Фильтры осветлители спаренные, Хочу включить в работу два ФОВ-0,7-0,6 работающих параллельно. |
|
|
|
22.1.2024, 16:31
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2023
Пользователь №: 424811
|
СхемаФОВ.pdf ( 59,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 Добрый день, коллеги. Вопрос к тем, кто возможно сталкивался. Хочу включить в работу два фильтра ФОВ-0,7-0,6 работающих параллельно. Но коллеги КИПиА пытаются меня убедить, что и работа на осветление и промывка фильтров корректно работать не сможет. Мотивируют тем, что "вода пойдет по пути наименьшего сопротивления" и либо один из фильтров будет постоянно засираться, либо один из фильтров отмываться не будет в режиме промывки. Может кто сталкивался с таким, выслушаю все мнения. Схема подключения вроде как добавилась (прошу прощения, первый раз на форуме, еще не владею функционалом)
|
|
|
|
|
22.1.2024, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180
|
Цитата(Bugagun @ 22.1.2024, 16:31)
СхемаФОВ.pdf ( 59,43 килобайт )
Кол-во скачиваний: 13 Добрый день, коллеги. Вопрос к тем, кто возможно сталкивался. Хочу включить в работу два фильтра ФОВ-0,7-0,6 работающих параллельно. Но коллеги КИПиА пытаются меня убедить, что и работа на осветление и промывка фильтров корректно работать не сможет. Мотивируют тем, что "вода пойдет по пути наименьшего сопротивления" и либо один из фильтров будет постоянно засираться, либо один из фильтров отмываться не будет в режиме промывки. Может кто сталкивался с таким, выслушаю все мнения. Схема подключения вроде как добавилась (прошу прощения, первый раз на форуме, еще не владею функционалом) Задвижек больше поставьте. Промываться планируете КС12-50? Обычно схему с 2-я ФОВ не используют, или работа периодическая. При промывке 1-го фильтра скорость фильтрации на 2-м растет и фильтр плохо очищает.
|
|
|
|
|
22.1.2024, 17:11
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2023
Пользователь №: 424811
|
Цитата(al1981 @ 22.1.2024, 16:59) Задвижек больше поставьте. Промываться планируете КС12-50? Обычно схему с 2-я ФОВ не используют, или работа периодическая. При промывке 1-го фильтра скорость фильтрации на 2-м растет и фильтр плохо очищает. Предполагается как фильтрация одновременно двумя ФОВ, так и промывка одновременно обоих ФОВ. Заказчик требует максимально использовать то, что есть. Один фильтр по производительности не тянет общий объем по возвратному конденсату. Т.е. не получается сделать так, чтобы один из фильтров работал, а второй мылся в это время. Промываться планируем подпиточными(циркуляционными?) насосами сети ГВС- в ГВС осветленная вода из деаэратора.
Сообщение отредактировал Bugagun - 22.1.2024, 17:13
|
|
|
|
|
22.1.2024, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180
|
Цитата(Bugagun @ 22.1.2024, 17:11) Предполагается как фильтрация одновременно двумя ФОВ, так и промывка одновременно обоих ФОВ. Заказчик требует максимально использовать то, что есть. Один фильтр по производительности не тянет общий объем по возвратному конденсату. Т.е. не получается сделать так, чтобы один из фильтров работал, а второй мылся в это время. Промываться планируем подпиточными(циркуляционными?) насосами сети ГВС- в ГВС осветленная вода из деаэратора. Можете попробовать, только между дренажом и фильтром поставьте регулировочный. При промывке отрегулируете сопротивление чтоб оба промывались.
|
|
|
|
|
22.1.2024, 18:06
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2023
Пользователь №: 424811
|
Цитата(al1981 @ 22.1.2024, 18:49) Можете попробовать, только между дренажом и фильтром поставьте регулировочный. При промывке отрегулируете сопротивление чтоб оба промывались. В моём случае я сделал ставку на разницу в диаметрах трубопроводов. На входе промывки и фильтрации Ф57, а на дренаж выходит Ф32, думаете не сработает? Ах, да, прошу прощения, на схеме не указал диаметры трубопроводов...каюсь, грешен... Цитата(al1981 @ 22.1.2024, 18:49) Можете попробовать, только между дренажом и фильтром поставьте регулировочный. При промывке отрегулируете сопротивление чтоб оба промывались. В принципе можно поставить клапан с регулируемой проходимостью, верно? Я в сторону ваших мыслей смотрю? А можно экспериментальным путем поставить шайбу сопротивления.
