Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

Диалог специалистов АВОК _ Электроснабжение _ Заземление прицепа

Автор: Silverneo888 8.10.2020, 13:56

Подскажите кто с сталкивался с подобным. Имеется двухосный прицеп с установленной на ней снегоплавильной установкой, на прицепе установлен генератор 12Кв. Все это уехало к нефтяникам. Планируется эксплуатация в чистом поле. Подскажите пожалуйста как организовать заземление с ссылками на всякие там госты. Заранее спасибо!

Автор: Twonk 8.10.2020, 16:49

Устраивать местное переносное заземление
https://www.chipmaker.ru/topic/193918/

Автор: straus 8.10.2020, 17:59

Цитата(Silverneo888 @ 8.10.2020, 13:56) *
Подскажите кто с сталкивался с подобным. Имеется двухосный прицеп с установленной на ней снегоплавильной установкой, на прицепе установлен генератор 12Кв. Все это уехало к нефтяникам. Планируется эксплуатация в чистом поле. Подскажите пожалуйста как организовать заземление с ссылками на всякие там госты. Заранее спасибо!

Если всё оборудование (и генератор и потребитель) смонтировано на одном прицепе и не имеет выхода токоведущих проводников за пределы прицепа - достаточно нейтраль генератора соединить с рамой прицепа. Заземление самого прицепа в данном случае не обязательно. Но не помешает выполнить переносное заземление, подключением к естественным или имеющимся заземляющим устройствам в месте стоянки, либо заглублением временного заземляющего устройства. Это не для электробезопасности, а больше для защиты от накопления статического электричества (ну и молниезащиты).
А вот если к генератору будут подключаться нагрузки за пределами прицепа - придётся выполнять требования нормативки по защитному заземлению.

Автор: Silverneo888 9.10.2020, 12:29

Спасибо! Уже разобрался, просто нашел ПУЭ 1.7.164

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)