Цитата(boozly @ 27.4.2024, 9:33)
Доброго времени суток! Проектирую ВПВ для новых складских помещений. Сама я специалист другого профиля и с подобной работой сталкиваюсь впервые, поэтому прошу совета профессионалов. Ситуация следующая: проектируются два отдельно стоящих неотапливаемых складских помещения (категория В1) вблизи отапливаемого производственного здания, в котором планируем разместить эл. задвижку. Поступило предложение: не делать новый ввод в здание, подключится к сущ. вводу пожаро-хозяйственной воды, заменив трубу от колодца до ввода на больший диаметр, соответствующий расчетному, эл. задвижку установить одну (из расчета на два склада) и далее выполнить разводку по складам, по 6 ПК на склад (АУП отдельно от ВПВ). Такое решение имеет место быть? Или для каждого склада нужна своя задвижка и новый ввод?
Делать общую электрозадвижку для сухотрубных систем ВПВ двух разных зданий не очень хорошо. Ибо после каждого открытия задвижки и заполнения системы нужно будет опорожнять системы обоих зданий до задвижки. При верхней разводке нужно сливать стояк каждого ПК. Кроме того, опорожнив систему в здании, где открывали кран,сотрудники, особенно недавно нанятые, могут забыть или не знать о необходимости опорожнить трубопроводы во втором здании. Каждый цикл заполнение-опорожнение добавляет коррозию в трубах.
Надо бы на схему взглянуть. А то
складывается впечатление, что на 1 ввод в производственное здание подключаются ПК трёх зданий, суммарно более 12 штук. Т.е. потребуется второй ввод.