Плавный пуск трансформатора |
|
|
|
18.3.2021, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Всем здравствуйте. Имеется система электроснабжения работающая в островном режиме на базе газопоршневых установок. Генераторы 0,4 кв работают на общую шину, потом повышаем до 10 кв и на ТП понижаем до 0,4 кв. Есть проблема при включениях трансформаторов, происходит бросок нагрузки, срабатывают защиты на генераторах. Трансформаторы запускаются в холостую. Можно ли применить какое то устройство плавного пуска для ограничения всплесков при запуске? Заранее спасибо
|
|
|
|
|
19.3.2021, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
В практике не встречал регулирования токов включения трансформаторов. Но у вас не стандартная ситуация, вы включаете трансформатор 10/0,4 кВ с низкой стороны - 0,4 кВ. Устройства плавного пуска для двигателей на 0,4 кВ существуют, но подойдут ли они по токам к вашим электроустановкам? Какова мощность трансформаторов? Можно ли отстроить защиту от пусковых токов трансформатора путем увеличения уставок защиты по времени или по току? Во времени лучше. Для снижения токов короткого замыкания в высоковольтных сетях используют токоограничивающие реакторы. Токи короткого замыкания и пусковые токи трансформатора соизмеримы. Применения в низковольтных сетях не встречал.
img878.jpg ( 2,21 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 15
|
|
|
|
|
19.3.2021, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
4 трансформатора 0,4/10 кВ по 1250 кВА сухие TESAR, 6 трансформаторов 10/0,4 кВ ПО 630 кВА
Сообщение отредактировал djzews - 19.3.2021, 9:48
|
|
|
|
|
19.3.2021, 9:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(djzews @ 19.3.2021, 9:43) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) 4 трансформатора 0,4/10 кВ по 1250 кВА сухие TESAR, 6 трансформаторов 10/0,4 кВ ПО 630 кВА К сожалению, но максимальная мощность устройств плавного пуска двигателя 400 кВт, ток 800А. Номинальный ток трансформатора 630 кВА по низкой стороне 0,4 кВ - 910А. Наиболее практически выполнимое - на время пуска трансформаторов изменять уставки защит или отключать максимально-токовые защиты без выдержки времени.
|
|
|
|
|
19.3.2021, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Аспект @ 19.3.2021, 12:56) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) К сожалению, но максимальная мощность устройств плавного пуска двигателя 400 кВт, ток 800А. Номинальный ток трансформатора 630 кВА по низкой стороне 0,4 кВ - 910А. Наиболее практически выполнимое - на время пуска трансформаторов изменять уставки защит или отключать максимально-токовые защиты без выдержки времени. так отрабатывают реле контроля фаз в шкафах управления( уже выкрутил что мог), встают по аварии работающие частотники под сетевыми и котловыми насосами 37 и 22 кВт соответственно, закрываются газовые клапана на вводе в котельную. В общем пуски веселые.
|
|
|
|
|
19.3.2021, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(djzews @ 19.3.2021, 10:02) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) так отрабатывают реле контроля фаз в шкафах управления( уже выкрутил что мог), встают по аварии работающие частотники под сетевыми и котловыми насосами 37 и 22 кВт соответственно, закрываются газовые клапана на вводе в котельную. В общем пуски веселые. То есть, у вас срабатывает защита по минимальному напряжению, а не по току. Во время включения трансформатора, генераторные установки не могут обеспечить стабилизацию (поддержание) напряжения на уровне выше уставок отключения по минимальному напряжению. Может можно организационно это решить, включая трансформатор при работающих в параллель двух генераторов? А схема управления генератора не предусматривает кратковременный форсированный режим мощности (или режим стабилизации напряжения)? Можно еще стабилизировать напряжение в шкафах управления, установив для шкафа управления источник бесперебойного питания (онлайн АБП) и, таким образом, обмануть защиту минимального напряжения автоматики.
|
|
|
|
|
19.3.2021, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Аспект @ 19.3.2021, 16:03) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) То есть, у вас срабатывает защита по минимальному напряжению, а не по току. Во время включения трансформатора, генераторные установки не могут обеспечить стабилизацию (поддержание) напряжения на уровне выше уставок отключения по минимальному напряжению. Может можно организационно это решить, включая трансформатор при работающих в параллель двух генераторов?
А схема управления генератора не предусматривает кратковременный форсированный режим мощности (или режим стабилизации напряжения)?
