Вентиляция в венткамере |
|
|
Гость_Проектировщики ОВК_*
|
22.5.2009, 11:41
|
Guest Forum
|
Подскажите пожалуйста, как вентилировать венткамеру, в которой находится оборудование общеобменной вентиляции. Может можно обойтись без вентиляции? Есть ли какие-нибудь нормы?
|
|
|
|
|
22.5.2009, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29623
|
Представляете, даже и не задумывалась -в новом нашем СНиПе не написано...А в СНиПе 2.04.05-91* в разделе ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ был пункт 4.105 и 4.106....ТАМ НАПИСАНО: В пом. для обор-я вытяжных систем следует предусматривать вытяжную вентиляцию с не менее чем однократным воздухообменом в 1ч. В пом. для оборудования приточных систем(кроме сист.приточной противодымной вентиляции) следует предусматривать приточную вентиляцию с не менее чем двухкратным воздухообменом в 1 ч., используя оборудование, размещенное в этих помещениях, или отдельные системы.
|
|
|
|
|
22.5.2009, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757
|
Братцы! А ни у кого мыслишка не родилась: а зачем вообще вентилировать венткамеру общеобменки? И почему в действующей нормативной базе ничего на сей счет не сказано? Модеруы! Ау! Почему пост еще в данном подфоруме?
|
|
|
|
|
22.5.2009, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932
|
То Mr. S: Вы будете смеяться...(с), но воздух в приточную венткамеру подается и из вытяжной удаляется не для вентиляции этих помещений, а для того, чтобы предотвратить подсасывание воздуха из других помещений приточным оборудованием и выбивание воздуха в другие помещения из вытяжной венткамеры. Аркадий P.S. А модеров зря зовете, особенно, если в Вашем новом СНиПе нет этого пункта, а в старом был! Вопрос ничем не хуже любого другого, хотя человеку (или группе товарищей) с ником Проектировщики ОВК СНиПы надобно бы знать (что новый, что старый)
|
|
|
|
|
22.5.2009, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 24.2.2009
Пользователь №: 29623
|
Если двигаться в этом направлении, еще одна мыслишка...в новом СНиПе нет фразы - (старый СНиП (4.50) : Приточный воздух следует подавать, как правило, непосредственно в помещение с постоянным пребыванием людей. И что...значит теперь...со всеми нашими стеклопакетами мы должны- ЗАДЫХАТЬСЯ??? А заказчику это на руку...не надо тратиться на вентиляшку....ВООБЩЕ!!!- МОРАЗМ..пример тому, новый объект, который я взяла на переделку!!!....вообще, никакий вентиляции из офисных помещений, только из санузлов.
|
|
|
|
|
22.5.2009, 14:17
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501
|
Кроме СНиПов есть ГОСТ, а его требования соблюсти без вентиляции или кондиционирования хотя бы сплитами - ну никак. По вентиляции венткамер - целиком и поностью поддерживаю ArFey. Коллеги, ведь есть здравый смысл и опыт.
|
|
|
|
|
22.5.2009, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757
|
ArFey! Согласен. Но все зависит от качества сборки элементов систем и качества проекта (имеется ввиду скорость среды через элементы). Если качестенно делать (а качественно нужно делать всегда) и контролировать процессы легко можно минимизировать подсосы и т.п. и уйти от вентиляции венткамер. Это я все к тому, что следуя логике ArFey, подсосы нужно учитывать везде, но расходы столь малы, что учитывать их - это ловля блох. А в венткамерах просто по ответственней подходить к сборке нужно, вот и все.
Сообщение отредактировал Mr. S - 22.5.2009, 14:34
|
|
|
|
|
25.5.2009, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945
|
В любом случае вздуховод - это не труба, щели всегда будут. И если в вытяжной венткамере не сделать вытяжку, то в ней, мягко говоря из-за неплотностей на напорных линиях вентиляторов, воняет, и эта вонь распространяется на соседние помещения. В приточных камерах - ситуация обратная, но смысл тот же.
|
|
|
|
|
25.5.2009, 17:10
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 24.4.2009
Из: киев
Пользователь №: 32639
|
...а если у меня приточно-вытяжная установка в венткамере спрятана, то мне получается вааще никакая вентиляция там не нужна что ли ??? может хоть дырочек в дверях насверлить ???
|
|
|
|
Гость_Проектировщики ОВК_*
|
2.7.2009, 10:34
|
Guest Forum
|
Получается так - в старом СНиП написано, в новом не написано, значит раньше надо было вентиляцию делать, а сейчас нет? Эксертизу без внетиляции пройдет? Или всё же есть какой-то действующий документ, где написано про вентиляцию в венткамерах? И что действительно делать если стоит приточно-вытяжная установка?!
|
|
|
|
|
2.7.2009, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724
|
Я бы добавил врезку в приточный воздуховод, установил там дроссель и отверстие с сеткой. Нормы конечно отменили, но эксперты остались старые.
|
|
|
|
Гость_Проектировщики ОВК_*
|
2.7.2009, 16:58
|
Guest Forum
|
Значит можно без вытяжки обойтись?
|
|
|
|
|
3.7.2009, 1:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43834
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Проектировщики ОВК @ 2.7.2009, 17:58) [snapback]406787[/snapback] Значит можно без вытяжки обойтись? Щиты автоматики и силового питания вентагрегатов в венткамерах ставятся? Если ставятся, а ставятся значит какое никакое а тепло отводить нужно. В вытяжной венткамере вытяжкой, в приточной притоком, и в любом помещении без вентиляции плохо.... затхлость, сырость, грибок, плесень.....
|
|
|
|
Гость_Проектировщики ОВК_*
|
3.7.2009, 8:51
|
Guest Forum
|
Уже понятно, что в вытяжной - вытяжка, в приточной - приточка, а в ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ?
|
|
|
|
|
3.7.2009, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724
|
Только приточка, один крат старого снипа выйдет через щели. И кстати по моему основной принцип в приточных и вытяжных камерах - не нужно тащить воздуховоды - в приточной всегда есть П, в вытяжной есть В.
|
|
|
|
|
3.7.2009, 13:41
|
Группа: Banned
Сообщений: 57
Регистрация: 29.6.2009
Из: Москва
Пользователь №: 35392
|
Приточно-вытяжная:+2-2 Приточная:+1-1 Вытяжная:-1
|
|
|
|
Гость_SV-96_*
|
4.7.2009, 20:15
|
Guest Forum
|
ArFey и Vano все сказали Чего более нужно
|
|
|
|
|
11.9.2014, 6:55
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.2.2014
Из: Новосибирск
Пользователь №: 223457
|
я так понимаю, что приток в венткамеру (приточную) нужен был, чтоб создать подпор, чтобы приточный воздух не выбивался за пределы вентустановки. Это было в старом снипе, потому что тогда и приточки были "дырявые", в строительном исполнении. А сейчас оборудование совсем другое, поэтому и необходимость в подпоре отпала. Та же логика и для вытяжных венткамер.
|
|
|
|
|
8.11.2022, 21:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 15.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 111956
|
СП 60.13330.2020: 7.10.24 Помещения вентиляционных камер должны быть оборудованы вентиляцией в объеме плюс 2 крата для приточных и минус 1 крат для вытяжных вентиляционных камер. При совместном расположении приточного и вытяжного оборудования кратность воздухообмена в них следует принимать 1,5. Допускается использовать для этих целей размещенное в вентиляционных камерах оборудование с наибольшим временем работы на обслуживаемые помещения.
|
|
|
|
|
31.12.2023, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите, на счет вентиляции приточной венткамеры. По пункту 7.10.24 СП60 для вентиляции венткамер допускается использовать установленное в ней оборудование. Это требование допустимо при соблюдении условий пункта 7.2 СП60? Для примера, имеется приточная венткамера кат. Д, в которой установлено оборудование для складов кат. В3 и В2. По 7.2 производственные помещения кат. Д и склады В2 или В3 объединять в одну систему нельзя. Для вентиляции венткамеры нужна отдельная система.
Есть примеры проектов, в которых не соблюдается условия пункта 7.2 СП60 при вентиляции венткамер от установленного в ней оборудования. СпасиБо!
Всех с Наступающим Новым Годом!
|
|
|
|
|
31.12.2023, 15:44
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43834
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
А почему венткамера категории Д? В ней есть вытяжные вентиляторы?
|
|
|
|
|
31.12.2023, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Цитата(Vano @ 31.12.2023, 15:44) А почему венткамера категории Д? В ней есть вытяжные вентиляторы? Нет, только приточные.
|
|
|
|
|
1.1.2024, 13:25
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 43834
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
У нас на объектах всегда вытяжные вентиляторы в венткамере с приточными на объектах. Так как мы либо рекуперацию используем либо рециркуляцию. На прямотоке не используем приточки.
На складах отлично использовать рециркуляцию.
Поэтому у нас никогда не бывает класса Д, венткамера - В какая-то обычно. И такой проблемы с объединением нет. Поэтому ничего не подскажу по вопросу.
|
|
|
|
|
1.1.2024, 21:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Спасибо за отклик! Конкретно в описанной венткамере приточки для не больших вспомогательных складов (общий расход около 1000 м3/ч), для бытовой встройки (работает только 8 часов), а также для небольшого склада кат. А и тамбур-шлюза при нем (эту систему нельзя размещать в приточно-вытяжной венткамере).
|
|
|
|
|
1.1.2024, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(ZaTGV @ 31.12.2023, 14:31) Подскажите, на счет вентиляции приточной венткамеры. По пункту 7.10.24 СП60 для вентиляции венткамер допускается использовать установленное в ней оборудование. Это требование допустимо при соблюдении условий пункта 7.2 СП60? Для примера, имеется приточная венткамера кат. Д, в которой установлено оборудование для складов кат. В3 и В2. По 7.2 производственные помещения кат. Д и склады В2 или В3 объединять в одну систему нельзя. Для вентиляции венткамеры нужна отдельная система.
Есть примеры проектов, в которых не соблюдается условия пункта 7.2 СП60 при вентиляции венткамер от установленного в ней оборудования. Цитата(ZaTGV @ 31.12.2023, 22:41) ... только приточные. Я полагаю, что следует внимательно относится к формулировкам норм. Цитата 7.10.24 Помещения вентиляционных камер должны быть оборудованы вентиляцией в объеме плюс 2 крата для приточных и минус 1 крат для вытяжных вентиляционных камер. При совместном расположении приточного и вытяжного оборудования кратность воздухообмена в них следует принимать 1,5. Допускается использовать для этих целей размещенное в вентиляционных камерах оборудование с наибольшим временем работы на обслуживаемые помещения. Т.е. получается, что нормы допускают подавать приток от любой системы, размещённой в общей венткамере независимо от указаний раздела 7.2 - разумеется, при соблюдении указаний п.п. 7.10.11 и 7.10.12. Собственно, с точки зрения физики, на всасывающей части в любую из систем поступает воздух из венткамеры, какой бы категории она ни была, т.к. все сочленения оборудования и обвязки воздуховодами всех систем в венткамере негерметичны - там класс герметичности А по прилож. М.
|
|
|
|
|
2.1.2024, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Спасибо за помощь!
|
|
|
|
|
|