ВК вокзала, где взять нормы расхода воды стоков? |
|
|
Гость_хочу понять_*
|
22.9.2006, 12:58
|
Guest Forum
|
где взять нормы расхода воды стоков? Да еще это не просто вокзал а паромной переправы. Там нужно придумать устройство септика какое-то специальное тк находится в санитарной зоне.
|
|
|
|
|
22.9.2006, 13:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
На счёт септиков, почитайте эту тему http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7621Нормы расхода стоков зависят от водопотребления. Определитесь, что у Вас будет водопотребляющее, где и сколько. ТУ получите. Потом проектируйте. Будут вопросы - обращайтесь, подмогнём
|
|
|
|
Гость_хочу понять_*
|
22.9.2006, 13:28
|
Guest Forum
|
Зал ожидания на 20человек + 3унитаза +4 мойки
|
|
|
|
|
22.9.2006, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639
|
Ну и что вас пугает?? люди есть, приборы есть...Берем и считаем нагрузки обычным способом Получаем расход,.. Все по накатаной...
|
|
|
|
|
22.9.2006, 13:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Мойки - это буфет или Вы так умывальники называете? Зал ожидания на сколько человек одновременно? На 20? <font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 14:33</font> dudkas3, человек не в теме совсем, а Вы ему - обычным способом... . Счас ведь спросит, как это, обычным способом?
|
|
|
|
Гость_хочу понять_*
|
22.9.2006, 13:38
|
Guest Forum
|
нет , спрашивать не буду про обычный способ. А вот про септики поинтерисуюсь. Понимаете , что паромная переправа через не простую речку а через саму Обь. Так что мне вот эти очистные сооружения никто не даст устанавливать. Это сооружение временное 9пока строить будут мост). Поэтому септик должен быть временным но соответствующим нормам в санитарной зоне
|
|
|
|
|
22.9.2006, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403
|
Септик вам для чего, для вокзала или рабочих которые будут строить мост?
|
|
|
|
|
22.9.2006, 13:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639
|
А до канализации долеко???? Если долеко, то первое что приходит на ум, ну навскидку, зарыть там киссон (или любую большую металичискую бочку), сливать туда, а потом вывозить спец. транспортом стоки из этой бочки...
|
|
|
|
Гость_хочу понять_*
|
22.9.2006, 13:46
|
Guest Forum
|
Септик для вокзала паромной переправы. А мост это только проект. Котрый я думаю будут еще строить в течении 20 лет чуть подальше. Кто-нибудь из вас был в Салехарде?
|
|
|
|
|
22.9.2006, 13:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
|
|
|
|
Гость_хочу понять_*
|
22.9.2006, 13:54
|
Guest Forum
|
Бочку? как же ее закапывать? Там вообще запретят любые фильтрации фикалий. Я вот думаю, можно ли эту бочку поставить на плиту на земле и туда всю канализацию...? Добавлено - 14:59 Это не будут оплачивать. Они планируют сделать временно и не дорого, то есть почти даром. До канализации далеко . Км10 или больше. Вода тоже привозная будет
|
|
|
|
|
22.9.2006, 14:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
|
|
|
|
Гость_хочу понять_*
|
22.9.2006, 14:04
|
Guest Forum
|
я потому и спрашиваю из чего бы бочку сделать , чтобы не просачивалась и не замерзло все.
|
|
|
|
|
22.9.2006, 14:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403
|
Из железобетона.
|
|
|
|
|
22.9.2006, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 7.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2085
|
что у заказчика под рукой будет ...то и закопают...тока "какашковозы" насколько помню не дешевое удовольствие... но лучшего варианта здесь по-моему нет
|
|
|
|
|
22.9.2006, 14:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Железобетон у реки - плохо, как раз и просочится. Сталь или пластик. И пригрузить от всплытия.
|
|
|
|
|
22.9.2006, 14:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3403
|
Да, совсем забыл как у нас строят . Лучше всего пластик.
|
|
|
|
|
22.9.2006, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777
|
Насчет норм расхода стоков есть ВНТП на железнодорожные вокзалы, надо?
|
|
|
|
Гость_хочу понять_*
|
25.9.2006, 8:28
|
Guest Forum
|
В Салехарде практически нет центральной канализации, так что по всему городу катаются какашковозы, и вывозить какашки от здания речной переправы - им не проблема. Скажите , септик из стали или пластика лучше закопать или поставить горизонтально бочку на ж/б плиту на поверхности земли?
|
|
|
|
|
25.9.2006, 8:58
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
А как в бочку, стоящую на поверхности, потекут стоки? Перекачивать будете? Замёрзнет в Салехарде то! Закапывайте и защитите от всплытия.
|
|
|
|
|
25.9.2006, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639
|
А в салехарде какая глубина промерзания? Вообще удобней зарыть стальную бочку, но если вдруг на местном рыке оных не обнаружится, можно и ж/б колодец закопать (с хорошей гидроизоляцией), ну или пластик конечно... Если будите ж/б делать, то это ВГ наверно подойдет, если пластик то это из альбома ПС-344К можно подобрать (здесь на форуме кто то его выкладывал, поищите)... Ну а что лучше: закопать или на улице оставить: 1. не закапывать можно только стальную бочку...ж/б и пласт в землю полюбому надо делать.. 2. если глубина промерзания хоть полметра - полюбому закапывать... 3. опять же запахи будут от незакопаной бочки ой какие...
|
|
|
|
Гость_хочу понять_*
|
25.9.2006, 9:01
|
Guest Forum
|
Чем защитить-то? Прикрепить ее к ж/б плите основание септика? Или что-то в бочку установить? Мы обычно укладываем бочку на ж/б плиту и тросом притягиваем бочку с плитой, закапываем и все. И подскажите что за пластик нужен для емкости?
|
|
|
|
|
25.9.2006, 9:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639
|
Ай забыл поздароваться... Всем Доброго утра и плодотворного дня!!! (прям как из трактатов ленина..хаха)
|
|
|
|
|
25.9.2006, 9:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата(хочу понять @ Sep 25 2006, 10:01 ) Чем защитить-то? Прикрепить ее к ж/б плите основание септика?Мы обычно укладываем бочку на ж/б плиту и тросом притягиваем бочку с плитой, закапываем и все.
И подскажите что за пластик нужен для емкости? Да, именно так. Полиэтилен. Продаются готовые. Любых размеров и объёмов. Однако можно зарыть любую, имеющуюся под рукой цистерну. Доброго всем утречка!
|
|
|
|
Гость_хочу понять_*
|
25.9.2006, 11:06
|
Guest Forum
|
Вам хорошо, у Вас там только утро. А у нас уже обед закончился (+2часа от московского времени). Не могу по поиску найти альбом ПС-344к 2006г "Моспроект". Помогите! Пожалуйста!
ПРОСЬБА, вопросы по поиску типовых альбомов размещать в соответствубщих темах форума. (вставка модератора)
|
|
|
|
|
25.9.2006, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639
|
Вот ловите.... Это обычные канализационные колодцы..Мне кажется, что их можно использовать в качестве резервуара, но не факт.. Я с ними ни разу не работал, ибо для постоянных сетей они не очень, но на времянку или под септик сойдут наверно... Как и с чем их едят, честно говоря, не знаю (еще раз повторил)... Всеж лучше бы стаааааль!!!!
|
|
|
|
|
|