воздуха) после фильтров высокой эффективности (Н11-Н14) предусматриваются из нержавеющей стали или других материалов с гладкой, коррозионностойкой, не пылящей поверхностью.


кстати необязательно НЕРА - главное чтобы класс очистки был Н11-Н14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тима
сообщение 10.1.2013, 10:07
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 29.3.2011
Пользователь №: 100791



спасибо! А если организация на прямую не осуществляет медицинскую деятельность - например фармпроизводство или вообще микроэлектроника тоже ЧП , что тогда ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 10.1.2013, 10:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Цитата(тима @ 10.1.2013, 11:07) *
спасибо! А если организация на прямую не осуществляет медицинскую деятельность - например фармпроизводство или вообще микроэлектроника тоже ЧП , что тогда ?

Тогда рулят технологи. Но требования будут примерно теми же, если не жестче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otis68
сообщение 29.10.2013, 17:52
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 29.10.2013
Пользователь №: 211068



Добрый день. Возможно непотеме. Монтировали тальянскую камеру для приготовления сырокопченых колбас. Все и нержовейки. Там воздуховоды стыкаваись через уплотнитель. Но бы наклон. При длине камеры 60 метров перепад высоты был 10 см. Прои этом были тех лючки для мойки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения