> Вентиляция, Нужна ли перемычка?
Кирилл3000
сообщение 11.1.2024, 16:39
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.1.2024
Пользователь №: 425794



Всем привет. Помогите, сам не проектировщик. Тепловая инспекция не принимает систему. Не понятно как без перемычки?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Без_имени.png ( 248,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Прикрепленный файл  20240111_182911.jpg ( 641,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 11.1.2024, 18:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 510
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Кирилл3000 @ 11.1.2024, 16:39) *
Всем привет. Помогите, сам не проектировщик. Тепловая инспекция не принимает систему. Не понятно как без перемычки?

Если подключение в ИТП по зависимой схеме, то перемычку действительно нужно убрать. Если по независимой, лучше оставить. Часто в таких узлах на перемычку сразу ставят запорный вентиль (как раз на вашей схеме поз.7), типа наладчики перекроют, если не нужно. Напишете в проекте что поз.7 закрыта и используется только при обслуживании, и все.

Сообщение отредактировал Flow - 11.1.2024, 19:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.1.2024, 20:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Первая перемычка для циркуляции первого контура, чтобы вода не остыла в трубах когда нет расхода через ТО камеры. Мин. расход устанавливается балансовым. Если первой перемычки нет, ТО камеры можно разморозить - пойдёт холодная вода при открытии 3-ходового
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 22:24