Вентилятор подпора в зоне МГН |
|
|
|
20.12.2017, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697
|
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли размещать вентилятор подпора воздуха для безопасной зоны в самой безопасной зоне? Безопасная зона-самостоятельное помещение.
|
|
|
|
|
20.12.2017, 13:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
а снип лень открыть? Цитата 7.17. Для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать: а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов. В пределах одного пожарного отсека допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции в помещении для оборудования приточных систем согласно пунктам 6.4, 6.8, а также непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов.
|
|
|
|
|
20.12.2017, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697
|
Цитата(Composter @ 20.12.2017, 13:50) а снип лень открыть? Не лень, не лень - открыть СП и прочитать. Спасибо за ответ. Думаю, что рассказать Вам, что этот СП зачитан до дыр, в буквальном смысле, вам не интересно. Логика в моем вопросе есть. Запрета на это нет.
Сообщение отредактировал ole_dim - 20.12.2017, 13:55
|
|
|
|
|
20.12.2017, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(ole_dim @ 20.12.2017, 13:53) Думаю, что рассказать Вам, что этот СП зачитан до дыр, в буквальном смысле, вам не интересно. не верится
|
|
|
|
|
20.12.2017, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697
|
Цитата(Composter @ 20.12.2017, 14:09) не верится Я вас услышала, приняла ваш ответ. Еще раз спасибо Не хочется дискутировать не по теме.
Сообщение отредактировал ole_dim - 20.12.2017, 14:13
|
|
|
|
|
21.12.2017, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 24.11.2006
Из: РФ
Пользователь №: 4890
|
Цитата(Composter @ 20.12.2017, 13:50) а снип лень открыть? Добрее надо быть под Новый Год, человек засомневался в своем решении, и решил спросить на форуме, который для этого и создан. А в ответ получил язвительный ответ. Давайте помогать друг другу, и всех с наступающим Новым Годом)
|
|
|
|
|
22.12.2017, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24697
|
Цитата(AVE-KV @ 21.12.2017, 10:16) Добрее надо быть под Новый Год, человек засомневался в своем решении, и решил спросить на форуме, который для этого и создан. А в ответ получил язвительный ответ. Давайте помогать друг другу, и всех с наступающим Новым Годом) Спасибо! И вас с наступающим!
|
|
|
|
|
25.1.2024, 16:55
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249
|
Цитата(ole_dim @ 20.12.2017, 13:16) возможно ли размещать вентилятор подпора воздуха для безопасной зоны в самой безопасной зоне? Цитата(Composter @ 20.12.2017, 13:50) а снип лень открыть? Такое размещение вопросов ранее не вызывало. Но тут в аналогичной ситуации эксперта не устраивает размещение калорифера с вентилятором непосредственно в зоне безопасности МГН. Ссылается как раз на п. 7.17а СП 7: "допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции ... непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов." Потому что в перечислении нет именно помещения зоны безопасности. Может, есть разъяснение от ВНИИПО?
Сообщение отредактировал Sweetnighter - 25.1.2024, 17:03
|
|
|
|
|
26.1.2024, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Так у вас зона мгн находится либо в объеме лестничной клетки либо в объеме тамбура шлюза. Или у вас где то в другом месте находится?
|
|
|
|
|
26.1.2024, 13:46
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249
|
Цитата(Composter @ 26.1.2024, 13:19) Так у вас зона мгн находится либо в объеме лестничной клетки либо в объеме тамбура шлюза. Или у вас где то в другом месте находится? В моём случае, похоже, второе. А где можно найти указание, что зона безопасности не является отдельным самостоятельным помещением, а подразумевается как часть другого объёма (например, тамбур-шлюза или лифтового холла)?
|
|
|
|
|
26.1.2024, 15:30
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249
|
Цитата(Sweetnighter @ 26.1.2024, 13:46) В моём случае, похоже, второе. А где можно найти указание, что зона безопасности не является отдельным самостоятельным помещением, а подразумевается как часть другого объёма (например, тамбур-шлюза или лифтового холла)? В моём случае ЗБ сделана как помещение, примыкающее к незадымляемой лестничной клетке типа Н2.
|
|
|
|
|
30.1.2024, 14:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(Sweetnighter @ 26.1.2024, 13:46) В моём случае, похоже, второе. А где можно найти указание, что зона безопасности не является отдельным самостоятельным помещением, а подразумевается как часть другого объёма (например, тамбур-шлюза или лифтового холла)? сп 1 п 9.2
|
|
|
|
|
30.1.2024, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12422
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Sweetnighter @ 25.1.2024, 16:55) Такое размещение вопросов ранее не вызывало. Но тут в аналогичной ситуации эксперта не устраивает размещение калорифера с вентилятором непосредственно в зоне безопасности МГН. Ссылается как раз на п. 7.17а СП 7: "допускается размещать вентиляторы систем приточной противодымной вентиляции ... непосредственно в защищаемых объемах лестничных клеток, коридоров и тамбур-шлюзов." Потому что в перечислении нет именно помещения зоны безопасности. Может, есть разъяснение от ВНИИПО? Я думаю, что Вам нужно делать запрос во ВНИИПО - иначе Вы с экспертом ни о чём не договоритесь. С точки зрения теории и логики обсуждали здесь.
|
|
|
|
|
27.2.2024, 17:46
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 26.9.2022
Пользователь №: 409249
|
Цитата(ИОВ @ 30.1.2024, 17:11) Я думаю, что Вам нужно делать запрос во ВНИИПО - иначе Вы с экспертом ни о чём не договоритесь. Получил ответ из ВНИИПО, что специалисты института считают допустимым размещение калорифера и вентилятора системы приточной ПДВ непосредственно в защищаемой ПБЗ.
Прикрепленные файлы
VNIIPO.jpg ( 124,87 килобайт )
Кол-во скачиваний: 49
|
|
|
|
|
27.2.2024, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12422
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Спасибо за выложенный ответ. Меня порадовало, что он совпадает с моей логикой и моим пониманием норм.
|
|
|
|
|
5.3.2024, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 63736
|
Добрый день! А у меня есть вот такое письмо про ПБЗ. А по письму, которое Вам предоставили: этой информации в сп7 нет. И ответ ни о чем, если докажете выполнение ч1 ст 6, то можете установить.
Сообщение отредактировал Nefij - 5.3.2024, 14:36
|
|
|
|
|
5.3.2024, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2464
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769
|
Nefij Вам написали, что нельзя нагревать воздух после его подачи в объём помещения. При этом вполне допускается нагревать воздух канальным нагревателем, размещённым внутри помещения ПБЗ на линии подачи воздуха.
|
|
|
|
|
|