> Схема котельной
go(blin)
сообщение 13.2.2024, 12:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.5.2019
Пользователь №: 360213



Здравствуйте, подскажите пожалуйста имеет ли эта схема право на существование?
Монтируется котельная и монтажники предложили такое решение. Подключение обусловлено тем, что бы циркуляционный насос не давил в маленький газовый котел теплообменник которого может не выдержать

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.pdf ( 101,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.2.2024, 13:48
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(go(blin) @ 13.2.2024, 12:52) *
что бы циркуляционный насос не давил в маленький газовый котел теплообменник которого может не выдержать

У этого насоса напор - порядка 30 метров водяного столба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
go(blin)
сообщение 13.2.2024, 13:58
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.5.2019
Пользователь №: 360213



25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.2.2024, 17:40
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У котлов свои насосы есть? Циркуляционный насос вообще не "давит" на котлы - это кольцевая схема, насос гоняет по кольцу, а котлы , если есть насосы у каждого котла, гоняют по малому кругу - только до трубы. Если на котлах насосов нет, работать не будет.

Сообщение отредактировал jota - 13.2.2024, 17:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
go(blin)
сообщение 13.2.2024, 19:03
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.5.2019
Пользователь №: 360213



у нас к этой котельной подключается здание 5 этажное, у маленького газового котла 3 бара максимальное давление у большого 4 бара
может ли возникнуть такая ситуация, что давление будет больше и котлы потекут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.2.2024, 19:32
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это статическое давление системы. 5 этажному зданию достаточно 2,5 бар. Насос создаёт динамическое давление равное гидравлическому сопротивлению системы. Если дом подключён к котельной не через теплообменник в ИТП, сомнительно, что сопротивление системы 25 м (250 кПа), скорее 2,5 м (25 кПа)(0,25 бар)
Полное давление на котлах 2,5 + 0,25=2,75 бар
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
go(blin)
сообщение 13.2.2024, 20:18
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.5.2019
Пользователь №: 360213



спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.2.2024, 20:28
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(go(blin) @ 13.2.2024, 12:52) *
Монтируется котельная и монтажники предложили такое решение.

Решение понятное, но, мягко говоря, неоптимальное. dry.gif


Цитата(go(blin) @ 13.2.2024, 20:18) *
спасибо за ответ!

Будьте осторожны!
Не запутайтесь со "статическим", "динамическим" и "полным" давлением. Есть академическая терминология, а есть "сантехническая". rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения