> Nfpa 20 требования к насосным станциям
gaboz
сообщение 7.11.2012, 13:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100189



Собственно сам вопрос звучит в заглавие....
Заказчик (страховщик точнее) требует что бы было соответствие насосной станции пожаротушения нормативам NFPA 20.
Может у кого есть какая то таблица сравения или что то в этом роде.... по нормам или сам отрывок по насосам....
Заранее благодарю....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 7.11.2012, 16:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Стандарт NFPA-20 касается только насосов. Издание 1999г. есть по адресу:http://pozhproekt.ru/nsis/nfpa/NFPA20-1999.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 8.11.2012, 12:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



У нас требует чтобы соответствовал нормам FM Global FMDS0307 "Fire Protection Pumps". Данные нормы добровольного применения и, в принципе, похожи на NFPA. Норматив небольшой, но интересный. Правда на русском его не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaboz
сообщение 9.11.2012, 8:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100189



Огромное спасибо, но тут кудесники "пера и бумаги" пошли еще дальше....
Требуют чтобы еще один резервный насос был дизельным ..... rolleyes.gif
Им мало ввода в "ШАК" 4 кабелей от подстанции и дизельгенераторов
Хочу напится... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 9.11.2012, 8:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(gaboz @ 9.11.2012, 11:38) *
Требуют чтобы еще один резервный насос был дизельным ..... rolleyes.gif

Так в чем проблема?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gaboz
сообщение 9.11.2012, 9:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 25.3.2011
Пользователь №: 100189



куда ставить......вот проблема....хотя впринцыпе не моя...
еще в бытность инженером, обслуживал такие насосы.... к ним подходить страшно, один вид чего стоит.... huh.gif newconfus.gif
Может тогда подскажете, где выбрать и подобрать под параметры.... не "гугля" bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 9.11.2012, 10:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(gaboz @ 9.11.2012, 9:38) *
... тут кудесники "пера и бумаги" пошли еще дальше....
Требуют чтобы еще один резервный насос был дизельным ..... rolleyes.gif
Им мало ввода в "ШАК" 4 кабелей от подстанции и дизельгенераторов
Хочу напится... dry.gif

Это прерогатива страховой компании. В СЕА-4001 написано,что резервный агрегат должен быть с дизельным приводом, но в некоторых странах допускается резервное питание от ДГ

Цитата(gaboz @ 9.11.2012, 10:56) *
куда ставить......вот проблема....хотя впринцыпе не моя...
еще в бытность инженером, обслуживал такие насосы.... к ним подходить страшно, один вид чего стоит.... huh.gif newconfus.gif
Может тогда подскажете, где выбрать и подобрать под параметры.... не "гугля" bestbook.gif

Возможно, Вам нужен не просто дизель-насосный агрегат, а с клеймом FM.Уточните. Лучше всего обратиться к поставщикам импортного пожарного оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 9.11.2012, 11:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(BTS @ 9.11.2012, 13:26) *
Лучше всего обратиться к поставщикам импортного пожарного оборудования.

У Вило есть комплектные установки пожаротушения с резервным насосным агрегатом с дизельным приводом. Монтировал их на Кока-Колу по требованию Голандского страховщика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasosnik25
сообщение 9.11.2012, 16:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 690
Регистрация: 11.1.2012
Из: Москва
Пользователь №: 135578



Цитата(gaboz @ 9.11.2012, 10:56) *
куда ставить......вот проблема....хотя впринцыпе не моя...
еще в бытность инженером, обслуживал такие насосы.... к ним подходить страшно, один вид чего стоит.... huh.gif newconfus.gif
Может тогда подскажете, где выбрать и подобрать под параметры.... не "гугля" bestbook.gif


Grundfos делает (c клеймом FM), но под заказ. Гидравлику считаете вы конечно, Грюнды подбирают только. Да! Подбирается не просто по рабочей точке, а есть определенные требования к "кривой расход-напор", но это в требованиях FM. В NFPA я думаю также.

Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 9.11.2012, 16:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
moorch
сообщение 14.11.2012, 14:21
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 26.4.2007
Пользователь №: 7391



Спецы, поясните англицкий термин "waste cone" применительно к предклапанам пож. насосов. Как правильно перевести и на кой эта хрень нужна (какую функцию выполняет)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 14.11.2012, 16:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



waste cone -воронка, в которую течёт (капает) из предохранительного клапана.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey_O172
сообщение 4.12.2013, 11:25
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2012
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 163290



У нас требование от Заказчика установка насосов по требованию FM Global с 150% запасом производительности. Тогда получается, что:
У меня производительность насоса 30 л/с напор 30 м.вод.ст. + резервный - это 100%, а по требованию FM Global ставим третий насос? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 4.12.2013, 11:48
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



22.4 Pumps
Provide an FM Approved pump. Select the pump based on the conditions under which it will operate. Give
consideration to the total amount of water and pressures required at the pump discharge for automatic
sprinklers and hose streams.
Ensure pumps provide not less than 150% of rated flow at not less than 65% of the rated pump pressure.
The total pressure under zero flow conditions (i.e., churn, shutoff) of an FM Approved pump will not exceed
140% of pump rated pressure.
(из FM GlobalProperty Loss Prevention Data Sheet 3-7)
Насос должен обеспечивать при расходе 150% от номинального(rated flow) напор не менее 65% от номинального. При нулевом расходе напор не более 140% от номинального.

В NFPA-20 Есть таблица номинальных расходов(rated capasity) но определения нет. Возможно, это расход при максимальном КПД.

Сообщение отредактировал BTS - 4.12.2013, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey_O172
сообщение 6.12.2013, 15:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 14.9.2012
Из: St.Petersburg
Пользователь №: 163290



Спасибо, но не понятно для меня, требования FM действуют на наружное пожаротушение (через пожарные гидранты)?
Для внутреннего понятно теперь 150% и 65% от номинального.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 6.12.2013, 16:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sergey_O172 @ 6.12.2013, 16:01) *
Спасибо, но не понятно для меня, требования FM действуют на наружное пожаротушение (через пожарные гидранты)?
Для внутреннего понятно теперь 150% и 65% от номинального.

1.0 SCOPE
This data sheet provides installation recommendations for property fire protection pumps. These recommendations
assume the use of FM Approved equipment unless otherwise noted.
This data sheet covers the selection and installation of pumps supplying water for private fire protection.
Items considered include pump house construction, suction and discharge piping, power supplies, electric
drive and control, internal combustion engine drive and control, and acceptance testing. This data sheet does
not cover water supply capacity and pressure requirements, nor does it cover requirements for inspection,
testing, and maintenance of fire pump systems. This data sheet does not provide recommendations for the
installation of electrical wiring for fire pump equipment.

FM GlobalProperty Loss Prevention Data Sheet 3-7 и NFPA-20 определяют требования к насосам для противопожарной защиты, а не к системам ПЗ.

Сообщение отредактировал BTS - 6.12.2013, 16:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexei_d
сообщение 21.1.2014, 14:55
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14683



Цитата(moorch @ 14.11.2012, 15:21) *
Спецы, поясните англицкий термин "waste cone" применительно к предклапанам пож. насосов. Как правильно перевести и на кой эта хрень нужна (какую функцию выполняет)?


FM насосная с дизель насосом

FM насосная с электронасосом

на картинках наглядно показаны все необходимые компоненты насосной в соответствии с требованиями NFPA-20 и FM

Сообщение отредактировал alexei_d - 21.1.2014, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GalinaR
сообщение 11.6.2014, 14:00
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581



Народ, а ни у кого, случайно, нет NFPA 20 в редакции 2013 года в электронном виде?
Возможно кто-то знает:
- можно ли обустраивать встроенную насосную (в складе) или только в отдельном здании?
- требуется ли установка расходомера?
- требуется ли установка тестового спринклера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexei_d
сообщение 11.6.2014, 14:11
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14683



Цитата(GalinaR @ 11.6.2014, 15:00) *
Народ, а ни у кого, случайно, нет NFPA 20 в редакции 2013 года в электронном виде?
Возможно кто-то знает:
- можно ли обустраивать встроенную насосную (в складе) или только в отдельном здании?
- требуется ли установка расходомера?
- требуется ли установка тестового спринклера?


установка расходомера требуется всегда, иначе как проверяющий из FM освидетельствует насос?
и расходомер обязательно FM Approoved

есть бесплатная электронная копия NFPA-20 в редакции 2003 года

Цитата(GalinaR @ 11.6.2014, 15:00) *
Народ, а ни у кого, случайно, нет NFPA 20 в редакции 2013 года в электронном виде?
Возможно кто-то знает:
- можно ли обустраивать встроенную насосную (в складе) или только в отдельном здании?
- требуется ли установка расходомера?
- требуется ли установка тестового спринклера?



можно ли обустраивать встроенную насосную (в складе) или только в отдельном здании? - почему нельзя?
- требуется ли установка тестового спринклера? - что имеется в виду? первый раз слышу такой термин
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GalinaR
сообщение 11.6.2014, 15:54
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581



Цитата(alexei_d @ 11.6.2014, 13:11) *
установка расходомера требуется всегда, иначе как проверяющий из FM освидетельствует насос?
и расходомер обязательно FM Approoved

Хотелось бы ссылку, цитату из оригинала. smile.gif
А как расходомер по английски в их документах проходит?

Цитата(alexei_d @ 11.6.2014, 13:11) *
есть бесплатная электронная копия NFPA-20 в редакции 2003 года

Спасибо, она у нас тоже есть. Но из интернета стало ясно, что были редакции 2007, 2010 и 2013 года. smile.gif

Цитата(alexei_d @ 11.6.2014, 13:11) *
можно ли обустраивать встроенную насосную (в складе) или только в отдельном здании? - почему нельзя?

Импортный страховщик вопрос задал. В 2003 году в приложении А нашли, что можно. Хочется понять, ничего ли не изменилось к 2013-му?

Цитата(alexei_d @ 11.6.2014, 13:11) *
- требуется ли установка тестового спринклера? - что имеется в виду? первый раз слышу такой термин

Я тоже. smile.gif
На дальнем краю секции наружу выводится один спринклер именно для тестирования, и вода при этом наружу льется.
У нас для тестирования немного другие средства используются. Пока в версии 2003 ничего такого не обнаружено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.6.2014, 16:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(GalinaR @ 11.6.2014, 16:54) *
Хотелось бы ссылку, цитату из оригинала. smile.gif
А как расходомер по английски в их документах проходит?




Я тоже. smile.gif
На дальнем краю секции наружу выводится один спринклер именно для тестирования, и вода при этом наружу льется.
У нас для тестирования немного другие средства используются. Пока в версии 2003 ничего такого не обнаружено.

СПЖ Waterflow detector/Waterflow alarm device/
Счётчик расхода воды water meter
На сайте NFPA можно зарегистрироваться и почитать последнюю версию любого стандарта. Без возможности скачивания. На сайте FM Global можно скачать все их стандарты. В т.ч. по насосам.

Что-то не нахожу в NFPA-13(2010) требования о том, что вода при испытании должна непременно литься наружу.

Сообщение отредактировал BTS - 11.6.2014, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GalinaR
сообщение 11.6.2014, 17:47
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581



Цитата(BTS @ 11.6.2014, 15:56) *
Что-то не нахожу в NFPA-13(2010) требования о том, что вода при испытании должна непременно литься наружу.

Спасибо.
Мы тоже пока не находим. Но это был вопрос инспектора, хотя, говорят, он в какой-то талмуд заглядывал при этом.

