Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Наружные сети _ Песчаная подготовка под трубы.

Автор: flipvoda 11.8.2023, 10:59

Прокладываю напорный ПЭ трубопровод. По геологии залегают мелкие пески. Возможно ли укладка трубопровода на нетронутое основание при такой геологии. И обсыпка местным песком. Почему песок следует обязательно возить из карьера в этом случае? И хотелось бы ссылку на нормы. Не могу найти что можно использовать местный грунт в этом случае.

Автор: andreishira 11.8.2023, 11:20

Цитата(flipvoda @ 11.8.2023, 11:59) *
И обсыпка местным песком. Почему песок следует обязательно возить из карьера в этом случае? И хотелось бы ссылку на нормы. Не могу найти что можно использовать местный грунт в этом случае.

СП399.1325800.2018 п.6.7.2.8 допускается местным грунтом.
По поводу основания - этот свод правил ссылается на СП основания и фундаменты, надо там смотреть.
И есть п. 6.7.3.2 там про виды оснований указано.
п. 9.2 если есть особые условия.
Сравнивайте со своей геологией.

Автор: Водяной 14.8.2023, 11:43

Цитата(flipvoda @ 11.8.2023, 10:59) *
Прокладываю напорный ПЭ трубопровод. По геологии залегают мелкие пески. Возможно ли укладка трубопровода на нетронутое основание при такой геологии. И обсыпка местным песком. Почему песок следует обязательно возить из карьера в этом случае? И хотелось бы ссылку на нормы. Не могу найти что можно использовать местный грунт в этом случае.

Мелкий песок (как и песчаный грунт) применяется при подтверждении расчетом на прочность применяемых труб и основания (приложение В СП 399.1325800).

Автор: Serg Ivanov 14.8.2023, 13:56

Цитата(flipvoda @ 11.8.2023, 10:59) *
Прокладываю напорный ПЭ трубопровод. По геологии залегают мелкие пески. Возможно ли укладка трубопровода на нетронутое основание при такой геологии. И обсыпка местным песком. Почему песок следует обязательно возить из карьера в этом случае? И хотелось бы ссылку на нормы. Не могу найти что можно использовать местный грунт в этом случае.

Конечно возможна. Но не понравится подрядчику. rolleyes.gif
п.6.7.2.СП 399.1325800.2018
к стати напрямую связано с шириной траншеи. Что ещё больше не понравится подрядчику. smile.gif
При укладке трубопроводов плетями или отдельными секциями на участках, разрабатываемых траншейными экскаваторами под трубопроводы диаметром до 219 мм, укладываемых без спуска людей в траншеи (узкотраншейный метод, соединение труб на бровке) ширина траншеи под трубопровод диаметром D м принимается D+0,2 m. В зависимости от параметров траншеи и типов применяемых машин технологические схемы разработки траншей различны (см. раздел ПОС.), однако при любой схеме необходимо максимально использовать экскаваторы непрерывного действия, которые имеют высокую производительность, отрывают траншею полного профиля, не требующую зачистки дна, обеспечивают низкие трудоемкость и стоимость работ. Одноковшовые экскаваторы допускается применять лишь в тех случаях, когда работа экскаваторов непрерывного действия невозможна (например, в прочных грунтах с каменистыми включениями, при работе из-под воды и т.п.). Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки (кроме собственного веса грунта), можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого нужно определять с учетом естественной последующей осадки грунта.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)