Sid661
сообщение 22.12.2023, 13:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.8.2013
Пользователь №: 201141



Вот давно уже считаю системы отопления. Но периодически начинает мучить вопрос: при подборе цирк насоса на независимую систему отопления мы учитываем потери на местн сопротивления + ест давление от охладдения. А геометрический перепад не учитываем, как понять физический смысл? понятно когда этажей немного, а когда 15-20?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.12.2023, 13:36
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Sid661 @ 22.12.2023, 13:12) *
геометрический перепад


biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 22.12.2023, 13:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Ну если для подачи воды на последний этаж ее нужно давить насосом, то на обратном пути она сама поднимает давление за счёт своего столба с силой имени Блеза Паскаля
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.12.2023, 15:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(Sid661 @ 22.12.2023, 13:12) *
Вот давно уже считаю системы отопления. Но периодически начинает мучить вопрос: при подборе цирк насоса на независимую систему отопления мы учитываем потери на местн сопротивления + ест давление от охладдения. А геометрический перепад не учитываем, как понять физический смысл? понятно когда этажей немного, а когда 15-20?

Давно считаете? blink.gif "сомнительно , ну окей ".
Вот цитата из справочника Сканави
Цитата
Насос, действующий в замкнутых кольцах системы отопления, заполненных водой, не поднимает, а только перемещает воду, создавая циркуляцию, и поэтому называется цирКУ ляционным. В отличие от циркуляционноrо насоса насос в системе водоснабжения пе ремещает воду, поднимая ее к точкам разбора. При таком использовании насос называют повысительным.
в процессах заполнения и возмещения потери (утечки) воды в системе отопления цирку ляционный насос не участвует. Заполнение происходит под воздействием давления в Ha ружных теплопроводах, в водопроводе или, если этоrо давления недостаточно, с помощью специальноrо подпиточноrо насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 22.12.2023, 19:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1230
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



По первому посту: Вам надо отдохнуть. Явно переработали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения