Martin
сообщение 15.3.2008, 21:14
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Дальнейшая настройка портов производится с помощью XBS/SymmetrE/EBI - в зависимотсти от того, какую SCADA Вы используете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 16.3.2008, 20:25
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



У вас нету фалика-мануала на эту тему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 18.3.2008, 14:12
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Процесс настройки имеет "интуитивно-понятный интерфейс". Документация входит в состав поставки программного обеспечения. Без оного (ПО) мануал теряет всякий смысл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrei_*
сообщение 21.3.2008, 0:02
Сообщение #64





Guest Forum






Парни выручайте! ! !
Всем привет, почитал я тут о чём вы пишите, и понял что попал... Дело в том что я заканчиваю институд и как раз сейчас пишу диплом на тему модернизация автоматики здания... Как раз там и используется Honeywell symmetre XL 1000C1000 (WEB controller), что-то про Care 7.0 там тоже было. К сожалению я не совсем хорошо разбираюсь в подобного рода программирование, не смотря на то, что с автоматикой я дружу неплохо, но вот только проект на чюхонском языке, а в нём я не особо силён. Может кто-нибудь введёт меня в курс дела, объяснит основные принципы работы и что для чего там нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 21.3.2008, 7:09
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Andrei @ 21.3.2008, 0:02) [snapback]233191[/snapback]
Парни выручайте! ! !
Всем привет, почитал я тут о чём вы пишите, и понял что попал... Дело в том что я заканчиваю институд и как раз сейчас пишу диплом на тему модернизация автоматики здания... Как раз там и используется Honeywell symmetre XL 1000C1000 (WEB controller), что-то про Care 7.0 там тоже было. К сожалению я не совсем хорошо разбираюсь в подобного рода программирование, не смотря на то, что с автоматикой я дружу неплохо, но вот только проект на чюхонском языке, а в нём я не особо силён. Может кто-нибудь введёт меня в курс дела, объяснит основные принципы работы и что для чего там нужно.

Суть вопроса непонятна. SymmetrE это верхний уровень, SCADA, если хотите, состоит из серверной и клиентской части, CARE это среда разработки программ, контроллер, надеюсь, понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrei_*
сообщение 26.3.2008, 16:30
Сообщение #66





Guest Forum






Суть вопроса в том чтобы понять как етот дивайс работает, может есть описания какие, или что-то в етом роде ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilich79
сообщение 26.3.2008, 16:49
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16597



Датащит на контроллер excel web Прикрепленный файл  ExcelWeb.pdf ( 192,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 704
.
построение системы Прикрепленный файл  System_architecture.jpg ( 1017,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 364
, EBI читай как Symmetry.
Модули ввода-вывода контроллера XFL521B...524B Прикрепленный файл  Dio.pdf ( 2,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 643
либо любые по LONу.
Это изучи - вкратце поймешь smile.gif
А CARE - это среда программирования контроллеров - цэ совсем другая тема smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrei_*
сообщение 28.3.2008, 15:44
Сообщение #68





Guest Forum






Спасибо, буду позновать ето не льёгкое дело smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 5.5.2008, 19:16
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



Люди, скажите почему когда в САRE создаешь новый контроллер X500 и выбираешь прошивку 2.06, то блокируется создание LON-корзины? А если выбрать прошивку 2.04 то такая возможность есть. Почему так? Можно ли для реального контроллера XCL5010 с прошивкой 2.06 создать в САRE контроллер с прошивкой 2.04 чтобы была LON-корзина. Чем это грозит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 6.5.2008, 10:31
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(leon @ 5.5.2008, 19:16) [snapback]249837[/snapback]
Люди, скажите почему когда в САRE создаешь новый контроллер X500 и выбираешь прошивку 2.06, то блокируется создание LON-корзины? А если выбрать прошивку 2.04 то такая возможность есть. Почему так? Можно ли для реального контроллера XCL5010 с прошивкой 2.06 создать в САRE контроллер с прошивкой 2.04 чтобы была LON-корзина. Чем это грозит?

Во первых, Excel500 и XCL5010 это два разных контроллера. Excel500 - это "торговое" название за которым стоит контроллер XC5010. А XCL5010 - это контроллер, "торговое" название которого Excel Smart.
Если Вы выбрали прошивку 2.04 (и ниже), то адреса модулей ввода/вывода выставляются шестнадцатиричными переключателями на них (отсюда, кстати и ограничение максимального количества модулей). И соответсвенно, визуализация процесса привязки входов/выходов на модулях представителена ввиде LON-корзин.
Прошивка 2.06 предполагает возможность использования модулей (и любых других устройств) сторонних производителей. В этом случае адресация выполняется по Neuron-ID (и, кстати, отсутствует ограничение по количеству модулей) и создать LON-корзины как в версии 2.04 невозможно.
Хотелось бы добавить, что так называемые LON-корзины (LON-housing) контроллера Excel Smart и корзины (housing) контроллера Excel500 это не одно и тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wildrover
сообщение 6.5.2008, 22:11
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 10.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10592



Цитата(leon @ 5.5.2008, 20:16) [snapback]249837[/snapback]
Люди, скажите почему когда в САRE создаешь новый контроллер X500 и выбираешь прошивку 2.06, то блокируется создание LON-корзины? А если выбрать прошивку 2.04 то такая возможность есть. Почему так? Можно ли для реального контроллера XCL5010 с прошивкой 2.06 создать в САRE контроллер с прошивкой 2.04 чтобы была LON-корзина. Чем это грозит?

Предыдущий оратор совершенно прав, хотя я думаю XCL5010 и XC5010 - это просто очепятка по Фрейду.
По сути вопроса - можно без проблем, создавайте контроллер в проекте с прошивкой 2.04 и все будет работать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valentin_*
сообщение 22.5.2008, 10:09
Сообщение #72





Guest Forum






Здравствуйте уважаемые участники форума.
Прошу помощи. Может ли кто нибудь помочь с лицензией на Care?
Ранее на форуме были предложения.
Хочу научиться программировать контроллеры Excel5000.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 25.5.2008, 11:34
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



Уже поздно. Нет больше xl5000
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valentin_*
сообщение 26.5.2008, 13:34
Сообщение #74





Guest Forum






Спасибо за ответ!
Да 5000 серии контролеры сняты с производства, появилась 8000 серия. Средства программирования остались те же. Может ли кто нибудь помочь с лицензией на Care?

С уважением Валентин.
valentinl@rambler.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 26.5.2008, 15:19
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Серия Excel5000 по-прежнему существует. Просто три контроллера, входивших в её состав, а именно: Excel500, Excel600 и Excel Smart, заменены контроллером Excel800.
Попутно обновлена линейка модулей входов/выходов. А серия Excel5000 теперь выглядит так: Excel10, 50, 100, 800, 1000.
По поводу лицензии и обучения рекомендую обратиться по тел. (495)796-98-00 или (812)329-57-22.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leon
сообщение 26.5.2008, 19:59
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 19.11.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 13042



Может кому доводилось с помощью Care реализовывать простейшие фильтры сигналов? Например, задача такая: отсекать на аналоговом входе помеху уровень которой превышает полезный сигнал например в два раза. Может в care есть какие-нибудь средства ограничивающие быстрый рост сигнала и таким образом отбрасывает помеху? или программным путем есть возможности реализации? Мне неудалось в care найти функцию которая бы позволяла запоминать предыдущее значение в канале и таким образом классически реализовывать различные цифровые фильтры.

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 27.5.2008, 10:02
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Есть XFM Ramp, который позволяет ограничить скорость изменения сигнала. Другого на ум не приходит.

Есть ещё XFM Gnraa01a, который является фильтром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Selle
сообщение 28.5.2008, 15:49
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 13716



bestbook.gif
Цитата(Valentin @ 26.5.2008, 14:34) [snapback]256371[/snapback]
Спасибо за ответ!
Да 5000 серии контролеры сняты с производства, появилась 8000 серия. Средства программирования остались те же. Может ли кто нибудь помочь с лицензией на Care?

С уважением Валентин.
valentinl@rambler.ru



Для чего вам лицензия? dont.gif

Цитата(Martin @ 26.5.2008, 16:19) [snapback]256417[/snapback]
Серия Excel5000 по-прежнему существует. Просто три контроллера, входивших в её состав, а именно: Excel500, Excel600 и Excel Smart, заменены контроллером Excel800.
Попутно обновлена линейка модулей входов/выходов. А серия Excel5000 теперь выглядит так: Excel10, 50, 100, 800, 1000.
По поводу лицензии и обучения рекомендую обратиться по тел. (495)796-98-00 или (812)329-57-22.


Excel Smart???

Excel500 -это и есть Excel 500 Smart (это его полное название).

Если вы имели ввиду Smart модули, то они не сняты с производства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 29.5.2008, 8:36
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Excel Smart - это XCL5010
Excel500 - это XC5010

Это два совершенно разных контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Selle
сообщение 29.5.2008, 14:07
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 13716



Цитата(Martin @ 29.5.2008, 9:36) [snapback]257416[/snapback]
Excel Smart - это XCL5010
Excel500 - это XC5010

Это два совершенно разных контроллера.


Серьезно??? ))))

Про корзиночные мы вообще не говорим, бюллетень о снятии их с производства был давным-давно. Потом фабрика возобновила их производство (и до сих пор есть запасы на складах), а в линейке 5000 серии они уже давно не фигурировали))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 2.6.2008, 10:04
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Selle @ 29.5.2008, 15:07) [snapback]257576[/snapback]
Серьезно??? ))))

Про корзиночные мы вообще не говорим, бюллетень о снятии их с производства был давным-давно. Потом фабрика возобновила их производство (и до сих пор есть запасы на складах), а в линейке 5000 серии они уже давно не фигурировали))

Наша сила в складах! smile.gif
Очень пригодятся, если потребуется замена.

Но факт остаётся фактом, с марта месяца с производства сняты и те и другие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Selle
сообщение 2.6.2008, 10:45
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 11.12.2007
Пользователь №: 13716



Цитата(Martin @ 2.6.2008, 11:04) [snapback]258511[/snapback]
Наша сила в складах! smile.gif
Очень пригодятся, если потребуется замена.