Можно еще стабилизировать напряжение в шкафах управления, установив для шкафа управления источник бесперебойного питания (онлайн АБП) и, таким образом, обмануть защиту минимального напряжения автоматики. Автомат на выходе генератора отрабатывает по току, при этом происходит и просадка напряжения на которую реагирует и реле контроля фаз и частотники. При запуске трансформаторов в параллель работают 3 установки по 1000 кВА и тем не менее кто то из них да отваливается. По поводу режима форсированной мощности и стабилизации напряжения может и можно что то улучшить, но проблема со стартом трансов так и останется. Вот я и задумался над решением этой проблемы именно с плавным пуском. На счет ИБП, не решит проблему. Уж слишком много делов.
|
|
|
|
|
19.3.2021, 18:41
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 671
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(djzews @ 19.3.2021, 14:21) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Автомат на выходе генератора отрабатывает по току, при этом происходит и просадка напряжения на которую реагирует и реле контроля фаз и частотники. При запуске трансформаторов в параллель работают 3 установки по 1000 кВА и тем не менее кто то из них да отваливается. По поводу режима форсированной мощности и стабилизации напряжения может и можно что то улучшить, но проблема со стартом трансов так и останется. Вот я и задумался над решением этой проблемы именно с плавным пуском. На счет ИБП, не решит проблему. Уж слишком много делов. Учился на курсах повышения квалицикации АВВ. Есть у них решения для данного круга задач. Но, предполагаю, "не за 3 копейки".
|
|
|
|
|
19.3.2021, 20:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10719
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
для снижения пусковых токов реактивной нагрузки применяют устройства включающие р.нагрузку в момент максимальной амплитуды напряжения. пробуйте погуглить, м.б. существуют твердотельные реле подобные имеющим т.н. zero cross, но в отличии от них, действующие по противоположному сценарию, включающие нагрузку в момент максимальной амплитуды.
|
|
|
|
|
19.3.2021, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Alex2001 @ 19.3.2021, 21:41) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Учился на курсах повышения квалицикации АВВ. Есть у них решения для данного круга задач. Но, предполагаю, "не за 3 копейки". неинформативно
|
|
|
|
|
19.3.2021, 21:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(LordN @ 19.3.2021, 23:07) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) для снижения пусковых токов реактивной нагрузки применяют устройства включающие р.нагрузку в момент максимальной амплитуды напряжения. пробуйте погуглить, м.б. существуют твердотельные реле подобные имеющим т.н. zero cross, но в отличии от них, действующие по противоположному сценарию, включающие нагрузку в момент максимальной амплитуды. гуглить не получилось.
|
|
|
|
|
19.3.2021, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3777
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(djzews @ 19.3.2021, 21:24) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) гуглить не получилось. А таких и не существует. А включение при переходе через ноль - хуже не придумать. Систему включения на верхушках синусоид придётся изобретать самому. Правда, твердотелки на такую нагрузку... сомнительно как-то.
|
|
|
|
|
19.3.2021, 21:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Kotlovoy @ 20.3.2021, 0:30) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) А таких и не существует. А включение при переходе через ноль - хуже не придумать. Систему включения на верхушках синусоид придётся изобретать самому. Правда, твердотелки на такую нагрузку... сомнительно как-то. реально страдаю, уже не один год. задача есть и я не могу ее решить.
Сообщение отредактировал djzews - 19.3.2021, 21:41
|
|
|
|
|
20.3.2021, 11:05
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 671
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(djzews @ 19.3.2021, 21:01) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) неинформативно ABB телефон офиса в Москве За что в Google забанили?
|
|
|
|
|
20.3.2021, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Повторюсь. Для снижения токов короткого замыкания в высоковольтных и низковольтных сетях используют токоограничивающие реакторы. Токи короткого замыкания и пусковые токи трансформатора соизмеримы. Теоретически нет никаких сложностей, можно выполнить расчет и сделать токоограничивающие реакторы на 0,4 кВ, но трансформатор 1250 кВа - номинальный ток 1800А, 630 кВА -910А. Для длительно допустимого тока в 1800А сечение шин из меди круглого сечения 1865 мм2 (прут меди диаметром 35 мм). Из этого прутка надо сделать катушку на каждую фазу с расчетным количеством витков. Токоограничтвающий реактор на 100А 0,4 кВ
Screenshot_1_токоограничивающий_реактор_на_100А.jpg ( 23,11 килобайт )
Кол-во скачиваний: 8Тококограничивающий реактор на напряжение 6 кВ
Screenshot_1_токоограничивающий_на_10_кВ.jpg ( 36,85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9Потому снизить пусковой ток таким способом сложно. Надо искать возможность решить проблему отключением защит, питания защит от минимального напряжения питанием от стабилизированного источника на время пуска
Сообщение отредактировал Аспект - 20.3.2021, 14:39
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
20.3.2021, 15:02
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Главное - сообщите руководству (письменно) о существующей проблеме. А далее по результатам. Если отключите защиты, однозначно будете крайним в случае аварии.
|
|
|
|
|
20.3.2021, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 187944
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
А трансформаторы включаются под нагрузкой на выходе? Или же на Х.Х.?
Реализовывал я проект АВР, где было ступенчатое включение нагрузки на ДГУ, автоматами с моторными приводами.
P.S. не внимательно читал, вижу на Х.Х.(
Сообщение отредактировал Евген_380V - 20.3.2021, 15:33
|
|
|
|
|
20.3.2021, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 663
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Аспект @ 20.3.2021, 15:38) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Повторюсь.
Для снижения токов короткого замыкания в высоковольтных и низковольтных сетях используют токоограничивающие реакторы. Токи короткого замыкания и пусковые токи трансформатора соизмеримы.
Теоретически нет никаких сложностей, можно выполнить расчет и сделать токоограничивающие реакторы на 0,4 кВ, но трансформатор 1250 кВа - номинальный ток 1800А, 630 кВА -910А. Для длительно допустимого тока в 1800А сечение шин из меди круглого сечения 1865 мм2 (прут меди диаметром 35 мм). Из этого прутка надо сделать катушку на каждую фазу с расчетным количеством витков. Использование токоограничивающих реакторов или сопротивлений теоретически возможно. Но при использовании для снижения пускового тока их нужно после включения закорачивать контакторами. И не получится включать при нагруженном трансформаторе. Кроме того, в случае реакторов нужно будет решить вопрос с гашением эдс самоиндукции при отключении в момент ещё не замкнутого реактора (случай очень редкий, но теоретически возможный). Ну и магнитное поле возле реактора до его закорачивания будет немаленькое. Да и индуктивность будет некислая, соответственно и размеры. Цитата(Аспект @ 20.3.2021, 15:38) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Повторюсь. Надо искать возможность решить проблему отключением защит, питания защит от минимального напряжения питанием от стабилизированного источника на время пуска Наихудшее решение. К тому же чревато последствиями. Кстати, я имел возможность посмотреть, как ведёт себя генераторная установка при большой перегрузке с отключенной защитой - глохнет. В данном случае наилучший вариант - поставить другие генераторные установки с запасом мощности.
|
|
|
|
|
20.3.2021, 18:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Alex2001 @ 20.3.2021, 14:05) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) ABB телефон офиса в Москве За что в Google забанили? ![biggrin.gif](http://forum.abok.ru/uploads/style_emoticons/default/biggrin.gif) глумиться будете в другом месте Цитата(straus @ 20.3.2021, 20:23) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Использование токоограничивающих реакторов или сопротивлений теоретически возможно. Но при использовании для снижения пускового тока их нужно после включения закорачивать контакторами. И не получится включать при нагруженном трансформаторе. Кроме того, в случае реакторов нужно будет решить вопрос с гашением эдс самоиндукции при отключении в момент ещё не замкнутого реактора (случай очень редкий, но теоретически возможный). Ну и магнитное поле возле реактора до его закорачивания будет немаленькое. Да и индуктивность будет некислая, соответственно и размеры.
Наихудшее решение. К тому же чревато последствиями. Кстати, я имел возможность посмотреть, как ведёт себя генераторная установка при большой перегрузке с отключенной защитой - глохнет.
В данном случае наилучший вариант - поставить другие генераторные установки с запасом мощности.
|
|
|
|
|
21.3.2021, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(straus @ 20.3.2021, 17:23) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Использование токоограничивающих реакторов или сопротивлений теоретически возможно. Но при использовании для снижения пускового тока их нужно после включения закорачивать контакторами. И не получится включать при нагруженном трансформаторе. Кроме того, в случае реакторов нужно будет решить вопрос с гашением эдс самоиндукции при отключении в момент ещё не замкнутого реактора (случай очень редкий, но теоретически возможный). Ну и магнитное поле возле реактора до его закорачивания будет немаленькое. Да и индуктивность будет некислая, соответственно и размеры. Да, после пуска можно шунтировать токоограничивающие реакторы. На высоковольтных этого не делают, точно. Следует учесть, что пусковой ток трансформатора меньше тока короткого замыкания сети генератора, а, следовательно, индуктивное сопротивление токоограничивающих реактров для пуска должно быть ниже, чем для снижения токов короткого замыкания. Увеличение э.д.с. самоиндукции цепи скажется в момент отключения трансформатора увеличением мощности дуги в дугогасительных устройствах автоматов и, возможно, повышенным износом контактов. Магнитное поле реактора многократно меньше магнитного поля трансформатора, так как у реактора отсутствует магнитопровод.
