> Чиллер Daikin EWYD340BZSS подключение по modbus, Прочитать параметры по RS485
poligon85
сообщение 25.12.2023, 17:14
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.12.2023
Пользователь №: 425436



Чиллер Daikin EWYD340BZSS под управлением контроллера MicroTech II "C" Plus. Требуется прочитать параметры по Modbus. Правильно ли я понимаю что для этого нужно приобрести плату расширения Carel pcos004850 и установить её в слот Serial Card? После этого можно сразу читать данные по modbus или нужен какой то дополнительный шлюз? И где взять карту регистров? Потому что все найденные - от других (похожих) моделей.

Прикрепленный файл  IMG_20230831_133537.jpg ( 629 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  207_original.jpg ( 9,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 25.12.2023, 18:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Немного не так.
Надо сначала определиться, какая базовая модель Carel-овского контроллера в Вашем MicroTech II "C" Plus, а потом уж под него карту 485-ю. Например, к рСО2 подходит только PCO2004850 и которая не подходит ни к каким другим рСО.

Сообщение отредактировал SSA - 25.12.2023, 18:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poligon85
сообщение 25.12.2023, 18:51
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.12.2023
Пользователь №: 425436



Цитата(SSA @ 25.12.2023, 19:43) *
Надо сначала определиться, какая базовая модель Carel-овского контроллера в Вашем MicroTech II "C" Plus

А как это сделать?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG00609_20100626_1328.jpg ( 99,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poligon85
сообщение 25.12.2023, 19:10
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.12.2023
Пользователь №: 425436



Фото в первом сообщении моё, в сообщении выше - найдено в интернете. Судя по нему это pCO2. По другому не знаю как ещё определить. Получается нужна плата PCO2004850? После этого нужен какой то дополнительный Gateway? Или можно уже читать данные по RS485?

Сообщение отредактировал poligon85 - 25.12.2023, 19:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poligon85
сообщение 30.1.2024, 20:47
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.12.2023
Пользователь №: 425436



У кого нибудь есть карта регистров modbus на этот чиллер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей А. Ефремо...
сообщение 5.2.2024, 15:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2940
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Прикрепленный файл  ED15063_3_0807_CentrifugalDaikin_.pdf ( 520,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
poligon85
сообщение 24.3.2024, 13:12
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.12.2023
Пользователь №: 425436



Цитата(Сергей А. Ефремов @ 5.2.2024, 16:07) *
Прикрепленный файл  ED15063_3_0807_CentrifugalDaikin_.pdf ( 520,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20

Спасибо! А по поводу платы расширения для modbus не подскажете? Всё таки PCO2004850 или PCOS004850 нужна? Просто PCO2004850 нигде нет, а PCOS004850 ещё хоть как то найти можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mypr
сообщение 1.4.2024, 21:56
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136930



Цитата(poligon85 @ 24.3.2024, 13:12) *
Спасибо! А по поводу платы расширения для modbus не подскажете? Всё таки PCO2004850 или PCOS004850 нужна? Просто PCO2004850 нигде нет, а PCOS004850 ещё хоть как то найти можно.


Чем дело закончилось? Могу помочь решить любые вопросы по Carel.
Можно писать на почту tgtu@bk.ru
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения