> Ошибка 72 Magna3d 65 120f, Причины и устранение ошибки 72
Vipilip
сообщение 18.10.2023, 17:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.10.2023
Пользователь №: 422748



Добрый день. На Magna3d 65 120f дисплей ошибка 72. Сбой управления двигателем.
Согласно рекомендациям проверил соединение с двигателем, сам двигатель и плату питания. Сбой управления двигателя, это неисправность самого частотника или как?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20231010_WA0006.jpg ( 152,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Прикрепленный файл  20231018_172655.jpg ( 3,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.10.2023, 0:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



из кодов ошибок: Проверьте, не заблокирован ли датчик отложениями. Это может произойти, если среда загрязнена.
https://www.deckpro.uk.com/single-post/2017...aulterror-codes
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vipilip
сообщение 19.10.2023, 14:50
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.10.2023
Пользователь №: 422748



Спасибо. В журнале вот такая запись. Как такое могло произойти?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20231018_180237.jpg ( 3,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vipilip
сообщение 24.10.2023, 15:02
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.10.2023
Пользователь №: 422748



Добрый день. Насос заблокирован из-за ошибки 72? Разблокировка только после устранения этой ошибки?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20231024_145756.jpg ( 1,4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vipilip
сообщение 11.12.2023, 12:01
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.10.2023
Пользователь №: 422748



Сегодня новый "фокус". Подключаю насос к сети, подаю напряжение и включается второй насос, не подключённый к напряжению. А при включении насоса , на который подано напряжение, пишет ошибку 40.
Это что за хрень?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_20231211_115630_WhatsApp.jpg ( 154,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  Screenshot_20231211_115638_WhatsApp.jpg ( 305,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 6:50