Сообщение отредактировал Аспект - 21.3.2021, 9:41
|
|
|
|
|
21.3.2021, 12:52
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 671
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
|
|
|
|
|
21.3.2021, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Alex2001 @ 21.3.2021, 12:52) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) [off]Ровно в тональности ваших сообщений. Все глупости на земле делаются именно с серьёзным выражением лица... ©[/off] Прежде чем искать оборудование, надо самому понимать проблему и пути её решения.
|
|
|
|
|
21.3.2021, 13:53
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 671
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Аспект @ 21.3.2021, 13:27) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Прежде чем искать оборудование, надо самому понимать проблему и пути её решения. Так уже не первый год: Цитата(djzews @ 19.3.2021, 21:37) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) реально страдаю, уже не один год. задача есть и я не могу ее решить. Никто не запрещает страдать дальше. Быть может стоит описать подробно проблему в тех. поддержку того же Schneider Electric? На автоматике которого собран шкаф, в видео показанный. Поднять акт производства ПНР. Какие параметры указаны в данном Акте? На сколько отличаются параметры работы оборудования на сегодняшний день? Были ли внесены изменения в схему оборудования после производства ПНР?
|
|
|
|
|
21.3.2021, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 663
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(Аспект @ 21.3.2021, 10:23) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) пусковой ток трансформатора меньше тока короткого замыкания сети генератора, а, следовательно, индуктивное сопротивление токоограничивающих реактров для пуска должно быть ниже, чем для снижения токов короткого замыкания ...... Магнитное поле реактора многократно меньше магнитного поля трансформатора, так как у реактора отсутствует магнитопровод. Требуемая индуктивность реактора рассчитывается из необходимого индуктивного сопротивления. И в данном случае она будет очень немаленькой, поскольку надо не ограничить ток КЗ, а снизить пусковой. В данном случае выгоднее использовать пусковые резисторы, шунтируемые контакторами. А магнитное поле реактора не зависит от наличия или отсутствия сердечника, а только от тока и количества витков (ампер-витки).
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.3.2021, 22:09
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Наверняка все делалось по проекту, не по наитию же собиралось монтажниками.
|
|
|
|
|
22.3.2021, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Все по проекту, кроме пуска
Прикрепленные файлы
2008_2.pdf ( 4,43 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 12
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.3.2021, 21:01
|
Guest Forum
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Серьезный вопрос оказывается. Цитата(djzews @ 22.3.2021, 21:44) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Все по проекту, кроме пуска Пуск не сделан по проекту ?
|
|
|
|
|
22.3.2021, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2913
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(djzews @ 18.3.2021, 20:04) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Всем здравствуйте. Имеется система электроснабжения работающая в островном режиме на базе газопоршневых установок. Генераторы 0,4 кв работают на общую шину, потом повышаем до 10 кв и на ТП понижаем до 0,4 кв. Есть проблема при включениях трансформаторов, происходит бросок нагрузки, срабатывают защиты на генераторах. Трансформаторы запускаются в холостую. Можно ли применить какое то устройство плавного пуска для ограничения всплесков при запуске? Заранее спасибо А автоматическое включение нагрузки с задержкой после пуска транса не поможет?
|
|
|
|
|
23.3.2021, 5:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.3.2011
Пользователь №: 99260
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(kosmos440o @ 23.3.2021, 0:16) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) А автоматическое включение нагрузки с задержкой после пуска транса не поможет? Проблема именно при включении трансформатора на холостом ходу, а не в дальнейшем подключении нагрузки ступенчато. Если правильно понял ваш вопрос.
|
|
|
|
|
23.3.2021, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 4.7.2010
Из: Украина, Донбасс - Киев
Пользователь №: 63496
![](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/spacer.gif)
|
Цитата(djzews @ 22.3.2021, 20:44) ![*](https://forum.abok.ru/uploads/style_images/1/post_snapback.gif) Все по проекту, кроме пуска Все таки токоограничивающий реактор наиболее реальный выход. Авторы выложенной статьи говорят тоже об этом. Цитата из «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» No 2/08 Процесс включения трансформатора на холостой ход и короткое замыкание." "Самой действенной мерой, рекомендованной в литературе и применяющейся на практике, является включение последовательно с трансформатором так называемого предвключае-мого резистора или реактора. В результате ударный ток в первый момент времени ограничивается до требуемого значения. По истечении некоторого времени, когда сниженные реактором или резистором броски тока затухнут (секунды или доли секунды), предвключаемый резистор или реактор закорачивается специальным дополнительным выключателем. Это решение - достаточно сложное, требует дополнительного силового оборудования и управляющей аппаратуры". Еще цитата: "Анализируя результаты расчёта, можно сделать следующие выводы: 1. Ударные токи включения трансформаторов мощностью 400 кВ А и 400 M B-А достаточно велики, они меньше ударного тока КЗ только в 2-3 раза. 2. Отношение ударного тока включения к номинальному току при увеличении мощности трансформатора снижается. 3. Отношение ударного тока включения к установившемуся току XX велико (сотни и тысячи раз) и увеличивается с повышением мощности трансформатора. 4. Ударный ток включения снижается примерно в 1,5-2 раза в случае, если трансформатор подключается к сети со стороны ВН, а не со стороны НН.
Предлагаю выйти на производителей токоограничивающих реакторов и обсудить решение проблемы.