Сообщение отредактировал Bugagun - 22.1.2024, 18:01
|
|
|
|
|
22.1.2024, 19:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4215
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Не подготовленная вода из ГВС после взрыхления будет оставаться в фильтрах, а потом в ДА. Ее бы в дренаж выдавить конденсатом, а только потом включать фильтры в работу.
|
|
|
|
|
22.1.2024, 19:11
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.12.2023
Пользователь №: 424811
|
Цитата(Галиев @ 22.1.2024, 20:04) Не подготовленная вода из ГВС после взрыхления будет оставаться в фильтрах, а потом в ДА. Ее бы в дренаж выдавить конденсатом, а только потом включать фильтры в работу. Повторюсь. В ГВС вода подготовленная и осветленная (на подаче) из деаэратора.
|
|
|
|
|
22.1.2024, 19:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4215
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Bugagun @ 22.1.2024, 19:11) Повторюсь. В ГВС вода подготовленная и осветленная (на подаче) из деаэратора.
|
|
|
|
|
23.1.2024, 4:14
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5090
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
|
Цитата(Bugagun @ 22.1.2024, 19:11) Предполагается как фильтрация одновременно двумя ФОВ, так и промывка одновременно обоих ФОВ. Заказчик требует максимально использовать то, что есть. Один фильтр по производительности не тянет общий объем по возвратному конденсату. Т.е. не получается сделать так, чтобы один из фильтров работал, а второй мылся в это время. Промываться планируем подпиточными(циркуляционными?) насосами сети ГВС- в ГВС осветленная вода из деаэратора. Фильтрование параллельно. На выходе каждого корпуса - регулятор скорости фильтрования (затвор прижатый (плохо), шайба (хорошо)) промывка по очереди. Два фильтра промывать одновременно - может не хватить производительности насосов. Промывная линия трубопроводов (подача и отвод промывной воды) - по Ду почти в два раза больше линий фильтрования (подача и отвод фильтруемой воды). Расход воды на промывку - выше, чем расход воды в режиме фильтрования. Промывку обеспечивает не давление, а расход промывной воды через корпус фильтра, не забывайте об этом. Если промываете нефильтрованной водой - значит кроме обратной промывки нужно делать и прямую промывку (сброс первого фильтрата). Эти режимы обеспечиваются наличием соответствующе запорной арматуры. ПыСы. Такое впечатление, будто ребята первый раз считают фильтры.
Сообщение отредактировал nick2 - 23.1.2024, 4:15
|
|
|
|
|
23.1.2024, 9:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 185
Регистрация: 10.10.2012
Пользователь №: 166180
|
Цитата(Bugagun @ 22.1.2024, 18:06) В моём случае я сделал ставку на разницу в диаметрах трубопроводов. На входе промывки и фильтрации Ф57, а на дренаж выходит Ф32, думаете не сработает? Считать надо, там множество факторов. Обычно никто не заморачивается. Цитата(Bugagun @ 22.1.2024, 18:06) В принципе можно поставить клапан с регулируемой проходимостью, верно? Я в сторону ваших мыслей смотрю? А можно экспериментальным путем поставить шайбу сопротивления. Да верно регулировочный вентиль. Можно и дроссельную шайбу подобрать, но боюсь в процессе работы, через некоторое количество промывок, размер загрузки может изменится из-за истирания и шайбу надо будет менять. Поэтому проще вентиль.
|
|
|
|
|
|