Прошу помочь разобраться с подпором в ЛК Н2 42-этажного здания.
ЛК Н2 в центральном ядре здания, с непосредственным выходом наружу без поэтажных ТШ на типовых этажах. ЛК имеет проемы на 1 и 5-42 этажах.
По расчетам по формулам МР выходит, что давление внутри здания в уровне 42 этажа -165 Па (без учета давления внутри ЛК), что превышает нормируемый перепад в 150 Па. Получается, что требуется устройство рассечки в ЛК даже при распределенной подаче воздуха. Но в СП 267 п. 9.4.2 указывается на отсутствие необходимости выполнять рассечку для ЛК Н2.
Встречал пример проекта, где при распределенной подаче давление внутри здания считалось от условной отметки приточного устройства (т.е. если подача осуществлялась на уровне 50 м, то «виртуальные высотные отметки» вышележащие этажей отсчитывались от уровня 50 м и таким образом давление внутри здания получалось ниже).
Но также встречал примеры проектов, в которых независимо от количества мест подачи воздуха в ЛК давление внутри здания считалось от отметки первого этажа.
При устройстве рассечки в уровне 24 этажа перепад давление на двери ЛК не превышает 150 Па.
Во вложении пример расчета 1) без рассечек и без распределенной подачи; 2) с рассечкой на 24 этаже и распределённой подаче.