> Выброс воздуха из вытяжки на фасад
andron01
сообщение 4.7.2015, 1:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 9.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 93566



Можно ли в квартире во многоквартирном доме сделать в наружной стене отверстие и туда вывести воздуховод от кухонной вытяжки, чтобы отработанный воздух выбрасывался сразу на улицу, на фасад?

Дело в том, что если выбрасывать отработанный воздух на фасад, то с высокой веротяностью он полетит к соседу в форточку и сосед ощутить все прелести от запаха курева, щей, жареного лука и т.п. Тоже самое я думаю касается и выброса отработанного воздуха из приточно-вытяжной установки смонтированной в отдельно взятой квартире.

Есть ли какие либо нормы, документы и т.п. запрещающие выводить вытяжку на фасад?

Сообщение отредактировал andron01 - 4.7.2015, 1:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- andron01   Выброс воздуха из вытяжки на фасад   4.7.2015, 1:04
- - Composter   конечно СП 54.13330.2011 9.6 В жилых комнатах и ку...   4.7.2015, 1:15
|- - trubo4ist   Цитата(Composter @ 4.7.2015, 1:15) конечн...   4.7.2015, 1:27
|- - andron01   Цитата(Composter @ 4.7.2015, 1:15) соглас...   4.7.2015, 2:10
|- - trubo4ist   Цитата(andron01 @ 4.7.2015, 2:10) Вы каки...   4.7.2015, 2:17
|- - andron01   Цитата(trubo4ist @ 4.7.2015, 2:17) Значит...   4.7.2015, 2:21
|- - trubo4ist   Цитата(andron01 @ 4.7.2015, 2:21) У меня ...   4.7.2015, 2:35
|- - andron01   Цитата(trubo4ist @ 4.7.2015, 2:35) Все же...   4.7.2015, 3:05
- - Composter   если вы открываете окно то вы уменьшаете сопротивл...   4.7.2015, 1:32
- - trubo4ist   Т.е. Вы ответственно утверждаете, что воздух через...   4.7.2015, 1:36
|- - andron01   Цитата(trubo4ist @ 4.7.2015, 1:36) Т.е. В...   4.7.2015, 1:46
||- - trubo4ist   Цитата(andron01 @ 4.7.2015, 1:46) Если об...   4.7.2015, 2:01
|- - dvortsov   Цитата(trubo4ist @ 4.7.2015, 8:36) Т.е. В...   4.7.2015, 14:35
- - Composter   т.е. если сосед у вас снизу сделает механическую в...   4.7.2015, 1:39
- - trubo4ist   У Вас в туалете есть форточка????????????? Вы ушли...   4.7.2015, 1:40
- - Composter   вентиляция может работать по разному, в том числе ...   4.7.2015, 1:51
- - Composter   Цитата(trubo4ist @ 4.7.2015, 2:01) Сделай...   4.7.2015, 2:27
|- - trubo4ist   Цитата(Composter @ 4.7.2015, 2:27) где ес...   4.7.2015, 2:59
|- - andron01   Цитата(Composter @ 4.7.2015, 2:27) to and...   4.7.2015, 21:43
|- - ИОВ   Цитата(andron01 @ 4.7.2015, 21:43) Кстати...   5.7.2015, 1:05
|- - Vano   Цитата(ИОВ @ 5.7.2015, 1:05) А специалист...   6.7.2015, 22:28
- - trubo4ist   Ну, значит фасад моют промышленные альпинисты, вот...   4.7.2015, 8:41
- - Cryos   Тема архиинтересная! Могут ли спецалисты венти...   4.7.2015, 12:11
|- - Skaramush   Цитата(Cryos @ 4.7.2015, 13:11) Тема архи...   4.7.2015, 15:51
- - Злой   Забавный форум, не устаю удивляться почти каждый д...   4.7.2015, 12:26
|- - Cryos   Цитата(Злой @ 4.7.2015, 16:26) Нормы по в...   4.7.2015, 12:35
- - Злой   Однозначно нужен механический контролируемый прито...   4.7.2015, 12:56
|- - andron01   Цитата(Злой @ 4.7.2015, 12:56) приточно-в...   4.7.2015, 15:33
- - Cryos   Ладно, не буду. Хотя мне-то самому трудно оценить,...   4.7.2015, 16:14
- - Skaramush   Забавно то, что "нелогичность" СП и СНиП...   4.7.2015, 16:35
- - Cryos   А логика - это вообще не вентиляционная наука. Но ...   4.7.2015, 16:50
|- - dvortsov   Цитата(Cryos @ 4.7.2015, 23:50) Кстати, п...   4.7.2015, 17:15
- - Skaramush   Чтобы "логически" "рассуждать...   4.7.2015, 17:59
- - ИОВ   Так они же и не скрывают - для массового строитель...   6.7.2015, 23:15
- - aSKArbin88   Хм...а можно ли этот вытяжной канал на улицу назва...   15.8.2018, 16:16
- - Chipruk-Aleksey   В принципе, учитывая его назначение, можно   30.8.2018, 14:31
- - alexius_sev   СП 60 5.4 Качество воздуха в помещениях жилых и об...   5.3.2019, 15:31