Но факт остаётся фактом, с марта месяца с производства сняты и те и другие.


с 1 апреля не принимаются заказы)))
все кому надо, - заказали себе на склад))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dim1
сообщение 24.6.2008, 19:47
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16689



Уважаемые господа! Столкнулся с такой проблеммой - при перезагрузке контроллера XL500 вдилоговом окне вылаются сообщения: HW Config. failure, вычитал в мануале по CARE, чтоэто
Сбой аппаратной конфигурации Это сообщение может возникнуть в диалоговом окне сообщения о тревоге после загрузки в контроллер. Оно говорит о недостатке аппаратных модулей или о недостатке аппаратных модулей того типа, который требуется для поддержки базы данных. Например, в базу данных могут входить выходные цифровые точки, а в контроллере нет модулей цифрового вывода.
и такое сообщение :HW Conf. too large 7 (причём последнее выдаётся трижды с числом 7,9 и5
Тоже в мануале сказано следующее: Размер аппаратной конфигурации слишком велик Это сообщение может возникнуть в диалоговом окне сообщения о тревоге после загрузки в контроллер. Оно означает, что для базы данных требуется меньше аппаратных ресурсов, чем физически имеется у контроллера. Например, у контроллера Excel 500 могут быть две панели аналогового входа, а в базе данных может требоваться только одна. Этот сигнал тревоги всегда возникает при загрузке контроллера Excel 80A или 100A, если число необходимых точек меньше или равно числу точек для модуля Excel 500. Например, у контроллера Excel 100A может быть 12 аналоговых входов, но если число входов в базе данных меньше или равно 8 (число на панели XF521 или XF526), возбуждается тревога.
Мне кажется, что эти два сообщения противоречат друг другу. Суть в том, что контроллер не реагирует на любые внешние воздействия. Помогите разобраться пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 25.6.2008, 20:21
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Вот, что говорится в документации по поводу данной ошибки (дословно):
1) Hardware Configuration file (.kfx file) not complete loaded.
2) Different modules are plugged under the same address (set using the rotary HEX switch) in the required configuration and in the hardware configuration.
3) An application containing NV-mapping is rejected by the target controller because the hardware does not have the 3120E5 Neuron® chip.
Если понадобятся уточнения - обращайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dim1
сообщение 29.6.2008, 1:36
Сообщение #85





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16689



Спасибо! Первый пункт понятен, т.к. если kfx не грузится, то и вся программа останавливается(отсюда контроллер и не реагирует на внешние раздражители). По третьему пункту: контроллер 1994 года, ОС v1.2, распределённых мод. в/в нет, соответственно нет и такого чипа. А вот связь контроллера с другим контроллером по C-bus c XD 505A есть. Если я правильно понимаю, в данной конструкции понятие NV отсутствует так нет LON? А вот по второму пункту много вопросов. Дело в том, что до меня было мног мастеров пытающихся наладить объект. И как я понял дело заканчивалось перетусовкой модулей. Ставили они физические адреса (HEX), заменяя модули не известно. Как теперь разобраться какие адреса ставить? Схема компоновки контроллера есть, вроде всё стоит на местах, разъёмы модулей закодированы под каждый модуль, адреса стоят согласно гнездам в корзинах 1,2,3,4,5.6,7,8. Вот сдесь я не понимаю в соответсвии с чем должен ставиться адрес(я грешным делом подумал-согласно номера гнезда модуля) где это посмотреть и как с этим разобраться? Как проверить правильность установки адресов?! Martin помогите разобраться.

Сообщение отредактировал Dim1 - 29.6.2008, 2:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 30.6.2008, 10:12
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Адрес модуля (выставленный переключателем) должен соответствовать адресу модуля, выставленному в CARE (смотри вложенную картинку). Изменить адрес модуля в CARE можно через контектсное меню (клик правой конопкой мыши по модулю). Соответсвенно точки привязанные к данному модулю, должны быть в реальном модуле подключены к соответствующим датчикам в поле. Согласно приложенной картинке, значение точки AI_1 будет получено с первого входа модуля аналоговых входов с адресом 1. Вам надо привести в соответствие номера модулей в CARE с реальной картиной.
Вопрос: Вы грузите новую программу или старую, которую уже раньше грузили? Надо понять с чего начались проблемы, тогда будет ясен их источник. Что было изменено между моментом когда это работало, а потом перестало работать?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ModuleNumbers.jpg ( 18,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dim1
сообщение 30.6.2008, 16:54
Сообщение #87





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16689



можно писать в личку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Martin
сообщение 30.6.2008, 23:56
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13299



Цитата(Dim1 @ 30.6.2008, 17:54) [snapback]267087[/snapback]
можно писать в личку?

OK.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ganin
сообщение 8.7.2008, 17:57
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 4.4.2006
Пользователь №: 2538



А че за объект в Краснодаре, я делал пивзавод Очаково
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dim1
сообщение 10.7.2008, 21:25
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 19.3.2008
Пользователь №: 16689



Энка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

34 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2024, 7:22