Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Виброопоры радиальных вентидяторов!, Срыв виброопор радиального вентиялтора!
edyardsss
сообщение 30.11.2023, 13:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Добрый день коллеги!
Проектировали объект был предусмотрен радиальный вентилятор уличного исполнения.
Данный вентилятор имеет аббревиатуру У1 и поставлялся комплектно с виброопорами и гибкими вставками.
У – умеренный макроклиматический район;
1 – эксплуатация на открытом воздухе с воздействием любых атмосферных факторов (дождь, ливень, снег, пыль при сильном ветре).
Также было дано задание на раму на кровле под данный тип вентиляторов.

При сильном ветре данный вентилятор вырвало в местах виброопор.
Как быть поставщики оборудования ссылаются на нас проектировщиков что мы не выдали ТЗ на виброопоры.
Разве У1 не подразумевает что и к виброопорам и гибким вставкам предъявляются те же условия как и к вентилятору.
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой и как ее решали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 30.11.2023, 15:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



А подробнее можно? Какой вентилятор, какие опоры, как выхлоп оформлен, почему исключается некачественный монтаж и т.п.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
edyardsss
сообщение 1.12.2023, 8:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527



Радиальный вентилятор ф. Airone.
Для данного вентилятора пришло 4 опоры хотя монтажных отверстий 5шт.
Виброопоры марки ДО-39 / 4шт.

Веза кстати тоже раньше использовала данный тип виброопор но потом заменила у них даже по этому поводу есть статья в каталоге!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Тех.паспорт__радиальн._ду__15.pdf ( 737,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  73025_64.pdf ( 87,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Тех.паспорт__радиальн._ду__15.pdf ( 737,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 1.12.2023, 12:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(edyardsss @ 1.12.2023, 8:29) *
Радиальный вентилятор ф. Airone.
Для данного вентилятора пришло 4 опоры хотя монтажных отверстий 5шт.
Виброопоры марки ДО-39 / 4шт.


Данный вентилятор по каталогу должен комплектоваться виброизоляторами ДО-42 4 шт.
Какие виброизоляторы в вашем проекте?
Масса вентилятора 380 кг и без выхлопа - какой ветер его опрокинет? Слабые пружины плюс могли завалить при монтаже - вот и убежал вентилятор.

Сообщение отредактировал zaharov63 - 1.12.2023, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.12.2023, 15:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 32821
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В свое время монтировали вент №8 на ДУ и хоть он без виброопор, но пришлось очень тщательно балансировать колесо. Откатать то 72 часа надо, а на верхнем этаже у народа( работы производились в здании без отселения работающих сотрудников) в чашках чая\кофе круги шли по поверхности и гул стоял.Хотя и круги кругами, но им и работать еще ж надо в таких условиях. Да и сам гул в трубках тлф слышно оппонентам- типа мы тут крутые такие, на лямы баксов сейчас говорим, а на заднем фоне гул и стуки кувалды. Гула они не опасались, а вот круги в чашках их сильно напрягали. И на шиномонтаж колесо от вента не отвезти для балансировки, дня три примерно мучили сотрудников с вибрацией, пока грузов правильно не наставили. А верхний этаж был как раз отдела реализации нефти и нефтепродуктов, самый значимый в показателях той нефтеконторы, чье здание было. Сейчас начальник того отдела- гендир той нефтекомпании.

Сдается, что и в случае автора проблемы в разбалансировке колеса вента и усилия сдергивают с ДО сам вент.

зы. А стояков ДУ было два и проблем с вторым вентом вообще не было.

Сообщение отредактировал инж323 - 1.12.2023, 15:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 1.12.2023, 19:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Да, дисбаланс может быть вероятной причиной, но скорее не заводской, а попало что-то постороннее. Но это должны были определить на месте.
П,С. А зачем ДУ 72 часа гонять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 1.12.2023, 20:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32821
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(zaharov63 @ 1.12.2023, 19:38) *
.
П,С. А зачем ДУ 72 часа гонять?

Зак нашел в те времена где то акт комплексной обкатки и там 3-е суток гонять надо и ему втемяшилось, что ему прям надо надо это. А нам по барабану- это осметили и делаем.

А по колесу- не, не было ничего постороннего, а колесо реально било. а ничего настораживающего не неравномерность веса по колесу не было видно, толщины металла вроде одинаковые, отверстий не нужных тоже не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 16:54