> Туалет в полуподвале, Использование КЛАПАНА вместо ЗАДВИЖКИ
Гость_OlegAVG_*
сообщение 7.9.2006, 12:44
Сообщение #1





Guest Forum






На выпуске канализации от сан. приборов в полуподвале, согласно СНиП 2.04.01-85, необходимо установить ЗАДВИЖКУ. В продаже имеются устройства, называющиеся КЛАПАНЫ или ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТВОРЫ (напр. HL710), предназначенные именно для этих целей. С точки зрения потребителя они, безусловно, лучше, так как разрабатывались именно для этих целей. Но с точки зрения выполнения технических условий, в СНиПе написано: ЗАДВИЖКА! Вопрос не в технических проблемах, а в «букве закона». Кто ни будь знает ДОКУМЕНТ, разрешающий установку КЛАПАНА, вместо ЗАДВИЖКИ в подобной ситуации? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 7.9.2006, 13:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Цитата
Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом , управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.

Это и есть ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАТВОР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_TimVic_*
сообщение 7.9.2006, 15:55
Сообщение #3





Guest Forum






Если вы посмотрите на конструкцию изделия HL710, то увидите, что в нутри есть электродвигатель с редуктором. Когда срабатыватет датчик уровня при переполнении, шток этого двигателя ВЫДВИГАЕТСЯ и блокирует открытие клапана.
Можно сказать ЗАДВИГАЕТСЯ... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 8.9.2006, 8:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(OlegAVG @ Sep 7 2006, 13:44 )
Кто ни будь знает ДОКУМЕНТ, разрешающий установку КЛАПАНА, вместо ЗАДВИЖКИ в подобной ситуации? bang.gif

Посмотрите здесь: http://www.forum.abok.ru/for_spec/articles...p;version=print

Документ - не документ, но все же ответ одного из разработчиков СНиП и СП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OlegAVG_*
сообщение 8.9.2006, 8:11
Сообщение #5





Guest Forum






Специально для anm и TimVic!!!
Я спрашиваю о БУКВЕ ЗАКОНА. HL710 в документации НЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЗАДВИЖКОЙ, а в СНиПе сказано – ЗАДВИЖКА. И ОГРОМНОЕ спасибо за описание устройства HL710 и цитату из СНиПа, а то я их в глаза раньше ни когда не видел!


Добавлено - 09:14
А Вам OlgaO действительно ОГРОМНОЕ спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
anm
сообщение 8.9.2006, 13:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403



Почитал ссылку:

Цитата
На наш взгляд, нет принципиальной разницы между электрифицированной задвижкой и обратным клапаном, устанавливаемыми на канализационных выпусках из зданий. Однако задвижка содержит в конструкции датчик, немедленно передающий сигнал об образовании засора на диспетчерский пункт, чего нет в обратном клапане. Задержка прочистки трубопровода чревата переполнением отводных трубопроводов и канализационного стояка, что в итоге приводит к подтоплению сточной жидкостью санузлов нижних этажей здания. 
На наш взгляд, нет принципиальной разницы между электрифицированной задвижкой и обратным клапаном, устанавливаемыми на канализационных выпусках из зданий. Однако задвижка содержит в конструкции датчик, немедленно передающий сигнал об образовании засора на диспетчерский пункт, чего нет в обратном клапане. Задержка прочистки трубопровода чревата переполнением отводных трубопроводов и канализационного стояка, что в итоге приводит к подтоплению сточной жидкостью санузлов нижних этажей здания.
Поэтому задвижка с сигнальным датчиком может быть заменена на обратный клапан только в том случае, когда гарантируется немедленная подача сигнала об образовании засора.



Наверно все-таки задвижка подает сигнал о своем срабатывании, а не о засоре.
Ссылка конечно познавательная. Незнающие могут поставить просто электрофицированную задвижку без вывода сигнала (хотя вывод сигнала нужен для того, чтобы пойти и закрыть туалет biggrin.gif).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 18.9.2006, 10:25
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Сигнал можно и от клапана подать. А обычно - от первичного прибора (датчика уровня) smile.gif а не от задвижки. Веники они, эти авторы. Сорри, сорри, господа, но ведь глупость написали... Что это за задвижка такая, которая "содержит в конструкции датчик"?
В СНиПе про задвижку писали, когда таких клапанов и в помине не было. Потому и задвижка.
Впрочем, эта тема обсуждалась не раз, повторяться не буду.... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2024, 12:40