Делюсь ссылкой:
http://www.twirpx.com/files/standards/as/nfpa/
Много NFPA, не все свежие, но на безрыбье...
При выходе на страницу норматива можно нажать "Скачать", тогда просят зарегистрироваться на сайте. Но внизу страницы есть текст: Вы можете скачать этот файл с fileswat.com без регистрации. Так вот отсюда выкачка идет свободной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GalinaR
сообщение 13.6.2014, 12:25
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581



Цитата(BTS @ 11.6.2014, 15:56) *
На сайте NFPA можно зарегистрироваться и почитать последнюю версию любого стандарта.

Подскажите пожалуйста, на сайте NFPA не нашла простой регистрации, только через приобретение членства NFPA или онлайн подписку. Я чего-то не увидела или так и есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.6.2014, 16:56
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(GalinaR @ 13.6.2014, 13:25) *
Подскажите пожалуйста, на сайте NFPA не нашла простой регистрации, только через приобретение членства NFPA или онлайн подписку. Я чего-то не увидела или так и есть?

http://www.nfpa.org/codes-and-standards/free-access
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GalinaR
сообщение 16.6.2014, 9:02
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexei_d
сообщение 16.6.2014, 9:03
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.1.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14683



Счётчик расхода воды water meter - FLOWMETER или FLOW METER

установка расходомера требуется всегда, иначе как проверяющий из FM освидетельствует насос?
и расходомер обязательно FM Approoved
Хотелось бы ссылку, цитату из оригинала. smile.gif
- ВОТ ВАМ - 2.3.2.4 Provide a means to test the fire pump installation at a minimum of 150% of the pump rated flow
capacity. Outlets can be provided through the use of standard test headers, yard hydrants, wall hydrants,
flow meter loop, or standpipe hose valves. Size test outlets so they are capable of water flow of not less than
175% of pump rated capacity.
ЭТО ТРЕБОВАНИЕ FM, ЧТО РАСХОДОМЕР ОБЯЗАН БЫТЬ УСТАНОВЛЕН
APPENDIX C ACCEPTANCE TESTING - ..Test the flow meter for accuracy before the pump acceptance test to ensure it is installed correctly...
ЭТО ТРЕБОВАНИЕ, ЧТО РАСХОДОМЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕРЕН.
Но вопрос в том, что представитель/инспектор FM Global не доверит поверку БюроМетрологииИ-Калибровки г. Солнцево, Нижневерхоянского округа)
Как показывает моя практика не доверяют и более авторитетным поверочным органам
Поэтому при поставке всегда комплектую насосы сертифицированным FM расходомером. В свободной продаже их в СНГ просто нет.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC04046.JPG ( 3,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  DSC04047.JPG ( 3,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  DSC04048.JPG ( 3,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GalinaR
сообщение 17.6.2014, 10:37
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581



Спасибо.
В принципе, расходомеры и в NFPA нашли. Если кому будет интересно: NFPA-20-2007 п. A. 5.19.1.1., A.5.19.1.2.9. - предполагается установка расходомеров и есть требования к их установке.
Встроенная насосная тоже обнаружена, правда, как не запрещение: "бывают случаи, когда строить отдельное здание не нужно" (где-то так).

Правда, вопрос "свежих" норм все еще актуален. Чтение с экрана - все же неудобно, особенно если английский - со словарем. smile.gif
Пробуем купить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trifan
сообщение 7.10.2014, 7:30
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 15.10.2012
Пользователь №: 166676



Кто нибудь может в итоге дать ссылку где можно приобрести такой расходомер? FM Approoved?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GalinaR
сообщение 7.10.2014, 9:54
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 13.2.2014
Из: Киев
Пользователь №: 223581



Ну, например:
http://ufpsys.com/node/81
http://www.fsd.kiev.ua/archives/1341

Сообщение отредактировал GalinaR - 7.10.2014, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
STALIN
сообщение 1.4.2022, 10:04
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.2.2017
Пользователь №: 315400



Вот https://s4991ff22c06ab43d.jimcontent.com/do...020%20-2019.pdf
NFPA 20 - 2019 года
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения