Добрый день, подскажите кто как пользуется таблицей Д.2 (Температуру в струе приточного воздуха при входе в обслуживаемую или рабочую зону) СП 60.13330.2020. Я немного не могу понять она работает только для помещений с постоянными рабочими местами или нет. Есть просто ряд вопросов: 1. У меня очень часто бывают производственные объекты большие по площади и высоте, для которых установка отопительных приборов (радиаторов или регистров) вообще не эффективна. Поэтому приходится отапливаться перегретым воздухом. Помещение чисто производство без людей, может быть нормируемая температура +5. И чтобы нагнать требуемое количество теплоты иногда воздух приходится перегревать до +25 например, вот и думаю я нарушаю требования этой таблицы или же нет, в таблице же акцент сделан именно на людей. 2. И другой момент, всякие вулканы это же тоже воздушное отопление, и там воздух греется до очень больших температур и даже если есть производственное помещение с рабочими местами, то сразу же нарушается нормативная дельта температур. Как быть...наверно просто не правильно понимаю эти требования...
|