Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqv3ymec
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqws48Fs
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Активные передаточные окна
iv8201
сообщение 21.6.2012, 9:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46236



Добрый день уважаемые коллеги.
В фармацевтической лаборатории предполагается установить активные передаточные окна с подключением приточной вентиляции для создания подпор.
Я нашел , только с полной рециркуляцией. Кто-нибуть сталкивался с такими окнами?. Какой расход воздуха (порядок)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 22.6.2012, 0:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Передаточные окна выдают технологи. Есть с патрубком для подключения воздуховода (и встроеным НЕРА-фильтром).... расход не большой.... 150кубов.
Можно еще и давление контролировать в этом окне (чтобы было больше чем в смежным с ним помещениях) для избежания перетоков воздуха.... как на фото примерно

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_0903.jpg ( 133,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iv8201
сообщение 25.6.2012, 14:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46236



Спасибо, есть ли у Вас каталог производителя, или ссылка на сайт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 28.6.2012, 21:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



mrc-systems.com Можете попробовать здесь скачать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 24.7.2012, 14:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Расход согласно классу помещения, из которого передают. Окна эти некоторые и сами делают. Приток через воздуховод, выброс в более грязное помещение через отверстия. Расход мизерный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тихий инженер
сообщение 15.9.2012, 9:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



Цитата
Приток через воздуховод, выброс в более грязное помещение через отверстия.


Здравствуйте,коллеги!
Получается, что вытяжку из окна делать не надо, достаточно переточной решетки? Если сделать так. Забор воздуха из чистого помещения, вентилятор 150 м3, фильтр 300х300 Н13 и выключатель со стороны грязного помещения. Включили,передали, закрыли, выключили.
Всего погода занимаюсь обслуживанием ЧП, нормативки много, но вся какая-то аморфная, без численных значений и технических решений.
И правовой вопрос. Достаточно на согласовании проекта подпись начальника цеха и иже с ним, или требуется утверждение ИНЫХ инстанций?
ПС: участок розлива в ампулы живых культур ПБА 4 гр., площадь 22м2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 15.9.2012, 9:46
Сообщение #7


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



С юридической точки зрения, на техзадании подпись начальника цеха относится к внутренним согласованиям, если ему не придали часть полномочий генерального директора, оформив это приказом. Надо получить подпись Генерального директора или человека у которого согласно приказу есть право на такую подпись. На начальника участка ложится ответственность по техники безопасности, если он прошел соответствующее обучение и отдан приказом. Если данные действия не сделаны, за все несёт ответственность Генеральный директор. Таковы у нас законы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
тихий инженер
сообщение 15.9.2012, 23:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 4.7.2007
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838



Цитата
Таковы у нас законы.

Будем работать правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shin Pu
сообщение 22.9.2012, 8:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 21.9.2007
Пользователь №: 11431



Цитата
Получается, что вытяжку из окна делать не надо, достаточно переточной решетки? Если сделать так. Забор воздуха из чистого помещения, вентилятор 150 м3, фильтр 300х300 Н13 и выключатель со стороны грязного помещения. Включили,передали, закрыли, выключили.


Есть вариант когда воздух в передаточном окне циркулирует по кругу. Подается через HEPA фильтр сверху, снизу забирается и снова подается сверху.
Меньше засоряется фильтр, и перепады налаживать проще.
Выключатели с двух сторон. включили, положили передаваемый предмет, с той стороны взяли, выключили.
На предприятии достаточно, например: разработал - инженер по вентиляции, согласовал - главный механик, утвердил - главный инженер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 26.11.2012, 18:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Цитата
Окна эти некоторые и сами делают


Ага встречали мы такие самоделки laugh.gif

Сообщение отредактировал Вован (Киев) - 26.11.2012, 18:44
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________188.jpg ( 240,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)